文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DTS-感温电缆技术比较-2011

DTS-感温电缆技术比较-2011

DTS-感温电缆技术比较-2011
DTS-感温电缆技术比较-2011

常见电厂线性火灾探测器的比较与选择

系统示意图:

A、模拟量感温电缆系统

B、分布式光纤测温系统

技术比较:

根据DTS分布式光纤温度监测系统特性,系统监测到的是探测光缆沿线的温度分布情况。因此,在事故发生之前,系统已经进行了长期有效的温度监测,并可利用经验值根据温度情况做出合理判断,在火灾发生之前对事故发展情况进行掌控,真正做到防患于未燃。

经过十数年的发展,分布式光纤温度测量技术已经非常成熟并被广泛应用,在国外已经基本取代传统的线性感温材料应用在大量的重要工程中。我国的产品标准GB/T21197-2007已于2008年9月1日实施,现场使用已积累了大量经验。

DTS光纤分布式测温系统和传统的感温产品在性能、可靠性上有着本质的区别,完全可以做到在故障前精确的在线监测。

电缆敷设施工方法

电缆敷设施工方法 敷设电缆前先用1000V 摇表测量电缆绝缘电阻,电阻不得小1MΩ,详细 检查电缆的外观有无扭曲,绝缘层有无破损等现象。 用电缆架将电缆盘架起来,按施工图的规格,先放长距离的,集中的电缆; 后放短距离的,分散的电缆。 电缆的敷设过程中应顺直,不得有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷, 电缆弯曲时弯曲半径大于其直径的10 倍。 弯曲电缆在每个支架上都在用电缆卡固定,水平段在电缆首、末两端、转 角处用电缆卡固定,并排列整齐。 电缆头制作必须封闭严密。绝缘带包扎应严密,均匀。三叉口包扎美观、 一致。电缆头固定要牢固可靠,相序正确。 电缆的起点、终点、楼层、隔层要挂电缆牌,注明电缆的回路、起点、终 点及电缆的规格等。 四、灯具、开关、插座安装 灯具、开关、插座安装在土建装修完毕后进行。安装前先检查灯具、开关、 插座的型号,规格是否与施工图一致,有无损坏,附件、配件是否齐全等。 灯具安装位置要正确,相同房间的安装位置应统一。灯具安装要平正,成 排灯具的中心偏差不得超过5mm 以内,吸顶式灯具要紧贴在天花板面。 灯具安装要牢固可靠,吸顶灯要用胶塞及32mm 木螺钉固定,并不得少于 两个固定点。 暗开关、暗插座的安装位置要正确,暗盒在预埋时要与墙面相平,也不应 埋得太深,最好控制在10mm 以内。成排并列安装的高低差不得大于0.5mm,同一室内的高低差不得大于5mm。 暗开关安装高度按设计要求,装在门边的,则应距门框为150~200mm,板 面端正,并紧贴墙面。开关在断相线,开断方向一致,按上为开,按下为断。插座安装高度按设计要求。暗插座的接线要正确,单相为:面对插座,右 边为相线,左边为零线,上方为保护地线(二孔的右相左零);三相为:面对插座左、下、右为相线,上为保护线,接线不得接错。 暗开关、暗插座安装要平正牢固,其垂直度偏差不得大于0.5mm,二个固 定螺栓均应上紧。 灯具、开关、插座的安装完成后要擦试干净。 五、配电箱安装 暗埋配电箱要在土建粉刷完毕后进行,箱框平墙面。明装配电箱要在土建 基本装修好后才能进行安装。 安装前先检查配电箱的型号、规格是否与施工图一致,附件、配件是否齐 全,操作部分动作是否灵活、准确。暗埋配电箱先暗装箱壳,内部电气元件先拆下保管。 配电间的配箱安装高度应按设计要求,箱体安装必须牢固可靠、端正、平 047

感温电缆技术指示

技术指示 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器 ●型号:JTW–LD–ZC100 1、工作电压:≤DC24V 2、环境温度:接线盒工作环境温度:–10℃~50℃ 3、防护等级:IP66 4、执行标准:GB 16280–2005 可恢复式缆式线型定温火灾探测器 ●型号:JTW–LD–ZC302/303/ 30C 1、工作电压:DC24V 范围:DC20V~DC28V 2、工作电流:正常监视状态≤25mA 报警、故障状态≤40mA 3、指示灯:正常监视状态:运行指示灯﹙绿色﹚常亮 故障状态:故障指示灯﹙黄色﹚常亮 报警状态:一级火警指示灯﹙红色﹚闪亮 二级火警指示灯﹙红色﹚常亮 4、环境温度:微机调制器工作环境温度:–10℃~50℃ 5、复位方式:断电发式

感温电缆最高工作环境温度:≤不动作温度 6、触点容量:DC24V/1A﹙3组﹚ 7、防护等级:IP66 8、执行标准:GB 16280–2005 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器 型号:JTW–LCD–ZC500A 1、工作电压:DC24V 范围:DC20V~DC28V 2、工作电流:正常监视状态≤25mA 报警、故障状态≤40mA 3、指示灯:正常监视状态:运行指示灯﹙绿色﹚常亮 故障状态:故障指示灯﹙黄色﹚常亮 报警状态:一级火警指示灯﹙红色﹚闪亮 二级火警指示灯﹙红色﹚常亮4、环境温度:微机调制器工作环境温度:–10℃~50℃ 感温电缆最高工作环境温度:≤不动作温度 5、触点容量:DC24V/1A﹙3组﹚ 6、防护等级:IP66 7、执行标准:GB 16280–2005

型号:JTW–LCD–ZC500 1、工作电压:DC24V 范围:DC20V~DC28V 2、工作电流:正常监视状态≤25mA 报警、故障状态≤40mA 3、指示灯:正常监视状态:运行指示灯﹙绿色﹚常亮 故障状态:故障指示灯﹙黄色﹚常亮 报警状态:一级火警指示灯﹙红色﹚闪亮 二级火警指示灯﹙红色﹚常亮4、环境温度:微机调制器工作环境温度:–10℃~50℃ 感温电缆最高工作环境温度:≤不动作温度 5、触点容量:DC24V/1A﹙3组﹚ 6、防护等级:IP66 7、执行标准:GB 16280–2005

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

感温电缆敷设方法

一.概述 线型定温探测器是为了满足市场需求,更进一步提髙国同类产品研制和生产的技术条件,保证在特殊环境条件下国家财产的消防安全而研制的缆式线型定温探测器,与火灾报警控制器配套,可广泛用于电站、油库、石华工厂、飞机库、冶金、矿山等等工矿企业电缆隧道、传输带、电控设备以及室外大型易爆堆垛的火灾探测器报警。该探测器已通过国家消防产品质量监督检测中心的检测,符和GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及实验方法》的技术要求。 二.特点 线型火灾探测器 1.由热敏缆线、接线盒、终端盒组成; 2.敏感元件为一种特殊电缆,简称热敏电缆,电缆由两根包有热敏绝缘材料的弹 性钢丝、普通导线、紧箍带和护套组成; 3.当其保护的某一部位或某一点的温度上升到热敏电缆的额定动作温度时,两钢 丝间绝缘状态产生变化,产生报警信号; 4.工程成本低廉、安装方便灵活,可直接和保护物体接触,其保护距离长、围 广; 5.该探测器的报警距离时间适当,动作温度稳定可靠; 6.该电缆可长期在水林条件下使用,且具有较好的耐酸、耐緘.耐油和抗腐蚀性 能,可应用于粉尘、油烟、腐蚀气体、电磁干扰强、风速大、空气潮湿等恶劣环境。 三感温电缆的安装施工方法 本项目感温电缆安装施工时,需打开动力电缆桥架上盖板,将感温电缆附设 在动力电缆桥架,感温电缆附设完毕后再重新封闭电缆桥架上盖板。 感温电缆具体敷设方式如下: A:普通设置方法

// tttIttttbtttttLLLLLLLLLLLL B 重要场所(电缆竖井、夹层): 感温电缆用固定卡具直接固定在桥架侧壁,感温电缆敷设于动力电缆的上 层,感温电缆敷设时波峰距离不大于850cm,采用此敷设方式有以下优点: 采用此敷设方式有以下优点: ;I'∣h 1 □ 「477—3. _______________________________________ /I M

感温电缆专项施工方案

XXX工程建设消防工程 感温电缆敷设 施 工 方 案 XXX消防工程有限公司 XXX工程建设项目部 2017年11月 目录 一.范围............................................... 错误!未指定书签。 二.工程概况........................................... 错误!未指定书签。 三.编制依据........................................... 错误!未指定书签。 四.施工前准备计划..................................... 错误!未指定书签。 1.人员和机具条件.................................. 错误!未指定书签。 2.设备材料准备.................................... 错误!未指定书签。

3.技术准备........................................ 错误!未指定书签。 4.现场情况........................................ 错误!未指定书签。 五.感温电缆施工工序................................... 错误!未指定书签。 1.感温电缆敷设.................................... 错误!未指定书签。 2.感温电缆的调试.................................. 错误!未指定书签。 六.施工质量保证措施................................... 错误!未指定书签。 七.安全、文明施工保证措施............................. 错误!未指定书签。 八.附表............................................... 错误!未指定书签。

电缆敷设规范(最全,绝对标准!)

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 3 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。 表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 5.1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除应符合本规范第3. 6.6条~第3.6.9

线型感温探测器设计安装要求

线型感温探测器设计安装要求 线型感温探测器具有超出其它类型探测器的独特优点,是应用于高风险易燃区和多种类型的工业、商业环境中的理想选择,特别是在具有安装困难和恶劣的条件下使用时,更能体现出传统的点式火灾探测器所不具备的优越性能。 线型感温探测器应根据设置场所的情况选择适宜的类型和安装方式,它是火灾自动报警系统有效和可靠运行的基础,因此线型感温探测器在使用时,必须有专业的设计、安装和完善的管理。本文以下内容谨做参考。 1.1在设计前应做以下准备工作 (1)环境温度的变化范围 线型感温探测器具有多种温度等级,以适应正常的或周围环境产生的温度差。选择合适的温度等级的探测器可以有效的、准确的探测火灾。 (2)线型感温探测器的探测分区和使用长度 设定探测器防火分区的目的是为了迅速而准确的探测出被保护区域内发生火灾的部位,如果线型感温探测器的敷设跨越了探测分区,就无法准确的区分报警位置,甚至当一个分区的线型感温探测器出现了故障,会导致其它区域的火灾报警系统无法工作,降低了火灾报警系统的可靠性。尤其是对于设有自动灭火系统的情况,更加要求准确报出发生火灾的部位,以便启动灭火系统进行火灾扑灭。这就要求线型感温火灾探测器的一个回路不应跨越2个及以上的探测分区。 探测分区的长度可根据探测区域的重要程度、复杂程度、敷设电缆的特性确定,一般在70m~100m之间设定。 线型感温探测器的每个探测回路长度不宜大于120m。 1.2关于探测器的安装间距和保护范围 线型感温探测器敷设区域火灾发生的过程,一般是温度升高→蓄热(受热)→产生可燃气体→产生烟雾→产生明火的过程,火灾早期探测的关键在于温度升高的阶段。 一般线型感温探测器在2m范围内可以对火灾的温度变化快速反应,即线型感温探测器的保护宽度为电缆周围±2m,如超出此范围,线型感温探测器对火灾温度的反应相对变慢,因此设计时应考虑线型感温探测器的保护范围。 另外,如果感温电缆的安装间距过大,也不能快速有效的探测中间区域,因此建议两根感温电缆之间的安装间距不应超过5m,如增大感温电缆的安装间距,必须充分考虑由此带来的不安全因素。 1.3线型感温探测器安装的基本原则 (1)线型感温探测器是一种感温火灾探测器,探测器必须以连续方式安装,不能抽头或分支,必须符合国家规范。

电力电缆敷设方法

电力电缆敷设方法 电缆的分类、电力电缆的选用、电缆的质检、电缆敷设前的准备工作、电缆的敷设工序、直埋电缆的保护措施、电缆的地下埋设要求等; 1、电缆如何分类? (1)电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和电信电缆等。 (2)电力电缆按其绝缘类型可分为: 油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、气体绝缘和新型缆等。 (3)在电气安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和控制电缆。 1)输配电的电缆,称为电力电缆;电力电缆按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。 通常把35kV及以下电压等级的称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。 常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。 2)用在保护和操作回路中来传导电流的电缆,称为控制电缆。 2、电力电缆的选用通常从哪几个方面考虑? (1)电力电缆品种的选择:根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素的不同选择合适的型号。 (2)电力电缆额定电压的选择:按线路的电压等级选择电缆的额定电压。 (3)电力电缆导线截面的选择:在考虑到与保护装置相配套、长距离传输时的电压损失以及将来发展的需要等前提下,根据要求的传输容量,按产品额定载流量进行导线截面选择。 (4)电力电缆保护层的选择:根据电缆使用环境正确选择电缆保护层,才能保证电缆的正常使用寿命。 3、电缆的质量检查验收有哪些要求? 电缆到达现场后,建设单位、监理单位、施工单位、供货商等有关人员应及时进行检查验收。验收时应按下列要求进行: (1)电缆型号、规格、电压等级、长度等是否符合订货要求。 (2)材质证明资料是否齐全。 (3)电缆的外包装是否符合国家标准要求,产品标签应标明型号、规格、标准号、厂名和产地。 (4)电缆外皮上的标志是否齐全。 (5)检查电缆外皮是否受到损坏,封端是否严密。当外观检查有怀疑时,应进行潮湿判断或试验。 检查完毕,并确认符合验收条件时,应办理验收手续,方可使用。 4、电缆敷设前的准备工作有哪些? (1)检查电缆通道:在敷设电缆前,应把电缆所经过的通道进行一次检查; (2)制订电缆敷设方案:在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计。 5、电缆的敷设工序是什么? 电缆的提领→电缆盘的架设→电缆的检查→电缆的敷设 6、电缆的敷设有哪几种方法? (1)机械拖放敷设;(2)机械牵引敷设;(3)人工敷设。 7、电缆的敷设方式有哪几种? 主要有沿电缆桥架敷设、管内敷设、电缆沟(或隧道)内敷设、地下直埋等。 8、直埋电缆的保护措施有哪些? (1)机械损伤:加电缆导管;(2)化学作用:换土并隔离(加陶瓷管); (3)地下电流:加套陶瓷管或采取屏蔽;(4)振动:用地下水泥桩固定; (5)热影响:用隔热耐腐材料隔离;(6)腐殖物质:采取换土或隔离; (7)虫鼠危害:加保护管等。 9、电缆地下埋设应注意什么?

不可恢复缆式线型定温火灾探测器说明书

JTW-LD-KC82001不可恢复缆式线型定温火灾探测器 安装使用说明书 1.概述 JTW-LD-KC82001系列不可恢复缆式线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种具有稳定、可靠、价格低廉特点的缆式线型定温探测器,技术性能指标符合GB16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单的内容,该探测器由感温电缆、电缆接线盒、终端盒三部分组成,采用无源触点输出方式,可方便地与其它厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道等工业场合。 JTW-LD-KC82001系列线型感温探测器具有如下功能特点: 1)火警以无源触点形式输出; 2)感温电缆采用双绞结构,抗机械损伤、抗电磁干扰能力强;特别适用于冶金、电力、石油化工等工业场所的火灾探测。 2.工作原理 感温电缆一端经电缆接线盒接入报警控制系统的输入模块,另一端接终端盒;在报警温度以下时感温电缆不动作,当环境温度高于报警温度时,感温电缆动作并向输入模块提供一个闭合信号进行报警。 3.主要技术指标 环境温度:信号转换器工作环境温度-10℃~50℃,感温电缆工作环 境温度-30℃~50℃ 定温报警温度: JTW-LD-70-LY8001 报警温度 70℃ JTW-LD-85-LY8001 报警温度 85℃ JTW-LD-105-LY8001 报警温度 105℃ JTW-LD-138-LY8001 报警温度 138℃ 长期工作相对湿度:≤98%,无凝水 火警信号输出:无源触点形式输出; 4.探测器安装 4.1 基本要求 1)感温电缆应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装,并严格按照设计要求进行施工,如确需中间接头时,必须使用专用的感温电缆中间接线盒。 2)探测分区的划分依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定感温电缆的长度和回路数,一个回路的感温电缆长度不应大于200米。 3)感温电缆的敷设方式应按照设计要求进行。 4)感温电缆的布设原则上应尽可能靠近防护对象,对于要求探测器在火灾发生以前或产生的热导致设备失灵之前,就能够检测出其温度逐步上升或过热的现象,则更应采用直接 接触式布设,有关布设方式和间距请参照国家规范。 5)绝缘电阻技术要求: ■连接电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ ■感温电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ 4.2 安装尺寸及接线示意图 安装方式 图1 4.3 感温电缆的安装注意事项 1)感温电缆应安装在不受严重挤压且护套不易被外界尖利物损。 2)感温电缆应避免与监视区域内吸热且延时温度升高的材料接触,直接接触的夹具部分应为非金属材料。坏的部位。 3)感温电缆的最小弯曲半径为15mm。

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

感温电缆

精心整理 感温电缆 1、概述 缆式线型感温电缆是J T W-L D-S F1001系列线型定温火灾探测器的温度检测元件,它由两根分别挤塑负温度系数热敏绝缘材料意一 点的种特殊材度上升至接触短路料外护套的安 J,由于具潮湿、污染地应用在油罐、变 J T W发电厂、钢铁公司等领域的电缆火灾实战中得到成功的确认,并越来越多地推广在石化、电力输变送、交通、储运、餐饮等各行各业。J T W-L D-S F1001系列线型定温火灾探测器的应用应遵循国家消防规范、标准和当地消防主管部门颁发技术准则,本手册的编排也是遵循这一基本原则,并尽量保持其实时有效性。另一方面现

行规范对该产品的某些高危险的特殊场所还没有详细的描述,本手册在生产商多年的应用研究基础上提供了一个参考的安装指导。但规范、标准都是不断发展的,所以生产商建议使用该产品的各方应与当地消防主管部门协商,并与其保持一致,满足现行 标准和规范的要求。 J报警位置便 J感温 J T W-L D-S F1001系列线型感温电缆的结构如图1所示,由两根分别用热敏聚合物作为绝缘材料、用弹性钢丝作为线芯的钢导线相互绞合而成,并缠绕保护聚酯带,然后根据环境挤塑相适应的外护套。形成一根外观和普通电线相似的特殊电缆。

J T W-L D-S F1001系列线型感温电缆根据不同的应用环境分成四类,每种类型都由不同的护套进行区别,分别适应各种应用场合。 图1J T W-L D-S F1001系列线型感温电缆结构图普通型:外护套为P V C材料,一般建筑、工商企业场所都适用,具有比较好的柔韧性,能够满足防潮和抗一般化学腐蚀的 ,具有优性化 层,并将稳定性力控 有一定密子产 J级分别设表1 数据。 报警温度(℃)??????70??85??105138180最高环境温度(℃)?????40??55??70??92??120 外观颜色??绿??红??白??兰??黑 2.4线型感温电缆火灾探测的特点

电线电缆敷设方式

电线或电缆的敷设方式,具体含义如下:ZR-阻燃 BV-塑铜线 3*2.5-3芯×2.5mm2 TC20 20薄钢管吊顶内敷设 -AC交流 可参考以下: 电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC

感温电缆施工调试方案

湖北白莲河抽水蓄能电站 全厂消防系统感温电缆施工方案 施 工 组 织 方 案 武汉市光正科技有限公司

缆式线型感温火灾探测器 敷设调试方案 一.技术方案编制依据 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008); 《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166-2007); 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 二.项目概况 1.本项目为更换消防报警项目,项目内容为:应用缆式线型感温火灾探测器(主要传感部件为感温电缆)保护动力电缆,感温电缆实时监测动力电缆温度,当动力电缆由于过载、短路等原因导致动力电缆过热时,缆式线型感温火灾探测器发出报警信号,通过输入模块上报火灾报警控制器。 2.选择感温电缆的依据 动力电缆是热的非良导体,在正常运行或故障状态下电缆芯线所产生的热量主要靠热传导作用传递到电缆表面上,而传递到电缆表面上的温度,又是沿动力电缆全长均匀分布的。在电缆桥架上或电缆托架上的缆式感温探测器推荐采用逐层敷设,这样既可满足规程、规范的要求,又可最大程度的保护动力电缆。 因为动力电缆是连续分布的,感温电缆必须选择连续型(非器件点型)的,感温电缆沿动力电缆全长连续监测动力电缆温度情况,这样可以最大程序的保护动力电缆。 三.设备性能指标 1.缆式线型感温火灾探测器基本介绍 缆式线型感温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)、微机调制器(缆式系统连接模块,俗称微机头)和终端处理器组成。感温电缆是线型感温火灾探测器的

温度检测元件,其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,相互绞合并且两两短接成为回路,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。微机处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,按照先进的模糊数学算法进行处理,对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。根据安装场所的不同,用不同的塑料外护套将感温电缆封装,为提高产品的电磁兼容性和爆炸场所的安全需要,在感温电缆的外面可以编织金属护套。 2.缆式线型感温火灾探测器应符合以下技术指标: (1)温度探测型式:缆式连续型(非器件点型) (2)感温电缆探测方式:探测温度及温升信号 (3)感温电缆类型:感温电缆单根多芯,屏蔽型 (4)报警温度:可调 (5)外壳防护等级:IP66 (6)额定供电电压:DC24V 范围:DC20V-DC28V (7)额定供电电流:60mA (8)指示:运行指示灯----绿色 火警指示灯----红色 故障指示灯----黄色 (9)显示:液晶显示器 (10)输出:火警、故障无源触点输出,容量DC24V/1A (11)微机调制器、终端处理器外壳:金属 (12)执行标准:GB 16280-2005及一号修改单 四.安装施工方法 1.动力(电力)电缆的保护机理 无论是动力电缆还是控制电缆,其线芯之所以产生热量的原因是因为有电流通过了电缆的线芯。正常工作状态下电力电缆芯线所产生的热量是经热传导到达电缆表面的,即使被线型感温探测器探测到,也不会使线型感温探测器报警,因为此时电缆的温度没有达到报警值。 故障状态下的情况则不同,此时电力电缆中的电流迅速增加到正常工作电

线缆敷设方式

一、线管的代号 SC:焊接钢管;TC:电线管;PC:硬质塑料管;CT:电缆桥架;CP:金属软管SR:钢线槽;RC:水煤气管;JDG--紧定式电线管;KBG--扣压式电线管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入的吊顶在敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱子内WC:暗敷设在墙内;FC:预埋在地面内;CC:暗敷设在顶板内。 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC ;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC ; 穿阻燃半硬聚氯烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR ;用钢索敷设:M ;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP ;直接埋设:DB ;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE 。导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB ;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC; 暗敷设在柱内:CLC ;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC; 沿天棚或顶板面敷设:CE ;暗敷设在屋面或顶板内:CC ;吊顶内敷设:SCE ; 地板或地面下敷设:F 。 一、导线穿管表示 MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽 M-钢索;CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管。

二、导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设;CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷。 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上。 线缆敷设方式 穿焊接钢管敷设:SC ;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC ;电缆桥架敷设:CT ;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP ;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC 。 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;;沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:W C 沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC。

PROTECOWIRE线型感温火灾探测器应用的研究报告

PROTECOWIRE线型感温火灾探测器应用的 研究报告 概述 1前言 火灾是造成人员伤害和财产损失的重大灾害之一,随着建筑物向 高层发展,自动化技术的广泛应用,各种电气设施的增加,更增加了发生火灾的危险性。据有关报道统计,目前种类火灾在美国最多时达到5300次/天,英国为800次/天,中国为500次/天。火灾给人类带来的损失是触目惊心的。 各国各地区都相继制定了日趋严格的消防法规,对建筑工程的消防要求也更为严格。当前舰船、采油平台、石化企业、电厂电站、煤矿、自控中心建筑、宾馆饭店、地下建筑、隧道地铁等都需要火灾监测自动报警装置,以利于灭火、报警、照明、通信等。

我国对建筑物等方面的防火安全和消防救生也相当重视,目前国家已颁布的各种工程设计规范中均有关于防火设计的规定,如GBJ 167《建筑设计防火规范》、GB50217《电力工程电缆设计规范》等等。 随着消防规范的不断完善,火灾智能报警系统将得到越来越广泛的应用。2电子感应式火灾报警器的不足 传统的火灾自动报警系统装置中一般采用电子感应式探测器,但 该类火灾报警产品存在下列不足: 1)火灾报警产品及系统价格昂贵,整个系统施工、维护技术要求高; 2)产品质量及稳定性有待进一步提高,特别是存在静电效应引进的场效应管击穿问题;另外,产品防潮性能低,对环境的湿度要求相应较高; 3)电子感应器(主要是烟感器)的密封性能差,这是该类产品无法 克服的设计缺陷,以致经常因灰尘或蚊虫进入而误报警。调查及统计表明,烟感器及系统的误报警率较高,原因不明的报警率多达30% ;4)电子感应式产品的灵敏度问题也不容忽视,生产厂家往往将灵敏度调得过高,使得产品产生不必要的报警干扰,不能与自动灭火系统联动。 3火灾感温报警电缆的特点 针对火灾报警产品的现状,研发具有报警功能的新型产品的课题的核心思路是在电缆内设置热敏绝缘绞合线芯,一改过去的电子感应式或记忆合金式探测器的设计方案,而是根据电线电缆的特点,将热敏绝缘材料与弹性导体相结合,可探测到沿其长度范围内任一点的超温,达到火灾感温报警的功效,该产品应能弥补电子报警产品的不足,能适应特殊环境,并具有如下特点: 1)采用热敏绝缘进行感温报警,能降低报警系统工程成本;产品的报警温度不

感温电缆使用说明书

JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器安装使用手册 一、公司简介 上海安誉智能科技有限公司是一个以高技术为起点,着眼于消防安全的高科技企业。致 力于为工业客户提供消防探测解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低火灾的影响。是业 内着名的产品设计制造商和OEM 协作商。公司位于浦东新区莲溪路科技园内,为上海翼捷 工业安防技术有限公司的旗下企业。 安誉公司业务包括完整系列的缆式线型定温火灾探测器、声光警报器及OEM 加工配套 等。安誉产品已广泛应用于电厂、公路隧道和电力行业等。安誉追求创新和卓越质量,其产 品均已成为业内的基准。安誉在工业消防解决方案和消防项目管理方面的能力,表现在电厂、钢铁厂、公路隧道、汽车工业、电力行业等多个领域。 在商业活动中,安誉坚持公平竞争,坚持最高标准的商业道德和诚信,我们相信商业道 德和经济利益是相辅相成的。通过为客户提供优质的产品和有竞争性的解决方案,为我们的 客户带来超额的回报。 可靠,专业,最新技术—这就是安誉的工业温度探测技术,在考虑一个整体的工业温 度探测解决方案时,您需要一个专业可靠的,能为你提供合适的解决方案的伙伴;您需要一 个不管遇上任何安全问题,都能全心依靠的伙伴,安誉正是您理想的选择。 生产厂: 二、产品概述 JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的探测报 警温度精度高、可重复使用、抗老化的线型缆式探测器类专利产品,技术性能指标符合 GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》及1 号修改单,通过了国家消 防电子产品监督检验中心的型式检验。该探测器由感温电缆缆线、接口盒AIB(信号解码器)、终端盒ATB(终端盒)三部分组成,采用多线制的继电器输出接线方式,可方便地与其它 厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道、油库、电气配电柜、仓库等场合。三、功能特点 ?? 探测精度高,一致性好,不会因长期、重复使用引起材料老化导致的探测精度变化。 ?? 专利探测原理,潮湿环境下使用不会出现误报警。 ?? 抗干扰能力强,可应用于强电磁干扰场所。 ?? 结构稳定可靠,抗拉性强,抗震动性强。 ?? 感温电缆标准长度为200m,可根据实际需要进行扩展(<1000m)。 ?? 感温电缆可应用于室内、室外、防爆场所。 ?? 信号解码器(接口盒)内置继电器开关量输出,方便连接各种工业控制系统、火灾报警 系统。 四、探测器应用范围 线型感温火灾探测器具有很强的抗环境干扰特性,可以很好的应用于工业领域以及其他 特殊领域的许多场所。尤其可以用于不能采用其他形式探测器的场所,另外探测器维护工作 量低的特性还提供了人员不便于靠近或对人体有危害场所的火灾探测解决方案。探测器主要 的适用范围包括: ?? 电缆设施:如电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等; ?? 油类设备区:如液压站、润滑油库、油灌区等; ?? 皮带传输类:如运煤、运料皮带、自动化生产线等; ?? 电力设施:配电装置、开关设备、变压器、变电站电力切换装置等; ?? 化学品储存及生产工厂; ?? 高举架仓库、货架库、粮库等; ?? 石油钻井平台区域;

电缆敷设方法及存在问题的解决办法

直埋/穿管/排管/电缆沟:电缆的4种敷设方式是有学问的 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。 问题1直埋电缆接地,如何找故障点? 答:用巡线电缆测试仪。 问题2直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? 答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。 问题3工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?答:严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。 2、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1. 穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2. 电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3. 电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4. 穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

感温电缆专项现场施工方法

感温电缆专项现场施工 方法 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

X X X工程建设消防工程 感温电缆敷设 施 工 方 案 XXX消防工程有限公司 XXX工程建设项目部 2017年11月 目录

XXX工程感温电缆施工方案 一.范围 本方案适用于XXX工程建设消防工程XX厂房的感温电缆敷设。 二.工程概况 XX厂房分为地下一层,地上五层,占地面积XXm2,建筑面积XXm2,建筑耐火等级为二级;XX 厂房为框架结构,建造期间为一层,室内标高为-7.00m,建筑面积为XXm2,,建筑耐火等级为二级。感温电缆是消防报警系统中的一种火灾探测手段,在XX厂房和XX厂房建筑物内的桥架中敷设。连续进行自动监测,一旦发生火灾,感温电缆探测到火灾信号后,通过微机头发出火灾报警信号,实现火灾的早期报警,以便及早确认火情,采取相应措施,减少损失。 本工程采用XX型感温电缆及配套微机调制器。 三.编制依据 1、《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-2007); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 3、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 4、《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 5、设计单位提供的施工图纸; 6、国家颁发的有关规范、规程和标准; 7、地方政府所颁发法规、法令和标准。 四.施工前准备计划 1.人员和机具条件 1)应有相应的具备资质的质量检验人员; 2)施工人员应具备相应的技能,并具有与从事的安装工作相对应的资质,并经安全、质保及本岗位技术培训已合格,特殊工种施工人员应考核合格并持证上岗; 3)施工人员已熟悉图纸、施工技术要求和有关规程、规范并在施工中严格执行; 4)施工机具、检测工具、机械设备已校验合格并在标定的有效期内,设备及工机具在指定的作业区内并处于良好工作状态。 5)人员配备计划见下表: