文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装电工岗位作业指导书

安装电工岗位作业指导书

安装电工岗位作业指导书
安装电工岗位作业指导书

仅供参考[整理] 安全管理文书

安装电工岗位作业指导书

日期:__________________

单位:__________________

第1 页共13 页

安装电工岗位作业指导书

1.1目的

充分识别安装电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事安装电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。

1.2适用范围

本指导书适用于电气公司内从事电工岗位人员。

当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。

1.3编制依据

[80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程

2岗位要求

2.1素质要求

具备高中以上学历;

身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。

2.2技能资质

经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。

2.3工作经历

有半年以上工作经历。

3岗位职责

3.1主管领导

在所在班组的班组长的领导下工作,接受工程技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。

第 2 页共 13 页

3.2对下负责什么

负责带好徒工,为下道工序创造条件。

3.3权利和义务

严格执行安全技术操作规程,不违章作业;

施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从领导和安全员的指挥;

积极参加安全活动和班前会,认真执行安全技术交底和危险度预测;

努力完成施工任务,搞好相互协作;

有权拒绝违章指挥的作业;

发生事故时要保护好现场,积极参加抢救,如实报告事故发生经过。

4操作指南

4.1工作程序

班前安全活动-岗位工作准备-施工作业-班后现场清理-切断电源-收回工机具

4.2工作要求

4.2.1劳动保护

4.2.1.1施工用绝缘手套、绝缘靴鞋、绝缘垫、验电器操作棒等安全防护用品应设专人保管。

4.2.1.2绝缘手套绝缘靴鞋验电器每半年进行一次耐压试验,绝缘垫每三年进行一次耐压试验,操作棒每一年进行一次耐压试验,上述试验应做好记录卡片,不合格者严禁使用。

4.2.1.3绝缘手套使用前必须进行仔细检查和充气试验,发现漏气破裂时严禁使用,绝缘靴鞋不得赤脚穿用。

第 3 页共 13 页

4.2.2事故预防

4.2.2.1任何电气设备或开关上的警告牌,非有关人员不得移动或摘掉。

4.2.2.2电气设备导线的绝缘,如有破损或带电部分外漏,不得使用。进行中出现异常情况应切断电源立即修复,严禁带病运行。

4.2.2.3在地面钢结构框架、脚手架等的工作面上应使用橡胶绝缘电缆,遇棱角处过道口应加套管保护。

4.2.3施工用具

4.2.3.1使用弯管器弯管时,不得用力过猛。管子穿线时,作业人员头部离开管口。

4.2.3.2移动式电动工具应有专人负责维护、保管,不用时应放置在库房内或防雨、雪棚内。

4.2.3.3使用手持电动工具如手电钻、手砂轮、电锤等要装漏电保护器,带好防护眼镜。

4.2.3.4使用喷灯不得漏气、漏油及堵塞。不得在易燃易爆场所点火及使用,工作完毕灭火放气。

4.2.4临时用电

4.2.4.1临时施工用电应设置开关箱,所有进出开关箱的电线、电缆均应从开关箱底部预留孔处进出,不准直接从箱门进出。

4.2.4.2施工用电配置的刀闸开关的胶盖应完好无损,电气设备动力机械如使用磁力起动器控制则在起动器之前需配置刀闸开关。

4.2.5停送电

4.2.

5.1电气设备停电应先切断负荷,停电顺序是先低压后高压,即先断主开关(油开关、负荷开关)后断隔离开关,取下主开关上控制

第 4 页共 13 页

回路的熔断器或锁住操作把手。

4.2.

5.2在切断电源电时,与停电设备有关的变压器和电压互感器等必须从高低两侧断开,防止向停电设备反送电。

4.2.

5.3高压设备停电时,操作人员与带电设备的安全距离10千伏以下0.4米,330千伏4米,60-110千伏1.5米。

4.2.

5.4使用喷灯或焊接作业时火焰不得对着带电体,与带电体的安全距离应符合规定。

4.2.6检验电

4.2.6.1高压电器设备停电后,必须使用验电器检验是否有电,验电时使用经试验合格并符合安全要求的验电器。

4.2.6.2验电时应将验电器逐步移向带电体,以防讯号及其批示仪表的指针失灵,试验应先在确认带电的设备上进行。

4.2.6.3对室外设备进行验电必须在干燥的环境中进行。

4.2.6.4验电时必须在专人监护下进行。

4.2.7供电

4.2.7.1作业人员应全部退出施工现场,并仔细清点工具、材料,做到设备上无物件遗留。

4.2.7.2拆除携带型接地线。

4.2.7.3拆除临时遮栏和警告牌,恢复常设遮栏,并同时撤消工作票。

4.2.7.4合闸送电应按先高压后低压,先隔离开关后主开关的顺序进行。

4.2.7.5高压电器设备无论带电与否,严禁单人超越遮栏操作和修理。对已拆除接地线或短路线的高压电器设备均认为有电,严禁接触。

第 5 页共 13 页

4.2.8带电作业

4.2.8.1应经负责人批准办理工作票,作业人员不少于两人,并设专人监护。

4.2.8.2作业人员应穿戴绝缘靴鞋和手套,站在绝缘板上,身体不得与其它带电相线和周围接地体接触。

4.2.8.3接线时应先接开关及其以下的负荷部分,后接电源。

4.2.8.4带电断线时应先断火线后断零线,带电的断头应用绝缘胶布妥善包好。

4.2.8.5在架空线路上带电作业应防身体触及地线、引下线拉线、通讯线和路灯线等。

4.2.8.6使用验电笔时应避免由验电造成接地短路。

4.2.8.7在雷雨、浓雾及潮湿环境下严禁带电作业。

4.2.8.8电器线路、设备、电动工具在安装施工中应考虑接地系统,送电试运前应检查接地是否合格可靠。

4.2.9设备运输

4.2.9.1变压器、电动机及高低压开关柜、盘、箱等电器设备运输时要封好车。卸车时不准往下滑。

4.2.9.2运输大型变压器(6千伏安)以上,应编制运输方案,有专人指挥,采取防倾倒措施,保证人身和电器仪表元件不受损伤。

4.2.9.3设备开箱后应认真检查经长途运输后元件固定螺栓有无松动,对重心偏移一侧的盘,应有防止倾倒的措施。4.2.10设备安装

4.2.10.1吊装前,应认真检查吊装工具、索具是否符合要求。吊装时要绑扎牢固,并应试吊,确认安全可靠后,方可继续吊装。

4.2.10.2吊装时,不准利用任何瓷件为起吊受力点。

第 6 页共 13 页

4.2.10.3利用滚杠搬运设备时应防止挤压手脚,下坡时应采取防止下滑措施。

4.2.10.4撬动盘柜就位时,应有足够的人力,有人指挥,位置狭窄处防止挤伤人。盘底加垫及多面盘并列安装时防止挤手。

4.2.10.5安装瓷件时,法兰螺栓应对称受力顺序均匀反复拧紧。有力矩要求时,应使用力矩搬手并应防止搬手滑脱。

4.2.10.6安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

4.2.10.7安装调整开关及母线时,不得攀登套管、瓷绝缘子。调整隔离开关时,在刀刃、动触头和横梁附近不得有人作业。

4.2.10.8高处作业时,不准将安全带拴在梯子或绝缘瓷瓶等不可靠物件上。

4.2.10.9安装设备母线前应检查固定这些设备及母线的构件是否牢固。

4.2.10.10变压器、电动机干燥时,应按作业方案中安全措施执行。

4.2.11电缆敷设

4.2.11.1挖电缆沟前,应事先取得地下埋设资料,并办理动土作业证。如用民工挖土必须交待注意事项,同时有技术人员监护。

4.2.11.2敷设电缆前,应将电缆沟或电缆廊道清理干净,并加铺沙子垫层。

4.2.11.36千伏及以上的电缆应经耐压试验合格,放电后方可敷设。

4.2.11.4敷设电缆前,要向参加敷设的全体人员交待安全注意事项,明确指挥信号,专人指挥,统一行动。

4.2.11.5敷设电缆时电缆盘应架设牢固,转动不得过快,盘上应

第 7 页共 13 页

无钉子或其它突出物,电缆的端头加以固定。

4.2.11.6敷设电缆转弯处内侧不准站人,穿过孔洞、管子时应避开洞口、管口,防止伤人。

4.2.11.7在电缆沟、地下室内敷设电缆时,作业人员应采用音响信号、旗帜、电话等联系,并有足够照明。

4.2.11.8在运行的电缆沟或廊道内放电缆时应采取安全措施,防止磨破运行电缆造成漏电事故。

4.2.11.9电缆穿入带电的盘柜时,盘上要有专人接引,严防电缆触及带电部分。

4.2.11.10在高处部位敷设电缆必须挂好安全带并采取防高处坠落的措施。

4.2.11.116千伏及以上的电缆敷设后,应再次做耐压试验,合格后方可铺沙盖砖填土,整理地坪并将实测坐标记入竣工图。

4.2.11.12在化工厂区或车间,进入电缆隧道及窖井敷设电缆时,应进行气体分析,防止气体中毒,造成人身伤害事故。

12电缆头制作

4.2.12.1热缩用的液化气罐应有减压阀,采取有效防火措施,加热过程不得过急。

4.2.12.2制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂应采取有效的防毒措施。

4.2.13立电柱作业

4.2.13.1挖电柱坑时要防止塌方。

4.2.13.2使用叉杆立电柱时应防止电柱根部移出坑外和滑脱。电柱升到70度角后缓慢进行,必须有统一指挥,作业人员不宜过少。

第 8 页共 13 页

4.2.13.3电柱立起时应用拉线或两套叉杆相应叉立,电柱埋设要垂直,回填土应分层填平、夯实,牢固后方可拆除拉线和叉杆。

4.2.13.4用吊车立电柱时绳扣要捆紧,绑牢下方,不得有人站立和行走。电柱未固定前不准摘钩。

4.2.14登杆作业

4.2.14.1登杆作业人员必须进行安全技术培训,身体符合登高要求,并有人监护。

4.2.14.2登杆作业前应认真检查所使用的工器具如脚扣子、绳索、紧线器、安全带是否完好。

4.2.14.3木质电柱根部腐朽,夯埋不牢固、晃动,电柱倾斜,拉线不妥,不准登杆作业。

4.2.14.4五级以上大风、大雪、雷雨、大雾,发现远方有雷电现象,不准登杆作业。

4.2.14.5登杆作业必须戴安全帽,使用脚扣子应按电柱直径选择。登水泥电柱脚扣子,应有防滑橡皮套。作业时,必须拴好安全带,系好安全绳。

4.2.14.6在杆上作业不准将安全带拴在瓷瓶上,在转角杆上作业应站在外角。

4.2.14.7在杆上作业应将小型工具、零星材料放在工具带内,不准上下扔工具或材料,杆下人员要离开电柱3-5米。

4.2.14.8挂线或紧线时,杆下导线或挂线下方不得有人,在杆上紧线时,应侧向操作,应缓慢用力拉起导线并检查是否挂住或打结,防止导线蹦起或拉断。

4.2.15梯子作业

第 9 页共 13 页

4.2.1

5.1移动式梯子使用时必须放置稳固,与地面夹角60-70度为宜,梯子顶端应与建、构筑物靠牢。

4.2.1

5.2人字梯应有坚固的铰链和限制开度的铁链。

4.2.1

5.3严禁两人同时站在同一梯子上进行工作,对坚硬、光滑地面或平台使用靠梯时,梯角应采取防滑措施,必要时应有人扶持监护。

4.2.1

5.4在梯子上作业人员不得站在梯子顶端,用靠梯时应距顶端不得少于四步,用人字梯不得小于二步。

4.2.16照明作业

4.2.16.1在木天棚顶上安装作业时,要有防高处坠落措施。

4.2.16.2室内外建筑物、设备平台照明施工,应根据施工需要搭设脚手架或梯子,对施工危险大、难度高的地方应编制专项施工安全技术方案。

4.2.16.3安装立杆照明灯具时,应将灯具组装后再进行组立。防止作业时间过长或灯具损坏。

4.2.16.4照明灯具送电试照时,作业人员应脱离作业岗位,防止触电造成人身伤害事故发生。

4.2.16.5照明灯具试照前必须将灯具开关断开检查,试照线路绝缘否则不准送电试照。

4.2.17蓄电池作业

4.2.17.1蓄电池3米以内严禁烟火。室内照明,应用防爆灯。

4.2.17.2蓄电池必须通电良好,向蓄电池内注入电解液或充电时,均应先启动排风机。

4.2.17.3操作人员要戴防护眼镜,戴耐酸胶皮手套,围耐酸胶皮围裙,穿耐酸靴子。

第 10 页共 13 页

4.2.17.4在调节配电解液时,应将硫酸徐徐注入蒸馏水内。同时用玻璃棒不断搅拌以便混合均匀,迅速散热,严禁将蒸馏水向硫酸内倾倒,以免发生爆炸。

4.2.17.5酸性蓄电池和碱性蓄电池性质不同,应使用不同的电解液,两者绝对不准混用。

4.2.17.6在蓄电池充电期间,禁止动火作业。充电停止后,应经两小时以上排风置换,方可进行动火作业。

4.2.17.7意外的硫酸飞沫落到衣服上、脸上或手上时,应迅速用5%的碳酸钠溶液清洗,然后再用清水冲洗。

4.2.17.8堆焊接触端时,应打开蓄电池的排气孔。被焊接的电池,应用石棉板与其它电池相隔开。

4.2.17.9平整和清扫极板时,应在通风良好的情况下进行。

4.2.17.10向蓄电池进行充电,作业人员不得离开,应按规定检查电压、温度、电解液的酸浓度,其电解液温度不得高于45摄氏度。

4.2.17.11充电期间如发生停电或其它事故,应立即切断充电极的输出端,然后关闭充电设备。

4.2.17.12在未连接好蓄电池之前严禁合闸。

4.2.17.13蓄电池内,严禁存放饮料、食品和进餐。吃饭前先要洗手、洗脸、刷牙漱口,作业后有条件时可淋浴、冲洗。

5风险应急

5.1岗位风险

a.触电

b.火灾

c.高处坠落

第 11 页共 13 页

a. 意外伤害

5.2应急责任

a.发生触电事故时立即切断电源。

b.配备灭火器材。

c.采取可靠方法开展自救和抢救人员。

d.实施相关应急预案。

6环境因素

6.1岗位环境因素

a.电线电缆皮乱扔。

b.机械噪音的排放。

c.擦盘柜的抹布及生活垃圾。

6.2控制措施

a.下斑前清理现场垃圾集中到指定地点。

b.尽量减少机械噪音。

7考核

7.1公司按Q/JH121·20701.24安全检查管理规定的要求进行检查和考核。

7.2安全生产的奖罚执行Q/JH121·20701.23安全生产奖罚管理规定。

第 12 页共 13 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第13 页共13 页

维护电工岗位作业指导书(标准版)

维护电工岗位作业指导书(标 准版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

维护电工岗位作业指导书(标准版) 1总则 1.1目的 充分识别维护电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事维护电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于公司内从事维护电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。 1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程

2岗位要求 2.1素质要求 具备初中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。 3.2对下负责什么 负责带好徒工,为下道工序创造条件。 3.3权利和义务

严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从领导和安全员的指挥; 积极参加安全活动和班前会,认真执行安全技术交底和危险度预测; 努力完成施工任务,搞好相互协作; 有权拒绝违章指挥的作业; 发生事故时要保护好现场,积极参加抢救,如实报告事故发生经过。 4操作指南 4.1工作程序 班前安全活动—岗位工作准备—施工作业—班后现场清理—收回工具 4.2工作要求 4.2.1维护电工工具 4.2.1.1作业前必须对维护电工工作进行检查。

井下电工作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD319 井下电工作业指导书通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

井下电工作业指导书通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、严格执行井上电器有关安全操作规程和井下操作规定,严格执行交接班制度。 2、必须熟悉井下各中段和井巷的动力、照明、通风、信号的线路分布情况及电器设备安装地点。配电盘和开关要设在安全地点和干燥处。 3、井下严禁带电作业(36伏以下除外)不准指派无电器知识或操作不熟练的人去单独进行电气巡视检查。 4、井下的主要运输平巷、斜井、硐室的固定照明电压不准超过110伏,竖井、天井固定照明和各工作面活动照明(行灯)电压不准超过36伏。 5、井下电力导线固定敷设的,需用钢丝或钢带铠装(或铅皮)电缆,竖井垂深超过200米要用绝缘的铠装电缆,移动式电气设备要用橡胶电缆。禁止使用绝缘不和要求的电缆。井下照明、信号、电话等导线,不管电压大小禁止用裸体线,禁止使用裸体的刀形开关和裸露保险器。 6、电缆的连接必须符合下列要求: ⑴、电缆与机械及器械的连接,需用接线合连接,电

电气设备维修作业指导书

防爆三相交流异步电动机维修、验收作业指导书 一维修流程 1 范围 本指导书规定了防爆电机维修工艺,适用于本厂的防爆电机维修。 2 电机预检 2.1 外观检查:电机风罩、风叶、接线室等,对其完整情况或缺陷作好详细记录; 2.2 初检用兆欧表摇测绝缘,检测其性能,初步判断其损害程度(检修或大修)。 2.3 必要时,进行空载试验,以确认电机三相电流平衡度、振动、轴承温度等。 3 电机解体 3.1拆去风罩和风叶。再逐项拆除其它零部件(轴承端盖、前、后端盖等),对拆除的零部件应铲清污垢妥善保管; 3.2 装好拆卸轴承的专用工具,均匀的加热,把轴承拉出,确认并记录型号; 3.3 套上抽转子的专用工具,将转子从定子膛内抽出,并放置在专用的拖架上;检查定子或转子绕组损坏情况,记录详细数据(电机铭牌、绕组、铁心数据)。 3.4 测量并记录定子铁芯内径、转子铁芯外径、与轴承相配端盖内孔、与轴承相配轴颈等尺寸,如有缺陷应及时提出,确定处理方案; 4 定子 4.1 通过直接加热或通电加热法拆除旧绕组,测量线径和记录接法。 4.2 根据旧线圈的形状、尺寸和绝缘结构绕制新线圈。 4.3进行软绕组的嵌线。 4.4根据记录数据进行接线。 4.5 接线完成后,进行耐压试验,三相电流平衡试验。

4.5.1耐压试验: 新电机标准试验值为: 1 000 V+2倍额定电压,最低为1 500 V。 对完全重绕的绕组,采用全值试验电压。对部分重绕绕组的试验电压值为新电机试验电压值的75%,试验前,对旧的绕组应仔细地清洗并烘干。 对新进电机验收时试验电压应为规定的80%(如认为必要应进一步烘干后进行)。 试验时应从不超过试验电压全值的一半开始,然后均匀地或以每步不超过全值50%逐步增至全值,电压从半值增至全值的时间应不少于10s。全值试验电压值应符合规定,并维持1 min。具体试验值如下: 4.5.2三相电流平衡试验 耐压试验合格的定子三相接头分别和变压器的三相接头连接,接通电源后,手拿一支一端有旋转铁圈的铁条,放入通电的定子内,如果铁条前端的铁圈能均匀的转动,表明新嵌入的线圈三相电流平衡,否则要重新检查定子内新嵌入线圈的正确性。 4.6 试验完成合格后焊接接线线头、绑扎、定子内线圈整形 4.7 把定子送进烘干室进行预热去潮湿后对定子线圈进行浸漆 4.8 把定子放入烘干室进行烘干 5总装 5.1接好接线室 5.2确认新轴承合格,置于专用装置上加热,套入主轴两端; 5.3用专用工具将转子穿过定子膛内后,再在轴承上加上润滑脂;

电工岗位安全作业指导书(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工岗位安全作业指导书(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电工岗位安全作业指导书(新版) 一、岗位名称: 电工 二、作业人员数: 21人 三、岗位性质: 特殊岗位 四、工作范围: 龙丰球团、龙华选厂全厂电器设备及电磁站 五、操作设备与工器具: 电工工具、桁吊、钻床、切割机、千斤顶、扳手、手锤、手锯、撬棍、手电钻、倒链等。 六、工作内容:

所属设备的操作、点检与维护;保持电器设备卫生清洁 七、安全作业标准: 岗位 钳工 防护器具 劳保服、防砸鞋、手套 作业人员 21人 使用工具 电工工具、桁吊、钻床、切割机、千斤顶、扳手、手锤、手锯、撬棍、手电钻、倒链等。 作业名称 作业内容 存在危险源 可能造成的伤害 安全作业标准

拧螺丝 用各类适合的扳手,管钳等,紧固各种螺丝、管道和其他需要固定的设备零部件。 1、由于工作服不系扣或上衣下摆过长被旋转部位人; 2、用力过猛使物品飞出砸伤自己和他人 3、扳口加垫和扳把加管造成设备和器具损坏。 撞伤、机械伤害、物体打击 1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定,工作服的扣子要全部扣上2、使用扳手等用力不可过猛3、使用扳手等扳口不可加垫,扳把不可加管。 加润滑油 维护和检查各种电器设备轴承和其他需要润滑的零部件和部位 1、在运转情况下加润滑油,造成绞伤 绞伤、挤伤 1、运转设备需要加润滑油时需要停车或者采取一定的保护措施和用专门的加装器具 2、不可用手触摸润滑部位,必须使用专门的加

电工作业指导书

综采维修电工岗位作业指导书 岗位责任 对所辖电气设备进行全面防爆,完好检查,检查进线电源接头有无松动、发热现象。检查电气设备连接螺栓,螺帽、弹簧垫是否齐全,是否紧固、锈蚀。检查各种仪表,指示灯是否正确指示。检查各按钮.手柄是否完好,动作灵敏可靠。检查接地装置是否完好,并符合规定。检查操作机构、闭锁机构是否灵活、完好。确保漏电保护动作灵敏可靠,检查过载和短路等整定值是否正确。检查各开关、电机、五小电气设备大小喇叭嘴,单手正拧不松动,啮合不低于6扣,挡板挡圈合格。检查电气设备附近巷道的安全情况,安装地点无淋水,如不能避开淋水时,应妥善遮盖。检查电缆的悬挂及连接是否符合规定,有无明接头和破皮现象。检查电机,倾听电机运行声音是否正常。有无超温异常现象,注意电机风扇护罩处有无煤矸堆积,堵塞风道,采煤机电机冷却水是否流量正常。检查主要设备,观察胶带、转载机、输送机、联轴节是否工作正常,发现漏水. 岗位作业标准 在检修电器设备前必须切断电源,并断开隔离开关,严禁带电检修;打开电控箱的外盖时,必须轻拿轻放,不得划伤防爆面;停电后应与电源电压等级相适应的验电笔检验,检验无误后,再进行导体对地放电。装有接地装置的设备,停电后必须将相应的开关手柄打到接地位置;检查电器设备的绝缘性能时,必须使用

与其电压等级相适应的摇表进行测试;处理采煤机故障时,不得甩掉采煤机的各种保护,不得调整各种元器件的整定值,不得用钢丝、铝丝代替熔断器的熔体;检修完毕时检查电控箱内不得留有工具或备件;盖电控箱外盖时,必须将所有螺栓紧固到位;停电时先停断路器,再停隔离开关;停电后必须挂“有人工作,不得送电”的指示牌,并加锁或专人看守制度;操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上;给采煤机合闸时,先和隔离开关,然后合断路器,严禁带负荷操作隔离开关;接线时不得出现毛刺,电缆接头用胶带绑全;接线时电气间隙不少于36mm;接线时爬电距离应根据材料选择45-90mm;在用摇表测试电缆绝缘后,测试完毕后必须验电、放电;电缆必须绑扎连接牢固,截面不小于原电缆的80%,包扎绝缘层不小于原绝缘等级,冷补采用专用模具,无气泡、无开裂、无缺损。 岗位工作流程及标准 工作流程:参加班前会→接班巡回检查→工作前的准备工作→正常的维修、保养工作→整理记录→交班 工作标准:工作面前准备 1准备检修、维护用的材料、配件、工具、测试仪表及工作用其它用品。 2需要停、送电检修时,严格执行停、送电工作票制度。 3 准时到达工作地点,在工作地点交接班,了解前一班设备运行情况,设备故障的处理及遗留问题,设备检修、维护和停、送电

电机维修作业指导书

专业设备检修规程 380V电动机跳闸 1 电机检修前的试验 1.1维修人员首先应检查电机是否已经确定断电后方可进行施工。 1.2拆开接线端盖对电缆进行拆线,并作好标记。 1.3对电机检修前的试验:方法如下 一种是绕组对地绝缘,测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。 还有就是绕组相间绝缘。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。380V电机一般要大于0.5兆。 另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 采用500V兆欧表(俗称的摇表),先测绕组对机壳的绝缘电阻值,数值越大越好;测量绕组之间的绝缘电阻值(需要把3个绕组的接线拆开,然后两两分别测量),也是数值越大越好。测量的绝缘电阻值为0或者小于0.4MΩ就说明绝缘损坏或不合格,需要处理。 测量三相电机绕组电阻时不需要放电,直接用万用表的电阻档测量,电机功率较大的用1 欧档,功率较小的用10欧,分别测量三相绕组的阻值,正常为三相阻值相同。测量电机的绝缘电阻则使用摇表(兆欧表),分别测量相间绝缘电阻及对地绝缘电阻,其阻值大于1兆欧/千伏为合格。 万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。 380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1 V1 W1 W2 U2 V2,测线圈电阻是否平衡用万用表低阻档(200Ω)分别测量U1U2 V1V2 W1W2,绝缘用摇表测三相互相之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。 2若电机正常则考虑配电室内二次回路是否正常 2.1变频电机因检查: 2.1.1直观的检查看变频器是否有电,可分为3中情况:

电工工作职责

电工岗位职责 一、在上级领导的指导下展开日常工作; 二、负责制定商场电器设备的检修计划并实施; 三、负责商场电器线路的设计安装和商场所有运行电器设备的检修; 四、负责编制电器材料的使用计划。 五、确保电器设备的完好无损,对电器设备经常性的检查及卫生清理; 六、做好当日巡回检查记录,发现故障及时修理排除; 七、坚守岗位,严格执行操作规程; 八、负责检查安全用电,节约用电; 九、负责各种用电仪器的检测,执行处罚制度; 十、负责商场供电设施(含商场自建小区供电设施)的安装维护和检修工作。 十一、负责商场所属企业和联营商(签定合同)供电设施的维修工作。 十二、负责商场所有用电设备以及线路的检查维修。发现不安全隐患及时排除,确保安全用电和做好防火工作。 十三、负责电话线路和广播设施的安装和检修工作。 十四、负责安全用电和节约用电的检查和监督工作,保证总表与商场用电量基本相等。对盗电和滥用电的行为坚决制止并进行处罚。 十五、做好电工机械及商场用电设施保养、维修和管理工作。 十六、努力学习业务知识,不断提高业务水平,保证一般用电故障能自己排除,做到小修不超过4小时,大修争取不过夜。 十七、遵守劳动纪律,注意安全生产,树立企业服务的良好职业道德。工作中要做到“四不”,即工作不等领导分配布置,不依赖领导,自己本职工作不推诿,工作不拖拉。 十八、负责商场电费收缴工作,定期查表,对表数做好记录并对表认真检查维修更换,如有人为问题急时向主管领导汇报。 十九、服从领导分配,接受上级领导的检查、监督,及时完成上级领导交给的各项工作。负责商场高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作; 二十、负责商场配电间、设备间、柴油机房、交换站等设备检查、检修、安装工作; 二十一、负责商场制冷系统、新风系统、排污系统检查、维修工作; 二十二、负责商场水系统检查、维修、安装工作; 二十三、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 二十四、严格遵守电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 二十五、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,严禁上班睡觉。 二十六、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。 二十七、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 二十八、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。安全操作规程 二十九、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 三十、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 三十一、雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 三十二、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线

维护电工岗位作业指导书

维护电工岗位作业指导书 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 文件编号:KG-A0-5670-84 维护电工岗位作业指导书(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管

理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准'规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1总则 1.1目的 充分识别维护电工岗位的危险源和坏境因素,并进行 风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保 证从事维护电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康 与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1?2适用范围 本指导书适用于公司内从事维护电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守 相关规定。 1?3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规 程 2岗位要求 2. 1素质要求 具备初中以上学历;

身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2. 2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证J 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。 3. 2对下负责什么 负责带好徒工,为下道工序创造条件。 3. 3权利和义务 严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从 领导和安全员的指挥; 积极参加安全活动和班前会,认真执行安全技术交底

电工安全操作作业指导书

1、电工常用工具使用的安全知识 电工常用工具有电工钳、电工刀、螺丝刀、活搬手、电烙铁、喷灯及梯子等。1.1、电工钳、电工刀、螺丝刀是电工的基本工具。电工钳有绝缘柄,在使用中手要握在绝缘柄部分,以防触电。用电工钳剪断导线时不得同时剪切两根导线,以防造成短路而损坏电工钳甚至危及人身安全。螺丝刀有绝缘柄,使用时手要握在绝缘部分;用其紧固元件时,若左手持元件,右手操作则右手不可用力太大,以防螺丝滑脱将左手扎破。电工刀无绝缘部分,在使用中应注意有触电的危险。在切削导线绝缘时,应造好切削角度,用力适当,防止损伤导线或危及他人安全。 1.2、活搬手:活搬手亦无绝缘,使用时注意与带电体的距离。活搬手的嘴口开度要适宜,应与欲搬动的器件外径略微大一点,不可过松,防止用力过大而致使搬手滑脱危及操作者或他人。 1.3、梯子:梯子是电工在高处作业的常备工具,使用时首先检查梯子的牢固程度,无论何种材质的梯子的触地都应有可靠的防滑装置;在单梯子工作时,梯子与地面的夹角应在600左右;宜用绳子捆绑梯尾,否则应有人扶梯。人字梯子必须具有坚固的绞链和限制开度的拉链控制;作业人员在梯子上工作时,其脚部必须登在距梯子顶部不小于一米的梯橙上工作,两个人不能同时在一个梯子上工作;若梯子放在过道又位于房间的门前工作,则应设专人监护,防止门突然打开碰倒梯子,摔伤梯子上的作业人员。 2、电工常用测试仪表的正确使用 2.1、摇表: 2.1.1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500伏及以下的线路或电气设备,应使用500伏或1000伏的摇表,对于500伏以上的线路或电气设

备,应使用1000伏或2500伏的摇表。 2.1.2、用摇表测试高压设备时,应由两人进行; 2.1.3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并查明线路或电气设备上无人工作后方可进行; 2.1.4、摇表使用的表线必须是绝缘线且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线端子“L”应接在设备的被测相,接地端子“F”应接在设备外部的另一个被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘层(套)上以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成误差。 2.1.5、测量前应对摇表进行开路校检:摇表“L”端与“E”端空载时,摇动摇表其指针应指向“00”,摇表“L”端与“E”端短接时摇动摇表其指针指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 2.1.6、测试前必须将被试线路或电气调和设备接地放电。测试路线时必须取得主管人员允许后方可进行。 2.1.7、测试时摇动摇表手柄的速度要均匀,以120转/分为宜,保持稳定转速1分钟后,取读数,以便躲开吸收(极化)电流影响。 2.1.8、测试过程中两手不得同时接触两根表线。 2.1.9、测试完毕应先拆线,后停止摇止摇动摇表。以防止电气设备的充电电向摇表放电导致摇表损坏。 2.1.10、雷电时,严禁测试线路绝缘。 2.2、万用表:万用表是综合性仪表可测量交流电或直流的电压、电流。因此万用表的转换开关的接线较为复杂,使用稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏。所以必须掌握万用表的使用方法: 2.2.1、使用万用表前要校准机械零位和电气零位,若要测量电流或电压,则应

电动机检修作业指导书

实用标准文档 文案大全电动机检修作业指导书 (试行) 前言 本指导书是*********有限责任公司技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范电机检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书起草部门:电气车间。 本指导书起草人: 本指导书审核人: 本指导书批准人: 目次 1检修工作任务单----------------------------------------------------------------------2 2修前准备卡--------------------------------------------------------------------------3 3安全风险分析以及预防措施 ---------------------------------------------------------7 4检修工序卡--------------------------------------------------------------------------9 5检修技术记录卡----------------------------------------------------------------------16 6设备试运行记录----------------------------------------------------------------------18 7电动机标准检修记录表----------------------------------------------------------------19

电工工作岗位职责

电工工作岗位职责 1、全面负责电气设备、供电线路、照明灯具、水网管道的日常安全检查、安装维修,发现隐患及时消除; 2、按照工作流程做好当班期间各项工作; 3、负责中央空调、电梯的现场操作与保养; 4、定期清理配电房、办公区卫生,做到整洁卫生; 5、遵守公司的各项规章制度,当班期间不得饮酒,不得脱岗(外出维修除外)、离岗,随时做好处理突发故障的准备; 6、遵守特种作业人员安全操作规程,严禁违章操作,严防电气水灾的发生; 7、发生火灾时要冷静、果断、快速处置,及时切断火灾区域电源,并启动消防联动设备; 8、认真完成当班工作记录,做好面对面交接班; 9、努力学习专业知识,不断提高安全仪式及职业技能。 门店维修流程 1、根据上级通知了解维修目的,领取维修材料及维修工具; 2、到达维修门店与店长(或防损组长)沟通解决情况; 3、进行维修、安装; 4、安装维修结束后与门店长(或防损组长)共同验收交付使 用,并交代注意事项; 5、门店长(或防损组长)签字确认; 6、各门店长电费、维修费、房租必须上报营管中心和赵主席

审核后,报公司批准。 后勤工作流程 为了更好的确保设备、设备的安全、正常运转及日常维修工作的顺利进行,特制定本工作流程: 1.百货广场 早班:开风机、空调、开变压器室散热风扇(或空调),手动投8000KV A变压器电容,每小时对配电房、风机房、各层管道井地下室含管道至少进行一次检查,对自动扶梯、货梯、冷冻、冷藏、消防设备进行检查,并做好记录,同时担负各门店的日常维修任务; 中班:每小时对配电房、风机房、各层管道井、地下室、水网管道至少进行一次检查,对自动扶梯、货梯、冷冻、冷藏设备、消防设备进行检查,并做好记录,下班时(或接通知)关闭地下室空调及管道,泵阀门及各层风机,停配电房变压器室散热电扇(或空调、电容及窗户) 2、购物中心 早班:开空调,地下室机房、管道、自动扶梯、货梯、消费设备、冷冻冷藏设备、配电房、各层开关盘进行检查,做好记录,并做好购物中心的日常巡查、维修工作; 中班:对自动扶梯、货梯、消防设施、冷冻冷藏设备、配电房、各层开关盘、地下室机房、水网管道进行检查,并做好购物中心日常巡查、维修工作,并根据通知停空调、关闭地下室管道及泵

电工岗位作业指导书(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电工岗位作业指导书(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8043-80 电工岗位作业指导书(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气设备的检修 1.制定电气设备、仪表设备的年月检修保养计划; 2.根据生产调度部的指示,结合本厂生产任务,做好供电、安全用电检修工作; 3.在计划检修和年底大修期间,对电气设备、仪表设备抢修及技改工作,以满足开车后的满负荷生产。 二、电气设备的巡查 1.定期巡查电气设备,及时发现、收集电气设备安全隐患,并上报设备副厂长协商处理措施; 2.定期检查设备备用品的存留情况,做好相关申报增添工作; 3.制定所需电气设备备用品计划上报分管设备副厂长审核,确保电气设备检修工作顺利进行;

4.定期安排人员协助水电站巡检线路安全。 三、电气设备的保养 1.拟定详细的设备保养细则,延长设备使用年限; 2.定期对电气设备、仪表设备进行日常的维护和保养,以保证设备运行正常; 3.妥善存放有关设备技术资料,并整理存档,以备发现设备隐患缺陷时,协商解决措施; 4.妥善保存电工专用设备,领出还进记录要求及时登记在册,以备查证。 四、电子仪器的采购 根据厂内所需,广泛收集资料,协助分管设备副厂长做好电气设备申报购本买工作。 五、现场的管理 1.作业现场妥善放置各类电工使用仪器,按章操作,树立安全警示牌; 2.及进清理现场卫生,保持现场高标准化。 六、维修班协调 根据工作安排,协调维修班,制定工作计划,共

2021新版电工安全作业指导书

2021新版电工安全作业指导书 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0309

2021新版电工安全作业指导书 1作业内容 1.1设备设施电气(器)系统检修 2危险因素及可能导致的事故 2.1触电伤害。 2.2带负荷拉合闸刀产生电弧导致烧灼伤。 2.3高空作业坠落伤害。 3安全措施 3.1不带电作业;拉闸后必须挂“严禁合闸”警示牌,派人现场看守,实施“谁停谁送,谁挂谁摘”制度;断电后要验电;摩电线检修断电后要挂接地线;正确使用绝缘工具和用具。 3.2严禁带负荷拉闸,停电:先停负荷开关,后停刀闸,送电:先送刀闸,后送负荷开关,并严格执行安全确认制。

3.3高空作业必须系安全带或在安全围栏内作业。 4作业前的准备 4.1进班后,查看交班记录,了解上班交班的安全生产情况,听取操作人员对设备的 修理要求,明确当班的工作任务,然后召开班前会,开展危险预知预防活动,明确安 全注意事项。 4.2作业前认真检查使用工具、安全器具是否安全可靠。 4.3作业人员严格执行“两穿一戴”及相关防护用品。 4.4作业前做好停电、验电、接接地线、挂操作牌和设遮拦工作。 5安全作业 5.1认真执行停送电操作程序,停电:先停负荷开关,后停刀闸;送电:先送刀闸, 后送负荷开关,并严格执行安全确认制。 5.2在停送电时,严格执行“谁停、谁送、谁断、谁给、谁挂、谁取”的原则,严禁

电机、电器大修工安全操作规程示范文本

电机、电器大修工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机、电器大修工安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.遵守电工作业一般安全规定。检修电机、电器设备 时,必须首先断开电源。如不能停电工作,应经过审批。 2.电机与电器拆除送修后,可能来电的线头应及时用 绝缘包布包扎好。高压电机拆除后,遗留线头必须短路接 地。 3.检修电机时,拆卸各部分螺钉应用适当的工具,禁 止乱敲乱打。 4.电机通电试验时,外壳必须接地。并遵守电机试验 安全技术操作规程。电机短路试验时,禁止用手把住轴。 5.在大修时,必须把工件固定好,防止翻倒打伤人。 6.焊接电器设备和接线头,要防止触电与灼烧。

7.调试用的插头、开关、电线应保持绝缘良好。如有破损和裸露部分,应及时更换。不准带负荷用闸刀开关送电或停电。 8.线圈入炉干燥时,一定要把线圈放在铁架上,不得直接放在电炉上面。 9.电机、电器检修完工后,要检查是否有错误或不当的地方,在试车时必须注意附近是否有人。 10.在检修工作中,如中途离去,回来再继续工作时,必须先检查工件和设备是否有变动。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

维护电工岗位作业指导书实用版

YF-ED-J9202 可按资料类型定义编号 维护电工岗位作业指导书 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

维护电工岗位作业指导书实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1总则 1.1目的 充分识别维护电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事维护电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于公司内从事维护电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业

时,应遵守相关规定。 1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程 2岗位要求 2.1素质要求 具备初中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导

在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。 3.2对下负责什么 负责带好徒工,为下道工序创造条件。 3.3权利和义务 严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从领导和安全员的指挥; 积极参加安全活动和班前会,认真执行安全技术交底和危险度预测; 努力完成施工任务,搞好相互协作; 有权拒绝违章指挥的作业; 发生事故时要保护好现场,积极参加抢

设备保养作业指导书

设备保养 编制校对批准 责任人:操作工 一级保养 目的:保持设备清洁、整齐,使设备润滑良好,安全可靠,运行正常。 基本内容:严格按规程操作,合理使用设备。 班前:按点检要求对设备各项进行点检,按五定(定人、定时、定量、定质、定点)原则加注润滑油。 班中:定时检查设备的主要项点,发现问题及时处理。 班后:擦拭设备外观及各滑动面,清除设备内部铁屑,清理生产场地,做好交接班工作。 保养周期:每班一次。 保养工时:每班10- 15分钟;周末一小时。 二、二级保养责任人:以操作工为主,必要时由维修工配合。 目的:保持设备润滑良好,减少设备磨损,排除设备缺陷,消除事故隐患,脱黄袍、清内脏、去污除锈、漆见本色铁见光,油路畅通、油窗明亮,保证各部操作灵活、运行正常,使设备保持完好状态。 基本内容:对设备外观、内脏进行彻底擦拭,检查;疏通油路,清理油杯、油线;油箱清洗换油;调整配合间隙,消除紧固件松动,检查电器设备线路。保养周期:6个月一次 保养工时:4小时(如遇特殊情况可增加时间)。 三、三级保养责任人:以维修工为主,操作工参加。 目的:提高设备完好率,使设备达到完好标准。 基本内容:全部完成二保规定内容,对设备进行部分解体,清洗检修,更换或修复磨损件,按工艺要求恢复设备精度和性能。 保养周期:A类、关键设备为6个月;B类设备为12个月;C类设备为18

个月。 保养工时:不少于8小时(等待更换件时间除外)。 车床(数控车床)类设备一级保养内容 保养内容 1、 擦拭外表及滑动面。 2、 检查各操纵手柄及电器开关,要求位置正确无松动,动作灵活。 3、 检查各紧固件无松动。 4、 检查各安全装置完整、安全、灵活、准确、可靠。 5、 检查外部电器及地线,保证牢固可靠。 6按润滑图表加油。 7、低速启动运转,声音正常,润滑良好。 1、严格遵守操作规程。 2、操作中要通过听、看、摸、闻等方法观察设备的运转情况,发现问题及时处 理。 3、遇到故障实行“停、呼、待”。 1、 清扫切屑,认真擦拭外表及各滑动面。 2、 做到一空三后。即:操纵手柄、开关放在空位,尾座、大、中拖板放在后 部。 3、 做好交接班 1、 全面擦拭机床各部,保持漆见本色铁见光。 2、 检查紧固件无松动。 3、 检查、清洗油线及毛毡。 4、润滑各部位。 车床(数控车床)类设备二、三级保养内容 时间 ~班 前

维护电工岗位作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L2724 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 维护电工岗位作业指导 书正式样本

维护电工岗位作业指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1总则 1.1目的 充分识别维护电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事维护电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于公司内从事维护电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。

1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程 2岗位要求 2.1素质要求 具备初中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技

电工岗位环境职业健康安全作业指导书 - 制度大全

电工岗位环境职业健康安全作业指导书-制度大全 电工岗位环境职业健康安全作业指导书之相关制度和职责,1、目的为了明确电工的工作责任,设施在检修或维护作业过程中的各级风险和重要环境因素都能够有效地控制。从而保证员工在设备设施检修或维护作业过程中的人身安全和避免企业的财产损失,使环... 1、目的为了明确电工的工作责任,设施在检修或维护作业过程中的各级风险和重要环境因素都能够有效地控制。从而保证员工在设备设施检修或维护作业过程中的人身安全和避免企业的财产损失,使环境得到有效保护,特制订电工作业指导书. 2、适用范围本作业指导书适用于运输部电工岗位 3、本岗位工作场所:维修厂房内,天车上、机车上、机床上、道口房、道口栏杆、休息室、办公室、值班室、警报器处、电线杆上。 4、本辖区主要工作内容:检修机车、天车、机床、道口栏杆、报警设备、电源线路、照明设施、无线电调车设备、电风扇。5本辖区主要设备物料:机车、机床、道口栏杆、报警器、无线电调车设备、电线路、照明设备、电风扇、配件、工具。6、本辖区内重大风险设备设施能量危害事件风险级别控制措施机车、天车、砂轮机排风扇、手持电动工具电器设施、机床、电焊机电能触电C作业指导书8.1 8.2 8.3 8.4 8.5触电应急预案机车、天车灯塔信号设施等势能高空坠人C作业指导书8.117、本辖区内重要环境因素重要环境因素设备设施环境影响控制措施电消耗机床、电焊机、天车、电器设施等能源消耗作业指导书8.11水消耗资源消耗作业指导书8.11废灯管,电池废弃电器设施污染土壤作业指导书8.18油抹布排放机车、铁水车、机床、天车、道口栏杆污染水,土壤作业指导书8.18含油配件废弃机车、铁水车、机床、天车、道口栏杆污染水,土壤作业指导书8.188.作业指导8.1电工应掌握电气安全基本知识,包括高压、低压、直流、交流、电子技术等,必须持证上岗。8.2 大项目检修时,必须有专人负责停、供电,并上好个人锁。监督和指挥作业,并挂好“严禁合闸”警示牌。检修完毕后,清理现场,应由挂、停电警示牌者取下,按程序恢复送电。检修完毕后再填好锁定作业记录表.8.3电工作业前应验明劳保用品和工具符合绝缘安全要求,不得侥幸作业。8.4检查、检修电气设备时,应二人搭档,相互监护。8.5严禁带电作业。8.6 经常检查电气设备和照明设施的绝缘和接地、接零等安全装置良好,发现问题及时处理。8.7对正在运行的电气设备,不准带负荷拉开关。8.8点巡检和检修电动道岔,必须先填好现场作业安全作业防护联系登记表,交与站调后进行.并携带对讲机,随时保持与站调联系.8.9负责信号设施的维护和保养工作.8.10当遇电动道岔停电后,监督调车人员摇动道岔是否到位、是否密贴.8.11高空作业必须系好安全带、工具配件,上下必须用绳子,工具袋传递,不准向下乱扔东西,作业下不得有人员通过。8.12凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电气技术设计要求,严禁用不同规格替用。8.13一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。8.14对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护和防护栏,并挂牌警示。8.15谨防静电危害,做好静电安全措施。雷鸣闪电时,应停止室内外作业。8.16电工必须具备必要的电气安全防火、救护知识,掌握触电后紧急救护方法及电火灾扑救方法。8.17 禁止焚烧油类棉纱、橡胶等物品。8.18设备检修后及时清理现场,油棉纱、电气元件、电池、电缆电线、白炽灯、日光灯、包装箱(合)进行分类回收。8.19负责运输部废灯管收集、存放工作。8.20更换的配件按修复和报废处置,按要求堆放。8.21节约用水﹑用电,人离开休息室时,要随手关闭电源及水开关,杜绝长明灯、长流水。9、记录EO/PG311.S.02/04 《天车(电葫芦)点巡检》保存三年O/PG211.S.03/02《锁定登记表》保存三年O/PG211.S.03/03《去除个人锁授权单》保存三年班组管理台帐保存

相关文档
相关文档 最新文档