文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电故障紧急抢修单

配电故障紧急抢修单

配电故障紧急抢修单
配电故障紧急抢修单

配电故障紧急抢修单

单位编号

1.抢修工作负责人班组

2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人)

共人。

3. 抢修工作任务

工作地点或设备[注明变(配)电站、线路名称、设

工作内容

备双重名称及起止杆号]

4. 安全措施

内容安全措施

由调空中心完成的线路间

隔名称、状态(检修、热备用、

冷备用)

现场应断开的断路器(开

关)、隔离开关(刀闸)、熔断

应装设的遮栏(围栏)及

悬挂的标示牌

应装设的接地线的位置

保留带电部位及其他安全

注意事项

5. 上述1至4项由抢修工作负责人根据抢修任务布置人的指令,并根据现场勘察情况填写。

6. 许可抢修时间年月日时分工作许可人

7. 抢修结束汇报:本抢修工作于年月日时分结束。抢修班人员已全部撤离,材料、工具已清理完毕,故障紧急抢修单已终结。

现场设备状况及保留安全措施

工作许可人

抢修工作负责人填写时间年月日时分8. 备注

高压配电柜常见故障处理

高压配电室常见故障与处理 第一部分概述 本文就10KV电力配电室内高压断路器、电压互感器、接地刀闸的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。 高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。 结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类: 1、高压断路器故障 2、电压互感器故障 3、开关柜接地开关故障 第二部分高压配电室故障及处理 第一节高压断路器的故障及处理 高压断路器的故障按其故障因素,分为两大类:

1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1. 检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2. 按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3. 检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4. 有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5. 检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6. 检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7. 检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8. 对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9. 清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10. 发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1. 绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材 料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2. 操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3. 保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器 件; 4. 不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5. 由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

降低低压配电柜设备故障排除的平均时间

降低低压配电柜设备故障排除的平均时刻 一、小组概况 小组名称:动力QC小组 成立时刻:2011.1 活动时刻:2011.1—2011.5 课题类型:现场型 小组活动时刻表

缘故分析及确定要因 制定对策表 按对策表实施 效果检查 巩固措施及今后打算 (表示打算活动时刻,表示实际活动时刻)二、课题选择 (一)名词解释 飞行导航设备:包括仪表着陆系统、盲降系统、跑道助航灯光系统、跑道滑行系统等,是保障飞行安全的重要设备设施,在我机场这些设备的电源供给都由灯光站的低压配电柜提供。 跑道助航灯光系统

航向台 天线 低压配电柜:机场灯光站的低压配电柜是以交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,对助航灯光,及机场其它相关设施设备电力进行操纵的设备。 (二)选题背景 “安全第一,预防为主,综合治理”这是民航系统的工作方针,而作为机场安全保障工作的重中之重,飞行导航设备的保障工作一直受到公司领导的高度重视。近年来,随着张家界机场的迅速进展以及新平滑道、新航向台和下滑台等设施设备的完工,低压配电柜负担的回路也由往常的18路增加到现在的48路,同

时也因为设备调试、扩建和施工阻碍等缘故导致飞行区内的供电保障压力专门大,由于在短时刻内这种压力和隐患无法消除,这就对我们故障排除的效率提出了更高的要求。 张家界旧候机楼 张家界新航站楼 (三)现状调查 小组专门对2010年因灯光站低压配电柜故障而导致飞行导

航设备故障的次数和故障排除平均时刻做了专项调查,得出了以下数据: 时刻段设备故障次数设备故障排除平均时刻(分钟)2010年1月543.2 2010年2月439.6 2010年3月 5 40.2 2010年4月 6 40.7 2010年5月438.5 2010年6月7 42.1 2010年7月8 40.1 2010年8月7 47.3 2010年9月10 43.3 2010年10月12 41.4 2010年11月1144.2 2010年12月14 43.5 由上图可见,过去一年的以来随着扩建的进行,低压配电柜

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

电气设备常见故障

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 〔摘要〕提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。 看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。 听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。 闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。 摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。 测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。 2 三相异步电动机常见故障分析 三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。 2.1三相异步电动机单项运行 电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

浅谈高低压配电设备故障及其处理

浅谈高低压配电设备故障及其处理 发表时间:2017-05-05T12:28:45.603Z 来源:《基层建设》2017年3期作者:史丽芳 [导读] 摘要:本文主要从高压配电设备的常见故障分析以及处理措施;等方面探讨了主题,旨在与同行共同学习、共同进步。 广东达安项目管理股份有限公司 510510 摘要:本文主要从高压配电设备的常见故障分析以及处理措施;等方面探讨了主题,旨在与同行共同学习、共同进步。 关键词:高低压配电设备;故障;处理措施 随着我国社会的迅速发展,电力行业也在一步一步的变革中发展的越来越好。而其中高低压配电设备构成的配电网络在人类生活,工业生产中扮演着重要的角色。但同时如果高低压配电设备出现故障带来的影响也是巨大的,将会影响人们生活和工作的正常步伐,造成损失,因此在实际生活中我们应该要重视高低压配电设备的安全性以及稳定性,要合理的安装和及时的安检,避免出现不必要的故障。 一、高低压配电系统的组成部分及功能分析 高低压配电系统主要是建筑物及附属建筑的各类电气系统设计和施工以及相关技术材料生产开发总和,这一系统主要是将电气设备和电能以及电气系统、技术等作为主要的支撑,对工业以及民用建筑等方面的需求加以满足。高低压配电系统主要是以10kv 为界限进行定义,10kv 以下为低压,10kv 和以上就是高压,从而为生产生活来提供必备的电量能源。高低压配电系统的重要组成部分就是变电站,其能将相关的电力公用设备进行组装起来,进而来切断以及接通,改变或者调整电压,变电站可说是输配电的集结点[1]。高低压配电系统的功能作用上,从变电站层面来看主要就是对电压的变换以及对电能的接受及分配,并对电力的流向进行控制对电压进行调整等。在变压器的作用下能够把各级的电压电网得到有效联系进行电能的接收和分配以及电压的变换。配电房在供电系统当中的作用也比较重要,其主要是起到计量用户用电量以及对电能的分配和调整功率因数等作用的发挥。 二、高压配电设备的常见故障分析以及处理措施 1.高压配电设备 (1)高压配电设备常见故障分析 在高低压配电设备组成的配电网络中,一般情况下设备的工作状态都是持续进行不间断的,只有在对设备进行检修的情况下才会停止设备的工作。因此在这样的工作条件下,我们不难发现设备是处于一个高度集中的长时间的运行状态的,这样的运行状态也必然会导致高压设备的构件出现问题,比如外部的绝缘层在长期的工作中出现老化的现象,部分高压设备的构件出现变形等。通过对高压设备的配电现场情况中知道,一般出现的比较频繁的在高压配电设备的故障就是由于设备构件出现变形而导致的在电气的运输过程中改变了电气运输的安全距离甚至在这个过程中出现短路的现象而引起的设备故障。另外,由于高压设备的工作本身的特点使得我们不能随时任意的停止高压设备的工作而对其进行停电安全检修工作,但是如果带电进行检修的话出于安全考虑我们也无法深入到高压设备的内部中进行检查。因此在这样的背景下,即使高压设备出现了问题,检修人员也无法及时有效的对高压设备出现的问题进行处理。并且还有一个存在的问题就是由于高压设备中一些辅助的开关和符负荷的开关也是安装在高压设备的内部中,这样的安装方式也在无形中对检修人员的工作造成了一定的难度。如果高压配电设备出现故障,我们也无法在短时间内对设备进行问题处理。 (2)高压配电设备的故障处理措施 目前来说,能够有效的对高压配电设备出现的故障进行及时排除的有效方式就是能够对高压设备的故障进行有效的预防。在具体的预防工作中,其实主要的还是要做到以下的几点。第一点是务必确保高压配电设备的维护人员能够定期的对设备进行安全检修工作,及时的对设备中老化等问题设备进行更换,避免由于构件本身的问题而导致设备的正常运行,一时的检修能够换得长时的运行安全。第二点是及时更新技术手段,通过计算机等现代控制技术对高压配电设备进行实时的监控,通过实时的监控能够让检修人员主动的收集到高压配电设备的问题信息,及时的对问题进行处理,避免问题的进一步扩大。第三点是要确保定期的对高压配电设备的辅助开关和负荷开关进行检修,保证开关都能够打到正确的运行位置。第四点是检修人员在进行检修的过程中还要注意到对机械的构件多留意,避免构件的变形导致的故障,以及高压配电设备与其他设备的连接部分问题。 2.低压配电 (1)低压配电设备常见故障分析 根据现实生活中高低压配电设备的运行经验,我们可以发现一般情况下低压配电设备出现故障的概率是要比高压配电设备要高的,并且在出现设备故障的问题因素中很大一部分还是由于人为的因素造成的。在实际生活中,低压配电设备使用频繁的时间一般是集中在夏天和初秋这段时间,因为这段时间人们对电的使用量较大,因此很容易会有低压配电设备的过度使用而发热的问题出现。 低压配电设备除了一些与高压配电设备相同的故障原因比如构件变形和老化等因素,还有相当一部分是由于运行设备的维护人员在对设备进行操作过程中出现不当操作引起的。在一般情况下我们对低压配电设备的处理是将其安装在一个小型的密闭配电箱中。而设备经过长时间的工作,不可避免的还是要出现构件的变形以及老化等问题。这个因素高低压配电设备都存在,但是由于低压配电设备的数量较大因此出现问题的范围也相应较大。并且在日常的检修工作中,设备运行的维护人员可能会由于密闭箱环境的影响而观察过程不够仔细认真而导致无法正确的对问题进行判断,无法进行科学有效的处理。并且在检修过程中若只是通过随意的闭合断开部分开关以此来发现问题的根源,这样的方式其实是非常不可取的,这样不断尝试来寻找根源的方式将可能对低压配电设备造成二次的破坏,甚至还有可能造成停电范围加大的后果,严重影响了人们的生活生产步伐。 (2)低压配电设备处理措施 要想预防低压配电设备可能发生的故障,最简单的方法就是及时检测用电负荷的变化规律,然后根据波峰负荷和波谷负荷调整电流值和功率值,保证供电负荷,确保供电的安全性和稳定性,将停电事故发生的概率降到最低。 对于低压配电设备引发的安全问题,运行维护人员要勤于巡检,做好低压配电设备的维护工作,重点检查开关问题,及时更换存在问题的零部件。对于人为因素引发的低压配电设备事故,要加大对运行维护人员的培训力度。只有工作人员掌握足够的专业知识和各项负荷开关的性能、物理结构,才能在故障发生的第一时间找到原因,明确事故处理办法。此外,国家电网及其下属供电公司还要定期组织培训,除了专业知识和专业技能的培训和考核外,还要考核员工的工作方法和工作态度。 运行维护人员在学习相关技能的基础上,还要有良好的工作态度,以便有条不紊地完成检修工作。运维人员在动手排除故障、恢复供

高低压配电设备运行故障及维护

高低压配电设备运行故障及维护 发表时间:2017-08-02T11:45:09.107Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:李川礼徐晖 [导读] 摘要:高低压配电设备是电力系统的基础和核心,其运行质量直接关系到整个电力系统运行的安全和稳定。 (雅砻江流域水电开发有限公司四川成都 610000) 摘要:高低压配电设备是电力系统的基础和核心,其运行质量直接关系到整个电力系统运行的安全和稳定。若是高低压配电设备发生了运行故障,那就极有可能导致大规模的区域停电,影响人们的正常生产生活。本文深入分析了高低压配电设备运行的常见故障,并提出了有效的维护措施,以供相关行业人员共同探讨交流,从而进一步促进电力事业的健康稳定发展。 关键词:高低压;配电设备;运行;故障;维护 引言 在当今时代,电能已经成为人们生产生活必不可少的重要能源,其中高低压配电设备就是整个电力系统中非常重要的组成部分。在高低压配电设备运行过程中,如果相关指标发生了故障,并没有及时的进行有效维护,那么就极有可能引发各种电气事故,因此相关部门就要深入分析高低压配电设备的运行状况,实施有针对性的维护措施,确保能够稳定的供电。 一、高低压配电设备运行的常见故障 1、高压配电设备故障 高压配电设备一般都需要长久的连续运行,这就难免会使各种构件出现老化或变形等问题,这些问题会出现闭锁电路短路,从而产生故障。对高压配电设备的检测过程中,很少会让设备处于停机状态,这就会让很多故障不能彻底排除,为设备的维护制造了很大困难;另外,高压配电设备的负荷开关内还安装了各种辅助开关,这就为检修工作增添了很多工作量和难度,万一设备发生了故障,就难以及时检修,造成送电时间的滞后,为社会的正常生产生活造成不利影响。所以,就应该定期对设备进行检修,运用高压或继电保护实验等方式,及时消除隐患;要准备充足的重要负荷开关备用品,确保能够及时更换;由于设备产生故障时,负荷开关无法自动储能,只能运用手动方式,因而就需要定期检查其是否储能正常,确保高压配电设备的正常运行。 2、低压配电设备故障 如果低压配电设备存在着故障,就会对整个电网的运行产生不利影响,无法正常稳定的运行。在夏季和初秋的用电高峰期间,低压配电设备就极有可能发生故障,而且故障的类型也是非常多,很难有效的控制和管理。低压配电设备的常见故障主要有负荷开关面板运行不畅、机械机构变形、弹簧老化等,这些都会为电网运行制造很多隐患。因此,就要在用电高峰期重点对低压配电设备进行维护管理,分析把握电网及其设备的运行规律和常见故障,从而采取针对性的有效解决措施,比如可以依据符合来调整电流额定值,尽早的消除各种故障隐患,努力减少电网运行事故的发生。 二、高低压配电设备运行的关键 高低压配电设备的运行过程中,需要注重日常的巡查和检修,全面掌握设备的运行和损耗情况,做好维护与保养工作,当发现存在微小问题时就应及时维修,彻底清除各种潜在隐患,不能把小毛病发展为大问题,当设备运行一段时间后,不可避免会产生各种磨损,这就应及时的维修。此外,还应坚持预防为先的原则,做好平时的保养,不能让很小的缺陷上升为严重的后果。 1、高低压配电装置 首先,要认真检查高低压配电设备的绝缘部位,一般主要运用查看的检查方式,要查看设备的外部绝缘层是否完好,是否有破损的状况,并且要运用电笔等专业工具检测是否存在漏电现象;其次,要全面检查低电压电容补偿装置的外壳,重点检查外壳是否温度过高或者有膨胀现象,一旦出现了上述不良状况,就应立刻对设备采取断电处理,并进行有效的处置;最后,要严格检查电缆线路的接头处,观看是否有漏油状况,要检查线路连接是否正确,接头处是否破损等,从而确保设备电路的正常。 2.电力变压器装置 对于电力变压器装置,一般主要是采取用耳朵听的检查方法,认真辨别设备运行时产生的声音是否正常,正常情况下应该听到的是“嗡嗡”的声音,但若是声音显得很低沉,这时就极有可能出现了运行问题,比如设备的负荷能力已经达到最高数值范围,若是听到的声音已经非常刺耳,这就表明变压器的问题已经非常恶化,这时就应该让专业的技术人员进行系统的维护。此外,还要检查电力变压器的油层温度,要严格掌握油层的温度值,若是温度急剧升高,这时就可能是内部设备发生故障,抑或是长时间过度运行而造成的,对此应该有针对性的采取有效措施,控制在正常范围之内。 三、高低压配电设备的有效维护措施 近年来,我国社会经济飞速进步,各领域呈现繁荣的发展趋势,这同时就要求更多的供电量,并对供电质量也提出了更高的标准。因此,电力企业必须要进一步提升对高低压配电设备的维护工作,开展规范的定期和日常巡查维护,实行针对性的解决措施,及时排除故障。 1、定期维护 在高低压配电设备的运行过程中,电力企业应该有计划、有针对性的对各种故障进行有效维护,从而为社会提供安全可靠的电力资源。高低压配电设备运行过程中产生频率最多的故障主要有元件接触不良、元件绝缘性能减低、设备老化、零件损坏等,因此电力企业就要严格根据相关运行管理规定,每个月进行一次检查,每三个月进行一次全面大检查,具体需要对以下两方面进行维护: (1)对配电柜的运行维护。要彻底清理配电柜内外的杂物或污渍,保持清洁卫生;运用高纯度工业酒精擦拭绝缘部位,尤其是要自信擦拭端子和绝缘瓷瓶位置;要检查是否缺少润滑油,并进行适量的添加;还要检查显示仪表,如发现不准确则应及时校正。 (2)对变压器的运行维护。相关维护人员要全面检查变压器装置全部电气部位的连接状态,若是发现存在松动等不稳固现象,则应迅速的扭紧密封,否则就极有可能导致打火问题,进而造成烧毁整个变压器装置的严重后果;要全面检查触头部位,看一看转动是否灵活,转动的角度也应该在规定的区间之内,若是触头的定位没有问题,还要注意触头的安装也应该非常牢固;还要对接地情况进行细致检查,检查接地导线与变压器的接触部位是否有松动现象,要运用相关设备测量接地电阻值,应该确保其数值在规定的范围内。 2、日常维护 在对高低压配电设备进行日常维护过程中,首先就必须要全面检查设备柜表面、内部设备及其周围的卫生情况,不能存在油污、杂物

高低压配电设备常见故障的分析与处理方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bf8101881.html, 高低压配电设备常见故障的分析与处理方法作者:叶莉 来源:《商情》2020年第33期 【摘要】高低压配电设备是电力网络系统的核心部分,只有稳定这个部分的工作状态才能够保证整体系统的高效运行,当前我国很多地区的配电网络存在不少问题,对于当地人民的正常生活造成很大的影响,下文将具体针对这些故障问题进行详细论述。 【关键词】高低压配电;常见故障;处理办法 电力供给效率关系到人民生活质量,随着社会主义事业的飞速发展,最近几年来国家电网的建设规模不断扩大,对于工业生产,商业运行等社会活动都产生了很大的影响,为了能够解决高低压配电设备在运行中常常发生的故障问题,下文将提出一些比较切实可行的工作建议。 一、高压状态配电设备 (一)高压状态配电设备故障探究 配电网内部的所有设备一般都是处于连续的工作状态下,除却必要的维护时间以及检测时间可以允许机器设备进行暂停,其他的工作时间都需要时刻面临超高压的工作负荷影响,但是以上种种的外界因素将会对于高压设备的绝缘质量造成很大影响,例如边缘层的寿命减短,或者出现过度形变的现象。从广大的电网事故安全故障发生原因中可以发现现场大部分的机器故障情况都是因为设备外部的过度形变影响了电气输送规定的安全距离,从而埋下安全隐患。同时设备的形变同样可能会拉近和周围导轨的接触距离,形成闭合的电路,电流在内部也就出现了短路情况。 最后受到外部因素的影响,将经济成本,劳动力等方面的因素考虑在内,每一次的检测工作并不能够要求系统全部停电停工,必然会出现带电运作的情况,因为高压设备的部分检测工作不能够有效完成。在很多的配电网络中高压配电系统辅助设备的开关分为启动开关以及负荷开关两个部分,部分厂房将这两个部分集合在一个操作地点,如果技术人员没有经过仔细的鉴别往往会将其误解。一旦现场发生了安全事故,也没有办法在第一时间找到故障的源头将开关部分切断。 (二)高压状态配电设备故障解决措施 为了能够有效避免高压状态下配电网络出现安全故障的情况,首先管理部门应该能够定期对于关键部分联合各个部分进行排查,保养,这也是最为基本的方法措施,通过定期定点的维

高低压配电设备运行故障及维护 李海彬

高低压配电设备运行故障及维护李海彬 发表时间:2017-08-08T17:22:45.313Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:李海彬 [导读] 摘要:在我国电力网络不断扩张和延伸的态势下,高低压配电设备成为了不可忽略的重要内容和部分,它极大地影响了区域电力能源的供应和传输,具有极为重要的现实意义和作用。 (国网河北省电力公司阜城县供电分公司河北衡水 053700) 摘要:在我国电力网络不断扩张和延伸的态势下,高低压配电设备成为了不可忽略的重要内容和部分,它极大地影响了区域电力能源的供应和传输,具有极为重要的现实意义和作用。我们需要探讨高低压配电设备在运行过程中的管理措施,并做了对高低压配电设备的运行日常维护,针对日常运行中常见的故障,加以全面细致的分析,以更好地实现对高低压配电设备的故障检修,最大程度减少高低压配电设备的故障出现概率,从而提升高低压配电设备的运行效能。 关键词:高低压;配电设备;运行;故障;维护 1高低压配电线路运行维护工作 1.1高低压配电线路运行维护的主要特点 电力系统配电线路的工作原理主要是通过电力升压和配电器的协调工作,结合升压变电站和高压配电线路,然后才能将电能输送到降压变电站,降压变电站通过配电变压器进行电力的降压操作,之后将电能安全地输送到居民用电器上。配电线路运行维护的主要特性包括自身的复杂性和多样性,复杂性是指由于配电线路覆盖范围较大,有时还需要穿过不同的区域,这就为配电线路的安全运行造成了一定的难度。多样性是指配电线路自身材料以及受用范围的不同而造成的输送电力环境的不同。 1.2目前高低压配电线路维护工作中的挑战 由于配电线路自身具有复杂性和多样性的特点,加上外部环境的差异,给配电线路的运行维护和修复工作带来一定的挑战。另外,配电线路的建设和正常运行还需要很多技术的支持,这就使得配电线路的建设变得更加严苛。当然,由于外部环境的差异,配电线路也容易受到一定的危害,例如其很容易遭受雷击和狂风天气的影响,那些架设在地面或者较为潮湿地区的配电线路也同样容易遭受破坏,基础设施更加容易出现下陷的问题。在配电线路运行维护管理制度上还存在一定的漏洞,相关配电线路建设单位对于配电线路建设没有较为明确的标准,部分人员对于专业知识的掌握还不够牢固,这些都会间接影响配电线路进行输配电工作的正常运行。 2高低压配电设备故障分析 2.1高压配电设备故障分析 在长期的不间断运转状态下,高压配电设备难免会出现机器老化和机械结构变形等问题,大多数设备故障的产生原因都是由机械结构变形闭锁电路断路导致的。与此同时,高压配电设备由于需要长期处于连续运转的状态下,很少进行停电监测,所以相关的维护人员很少有机会接触到设备的内部结构,对内部结构的了解不够清楚,容易出现维护不到位的问题,并且在出现故障的时候,也无法提出切实有效的解决措施,在设备中存在有较多的辅助开关,都安装在负荷开关之内,因此提高了维护人员的检修难度,增加了检修的时间,容易导致送电恢复时间的延迟,影响了生产的运行效率。所以针对高压配电设备,需要定期开展相关实验,保证高压配电设备的正常运行,实施有效的继电保护,当遇到问题的时候能够及时有效地提出解决方法,保存替换备用品以防止重要的负荷开关出现问题候,能够立即替换。继电保护实验的开展还能够有效判断各负荷开关是否到位,能够发挥储能功效,当线路故障时若是设备不能够自动储能,就需要立即进行手动储能,打开操作面板上的储能开关,重新将电源打开,若是故障仍然存在,就需要立即检修设备问题。 2.2低压配电设备故障 在用电高峰季节的时候,低压设备故障经常发生,低压设备故障的发生在面年的夏季和初秋季节的发生频率较高,并且多样化的故障形式,影响到设备维护人员的工作效率。所以在用电高峰季节的时候,需要采取适当的措施,即使有效的监测,来把握故障产生的规律,根据负荷大小来调整电流的额定值,尽量避免停电事物的发生,降低事故的发生频率。 3高低压配电设备的故障维护处理 在供电系统当中,高低压配电设备作为中间设备,是重要的关键设备之一,只有保证高低压配电设备运行的稳定性和可靠性,才能够保证供电系统运行的稳定性和安全性,二者之间存在着直接的影响。只有利用科学化的维护机制,实施切实有效的维护措施,才能够保障高低压设备的可靠性。在定期维护高低压配电设备的时候,需要采取有针对性的措施来分析问题,有计划、有组织地确立高低压配电设备运行故障问题,其主要目的就是防止高低压配电设备在运行过程中出现故障问题,为今后的供电提供科学的保障,因此在维护的过程中,相关的工作人员需要重视以下问题: 3.1高低压配电柜装置的定期维护 首先,要及时的清洁处理高低压配电柜装置的内外部,保证装置一直处于干净整洁的状态中;其次,要及时擦拭高低压配电柜绝缘部位,运用高纯度酒精擦拭的过程中,需要着重关注瓷瓶处和端子处;再次,将润滑油适当的加入到机械操作部分当中,以保障高低压配电柜装置的运行正常;最后,要进行设备的有效维护,在维护的过程中需要细致地检查各类指示仪器,观察隔离开关的接触面,一旦出现错位情况就要及时地校正处理。 3.2电力变压器装置的定期维护 首先,在维护的过程当中,需要先关注电力变压器装置的电气连接部位,经过细致的检查过后,再关注其牢固性,一旦在检查中发现电气的连接部位有松动的情况,就要及时介入处理,做出准确的应对;其次,要检查电力变压器装置的触头,对触头转动的灵活性进行测试,保证其处于规范范围中,同时还要接茬电力变压装置触头的接触定位,保证其处于正确位置上,确保其定位的精确性;最后,要重点检查电力变压器的接地问题,只有充分保证接地系统的可靠性和安全性,有效控制接地电阻检测值维持在4Ω之内,才能够保证电力变压器不会出现漏电情况。 3.3日常维护 在高低压设备运行中,日常维护是运行的根本,只有切实做好日常维护措施才能够提高设备的质量和性能水平,从而有效降低高低压设备对电网系统的影响。在日常维护高低压配电设备中,首先,需要清扫处理高低压配电设备,保证干净卫生,营造良好的运行环境,在清洁的过程中需要不断调整设备,以消除使用者好存在的不平稳设备;其次,维护人员可以利用看、闻、听的方式从整体上提出维护策

高压开关柜常见故障与处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法 1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理? 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。微机保护装置有“保护动作”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。 2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?

如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。 1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。 2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。 3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

低压配电设备故障诊断及运行监控系统 林珠球

低压配电设备故障诊断及运行监控系统林珠球 发表时间:2019-09-18T11:07:54.393Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:林珠球 [导读] 摘要:低压配电设备是电网系统的重要组成部分,主要与低压配电屏、开关柜、照明箱、开关板等设备连接在一起,可保障低压电网的安全和可靠供电。 (国网福建省电力有限公司屏南县供电公司福建省宁德市 352300) 摘要:低压配电设备是电网系统的重要组成部分,主要与低压配电屏、开关柜、照明箱、开关板等设备连接在一起,可保障低压电网的安全和可靠供电。低压配电设备所要承受的工作量也在提升,要想在今后的工作中,进一步提高设备的运行性能,同时配合运行监控系统,有效的处理设备故障,就必须制定相关措施,从主观上和客观上去执行,避免重复恶性循环。本文主要分析探讨了低压配电设备故障诊断及运行监控系统,以供参阅。 关键词:低压;配电设备;故障诊断;监控系统 引言 低压配电设备是电网系统的重要组成部分,主要与低压配电屏、开关柜、照明箱、开关板等设备连接在一起,可保障低压电网的安全和可靠供电。由于电力需求的增加,低压配电设备承受的负荷也在增加,且电网具有点多、线长、面广的特点,管理起来有很大的难度。低压配电设备的故障诊断和监控维护一直是我国电力系统研究的主要课题,为了进一步保证社会运行的稳定性,应提高低压配电设备的性能,制订有效、合理的应对措施,避免发生重大故障。 1低压配电设备故障诊断及运行监控难点 1.1故障诊断难点 由于低压配电设备系统的特性较多,所以容易产生故障。低压配电设备会根据其所在地区而发挥不同的作用,所以需要根据当地的具体情况,对配电设备进行检查及维修;另外,低压配电设备占地面积小,设备运行时互相联接紧密。总而言之,在对低压配电设备进行故障诊断时不够仔细,工作不到位,很多小隐患并没有被发现,日积月累,就会对配电设备及其他的电力设备产生严重的影响。低压配电设备在故障诊断方存在诸多难点,第一就是低压问题。电网中最主要的部分就是低压配电设备,因为低压配电设备必须和其他设备相互协调来发挥作用,考虑的方面较多,所以就对低压的要求有所降低,设备就出现了故障。第二点,多种类型的低压配电设备使得故障诊断难度加大。由于类型不同,所以出行故障的地方可能会有所不同,而针对每一种类型的设备所产生的故障提出的处理方法也各有不同。所以,低压配电设备故障诊断的难点总结为两点:设备体积小;设备种类多。 1.2运行监控难点 低压配电设备的服务范围非常广泛,除了要在故障诊断方面努力之外,还需要建立健全运行监控系统。结合以往的工作经验和当下的工作标准,运行监控的难点主要表现在以下几个方面。首先,运行监控的范围问题。我国目前的城市化进程不断加快,很多工作都没有深入进行,尤其是在一些较为偏远的地区,技术和设备都没有进行更新,导致当地的低电压配电设备问题不断,运行监控系统涉及不到,影响了当地的电力事业发展。其次,运行监控系统必须具有较强的适应能力。在长久的发展中,空气环境、自然环境、天气状况都发生了较大的变化,此时的运行监控系统必须具备较强的适应能力,要能够在各种恶劣条件下稳定运行,提供详细的数据参考,为故障诊断和工作优化提供帮助。由此可见,运行监控的难点并不容易攻破,日后需强化技术,实现更大的发展。 2低压配电设备故障诊断及运行监控系统的构成 2.1故障诊断专家系统 作为一项综合性的系统,故障诊断专家系统编制了故障诊断专家应具备的各类知识、技术、经验、推理演化等内容。在汇编入计算机程序之后,工作人员可通过这一系统来快速识别故障出现的原因,并利用系统本身所具备的科学的推理能力来进行解决方案的输出。与以往系统不同之处在于,这个系统还可以与决策者进行人机互动,最终形成完美的解决措施。故障诊断专家系统在众多领域都有应用,包括电力、航空航天、机械、船舶、石油化工等。其将故障诊断技术和专家系统进行了科学的融合,可在最大程度上解放人力,在最快时间内寻求到解决问题的方案,在低压配电设备运行管理方面作用十分明显。 2.2运行监控系统 2.2.1电气火灾监控系统 电气火灾就是指那些由于电气设备、电源以及配电设备等本身出现故障而释放出热能,进而引发火灾的事故。通常表现为漏电火灾、过负荷火灾、短路火灾以及接触电阻过大火灾等。为了及时的对这些隐患加以预警,运用电气火灾监控系统就变得尤为重要。电气火灾监控系统较之以往传统的火灾自动报警系统,它可以在火灾发生的前期就做出预警,从而避免损失,而不像传统火灾自动报警系统那样,只是在一定程度上减少损失。因此,不管是新建建筑还是改建建筑,就算安装了火灾自动报警系统,仍然要安装电气火灾监控系统。常见的电气火灾监控系统会由以下几个部分构成,即剩余电流互感器、温度传感器以及监控报警器等。一旦剩余电流互感器监测到被保护低压配电设备的剩余电流超出设定值,或者是温度传感器监测到的温度超过设定值时,该系统就可以利用监控探测器来对这些现象进行分析,从而做出正确的判断,实现有效控制以及预警的目的。其中,监控报警器接收到报警指令后,就可以在第一时间启动继电保护装置。 2.2.2环境监测系统 环境监测系统通常包含红外探测器、视频探测器、烟雾探测器等。(1)红外探测器:其主要作用是防止重要部位、边界的异常入侵。在一般情况下,红外探测器安装于无人值守变电站的门窗等关键位置,以此来对门窗等边界与重要部位的异常入侵进行警报处理;(2)烟雾探测器:其主要作用是对有烟雾的火灾进行监测。它通过对烟雾浓度的实时监测,来进行火灾的预警。在设置上,需要考虑到房间的空间使用情况以及房间的面积,综合考量之后进行合理配置,发挥其最大作用。(3)视频探测器:其主要作用是对低压配电设备进行可视化监测。一般视频探头的安装位置处于低压配电设备的关键部位,从而实现对低压配电设备的实时监控。在实际工作中,工作人员可利用该设备对设备出现异常的部位第一时间做出迅速反应,从而减少处理时间,减少受灾面积,避免更大事故的发生。 3系统实现 系统实现主要包括四个方面:上报数据的完整性、快速进行故障诊断、及时传递信息及准确的预警。第一,上报数据的完整性。设计的程序具有数据自动校对的功能,对储存的数据进行自动校核,一道发现没有上报的情况,会应用内置的存储器进行补录,充分体现了数

相关文档