文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力管线工程施工组织设计方案

电力管线工程施工组织设计方案

电力管线工程施工组织设计方案
电力管线工程施工组织设计方案

某电力管线工程

某建设工程有限公司

目录

第一章编制说明及编制依据

第1节编制说明

第2节编制依据

第二章工程概况

第三章施工部署

第四章主要施工方法

第1节施工流程

第2节沟槽开挖

第3节电力保护管安装

第4节电力井施工

第五章施工准备计划

第1节技术资料准备

第2节资源供应

第3节机具设备需用计划

第六章工程进度计划

第1节编制依据

第2节工程进度计划

第3节确保工程工期的技术组织措施

第4节确保工程工期提前保证措施

第七章工程质量保证措施

第八章安全文明施工措施

第1节施工现场根况

第2节文明施工措施

第3节安全技术措施

第九章工程具体措施

第1节地下管网及周围建筑物的保护措施施工组织设计附图、附表

附图1:组织机构网络图施工进度计划图

第一章编制说明及编制依据

第1节编制说明

一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的

要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成

二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量

的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”

三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司

将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。

第二章工程概况

一、工程简介:

某路西起某西路,南至某大桥,全长约960米,沟通某路与运河西路的某路长约310米,某路(某西路~某路段)新排5*3孔电力管廊,电力管位于道路左侧人行道内,距离人行道内侧1.5米处,起点与某西路规划5*3孔电力管廊接通,终点与某路规划5*3孔电力管廊接通,电力管道过河时随桥架设工程工期要求:90天

主要工程量:

A型直通井 5座

B型四通井 3座

C型三通井 3座

D型桥头井 2座

E型三通井 3座

(5-φ200)*3UPVC 425米

(5-φ200)*3CPVC 84米

(6-φ200)*1CPVC 96米

(7-φ200)*2CPVC 417米

(6-φ200)*2CPVC 77米

二、工程施工特点

1、工程施工协调度大

1)本工程电力管道部份沿某西路~某大桥路段铺设。施工场地无人流、车流

2)、工期要求紧

根据建设方要求,工期为90天

2、工程质量要求高

本工程具有质量要求高,工程牵涉面广,社会影响大,工期较为紧张等特点,因此要求必须精心组织,规范施工,确保工程质量万无一失,在施工准备阶段制定详细的切实可行施工计划,建立健全和完善质量的体系组织机构,并在施工过程中严格执行ISO9002标准,按ISO9002程序文件要求对工程质量进行跟踪、检查和控制。同时材料人员严把材料设备关,杜绝不合格材料、设备、半成品进入施工现场。施工人员严把施工质量关,严格按有关规范和设计要求进行施工作业,控制好各工序质量,杜绝不合格产品进入下道工序,实行质量“三检制”,把质量事故的苗头消灭在萌芽状态中

第三章施工部署

一、施工总体目标

我方将认真贯彻执行质量方针,“精心组织、规范施工、质量第一、信誉至上”。并优化组合调配施工技术力量,在资源等方面全力予以保证。采用先进成熟的施工工艺,采取各项有力措施,确保工程高速、安全、文明施工,按合同要求及承诺全面完成工程任务,确保以下管理目标的实现

1、工程质量目标

工程一次交验合格,力争优良工程

2、工程工期目标

严格按照合同规定要求按时进场施工,并在施工全过程中采取各种抢工措施,合理组织施工工作,确保在2008年12月22日工程全部完工

3、安全管理目标

按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的规定,实现现场安全达标,杜绝死亡、重伤事故,重大设备、交通和火灾事故

4、文明施工目标

贯彻执行建设部《建筑工程施工现场管理规定》和JGJ59-99中有关文明施工检查标准,强化施工现场管理工作,建成文明施工标准化现场

二、施工组织与管理

1、施工组织机构

为确保该工程总体目标的实现,本着“科学组织,精心施工”的精神,按照重点工程施工的要求,在项目经理统一领导下,按照“项目法”施工模式实施管理。项目经理代表承包人对工程质量、进度、安全、文明施工、经济效益等全面负责

项目部经理机构由项目经理1人,技术负责人1人,下设施工员、质检员、安全员、材料员等人。实行项目经理负责制,负责主持该项目全面工作

2、管理职责

项目经理负责组织健全各阶段现场项目部,全面履行施工合同,对总负责人负责。定期检查工程施工进度、施工质量、施工安全,并对工程施工生产的重大问题决策。此外,还应按施工组织设计和工程实际需要调配劳动力、机具、工具、设备、材料以满足现场,按制定的施工目标领导、检查、监督项目部在工程施工各阶段的执行情况

项目部全面、具体负责现场施工组织管理工作,负责落实完成各项施工任务。同时还应强化项目部内容管理工作,并按照施工组织设计、专业施工

方案、施工图纸、随机技术资料以及国家相关施工验收规范等精心组织施工作业,制定各项工作实施计划,高标准、严要求、狠抓技术、质量、安全管理工作。此外,还应落实各项准备工作,贯彻执行各项制度和措施,切实控制好施工进度、质量、安全,确保总体目标全面实现

3、协调管理

协调行为应符合现行法律、法规和规章,不得损害各方以及国家利益,并本着为用户服务的宗旨,保障施工有序进行,全面履行合同。协调应本着有理、有利、有节进行,搞好事情各方的配合关系

三、施工配合

严格执行甲方、设计院、监理单位发出的修改、变更、整改等有关通知,密切配合业主、设计院、监理单位搞好本工程的综合管理工作,使工程质量、进度更上一层楼

第四章 主要施工方法

第1节 施工流程

垫层浇筑

电力管安装

包裹浇筑

图纸会审

测量放线

安全文明档板搭设 沟槽开挖

沟槽回填

路面恢复

竣工验收

电力井浇筑

第2节沟槽开挖

一、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别

划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线

二、开挖方式:为保证工期,主要采取大型挖机开挖,在机械无法挖掘,地

下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观

三、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放

坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理

四、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不

达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装

五、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩

埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土

六、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边

坡的稳定和地基不被扰动

七、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭

第3节电力保护管安装

管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方验收合格后,才能进行安装工作

一、管道运输:

1、管道下车时,应轻拿轻放,不得直接自车上推下

2、管道运至施工现场后,应堆码整齐,堆码高度小于1M

二、管道安装:

1、安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,按厂家技术

要求进行安装

2、用清洁抹布擦净管子的插入端外表面和接受端里面及橡胶密封圈

3、保护管的连接和敷设:先将管子配置好,然后按顺序将管插接,其

配管方法如下图所示,插管时可用机械(插管机)操作,也可用槌

打的方法插入。

第4节电力井施工

一、工艺流程

垫层浇筑→井底及模板钢筋制安→浇筑井底砼→井壁钢筋及模板制安→浇筑井壁砼→井顶钢筋及模板制安→浇筑井顶砼→井内构件安装

二、钢筋工程

1、垫层浇好后,应进行底板钢筋的绑扎,底板钢筋的配制应在垫层浇筑前

完成并分类堆放,钢筋绑扎前先在垫层面上放样,弹出池壁墙的轴线。

绑扎时,严格按设计要求绑扎,先底层后上层,钢筋接头采用搭接,再安装好池壁墙的基础插筋。在安装绑扎钢筋的同时,也应安装好相应的

预埋件,钢筋保护层应严格控制

2、底板钢筋绑扎完成后,应进行立模,模板采用18mm厚九夹板

3、钢筋接头采用搭接,受拉钢筋搭接长度900-1000mm,锚固不得小于

800mm,接头应相互错开,同一截面处钢筋接头数量不得大于总数量的25%。遇孔洞时应尽量绕开不得截断,如必须截断时应与孔洞加固环筋焊接锚固

三、模板安装

1、模板采用18mm厚九夹板,模板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足

够的刚度、强度

2、模板构造应牢固稳定,可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载,且应装拆

方便

四、砼工程

1、砼的浇筑和振捣

砼采用商品砼浇筑

1)钢筋及模板工程验收合格后,即可开始浇捣砼,砼浇筑前把砼计划用量提前上报业主,以便业主有统一的安排

2)砼浇捣时,施工员及质量员必须在现场监督指导,每次浇筑前,对振动器及其他操作人员进行技术交底

3)浇筑砼前,模内的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂质,应清除干净并洒水湿润

2、混凝土养护工作

对防水砼的养护要求较严,墙体采取不拆模养护。拆模时防水砼的强度必须超过设计强度等级的70%,砼中心温度与环境温度之差,不得超过25℃,以防砼表面产生裂缝

混凝土拆模后派专人负责自然养护,浇水次数以能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于七昼夜。渗有缓凝剂的混凝土养护不少于14d,养护强度达到1.2MPa以上方能上人操作。拆模后该回填土的地方应立即回填土

3、砼试件留置和编号

混凝土试块按规定留设三组,一组为早期与结构同条件养护,用以确定混凝土拆模强度。二组为28天标准强度,三组为28天标准强度的备用试件.砼试件的留取、成型、编号、养护各环节要认真控制,以提供试件代表性,正确反映混凝土结构的施工强度

试件编号应注明部位、时间、砼标号。试件送检应在28天内进行,见证取样的试件必须见证人送检

4、质量标准及措施

1)砼原材料必须符合现行国家标准、施工及验收规范和设计的有关规定2)按设计要求砼中加防水剂,防水剂应有出厂合格证及使用说明书,现场复验其各项性能指标应合格。施工缝处加BW止水条,该材料可遇水膨胀有效地防止结构渗水

3)检查模板尺寸,坚固性,是否有缝隙、杂物,对欠缺之处应及时纠正4)检查配筋,钢筋保护层,预埋铁件,穿墙管等细部构造是否符合设计及规范要求。合格后填写隐蔽工程验收记录

5)检查砼拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象,观察浇捣施工质量,发现问题及时纠正

五、沟槽回填:

1、槽底至管顶30cm范围内,素土回填,不得含有机物和砖、石块等硬

2、管道回填应分层夯实进行,每30cm一层,用石夯、木夯夯实至20cm

3、回填0.3米以上,才能用土石混合夯填至原标高

4、由于施工现场不能堆放泥土,泥土在开挖时已进行外除,因此采用

借土回填,但必须保持工作面的整洁

第五章施工准备计划

本工程工期短,时间紧、任务重、质量要求高,资源投入量较大,因此,必须做好各方面的准备工作,加强管理,做到有序施工,以确保总体目标的实现

第1节技术资料准备

一、施工技术准备

工作内容完成时间执行部

1 读图会审开工前项目经理,各专业技术负责人

2 编制施工组织设计开工前项目技术总负责人,项目经理

3 编制施工图预算开工前预算部

4 制定进度计划开工前项目部

5 制定加工件计划开工前项目部,材设部

6 特殊工种培训开工前质安部

二、

施工资料准备

工程适用的主要施工资料包括设计图纸、国家有关施工及验收规范、相关施工图集以及相应的质量检验评定标准,详见下表所示:

序号资料名称资料代号

(一) 设计图纸资料

(二) 本公司《ISO9002质量手册》相关程序

(三) 现行有关施工验收规范、标准

1 施工现场临时用电安全技术规范GBJ46-88

2 建筑施工安全检查标准JGJ59—99

3 工程建设施工现场焊接目视检验规范CECS 71:94

4 工程测量规范GB50026-93

5 现行有效相关图集

6 建筑安装工程质量检验评定用表填写说明GBJ300-88

7 建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-200 1

8 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001

10 建设工程项目管理规范GB/T50326—2001

11 混凝土质量控制标准GB50164—92

第2节资源供应

一、主要劳动力需用计划(高峰期)

序号工种人数工作内容

1 项目经理 1 对工程现场进行全面管理负责有关协调工作。

2 施工员 2 负责各施工面的具体工作,确保工程的质量和安全、进度。

3 质检员 2

对工程质量进行全面监督和检查

4 安全员 2 履行安全管理和监督检查,负责落实工程安全技术措施的实施。

5 预算员 1 负责编制工程预算工作。

6 材料员 1 按工程计划组织材料进场,负责与甲方材料员联系,完善相关手续。

7 电工 2 负责工程用电的安全,安装搭设施工用电工作。

8 平工30 负责土建工作等

9 资料员 1 负责工程的竣工签证资料,按规范随工程进度进行。

第3节

机具设备需用计划

为确保该工程按期完工,承包人决定提高机械化作业程度。在该工程施工中拟投入的机具、工具、设备如下表所示

本工程所用仪器仪表及设备全部检验合格且都在有效期内

序号名称单位数量备注

1 配电箱台 3

2 污水泵台 4

3 挖机台 1

4 汽车(4T)台 4

5 汽车(8T)台 5

6 吊车(8T)台 1

7 电缆线米200

8 砼振动棒台 4

9 发电机台 2

10 全站仪台 1

11 水准仪台 1

第六章工程进度计划

第1节编制依据

一、土建作业进度计划

二、安装工程实物工程量

三、国家有关劳动定额

第2节工程进度计划

详见附图:施工进度计划横道图

第3节确保工程工期的技术组织措施

一、根据本工程的特点组建骨干、高效的项目经理部,负责安装工程的具体

实施,同时积极组织施工队伍和机具设备、材料、工具快速进场,高速完成开工前的准备工作,及早投入施工

二、在施工过程中,施工组织设计实行动态管理,定期检查落实工程进展情

况,及时调整布置,优化施工组织设计

三、建立每周的协调例会制度,举行与建设单位、设计单位、监理单位、土

建项目部联席办公会议,及时解决各阶段出现的技术、质量、安全交叉作业等问题,确保施工进度按制定的网络图进行

四、作好图纸会审工作,避免重大设计变更

五、狠抓质量通病和关键部位施工,强化安全和质量管理工作,尽量避免质

量返工与重大返修工作,防止重大安全事故发生,确保施工连续均衡进行

六、配备足够的水平及垂直运输设备,加强设备材料运输能力。同时采取有

效的管理手段,充分发挥机械设备的最大的效能,提高劳动生产率七、密切与建设、设计、土建等单位联系,加强协调工作,搞好关系,求得

各单位的支持和帮助,以便安装工作的顺利开展

八、加强施工计划管理工作,保证劳动力、机具、工具、设备、材料供应的

及时性,减少浪费和窝工现象,提高工时利用率。

九、合理安排劳动力,做到人尽其能,工尽其时。在安排任务时充分考虑技

术状况、特长、劳动态度等因素,避免或减少因安排不当而产生的窝工现象,或者任务与能力不均衡引起的低效现象,努力提高劳动生产率,缩短施工工期

第4节确保工程工期提前保证措施

一、严格按上述施工进度控制措施施工进度,使工程施工进度按计划进行

二、随着工程施工的不断进行,应不断调整与修正施工进度网络图,使施工

进度自始至终纳入计划轨道中,从而达到管理的目的

三、积极与甲方协调,使设备、材料的供应能满足抢工进度要求

四、加强采购力量,确保工具、机具、设备、材料均按计划要求满足施工现

场需要

五、充分发挥技术优势,调集施工技术力量投入该工程施工,加大技术投入,

尽量避免返工造成时间上的浪费

六、充分利用机械设备准备的优势,尽量采用机械化施工作业,加大机械化

施工力度,提高工作效率,缩短工期

第七章工程质量保证措施

为使工程质量在整个施工过程中自始至终处于受控状态,除在施工过程中严格遵守和执行合同文件规定的技术规程和国家现行有关技术标准、规范的规定外,根据已获得通过ISO9002质量认证体系所制定的质量手册、质量管理程序文件,特制定以下质量保证措施各方面的内容

一、组织机构

为了确保工程质量等级和质量目标能按计划实现,必须建立健全完善质量保证体系组织机构。在贯彻执行ISO9002标准的同时,按程序文件要求推动质量保证体系组织机构正确、有效地运行

二、项目经理质量职责

项目经理为工程质量的第一直接责任人,对工程质量方针、目标实施全面负责

三、项目技术负责人质量职责

在项目经理的领导下,认真贯彻质量方针和目标,组织制定该项目的工程质量技术保证措施。严格本工程的施工技术和质量检验管理,并对其工程质量负责。制订和实施工程质量计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的质量事故负责。主持编制项目的实施性施工组织设计,明确其技术标准和质量保证要求,并在每项工程开工前做好技术、工艺和质量交底

四、项目部质量负责人质量职责

做好施工过程听质量检查,发现问题及时提出质量检查整改通知单,限期整改,并追踪检查。收集保管好该工程有关质量记录,不合格审核单,参加工程质量检验与评定,提供工程质量抽检数据,提出工程质量评定等级意见

第八章安全文明施工措施

贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》,按《建筑施工安全检查标准》(JGJ559-99)的规定,实行安全施工现场达标,执行重庆市建筑工地文明施工标准的有关文件规定创建一个安全文明的施工环境

第1节施工现场概况

一、本工程电力管道部份沿某西路~某大桥路段铺设,施工场地无人流、

车流

第2节文明施工措施

一、工业校内施工:

1、施工时间,现场将设巡视专人一名,对行人及时提醒,以确保安全;

2、校内施工采取双面搭设施工挡板,为减少噪声,在挡板内侧加设100MM

厚的隔音层。

3、在校内教学楼出口及路口搭设人行便桥,人行便桥处就设置路灯二盏,

二、某西路~某大桥路段施工:

1、某西路~某大桥路段沿公路施工,无行人。

2、施工时间,现场将设巡视专人一名,对行人及时提醒,以确保安全;

三、过街施工措施:

本标段出管线有多处需穿越公路及过街,无车辆通行

1、穿越公路的路段开挖前,必须向当地有关部门、路政管理机关和相

关单位报告,经批准后方能开挖,严禁随意开挖

2、道路开挖应根据地址状况选择先进的施工机具,以加快开挖速度,

可选用挖掘机、风镐、石材切割机等机械

3、较宽的路面开挖时,应分两半进行,即先开挖一半,当管道安装回

电力管线施工方案

一、编制依据: 1、施工图及招标文件。 二、工程概况: 1、天镇县城南二道街电力管网(土建)工程,管线全长约 2485米,工程地点为县城西外环—东环路。其中,天镇西一路电力管线工程均采用玻璃钢加砂电缆 3*2(6 根)、中间设直线井 12 座、四通井 3 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定;天镇南二道电力管线工程,除西二路交汇口采用Φ 1800 钢筋混凝土Ⅲ级企口管(顶管 50m),其余均采用玻璃钢加砂电缆排管 4*4(16 根)、其间设直线井 30 座、四通井 6 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定。本工程的电力管线工程包括砌筑电缆井、钢筋混凝土管 ( 顶管)和玻璃钢加砂电缆排管等的施工。 三、施工部署: 根据管线施工“先深后浅、先大后小”等的原则,我方在进行各种管 道人工开挖探槽、确定各种管线位臵的前提下,进行各类管道合槽施工,结合各类管线特点进行合理的施工组织。电力管线工程施工工期为60 天,为保证工程的顺利进行,按时完工,我们作了如下施工部署: (一)施工准备 结合本工程的管线具体情况,准备阶段的主要工作有: 1、建立施工的技术条件,主要包括: (1)编制施工组织方案; (2)落实工程技术交底; (3)编制工程进度计划;

2、建立施工的物资条件。主要包括: (1)对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料; (2)施工机械设备的进场、安装和调试; (3)落实临时设施,包括临时办公室、临时料场、拌和站等。 (4)在指挥部的协调下,落实临时用水、用电等。 3、作好项目管理工作。主要包括: (1)建立以责任制为核心的规章制度,包括: ①岗位责任制。使人人有基本职责;有明确的考核标准;有明确的办事细则。 ②经济管理规章制度,如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。 (2)标准化工作,包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。 (3)制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况,制定出反映项目水平的劳动消耗定额,以便指导完成对施工队伍的管理。 4、现场准备 该部分工作的主要内容有: ①调查施工地段的气象、水文、地质、地形等情况。 ②修建施工便道,联系施工上下水管线,专用敷设动力、照明、通讯线路; ③施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定;

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

输气管道施工组织设计

遂宁地区中低压天然气集输管道工程 (新桥~太和段) 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川凌众建设工程有限公司

目录 第一章工程概况 -----------------------------------------------------------------3 1.1工程简介 ---------------------------------------------------------------------3 1.2本次工程投标范围 -------------------------------------------------------------4 1.3.本公司及发包人发包专业工程,以及本公司及发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分 -------------------------------------------------------------------------12 1.4主要经济技术指标 -------------------------------------------------------------12第二章编制依据及施工规范 -------------------------------------------------------14 2.1编制依据 ----------------------------------------------------------------------14 2.2主要遵循法律、法规及标准、规范

------------------------------------------------14 第三章施工组织部署 --------------------------------------------------------------1 6 3.1施工组织机构及管理职责 --------------------------------------------------------16 3.2管理职责 -----------------------------------------------------------------------18 3.3施工准备 -----------------------------------------------------------------------23 第四章施工方案及技术措施 ---------------------------------------------------------72 4.1 D610干线管道工程施工方案及技 -------------------------------------------------72 4.2阀室及站场技术要求 ------------------------------------------------------------101 4.3 管道防腐层技术要求 -----------------------------------------------------------112 4.4夏季、雨季和特殊地段施工方案 --------------------------------------------------124

电力管道工程施工组织设计方案

电力管道工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明及编制依据 (5) 第1节编制说明 (5) 第2节编制依据 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工部署 (9) 第四章主要施工方法 (13) 第1节施工流程 (13) 第2节沟槽开挖 (14) 第3节电力保护管安装 (16) 第4节电力井施工 (17) 第五章施工准备计划 (23) 第1节技术资料准备 (23) 第2节资源供应 (27)

第3节机具设备需用计划 (29) 第六章工程进度计划 (31) 第1节编制依据 (31) 第2节工程进度计划 (31) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (31) 第4节确保工程工期提前保证措施 (33) 第七章工程质量保证措施 (35) 第八章安全文明施工措施 (37) 第1节施工现场根况 (37) 第2节文明施工措施 (38) 第3节安全技术措施 (45) 第九章工程具体措施 (49) 第1节冬季施工措施 (49) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (50)

施工组织设计附图、附表 (54) 附图1:组织机构网络图 (54) 施工进度计划图 (55)

第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的 要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量 的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司 将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。

电力管线保护施工方案

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 电 力 管 线 保 护 施 工 方 案 上海开宇建设工程发展有限公司 2016年04月

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 一、工程概况: 松江区车峰路(引山泾桥~香车路)改建工程起点位于引山泾桥北堍桩号 K0+121.434,跨过黄泥潮河桥后,与现状车峰路标准段接顺,终点桩号K1+073.913,路线全长约952m。设计道路为城市次干路,南北走向,设计速度40km/h,红线宽度35m。道路横断面布置为:1.5m(绿化)+3.0m(人行道)+3.5m (非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+16m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+3.5m (非机动车道)+3.0m(人行道)+1.5m(绿化)=35.0m。道路起点至引山泾桥桥头北侧段已根据规划断面实施,道路状况良好,故本次工程对其进行改建。 沿线新建黄泥潮桥一座,跨径布置为单跨16m,桥梁全宽33.5m,斜交角α=21.8°。本桥梁桩基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长为40m,采用盖梁式桥台,简支空心板梁结构。引山泾桥保留旧桥结构,对其桥面系统进行改造。 工程沿线敷设雨污水管道,雨水管道总管采用管径DN1000 HDPE缠绕管,雨水支管采用管径DN600 HDPE缠绕管,雨水进水口连管采用管径DN300、DN400 HDPE 缠绕管;污水管道采用管径DN300HDPE缠绕管,所有雨污水管道管环刚度均≧12.5KN/m2。 二、管线保护措施 (一)对地下管线我们采取以下保护措施: 1、详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开有各管线单位参加的施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线位置开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》,双方签字认可,由建设单位见证,项

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

电力埋管施工组织设计方案

110kV西大坦输变电配套线路工程A5-A9工作井段过路埋管施工方案 批准: 审核: 编写: 东莞市输变电工程公司

目录 第一节、工程概述: (3) 第二节、施工部署: (3) 第三节、施工准备: (5) 第四节、施工方法及技术措施: (6) 第五节、雨季施工 (14) 第六节、质量保证体系及质量保证措施 (15) 第七节、安全风险分析及预防措施 (19) 第八节、环境保护及文明施工措施 (20)

第一节、工程概述: A5-A9工作井段过公路埋管施工位于东莞市沙田镇进港路沿江高速桥底两段路口电缆埋管。线路走向为:沿着沙田大道人行道往南敷设行至进港中路路口,以顶管施工方式穿过进港中路行至进港中路南侧,沿着进港中路南侧绿化带预留的位置往西走线至A9-100米处受未拆房屋的影响,调整电缆路径走向,向北以开挖埋管敷设方式穿过进港中路到路中绿化带,,而后向西沿路中绿化带以混凝土电缆沟敷设方式进行施工,长度为148米,再向西南方向以开挖埋管敷设方式穿过进港中路南侧绿化带至A8工作井。沿江高速桥底两段路口(A5-A8工作井段)以开挖埋管敷设方式穿过路口及沿江高速桥底。 建设单位:广东电网公司东莞供电局 设计单位:东莞电力设计院 监理单位:广东天安工程监理有限公司 施工单位:东莞市输变电工程公司 建设规模 本工程埋管施工段有两段主管线采用12根Φ200的电力电缆护套管,埋管通道总长150米。管井采用钢筋混凝土,电力检查井垫层为C15,底板为C25,顶板为C25。管道埋入前需先铺0.1米左右细砂,并夯实、管道覆土不得小于自然地平1.2米,且坡度不小于0.2%,排管完成后浇注C25混凝土。 第二节、施工部署: 1.施工部署原则: 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,选择

电力管线施工方案.doc

电力管线施工方案 1、工程简介 机场路景观改造及机场南干道改扩建工程中,机场路设计全长960.471米,电力管线主要在北侧人行道或绿化带中设1.4×1.4和1.2×1.2覆土隐蔽式电缆沟.1.4×1.4的电缆沟与规划中的110kV机场二站出线电缆沟顺接;南干道设计全长3.35KM,电力管线主要在西侧人行道中设1.2×1.2隐蔽式电缆沟.电缆沟与相邻道路顺接。 过路管束如下表:

2、工程数量 机场路工程数量 机场南干道 3、施工总体部署 3.1人员安排及组织 项目部管理人员及技术人员均已基本到位,电信管施工队作业人员将根据其它管线施工情况陆续进场,具体人员安排如下:

表1 投入分项工程现场管理及技术人员一览表 表2 拟投入分项工程劳动力人员一览表

3.2测量、试验及监控仪器设备 表3 测量、试验及监控仪器一览表

3.3施工机械设备进场计划 机械进场数量根据其余埋深较通信管道深的管道施工情况,主要机械设备和机具见下表: 表4 拟投入分项主要机械设备一览表

3.4施工用电 由于通信管道用电量较小,考虑配备2台24KVA发电机组。 3.5材料供应 (1)砼使用商品砼,砼供应商选择经过质量认证的众力建商品砼有限公司,供应商砼经过试验合格。 (2)管材为深圳市工大复合材料有限公司,管材经过相应的相关试验及抽检合格。 以上各项材料自检合格后,经监理单位批准同意后,方能用于本工程施工. 4施工进度计划 开工日期计划为2009年3月10日,竣工日期为2009年10月5日,工期为209天。机场路及南干道根据分段施工中各段落雨水管、污水管、给水管、燃气管等管道的施工情况,在具备施工条件的段落马上着手安排分段形成,机场路及南干道机场路至机场四道过路的部分安排在晚23:00至第二天凌晨6:00,以确保道路的通行。机场路通信管道形成后着手将北侧的通信线路分段割接至南侧,南干道通信管道形成后将东侧的管道分段割接至西侧,为下工序施工形成畅通的作业面。 5 电力管线工工艺 电力管道埋深普遍较小,因此原则上在其它管道施工完成并回填土后进行施工,过路的管线与道路施工密切配合,合理安排时间,预先埋设,不防碍道路及上部结构施工。其主要施工方法如下:

电力管道施工方案

电力管道施工组织设计 审定: 审核: 编写: 年月日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程范围 二、主要工程内容 第三章工程目标 第四章施工组织机构及施工进度计划 一、施工组织架构 二、施工进度计划 第五章施工方案及施工准备 一、总体施工工艺流程图 二、施工前准备工作 第六章主要施工方法和施工工艺 一、管道工程施工 第七章工程质量目标设计 一、质量目标 二、质量保证体系 三、质量保证措施 第八章文明施工,安全生产保证措施 一、文明施工技术措施 二、安全生产技术措施

第一章编制依据 ********************电缆管道工程施工组织设计根据以下资 料及相关信息组织编写: 1. 电力安全防范工程技术规范 2. 《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 3. 《市政排水管质量检验评定标准》(CJJ3-90); 4. 《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 5. 《工程测量规范》(GB50026-93); 6. 电力工程相关规范 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深 入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第二章工程概况 一、工程范围: *** 二、主要工程内容 *** 第三章工程目标 一. 工程质量目标: (一)、本工程质量目标:优良工程 我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工

程目标的实现。 (二)、分项工程质量目标: 达到电力部门相关规范要求,及DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》的优良标准。 二、工期目标: 如由我单位施工,在现场可施工的条件下由开工日到竣工日计划总工期为*天。我项目管理部部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 三、现场管理目标: 施工现场按文明、安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全,文明施工。 四、安全施工目标: 工伤事故频率低于0.2%,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒;确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。 第四章施工组织机构及施工进度计划 一、施工组织机构 为保证工程能按质、按量、按期完成,成立单项工程管理部,强化施工现场的组织管理工作。 二、施工进度计划 (一)、施工进度总体控制 1.本工程的工期相当紧迫,为**天,为保证工程按期完工,首先

电力管线预埋工程施工组织设计

电力沟道及管井管线预埋工程 施工组织设计方案 目录 一、工程概况及说明 二、施工组织设计 三、施工进度计划及保证措施 四、质量保证措施 五、保证安全措施 六、文明施工现场措施 七、合理化建议

一、工程概况说明 (一)编制原则 1、遵守和贯彻国家的有关法令、法规、规程、条例和各项技术政策。 2、加强综合平衡,实现科学管理,保证工程质量,保证安全和文明施工。 3、合理科学的配置资源,有效使用人力、物力,努力实现各项成本技术指标。 (二)编制依据 1、电力工程设计图。 2、建设单位提供规范井型施工图。 3、同类型机组施工方案、施工经验和工程总结。 (三)工程概述 1、工程介绍: 本工程位于某区电力工程,包括1#至8#高低压配电室范围内电力沟道管井管线及8#至12#高基配电室电力范围内沟道管井管线由我施工单位所承建放线,挖土方,基层夯实,垫层处理,电力管井砌筑,管线连接安装,电缆保护管采用混凝土满包封,并回填夯实;为确保施工安全、施工质量、按期完成本工程任务,特制定此施工组织设计。

二、施工组织设计 1、工程规模及主要工程量: (1)新建2.2*2.0电力砖混沟道,长150.5米 (2)新建1.6*1.3电力砖混沟道,长1161米 (3)土建人孔井95座, A、直通井 17 座;内径规格:2.4*1.3*1.8 B、转角井 16 座;内径规格:2.8*2.2*1.3*1.8 C、三通井 2 座;内径规格:3.2*2.3*1.3*1.8 D、135度井 3 座,内径规格:3.2*1.3*1.8 D、沟道井 59 座;内径规格:1.6*1.3 (4)敷设Φ 150 PVC-C电力专用保护管总长12027 米。 (5)土方根据现场实际量计算 2、工程特点: (1)电力井墙体为砖混结构,M10砂浆,365mm砖混墙砌体,顶板用C25混凝土浇筑,抗渗指标S6水泥标号不得少于275#,强度等级C20垫层150 mm,做聚氨脂防水涂料,外墙抹水泥砂浆保护层,内层同样。 (2)电力井顶板上方埋伏土不得小于1米,不得大于3米。 (3)在电力井一侧安装接地装置,接地装置的角铁不得小于50×5mm,必须采用镀锌防腐,接地电阻小于4Ω,焊接处刷防腐漆。 (4)在三通和四通入孔井顶板处设角钢吊架,侧墙设拉力环,入孔井段转弯半径大于1米。 (5)电力电缆入也井的垫层、钢筋混凝土基础、砖墙砌体、内外做防

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

热电厂中低压管道施工组织设计

一、工程概况 本方案仅适用于山东某热电四期扩建工程,其中中低压管道包括以下部分: 1疏水箱有关管道: 1.1、高低压启动疏水管、经常输水管,设计压力 4.15MPa,设计温度255C,试验压力 6.23MPQ压力管道等级为GC2(4)。 1.2、高压除氧器放水管设计压力0.7 MPa设计温度158C,试验压力1.05 MPa,压力 管道等级为GC2( 4)。 1.3、低压除氧器放水管设计压力0.2 MPa,设计温度104C,试验压力0.3 MPa,等 级GC2 (4)。 1.4、疏水泵出口管、锅炉上放水管设计压力1.27MPa设计温度90C,设计压力1.91 MPa 1.5、疏水扩容器出水及排污管道、疏水箱进出水及溢放水管道、疏水泵进口管道设计 压力0.2 MPa,设计温度90E,试验压力0.3 MPa。 2、发电机消防管道管路工作压力为消防水工作压力。 3、脱盐水管道: 供水:温度25T,压力0.6 MPa 回水:温度60T,压力0.6 MPa 4、工业水管道: 上水管0.3 MPa,回水管0.1 MPa,设计温度33C 5、低压蒸汽管道 5.1、由三级抽气来蒸汽设计温度340E,设计压力1.5 MPa压力级别GC2 (4)。 5.2、由四级抽气来蒸气设计温度320E,设计压力0.7 MPa压力级别GC2 (4)。 5.3、低压除氧器汽平衡母管蒸汽设计温度104C,设计压力0.2 MPa压力级别GC2 (4) O 5.4、高压除氧器汽平衡母管蒸汽设计温度170C,设计压力0.7 MPa压力级别GC2 (4)。 5.5、门杆漏气管道温度500E,设计压力0.98 MPa,压力级别GC2 (3)。 5.6、高压除氧器设计温度158C,设计压力0.6 MPa,压力级别GC2 (4)。 5.6、低压除氧器设计温度104C,设计压力0.02 MPa,压力级别GC2 (4) 6、汽机本体及附属管道

市政工程电力管道施工组织设计

**市文化路人行道路面改造工程 施 工 组 织 设 计 2011年9月30日发布2011年10月1日实施编制:审核:审批:

目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 第1节编制说明 (1) 第2节编制依据 (1) 第3节适用范围 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备计划 (3) 第1节技术资料准备 (3) 第2节资源供应 (4) 第3节机具设备需用计划 (4) 第四章工程进度计划 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节工程进度计划 (6) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (6) 第4节确保工程工期提前保证措施 (7) 第五章施工部署 (8) 第六章主要施工方案及技术措施 (11) 第1节沟槽开挖 (11) 第2节电力保护管安装 (12) 第3节电力井施工 (14) 第4节沟槽回填 (14) 第5节旧人行道改造 (14) 第七章工程质量保证措施 (16) 第八章安全文明施工措施 (17) 第九章工程具体措施 (20) 第1节冬季施工措施 (20) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (20) 第十章环境保护措施 (22)

附图1:组织机构网络图 (23) 施工进度计划图 (24)

第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设 计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程 质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持, 公司将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。 第2节编制依据 **市文化南路人行道改造工程招投标文件。 行业、行政主管部门颁发的有关文件、通知等。 现行国家质量验收规范、工艺标准及施工手册。 有关陕西省的建筑施工技术、质量、安全规程和规定。 公司程序文件及相关管理制度。 施工现场环境、自然条件等。 **市城乡建设规划局会提供施工图纸 《**市文化南路人行道路面改造工程规划图》 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院第279号令) 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 第3节适用范围 本施工组织设计适用于项目的全部内容和过程控制,至施工项目全部交付使用后自行终止。

电力管道施工方法

施工方法 沟槽开挖 测量放线 按设计文件标识,电缆排管宽度为1.08m,管段管槽宽为1.18m。现场采用全站仪测量放样,确定出管线和工作井基坑位置,报请监理工程师现场检验后,分别在设计中心桩的两侧每10m桩号放出电缆沟 的开挖边桩,用石灰画出边线,按1:1.5放开挖边坡线。 由于施工时电力电缆保护管在沟槽内进行安装,开沟底部宽度最小值为1.78m。 沟槽开挖 为保证工期,现场施工主要采用机械进行开挖,机械主要采用200型挖掘机。挖方分层进行:表层采用机械进行开挖,以下层次遇排水管线和接近开挖底标高时,采用人工进行开挖,防止排水管线被破坏或土石方超挖。按照标识的范围进行开挖,确保底层土保持不被扰动,开挖出来的土石方堆放在沟槽侧面,与沟侧保持3m的距离,且两侧堆土不得高于 1.5m,并及时运除余土。机械开挖时,预留10-20cm基底部分,人工再开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土石方,如有超挖,用石砂找平并进行夯实。沟槽挖深以设计电缆敷设断面图所示为准。开挖深度从2.02~6.01m不等。 沟槽开挖至设计标高后,由现场监理进行验槽,合格后方可进入下一工序。 基坑开挖后及时排出坑内积水,采用污水泵抽排水,在基坑边坡

处设临时支撑或减小堆土荷载确保其稳定性。 在沟槽底部,填平后采取强夯,保证足够的密实度以确保地基承载力。 沟槽开挖完毕后,立即浇筑垫层进行封闭。 垫层施工 基坑经检测合格,并经驻地监理工程师和试验监理工程师确认后进行砼垫层的施工; 混凝土垫层为C15素砼,罐装砼搅拌车将砼运输至浇注施工现场,在运输过程中保证砼不离析、不泌水。 砼自由下落的高度不大于1.5m,如大于1.5m采用导管等方法降低自由倾落高度,以防止砼产生离析。 施工时,控制好砼垫层的宽度、厚度。由于垫层厚度小于15cm,振捣时可用平板式振动器进行振捣,振捣器必须纵向、横向各拖动两次以上,拖动振动器时必须缓慢拖动,振捣至表面泛浆,无较大气泡冒出才算振捣合格。 复测放线 将沟槽底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师到现场检查合格后,再进行下一道工序。 电缆保护管安装 砼垫层完成,经监理单位验收合格后,方能进行安装工作。 管道运输、堆放

电力管道工程施工方案.doc

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路 ( 含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批:

北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016 年 8 月 10 日

目录 1、编制依据 ---------------------------------------3 2、编制原则 ---------------------------------------3 3、工程概况 ---------------------------------------4 4、施工准备 ---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施 -----------------------------------19 7、安全保证措施 -----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21

一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道 - 京港澳高速 辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T5221-2005 行 业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011 年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质 量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济

相关文档