文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 细集料各项试验取样数量及技术要求

细集料各项试验取样数量及技术要求

细集料各项试验取样数量及技术要求
细集料各项试验取样数量及技术要求

T0327—2005 细集料筛分试验

筛出大于9.5mm,称取烘干试样500g,准确至0.5 g 。

(A0.15 + A0..3+ A0.6+ A1.18+ A2.36)-5 A4.75

细度模数公式:M= ————————————————

100 - A4.75

试验仪器:标准筛、天平、摇筛机、烘箱、浅盘、毛刷。

各筛筛余试验的质量,精确至0.5g。试验前后.质量损失不超1%。细度模数精确至0.01。两次细度模数相差不大于0.20。

说明:1、砂中的实际颗粒级配与表中所列数字相比,除4.75mm和0.6mm筛档外,可以略有超出,但超出总量应小于5%。

2、1区人工砂中0.15mm筛孔的累计筛余可以放宽到100~85,2区人工砂中0.15mm 筛孔的累计筛余可以放宽到100~80,3区人工砂中0.15mm筛孔的累计筛余可以放宽到100~75.

T0328—2005 细集料表观密度试验(容量瓶法)

保留3位小数,两次结果之差大于0.01%,应重做

T0330—2005 细集料密度及吸水率试验

将来样用2.36mm标准筛过筛,除去大于2.36mm的部分,静置24h.。试样300g。

密度:m0

表观相对密度公式:——————(保留3位小数)

m0 + m1 - m2

m3

表干相对密度公式:—————(毛体积、饱和面干密度两次结果与

m3 + m1 - m2平均值之差大于0.01g/cm时,应重做。)

m0

毛体积相对密度公式:——————

m3 + m1 - m2

式中:m0_________试样烘干质量

m1 _________水、瓶总质量

m2 _________饱和面干试样、水、瓶总质量

m3__________饱和面干试样总质量

吸水率:m3 - m0

吸水率公式:w x = ——————(精确至0.01%,两次结果与平均值之差大

m0于0.02%时,应重做。)

式中:w x_________集料吸水率

m0_________试样烘干质量

m3__________饱和面干试样质量

试验仪器:天平、饱和面干试模、捣棒、烧杯、干燥器、浅盘、铝制料、温度计、玻璃棒、堆积、紧装、密度

试验仪器:台称、容量筒、标准漏斗、烘箱、小勺、直尺、浅盘。

表观密度大于2500Kg/m3,松散堆积密度大于1350 Kg/m3,空隙率小于47%

T0333—2005 细集料含泥量试验(筛洗法)试样400g。精确至0.1 g。用1.18mm和0.075mm的筛。计算至0.1%。两次差超过0.5%时重做。

T0335—2005 细集料泥块含量试验

将来样用1.18mm筛筛分,取筛上试样200g两份。用0.6mm的筛洗。计算至0.1%

m1– m2

泥块含量公式:Q k = ——————

m1

式中:Q k_________砂中大于1.18mm的泥块含量

m1_________试验前存留于1.18mm筛上的烘干试样质量

m2__________试验后烘干试样质量

试验仪器:天平,烘箱、标准筛、筒、、浅盘

含泥量不超过0.5%,块泥含量不超过0.4%。

石粉含量

T0350—2005 细集料压碎指标试验

取烘通常不大于4h 的冷却样,用4.75mm 、2.36mm 至0.3mm 各档标准筛过筛,去除大于4.75mm 部分,分4.75mm~2.36mm 、2.36mm~1.18mm 、1.18mm~0.6mm 、0.6mm~0.3mm4组试样各1000g 备用.。称取330g ,精确至1g 。以每秒500N 的速度匀速加至25NK ,稳荷5s,再以相同速度卸荷。用下限筛过筛,称量,准确至1g 。以三次的算术平均值为测值。准确至1%

从压力机上取下,以该粒径组的下限筛孔过筛。 称取试样的筛余量(m 1

)和通过量(m 2)

m 1

压实指标公式:Y i = —————— × 100 (精确至1%。)

m 1 + m 2

式中: Y i _________第i 粒级细集料的压碎值

m 1_________试样筛余量 m 2__________试样通过量

取最大单粒级压实指标值作为该细集料的压实指标值

试验仪器:压力机、天平、标准筛、细集料压碎指标试模、金属棒

人工砂压碎值

砂的坚固性指标

砂中杂质的最大含量

试验一粗集料的筛分试验

试验一T 0302-2005粗集料及集料混合料的筛分试验 1 目的与适用范围 1.1测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成对水泥混凝土用粗集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层用粗集料必须采用水洗法试验。 1.2本方法也适用于同时含有粗集料、细集料、矿粉的集料混合料筛分试验,如未筛碎石、级配碎石、天然砂砾、级配砂砾、无机结合料稳定基层材料、沥青拌和楼的冷料混合料、热料仓材料、沥青混合料经溶剂抽提后的矿料等。 (1) 试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 (2) 摇筛机。 (3) 天平或台秤:感量不大于试样质量的0.1% (4) 其它:盘子、铲子、毛刷等。 3 试验准备 按规定将来料用分料器或四分法缩分至表T0302-1要求的试样所需量,风干后备用。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 表T0302-1 筛分用的试样质量 4 水泥混凝土用粗集料干筛法试验步骤 略。 5 沥青混合料及基层用粗集料水洗法试验步骤 5.1取一份试样,将试样置105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m3),准确至0.1%。 注:恒重系指相邻两次称取间隔时间大于3h(通常不少于6h)的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度。下同。 5.2将试样置一洁净容器中,加入足够数量的洁净水,将集料全部淹没,但不得使用任何洗涤剂、分散剂或表面活性剂。 5.3用搅棒充分搅动集料,使集料表面洗涤干净他细粉悬浮在水中,但不得破碎集料或有集料从水中溅出。 5.4根据集料粒径大小选择组成一组套筛,其底部为0.075㎜标准筛,上部为2.36㎜或

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

粗集料及集料混合料的筛分试验T0302-2005

粗集料及集料混合料的筛分试验 (T 0302-2005) 一、目的与适用范围 1、测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成对水泥混凝土用粗集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层用粗集料必须采用水洗法试验。 2、本方法也适用于同时含有粗集料、细集料、矿粉的集料混合料筛分试验,如未筛碎石、级配碎石、天然砂砾、级配砂砾、无机结合料稳定基层材料、沥青拌和楼的冷料混合料、热料仓材料、沥青混合料经溶剂抽提后的矿料等。 二、仪具与材料 1、试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 2、摇筛机。 3、天平或台秤:感量不大于试样质量的0.1%。 4、其它:盘子、铲子、毛刷等。 三、试验准备 按规定将来料用分料器或四分法缩分至下表1要求的试样所需量,风干后备用。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 筛分用的试样质量表1 公称最大粒径(mm)756337.531.526.519169.5 4.75试样质量不小于(kg)10854 2.52110.5 四、水泥混凝土用粗集料干筛法试验步骤

1、取试样一份置105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m0),准确至0.1%。 2、用搪瓷盘作筛分容器,按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛。人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至1min内通过筛孔的质量小于筛上残余量的0.1%为止;当采用摇筛机筛分时,应在摇筛机筛分后再逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并人下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。应确认1min内通过筛孔的质量确实小于筛上残余量的0.1%。 注:由于0.075㎜筛干筛几乎小能把沾在粗集料表面的小于0.075㎜部分的石粉筛过去,而且对水泥混凝土用粗集料而言,0.075㎜通过率的意义不大,所以也可以不筛,且把通过0.15㎜筛的筛下部分全部作为0.075㎜的分计筛余,将粗集料的O.075㎜通过率假设为0。 3、如果某个筛上的集料过多,影响筛分作业时,可以分两次筛分,当筛余颗粒的粒径大于19㎜时,筛分过程中允许用手指轻轻拨动颗粒,但不得逐颗筛过筛孔。 4、称取每个筛上的筛余量,准确至总质量的0.1%。各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量m0相比,相差不得超过m0的0.5%。 五、沥青混合料及基层用粗集料水洗法试验步骤 1、取一份试样,将试样置105℃±5℃烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m3),准确至0.1%。 2、将试样置一洁净容器中,加入足够数量的洁净水,将集料全部淹没,但不得使用任何洗涤剂、分散剂或表面活性剂。 3、用搅棒充分搅动集料,使集料表面洗涤干净,使细粉悬浮在水中,但不得破碎集料或有集料从水中溅出。 4、根据集料粒径大小选择组成一组套筛,其底部为0.075㎜标

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

关于结构实体取样数量

实施建筑工程结构实体检验注意事项 1、主要项目:①砼回弹检测②砼钻芯检测③钢筋保护层④板厚、层高 ⑤砂浆贯入法⑥结构后锚固⑦砌体植筋; 2、建筑工程结构实体检验由施工单位负责委托; 3、由建设、监理、施工单位事先确定抽检的部位、数量、(按标准规定),必要 时,质监机构可在检测前要求适当增加抽检数量或指定检测部位; 4、施工单位办理委托手续时应提供检测所必需的图纸、技术资料或质监机构出 具的检测数量联系单,并对所填写内容的真实性负责; 5、施工单位必须能提供检测的现场条件,并协助做到本次结构实体检验工作; 6、因检测需要,在检测过程中可能对构件会有少量微破损,请委托方在检测结 束后及时予以修补。 一、上部结构回弹法检测时,按下表抽样 二、基础混凝土工程钻芯检验抽样数量 1、基础混凝土工程钻芯检测时,同一强度等级(不含后浇带),每2000m3的混凝土取芯抽样数量不少于一组。 三、结构实体钢筋保护层厚度检验抽样数量 1、对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 3、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 四、楼板厚度、层高检验抽样数量

1、墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应用少于3间; 2、层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应用少于3间。 五、贯入法砌筑砂浆抽样数量 1、检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于 25㎡的砌体构件或构筑物为一个构件。 2、按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的 30%,且不应少于 6 个构件。基础砌体可按一个楼层计 六、锚固承载力现场检验抽样数量 七、砌体植筋检验抽样数量

常用建筑材料取样方法及数量 (1)

常用建筑材料取样方法及数量 一、水泥 袋装水泥200吨为一检验批,从20袋中取样品不少于20kg。 散装水泥500吨为一检验批,从20个部位取样品不少于20kg.。 二、烧结普通砖、烧结多孔砖 15万块为一检验批,不足15万块按一批计。样品数量为15块。 三、煤灰砖 10万块为一检验批,不足10万块按一批计。样品数量为25块。 四、蒸压加气混凝土砌块 同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一检验批,不足1万块亦为一批。样品数量为9块100×100×100(mm)。 五、钢筋原材 热轧带肋、热轧光圆、冷轧带肋的检验批为60吨,从任意两根或两盘中(去掉端部500mm)切取四个试件,在每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件(长500mm)。重量偏差试样应从不同的钢筋上截取,数量为5根(长550mm)。 六、钢材型材 60吨为一检验批,样品数量为3根(长500mm)。注:钢板(宽30mm、长500mm)。 七、钢筋化学分析 60吨为一检验批,去掉端部500mm后,切取一根长度为300mm试件。 八、钢筋焊接 同类型300个接头为一检验批,除闪光对焊、气压焊为6根外,其余的为3根。(长500mm)。 注:将闪光对焊、气压焊其中3根试样接头的金属毛刺和镦粗变形部分去除至与母材外表齐平。 九、钢筋机械连接 同类型500个接头为一检验批,接头试件3根(长500mm)。 十、回填土 柱基回填:抽取柱基总数的10%,但不少于5点; 基槽和管沟回填:每10~20m取不少于3点; 基坑和室内回填:每50~100㎡取不少于1点; 土击实试样:轻型击实为20kg,重型击实为50kg。 十一、砂 以400m3或600t为检验批,每组样品数量:天然砂为20kg。人工砂为40kg。十二、石 以400m3或600t为检验批,每组约40kg。 十三、砼配合比设计 水泥约60kg,砂约100kg,石子约150kg,掺合料约30kg,外加剂约2kg。 十四、砂浆配合比设计 水泥20kg,砂60kg,外加剂1kg,掺合料10kg。 十五、砼试块 试件数量为3块。 十六、砂浆试块 试件数量为3块。 十七、砼抗渗试块 试件数量为6块。

取样方法和数量

取样方法: 1、对原辅料、半成品(中间产品)、成品、副产品及包装材料、工艺用水都应分别制 定取样办法。 2、对取样环境的洁净要求、取样人员、取样容器、取样部位和顺序、取样方法、取样 量、样品混合方法、取样容器的清洗、保管、必要的留样时间以及对无菌及麻毒、精神药品在取样时的特殊要求等应又明确的规定。 3、原辅料、内包装材料,可在仓储区原辅料取样间或支架式层流罩内取样。 4、取样环境的空气洁净度级别应与生产要求一致。 5、中间品、成品取样可以在生产结束时进行,也可以在生产过程的前、中、后期取样。(1)原则:根据取样计划单进行取样,取样时,应注意样品的代表性。如非均一的物料(如悬浮物)在取样前应使其均一;如不可能这样做或不了解物料是否均 一,则应注意从物料不同部位取样;如取样不能达到物料的所有部位时,应随 机地在可达到的部位取样;物料表面和物料主题可能会存在差异,抽样时,不 应只从表面抽取样品。对于混合样品,如某批号有2个混合样品,则每一个留 样样品应由等量的混合样品混合组成。 (2)取样一般由专职取样员进行。也可由车间工人或者中控人员根据相应的BPR或SOP取样,然后由取样员进行收集,但抽样人员必须经过适当的培训和考核,以避免差错,保证抽样的代表性。 (3)一定要做到某一个时间只取一个样品,样品容器在取样前即应帖上事先准备好的取样标签,以免发生差错。混合样品及分样,应在符合洁净度要求的取样间 进行。对于无菌罐装产品用原辅料的取样,应在取样间的层流台中进行,取样 前后,应用70%乙醇消毒层流台。 (4)取过样的包装、取样日期和相应的化验申请单上要作上取样标记。 (5)取过样的包装要重新密封,防止包装内的材料受到污染或在运输或处理过程中散落并造成污染。应帖上取样标签,以使得在重新打开包装时易被观察到。取 好样的包装要放回原货位。 取样数量: 1、一般原辅料总件数n ≤3时,每件取样;n为4 ~ 300时,取样数为1,n>300 1。 混合样品:将一定数目的直接样品混合均匀后获得的样品称为混合样品。 2、中药材总件数n<5或为贵细药材时,每件取样;n为5 ~99时,取样数为5;n为100 ~ 1000 时,按n的5%取样;n>1000时,超出部门按1%取样。 3、半成品(中间产品)、成品、副产品、包装材料、工艺用水及特殊要求的原料按具 体情况另行规定。 4、取样量为全检所需数量的1 ~ 3倍,特殊情况另定。

建设工程实体抽样检测规定

金华市建设工程结构实体质量 抽样检测暂行规定 第一条为进一步规范建设工程质量的监督、管理行为,客观、公正、科学地评价建设工程结构实体质量,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》等法律法规和有关规范、标准的规定,结合本市实际,制定本暂行规定。 第二条本市范围内新建、扩建、改建的钢筋混凝土房屋建筑工程,在基础结构和主体结构工程验收前应进行结构实体质量的抽样检测,检测结果作为评价工程结构实体质量的重要依据。 第三条本规定所指结构实体质量抽样检测的主要项目有: 1、混凝土强度; 2、砌体承重结构砌筑砂浆强度; 3、外墙砂浆饱满度; 4、结构实体位置与尺寸偏差; 5、钢筋保护层厚度; 6、法律法规和规范、标准规定的其他检测项目。 第四条除第三条第四项外的其他结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成并符合相关规定。 第五条结构实体质量抽样检测应由监理单位(建设单位)组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体抽样

检测专项方案,并经监理单位审核批准后实施。如未按专项方案实施,检测结果不得作为工程质量验收评定依据。 第六条抽样检测方法与数量应符合以下规定: 6.1 混凝土强度检测: 6.1.1混凝土强度检测上部结构优先选用回弹法,基础工程混凝土优先选用取芯法。 6.1.2主体工程按每层每2000㎡随机抽取不少于一个检验批, 每个检验批随机选择不少于2个构件进行抽样检测。基础工程同一强度等级混凝土,每2000M2不少于一个构件,钻取的芯样的部位要有代表性。 6.2砌体承重结构砌筑砂浆强度检测: 6.2.1采用《砌体工程现场检测技术标准》中的方法。 6.2.2按每层每2000㎡随机抽取不少于一个检验批,每个检验批随机选择不少于2个检测单元进行砌筑砂浆强度的检测,抽检的构件应考虑楼层、承重情况等。 6.3 外墙砂浆饱满度检测: 6.3.1 采用百格网检查块体底面或侧面砂浆的粘结痕迹面积,每处检查三块砌体,取平均值。 6.3.2按每层每2000㎡随机抽取不少于一个检验批,每个检验批随机选择不少于两处进行外墙砂浆饱满度的检测,抽检的部位应为受雨水影响较大处。 6.4结构实体位置与尺寸偏差检验:

结构实体检测检验计划

鹤壁鹤淇电厂2×660MW机组工程 主厂房区域标段 结构实体检验检测计划 (第1版) 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河南六建鹤壁鹤淇电厂项目部编制日期:2014年3月10日

一目的 为了检测混凝土结构工程实体的施工质量,根据国家规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的规定,结构工程实体检测有两个目的:1、混凝土同条件用于确定施工期间结构构件的混凝土强度,如结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度确定;2、保护层检测主要是确定钢筋位置没有显著影响结构件承载力和耐久性的3、用于结构实体混凝土强度的检验,根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013的规定,在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。对鹤壁鹤淇电厂项目工程同条件混凝土试件取样和保护层厚度检测制订本方案。 二国家规范有关条文 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010 7.1.1 结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》BGJ107的规定分批检验评定。 7.1.2 检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。 表:7.1.2 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 ,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 ,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 ,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需 要确定。

粗集料筛分试验[教材]

粗集料筛分试验[教材] T0302-2000 粗集料筛分试验 1 目的与适用范围 测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒级配。 2 仪具与材料 2.1 试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 2.2 天平或台秤:感量不大于试样质量的0.1%。 2.3 其它:盘子、铲子、毛刷等。 3 试验准备 筛分用的试样质量表1 公称 最大方孔763321194粒径筛 5 3 7.5 1.5 6.5 9 6 .5 .75 (mm) 试样质量 120不少于8 5 4 2 1 1 0 .5 .5 (kg) 3.1将来料用分料器或四分法筛分至表1要求的试样所需量,风干 后备用。每种试样准备两份,分别供水洗和干筛法筛分使用。对 水泥混凝土用集料,如果没有要求,也可不进行水洗,只进行筛 筛分。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 3.2筛分用的试样质量表1 公称最大粒径(mm)方孔筛 756337.531.526.519169.54.75圆孔筛80634031.5252016105试样质量不少于(kg)108542.52110.54 试验步骤 4.1 用水洗法测定集料中小于0.075mm的细粉部分质量。

4.1.1 取一份试样,将试样置105?5摄氏度烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m),准确至0.1%。 1 注:恒重系指相邻两次称量间隔时间大于3h的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度(下同),通常不少于6h。 4.1.2 将试样置一洁净容器中,加入足够数量的洁净水,将集料全部盖没。 4.1.3 用搅棒充分搅动集料,使集料表面洗涤干净,使细粉悬浮在水中,但不得破碎集料或集料从水中溅出。 4.1.4 根据集料粒径大小选择组成一组套筛,其底部为0.075mm标准筛,上部为2.36mm或4.75mm筛。仔细将容器中混有细粉的悬浮液倒出,经过套筛流入另一容器中,尺量不致将粗集料倒出,损坏标准筛筛面。 注:不可直接倒至0.075mm筛上,以免集料掉出损坏筛面。 4.1.5 重复4.1.2~4.1.4步骤,直至倒出的水洁净为止。 4.1.6 将套筛的每个筛子上的集料及容器中的集料全部间收在一个搪瓷盘中,容器上不得有沾附的集料颗粒,将搪瓷盘连同集料一起置105?5摄氏度烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m),准确至0.1%。 2 4.2 用干筛法测定粗集料各个粒级质量百分率。 4.2.1 取另一份试样置105?5摄氏度烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m0),准确至0.1%。 4.2.2 用搪瓷盘作筛分容器,按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛,人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至1min内通过筛孔的质量小于筛上残余量的1%为止。采用摇筛机筛分后,应该逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。以确认1min内通过筛孔的质量确实小于筛残余量的1%。 4.2.3 如果某个筛上的集料过多,影响筛分作业时,可以分两次筛分,当筛余颗粒的粒径大于20mm时,筛分过程中允许用手指轻轻拔动颗粒,但不得逐颗粒颗

见证取样数量

实验取样数量 一、承担检测单位应具备的条件 承担检测单位分为外委和内有,要求所有的检测材料必须送至省级以上建筑行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证(CMA)的质量检测单位进行检测。 二、取样应符合的规定 在取样送检过程中,应按照下列规定进行取样送检,其中未尽事宜应严格按照有关法律、法规、验收规范、技术规程、检测单位制度等执行。 1、钢材、接头取样试验的批量应符合下规定 项目品种规格批量样品取样方法及数量 钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格不大于60T为一批在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径) 钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态不大于60T为一批 冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态不大于60T为一批弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个 钢筋闪光对焊同一台班,同一焊工完成的300个同牌号,同直径接头为一批拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d (弯曲焊接接头外周应磨光) 同一台班内焊接数量较少时一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批 钢筋电弧焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批) 2、水泥、粉煤灰取样试验的批量应符合下列规定 项目批量样品取样方法及数量 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T 为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg 3、砌墙砖取样试验的批量应符合下列规定 种类批量样品取样方法及数量 烧结普通砖同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块

混凝土结构实体检测

混凝土结构实体检测评定及注意事项 1、实体检测目的 混凝土结构实体检测的目的是为对施工质量进行检验评定,为工程验收提供资料。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001: 第3.0.3条第8款“对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测”;第5.0.3条第3款“地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定”。 建筑安装工程给排水、电气、空调、燃气等,安装完成后对设备运行进行实体检验。混凝土结构工程完成后加载试验量大,会损坏结构,选择一种替代方法进行实体检验,取混凝土结构中关键的两种材料—钢筋和混凝土各选一项进行检验。 《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)第10章和附录D、附录E规定。 2 检测检验的组织和实施 组织者:施工单位是实体检验的组织者,由施工项目技术负责人负责。 监督见证者:监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)对实体检验进行见证,包括取样时在场,参与确定取样部位和数量,监督检测试验过程,审核试验结果及对检测结果的确认。检测单位:承担结构实体检验的实验室或检测单位应具有相应的资质,以保证检测结果的科学、准确、公正。 3 检测项目 混凝土施工验收规范第10.1.2条 结构实体检验应包括: 1)混凝土强度、钢筋保护层厚度; 2)工程合同约定的项目(根据工程需要由合同事先约定) 3)必要时可检验其他项目(一般为质量纠纷或事故处理等特殊情况)。 常规项目两项:混凝土强度,钢筋保护层厚度 评定标准:实测结果与设计文件要求的混凝土强度等级和保护层厚度对比。 4 混凝土强度实体检测 混凝土强度检测方法: 一般情况下用同条件试块的强度作为实体验收的依据,没有条件时或同条件试块强度出现问题时,现场构件上检测混凝土强度标养试块强度(检验批混凝土验收);同条件试块强度(该强度等级混凝土实体强度验收);构件上非破损或局部破损方法检测推定强度; 4.1标养试块强度 特点:以其统一检测验收的条件而具有较好的可比性,反映的是混凝土拌合物的组成和搅拌质量,实际上只是一种“材料混凝土强度”,无法反映施工工艺(振捣、成型)和养护条件(温湿度、龄期)的影响。标养条件:150 mm x150mm x150mm立方体试块,在温度20±2℃,湿度95%以上,28天龄期。 试验条件:以加载速度0.3~0.8MPa/sec,测得强度代表值。(强度等级低于C30时加载速度0.3~0.5MPa/sec,强度等级在C30 ~ C60时加载速度0.3~0.5MPa/sec )。 强度评定:按《混凝土强度检验评定标准》GB 50107-20XX;3个试块为一组,得出该组代表值,按批所有组的代表值非统计方法,统计方法得到强度值。 4.2 同条件试块强度评定 1、取样:各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块,同一强度等级的留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组(适用于方差未知的统计方法验收),且不应少于3组(适用于非统计方法验收),每组3块。

结构实体检测方案

增城恒福花园住宅小区结构实体工程 检 测 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 福建省亿鑫建设有限公司 2011年5月3日

恒福花园小区工程,位于广州市增城市中新镇团结村,东至广东省农工商学院宿舍楼、南临40米宽规划道路、西至省道S118(新新公路)、北至农工商学学院教学楼。用地面积:49557.30平方米(合74.336亩),其中:规划建设用地面积:39461.5.00平方米,地块用途为商住用地,总建筑密度34.9%,容积率2.6,地上建筑面积133235.8平方米, 地下建筑面积32654.2平方米,其中住宅面积81599.7平方米,住户707户;公建建筑面积620.3平方米,(包括首层公建、文化活动站、地下公建);商业建筑面积15180.3平方米;绿地总面积15118.8平方米。 恒福花园住宅小区共19栋,其中第1、2、7、8、18、19、20、21栋为安置房,第3、5、6、9、10、11、12、13、15、16、17栋为小高层住宅。 主体结构混凝土强度等级 下室承台、地梁、底板C30防水混凝土,抗渗等级S6; 柱、板、梁混凝土强度等级:

1、编制依据:混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2002)。 2、结构实体检验内容:包括混凝土同条件养护试件强度检验和钢筋保护层厚度检验。 3、结构实体检验报告:结构实体混凝土同条件养护试件的强度检验实行见证取样和送检,送见证试验室增城市建设工程质量监督站检测中心实验室进行试验。结构实体钢筋保护层厚度检验由增城市建设工程质量监督站检测中心实验室负责。 4、结构实体检验同条件养护试件强度检验 4.1取样数量及部位: 经与业主、监理协商,实体取样数量几部位确定如下:每一栋楼标号相同的混凝土检测一组,楼层每增加10层增加一组检测(最多不超过3组)。具体检测部位见混凝土结构实体检验计划表(附后)。 4.2结构实体检验混凝土同条件养护试件的留置方式: 由监理单位和施工单位共同在混凝土浇筑入模处见证取样送检。 4.3混凝土同条件养护试件放置:混凝土同条件养护试块必须用钢筋笼装好放在现场并与实体结构采取同样的养护措施。 4.4试验时间:按日平均温度逐日累计养护温度达到600℃·d时所对

结构实体检测方案(结合GB 50204-2015)

C6#~C10#楼工程 结构实体检测方案 施工单位: 监理单位: 建设单位: 检测单位:山东省建筑工程质量监督检验测试中心编制日期:

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况 (3) 三、结构实体检测部位及内容: (4) 四、结构实体砼强度检测 (5) 五、结构实体钢筋保护层厚度检测 (7) 六、结构尺寸偏差及结构位置检测 (9)

一、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 2、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107 3、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081 4、《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2008 5、济南市城乡建设委员会关于贯彻国家标准规范建筑工程结构实体检验工作有关事项的通知济建质安监字〔2015〕5号 6、济南市工程质量与安全生产监督站关于明确建筑工程结构实体检验工作有关问题的通知济建质安站字〔2015〕32号 7、建筑工程冬期施工规程 JGJT 104-2011 二、工程概况 2.1工程概况: C6#楼~C10#楼位于位于济南市长清大学科技园丁香南路。C6#~C10#楼及L4#连廊、L5#连廊共七个单体。C6#至C10#楼属二类多层公共建筑,地上六层的学生公寓;L4#、L5#为单层连廊。学生公寓楼单体建筑面积:C6#楼~C10#楼单体建筑面积2831.85m2;建筑物层高 3.0米;L4#连廊及L5#连廊建筑面积:203.20m2;总建筑面积14565.65㎡。结构形式为独立基础结构,框架结构,结构抗震等级:四级。 建设单位为山东管理*学院,监理单位为山东省*咨询服务中心,由施工单位*集团总公司承建。本工程计划开工日期:2015年10月1日,竣工日期:2016年6月30日,总工期为274日历天。 2.2不同部位砼强度设计要求及结构构件其他设计要求: 不同部位砼强度设计要求:

2016试验检测人员继续教育答案-石料粗集料讲解

恒重系指相邻两次称取间隔时间大于()的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度。 A.1 h B.2 h C.3 h D.4 h 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成,人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至1min内通过筛孔的质量小于筛上残余量的()为止 A.0.10% B.0.20% C.0.30% D.0.40% 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成、干筛法筛分结果的计算若损耗率大于( ),应重新进行试验。 A.0.10% B.0.20% C.0.30% D.0.40% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注:

粗集料软弱颗粒试验将每份中每一个颗粒大面朝下稳定平放在压力机平台中心,9.5mm~16mm的颗粒应加以(),破裂之颗粒即属于软弱颗粒。 A.0.1kN B.0.15kN C.0.25kN D.0.34kN 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 粗集料软弱颗粒试验将每份中每一个颗粒大面朝下稳定平放在压力机平台中心,16mm以上的颗粒应加以(),破裂之颗粒即属于软弱颗粒。 A.0.1kN B.0.15kN C.0.25kN D.0.34kN 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 粗集料密度及吸水率试验取试样一份装入干净的搪瓷盘中,注入洁净的水,水面至少应高出试样 ( ),轻轻至搅动石料,使附着在石料上的气泡完全逸出。 A.10mm B.20mm C.30mm D.40mm 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注:

结构实体取样数量之欧阳光明创编

实施建筑工程结构实体检验注意事 项 欧阳光明(2021.03.07) 1、主要项目:①砼回弹检测②砼钻芯检测③钢筋保护层④板厚、层高 ⑤砂浆贯入法⑥结构后锚固⑦砌体植筋; 2、建筑工程结构实体检验由施工单位负责委托; 3、由建设、监理、施工单位事先确定抽检的部位、数量、(按标 准规定),必要时,质监机构可在检测前要求适当增加抽检数量或指定检测部位; 4、施工单位办理委托手续时应提供检测所必需的图纸、技术资料 或质监机构出具的检测数量联系单,并对所填写内容的真实性负责; 5、施工单位必须能提供检测的现场条件,并协助做到本次结构实体检验工作; 6、因检测需要,在检测过程中可能对构件会有少量微破损,请委 托方在检测结束后及时予以修补。 一、上部结构回弹法检测时,按下表抽样 表3.3.13 建筑结构抽样检测的最小样本容量 二、基础混凝土工程钻芯检验抽样数量

1、基础混凝土工程钻芯检测时,同一强度等级(不含后浇带),每2000m3的混凝土取芯抽样数量不少于一组。 三、结构实体钢筋保护层厚度检验抽样数量 1、对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 3、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 四、楼板厚度、层高检验抽样数量 1、墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应用少于3间; 2、层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应用少于3间。 五、贯入法砌筑砂浆抽样数量 1、检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25㎡的砌体构件或构筑物为一个构件。 2、按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的 30%,且不应少于 6 个构件。基础砌体可按一个楼层计 六、锚固承载力现场检验抽样数量 七、砌体植筋检验抽样数量 建筑工程结构实体抽检数量汇总表

[课程]粗集料筛分试验规程

[课程]粗集料筛分试验规程 粗集料筛分试验 1 目的与适用范围 1.1测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成。对水泥混凝土用粗集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层粗集料必须采用水洗法试验。 1.2 本方法也适用于同时含有粗集料、细集 料、矿粉的集料混合料筛分试验,如未筛碎石、 级配碎石、天然砂砾、级配砂砾、无机结合料 稳定基层材料、沥青拌和楼的冷料混合料、热 料仓材料、沥青混合料经溶剂抽提后的矿料等 2仪具与材料 (1)试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 (2)摇筛机。 (3)天平或台秤:感量不大于试样质量的0. 1,。 (4)其它:盘子、铲子、毛刷等。 3 试验准备 按规定将来料用分料器或四分法缩分至表T0302-1要求的试样所需量,风干后备用。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 表T0302-1 筛分用的试样质量公称最大粒 75 63 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5 4.75 径(mm) 试样质量不

10 8 5 4 2.5 2 1 1 0.5 少于(kg ) 4水泥混凝土用粗集料干筛法试验步骤 4.1 取试样一份置105??5C烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m),准确o 至0.1%。 4.2用搪瓷盘作筛分容器,按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛。人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至lmin内通过筛孔的质量小于筛上残余量的0. 1,为止;当采用摇筛机筛分时,应在摇筛机筛分后再逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并人下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。应确认lmin内通过筛孔的质量确实小于筛上残余量的0.1,。 注:由于0.075筛干筛几乎不能把沾在粗集料表面的小于0.075mm部分的石粉筛过去,而且对水泥混凝土用粗集料而言,0.075mm通过率的意义不大,所以也可以不筛,且把通过0.15mm筛的筛下部分全部作为0.075mm的分计筛余,将粗集料的0.075mm通过率假设为0。 4.3 如果某个筛上的集料过多,影响筛分作业时,可以分两次筛分。当筛余颗粒的粒径大于19mm时,筛分过程中允许用手指轻轻拨动颗粒,但不得逐颗塞过筛孔。 4.4称取每个筛上的筛余量,准确至总质量的0.1,。各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量m相比,相差不得超o 过mo的0.5,。 5 计算 5.1 干筛法筛分结果的计算

常用工程材料取样

1

2

3

4

一、混凝土抗压 1.每100盘且不超过100m3同配合比砼,取样不少于一次 2.当一次连续浇筑超过1000m3时,每200m3同配合比砼取样不少于一次 3.每一楼层、同一配合比砼,取样不少于一次 4.混凝土结构工程中所用砼,每一强度等级留置不宜少于10组且不应少于3组的结构实体检验用同条件试件 5.冬施期间掺防冻剂砼应留置同条件28d转标养28d试件,未掺防冻剂砼应留置同条件转常温养护28d试件 6.冬施期间应留置一组用于检验受冻前砼强度的同条件养护试件(临界强度试件) 7.建筑地面混凝土,同一配合比、同一强度等级,每一层或1000m2为一检验批每批至少留置一组标养试件。 8.干表观密度:单位工程每100m3同配合比砼至少检验一次。 9.灌注桩每根桩且不超过50 m3取样一组。 二、混凝土抗渗 每500m3应留置一组试件,每项工程不少于2组,冬施期间掺防冻剂砼应留置同样数量同条件28d转标养28d试件。 三、砂浆抗压 1.砌筑砂浆同一配合比不超过250m3的同一楼层砌体为一检验批,每一检验批中每台搅拌机至少留置1组标养试件,填充墙砌体可多个楼层合并为一个检验批;同一验收批砂浆试块不得少于3组; 2.冬施期间的砌筑砂浆应按检验批制作同条件转常温28d试件,试件数量应与标养试件一一对应; 3.抹灰砂浆同品种、同强度等级室外抹灰工程每1000m2为一检验批;室内抹灰工程每50个自然间为一检验批(大面积房间和走廊每30 m2按一间计)每一检验批至少留置一组标养试件。同一验收批砂浆试 块不得少于3组; 4.预拌地面砂浆同品种、同强度等级每楼层(多层或高层每3层)且不超过1000m2留置不少于1组标养试件。 四、钢筋 1.外观检查:表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋(GB50204-2011 5.3.1) 2.表面质量:钢筋应无有害的表面缺陷(GB1499.2-2007 7.8.1) 只要经钢丝刷刷过的试样的质量、尺寸、横截面积和拉伸性能不低于GB1499.2-2007的要求,锈皮、表面不平整或氧化铁皮不作为拒收的理由。(GB1499.2-2007 7.8.2) 五、混凝土抗压强度(回弹法) JGJ/T23-2011 适用于泵送和非泵送混凝土检测,但不适用于泵送混凝土的顶面和底面检测(龄期:14~1000d) 5

相关文档