自评报告

主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。

1. 消防专业验收情况

本工程与2012年9月 5 日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14 项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。

2. 工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52 份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。

3. 隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。

工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合

格。

工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善

4. 资料方面:

监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。

5. 分部工程综合评价

能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;

工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。

6. 结论

工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。

各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。

自评本工程质量:合格工程。

山西工业设备安装公司消防分公司

2012年9月10日[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

消防工程自评报告(修改)

盛世江城一期消防安装工程 (竣工验收) 自 评 报 告 编制:审核:审批: 武汉安盛安全技术有限公司 年月日

建设工程消防安装自评报告 一、工程概况 工程名称:盛世江城一期消防工程 建设单位:湖北鼎汉投资有限公司 设计单位:中冶南方工程技术有限公司 安装单位:武汉安盛安全技术有限公司 监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司 武汉南亚建设监理有限公司 1.1 本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。 1.2 本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。 二、质量评价依据 2.1 现场施工图纸 2.2 建筑工程施工合同

2.3 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.5 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 2.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.7 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 2.8 《消防工程质量验收规范》GB50339-2003 三、工程质量控制 3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。 3.2 对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。 3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。 3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对

消防安全评估报告

消防安全评估报告 单位名称:上海翔农工贸有限公司 二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平,切实增强员工消防安全意识,现决定对我公司自身开展年度消防安全评估,评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及消防安全基本情况: 位于,主楼栋,占地面积平方米,建筑面积平方米,主楼地下层,地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案,年月日通过公安消防机构竣工验收,于年月日投入使用。 二、评估内容: 1、被评估场所的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识

消防工程施工工艺及主要质量控制要点说明

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 主要管材 名称 材质 接口 消火栓管道 ≥DN100,热镀锌无缝钢管 沟槽式连接 <DN100,外壁双面热镀锌钢管 丝扣配件连接 喷淋管道 ≥DN80,热镀锌钢管 丝扣配件连接 <DN65,外壁双面热镀锌钢管 11 保温 室外明露和室公共部位有可能超细玻璃棉进行保温。 12 防腐 消火栓和喷淋管道试压完毕后锈刷防锈漆二度,全部消防管 丝扣配件连接 二、各流程 1.管道安装流程 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安装→螺丝紧固 管道 下压力 A B 试运行 预留、预埋 支架制作安装 管道元件检验 管道放线 管道安装 管道加工预制 施工准备 防腐绝热 系统清洗 系统试验 竣工验收 管道安装工艺流程图

管道滚槽毛刺清理 密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装

螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。 D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽。

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

消防工程质量评估报告完整版

消防工程质量评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点: 住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,通过承建单位的密切配合,目前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋

面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。 联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。 该工程名称为,成“燕”型,总建筑面积为平方米,建筑物总高度米,该工程结构形式为框架-剪力墙结构,地上二十八层,地下二层,一~三层为商场,四层以上为住宅,地下一层为车库,地下二层为人防地下室,建筑设计使用年限50年。该民用建筑工程设计分类为一级,建筑防火分类为一类高层商住楼,其耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。 该工程有关消防的概况有:

消防工程施工质量控制措施

消防工程施工质量控制措施 1. 工程质量目标: 确保一部工程达到工程质量验收标准,消防有关部门一次验收合格,工程质量等级为合格。 2. 工程质量目标分解

3. 质量保证体系设计 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力,项目质量体系的设置是否合理、完善,体系能否高效的运转,将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制,确保质量目标的实现,是项目管理的关键。 3.1 本工程质量保证体系 依据本工程的情况,我们建立如下质量保证体系,进行

项目内部工程质量的全面管理和控制,同时接受业主、监理单位及当地质检站的监督、检查和指导。 质量保证体系图 业主、监理方 造 价 员 材 料 员

实 行全过程 实行全 各施工队伍 面检查监督 3.2 资源、要素的保证 质量体系建立和完善后,如果没有资源、要素作为保证,体系的运行 就无法得到保障,因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

3.2.1 劳动力的保证 施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层,人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况,我们拟采取以下保证措施; (1)做好宣传工作,使全体施工人员牢固树立起“百年大计,质量第一”的质量意识,确保工程质量创优目标的实现。 (2)选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子,实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组,配备先进的施工机具和检测设备,进场施工。 (3)选派技术精良的专业施工班组,进场施工。 (4)建立完善的质量负责制,使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任,使工作有的放矢。 3.2.2 施工机具、检测设计的保证 现代化的施工,机械设备的装备率越来越高,施工的速度及质量地施工机械的依赖性也越来越高,现场设备的装备

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

工程竣工消防验收报告(模板)

DB33/ 1067—2010 建筑工程竣工消防验收报告 工程名称×××××××××× 验收日期×××××××× 建设单位(盖章): 46

DB33/ 1067—2010 填表说明: 1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责; 2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写; 3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改; 4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

. 47

×× ×× ×× ×× DB33/ 1067—2010 一、建筑工程基本情况 建设单位 ××××有限公司 工程名称 ××××工程 设计单位 ××××有限公司 土建施工单位 ××××有限公司 消防工程 施工单位 ××××有限公司 监理单位 ××××有限公司 装修单位 ××××有限公司 联系人 ×× 联系电话 联系人 联系人 联系人 联系人 联系人 工程地点 ××路×号 建筑面积 ×平方米 建筑高度 ××××米 建筑层数 地上×层地下×层(或第×层) 建筑类别 □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 ■高层工业建筑 建设类别 ■新建 □改建 □扩建 ■内部装修 消防许可(备 案)文号 ×公消审[200×]第××号… 主要使用功能 ××××或商业综合(KTV 、市场…) 备注 二、土建及装修工程验收情况 验收项目 建筑分类和 耐火等级 抽查部位及检查情况 抽查部位:1#楼、2#楼…(所有楼),其中幕墙抽查数为1#楼×层×处、2#楼… 耐火等级:■符合□不符合 ■主控项目本次建筑设计耐火等级分别为:1#为××级…所有建筑高度、耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限符合要求; □一般项目 。 建筑幕墙设置:■符合□不符合 ■主控项目 窗槛墙、裙墙的高度及窗间墙的宽度经测量均符合要求 ;□一般项目

消防工程自评报告

自评报告 主要消防设施有:室内外消火栓系统、水灭火自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统,配电室、弱电控制室设有气体灭火系统。 1.消防专业验收情况 本工程与2012年9月5日通过山西省消防总队和离石市消防支队的联合验收,验收合格并对消防工程给予了高度评价。其中消防设施、消防电气分别通过了山西亿城消防设施检测公司和山西御和电气消防检测公司的检测,检测项目及内容共14项(火灾自动报警及联动控制系统、消防给水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火、防火卷帘、火灾应急照明和疏散指示、防烟、排烟、消防电梯、消防通风、消防广播、电动防火门),检测合格,均符合设计和规范要求。 2.工程中主要材料的质量情况:进场报验材料、构配件及设备52份次,244个品种,其中15种防火产品及构件进行了见证取试复试,均符合质量标准要求,通过了验收。 3.隐蔽验收质量情况:该工程水电安装除主要大型设备外均是隐蔽工程。 工程质量验收均按照检验批、分项工程、分部工程逐级检查验收。并符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《山西省建筑工程施工质量验收规程》的规定。检验批覆盖了分项、分部工程,确认合格。 工程设计变更及技术核定情况:实施中均按规定的程序进行,手续完善。

4.资料方面: 监理和建设单位各专业始终在真实完善中进行有效管理和控制,过程中形成的工程质量及管理资料,除按山西省资料地方管理标准为基础外,还以建设单位“关于强化工程档案资料管理工作的通知”为细化控制要求,在文字资料基础上(隐蔽工程验收)配备了影像记录,资料真实、齐全和完善,能够反映工程的真实质量。 5.分部工程综合评价 能够按照施工图和现行规范及施工组织设计施工,施工质量符合施工图设计文件、工程质量验收标准和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经监理单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能合格;工程的观感质量评定为好,参加验收的各方人员的资格符合要求。 6. 结论 工程进场材料的品种、规格和质量均有出产合格证、检测报告,报验资料经核查完整齐全、有效,验收合格。有关功能和安全检验项目内容经检查齐全、真实、资料完整符合规范要求;隐蔽工程验收记录和施工记录基本齐全,观感质量验收等级评定为:好。 各检验批、分项、子分部工程均验收合格,验收记录完整、内容及签字正确、齐全。单项工程取得消防部门合格证书。 自评本工程质量:合格工程。 山西工业设备安装公司消防分公司

消防工程质量评估报告

消防工程质量评估 报告

消防工程 质量评估报告 审批: 编制: 工程名称: 工程地点:

住宅小区消防工程 质量评估报告 我公司受开发有限公司委托,对“”工程进行施工阶段监理服务。自进入现场开展监理业务以来,在建设行政主管部门领导的指导下,在建设单位的大力支持下,我项目监理部遵守严格监理,热情服务的原则,经过承建单位的密切配合,当前已达到消防检测及验收条件。 一、工程概况: ;本工程消防实施有自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、事故照明、通风、排烟系统。 室内消火栓系统设设在住宅部分及地下车库,为公共走廊内,每层设2个消火栓。地下车库设有28套消火栓箱,设计用水量40L/S,火灾延续时间2小时。室内设计用水量30L/S,充实水柱1.3米,室内消火栓由置于地下车库消防储水箱(540m3),消火栓给水加压泵,1#楼屋面水箱容积18m3及消防水泵接合器联合供给,火灾时各区除由1#楼屋面水箱满足初期用水外,可由箱内按钮启动加压泵向系统供水,还可由消防水泵接合器向管网给水。 喷淋系统设在地下1层、商铺及地下车库,基本设计参数按中危险(1)级考虑,喷水强度6升/分㎡,作用面积160平方米,喷头工作压力0.1兆帕,火灾延续时间1小时,设计流量21L/S,

系统湿报阀置于地下1层湿报阀间内。 自动报警系统采用北京利达设备,消控室设在1#楼1层。设备主要有:温感探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手报、消火栓按钮、消防电话分机、消防广播、联动制定模块、烟感探测器、楼层显视器、 通风系统设置在住宅部分及地下车库,正压送风在1层至最高层,屋面设1台正压送风机。地下车库送风机4台,排风5台。联动系统由烟感、温感、手报报警时启动正压送风机,打开相邻两层正压送风口,切断非消防用电,电梯降至首层打开门,如消火栓按钮按下时,主机显示消防泵启动,如喷头破裂、水流指示器动作、压力开关动作,启动喷淋泵。

消防工程质量控制措施(通用版)

消防工程质量控制措施(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0688

消防工程质量控制措施(通用版) 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保证总安

装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管网静水压测试; (2)喷洒管网每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后由建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧消防工程施工与其它各施工专业的协调; 消防工程在施工中是配合主体结构施工,这样就会形成交叉施

消防工程质量评估报告-修改

富阳复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程 (消防工程) (HJL-QR-3.1-08020) 消 防 安 全 质 量 监 理 报 告 杭州市建筑工程监理有限公司 2013年12月20日

一、工程概况 复城国际中心Ⅱ、Ⅲ标段工程包括1#、3#和4#楼,位于富阳市金桥北路西侧,横凉亭路北侧,本工程±0.000相当于黄海高程8.7m。1#地库为设备用房和地下车库,地下一层,局部地下二层,建筑面积26498平方米;地上3#楼为酒店,裙房为4层,主楼为20层;3#楼裙房高5.5米,标准层层高3.6米,总高度约99.0米,建筑面积约37283平方米。1#和4#楼分别为百货楼和娱乐楼,层高5.5米,共4层,总高25.8米,建筑面积分别为26498平方米和18139平方米。总建筑面积为109957平方米。本次验收为1#和4#楼。 该工程水电消防设计单位为上海天华建筑设计有限公司,建设单位为富阳复润置业有限公司,总包单位为江苏南通二建集团有限公司,消防施工单位为中天建设集团浙江安装工程有限公司,监理单位为杭州市建筑工程监理有限公司。 该工程消防工程消防灭火系统:消防栓室内318个、室外9个、自动喷淋8289个、灭火器636个、消防池2个、消防供水泵4台、消防排水泵4台、消防排烟机46台。火灾报警系统:消防报警系统主机1台、总线隔离模块26个、消防广播340个、消防电话13个、消报69个、温感1521个、烟感1623个、模块654个、手报102个、声光控169个。防火卷帘门68樘、防火门127樘,应急灯920个,安全出口431个,应疏散指示灯215个,消防电梯4部(1、4号楼各两台)。 二、评估依据 1、国家的法律、法规和行政规章,主要有: 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)》 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《人民防空工程设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 室内消火栓安装04S202 建筑灭火器配置设计规范GBJ50140-2005

消防工程质量保证书

篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章):年月日 施工质量保证书 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,

消防工程竣工报告最新版本

眉县恒兴君逸大厦工程 编制人: 审核: 审批: 四川省第十三建筑有限公司.恒兴君逸项目部 二0一五年五月

恒兴君逸大厦 消防工程竣工自评报告 一、工程概况 工程名称:恒兴君逸大厦 工程地址:眉县迎宾路与平阳街交汇东南角, 建设单位:陕西昊轩置业有限责任公司建设 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司设计 监理单位的:陕西中安工程管理咨询有限公司监理 勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘测 施工单位:四川第十三建筑有限公司 建筑面积:35679㎡ 建筑层数:地上25层、地下2层 建筑高度:79.8m 耐火等级:一级 火灾危险性类别:中危一级 二、消防设计概况 本工程消防系统为:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统及火灾自动报警和消防联动控制系统。 该楼为地下二层,地上二十五层设计,建筑面积35679m2,;屋顶设有19.7m3消防专用水箱,并设310 m3的地下消防水池两个。 室内消火栓系统由4路DN150内外热镀锌钢管从地下室环形主管与屋顶消防水箱并联供水,在每层设双口室内消火栓:标准层3个,商铺11个,地下室26个。每个消火栓箱的对应地面均放2具手提式ABC类干粉灭火器,室内消火栓系统在室外地下设2个地下式水泵结合器。由DN150内外热镀锌钢管引至消防水泵房消火栓泵组。 自喷系统由3路DN150内外热镀锌钢管从水泵房分别引至[-1P-(-2P)]、(1P-2P)、(3P-4P)至各层接入自喷泵组入室管路,该管路为DN150内外热镀锌钢管,采用沟槽卡箍连接形式,另1路由屋顶消防水箱与室外水泵结合器和泵房联通.自喷系统分别在-2F、1、3层处设置末端试验阀组,在屋顶设置末端试水装置。在地下室水泵房设置3套自喷系统湿式报警阀,在水泵房外设置1处3个水泵结合器与系统相连。从水泵房由DN350无缝钢管引至室外消防水池引至室内接入自喷系统泵组。 火灾自动报警及消防联动系统在1#楼负一层消防控制中心内设置集中报

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

浅谈消防工程质量控制

浅谈消防工程质量控制 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

浅谈消防工程质量控制 作者:毛方军时间:2003年11月28日 (浙江江南消防工程监理有限公司) 摘要: 从监理和施工单位的角度阐述如何保证消防工程的施工质量和服务质量。 关键词: 质量控制;消防工程 本文以在几年来在消防工程施工管理和监理的工作体会,简单的阐述如何保证消防工程的质量。(包括消防工程半产品质量、施工质量和服务质量)消防工程是增强各类大型或重大筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行, 将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行, 则是需要从设计到施工到维护阶段所涉及的有关单位须通力协作、各尽其责方可实现的。 1 消防工程施工质量控制 施工准备阶段的质量控制 在这个阶段施工单位应做好图纸自审工作, 找出图纸设计中存在的, 影响今后施工、验收和使用的隐患, 主要如下: 1. 1. 1 检查系统中使用的管材及连接方式、管路的坡度等是否符合有关规范要求; 1. 1. 2 喷淋头的选型、设置场所、安装朝向是否符合有关规范要求; 1. 1. 3 探测器的选型、设置场所、保护面积是否符合有关规范要求; 1. 1. 4 各消防控制设备如防排烟设备、防火卷帘门、消防水泵的联动控制方式是否符合有关规范要求以及当地消防部门的规定。在建设单位组织的消

防部门、设计单位参加的图纸会审中, 将自审中发现的问题提出, 经各方商讨后形成书面纪要, 作为施工与验收的依据。 1. 2 施工过程质量控制 主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制, 通过完善的质量管理体系对消防工程产品质量进行测量、分析、改进。 1. 2. 1 人——参与消防工程施工的人员 工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。一般应选择具有消防工程施工经验的施工人员, 否则应对其进行岗前培训, 主要包括消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。并且在各分项工程开始前应对施工班组进行技术交底, 使其领会设计意图、设计变更的要求, 执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。 1. 2. 2 机——施工机械和检测仪器 包括施工机械, 测量仪器, 检测仪器等。常用施工机械应定期进行维护保养, 使其保持完好状态。配备经检验合格的仪器, 对所敷设线缆的绝缘电阻、火灾探测器的性能等进行测试。 1. 2. 3 料——工程材料、设备 消防工程使用的所有材料与设备必须符合设计要求并应从具备良好的信用和质量管理体系的厂家中选取, 并应具备材料证明书或合格证, 消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品, 并严格按物资进场验收程序进行验收, 严防不合格物资进入施工现场。 1. 2. 4 法——施工质量管理制度和施工组织设计 (1) 施工质量管理制度 建立完善的施工质量检验制度, 隐蔽工程检查验收制度, 施工技术复核制度, 质量责任制, 并在实施中得到有效落实, 实物质量符合设计、合同和强制标准要求。工程施工中发生了质量问题(事故) 要按程序及时进行处理, 不留隐

消防工程验收自评报告

消防工程验收自评报告标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

普青物流园消防工程 自 评 报 告 工程名称:天津普青物流园 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司普青物流园项目经理部2008年11月18日

工程类型机电安装及消防工程勘察单位天津市勘察院 建筑面积㎡监理单位天津正方建设监理有限公司 施工许可证号施工单位 中国建筑第二工程局有限公 司 质监申报号质量监督 机构 天津市西青区质监站 开工日期完工日期 已按施工合同要求完成承包范围内主体结构工程工作内容:机电安装及消防工程:自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、外网给水消火栓系统、动力照明系统、消防自动报警系统、通风空调系统及室内外给排水系统的施工图图纸所示的全部工程内容。 三、施工前期质量控制 消防工程采用经天津市建设与管理局施工图审查批准后的修改图,以后局部变更,2008年3月25日进行了图纸会审,按施工图纸和设计变更为准。具体内容详见《施工图会审纪要》。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 在主体工程施工过程中,三检制度落实,管理人员持证上岗,质量控制有序,并严格执行本公司ISO9002(2002版)质量体系基础上编制的质量手册的有关要求,运作有效,分别执行《建筑设计防火规范》 GBJ50016-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ50084-2001(2005版) 、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)、《建筑灭火器配置设计防火规范》GB50140-2005、《供配电系统设计规范》GB50052-94。 五、工程质量控制 该工程为天津普青物流园EPC工程,含B-1、B-2库房,设备用房(含消防水池),物业管理办公楼,门卫室、室外工程等单位工程。 A、消防工程特征描述: 1.设备房概述: 消火栓主泵两台,1备1用(型号15-65)。消火栓系统设气体顶压消防给水设备一套(型号10-6),提供火灾初期所需要水量6㎡并维持系统压力。消火栓 系统管网水压低至时启动增压泵,水压升至时停泵。 喷淋主泵三台,两备一用(型号XBD-SLS11/50-150)。喷淋系统设气体顶压消 防给水设备一套(型号30-18),提供火灾初期所需水量并维持室外管网压力。 喷淋系统管网水压低至时启动增压泵,水压至时停泵。 潜水排污泵2台,一备一用(型号)。 2.B-1,2库消防系统概述: 自动喷水灭火系统概述:系统采用预作用系统,系统由洒水喷头,水流指示 器,预作用报警阀组,末端试水装置,泄水装置,快速排气装置以及其入口前 设置的电动阀,充气及维护设备,有压充气管网,火灾探测系统等组成。 本建筑共7个防火分区设置14套预作用系统。采用ESFR喷头,喷头最大间距 3.0米,喷头最低工作压里,系统设计流量90L/s。每个系统设计充水时间不大

消防验收监理评估报告

消防验收监理评估 报告

B9 苏州工业园区欧华中心工程 消防质量评估报告 建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计院有限责任公司 承包单位:江苏省钟星消防工程有限公司 监理单位 (章):浙江大成项目管理有限公司 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、工程概况: 工程名称:苏州工业园区B21(苏州欧华中心)项目 工程地址:苏州工业园区星都街以东、苏州大道西以南

建设单位:苏州康都置业有限公司 设计单位:浙江南方建筑设计有限公司 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:江苏省钟星消防工程有限公司 建设规模:规划用地面积8491.65㎡,总建筑面积约97216.76㎡,其中地下室18919.95㎡,地上78296.81㎡,地上地下3层,地上36层。 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、喷淋系统 3. 气体灭火系统 4、灭火器配置设计 5.消防电气系统 6、防、排烟系统 7、防排烟控制系统 8、火灾自动报警及消防联动系统 9、防火门、防火卷帘 三、各系统主要功能及验收情况 1.室内消火栓系统 本工程周围的市政道路已有市政给水管网,室外消防管道由市政给水管两路供水,且在区块内成环。室外消火栓从环网上接出,消火栓间距不大于120米,并结合消防水泵接合器的布置进

行设置。系统分两区设置,低区为地下3层至10层,高区为17层至36层。低区消火栓系统由消防水池-低区消火栓泵-低区高位水箱供水。由于功能影响,地下室至4层的消火栓管网单独成环,并由消火栓泵两路减压供水,5至16层管网则由消火栓本两路供水。地下水泵房内设置540T消防水池一座(分两格,供消火栓和喷淋系统用水);XBD12.0/45-75-HY(Q=45/L H=120m N=75Kw)消火栓泵两台,一用一备;21层避难层内设置60T高位水箱一只,最低水位86.40,管网最不利点消火栓高度为66.50,高差大于0.15MPa,满足规范要求。低区消火栓系统在室外设置SQS100消防水泵接合器三套。高区消火栓系统由低区消火栓泵(低区高位水箱)-高区消火栓泵-屋顶消防水箱接力供水。依据功能,17至20层的消火栓管网单独成环,由高区消火栓泵两路减压供水;22至36层管网则由高区消火栓泵两路供水。系统在避难层设XBD1.05/40-75-HY(Q=40/L H=105m N=75Kw)消火栓泵两台(一用一备),由低区消火栓管网和低区高位水箱两路供水。本工程的消火栓箱内均设置消火栓按钮,作为火灾时发出报警信号的开关。为防止栓口动压过高,6层至11层、21层~30层的消火栓均采用减压稳压消火栓,栓口设定压力为0.35MPa。本工程中所有消火栓箱内均设消防水喉。由流量开关或压力开关直接连锁自动启动消火栓泵,泵房设就地手动启泵。 2.喷淋系统

相关文档