—、编制依据

1、A33#楼设计图。

2、国家、行政及悟州市有关建设、法律、法规。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。

4、《地基与基础工程施工、质量验收规范》(GB50202-2013)。

5、《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013)。

6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)。

7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)。

8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ/107-2010)。

9、《混凝土凝土结构设计规范B50010-2010》(G B50010-2010)。

10、03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4。

二、工程概况

1、本工程位于梧州市长洲区玫瑰湖公园内。

2、主楼地上二层,建筑高度为12.3m,结构型式为框架结构。

三、分项工程

3.1 土方开挖

3.1.1 土方开挖:

(1)现场“三通一平”工作已完成,且按施工平面布置图布置好施工现场。

(2)现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的影响。

(3)开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖。

(4)地下管线、障碍物已进行可靠的处理。

3.1.2施工机械的选择:

(1)为了加快土方开挖进度,选用1台200型反铲挖掘机挖土,土方内倒,机械挖土预留200mm厚原土人工清槽。挖土工期控制为5天。

(2)挖土期间,应在槽边设置挡水土堤防止雨水灌槽。

(3)挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设承台的方格控制网,并撒上白灰点,以示标记。

(4)边坡坡度80°—85°,机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。

(5)当挖土挖到设计标高后,人工配合挖机清理桩间土。

(6)在基坑施工时,在坑上口设置围堰保证场地内的积水不流至坑槽内。

(7)挖土至设计标高,尽快会同勘测、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽,办理地基验槽手续。

3.1.3质量标准:

(1)坡面平整度允许偏差±20 mm。

(2)土方开挖逐步进行,严禁超深开挖。

3.1.4质量保证措施:

按设计要求由测量人员放出基坑开挖边线,并应有专人验线并作预检记录。边坡采用机械开挖,然后采用人工修整,经专人检查合格后进入下道工序。

3.2 钢筋工程

3.2.1施工前准备:

(1)钢筋进场时,应附有厂家的质量证明书,并且按规定取样复试和外观检查,包括规格、直径公差、有无裂纹、气孔、表面锈蚀情况。所有钢筋必须在质量证明书齐全及复试合格后,才能使用。

(2)外观检查:热轧钢筋的表面不得有裂缝,结疤和折叠。钢筋的外形尺寸应符合GB1499-2007的规定。

(3)抽检取样:热轧钢筋进场应分批验收。每批同一牌号,同一规格和同一炉号的钢筋组成,重量不大于60t。允许由同一牌号同一冶炼和浇筑方法的不同炉罐号的钢筋组成混合批。各炉罐号的含碳量差不超过0.02%,含锰量差不得超过0.15%。

(4)力学性能试验:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进

行拉力试验和冷弯试验,如有一项不满足规范要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验。

3.2.2钢筋的加工:

(1)钢筋加工前,应先去除钢筋上的铁锈,油渍等杂物。

(2)钢筋加工要严格按料表进行,料表上应按设计和规范要求,注明需加工钢筋的型号、形状、尺寸及使用部位和数量。

(3)根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例合理配料,加工时,要本着“长料长用、短料短用、长短搭配”的原则,不得随意切断整根钢筋。

(4)弯曲钢筋时,要用机械冷弯,不得用气焊烤弯。

(5)I级圆盘钢筋加工前,应先调直去锈,调直时,要严格控制其冷拉率。

(6)I级钢筋的末端需做1800的弯钩。

(7)箍筋加工时,弯曲部分需确保1350,平直部分长度为10d,且箍筋双肢相互平行。

(8)钢筋的半成品加工质量、定位梯,定位卡具、马凳等需提前加工并进行预检,确保尺寸准确。

(9)加工好的钢筋半成品要在现场指定范围内堆放,且挂牌标识,注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量,防止使用时发生误用。

3.2.3 钢筋种类:

(1)Ⅰ级,直径d < ?12;Ⅱ级,直径d≥?12。Ⅲ级,直径d≥?14

(2)钢筋加工:采用集中加工配料,现场绑扎成型。

3.2.4钢筋锚固及连接要求:

(1)梁主筋、≤d<25时,竖直钢筋采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用闪光对焊和电弧焊;d<12时采用绑扎搭接,接头应隔根错开,质量符合规范标准。框架钢筋接头位置受拉区不得在跨中1/3范围内,受压区不得在支座1/4范围内,柱钢筋接头应大于Hn/3且不小于500mm,和hc 柱截面尺寸。

(2)基础梁纵向钢筋接头应避开梁段箍筋加密区,纵向钢筋需要搭接时,梁负筋可在跨中三分之一部位搭接,搭接长度30d,梁上铁可在支座处搭接,各筋入支座长度不小于La锚固长度。当梁主筋规格〉20时,应采用焊接接头或机械连接。

(3)墙体钢筋:

①除施工图注明外,墙体边缘构件按全高通长设置,当上部钢筋大于下部时,上部钢筋应锚入下层1.5La,接头相互错开1.5La。墙体边缘构件竖向钢筋接头应每隔一根相互错开且不小于500mm。

②墙体分布筋均采用双面双向,在两排钢筋之间按梅花形设置拉筋:挡土墙为400mm,人防墙为450mm,内墙为450mm。此筋应同时钩住纵、横向钢筋。

③墙体竖向分布钢筋接头应每隔一根相互错开,且不小于焊接35d,搭接500mm。

④水平分布筋的连接采用搭接,同一截面钢筋接头率不大于二分之一。接头位置应错开至少500mm,且不小于当接头率为25﹪时,为1.2Lae.当接头率50﹪时,为1.4Lae,当接头率为100﹪为1.6Lae.

⑤地下室外墙钢筋若需搭接时,竖向筋搭接当采用焊接时距基础顶面》500mm,接头相互错开35d,当采用绑扎搭接时搭接长度为1.2Lae.接头相互错开500mm。

⑥连系梁上、下纵向钢筋伸入墙内的锚固长度为35d,且长度不小于600mm,连系梁范围内主筋不允许采用搭接接头。

⑦墙体上非连续的小洞口,当洞口每边的尺寸≤800mm,且≥200mm时,洞口每侧附加钢筋面积应不小于洞口宽度内被切断钢筋面积的一半,且不小于2φ14,或按图纸要求施工。

3.2.5 基础承台钢筋绑扎:

(1)工艺流程:基础承台放线→弹钢筋位置线→铺设钢筋→机械连接→放砼垫块→检查验收→柱、墙、插筋→申报隐检→隐检签证→转入下道工序。

(2)依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、及墙、柱的边线,并分别标出。

3.2.6墙体钢筋绑扎:

(1)工艺流程:修整预留搭接筋→绑扎、搭接竖筋→画横筋分档标志→绑二根通长横筋→画竖筋分档标志→绑横、竖筋及拉结筋。

(2)各层墙钢筋绑扎前应在楼板上按施工图放出所有墙、暗柱的边线和控制线。

(3)根据所弹墙、暗柱的边线校正插筋。在墙两边立钢梯,在下部1m处绑扎2根定位横筋,并在横筋上画好分档标志,然后焊其余竖筋、绑扎墙筋,挡土墙绑扎时墙体水平筋应在内侧,竖向筋在外侧。剪力墙水平筋应在外侧,竖向筋在内侧。双排钢筋按要求设置拉结固定筋,呈梅花形布设,施工时一次成型,采用砼卡子和附加钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置和保护层厚度准确。

(4)墙体节点及门窗洞口处,暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计、规范及抗震要求施工。

3.2.7基础梁、柱钢筋:

(1)基础柱钢筋绑扎:

①工艺流程:放柱边线→沿线切割并剔凿砼软弱层→钢筋调直→绑扎柱竖向钢筋→套箍筋→画箍筋分档控制线→绑扎箍筋→安装砼保护层垫块→验收

②绑扎柱筋前,测量工按柱截面尺寸放出柱边线,用无齿锯沿柱边线切割成槽,然后用錾子剔除柱内砼软弱层,用气泵吹干净砼残渣,将柱筋调整顺直,然后开始绑扎柱钢筋。

③再立好的竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋位置,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。

④柱主筋与箍筋交点逐点绑扎,箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。

⑤柱箍筋绑扎完后,在柱主筋上每隔1m交错安装砼垫块,以保证保护层厚度准确。

(2)基础梁钢筋绑扎:

①绑扎工艺:梁模板验收完→在模板侧帮上或主筋上画箍筋分档标记→放箍筋→穿梁下铁筋并与箍筋绑扎→穿梁上铁钢筋并与箍筋绑扎→安装保护层垫块→验收

②箍筋入模前,用气泵将模内的木屑吹出,然后按照箍筋间距在模板侧帮上画分档标记,将箍筋放入模内后,按照先下铁、后上铁的顺序将梁主筋与箍筋绑扎牢固。

③梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。

④绑扎完毕后,用撬棍将梁位置挑直,并每隔1m交错安装砼垫块。

3.2.8楼板钢筋绑扎:

(1)工艺流程:核验模板标高→弹钢筋位置线→绑扎底层钢筋→安放垫块→敷设专业管线→安放马凳→标识上层钢筋网间距→绑扎上层钢筋→申报隐检→隐检验收签证→转入下道工序

(2)双层钢筋网片之间设钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。

(3)板筋绑扎好后,严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋,铺设脚手板作行走平台,供人行走。

(4)楼板上的孔洞应预留,当洞口尺寸不大于250 mm时不另加钢筋,板内钢筋不得截断,由洞边绕过;当洞口尺寸大于250 mm时应按设计要求设置洞边附加筋。

3.2.9每段墙、柱钢筋绑扎完毕后,水暖、电工即可配管、预埋,闸门盒、电闸箱等设施与钢筋网绑扎固定。当电闸箱等设施位置与钢筋网发生矛盾时,将可能影响闸箱安装的钢筋去掉,待安装好闸箱后绑扎附加筋。

3.2.10浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形及时修复。

3.2.11钢筋保护层最小厚度:

钢筋保护层最小厚度除应满足上述要求外,还应不小于相应纵筋直径等规范附注条款的相关规定。

3.2.12钢筋定位措施

(1)底板钢筋定位

①楼板下层网片采用砼垫块,上层钢筋网片采用马凳,保证钢筋网片的架空

高度。马凳采用成品通长布置。

②为防止墙、柱、暗柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移,墙、

柱、暗柱立筋下端附加Ф10水平筋与底板上层筋绑扎连接,上端用Ф10临时定

位箍固定。

(2)墙体钢筋定位:

①竖直钢筋:竖直钢筋位置和保护层用水平钢筋梯子和砼卡进行内挤外顶控

制。钢筋梯子上小横筋间距与竖直钢筋间距相同。

②水平钢筋:水平钢筋间距及保护层厚度采用竖向钢筋梯子进行控制。梯子

间距为800~1000mm ,竖向钢筋梯子小横筋间距与水平筋间距相同,在钢筋网片

上用砼卡子保证钢筋位置,竖向钢筋梯子用比墙体竖向钢筋直径大一级的钢筋制

作,以代替竖向钢筋。

(3)柱钢筋:

柱合模以后,对上部伸出的钢筋进行修整,柱立筋用内侧定位箍和外侧定位

箍内外夹紧,并在上部绑一道临时定位箍筋,浇灌框架柱混凝土时安排专人看管

钢筋,发现钢筋位移和变形及时调整。

(4)钢筋梯子示意图:

3.2.13质量要求:

长800-1000mm

50mm

钢筋规格比主筋大一个规格

钢筋工程严格按规范要求进行验收,质量标准如下:

钢筋绑扎允许偏差(mm)

3.3 模板工程

基础工程全部采用复合多层板模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。

地下室外墙砼因有防水要求,所以地下室外墙模板采用止水对拉螺栓,在施工后不再取出。

3.3.1模板体系

(1)墙体模板:

为了保证模板接缝处的平整度,使砼表面无明显模板拼缝,解决模板接缝处漏浆的问题,模板接缝接头处加海绵条。

(2)楼板模板:

①面板采用15 mm厚的防水胶合板,次龙骨用50×70 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨用双根Φ48×3.5mm的钢管,间距900mm。为满足板面平整度的要求,全部木方用压刨将接触板面的一侧刨平。

②阴角单独配制阴角模,阴角模与墙面相接处夹5 mm厚海绵条。模板缝隙用胶带封严。

③竖向支撑采用碗扣式脚手架,立杆间距900 mm,上面设可调顶托,设二道

水平杆。

④支撑系统稳定性计算:

a.钢筋自重:板为1.1 kN/m3;

b.混凝土自重:24 kN/m3;

c.模板及支架自重:0.75 kN/m2;

d.施工人员及设备自重:取均布荷载2.5 kN/m2及集中荷载2.5 kN中弯矩较大者;

取1米宽进行计算:均布荷载2.5 kN/m2时,M=ql2/8

=2.5×0.92/8=0.253 kN.m

集中荷载时M=ql2/4=2.5×0.92/4=0.5625 kN.m

故取集中荷载进行计算,脚手管间距为900×900

总荷载Q=(0.9×0.9) ×[(1.1+24) ×0.3+0.75+2.5] ×1.2=10.48 kN 每根外径Φ48、壁厚3.5的钢管承受压力为10.48kN。

钢材抗压强度设计值为fc=180N/mm2

2

截面积为254.14 mm

故能承受压力为P=180×254.14=45750 N

即为45.75 kN>10.48KN 满足要求。

e.板模板主龙骨两根钢管(间距900 mm)的挠度计算。

钢管受四个集中力的作用,如下图示:

采用叠加法进行计算(按简支梁,两侧与支座等距两集中力作用),查表得挠度公式为:

f max=(F a1I2/24EI) ×(3-4a12/I2)+(Fa2I2/24EI) ×(3-4a22/I2)

其中:E=2.1×105N/mm2

I=3.14×(d-d14)/64=6.81×104(mm4)

故EI=1.43×1010N.mm2

a1=150mm a2=350 mm

L=900 mm F=3.585×103N

所以f max=0.617mm∠L/1000=0.9 mm

(3)梁模板:

梁模板采用防水胶合板,次龙骨用50×70 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨用70×100 mm白松木方,侧模及底模用Ф48×3.5 mm钢管配可调支撑。当梁高大于700mm时,在距梁底2/3高度处加一根Ф12的对拉螺栓。

(4)柱子模板:

①本工程柱模采用复合多层板模板。

②所有柱梁接头现场加工定型模板,根据梁柱的截面尺寸及形式制作不同的柱梁接头,支模时调直、调方正,用φ14螺栓固定。

③柱模接缝处、根部及梁柱接头贴海绵密封条,密封条必须粘在模板下口和拼缝处,再进行合模。

3.3.2支、拆模工艺流程:

设计模板图→模板拼装→刷脱模剂→弹模板位置控制线(距模板200 mm)→模内杂物清理→墙体复线→找平或铺胶条→钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕→支外侧模板→安装穿墙螺栓→支内侧模板→支钢管斜支撑→调整加固模板→预检模板并签字→砼浇筑→养护→检验砼强度→拆模申请→审批申请→拆模→修整模板→刷脱模剂→码放模板→进入下一循环。

3.3.3支模质量要求:

(1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(2)模板的接缝不大于2 mm。

严格按企业标准检查,高于国家质量验收标准,验收模板的实测允许偏差如表所示。

模板安装允许偏差(mm)

3.3.4技术措施:

(1)由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足流水作业。

(2)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

3.3.5模板拆除:

(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。

(2)侧模板拆除时,混凝土强度必须达到临界强度(4Mpa)并能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。

(3)底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。施工层以下要保证3层模板连续支撑。

(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

(5)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集中堆放在指定地点,以防丢失。

3.4 混凝土工程

该工程主体结构混凝土均采用泵送混凝土。

主要部位混凝土强度等级:

3.4.1基础混凝土:

(1)采用C40混凝土。

①原材料:采用标号不低于42.5#的普通矿渣硅酸盐水泥,水泥用量控制在350Kg以下。混凝土中掺加粉煤灰、减水剂、缓凝剂,提高混凝土的泵送能力及砼的强度。

②按基础混凝土强度等级要求,提前作好砼配比。

③在泵送管出口处配置2根振捣棒,先分别在斜面上、下两端同时振捣摊平,后再全面振捣,并严格控制振捣时间,移动间距不得大于370mm,既要保证振捣密实,又要避免过振造成漏浆跑浆。

④混凝土的浇筑分层和振捣方式:

为了在浇筑过程中不出现冷缝,采用斜面分层法,“一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的浇筑方法,混凝土浇筑厚度采用水准仪进行定点测平,或用小白线拉线控制。

由于泵送混凝土坍落度大,混凝土斜坡摊铺较长,故混凝土振捣由坡脚和坡顶同时向坡中振捣,振捣棒必须插入下层内50~100mm,使层间结合良好。

⑤混凝土养护:

混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜进行养护。

⑥泵送混凝土:

混凝土中要掺加粉煤灰,改善预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的塌落度损失,保证泵送效果。控制泵送混凝土砂率,砂率高可以增加混凝土的可泵性,但是,砂率过高会使混凝土软弱层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。因此,砂率要控制在一个合理的范围内,楼板控制在38%~40%。墙体控制在38%~42%。

3.4.2剪力墙、柱混凝土施工:

(1)墙体、柱浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约3至5cm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。

(2)混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在45cm左右,浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不得超过混凝土初凝时间。

(3)浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距洞边15~20 cm。

(4)混凝土振捣时,振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于50mm,振捣棒的移动间距不得大于370 mm。振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实,又要避免过振造成漏浆跑浆。

(5)混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫干净。

3.4.3 楼板混凝土施工:

(1)混凝土根据设计要求配合比中均掺加微膨胀剂,以防结构楼板超长而开裂。

(2)地上部分楼板混凝土按流水段划分为两段浇筑。

(3)楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。梁砼采用插入式振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

3.4.4 施工缝的留置要求:

(1)剪力墙、柱:水平施工缝留置高度=层高—板厚(梁厚)+混凝土软弱层厚度+5mm,并留成平缝,以便在下次混凝土浇筑前剔除其表面的软弱层,使施工缝不外露,混凝土整体观感好;剪力墙竖向施工逢宜留置在门窗洞口跨中1/3L范围内。

(2)楼板:楼板分流水段浇筑,施工缝设在跨中1/3范围内,施工缝处设钢板网及竹胶板做模板,防止混凝土渗漏。

(3)柱施工缝留在主梁下面。

(4)施工缝处混凝土浇筑要求:

①当原混凝土的强度达到4.0N/m m2 后方可浇筑新混凝土。

②对已硬化的混凝土表面,应清除混凝土软弱层,并用气泵吹干净,在新老

界面处浇筑3cm至5cm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆

(5)混凝土试块的留置

混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每100 m3混凝土(每一工作班和每一现浇楼层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。冬施期间增加两组同条件养护的试块,一组用于混凝土同条件养护强度检验,一组用于检测转入常温后标养28天的强度。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。

3.4.5 质量验收标准:

混凝土工程严格按高于国家规范标准施工,质量标准如下:

混凝土结构工程允许偏差(mm)

3.5防水工程

3.5.1施工要求:

(1)防水工程必须由防水专业队施工。

(2)防水施工人员必须持证上岗。

(3)做防水层时基层含水率不得大于9%。

(4)防水材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。

3.5.2地下防水施工:

地下防水采用SBS弹性体改性沥青防水卷材。

(1)施工顺序:基层清理→涂刷配套基层处理剂→阴阳角部位附加层处理

→铺设卷材→保护层施工。

(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大

于9%,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面

上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),

则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;

(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致。

(4)阴阳角部位附加层:防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处

理。

(5)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,卷材的配置应顺

长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。

(6)卷材收头做法要符合规范要求。

(7)基础外墙防水做法:1:2水泥砂浆抹面20mm厚,刷基层处理剂一遍,

4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材。50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋

酸乙烯胶粘剂粘贴。

3.6 土方回填

3.6.1本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。

3.6.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率

及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。

3.6.3回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强

度后方可进行。

3.6.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。

3.6.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使

用前应过筛,其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%,冻土块直径不得大于

150mm。

3.6.6 2∶8灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。

3.6.7回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。

3.6.8回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,

夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

3.6.9回填土每层夯实后,应按规范要求压实系数》0.96.

四、管理组织机构

4.1组织机构:

本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过大型工程项目管理,并具备丰富施工管理经验的国家一级项目经理担任;项目总工选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织、协调、管理,严格执行ISO9002质量标准,确保本项目质量体系持续、有效地运行。确保实现合同规定的工期,工程质量达到合格、创山西省文明安全工地的预定目标。

项目部班子主要成员及各主要组室的职责:

(1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,对施工项目进行成本、安全、质量、进度和创优及文明施工等管理。

(2)技术组:负责编制工程实施性施工组织设计,对特殊过程编制作业指导书,对关键工序编制施工方案,对分项工程进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

(3)施工组:负责组织施工实施,安全文明施工及劳动组织安排,工程质量的管理;负责各劳务分包和工程分包的协调管理。

(4)安质组:负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。

(5)物资组:负责工程材料及施工材料和工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

(6)机械组:负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作,确保机械处于良好运行状态。

(7)核算组:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金管理,编制工程预算、决算,验收及统计等工作。

(8)综合办公室:负责文件管理,劳资管理,后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。

(9)保安组:负责施工现场治安保卫、防火消防和成品保护工作。

以上各组在经理部领导班子的领导下,统一协调,各尽其责,及时解决施工过程中出现的各种问题,确保优质、高效的完成施工任务。

4.2 管理体系:

管理机制采用项目法施工管理。

4.2.1施工流程:

施工流程

4.3主要施工技术工人配备:

木工:10人钢筋工:10人架子工:10人混凝土工: 15人水电工:5人管理人员6人

五、安全技术措施和保证制度

(1)建立健全各部门的安全生产责任制,责任落实到人,各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。

(2)在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底,不得施工。

(3)生产工人应掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程,经考试合格,持证上岗,认真建立“职工安全教育记录卡”,及时做好记录。

(4)进入施工现场必须戴安全帽,每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。

(5)安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。

(6)中小型施工机具均必须专人使用,专人保养,并挂安全操作牌。

(7)夜间施工配备足够的照明,电力线必须由电工人员架设及管理,并按规定设红灯警示。

(8)基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查,有地下管线的地段,改机械开挖为人工开挖,挖出的管线必须进行保护。

(9)吊机及各种大型施工机械,使用前要认真检查,确认良好,并经试运转正常后,方可使用。

(10)对高大、异型脚手架和模板承重支架等须检算合格,并报上级技术部门评审批后方可使用。

(11)参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片,安全员的配证为红色以示醒目。

(12)建立定期和不定期的现场安全检查制度。定期检查:项目经理部每半月进行一次安全检查;安全员和作业班组随时注意安全检查。每次检查都必须做好记录,发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单,并本着三定的原则(即定整改负责人、定整改时间、定整改措施)及时解决,将事故苗头消灭在萌芽状态。

办公楼基础施工方案

办公楼基础施工方案 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 2.1 施工方案选择 (4) 2.2施工要紧机械配备 (5) 2.3 工程质量操纵要点 (5) 2.4编制依据及有关施工规范 (5) 第三章施工预备 (6) 3.1 组织预备 (6) 3.2 技术及物资预备 (7) 第四章要紧施工方案及技术措施 (7) 4.1 测量操纵 (7) 4.2基础工程施工方案及技术措施 (8) 4.3.1筏型基础底板施工 (8) 4.3.2筏型基础墙壁施工 (12) 4.3.3筏型基础顶板施工 (15) 第五章质量目标及保证措施 (24) 5.1 质量目标 (24) 5.2质量通病预防措施 (24) 第六章安全、消防保证体系及保证措施 (26) 6.1 安全防护措施 (26) 第七章现场文明工地治理措施 (31) 7.1 文明施工治理保证体系 (31)

7.2 施工环境治理措施 (32) 7.3 创文明工地保证措施 (32) 第八章降低环境污染和噪音及处理好公共关系措施 (34) 8.1 施工垃圾、污水排放措施 (34) 8.2 施工现场粉尘、废气排放措施 (35) 8.3与公共关系配合、和谐措施 (36)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本工程为中煤陕西甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程,地下室为钢筋混凝土筏型结构,筏板基础,地下室剪力墙厚度0.3m,高度分别为5.98m及4.35m。 地基处理:采纳CFG桩复合地基处理,单桩直径400mm,复合地基承载力480Kpa,该部分不在我施工承包范畴内,差不多由其他单位完成。 基础:主、辅楼采纳筏板基础,梁板式结构,混凝土强度等级为C40P6(内掺丙烯酸抗裂纤维,纤维掺量为0.9Kg/m3),主、辅楼筏板基础厚度分别为600、400,基础垫层厚100,强度等级C15,基础垫层下做300厚碎石垫层,压实度0.9。 墙壁及顶板:钢筋混凝土剪力墙及框架结构,墙壁厚度250mm,混凝土强度等级C40P6(内掺丙烯酸抗裂纤维,纤维掺量为0.9Kg/m3)。 地下室防水:基础底板及挡墙采纳防水混凝土结构自防水及卷材、涂膜双层外防水,防水层选用一道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯胎体)和一道2厚丙烯酸型防水涂膜。 工程名称:中煤陕西榆林化工甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程 建设单位:中煤陕西榆林化工能源 设计单位:中煤西安设计工程有限责任公司 监理单位:四川省康立工程建设监理公司 施工单位:中煤建筑安装工程集团第七十三工程处 质量等级:单位工程合格,争创太阳杯

房建桩基础施工方案

施工组织设计 第一节、工程概况 1 ?工程简介 1.1工程名称:龙坑镇青龙嘴安置还房基础工程 1.2工程概况:本工程拟建地下0层,地上7层。底框结构。基础为人工挖灌注桩,扩大基础。 2.工程目标 2.1工期目标 工期要求为120日历天,及2016年7月23日至2016年11月22日 2.2质量目标 工程一次性验收达到现行规要求的合格质量标准。 第二节、施工部署 1.项目组织机构 公司决定在该工程开展针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、环保、信息管理、成本管理等全面负责,并配备强有力的施工力量,确保全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同

项目组织机构见下图: 施工员: 谭疋 质 检 员: 朱 小 俊 安 全 员: 包 禄 琼 材 料 员: 陈 先 资 料 员 : 陆 涛 孔桩班组泥工班钢筋班模板班

项目部设立的管理职能人员(部门),直接对专业施工班组进行管理。在保证职能覆盖面的前提下,减少中间管理层次,将管理重心移到单位工程的各项管理工作中去。 项目部执行公司通过的IS09001-2000质量保证体系和全员安全管理。 强化施工调度,实现一元化施工调度指挥。项目部的各项管理工作必须围绕实现单位工程的进度、质量、安全、工程直接费成本,限额领料及劳动定额等各项考核管理,强化并执行质量否决权制和安全否决权制,确保以工程质量为中心,实现质量、工期目标。2?施工管理目标 质量:按期高质快速地完成该基础工程施工,做到一次性检查合格,杜绝因一切质量问题的停工、返工现象发生。 工期:合同要求的时间前完成。 安全及文明施工:杜绝重大伤亡事故和重大交通、火灾事故,文明施工, 实行封闭式管理,渣物不外泄。 服务:信守合同,密切服务,认真协调与各的关系,接受业主、监理单 位的监督检查。 3.施工总体部署 3.1施工程序依据工程设计、施工特点及施工条件,本着合理安排工 序,精心组织施工的原则,以确保各工序质量,实现总质量优良目标,有效控制各阶段施工进度实现总体工期目标为目的。拟定本工程施工中采取以土建结构工程施工为先导,实行分区段,同步流水作业式;做到科学合理,既要突出各阶段的施工重点,又要做到尽可能均衡生产。

楼梯施工方案(1)

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节主要施工方法和措施 (4) 第四节质量控制要点 (7) 第一节编制依据 1、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工图纸 -可编辑修改-

2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002 (2011) 3、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工组织设计 第二节工程概况 1、工程概况 2、建筑概况

3、结构概况

第三节主要施工方法和措施 一、楼梯模板 先支好休息平台及楼梯梁模板(方法同顶板及梁模板支设),再支梯段底模, 底模采用木方和多层板拼装而成,木方间距200mm绑扎楼梯钢筋,在墙上弹好踏步线后再安装侧模。楼梯模板底模采用12厚多层板,背楞采用38 X 85木方。支撑楼梯模板施工前根据图纸及实际层高放样,并在楼梯间墙上弹出楼梯底板厚度线及踏步位置线。根 据放线先支设休息平台梁,平台板模板,立杆间距不大于1000,木楞间距不大于500。模板表

面高低差不得大于2mm台阶高度允许偏差士2mm但不得任何三阶连续同方向偏差。梁两侧支撑部位留设后绑钢筋的梁窝。楼梯模板支设如下图: 4-r 楼梯模板支模示意图 二、楼梯钢筋 1、工艺流程: 弹钢筋位置线T绑主筋T绑分布筋T绑支座负弯矩筋。 2、主要施工方法: 2.1、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,主筋在下,分布筋在上,每个交叉点均绑扎。 2.2、铺设支座处负弯距筋,下部加马凳,钢筋绑扎时,先绑楼梯梁钢筋,然后绑板筋,板支座负筋按规范要求锚入梁内。 三、楼梯混凝土 1、工艺流程:剔除软弱层混凝土 -模板浇水湿润-铺放接槎砂浆-浇注混凝土 T振捣T拉线找标咼T木杠刮平T木抹子搓平T二次刮杠T二次搓平T养护。 2、楼梯混凝土自下向上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步混凝土时,再与踏步混凝土一起

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9281-55 确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法 1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心

起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 第3节施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断

房建基础土石方工程方案

土石方工程施工方案 1.土石方工程概况 根据招标文件,本工程土石方范围,有散水、台阶、坡道外边线以散水、台阶、坡道外边线为界线;没有散水、台阶、坡道外边线得以外墙轮廓线为界线。土石方工程分区 2.施工准备 2.1.施工机械 表12-2 施工机械需用表 序号名称型号台数备注实例图片 斗容量1、 1 挖掘机PC400-8 1 9m3 斗容量0、 2 挖掘机PC70-8 6 3m3

序号名称型号台数备注实例图片 3 自卸式土 方车/ 12 自卸车实 际运土 10m3/车 4 推土机中联重科 WD615T1-3 A 1 铲刀容量 4、5m3 2.2.作业准备 1)确定施工范围,架设临水临电线路与搭设临时办公生活建筑; 2)施工机具到场就位,并全面检修进场施工得机械设备,以保证施工前机械设备运转正常; 3)落实相应得施工人员,并做好岗前培训与教育。 2.3.技术准备 1)仔细检查高程控制点,复测基坑底标高并编制土石方工程专项施工方案; 2)按照余土开挖阶段施工总平面布置图,确定开挖顺序与出土路线; 3)组织工程技术人员熟悉施工图纸,做好技术、安全交底,安排好有关得试验工作。 3.交通运输协调

本工程位于广东xx市xx县境内207国道与渝湛高速公路立交口得东南侧,土方施工交通很方便,但必须按环卫法规与政府其它相关规定要求进行土石方运输,场内与场外应设交通疏导员各一名,指挥疏导交通。土方外运根据实时交通状况,灵活应变。 场地周边道路情况 4.施工工艺 4.1.施工工艺流程 施工工艺流程图: 放线定位机械开挖人工清土土方外运底板施工基坑回填 土石方工程施工工艺流程图 4.1.1. 施工方法 序号施工主要步骤操作要点 1 放线定位 开挖前,测量员复核设置得临时测量控制点,测量基坑底标高,初步决定开挖深度。 2 机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖从上到下一次开挖到设计标高以上 300-500mm。在开挖过程中,应随时检查基坑支护得状态。开挖基坑不得

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

楼基础施工方案精华版

海口海航城B标段7#楼基础施工方案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (4) 第四章大体积砼配合比设计 (8) 第五章施工工艺 (15) 第六章进度计划及工期安排 (21) 第七章应急预案 (21) 第八章质量保证措施 (22) 第九章安全文明施工措施 (26) 第十章附图(混凝土配合比设计单) (27) 第十一章附图(温控点及冷水管平面布置图)...... 错误!未定义书签。

第一章编制依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 2 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 3 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10—95 4 《硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥》GB175 5 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596 6 《混凝土外加剂》GB8076 7 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 8 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119 9 《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ204 10 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28 11 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ55 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 13 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 14 《建筑施工计算手册》(第二版) 15 工程施工图纸 16 国家、海南省和海口市有关安全、文明施工规范及规定。 第二章工程概况 本工程地下室主塔楼范围内基础采用条形基础,本工程7#楼垫层施工及土方回填设计概况:塔楼范围内基坑底面铺300mm厚碎石褥垫层,条形基础下设100mm厚C30素砼垫层,条形基础间采用沙石回填土压密实,基础截面有 JC1-1C14共14种尺寸,厚度1500mm,基础构件尺寸均超过1m,属大体积砼,地梁有DL1、DL2两种截面。 基础碎石褥垫层设计要求密实度达到0.97,沙石回填土虽设计未做明确,按规范要求密实度应控制到0.94-0.97,另部分条形基础与条形基础间隔小,为保证工程施工质量,编制此方案。厚度1.3m和1.5m两种,筏板基础采用抗渗砼,

(管桩)桩基础专项施工方案

(滇池时代2#楼桩基础专项施工方案) 砂衬齿形桩施工专项施工方案 编制: 审核: 批准: 四川昌泰建筑工程有限公司 昆明滇池2#楼桩基工程建设项目经理部 2016年6月24日 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 1、总体概况 (3) 2、本工程概况 (3) 第三章设计要求 (4) 1、工程重点和难点分析 (4) 根据现场的实地踏勘情况,场地已整理至自然地坪,场地基本平整,初步具备施工条件。场地

西北边与滇池时代1#楼连接处22轴上的承台桩施工桩位与现施工的自然地坪相差5米,不具备施工条件,因桩机操作面需5米,靠近滇池路一侧边桩部分桩位操作面不够,桩位较密且粉砂层较多,水位高,容易垮孔,归为以下几点: (4) (1) 、场地西北边AE-L轴交21-25轴有30米的锚索施工难度大。 (5) (2) 、在施工过程中,对前期周边已做好的降水井难以保护。 (5) (3) 、靠近滇池路一侧因桩机操作面需五米,一部分边桩操作面不够。 (5) (4) 、因地质条件粉砂层较多,引孔容易垮孔。 (5) (5) 、靠近西北侧基坑3-3剖一侧无内支护,因桩机自身吨位较大,容易压垮,对周边建筑物 及人生安全造成隐患。 (5) (6) 、现场部分位置有老屋基基础,对引孔造成障碍。 (5) (7) 、西北侧承台桩距一期后浇带只有1.8--3米无法满足压桩机操作面,压桩机无法操作。. 5 (8) 、因水位较高,在施工工程中可能会遇到场地较烂,机子无法移动而无法施工。 (5) (9) 、因送桩深度较深,施工完后地表孔洞较多,存在安全隐患。 (5) (5)、靠近西北侧基坑3-3剖一侧无内支护,因桩机自身吨位较大,容易压垮,对周边建筑物及人生安全造成隐患,应采取放坡开挖,降低施工现场自然地面标高后再施工或做完基坑支护再施工这部分桩。 (5) (7)、西北侧承台桩距一期后浇带只有1.8--3米无法满足压桩机操作面,压桩机无法操作,建议降低施工现场自然地面标高后无法施工的砂衬齿形桩改为长螺旋灌注桩施工。 (5) (8)、因水位较高,在施工工程中可能会遇到场地较烂,机子无法移动而无法施工,请求甲方给予换填处理后再施工。 (5) (9)、因送桩深度较深,施工完后地表孔洞较多,存在安全隐患,施工方采取即打即封堵洞孔,封堵洞孔材料由甲方提供,严禁无关人员进入施工现场。 (6) 第六章施工总体部署 (6) 1、项目管理目标 (6) 1.1、工期目标 (6) 1.2、质量目标 (6) 1.3、职业健康安全管理目标 (7) 1.4、环境管理目标 (7) 2、施工部署 (7) 3、工程施工进度计划 (7) 第七章主要施工方法及工艺 (8) 3、砂衬齿形桩送桩 (10) 4、停打标准 (10) 5、施工记录 (10) 1、保证桩机工程质量的雨季施工要求: (10) 第九章资源配置计划 (11) 1、机械设备投入计划 (11) 2、主要材料供应计划 (12) 3、主要人员计划 (12) 第十章质量保证措施 (14) 1、质量保证体系 (14) 2、具体的质量保证措施 (14) 第十一章安全文明保证措施 (15) 1、全文明管理措施 (15) 第十二章附图 (16)

1#楼基础施工方案

第一章基础工程概况 一、设计基础形式及概况 1#楼主要采用人工挖孔桩基及条形基础,桩基平面形式为矩形、L形及圆形。,共有桩基44根。桩基要求开挖至岩层破裂面下2.0m (其中高切坡周边桩基同时要求开挖到标高276.0m;防空洞周边桩基要求开挖到洞底下2.0m,即标高278.0m)。 桩基开挖应设计要求每边放大50mm的隔离层;防挖洞周边桩基开挖为保证防空洞安全采取跳挖法,待其他桩浇完砼后相邻桩才能开挖。 二、钢筋规格、型号及砼标号 基础(含地下室)钢筋采用HRB235、HRB335及HRB400;架空梁及基础梁采用HRB400钢筋作为受力主筋;水池及地下室底板配冷轧带肋钢筋。 垫层砼C15、C35;基础砼C35;1#楼基础梁及地下室底板C50;2#楼基础梁及底版C35。水池及防水墙抗渗等级S8(水池砼C30,防水墙C50)。 三、现场地质条件 基础持力层均为中风化砂岩,局部岩石面见薄膜状泥质破碎带夹层。 第二章编制说明及依据: 编制说明: 1、本方案为基础工程补充方案(此前已编制基础土石方施工

方案),主要内容为钢筋及砼工程。模板工程附带于砼方案中,内容从略。 2、本方案按常规施工方法编制,涉及到特殊部位的施工尚应按设计专项要求。 3、结合项目部施工统筹安排及春节前施工进度要求,将±0.000下地下室一并纳入基础工程中编制。 编制依据: 一、设计及相关依据 1、重庆曼哈顿广场1#楼设计图及基础交底会议纪要。 2、设计图中有关地堪资料的相关内容。 3、国家、行政及重庆市有关建设、法律、法规。 二、主要规范、规程、图集 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2、《地基与基础工程施工、质量验收规范》(GB50202-2002)。 3、《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001)。 4、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)。 5、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 6、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ/107-2003)。 7、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)。 8、03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4。 第三章施工总体安排 一、施工准备:

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

房建基础土方开挖专项施工方案设计

乌鲁木齐城市轨道一号线18A标段 百园路车辆基地 基 础 土 方 开 挖 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁武汉电气化局集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通一号线百园路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:乌鲁木齐城市轨道集团有限公司。 建设管理单位:北京巿轨道交通建设管理有限公司。 设计单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司。 监理单位:新疆成汇工程监理咨询有限公司。 施工单位:中铁武汉电气化局集团有限公司。 3.基坑挖土深度约为 1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~-4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合

2#宿舍楼基础施工方案

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因场地有限,现场临时安装:钢筋成形机两台、截断机两台、150型对焊机一台,木工电锯一台。塔吊基础在砂卵石换填施工阶段完成,力争在基础施工阶段安装完毕。 基础承台外回填土施工机械设备:装载机一台、翻斗自卸汽车2辆、1吨压路机一台。 7、施工方案: 7.1.1.施工段划分:

综合楼桩基础工程施工方案

目录 第一章编制依据 ............................................................................................................ - 1 -第二章工程概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.1地质概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.2水文概况 ............................................................................................................ - 3 - 2.3气候条件............................................................................................................. - 3 - 2.4周边环境 ............................................................................................................ - 3 - 2.5主要工程量 ........................................................................................................ - 3 -第三章总体施工组织布置及规划 ............................................................................... - 4 - 3.1施工组织............................................................................................................ - 4 - 3.2施工准备 ............................................................................................................ - 9 - 3.3施工进度计划 .................................................................................................. - 10 - 3.4主要施工机械 .................................................................................................. - 10 - 3.5质量、安全、工期、绿色施工目标............................................................... - 11 -第四章施工工艺、方法及施工控制重点 .................................................................. - 12 - 4.1钻孔(旋挖)灌注桩施工工艺 ...................................................................... - 12 - 4.2(冲孔)灌注桩施工工艺 ............................................................................... - 18 - 4.3SMW工法桩施工工艺 ........................................................................................ - 27 - 4.4施工人员配置 .................................................................................................. - 33 - 4.5 质量控制措施 ................................................................................................. - 34 -第五章季节性施工防范措施 ...................................................................................... - 39 - 5.1桩基季节施工注意事项 .................................................................................. - 39 -第六章安全文明施工措施 .......................................................................................... - 39 -

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

A楼基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、临沂市建筑设计研究院设计的基础部分结构施工图纸 2《建筑地基基础施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 3《混凝土结构施工及验收规范》GB50203-2002) 4《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T 10 —95) 5《建筑施工手册》第四版 6《地下防水工程质量验收规范》GB50208——2002) 7《临沂图书馆综合楼岩土工程勘察报告》 二、工程概况临沂市图书馆综合楼位于新华路的西侧,红旗路的南侧。整个工程由图书馆综合楼由A、B 两栋办公楼组成,根据目前图纸到位情况先施工 A 栋楼基础,核心筒基础筏板厚 2米,筏板面标高为-9.48m ;主楼内防水底板厚500伽,板面标高为-10.48m ;裙房内防水底板厚400 mm,板面标高为-9.88米。 三、施工部署 1 、基础施工段划分 基础施工按后浇带划分为2 个施工段,先主楼基础,后东侧裙房基础。 2、施工进度计划 大面防水层于5 月31 日完成,剩余防水层根据锚杆施工进度安排。主楼基础钢筋绑扎计划在6月5日开始,6月14日完成,6月16日浇筑基础砼。裙房基础随后进行,计划6 月20 日浇筑基础砼。 3、机械准备 3.1塔吊:采用一台C7022塔吊,选用臂长65米。最大起重量可达16吨,端部起重量达2.2 吨。可以满足基础工程所需模板、钢管、钢筋等材料的垂直和水平运输。 3.2砼输送泵:选用两台湖南长沙生产的HBT-80型砼输送泵,每小时最大输送量为 80m3输送最大高度为100米。 3.3钢筋加工区设置在基坑内,布设对焊机、切割机、弯曲机、直螺纹攻丝机等钢筋加工机械。 3.4木工房配置圆盘锯、平刨、压刨等,均在施工现场设置。 4、人员准备

楼基础施工整改方案

瑞景?南湖壹号工程 令狐采学 3#楼基础施工整改方案 编制单位:四川路桥盛通建筑有限公司 2016年3月9日 目录 一、工程概况3 二、编制依据3 三、质量问题、原因分析及整改措施3 3.1、独立柱基基坑尺寸误差3 3.2、独立柱基基钢筋下料尺寸误差致使基础侧面和底 面保护层厚度不够5 3.3、因独立基础钢筋尺寸偏差,易导致局部防水卷材 保护层破坏6 3.4、集水坑(电梯井坑)内积水6

一、工程概况 本工程位于眉山市东坡区。地下1层,地上17-30层;裙楼为3层商业;总建筑面积145054㎡,其中地下为33781㎡,由8栋高层塔楼组成。 本工程建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防类别:丙级。 混凝土强度等级:主楼范围的柱下独立基础及主楼筏板均为C35防水防裂微膨胀混凝土,抗渗等级P6,垫层为C15;其它防水底板均为C35防水混凝土,抗渗等级P6,垫层为C15。混凝土保护层:基础底部为50mm,顶部为20mm且不小于钢筋直径d。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-3

三、质量问题、原因分析及整改措施 3.1、独立柱基基坑尺寸误差 经对3#施工现场基础的全面复核,存在基坑尺寸误差较大的基础统计如下表。 基础轴线位置设计基础尺寸a×b现场复核基础尺寸a×b误差尺寸 D1-15交D1-R2600×26002625×261525×15 D1-16交D1-R2600×26002780×2790180×190 D1-17交D1-R2600×26002605×26505×50 D1-18交D1-R2800×28002900×2870100×70 D1-19交D1-R2600×26002680×271080×110 D1-21交D1-R2600×26002950×2980350×380 原因分析:基础挖方时,部分基础在挖至设计基底标高后发现基底下部有沙夹层不能满足设计地基承载力要求需进行换填。在挖沙夹层的同时基础周边因放坡、塌方等原因造成基础换填 后实际基坑尺寸大于原设计基坑尺寸。 示意图 整改措施:对于以上基坑尺寸偏差的类型,用等同筏板和防水板砼强度等级的砼进行找补,使基础保护层厚度满足设计图纸 要求。

房建基础施工方案

房屋建筑基础工程施工 1、基坑土方施工 (1)测量控制 基础施工阶段,根据平面控制网投测轴线和柱基细部放线,按其轴线分别在横轴和纵轴方向设控制线和控制点,成矩形布置。 为防止控制点破坏,又能有很好的通视条件,控制点上设钢筋笼罩,并设明显的标志。 轴线的定位及放样 放样时,将控制轴线直接投放到地面上,然后采用经纬仪及丈量工具投放其余各轴线。柱位轴线采取在地面设十字控制网、基准点,最后用石灰线依轴线放出开挖外边线。 基槽土方开挖;土方开挖主要采用挖掘机开挖,人工配合清土。 (2)钢筋的制作与安装 准备工作 根据现场情况,钢筋将分批进场。进场钢筋每批都要有出厂合格证、材质证明、钢筋捆上标牌、出厂检验报告及出厂合格证必须相符,并且要取样送检,合格后方可开始加工用于施工。进场后,根据施工总平面布置图,将钢筋按不同的规格型号分类堆码整齐,并挂上检验合格标识牌。钢筋加工前严格按设计施工图纸及现行施工规范要求认真翻样,确定钢筋相互穿插、避让关系,解决首要矛盾,便于施工操作。 (3)、基础钢筋施工 ①.钢筋半成品在现场加工、绑扎,减少二次运输,且方便工人按料单下料。 ②.基础砼垫层完成后进行投点放线工作,并弹出基础底筋及柱子位置,经核准无误后作为绑扎固定钢筋的位置依据。 ③.柱子插筋用箍筋固定在基础板钢筋,并按轴线固定在模板上,砼基础面上至少要有三道箍筋绑好,以防振捣时偏位。 ④.钢筋绑扎完成后,垫好相应保护层厚度的高标号水泥砂浆垫块,以严格控制好钢筋的保护层厚度及钢筋相对位置。 ⑤.基础完成后,要根据程序组织验收隐蔽工作,并做好记录。 (4)、基础模板施工 基础采用筏板基础。

(5)、基础砼施工 ①.基础现浇砼采用自拌砼。砼施工时,要严格按试配合格的配合进行投料,砂、石等用料要过磅,确保砼的强度满足设计要求,浆液宜采用硅酸盐水泥。水泥浆的水灰比可取0.6-2.0,常用的水灰比为1.0. ②.基础砼浇筑时要连续施工,分层振捣密实。振捣采用插入式振动器和平板式振动器相结合施工方法,使用插入式振动器振捣时要注意快插慢拔,以免砼浇筑不密实,出现蜂窝麻面现象。搅拌时间应小于浆液初凝时间,浆液在泵送前应经过筛网过滤。 ③.浇筑砼时要在模板内侧边上弹出砼面标高线,浇筑时按标高线为基准,筑实抹平。 ④.注浆加固处理后地基的承载力应进行静荷载试验检验。 ⑤.砼浇筑完毕后,要及时浇水进行养护,以免砼表面干裂,影响基础质量,养护时间不少于7天。 2.回填土工程 基础工程施工完毕后,马上进行基(槽)坑回填。基(槽)坑回填前应将基(槽)坑内的积水和有机杂物清除干净,回填顺序按基底排水方向由高至低分层进行,回填土的土质必须用较好的粘土(不得膨胀土或腐蚀性土)填实,回填土应分层铺填,随填随夯,每层铺土填厚度不得超过40cm。