文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构监理细则

钢结构监理细则

钢结构监理细则
钢结构监理细则

-钢结构监理细则

(一)、钢结构工程

1、本工程钢结构的主要内容

(1).框架上所有的梁。

(2).楼板上的压型钢板。

(3).少量柱(例如基础底部用的柱)

(4).空腹外伸桁架。

2、本工程钢结构的分割

(1).钢结构件工厂制作

(2).钢结构的工地安装

3、必须使用的标准、规范和规程

(1). GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》。(2). GB20221-95《钢结构工程质量检验评定标准》。(3). JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》。

(4). DBJ08-216《钢结构制作工艺规程》。

(5). YB9238-92《钢-混凝土组合结构楼盖结构设计与施工规程》。

4、对原材料的监控

核查原材料的质量保证书上的力学性能数据(如σb、σs、

σ、α)和化学成分数据(如:C、Si、Mn、P、S)。如选用进口材料,还必须核查商检报告。

如对质保书或商检报告有疑义,应提出复验要求,并最终核查复验报告。

5、对焊接工艺评定的监控

(1).制作方面

〃 t=25(或t=28)有坡口、带衬垫板钢板的埋弧焊、气保焊和手工焊对接各一副,t=12对t=20钢板的手工焊和气保焊平角接各一副,共计五副。

〃必要时增加t=25无坡口钢板的埋弧焊角接一副。(2).安装方面

〃 t=25或t=28带衬板、有单面坡口钢板的气保焊横对接一副,t=12对t=20钢板的气保焊立角焊一副,共计二副。

〃如工程上有无法避免的仰角焊工作,则增加气保焊仰角焊一副。

〃栓钉焊一副。

6、对焊工资格的监控

焊工应持焊工资质证明文件,ZC(中国船舶工业总公司)焊工证书和压力焊工证书中的任何一种上岗。证件上应注明合格项目。

7、对焊接坡口清洁工作的监控

坡口及其侧面应光洁、整齐,无手刺、损伤、裂纹以及影响焊接质量的其它缺陷。坡口及其附近30mm范围内应除去油、锈、水、污。

8、对焊接工艺的监控

(1).焊接材料必须与原材料匹配,匹配的原则是:务使焊缝金属的强度、塑性和韧性与母材相当,或者使之略高于母材。

(2).焊接材料的保管、烘焙和使用。

〃焊剂应按规定烘熔。焊剂烘焙后只能在大气中暴露不超过4小时,过时的应重新烘焙,但最多只能烘焙两次。严重熔焊过的、已经结块的焊剂混入重用。

〃手工焊条应按规定烘焙。碱性焊条烘焙后更应放在保温筒内,随用随取。

〃焊接用的保护气体应达到规定的纯度。

(3).工件的组装

工件的组装应严格按照有关规范执行,不得马虎。(4).定位焊

〃定位焊的焊缝厚度、长度和间距应严格按有关规范的规定执行。

〃定位焊的操作者应同正式焊的操作者一样,持证上岗。〃待作家位焊的坡口及其两侧应同正式焊一样,做好清洁工作。

〃如正式焊前需要预热的工件,则其在定位焊前同样需要预热。

〃如定位焊缝质量不合格,应用碳刨刨去,打磨清洁,重新作定位焊。

(5).引弧板和熄弧板

〃引弧板和熄弧焊的长度、宽度和厚度必须严格按照规范的规定执行。

〃引弧板和熄弧板的坡口应与焊道一致。

〃引弧板和熄弧板应同工件焊接牢固,尤其应防止被凝固裂纹拉裂,必要时可采取放应力的措施。

(6).焊接环境

〃环境温度低于0℃时不得施焊。

〃雨天不准施焊。

〃风速超过5m/s时不准施焊。

(7).预热温度和层间温度的控制

〃预热温度:

a.必须严格按照有关规范的规定执行。

b.对于刚性拘束特别大的工件,预热温度可以适当提高,但绝对不准超过230℃。

c.预热的范围应为焊缝每侧的加热宽度等于工件厚度,但最大不超过76mm。

〃层间温度

a.应严格执行有关规范的规定。

b.层间温度严禁超过230℃。

(8).焊接参数

〃焊接参数应依据焊接工艺评定的结果在焊接工艺工件中加以规定。

〃应严格计算和控制焊接线能量,严禁超过规定值。

9、对接焊

(1).对接焊

钢板对接焊时,先在正面焊若干个焊道,再翻转焊完反面的全部焊道,然后再翻转补焊正面的其余焊道。

(2). H型梁的焊接:

〃尽量争取按规定程序在船形位置焊接H型梁。

〃无法用船形焊时,可竖放I形工件,先同时、对称焊下面两条焊缝的大部分焊道;再翻转过来同时、对称焊完上面两条焊缝的所有各焊道;然后再翻转过来,同时、对称补焊下面两条焊缝的其余各焊道。

(3).箱型梁在焊接时要翻转两次,同时、对称焊完正面两角各若干个焊道后;翻转工件同时、对称焊完反面两角所有各焊道;最后再翻转工件,同时、对称补焊正面两角的其余各焊道。

(4).残余焊接变形的矫正:

〃冷矫正的环境温度:低合金高强度钢不低于-16℃,碳素

结构钢不低于-20℃。

〃热矫正的温度:低合金高强度钢为750-900℃,碳素结构钢为不超过900℃。

〃低合金高强度钢加热后不准浇水急冷。

10、对后热和焊后热处理的监控

(1).后热(去氢):

〃后热应尽可能采用自动记录的履带式电感应加热器加热。〃加热温度、保温时间、冷却方式均应严格执行有关规范的规定。

〃如工件必须作焊后热处理的,其后热工序可取消。(2).焊后处理

〃只有必须做焊缝夏比冲击试验的工件,才需要作焊后热处理。

〃焊后热处理的所有工艺参数(如加热方式、加热宽度、考核加热速度的温度起点、加热速度、最高加热温度及时保温时间、随“炉”降温速度、空冷起始温度等),均应严格执行有关规范的规定。

11、对焊接质量的监控

(1).外观检验

〃对拉

a.不等厚度工件的对接,应按规范规定采取“削斜”措施。

b.焊缝的余高、未焊满、焊宽、咬边、焊瘤、表面裂纹、弧坑裂纹、电弧擦伤、飞溅、表面夹渣、表面气孔、焊缝表面高低差和宽度差、错边等缺陷的允许与否或允许限度,都应按有关规范的规定严格执行。

〃角接

焊缝的焊脚宽、余高、焊脚差和凹陷,允许与否允许限度,都应按有关规范的规定严格执行。

〃 T接

T接焊缝一般要求增强,其增强量的允许偏差必须符合有关规范的规定。

〃栓钉焊

栓钉焊焊缝的形状、质量、咬边、焊后的栓钉高度等等,均应按有关规范严格检查。

(2).无损伤探伤

〃超声波:

a.焊缝超探的技术标准为GB11345-89。

b.一级、二级、三级焊缝的评定等级、检验等级、探伤比例应严格执行有关规范的规定。

〃射线:

a.焊缝射探的技术标准为GB3323-87。

b.只有有夏比冲击试验要求的焊缝,才应作射线探伤。c.射线探伤的一切要求均应严格按有关标准的要求执行。

〃磁粉

磁粉探伤的技术标准为JB4730-94。

〃碳素结构钢焊缝应在冷却到环境温度时才可作无损探伤。〃低合金高强度钢必须在焊接工作完成24小时后,才可作无损探伤。

12、对焊缝返修的监控

(1).焊缝外观缺陷的返修:

〃余高——磨去。

〃未焊满——补焊。应注意:该预热的应预热,采用较小的焊接线能量,焊后应去氢。

〃焊宽——磨去或补焊。注意点同12.1.2。

〃咬边——补焊。注意点同12.1.2。

〃焊瘤——磨去。

〃表面裂纹——同无损探伤显示缺陷的返修。

〃弧坑裂纹——同12.1.6。

〃电弧擦伤——磨去。必要时加以磁粉探伤。

〃飞溅——铲去或磨去。

〃表面夹渣——同12.1.6。

〃表面气孔——同12.1.6。

〃焊缝表面高低差和宽度差——磨去或补焊。

〃错边——加焊或打磨。注意要点同2.1.2。

(2).无损探伤显示缺陷的返修

〃无损探伤显示的缺陷为:裂纹、气孔、夹渣和未熔合。

〃无损探伤显示缺陷的返修要领:

a.根据无损探伤报告,找到缺陷的部位,确定缺陷的类别,分析造成缺陷的原因,并参照原焊接工艺文件编制专用的返修工艺文件,由有经验的焊工持证返修。

b.用电感应或火焰方法局部加热后,以碳刨方法将缺陷清除干净,并用角向砂轮磨光碳刨面,裂纹前后端应各多刨去、磨光50mm。

c.焊补前的局部预热温度应比原来焊接前的预热温度提高50℃。

d.采用小线能量补焊,但第一个焊道的焊接电流可略大些。e.严格控制层间温度。

f.除表面一个焊道外,其余每个焊道焊后均应立即用尖咀榔头趁热击打。

g.返修应安排在无损探伤后、焊后热处理(有必要的话)前进行。

h.焊补后立即作去氢处理(有焊后热处理的除外)。

i.磨光返修部位的表面。

〃同一部位的焊缝返修不宜超过两次。两次以上的返修应在所在部门技术负责人在场的情况下进行,并应有十分详尽、周到的返修工艺文件作指导。

13、对破坏性试验的监控

(1).焊接工艺评定试验中应有破坏性试验的要求。(2).拖带试板可考虑破坏性试验的要求。

(3).焊接接头金相分析:

〃焊接接头金相分析一

可发现焊缝、熔合区、热影响区和母材上的裂纹、气孔、未熔合和夹渣。

〃焊接接头金相分析一

可观察到焊道的形状、并据以算出焊道的形状系数。

〃全焊缝的力学性能:

计有:σb、σs、σ、ψ

〃焊接接头的力学性能

计有:σb、α侧,必要时的A KV,以及焊缝、熔合区、热影响区和母材等四个区域的HB。

(4).破坏性试验应注意:

〃σs/σb必须保持在60~80%的范围内。

〃多道焊的力学性能,下部的应优于中部的,中部的又应优于上部的。

〃焊接接头的A KV比母材高得多,选用烧结焊剂后尤其如此。〃HB值显示热影响区的低于熔合区的,熔合区的又低于焊缝的,焊缝的又低于母材的。

14、对化学成分分析的监控

对于焊缝金属的C、Si、Mn、P、S的含量都必须严加监控。

15、对紧古件连接的监控

对普通螺栓检查复验报告,对高强度螺栓按规定分别进行连接摩擦面的抗滑移系数实验和复验,检查抗滑移系数实验和复验报告其结果要符合设计要求。现场不容许采用气割扩孔,扩孔应征得设计同意,扩孔后的孔经不应超过1.2D 16、对钢构件组装的监控

采用水平仪、经纬仪、全站仪对主要立面进行整体垂直度和整体平面弯曲容许偏差进行测量。其偏差应满足规范要求。

17、对钢结构涂装的监控

涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其容许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的容许偏差为-5μm。

按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

钢结构制作监理实施细则(改)

4.13 钢结构制作监理实施细则 适用范围:适用于工业与民用钢结构柱、工业厂房吊车梁、工业与民用钢结构屋架制作工程。 4.13.1 工程概况 (略)。 4.13.2 施工准备监理要点: 1.钢结构制作加工单位质量管理体系、资质及人员资格等核查核查内容:同“ 2.1施工准备阶段监理实施细则”中相关部分内容。 2.施工方案审核 (1) 核查审批手续:施工方案由钢结构制作加工单位编制,并经工厂(公司) 总工程师审核,经发包单位程序审批。 (2) 其他:同“2.1施工准备阶段监理实施细则”中相关部分内容。 3.材料检验 (1) 钢材:牌号、规格、质量等级等应符合设计要求,其技术要求应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591)等标准的规定。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 1) 外观检查:牌号、尺寸、外形、表面质量等。 2) 复验:对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验:国外进口钢材;钢材混批;板厚不小于40mm,且设计z向性能要求的厚板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;设计复验要求的钢材;对质量疑义的钢材。 ①检验项目:常规检验项目为屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能;其他检验项目为冲击性能、z向钢厚度方向断面收缩率(低合金高强度结构钢) 、化学成分。 ②检验数量 A.碳素结构钢:钢材应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批质量应不大于60t。公称容量比较小的炼钢炉冶炼的钢轧成的钢材,同一冶炼、浇注和脱氧方法、不同炉号、同一牌号的A级钢或B级钢,允许组成混合批,但每批各炉号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。 B.低合金高强度结构钢:钢材应成批验收。每批应由同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一规格、同一轧制制度或同一热处理制度的钢材组成,每批重量不大于60 t。钢带的组批重量相应产品标准规定。各牌号的A 级钢或B 级钢允许同一牌号、同一质量等级、同一冶炼和浇注方法、不同炉罐号组成混合批。但每批不得多于6个炉罐号,且各炉罐号C含量之差不得大于0.02% ,Mn含量之差不得大于0.15%。对于z向钢的组批,应符合《厚

钢结构监理细则全解

安阳纺织产业集聚区装备制造标准化厂房工程监理实施细则 (钢结构) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

钢结构工程监理实施细则 第一部分专业工程特点 一、工程概况 建设单位:江苏新泉汽车饰件有限公司 监理单位:常州常建建设监理有限公司 设计单位:上海电子工程设计研究 施工单位:江苏恒通建设有限责任公司 1、本工程为一层排架结构,屋面为轻钢结构,局部为二层框架结构,总建筑面积为2939.9㎡。 本工程结构安全等级为二级,主钢结构设计使用年限50年,围护系统使用年限为15年,本工程防火等级为二级。 2、材料: (1)钢材均为Q345B,其化学成分及力学性能应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-1994); (2)所有型钢构件及其节点板、加劲板采用Q235B,其化学成分及力学性能应符合《碳素结构钢》(GB/T700-1988); (3)所有钢材需保证抗拉强度、屈服点、延伸率、冷弯性能、硫磷极限含量和碳含量符合国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-1994)和《碳素结构钢》(GB/T700-1988)。 3、连接: (1)螺栓: 高强螺栓一律为10.9及摩擦型高强螺栓,应符合《GB/T1228-1231》或《GB3632-3633》要求。螺栓孔径1.5,连接面为喷砂处理,抗滑移系数为0.4; 未注明螺栓类型均为C级普通螺栓,螺栓孔径1.5; 锚栓:Q235,双螺母架垫片。 4、焊接

未注明为现场焊接的一律为工厂焊接,工厂焊接等级为二级,现场焊机等级为三级。其中要求全焊透的二级焊缝应进行超声波探伤。 5、涂装 (1)主钢构出厂前均应彻底清除赃物及油污除; (2)除锈后应立即喷涂两道防锈底漆,面漆为防火涂料,防火涂料的耐火时间:钢梁1.5小时; 6、制作与安装 (1)构件在制作前应按1:1比例放大样; (2)施工过程应采取必要的措施保障各结构构件的稳定,支座锚栓应严格按照图纸进行施工; (3)钢结构加工时应符合《建筑钢结构焊接规程》; (4)高强螺栓连接的施工及验收应满足《钢结构高强度螺栓连接的设、施工及验收规程》要求; (5)高强罗算接触面上不允许涂刷油漆或油污。 二、监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》、《广东省安全生产管理条例》、《广东省建筑工程安全生产动态管理办法》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

钢结构工程监理细则82836

钢结构工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2与本项目相关的设计图纸 1.3规范、规程: 4本项目的施工组织设计. 2. 专业工程特点 3.监理工作的流程如下:

4. 监理目标值 5. 监理控制要点及方法措施 5.1基本规定 1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 2、钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定,校准合格的计量器具。 3、结构工程应按下列规定进行施工质量控制:

①采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样; ②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 ③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。 4、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范的规定进行划分。 5、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: ①主控项目必须符合规范合格质量标准的要求; ②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍; ③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6、分项工程合格质量标准应符合下列规定: ①分项工程所含的各检验批均应符合规范合格质量标准; ②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 7、当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: ①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; ④经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

钢结构监理细则

中学、小学校舍建设工程项目 钢结构工程监理实施细则 编制人: 审核人: 中学小学校舍建设工程项目监理部 2020年 10月 一:建筑概况 中小学总承包工程分为小学区和中学区,共计11栋单体,结构类型为框架结构,综合楼、音体 楼屋面为钢结构;最大建筑总高度19.2m。

本项目主要有中学音体楼、综合楼两个单体包含钢结构,主要钢结构构件形式为钢圆管桁架梁和钢连廊,构件截面主要有H型和圆管构件,其中H型构件截面尺寸为HN650*300,HN250*125, 屋面檩条部分有高频焊接H型钢 H300*150*4.5*6,H300*150*4.5*8,H250*125*4.5*6,H250*125*4.5*8, 圆管构件直径包括 ?325X16,?325X14,?180*8,?168*8,?159*10,?146*10,?133*8,?102*7。屋面部分的斜 拉条、拉条及撑杆均采用 50*50*3型钢。 二、监理工作依据 《结构设计制图深度和表示方法》03G102 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《建筑施工扣件式钢管支撑架安全技术规范》JGJ130-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012) 《钢结构设计规范》(GB50017-2017) 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 《工程测量规范》(GB50026-2016) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《厚度方向性能钢板》(GB/T5313-2010)

钢结构厂房监理细则

编制单位:陕西鼎正项目管理有限公司编制人:张枫 审核:刘新忙

桩基础监理细则 一、编制依据 1、施工图(含套用的标准图集)及设计文件、地质勘察报告; 2、以下国家、行业规范(规定、规程): 《砼结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-2002)。 《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ79-2002)。 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、监理工作范围: 依据业主与施工单位签订的合同,主要是地基处理施工阶段的质量、进度、工程量的控制和合同管理、协调处理施工现场相关事宜。 三、监理工作手段及流程: 1、监理工作手段: 1)平行检验:监理人员在监理过程中,对承建单位的施工过程跟踪监理,发现问题及时指令承建单位纠正,以减少质量缺陷的发生,保证工程质量。 2)测量:监理人员利用测量手段,在工程开工前检查定位放线,在施工过程复核尺寸,以保证符合设计要求。 3)试验:通过有资质等级的试验单位提供的资料数据,监理人员对其进行质量评价。 4)指令性文件:监理人员对任何事项发出口头通知仍不纠正的以书面形式督促承建单位严格遵守并执行书面指令。 2、监理工作流程:

四、质量控制要点: (一)质量预控措施 施工监理的全过程应贯彻“预防为主”的方针,对影响质量的人、机、料、法 环五大因素应进行预控制,其主要措施如下: 1) 施工放线:桩位放点的偏差小于2.0cm。

2) 素砼桩施工允许误差:桩径不小于400mm,垂直误差不超过1.5%,桩位误差不超过0.4倍桩径。 3) 桩体砼:C15,塌落度控制在16cm~18cm。 4) 由质检员随时抽查测定混凝土的塌落度。 5) 每班组作一组试块(3块),试块尺寸15cm×15cm×15cm,并及时送实验室养护,测定28天强度。 6) 设专人指挥协调钻机操作手和混凝土泵送操作手之间的配合。 7) 砼灌入量不得低于桩的设计体积,同时保证单桩充盈系数不小于 1.0,否则重新成桩。 8) 由于混合料自重压力较小或由于浮浆影响,桩顶桩体强度一般较差,为保证桩体质量,施工桩顶标高超过设计桩顶标高50cm,确保设计桩位标高内无浮浆。9) 桩基施工时,相邻桩应间隔3天跳打。 1、审核施工单位资质证书,审核管理制度体系尤其是质量保证体系是否健全,责任是否落实,人员是否到位。人员证书、特种工持证上岗情况。施工设备的规格、型号、数量以及完好情况是否满足施工需要。技术准备(技术交底)工作是否充分。审查施工单位的施工组织设计,审查其选用的施工机械设备、施工工艺是否合理,质保体系是否健全,劳动组织、材料供应、进度计划是否落实,对工程的特点、难点及措施的针对性和可行性是否得以保证。 2、以工序管理为核心,以岗位职责为关键,督促施工单位及时、准确地搞好施工打桩记录。 3、对常见质量隐患通病的预控措施如下: a、本工程采用商品混凝土,因怕堵管,私自加水,使坍落度超大,预控措施:浇灌时监理工程师实行旁站,检查坍落度在16—21cm之间,不合格停灌,并追查施工单位或商品混凝土供应单位的责任; b、长螺旋机不垂直,导致桩身垂直度超标准,预控措施:检查线锤是否平行机械; c、抢进度,易造成断桩,预控措施:当成桩钻至设计深度时,监理工程师监督机长操纵掌握提钻时间,如遇淤泥质土拔管速度适当放慢; d、桩位及标高超标准,预控措施:检查桩位是否准确,地面标高实测实量。

钢结构监理实施细则(通用)

中鸿物流中心煤大棚钢结构 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 批准人: 河南成功工程管理有限公司

目录 一、工程概况 二、钢结构子单位工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构子单位工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构子单位工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构子单位工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构子单位工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项 九、风险分析 十、提供资料

一、工程概况 监理项目概况: 1、项目名称:中鸿集团煤化物流中心项目110*269、60*249煤棚工程 2、建设单位:河南中鸿集团煤化有限公司 3、设计单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 4、施工单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 5、建设地点:石龙区 6、建筑规模: 110*269项目是一座高为43米,地上共1层,建筑面积29590平方米。60*249项目是一座高约为32米,地上共1层,建筑面积14940平方米。 13、专业监理范围:钢结构子单位工程制作、安装等工程的监理、工程量计量;施工阶段的质量、进度、投资、安全监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,下发监理通知单,要求整改。对将发生质量事故、人身安全等隐患,应有预控措施,需要停工整改时,报总监理工程师的同意下发停工令,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构概况 二、编制依据 1、设计院设计的施工图纸; 2、已批准的监理规划; 3、经审核的施工组织设计; 4、《工程测量规范》 GB50026-93 5、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 6、《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—91 7、《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 8、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》 JGJ82 9、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 10、《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》 GB9978 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300—2001 三、钢结构制作安装的控制点及控制措施 本钢结构工程由工厂制作、涂装,出厂检查合格后,装箱运输到现场组拼安装。因此本钢结构工程现场监理的重点为: 1、现场检查:检查钢结构的出厂合格证,钢结构材质合格证、焊条合格证、焊缝无损探伤检验报告、防火涂料合格证及检验报告、各工序检验批的验收记录和高强螺栓连接副的检验报告等是否合格及齐全; 2、现场开箱检查:检查钢结构制作涂装的外观质量、加工尺寸、钢柱和钢梁端板螺栓孔距、防火涂料涂装厚度等是否符合设计及规范 要求。 3、钢结构制作涂装的现场检查合格后,在安装前报审钢结构安装施工组织设计或施工方案。 4、地脚螺栓交接检验、预拼装工序的检查控制(节点处、长、宽(高)、拱)、

钢结构安装的临时加固和支撑,以及吊装就位后的调正、固定检查。 5、钢结构安装、检查完毕后,对节点处和运输、安装中损坏的涂层按设计及规范要求进行补涂,监理检查。 四、钢结构安装监理工作流程 柱基偏差检测、地脚螺栓偏差检测、地脚螺栓偏差矫正 地脚螺栓罗纹修理 组合结构件拼装 单元结构件拼装 节段结构件拼装 拼装结构件吊装/安装 钢梁钢柱吊装/安装 下弦锁件吊装/安装 结构体垂直度调整 结构体高程调整 结构件扭曲调整 高强螺栓安装 高强螺栓初拧 高强螺栓终拧 结构体垂直度检测 结构体高程检测 结构件扭曲检测 基础测量检查、放线 地脚螺栓检查矫正 钢构件拼装 钢构件吊装/安装 单元结构体调整/校正 高强螺栓的紧固 单元结构体检测

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

钢结构工程监理细则

中南财经政法大学武汉学院新校区图书馆项目 钢 结 构 工 程 监 理 细 则 编制人: 审核人: 审批人: 武汉工程管理有限公司 武汉学院项目监理部 二零一四年十二月

目录 一、工程概况 (3) 二、专业设计概况及专业施工特点 (3) 三、编制依据 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作的控制要点及目标值 (15) 六、监理工作方法与措施 (24) 七、安全监督 (27)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:中南财经政法大学武汉学院新校区—图书馆 2、建设单位:中南财经政法大学武汉学院 3、勘察单位:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 4、设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:武汉工程管理有限公司 6、施工单位:武汉建工第二建筑有限公司 7、设计标准与等级:建筑使用年限50年,类别3类,建筑防火分类为一类高层,耐火等级为一级, 屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,地下室防水等级为二级。 8、工程地址 武汉市江夏区大桥新区柏木岭村黄家湖畔 9、结构形式 结构形式:框架-剪力墙结构 10、质量目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 11、安全、文明施工目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 12、总建筑面积: 47609.75 ㎡;其中地上36773.68㎡,地下10836.07㎡,建筑基底面积8201.98 ㎡。 二、专业设计概况及专业施工特点 钢结构具有轻质高强、大跨度、高空间的特点。目前,高层建筑中钢结构的应用已越来越广泛, 但是由于钢结构在施工焊接中,焊接应力和焊接变形的存在,对疲劳较敏感以及钢结构易锈蚀、防 火性能差,安装精度高,高层钢结构的制作、安装所涉及的影响因素多,积累的误差大,既受光照、 风力、气候等外界的影响,还受仪器、设备和机械附着建筑物的影响等特点,导致其建设牵扯面广, 施工技术难度大。 图书馆屋盖结构体系为网架结构体系,采用正放四角锥形形式。网架制作采用铰支座,分为成 品钢支座与平板钢支座,网架高度从中部的3m渐变为边部的1.8m;网架节点采用焊接空心球节点。

钢结构监理实施细则

钢结构监理实施细则福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 钢结构 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 福建固特新工程监理咨询有限公司 2016年9月 1 目录 一、工程概况 二、作业条件 三、监控要点 附:钢结构标准强制性条文 四、质量通病防治 1、钢结构制作质量通病防治 2、钢结构焊接质量通病防治 3、钢结构焊接质量检验标准

4、高强螺栓连接质量通病防治 5、钢结构安装质量通病防治 6、钢结构涂装质量通病防治 2 一、工程概况 工程名称:福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 工程地点:闽侯县竹岐乡山兜工业区; 建设单位:福建建工混凝土有限公司; 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建省二建建设集团有限公司 监理单位:福建固特新工程监理咨询有限公司 (一)、工程规模:总建筑面积:3499平方米;4#综合楼框架结构共 三层,建筑高度11.1m;1#车间钢结构共一层,建筑高度9.0m。 (二)、功能用途:本工程综合楼和车间用于建工混凝土公司办公及生产使用。 建筑耐火等级:综合楼二级、车间一级。 二、作业条件 1、钢结构制作安装单位在施工前应按设计文件和施工图的要求编制工艺规程和施工组织设计(或施工方案),并认真贯彻执行。 2、在制作和过程,应严格按工序进行自检,合格后才能转入下道工序。 3、制作、安装和质量检测的钢尺等器具均有相同精度并应定期送计量部门检定,合格后方可使用。 4、焊工必须持有效证件上岗操作。 三、监控要点 1、钢结构工程所采用的钢材、连接材料、涂装材料应具有出厂质量证明书,并应符合设计的要求。

3 2、对材质有疑议时,应抽样检查,其结果应符合国家标准的规定和设计要求后方可采用。(注:按质量验收标准的保证项目要求,检查出厂合格证、质量合格证书和试验报告) 3、钢材表面质量要求(详见强制性条文4.24,4.4.3) 4、电焊条必须严格按照设计要求,并具有出厂合格证。如须改动焊条型号,必须征得设计部门同意。严禁使用过期或药皮脱落,焊芯生锈的焊条。焊接前应将焊条进行烘焙处理。 (1)焊接3号钢,宜采用低氢焊条T426、T427 (2)焊接16锰钢,宜采用低氢焊条T506、T507 5、焊接连接组装的允许偏差(详见表4.6.3)的规定) 6、焊缝探伤等级及质量标准(详见4.7.20条文) 7、焊接、引弧、预热等工艺要求(详见4.7.7、4.7.10条文) 8、钢结构焊接前的定位、标高、轴线控制(详见5.2.1条文) 四、避免工程质量通病 1、钢结构制作质量通病预防 (1)物件运输、堆放发生变形。 造成原因:运输、堆放时垫点不合理,上下垫木不在同一垂线上或堆放场地发生不均匀下沉等。 (2)构件发生扭曲。 造成原因:组装时节点板与型钢没有用夹具夹紧,间隙过大。长构件翻转时由于刚度不足而没事先进行临时加固而发生扭曲。 (3)构件起拱不准确。 造成原因:构件拼装时尺寸不准确,或组装时忽视了起拱要求。 (4)构件跨度不准确。

钢结构监理细则

山西省眼科医院门诊楼钢结构工程监理实施细则 编制: 审核: 山西神剑建设监理有限公司山西省眼科医院门诊楼项目监理部 二〇一五年三月十日

山西省眼科医院门诊楼钢结构工程监理实施细则 一、1.工程概况 本工程为山西省眼科医院门诊楼,位于太原市府东街山西省眼科医院院内。本工程总建筑面积9584平方米。其中地下1534平方米。地下一层,地上六层。 地下一层为汽车停库房、配电室、设备用房。一层为门诊大厅、挂号、药房、空调机房、弱电机房。二层为门诊及侯诊区。同时在一、二层西南角处划出300平方米信访回迁用房。三至五层为候诊大厅及门诊室;六层会议室,水箱间及消控室设置在一期。 本工程地下一层层高为4.5米,一层层高为4.2米,二层层高为3.9米,三层层高为3.9米,四至五层层高为3.9米,六层层高为4.0米,室内外高差0.2米。 二、监理依据、 1、合同及相关招投标文件; 2、已批准的监理大纲、规划; 3、本专业工程设计文件;相关标准、规范、规程;技术资料等但不限于以下部分: 1)设计文件: ?施工图纸; 2)施工规范、规程: ?《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 ?《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 ?《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 ?《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216-95 ?《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 4、经各方审批的施工组织设计。 三、监理工作目标 1、质量控制目标: 按合同要求:制作和安装项目均达到合格。 2、进度控制目标: 施工工期目标力争控制在合同及甲方要求范围内。 3、安全文明施工控制目标:

钢结构监理实施细则全

XX 有限公司 XX 项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位 ;XX 公司 目录 一 . 工程概况和特点 (3) 二 . 监理编制及工作依据 (4) 三 . 监理工作内容及流程图 (5) 四 . 监理工作方法及措施 (12) 五 . 关键工序及技术难点监控措施 (13) 钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为 XX 有限公司 XX 项目 7#、 8#、 9#、 10#钢结构厂房、 7#、 8#原料库、智能立体库项目。本工程位于 XX 。其中本工程用地面积:建筑面积平方米。由 四 XX 有限公司建设, XX 承包公司进行施工, XX 设计研究院设计, XX 有限公司勘察, XX 建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑 , 生产的火灾危险性为丙类 2项 , 建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩, 地上为门式钢架结构 , 建筑设计使用年限为 50年 , 抗震设防烈度为 6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门 , 外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙

保温层为 50厚玻璃丝棉毡, 屋面保温隔层为 75厚玻璃丝岩棉, 均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限小时,刷厚涂型防火涂料 50厚;钢梁耐火极限小时,刷 LY 防火隔热涂料 20厚;屋顶承重构件,钢屋架, 支撑耐火极限小时, 刷 LG 防火隔热涂料 15厚。 7#、 8#、 9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm ,环氧云铁中间漆70μm , 聚氨面漆100μm; 立体库、 7#、 8#原料库、 10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm , 环氧云铁中间漆80μm , 聚氨面漆50μm 。二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据: 根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等编制 (1本工程的施工图纸。 (2施工现场的实地勘察。 (3国家有关建筑工程的法规、规范与文件。 (4建筑施工安全检查标准。 (5本公司 ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量。 2、监理工作依据: (1 《工程测量规范》 GB50026---2001 (2 《钢结构设计规范》 GBJ50017— 2002 (3 《钢结构工程施工及规范》 GB50205— 2001 (4 《建筑钢结构焊接规程》 JB81— 91 (5 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11545— 89 (6 《涂装前钢材表面锈等级和除锈等级》 GB8923— 88 (7 《低合金钢焊条》 GB5118— 85

钢结构专业监理细则

钢结构专业监理细则 5.1质量控制依据、标准 (1)工程施工合同,监理合同;施工图(含套用的标准图集)及设计文件、地质勘察报告; (2)以下国家、行业规范(规定、规程): 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001); 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002); 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82—91); 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7—91); 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78—91); 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS 24:90); (3)其他相关规程、规范 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01—51—2003); 《长沙市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 《建设工程监理规程》(DBJ01—41—2002); 5.2施工前的准备工作 (1)了解施工合同所包含内容,明确监理范围; (2)收集本工程所需的相关技术文件,并组织监理人员进行学习(特别是对规范中的强制性条文的掌握);对施工所涉及的各种报验手续(报验单)的正确填写进行必要的了解;(3)熟悉图纸,检查图纸设计深度是否满足施工要求,核对图纸上构件的数量和安装尺寸,检查构件之间有无矛盾等;对图纸进行会审,将发现的问题汇总,及时向设计单位反馈;了解和掌握各种代号(材料、焊接、螺栓型号等); (4)了解与审核施工工艺,在技术上是否合理,构造是否便于施工,图纸上的技术要求按加工单位的施工水平能否实现等; (5)掌握施工质量和验收标准(包括工厂加工、组装和现场的安装);确定检验方法和手段,配备相应的检测设备;对需进行复试的材料,掌握在现场取样的方法; (6)参加设计交底,要求设计单位对工程的工艺、质量及制作和安装作进一步的明确。 5.3事前控制 (1)、审批施工单位的施工组织设计; a、是否涵盖了合同与图纸所包括的全部内容; b、工程项目管理人员、操作人员、质量检查员的资质和必需、有效的上岗证件; c、准备使用的加工、安装设备,测量仪器的型号、数量是否满足施工需要; d、施工材料、构配件的采购、加工、运输情况; e、准备采用的施工工艺是否合理,便于现场作业; f、现场施工环境的影响问题(场地的运输通道;材料和构配件的临时堆放地等); g、施工安全的预控及应急措施。 (2)、对外加工单位进行考察; a、加工单位的相应资质; b、操作人员是否有上岗证,其技术水平能否保证对产品的加工质量;

钢结构安装工程监理实施细则

A.0.4长城4S店,办公楼及斯巴鲁4S店工程 监理实施细则 (钢结构安装细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢结构安装工程监理实施细则 一、工程特点: 长城4S店建筑层数为主体二层,建筑高度为12.90m,结构类型为钢结构。基础采用桩基础,基础垫层采用C15素混凝土,基础承台,梁,板,柱采用C30混凝土,其余构造柱,过梁,压顶,腰梁等除特别注明外±0.0以下采用C25混凝土,±0.0以上采用C20混凝土。屋面采用夹芯型钢板,钢结构梁柱采用Q345B钢,屋面檩条,隅撑,柱间支撑,屋面水平支撑,系杆采用Q235B钢,檩条拉条采用Q235A钢。钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型高强螺栓,高强螺栓结合面不得涂漆。屋面部分采用天蓝色钢板0.476mm角驰Ⅲ型彩钢板,基材厚度0.6mm。 斯巴鲁4S店建筑层数为主体3层,建筑高度为8.1m,本工程火灾危险性类别为乙类,耐火等级均为二级,地震烈度设防均为7度,屋面防水等级均为二级,结构类型为钢结构(设计使用年限为25年)。本工程采用独立基础,素混凝土垫层采用C15,基础承台,梁,柱,板采用C30混凝土,圈梁和构造柱±0.00以下为C25混凝土,±0.00以上采用C20混凝土。±0.00以下墙体采用MU10的240厚蒸压粉煤灰砖,砂浆强度等级为M7.5水泥砂浆,±0.00以上墙体外墙采用MU5.0的240厚蒸压粉煤灰砖,内墙采用MU3.5的240厚加气混凝土砌块,砂浆强度等级为M5.0的混合砂浆,女儿墙为MU10的240厚蒸压粉煤灰砖,砂浆强度等级顶层及女儿墙为M7.5的混合砂浆。屋面采用夹芯压型钢板,75厚岩棉保温层,钢结构梁,柱采用Q345B钢,屋面檩条,隅撑,柱间支撑,屋面水平支撑,系杆采用Q235B,檩条拉条采用Q235A钢,刚架构件现场连接采用10.9级摩擦型高强螺栓。 本工程承重结构的钢材采用国家标准《碳素结构钢》中规定的Q235B钢,《低合金高强度结构钢》中规定的Q345钢或Q390钢。手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准的《碳钢焊条》或《低合金钢碳条》的规定。Q345级钢材连接的焊条采用E50系列,Q235级钢材连接的焊条采用E43系列,Q345级钢材于Q235级钢材连接的焊条采用E43系列。本工程普通螺栓采用C级螺栓4.8级,高强度螺栓采用承压型高强度螺栓10.9级,钢梁于混凝土柱连接的锚栓采用Q235B钢制成。屋面檩条采用卷边槽型热浸镀锌檩条,镀锌含量275g/mH,屋面板材料采用单层压型钢板,基材厚度为0.6mm,

钢结构监理实施细则

钢结构监理实施细则 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

吉凯恩工业有限公司厂房工程 监理实施细则 (钢结构安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 1工程特点 2监理工作依据 3监理工作流程 4监理工作控制要点及目标值

5监理工作方法和措施 钢结构安装监理实施细则 一、工程特点 本工程是吉凯恩工业有限公司新建厂房,工具车间14-16轴+M-V轴为单层砼柱钢梁结构,厂区1-13轴为单层门式刚架,刚架梁、柱采用Q345,屋面檩条、墙梁采用Q345冷弯薄壁钢,偶撑采用Q235B,柱间支撑采用Q235B,屋面上层板采用 mm厚 WS-820(B)型镀锌铝锌原色板,屋面下层板采用 mm厚 WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板,墙面外板采用mm厚 WS-820型PVDF压型烤漆板,墙面内板采用 mm厚 WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板。 二、监理工作依据 1、监理合同 2、施工合同 3、监理规划 4、施工组织设计及施工方案 5、设计施工图纸及设计变更、洽商 6、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 9、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、碳素结构钢(GB700-88) 12、网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 13、钢网架检验与验收标准() 14、国家、行业、地方性标准、规程和标准架图集 15、建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法 2

钢结构厂房监理细则85647

安徽合肥有限公司厂房一期工程 钢结构监理实施细则 文件编号:–00 –XZ- 02 1 2016-9-15 钢结构监理实施细则 版创REV 日期DATE 内容DESCRIPTION编制MAED 审核CHED 总监理工程师

目录 一.专业工程概况及特点 (03) 二.专业监理技术规范 (05) 三.专业监理流程及控制要点 (06) 四.监理工作的方法及措施 (09) 五. 预控措施 (12) 六.过程验收 (13) 七、资料整理归档......... . (14)

一、专业工程概况及特点 1.1 工程概述: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 监理单位: 工程性质:精细化工工程 工程内容包括:二、三、四车间钢结构,成品仓库一、二钢结构,原料库一钢结构,罐区钢结构等。主框架构件、次要构件材料采用Q235B钢材和钢结构材质采用Q345B钢材,钢结构连接采用性能等级为10.9S的扭剪型高强螺栓连接副。螺母的性能等级为10S;垫圈的材质45号钢。高强螺栓连接面采用喷砂除锈,磨擦面的抗滑移系数Q345为0.5、Q235为0.45,处理后应保持表面清洁、干燥,并做好保护工作。钢梁钢柱对接焊缝(T型接头、对接接头、V型接头及单边V型接头、K型接头等)其焊接外观检查及无损检验应符合二级质量标准;其他焊缝按三级质量标准。要严格除锈喷砂,钢材基层的除锈等级不低于Sa2.5;现场制作的零星钢结构可采用手工和动力工具除锈,除锈等级不低于St3。除锈后需立即涂刷底漆,环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆二遍,环氧玻璃鳞片涂料二遍,涂层总厚度150um。钢平台结构耐火等级为二级构件,全部梁柱及斜撑均应覆盖防火层,其耐火极限不应低于:柱及斜撑2.5小时,梁1.5小时。1.2 工程特点: ①本项目绝大部分单位工程均设计有钢结构,尤其以二、三、四车间钢结构现场加工安装量大面广,施工单位应该将此处作为重点来组织

相关文档