西安电子工程研究所129#建筑物工程外墙板安装技术交底

一、墙面夹芯板安装程序

主体结构交验------墙面檩条安装------檩条验收------墙面放线-----铺设墙面板------收边安装----门窗安装-------现场清理

------竣工验收

墙面起始支架安装

根据施工图排板的编号,安装起始板并调整;起始板的底部(侧边)依靠起始支架固定,安装结束用水平尺复合板的水平度,测量板的安装精度±2mm。当确认安装精度完全符合安装公差时,再用自攻钉将外墙板同次结构固定;每安装5排外墙板必须测量一次安装公差,并进行调整;示意图如下

安装的同时坎墙泛水件也一同安装完成。示意图如下

墙面板安装

墙面板的连接采用自攻螺栓与墙檩连接,在门窗、开洞采用整板,对窗户标高进行了调整,避免门窗洞口在现场切割,聚氨酯封边破坏,整体效果良好。

墙面板安装每一块板前要在地面上清洗干净方可安装,减少以后的高空作业。第一块板安装前要注意用经纬仪控制其双面垂直度≤

L/1000,吊装就位后用自攻钉固定。墙面板的安装要求表面美观、光洁,水平度、垂直度满足规范要求。另高空作业较多,安全带必须挂

在安全牢固不得有尖锐楞角的地方,确保安全施工。

每面墙体为一个工作面,从中间向两边安装,四个工作面进行顺序施工;墙板的安装重点是起始板的水平和垂直度,竖向板缝不可以修理,所以第一块板安装前要用经纬仪放出垂直控制线,竖向缝隙为20mm,误差控制在2mm之内。安装时边铺设、边调整,边固定。相邻柱距间的材板应检查板缝的平直度并及时调整,避免出现错台现象。收边件跟随墙板进度穿插进行安装。板安装好后要撕掉表面的聚乙烯保护膜。竖直方向第一、二、三块板材保护膜作为成品保护膜,整面墙安装完成后,在撕保护膜。三块以上保护膜随装随撕。

各类收边的安装

收边对应施工详图所注使用位置,对有需要二次加工的应提前剪角或折边,为了保护切边的涂层最好用剪刀裁剪。

收边的搭接:因为长度的原因,部分收边需要搭接,墙面外泛水有防水要求时,搭接长度为150mm,用二道铆钉连接间距

50~100mm并设暗胶两道;墙面内泛水搭接50mm,均用一道铆钉连接间距50~100mm设暗胶一道。搭接位置必须擦干净搭接面,有覆膜的收边必须提前撕掉覆膜.

1)坎墙泛水件的安装

当泛水件厚度≥0.6mm时,搭接位置应作防止起缝处理

坎墙泛水在阳角位置安装的方法

坎墙泛水在阴角位置的安装方法

2)门窗及洞口泛水件的安装

门窗洞口泛水件安装时,转角位置应形成搭接式相互构造防水,具体如下图:

墙面门窗及洞口收边是最难处理的收边,也是最容易渗漏,最影响美观的地方。所以安装时必须严格按照施工图节点,打胶的地方必须饱满,绝不能偷工减料。泛水件靠两个支撑阴角与墙面板相连,要

求安装支撑阴角的尺寸及垂直度精确度。泛水件在转角位置应形成搭接式相互构造防水,确保整体的防水性及美观性。具体如下图:

安装顺序为:窗下口泛水――窗侧口泛水――窗上口泛水

门口泛水安装同窗口

对接缝的安装

对接处必须严格控制板间的间隙,误差为±2.0mm,以保证安装保温垫块的密封性和橡胶块的垂直度。

收尾阶段

彩钢板的施工质量检验与验收:在墙面施工完成后应进行自检和检后的修整,才可交工验收。

二、外墙板安装质量标准

檩条与外墙板安装质量指标

项目允许偏差(mm)备注号

1 檩条平面度 3

2 檩条直线度 5

3 檩条扭曲度 5

4 檩条间距 5

5 墙面板波纹线的垂直度H/1000 20.0

6 墙面包角板的垂直度H/1000 20.0

7 屋面压型板波纹线对屋脊的垂直度H/1000 20.0

8 檐口与屋脊的平行度10

9 门窗的垂直度 2

10 门窗框的对角线误差 3

5.8、安装注意事项

材料到达现场后,请仔细依照发货清单检查每一项的数量,运输

损伤等情况。如发现缺少或损坏请检查其是否在发货单上注明,小件

材料如紧固件,连接片和密封剂应放在安全的地方,防止丢失。

不要用脏手套搬运墙面板及安装收边,特别是镀铝锌本色板和收

边,以防墙面板和收边表面形成污渍,难以清洁而影响美观。所有需

用硅胶密封的地方,应将附着面擦干净,使硅胶在彩板上有良好的结

合面,胶缝应当饱满密实,以免造成漏水。

板面铁屑清理,板面在切割和钻孔中会产生铁屑,这些铁屑必须及时

清理干净,不得过夜。铁屑在潮湿的环境中会锈蚀,锈斑在板面形成

后很验证清除,并会长时间损坏漆面甚至基板。同样其它切除的彩板

头,铝合金铆钉拉断的铁杆等都应及时清理干净。每天安装工作完成后,必须将现场当天留下的所有杂物清理干净。施工时应注意将所有接头表面用无机松节油擦干净,并保持干燥。擦干净的接头表面必须当天施涂密封胶。密封胶施涂前要认真阅读密封胶的使用说明书,并严格按使用说明进行操作。涂密封胶时必须涂布均匀,严防漏涂。

三、安装排版图及节点详图后附

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(2020版)

外挂遮阳板安装作业安全技术 交底(2020版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(2020 版) 交底内容: 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员以及措设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。

4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 5、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 6、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 7、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 8、防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。

工程外墙施工安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程外墙施工安全技术交底(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

工程外墙施工安全技术交底(最新版) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 2、粘贴外墙砖操作人员上外架作业时必须系好安全带。 3、在外架上作业时,不准抛材料和工具等物件。 4、在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,严禁带病上岗。 5、禁止穿拖鞋,高跟鞋,易滑、带钉的鞋上架等操作。

6、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 7、外脚手架,防护设施,脚手架连墙件不得擅自拆除需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 8、不准坐在脚手架,防护栏杆上休息,工具用好后要随时装入工具袋。 9、脚手板两端要扎牢,放在实处防治探头板。 10、冬季施工要在脚手架上加上防滑木条,重点做好防滑工作。 11、脚手架均布荷载每平方米不超过250KN,即在脚手架上堆放外墙砖不得超过此标准。 12、从事外墙粘贴的人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、心脏病、精神病、癫痫病、深度近视眼在400度以上人员,以及带病不适合高空作业人员,不得从事外架作业。 13、遇到暴风、浓雾和六级以上强风,应停止作业。 14、外墙砖粘贴不允许夜间施工。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》

楼承板技术交底

技术交底记录 编号 工程名称 中国农业银行客服中心(合肥)及安徽省分行营业办公用房建 设项目 交底日期 2014年7月4日 施工单位 浙江东南网架股份有限公司 分项工程名称 压型金属板安装 交底提要 会议文体中心压型金属板安装 交底内容: 会议文体活动中心压型钢板安装 一、压型钢板安装施工工艺流程 Ok Not ok Ok Ok Not ok Not ok Ok 施工准备 绘制压型钢板布置图钢结构楼层验收压型钢板位置放线压型钢板分层、分区供应打包压型钢板吊装至安装层 铺设临时马道 铺设压型钢板边角处切割 点焊固定 检验 安装封头板 封边、堵漏 清理现场 工序交接 配件加工 压型钢板加工运输到现场抽检割开返修 合格 运输到现场 抽检 合格 返修 合格 调直压实返修 Not ok 检验 返修 合格 审核人 交底人 接受交底人

技术交底记录编号 工程名称中国农业银行客服中心(合肥) 及安徽省分行营业办公用房建 设项目 交底日期2014年7月4日 施工单位浙江东南网架股份有限公司分项工程名称压型金属板安装 交底提要会议文体中心压型金属板安装 交底内容: 二、压型钢板安装 (一)、吊装及堆放 1、堆放楼承板之地坪应基本平整,楼承板堆叠不宜过高,以每堆不超过40张为宜。 2、楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别是油污。压型钢板在临时堆放时要分散,避免产生集中荷载。 3、吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否准确,包装是否稳固。 4、起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 5、压型钢板采用专用吊具进行吊装,以防止滑落。起吊时,每捆应有两条钢索绳,分别捆于两端四分之一处。 6、以由下往上楼层顺序吊料为原则,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼之吊放作业。 压型钢板楼层堆放 (二)、放样 1、放样时需先检查钢构大部尺寸,以免因钢构安装误差导致放样错误。 2、楼承板安装时,于楼承板两端端部弹设基准线,距钢梁翼缘边至少50mm处。 3、楼承板以对接方式施工时,于楼承板两端端部弹设基准线,位于钢梁梁中心线。 4、边模施工放样,按边模底板扣除悬挑尺寸后,要求与钢梁搭接不少于50mm。 5、曲线悬挑处挡板作业,无需放样但需力求与曲线平行。 审核人交底人接受交底人

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 外挂遮阳板安装作业安全技术交 底(最新版)

外挂遮阳板安装作业安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干

净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 9、高处作业安全设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯构件的强度计算并不考虑塑性影响,构造上应符合现行的相应规范的要求。 悬空作业安全交底 1、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须现具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

外墙涂料施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称赣州市阳光西域华城保障性住 房工程第三标段 施工单位中余建设集团有限公司 项目名称内外墙涂料施工安全技术交底日期 主要交底内容: 1、作业人员进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定,教育考试合格后方可上岗作业。 2、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 3、登高(2 米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 4、在脚手架上作业时应检查架体扣件是否有松扣现象、防护设施应齐全,脚手架翻架时必须搁置在有扣件镇紧的小横杆上,且不得有瞎跳现象。操作人员上下脚手架必须走专用通道,不得从窗口上下或攀爬脚手架。 5、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 6、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 7、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,并不准生根在避雷针烟道口等不牢固处,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 8、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上)同时坐板扣子要打紧、固牢。 9、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 10、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 11、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安

外墙装饰安全技术交底

1、施工前,班组安全员先先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全, 在作业区做好围挡或警戒,确认好安全后再安排施工人员进行施工。 2、吊篮的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》 3、未满18岁及50岁以上及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业, 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 4、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下颚带,锁好带口,严禁赤 背,穿拖鞋。 5、正确使用个人防护用品,必须着装灵便,作业时,必须按规定佩戴安全带,安 全带系挂在专用的保险绳上。作业时精神要集中,团结协作,互相呼应, 统一指挥,严禁吊篮未固定,不系安全带悬空上下。 6、高空作业时,大风及雨天严禁作业。严禁打闹开玩笑,严禁酒后作业,严禁进 行无安全把握的作业。 7、登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,穿防滑 鞋,应把手头工具放在工具袋内,防止工具或其他物品下滑砸到行人或车辆 等。 & 高空作业应在吊篮里有牢固的立足处,并检查吊篮底部防护是否损坏或缺陷,挡脚板、栏杆(网、板)等防护是否到位,确认安全可靠后,方可作业。 9、施工机械(吊篮)和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机或接 电,防止伤人。 10、吊篮上的材料、工具应分散堆放,不得超载,随意拆除吊篮上的安全设施,吊 篮上须配备灭火器。 11、施工使用的工具应放在稳妥的地方。工作完毕应将吊篮和墙上的垃圾、灰浆等

清扫干净,防止掉落伤人,垃圾不得从吊篮上往下抛掷。 12、进入施工现场作业,施工人员必须严格遵守施工现场安全生产规章制度和劳动 纪律,严禁违章作业、盲目蛮干,班组如果因劳力不足需要招新工人时,应事先向工地报告。 13、现场用电须设置总配电箱,箱内设置用电计量表、总漏保(漏电系数0.1s), 从甲方总配电箱接出,外墙保温队伍根据现场用电机械台数按规范要求设置分配电箱及开关箱,服从甲方用电管理。 14、作业后的垃圾等当天清理到指定位置,做到工完料清。 15、本交底未尽事宜,请严格按照本工种安全操作规范要求执行。如果出现安全事 故,一切责任由你班组自行承担。 16、吊篮安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 (1)、仔细检查屋面的各处机构的连接件及紧固件安装应牢固,配合良 好,锚固可靠。悬挑梁的悬挑长度及连接方式均正确。 (2)、钢丝绳无扭结、挤伤、松散、磨损、断丝不超限。悬挑、绕绳方式 及悬重均正常。安全钢丝绳在外侧,工作钢丝绳在里侧,两绳相距100mm 钢丝绳固定、卡紧。 (3)、防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠。 (4)、电机无异响、无过热、启动正常、制动可靠。 (5)、吊篮应做额定重量125滋勺静超载试验和110%勺动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。 17、作业前应进行下列检查: (1)、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求

遮板安装施工技术交底

新建铁路北京至沈阳客运专线 施工技术交底纪要 JSTJ-7 标段 工程项目:遮板安装 编号: 记录者:(签字) 交底者:(签字) 技术负责:(签字) 技术部门:(盖章) 日期: 单位:中铁十六局集团第二工程有限公司京沈客专二工区

交底记录 工程名称TJ7标二工区全桥分部(分项)工程桥面系 交底项目遮板安装技术交底图纸名称、图号 交底记录 一、施工工艺 1、出厂前的检查 ①遮板在出厂前应按照相关要求进行荷载试验,确保产品满足规范要求。 ②出厂检验符合相关验收标准。 ③构件要求:遮板的规格、外观质量、安装位置应符合设计要求;检验数量:施工单位、监理单位全部检查;检验方法:尺量观察检查。 2、运输 ①遮板拉运前应由质检员进行全面检查,确定合格并盖上出场合格证印章后方能拉运,遮板吊装应该轻拿轻放,严禁碰撞,一般采用吊具和小型龙门吊进行装车,简单、快捷。 ②安装遮板施工受雨季影响,应获取可靠的气象信息资料,提前做好遮板拉运工作,保证工期。 ③拉运前,应对计划安装的梁跨或现浇连续梁遮板的类型、规格、数量等统计做成表格(遮板出厂记录表),按出厂表装运。遮板装车前应核对以下内容: 遮板类型:栏杆式遮板有F1、F2两种,遮板运输前应与安装部位校对,确保安装准确。

遮板规格:拉运前梁跨号与梁端遮板尺寸一一对应,不得混淆。 遮板数量:遮板拉运数量以梁跨(或一联梁)为单位拉运,保证安装需要量与拉运量数量相同。 ④拉运由专人负责,凭遮板拉运单装运,拉运负责人应备齐合同段内的梁跨相关参数的统计表、安装计划表等安装信息表。 ⑤拉运线路、拉运车辆与计划要装遮板数量匹配对应,提前做好安排。 ⑥遮板装运时不得碰坏棱角,保护好面层和外露钢筋等,施工便道及路面较差的通道行驶慢速,保证运输安全可靠。为避免在运输过程中发生摇晃、碰撞、挤压等损坏现象的发生,在遮板运输时用布、草袋等加以保护。 ⑦遮板运输过程中的养护和保护,撑握天气变化,带好防雨布.保证运输过程不受自然灾害或气候变化影响而使产品质量受影响;做好装卸技术,及运输技巧培训,严禁野蛮装卸,避免因产品装卸和运输过程中产生变形破损。 3、吊装定位 ①遮板运抵桥上,汽车吊车吊装就为,就为后遮板按排顺桥置于防护墙外侧,以不影响运梁车行驶及防护墙的施工为宜排放。 ②桥梁上采用平板车进行短途运输,运抵安装位置。 ③遮板安装工艺流程图如下图

楼承板安装安全技术交底

楼承板安装安全、技术交底记录 施工单位:宝钢工程建设有限公司 工程名称如意科技研发中心交底部位楼承板安装 工程编号日期2013年 3 月15 日 交底内容:楼承板安装 一、施工准备 1、技术准备:熟悉施工图,了解设计意图及参照的施工规范和技术标准。 2、机械设备:本工程需要设备及工具有水准仪、磨光机、栓焊机。 3、材料准备: 四、自承式楼承板施工方案 4.1、楼承板施工安装 4.1.1、施工条件: 为配合安装作业顺序,楼承板铺设前应具备以下条件: 1. 体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格; 2. 主体框架结构焊接完成后,柱垂直度偏差复测合格; 3. 施工层平面主次梁安装并终拧全部高强度螺栓; 4. 施工专用操作平台拆除; 5. 上层平面次梁安装前,应先将楼承板运输至安装位置。 4.1.2吊装及堆放: 1. 堆放楼承板的地坪应基本平整,楼承板堆放不宜过高,每堆不超过60张。 2. 楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别不得沾染油污。 3. 吊装前,楼承板应根据排版图预先切割、编号。 4. 起吊时,每捆应有两条钢丝绳,分别捆于两端四分之一钢板长度处。宜采用专用吊具起。 5. 起吊前,应先行试吊,检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全可靠,无虑时方可吊起。起吊时,应从下往上楼层顺序吊料为原则,避免因先行吊放上层材料后,阻碍下面楼层的吊放作业。整叠楼承板放梁面时,应考虑梁的承载能力,避免因集中载荷过大,造成梁的变形。楼承板吊至楼层,暂时不铺设时,应作可靠固定,防止飞落和滑落伤人。 4.1.3、施工顺序: 平面施工顺序 随主体结构安装施工顺序铺设楼承板。 立面施工顺序 为保证上层钢柱安装时人员操作安全,应先铺设上层楼承板,后铺设下层楼承板。 4.1.4. 1)楼承板长度一般为9m,每块重约120kg,为避免板材进入楼层后再用人工倒运,要求每一节间配料准确无误。 2)、板材在地面配料后,分别吊入每一施工节间。为保护楼承板在吊运时不变形,应使软吊索,每次使用前要严格检查吊索,使用次数达到20次后,吊索必须更换,以确保安全。 3)、严格按照图纸和规范的要求来散板与调整位置,板的直线度误差为10mm,板的错口要求<5mm,检验合格后方可与主梁焊接。 4)、楼承板与主梁焊接焊接采用手工电弧焊,焊条为E4303,直径3.2mm,焊接点应为直径16mm点熔合焊,点焊间距305mm。 4.1.5安装放样: 1. 先检查钢构安装尺寸,复核楼承板排版图。 2. 安装楼承板时,于楼层梁两端弹设基准线,基准线距离钢梁翼缘边50mm。 3. 楼承板以对接方式施工时,楼承板端部的基准线位于钢梁的翼板中心处。

遮板施工技术交底

昌赣客运专线站前工程 桥梁遮板安装施工 技术交底 昌赣客运专线站前工程CGZQ-2标二分部

铁四局集团昌赣客专CGZQ-2标项目部二分部技术交底签收表交底复核日期 交底名称遮板安装施工技术交底交 姓名日期姓名日期底 接 收 人 签 字

表格编号技术交底书 项目名称中铁四局集团昌赣客专CGZQ-2标项目部第 1 页 共4页交底编号CGZQ-2-02(桥)-Ⅲ- 工程名称清丰山溪特大桥 设计文件图号通桥(2013)8388A 施工部位桥上遮板安装 交底日期 本交底适用于昌赣二标二分部清丰山溪特大桥205跨~254跨遮板安装施工技术交底 1、遮板安装要求及施工工艺 1.1、安装要求 1.1.1、梁体遮板同时具有栏杆及声屏障基础的重要作用,遮板作为预制构件,在桥位与梁体边竖墙联结为一个整体。一般情况下遮板长度同竖墙长度,但在梁端处根据桥跨长度及粱缝大小可适当调整预制长度,具体施工时梁端各构造的详细尺寸结构应依据各桥各梁端的实际情况逐一确定,具体尺寸根据现场调整。 1.1.2、遮扳安装完成后达到三直一平,即:底部一条线,外侧面一条线,顶面一条线,顶面要水平。 1.1.3、遮板安装结束后,保证其上部的栏杆顺利安装。 1.2、安装工艺

1.2.1、出厂前的检查 ①遮板在出厂前应按照相关要求进行荷载试验,确保产品满足规范要求。 ②出厂检验符合相关验收标准。 ③构件外观要求:遮板的规格、外观质量、安装位置应符合设计要求;检验数量:施工单位、监理单位全部检查;检验方法:尺量观察检查。 1.2.2、运输 ①遮板拉运前应由质检员进行全面检查,确应合格并盖上出场合格证印章后方能拉运,遮板吊装应该轻拿轻放,严禁碰撞,一般采用吊具和随车吊进行装车,简单、快捷。 ②安装遮板施工不受雨季影响,应获取可靠的气象信息资料,提前做好遮板拉运工作,保证工期。 ③拉运前,应对计划要装的梁跨或现浇连续梁遮板的类型、规格、数量等统计做成表格(遮板出厂记表表),按出厂表装运。遮板装车前应核对一下内容:遮板类型:栏杆式遮板有 F1、F2两种,F1型遮板长1996cm,F2型长232.8cm,32米梁单侧配置14块F1型,两块F2型;24米梁单侧配置10块F1型,两块F2型。遮板运输前应与要装部位的梁跨长度校对,确保安装准确。 遮板规格:对梁跨梁端处的遮板长度,应在预制前到现场量测粱缝大小,而后根据安装要求定遮板长度。拉运前梁跨号与梁端遮板尺寸一一对应,不得混淆。 ⑦遮板运输过程中的养护和保护,撑握天气变化,带好防雨布.保证运输过程不受自然灾害或气候变化影响而使产品质量受影响;做好装卸技术,及运输技巧培训,严

工程外墙施工安全技术交底(6)

工程外墙施工安全技术交底(6) 工程外墙施工安全技术交底(6) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》执行所引起的后果,后果自负。 施工班组长接到本交底后,必须传达到操作工人。 交底人:年月日 接底人:年月日 感谢您的阅读!

04 钢筋桁架楼承板施工技术交底

技术交底书

2)经过培训并持有出入证的人员方可进入现场,访客应全程有项目人员陪同; 3)不得在施工现场区域用餐,装置界区内严禁用餐和喝饮料;只能在制定的区域内用餐; 4)在施工现场禁止吸烟; 5)车辆和人员只能从制定的大门、道路和区域进出现场; 6)严禁吵闹和打架斗殴;(除紧急情况外)不得奔跑; 7)严禁携带酒精和毒品以及在受酒精或毒品作用状态下进入现场; 8)禁止擅动安全设备;在装置区未取得业主的同意前禁止擅动任何开关和阀门; 9)严格执行如下安全管理规定: WO-QHGE100403C-2013 个人劳动防护用品管理规定; WP-CMGE000412C-2015 施工机具管理规定; WP-CMLF000401C-2015 起重作业管理规定; WP-HSGE500402C-2010 特种作业人员管理规定; WP-HSGE500405C-2015 施工用电安全管理规定; WP-HSGE500406C-2015 施工动火管理规定; WP-HSGE500407C-2015 高处作业管理规定; WP-HSGE500409C-2013 脚手架管理规定; WP-HSGE500422C-2010 施工现场车辆运输管理规定; WP-HSGE500422C-2010 施工现场车辆运输管理规定; WP-HSGE500425C-2015 作业许可证管理规定。 附件及附图: 1、指导规范; 2002-1988 建筑项目标准和措施最低要求; 1753-2001 建筑物钢筋混凝土结构。分析和设计; IA-211-POT 建筑物中的材料和安装。 2、施工示意图等。 图1 楼承板安装图

01桥面遮板三级技术交底

遮板技术交底 一.交底目的 通过交底,在具体的施工过程中使作业人员熟悉和了解遮板施工任务的相关要求和注意事项及施工工序,从而确保遮板施工质量及施工安全,保证产品內实外美。 二.交底的范围 所有施工人员及现场技术管理人员 三.交底依据 1、施工图纸及标准规范 《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 《预制无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)(通桥(2016)2322A-Ⅱ-1)》 《高速铁路常用跨度梁桥面附属设施(通桥2016(8388A))》《作业指导书及专项方案》 相关质量验收规范和技术标准 相关施工技术操作规程 四.遮板,包括无声遮板和声屏障遮板,采用现场预制的施工方式,声屏障遮板预制件采用H型钢插板式遮板。无声遮板主要有F1型、F2型、F3型和F4型,但主要采用F1型和F2型,F1、F2遮板预埋件螺栓均为M16U型螺栓,钢板:180*240*10mm,F1型遮板长度1996mm,高度730mm,顶宽250mm,F2型遮板长度为2328mm,高度730mm顶宽250mm。声屏障遮板也主要

采用F1型、F2型,F1型声屏障遮板长度为1996mm,高度962mm,顶部宽度500mm,F2型长度为2328mm,高度962mm,顶部宽度500mm,声屏障F1、F2遮板预埋件螺栓均为M33U型螺栓,钢板为335*330*12mm。 4.1遮板钢筋,原材进场前必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单,并通过原材试验合格后方可使用。遮板钢筋主要采用HPB300φ8、HRB400φ10、HRB400Φ12规格的钢筋。钢筋原材进场前必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单,并通过原材试验合格后方可使用。钢筋使用时应将其表面的油渍、浮皮、铁锈等清除干净。钢筋应顺直,无局部折曲。同规格钢筋根据不同长短搭配、统筹排料;一般先断长料,后断短料,以减少短头和损耗。避免用短尺量长料,防止产生累计误差,在工作台上标出尺寸、刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。切断过程中如发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除。切断后钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象,钢筋长度偏差不小于±10mm,钢筋弯钩均为标准弯钩。遮板钢筋加工采用定型胎具,绑扎时先加工胎具,在胎具上定好钢筋间距及尺寸,然后在胎具上进行遮板钢筋骨架绑扎,在钢筋绑扎胎具上进行遮板钢筋骨架绑扎,钢筋位置应保持间距均匀一致,外观上要求横平竖直。钢筋位置允许偏差为:箍筋及构造筋间距:±15mm,箍筋不垂直度:≤15mm,其它钢筋间距偏差:≤20mm,保护层垫块呈

遮板施工技术交底

遮板施工技术交底 一、交底依据: 1、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》【TB10752-2010】、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》【TB-10424-2010】等验收标准。 2、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》【铁建设(2010)241号】、《铁路混凝土工程施工技术指南》【铁建设(2010)241号】。 3、常用跨度梁桥面附属设施通桥(2016)8388A图纸。 4、本场梁所管段内工点图及相关四电图纸。 二、交底内容: 新建通辽至京沈高铁新民北站铁路客运专线中交一公局周坨子制梁场遮板施工技术交底。 三、遮板预制: 1、遮板预制施工工艺流程

2、遮板施工方法 遮板施工采用预制厂集中预制后运输至施工现场进行安装。 3、遮板施工技术要求 (1)、钢筋工序。钢筋下料长度根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯构增加长度等规定综合考虑。在钢筋绑扎胎具上进行遮板钢筋骨架绑扎,绑扎钢筋用的扎丝要向内弯曲,不得伸向保护层内。在钢筋交叉点处,按逐点改变绕丝方向(8字形)交错扎结,或按双对角线(十字形)方式扎结。钢筋成品,半成品存放在钢筋棚内,按照不同的规格型号分开堆放,并且标识清楚。钢筋骨架检查合格后抬入模板。 (2)、模板工序。模板采用5mm厚钢板面板,框架、加劲肋采用型钢。要求模板表面平整,尺寸偏差符合设计要求,具有足够的刚度、强度、稳定性,且拆装方便接缝严密不漏浆。模板检查合格后,刷脱模剂。在混凝土灌注过程中指定专人加强检查、调整,以保证混凝土结构物形状、尺寸和相互位置的正确。模板安装好后,检查模板加固情况,保证模板在灌注混凝土过程受力后不变形、不移位。模内干净无杂物,拼合平整严密。支架结构的立面、平面安装牢固,并能抵挡振动时偶然撞击。 遮板模板安装允许偏差及检验方法 (3)、混凝土工序。混凝土采用自动计量集中拌和站拌和,混凝土输送车运输。混凝土坍落度要严格按照试验的数据控制,浇注前对模板、钢筋和预埋件进行检查,并将模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板的缝隙填塞严密,内面涂刷脱模剂。浇筑时检查混凝土的均匀性和坍落度。采用插入式振动器振捣密实。混凝土浇筑必须坚持动态质量控制和“三方值班制”(监理、技术员和试验人员),人、机、料、工每一个环节应具备条件,不得盲目施工。

外墙施工安全技术交底

外墙施工安全技术交底 1、进入施工现场必须戴好安全帽,系紧下额带。上外架必须系好安全带,高挂低用。 2、施工前对架体进行检查,发现有松动或不安全立即紧固或通知项目部进行整改。 3、严禁酒后上班,不得困乏带病(如高血压、晕眩等)作业,上班应穿防滑鞋,工具放在工具袋内。 4、架板必须铺设平展,不得有空头板和翘头版。 5、严禁在作业层上打闹嬉戏、退着行走和坐在外防护横杆上休息。 6、上下同时作业时,上下人员必须错开,不可在同一个垂直面上施工,以防落物伤人。夜间不可进行外墙施工。 7、本层施工完毕下落架板时,先算帐落地灰,在由上下两人配合落架板,不可一人操作。 8、临时拆除或变动安全防护设施时,必须经安全负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业完毕或下班后立即恢复。 9、严禁从窗口、楼梯口往下抛掷东西。 10、严禁私拉乱扯电线,禁止使用破皮及裸露电线。 11、下班前必须把施工现场算帐明净,落地灰必须过筛。不得乱扔和填埋。 交底人:接底人: 年月日 个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐烦的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤劳敬业,心爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不够并及时学习补充,始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。

钢筋桁架楼承板施工技术交底

技术交底书表格编号1310 项目名称中铁十局三建公司委内瑞拉RPLC项目第1页 共6页交底编号SJ-RPLC-72A-ZT-04 工程名称临时宾馆工程 设计文件图号3006-602E-DC234039(A建筑物楼承板节点详图);3006-602E-DC234030(B建筑物物楼承板节点详图)以及各专业管线图纸(楼承板内预埋管线) 施工部位钢筋桁架楼承板施工 交底日期2017年6月12日 技术交底内容: 1、技术交底范围; 本交底适用于临时宾馆钢筋桁架楼承板施工。 2、施工准备;作业平台(详见作业平台技术交底)、道路畅通及电路准备到位。 3、资源配置: 机械设备准备:升降车、吊车、切割机、电焊机、混凝土浇筑设备; 材料准备:楼承板(计算所需面积)、16mm直径的焊钉、富锌粉防锈漆; 人员准备:项目经理:焦国华;技术工程师:吴劲松;施工经理:常亮; 安全经理:王安铭;质量经理:陈鹏举;技术责任人:王启全; 常驻工程师:HERNAN;安全员:汪超超;质量员:武子福; 4、施工工艺; 主要施工工艺:弹线→排版下料→吊运→钢筋桁架楼承板安装→堵头板和封边板安装→焊接固定→验收→分布钢筋安装→埋件→浇筑混凝土→养护。 主要分项施工方法: (1)弹线 先在铺板区弹出钢梁的中心线,主梁的中心线是铺设楼承板固定位置的控制线。由主梁的中心线控制楼承板搭接钢梁的搭接宽度,并决定楼承板与钢梁熔透焊接的焊点位置。次梁的中心线将决定熔透焊栓钉的焊接位置。因楼承板铺设后难以观测次梁翼缘的具体位置,故将次梁的中心线及次梁翼缘宽度返弹在主梁的中心线上,固定栓钉时应将次梁的中心线及次梁翼缘宽度再返弹到次梁面上的楼承板上。 (2)排版下料 根据图纸设计要求的搭接长度,主次梁位置、间距,跨度尺寸,分为标准跨楼承板排版图; 非标准跨楼承板排版图;标准节点作法详图;个别节点的作法详图;楼承板编号、材料清单等。 本工程楼承板与主梁搭接尺寸不小于50mm。

桥梁遮板及挡砟墙施工技术交底

施工技术交底记录 工程名称青荣城际铁路IV标一项目编号QRZHIV-ZT20J-20130506交底单位中铁二十局二公司分项分部桥梁施工 交底内容桥梁遮板及挡砟墙施工交底日期2013.5.6 一.技术概要 1.遮板:遮板包括栏杆遮板和声屏障遮板,其均为C40高性能混凝土。遮板预制工序分为:钢筋工序、模板工序和混凝土工序。 2.遮板分为F1、F2、F6(接触网支柱基础时设置)、F7(拉线基础时设置)四种型号(接触网支柱详见附表接触网基础预留表)。 3.挡砟墙:挡砟墙分为两种规格曲线外侧挡砟墙和直线、曲线内侧挡砟墙。 4.挡砟墙:挡砟墙每隔2m设一断缝,泄水孔进行防水处理,挡砟墙内侧设30mm 倒角,便于防水层的铺设。 二.施工要求 1.使用经试验合格的钢筋进行下料加工、绑扎,按图纸要求进行加工,不同尺寸钢筋分开堆放。施工时严格按照图纸进行钢筋绑扎,钢筋搭接长度、绑扎间距、高度等均符合设计要求。 2.测量放样,弹出遮板及挡砟墙的边线。按照测量放样的位置核对桥面预埋件的位置是否准确,位置不准确的要立即进行调整,确保钢筋保护层不少于30㎜,并保证混凝土施工时完毕后,外观线形流畅准确。 3.钢筋绑扎完成,报监理工程师检查,待监理工程师检查合格后再立模浇筑混凝土。 4.做好模板面打磨、清洗、涂刷脱模剂及覆盖保护工作,脱模剂采用新机油,涂刷均匀,立模前模板底部找平处理后铺垫一层海绵条,消除梁顶稍许不平整对模顶线形的影响,并防止浇筑砼时漏浆。按照已测量放好的基线安装模板,保证挡砟墙在整座桥范围内线形一致。并控制好模板垂直度及支立牢固。

5.混凝土强度等级采用C40。混凝土坍落度不得过大,保护层厚度一般控制在3cm左右,混凝土灌注至设计标高后进行砼表面的抹面处理。注意养生。 三.施工注意事项 1、施工时务必保证施工机具及施工人员的准备工作就绪,确保施工人员掌握施工的具体要求,并严格按照设计要求进行施工。 2、桥面施工人员应佩戴安全帽,必要时佩戴安全带,以保证作业人员安全。 3、施工过程中应避免多余混凝土及油污等污染桥面、遮板外表面以及施工下方桥区。 4、混凝土供应需结合施工能力合理运输,在保证混凝土质量前提下进行混凝土浇筑作业。

蜘蛛人外墙施工安全技术交底

安全技术交底 编号V1 表 C2-1 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称保温吊板作业 交底提要蜘蛛人吊板安全技术交底 交底内容: 一、吊板作业所用的工具: 1.吊绳 ( 高空作业绳,拉力为 240000 牛顿左右 ) ; 2.副绳(安全保护绳,拉力为 22000 牛顿左右); 3.吊板(水曲柳木板制); 4.钢丝绳(直径 10mm不锈钢制); 5.U 型扣(不锈钢制); 6.自锁器:当工作绳出现问题时,自锁器自动使副绳起安全保护作用。 7.安全带:必须系挂在副绳的自锁器上,安全带必须合格完好。 8.以上七种组成一个坐式高空吊板。 二、施工: 1.施工人员身体素质、心理素质良好,凡是患有晕高、心脏病、高血压、癫痫病、贫血病 等疾病(不适合高空作业者),不得从事此项工作。 2.操作人员应经过专业机构培训并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 3.高空作业必须戴好安全帽,系挂好安全带。 4.首先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地点,绳子要栓牢固,反复负重实验做到万无一失。将所有绳子的搭角、搭棱、搭檐等地方用橡胶胶垫垫好,以防摩擦导致绳索断裂。 5.将吊绳在坐式吊板上 U型扣里打好结,在板边栓好吊桶,工具放在吊桶内,就可以上班 操作了。因为是一种特殊的系扣方法,所以在工作中吊板不会自己滑下来。人控制绳索,可以 自由操作,简单地说往上一提绳子吊板就会往下滑一点,完全由施工人员自己操作。 6.楼顶应该设立一人作专门的安全监督。 7.楼地下面设立安全巡视保护人员。 8.气候条件:遇有大风(四级及以上)、大雾、大雪、大雨等恶劣天气不得施工。 9.准备工作:查看天气、现场勘查、工具准备、施工人员系好合格的安全带,将自锁器单 独悬挂于绳子上,现场安全监督到位,做到万无一失。 10.操作进行:操作人员坐于吊板规定的位置,将所有用具连在吊板上口侧身下,缓缓将 吊板下放,到起初工作位置,开始作业。 11.施工人员严禁酒后作业,严禁带病作业。

遮板施工技术总结

京沪高速铁路土建工程 桥面系施工试验段 总结 编制: 审核: 批准: 中铁××局集团 京沪高铁×标段××项目部

××项目部遮板预制技术总结 一、工程概况 我项目部负责京沪高铁××特大桥××段(××墩~××墩)桥 面附属工程的施工,全长10.23km。桥面系遮板预制总量为10014块,其中包括F1型7912块,F6型836块,F7型1232块,F8型34块。目前遮板预制工作已经开工。我工区对遮板预制工程进行了工厂化的标准管理,各道工序分工明确、责任到人。 二、质量目标 通过四组遮板预制施工进行经验总结并不断改进,达到遮板混凝土表面平顺、光洁、圆弧角分明顺直、砼颜色均匀、气泡极少的目标,为后续遮板预制提供保障。 三、施工方案及施工工艺 (一)施工准备 1.人员组织及分工 遮板主要施工人员配备一览表

2.主要设备、材料 遮板施工主要设备、材料一览表 3.技术准备 1、技术交底书。 2、作业指导书。

(二)施工方法及施工工艺 遮板预制在预制厂统一生产,各工序分工明确、责任到人,实施工厂标准化的生产管理。 施工工艺流程:钢筋原材检验合格—→钢筋下料—→半成品加工(使用定型模具加工)—→钢筋骨架的绑扎(统一在定位卡具上加工)—→钢筋骨架的存放—→钢模板的打磨与安装—→钢筋骨架的安装—→砼的浇注—→拆除模板—→成品遮板的养护(在养护区采用喷淋的方式养护)—→运往现场 1、钢筋加工及安装 钢筋加工统一下料、加工,按型号放置并分类标识。钢筋的制作和安装过程中必须做好钢筋构造截面尺寸的控制及临时定位工作。 首先,钢筋加工过程中,严格控制下料长度及钢筋大样的加工尺寸,均保证满足规范要求,满足钢筋绑扎要求;其次,在钢筋绑扎过程中,在钢筋绑扎模具上进行,绑扎过程严格控制钢筋位置,要与设计图纸相一致;第三,在每个绑扎好的钢筋骨架上,绑扎C40砼垫块,保证每平方米不少于4个;最后,钢筋骨架自检合格后报监理工程师检查,经验收合格签证后放置在指定区域。堆放整齐,并进行分类放置并覆盖彩条布防止生锈。 2、模板安装 在模板拼装前,首先对模板进行打磨,清洗干净,涂油;其次进行钢筋骨架的放置,保证钢筋不与模板接触,钢筋安装位置要准确,

外墙吊绳施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称地块配套商品房工程交底日期2012年4月日施工单位工程建设有限公司分项工程名称外墙涂料修补 交底提要:外墙吊绳施工安全技术交底 交底内容: 1、进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定。 2、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 3、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经项目部技术、安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 4、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 5、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 6、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上),同时坐板扣子要打紧,固牢。 7、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 8、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 9、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 10、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在外墙涂料施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 11、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 12、外墙涂料施工人员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。