1施工通风设计的原则

(1)适当提高工作面的供风标准。在风量计算中各参数选取时宜坚持增加风量的取值倾向。

(2)风量的增加必然导致管道损失增加。电能消耗增加。为节约电能,必需采用较大直径的通风管道。但管道直径增大也要求较大的斜井断面满足安装管道的要求,导致工程量及投资增加。这必须权衡这两个方面作较优的选择。为此,建议正洞和斜井中的通风管道直径为φ1.8m。

(3)为了实现较好的节能降耗的效果,尽量采用双级调速轴流式通风机。当要求风量大时,风机以高转速运行;当要求风量较低时,风机可以较低转速运行。

(4)为降低设备购量和便于管理,同一标段的各工区配置的设备型号规格不宜过多、过杂。射流风机的数量亦不宜过多。

(5)坚持“以人为本”、改善环境、确保安全、节约能源、节约投资的设计原则。

2 设计依据及参数

(1)铁道部《铁路隧道施工标准》TB10204-2002

(2)正洞全断面开挖,有效爆破深度取4.0m,3座隧道的开挖面积相同,A正=132m2;

斜井和平导的最大循环进尺取3.0m,斜井开挖面积取A

=42m2,平导

A斜=25.8m2。

(3)单位体积岩石炸药用量:全断面开挖取1.3kg/m3;斜井或导洞开挖取1.5kg/m3。

(4)排除炮烟通风时间:全断面开挖取30min,平导和斜井均取15min;

(5)软管百米漏风率,取=1.0%~2.0%之间;

(6)巷道通风时风门等漏风率取1.5%;

(7)洞内柴油机采用安装废气净化装置后的用风指标取;

(8)取管道的沿程摩擦阻力系数即达西系数0.012~0.015;

(9)对自卸汽车汽车内进行设计标准车速为10km/h,具有5°左右的坡度或者出现路面不平整时,车速为5km/h。

二、施工通风的工作面风量计算

1 正洞施工通风风量计算

(1)按施工隧洞内的最多人数计算风量

洞内每人每分钟需要新鲜空气量按q =3m3/min,风量备用系k=1.2,同时最多工作人数按m=60人计算。则

Q1=k·m·p=1.2×60×3=216m3/min

(2)按最低允许风速计算风量

按最低允许风速υ=0.15m/s,则工作面风量:

Q2=60V·S=60×0.15×132=1188 m3/min(3)按洞内同一时间内爆破使用的最多炸药用量计算风量

单位炸药用量1.3kg/m3,循环进尺量3.5m。开挖断面积A=132m2,则一次爆破炸药用量G=1.3×(132×4.0)=686.4kg。

炮烟抛掷长度:

=15+G/5=15+686.4/5=152.3m

取爆破后通风时间t=30min,压入式通风工作面要求新鲜风量计算公式,即:

B.H.伏洛宁公式:

=1696m3/min

从从以上计算结果比较,按排除炮烟计算风量是所有计算风量中最大的,工作面的设计风量暂取排除炮烟风量Q=1696m3/min。

平均风速:

==0.21m/s。

2 斜井施工所需的风量

(1)按施工隧洞内的最多人数计算风量

洞内每人每分钟需要新鲜空气量按q =3 m3/min,风量备用系k=1.2,同时最多工作人数按m=50人计算。则

Q=k·m·p=1.2×50×3=180m3/min

(2)按最低允许风速计算风量

按最低允许风速υ=0.15m/s,则工作面风量:

Q=60V·A=60×0.15×40=360 m3/min (3)按洞内同一时间内爆破使用的最多炸药用量计算风量

平导及斜井开挖断面取42m2,单位炸药用量1.5kg/m3,最大循环进尺量3.0m,一次爆破炸药用量G=1.5×(42×3.0)=189kg。

炮烟抛掷长度L0=15+G/5=15+189/5=52.8m,取爆破后通风时间

t=15min。

生物实验室通风柜系统的设计方案.

生物实验室通风柜系统的设计方案 1、通风柜的功能和应用场合 通风柜最主要的功能是将实验操作时产生的各种有害气体、水蒸汽、气味、余热等,控制在通风柜内并排至室外,达到为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散的目的。通风柜在各种生化和理化实验室中有着非常广泛的应用,在保护实验样品的纯度、保证实验结果的准确、维护实验室环境的清洁、改善劳动卫生条件和提高工作效率等方面,发挥着至关重要的作用。通风柜可用于理化实验室和生物实验室,也可以用于洁净实验室,但不适用于生物安全三级和四级实验室。 2、通风柜的性能 通常以3个参数衡量通风柜的性能:捕捉效率、抑制效率和排除有害气体的效率。良好的捕捉效率可以通过2个途径来获得,首先是保持通风柜开口合理的面风速,其次是合理布置通风柜。合理的通风柜柜体设计以及保持通风柜开口合理的面风速是获得较高抑制效 率的关键。排除有害气体的效率则是通过室外排放口的高度和适当风速来达到。 2.1设计原则 通风柜在工作场所的配置数量依实验研究类型而定,差别较大。一般在研究所和大学的配置是,化学研究实验室按每位研究者l台通风柜,生物学研究实验室6~10位研究者共用1台通风柜,物理学实

验室可能整个部门设1台通风柜。应根据实验性质和实验室工艺要求,选择通风柜类型,确定通风柜数量。综合考虑各项因素,确定通风柜排风系统和补风系统形式,确定通风机房和通风竖井的位置。应以安全、实用、有效、经济为原则,使有害气体在尽快就近排走,不至污染环境和操作者,并使实验中的气态污染物全部控制在通风柜以内。应与工艺和建筑专业结合,合理确定通风柜在实验室的位置。通风柜应设置在受气流干扰少的地方,尽量远离门口、送风口和人员频繁往来的通道,避免无组织气流对通风柜排风流场形成干扰;同时,也应远离精密仪器,避免通风柜排风影响仪器操作。根据BS7258标准,通风柜平行于穿堂风时,其前端距门边应保持1m的距离;通风柜垂直于穿堂风时,其近端距门边应保持1m的距离,相向布置的通风柜之间应保持3m的净距。应根据建设项目环境影响评价报告书及其审批意见,以及污染气体成分,确定需要采取的废气处理措施,选择处理设备,并满足排放口的设置要求。例如,法国标准XPX15-203要求排放口至少高出房顶3m;或者至少是建筑高度的125%。我国《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调?动力》规定:查措施。合理布置风管,尽量缩短管道长度,减少风管阻力,降低风机功率和噪声。由于实验时常常有水蒸汽或试剂蒸发到排风中,在严寒和寒冷地区冬季的排风管中会出现冷凝现象,因此,水平排风管宜设坡度 29/00~3‰,并尽量避免风管上、下翻弯,以免冷凝液积聚;必要时应在排风管和排风机最低点分别设置带手动密闭阀的泄水管。合理选择和布置排风机。排风机选择和布置应考虑以下因素:

通风设施施工质量标准

通风设施施工质量标准集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通风设施施工质量标准㈠永久密闭(包括永久挡风墙) 1、用不燃性材料建筑,墙厚根据用途和自然条件的不同而确定,要求顶部总厚度为1.5—2.5米:井筒和巷道高度超过3米的地点闭墙为2.5米,上下山和已采区闭墙为1.8米,采面顺槽闭墙为1.5米。闭墙两面用料石或砖等不燃性材料构筑,墙体厚度不小于0.5米,墙中间用黄土层层夯实。严密不漏风(手触无感觉,耳听无声音)。 2、墙体周边要掏槽(岩巷、锚喷、砌碹巷道除外)掏槽深度不小于0.3米,见硬底硬帮,要与煤岩接实,四周要有不少于0.1米的裙边。 3、闭墙内外有积水时,前后墙要有一定高度的水泥抹面,闭墙底部要设反水池或反水管;有自然发火危险的采空区密闭要设观测孔、措施孔、孔口封堵严密。 4、墙面平整(1米内凸凹不大于10毫米,料石勾缝除外),无裂缝(雷管脚线不能插入),无重缝,无空缝,无漏风。 5、闭墙前5米内支架完好,无片帮、冒顶,无杂物、积水和淤泥。

6、闭墙前无瓦斯积聚。 7、闭墙前应设置栅栏、警标、说明牌和检查牌。(挡风墙可以只设说明牌) ㈡临时密闭(包括临时挡风墙) 1、用料石或砖构筑临时密闭时,要求顶部总厚度不小于0.5米,墙体厚度不小于0.3米,中间用黄土或煤粉充填并捣实,墙体要抹面或勾缝,做到墙面平整,无漏风。 2、用木板构筑临时密闭时,要按巷道断面打立柱,木板条采用鱼鳞式搭接,自上而下压茬钉在立柱上,压茬宽度不小于15毫米,用石灰加黄泥或水泥加黄泥浆满抹或勾缝,无裂缝,无漏风。 3、密闭要设在顶帮良好处,四周掏槽见硬底硬帮,与煤岩接实。 4、密闭前5米内支护完好,无片帮冒顶,无杂物、积水和淤泥。 5、闭墙前无瓦斯积聚。

改变矿井通风系统设计与安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 改变矿井通风系统设计与安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6524-75 改变矿井通风系统设计与安全技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 龙马矿业隶属于吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司,座落于白山市靖宇县东兴乡马当村境内,行政划归靖宇县东兴乡管辖。 矿井地理座标为东经:126°59′24″~127°00′42″,北纬:42°26′46″~42°28′14″。 主要河流珠子河全长45km,在矿区下游2km汇入松花江。白山水库蓄水后,最高水位为416.5m。珠子河与松花江合成白山湖,珠子河流域面积95.5km2。靖宇水文站观测记录断面平均流速0.35m/s最大流速2m/s,最大流量244m3/s,最小流量0.1m3/s,珠子河流流经现生产矿区西及西北、北部,两岸形成陡峭的悬崖,每年的11月份开始水位下降至+406m左右。 地质构造简单,为瓦斯矿井,井田内批准开采煤

石家庄 实验室通风系统设计方案

关于石家庄实验室排风系统 设计方案 一、工程概况: 排风系统:通风设备分布于实验大楼的一层的各个实验室。根据实验室通风集气设备布局与外墙美观性、无尾气处理。系统采用楼顶直排放方式。采用变频控制。(具体排风系统分布见设计图。) 一、设计依据及设计参数: A、设计依据: 1、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 2、《生物安全建筑技术规范》GB50346-2011 及其它有关规范规定 3、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50019-2002 5、《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-2002 6、《简明通风设计手册》GB50194-2002 7、《环境空气质量标准》GB3095-2012 8、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009 9、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 10、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-2008) 11、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 12、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

13、《生物安全建筑技术规范》GB50346-2004 及其它有关规范规定.设计参数:3. 1、支管内风速6~8m/s,干管内风速≤13m/s。 通风设备设计风量: 单台1500*800型排毒柜设计排风量为 500~2000m3/h 单台1800*900*450药品柜设计排风量为200m3/h 单台万向抽气罩和原子罩设计风量为300m3/h 4.根据国家有关规定,风管系统类别划分如下表: 风管系统类别划分 根据上表,整个通风系统均为高压系统。 三、通风系统划分及介绍: 1、通风系统划分方式: 通风系统划分要根据建筑功能、平面分布及甲方的使用要求,综合技术、经济、管理等因素。本工程中实验室排风系统采用楼顶排放方式,排风管道直接接到屋顶,风机安装在楼顶。 2、通风管道:

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则 (一) 餐饮厨房抽排烟及送风重点功能区的选定原则根据厨房设备的性能状况,即设备散发油烟和热量不同情况设计配置不同的抽排烟罩,进行局部通风的设计。在同一区域,炉灶的布置在不影响操作流程的情况下,应尽可能将油烟排放量多的设备放在排风有利位置。厨房排油烟、散热的重点功能间主要有烹饪间(热加工间)、烧腊间和面点间等。排气、散热的主要区域有蒸煮间和洗碗间等。烹饪间作为餐饮厨房的核心部分,是进行炒、炸、煎、烹烤等烹饪活动的主要场所,会产生大量烹调油烟,也是厨房污染物的集中区,室内热舒适性和空气质量品质是最差的,污染物的排放也是最严重的。应选用带格子烟罩或运水烟罩,再通过油烟净化器处理后方可排放到大气中。蒸煮间的蒸箱和蒸饭车及洗碗间的洗碗机会产生大量的蒸汽和热量,选用集气罩通过风机直接排放到室外,一般不需配置净化器。根据卫生防疫要求,冷菜间、备餐间和甜点间等除了配置更衣室,还要设置独立空调。(二)厨房排风系统划分原则系统设计和划分要与客户的投资方向、投资预算、能源效率、能源消耗、运行费用、生产流程等结合起来,最终确定最适合、科学、合理的方案。根据炉灶的使用功能和正常使用时段基本一致来划分排风系统,同一个功能间的设备排风应尽可能设计在同一个系统中,但对于过长(如12m以上)的排烟罩,考虑分设两台或两台以上的抽油烟离心风机(风柜),并设置相应的送风(补风)系统。这样,不仅操作方便,还因根据使用情况分别运行,不会造成即使使用部分炉灶也要开启大功率油烟机或几台油烟机同时运行的不经济现象,减少运行费用。(在案例中也有使用一台大功率抽油烟离心风机同时配备相应变频器实现节能的)对于不同的功能间,如相互临近且使用时段相同的设备排风可以设计在同一系统里,以节省投资,节约能源。另外,局部通风和全面通风系统要分开设计和运行,避免炉灶没有工作而切配准备和卫生清理工作时也要运行局部通风的不经济使用情况。(三)风量的确定和风速设计原则厨房的排风量由两部分组成:局部排风量和全面排风量。局部排风量应根据选用的灶具等设备种类、数量以及抽排烟罩的型式等加以确定,即根据炉灶等设备的平面布置图,烟罩种类,抽油烟离心风机的除油烟方式及设备产生风机性能的强度等因素进行确定。《饮食业油烟排放标准》中规定:每个基准灶头对应的发热功率为1.67×108J/h,对应的排气罩灶面投影面积为1.1㎡,大、中、小型的单个灶头基准排气量均为20003/h。但不同的菜系通风要求有所差别,如西餐的厨房油烟相对较少,而中餐相的厨房对油烟较多。特别是川菜、湘菜的厨房,因辣味严重刺激鼻子和眼睛,排风量要适当加大。还有就是现实案例中有很多共用管道的情况。另外,在采用运水烟罩时风量也要适当加大。遇到以上类似情况的时候风量应根据适当增加。送风量方面,厨房内应保持负压状态,但负压值不大于5Pa。如果正压,厨房油烟味会窜到餐厅,引起顾客不适;但负压过大,炉灶会脱火或火苗乱窜,影响炉灶燃烧效果。厨房送风系统通常指:室外新风+空调送风,按抽排风量的80%左右考虑。排烟罩口吸气速度通常取0.5m/s,喉管取5m/s,通过管道的排风速度一般不低于10m/s,通常取10m/s—16m/s,以防风速过低致使油烟附着于管道上。管道中风速越大,噪音和震动也就越大。但管道送风速度可以低些,抽风柜后的风速比抽风柜前的可以取大些。(四)厨房室内的管路布置原则要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同(可能兼顾不到美观整齐),目的是确保排油烟效果,还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首选烟罩的中部位置。新风系统管和排风管穿越于房间隔墙处均据情况做适当消声处理。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道,否则不利于烟气的迅速排出,影响排风效果,通常排风管最远距离不超过15m。水平管道要有2%以上坡度,坡向排烟罩或者排油口,在管道低处设置集油盒。厨房的机械或自然垂直排风管道,应采取防止回流的措施。水平管道末端采用活法兰连接,以便清理油

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

实验室通风系统设计方案说明

实验室通风系统设计方案说明

水质监测站实验室设施改造方案 (一)通风系统 一、工程概况: 大楼共5层,实验室设于3、4、5楼。根据实验室资质认定和国家实验室认可的要求,对使用多年的通风系统进行更新改造。实验室 内通风柜的布置和数量规格见附件1(实验室设施改造平面图)及附 表1(通风柜规格一览表)。 二、总体要求: 1、根据实验室通风量的要求将通风系统切分为若干个子系统,每个子 系统应充分考虑实验室功能区域的要求以及实验室实际空间情况,根 据现场情况,拟将实验室排风工程分为11个子系统,子系统分别编号 为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11。排风系统考虑 防止雨水倒灌,每个子系统具体情况见附表2(通风子系统一览表)。 通风系统切分的方案可变动,但必须更优化方可。 2、根据每个实验室的通风要求和实验要求,充分考虑美观、 实用、降噪、防震等要求,设计实验室通风系统。整体改造 不得影响实验室检测要求。 3、施工过程应采取防震、防尘措施,避免实验室检测器材受到 污染。实验室内严禁吸烟。 4、施工方案应充分考虑工期问题,总体上现场工期应控制在十五天以 内,以免影响检测工作。 三、设计依据: 通风系统的设计应符合: (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (2)《简明通风设计手册》 (3)《暖卫、通风、空调技术手册》 (4)《城市区域环境噪声排放标准》

(5)《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) (6)《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 (7)水质监测站提供资料。 *四、设计参数: 1.实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 3、排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s-0.8 m/s。 系统压力划分应符合国家有关规定。 五、通风系统设计要求: *1、风机选型:实验室通风系统风机全部采用玻璃钢风机,要求耐腐蚀、 寿命长、性能稳定、维护方便、噪声低。 *2、管材要求:本系统风管采用PVC管材或玻璃钢管材,风管采用矩形 管材,安装时风管的上测紧靠建筑物的横梁。风管板材厚度应大于6mm。 *3、噪声要求:根据国家有关标准,应安装消音装置,屋顶通风系统的 噪声须控制在65dB以下,实验室通风柜的噪声应控制在55dB以下。 4、减震要求:风机采取减振措施,加装橡胶减振器,风机进风口安装 减振软接头,风机底座为水泥基础,水泥基础的高度根据现场情况可做 适当调整,在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。 5、安装要求: *1)风管固定应采用耐腐蚀材料,安装位置和方式应便于维修 和维护。 2)风机出口的风管管径只能变大,不能变小,出风口要安装杂物网, 偏向上出风时须增加风雨帽,采取措施防止风倒流。 3)外墙为200厚空心粘土砖,风管穿墙时需要考虑墙体渗漏处理问题。 4)每台通风柜与风管连接均应考虑电动调风阀,通风柜停止运行时, 电动风阀关闭,防止实验室交叉污染。 6、变频系统要求:采用智能变频控制系统,根据系统中通风柜开启的 数量自动跟踪、调节系统风量;通风柜等通风设备加装电动调风阀和手

通风施工方案

天誉国宝三标段通风排烟工程 施 工 方 案 陕西唐信消防安全工程有限责任公司 二0一0年七月二十七日

一、施工组织设计(方案)概述 经我公司技术人员认真细致的阅读和研究鄂尔多斯市天誉国宝消防工程图纸的基础上,经过现场勘察。总工办对该消防工程提出了总体施工技术方案,已经明确了该通风防排烟工程的功能特点以及特性指标。为了确保工程质量和按期竣工,加强施工的计划性和可控性,按照高质量、高标准、严要求的原则,严密组织、精心施工,制订如下施工组织实施方案。 1.1.工程内容: 本工程包括:通风系统、防排烟系统等。 1.1.1通风系统: 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 1.1. 2.防排烟系统: 地下室设机械通风、防排烟系统。 1.2.施工方法: 1.2.1管道工程: (一)施工准备 1.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 (1)仔细阅读并理解设计说明中通风、防排烟管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 (2)熟悉通风、防排烟管道的分布、走向、标高,与结构、给排水、消防、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并与其他专业技术人员协商解决,做好图纸会审记录。 2. 编制施工进度计划、材料进场计划。 3.对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。 4.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力。 (二)预留、预埋

根据现场情况,主体施工完毕进入砌筑施工阶段,预留、预埋工作主要是在砖墙上。明确数量及安装尺杜绝错留、漏留。 2.预留完成以后进行技术复核,确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求,同时做好记录。 (三)材料采购、进场、检验及保管 1.所用材料必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等附件本体上必须有完好无损的铭牌。 2.设备、材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工程师报验,经检查合格后,方可使用。 3.进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。 4. 设备、材料等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔摔等方式搬运。 5.通风管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: ①无裂纹、变形、等缺陷; ②无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤; ③有材质证明或标记。 1.2.2通风工程: 金属风管的制作在通风工程施工中是一个较为重要的施工环节,其制作质量的好坏直接影响到通风工程的整体质量。金属风管的制作主要分为以下几个工序: 加工场地准备→主要施工工机具的准备→材料的检验→风管制作(一)加工场地的布置 金属风管考虑在现场加工制作,金属风管的现场制作避免了由于工厂化加工造成的风管运输过程中的变形,同时能够灵活处理由于设计变更造成的对风管的修改,节省了时间,保证了工期,节约了运输成本。 (二)主要施工工机具的准备。

通风设计说明书

目录 第1章采区风量的计算 1.1 工作面的供风及工作面风量计算原则及要求 按照风量计算依据,由采、掘工作面、硐室和其他用风地点的实际最大需风量总和,再考虑一定的备用风量系数后,计算出采区总风量。 按照采区实际需要,供给适当的风量,是搞好采区通风的核心问题。既要保证质量、安全可靠又要经济合理,但因计算风量的因素较多,各个采区的情况又不尽一致,迄今仍分别用各种因素进行近似计算,然后选用其中最大值。对于新设计的采区,要参照条件相同的生产采区进行计算。投产后进行修正,对于生产的采区,也要根据情况的不断变化随时进行调整,务必使供给的风量符合我国《煤矿安全规程》中有关条文的规定。 1、采区需风量由采、掘工作面、硐室和其它用风地点的实际最大需风量的总和,再考虑一定的备用风量系数后,计算出采区总风量。 2、按该用风地点同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3。 3、按该用风地点风流中的瓦斯、二氧化碳和其它有害气体浓度、风速以及温度等都符合《煤矿安全规程》的有关规定分别计算,取其

最大值。 4、按风速验算按最低风速验算各个采煤工作面的最小风量。按最高风速验算各个采煤工作面的最大风量。采煤工作面有串联通风时,按其中一个最大需风量计算。备用工作面亦按上述要求,并满足瓦斯(二氧化碳)、风流温度和风速等规定计算需风量,且不得低于其回采时需风量的50%。 1.2 回采工作面风量的计算 回采工作面需风量应按照稀释和排放瓦斯、二氧化碳、炮烟及其它有害气体、粉尘,并使工作面有适宜的气温和风速,分别进行计算,然后取其中的最大值。回采工作面有串联通风时,应使每一个串联工作面空气中的有害气体、粉尘、气温和风速均符合《煤矿安全规程》要求。 高瓦斯工作面通常以按瓦斯算得的风量为最大。低瓦斯工作面供风主要考虑气候条件。高温工作面如果用通风方法不能使气温符合《煤矿安全规程》规定,则需采用制冷和空调设施。 1、按瓦斯(或二氧化碳)涌出量计算工作面风量 Q=100?gfi q?gfi k,m3/min fi 式中, k-工作面瓦斯(或二氧化碳)涌出量不均匀 gfi 系数。它是最大涌出量与平均涌出量之比,由实测统计 得到。对于机采工作面, k为1.2~1.6。 gfi q-工作面瓦斯或二氧化碳的绝对涌出量, gfi m3/min;根据实测统计的平均值或按经验数据取值;

通风系统施工组织方案建筑组织设计施工项目方案建筑方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 1.1 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; 1.2 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; 1.3如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; 1.4 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 2.1工程施工图纸;

2.2 工程现场勘察情况; 2.3  国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; 2.4 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; 2.5以往类似工程项目的成功经验和技术; 2.6现有施工力量和技术装备情况; 2.7 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行: 二、工程概况 1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 2.1 技术准备

2.1. 1 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 2.1.2 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。2.1.3 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 2.2 现场准备 2.2.1 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 2.2.2 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 2.2.3 物资准备

实验室通风工程施工方案

实验室通风工程施工方案 一、PVC 风管安装施工方案 (一)、主要使用加工机具 1. 手提式切割锯。 2.. 电热式塑料焊枪。 3.. 木工刨刀、小手锤,4 手枪钻,角磨机,冲击钻等工具。 (二)、施工程序 1. 施工前项目经理和专业工程师应到达工地现场,确定施工图纸、技术方案、施工方案、施工配合 方案,并向现场工程师交底; 2. 现场工程师必须熟悉现场施工环境和施工图纸,熟悉系统布局和通风设备、风管、风口布置及 设计技术要求,了解有关规范、规程和风管、风口制安工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底。 二)施工工艺规 1. GB50243-2016 通风于空调工程施工质量及验收规范。 2. T-635 塑料风管及附件。 PVC 风管常用于腐蚀性气体的送排风。 工艺流程为:下料—制作—焊接—加固—运输—安装。 PVC风管优点是耐腐蚀,密封性好;缺点是不耐高温,加工的灵活性也不如镀锌板。 PVC 风管在加工时应尽量减少风管的变径,分支管道可在主管道上开口做变径引出。当风管长度超过20m 应加伸缩软接,厚度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200mm ;风管边接方式:可以采用套管式承插焊接,也可以法兰连接。本工程风管的风管连接为套管式承插焊接形式,所有焊缝均满焊。矩形风管用料表

(三)?本工程下料为工厂加工焊接和现场制作方式 1.风管的下料若为成批量加工可以从锯床上定好靠尺,既能保证下料的速度,又能使 下料准确。 因为PVC材料有一定的脆性故切割时必须保持切割锯片的锋利,下料时勤测量以保证下料的风管的精确。单块小部分的板材用墨笔画线然后用锯床或手提切割锯。锯好的风 管料片通过工具将扳边刨平,去掉毛边也可以在角磨机作坡口,手提角磨机,,具有较强的灵活性,使用与在现场使用。 2.风管的加工。 风管的加工场地必须平整,施工无特殊要求时一般图纸所示风管规格为风管的内尺 寸,现以矩形风管为例解释加工风管的注意事项,焊缝焊接前必须打破口。加工好的风管 风管在搬运过程中要轻拿轻放。 3. 风管的焊接。 风管焊接采用热风焊,PVC专用焊条。规范规定:S =5mm以下板材采用单面焊, S =5mm以上板材采用U形双面焊,或X形焊缝。二者相对来讲U形焊缝有较好的强度。焊接时注意组对好的风管有无扭撬现象,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观。焊好的风管表面应无断裂、假焊等缺陷,焊条节应错开,焊条在被熔焊的接触面,不得有枯焦与断裂现象,如出现时应及时用刀具剔除,重新进行焊接。由于外界的气候、温度、气流变化对焊接工艺影响较大,所以风管宜在室内焊接。由于PVC风管的强度及韧性较差, 比较笨重,为了便于运输,每一管段长度加工长度宜在三米左右。 4. 风管的加固、运输

通风系统施工方案

河曲县多功能影剧院新建工程 通风与空调工程施工方案 编制: 审核: 审批: 山西五建集团有限公司 河曲县多功能影剧院新建工程项目部 2015年6月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制原则及依据 (1) 三、施工前准备 (1) 四、管道安装 (4) 五、风管安装 (14) 六、环境保护及文明施工措施 (17) 七、产品保护,质量保证措施,安全保证措施 (18)

一、工程概况 本工程为河曲县多功能影剧院新建工程,项目位于河曲县长城大街(属文笔镇北元村)西端南侧。本工程地上三层,建筑高度为17.95m,总建筑面积:11235.54m2,框架结构,建筑设计使用年限为50年。 二、编制原则及依据 1、编制原则 1.1为业主编制科学合理的工程建设计划提供依据; 1.2作好施工前的准备工作,为保证资源供应提供依据; 1.3为确定低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供依据; 1.4以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本方案。 2、编制依据 2.1 建设单位提供的施工图设计文件 2.2工程承包协议 2.3《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011 2.4《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 2.5《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.6《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工前准备 1.人员组织结构图

施工员质检员 材料员 技 术 员 保 管 员 财 务 员 项目负责人 工程技术综管部 物资部 安 全 员 施工各班组 2、技术准备 工程开工前,负责人要组织施工,技术,质量管理人员,认真学习合同内容,施工图纸,施工规范,操作规程以及有关的上级文件和要求。 2.1图纸会审:合同签订后,对图纸进行会审,吃透图纸表达和设计意图,确定是否修改和补充。配合土建、水电安装等工种图纸的节点、尺寸和相互关系。 2.2技术交底:工程开工前,要做好技术交底,并认真检查落实情况。 2.3明确责任:项目负责人对质量目标负全面责任,技术员协助项目负责人抓好质量控制。

实验室空调与通风设计方案

实验室空调与通风设计方案 概况:某大学校区农生组团建筑面积约137 200 m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面积占总建筑面积一半)。 一、工程设计特点 (1)农生组团为一个建筑群,空调系统按学院划分:①主楼(国家实验室)为集中冷热源、半集中式空调系统。办公室和普通实验室采用风机盘管加新风系统,洁净实验室采用全空气系统。②其他学院为自带冷热源的半集中式空调系统,新风集中处理;办公室采用集中新风加分体空调;普通实验室采用集中新风加变制冷剂流量空调系统。洁净实验室采用单元式直接蒸发空调机组(新风集中处理)。 (2)洁净实验室净化空调有多种形式:①全新风净化空调系统设三级过滤,采用顶送风下排风,排风出口设净化处理装置。②循环风空调箱通过送风管,再经过ULPA过滤器或HEPA过滤器将空气送入洁净室,气流向下送入洁净间,再经竖直回风夹道进入吊顶回风。空气多次进入循环风空调箱过滤,使用不同类型的中高效过滤器,提供了节约成本和使用能源的选择。 (3)根据甲方提供的实验室洁净度、实验内容、污染性以及房间正负压特性设计排风系统,并按类别排放废气。每个实验室的排风系统为独立系统,排风柜补风采用室外风,减少了空调负荷。 (4)严格执行国家环境保护法,对有可能对环境造成污染的排风在排放前进行过滤处理,按排出气体的成分采取吸附、过滤、净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。 (5)采用DDC数字控制系统,提高楼宇智能化。 设计参数与空调冷热负荷(一级标题) 表1 主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数见表1。 表1主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数 特殊实验室的(恒温恒湿,无菌,冻干,超净台)温湿度按校方要求,换气次数为10~25 h- (无菌操作间按万级,超净台按百级)。对温、湿度无工艺要求时室温为20~26℃,相对湿度小于70%。 空调负荷:主楼冷负荷6 616 kW,热负荷2 043 kW;动物学院实验楼冷负荷3 200 kW,热负荷1 550 kW;农学院实验楼冷负荷4 060 kW,热负荷2 230 kW;环资学院实验楼冷负荷2 940 kW,热负荷l 600 kW。 蒸汽用量:负担主楼空调换热用量约3.5t/h,用于所有空调机组加湿用量约2.9t/h,合计约6.4 t/h。 二、空调系统设计 (1)主楼(国家实验室)空调系统按办公区域与实验室区域划分,一层报告厅采用双风机全空气系统,其他房间均采用风盘加新风空调系统,每层按区域设两个新风系统;十二层使用功能相同且空气无污染的六间光室的新风机组为带热回收的机组。对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式洁净空调机组。其他三个学院实验楼考虑与主楼冷热源机组距离较远,且运行时间各不相同,空调系统包括新风处理机均采用变制冷剂流量变频多联机和直接蒸发系统,新风机组每层分区设两台;同样对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式直接蒸发式沽净空调机组;小开间办公室采用分体式空调机组。所有实验室的冷藏室、冷冻室均设置了拼装式冷库。所有新风机组、变制冷剂流量变频机组、拼装冷库室外机均安装在屋顶。 (2)洁净实验室空调采用带有两级过滤的净化空调机组,粗效过滤器用易清洗更换的合成纤维过滤器,中效过滤器集中设置在空调机

实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案

实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案 实验室通风设计采用以下步骤和方案: 1、实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。 2、实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。 3、通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。 4、对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。 实验室通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(<1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。 以上由人和净化提供

通风工程施工方案

第一章通风工程施工方案 _________________________________________________________ 2第一节通风系统概述 _______________________________________________________________________ 2第二节通风系统施工工艺_________________________________________________________________ 4第三节主要设备安装工艺________________________________________________________________ 41第四节系统调试__________________________________________________________________________ 56

第一章通风工程施工方案 第一节通风系统概述 1.系统简介 本工程通风系统包括送风系统、排风系统、人防通风系统及防排烟系统。施工中遵循先地下、后地上、先干管、后支管的总体施工顺序,敷设排列按照各专业综合协调的结果进行顺序施工,并严格遵循施工工艺,确保施工质量。 2.施工内容及范围 (1)安装本项目非人防通风系统及人防通风系统等。 (2)安装整套楼梯和消防电梯合用前室加压系统及排烟系统,包括所有风机及风机配电箱、风管及阀门、防火围板/材料、风口、控制系统及有关设备 和配/附件等。 (3)安装所有风管及有关设备的保温材料及外表处理及修饰油漆工程及提供标识。 (4)安装所有有关设备的防震及消声设备。 (5)安装所有防火阀及电动排烟防火阀等相关风阀。另外,安装所有天燃气管井所须的进风百叶和防火阀。 (6)提供所有系统的一切所需的清洁﹑测试、试运行及系统平衡等工作。 3.施工质量及技术要求 (1)设备、材料的送检、储运、安装、施工及验收应按设计、相应规范和供应商的要求进行。 (2)连接之前,接口要全面清洁,用金属刷子或清洗液将铁锈、尘、油污等从表面除去。 (3)阀门安装:所有的阀门的接触面及阀体本身要保持干净,安装位置、方向正确。 (4)风管道完成后,均应按规范或设计要求进行风道系统试压、检漏等工作。安装工程结束后,承建商应采取有效措施防止设备、 管道或管件受到破坏。 (5)管道安装及保护:安装和试验完毕后,应采取措施,防止设备或施工而产生的破坏 (6)设于设备房内的设备应采用减振吊架安装。

通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 王经理 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 1.1本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; 1.2 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; 1.3如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; 1.4如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 2.1 工程施工图纸; 2.2工程现场勘察情况; 2.3 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; 2.4企业标准、企业管理制度、项目管理制度; 2.5以往类似工程项目的成功经验和技术; 2.6现有施工力量和技术装备情况;

2.7 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行: 二、工程概况 1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 2.1.2 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 2.1.3 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 2.2 现场准备 2.2.1 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 2.2.2 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 2.2.3 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。

实验室通风工程施工组织设计方案

实验室通风工程施工方案 一、PVC风管安装施工方案 (一)、主要使用加工机具 1. 手提式切割锯。 2.. 电热式塑料焊枪。 3.. 木工刨刀、小手锤,4 手枪钻,角磨机,冲击钻等工具。 (二)、施工程序 1.施工前项目经理和专业工程师应到达工地现场,确定施工图纸、技术方案、 施工方案、施工配合方案,并向现场工程师交底; 2.现场工程师必须熟悉现场施工环境和施工图纸,熟悉系统布局和通风设 备、风管、风口布置及设计技术要求,了解有关规范、规程和风管、风口制安工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底。 (二)施工工艺规 1. GB50243-2016通风于空调工程施工质量及验收规范。 2. T-635塑料风管及附件。 PVC风管常用于腐蚀性气体的送排风。 工艺流程为:下料—制作—焊接—加固—运输—安装。 PVC风管优点是耐腐蚀,密封性好;缺点是不耐高温,加工的灵活性也不如镀锌板。PVC风管在加工时应尽量减少风管的变径,分支管道可在主管道上开口做变径引出。当风管长度超过20m应加伸缩软接,厚度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200mm;风管边接方式:可以采用套管式承插焊接,也可以法兰连接。本工程风管的风管连接为套管式承插焊接形式,所有焊缝均满焊。 矩形风管用料表

(三).本工程下料为工厂加工焊接和现场制作方式 1.风管的下料若为成批量加工可以从锯床上定好靠尺,既能保证下料的速度,又能使下料准确。 因为PVC材料有一定的脆性故切割时必须保持切割锯片的锋利,下料时勤测量以保证下料的风管的精确。单块小部分的板材用墨笔画线然后用锯床或手提切割锯。锯好的风管料片通过工具将扳边刨平,去掉毛边也可以在角磨机作坡口,手提角磨机,,具有较强的灵活性,使用与在现场使用。 2. 风管的加工。 风管的加工场地必须平整,施工无特殊要求时一般图纸所示风管规格为风管的内尺寸,现以矩形风管为例解释加工风管的注意事项,焊缝焊接前必须打破口。加工好的风管风管在搬运过程中要轻拿轻放。 3. 风管的焊接。 风管焊接采用热风焊,PVC专用焊条。规范规定:δ=5mm以下板材采用单面焊,δ=5mm以上板材采用U形双面焊,或X形焊缝。二者相对来讲U形焊缝有较好的强度。焊接时注意组对好的风管有无扭撬现象,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观。焊好的风管表面应无断裂、假焊等缺陷,焊条节应错开,焊条在被熔焊的接触面,不得有枯焦与断裂现象,如出现时应及时用刀具剔除,重新进行焊接。由于外界的气候、温度、气流变化对焊接工艺影响较大,所以风管宜在室内焊接。由于PVC风管的强度及韧性较差,比较笨重,为了便于运输,每一管段长度加工长度宜在三米左右。 4. 风管的加固、运输

相关文档