文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电源线横截面积计算方法资料

电源线横截面积计算方法资料

电源线横截面积计算方法资料
电源线横截面积计算方法资料

电源线截面积----载流对照表

线号截面积(mm2)最大允许载流(A)

0~15.2m<1.8~15.2m >15.2m

SPT-2 HPN SJTO SPT-2 HPN SJTO

18AWG 0.85 10 10 10 7 7 7

16AWG 1.25 13 15 13 10 12 10

14AWG 2.00 / 20 18 / 17 13

12AWG 3.30 / 30 25 / 20 18

电源线横截面的选择应该有三个:

1 载流量,演算过来也就是电器的功率W

2 很多电器在刚开机的瞬间会产生一定程度的附加载荷,因此这其中应该有一个大于1的系数(具体多大应该和电器的种类有关)

3 整个电源线的耐热等级,它与横截面都是影响载流量的重要因素,并且都是正向的有利因素

4 小家电有规定大于3KG的用H05的线,3KG以下的可以用H03的线。

外露长度应该和建筑布线安全方面有关,比如在建筑方面有规定,电源插座距离底面的最小要求,而外露长度则与这些要求有关。

a.正常的电线,电线外皮上会印刷或烙印一些安全规范的资料,如UL(美国安规)或CSA(加拿大安

规)等,如若没有,恐较没保障.

b. 内铜线的外径,电线以铜线当导体,理论上外径越粗,内阻越小,发烫的机会越低,而内铜线的外

径,可从电线外皮上的印刷或烙印处找到线规(AWG),如"3C/18AWG"即表示有18AWG的线

三条,线规的数字越低表示内铜线的外径越粗,以下列一些常见线规的互换:

16AWG=1.29mm, 18AWG=1.02mm, 20AWG=0.813mm, 24AWG=0.511mm

AWG: American Wire Gage

对于标准的PVC线材来说,以下是这些线径的最大承受电流:

16AWG--> 24A

18AWG--> 18A

20AWG --> 13A

24AWG--> 7A

考虑实际,使用中应该留些余地,不然整根线都要发热了。

提问人的追问 2010-03-30 11:28

不好意思我想再问一下,我有的同事说18AWG最大承受电流为6A,16AWG最大承受电流为10A,我不能确定,因为我是做灯饰设计的,所以这些很重要,回此想

请各位朋友能再指点指点.

回答人的补充 2010-03-30 11:57

我将UL标准发去,供参考:

UL是依据UL制定的标准进行试验和实验

UL的标准很广泛,而且经常被修改。

UL的很多标准被美国联邦政府来用为国家标准。

*UL标准具有知识产权

未经授权不可翻译、公开出版、销售。未经授权不可复印。

3.UL电源线

3.1电源线型号标示含义

H P N S P T-2

耐温PVC绝缘层(Thermplastic)

平行线平行线(Paeallel)

橡胶材质 UL线材代号(Service)

3.1电源线截面积----载流对照表

3.2TKC产品电源线长度的UL安规要求

产品类别熨熨斗煎烤器咖啡壶

长度(m) 1.8~3.7(商用)

2.4~

3.7(家用) 0.6~2.1(室内)

0.3~3.6(室外) 0.6~4

3.3电源线拉力测试(组装于成品后):

熨斗:9kg/min 咖啡壶:10kg/min 煎烤器:16kg/min

3.4老化测试:(UL817)

136℃条件下老化168h HPN:00℃±2℃10hours

SPT-2: 00℃±1℃16hours

3.5插头尺寸:

a) 插片厚度:1.5±0.1mm

b) 插片宽度:8.0±0.15mm(极性插片) 6.35±0.15mm(非极性插片)

3.6芯线与插片的连接强度

剥开绝缘层,在芯线与插片之间施加9.11kgf/min,不可脱落.

3.7弯曲测试

悬重,如下:以10cycles/min的速率弯曲2500cycles,要法语断线率≤20%,且无短路现象.

a)SPT-2:113g b)HPN:284g

3.8插片牢固性测试

a) 60℃的烤箱的放置4h,要求位移≤1.6mm.

b) 20±2℃的空气中,受力1h,碰到另一插片的力F≥4kgf.

3.9线套测试插头出线20cm处施加13.6kgf/min,连接处不可脱落且不可有分离之异状.

3.10电源线的使用范围

带有电源线的器具使用中电源线可能触及到的任何位置(器具外壳)

温度>121℃使用电源线可能触及到的任何位置(器具外壳)

温度≤121℃

室内器具 HPN、HRD、HSJ or HSJD HPN、HRD、HSJ、HSJD、SP-2、SPE-2、SPT-2、S//、SVE、SJD、SJT or SJTO

马达类器具 SJE、SJD、SJT or SJTO SJE、SJD、SJT or SJTO

室外器具 HSJW-A or HSFOW-A HSJW-A、HSJOW-A、SJW-A、SJEW-A、SJOW-A、SJTW-A、or SJTOW-A 4.UL共通性要求

4.1彩盒印刷

彩盒上必须标有”Household Use Only”、”Household Type”或其它类似的词语(熨斗产品不受此限制).要求:

a) 必须置于至少一个外表面

b) 字高如下:

最短尺寸(mm) ≤152 152~254 ≥254

要求字高(mm) ≥3.2 ≥4.8 6.4

4.2安全距离

裸露的带电体与人可触及到的金属或接地金属之间距离要求≥1.6mm.例如:

----电热元件要求管针与外璧之间保持≥1.0mm的距离,如果某个位置上距离为 1.2mm,则可接受.

----安全距离可被永久保持的结构,1.2mm亦可接受.

4.3金属外壳可接受的最小厚度

金属小的平坦的非加强表面和用圆角式加盘来加强的表面(mm) 有配线连接的表面(mm) 相对较大的非加强平坦表面(mm)

压铸件 1.2 / 2.0

锻压件 1.6 / 2.4

其它模铸金属 2.4 / 3.2

无涂装钢板 0.66 0.81 0.66

电镀(镀锌)钢板 0.74 0.86 0.74

有色金属板 0.91 0.14 0.91

4.4外壳的阻燃要求

外壳材料的额定阻燃等级阻燃要求附加测试

94V-0

94V-1

94V-2 没有

94HB 1.3/4英寸(19mm)燃烧测试(UL746C,条款52)或

1. 烤箱加热保护(条款2/)

2. 至少1/2英寸(12.7mm)距离,从外壳到裸露的导体这间(包括肋、珊格等)

3. HWI----至少7秒(PLC-0,1,2,3,4)

4. HAI----至少60秒(PLC-0,1)

5. UL成品试验

UL1005

a) 耐压试验

取1熨斗样品,充分加热,在未带电金属部件和带电金属部件之间施加60HZ的测试电势.电热由0渐渐加到1000V,并维持1分钟.

要求不可发生击穿现象.

b) 输入功率试验

所有温度调节装置都设置在温度最高处,熨斗样机连接额定电压电源,并加热至充分加热状态.接着用适当的仪表测量输入功率.

要求:

----对于美国:输入功率小于105%额定功率;

----对于加拿大,输入功率大于90%额定功率且小于105%额定功率.

c) 泄露电流测试

样机连接到额定电压电源上,测量所有裸露的带电体与接地之间的泄漏电流,每一部位的测试应在进行转换开关的一个位

置进行.熨斗的所有开关应处在闭合状态,并且所有的恒温器应设置在温度最高处.

测量时机:1)样机未通电室温下;2)通电0~5S;3)通电5~10S;4)通电5S~5min(美国要求),通电5S~10min(加拿大要求);5)通电10min至热稳定;6)热稳定断电时刻.

要求:

----对于美国,最大泄漏电流≤0.5m A;

----对于加拿大,最大泄漏电流在开始10分钟内≤4m A;在10分钟后≤0.5m A.

d) 恒温恒温试验

取3个熨斗样机,放置在85±5%相对湿度,32±2℃温度下24小时,接着样吕接通额定电压.

要求通过耐压试验&泄漏电流试验.

e) 落下试验

取3个熨斗样机,首先做底盘温度测试,然后做落下试验;从3英尺高处落到木板地上,落下5次,每次落下,应使样机的不同部位撞击到木板上,两侧各撞一次,前端撞击一次,后部撞击一次,底盘撞击一次.

第一次落下:熨斗样机没有连接电源并处于冷态;

第二次落下:熨斗样机设置在最高温度处,连接到120V,60HZ电源,加至大约2分钟时实行;

第三次落下:熨斗样机处于充分加热状态,恒温器处于闭合位置;

第四次落下:恒温器在断开位置;

第五次落下:在熨斗样机冷却中途时.

用来做此试验的木板这一层1英寸厚的榫嵌或柚木固定在两层3/4英寸厚的聚合木板上。摔落木板放置在混凝土地板上。熨斗水箱不装水。接着以前所述的方法再做一遍底盘测试,然后做耐压试验;在未带电金属件和带部件之间施加1000V,60HZ的电势,电势在5S内由0加到1000V,并保持1min。

试验后,外壳不可出现能导致探指从外壳伸入并接触到未绝缘带电体的裂缝式开口;且不可出现能导致探针(UL1000中的图7.1)可接触到未绝缘带电体的小于1英寸的裂缝式开口.

f) 溢水试验

取3个熨斗样机,一次经受下述试验.蒸(熨斗的水箱小心地从注水口注满自来水,不要溢出.再增加150cm的水通过直径为3/8英寸的孔注入熨斗.

以正常注水时的角度(误差为200以内)注入,让多余的水溢出熨斗注水口任其开着,接着让底盘处于水平位置的情况下,绕着其后部与垂直轴呈900迅速前后转动熨斗个完整周期,然后立即做1000V的那样试验&泄漏电流试验.

要求通过耐压测试&泄漏电流测试.

g) 超温试验

取3个熨斗样机由其底盘支撑,放置在0.060英寸厚的薄钢片上,再轮流搁置在三角金属支架.该熨斗放在14~15磅的压力恒温器用14AWG的钢导线短接或其他等同方式,以至不会对动作部件造成不利影响或自身在试验期间不会变得接地.熨斗的金属部件应通过3A的保险丝接地.熨斗样品连接120V,60HZ的电源上,边疆工作至最终结果产生.断开3A的保险丝,接着做泄漏电流测试,但样机不通电.

试验后不可出现火焰,熔融的金属.支路过载保护装置或3A接地保险丝保持完整(有可能短路或带电接地等现象,从而引起保护装置断开).

h) 电源线弯曲试验

取6个熨斗样品,固定在电源线弯曲试验机上,以入口处的电源线护套为中心旋转.样品的电源线穿过位于电源线入口以下

2英尺处的水平套管的孔有着良好倒圆,直径为1英寸,穿过套管开孔后,在距开孔下1英寸处,悬吊1/4磅的重物在电源线.

试验开始时,每根电源线护套的轴应与电源线的末端垂直呈一直线.样品往一个方向摆动900,回到原位,然后往另一个方向摆动900,回到原位.

共做50,000周期.摆动速率大约为20cycles/min,在试验期间,电源线应接通等于熨斗正常负载时的电流.

试验后电源线不可断开,线芯不可外露,电源线和护套不可出现裂口.

i) 过载试验

取3个熨斗样品,连接到60HZ电源上.如果额定电压<125V,此电源电压为额定电压的120%;如果额定电压≥120V,则此电源电压为额定电压的150%.

每个样品的电气控制装置做5000周期通操作.试验后电气控制装置不可出现电气或机械损坏(点蚀、燃烧或熔化)

UL1082

a) 耐压试验

样机处于充分加热状态,在带电体与非带电金属部件之间施加交流电势.在5S内,测试电势应从零开始,逐渐增加到1000V,并在1000V时维持1分钟.(试验期间所有开关应处于闭合状态).

如果外壳或可接触表面(用试验不可接触的部件)的材料是绝缘材料,应贴上金属箔,测试电势应加在金属箔与带电体之间. 要求不可发生绝缘击穿现象.

b) 输入功率试验

取1样品,连接额定电压电源,在正常满负载条件下,工作至热稳定状态.如果样机具有保温模式,样机/只让保温元件工作于120V电源下.

要求输入功率大于105%且小于/0%额定功率.

c) 泄漏电流测试

取1样机,测量带电金属部件/地之间的泄漏电流.如果外壳和外壳部件是非金属材料,应用金属箔(面积10cm*20cm),贴在表面上测量.如果表面面积小于10cm*20cm,金属箔尺寸与表面尺寸相同.

测量时机:1)样机未通电室温下;2)通电0~5S;3)通电5~10S;4)通电5~10min;5)通电10min至热泪盈眶稳定;6)热稳定断电时刻.每一测量时机,正、反向均要测量.

要求:最大泄漏电流须小于0.5m A.

d) 恒温恒湿试验

取1样机,放在潮湿箱中48小时,潮湿箱湿度32±2℃,相对湿工88±2%

要求试验后通过耐压试验&泄漏电流试验

e) 正常温升测试

测试电压:120V,60HZ或样机在额定功率下工作的电压(两者取较大者).

样机放置在测试角中.(测试角同2块漆黑的聚合板组成,聚合析牟大小超出器具部分的尺寸应≥2英尺,厚度≥3/8英寸,支撑面是覆盖是覆盖有两层白软纸的软木面)

----真空式咖啡壶

样机应持续操作,加热水管中的水,当最/管中的水温达到使水上升到咖啡壶上部是动脑筋10~15℃的水重新充满.

----自动式咖啡壶

样机应充满预定的水量,水温为室外温或更冷.恒温器设置在使温度最大处,样机操作3个周期,每个周期开始,应加入新的水,当恒温器自动跳开到(LOW/OFF),便认为周期结束.两周期间的间歇时间为30S,在3个操作周期内,和恒温器跳开到保温状态时,温度应连续监视至温度稳定.

注:如果咖啡壶容量为75/司以上,样机应操作1个周期.

----电热壶

电热壶加入冷水,教师上列较小数量的中等大小的鸡蛋:1)8个;2)器具能容纳的最多的鸡蛋数.煮30分钟.在操作的30分钟内,温度应连续监视并记录最高温.

----非自动咖啡壶

样机充满预定的水量,操作至温度稳定,在测试期间,如果水人降低到所标水位一半,就应加水.

----滴落式咖啡壶

样机按实际操作5个调理周期,在每一周期开始,样机应装满额定容量的水,水温不能高于室温.当所有的水都滴到咖啡壶

容器中,便认为周期结束,周期间的间歇时间为下述较长值:

1)装满水箱和咖啡篮子所需的最短时间

2)前2周期为30S,后3周期为3分钟.

在5个周期中都要测量温度,并在最后的保温模式下要测温至温度稳定,如果有单独的开关应保持在ON位置.

在低温模式下,温度应按下述条件顺次测量温度至温度稳定:

A. 咖啡容器装满保留在保温盘上;

B. 容器倒空,保留在保温盘上;

C. 容器移走.

f) 压力试验(适用于高压咖啡壶)

堵塞过滤器,关闭蒸汽阀,让样机在额定电压下或额定电压范围上限电压下工作,起码到最大压力产生.在蒸汽产生期间,电源电压应使输入功率等于额定功率.测量最大压力.样机经受2倍于测量压力5分钟.除限压装置在最大压力状态下失效外,以上试验应再做一遍.在测试期间,蒸汽出口应堵住.在以上参考测试时,如果故意削弱的部件破裂,应在第二个样机以同样

的状态测试,问题部件破裂的样机应丢弃,不宜再使用.

g) 线和实验

拆开电源线在样机内部的连接.施加35磅的力在电源线上并且维持1分钟.施力方向应使在线扣上产生的应力最大.在测试期间,样机应放置在一固定位置.

h) 手柄可靠性测试----弯曲试验

样机由手柄支撑,握紧的柄处;在手柄中央2/3英寸宽的区域.负载如下:样机装载水的凝胶混合物的重量等于所装最大量

水的重量,测试负载应分布的使样机的重心改变.手柄应按下列方式弯曲12000周期:从垂直位置向前45,回到原位,再向后45,然后回到原位,为1周期;接着还要做下列弯曲试验:样机从一边到另一边弯曲12000周期,从水平位置向右45,回到原位,再向左45,然后回到原位,为1个周期.速度为:6~8周期/分钟.

i) 异常操作试验

应在一样机上做所有测试,加热元件断开或其他操作中断的情况例外.测试应连续进行直至最终结果出现.在多数情况下,连续操作7~8小时才可达到最终结果.操作电压和支撑的方法与正常温升试验相同,只是测试角提供有模拟橱底.橱底涂黑,3/8英寸厚,12英寸深,位于橱顶16英寸.并尽可能靠近测试角.

金属部件庆通过3A保险丝(非延迟瓜式接地.当有规定时,应通过500Ω的电阻测试要求和接地这间的泄漏电流.

如果下列情况出现,就座为存在火灾和电击危害:

----出现火焰;

----出现熔融的金属(其它固体);

----在器具下或附近的材料燃烧或炽热;

----3A接地保险丝断开;

----通过500Ω电阻接地的泄漏电流超过5m A.

j) 溢出试验(不浸水器具应做此试验)

如果是可拆卸电源线,电源线应取上,样机按通常使用放置在水平面上.水位标记,通气孔或其他开口以及倒水口应封闭起来,以便液体从器具顶部周围均匀溢出.

从一个直径为3/8英寸的孔口向容器最大容量的50%(但不超过473ml)液体,使液体从容器周围均匀溢出.

倒空样机并把外部擦干,样机上重新装液体通常水位.接通120V电源,通过500Ω的电阻量易触及金属部件与接地零件间

的泄漏电流.在电极性反向的情况下,再没一遍泄漏电流.最后进行耐压试验.

要求通过泄漏电流&耐压试验.

k) 杯柄尺寸基本要求

1英寸(25.4mm/min)

3.24英寸(82.6mm/min)

UL1083

a)耐压试验

在器具仍处在良好热状态的情况下,在带电体和未带电金属部件这间,施加60HZ的试验电势.电势从0增加到1000V,然后在1000V时维持1分钟.

要求不可发生耐压击穿迹象.

b)输入功率试验

取1样品,连接到额定电压交流电源上,工作到充分加热状态,测量输入功率.

要求输入功率小于105%额定功率.

c)泄漏电流试验

取1样机,测量带电金属部件对地之间的泄漏电流.如果外壳和外壳部件是非金属材料,应用金属箔(面积10cm*20cm),贴在表面上测量,如果一面面积小于10cm*20cm,金属箔尺寸与表面尺寸相同.

测量时机:1)样机未通电室温下;2)通电0~5S;3)通电5~10S;4)通电5S~10min;5)通电10min至热稳定;6)热稳定断电时刻.每一测量时机,正、反向均要测量.

要求:最大泄漏电流须小于0.5m A.

d)恒温恒湿试验

取1样品,放置在潮湿箱中48小时,潮湿箱相对温度为88±2%,温度为32±2℃.

要求:试验后通过耐后试验&泄漏电流试验.

e)线扣试验

拆下电源线在器具内部的连接,用35磅(156N,16kg)的拉力施加在电源线上,维持1分钟.

要求电源线不可出现移动现象.

f)机械耐久性试验

用适当的机械装置,以12cycles/min的速率操作运动部件.但是,在任何情况下,每个周期,盖子或运动部件应被移动到其开合时的极限位置.共进行6000cycles.对有两个停顿位置的三明治烤器型的器具,还应让盖子开到最开的位置再做

1000cycles.

试验期间,可以通过降低电压或并联电阻的方法让华夫饼烤盘的温度为210℃,三明治烤器烤盘的温度为275℃.

要求器上偿可出现电气或机械失效,且须通过耐压试验.

g)异常操作试验

所有测试应在一个样机上进行,除非加热元件拆开或其他引起试验终止的情况发生.测试应持续进行直至最终结果出现,在多数情况下,连续操作7~8小时,即认为可以决定最终结果了.

工作电压和支撑方式与正常温度试验的方法相同.易触及的金属部件通过3A得保险丝接地.除非有其他要法语,发测量要法语点与地之间的泄漏电流时,应通过500欧姆的电阻测量.

往容器中倒入硬水溶液,溶液量等于容器的容量,直到不能再加液体为止,然后尽可能快地测量泄漏电流.

如果出现下述情况就认为有火灾或电击的危险

----有火焰出现;

----出现熔化的金属(焊料除外);

----在样品下或附近的材料发热或燃烧;

----3A接地保险丝断开;

----通过500欧姆电阻测得与地的泄漏电流超过5m A.

h)感温棒插入试验

取6个样机,每一个经受50周期的插入退出操作.在额定负载下,速度不大于6cycles/min.在完成50周期时,在额定电压下测量感温棒的外凸触点和内凹触点间的电压降.检查样品是否有机械失效、损坏、凹陷或燃烧等现象.

要求在额定电流下的电压降不可超过50m A.且不可出现机械失效、损坏、凹陷或燃烧现象.

导线截面积计算题

导线截面积计算题

导线截面积计算题 1)某工厂有三相电动机总容量为60kw,其中最大容量为10kw,取需用系数为0.5,发展系数为1.3,求总导线的安全载流量? 2)某大楼装有照明总负荷电流为200A,取需用系数为1,发展系数为1.2,试求进户导线的安全载流量?(若照明全是日光灯有区别吗?)(以上两题请详细回答且说明理由,最好说明理论知识,我想知道他们的区别) 问题补充: 各位,这2道都是电工等级考试的题目。其实都是选择题 1)A.93A B.96A C.108A 正确答案C 2) A.80A B.200A C.240A 正确答案A 需要系数都没用,在计算变压器时候会考虑,实际用电设备,在计算载流量,选实际用线,只考虑实际的和发展的,需要系数这个数应该是起到一个迷惑作用。 1,60*1.3=78KW I=78/(0.38*1.732*0.8) =148A,没办法,选最大的吧~,C,可能和功率因数的不确定有一定关系

2.200A * 1.2=240A 照明三相供电,单相最大80A ,没什么说的 白炽灯和日光灯有区别,白炽灯不考虑压降,日光灯要考虑压降和三相平衡,比如一般一相不超过2500W或者不超过2000W,单相灯具不超过26个, 总电机容量60KW,需用系数0.5,计算负荷 =60*0.5=30KW 总计算电流=计算负荷/跟号3*380*0.8(功率因数)=57A,16平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是57A。25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。考虑环境温度达到35摄氏度时的情况,取25平方毫米铜导线为宜。 当发展系数为1.3时,计算负荷 =57A*1.3=74A 25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。取25平方毫米铜导线为宜。 照明电流200A,应用系数也应该是0.5,计算电流为100A。 35平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是105A。50平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是125A。。考虑环境温度达到35

导线截面积的选择

导线截面积的选择 导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线? 电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:铜导线,10平方以下的6-7A/平方。 10到20平方 4-5A/平方。 20到50平方 3-4A/平方. 50平方到350平方1-2A/平方如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω?mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米

5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

导线载流量、截面积简单计算方法

导线载流量、截面积简单计算方法 很多朋友装修或添加电器设备都常常问我:***kw 负载需用多少平方的导线?这个问题还真是很多人都可能碰到应用到的,在网上搜搜,没有专业知识的还真很难找到易懂的答案,现在此我就简单易懂的给大家说说,供大家参考。 导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。) 计算方法:S = I / Im I = S ×Im 基本值:Im=5~8A/mm2(铜导线)即1mm2 单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm2(铝导线)即1mm2 单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 根据公式结合上面的计算方法大家都知道功率公式:P=UI 就可算出导线所 带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65 ,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw 电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75 。这时就要选择10mm2 铜线,铝线则选16mm2 。2、3500W 空调求导线面积?千瓦数3.5 ×0.65=2.275 。这时应选择2.5mm2 铜线足矣,铝线则选4mm2 。 导线规则一般是:1.5m m2> 2.5m m2> 4m m2> 6m m2> 10m m2> 16mm2、 25mm2 、35mm2 、50mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、150mm2 、 185mm2 等等。 有关电缆线径、截面积、重量估算公式一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km ) 重量=截面积>比匕重S=截面积(mm2 ) 1. 铜线W=9S W=重量(kg) 2. 铝线W=3S d=线径(mm)

导线截面积和载流量

电线截面积与载流量计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍; 95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 各规格铜线的负载电流量——十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以

导线截面积计算[最新]

导线截面积计算[最新] 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm?) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3(5 3 2(5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2(5mm?及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2(5mm?导线,载流量为2(5×9,22(5(A)。从4mm?及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?的导线载流量为截面数的3(5倍,即35×3(5,122(5(A)。从50mm?及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0(5。即50、70mm?导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?导线载流量是其截面积数的2(5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25?的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25?的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm?铜线的载流量,可按25mm?铝线计算。 导线截面积与载流量的计算: 10以下乘以5 100以上乘以2 25、35四三开 70、95两倍半 螺线加一半 铜线升级算 穿管、高温89折。 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm?,铝导线的安全载流量为3~5A/mm?。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm?,铝导线的安全载流量为3~5A/mm?。如:2.5 mm? BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm?=20A 4mm?BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm?=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm?,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm?) S-----铜导线截面积(mm?) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI

导线截面积计算方法

(1)导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: 导线截面积与载流量的计算 S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcos ф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 四、估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”,说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

导线横截面积负载电流计算方法

导线横截面积负载电流计算方法 1马力=735瓦 电工配线按照电流量大小来选择电线类型和粗细,在我国220v标准电压下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50m㎡及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍; 95、120m㎡导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16m ㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。 10下五,100上二; 25、35,四、三界, 70、95两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关 通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。 铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:

导线截面积与电流的计算

导线截面积与载流量的计算 一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 绝缘导线载流量估算 二点五下乘以九,往上减一顺号走。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。导线截面积与载流量的计算

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 10下五,100上二; 25、35,四、三界, 70、95两倍半。 穿管、温度,八、九折。

电线电缆截面积怎样计算

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。 9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

电线电缆截面积与载流量的计算

目录 目录 (1) 电线电缆截面积与载流量的计算 (2) 1、电线电缆截面积与载流量的计算 (2) 2、导体载流量的计算口诀 (4) 3、电缆截面估算方法 (6) 4、电压降的估算 (9) 5、根据电流来选截面 (14)

电线电缆截面积与载流量的计算 1、电线电缆截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2);S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。导线截面积计算[ 最新] 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm?) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3(5 3 2(5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀 : 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出 : 倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是 2(5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9倍。如2(5mm导线,载流量为2(5 X 9,22(5(A)。从 4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 I,即 4X & 6X 7、10X 6、16X 5、25X 4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35m m的导线载流量为截面数的3(5倍,即35X 3(5,122(5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0(5。即50、70mm导线的载流 量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2(5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25?的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25?的地区,导 线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可 ; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。 导线截面积与载流量的计算 : 10 以下乘以 5 100 以上乘以 2 25、35 四三开 70、95 两倍半 螺线加一半 铜线升级算 穿管、高温 89 折。 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm,? 铝导线的安全载流量为 3~5A/mm。? <关键点> 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm,? 铝导线的安全载流量为3~5A/mm?如:2.5 mm? BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5 x 8A/mm?=20A 4mm?BVV导线安全载流量的推荐值 4X 8A/mm?=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm?计算出所 选取铜导线截面积 S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 l(mm?) S----- 铜导线截面积 (mm?) I - 负载电流 (A) 三、功率计算一般负载 ( 也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等 ) 分为两种,一

功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系

功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式: 三相电机: 2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 一般铜线安全电流最大为: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 电缆功率与线径大小 15KW-21KW电缆线径为6平方-10平方 21KW-30KW电缆线径为10平方-16平方 30KW-39KW电缆线径为16平方-25平方 39KW-49KW电缆线径为25平方-35平方 49KW-61KW电缆线径为35平方-50平方 如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 例:电热管计算: 1.12kw为三相总功率,分3相后4KW/相,根据公式电流I=4000W/380V=10.52A. 10.52A*1.5(保险系数)=15.8A 即每项线15A. 2.12kw为二相总功率,分3相后4KW/相,根据公式电流I=4000KW/220V=18A. 18A*1.5(保险系数)=27A 即每项线27A. 以上可根据电流大小选项线大小 七、电加热线径匹配标准:

导线载流量、截面积简单计算方法

首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号I m。) 计算方法: S=I/I m I=S × I m 基本值: I m=5~8A/mm2(铜导线)即1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A I m=3~5A/mm2(铝导线)即1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 大家都知道功率公式:P=UI根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以

0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm2铜线,铝线则选16mm2。2、3500W空调求导线面积?千瓦数 3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。 导线规格一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2等等。 下面是转载相关知识供参考: 功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用

导线截面积与电流的关系教程文件

导线截面积与电流的 关系

导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需

导线截面积计算方法

导线截面积计算方法 一般铜线安全计算方法是 : 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,65A 。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量 ,,120A 。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一般可按照如下顺口溜进行确定 : 十下五,百上二, 二五三五四三界 ,柒拾玖五两倍半 ,铜线升级算 . 给你解释一下 ,就是 1 0平方一下的铝线 ,平方毫米数乘以 5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5 平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5, 这么几句口诀应该很好记吧 , 说明:只能作为估算 , 不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50- 200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4平方铜线或者 6平方铝线。

如果真是距离 150米供电(不说是不是高楼 ),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算 : 铜线:S= IL / 54.4*U' 铝线:S= IL / 34*U' 式中:I ——导线中通过的最大电流 (A) L――导线的长度(M) U' ――充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U'电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电 源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠 . 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1 1(5 2(5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3(5 3 2(5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀 : 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1) 本节口诀对各种绝缘关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0(5。即 50、70mm导

常用导线的线号,规格,截面及安全电流

常用导线的线号,规格,截面及安全电流 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A 就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫 米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意

导线截面积与电流的关系

导线截面积与电流的关系 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如 下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4

平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`

相关文档