第一章、总论

一、概况

本方案污水主要来自生活污水,本公司本着保证处理效果,最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交以下生活污水处理方案,本方案主体处理设施以设备结构为主,本方案供有关领导、技术人员、环保管理部门和有关专家审查和参考。

二、设计依据

2.1《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)

2.2 室外排水设计规范(GBJ14—87)

2.3生物接触氧化法生活污水净化器标准(JB/T6932-93)

2.4 建筑给排水设计规范(GBJ15-88);

2.5 工业企业采光设计标准(GB50033-91)

2.6 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ31-89)

2.7 城镇污水处理厂污水污泥排放标准(CJ3025-93)

2.8 地面水环境质量标准(GHZB1-1999)

2.9 污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999)

2.10 构筑物抗震设计规范(GBJ50191-92)

2.11 建筑地面设计规范(GBJ50037-96)

2.12 建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)

2.13 工业企业总平面设计规范(GB50187-93)

2.14 供电系统设计规范(GB50052-95)

2.15 低压配电设计规范(GB50054-95)

2.16《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

2.17用户有关水质水量要求;

三、设计原则

1. 采用先进、成熟、可靠的A/O法生化处理工艺,能有效地去除BOD5、COD cr、SS等,确保其处理出水各项指标达到设计要求。

2. 污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性,以适应水质和水量的变化。

3. 充分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭等措施,以防对环境的二次污染。

4. 污水处理以生化处理为主,实用可靠,布置紧凑,占地面积小,工程投资省,建设周期短。

5. 操作管理方便,技术要求简单,尽可能实现自动化控制。

6. 主要设备均为钢制结构,电控部分也可按业主要求集中控制。

7. 污水处理设备采用全埋地式,上部为绿化带或道路。

污水处理工艺流程确定

由于该污水可生化性比较好,B/C比为0.4以上,可采用生化法处理即可达到排放标准,随着科技的不断进步,新技术、新技术的应用,污水处理技术已日趋完善、污水处理工艺也在不段更新,目前城市污水主要有以下处理工艺:1、活性污泥法及其改良工艺法:包括传统的活性污泥法、延时曝气法、AB法、A/O法、A2/O法、氧化沟法、序批式活性污泥法(SBR 法)等;2、生物膜法;包括生物滤池、生物转盘、塔滤、生物流化床、生物接触氧化法等;由于城市生活污水处理在采取工艺上具有明显的时代特点,80年代所建成的污水处理厂所使用的基本上是传统的活性污泥,90年代以来,各种改良的活性污泥工艺取代了投资大、占地面积大、运行费用高的传统活性污泥法,其中氧化沟法、接触氧化法等。

目前又有很多种名称不同的污水处理工艺在小规模地应用于污水处理工程、但总的处理原理实质上都是在活性污泥法、生物膜法工艺上演变而来、采用该类工艺、相对来说需承担一定的投资风险、因为每一种新生事物都必须经过长期的生产实践经验的结累后方能得到进一步推广与应用。因此、为保证本工程运行、管理、处理效果等各指标都能稳定地达到预期处理目的、我公司推荐采用成熟的处理工艺(以厌氧水解、生物接触氧化法为主相结合的处理工艺的方法)来设计、从而达到排放目的,使业主能在工程投资、维护、管理、运行费用、处理效果稳定性各方面都能有比较好的回报。

四、设计范围

本设计方案的编制工程内容钢铁厂污水处理新建工程,主要内容为确定污水处理站设计规模及处理后的排放要求;对污水处理站的处理工艺、主要构筑物形式进行论证,提出推荐方案的投资估算。

五、环保工程

污水、污泥的恶臭防治主要是采取设置密封加盖,栅渣与生活垃圾一并处理;污泥干泥饼用作农肥;噪声防治优先选用高效低噪声设备,并采取减振、消声、隔振等措施。

第二章、污水水量、水质

一、污水处理的目的和任务

1. 目的

彻底降除污水中的有机污染物,避免对受纳水体产生水质污染。

2. 任务

采用先进、成熟、可靠的处理工艺,确保处理出水水质指标达到设计要求。

A.处理水量

本污水处理工程设计水量为100m3/d,按5m3/h设计。

B.进出水水质要求

(1)、污水水质未提供,参照类似污水水质如下:

COD cr≤400mg/l, BOD5≤200mg/l SS≤250mg/l

PH=7-8 氨氮≤30 mg/l

(2)、出水水质:

出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准COD cr≤50mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L

PH = 6-9 氨氮≤5(8) mg/l

二、去除率表

第三章、污水处理方案

一、污水处理工艺流程

污水处理工艺流程框图:

二、污水处理工艺流程说明

A. 采用平板格栅,清除污水中3mm以上固体物,保证后续处理装置稳定运行。同时满足系统自动运行的要求。

B. 采用A/O处理工艺,提高了污染物的去除率,不仅能有效降除BOD5,而且能有效去除磷和氨氮。

C.采用厌氧反应池,在厌氧条件下回流污泥与进水充分混合,聚磷菌在此释放磷并同时吸收环境中的低分子酸,以PHB的形式储存起来,在好氧环境中,聚磷菌大量吸收磷,达到除磷的目的。

D.采用三级生物接触氧化池,池内高的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应,为有机污染物的降除,氨氮的氧化和磷的吸收去除创造了最适应环境,提高了有机污染物及氨氮、磷的去除效率。

E. 采用竖流式沉淀池,主要为澄清接触氧化池出水,为此沉淀池的设计采用合理的设计参数,从而提高了澄清效果。

F.采用竖腾翻流接触消毒形式,彻底杀灭各种病原菌及大肠菌群。

三、电器控制

采用全自动可编程序控制系统,该系统特点是:

1.设全自动控制及手动控制功能。

2.水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。

3.进水泵低水位停止,高水位启动,超警戒水位提供报警信号。

4.设备停止工作2小时以上,为保持生物膜的活性,风机能定时间歇运行。

5.设有过流、过载、断相、短路保护,故障自动切换并声光报警。

6.PLC采用进口原装器件,其它主要原件采用苏州西门子或施耐德电器,运行可靠,使用寿

命长。污水处理站24小时运行,控制系统自动化水平较高,只需配备1名兼职人员。

第四章、方案设计

一、主要构筑物及设备设计参数简述

1. 平板格栅(1台)

型号:B=300

栅隙:3mm

材质:碳钢

清除水中颗粒杂质,清除的污物定期人工清理。

2. 污水调节池

有效容积:50m3

有效调节时间:8h

外形尺寸:4500×4500×3000mm

有效水深:2.7m

调节池主要为调节污水的水量水质,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。池内设集水坑、爬梯,便于水泵工作及其维护。池内设液位控制系统一套。

3. 厌氧池

有效容积:8m3

有效调节时间:1h

生物除磷主要是通过专性好氧的不动细菌在厌氧条件下处于压抑状态,以菌体内的多聚磷酸盐为能源,把有机物吸收到细胞内转化成聚β羟丁酸贮存起来,同时将体内多聚磷酸盐分解为可溶性磷酸盐排出体外,经过厌氧压抑释放的不动细菌,在好氧状态下具有很强的吸磷能力,将污水中的磷酸盐吸收转化为多聚磷酸盐贮存体内。在厌氧条件下释放的磷越多,则在好氧条件下吸收的越多,利用排剩余污泥达到去除污水中的磷的目的,厌氧池内配液下搅拌系统,以防沉淀。

4.三级接触好氧池

容积负荷:0.80-1.5KgBoD5/m3.d

气水比: 15:1

总停留时间:8/h

有效容积:40m3

接触氧化段主要应满足好氧微生物去除碳源需氧量即BOD和硝化细菌将NH3-N转化NO X 所需的高氧环境和污染物质与生物相充分反应的接触环境。

怎样经济有效的在池内创造高氧环境是人们关注的,细分来讲主要有两个方面,一是风机的选择(后面详述),二是曝气器的选择。

曝气器的选择决定压缩空气的利用效率和所需的供氧量,通过经济技术性比较,我们的曝气器将选用膜式曝气器,它具有充氧动力效率高、氧利用率高、不易堵塞、使用寿命长等特点。

优良的接触环境是保证有机污染物、氧气、生物膜、水等相关物质充分接触反应的必要条件。本装置将选用PVC组合式半软性纤维填料来保证曝气池内优良的接触环境,它具有比表面积大、易挂膜、不堵塞、空隙率大,使用寿命长等。

5.二沉池

表面负荷:0.9-2.2m3/m2.h

竖流式,内设中心导流筒

二沉池主要为满足接触反应池随水流出的脱落生物膜,游离菌胶团,有机杂质等的沉降,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷,沉降速度,污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。

6.消毒池

停留时间:30min

消毒装置主要为满足消毒剂与水的混合,达到消毒目的。本处理装置将采用手动定期投加氯片的消毒方式;消毒池采用上下翻腾式结构,保证消毒剂和污水充分混合。

7.污泥消化池

有效容积:10m3

主要为提供一定容积来容纳剩余污泥,并经好氧消化后大大减少污泥体积为目的,上清液回流至调节池,消化后污泥定期由环卫处吸粪车外运处理。

以上2-7采用钢制一体化设备,外形尺寸:12000×2500×2700mm(不包括人孔高度)共1件。风机房及控制室设置在地坪操作间内。

8.污水泵(提升泵,污水泵)

规格型号:WQ8-32-0.75

流量:8.0m3/h

扬程:10.0m

功率:0.75kw

数量:2台(1用1备)

9.风机

风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,因为它们决定着污水处理成本及对周边环境的影响,为此经过经济技术性比较,选用无锡力恒有限公司生产的回转式风机,它主要有以下特点:

A.体积小、风量大、噪声低、能耗省。

B. 运转平稳、安装方便。

C. 抗负荷变化、风量稳定。

D. 材质精良、结构巧妙、性能高。

E. 保养简单、故障少、寿命长。

风机如下:

HC-50lS型

风量: 1.39m3/min

升压: 0.3kgf/cm2

功率: 2.2KW

数量:2台(一用一备)

供应商:无锡力恒有限公司

风机设置地埋式专用风机房内。

10、清水池

形式:地下钢砼结构

有效水深:2.7m

有效容积:13m3

外形尺寸:根据实际情况

11. 消毒装置:一台(紫外线消毒装置)

二、总平面设计

1、厂区平面设计

依据“合理布局、流程有序、功能分区、布置紧凑,即有利于生产又方便管理”的厂区平面布置原则,充分考虑现有场地,结合厂区进出水方向,厂外道路的周围建筑等因素,通过精心设计,分析后确定了厂区平面布置图。

总平面布置图见附图。

该方案的特点是处理单元布置紧凑,占地面积小,污水处理流程顺畅,操作管理方便,对周边建筑及环境影响小。

2、高程设计

污水处理站厂区地面高程按设定相对标高±0.0m,对污水处理站起端进水管底标高根据实地确定。

三、生产组织与劳动定员

1、生产组织

3.1.1本污水处理属于小型污水处理站,根据污水处理厂生产的需要,确定编制组织人员。

2、劳动定员

2.1由于本工艺运行自动化程度较高,按照白班工作考虑。

2.2污水处理厂各生产岗位人员配备原则是充分考虑处理工艺的技术复杂性,根据技术管理和直接生产人员的实际需要确定人员配备。

2.3污水处理厂实行站长负责制,在站长带领下,负责全污水处理站的技术工作。

3、劳动定员一览表

四、安全卫生与防护

1、安全防护

为了处理长生产运行的安全检查性,应切实考虑如下安全检查措施:

1.1在各敞口且水深的埋地构筑物上部设置明显标志,并设置顶盖。

1.2在站内构筑物上部设置必要的照明装置,以利于夜间操作。

1.3污泥池如较长时间停止运行,应放空或清理,以防可燃气体的产生。

1.4各控制室、化验室应设置灭火装置。

1.5经常性开展安全防火及安全生产教育,结合生产管理及工艺流程实际,经常组织职工安

全生产知识。

2、防臭措施

2.1站址环境:污水处理站应尽量远离居民区,附近既无风景区及公共设施,从卫生角度看,符合环境保护要求。

2.2处理站区可能会产生臭气,主要来源为污泥处理及生化处理部份,臭气类别主要是氨和硫化氢气体,臭气微乎其微。

2.3在站区平面布置上加宽绿化带的布置,以减少臭味污染。

2.4对产生臭味较大的污泥池等采用相关措施进行密封,并设带通风口的检修孔,可以有效的防止臭味外溢。

3、减噪措施

3.1污水处理站主要噪声污染源为风机,本设计方案中风机进出气管中设置消声器,其所产生的噪声不能对周围产生任何影响。

3.2污水处理站其它如水泵等其它机械传动类所产生的噪声均不对周围产生影响。

3.3总之,该污水处理厂所产生的噪声对周围环境不会产生危害。

五、主要配套设备及构筑物一览表

1、主要配套设备一览表

2、主要构筑物一览表

六、污水处理成本测算

1.电费

污水处理装置各部分设备用电计算如下:

E1 =3.05×0.6/3=0.61(元/吨污水)

2. 维修保养每年5000元,折成成本 :

E2=3000/(3×24×360)

=0.12(元/m3污水)

3. 药剂费按0.05(元/m3污水)计,则:

E3=0.05(元/m3污水)

4.当处理装置满负荷运行时,折算运行成本总计:(折旧费及污泥清理费等不计在内)

E=E1+E2+E3

=0.78(元/m3污水)

第五章、污水处理工程报价

单位:人民币万元

第六章、方案特点

本方案主要特点是采用了先进、可靠、成熟的污水处理技术;科学合理的设计;选用了性能优良的配套设备和材料,整套污水处理装置可保持高效、稳定、可靠运行。

1.在处理工艺上采用既先进又成熟,能耐冲击负荷,且处理效果稳定,并减少剩余污泥排放量的工艺流程。

2.在设备选型上充分考虑应用特点,选择性能可靠,设计先进,噪音低,电耗少,操作维护方便的产品。

3.充分考虑污水处理工程中减振,降噪及除臭等措施,避免对环境造成二次污染。

4.工艺采用接触氧化法,出水水质较稳定,不会产生丝状细菌的过度繁殖的问题。

第七章、二次污染防治

1.污水处理设施中采用的水泵均为潜水式,放在水下工作,采用低耗低噪风机,对周围环境不产生影响。

2. 剩余污泥经污泥池好氧消化后由环卫运走,做到无二次污染物产生。

第八章、设备制造及安装调试

1.污水处理工程配套设备按标准制造。

2.配套设备按工艺结构部件制造后运至现场,由专业人员进行现场组装,包括联接管道和水电设施。

3.设备安装完毕由专业技术人员进行生物菌的培养、驯化及整套设施的联体启动运行,验收合格后交付使用,并在此期间免费培训操作管理技术人员。

第九章、技术服务培训

1、技术服务

1.1安装服务

设备安装时按照招标方批准由我方完成详细施工图施工。我公司负责安装的具体工作,我方为安装的全过程提供监督服务与技术指导,并负责对设备安装完成状态的确认,经我方确认安装正确后方可进行到下一步的调试阶段。

1.2运行调试的监督服务

设备安装工作完成后,设备进入试运行,我方派员实施调试工作。设备连续成功试运行一月后,调试阶段结束。

1.3现场技术服务

1.3.1我方将派遣技术熟练、称职的技术人员到工作现场进行技术服务。

1.3.2我方派一名技术人员作为现场总代表,负责与招标方总代表共同合作。

1.3.3双方现场总代表按合同要求协商确定具体的工作计划和进度按排,并付诸实施,定期碰头协商和检查,并认真作好记录。对工作计划的任何修改经双方现场总代表协商确定。双方技术人员应按确定的工作计划开展工作。

1.3.4在安装、调试、试运行、操作、性能或实验期间,我方技术人员会详细讲解技术文件,进行必要的示范操作,解决技术难题,并解答招标方在合同范围内提出的技术问题。

1.3.5工作进度:每天完成的主要工作,发生的故障、问题或事故以及解决方法,均作好现场记录,由双方总代表签字,各执一份。

1.3.6我方技术人员在现场技术服务的工作时间每星期不少于40小时。工作时间遵照工作现场规定。

1.4售后维修与零配件的服务

1.4.1我方提供的所有设备保修期均为一年。

1.4.2运行后在设备寿命期内出现故障或事故时,我方给予技术支持和技术服务。有必要时,我方给予技术指导和协助修理,并收取合理的劳务费。

1.4.3为保证设备的正常运行,除按合同提供的有关零配件和备品备件外,招标方如有需要,我方可及时提供有关零配件。

2、人员培训

我方为招标方指派的管理和操作人员实施系统的工厂培训。培训一般在本厂内进行。培

训使受训人员能最有效地管理和操作其设施运行。培训内容包括各岗位上的人员进行日常操作所必备的有关设备的安装、操作、维护、检测和管理的认识体会,以及其它必要的培训项目。

我方在培训前20天做出详细的培训计划,获得批准后,实施培训。培训人员的一切费用由我方负责。

3、培训的内容与要求

1)在培训期间,我方指派熟练、称职的技术人员对业主派出的技术人员进行技术指导,并解释招标文件内的一切技术问题。

2)我方在培训开始前三个月向业主提交初步培训计划,并得到招标方确认。最终培训计划经双方协商确定。

3)我方保证业主的技术人员能对其提供的设备实施岗位培训,使他们能够理解并掌握合同设备的有关技术、操作、检验、修理和维护技能。培训中我方指派专业技术人员向受训者详细讲解有关设备之技术性能、操作规程和注意事项,并传授认知社会的实践经验,以达到培训目的。

4)培训期间,我方免费向招标方指派的技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据。

第十章、工期及资金的保证措施

技术保证:我公司具有几十余年的水处理设备制造、安装、施工的经验,拥有一支经验丰富的设计、制造、安装队伍、及售后服务队伍。

设计:中标后我公司将安装技术部的技术骨干力量进行设备的设计、出图。

资金保证:我公司经过十余年的资金积累,已具备一定的流动资金能力,完全可以保证工程设备所需原辅材料的采购及其它相关的开支。

设备制造:目前我公司有金工车间、钣金车间、行车车间、模具车间、自控电气车间、精加工车间,油漆车间并有一整套设备加工机械,完全满足该工程设备的加工制作。

人员保证:按该工程总量核算及目前的施工任务,满足设备加工所需的人力要求。如到时人员紧张,我公司将优先安装该工程设备的加工制造。

工程工期我公司将按惯例进行工期分解,并按有关制度进行考核,如完不成任务或未达到规定的质量要求,都将列入个人年终考核,并与直接经济利益挂钩。

我公司保证优质、按期、按量完成投标设备的供货和安装调试的任务,如完不成规定的工程进度要求,我公司愿意承担合同规定的惩罚。

第十一章、售后服务与优惠条件

一、技术服务及售后服务内容

A.现场检查和验收

设备安装完毕,根据需方要求,本公司将派出工程师进行指导设备的运行试验和检查,如果试验中发现因设备质量问题而使设备性能与原定技术要求有偏差,本公司负责解决。如有必要,重复试验直到满足需方要求。

B.安装指导服务

设备安装应按照本公司编制的详细施工图进行。本公司在安装过程中提供监督指导,负责确认设备安装的完成,在获得确认的前提下设备方可进入下一步调试阶段。

C.运行调试指导服务

设备安装完成后,本公司将指导需方实施试运行工作,负责与需方共同制定试验计划及指导试验过程。

D.现场技术服务

为了成功地使设备投入运行,本公司委派熟练的、健康的、有资质的技术人员到现场进行技术服务。

E.设备保修期及赔偿承诺

设备保修期为设备验收合格起12个月。保修期内,我公司对由于设计、工艺、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,所涉及的有关费用由本公司承担。

F.保修期过后备件供应及维修

保修期过后,我公司将以优惠的价格、优质的服务对设备提供备件及终身维修服务。二、服务响应时限

我公司维修服务部在接到业主通知处理有关设备维修服务时,将在48小时(特殊情况下24小时)内予以响应并派员赶到现场,直至故障修妥完全恢复正常工作为止。

第十二章、附图附图:污水处理工程处理流程图

污水处理站平面布置图

第十三章、现场图片1、现场安装图

2、运行中的埋地式生活污水处理设备

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理施工方案

污水处理施工方案 一、工程概况 污水处理南站1000立方米污清水池是xxxxxxx公司xx区配套设施工程,我方承包清水池的土建工程。 污水池长为21.7m,宽为14.3m,基础为筏板基础。本工程以绝对标高24.8m 作为设计相对标高±0.000,基础底标高相对标高为-3.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C25.S6。 二、钢筋工程 1、施工部署 1)施工顺序 根据图纸下料——绑扎基础及柱钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋 2)劳动力安排 根据本工程特点安排钢筋加工10人,钢筋运输4人,钢筋安装15人 2、施工准备 1)技术准备 1.1与该工程相关的技术、施工人员配备齐全 1.2熟悉图纸,审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误,建筑图与结构图上的尺寸、标高等方面是否一致 1.3掌握该项工程的施工方法和技术要求 2)现场准备 2.1标高点根据现场引测的±0.000测定标高。 2.2钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场 2.3根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋进入场地,并安规定抽样送检 2.4做好雨季施工的各种措施 3、施工方法

1、钢筋加工 1.1、钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求,钢筋的表面应清洁、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,若有,在使用前必须清除干净,带颗粒状老锈的钢筋不得使用。 1.2、钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。 1.3、钢筋必须平直,无局部曲折,必须经调直之后才能使用和加工。 1.4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: 1)Ⅰ级钢筋末端均应作180度弯钩,其圆弧弯曲半径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。 2)Ⅱ级钢筋末端作90度或135度弯钩时,Ⅱ级钢筋的弯曲半径D不小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计(03—101图集)要求确定。 3)弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径D不小于钢筋直径的5倍。 4)箍筋的末端作135度弯钩,其弯钩的弯曲直径大于受力钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩的平直长度不应小于箍筋直径的10d。 5)当机械断料时,严格按配料单长度进行断料,保证断料正确,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保安全。在切割断料过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头,必须切除。 6)本工程钢筋弯曲时,为保证加工质量,要求φ10以下加工时按配料单尺寸在工作台上钉上钉子作为尺寸(弯曲点)的标志。 7)弯曲粗钢筋及形状较复杂的钢筋时,必须在钢筋弯曲前,根据配料单上标明的尺寸,用粉笔画出弯曲点位置,必要时在工作台上画出实样,用钉子在工作台控制钢筋的弯折点。划线钉点时,应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值(见附表一) 钢筋弯曲调整值一览表 钢筋弯曲 角度30°45°60°90°135° 钢筋弯曲 调整值0.35d0.5d0.85d2.0d2.5d

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D 某厂区生活污水 处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 设计依据、设计原则及设计范围 --------------------------- 3 第三章 设计水质水量 ------------------------------------ 5 第四章 处理工艺 -------------------------------------- 6 第五章 处理工艺设施简要说明 -------------------------------- 11 第 六 章 系 统 技 术 性 能 参 数 说 ----------------------------------------- 14 ----------------------------------------------------- 25 第十一章方案特点及售后服务 -------- ----------------------- 25 第一工程概况 --------------------------------------------------------- 2 第七章电器与控制—— 第八章污水处理设施布置 第九章环境影响分析----- 第 十 章 ------------ 19 ---------------- 22 ------------- 23 经 营 管

第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合贵公司在厂人数结合生活污水工程经验,依据国家相关的排放标准,对该项目做以下 具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/0 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同 时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该公司的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“ A/0生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体,考虑到生活区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

t污水处理工程实施方案{项目}

300t/d泡菜加工污水处理工程 方案编号: 设 计 方 案

目录 第一章概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况及简介.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计单位简介............................................ 错误!未定义书签。第二章设计依据............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1编制依据................................................ 错误!未定义书签。 2.3方案编制范围............................................ 错误!未定义书签。 2.4工程规模................................................ 错误!未定义书签。 2.5设计原则................................................ 错误!未定义书签。 2.6进水水质及出水要求...................................... 错误!未定义书签。第三章工艺设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1处理工艺的选择.......................................... 错误!未定义书签。 3.2处理工艺流程............................................ 错误!未定义书签。 3.3工艺简述................................................ 错误!未定义书签。第四章电气设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1设计原则................................................ 错误!未定义书签。第五章工程量................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1建(构)筑物............................................ 错误!未定义书签。 5.2工艺设备................................................ 错误!未定义书签。第六章投资概算............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.1概算范围................................................ 错误!未定义书签。 6.2概算依据................................................ 错误!未定义书签。 6.3工程投资概算............................................ 错误!未定义书签。第七章运行费用分析.................................................................................... 错误!未定义书签。第八章服务承诺............................................................................................ 错误!未定义书签。

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300nVd污水处理技术方案

1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案 4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5.废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计 5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员

6.工程投资概算 7.运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978- 1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87, 1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92 ; 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-93 ; 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟的先进工艺,减少工程投资和运行费用; 223本工艺具有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;

生活污水处理技术方案(优.选)

40m3/d生活污水处理工程 经济技术方案 二〇一二年四月

目录 1、概述 2、设计依据 3、废水水质、水量 4、执行标准 5、废水处理工艺技术 6、投资预算

1.概述: 为确保污染物的达标排放和回用的需要,拟配套建设一座设计处理能力为40 m3/d的污水处理站,将全部废水送入污水处理站,以满足国家相关环保要求。 按照国家有关规范标准要求,编制了本废水处理工程经济技术方案。 2.设计范围及要求: 2.1 工程概况 本工程为新建生活污水处理及回用工程,设计处理能力为40m3/d。 2.2 设计范围 污水处理工程方案设计范围包含从废水收集提升到达标排放的所有内容(不包括房屋和水、暖、电、气等)。 2.3 设计原则 ◆严格按照国家有关环保治理的设计规范、标准、要求进行,确保各种污染物经治理设施处理后能够达到环评规定的水质标准要求。 ◆根据污水水质情况及污水排放标准,并且经过对废水处理工艺方案的综合分析和比较,采用生化加物化处理的方法。治理工艺成熟、可靠,技术先进适用,治理效果稳定。 ◆系统设计中污水处理与中水回用综合考虑,包括但不限于构筑物布置、设备巡检与操作、运行维护及电气控制系统等方面。

◆采用PLC自动控制系统,正常运行除向药槽添加药剂外无需人工操作,显著降低工人操作强度,并确保系统的稳定可靠运行。 ◆整个工程设计工艺参数选择有一定安全系数,能适应水质水量在一定范围内的变化。 2.4 设计依据 2.4.1 有关法规、标准及规范: 《水污染防治法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93); 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《给水排水制图标准》(GBT50106—2001); 《总图制图标准》(GBT50103-2001); 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 《水处理设备技术条件》(JB/T2932-99); 《工业用水处理设备质量验收》(DL543-94); 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002); 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87); 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版);

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

工程施工污水处理方案

施工废水治理方案一:工程概况: 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)共四条隧洞,总长近17千米,其中最长的上游排洪隧洞6000多米,其它的在2000到3000米之间,隧洞进出口均在小浮溪到浮溪口之间的河道旁,因此施工产生的废水均会对河流产生不同程度的污染,虽然这些施工废水经过化验未含有害及重金属,但悬浮物超标,按照国家相关法律,法规及规范文件,需要对其进行处理. 二:编制依据: 1:江铜德兴铜矿五号尾矿库招标文件. 2:中国恩菲公司德兴铜矿五号尾矿库施工图. 3:五矿二十三冶建设集团企业三位一体文件. 4:国家相关法律,法规,规范. 三:施工废水治理方案 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)目前施工的隧洞有三条,其中上游排洪隧洞已经施工近2000米,库内排洪隧洞也经施工了1500米以上,施工过程中发现井下流出的水经井口沉淀池排入河中仍有白色状,期间我们采取了用明矾等化学品做净化试验,但效果不理想,无法满足环保要求,经过与业主及监理商讨,现提出如下方案. 1:沉淀

*宽*长(米6*6*1.*2规格,在每个隧洞井口施工两个沉淀池. 另沿隧洞掘进方向利,其中一个用于净化,另一个用于沉淀深),,的沉淀池),在其底部开挖一个3*6*1用现有的调车场(避炮硐室. 用于工作面施工水外排过程中的沉淀. 用化学品对施工废水进行净化及沉淀2:二者分,,明矾净化经过长时间的试验,我们采用絮凝剂沉淀: 具体做法为区段加注, 1)絮凝剂絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝 剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,值及温度的影响,pH、离子强度而且作用条件粗放,大多不受.

250T一体化地埋式生活污水处理技术方案

******粮食储备库 250T/D一体化地埋式生活污水处理 技 术 方 案 单位:****环保设备有限公司邮编:**** 单位地址:************工业园区传真:**** 电话:********* 日期:200*年*月

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------2第二章设计依据、设计原则及设计范围-------------------------------------3第三章设计水质水量-----------------------------------------------------5第四章处理工艺---------------------------------------------------------6第五章处理工艺设施简要说明--------------------------------------------11第六章系统技术性能参数说明--------------------------------------------14第七章电器与控制-------------------------------------------------------19第八章主要处理设施效果预测表-------------------------------------------21第九章污水处理设施布置-------------------------------------------------22第十章环境影响分析-----------------------------------------------------23第十一章经营管理-------------------------------------------------------25第十二章方案特点及售后服务---------------------------------------------27第十三章服务承诺-------------------------------------------------------28第十四章工程投资估算---------------------------------------------------30第十六章附图----------------------------------------------------------31

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

生活污水处理技术方案资料讲解

100m3/d生活污水中水回 用处理工程 设 计 方 案 重庆中山环保工程有限公司 二〇一五年九月

目录 1.概述: (2) 2.设计范围及要求: (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 设计范围 (2) 2.3 设计原则 (2) 2.4 设计依据 (3) 3. 废水水质、水量: (5) 3.1废水水量: (5) 3.2 废水水质: (5) 4. 执行标准: (5) 5.废水处理工艺技术: (6) 5.1工艺流程 (6) 5.2工艺流程说明 (6) 6.投资预算 (7) 7、服务承诺 (8) 7.1质量管理方案 (8) 7.2质保措施 (9) 7.3售后服务的质量保证 (10)

1.概述: 为确保污染物的达标排放和回用的需要,拟配套建设一座设计处理能力为100m3/d的污水处理站,将全部废水送入污水处理站,以满足国家相关环保要求后经过过滤消毒,在回用于消防用水或者达标排放。 按照国家有关规范标准要求,编制了本废水处理工程技术方案。2.设计范围及要求: 2.1 工程概况 本工程为新建生活污水处理及回用工程,设计处理能力为100m3/d。 2.2 设计范围 污水处理工程方案设计范围包含从废水收集、提升处理、达标、回用、排放的所有内容(不包括房屋和水、暖、电、气等)。 2.3 设计原则 ◆严格按照国家有关环保治理的设计规范、标准、要求进行,确保各种污染物经治理设施处理后能够达到环评规定的水质标准要求。 ◆根据污水水质情况及污水排放标准,并且经过对废水处理工艺方案的综合分析和比较,采用生化加物化处理的方法。治理工艺成熟、可靠,技术先进适用,治理效果稳定。

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D某厂区生活污水处理 设 计 方 案 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

目录 第一工程概况----------------------------------------------------------2 第二章设计依据、设计原则及设计范围----------------------------------3 第三章设计水质水量--------------------------------------------------5 第四章处理工艺------------------------------------------------------6 第五章处理工艺设施简要说明------------------------------------------11 第六章系统技术性能参数说明------------------------------------------14 第七章电器与控制-----------------------------------------------------19 第八章污水处理设施布置-----------------------------------------------22 第九章环境影响分析---------------------------------------------------23 第十章经营管理------------------------------------------------------25 第十一章方案特点及售后服务-------- ------------------------------- 25 第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法