一、工程概况

本工程为某平改坡工程。建筑面积:670M2,工程特点:本工程为原建筑屋面改造,须拆除原屋面架空隔热板后,新做钢屋架,2cm厚屋面板,彩色色玻纤瓦防水。所有外墙新做外墙涂料。

二、施工总体部署

1、施工总体目标:

(1)、工期:根据招标文件及工程实际情况,确定工期为40天完成该工程施工,竣工验交。(2)、质量:工程质量等级为符合国家验收规范规定。

(3)、安全、文明:现场施工管理达标,力争达到市文明工地的标准,无重大伤亡事故。(4)、机械完好率:完好率达90%,利用率为75%。

2、施工总体构思:

因该工程项目小、场地紧、工期短、任务重;特设:钢筋班、冷作班、瓦工班、木工班,便于统一调度、合理安排,确保工程进度。

(1)、结构施工:整个工程为自拌砼,垂直运输采用井架2台、

(2)、砌体施工:砌体计划4天完工。材料用井架运输,安装预埋及时穿插配合,不得在已成型的建筑物上凿洞打孔。

(4)、冷作安装:此项工作为该工程重点作业项目,应认真组织施工,确保安全。

(5)、竣工验收:由项目部经理牵头组织进行自查、自纠,及时组织预查、预验、竣工验收及质量等级申报验收。

3、施工进度控制

总工期为40天,时间紧,必须制订分阶段进度计划通过对其的控制而确保总目标的实现,主要施工阶段进度控制如下:

砌砖、砼结构施工:10天。

钢结构施工:15天。

屋面瓦及其它:10天

外墙涂料:5天

4、主要施工机械、模板及脚手架的选择与配置

(1)、垂直运输,安装二台井架。

(2)、自拌砼设搅拌机1台。

(3)、钢筋采取现场加工,现场绑扎。

(4)、模板工程采用传统的胶合板,支撑架为扣件式钢管架。

(5)、外脚手架:采用双排钢管脚手架。

三、施工准备

1、管理体系及人员组织

由于本工程的目标管理起点较高,要能圆满地完成各项施工任务,人是关键,首先必须要有一个强有力的项目管理班子,使之发挥凝聚力,吸引力、指挥力、战斗力;其次筛选一批技

术水平高,思想素质好,有一定施工经验,能吃苦,肯干的工人主力军。

具体管理网络:

2、技术准备

(1)组织有关人员熟悉图纸,与建设单位设计单位联系,进行技术交底及图纸会审,以及施工组织设地交底,对工程的主要部位进行施工方案讨论。

(2)、对施工现场全面规划,利用有利条件,对临建、施工用水用电等按现场要求进行实施,做到合理,经济适用。

(3)、进行模板设计及钢结构翻样,并做好大样。

(4)、对原材料做好各项性能检测,委托试验室设计好砼及砂浆的配合比。

3、施工机械及周转材料的准备

计划投入的施工机械设备及周转材料见附表

计划投入的施工机械设备

1.施工用水用电

在总配电房安装动力照明表分别计量,动力、照明分开架空,做到一机一闸一保护,施工用水及生活用水分别接入供水管网,装表计量,便于决算。

一、防水基层作业条件:

1、彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。

2、基面不得有积水现象,如有必须进行加固处理,合格后方可进行防水层施工。

3、彩钢瓦缝隙超过03MM时要进行加固处理,处理后方可进行施工。

4、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。

5、早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。

6、严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。

二、操作工艺:

1.清理基面:用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去,如有铁锈要清除铁锈,达到平整干净。

2.做附加层:阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层,附加层为15cm-30cm宽,沿阴阳角的中轴线延长铺贴。

3.大面积施工:a . 先弹基准线,这样铺贴出的卷材整齐美观。

b . 平铺卷材,对齐放正卷材与要施工的部位,可从两边卷起卷材。

c . 从中割开隔离纸,一边揭去隔离纸,一边挤压卷材,尽量使卷材平整。

4.要求:

a. 铺贴卷材时,施工时从流水下坡方向开始铺。立墙面从高处向下方铺。

b. 排除空气,随卷材滚动压排挤卷材内空气,让卷材牢固粘结。

c. 在温度较低时,基层和卷材必须同时涂刷基层处理剂。

d. 卷材搭接长边为3cm-8cm,短边为10cm。

e. 外露卷材短边搭接、卷材收头及异性部位等,应采用密封膏密封。卷材立墙收头原则上用金属压条固定在预留凹槽内,再用密封膏密封。

三、铺贴方法:

1:满铺法:在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材.应横向铺贴,好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果.特别是对屋面的钉眼部位.因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水.一次彻底解决问题,再无后顾之忧。

2:只对条缝做,最好做两遍,下面一道是:33CM,上面一道为50CM宽.屋檐部位要包边为二遍。

四、施工注意事项:

1:旧屋面要求不得有尘土,干净就行,旧屋面可用托布擦洗一下,如果刷处理剂,不易过厚。

2:厚度最好选用1.5MM或2MM厚.南方选用有胎体最好。

3:无胎体的材料施工时,最好不要在雾天或大雨刚停就施工,潮气会产生气泡。

4:卷材长边短边搭接不少于10cm。

5:卷材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固,不能有翘边的现象存在,有条件的工程应做蔽水试验。

6.刚施工完毕的防水层,不要随便揭开,因为这种材料是粘结的时间越久粘结的越牢固.如果揭开二次一上,就会出现粘结不牢固现象,必须涂刷本厂基层处理剂才能完全粘结。

7.屋面温度过高时,屋面上不能存放大量的材料,最好用一卷,放在屋面上一卷,以免造成卷材的隔离膜不易揭去。

四、主要分部、分项、施工方法与技术措施

(一)、钢筋制作邦扎

钢筋进场后除有合格证外,应待复试合格后方可使用,大批下料前先放大样,¢12以上的钢筋全部采用机械下料成型,在绑扎时接头应错开,严格按规范要求施工,整个钢筋完成后应对照图纸及规范要求,对规格数量,断面尺寸、间距、严格进行检查,并通知监理及甲方验收,签证同时应注意避雷下引线的焊接及其它工种的配合。

(二)、砼浇筑

砼的施工是一项技术要求高的工作,对确保整个工程质量尤为重要,设计标号为C20,采用普通425#水泥现场搅拌机械振捣。

砼浇筑顺序各幢均从东向西推进,不分层作业,以确保第二批浇筑时前批未初凝,砼浇筑时应注意以下几点;A、开机前必须对原材料进行复试,合格后方可使用,同时应有试验室出具的配比单;B、搅拌手应定人定位,持证上岗,过秤下料,严格按配比单进行;C、每班做好一组试块及时做好记录严禁开小灶。

D、备足材料严禁不同标号、不同品种的水泥混杂使用;

E、准备好备用机械及防雨布等设施。

E、砼养护,采用草包覆盖洒水养护,洒水时间大于14天,。

(三)、架子工程

本工程采用双排落地脚手架扣件式钢管脚手架,其它由钢管构件用扣件连接而成,具有工作可靠,装拆方便和适用性强等优点。

1、材料要求

(1)、搭设外墙脚手架,选用外径¢48mm,壁厚3.5mm的钢管,其材质应符合(GBTOO-88)3号钢的技术强度要求,主杆纵向水平杆(大横杆、钢管长度4-6m,钢管必须刷防锈漆。)(2)、扣件不能有裂缝,气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷,无垫圈的扣件不得使用在工程上。(3)、脚手板采用方木板(50×300×4000)、安全防护选用优质毛竹编制的竹笆。

2、搭设方案

(1)、外墙脚手架采用钢管脚手双挑竹笆全封闭。

(2)、搭救设时先将地面夯实,浇C15砼8cm厚,纵杆下垫300×300方块,双排落地架子,主杆纵距1.40m,横距1m,步高1.80m。

(3)、脚手架必须随着工程进度逐层跟上,并保持高出实际施工高度1.50m以确保安全。

3、安全措施

(1)、脚手架的管件要牢固耐用,搭设好的脚手架在恶劣气候条件下要保持不变形,不倾斜、不摇晃,以保证操作人员的安全(必要时,在四周梁内预留8#铁丝,与纵杆连结牢固。)(2)、施工中如遇某工序操作,需要拆除个别拉撑连杆时,必须经现场负责人和安全负责人同意,脚手架在使用前应由负责人组织验收合格后方可使用。

(3)、每隔两层铺设一道安全竹笆,并用铁丝连结固定,接头应垂直搁置在小横杆上,严禁出现空头或变质竹笆。

(4)、脚手架拆除时,先检查与建筑物的连结情况,将脚手架上残留的材料杂物等清理干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行拆除,拆除材料应统一向下传递,有专人负责监护,做到一步一清,不准用踏步式拆除法,严禁向下抛掷或用拉倒的方法拆除。

(5)、在搭设和翻移过程,必须先张拉安全网,扣系安全带及保绳,所有上架人员,均必须佩戴安全带和安全帽。

(6)、安全网采用直径9mm麻绳,棕绳或尼龙绳编织的,宽度为3m,长度为6m,网眼为1cm 左右,架设安全网时,其伸出宽度不小于2m,外口婪高于内口。

(7)、由于脚手架为易通电导体,就必须做好防电、防雷、注意接地,绝缘的处理。

(8)、由于脚手架大多在露天使用,搭设频繁,耗损较大,必须加强管理,及时做好回收、清

理、保管、整修、防修、防腐等各项工作,才能降低损耗率,提高周转项数延长使用年限,降低工程成本。

(四)、砖砌体

墙体采用KP1砖,砌筑采用内外脚手结合,施工一步架搭高一步架,采用三一砌筑法,先弹轴线,弹出门窗洞口构造柱位置,进行抄平,立皮数杆,然后根据轴线定位,皮数杆控制灰缝厚度,试摆后再砌筑,要求内外搭接上下错缝,表面平整,垂直度,门窗洞口位置正确,临时间断在门洞及构造柱处,留设大马牙槎先退后进,便于构造柱清理,增加该接头处有效断面,并每隔500mm设拉结筋一道,转角处同时砌筑不留直槎。

砌体注意事项:

A、原材料必须合格,方可使用。

B、砂浆严格按配合比施工,并搅拌均匀。

C、严禁干砖砌筑,砌筑前专人浇水湿润。

D、砌筑前严格校对轴线,位置,灰缝厚度及皮数杆

(五)、屋面工程施工方法

在屋面钢屋架安装结束后,进行屋面板制安,PVC卷材防水、挂瓦条安装好后进行彩色玻纤瓦铺设,要求坡度一致。

局部刚性防水屋面在施工程中,基层一定要清理干净,砼震捣密实,及时收光抹平。(六)、油漆工程施工方法

1、外墙为涂料二度,在施工过程中,进料必须经甲方同意,同时有质保书。底层批腻子,

应竖实牢固,不行起皮和裂缝。腻子干燥后,应打磨平整光滑并整理干净,

2、外墙涂料,底层腻子打平并清理干净,面漆涂刷均匀,严防出现色差,专人验收,确保工程质量。

五、质量保证体系与保证措施

1、质理管理目标

(1)、质量目标:一次交验合格率100%。

(2)、观感得分:观感得分90%以上。

(3)、质保资料:质量保证资料齐全。

2、质量管理组织控制系统

建立全面质量管理系统(TQC)是认真落实质量管理的重要措施,实现质量管理目标的重要保证。该工程的质量管理在政府质检部门,建设单位、监理共同指导下,以施工单位项目经理部为质量管理核心,成立全面质量管理组织(TQC)来具体实施质量管理的目标和措施。

组长:由项目经理兼任

副组长:由项目工程师、专职质检员、项目副经理、各施工区负责人及安装负责人组成。

成员由各施工区专业质量员、施工叫等有关人员组成。

3、质量管理体系

(1)、组织上确保:本工程由我公司副总经理任项目主管,公司副总工任工程技术负责人,并配足一线的管理人员。

(2)、体系上确保:该工程我们将建立严格的质量管理体系,并将ISO9002质量管理标准的21个标准工作程序和9个程序支撑性文件,贯彻到整个工程施工过程中,做到层层把好质量关,以确保达到质量目标。

(3)、施工方案上确保:鉴于该工程的特点以及重要性,我公司将把该工程作为公司的主要工程,并作为公司在“江苏省建设开发总公司”建筑市场窗口的工程,严格按“优良”标准制定切实可行的施工方案、作业指导书。在方案上力争做到“规范化”、“标准化”。

(4)、施工顺序上确保:在施工中我们将严格按规范要求进行,以优良标准进行技术交底,明

确关键环节,狠抓工序管理,严格过程控制,坚持做到上道工序不符合要求,坚决不进行下一道工序施工,达不到要求的坚决整改至符合要求为止。

(5)、施工操作技能上确保:该工程除个别专业项目(业主指定)外,我们不搞分包或转包,所有操作工人均为我公司在册职工,我们将组织技术较硬,管理到位的基本队伍参于本工程的施工。

(6)、制度上确保:我公司自成立以来,曾先后担任过很多大中型项目,在这些工程施工中,也积累了很多的宝贵经验,有些已形式制度,在工程项目施工中加以推行。实践证明我们这些制度是相当可行的,尤其是在工程质量奖罚上相当分明,凡我公司所承诺的工程质量至今无一违约,我们之所以能做到这一点是实行了工程质量优劣与管理人员(六项考评)和工人(一次检验合格率为90%,不予奖罚,90-95%的奖月工资的5%,95-100%奖10%、反之85-90%罚5%、80-85%的罚15%、低于80%的返工)经济效益相挂钩的方法,

(7)、强化计量管理:计量管理是质量控制的根本,严格按照公司《计量和管理规定》加强计量器具的管理,做到称量准确,特别是结构混凝土及砂浆的级配准确,以保证工程质量。

4、质量保证措施

(1)、对施工技术人员操作熟练做到连续、稳定,按专业组织施工。

(2)、对主要工序、工艺制定科学、严格和具体明确的施工技术方案,做到施工前有交底施工中有检查,完毕有验收,严格“三检”制度。

(3)、钢筋、砼除严格按设计要求规范的规定操作外,应特别专人做好新旧结合处的连接工作。(4)、应用合格材料,及时按规定做好检测。

六、安全生产与文明施工及环保措施

1、安全管理目标与组织机构

(1)目标:工伤事故频率控制在1‰以内,无重大伤亡事故,施工现场管理达“标化”,力争市“文明工地”。

(2)认真贯彻执行国家部委在关安全生产和文明施工的规定,结合本公司的要求和该项目的目标,成立以项目经理为首的安全管理组织机构,切实加强施工过程中安全生产的领导,并且兼顾安全员,使整个施工现场形成从上到下、专人负责,层层落实的安全生产管理网络:见下图:

(3)、严格执行“三级安全教育”制度,积极开展各种形式的安全生产宣传活动,切实提高每介职工的安全意识和自我保仿能力。

(4)、建立完善的安全生产责任制、交底制度、检查制度、奖惩制度,各级管理人员职责明确,人人对职工的生命负责,人人对本项目负责,人人对企业负责。班前有交底,施工中有检查,发现隐患扩时消除;项目经理、安全员每周对项目作一次全面检查,分公司安全科每月作一次巡回检查,各班组及各管理人员的经济利益都明确与安全产挂钩。

(5)、施工中针对不同的施工阶段及施工季节的具体特点,安全措施及时给予调整、健全,做好安全生产的动态管理。

2、土建工程安全保证措施

(1)、所有职工都必须正确使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网),进入施工现场须戴好安全帽。

(2)、对“四口、五临边”的防护施要经常检查,并把检查、整改和落实情况记录在案,整理归档。

(3)、外脚手架井架搭设须符合有关安全规定,由安全员和架子工班长共同验收,并挂验收合格牌后使用。

(4)、保证工完料净场地清,施工现场不得有朝天钉、空头跳板。

(5)、分项工程施工中须严格遵守各分项工程的操作规程。

(6)、井架安装、拆除必须有报告方案,审批后有专业人员进行施工,验收合格后方可使用,操作指挥者必须持证上岗,坚持有关规定作业严禁违规现象。

3、冷作、安装工程安全保证措施

强化要求工人在库房等场所、木工作业区和木制品堆放处以及凡有“禁止烟火”警示标志的其它地方一律不得吸烟和擅自明火作业,确需动火的,必须按规程办理动火申请和审批手续。电焊气割作业必须严格遵循“十不烧”。明火作业时除将作业地点一定范围内的易燃易爆物品清理干净外,对四周的楼层预留洞口必须遮挡严密,以免发生熔渣飞溅下掉引燃下面楼层堆放的物品而导致火灾事故。

工地库房、宿舍、食堂要按规定配备常规消防器材,消防器材要按规定设专人负责看管。

防火工作由项目经理具体组织实施。施工过程中各岗位责任人要认真履行职责,严格管理,消灭火灾隐患,杜绝火灾事故。

建立工地防火档案,由现场安全员负责填写和整理。

(1)、中小型机具的安全使用

机械机具操作必须严格按照操作规程进行,防止出现机械伤害事故。施工现场安装施工过程中容易出现机伤现象机具的操作基本要符合如下:

电焊机

一二次侧接线端的防护罩必须齐全;二次侧接线全部采用铜鼻子,不准直接将多股焊把线绕在接线柱上;

电焊机必须有防雨措施:

外壳接零(重复接地)良好;

焊把线绝缘良好,不得出现破皮现象;

手持电动工具

手持电动工具的用电回路必须单独装设漏电开关;

防护罩壳齐全;

金属外壳必须可靠接零保护;

外壳防护等级低于“回”等级的,必须戴绝缘手套。

氧气炔气瓶

氧气炔气瓶必须有防震圈,夏季严禁露天曝晒;

乙炔瓶和氧气瓶间的间距大于5米;

气瓶距明火作业点大于10米;

乙炔气瓶使用时必须有回火装置;皮管应用专用夹头紧固,防止爆脱管。

5、标化现场管理措施

认真学习市委、市政府关于建设国家卫生城市的有关指示精神,严格贯彻执行《南京市建筑业施工现场标准化管理规定》,广泛发动职工,全面投入创建标准施工现场的活动。

(1)、“标化”管理组织:工地建立以项目经理为首,各施工区负责人、作业班组长及各职能部门负责人组成的标化施工现场管理领导小组,具体负责监督落实和管理工作。

(2)、“标化”管理检查制:每周末组织领导上组面员如开一次组会。总结一周工作情况,找出存在问题,提出整改意见,落实改进措施,平时做到发现问题随时纠正,使每个职工都养成良好习惯。

(3)、责任制度:根据标化管理的实施细则,采取层层包干、逐级负责制的办法,明确责任范围,真正把标化管理落到实处。

(4)、管理目标:对于施工现场安全、容貌、卫生管理的设备、设施经常加以检查,保证设备、设施齐全无损、如有缺损及时更换,做到万无一失。

(5)、管理措施:搞好宿舍、食堂、办公区的卫生工作,防止病从口入,定期喷药,积极消灭“四害”及消除“四害”滋生地。保证工地与生活区卫生。

6、环境保护措施

(1)、严禁在施工现场焚烧建筑拉圾,防止有毒气体的发生。

(2)、妥善处理施工生活污水,先沉淀再排入市政下水道,末经处理不得外排。

(3)、禁止有毒有害物品乱堆乱放产生污染。

(4)、对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效的控制措施,减轻噪声的发生。

(5)、对原有绿化采取适当保护措施,防止人为操作损伤。有了安全生产措施、文明施工措施、环保措施,只是有了行动指南,主要还重在落实,要不断检查,发现问题,及量采取措施加以解决,只有通过不断提高职行动素质,确保计划措施的落实,才能确保市标化工地目标的实现。

七、季节施工措施

1、雨季施工

(1)、做好施工现场,临时道路边的排水沟,集水井;生活区及食堂部位做临时下水道,以便雨后能扩时排水,保证道路畅通,尽快恢复生产。

(2)、随时注意收听天气预报,做好记录,如遇大风大雨前应及时对大型机设备脚手架进行检查加固,风雨过后检查一切正常方可继续施工。

(3)、砼浇筑尽量避免雨天。如因确因,安排上有困难,备好塑料布及草垫,随时遮盖,从而确保工程质量。

(4)、雨季施工前要随时对砂,石料的含水率进行测定,及进调整砼,砂浆的配合比。(5)、对机电线路闸,箱要经常检察院查维修。班后拉闸并锁好闸箱,设备必须加防雨罩,避免因漏雨而损坏。做好接地保护,以防漏电伤人。

(6)、做好塔吊等高大设备的避雷装置,雨前进行遥测检查,防止因雷击损坏设备或伤人。

瓦屋面施工组织设计

瓦屋面施工案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及八角楼。平屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材。坡屋面防水层已取消,天沟防水层底层为3mm厚SBS改性沥青防水卷材附加层,面层为4mm厚带页岩保护的SBS改性沥青防水卷材,坡屋面面层为平瓦屋面,八角楼坡屋面为油毡瓦屋面。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找平层→钉顺水条→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。(天沟施工应在坡屋面挂瓦前施工完成并经验收合格) 3.主要施工法 3.1天沟找坡层(最薄处20厚加气混凝土碎渣找坡) 3.2找平层(1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层主要是天沟)应进行隐蔽工程检查验收,合格后可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟的坡度),并进行彻底清理。

3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3)找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,坡屋面的分格缝间距以坡屋面分隔面积不得大于36平米为宜,在坡屋面的阴阳角处均设置分格缝,分格缝宽度为20mm,天沟设置分格缝应以不大于10米为宜。 (4)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应符合设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,在用木抹子找平并检查平整度。 (5)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆(细砼)开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,宜在砂浆(细砼)初凝前抹平、压实。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。 (6)养护:找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。 3.3天沟防水层(SBS防水卷材4㎜(3㎜)厚) 3.3.1作业条件 (1) 卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规的要求。 (2) 材料进场后,应按规定抽样复验,合格后可使用;禁使用不合格产品。

屋面平改坡方案

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章施工组织 第四章施工总平面布臵 第五章施工管理和施工协调措施 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章确保质量管理措施 第八章安全文明施工保证措施 第九章施工工期保证措施 第十章文明施工环境保护保证措施 第十一章质量保证体系 第十二章职业健康安全/环境管理体系 第十三章做好扰民工作确保工程顺利进行第十四章雨季施工及农忙季节的工作安排第十五章回访与维修及其他应说明的事项主要附图表 附图一项目管理组织机构图 附图二质量控制体系图框 附图三劳动力计划表 附图四主要施工机械设备计划表

附表五施工总进度计划表 南湖劳动教养管理所一标段屋面平改坡工程 第一章工程概况 1.1总体概况 为改善住房条件、美化市容环境安徽省南湖劳动教养管理所实 施屋面平改坡工程对一些老的住宅楼屋顶进行改造改造方式为原屋顶结构部分不动在原来平屋顶上加轻钢结构坡屋顶改善原建筑屋面在隔热、保温、防水及建筑外观、居民居住质量和美化城市面貌。 1.2 地理位臵 南湖劳动教养管理所一标段屋面平改坡工程位于宣城市南丹路 属较繁华市区沿街公路施工施工场地较狭窄因此项目管理中的社区管理措施的到位与否显得非常重要。 1.3 工程概况 此次南湖劳动教养管理所一标段屋面平改坡工程施工。施工范围 包括南丹路南南丹路北。 资金来源财政拨款。 1.3.1建筑概况 1.3.1.1 屋面结构形式 平改坡工程多为八十年代砖混楼平屋面。现采用14#工字钢梁为 屋架四坡顶结构屋架和原结构采用现浇圈梁、梁垫连接。 1.3.1.2 屋面做法

原屋面结构现状不动新增加四坡顶屋面屋面首铺14#钢梁做屋 架钢梁上部依次铺设圆木檩条、望板、自粘性卷材、油毡瓦。 原屋顶所有的通气、通风全部出坡屋面原屋面防水全部拆除 用SBS 防水卷材重新做好且达到相应等级的防水要求。 1.3.1.3 檐口做法 所有屋面采用用有组织排水利用原屋顶挑檐和尽量利用原水落 管排水檐沟内做20厚12水泥砂浆找平4厚SBS卷材防水。 1.3.1.4避雷 本工程按三类设臵防雷措施采用檐沟顶等处设避雷带面层内 暗敷及避雷短针作为接闪器。因甲方原有的接地系统不改变在已有的防雷系统上增设防雷带并做紧密连接。屋面上所有正常情况下不带电的设备金属外壳突出屋面的金属设施均应与屋面避雷装臵相连。 1.3.2 结构概况 1.3. 2.1 设计参数 地震设防烈度8 度基本风压0.45KN/M2 基本雪压0.40KN/M2 屋顶静载0.35KN/M2 活载0.5KN/M2 建筑结构安全等级二级 1.3. 2.2 结构材料选用 钢材为Q235 钢符合《碳素结构钢》GB700-88 标准 焊条选用E43 型焊条符合《碳钢焊条》GB5117—95 标准 普通螺栓选用G235 钢制成的C 级六角螺栓GB5780-86 标准

坡屋面挂瓦施工方案

涪陵金科·黄金海岸3#、8#楼 屋 面 专 项 方 ' 案 编制:重庆渝发建设有限公司 `

施工组织设计(方案)企业审批表

施工组织设计(方案)报审表 * 工程名称:金科·黄金海岸3#、8#楼工程编号: %

重庆市建设监理协会监制 金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科·黄金海岸3#、8#楼工程编号

计中经济方面的内容。 2.费用增加在5万元以内,则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖公章。 : 3.费用增加超过5万元,则发包人总经理必须进行核定并加盖公章。 4.审批流程:承包人→监理机构→工程部→成本控制部→副总经理→总经理→成本控 制部编号→承包人和监理机构和工程部。 5.资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 一.编制依据: 1、现行施工技术规范 | 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况: 涪陵金科黄金海岸3#、8#楼位于涪陵滨江路,3#楼建筑面积约平方米,共19层,共206户,8#楼建筑面积约平方米,共34层,共263户,主体结构形式为剪力墙结构,该工程屋面包括平屋面、坡屋面,机房屋面为塔楼。平屋面防水层采用SBS3mm改性沥青防水卷材,保温层为2cm厚挤塑聚苯板抗压强度大于等于250Kpa,平屋面面层为40mm厚细石砼保护层。坡屋面防水

层采用水泥基渗透结晶型防水涂膜厚,保温层为2cm厚挤塑聚苯板抗压强度大于等于250Kpa,面层为西班牙彩瓦屋面。 三、施工顺序 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→保护层→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 ) 平屋面:基层清理→找平层→防水层→保温板→找平层→找坡层→刚性层→嵌缝→细部处理→检查验收 四、主要施工方法 1、平屋面找坡层(最薄处60厚加气块拌和水泥浆) 2、水泥用量6% 3、所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 4、留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留100宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 5、坡度应满足设计要求。 6、找平层(20厚1∶3水泥砂浆找平层) !

挂瓦坡屋面修缮施工组织设计

北京市宣武区宣房建筑工程处永安路北 1-5 号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月

一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为19191.6 ㎡,所有楼栋均为 4 层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡 度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》 00J202-1( 标准图 ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→ 对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8 号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面 SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋 面挂瓦檩条→新做屋面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复 屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做 PVC落水管→顶层 楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 3.1 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、 拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。

平改坡施工工序及验收要求

平改坡工程施工工序及验收要求 一、清理屋面隔热板及垃圾,注意保护原有的防水层。 二、进场后应进行屋面勘察,复核图纸尺寸,保证结构安全。 验收:可抽查施工单位放线尺寸与图纸是否吻合。 三、绑扎钢筋、支模、植筋、予埋件安装: (1)按图纸要求规格、尺寸进行施工。 (2)钢筋绑扎要求:主筋绑扎搭结应错开,同截面搭结不应大于50%,保证搭结长度。箍筋注意加密区域,注意主次梁的区分。 (3)支模要求:注意模板的完好及支模的稳定性,防止跑模及漏浆导致的露筋现象。 每个封闭仓位应在低处预留出水孔,注意出水孔处梁底部不能露筋,可在半圆PVC管和梁底筋之间留置垫块。 (4)植筋要求:植筋间距不大于1m,位置严格按图纸要求进行。植筋长度按图纸要求,注意长度应植入原屋面圈梁。钻孔后应清除孔内杂屑,植筋完毕后应用C25细石混凝土进行周边封堵,对于错开孔未植筋的必须进行封堵。 (5)予埋件放置应准确定位,混凝土浇注过程中导致移位应及时调整。 四、混凝土工程:浇筑前应进行配合比试验并有配合比报告,配合比应挂牌,浇筑应一次完成。确需特殊原因需二次浇筑时,应在梁1/3处进行留置,二次浇筑时应凿毛后浇水湿润方可进行。严禁屋面及人工拌制混凝土。 混凝土浇筑完毕后,需对成品进行养护,因夏季及屋面温度较高,应覆盖草袋进行浇水湿润养护。 五、钢结构 钢屋架应先进行1:1放样后方可施工,各节点按图纸大样详图进行制作安装。焊接均需满焊,焊缝高度≥5㎜。 钢件制作完毕后应进行防锈处理,安装完毕后应进行防锈找补。檩条连接应规范:连接处应位于跨中1/3处,且一跨最多只能有一个接头。接头用同型角钢,每边150㎜搭结满焊。 六、屋面层

屋面换瓦施工方案

永安路北1-5号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月 一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋

面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。 注意事项: 屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。 、拆除下材料的转移 因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。 本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。 根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。 各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。 、安全注意事项 1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。 2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。 3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。 4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。 5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。 6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。、加固 对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑

挂瓦坡屋面施工方案完整Word 文档

屋面施工方案 编制: 审核: 批准: 天津市滨海新区第一老年养护院 二标段项目部

挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括坡屋面、局部平屋面,防水等级一级,两道防水设防,平屋面防水层采用3+3SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用3+3SBS改性沥青防水卷材,面层为陶土瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为30°~60°。 2.施工顺序 坡屋面:基层1:3水泥砂浆找平层→保温层(150厚模塑石墨聚苯板)→1:2.5水泥砂浆找平层→防水层→ 40厚C20细石砼(内配Φ6@500×500钢筋网)钉顺水条→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收。 平屋面:找坡层→水泥砂浆找平→保温层(190厚岩棉板)→防水找平层→防水层→40厚C20细石砼保护层→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(注、只用于平屋面,最薄处30厚水泥焦渣找坡) 3.1.1配合比:1∶6(水泥∶焦渣)找坡。

3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10mm宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管,同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上不得低于30㎝,其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2、保温层 3.2.1、材料要求 (1)、坡屋面保温层,150厚模塑石墨聚苯板、女儿墙内侧屋顶开口部位四周设置同厚度宽500mm岩棉带, (2)、平屋面保温层190厚岩棉板。 3.2.2作业条件 (1) 基层应平整、干燥和干净,并经验收合格后方可进行保温层的施工。 (2) 穿过屋面的管根部位,应做好细部处理。 (3) 材料的运输、存放应注意防潮,防止破损和污染。 3.2.3操作工艺 (1) 应先将基层清理干净,保温板块应铺平垫稳。

平改坡施工方案

1.平改坡施工组织方案 1.工艺流程 支搭外脚手架→清理屋面、放屋架支撑墩位置线→沿线、剔凿屋面砼到圈梁、清理浮土→打眼、植筋、支模、浇砼墩→养护→钢屋架吊装定位、电焊、满焊→上檩条→接砌烟道、封砌柁档→钉望板、新做老虎窗→粘贴德高瓦→刷外墙涂料→验收屋面→拆除外脚手架。 2.主要施工方法 在原平顶上安装角钢焊接的人字屋架,四坡顶在钢屋架上安10Χ12cm的木檩,用M16螺栓与钢屋架连接,上铺胶合板,胶合板上下错档,上铺防水层,再钉德高瓦。钢屋架与原结构连接,用24Χ30Χ20cm的钢筋砼柱墩做再原结构圈梁上,柱墩的竖向用6Φ12的主筋与固定钢屋架的2M20的螺栓深入圈梁内20cm深,用化学注浆法锚固。然后绑轧钢筋套子,支模板,打砼,养护。柁档用加气块封砌,檐口用水泥纤维板加高,新做找平层,刷聚胺脂防水,利用原雨水口和雨水管。挑檐立面和底面刷外墙涂料。外用脚手架:采用支搭双排钢管脚手架。 2.构造要求: 立杆:横距1.2米,纵距1.5米。内立杆距建筑物外墙0.5米。相邻立杆的接头位置错开布置在不同步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,大横杆对

立杆起约束作用,对确保立杆承载能力的关系很大,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高1/300,并同时控制其绝对偏差值小于50mm。大横杆:步距1.8米。上下横杆的接槎位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的三分之一。小横杆:相邻立杆布置,搭于大横杆上并用直角扣件扣紧。剪刀撑:在每面脚手架的两端设置,并在中间每隔12-15米设一道。剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60度角。剪刀撑沿架高连续布置。连墙件:按三步三跨设置,垂直间距小于6米,固定在楼到窗口。护栏和挡脚板:在操作层满铺脚手板,设2道护栏和挡脚板。上栏高度大于 1.1米。安全网:在施工部位挂密眼安全网。与建筑物拉接:有楼梯间的一面,架子与楼梯间窗口用钢管拉接。没有楼梯间的面,1-3层支顶斜支撑,4-6层在墙上打孔,下Ф16的膨胀螺栓,用双股8号铅丝与脚手架拉接,并用钢管反顶,保证架子的稳定。 3.安全管理: 脚手架搭设人员必须是专业架子工。工作时戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。操作层上的施工荷载不得超载。六级以上大风和雨天停止脚手架作业。大风和大雨后对脚手架进行检查和保修,检查地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空,扣件螺栓是否松动。脚手架使用期间严禁任意拆除主节点处的纵、横向水平杆,连墙件,支撑,栏杆,脚手板。 4.脚手架支搭图:详见附图。 钢屋架制作、安装现场安装机械设备采用汽车吊进行钢结构吊

屋面平改坡工程施工方案

2013年大兴区老旧小区综合整治工程 美然绿色家园小区 屋面施工方案 审批: 审核: 编制: 北京天恒建设工程有限公司 二O一三年六月

目录 第一章编制依据 (4) 1.1工程设计图纸 (4) 1.2 招标文件 (4) 1.3 规范、标准、图集 (4) 1.4 其他文件 (7) 第二章工程概况 (8) 2.1 平改坡形势 (8) 2.2 地理位置 (8) 2.3 工程概况 (9) 第三章工程特点、难点及相应对策 (11) 3.1 工程特点、难点分析 (11) 3.2 采取的相应对策 (11) 第四章我公司的优势 (12) 4.1总承包管理模式 (12) 4.2与各职能部门的协调能力 (14) 第五章施工部署 (16) 5.1 施工部署的原则 (16) 5.2 施工管理目标 (17) 5.3 项目管理组织机构 (17) 5.4 拟投入的主要机械设备及材料计划 (18) 5.5 劳动力配备计划 (18) 5.6 施工进度计划 (19) 5.7 施工总平面布置 (20) 第六章施工准备 (21) 6.1 技术准备 (21) 6.2 材料准备 (22) 6.3 施工现场准备 (24) 第七章主要分部分项工程施工方法 (24) 7.1 材料的垂直运输 (24) 7.2 脚手架工程 (26)

7.3植筋工程 (31) 7.4 圈梁钢筋砼结构工程 (33) 7.5 钢屋架工程 (34) 7.6 屋面工程 (43) 7.7 老虎窗施工 (44) 第八章主要施工管理措施 (45) 8.1 技术质量保证措施 (45) 8.2 安全文明保证措施 (47) 8.3 施工工期保证措施 (51) 8.4 环境保护保证措施 (55) 第九章质量管理体系 (56) 9.1 质量方针 (56) 9.2 质量目标 (56) 9.3 质量管理制度 (56) 第十章职业健康安全/环境管理体系 (60) 10.1 职业健康安全/环境管理方针及目标 (60) 10.2 职业健康安全/环境管理作业文件 (60) 10.3 职业健康安全/环境管理体系 (61) 10.4 职业健康安全/环境保证体系 (62) 10.5 职业健康安全/环境保护措施 (62) 10.6 生产、生活环境条件及采取的保证措施 (67) 10.7 现场保卫、防火措施 (68) 第十一章做好扰民工作,确保工程顺利进行 (69) 劳动力需用计划附表 (72)

屋面瓦施工方案33879

陶瓦屋面施工技术方案平改坡部位: 将平面改为四面坡,坡度为10度,与原有坡面形成蔓莎屋面;先以轻质填充物做出此造型,然后在平面四周进行植筋,随后以填充物为基础做钢筋砼保护层,厚度为50mm,其钢筋与植筋链接。 一、材料要求 1、顺水条:采用30*30防腐木顺水条 2、挂瓦条:采用30*30防腐木挂瓦条 要求顺水条、挂瓦条四面见方、无弧形面、无弯曲变形。 顺水条及挂瓦条均采用专用钢自攻螺钉固定 3、陶土瓦:要求质地坚固,不得有缺楞、掉角、色差、暗痕和裂纹等缺陷 4、辅配件:抑风扣、锐固支架、通风卷材等满足要求。 二、主要机具 主要机具:靠尺、钢卷尺、尼龙绳、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、笤帚、砂轮锯、角磨机。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、人员准备:施工队各专业人员已进场;技术人员将屋面构造图纸发放给有关人员。使施工人员明确天沟、屋脊(平屋脊、斜屋脊)的位置。 5、避雷等装饰装修已施工完毕并通过验收,确保屋顶无上部结构施工。 6、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 三、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工干法施工。 斜屋面做法: 施工流程:顺水条施工→排水沟→挂瓦条→屋面挂瓦→脊瓦→细部节点处理 顺水条: 按中距600mm依次弹线

每个顺水条节点均需要连接牢固,并确保稳固。顺水条要垂直于檐口。坡面形成闭合框架。四角斜屋脊两侧均需设置顺水条。檐口处设置两层木条以提高挂瓦檐口挑出标高 用钢钉按墨线位将顺水条固定在屋面上,中距为600mm,钉眼处用自闭胶垫以封闭钉孔。 屋面排水沟两边距排水沟中心线150mm各弹一条线,钉两条附加顺水条以能保证有300mm的净空。 在斜屋脊中心线两边也各弹一条50mm线,钉屋脊附加顺水条 以两屋面相交阴角线为中心,向两侧90mm固定沟瓦挂瓦条(如下图); 挂瓦条: A:距屋脊线30mm弹一平行于屋脊的平行线。(钉挂瓦条时应将挂瓦条上口与之平齐。) B:距屋檐线20mm弹一平行于屋脊的平行线,此线为附加挂瓦条的位置。(钉挂瓦条时应将挂瓦条下口与之平齐,高度为两条挂瓦条的高度。) C:距屋檐线330mm再弹一平行于屋脊线的平行线(此线为第一条挂瓦条的位置,钉挂瓦条时上口与线平齐)。以保证第一排瓦挑出檐口50mm。 D:其余挂瓦条的弹线:均分A和C之间距离,得出最终挂瓦条数量N,然后在用A和C之间的距离除以N得出最终挂瓦条间距 E:钉木挂瓦条:采用自攻钢钉将挂瓦条固定到顺水条上,间距按照瓦片搭接距离。长度一般不小于三根顺水条间距,接头在顺水条上,钉置牢固,不得漏钉,接头要错开,同一顺水条上不得连续超过三个接头。钉置檐口条时,要比一般挂瓦条高20~30mm,以保证檐口第一块瓦的平直;钉挂瓦条从檐口开始逐步向上至屋脊,钉置时,要随时校核挂瓦条间距尺寸; F:完成之后在屋脊位置固定锐固支架,保证每米屋脊不少于3个锐固支架。 挂主瓦:屋面挂瓦均采用铁钉与挂瓦条牢固连接。从檐口处逐层向上排瓦施工。檐口处屋面瓦挑出3-5cm。从屋檐左下角开始,自左向右、自下而上,瓦之间上下搭接以盖住瓦的自锁斜三角为准,左右搭接以瓦相扣后平稳为准,每排主瓦错缝1/2,每片主瓦的瓦爪必须扣紧挂瓦条,安装抑风扣后固定主瓦。铺设时当遇到脊和天沟时,边角处用砂轮锯切割至满足要求,或用半边瓦和掉角、缺边的大瓦(下图为斜脊处裁瓦方法,斜天沟同) 挂配件瓦(脊瓦): 在锐固支架上安装通长方管; 以通长方木为中心向两侧铺设通风卷材;

高层坡屋面瓦加固维修施工方案 很实用的方案

高层坡屋面瓦加固维修施工方案 针对高层坡屋面瓦四周挑檐及山墙边瓦等部位存在脱落的安全隐患,依据根据工程的实际情况,现就屋面瓦的加固维修做如下施工部署。 一、需要加固整改的部位 1)、屋面檐沟以下屋面瓦全部拆除,保留为明檐沟。拆除部位的卧瓦层和细石混凝土层全部清理干净,露出原有的防水层卷材,再在该位置粘接同原瓦颜色接近的油毡瓦。 2)、考虑到积雪或屋面瓦可能下滑造成伤害,同时减少维修安全风险,在檐沟内安装成品定型骨架,具体见附图。 3)、所有屋脊瓦(两边各一块瓦)满打硅酮结构耐候胶,大面积瓦采用网格形状施打耐候性硅酮结构密封胶(打胶的厚度至少应高出面瓦厚度以上,胶体呈正三角形,斜面角度为45度,打胶处的屋面瓦部位应清理干净,保证胶粘接牢固),网格间距不大于2m,打胶部位为三行瓦或三列瓦。 4)、山墙第一块边瓦及山墙第二块边瓦全部拆除,清理干净,并在该位置刷同屋面瓦颜色接近的外墙涂料。 5)、天沟未延伸至山墙或未设置天沟的瓦屋面,该部分天沟及以下部位的屋面瓦面瓦搭接处满打耐候性硅酮结构密封胶(打胶的厚度至少应高出面瓦厚度以上,胶体呈正三角形,斜面角度为45度,打胶处的屋面瓦部位应清理干净,保证胶粘接牢固)。 二、施工准备工作: 1、现场实地勘查: 针对上述加固整改的部位,公司组织相关人员和项目经理及管理人员对工程现场进行查看,根据该工程各栋楼不同坡屋面的平面布置形式,现将该工程坡屋面瓦的加固整改施工分成两类屋面维修,第一

类屋面维修是从顶层楼梯间进入北侧上人平屋面处,然后再进行坡屋面瓦的维修加固;第二类屋面维修是从顶层住户室内的北侧露台上面的花架处进入坡屋顶,然后进行坡屋面瓦的维修加固。 目前存在的主要问题是加固整改过程中的施工安全问题。鉴于该项目一期工程已经交付使用,部分住户已入住或正在装修,小区内人员较多,屋面瓦维修施工临边防护特别困难,存在施工人员与材料设施高空坠落的较大安全隐患,为消除加固维修施工中的安全隐患,必须做好以下施工安全防护措施。 2、技术交底、人员、材料机具的准备 根据现场实际情况及考虑维修人员的安全和相互配合,拟按以下步骤统筹安排施工:1)、安排熟练技术工人上岗,年龄要求不得大于55岁,不得有高血压、心脏病、恐高症等不适合高空作业的疾病。施工人员要认真负责,胆大心细,机灵麻利,质量安全意识要高。2)、施工前组织施工操作人员仔细察看现场,做好各个工序的安全技术交底,并做好班前安全教育。3)、材料机具准备:施工用的安全机具、安全设施防护用品,安全劳保用品、外墙涂料和油毡瓦、耐候胶等提前订货进场,应有出厂合格和质量检验报告。4)、施工前提前为施工期间的现场施工人员购买工伤保险。 3、主要施工顺序:拆除→基层清理干净→清理运输杂物→刷外 墙涂料、粘贴屋面油毡瓦或打耐候性硅酮结构密封胶。 4、质量标准:屋面瓦耐候胶打胶粘接紧密,油毡瓦铺贴整齐牢固。山墙边瓦处外墙涂料基底平整顺直。檐沟内安装的成品定型钢骨架牢固无松动。屋面有破损松动的瓦重新铺贴固定牢固。 三、施工工期: 加固维修总工期为60天,从*****年10月1日开工,11月30 前结束。 四、施工部署和安全措施

平改坡钢屋架施工方案1

平改坡钢屋架施工方案1

1.编制说明 本方案为屋架制作、焊接、涂装、吊装施工专项方案,本方案对钢屋架、屋面板的吊装提出的要求具体施工步骤,施工中须遵守执行。 本施工方案编制的目的是:用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 2.编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001;) 2.3 《轻型屋面梯形钢屋架(圆钢管、方钢管)》(05G517); 2.4 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002); 2.6 《碳钢焊条》(GB/T5117-2012); 2.7 《建筑施工手册》(第四版,建工出版社); 2.8 业主提供的施工蓝图。 3. 工程概况 本工程为大同市示范性综合实践基地室外配套工程-1#教学楼,该工程位于上皇庄。工程为全现浇混凝土框架结构,屋面改造为坡屋面钢屋架、钢骨架轻型屋面结构 4. 施工准备 4.1 组织有关工程管理和技术人员熟悉设计图纸。 4.2 根据施工图纸及设备和技术条件,提出材料计划。 4.3 对钢结构工程所使用的机械和辅助设备的性能进行检验,保证施工过程 中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4.4 钢结构工程所使用的材料应有质量证明书,符合标准后方可使用。 4.5 在钢屋架工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训, 并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 4.6 钢屋架制作好后应按安装顺序堆放在支撑上。所垫支撑应有足够的支承 面,应防止支点下沉及过重、过高堆积。 4.7 准备好必须的施工机具,且运行良好。

平改坡施工组织设计

第一章编制说明 1、编制依据 按XX 小区的有关规定;对施工现场的实地踏勘情况;业主提供的XX 小区平改坡综合改造工程的招标文件;《现行建筑施工规范大 全》等国家有关规范、规程;《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》 ( JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001、J119-2001 ) 上海市发布的有关建筑施工质量、安全文件;按我公司对平改坡前几年积累的施工经验;我公司有关 IS09002质量体系认系认证文件及技术管理、质量管理、安全管理、文明施工的文件。 2、工程概况 2.1 建筑施工说明 XX 小区平改坡综合改造工程,为老住宅小区改造工程,由于该小区房屋外立面及小区的环境已显陈旧,小区道路部分损坏,部分绿化缺失。为提高居民的生活质量,更好的满足居民日益增长的对环境质量的要求,以适应现代生活需求,同时也是为改善城市环 境,落实市府实事工程,通过重新规划对该小区进行适当的改造,分为房屋公共部位修缮、小区环境整治和“平改坡” 。

本工程位于XX 路XX 号,总建筑面积约xxxx 平方米,由多幢多层住宅及相应公建配套设施组成。 本工程由XX 建设单位为主管。由XX 设计院设计。 2.2 主要施工内容 单体改造 a. 平改坡; b. 统一设置空调滴水管,阳台雨水管道外移; c. 屋顶水箱整修; d. 厨房废水管道外移、电路整治; 房屋公共部位修缮 a. 楼梯间、外墙整修、涂料; b. 增设电子防盗门、新装信报箱; 小区环境整治 a. 污水、废水、雨水管道整修、疏通; b. 小区路面整修、翻新,沿街匝石翻新增高,绿化补植; c. 小区门卫整修翻新; d. 小花园外围增设铁栏杆; e. 对原有自行车棚整修,并适当增加简易车棚

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

挂瓦坡屋面施工方案88538

亚邦滨湖花园 10、17#楼工程 瓦屋面 及 防水 工程 施 工 方 案 编制: 批准:

日期:年月日 瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 1.工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程 2.建设单位:连云港亚邦龙涛置业有限公司 3.设计单位:常州同创建筑设计有限公司 4.施工单位:江苏润成建设工程有限公司 5.工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧 6.项目构成:本项目由10#、17#楼组成,建筑面积均为5984.4平方,该工程屋 面防水等级为二级,包括平屋面、坡屋面,。屋面防水层采用一道SBS(4厚)改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1%,坡屋面排水坡度为1:2.5。 7.参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下:坡屋面:屋面板随打随抹光—1:3水泥砂浆找平层15厚—SBS 改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚(32kg)—1:3水泥砂浆找平层20厚—1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配500×500钢筋网)—块瓦檐沟:钢筋砼楼板—1:6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚 平屋面:最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板(32kg)—20厚1:3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比:LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。

平改坡施工方案

1.工程概况: 1.1为响应市政府号召,改善老百姓居住环境,美化市容,体现古都风貌,迎接2008年奥运会的召开,市建委设立“平改坡屋顶”试点。北京天岳恒房屋经营管理有限责任公司管辖的多层楼房在此次改造范围内,平屋顶改造为坡屋顶。多层楼大部分为6层砖混住宅楼根据甲方要求,在原平屋顶的上,新做轻型钢屋架屋面,四坡顶。在钢屋架上安10×12cm的木檩,用M16螺栓与钢屋架连接,上铺胶合板,铺防水层,再钉德高瓦。 1.2工程特点:此工程为住宅楼改造,住户人员密度较大,施工作业面小。钢屋架制作安装电焊气焊的工作量较大,质量要求高,工期要求两个月完工,而且正值雨季施工。因此,必须合理安排,精心施工,保证工程按期优质完工。 2.施工部署 2.1施工部署原则 本工程主要是圈梁锚固和轻型屋架制作及安装。由于没有施工现场,所以屋架加工订在加工厂统一制作,现场机械吊装。开工后即与加工厂联系加工屋架,并提出质量要求及时限。当外围护架及屋架锚固支墩完工并符合安装要求后进行屋架安装。 2.2工程进度计划 本工程工期为2个月。工程进度计划表附后。

3.施工准备 3.1技术准备 1)组织图纸学习和专业图纸会审,进行设计交底,施工技术交底, 编制施工图预算。 2)编制各分部分项工程工艺卡,及主要分项工程雨季施工措施。 3)提出半成品加工计划及技术资料。 4)及时与甲方联系,尽快到房管质检总站申请备案。 3.2现场准备 1)屋面清理,与住户协调,清除施工障碍,及时进行定位放线。 2)建筑物周围清理。清除建筑物周围堆物,做好支搭外脚手架的准 备工作。 3)敷设临时供水及供电线路:及时与甲方联系,找到配电室及水源 通水通点。 4)临时供电线路计算如下: 机械设备用电定额: 混凝土搅拌机1台13KW 砂浆搅拌机1台 2.8KW 卷扬机1台7.5KW 震动器、电锯等 13.2KW 以上机械的电机额定功率合计P1=24.8 KW 电焊机2台,额定容量P2=36KVA

屋面瓦施工方案

屋面瓦施工方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

陶瓦屋面施工技术方案 平改坡部位: 将平面改为四面坡,坡度为10度,与原有坡面形成蔓莎屋面;先以轻质填充物做出此造型,然后在平面四周进行植筋,随后以填充物为基础做钢筋砼保护层,厚度为50mm,其钢筋与植筋链接。 一、材料要求 1、顺水条:采用30*30防腐木顺水条 2、挂瓦条:采用30*30防腐木挂瓦条 要求顺水条、挂瓦条四面见方、无弧形面、无弯曲变形。 顺水条及挂瓦条均采用专用钢自攻螺钉固定 3、陶土瓦:要求质地坚固,不得有缺楞、掉角、色差、暗痕和裂纹等缺陷 4、辅配件:抑风扣、锐固支架、通风卷材等满足要求。 二、主要机具 主要机具:靠尺、钢卷尺、尼龙绳、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、笤帚、砂轮锯、角磨机。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线;

4、人员准备:施工队各专业人员已进场;技术人员将屋面构造图纸发放给有关人员。使施工人员明确天沟、屋脊(平屋脊、斜屋脊)的位置。 5、避雷等装饰装修已施工完毕并通过验收,确保屋顶无上部结构施工。 6、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 三、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工干法施工。 斜屋面做法: 施工流程:顺水条施工→排水沟→挂瓦条→屋面挂瓦→脊瓦→细部节点处理顺水条: 按中距600mm依次弹线 每个顺水条节点均需要连接牢固,并确保稳固。顺水条要垂直于檐口。坡面形成闭合框架。四角斜屋脊两侧均需设置顺水条。檐口处设置两层木条以提高挂瓦檐口挑出标高 用钢钉按墨线位将顺水条固定在屋面上,中距为600mm,钉眼处用自闭胶垫以封闭钉孔。 屋面排水沟两边距排水沟中心线150mm各弹一条线,钉两条附加顺水条以能保证有300mm的净空。 在斜屋脊中心线两边也各弹一条50mm线,钉屋脊附加顺水条 以两屋面相交阴角线为中心,向两侧90mm固定沟瓦挂瓦条(如下图); 挂瓦条: A:距屋脊线30mm弹一平行于屋脊的平行线。(钉挂瓦条时应将挂瓦条上口与之平齐。)

坡屋面结构施工方案(修改)

坡屋面结构施工方案 一、工程概况: 本工程为六层砖混结构,建筑面积15#楼为:m2,17#楼为:m2。坡度分别为29度和31度,净空最高位m(屋脊标高为20.97m)支撑系统难度大。屋面板圈梁高度为200mm,屋面板砼厚度为120mm。 二、施工准备 1. 技术准备: 在屋顶结构开始施工前,组织有关技术、生产人员对屋顶施工进行研讨并编制专项施工方案。提前组织审图,在施工中经常与设计沟通解决技术问题。 2.人员准备: 木工、钢筋工、混凝土工各工种施工人员必须齐备,并具有坡屋面施工经验。 三、屋面施工流程 砌14.97-17.97之间的砖墙→安装水平梁钢筋→安装水平梁模板→浇捣柱及水平梁砼(阳台及天沟板的梁暂不捣)→砌17.97-20.97之间的砖墙→安装构造柱及坡屋面模板→安装坡屋面钢筋→浇捣坡屋面砼 四、施工方法及技术措施 (一)墙体施工 1、工艺流程: 搭设砌体用的脚手架→清理基层确定墙体轴线→确定檐口处的起角标高点→屋脊最高处标高→做砌体墙 2、操作工艺: ①根据图纸设计要求,计算出斜面墙体的起角标高和屋脊最高点标高。 ②将线的一端在起角点固定,另一端在屋背处随墙体砌筑升高直至屋

脊墙体最高点。 3、在构造柱处马牙槎五进五出留置,墙体拉结筋Ф6钢筋在墙体中通长设置。 (二)模板施工 1.工艺流程: 确定檐口及屋脊底标高→搭设钢管脚手架→安装主次龙骨→安装屋面15mm厚木模板 2.首先根据图纸檐口标高及屋脊标高。先在檐口及屋脊处各搭设三根钢管立杆(相应支撑及操作平台同时施工),并标注出屋脊及檐口标高的50cm控制线。 3.根据坡屋面控制线拉设通线搭设手脚架,脚手架下要垫脚手板,在脚手架顶部沿屋脊平行方向铺设主龙骨,主龙骨间距为800mm。在主龙骨上沿屋脊垂直方向铺设次龙骨,次龙骨间距为300mm。 4.在次龙骨上铺设模板,当板短向4m时,模板应起拱板跨度的千分之2.5。模板拼缝要严密、平整。 5.技术措施: 支撑要有足够的强度和刚度,支柱下应垫木板,支撑扣件要拧牢,防止下沉。模板安装、梁底模要通线调平,侧模要加固牢,靠竖向垂直,板底模龙骨要厚薄一致,表面平整,线条侧面顺直,竖向垂直。 6.模板支撑: