文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房建设设计方案及工程配置清单

机房建设设计方案及工程配置清单

机房建设设计方案及工程配置清单
机房建设设计方案及工程配置清单

机房建设设计方案及工程配置清单

公司简介

广州莱安智能化系统开发有限公司成立于是2002年,专业从事数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化系统开发的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务!

质量方针:以人为本、质量第一

公司成立至今,坚持以领先的技术、优良的商品、完善的售后服务、微利提取的原则服务于社会。我公司为您提供的产品,关键设备采用高质量进口合格产品,一般设备及材料采用国内大型企业或合资企业的产品,各种产品企业都通过ISO9001国际质量体系认证。有一支精良的安防建设队伍,由专业技术人员为您设计,现场有专业技术人员带领施工,有良好职业道德施工人员。我公司用户拥有优质的设计施工质量和优质的售后服务保障。

客户哲学:全新理念、一流的技术、丰富的经验,开创数字新生活

专注——维护世界第一中小企业管理品牌、跟踪业界一流信息技术、传播经营管理理念是莱安永恒不变的追求,莱安坚持“全新的理念、一流的技术、丰富的经验、优质的服务”,专注于核心竞争力的建设是莱安取得今天成功的根本,也必将是莱安再创辉煌的基础!

分享——“道不同,不相谋”,莱安在公司团队之间以及与股东、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化,在迎接外部挑战的过程中,我们共同期待发展和超越,共同分享激情与快乐!“合作的智慧”是决定莱安青春永葆的最终动力!

客户服务:以高科技手段、专业化的服务为客户创造价值

分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量,虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备,但无疑,个性张扬的他们最具上升的潜力,后WTO时代市场开放融合,残烈的竞争使他们的发展更加充满变数。基于以上认识,在智能化设备管理市场概念喧嚣的热潮中,独辟“实用主义”产品哲学,莱安将客户视为合作关系,我们提供最为实用的产品和服务,赢得良好的口碑。我们认为,用户企业运做效率的提升是莱安实现社会价值的唯一途径。

承蒙广大用户的厚爱,我公司得以健康发展。在跨入新的世纪后,公司将加快发展速度,充分发挥已有资源,更多地开展行业用户的服务工作,开创新的发展局面。

我公司全体员工愿与社会各界携手共创未来!我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案,设备销售及技术支持,价格合理,欢迎来人来电咨询、洽谈业务!

目录

第一章概述 (4)

1.1 工程概况 (4)

1.2 数据中心机房建设目标 (4)

第二章土建建设方案 (6)

2.1 设计依据 (6)

2.2 设计要求 (6)

2.3 地面装修说明 (6)

2.4 吊顶装修说明 (7)

2.5 隔断墙体装修说明 (7)

2.6 墙体装修说明 (7)

2.7 门窗装修说明 (7)

第三章空调通风系统设计 (8)

3.1 设计依据 (8)

3.2 空调改造方案 (8)

3.3 空调技术要求 (9)

3.3 室内空调参数 (10)

3.4 机房新风系统 (11)

第四章电气设计说明 (12)

4.1设计依据 (12)

4.2供电电源 (12)

4.3不间断电源系统设计 (12)

4.4配电设计 (16)

4.5照明设计说明 (17)

第五章机房安全系统设计 (17)

5.1 设计依据 (17)

5.2防雷接地设计说明 (18)

5.3、消防报警及灭火系统 (19)

5.4机房保安监控系统 (20)

5.5 机房门禁系统 (20)

第六章机房设备总控系统设计概述 (21)

第七章机综合布线系统设计概述房 (24)

7.1设计依据 (24)

7.2机房综合布线 (24)

7.3 KVM网络管理 (25)

7.4机柜 (25)

第八章机房建设工程报价清单明细表 (26)

第一章概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

1.1 工程概况

xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。

中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。

1.2 数据中心机房建设目标

我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理

解,将设计目标分析如下:

机房建设将以国家A类标准进行建设

机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求)

机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求)机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求)

机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求)

机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控)

机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

第二章土建建设方案

2.1 设计依据

《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《计算站场地安全要求》(GB 9391-88)

《防静电活动地板通用规范》(GB 6650-86)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2001年版

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-97)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73-91)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)

2.2 设计要求

装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求.

2.3 地面装修说明

数据中心机房地板铺设高度为0.35米,为空调下送风和强弱电管道预留空间,机房地板采用华东环球优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷粘和漆,在地板下边在UPS区域加固,并做散立支撑,分载UPS承重问题,办公区采用高档木地板。地板下刷防尘

漆。

2.4 吊顶装修说明

数据中心机房所有天花全部采用铁立达微孔铝合金金属板吊顶,顶内回风配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。

2.5 隔断墙体装修说明

网络机房和主控室之区域间的隔墙采用12mm双层防火玻璃隔断, 中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于0.5h,满足防火规范要求。

2.6 墙体装修说明

机房配电区设置防火区,基层面板安装四川吉祥铝塑板,内填充防火棉,机房其他区域设置双层白色铝塑板饰面,并根据现场装修尺寸做分缝安装,并按照接地要求对铝塑板做接地处理。按照机房环境要求,机房内墙面进行隔音、防火、屏蔽处理,墙面刷高档乳胶漆。

2.7 门窗装修说明

机房出口设置向疏散方向开启且能自动关闭的门。机房主入口、主控间和网络机房之间安装门禁系统,房间里设置出门按扭,外边刷

卡,保证在火灾发生时,门禁系统自动打开,机房里面的人员可自由出去,在火警情况下可保证人员安全撤离。

在主机房和辅助机房的窗户都换作成铝合金推拉窗户,原有玻璃窗户全部取消。防护区隔墙和门窗耐火极限要求不低于0.5h。

在主控室进门口安装防火防盗门,在玻璃隔墙处安装玻璃自动门,并保证门筐厚度符合门禁的安装需要,窗帘颜色选用要和机房颜色配套。

第三章空调通风系统设计

3.1 设计依据

1、《电子计算机房设计规范》

2、《高层民用建筑与空气调节设计规范》

3、《采暖通风与空气调节设计规范》

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》

5、气象资料有关数据;

6、国家有关设计规范:

3.2 空调改造方案

1)数据中心机房面积约45m2,配置1台机房专用空调,单台制冷量>=23W/台(24℃,50%RH工况数据)。气流组织方式为地板下送风,地板上回风。

机房空气调节控制装置根据机房设计规划应满足计算机系统对温度、湿度、尘埃、正压控制的要求。

机房专用空调外机能满足高温要求,要求能>40度,365X24小时全天后正常工作.

3.3 空调技术要求

1)机房专用空调应该具有高效节能,压缩机采用国际知名品牌的全封闭涡旋式压缩机,COP≥3.75。

2)整机风量:≥11800m3/h

3)噪音<60db

4)平均无故障时间MTBF≥10万小时

5)采用双重外壳箱体结构,使机组静音运行;内部不会滋生,存留细菌;放火等级为A0级。

6)采用自然叶轮式风机(外转子电机),效率高,噪音低。

7)机房内精密空调给排水管必须采用可靠的密封措施,进行防水处理,同时提供泄漏检测报警装置,漏水报警系统为电缆式漏水报警装置,带有监控接口,能通过通信接口和计算机相连,能将报警信号传送到管理计算机;

8)空调室内外机连接管道要求有专门的槽道进行密封;

9)应能直接在空调机组控制器面板上对各种制冷参数进行设定,并能监控空调机组各个部件的运行,能记录主要部件工作时间;10)具有LCD大屏幕多行中文触摸屏显示器,能显示温湿度曲线,具

有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。方便操作和使用。11)产品采用模块化设计,每个模块独立工作,在以后考虑备份或升级只需要增加模块。

12)控制系统应具有先进的微处理控制器,采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术.具有多级密码保护功能

13)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,能够监测送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等;能够监测开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等状态.

14)机房空调主机必须采用国内外知名品牌,国内品牌必须有国外知名机房空调厂家技术授权。

3.3 室内空调参数

表7-1 各房间空调参数一览表

3.4 机房新风系统

机房、主控室设置新风系统,满足办公需要。

为了满足机房的新风要求,机房专用空调区设计独立的新风系统。新风风量根据以下来定:

1)保证室内人员所需新风量:40m3/小时,人

2)维持室内正常所需新风量

3)不小于空调总送风亮的5%

4)新风量取三者所计算出风量的最大值,本次设计总新风量为800m3/h,配置一套新风量为1500m3/h的新风处理机+新风净化机。新风取自大楼外,对新风进行预处理后由管道送至各机房内。

根据要求风管上设有电动防烟放火调节阀,阻抗复合式消音器。

新风管采用镀锌钢板制作,保温采用30mm厚的夹筋铝箔玻璃丝棉板(不燃级)。

为保证机房处于微正压,当室内压过高时室内空气经余压阀排出机房,余压阀还起到气体灭火时的泄压作用。

在精密空调所在机房内设置新风系统,取室外新风送至精密空调附近并维持室内正压及操作人员对新风需求.

第四章电气设计说明

4.1设计依据

1)《电子计算机场地通用规范》

2)《电子计算机房设计规范》

3)《计算机场地安全要求》

4)《民用建筑电气设计规范》

5)《工业与民用供电系统设计规范》

6)《低压配电装置及线路设计规范》

7) 《电气装置安装工程及验收规范》

8)《电气设计规范》(工程建设标准规范)

9)《通用用电设备设计规范》

4.2供电电源

本项目机房均有双路供电,主电源由市电供电,备用电源由UPS 电源提供,主要的通信用电设备负荷性质属一级,特别重要的设备采用UPS电源供电,其余动力、照明负荷为三级,对计算机主机设备供电电源质量要求采用A级标准。

4.3不间断电源系统设计

4.3.1 UPS的配置方案

数据中心机房内设20KUPS,后备时间为2小时,提供机柜、门禁、

消防、监控和弱电系统提供电源,根据机房用电负荷的要求.

技术要求:

1、本次机房的UPS电源要求为国际知名品牌,功率为

20KV A/16KW满负载载延时2小时一套。

2、UPS主机要求

2.1 双变换纯在线式工频机,标配输出隔离变压器、ECO经济运行、EPO紧急切换、静态旁路、维修旁路和D级防雷。

2.2 便于维护和管理,要求UPS主机和蓄电池组同一品牌同一生产

厂家。

2.3 备选品牌:梅兰日兰、爱克塞、宝星、克捞瑞德。

参数:

4.4配电设计

4.4.1动力、辅助电源及市电照明配电

机房的动力、辅助电源及市电照明部分的供电由动力配电柜负责,动力配电柜负责机房空调设备、新风机、机房辅助插座、机房照明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V,交流50HZ配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

4.4.2插座

机房内用电插座分为两大类,UPS插座和市电插座。主机房和主控室的插座为金属地插座,市电和应急电源的插座可以设计为墙插座,机柜、门禁、消防、监控和机房数据中心容灾系统提供的电源都由UPS插座提供。每个房间要考虑应急电源和备用插座,方便事故应急和维修。所有市电、应急电、事故照明、消防、空调、门禁系统、备用电源等电源单独分相走线。

服务器、网络机柜采用稳不落六联多功能插座板,每台机柜采用双回路供电,不与其他机柜共用。

4.4.3电缆

电缆(电线)选择为国家A线缆。主干进线为YJV4X50+35m2,每个插座的电源线用6m2,灯线采用4m2电源线。

4.5照明设计说明

照明设计为三管格栅灯,机房区设计照度大于400LX,辅助机房设计照度大于200LX。

在市电停电后,为保证工作人员作存盘等紧急处理筒灯,当市电停电后,自动起动应急照明,由UPS供电,以保证计算机房及机柜区进行简单维护以及上机人员紧急处理存盘以后撤离,设计照度大于10LX,同时在机房的各出口出设计出口标志灯,设计照度大于1LX,以满足消防体系的要求。

第五章机房安全系统设计

本工程设计的弱电内容包括以下几部分:

1、机房三级防雷接地系统

2、机房消防报警灭火系统

3、机房门禁控制系统

4、机房保安监控系统

5.1 设计依据

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《电子设备雷击导则》

《建筑物防雷设计规范》

5.2防雷接地设计说明

5.2.1 防雷设计

机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接. 5.2.2接地要求

接地系统必须满足以下要求:

1)工作交流接地不大于1Ω

2)安全保护接地不大于1Ω

3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定

4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。

等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS 及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。

此外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

沿机房做一圈铜带接地网,具体做法是选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根BVR25的塑铜线

与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接地连接

5.3、消防报警及灭火系统

数据中心机房内均设置火灾自动报警与消防联动控制系统

整个机房设计采用火灾报警系统一套,设置2个火灾报警区,1

个区主要管空调配电区设备,1个区管网络机房设备,满足机房火灾报警需求。

火灾自动报警及联动控制系统,系统采用总线制报警,在房间内设置感烟感温两种探测器,防护区内设置声光报警器,防护区外设置放气指示灯及紧急启/停按钮;当房间内感烟感温探测器同时动作延时后释放气体灭火剂,放气指示灯亮

灭火装置:采用1台QRR-20SDEL环保专用无管网灭火装置。(不能喷水,只能是气体灭火,原有消防系统撤除,确保机房设备安全。)5.4机房保安监控系统

监控系统选用一体化球型摄像机或者半球摄像机,主要对机房各出入口(1个)、机房配电房(1个)、网络机房(2个)等重点区域进行实时图像监控和录像。在监控室设置数字硬盘录象主机,从而保证监控系统24小时不简短监控录象。摄象机吊顶安装,电源采用UPS统一供电。

5.5 机房门禁系统

1)根据安全防范系统规范,在机房重要区域设置键盘感应卡式读卡器,采用刷卡+密码开门的方式以严格控制各个出入口人流、物流进出情况,确保机房内设备等资源的安全。

2)门禁控制主机位置放在系统管理室,门禁控制器吊顶或地板下安装,感应读卡器墙装。

3)系统与消防实现联动。

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

核心机房建设项目设计方案

电子政务核心机房建设项目 设计方案 二0一五年七月

第一章机房建设需求分析及概况 机房是各类信息数据的处理中心。为保证计算机系统可靠地运行,通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息,良好的操作环境是必不可少的。因此,机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件,以满足计算机等设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。 电子政务核心机房包括内网机房、核心机房、操作室、配电室等;内网机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;核心机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;操作室主要为相关工作人员进行机房设备检查及办公区域;UPS配电机房主要放置UPS电池及主机等房间; 中心机房分布平面图如图

第二章机房总体设计方案 2.1 机房设计依据 本机房设计按照国家标准进行,项目设计、施工符合“《电子计算机机房设计规范》GB50174-93、《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93”中的要求。另外,在进行系统设计时还遵循了以下标准和规定: ?GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ?GB9361-88《计算机站场地安全要求》 ?GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 ?GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ?GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ?GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ?GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 ?GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GA267-2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ?GB50052-95《供配电系统设计规范》 ?GBJ/19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 ?JBJ/73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 ?JBJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ?SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》 ?SJ/T 30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

深化设计方案模版

XXX项目深化设计方案 项目名称: 甲方: 乙方:

目录 XXX项目深化设计方案 (1) 一、背景概述 (4) 二、系统设计 (4) 2.1本项目实现功能 (4) 2.2本项目达到效果 (4) 2.3系统架构 (4) 2.4应用系统设计 (4) 2.5终端系统及接口设计 (4) 2.6网络及安全系统设计 (4) 2.7机房及相关配套设计 (5) 三、项目实施计划 (5) 3.1项目管理计划 (5) 3.2项目质量管理计划 (6) 3.3项目资金管理计划 (6) 3.4人员配置管理计划 (6) 四、测试方案 (7) 4.1测试目的 (7) 4.2测试人员组成 (7) 4.3测试验收规范 (7) 4.4问题处理 (8) 4.5具体测试内容 (8) 五、应急处理 (9) 5.1系统应急方案 (9) 5.2应急处理流程 (9) 5.3预防措施 (10) 六、验收 (10) 6.1验收标准 (10) 6.2系统功能验收 (11) 6.3验收小组成员 (12)

6.4验收方式 (12) 6.5交付物的移交 (13) 6.6验收程序 (13)

一、背景概述 XXXX 传统的安全产品基本都是在南北向业务模型的基础上进行研发设计的,这些产品在向云数据中心移植过程中出现了种种问题,比如部署困难,计算开销太高,策略管理不灵活等等。 由于云数据中心动态灵活的特点,过去的安全技术在设计的时候没有考虑过的,因此很难解决的一些新的问题,例如虚拟机迁移、混合云管理等。 二、系统设计 2.1本项目实现功能 XXXX 2.2本项目达到效果 2.3系统架构 2.4应用系统设计 XXX。 2.5终端系统及接口设计 XXX 2.6网络及安全系统设计 (一)网络系统设计

机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

某公司机电工程深化设计方案

某公司机电工程深化设计方案 第一节概述 根据我司以往相似工程的实施经验,我司深刻理解招标图纸是作为本项目潜在承包商在投标时的指导和资料用的,其主要目的是使本项目潜在承包商能够预备工程造价估算和交回标书,本次招标图中主干管道、线槽桥架、主干电缆等的走向及安装,是以相关的比例表示,并指向相应的竖井管道间、专业机房及末端用户位置,而还有一定数量的管径、管道标高、末端电气支路和机房详图、竖井管道布置详图都未必能表示出来。其所展示的为基本的设计原理和主要设备的布置情况,供本项目潜在承包商在进行其深化设计及施工图制作时,作为参照和依据。 我司深刻理解并非常清楚应负起本合约的系统的深化设计、施工图制作的责任,工程图纸的深化设计将作为我司提供服务的一个主要技术指标。我司承诺将全面配合业主单位、设计单位完成土建综合留洞图和综合机电管廊管线深化、大跨度钢结构机电管线综合深化、虹吸雨水及溢流系统深化、电气次干线、末端动力照明支路深化等设计工作,以及全面配合完成精装修综合天花图等设计工作。

第二节深化设计的流程

第三节深化设计的标准 我方将呈交与本次围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等供审核。 1. 所有的深化设计必须符合所有国家和市及建设行业主管部门所颁布的最新法规、法定职责、条例、规、规格、标准、施工准则、业务条例等各项法定要求。 2. 所有深化设计必须符合所有国家和市及建设行业主管部门所制定的规及准则,并应按投标时的最新版本执行。 3. 当国家规、国家标准及地方规未能适用时,则应要符合技术规格说明书中约定的国际认可的规及标准。 在呈审时同时附上有关符合标准的证明文件。而有关证明文件及试验报告,必须由一认可的检定机构签发,其容须详细列明有关测试文件,证明经审定符合所需的标准要求。 有关数据和资料均须采用公制(SI)单位。 第四节深化设计图纸的通用要求 1. 我方将按工程进度或按建筑师/工程师的要求呈交本次招标围有关系统的深化设计和施工图,供监理单位/国和有关部门审批。 2. 深化设计的单位需获得监理单位/国的认可,有关图纸容至少包括平面、立面和剖面图。除显示所有有关设备、管道、电气线路、控制装置和附属配件的布置安排外,还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其它机电承包合同的分界面和一切施工所需的大样详图。 3. 无论在任何情况和位置,机电系统管道和设备的安装均须保持最大的使用空间和净空高度,一旦发觉有关净空高度或空间不足够时,须在施工前通知建筑师/工程师 4. 深化施工图深度必须达到国的标准要求。 5. 有关图纸经各审批单位初步批阅后,我方将综合有关意见加以修改,然后再安排送审,直至图纸获批准为止。 6. 图纸获批核后,经建筑师及工程师等盖章后,然后再分送业主、设计单

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

计算机网络机房建设方案

计算机网络机房建设方案(建议书) 目录 第一章工程概况 1 第二章机房装饰方案 3 第三章电气系统 7 第四章空气调节系统 13 第五章感应门禁系统 15 第一章工程概况 XX物流中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,XX物流委托XX实业有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: u 机房装饰装修 u 电气工程 u 空气调节系统 u 门禁系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等,设计将机房平面区划为: u 主机室 u 控制室 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 装饰部位材料名称品牌产地备注 机房天花 600*600方形微孔铝板金霸上海九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm厚铝塑板雅丽泰江西轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm厚玻璃隔断耀华上海方钢骨架 门 12mm厚钢化玻璃耀华上海“皇冠”地弹簧 地板全钢抗静电地板沈飞沈阳 600mm*600mm 4、设计依据 u 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 u 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕

u 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 u 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 u 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 u 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 u 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 u 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 u 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 u 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕 u 《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 u 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 u 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 u 《采暖通风与空气调节设计规范》 u 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想 针对贵方机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对贵方的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局 依据空间划分合理、流线明确的原则,设计中机房区域按其使用功能和各功能间之间的相互关系,将整个区域有机地划分为机房主设备区、外围设备区、监控区域。机房设备区包括:主机房、控制室。形成主机区、控制室二者在功能间衔接有序的基础上,每个区域又可单独成为一个个体,从而使整体布局合理,脉络清晰,并符合各系统要求。 将机房区的功能间如此划分,从机房的安全可靠运行方面考虑,配电箱是机房区域的核心,故将其设在主机室的后方;从节能方面考虑,配电室距电井的距离比较近,有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作;将设备机房与其相临的控制室之间采用玻璃隔断,有利于工作人员对设备的观察和维护工作。 三、装饰特色描述 为了给机房区多一点的趣味及变化,针对本工程的机房墙面的处理,设计中重点从墙面造型

中心机房建设设计方案

医院 中心机房建设设计方案 *** 医院 2012 年7 月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等) 、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范” (CECS72:97) “计算机场地技术条件” (GB2887-89) “计算机场地安全要求” (GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》《计算机机房的建设与管理》《建筑内部装修设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》《计算机机房施工及验收规章制范》《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴ 安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵ 科学系统性机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统 (消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

深化设计方案模版

XXX项目深化设计方案

项目名称:甲方:乙方:

目录 XXX项目深化设计方案 (1) 一、背景概述 (5) 二、系统设计 (5) 2.1本项目实现功能 (5) 2.2本项目达到效果 (5) 2.3系统架构 (5) 2.4应用系统设计 (5) 2.5终端系统及接口设计 (5) 2.6网络及安全系统设计 (5) 2.7机房及相关配套设计 (6) 三、项目实施计划 (6) 3.1项目管理计划 (6) 3.2项目质量管理计划 (7) 3.3项目资金管理计划 (7) 3.4人员配置管理计划 (7) 四、测试方案 (8) 4.1测试目的 (8) 4.2测试人员组成 (8) 4.3测试验收规范 (8) 4.4问题处理 (9) 4.5具体测试内容 (9) 五、应急处理 (10) 5.1系统应急方案 (10) 5.2应急处理流程 (10) 5.3预防措施 (11) 六、验收 (12) 6.1验收标准 (12) 6.2系统功能验收 (12) 6.3验收小组成员 (13)

6.4验收方式 (13) 6.5交付物的移交 (14) 6.6验收程序 (14)

一、背景概述 XXXX 传统的安全产品基本都是在南北向业务模型的基础上进行研发设计的,这些产品在向云数据中心移植过程中出现了种种问题,比如部署困难,计算开销太高,策略管理不灵活等等。 由于云数据中心动态灵活的特点,过去的安全技术在设计的时候没有考虑过的,因此很难解决的一些新的问题,例如虚拟机迁移、混合云管理等。 二、系统设计 2.1本项目实现功能 XXXX 2.2本项目达到效果 2.3系统架构 2.4应用系统设计 XXX。 2.5终端系统及接口设计 XXX 2.6网络及安全系统设计 (一)网络系统设计

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

机房建设项目设计方案

机房建设设计方案 一、简介 (3) 二、方案总述 (3) 2.1、地面装修 (3) 2.2、天花吊顶装修 (3) 2.3、门窗 (3) 2.4、墙面装修 (4) 2.5、机房空调系统 (4) 2.6、供电系统 (4) 2.7、防雷接地工程 (4) 2.8、消防设施 (5) 2.9、机房动力环境监控 (5) 三、设计标准 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 设计要求 (6) 四、系统组成及原理 (7) 4.1建设部分 (7) 4.2系统组成各部分说明 (8) 4.2.1、机房供配电系统: (8)

4.2.2、环境系统 (8) 五、项目设计方案 (10) 5.1空调新风系统 (10) 5.1.1空调新风系统设计依据 (10) 5.1.2空调技术要求 (11) 5.1.3机房新风系统 (12) 5.2电气设计 (13) 5.2.1设计依据 (13) 5.2.2供电电源 (13) 5.2.3不间断供电设计 (14) 5.3配电设计 (17) 5.3.1动力、辅助电源及市电照明配电 (17) 5.3.2插座 (17) 5.3.3 电缆 (17) 5.4机房系统安全设计 (18) 5.4.1设计依据 (18) 5.4.2防雷设计 (18) 5.4.3接地要求 (18) 5.5消防及灭火系统 (19) 5.6机房门禁 (20) 5.7视频监控 (20) 5.7.1摄像部分 (20) 5.7.2传输部分 (21) 5.7.3控制部分 (21) 六、施工方案 (21) 6.1施工指导思想 (21) 6.2物品准备 (22) 6.3施工方案 (23) 七、验收方案 (24) 7.1 质量管理措施及要求 (25) 八、培训 (27) 8.1教育培训体系 (27) 8.2培训组织保障 (28) 8.3培训理念 (28) 8.4培训目标 (29) 8.5培训计划安排 (31)

机房建设项目设计方案

临盘采油厂新建机房项目 设 计 方 案 胜利油田胜华通成科技有限公司 2014-3

目录 第一章、总体设计 (3) 一、设计理念 (3) 二、设计原则 (3) 三、设计依据 (4) 四、“B级”信息机房建设国标要求 (4) 第二章、设计性能简述 (8) 一、工程概况 (8) 二、设计施工范围及内容 (8) 三、总体设计方案简要说明 (9) 第三章、中心机房装修工程 (11) 一、概述: (11) 1、机房区域装修 (11) 2、装修材料选择: (12) 3、技术处理 (18) 第四章、机房电气工程 (22) 一、设计依据 (22) 二、配电系统 (22) 三、UPS配电系统 (23) 四、照明系统 (23) 五、市电辅助插座的设置 (24) 六、柴油发电机 ................................................ 错误!未定义书签。第五章、空调通风系统.. (24) 一、空调系统 (24) 二、新风系统: (31) 第六章、综合布线系统 (34) 一、概述 (34) 二、工程设计 (34) 三、设计依据 (34)

四、设计原则 (35) 五、综合布线工程简介及设计要求 (35) 六、综合布线系统产品选型: (36) 七、机柜系统 (41) 八、PDU配电系统: (42) 第七章、防雷系统 (43) 一、防雷系统 (43) 二、接地系统 (43) 三、产品介绍施耐德电源防雷特点: (43) 第八章、七氟丙烷气体灭火系统 (47) 一、设计依据 (47) 二、设计内容 (47) 三、系统具备的基本功能 (47) 四、设计条件 (47) 五、设计参数 (48) 六、其他 (48) 第九章、机房环境监控系统 (49) 一、项目概述 (49) 二、JAHH机房环境监控系统介绍 (53) 三、机房环境监控系统方案设计 (59)

深化设计方案

S364江门、新会过境公路路灯工程 深化设计方案 一、工程总体设计纲要 本工程是一条长约11公里的道路路灯安装工程,共需安装12米双臂双头路灯152杆,双臂四头路灯102杆,单臂单头路灯94杆,单臂双头路灯18杆,另外在江中高速立交桥底安装隧道灯4盏。 在本工程的施工图设计中对路灯的样式和安装要求,路灯基础、管沟的制作施工、电缆敷设方式以及路灯控制箱的控制线路等都有较为详细描述,基本上可以满足施工的需要,本深化设计主要以路灯基础制作过程中的模板安装、基础螺栓固定的施工技术方法,以及本工程中使用的灯杆、灯具、电缆、控制箱的技术资料为主作深化设计。通过深化设计指导工程施工和材料采购,保证使本工程的施工能够以最好的质量、最快的速度、最安全的施工顺利完成,并能达到建设单位、监理单位、设计单位和工程质量、安全监督部门的各项指标要求。 二、深化设计方案 1、路灯基础施工技术 施工图设计中就路灯的基础钢筋构造和基础构造有了较为详细的

技术要求,本深化设计针对该施工的难点补充基础模板安装和基础螺栓的固定的施工技术措施,使该基础浇筑能够优质高效的完成,保证工期不受影响。用50X50X5的角钢焊接成一个支架,按基础螺栓的安装尺寸在支架相应位置钻孔,将基础螺栓固定在支架上,然后将支架固定在中央分隔带的侧石上;模板按施工图基础尺寸分两层安装,底框800*800,高度按现场实际需要确定,面框600*600,高度200毫米,模板用铁钉和木斜撑固定在角铁支架下。 见附图1。 2、灯杆结构图 我司根据施工图设计中提供灯杆的效果图和相关技术要求作了灯杆结构图,灯杆将由江苏扬州市龙翔灯业制造有限公司负责生产。灯杆结构及加工、材质要求见附图2-1、2-2、2-3、2-4. 3、路灯控制箱选型 我司根据施工图的要求和江门市市政路灯管理部门的实际,选用广州市正力通用电气有限公司的ZLB3000-SQ-250/3-24H12/MP型四遥路灯控制箱,该控制箱具有较好的节能效果,同时具有遥测、遥调、遥控、遥讯的四遥功能,还具有路灯线路防盗功能,可以满足设计和使用要求。 具体性能见ZLB3000系列产品技术标准及使用说明书。

智能化工程(弱电)机房工程施工设计方案

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规》 12)国标GB50222-1995《建筑部装修设计防火规》 13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规》

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房建设项目方案书

机房建设项目方案 书

北京电视台后期制作部系统集成项目 技术方案书 第一章工程概述......................... 错误!未定义书签。

一、设计依据............................ 错误!未定义书签。 二、建筑概况............................ 错误!未定义书签。 三、设计原则............................ 错误!未定义书签。 四、设计思路及设计内容.................. 错误!未定义书签。第二章机房系统设计方案................. 错误!未定义书签。 一、装饰装修系统........................ 错误!未定义书签。 二、电气系统............................ 错误!未定义书签。 三、空调及新风系统...................... 错误!未定义书签。 四、综合布线系统........................ 错误!未定义书签。 五、动力及安防监控系统.................. 错误!未定义书签。 六、消防系统............................ 错误!未定义书签。第三章施工组织设计方案................. 错误!未定义书签。 一、编制说明依据........................ 错误!未定义书签。 二、施工总平面布置及说明................ 错误!未定义书签。 三、施工准备............................ 错误!未定义书签。 四、施工部署............................ 错误!未定义书签。 五、工程施工计划及其说明................ 错误!未定义书签。 六、工程质量管理目标.................... 错误!未定义书签。 七、文明安全施工措施.................... 错误!未定义书签。 八、环保与环卫管理...................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档