一、楼宇自控系统设计总则

1.1系统设计概述

楼宇自控系统(Buildin Automation System,简称BAS )是智能建筑的一个重要的组成部分。BAS是基于现代分布控制理论而设计的集散系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来,共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。BAS的目标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应。通过BAS对大厦内机电设备的自动化监控和有效的管理,可以使大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的大厦运作成本和最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得节约能源和人力资源的良好效益。

为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制精度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用××公司的××智能建筑物自动化系统。

该系统是目前世界上最先进、可靠性最高、性能价格比最高的BAS系统之一。该系统不仅在图形控制、历史记录、动态绘图、事件安排、报警和远程访问等方面具有优越性,还在系统规模、网络支持、开放性及通讯速度等方面有了很大的提高。该系统是基于微机上先进的××操作系统,采用国际上通用的××通讯系统网络进行数据传输,性能先进,质量可靠,价格合理,中文图形化界面操作使用简便易行,从功能、速度和容量等诸多方面考察都非常适合于本项目。

××医院是集医疗、老年养护、科研、专业人才培训为一体的三级甲等特型综合医院。医院位于××经济技术开发区,西临××相接壤,北靠××,交通便利、地理位置优越。整体项目建筑面积约××万平米,分两期开发。一期楼控工程设计医技楼、门诊楼、综合楼,医技楼设立综合餐厅数个,总建筑面积××㎡,地上4层,门诊楼建筑层数为地下一层、地上4层,本期楼宇自控系统是对××医院医技楼、门诊楼的公用机电设备,包括对建筑群内的空调系统、冷水系统、新风系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、医用气体远传报警系统等进行集中监测和遥控管理,用来提高整个××医院的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。

本系统按国家《智能建筑设计标准》(GB50314-2000)甲级标准设计。

1.2系统设计原则

1.先进性:采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要;

2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术;

3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍;

4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成;

5.标准化:采用标准化的设计和标准化的产品;

6.可扩展性:本工程设计应考虑到未来发展,在预埋和线缆布设上留有余量。

7.安全性、可靠性:包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性;

8.设计、施工、运营与服务:强调以人为本的设计思想,为医院大楼提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的医疗、工作环境,提高效率;

9.二次深化设计图纸完成后,需经中元设计院相关专业工程师审核签认,方可进行施工。

1.3系统设计依据

本系统设计是以“××医院智能化弱电系统招标书”和与业主的沟通,及所附图纸为基础,参照以下标准进行设计:

? 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16/92)

? 《智能建筑设计标准》(GB50314-2000)

? 《采暖通风与空调设计规范》(GBJ19-87)

? 《民用建筑照明设计规范》(GBJ133-90)

? 《电气装置工程施工验收规范》(GBJ232-82)

? 《电子计算机机房设计规范》(GB0174-93)

? 《计算机场地安全要求》(GB9361-88)

? 《计算机场地技术条件》(GB2887-89)

? 《BESTON楼宇自控系统应用手册》及其它技术资料

二、BESTON IBS-5000系统概述

2.1 上位机系统:

本工程中,上位机采用BESTON公司的IBS5000系统,该系统引进西门子技术研发生产,符合国际安全认证标准,适应性非常强,既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理,该系统能够方便的同西门子PLC、MBC等下位机系统通信,上位机与下位机构成完整的集散式控制系统。在上位机上可以实现对各子系统的集中监测,管理与最优控制,实时显示各子系统上各监测点的参数,表格及动态画面。亦可定时或即时打印报表。

1.界面形式:

上位机软件的人机界面十分友好,具有鼠标与快捷键皆可使用的优点和在线帮助等功能。全汉化界面,并可根据业主建筑物的实际结构、所选设备的实际流程形式编写界面。平面流程及三维立体图形可选,符合中国国情,易学易用。

2.信息处理:

系统信息分两极处理,上下位机各自独立处理本身监控对象的信息;上位机作为中央处理机负责整个系统的信息处理,其内容包括:报警状态监视,测量值越界监视,下位机设定值优化,下位机状态控制和系统工况优化,各信息归档分析等功能。

3.数据显示和输出:

上位机可显示系统总图或多个子系统的实时画面。对于发生故障的子系统进行显示报警,记录故障点及发生故障的时间、原因。进行故障打印。对所有监视信息、命令进行实时记录,其中包括人工输入信息,越限信息和系统本身监视信息的事件记录、班报表、日报表、曲线图(曲线图时间为5分钟--48小时可设定,便于业主进行控制效果分析及控制趋势分析)等。一般的记录可保留三个月,故障资料可保留12个月,亦可按业主要求确定保留纪录周期(最长为壹年,壹年以上可以EXCEL标准格式转储)以备查阅。

4.控制功能:

上位机可对现场控制器直接进行操作。指定单台或多台设备的开机、关机、修改设定参数。定时开/关机功能,可按操作员设定时间(如上、下班时间)定时对指定的部分或全部设备开、关机。

5.扩展功能:

上位机支持以太网络工作环境,可方便的与消防系统、保安监视系统、管理信息系统等其他系统联网,构成

一套完整的智能大厦集成控制系统。

6.硬件配置:

主机标准最低配置:PⅢ计算机,1.44M软驱,40X光驱,鼠标,键盘,硬盘容量不小于10GB,内存容量大于1 28M,SVGA显示卡,声卡、1024×768彩色显示器,具有二个串行口,一个USB口。不间断电源(UPS)一台,激光或喷墨等类型的高速打印机一台。

2.2 通讯系统

通讯系统采用了唯一被国际标准化组织批准为国际标准(ISO11898ISO11519)、被美国军方广泛采用、具有极强的抗干扰能力及纠错能力的现场总线CAN BUS。其高通讯速率、高可靠性、超长通讯距离(无续接器可达3KM)、PEER TO PEER(点对点)及BROADCAST(广播)通讯功能、任意网络拓扑结构、可与任何具有开放通讯接口的控制设备直接连接、支持以太网络工作环境等的多项功能而成为最有发展前途的通讯系统。

通讯系统由插在中央管理计算机内的智能网络控制器(NCU)及通讯软件构成。由专用通讯电缆与分布在现场的控制器联接,构成网络系统,实现数据交换。

网络上标准子站配置为110个,这些节点都具有不同的优先级,在任意时刻均可主动向网络上的其他节点发送信息(点对点通讯或一点对多点的广播功能),而不分主从节点,当两个节点同时向网络上传送信息时,采用非破坏性总线裁决技术,让优先级低的节点主动停止数据传输,而不影响优先级高的节点继续发送数据。

通讯距离最远可达10KM(5KBPS),通讯速率最高可达1MBPS(40M),通讯方式为每帧8个有效字节,传输时间短,受干扰的概率低,每帧信息皆采用CRC 校验,可靠性极高,是构成高性能现场总线的首选网络控制器。系统主站与子站间采用了全光隔技术。对因雷击造成的干扰及因误操作引入强电而导致设备损坏,具有极强的保护作用。

2.3 直接数字控制器(DDC)系统

直接数字控制器(又称下位机),通过通讯线与中央管理计算机(上位机)构成一套完整的集散式控制系统。下位机可以就地采集现场各点的温湿度等模拟量和防冻、火警等开关量,实现自动开、关机和自动调节相关阀门,以达到控温控湿或控制其他状态参数的目的。

2.3.1 硬件部分

? 先进的技术性能

现场控制器的硬件与全汉化软件是在我国空调制冷控制著名专家、清华大学张瑞武教授的指导下,在引进技术基础上由本公司与清华大学电机系、环境系、自动化系、热能系等共同开发的。产品设计参考了多种国外同行业名牌产品,并结合中国国情加以改进。自89年至今应用于多种现场,性能优异,得到了用户的好评,多次被国际知名大公司选做其主控设备的配套控制系统,不仅在国内工程中应用,而且出口俄罗斯、朝鲜、

叙利亚等国家。95年又推出采用国际最新技术的一体化超大规模集成电路为主控芯片的多点数控制器,其综合性能达到世界先进水平。

? 高抗干扰性能

考虑国内现场工作环境一般较为复杂、恶劣,尤其在采用变频控制又没有良好接地系统的条件下。该控制器采用了电磁耦合、全光电隔离、电源电压监测、瞬变干扰电压抑制、看门狗等多达十余项抗干扰措施,使系统具有极强的抗干扰能力,可以与强电柜合一并直接挂在被控设备上构成机电一体化系统。

? 宽电压工作范围

针对国内电源电压特殊条件,现场控制器的电源电路采用了宽电压工作电源,有效地保证了控制器在恶劣供电条件下可靠工作。其正常工作输入电压实测指标达220V+15%至220 V -20% ,即允许电源电压变化范围内175v-250v,远远超过国内外同类产品。

? 可靠的故障分隔及保护措施

现场控制器采用了全光电隔离技术,选用了耐压达1500V的光电耦合器件,从而保证了系统的安全运行。不但控制器内部的各主要电路在电气上是完全隔离的。而且系统各子站的通讯接口也是全光电隔离的,电源为多路隔离电源,并具有过压、过流、短路保护等功能。可在出现意外情况时,最大限度地的减小故障影响范围。? 结构合理易于维护

由于现场控制器采用了先进的插件结构或单板结构,使维护极为方便。一级维护通过更换插件的方式即可完成,故障产品经替换后送回生产厂进行二级维护。

2.3.2软件部分

现场控制器(DDC)采用了具有通用的组态软件包。可根据不同的控制对象对软件进行组态,实现PID控制、自适应控制及模糊控制。空调控制软件配备了完善的节能多工况分区、判断与自动转换功能,开机后机组自动进入节能工况,自动调节到节能最优运行状态,即在舒适性空调系统中,根据气象条件、室内热湿负荷及舒适度等要求自动整定温湿度设定值自动决定风速,使之达到节能优化运行。当应用对象为工艺空调时,应以实现高精度恒温恒湿为首要目标本系统可实现高能度恒温恒湿控制。当控制对象为舒适性空调时,软件设计上在满足用户对环境要求的同时,能充分考虑节能的要求,当采用IBS系统及多工况分区软件后,系统综合节能可达到30%以上。

2.3.3 直接数字控制器功能:

l 现场控制器具有自动和软手动功能,可在控制器处于任意状态(自动或手动)时,通过控制器实现手动开/关机及调节电动阀开度。

l 温度、湿度、压力、流量等模拟量的巡检及显示。

l 防火报警及显示,并自动停机和火警上传.

l 防冻报警及显示,并自动处理上传.

l 过滤器堵塞报警及显示。

l 所有网络上下传信息的接收及执行。

l 自适应控制功能。

l 自动工况转换,过渡季节能运行功能。

l 恒温恒湿高精度控制。

l CAN-BUS通讯功能。

BS-5310液晶显示终端:

BS-5310工业控制液晶显示终端主要应用于BS系列工业控制RTU和BS系列控制器显示终端,也可使用于各种类型控制器显示终端。用户菜单可根据控制的要求自行定义,工作灵活可靠。

电源要求:

1、供电电源:DC5V/DC12V 功耗:<10W;

2、环境要求:工作温度:0~45℃相对湿度:10~80%(无凝结)大气压力:86~108Kpa

3、产品尺寸:150×75×50mm

BS-5000系列直接数字控制器:

工业控制RTU适用于楼宇设备,厂房设备,环境设备、自动给排水设备等的自动控制。可根据用户提出的各种使用要求、在不同的外界环境条件下,自动调控各种中央空调、冷水机组、水泵、加药泵、电磁阀门、变频器等系统的运行状态,满足对压力、流量,温度,水质的监测与控制。该控制RTU还可用于电力的监测、给排水控制以及冷冻站监控等,并可根据控制对象情况,选择分散DDC控制、集散DDC控制等多种方式,工作灵活可靠。

主要功能:

1. 实时显示现场测量值;

2. 实时显示、修改设定值控制参数值;

3. 全自动运行控制;

4. 自诊断功能,当控制RTU发生故障或系统发生故障时可分别报警、显示,并可根据用户要求实现多点检测,超限报警;

5. 数据掉电保护功能;

6. 手动和自动切换功能;

7. 现场总线CAN BUS通讯功能,RS-232通讯功能或RS-485通讯功能。

BS-5120

输入、输出(I/O)路数:

◆模拟量输入(AI):16路可扩充至32路(0~10V 0 ~20mA);

◆开关量输入(DI):16路可扩充至128路

◆模拟量输出(AO):4路可扩充至16路(0~10V/0~20mA)

◆数字量输出(DO):12路可扩充至64路继电器干式触点输出(220V/3A)

BS-5115

输入、输出(I/O)路数:

◆模拟量输入(AI):8路可扩充至32路(0~10V 0 ~20mA)

◆开关量输入(DI):8路可扩充至128路

◆模拟量输出(AO):4路可扩充至16路(0~10V/0~20mA)

◆数字量输出(DO):6路可扩充至64路继电器干式触点输出(220V/3A)

备注:

a)RS232、RS485、CAN通讯任选;

b)可配接BS-5310液晶显示器,BS-5315触摸屏,LED大显示屏,无线通讯模块,GPRS模块等。

BS-5115控制器BS-5120控制器

末端产品:

BR-1000系列介绍:

对于各种有温湿度检测及控制要求的场合,BESTON 的BR -1000系列房间温湿度传感器/变送器可提供快速准确的测量。并将随温度变化的数字信号及随湿度变化的电容信号转换为成比例的电信号输出。BR-1000系列传感器/变送器提供了0-10V DC 输出或4-20mA DC输出等多种形式。

BR-1000系列房间温湿度传感器/变送器可用于对环境温湿度有较高要求的场合,已在电子厂、制药厂、卷烟厂、印钞厂、机房等多种工业厂房环境得到应用。

BD-1000风道温湿度传感器系列介绍:

BD-1000系列风道温度传感器及变送器根据水或空气的温度提供有源信号,它们广泛应用于HVAC领域。BD-1000系列风道温度传感器正比于所感应的温度,直接提供电阻信号、0-10V信号,或4-20mA信号,可用于任何电子设备的信号输入。

BW-1000管道温湿度传感器系列介绍:

BW-1000系列管道温度传感器及变送器根据水或空气的温度提供有源信号,它们广泛应用于HVAC领域。BW-1000系列管道温度传感器正比于所感应的温度,直接提供电阻信号、0-10V信号,或4-20mA信号,可用于任何电子设备的信号输入。

电动调节阀系列介绍:

* TL/F系列电动调节阀广泛应用于空调、制冷、采暖以及楼宇等自动控制系统末端设备。同时,也适用于化工、石油、冶金、电力、轻工等各行业生产过程的自动控制及远程控制系统。

* 电动调节阀口径DN15~DN400,阀体结构有二通阀、二通平衡阀、三通合流阀和三通分流阀。

电动水阀驱动器系列介绍:

该系列水阀驱动器适用于空调、制冷、换热等控制系统中,可以接收控制信号为三位浮点型(开关量)或比例调节型(模拟量),调节系统中的液体流量,从而达到最终控制系统中温度、湿度等参数的目的。同时该水阀驱动器也适用于化工、石油、冶金、电力、轻工等行业生产过程中的自动控制。

特点:

*调试简便,智能比例调节型驱动器与不同行程的阀体配合时只需一按设定钮即可;

*体积小、重量轻、驱动力大,支架选用压铸铝,支架表面作防锈处理,电路采用贴片焊接,可靠性高;*选用交流永磁式同步电机,电机内置磁滞离合器,当电机超过额定扭矩时,电机输出轴与电机转子脱转,保证驱动器长时间通电状态下,电机堵转也不会烧毁;

*磁滞离合器结构在阀门极限位置保持额定出力,使阀门可以可靠关闭;

*比例调节型驱动器单向运动灵敏度小于1%,动作灵敏;

*输入信号:0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA;

*反馈信号:0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA;

*通过欧盟CE认证-73/23/EEC 89/336/EEC;可提供阀位置反馈信号

压差开关TP33B介绍:

TP33B系列压差开关可用于感知管道中非腐蚀性气体的压力差、真空、过压和气流差等参数。

常规应用包括:

*监测过滤网阻塞报警装置

*通风管道中气体监测

*控制可变气体容积系统中最大气流

A11D系列低温断路控制器介绍:

A11D系列低温断路控制器有一个内充蒸汽的长敏感元件。敏感元件的任何200mm长部位只要低于设定的温度点,控制器内部接点就会断开。它适用于热水盘管、冷水盘管以及其它液体管道表面温度的测量从而进行低温保护。使用时将长敏感元件盘绕于需要低温保护的盘管表面。

TD/A系列风阀执行器介绍:

TD/A系列智能电子式角行程执行机构,体积小巧、外形美观、制作精良、安装方便,具有全行程保护功能,旋转角度任意可调。被广泛应用于温度、压力、流量等自动控制系统中, 特别适用于暖通空调系统中对风阀、旋流风口、球形喷口、防火排烟阀进行操作。

三、楼宇自控系统方案

3.1建筑实现智能化的意义

现代化的建筑为了创造一个良好的环境,提高生活或工作的质量,都配置了大量的机电设备,以保证整个建筑群的良好舒适的环境和便利的生活、工作空间。而大量机电设备的使用,必将引起管理人员的增加、能耗费用的巨额支出和管理工作的复杂。因此建造智能建筑,使建筑实现智能化能使建筑系统得到以下益处:

? 节电

楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的机电设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。

当前,在世界上已经有多座建筑使用柏斯顿公司的IBS-5000智能建筑物自动化系统,在这些建筑中,一般的情况下节省用电可以达到25%到30%,这种效益如果靠采用人工操作是绝对无法实现的。

? 节省人力

由于楼宇自控系统采用集中电脑控制,因此在投入使用后可以大量减少运行操作人员和设备维护维修人员,并能及时发现和处理受控机电设备出现的问题。

在没有楼宇自控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了自动控制系统之后,上述工作均由楼宇自控系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理人员众多所引起的一系列问题。

在建筑内配置楼宇自控系统之后,可以减少三分之二的负责设备运行、维护的管理人员。

? 延长设备的使用寿命

在配置了楼宇自动控制系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视状况之下,楼宇自控系统可提供设

备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员及时进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,大大降低了建筑在机电方面的运行费用和维护保养费用。

? 保证建筑及人身安全,提高管理效率

此外,楼宇自控系统还可以将安全防范系统、车库管理系统以及火灾消防报警系统集成在同一系统平台中,从而极大地提高建筑的管理水平,减少各部门之间的协调。

3.2楼宇自控系统功能

n 通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类机电设备状态的参数、设置并控制设备启停、提高设备运行有效效率等功能;

n 监视并显示系统监控设备的工作状态,故障时提供报警;

n 对现场自动控制组织的安全调整功能;

n 根据工艺流程合理调整能量的使用;

n 根据运营要求提供内部最佳集中管理策略;

n 可以由系统干预设备工艺操作过程;

n 根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程;

n 提供计算和预测工具、用于优化操作参数并组合、建立新的运行方式;

n 实现楼宇自控系统与其他系统数据交换;

n 对受控实现设备遥控操作;

n 系统检测方便、友好的修改、扩展、检测工具;

n 通过密码保护,实现数据安全功能;

n 分级对系统实施程度不同的管理。

3.3楼宇自控系统控制方案

3.3.1冷冻站系统

3.3.1.1监控范围:

冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔流量调节阀

冷水机组自带开放通讯接口与BA系统IBS-5000进行通讯(如下图)。配置MBC控制器控制冷冻泵、冷却泵、冷却塔等设备。

冷水机组与楼控系统接口示意图

3.3.1.2监控要点:

1.参数监测

l 监测冷冻水的供回水温度,供水压力;

l 监测冷冻水的供水流量;

l 监测冷冻水的水流状态;

l 监测冷冻水的供回水总管压差;

l 监测冷却水的供回水温度;

l 监测冷却水的水流状态;

l 监视冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔的启动控制、运行状态、故障报警和电动阀开关控制;

l 监测冷水机组启动柜的电压及电流、总开关状态和跳闸警报;

l 具体每台冷冻机的内部参数可通过接口及适配器联入BAS,如监测油压、冷凝器和蒸发器压力、运行电流等。

2.冷负荷计算

根据冷冻水总管上的供回水温度和供水流量,可以计算出大楼的负荷情况,从而确定需要开启的冷水机组台数。根据冷水机组的开启命令,实行电动蝶阀、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵之间的连锁。

3.机组运行

冷水机组的投入或退出运行的过程是按预先编制的控制程序进行的。

夏季开机程序如下:

l 开车指令打开冷却水蝶阀,启动冷却水泵;打开冷冻水蝶阀,启动冷冻水泵;打开冷却塔进水蝶阀,启动冷却塔,得到阀打开信号及水流开关信号返回后延时30秒启动冷水机组。

夏季停机程序如下:

l 停车指令关闭机组;关闭冷却塔,延时5分种关闭相应的冷冻、冷却水泵;延时1分钟关闭相应的冷冻水、冷却水蝶阀。

4.系统保护

当在冷水系统中有某一设备发生故障时,则系统立即发出报警到终端,同时锁定该设备以防再次启动,并同时自动启动另一个相应的备用设备或一组其他关联设备。

当故障设备已维修完成需要重新加入自控行列时,必须在BAS终端手动复位相应的锁定逻辑,这样才能使锁定的设备再次进入自控行列。

5.冷却塔控制

冷却塔的投运是由冷冻机启动时,由控制程序打开相应的冷却塔进水蝶阀确定的。当温度在一定范围内时分别投入相应的风机运行,当主冷却回水温度低于20℃时,冷却塔的风机按次序停止运行;当冷却水储水池水温低于10℃时启动电加热器。当风机发生故障时,延时30秒将发出报警到BAS终端。

当风机发生故障时,控制程序将发出报警并且锁定该风机的再次投入。在排除风机故障后,必须在BAS终

端手动复位相应的锁定逻辑,这样才能使设备重新投入自动运行。

6.旁通调节

在冷冻水总供回水管间设旁通管。

在冷却水系统管道亦设有一个常闭式电动旁通调节阀,用以控制进入冷水机组冷凝器的冷却水温度不会低于设定值。在冷却水供水管道上设有温度传感器以控制该阀的操作。

7.水泵监测

系统监测泵的运行情况,按工艺要求启停泵,水泵启动后,根据水流开关的状态判断水路是否开通,若未开通,自动停泵。备用泵会在其它泵故障时自动投入运行。并能累积运行时间,提醒维修等。3.3.1.3 系统控制原理图

(详见附录:《冷水机组控制原理图》)

3.3.2 新风机组

3.3.2.1监控范围:

新风机组26套(包括四管制、两管制)

3.3.2.2控制要点:

l 新风温度、湿度测量;

l 初、中效过滤器堵塞报警;

l 送风温度、湿度;

l 防冻开关状态监测;

l 送风机运行状态监测、故障监测;

l 机组手、自动状态;

l 风机启/停;

l 盘管水阀控制;

l 风阀控制(开/关);

l 防火阀监测;

l 显示新风机组运行及故障报警

l 按时间顺序(含夜间及节日程序)控制风机启/停

l 调节冷冻水调节阀开度,控制送/回风温度

l 冷冻水调节阀与风机联动,盘管水阀的PID控制

l 新风机组风阀的开关控制,柜式空调机风阀的开度调节控制。

3.3.2.3性能要点:

1.对送风温度进行监测。通过对冷水阀进行PID调节,以保证送风温度控制在合适的范围内。

2.当空调机组有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间,空调机组的报警包括:

l 过滤器压差报警;

l 防冻报警;

l 火灾报警;

l 送风机故障报警。

3.特别时间表控制,例如用于节假日设备的调度运作。

4.设备运行时间累计。

3.3.2.3 系统控制原理图

(详见附录:《新风机组控制原理图》)

3.3.3 空调机组

3.3.3.1监控范围:

空调机组22套(包括四管制、两管制)

3.3.3.2控制要点:

l 室外/新风温度、湿度;

l 初、中效过滤器状态;

l 送/回风温度、湿度;

l 防冻开关;

l 风压状态;

l 风机故障报警;

l 机组手自动状态;

l 风机启/停;

l 盘管水阀控制;

l 加湿水阀控制;

l 新、回风阀控制;

l 防火阀监测;

l 显示空调机组运行及故障报警

l 按时间顺序(含夜间及节日程序)控制风机启/停

l 调节冷冻水调节阀开度,控制送/回风温度

l 冷冻水调节阀与风机联动,盘管水阀的PID控制

l 新风机组风阀的开关控制,柜式空调机风阀的开度调节控制。

3.3.3.3性能要点:

1.对送、回风温度进行监测。通过对冷水阀进行PID调节,以保证送风温度控制在合适的范围内。2.当空调机组有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间,空调机组的报警包括:

l 过滤器压差报警;

l 防冻报警;

l 火灾报警;

l 送风机故障报警。

3.特别时间表控制,例如用于节假日设备的调度运作。

4.设备运行时间累计。

3.3.3.4 系统控制原理图

(详见附录:《空调机组控制原理图》)

3.3.4 洁净空调机组

3.3.4.1监控范围:

洁净空调机组2套(四管制,安装在中心供应室)

3.3.4.2控制要点:

l 机组风机的启停;

l 回风温度监测;

l 初、中效过滤器堵塞报警;

l 防冻开关状态;

l 风机前后压差测量;

l 送风温度监测;

l 显示空调机组运行及故障报警

l 按时间顺序(含夜间及节日程序)控制风机启/停

l 调节冷冻水调节阀开度,控制送/回风温度

l 冷冻水调节阀与风机联动,盘管水阀的PID控制

l 新风机组风阀的开关控制,柜式空调机风阀的开度调节控制。

3.3.4.3性能要点:

1.对回风温度进行监测。通过对冷水阀进行PID调节,以保证送风温度控制在合适的范围内。

2.当空调机组有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间,空调机组的报警包括:

l 过滤器压差报警;

l 防冻报警;

l 火灾报警;

l 送风机故障报警。

3.特别时间表控制,例如用于节假日设备的调度运作。

4.设备运行时间累计。

3.3.4.4 系统控制原理图

(详见附录:《洁净空调机组控制原理图》)

3.3.7 给排水系统

3.3.7.1监控范围:

给水系统:生活水池、消防水池、生活水箱、生活水泵

排水系统:28个集水坑、排污泵

热交换系统

3.3.7.2控制要点:

? 给水系统:

l 水池液位监视(包括屋顶水箱、地下消防水池溢流水位报警)

l 水泵运行、变频器状态监视,故障报警,手/自动状态

l 生活水泵出口主管压力显示

l 水泵启停

? 排水系统:

l 水泵运行、变频器状态监视,故障报警,手/自动状态

l 水泵启停

l 地下集水坑超高液位报警(DI) 、低水位状态(DI)

? 热交换系统:

l 热水循环泵开/关控制(DO)、开/关状态(DI)、故障报警(DI) 、手动/自动状态(DI)、

l 各区热交换器水温显示

l 各区热交换器出口压力显示

3.3.7.3性能要点:

1.当系统有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间。

2.特别时间表控制,例如用于节假日设备的调度运作。

3.设备运行时间累计。

3.3.7.4 系统控制原理图

(详见附录:《给排水系统控制原理图》)

3.3.8 室外温湿度监测(2套)

供设定空调温湿度用

3.3.10高低压配电系统

3.3.10.1 控制范围:

本次高低压配电系统在配电值班室设有变配电计算机监控系统,需要时也可给楼宇提供相关信号。BAS系统可通过高级接口读取发电机和变压器的三相电压、电流等参数。

3.3.10.2 控制要点:

楼宇自控系统读取高低压配电系统的下列讯号:

? 高压系统

l 断路器开、合状态

l 事故跳闸

l 三相电流数值

l 三相电压数值

l 三相功率数值

l 功率因数数值

l 频率及电度数值

l 变压器超温报警

? 低压系统

l 监察各空气断路器/模制外壳断路器,自动切换ATS的关、合、事故跳闸讯号

l 监察进线及联络母线电压、电流、功率因数、有功功率、电度量、频率

l 监察各配电盘柜内断路器的开关状态

3.3.10.3 系统控制原理图

(详见附录:《高低压配电系统控制原理图》)

3.3.11照明监控系统

3.3.11.1 控制范围:

电梯厅照明、公共区域照明、停车场照明、室外照明(包括泛光照明、节日装饰照明、屋盖照明)3.3.11.2 控制要点:

l 照明配电箱开/关控制

l 开/关状态

l 手动/自动状态

3.3.11.3性能要点:

1.当系统有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间。

2.按照物业管理部门要求,程序时间控制各种照明设备的开关, 达到最佳管理, 最节能的效果。

3.设备运行时间累计。

4.统计各照明回路的工作情况, 动力设备运行时间并打印成报表, 以供物业管理部门利用。3.3.11.4 系统控制原理图

(详见附录:《照明监控系统控制原理图》)

3.3.12 医用气体远传报警系统

通常医用气体包含以下几个系统:

? 负压吸引系统

? 医用制氧系统

? 医用二氧化碳系统

? 医用氮气系统

? 医用压缩空气系统

采集管道专业竖井内稳压箱中氧气等气体压力信号到控制中心,将信号远传至室外各分站房进行报警。竖井内线缆敷设在线槽内,病房楼侧的管道专业竖井内5~13层有测点,门急诊楼侧的竖井内2、4~9层有测点,每个手术内均有测点。

3.4手术部的环境监测

在该建筑地下一层EICU、五层手术室、十三层RICU部分的洁净空调机组分别设控制分站,通过协议转换器与DDC相连,对其只监不控,监测内容由洁净空调厂家提供。

作为综合性医院外科手术部在整个医院的地位是举足轻重的。国际上衡量一个医院技术水平的重要标准是医院手术病人的感染控制率的高低。

本医院设有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ共4个级别的手术室。手术室的空调系统为完全独立的洁净空调系统。因所涉及的科室较多,在手术室进行的手术种类也比较多,为了避免因进行不同手术而有可能引起的交叉感染,每间手术室宜采用单独的空气净化系统,级别较低的接近手术室如果进行的是同一类手术,可以采用同一个洁净空调系统。该系统的设计有专业公司设计及施工。

洁净手术室是一项综合性工程,包括水、电、供气、自动控制等专业较多,需要多工种之间的配合。

在洁净手术部内,洁净技术以控制空气中的尘埃粒子尺寸及其浓度和微生物的数量为自己的任务。当然,空气洁净技术除了提供符合要求的洁净空气外,还要提供适宜的温湿度和合理的压力梯度分布。手术室的相关环境参数的设置和控制的好坏,将对控制手术室污染产生极大的影响。我们主要控制的参数有:温度、湿度、洁净度、新风量、自自净时间和压力分布。

? 温度控制

在复杂的手术过程中,医护人员的精力高度集中,人的新陈代谢加快。此时,如果温度设置过高,将使医护人员感到不舒适,不利于医护人员的操作。同时也将增加医护人员的生理排泄,使手术室的空气污染度增加,增加感染的可能性。温度设置过低,会使病人产生低温机能性障碍。有研究表明,室温在21.1℃-23.9℃时,有1/3的病人会发生低温机能性障碍。当温度低于21.1℃时,几乎所有的患者都会发生低温机能性障碍。

目前,国家有关标准规定的温度范围为22℃-25℃,有些辅助房间可到27℃。

通过在每个手术室内墙面上安装有房间温湿度显示及设定装置来实现根据手术复杂情况的不同,医护人员的自身感觉、季节和地域的不同来设定室内温度。例如:手术室温湿度可根据手术内容和不同病人对象可调,比如做器官移植室温20℃,心血管手术要在30分钟内从25℃降到19℃,儿童手术室温要高些。

? 湿度控制

国家标准中,对湿度的规定为:Ⅰ、Ⅱ级手术室40%-60%,Ⅲ、Ⅳ级手术室35%-60%,其它辅助用房为30%-60%,甚至要求更低,仅要求不高于60%,显然,这是一个相对而言比较容易实现的参数指标。尽管如此,我们在湿度的控制过程中,还是应当考虑到:

湿度过高时容易产生器械锈蚀和霉菌

湿度过低时创面过于干燥会影响日后切口的愈合

所以,我们要根据具体情况,采用一定的控制手段,控制加湿或除湿,确保湿度满足特定季节及特定环境的要求。

? 洁净度控制

洁净手术室作为一种洁净环境,洁净度是一个需要严格控制的重要指标。有研究表明,空气中的病毒和细

菌都附着在空气中的悬浮颗粒上,附着后的颗粒直径都大于0.5μ,我们可以通过严格要求洁净度来控制手术室的尘埃数量,从而控制菌数。在洁净手术室中,营造洁净环境是控制菌浓度的一个必要手段,所以对洁净手术室我们即要求洁净度也要求控制菌数。

空气过滤系统:目前,为达到满足要求的洁净度,国家标准规定应采用三级空气过滤系统,第一级空气过滤系统设在新风口,第二级设置在系统的正压段,第三级设置在系统末端。只有在Ⅳ级洁净手术室才能采用亚高效过滤器,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级洁净手术室必须采用高效过滤器。在三级空气过滤系统的设置中,每一级过滤器的匹配必须引起高度重视。很多人往往只注重末端过滤器的过滤效率,其实是不正确的。在三级过滤器效率的匹配上,欧洲有专家研究指出,参照欧洲过滤器标准(CEN EN G ~F ~H~U分级办法见附件),每级过滤器只应相差3-4级,否则,将影响末端过滤器的使用寿命。而末端过滤器是最昂贵并最关键的,所以这样往往得不偿失。

对每台机组的初、中、高效过滤进行监视。

若排风管上设有初、中、高效过滤器,系统也进行监视。

? 新风量控制

洁净手术室是一个密封的环境,人员在里面活动必须保持足够的新风。同时,新风量是维持洁净室之间压差的必要手段。目前,关于新风量的选择是取以下三方面的最大值:

l 洁净室最小新风量

l 满足洁净室正压要求的最小新风量

l 手术室中每个人所需的最小新风量之和

其实,由于手术的复杂程度不同,每个人的紧张情况不同,人对新风量的需求不同,所以我们可以通过自动控制手段,适时的调整新风量,来满足手术室的新风需求,但不要低于上面3条的最大值。

? 自净时间控制

手术室从污染状态到满足特定要求的时间为自净时间,由于达到洁净度所需的时间都要远远长于其它参数达到的时间,所以我们以达到洁净度所需的时间为准。自净时间的长短我们可以通过调节送风速度和送风面积来调整。时间的长短一般参考手术所需的准备时间的长短,不得大于手术室所有手术中的最短准备时间。

? 压力分布控制

洁净手术室的压力分布应遵循随着洁净级别的由高到低从大到小的原则。洁净区对与之相通的非洁净区应有不低于10Pa的正压,洁净区对室外应有不低于15Pa的正压,但是所有的压差累计不得超过30Pa,洁净手术室对相邻的低级别的洁净手术室的压差不得低于5Pa。控制洁净室的正压主要有三个方面的作用:保证洁净区的气流从高级别区域流向低级别区域,并有合理有序的流向和流量。

在手术室的门开启时,能有效抵挡干扰气流。

防止洁净区外的污染通过洁净手术室可能存在的缝隙渗透进入洁净室洁净手术室保持足够正压,是防止洁净区外的污染进入洁净区的有效手段。

如果是专用的传染病手术室或有毒实验室,则应保持相对周围环境的负压,以防止室内的空气渗透到室外,引发不必要的交叉感染或中毒。

压力的控制是通过室内安装的房间微压差监视及控制器,通过检测的压力状况来控制室内风阀的开度,风机的启停或变频来实现的。

若在每间手术室的新风管上设有双位定风量阀,系统在手术室做手术时自动将风阀开高档,不做手术时,自动开低档,保证手术室内的正压。

空调及自控系统的设计与调试要能满足以下要求:

洁净手术室等级标准

等级手术室分类沉降(浮游)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度空气洁净度级别适用范围

手术区周边区手术区周边区

I 特别洁净手术室 0.2个① 0.4个 5个/cm2 100级 1000级脑外科、全身烧伤、股关节置换、脏器移植及感染率大的处置室

II 标准洁净手术室 0.75个 1.5个 5个/cm2 1000级 10000级心脏外科、眼外科、整形外科及非全身烧伤III 一般洁净手术室 2个 4个 5个/cm2 10000级 100000级(心脏外科除外的)胸外科、泌尿科、分娩室、皮肤科及耳鼻喉科

IV 准洁净手术室 5个 5个/cm2 300000级门诊、急诊、一般外科

注:①30min,Φ90皿。

洁净辅助用房的等级标准

等级沉降(浮游)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度空气洁净度级别用房名称

I 0.4个 5个/cm2 1000级(局部100级)生殖实验室等需要高度无菌操作的特殊实验室

II 1.5个 5个/cm2 10000级体外循环灌注准备室

III 4个 5个/cm2 100000级刷手间

准备室(用于消毒处理)

预麻醉室

一次性物品、无菌敷料与器械、精密仪器的存放室

洁净走廊

IV 5个 5个/cm2 300000级恢复室(用于麻醉苏醒)

清洁走廊

洁净手术部各级用房的主要技术参数

名称对相邻低级别洁净室最小静压/Pa 换气次数/h-1 手术区工作台面高度截面平均风速/m/s 温度/℃相对湿度/% 最小新风最

M3/h-1 h/人

特别洁净手术室 8 0.25~0.30 22~25 40~60 60 6

标准洁净手术室 8 30~60 22~25 40~60 60 6

一般洁净手术室 5 20~24 22~25 35~60 60 4

准洁净手术室 5 12~15 22~25 ≤60 60 4

体外循环灌注准备 5 17~20 21~27 ≤60 3

无菌敷料器械、一次性物品、精密仪器存放室 5 10~13 21~27 ≤60 3

护士站 5 10~13 21~27 ≤60 60 3

准备室(消毒处理) 5 10~13 21~27 ≤60 30 4

预麻醉室 -8 10~13 22~25 30~60 60 3

刷手间>0 8~10 21~27 ≤65 3

洁净走廊 0~+5 8~10 21~27 ≤65

更衣室 0~+5 8~10 21~27 30~60 3

恢复室 0 8~10 22~25 30~60

清洁走廊 0~+5 8~10 21~27 ≤65 3

对于特殊的病房也应进行必要的环境控制:

白血病房洁净度100级;温度22—26℃,湿度<60%RH。

烧伤病房洁净度100级;温度30—35℃,湿度55%RH。

呼吸器官病房洁净度100—1000级;温度23—28℃,湿度40%—60%RH。

脏器移植病房洁净度100级;温度23—28℃,湿度40%—60%RH。

新生儿和早产儿病房洁净度100,000级;温度24—28℃,湿度50%—60%RH。

除空调控制外,自控系统还对手术部的供电系统,照明设备进行全面的监控,从而保证手术部的正常运转。根据室内的空气质量控制送排风。

3.5 空调运行节能控制

3.5.1节能概述

医院质量控制管理平台整体解决实施方案.doc

XX医院质量控制管理平台整体解决实施方 案1 XX医院质量控制管理平台整体解决方案 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: XX医院医疗质量控制管理平台解决方案xx信息技术有限公司 XX医院医疗质量控制管理平台整体解决方案 xx信息技术有限公司 2016年08月28日 目录 1.概述0 1.1. ............................................................................................... ........................ 项目背景0 1.2. ............................................................................................... ........................ 现状分析1 1.2.1. ............................................................................................ ......... 普遍问题1

......... 医院现状3 2.建设目标及原则(7) 2.1. ............................................................................................... ........................ 建设目标7 2.2. ............................................................................................... ........................ 指导思想8 2.2.1. ............................................................................................ ......... 行业标准8 2.2.2. ............................................................................................ ......... 质控原则9 2.2. 3. .................................................................................................. ... 设计思想9 2.3. ............................................................................................... ........................ 管理范围11 2.4. ............................................................................................... ........................ 服务对象11 2.5. ............................................................................................... ........................ 规划原则12

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

医院感染控制实施方案

***医院医院感染控制实施方案 【医院感染管理控制目标】 1.医院感染发病率≤10%。 2.医院感染漏报率≤l0%。 3.无菌手术切口感染发生率≤1。5%,无菌切口甲级愈合率≥97%。 4.消毒灭菌合格率l00%。 5.一人一针一管执行率l00%。 6.使用中皮肤消毒剂,细菌数≤l0cfu/ml,其他的消毒剂细菌数≤l00cfu/ml,不得检出致病微生物。每季度生物监测一次。 7.使用中灭菌剂:每季度监测一次,无菌生长.戊二醛化学监测每周不少于一次。 8.使用中紫外线灯管照射强度:普通30w直管紫外线灯应≥70 UW/cm2.使用寿命:即由新灯的强度降低到70μW/cm2(功率≥30W ),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)应不低于1000h。 9.压力蒸汽灭菌:必须进行工艺监测、化学监测、生物监测。 1 0.进入人体无菌组织、器官,脉管系统,或有无菌体液从中流过的物品或接触破损皮肤、破损黏膜的物品必须无菌。 11.母婴同室、早产儿室、婴儿室、新生儿室及儿科病房的物体表面和医护人员手,不得检出沙门菌。 12.各种消毒后的内镜细菌总数〈20cfu/件,不得检出致病菌;

灭菌后内镜、活检钳和灭菌物品必须无菌。 13.一次性注射器、输液器每批进行热源监测。 14.血液净化系统:透析器入口液的细菌菌落总数必须≤200cfu/ml,不得检出致病微生物。 15.医院感染暴发定义:短时期内出现3例以上(含3例)相同部位或不同部位医院时应立即电话报告医院感染管理科,随后补报医院感染报告卡。医院发生5例的医院感染,因感染导致死亡,因感染导致3人以上人身损害,医院应当在12小时内报告卫生局与疾病控制中心.医院发生10例的医院感染,发生特殊或新发病原体的医院感染,发生重大公共影响或不良反应的医院感染,医院应当于2小时内报告卫生局与疾病控制中心。 16.建立健全抗感染药物应用的管理制度,抗感染药物应用率力争控制在50%以下。 17.采用前瞻性监测和回顾性调查相结合的方法进行全面综合性监测。 18.医务人员医院感染专业知识培训每年每人不少于6学时;专职管理人员每年每人不少于15学时;新上岗人员岗前培训每年不少于3学时。 19.物体表面消毒效果的监测各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准: 物体表面:Ⅰ—Ⅱ类区域,物表细菌总数≤5CFU/cm2;Ⅲ—Ⅳ类区域:细菌总数≤10CFU/cm2。

医疗质量控制实施方案

2017年医疗质量控制实施方案 一、目的: 医疗质量是医院发展之本,优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证本院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展,特此制定全程医疗质量控制方案,以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。 二、目标: 逐步推行全面质量管理与控制,建立任务明确,职责权限相互制约,协调与促进的质量保证体系,使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化,设施规范化,努力提高工作质量及效率。通过全面质量管理,使本院医疗质量水平进一步提高。 三、管理体系: 全程医疗质量控制系统的人员分为医院医疗质量与安全管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。 (一)医疗质量与安全管理委员会职责 医院设立医疗质量与安全管理委员会,由院长负责,医务科、护理部、及主要临床、医技、药剂等科室负责人组成。在院长及分管副院长的领导下负责全院医疗质量管理工作。负责审议、制定、修订医疗质控方案。督促检查医疗质量管理工作的执行情况。定期召开全体委员会会议,评价医疗质量,调查分析医疗缺陷的原因及性质,并提出改进措施。 (二)科室医疗质量控制小组职责 各临床、医技、药剂科室设立质控小组。由科主任、护士长、

质控医、护、技、药师等人员组成。负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作规章。对科室的医疗质量全面管理。定期逐一检查登记和考核上报。 (三)医务人员自我管理 在医疗活动过程中,医务人员的个人行为具有较大的独立性,其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大,是质量不稳定的主要因素,是质量控制的基本点。在质控过程中,特别要强调三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论等核心制度,确保医疗质量控制的正确实施。对各级医务人员的要求分述如下: 1、门诊医师 (1)严格执行首诊医师负责制。 (2)询问病史详细、物理检查认真,要有初步诊断。 (3)门诊病历书写完整、规范、准确。 (4)合理检查,申请单书写规范。 (5)具体用药在病历中记载。 (6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。 (7)处方书写合格。 (8)按专科收治病人。 2、病房住院医师 (1)病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。 (2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。 (3)按规定时间完成病历书写(普通病人24小时、危重病人6小时内完成;首次病程记录当班完成,急诊病人术前完成)。 (4)病历书写完整、规范,不得缺项。 (5)24小时内完成血、尿、便化验,并根据病情尽快完成肝、

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

医院感染管理的工作计划

医院感染管理的工作计划 一、加强医院感染管理制度的完善,并依据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规要求开展工作。 1、对全院各类人员的预防、控制医院感染管理知识与技能培训、考核,培训考核每季度至少一次。 2、进一步完善有关预防和控制医院感染规章制度,并对其落实情况进行检查和指导。 3、进一步完善医院感染管理小组有关职责,并对其履行情况进行督导。 二、加强医院感染的监测、监管 1、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈,针对问题提出措施并指导实施。 2、对医院感染发生状况进行调查分析,每半年分析一次,并向医院感染管理委员会报告,积极采取医院感染控制措施,医院感染发生生率 3、对医院感染事件进行报告和调查分析,提出控制措施,并协调、组织有关部门进行处理。 4、积极开展医院感染漏报率调查,每季度调查一次,并将结果及时反馈给医院感染管理委员会及相关科室,漏报率应 5、临床科室、医院感染管理科按《医院感染管理办法》要求时限及时向上级主管部门上报医院感染病例。

6、按《医院感染管理办法》的要求,做好环境卫生学、消毒灭菌效果等监测。 7、医院感染管理委员会对购入的消毒药械,一次性使用医疗卫生用品进行监督管理,对医院购入的此类用品审核产品相关证件复印件进行保存。 8、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术、医疗废物的管理等工作提供指导。 9、对传染病的医院感染控制工作提供指导。 10、医院感染管理委员会成员积极参与药事管理委员会对抗菌药物临床应用的管理工作。 三、加强重点部门供应室、产房、手术室的医院感染管理,按照国家的相关法律、法规制度制定重点科室的预防,控制医院感染制度,并认真落实、督导。 四、提高医院感染控制意识,加强医务人员的自身防护,以防医院感染于未然。 1、加强医务人员的预防意识与相关法律、法规知识的培训力度。 2、严格要求医务人员执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度、手卫生、手消毒规范并强制管理。 3、严格要求医务人员执行标准预防措施,尽量避免因职业暴露而受感染。

医院质量管理控制方案

通辽市科尔沁区第一人民医院 质量管理控制方案 为了加强医院全面质量管理,落实各项医疗法规和制度,规范医疗行为,强化医疗卫生工作的质量意识和服务意识,不断提高医疗服务质量,为广大人民群众提供优质高效的医疗服务,特制定医院质量管理控制方案。 一、指导思想 以全过程、全员、全面质量控制的理念与方法为指导,实行全面质量管理和全程质量控制,建立任务明确职责权限相互制约、协调与促进的质量保障体系,使医院的质量管理工作达到法制化、制度化、标准化、规范化要求,努力提高工作质量及效率。通过全面质量管理,使我院质量与安全管理达到高标准三级乙等医院水平。 二、组织管理 在医院质量与安全管理委员会的全面领导下,医院质量管理体系分为院级考核组、科室质量与安全管理小组和科室QC小组三级质量管理控制体系,成立医院质量控制办公室,对医院全程医疗质量进行监控。 三、工作目标 坚持开展医院三级质控和PDCA再循环,紧抓医疗质量,完善医疗服务,加强内涵管理,提升管理水平;发挥三级质控管理的作用,充分调动广大职工的积极性,促进医院质量健康平稳发展,努力实现安全性、有效性、适宜性、效率性、公平性、以患者为中心的医疗质量管理目标。 四、具体措施 (一)规范完善三级质控体系 1、院级考核组

(1)设医疗医技考核组、护理考核组、院感考核组、科教考核组、门诊考核组、医德医风考核组、行政考核组、后勤考核组、设备考核组、药学考核组、医保考核组、经济考核组共12个院级考核组。 ①各考核组按照医院质量控制考核标准各自负责相应的工作,并对临床、医技科室进行质量控制,动态观察和考核质控效果,特别要加强对环节和过程的质控。 ②各考核组要对存在的问题进行系统思考,即分析存在问题的原因,同时制定前瞻性控制方案并组织实施,体现持续改进。 ③指导临床、医技科室质量与安全管理小组与各QC小组活动,帮助科室提升质控工作水平,培养QC小组成员质量管理能力。 ④对相关科室业务技术、服务水平、工作质量进行满意度调查。 ⑤定期收集各科室质量管理信息,分析医疗过程中存在的质量问题,提出整改意见,督促落实。 ⑥各考核组每月至少进行一次较为全面的考核工作,并于每月25日前将本月考核资料(考核结果需要进行数据化处理,运用质量管理工具和方法进行分析,找出薄弱点和改进方向,为质量控制提供依据,同时体现出持续改进的程度)以word文档及PPT文档交质控办。 ⑦负责专业人员的“三基”训练与考核。 ⑧负责日常临床用药检测机不良反应的登记上报工作。 ⑨动态观察考核质量控制情况,对存在问题系统思考提出整改措施。 ⑩负责收集各类缺陷、不良事件,并积极处理。 (2)成立医院质量控制办公室

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

院内感染实施计划方案

阳煤二院院内感染实施方案 为了使我院感染管理工作更加规范、有效,根据《医院感染管理规范》《消毒管理办法》《传染病防治法》和《医院感染预防控制工作手册》等相关规定,结合我院实际,制定此方案。 一、组织领导及职责 院成立院内感染防控领导小组: 组长:张振院长 副组长:杜德明副院长 组员:各科室主任 职责:在组长领导下,具体负责全院院内感染工作的监督、防范、控制、管理、奖罚等工作。 办公室:预保科 二、院内感染防控措施 (一) 1、处置室室内布局合理,清洁区、污染区标志明确,非工作人员不得入内。 2、一切换药物品均应保持无菌,无菌物品按灭菌日期依次放入无菌专柜,过期重新灭菌,并建立定期检查制度 3、工作人员进入室内应衣帽整齐,严格执行消毒隔离制度,换药前严格清洗双手。 4、无菌储槽内的灭菌物品一经打开,使用时间不得超过24小时。 5、无菌物品必须严格灭菌,一次性医疗用品使用后按医疗废物处理,非一次性医疗用品使用后,须进行超声清洗后经压力蒸汽灭菌后备用。 6、各种换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行,特殊感染伤口,应就地严格隔离,不得进入处置室。处置后进行严格终末消毒,感染性敷料应放入黄色防渗漏塑料袋内,及时焚烧处理。 7、换药时手部可能被分泌物污染,应戴手套,摘手套后清洗双手。处置室每日用 250mg/L 含氯消毒液擦拭器械柜、储物柜、门窗、门把手等,紫外线照射空气消毒 2 次,并做好详细记录,定期用 75%酒精擦拭灯管,确保消毒效果。 (二)妇科 1、室内布局合理,清洁区、污染区标志明确,非工作人员不得入内。 2、周围清洁、无污染,工作人员进入房间应衣帽整齐,治疗前严格消毒清洗双手。 3、严格遵守无菌操作规程,室内器械一律不得外借、乱用,一用一灭菌。 4、使用器械后,要高压灭菌。 5、负压吸引瓶用 500mg/L 含氯消毒液浸泡 30 分钟,洗净后备用。6、室内每天早晨必须消毒,每周彻底保洁一次,用后的一次性用品必须放入黄色防渗漏包装袋内,且有明显标志。 (三)病房 1、定时开窗通风换气,保持空气清新,坚持每日清洁地面(湿式擦拭),按规定紫外线照射空气消毒,无肉眼可见灰尘,每周彻底保洁、消毒一次。 2、保持环境清洁,床单、被罩干净平整。保持每周更换一次,随时污染随时更换,患者出院及时更换。 3、医护人员应做好基本防护(戴帽子、医用口罩、穿白大衣)。 (四)手术室 1、布局合理,符合功能流程和洁污分开的要求,分污染区、办公区、清洁区、无菌区,区域间标志明确。污染区设有污物存放处,洗刷间;办公区设有更衣间、办公室;清洁区设有敷料室、器械室、准备间;无菌区设有手术间、洗手间和无菌储藏柜。 2、医务人员做好呼吸道隔离,有呼吸道感染者一律不得参与手术或护理病人。 3、手术器械必须一用一灭菌,能压力蒸汽灭菌的应避免使用化学灭菌剂浸泡消毒。 4、吸氧装置、负压吸引装置及雾化器等,每 24 小时更换一次。 5、接触病人的用品一用一消毒,一次性麻醉用品用后按医疗废物处理,术后麻醉用器具、袖带、听诊器等用 75%乙醇擦拭消毒。 6、手术室常规每日早晨清洁手术间,建台手术时室内物体表面必须 清洁消毒后方可进行下一台手术。每日手术结束后常规清洁手术室,每周终末消毒。 7、损伤性医疗废物(刀片、缝合针等)直接投入污染端的利器盒,其他医疗废物投入双层

医院医疗质量控制管理方案(2011最新)

医院医疗质量控制管理方案(2011最新) 资中县人民医院医疗质量控制方案 一.总则 第一条为保证我院医疗质量,提高医疗水平,加强医务人员职业素质,规范医疗行为,确保医疗安全和医患双方的共同利 益,制定本方案。 第二条确立“以病人为中心”的质量理念,以提高医疗质量为总体目标,以提高病人满意率为宗旨。 第三条本院所有参与医疗活动的人员均适用本方案。 第四条医院医疗质量管理委员会主管医院质量控制管理工作,日常工作由医务科及质控科负责。 第五条医院医疗质量管理委员会有按照本方案对科室.部门.个人进行奖罚的权利。 第六条控制目标;建立任务明确.职责与权限相互制约.协调.促进的质量保证体系,使医院的医疗质量工作规范化进行。通过 质量管理的持续改进,提高医院的医疗质量及工作效率。 第七条监控指标(见附表) 二.计划与措施 第八条工作计划

(一)建立健全医疗质量管理体系医疗质量控制系统人员组成分为医院医疗质量管理委员会.医务科及质控科.科室医疗质量 控制小组组成的三级质量控制网络体系。 1.医院医疗质量管理委员会医院医疗质量管理委员会由院领导.相关职能部门.各临床.医技科室主任组成,院长任主任,院长是医疗质量管理工作的第一责任者。其职责如下:(1)负责全 院医疗.护理.医技工作质量的全面监测.控制和管理。 (2)负责做好医疗.护理.医技工作质控指标评估。 (3)系统科学地制定有关医疗质量的标准.制度与办法,并 监督各科室认真执行。 (4)监督并执行国家医疗卫生管理法律.行政法规.部门规章和诊疗护理规范.常规。 (5)制定医院医疗质量发展的中长期规划及管理办法,并组织实施落实。 (6)及时对医院的医疗.护理.医技部门的质量问题进行讨论.分析,总结经验教训,制定改进建议与措施。 (7)医疗质量管理委员会每季度召开一次工作例会。 2.医疗质量控制科(办公室)医疗质量控制科(办公室)作为常设的办事机构,其职责如下:(1)在院长.主管院长的领导下负责制定我院医疗质量监控工作计划和工作制度。 (2)建立质量监控的指标体系和评价方法。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

医院感染管理工作计划实施方案

2019年医院感染管理及合理用药管理领导小组年医院感染管理工作计划实施方案为进一步加强我院医院感染管理质量控制工作,提升医院感染管理能力及水平,预防控制医院感染,制定该实施方案。一、成员组成组长:高春丽成员:许丽静、彭红格、王春爱、郭靖、郭春燕、樊翠芬、万玮、赵圣蕾、付凤琳、杨兰春、任源源、崔梅红、李秀来、郭森、宋灵芝、王慧芳、李若男、黄海娜、李楠、李洁、窦煜琪、张文静、王莉莉、林军花、杨艳芳、王海宁二、指导思想以《传染病防治法》及《消毒管理办法》为指导,以《医院感染管理规范》及《医院消毒技术规范》要求为标准,按照我院《医院感染管理百分制考核标准》,使我院医院感染管理质量控制工作实现法制化、规范化管理模式。三、实施范围各临床、医技科室以及重点部门。四、工作目标加强医院感染管理质量控制工作,完成《山东省医院感染管理控制指标》及本院医院感染管理考核标准等要求。五、工作内容1、医院感染管理会议2、医院感染知识培训3、医院感染监测 4、一次性使用无菌医疗用品及消毒药械管理5、医疗废物管理6、手卫生 7、医院感染质量控制8、指令性任务六、工作安排(一)医院感染管理会议 1、医院感染管理委员会会议:每半年一次,如遇紧急情况随时召开; 2、多重耐药菌联席会议:每半年一次,如遇紧急情况随时召开;3、医院感染管理质控小组会议:每月一次,如遇紧急情况随时召开。(二)医院感染知识培训 1、医院感染管理专职人员参加一次省级以上举办的医院感染控制培训班学习,时间以上级通

知为准; 2、按照医院感染管理培训计划对医务人员进行医院感染知识培训、考核,具体时间以通知为准,并及时完成总结分析; 3、根据医院招聘及实习安排,对来院实习及新上岗的医护人员进行医院感染基本知识培训、考核,考核合格后方可上岗,具体时间以通知为准,并及时完成总结分析; 4、对全体保洁人员进行“保洁员清洁、消毒及手卫生知识培训”,七月份完成; 5、对医疗废物回收人员进行“医疗废物运送知识培训”,现场随时进行; 6、各科室根据本科室具体情况制定培训计划自行培训,每月下科室对培训完成情况进行检查,并现场进行培训效果评价,抽查1-2人笔记,由质控小组完成。(三)医院感染监测 1、按照医疗机构重点科室环境卫生学监测项目和监测频率要求,对手术室(空气、物体表面、医务人员手)、供应室、产房、口腔科、胃镜室、检验科、监护室、急诊抢救室、血透室的物体表面进行采样做细菌学监测,每月一次,由科室医院感染管理小组成员完成; 2、按照医疗机构环境卫生学监测项目和监测频率要求,对全院科室的空气、物体表面、医务人员手、使用中消毒剂进行采样做细菌学监测,每季度一次,由科室医院感染管理小组成员完成; 3、多重耐药菌的监测:加强对多重耐药菌的管理,指导临床合理使用抗菌药物,减少或延缓多重耐药菌的产生。检验科发现多重耐药菌立即电话通知感染办及科室,感染办立即进行监测,督促科室做好多重耐药菌感染患者的感染控制工作,杜绝交叉感染,严防医院感染暴发; 4、手术部位感染目标性监测,有手术病人即监测:上半年(疝气)、下半年(静脉曲张),由管床医生填写

医院质量控制方案

为保证我院医疗质量不断提高,特制定如下医疗质量管理方案。 一、指导思想 医疗质量管理是指为提高病人对医疗技术、医疗服务、医疗效果和医疗价格的满意程度而进行的组织和控制活动。 (一)实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院,包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作,实施动态监控并与科室目标责任制结合,保证质控措施的落实。 (二)以规章制度和医疗常规为依据,并不断修订完善。 (三)强化各种医疗技术把关制度,如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等,将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。 (四)质量控制部门有计划、有针对性地进行干预,对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题,进行专门调研,并制定全面的干预措施。 二、医疗质量管理体系 医疗质量管理体系可分为医院医疗质量管理委员会及其它各管理组织、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。 (一)院级管理组织

1、设立医院质量管理委员会、药事管理委员会、设备管理委员会、学术管理委员会、医疗纠纷责任认定委员会、院感管理委员会、输血管理委员会、病案管理委员会。各委员会要有职责、工作计划、明确的目标、检查监督措施、奖惩办法、整改措施和工作记录等,以保证各委员会工作的切实开展。 2、成立医院质量控制科 (1)医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导,对医院全程医疗质量进行监控。 (2)定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题,协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。 (3)抽查各科室住院环节质量,提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。 (4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果,分析、确认后,通报相应科室人员并提出整改意见。 (5)每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果,以便与绩效挂钩。 (6)定期编辑医疗质量简报和不良医疗文件公示栏。 3、设立处理医疗投诉专职人员,使医务部门专注于基本医疗制度、医疗规范的落实等核心工作。 (二)科级管理组织 医院临床科室、医疗科室及护理单元是医疗服务质量管理的第一线。医疗技术质控、服务质量管理、医疗安全防范和医疗成本控制等,

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

相关文档
相关文档 最新文档