广泛适用于额定电压10kV、频率50HZ的单相户外装置,用在有电压而无负载时分、合电路。

促销信息

..........................................................................................

详细信息

..........................................................................................

一、产品概述

HGW9-10型复合绝缘户外高压隔离开关广泛适用于额定电压10kV、频率50HZ的单相户外装置,用在有电压而无负载时分、合电路。

本系列隔离开关采用了各种最新技术及最新工艺,性能可靠,维护方便,具有瓷绝缘开关产品所不能比拟的的优越性,是配电线路尤其是重污秽线路的首选产品:

1.绝缘外套采用最先进配方的硅橡胶材料生产,具有优异的电气性能。

2.产品复合绝缘结构设计科学合理,较好解决了瓷外套防污能力差、易开裂的问题。选用优质的环

氧树脂玻璃棒作内支架材料,抗拉强度高达3.5kN以上。

3.绝缘支柱采用一次成型工艺,工艺先进,性能可靠。闸刀采用槽型结构,增大了散热面积,提高

了闸刀的机械强度,动热稳定性大大提高。

4.重量轻、免维护,使用方便,便于安装和运输。

二、型号说明

H G W 9—10 / 630—20

H 复合绝缘 G 隔离开关W 户外装置

(2)本产品的安装高度一般为2.5~6米。

(3)确定产品的安装位置时,应注意在分、合闸时其带电部分对地绝缘距离应不小于200mm,其相间的中心距离不小于600mm。

2.安装后的检查

(1)产品必须按技术条件规定的机械参数调整好。

(2)产品调整好后进行3~5次分、合闸操作,不允许有卡住及其它妨碍动作的现象。

(3)触刀与静触头的接触应良好,应保证有2/3视在接触面积。

(4)接地线的接触必须良好,接地回路电阻不大于3Ω。

(5)接线端与母线连接必须良好,牢固可靠。

七、订货须知

★ 订货时请写明以下内容:产品型号、额定电压、额定电流,如有特殊要求请写明技术参数和具体要求。

隔离开关型号大全

隔离开关型号大全: 名称规格型号 GN19系列GN19-12/400 GN19-12C/400 GN19-12/630 GN19-12C/630 GN19-12/1000 GN19-12C/1000 GN19-12/1250 GN19-12C/1250 GN19-12ST/400 GN19-12CST/400 GN19-12ST/630 GN19-12CST/630 GN19-12ST/1000 GN19-12CST/1000 GN19-12ST/1250GN19-12CST/1250 GN22系列GN22-12/2000 GN22-12C/2000 GN22-12D/2000 GN22-12DC/2000 GN22-12/3150 GN22-12C/3150 GN22-12D/3150 GN22-12DC/3150 GN22-12/4000 GN22-12C/4000 GN22-12D/4000 GN22-12/5000 GN24系列GN24-12D/400 GN24-12DC/400 GN24-12D/630 GN24-12DC/630 GN24-12D/1000 GN24-12DC/1000 GN24-12D/1250 GN24-12DC/1250 GN30系列GN30-12/630 GN30-12D/630 GN30-12/1000 GN30-12D/1000 GN30-12/1250 GN30-12D/1250 GN30-12/2000 GN30-12D/2000 GN30-12/3150 GN30-12D/3150 GN2系列GN2-12/2000 GN2-35/400 GN2-35/630 GN6系列GN6-12/400 GN6-12/630 GN27系列GN27-35/630 GN27-35C/630 GN27-35/1250 GN27-35C/1250 接地开关JN4-12/31.5 JN15-12/31.5 JN15-24/31.5 JN15-40.5/31.5 GW4系列GW4-12/400 GW4-12/630 GW4-12/1250 GW4-15/630 GW4-15/1250 GW4-35/630 GW4-35/1000 GW4-35/1250 GW5系列GW5-35/630 GW5-35/1000 GW5-35/1250

隔离开关的所有型号 民熔

隔离开关型号大全: 名称规格型号 GN30系列 GN30-12/630 GN30-12D/630 GN30-12/1000 GN30-12D/1000 GN30-12/1250 GN30-12D/1250 GN30-12/2000 GN30-12D/2000 GN30-12/3150 GN30-12D/3150 GN2系列 GN2-12/2000 GN2-35/400 GN2-35/630 GN6系列 GN6-12/400 GN6- 12/630 GN27系列 GN27-35/630 GN27-35C/630 GN27-35/1250 GN27-35C/1250 接地开关 JN4-12/31.5 JN15-12/31.5 JN15-24/31.5 JN15-40.5/31.5 GW4-35/1000 GW4-35/1250 GW5系列 GW5-35/630 GW5-35/1000

GW5-35/1250 GW9系列 GW9-12/200 GW9-12/400 GW9-12/630 GW9- 12/1000 GW9-12/1250 HGW9-12/200 HGW9-12/400 HGW9-12/630 HGW9-12/1000 HGW9-12/1250 GN22系列 GN22-12/2000 GN22-12C/2000 GN22-12D/2000 GN22- 12DC/2000 GN22-12/3150 GN22-12C/3150 GN22- 12D/3150 GN22-12DC/3150 GN22-12/4000 GN22-12C/4000 GN22-12D/4000 GN22- 12/5000 GN24系列 GN24-12D/400 GN24- 12DC/400 GN24- 12D 630 GN24-12DC/630 GN24- 12D/1000 GN24-12DC/1000 GN19系列 GN19-12/400 GN19-12C/400 GN19-12/630 GN19-12C/630 GN19-12/1000 GN19- 12C/1000

隔离开关的型号

隔离开关的型号 刚好我手头只有一本正泰的,那就先给你说说,德力西的也差不多,只是其字母中有关乎企业的信息罢了。 正泰的断路器类的隔离开关有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等 N---企业特征代号 H---隔离开关 2---数字表示设计序号 100---壳架等级额定电流(A) 开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列 还有一类GW9、HGW9户外型的 符号 电气设备常用文字符号对照表中隔离开关的符号是QS 隔离开关与断路器的区别 隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流;负荷开关也起隔离作用,但能切断负荷电流;断路器能切断负荷电流和短路(故障)电流,故障时能够自动跳闸;某些型号的断路器也具有隔离功能,可以作为隔离电器使用。 隔离开关与断路器的特点 1. 隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置; 2. 断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 一般情况下,隔离开关不能用来接通或切断电流,它仅仅是在断路器断开的情况下分断,提供一个“明显的断开点”。 断路器型号的含义 型号“NSE100N3050”施奈德断路器,它的型号怎么理解,100是什么,3050又是什么

微型断路器型号“C65N2PC20A”施奈德断路器又代表什么。65是起跳电流吗,那20A又是什么电流,N又是什么 答:NSE100N3050 施耐德NSE系列塑壳断路器 NSE 厂家定义的某个分类的名称表示塑壳类 100N表示其壳架电流可达100A 即最大断路电流为100A 3050指该系类中的莫个品种 1)C65N2PC20A c:厂家定义的某个分类的名称C型脱扣器(配电保护型). 65N表示其壳架电流可达65A 最大断路电流为65A 也即指断路器系列的名称该65N系类断路器有多种产品N是normal 普通分段能力如果是100H H 型号表示高分段能力 2P:分断能力为2级既表示该断路器有2个接线端子可分断零线和火线P是英文单词phase(相位) C20A:指该断路器的额定工作电流为20A C是英文单词current(电流) 2)NS100/3P-63A 断路器型号含义 施耐德 塑壳断路器,框架电流100,整定电流63A,3相,也就是咱土话说的100型63A3P的 3)T2N160 R125 3P MA断路器的含义 T-系列2-框架号码(2-小于160A,3-小于250A,4-小于320A,5-小于630A)N-分断能力160-框架电流R125-额定电流3P-极数。MA 表示保护方式为热磁保护 4)ABB 塑壳断路器T2N160 R1.6 MF的含义 T2N160 R1.6 MF的含义为:框架最大额定电流160A,短路分断能力(Icu)36KA,额定电流(In)1.6A,脱扣方式为:不可调单磁型。 5)DZ47-63A/3P(50A),BVR3*2.5,G15表示什么意思?各个字母和数字的含义? DZ47-----微型断路器产品型号,47为设计序号; 63A/3P---额定电流63A,3极,(后面加注50A与前面表示矛盾,如果表示50A时,标注应该是 DZ47-63-50A/3P,前面的63表示壳架等级为63A,后面的50A是额定电流,A可省略); BVR------铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,V聚氯乙烯绝缘,R软; 3*2.5----3根电线,线芯截面为2.5平方毫米规格; G15------前面的3根线穿标称直径15毫米的厚壁钢管(水煤气管)敷设,这是旧标注方法,新标注用SC15。 6)应急照明配电箱中ATNS 63N/3P TMD 20A所有字母的含义 应急照明配电箱内STI/1P10A字母的含义

高压隔离开关选型指南

高压隔离开关选型指南 本资料高压隔离开关使用于交流50Hz,额定工作电压6~66kV,额定工作电流200~3150A等电力系统中,作为有电压无负荷情况下的分断、闭合电源的开关设备使用。型号说明如下图: 图(1)隔离开关型号意义 选型须知: 一、适用工作条件: (1)环境温度-40~40℃。 (2)海拔高度不超过1000m(改进型可在3000m以内)。 (3)风速不大于35m/s,地震烈度不超过8度。 (4)无燃烧和爆炸危险,无剧烈振动和冲击,无严重腐蚀金属

和绝缘材料的化学物质的场所。 (5)防污式开关允许在潮湿多雾、污秽和多雷场所使用。 二、主要技术特征 (1)型号 (2)额定工作电压(kV) (3)最高工作电压(kV) (4)额定工作电流(A) (5)极限通过电流(kA):1、有效值;2、峰值。 (6)热稳定电流(kA):1、5s内;2、10s内。 (7)泄漏比距(cm/kV)。 (8)单极质量(kg)。 注:操作机构分手动操作机构和电动操作机构,选型时需根据客户需要与隔离开关配套使用。工频耐压和雷击耐压参考6、10、35kV 电压等级参数要求。

参照规范: 高压输变电设备的绝缘配合 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验 GB1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB7354 局部放电测量 GB/T156 标准电压 GB/电工名词术语基本术语 GB/电工名词术语高压开关术语 GB/T5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T5582高压电气设备外绝缘污秽等级 GB/T8287 标称电压高于1000V系统用户内和互外支柱绝缘子GB/T11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3)用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4)用隔离开关进行 500KV小电流电路合旁 (环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1 结构形式 1.1.1 隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。

M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表 1.1 表1.1 隔离开关分类 户内隔离开关:通常是 35kV 及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。

图 1.1户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 GW9-12/630高压隔离开关是10KV线路中重要的开关设备,需与高压断路器配套使用,其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流用,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。根据隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。在操作隔离开关时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。 使用环境 1、海拔不超过1000M; 2、环境温度上限为40℃,下限-25℃; 3、无导电或起化学作用气体和蒸汽的场所; 4、无火灾、爆炸危险、严重污秽的场所; 5、不受严重震动或冲击情况(如在电镐、挖泥机旁)的场所。 四、GW9-12高压隔离开主要结构说明 隔离天关由三个单极开关组成。每个单极隔离开关都具有相同的组成部位,包括底座、支柱及操作绝缘子、前后静触头、闸刀及弧角等。根据用户需要,带接地刀者配用CS□操动机构,不带接地发者,配用CS8-5型操动机构。产品开距大,操作简便可靠。 当线路上无断路器或断路器发生故障时,隔离开关允许在下列情况下进行分合; 对母线设备上的充电电流进行分合; 对电力变压器的空载电流进行合分(此时变压器的容量不超过750KVA)。

HD隔离开关型号说明

产品简介: HD13BX-400旋转手柄式刀开关适用范围:HD13BX-400旋转手柄式刀开关适用于交流50Hz、额定电压至380V、直流至220V,HD13B X-400旋转手柄式刀开关额定电流至3000A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。 产品详情: HD13BX-400旋转手柄式刀开关适用范围:HD13BX-400旋转手柄式刀开关适用于交流50Hz、额定电压至380V、直流至220V,HD13BX-400旋转手柄式刀开关额定电流至3000A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。 HD13BX旋转手柄式刀开关规格: 旋转手柄式刀开关HD13BX-200/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-400/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-600/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-1000/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-1500/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-2000/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-3000/31 旋转手柄式刀开关HD13BX-4000/31 旋转手柄式刀开关HD13BX产品符合IEC60947-3 GB14048.3标准。注: 1.1 中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关之用。 1.2 侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操作机构可以在柜的两侧安装。 1.3 中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装在正前方。 1.4 侧面操作手柄式开关,主要用于动力箱中。 1.5 装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。

GW9-10-400A隔离开关

GW9-10/400A 隔离开关 一、产品型号及符号含义 GW9-10/400A 型户外单极隔离开关(以下简称为开关)适用于10千伏高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。开关供三相线路系统单相使用,其结构简单、经济,使用方便。开关的额定电流有:200;400;600和1000安。它们皆由底座、支柱绝缘子、导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成,刀片两侧外装有压缩弹簧,调节弹簧的高度对以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分便可以进行会闭运动。闸刀有自锁装置。开关的外形见图一所示。 二、使用环境条件和主要技术参数 1、使用环境条件: 1.1海拔高度不超过1000米; 1.2环境温度:最高环境温度不高于+40℃ 最低环境温度不低于-30℃ l.3户外风速不超过35米/秒; 1.4地震烈度不超过8级; 1.5 安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体,蒸气,化学性质沉积、盐雾、灰尘污垢及其他爆炸性、侵蚀性介质 1.6、安装场所应无频繁的剧烈振动。 三、安装、使用和调整 3、安装方式和安装尺寸见图一和图二所示 4、安装前的工作 4.l 清除另件上的灰尘、污物,并仔细擦除绝缘瓷瓶的表面,擦洗接地螺钉的接线表面。 4.2在转动部位和接触处涂一层工业凡士林。 4.3检查接触面,调节压缩弹簧的高度,使接触压力符合表二。 4.4本开关只适用于吊装使用如图二所示,它一般与线路上的变压器配合使用。 4.5本开关额定电流在200-400安时一般只使用三个安装孔。600-1000安的使用三个安装孔。 4.6每年定期检查开关下列部位。 4.6.l清除尘垢,特别是导电部分,接触面处和绝缘瓷瓶表面等。 4.6.2、检查各另作部件有无损伤,特别注意检查绝缘瓷瓶有无损失,破裂现象。 4.6.3、检查导电部分的接触面是否良好。 8、拆箱后,检查产品及随附的产品合格证,安装使用说明书等是否齐全。 9、检查开关各另部件有无损伤和绝缘瓷瓶碎裂现象。 10、若开关不马上使用,应作定期检查,并在接触面处和转动部分涂一层工业凡士林。

110KV高压隔离开关厂家型号-民熔

GW5系列隔离开关 中文名(其他型号开关请联系厂家) GW5-40.5kv高压隔离开关(35KV-110kv) 简称 隔离开关 主要作用 根据运行需要,换接线路等 产品分类 按防污等级、电流、电压分 定义 用于户外线路 生产厂商 上海民熔电气有限公司 (PS:上海民熔还有其他您可能需要的相关产品资料:高压真空断路器高压隔离开关高压氧化锌避雷器高压计量箱高压电缆分支箱ZW32真空断路器智能真空断路器等相关资料,如果您有需要可登陆上海民熔官网查询或下载资料) 一、前言 GW5系列隔离开关自1996年投产以来,以其结构简单、性能良好、规格品种齐全,安装方式灵活多样而受到国内外用户的欢迎。它广泛地应用在我国35-110千伏的输变电网路中。 多年来我厂不断对本产品进行了改进。产品质量不断提高,规格品种增多,技术参数提高,全部满足GB1985--80户外隔离开关标准的要求。为了采用IEC标准,在征集用户意见的基础上,近年对GW5系列隔离开关进行了完善化设计。完善化的产品,电气和机械性能均有较大提高。主要是: 1、泄漏比:普通性达到1.7CM/KV,防污型达到2.5CM/KV。 2、导电部分对地最小空气距离: 35kv为400mm,60kv为630mm、110kv为1000mm。 3、动稳定电流:主闸刀达到100A;接地刀达到47KA。 热稳定电流:主闸刀达到4秒31.5KA,接地刀达到4秒20KA。 4、增加传动箱,使三极联装十分方便,分合闸操作更为灵活轻便,准确可靠。 5、新设计的CS17G组合式手力机构,安装灵活,防雨性能好,并有指示灯和电磁锁。 6、机械寿命在不调整条件下连续分、合操作达10000次。

负荷—隔离开关型号分类

负荷—隔离开关型号分类 GGL系列负荷—隔离开关 GGL-63A GGL-250A/3 GGL-630A/3 GGL-1000A/3GGL-1250A/3 GGL-2500A/3 ◆ 使用环境 GGL 负荷一隔离开关在下列条件下能可靠工作 △海拔高度不超过 2000 米; △环境温度不高于 40 ℃,不低于- 5 ℃; △相对湿度不大于 95%; △无爆炸危险介质环境; △无雨雪侵袭环境; 注:若预期使用于周围空气温度高于 +40 ℃或低于 -5 ℃~-45 ℃的条件下,用户应向制造厂说明 ◆用途 △交流 50 赫兹,额定电压至 660V ,直流额定电压至 440V ,额定电流至 1600A。用于不频繁接通与分断电路。 ◆操作方式 △直接操作:手柄直接安装在开关中间 △柜外操作:手柄安装在配电柜门外 △可配装两组辅助触点

GGL、C、K系列负荷—隔离开关(侧面操作带观察窗) GGLCK-160A-3 GGLCK-250A-3 GGLCK-630A-3 GGLCK-1000A-3 GGLCK-1600A-3 GGLCK-3150A-3 GGLCK-125~1600A适用于电路的接通与分段或电气隔离。有三极、四级、三极+可通断中性级△可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。 △操作方式 直接操作:手柄直接安装在开关中间 柜外操作:手柄安装在配电柜门外 △根据需要可装配两组辅助触点 △加长轴用于柜外操作。 △电气性能与机电性能和GGL125~1600A电气性能和机电性能对应相同。

GGL、C系列负荷—隔离开关(侧面操作) GGLC-160A-3 GGLC-250A-3 GGLC-400A-4 GGLC-630A-3 GGLC-1600A-3 GGLC-3150A-3 GGLC-125~1600A适用于电路的接通与分段或电气隔离。有三极、四级、三极+可通断中性级△可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。 △操作方式 直接操作:手柄直接安装在开关中间 柜外操作:手柄安装在配电柜门外 △根据需要可装配两组辅助触点 △加长轴用于柜外操作。 △电气性能与机电性能和GGL125~1600A电气性能和机电性能对应相同。

变压器、隔离开关等型号说明

1. 变压器ssz10--50000/110 答:S---“三”相 S---“三”线圈 Z---有“载”调压 10--10型(变压器性能水平代号) 50000---额定容量50000KVA 110--高压额定电压110KV sfsz10-h-150000/220w2变压器的型号含义 第一个字母“S”的含义是指变压器是三相; 第二个字母“F”的含义是指变压器的冷却方式是油浸风冷; 第三个字母“S”的含义是指变压器是三绕组; 第四个字母“Z”的含义是指变压器是有载调压; 第五六个数字“10”的含义是指变压器的系列,即设计序号; 第七个符号“H”的含义是干式防火; 第八个符号“-”的含义是分割符号; 第九-十四个数字“150000”的含义是指变压器的容量是150000KVA; 第十五个符号“/”的含义是分割符号; 第十六-十六个数字“220”的含义是指变压器的高压绕组额定电压是220KV 2. 干包、浇注式终端头制作安装组成中含绝缘手套、接线端子等材料,这些就是组成电缆头的材料,所以不需要额外计取电缆头主材。 热缩式的定额内电缆头单列,需要单独计算主材价格。 干包电缆头是直接包扎,热缩式的是采用热缩管。从施工操作容易区分。

2.双柱式隔离开关的主要型号GW4、GW5、GW12、GW17;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用与母线水平之间开断连接。 单柱式隔离开关的主要型号有GW6、GW16,用于母线上下层交叉之间开断连接; GW8、GW13是单相隔离开关,一般多用于变压器中性点 3. YH10WZ1-204/532 Y——金属氧化物 H——复合型避雷器, 10——8us/20us波形标称放电电流:10kA, W——无间隙 Z——电站型 1——设计序号 204——避雷器额定电压 532——残压,标称放电电流为10kA时的残压不大于532 4.2xLGJ-240/30 乘号前面的2表示每相导线是两根,又叫两分裂导线 LGJ就是钢芯铝绞线,里面是钢线股(承力用),外面是铝股(载流、承力用)240表示铝股的总截面积约为240平方毫米 30表示钢线股截面积为30平方毫米 5. C——户内铜导体穿墙套管; CL——户内铝导体穿墙套管; CWL——户外-户内铝导体穿墙套管; CB——户内圆导杆穿墙瓷套管; CWB——户外-户内圆导杆穿墙瓷套管; B——抗弯破坏负荷等级,7.5kN。 CLB——户内铝导体穿墙套管(加强型) CWLB——户外-户外铝导体穿墙套管(加强型) CW——户外-户内铜导体穿墙套管

10kv高压隔离开关厂家-型号-价格-主要技术参数

10kv高压隔离开关厂家-型号-价格-主要技术参数 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 一、概述 陕西泰开高压开关制造有限公司户外隔离开关适用装置在户外交流50Hz。额定电压分别为17.5KV和40.5KV电力系统中,供线路在有电压无负载时作为开合电路之用。产品符合 GB1985及其他相关标准要求。 二、使用环境条件 海拔不超过3000m; 环境温度上限为 40℃,下限-25℃; 风速不超过35m/s; 无导电或起化学作用气体和蒸汽的场所; 无火灾爆炸危险的场所(污秽等极不超过Ⅲ极); 地震烈度不超过8度。 、主要技术参数

五、结构简介 隔离开关由底座.绝缘支柱及导电部分以及操动机构等组成。每极有两个支柱,每个支柱上端各装有导电闸刀.两部分闸刀触头接触处在两支柱的中间部位。支柱的下端各装有轴承套,在操动机构的带动下,可使闸刀作水平旋转90度,从而达到分合闸之要求。隔离开关为单极型,也可通过连杆将三极连成能够联动的三极型式。配用CS11(不接地)CS8-6D(单接地) CS17(双接地)型手动机构操作。(可根据需要配电动机构)从上述结构简介中不难看出,本隔离开关结构合理,操动灵活自如;可单极,也可三极使用,安装方便;触也开距大,绝缘安全可靠。还可根据用户需要,不接地或配装单边接地或双接地均可。

35kv户外柱上高压隔离开关型号-技术参数大全

35kv户外柱上高压隔离开关型号大全 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关制造有限公司【卢辉】跟大家分享下,由于使用需求,有很多人要选择高 压隔离开关,不过这类设备的应用有着十分重要的影响,所以在选择的时候,大家必须要给 予高度的重视,保证所选择到的产品质量是过关的。同时在使用的过程中,也一定能够保护 使用者的利益。那么在选择的时候,大家有哪些需要注意的事项呢? 如何选择高压隔离开关,注意这四点,放心使用! 1.隔离开关其作为电路保护的设备,其应用有着十分重要的作用。设备的质量直接关系到用 电安全,如果选择到的设备质量有问题,在电路有问题的时候不能进行断电,一旦出现问题 的话,对整个电路系统都会带来严重的影响的。因此在选择这类电气设备的时候,大家有很 多方面的问题需要注意,下面就一起来看看吧。 2.其实很多人在选择高压隔离开关的时候,也都会对这类产品的质量给予高度的重视,认为 这类产品的质量是关键,只有保证了产品的质量,在使用的过程中才能够更加的安全,使使 用者的电路安全问题得到好的保障。只是对于产品的质量在购买的时候,很多购买者却不知 道如何进行判断。这一点大家需要掌握一定的技巧,首先大家要对这类设备进行全面的了解,做到知己知彼,当大家对设备进行了解清楚以后,在选购的时候也就不会自己什么都不了解,就听销售人员的介绍,后按照销售人员的说法选择了。

Egic 高压隔离开关选型手册

High Voltage disconnectors The specialists

As specialists, we have been dedicated to one single activity for over the past several dozen years:the HV disconnector As the safety device at the heart of each substation,the disconnector must: c preserve the insulation of the network’s 2 parts, even in the case of exceptional events (earthquakes, short-circuits, operation over-voltages,lightning) due to the network or to weather conditions c be capable of operating in the most extreme environmental conditions.Its dependability is thus primordial, only a specialist can guarantee you this.The range is the largest on the market: 7 types of devices from 36 to 800 kV an d from 1250 to 6300 A, not counting occasional adaptations. Trustworthy technology… Switchgear generally conforms to IEC standards. Some versions are also ANSI compliant and adaptations to other standards are possible.Conductive materials c Aluminium: castings an d activ e parts. c Bare or silver-plate d copper for contacts and HV terminals. Optimised protection: several procedures used c Rustproofness of the material.c Hot dip galvanization. c Zinc iron alloy electrogalvanizing. c 800 hours of successful testing for salty mist on operating mechanisms at high technology’s service. c Optimise d contact pressur e to limit contact resistance, to counter short-circuit electrodynamic stresses while limiting the operating torque.A spring for each contact finger for a permanent point contact. c Contacts designe d to tighten under th e effect o f high current flow. Demanding of ourselves, demanding of our supply partners Centred around the design, assembly and factory reception process,the component production process is assigned to our network of supply partners. The large majority of them has ISO 9001 certification and all of them meet our internal quality criteria: in-house QA certification,component control in all cases. Individual tests all along the assembly process allow material to be verified and approved (measurement of voltage drops, mechanical tests, etc.).Lastly, reception tests, which are conducted in your presence, guarantee that our disconnectors correspond to your expectations. Coelme and Egic:

隔离开关分类详细介绍

1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

35kv高压隔离开关型号大全,35kv隔离开关标准,主要技术参数

35kv高压隔离开关型号,35kv隔离开关标准,主要 技术参数 陕西泰开高压开关制造有限公司户外隔离开关适用装置在户外交流50HZ、额定电压分别为12KV和40.5KV电力系统中,供线路在有电压、无负载时作为开合电路之用。该系列产品有下列品种:接有无接地开关分:不接地、单接地、双接地。按使用地区分:普通型、耐污型、高原型。本系列隔离开关满足GB1985-89《交流高压隔离开关》IEC129(1984)《交流隔离开关接地开关》和IEC694(1980)《高压开关设备和控制设备共用条款》规定的各项要求. 该系列产吕抗地震能力良好,能满足地震烈9度的要求(水平加速度4.9m/S2垂直加速度2.45m/S2)。 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业( 原西安高压开关厂分支),高压电器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

变压器隔离开关等型号说明

1、变压器ssz10--50000/110 答: S---“三”相 S---“三”线圈 Z---有“载”调压 10--10型(变压器性能水平代号) 50000---额定容量50000KVA 110--高压额定电压110KV sfsz10-h-150000/220w2变压器的型号含义 第一个字母“S”的含义就是指变压器就是三相; 第二个字母“F”的含义就是指变压器的冷却方式就是油浸风冷; 第三个字母“S”的含义就是指变压器就是三绕组; 第四个字母“Z”的含义就是指变压器就是有载调压; 第五六个数字“10”的含义就是指变压器的系列,即设计序号; 第七个符号“H”的含义就是干式防火; 第八个符号“-”的含义就是分割符号; 第九-十四个数字“150000”的含义就是指变压器的容量就是150000KVA; 第十五个符号“/”的含义就是分割符号; 第十六-十六个数字“220”的含义就是指变压器的高压绕组额定电压就是220KV 2、干包、浇注式终端头制作安装组成中含绝缘手套、接线端子等材料,这些就就是组成电缆头的材料,所以不需要额外计取电缆头主材。 热缩式的定额内电缆头单列,需要单独计算主材价格。 干包电缆头就是直接包扎,热缩式的就是采用热缩管。从施工操作容易区分。

2、双柱式隔离开关的主要型号GW4、GW5、GW12、GW17;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用与母线水平之间开断连接。 单柱式隔离开关的主要型号有GW6、GW16,用于母线上下层交叉之间开断连接; GW8、GW13就是单相隔离开关,一般多用于变压器中性点 3、YH10WZ1-204/532 Y——金属氧化物 H——复合型避雷器, 10——8us/20us波形标称放电电流:10kA, W——无间隙 Z——电站型 1——设计序号 204——避雷器额定电压 532——残压,标称放电电流为10kA时的残压不大于532 4、2xLGJ-240/30 乘号前面的2表示每相导线就是两根,又叫两分裂导线 LGJ就就是钢芯铝绞线,里面就是钢线股(承力用),外面就是铝股(载流、承力用) 240表示铝股的总截面积约为240平方毫米 30表示钢线股截面积为30平方毫米 5、 C——户内铜导体穿墙套管; CL——户内铝导体穿墙套管; CWL——户外-户内铝导体穿墙套管; CB——户内圆导杆穿墙瓷套管; CWB——户外-户内圆导杆穿墙瓷套管; B——抗弯破坏负荷等级,7、5kN。 CLB——户内铝导体穿墙套管(加强型) CWLB——户外-户外铝导体穿墙套管(加强型) CW——户外-户内铜导体穿墙套管

隔离开关概述

高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构得基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求得绝缘距离与明显得断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下得电流及规定时间内异常条件(例如短路)下得电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备与回路得静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全得一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间得电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常就是隔离开关得一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0、5s得隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关得主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间得最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离就是指全部断口最短绝缘距离之与。 5.合闸不同期性 合闸不同期性就是指两相或多相隔离开关得主隔离开关不同时接触时得差异,通常以距离表示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线得自重、张力、风力、覆冰与雪施加于隔离开关接线端得情况下得最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离得电气设备能安全地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行得电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通与断开小电流电路。

三、隔离开关得基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修得设备或线路就是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠得绝缘,以保证在恶劣得气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络得情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够得热稳定性与动稳定性,尤其不能因电动力得作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关得结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关得隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关得操作顺序。 (6)隔离开关要装有与断路器之间得连锁机构,以保证正确得操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作得事故发生。