文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路铁塔施工组织方案

输电线路铁塔施工组织方案

输电线路铁塔施工组织方案
输电线路铁塔施工组织方案

输电线路铁塔施工方案

杆塔型式见下表

塔型数量(基)最大呼高

(m)

最大单基

重量(t)

塔型数量(基)

最大呼高

(m)

最大单基

重量(t)

SGV1A 12 45 31.348 SJ1A 10 33 51.233 SGV1AP 19 45 28.7664 SJ2A 9 33 图纸未到SGV2A 10 45 35.333 SJ3A 1 24 64.455 SGV2AP 23 51 37.205 SJ4 2 30 84.016 SGV3A 11 51 47.613 SZJ10A 1 42 45.431 SGV3AP 10 51 44.974 NK 4 27 59.229 SGV5A 2 66 90.154

合计直线塔87基,直线小转角塔1基,双回路耐张塔22基,大跨越耐张锚塔4基

一、塔型特点分析

1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管结构铁塔。

SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP、SGV3A、SGV3AP、SJ1A、

SZJ10A主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁

塔,SJ4主材为钢管结构铁塔。

2、本工程所有铁塔为“干”字型铁塔,除NK型铁塔为单回路铁塔

外,其余均为双回路铁塔,有上下两层导线横担。

见下图:本工程典型铁塔样式

SJ4双回路耐张塔示意图

SGV5A 双回路直线塔示意图

3、铁塔较高,除1352#为SGV1AP-27米外,其余直线塔全高均在51~84.8米之间。

4、铁塔重量较大,平均塔重38.5吨,最重铁塔1362#重量为90.154吨,铁塔单节重量最大在塔身(SJ4型铁塔18段重量达14.598吨)。耐张塔横担单片重量除NK 型铁塔超过5吨外,其余不超过5

NK 单回路耐张塔示意图

SZJ10双回路

直线小转角塔示意图

吨。根开大,最大铁塔根开为16.2米。

5、直线塔横担重量不重,除SGV5A下横担总重量为6.8吨外(一侧横担重量为3.9吨),其余重量均小于5吨。横担宽度除SGV5A 为17.8米外,其余宽度均小于15米。

6、机具选择

根据上述条件,除NK型铁塔一边横担重量为6.01吨外,其余单片起吊重量均小于5吨。针对这一特点结合公司现有工机具条件,采用600×600×30000锰钢扒杆进行铁塔组立。采用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。

600×600×30000锰钢扒杆结构特性如下(由租赁公司提供):

抱杆型号□600×600×30000抱杆

总长/m 30

中段部分截面/mm×mm 600×600

端部截面/mm×mm /

主材规格∠63×5/Q345B

斜材规格∠40×4/Q235B

拉线角度抱杆外拉线对地夹角45o

承托绳角度对角两组承托绳间夹角90o

控制绳角度控制绳对地夹角45o

吊重偏角

抱杆最大允许倾斜角10o

起吊绳与抱杆最大允许夹角10o

标准节5×4000mm+1×2000mm

锥形段2×4000mm 抱杆总重/kg 1400kg

抱杆最大额定压力/kN 135kN(30m),150kN(28m),170kN(26m 安全系数 2.5

本工程所有铁塔为干字型塔,抱杆的长度应满足吊装塔身各片的要求,抱杆长度计算式为:LA≥2/3Li+L2+HD+Hx

LA-按塔身段长度计算的抱杆长度m,

Li-塔身各段中最长的一段段长m,

L2-抱杆插入已组塔段的长度,可近似取已组塔体上端根开m,HD-吊点绳的垂直高度,可近似取被吊构件上端的根开m,

Hx-起吊滑车组收缩后的最小长度m,一般取2-4m。

根据计算,本工程抱杆采用28m,26m两种组合长度。

二、铁塔组立

1、铁塔组立前相关准备工作:

1)基础经转序中间验收检查合格;

2)按设计图纸对塔材及螺栓进行认真的清理,对存在的镀锌质量、运输变形、加工缺陷等问题的塔材及螺栓应进行必要的处理或更换;

3)基础混凝土必须达到设计强度的80%(基础最后腿浇筑完成20天)方能进行分解组塔;

4)对基础顶面高程应按设计要求进行测量复核,直线塔基础顶面应操平处理,耐张转角塔基础应符合设计预升高值的要求,如不平者应垫以钢板找平,钢板与主柱顶面间的缝隙应用1:2的水泥砂浆填充;

5)基础边坡应保持稳定,削坡坡度及基础四周的回填整平应符合设计要求,应检查塔基附近上山坡方向地貌状况,如发现有可能活动的滚石,应及时采取可靠的安全措施加以清除,以确保塔位的安全,为防止塔位及四周遭受雨水冲刷,应在上山坡适当位置开挖满足设计要求的截水沟;

6)检查地脚螺栓的预埋尺寸应符合设计图纸要求,螺栓与螺母

的配合应符合设计及规范要求。

7)工器具的受力试验

●抱杆压力试验

●钢丝绳、白棕绳、U型环、安全带、延长绳、地锚(角桩、

地锚和地牛木)、滑车、链条葫芦的拉力试验

●工器具清理和标识

8)人员准备:已经对技工及民工进行安全培训、考试、体检及办理登高证。

9)技术准备:立塔施工技术、安全交底已经进行。

2、施工工艺流程:

本工程采用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。下面以最大吊重为5吨,最大高度84米(SGV5A-66)进行分析。

内悬浮外拉线抱杆分解组塔施工流程如下:

3、 施工现场平面布置:

外拉线扒杆分解组立铁塔,其现场布置都是以扒杆为中心组成的一个起吊系统,进行起吊安装。具体见下图:

在现场布置时,应按下列要求进行:

(1) 临时拉线地锚应布置在基础对角线的延长线上,其距离应

施工准备

清理塔材

塔材小运

安装抱杆

吊装塔腿辅材及塔身

提升抱杆

吊装塔身

吊装塔身辅材

吊装横担及支架

拆除抱杆 清理现场

组立塔腿主材 提升抱杆

地面组装

不小于1.2倍塔高;

(2)机动绞磨布置视塔高而定,一般不应小于40m,且应布置在主要吊装面的侧面;

(3)起吊时应布置反向拉线。

(4)总结以往工程施工经验,本标段铁塔组立过程中除溜绳可采用三角联桩外,其余外(内)拉线、机动绞磨固定点必须全部采用地锚。

塔腿

塔腿

拉线

地锚制动

抱杆

起吊钢丝绳

人字抱杆

牵引滑车组

至绞磨

4m

35m

9m

4m

5m 7m 起吊塔腿主材现场布置图

4、 地面组装

根据铁塔型号及扒杆使用特性一览表,选择合适的扒杆、绳索、滑车等工机具,严格控制起吊净重,同时还需要考虑缆风绳和溜绳的附加拉力。

扒杆承托绳的主材位置如果没有水平塔材相联,应用梢径Φ110以上的杉木进行补强,绑扎应牢固可靠。

为了保护好塔材,所有可能与钢丝绳接触的部位都必须采取保护措施,尤其塔片吊点捆绑处,应在捆绑角钢内侧绑圆木,背部绑木板,木板厚度不小于30mm ,圆木的大小和木板的宽度视角钢规格而定,再在外面绑麻袋。

5、 抱杆组立

本工程铁塔接腿较高,主材规格大,主材采用的是Q420高强度钢材,组立主材时主材采用抱杆提升方式,为此先组立抱杆上部26m 段。

抱杆

拉线拉线反向缆风

塔腿

塔腿

在抱杆上布置好起吊系统,在抱杆顶端挂好四根外拉线滑车组,将抱杆根部用钢丝绳连接在塔腿上制动,用350mm ×350mm ×12m 的钢质人字抱杆起立抱杆,抱杆长度一般为平面布置如图3-4所示。布置人字抱杆时,其根开为7m ,初始角为65°。

抱杆起立到60°时,应放慢牵引速度,起立到80°时,应停止牵引,用外拉线调正抱杆,并在抱杆底座衬垫铁枕木防止抱杆下沉。

6、 塔腿吊装

根据本工程铁塔接腿长、主材规格较大的特点,施工组立时应计算起吊重量,当单腿重量在2.5吨以下时可以采取片装的方式,当单腿重量大于 2.5吨(如1371#SJ3A-24,单腿重3560.9kg ,1362#SGV5A-66单腿重量4275.2kg )时,采取先组立4主材再分片吊装附材的方式。

将已立抱杆前倾约10°左右,并将抱杆拉线固定好。当基础根开较大时,起吊主材前应将抱杆底部移到距被起吊主材较近处,移至距基础中心约7m 为宜。抱杆底部配备可拖动的底座,便于移动位置。

抱杆起立各控制绳绑扎好后,调整起吊反侧反向缆风,以稳定抱杆且拉线受力均匀,全面检查各部位布置及钢丝绳穿入方向,确认无误后开始起吊塔腿段主材(如图3-5示),起吊主材时,可根据情况将两侧的斜材带上一起起吊。起吊单根主材就位后,应及时打好控制拉线,等塔腿下段整体组装完毕后,方可拆除控制拉线

塔腿吊装完毕后,必须将塔腿段塔材连接及螺栓紧固好后,拆除临时拉线,并将后续准备工作完成后,再起吊塔身段。

7、提升抱杆

铁塔组立到一定高度,塔材全部装齐且紧固螺栓后即可提升抱杆。在铁塔对角布置两滑车组进行抱杆的提升。抱杆提升现场布置见图示。

提升过程中应设置不少于两道腰环,腰环规格610mm×610mm,腰环间距不得小于6m,安装位置应选在铁塔塔身的节点位置,直接通过30kN 卸扣、φ13钢丝绳套、30kN手扳葫芦、30kN 卸扣固定在铁塔主材上,四根钢丝绳套位于同一水平面上。

公司抱杆重1.4t,加上拉线、起吊绳、滑车等附件(Φ13的钢丝绳重60kg/100m,(450+180×5)×0.6=810kg)在 2.2t左右。20×4.5=99kN<104kN,选择φ13抱杆提升钢丝绳,长度按最高塔计算:塔高及牵引装置布置要求并加上一定的余量,1.5塔高+50=84.8×1.5+40=167m,根据公司现有钢丝绳规格取180m。滑车用50kN的单轮滑车三个。

提升抱杆的步骤:

A检查准备工作完毕后启动机动绞磨,使抱杆提升一个小高度(1m),解去原位置承托绳,将承托绳送挂在主材节点上;

B继续启动绞磨,同时利用制动器均匀松出四根外拉线,使抱杆垂直上升,四根拉线应随之对称、均匀缓慢松出,但不得完全解开,防止抱杆倾倒;

C待抱杆提升到预定位置,停止牵引,将4根承托绳固定到指定高度的主材节点位置;

D缓慢松出牵引绳,直至承托受力一致为止,并检查承托绳是否受力均匀;

E调整外拉线,使抱杆达到所需要的倾斜值,然后固定拉线,使抱杆处于待吊构件状态。扒杆的悬浮埋入深度应不小于其承托面瓶口正面尺寸的70%,即承托绳与扒杆夹角≤45?。,抱杆提升时,必须保证抱杆低于承托绳邦扎点4米。

拉线

制动器30kN 滑车

塔身

30kN 滑车

抱杆

拉线

至机动绞磨

∮13牵引绳

承托绳

50kN 地锚

抱杆提升示意图

8、 塔身部分的吊装

塔身吊装时,抱杆应适度向吊件侧倾斜角度不超过5°。 在吊件上绑扎好倒“V ”形吊点绳,吊点绳绑扎点应在吊件重心以上的主材节点处,合拢后构成倒“V ”字形,在V 形绳套的顶点穿一只卸扣与起吊绳相连接,吊点绳在构件的帮扎位置,必须高于构件重心1.0~2.0m 处;帮扎后吊点绳中点或其合力线,应位于构件中心线上,以保持构件平稳提升。

吊点绳呈等腰三角形,两吊点绳之间夹角a 不大于120°。

不同夹角a 下的吊点绳受力值

被吊构件重力 (kN ) 吊点绳夹角a (o)

60 90 120 20

11.55

14.14

20

H 1

≤0.4H

1

≯b /2

a

b

2

3

吊点

1-吊点绳,2-补强木,3-控制绳

图3-6:吊点帮扎及补强木示意图

被吊构件重力 (kN ) 吊点绳夹角a (o)

30 17.3 21.2 30 40 23.1 28.3 40 45

25.98

31.8

45

起吊过程中塔片上下各设置两道控制绳,控制绳通过地锚用人力控制,使塔片不碰塔身为宜。

就位安装时先低侧后高侧,上下连接主材眼孔对正时,用尖扳手对准主材连接螺栓孔,螺孔找正后穿齐螺栓,连接螺栓必须齐全紧固,侧面大斜铁安装就位后,螺栓必须紧固,每段侧面斜撑铁安装牢固后,方可吊装另一片。如起吊塔片侧面斜铁未安装,则上控制绳不得拆除,直至该段塔身全部安装完毕后方可拆除。

抱杆

拉线

拉线反向缆风

磨绳地线支

架控制绳

近身侧横担

A B

a

b

2-2滑车组

直线塔上导线横担及地线支架吊装示意图

9、 横担和地线支架的吊装

拉线

拉线

控制绳

起吊滑车组

转向滑车

磨绳

抱杆

反向缆风

地线支架

A

B

a

b

耐张塔地线横担吊装示意图

如图所示,在塔身组装完成后,先吊装上层导线横担和地下支架,在吊装上层导线横担和地线支架时,先核对起吊重量是否超过5吨,如果超过5吨,则上导线横担和地线支架分开吊装,然后再吊装下层导线横担。

直线塔下导线横担吊装图

耐张塔导线横担吊装图

A、抱杆起吊重量校核

在进行地面组装时,应严格核对施工图,控制起吊重量不得大于5吨。对于NK型耐张塔,导线横担总重为12.02吨,一半横担重量超过5吨,在组装时不能采取整体吊装,应分片组装。

B、抱杆起吊长度校核

根据铰支梁的工作原理和及抱杆与承托绳的夹角不大于45°的要求,计算出最大外露长度L=28-4=24m。考虑到提升时抱杆的稳定性及腰环位置,抱杆外露不宜大于23m。

抱杆倾斜角不宜超过10°,则抱杆倾斜出铁塔平口值为:

?

?

-

=

l m

10

8.2

28=

2

sin

由于最大横担长度达15.8m,15.8/2=8.9>2.8m, 不能采用水平起吊法,但由于抱杆外露达23m>15.8m,可以使用垂直起吊法(见上图):当横担吊至接近就位高度时,应缓慢起吊,防止与已组装的塔身相碰, 到位后利用控制钢丝绳旋转吊件并摆正,使横担上平面a点对A点缓慢与塔身联板相接,然后松出起吊绳,使b点对B点对孔就位(旋转法),这样可以保证抱杆倾角控制在比较小的角度。

10、抱杆的拆除

铁塔组立完毕后,按照提升抱杆的逆序即可拆除抱杆。

利用提升抱杆的滑车组缓慢降落抱杆,外拉线控制,将其顶部降到低于铁塔顶面以下,在铁塔顶端采取临时固定措施,折除外拉线及起吊滑车组等,而后装好铁塔顶部水平材。

在铁塔顶面的两主材节点上挂“V”型钢丝绳对抱杆顶端予以控制,将抱杆下降到地面,逐段拆除,拉出塔外、运出现场。

拆除时应防止抱杆旋转、摆动。

2、铁塔堆放

材料站应准备足够大,平整、排水设施完善和交通方便的场地来堆放铁塔。由于厂家是将铁塔成捆打包,每捆重量在3吨左右,所以铁塔采用底部垫枕木进行支垫。支垫位置如下图所示:

当铁塔单捆中主

材长度≤6m时,采用

三点支垫,如图A。

当铁塔单捆中主

材长度>6m时,采用

四点支垫,如图B。

3、铁塔构件运输前检查

铁塔构件从材料站发往现场塔位组织运输前,必须进行清点复核与质量检查。检查内容:

塔材、螺栓、垫圈等应符合设计图纸;

每一块构件上应有明显编号;

塔材变形是否有超标;

塔材数量的清点,包括塔材、联板、螺栓;

塔材度锌质量的检查。

4、塔材运输

铁塔在装车时应在车厢底部支垫方木,对于塔材和车厢接触处,应使用麻袋绑扎,避免铁塔在运输过程中塔材和车厢相互碰撞而

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

电力铁塔基础施工方案资料

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 本工程为110kV青城站电源线路,芦湖—高青县城北T接线T接青城变,新建110kV线路路径长度12.28km,其中同塔双回线路2×12.2km双回电缆线路2×0.08km。 2、交通运输条件 本线路所经地区为高青县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌属冲积平原,农田为主,水位在自然地坪下1.0—2.0m。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇阶梯式钢筋混凝土基础,采用C25混凝土,C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(城北变)至大号侧(青城变)方向,基础编号如下图所示 第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

铁塔施工组织方案

铁塔施工方案 工程名称:干塘至武威南铁路增建二线/高度:四柱角钢通信铁塔塔型 施工单位:河北广信金属构建有限公司 编制:李湘 核审:魏辉 批准:李文志 编制日期:2014年12月5日

施工组织方案设计的目的 1、采取一切有效的措施,保证在规定的日期开工和竣工。 2、及时细致做好安装前的各项准备工作。 3、合理选择架设方案,决定最有效、最可行,最经济的架设方法。 4、保证在施工过程中有良好的劳动组织。 5、采取一切有效措施,保证施工质量不发生重大安全事故 通信铁塔制作流程方案 一、铁塔生产制作程序图

注:1、带☆的程序为特殊控制工序。2、带▲的工序为重要控制工序。铁塔生产制作检验程序图 二、主要生产过程控制施工方案 2.1原材料的堆放与检验 2.1.1原材料需由邯钢、唐钢、鞍钢、安钢、包钢等国家大型钢厂生产,所购钢材的质量证明书齐全且与产品标签一致。 2.2.2原材料进厂后首先安排质检人员进行外观、尺寸、机械性能、化学元素分析等各项检验,各项性能、指标均符合相关国家标准方能入库存放。

2.1.3对于检验部合格的原材料进行退货处理。 2.1.4原材料入库必须码放整齐,做好标识牌,并做好详细记录,如 该批原材料所用于的工程名称,材料规格、长度、材质等。 2.2图纸审核与放样 2.21图纸在进行放样前需进行图纸审核,审核无误后方可进行放样。 2.2.2安排技术熟练的专业计算机工作人员对铁塔进行放样,放样工 具采用AutoCAD或TMA铁塔放样软件进行1:1放样,放样精度不小于0.1毫米。 2.2.3 放样完成后严格按照图纸进行校验,并安排专业人员进行复核 后编制工艺流程卡。 2.2.4 工艺流程卡编制完成后,组织技术人员对工艺流程卡进行校对、审核,交由资料室存档并发到生产车间、质检部、管理者代表各个部门实施生产。 2.3铁塔构件的生产加工2. 3.1铁塔构件加工过程中的下料、号料、制孔、弯曲、焊接等工序,均采用自动化生产工艺及先进的生产设备,以保证加工安全及构件加工质量。构件制造除应遵守图纸中的规定外,应遵守CECSS80:96《塔桅钢结构施工及验收规程》、《移动通信工程钢塔桅杆结构设计规范》YD/T 5131-2005 和《钢结构工程质量检验 评定标准》。焊缝长度除设计图纸注明外,其余均匀满焊。焊缝高度 除设计图纸注明外,不应小于焊接构件的厚度,角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件的厚度的1.2倍。焊缝检验等级:二级。 2.3.2采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应小于75%,且

【完整版】观光塔施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织方案 一、工程概况: (一)观光塔管桁架采光顶、观光电梯、隐框玻璃幕墙及不锈钢异型造型装饰工程,由设计,由施工安装。本工程为三角形管桁架结构,特别是玻璃采光屋面中间以铝塑板带断开,形成结构造型独特、新颖、复杂,同时位于塔中部的观光电梯与塔顶部环形隐框玻璃幕墙更使本工程悦目赏心,虎林林业防火观光塔其地理位置优越,本工程落成后,美丽壮观、雄伟为塞北又增添了一颗耀眼明珠。所以我们精心设计施工,本管桁架半径约为9.545m、造型高度为6.749m、标高为±0.000m、面积约为480㎡;观光电梯半径为1.25m、高度为18.5m、标高为7.4m,面积约为 80 ㎡;隐框玻璃幕墙半径为8.1m,高度为3.5m,标高为27.5m,面积约为 190 ㎡;塔尖不锈钢造型高20米。 (二)工程内容: 1、该管桁架钢管采用相贯线直接成形进行焊接,钢管材质为Q235B无缝钢管及环杆上有驳接爪,外饰钢化夹胶玻璃与铝塑板带拼装相配合,共同形成一座具建筑特色的空中稳定造型体系。 2、计划工期: 45天 3、工程质量等级:合格 根据本工程质量要求高、工程高度超高、作业难度大等特点,我公司对该工程十分重视,为了保质保量交付合格工程,由山东天幕集团总公司

来施工安装。 (三)施工依据 1、建设单位提供的平面布置图、预埋件平面布置图、建筑外部造型立面图。 2、由施工方提供施工详图。 (1)桁架结构平、立面图。 (2)桁架结构三维简图。 (3)桁架结构平面布置图。 (4)桁架剖面图。 (5)桁架结构尺寸图。 (6)桁架结构节点详图 (7)龙骨布置图与玻璃分格图 3、工程采用标准 (1)《钢结构制作安装施工规范》(YB9254-95) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) (3)《压型金属板设计施工规范》(YBJ216-88) (4)《预埋件设计规范》(YS11-79) (5)《铝塑复合板》(GBT1748) (6)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24-90) (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (8)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88) (DB23714-2003)

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录 第二分册

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。

第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

铁塔土建施工组织设计

施工组织方案 1.工程概况 1.1 项目建设地点:山东省日照市五莲县。 1.2计划工期:工期要求按招标人具体订单要求执行。招标人按每个单项工程的具体内容制定工期要求。 1.3 项目规模:本项目投资预算约()万元人民币。 1.4 工程范围:基站外电引入,即向供电部门报批高低压的外电引入工程及向第三方业主借外电引入工程,具体包括 但不限于代理电力报装手续、电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装等。 1.5 质量要求:工程质量达到国家规定的合格标准。 2.项目组织结构 (1) 项目经理 1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 (2) 施工负责人 1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。 2) 抓好现场各种方案的落实。 3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。 4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。 5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。 (3) 技术负责人 1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。 5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。 6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。 7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。 (4) 质量员 1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。 2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。 (5) 材料员 负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。 (6) 安全员 1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

滨湖公园—激光塔工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据及工程量 (5) 第三章原材料采购质量控制 (6) 第四章钢结构构件制作焊接技术 (8) 第五章钢构件的包装与运输 (10) 第六章现场安装手工电弧焊焊接技术 (12) 第七章施工准备及工期进度计划 (20) 第八章钢构件安装顺序、方法及质量控制 (21) 第九章质量保证体系及措施 (28) 第十章劳动力、机械设备组织 (35) 第十一章项目工程管理机构及职责 (38) 第十二章钢结构表面涂装工程 (41) 第十三章安全施工及消防安全 (45) 第十四章文明施工及环境保护 (51) 第十五章现场施工“六防”措施 (52) 第十六章工程竣工、竣工验收、交接 (57)

第一章工程概况 一、工程名称:滨江公园—激光塔 二、工程地点:南通摈江公园 三、工程概况: 1、建筑面积:XXXX㎡ 2、建筑层数:钢结构平台环梁层数为七层;一层高度为 4.976M;二层高度为9.976M;三层高度为14.976M;四层高度为20.000M;五层高度为25.000M;六层高度为30.000M;七层高度为35.000M。 3、主钢结构平台环梁半径分别为:R4028;R3403;R2778;R2150;R1525;R900;R275。 4、钢梯图集号:非标。本钢塔内设旋转钢楼梯上至四层,楼梯平台标高分别为:5.00M;10.00M;15.00M; 5、钢结构表面处理:钢结构表面喷砂除锈,等级 1/2级;刷防锈漆二度;表面做放火处理;耐火等为Sa 2 级:二级,防火涂料采用BFG-8911型防火涂料。防火涂料涂刷要求:见设计说明 6、钢结构工程设计安全等级:二级;

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

塔设备检修工程施工组织设计方案

施工工作包 项目编号: D6201轻组分塔检修施工方案 施工单位:××××××× 编制: 审批:

Approved Record/审批记录

目录 第一章:编制依据 一、BYACO停车检修工作包和检修任务委托书 二、现行国家、行业相关标准、规 第二章:概述 一、设备检修一览表 二、设备概况 三、检修总体安排 四、检修前期准备概况 第三章:施工工序和施工工艺 一、施工工序 二、施工工艺 第四章:质量保证体系和质量检验 一、质量保证体系 二、质量检验 第五章:HSE管理体系和施工安全技术措施 一、HSE管理体系 二、施工安全技术措施 三、HSE危害识别和控制措施 第一章:编制依据

一、×××××××××××装置DA6201设备相关资料及2013年 停车检修工作包。 二、现行国家、行业相关标准、规: 1、石油化工工程施工及验收统一标准《SH3508-1996》 2、化工塔类设备施工及验收规《HGJ211-1985》 3、石油化工设备安装工程质量检验评定标准《SH3514-2001》 4、石油化工设备维护检修规程中石化炼〔2004〕497号 5、石油化工施工安全技术规程《SH3503-1999》 6、工业设备化学清洗质量标准 HGT_2387-2007 7、塔盘技术条件 JBT1205-2001 8、塔类设备检修维护规程 SHS01007-2004 9、压力容器检修维护规程 SHS01004-2004 10、装置检修现场实地勘察和实际作业条件 第二章:概述 一、碧辟乙酰装置停车设备检修一览表: 二、设备概况: D-6201塔经生产运行,现塔件污垢侵蚀,偿失部分功效,对生产产生影响。为更好进行生产需要,本次塔设备的主要检修容为:拆装人孔,拆除塔盘板、通道板、塔固定件(视塔情况而定),检查

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长,清江侧至新干变破口段长,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在 30-100米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示 1

对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。 校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。 铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。 分坑所需数据详见《基础分坑资料》

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2001年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施

施工组织设计方案完整详细版

施工组织设计 目录 第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施 第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划 第九部分主要机具使用安排 第十章工程保修承诺及具体措施 第十一章工程竣工资料和技术资料的管理、移交第十二章其他说明事项

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:成都市青江白区政府办公楼工程 1.2.工程建设地点:成都市青江白区 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约2780.39㎡,总投资1000万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《成都市青江白区政府办公楼工程》招标文件 1.5.2《成都市青江白区政府办公楼工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.5企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.6四川省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为360日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。

铁塔施工组织设计

铁塔 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4) 第五章工程施工中的相互协调与配合 (11) 第六章主要工程项目施工技术方案 (11) 一、施工程序 (14) 二、土方开挖与验槽 (15) 三、基础土方回填 (15) 四、模板工程施工方案 (15) 五、钢筋工程施工方案 (17) 六、砼工程施工方案 (18) 七、塔脚螺栓的预埋 (19) 八、防雷接地 (19) 第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20) 第八章施工进度计划及保证措施 (27) 第九章劳动力安排计划 (28) 第十章主要材料、设备使用及管理 (29) 第十一章合理化建议 (33) 第十二章工程交验后的服务措施 (34) 施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明 一、编制范围 ××土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。 二、编制依据 1、××公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸; 2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定; 3、主要国家标准规范一览表 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);; 《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005; 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

铁塔工程施工设计方案

中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站设计工程 施工组织设计 宣化县建设工程有限责任公司 2016年月 目录 一、编制依据及原则

二、工程概况及特点 三、施工现场组织机构 四、主要工序施工方法 五、工期及施工进度计划 六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 八、环境保护及文明施工 中国铁塔河北张家口市分公司河北铁塔2016基站土建配套设计工 程 为能够出色的组织好本期工程,做到即保证工期,又保证工程质量;既很好的调配物资又很好的节约资源,为此制定本项目施工组织设计

如下: 一、编制依据及原则 1、编制依据 ⑴、施工图纸 ⑵、建设单位提供的招标文件、补遗文件及要求 ⑶、塔基基础工程采用标准和规程规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 ⑷、现场调查资料。 2、编制原则

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

相关文档
相关文档 最新文档