文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kvⅡ母PT柜验收卡

35kvⅡ母PT柜验收卡

35kvⅡ母PT柜验收卡
35kvⅡ母PT柜验收卡

35kvⅡ母PT柜验收卡

配电工程验收标准

配电工程验收标准 1.1布放电源和信号线 1. 电源线、信号线及接线端子(线鼻子)的规格、型号必须符合工程设计的要 求。 2. 直流电源线、交流电源线、信号线等不同电位的线缆宜分层布放。应避免在 同一线束内。当需要在同一水平走线架内布放时,不同种线缆之间应保持50mm以上的间隔距离。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色,负极外皮颜色应为兰色。 3. 电源线、信号线必须是整条线料,外皮完整。中间严禁有接头和急弯处。 4. 电缆线应走线方便、整齐、美观,与设备连线余留长度适量,同时不应妨碍 今后的维护工作。 5. 电源线、信号线布放时,应保持其平直、整齐,绑扎间隔均匀,松紧合适, 塑料带扎头应放在隐蔽处。 6. 机房布线、架间连线及各部件连线应无差错,接触良好,焊接光滑,不得碰 地、短路、断路。严禁虚焊、漏焊、错焊。 7. 电源线与设备连接时应符合下列要求: 1) 电源线进入设备时,可在电源线端头处剥脱绝缘外皮后缠绕塑料绝缘带 或套上绝缘套管,长度一致,套管松紧适度。塑料绝缘带和绝缘套管的 颜色应符合要求,以便识别电源线的极性。 2) 截面在10mm2以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电源 线端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并 在导线与螺母间加装平垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。 3) 截面在10mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子(线鼻子)并镀锡。 接线端子尺寸与导线线径应吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固。 接线端子与设备的接触部分应平整、并在接线端子与螺母之间应加装平 垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。 4) 电源线与设备端子连接时,不应使端子受到外界机械拉力,以免设备端 子受损。 8. 信号线与设备端子连接时应符合下列要求: 1) 信号线与设备连接时,应用剥线刀把电缆端头剥开,按色谱顺序分线。

配电室验收规范

配电室验收规范 一、配电室部分 1、配电室门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。 2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志显明。 3、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。 二、户外高压设施 1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。 2、630KV A及以上容量,户外应装柱上断路器,防雷、防震设施良好。 3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。 4、窗墙套管应涂RTV。 5、直埋电缆走径有明显标志,直埋深度达到规程要求。 三、户内高低压设施 1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。 2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。 3、高、低压柜前配备绝缘板。 4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。 5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,油标管指示正常。

6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。 7、各种仪表、指示灯、指示正确。 四、管理制度 1、值班制度 2、交接班制度 3、设备巡视检查制度 4、电气操作制度 5、配电室电气设备负荷检测记录 五、安全工具 1、有专用工具箱定点存放绝缘工器具。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。 3、各种表示牌合格。 4、应急灯、消防器材合格。 六、技术管理 1、电气一、二次系统接线图正确 2、供用电合同有效。 3、严格服从电网的命令。 4、用电单位执行电价正确,无混接现象。 5、无准私自增容和转供电现象。 6、备用电源及用户自发电在供电部门备案,并安装合格的双投刀闸。 7、用电单位应配备通讯工具。 七、土建部分 1、有无质监备案 2、有无消防备案 3、工程资料是否齐全

直流屏的作用及说明

编辑词条 直流屏 目录[隐藏] 2.直流屏技术指标: 3.直流屏工作条件: 1.直流屏含义及作用: 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。 直流屏的组成: 充电柜-充电模块-监控模块-电池组 直流屏主要特点: 系统特点 高可靠性: 采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。 系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。 高智能化: 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。

高低压配电房验收标准

高、低压配电室设施接管验收表 一、配电室建筑部分: 1、门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象,地面防尘、防小动物措施完整。 2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,各类标志明显。 2、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应密封良好。 3、电缆沟盖板完整,沟内无积水,电缆铺设有序,有绝缘措施。 2、配电柜外观部分 1、外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。 2、配电柜及母线安装端正、牢固,柜体接地可靠,柜门、隔板、进、出线孔封闭良好。 3、配电柜前配备绝缘板(或胶皮) 4、配电盘名称、编号齐全、正确,字体正规醒目 5、各种仪表、指示灯标识、指示正确,柜内照明完好。 6、与配电柜相关的合格证、试验报告、说明书、三C证、图纸等资料齐全。 7、开关小车,开关操作把手,接地刀分、合手柄,应急解锁手柄,解锁鈅匙等附带齐全。 8、高低压柜前后应铺设相应的绝缘垫,开关操作摇把、门电柜钥匙齐全、资料齐全。三、配电柜内部接线部分 1、盘柜油漆完整,盘面清洁,柜内五杂物,同型号小车互换性能良好。 2、一二次系统接线正确,符合图纸要求,电气间隙符合要求。 3、导线接触面、开关与母线连接面等必须连接紧密,联接螺丝无松动,各接触面用0.05mm的塞尺试验,应塞不进去。 4、小车、抽屉应推拉灵活,无卡阻现象,开关操作灵活、无误动、无拒动现象,开关或保护装置的保护定值设置正确,开关保护动作正常可靠。 5、小车、抽屉的动、静触头的中心线应一致,接触紧密,各切换接头,机械、电气联锁装置动作正确、连接可靠。 4、变压器部分 1、变压器室照明、通风良好,室内清洁,门、窗完整外开,有防小动物措施,有事故油池。

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后 方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

最新最全配电室施工及验收规范

Q/GDW 02北京市电力公司企业标准 Q/GDW 02 1 3703--2010配电网开闭站、配电室施工及验收规范 2010-10-15 发布2010-10-15 实施 北京市电力公司发布

目录 前言......................................................................... II 1总则.. (1) 2施工工艺 (3) 3施工验收 (21) 附录 A(规范性附录)物资统一招标设备到货检测实施办法 (46) 附录 B(规范性附录)业扩招标设备到货检测实施办法 (48) 附录 C(资料性附录)设备到货检测原则、检测项目及执行标准的说明 (50)

I

前言 制定本标准的目的是健全企业标准体系,提高企业标准化管理水平,进一步规范和加强北京市电力公司配网设备施工验收管理工作。 本标准根据国家、北京市及行业相关技术标准制定。 本标准参编部门、单位:生产技术部 本标准主要起草人:陈国峰、陈光华、郭鹏武、李华春、张文新、李明春、王明春、冯成、李振广、李赛 本标准主要审核人:牛进苍、郭建府、刘磊、周作春、魏世岭 本标准批准人:刘润生 本标准由公司生产技术部负责解释。 本标准由发展策划部企业管理处负责标准化归口管理。

II

Q / GDW 02 1 3703—2010 1总则 1.1概述 a)本规范规定了开闭站、配电室施工及验收工作的工艺要求和工作流程。 b)本规范适用于北京市电力公司新建或改建开闭站、配电室的施工和验收工作,用于各供电公司对开闭站、配电室的施工过程进行监督管理,用于配电运行人 员进行开闭站、配电室的验收工作。凡接入北京电网由北京市电力公司运行管 理的开闭站、配电室施工和验收,均应执行本规范。用户自行管理的配电室可 参照执行。 c)各电气安装单位、监理单位和运行单位除执行本规范外,还应执行国家和行业的有关规定。 1.2基本原则 1.2. 1施工、监理单位资质审查原则 施工单位企业资质应满足承揽的工程等级,管理人员及特殊工种(如安装电工、焊工、 电缆工、起重吊装工和电气调试人员等)应按照相关规定持证上岗。 监理单位企业资质应满足承揽的工程等级,所配备的监理人员应满足工程专业特点的需要,且应持证上岗。 1. 2. 2施工图会审原则 施工单位在对工程现场踏勘完成后,由建设单位组织施工图会审工作。由建设、设计、监理、运行、施工单位项目负责人及相关人员参加,并应形成图纸会审记录。 1. 2. 3严格执行标准原则 工程的各项程序、工作应符合国家法律、法规、规章制度、相关规范及行业颁布的标准等有关规定,严禁违反标准进行施工。 1. 2. 4设备、材料验收原则 所有进入施工现场用于工程建设的设备、材料等应经过检验,随机携带的质量证明文件齐全有效,物品实体经检查验收合格后方可用于工程中。 1. 2. 5设备入网原则 凡是接入电网由北京市电力公司运行管理的设备均须经过供电部门的认可,送电前完成相应的试验且合格后方可送电。 凡北京市电力公司统一招标采购的设备和主材必须按照公司规定进行入网检测。 各供电公司自行采购的一般性设备和材料,可参照公司入网检测的相关规定制订本单位内部的入网检测工作流程,自行组织入网检测工作。 1. 2. 6抽检原则 材料、设备等物资进场后,应根据一定比例进行抽查。设备安装完成后根据验收规范规定的数量、比例对安装设备进行检查,一次达不到验收标准的,应加倍进行抽检。 1. 2. 7验收原则 施工单位施工完成后,在自检合格的基础上,填写竣工预验收报验表向监理单位申请竣工预验收。监理单位验收合格后,由建设单位向运行管理单位提请正式验收。正式验收合格后,各方人员签署验收意见。 1

高低压配电房验收标准

高、低压配电室设施接管验收表 、配电室建筑部分: 1、门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象,地面防尘、防小动物措施完整。 2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,各类标志明显。 2、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应密封良好。 3、电缆沟盖板完整,沟内无积水,电缆铺设有序,有绝缘措施。 一 配电柜外观部分 、 1、外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。 2、配电柜及母线安装端正、牢固,柜体接地可靠,柜门、隔板、进、出线孔封闭良好。 3、配电柜前配备绝缘板(或胶皮) 4、配电盘名称、编号齐全、正确,字体正规醒目 5、各种仪表、指示灯标识、指示正确,柜内照明完好。 6 与配电柜相关的合格证、试验报告、说明书、三C证、图纸等资料齐全。 7、开关小车,开关操作把手,接地刀分、合手柄,应急解锁手柄,解锁鈅匙等附带齐全。 8、高低压柜前后应铺设相应的绝缘垫,开关操作摇把、门电柜钥匙齐全、资料齐全 三、配电柜内部接线部分 1、盘柜油漆完整,盘面清洁,柜内五杂物,同型号小车互换性能良好。 2、一二次系统接线正确,符合图纸要求,电气间隙符合要求。 3、导线接触面、开关与母线连接面等必须连接紧密,联接螺丝无松动,各接触面 用0.05mm的塞尺试验,应塞不进去。 4、小车、抽屉应推拉灵活,无卡阻现象,开关操作灵活、无误动、无拒动现象,开关或保护装置的保护定值设置正确,开关保护动作正常可靠 5、小车、抽屉的动、静触头的中心线应一致,接触紧密,各切换接头,机械、电气 联锁装置动作正确、连接可靠。 四、变压器部分

1、变压器室照明、通风良好,室内清洁,门、窗完整外开,有防小动物措施,有事 故油池。 2、变压器固定牢固,器身和套管清洁,无污物。 3、变压器器身和零线接地可靠,接地线符合要求。 4、变压器进、出线或铜排固定牢固,接线正确、可靠,电气间隙符合要求,线缆或铜排规格符合要求。 5、变压器附件:温度表,呼吸器(应加油)、瓦斯继电器(应充满油)、油位指示等要安装齐全,指示或动作正常。 6 压力释放阀要打开 7、通电冲击无异常,运行音响正常、无杂音、无渗油无放电现象。 五、操作部分 1、活动部件动作灵活、可靠,联锁传动装置动作正确。 2、通电后操作时动作应灵活、可靠。电磁器件应无异常响声。 3、操动机构与断路器的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;压力开关、辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损。 4、操动机构箱的密封垫应完整,电缆管口、洞口应予封闭。 六、避雷器交接验收 1、现场制作件应符合设计要求 2、避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。 3、避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求。 4、阀式避雷器接紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀。 5、放电记数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠。

配电箱验收标准最新版

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国 家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提 供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门 把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必 须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的 压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预 留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊 接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨 接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须 预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同 号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响 安装。

11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有 标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打, 塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆 接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固 定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总 断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上 压接导线最多不能超过两根。 22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元 件压接端子必须使用闭口端子。

直流屏常见故障的解决办法

110kV站,全站共有33个高压开关,直流屏采用200AH,10A 充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据? 充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10指的是电池的10小时放电容量,200AH的电池现在大多是配置4台10A 的模块。其中2台电池均充电时用,1台共常用负荷,1台备份。 直流屏电池组DC110V/500A.h 要活化,请问下放电电流一般为多少? 一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。 但是你现在是活化实验,不用深度放电,用50A电流放电3~5小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介质会破坏,造成电池容量下降的。 1000AH容量蓄电池,以500A电流放电,放电率是多少? 放电电流有两种表示方式。一种是1000Ah电瓶500A放电电流为0.5C;另外一种是X小时率,设5小时率规定为额定容量,那么5个小时率放电电流I=1000/5=20A,则500A电流可以表示为25I。 直流屏和UPS的区别

直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。 直流屏和直流电源的区别 直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。 直流屏的作用 直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220。主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。 直流屏的工作原理 直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

简述直流屏原理作用与操作说明

简述直流屏原理作用与操作说明 现代企业都离不开电,如石化、煤矿、医院、学校、商场等。而直流屏是电气设备中必不可少的一个组合配电设备之一。 标签:直流屏;原理;操作说明 1 直流屏的组成 充电柜-充电模块-监控模块-电池组-降压硅链。 2 直流屏特点 2.1 具有高可靠性 它采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。其中充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大大减少。动力母线与控制母线可以由充电模块单独直接供电,通过降压装置能够热备份。它具有可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全等等。 2.2 具有高智能化 它的监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。可实现无人值守。蓄电池具有自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 3 技术数据(如表1) 4 操作说明 日常使用中,具体操作步骤如下: (1)参数配置。接通交流电,监控系统开始工作,显示屏面亮,有提示信息出现。 (2)电池组接入。参数配置完毕后,检查电池组的两端电压值和监控屏提示的合母电压值。如果合母电压值和电池组电压相差较大,则通过设置监控的均/浮充电压参数调整合母电压值,使其和电池组电压一致。然后切断交流电源,将电池回路的熔断器插入。再次合上交流电。并逐一合上各路输出断路器,检查指示灯及对应输出端子电压是否正常;系统当前信息菜单显示的各参数应该正

直流系统的介绍和操作

直流系统的简介与操作一、直流系统的作用 直流系统是给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流系统的用电负荷极为重要,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电站安全运行的决定性条件之一。 二、控制回路用直流为什么比用交流可靠 1、输出电压稳定。 2、单个直流屏有二路交流输入(自动切换),加上蓄电池,相当于有三个电源供电。 3、假如用交流电源,当系统发生短路故障,电压会因短路而降低,使二次控制电压也降低,严重时会因电压低而使断路器跳不开! 三、直流系统的组成 直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏,另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜。电池屏中的电池一般是由 2V-12V的数节电池以串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目 前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元组成。 1 、整流模块系统:电力整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块,通常是以通过电流大小来标称(如2A模块、5A模块、10A模块、20A模块等等),按设计理念的不同也可以分为:风冷模块、独立风道模块、自冷模块、智能风冷模块和智能自冷模块。它可以多台并联使用,实现了 N+1 冗余。模块输出是 110V 、 220V 稳定可调的直流电压。模块自身有较为完善的各种保护功能如:输入过压保护、输出过压保护、输出限流保护和输出短路保护等。 2、监控系统:监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,其主要任务是:对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行处理,并以此为依据对系统进行控制,实现电源系统的全自动管理,保证其工作的连续性、可靠性和安全性。监控系统提供人机界面操作,实现系统运行参数显示,系统控制操作和系统参数设置。 3、绝缘监测单元:直流系统绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,可实时监测线路对地漏电阻,此数值可根据具体情况设定。当线路对地绝缘降低到设定值时,就会发出告警信号。直流系统绝缘监测单元目前有母线绝缘监测、支路绝缘监测。 4、电池巡检单元:电池巡检单元就是对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少,当哪一节蓄电池电压高过或低过设定时,就会发出告警信号,并能通过监控系统显示出是哪一节蓄电池发生故障。电 池巡检单元一般能检测 2V-12V 的蓄电池和巡环检测 1-108 节蓄电池。 5 、开关量检测单元:开关量检测单元是对开关量在线检测及告警干节点输出的一种

电气二次接线识图(保护原理、接线图)

1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。 图E-103直流母线电压监视装置接线图 2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。 答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。 由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。

居配工程开闭所、配电室土建验收标准

居配工程开闭所、配电室土建验收标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

居配工程开闭所、配电室土建验收标准 1.总述 1.1.根据政府有关居住区配电工程文件要求,居住区开发单位需承担规划红线内配电设施土 建工程。为了规范和指导居配工程中配电设施用房(开闭所、配电室)土建的交付验收工作,明确开发单位与供电公司的工作界面,特制订本验收标准。 1.2.居住区开发单位需承担的土建工程包括:开闭所、配电室的主体建筑、门、窗、室内照 明、通风系统(含变压器通风及风管)、空调系统、排水、消防、工器具室(安全器具室柜、安全用具、模拟图板等)、封堵、门禁、消防报警、水位报警装置的材料及施工。 规划红线内的高低压电缆沟道、桥架、排管、接地网及接地装置、SF6泄漏报警装置的土建施工(电力电缆管材、接地装置材料、SF6泄漏报警装置由供电公司提供)。如政府部门对土建工程范围另有调整,按照最新要求实施。以下内容除特别注明外,均由开发单位负责采购并实施。 2.验收依据 2.1.经供电公司生产部门审定的本居住区配电工程项目土建设计图纸(要求)。 2.2.设计中未明确的项目,按照《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)、《电 力用户业扩工程技术规范》(DB32/T1008-2007)及江苏省电力公司《配电网技术导则实施细则(试行)》、江苏省电力公司《新建居住区供配电设施规划设计导则》、国家《电力设施抗震设计规范》(GB50260)、国家《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)等相关标准执行。 3.土建交付条件 3.1.开发单位完成所承担土建工程范围的内所有工作。 3.2.土建交付资料完成。交付资料应包括:规划红线图,土建竣工图纸,土建监理资料。 3.3.开发单位将有关土建交付资料提前三个工作日送供电公司配电运检工区。 4.验收原则及方法 4.1.原则上居住区内同期项目的开闭所、配电室应作为一个验收批次进行验收。 4.2.验收由供电公司配电运检工区组织,小区开发单位、土建施工单位、电气施工单位参加。 4.3.验收应采用现场测量、交接试验、外观验收、自检报告等方式进行。对于设备基础、接 地、通风、排水、门禁等涉及后续施工和安全运行的应采用现场测量、交接试验等严格验收方法。 4.4.本标准中提及的验收项目均为开发单位承担的土建工程交付验收的主控项目,未提及的 土建验收项目参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)执行。

配电箱验收标准

长江粮机低压配电箱、配电柜检验标准 1、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 2、配电箱、柜生产配置提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 3、配电箱、柜喷涂颜色:必喷电警示标志。 如需喷涂其他额外标志,以合同约定和图纸设计为准。 4、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取; 喷塑配电箱,板材为Q195材质。 不锈钢配电箱,板材为304材质。 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】 碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥1.0mm,箱门钢板厚度应≥1.2mm 。 如有特殊要求,以图纸设计或合同要求为准。 大型配电箱的板材厚度以合同要求为准。 5、配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观;如有特殊要求,以合同要求为准。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计, 施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀 层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 11、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

12、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 13、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 14、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 15、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接或挂接永久功能标示牌。 16、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 17、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 18、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 19、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 20、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。 21、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。 22、配电箱、柜电气件品牌应为正泰或德力西品牌,如有合同有要求以合同要求为准。 23、配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。 24、暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开裂。 25、配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 26、盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。 27、盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。 28、箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

直流屏功能检查

摘要】介绍了变电站直流系统在投产前验收的重要性,对几个验收关键点进行分析,提出验收方法和要点,提升验收质量。 【关键词】直流系统;验收;关键点;分析 1 引言 直流系统是变电站重要的组成部分,直流设备对变电站一、二次设备乃至整个电网的安全运行起着至关重要的作用,因此新投变电站直流系统的验收工作相当重要。直流系统的验收项目很多,必须抓住关键环节和重点项目,进行针对性地验收,才能保障变电站稳定运行。 2 变电站投运前验收直流系统的意义 (1)在变电站投运前的设备调试阶段,安装施工人员、厂家调试人员、相关专业人员等均在现场,验收发现问题后,能够相互协调,处理比较快捷彻底。如果投运前未抓住关键点进行认真验收,设备投运后发生的缺陷异常,因相关专业人员、厂家人员不全,一些需多专业协调完成的消缺工作将无法进行。 (2)在变电站投运前,对直流系统进行各种试验比较方便,如模拟直流接地,切换试验、异常信号上传等都可以顺利进行,并且不影响电网安全运行。甚至可以将直流系统全部停电进行一些检查和试验。一旦变电站投运直流系统没有全部停电的可能性,一些需要必须停电才能处理的缺陷将不能彻底处理。 3 直流系统验收过程中关键点分析 笔者参加了多座新建变电站直流系统的验收工作和旧站直流改造工作,根据现场实践经验,现将几个验收工作中的关键点逐一分析。 3.1 切换试验 3.1.1 双蓄电池切换 双套直流系统的变电站投运后,当充电机或蓄电池组出现故障,需要将其退出运行时,要进行倒负荷操作。如接线错误,倒负荷时就可能造成设备失电,直流短路等情况,因此投产前应进行切换试验,确认正确无误。 3.1.2 直流分电屏双电源切换试验 确认直流分电屏的两路进线电源分别取自Ⅰ、Ⅱ段直流母线。将母联开关合上(合母联开关前检查Ⅰ、Ⅱ段直流母线电压一致,万用表测母联开关上下闸口极性一致),断开Ⅰ段进线电源空开检查本分电屏运行正常所有馈线不失电,再合上Ⅰ段进线电源空开。断开Ⅱ段进线电源空开检查本分电屏运行正常所有馈线不失电,再合上Ⅱ段电源空开,断开母联开关,避免Ⅰ、Ⅱ段母线长期并列运行。 3.1.3 充电机两路交流进线切换试验 充电装置一般配置两路交流进线电源。1、2#交流电源应当分别独立取自站内交流Ⅰ、Ⅱ段母线,以保证充电装置交流电源的可靠性,当某一路交流电源故障失电时应能自动切换到另一路交流电源上运行。试验方法是:将交流屏上1、2#两路馈线开关合上,充电机屏交流切换开关切至自动位置,断开交流屏某一路馈线后,切换装置动作,充电装置自动由另一路交流电源供电。 3.2 绝缘监察装置功能试验 重点做好直流接地、交流窜入现场模拟试验,以检验绝缘检测仪功能是否完善,符合反措要求。 模拟接地试验:用25kΩ(适用于220V直流系统,110V直流系统用7kΩ)电阻接入Ⅰ、Ⅱ段直流系统任一馈线正(负)极与地之间,分别使直流母线正、负以及两极同时接地,检查装置是否正确发出直流接地告警信号,并且正确显示接地极、绝缘电阻值、故障支路号及支路电阻。 交流窜入试验:退出所有馈线负荷及蓄电池组,用自耦调压器将10V以上交流电压接

相关文档