文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB定位器说明书

ABB定位器说明书

ABB定位器说明书
ABB定位器说明书

ABB智能定位器故障判断

1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为 1.3(手动),通过操作增加和减少键,观察OUT1

和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。

2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应在17-23V之间,电

压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。

3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确,

没问题需要确定11 、12端子电压是否在8.2-8.7V之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。

4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操作模式设为 1.3

(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。

5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范

围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。

ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书

(仅供调试维修人员使用参考)

※气动连接

·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源

·连接定位器的输出与气动执行器的气缸

※电气连接

※调试步骤

1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力

为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力);

2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电

压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路);

3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

毕,只需作检查确认,该步并非必须):

·按住MODE键

·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来

·松开MODE键。

·使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度。

·两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度;无需严格对称)

直行程(小角度)应用在-28°---+28°之内。

角行程(大角度)应用在-57°---+57°之内。

全行程角度应不小于25°

4. 启动自动调整程序方法一

·按住MODE键

·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.1显示出来

根据变换角度不同,分别选择MODE键或ENTER键进行自动整定;

直行程(小角度):

·按住MODE键直到显示ADJ-LIN,然后松开该键,

·再按住MODE键3秒直到计数器倒数到0,

·松开MODE键,自动调整程序开始运行(显示正在进行的程序语句号)。

·自动调整程序顺利结束后,系统参数会被自动存储。

角行程(大角度):

·按住ENTER键直到显示ADJ-ROT,然后松开该键,

·再按住ENTER键3秒直到计数器倒数到0,

·松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示正在进行的程序语句号)。

·自动调整程序顺利结束后,系统参数会被自动存储。

5.切换至参数配置菜单

·同时按下↑和↓键

·点击ENTER键,然后松开该键,

·计数器从3计数到0,

·松开↑和↓键

程序自动进入P1.0配置菜单

6.使用↑和↓键选择定位器运行形式为直行程或角行程。

角行程运行形式:角度变换大于-28°—+28°(56°)小于-57°—+57°(114°)。

直行程运行形式:角度变换小于-28°—+28°(56°)。

注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。

7.启动自动调整程序方法二(执行器或阀门安装完毕后,系统最好通过此程序重新整定);

·按住MODE键

·点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”

·松开MODE键

·按住ENTER键3秒直到计数器倒数到0

·松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示正在进行的程序语句号)。

·自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。

在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查故障原因,也可以人为地强制中断自动调整程序。

8.如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带

9.如有必要,进入“P1.3”调整控制死区

10.如有必要,进入“P1.4”测试设定效果。

11.存储设定结果:

·按住MODE键

·点击↑或↓键一次或多次,直到显示出“ P1.5”

·松开MODE键

·用↑或↓键选择NV_SAVE(若选择“CANCEL”,此前所作修改将不予存储)。

·按住ENTER键3秒直到计数器倒计数结束后松开(选择“CANCEL”不存储,也需执此步骤退出参数配置级)。

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中,定位器转换到先前选择的运行级操作模式。

※运行级操作模式的选择

1.0模式:自适应控制模式

·按住MODE键

·点击↑键一次或多次,直到显示出“1.0 CTRL_ADP”

·松开MODE键

·显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

1.1模式:固定控制模式

·按住MODE键

·点击↑键一次或多次,直到显示出“1.1 CTRL_FIX”

·松开MODE键

·显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

1.2模式:在执行器的实际全行程范围内手动控制

·按住MODE键

·点击↑键一次或多次,直到显示出“1.2 MANUAL”

·松开MODE键

·显示器显示阀位百分数如“50.0% POSITION”

·使用↑或↓键进行手动控制

先按住↑键再按住↓键(始终按住↑键),执行器将快速开启

先按住↓键再按住↑键(始终按住↓键),执行器将快速关闭

1.3模式:在定位器的检测范围内手动控制

·按住MODE键

·点击↑键一次或多次,直到显示出“1.3MAN_SENS”

·松开MODE键

·显示器显示反馈杆所处角度位置如“-15.0° SENS_PO S”

·使用↑或键进行手动控制。

先按住↑键再按住↓键(始终按住↑键),执行器将快速开启

先按住↓键再按住↑键(始终按住↓键),执行器将快速关闭

请参阅附后功能表总图

参数设定举例:将阀门的正作用改为反作用

(定位器初始设定适合于正作用阀门,如实际阀门为反作用型式,即阀杆上行关闭阀门,则需确认P2.3=Reverse)

一般的阀门出厂之前已经修改此参数无需用户再修改,但可以通过下述方法检查。

定位器起始位置可以是运行模式中任意方式。

1.切换至配置功能菜单

·同时按住↑和↓键

·点击ENTER键

·等待3秒钟,计数器从3倒计数至0

·松开↑和↓键

·显示器显示“P1.0 ACTUATOR”

2.从配置功能菜单中选择第二组参数

·同时按住MODE和ENTER两键

·点击↑键

·显示器显示“P2._ SETPOINT”

·松开MODE和ENTER两键

·显示器显示“P2.0 MIN-PGE”

3.从第二组配置参数中选择阀门作用方式P2.3

·按住MODE键

·点击↑键3次

·显示器显示“P2.3 ACTION”

·松开MODE键

4.更改阀门作用方式

·点击↑或↓键选择“REVERSE

5.切换至“P2.8EXIT”存储并退出

·按住MODE键

·点击↑或↓键多次直至显示器显示“P2.8 EXIT”

·松开MODE键

·用↑或↓键选择NV-SAVE

·按住ENTER键直到计数器倒计数结束后松开

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中,定位器转换到先前所选择的运行模式。

TZID-C系列智能定位器程序功能图解

1.功能级分类:

运行操作级:适用于初次调试及日常的检查和现场开关操作

参数配置级:适用于初次调试中的参数设置及整定

2.

※一般情况下选择1.1进行远方自动控制。只有在执行器实际行程非常小而执行器速度太快,控制容易发生振荡时选择1.0控制模式,但其控制精度相对1.0低。

操作模式中的1.2和1.3均可运用键盘开启或关闭执行器,但1.2专用于手操,而1.3专用于检测定位器反馈杆实际运行范围是否超出传感器的最大检测范围,以便校正反馈杆的连接,取得最佳的控制效果。

3.参数配置级

参数配置共分11组,用P1._,P2._…P11._(P为PARAMETER首字母)表示,而每一组又分若干项,如P1._分P1.0,P1.1,…P1.5共6项,P2._分P2.0,P2.1,…P2.8共9项。

有些项中又可分若干分项以供选择,如P1.0中可选择LINEAR用于角度变换小于56°,选择ROTARY 用于角度变换大于56°,又如P1.5EXIT中可选择NV_SAVE(Non-Volatile save)存盘退出或CANCEL不存盘退出。

有些项中只有数值以供调整,如分程调节中给定信号为4-12mA,则P2.0中的数值应设为4mA,而P2.1中的数值应设为12mA,如给定信号为4-20mA,则P2.0中的数值应设为4mA,而P2.1中的数值应设为20mA。

P1.1为自动整定程序,P2.3为执行器的正反作用形式(正作用为输出口1气压增加阀杆下行),P3.2为正反调节形式(正作用为4毫安对应阀位0%),P8.2为阀位反馈正反作用形式(正作用阀位0%输出4毫安)

11

调试经验总结

1,正反作用调整:

给定信号与阀门作用方向相同,定位器显示相反,先改P3.2,后改P2.3;

给定信号与定位器显示相同,阀门作用方向相反,只改P3.2;

定位器显示与阀门作用方向相同,给定信号相反,只改P2.3;

2,恢复出厂参数设置

如果因定位器参数设置错误而造成阀门无法正常工作,可通过恢复定位器出厂参数设置使其正常工作,方法如下: 12

进入参数配置级P11.0,按下ENTER键直到倒计时结束;再进入P11.1,同样按下ENTER键直到倒计时结束;最后进入P11.3保存激活状态,至此完成定位器恢复出厂参数设置。

3,定位器输出轴角度正确连接

气动执行机构在更换定位器时,必须注意新更换定位器输出轴的角度;先将执行机构输出轴调到全行程的50%,然后再将定位器带有指针的输出轴调到中间位置,(或将定位器运行操作菜单设到1.3,通过调整输出轴,使面板显示为0°),最后再将定位器输出轴与执行机构连接紧固。

相关文档