文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CSC211装置CSC2000-103规约点表_V1.22D

CSC211装置CSC2000-103规约点表_V1.22D

CSC211装置CSC2000-103规约点表_V1.22D
CSC211装置CSC2000-103规约点表_V1.22D

CSC-211装置103规约、CSC2000规约要点及信息点表说明

编制:

校核:

审定:

版本号:V2.00

文件代号:

出版日期:2007.5

目录

一.103通信规约基本要点......................................................................................................... - 1 -

二.CSC2000规约信息点表 .................................................................................................... - 13 -

一.103通信规约基本要点

1.通信接口

1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。

1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和

字节传输由低至高。线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔,两桢之间线

路空闲间隔至少33位(3个字节)

1.3 通信速率:可变。

1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。

2.报文格式

870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。2.1

启动字符

控制域

地址域

代码和

结束字符

256模和)

2.

————启动字符1(1byte)

————长度(1byte)

————长度(重复)(1byte)

————启动字符2(重复)(1byte)

————控制域(1byte)

————地址域(1byte)

————链路用户数据[(length-2)byte]

————代码和(1byte)

————结束字符(1byte)

注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和)(2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍

(3)Length=ASDU字节数+2

2.3 控制域

控制域视“主 从”和“从 主”两种传输方向情况不同而有不同。

“主 从”报文的控制域

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

备用PRM FCB FCV 功能码

0 1

1

(A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。

(B)FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”

传输服务时,将FCB取反。主站为每个从站保存一个FCB的拷贝,若超时未收到应答,则主

站重发,重发报文的FCB保持不变,重发次数最多不超过3次。若重发3次后仍未收到预期

应答,则结束本轮传输服务。

(C)FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明FCB的变化无效,FCV=1表明FCB的变化有效。

发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复传输,无需改变FCB状态,这些桢FCV

常为0

(D)功能码定义(主---从方向)

注:功能码等于3、4的报文为可变帧长报文,其余报文均为固定帧长报文。

(2) “从 主”报文的控制域

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

备用PRM ACD DFC 功能码

0 0

A) ACD(要求访问位)。ACD = 1,通知主站,从站有I级数据请求传送。

B) DFC(数据流控制位)。DFC = 0表示从站可以接受数据,DFC =1表示从站缓

冲区已满,无法接受新数据。

注:功能码等于8的报文为可变帧长报文,其余报文均为固定帧长报文。

2.4 地址域

地址域为主站与之通信的从站地址。

2.5 链路用户数据(ASDU :应用服务数据单元) (1) ASDU 的一般格式

数据 单元 标识

符 ASDU 类型标识(1 byte) 可变结构限定词 传送原因

应用服务数据单元公共地址 信 息 体

功能类型 信息序号

(A) ASDU ASDU 的类型标识号,870-5-103通信规约出于传送各种不同类型信息的需要,规定了很多种格式的ASDU ,每一种格式的信息体都不一样,并且都有一个唯一的标识号。

(B) 可变结构限定词(VSQ )

它规定了ASDU 信息体中信息元的个数和寻址方式

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

SQ 信息元数目(最多127)

SQ=1,信息体中只含单个元素或综合信息元,信息体地址(FUN 和INF )即信息元地址

SQ=0,信息体地址是顺序排列的信息元素的第一个信息元地址,后续信息元地址从这个地址起顺序加1。

(C) 传送原因(COT )。指出报文的性质,分“主 从”和“从 主”两种情况。

“主 从”传送方向(传送原因COT )

8——同时同步 31(1F)——扰动数据的传输 9——总查询(总召唤)的启动 40——通用分类写命令 20——一般命令 42——通用分类读命令

“从 主”传送方向(传送原因COT )

目前四方CSC200系列间隔装置上电或复位后,待收到FCB 或CU 复位命令,响应确认并请求系统主站访问1级数据。以ASDU5标识报文上送厂家名称等设备信息,传送原因为FCB 或CU 。ASDU5标识报文会上送两次,第2次传送原因为“启动/重新启动”。然后是时间同步(对时)和总查询。

1——自发(突发)报文 11——当地操作

2——循环传送12——远方操作

3——复位帧计算位(FCB)20——命令的肯定认可

4——复位通信单元(CU)21——命令的否定认可

5——启动/重新启动31——扰动数据的传送

6——电源合上40——通用分类写命令的肯定认可

7——测试模式41——通用分类写命令的否定认可

8——时间同步42——通用分类读命令的有效数据响应

9——总查询(总召唤)43——通用分类读命令的无效数据响应

10——总查询(总召唤)终止44——通用分类写确认

(D) 应用服务数据单元公共地址(ASDU_ADDR),相当于300E里面的“链路层

地址”。

对于一般的装置,ASDU_ADDR =装置的物理地址;

对于保护管理机,ASDU_ADDR =产生信号的保护装置的物理地址。

ASDU_ADDR的取值范围为:0~254

(E) 信息元标识符(FUN、INF)

信息元标识符包括两个部分即功能类型(FUN)和信息序号(INF)。对于确定的继电保护装置,每个遥新粮、动作元件(如过流Ⅰ段动作)、报警信号和压板状态等都有一个唯一的FUN和INF与之对应。具体名称见各保护装置信息表。

(F) 信息元

以一定格式表示的信息的状态或数值(如遥信状态、遥测值等等)。具体解释见后续具体ASDU。

3. 103规约在CSC-200系列装置中的具体应用

1、本说明适用的装置型号是:CSC-200系列数字式保护测控装置。

2、本说明适用于CSC-200系列数字式保护测控装置通过IEC 60870-5-103 (DL/T 667-1999)通信规约与自动化系统的主从通信,保护装置作为通信的子站,兼容级别3。对于非标版本请参见软件使用说明或随软件归档的IEC60870-5-103(DL/T 667-1999)通信说明。

3、当用103规约时,保护装置与自动化系统的通信通过装置背板端子的RS485接口(通过CSN-5B隔离)来实现,通信地址可通过面板设置。

概述:

1.ASDU6: 时间同步

时间同步可以对单个单元装置,也可以采用广播报文发送。如果主站端是以广播报文方式发送时间同步报文,则间隔单元在收到该报文后不做回复,如果主站对单个特定的单元时间同步,则间隔单元在收到时间同步报文后以原报文回

复。

2. ASDU7: 总召唤

如果总查询周期内,由控制系统启动新的一次总查询,则正在进行中的总召唤立即终止,并不传送总查询终止报文,新的总查询从头开始。

终端依次上送压板、开入

3. ASDU10: 通用分类数据-->下传定值、切换定值区、遥控(确认和执行)

其中对于信息序号:

249 带确认的写条目

250带执行的写条目

装置上送ASDU10。

具体实现方法:

4.ASDU20: 一般命令--复归

复归的信息序号为19,传输原因20(一般命令);

5. ASDU21: 通用分类命令--召唤遥测量、定值、各种配置列表

功能码为:254

其中对于信息序号:

240:读取通用分类服务功能列表(目录);

241:读一个组的全部条目属性值。

根据组号确定所要召唤的量,组号分配见《通用分类服务组号分配表》;

不同的装置型号可能具有其中部分类型,各种组功能下的序号对应由装置信号表给出。

244 读单个条目的值

245 通用分类数据的总查询(召唤遥测量,定值区号)

6.ASDU24: 扰动数据传输的命令

其中对于命令类型TOO:

0x01 故障选择命令

0x02 扰动数据的请求或中止

0x08 TOO =8 TOV=1 通道传输的请求

0x10 请求带标志的状态变位传输

7.ASDU25: 扰动数据传输的认可

其中:

命令类型TOO:

待标志的传输肯定0x44或否定0x45认可

通道肯定0x42或否定0x43认可

扰动肯定0x40或否定0x41认可

装置如果有多个录波,上送的故障按时间先后排列;如果在送录波过程中又有录波发生,会排队;并且在装置产生一个扰动纪录后会以传输原因1(突发)上送ASDU23,如果主站不召唤,则装置以后每隔5分钟形成一个ASDU23报文,并且在此过程中有新扰动数据产生时也不会形成突发方式ASDU23。

注意:故障序号不会――;只有在>65535才会回头;

4.CSC 211装置IEC60870-5-103(DL/T 667-1999)通信说明CSC 211装置功能码 FUN=0XA0;

1.开关量信息

注:1。开关量信息指软压板信息、开入量(开入端子状态量及由此形成的逻辑状态量)等信息,按照ASDU1带时标的报文处理。

2保护信息

保护信息指传送保护事件、保护告警等信息,按照ASDU1带时标的报文处理,具体的保护信息如表A-1、 A-1所示。

表A-1 告警信息

3保护遥测量

遥测主要指计算的测量数据,当前定值区号也按照遥测量处理,遥测量采用ASDU10通用分类数据上送,在通用分类服务总查询ASDU21(INF=245)时响应。各类服务的组号分配见《通用分类服务组号分配表》,具体遥测量如表A-3~6所示。

所有遥测量系数为1。

表A-3 保护遥测量(响应通用分类服务总查询)

表A-5 能量(响应通用分类服务总查询)

4保护定值的读取、下传、固化

定值采用通用分类服务处理,对每一个定值区号分配一个组号(GIN的高字节),当前定值区额外占用一组号。通过序号进行定值整组或单个条目的操作,整组定值的读取采用读一个组的全部条目的值或属性ASDU21(INF=241),单项定值的读取采用读单个条目的值或属性ASDU21(INF=244);在对定值进行读取操作时,可以读到定值的描述、量纲、范围、默认值、及实际值,具体读取项目由描述类别(KOD)来确定。定值下传采用带确认的写条目ASDU10(INF=249);定值固化采用带执行的写条目ASDU10(INF=250)。各类服务的组号分配见《通用分类服务组号分配表》。

5遥控

遥控提供投切压板、分/合闸、切换定值区、装置复归等功能,其中投切压板、分/合闸、切换定值区采用通用分类服务实现,遥控选择采用带确认的写条目ASDU10(INF=249),遥控执行采用带执行的写条目ASDU10(INF=250);装置复归采用一般命令ASDU20实现(INF=19)。组号分配见《通用分类服务组号分配表》,各种中操作的对应关系均可通过读取相应的类别描述得到对应关系。

表A-6分/合闸

* 在遥控操作时,条目号表示控制对象号,由数据来描述是控合还是控分。

表A-8定值区号

6录波

录波按照扰动数据传输,扰动数据中模拟量的通道定义见表A-8,扰动数据中带标志的状态信息的定义见表A-9。

二.C SC2000规约信息点表

1.CSC211装置CSC2000规约信息点表

1.1.动作事件报文(新规约37/老规约27)

1.2.告警报文(新规约38/老规约28)

1.3.遥测报文(新规约3060/老规约3030)

2字节定点数,正码发送,BIT12为符号位,BIT0-11为原码。

满码值:4096。

最大工程值:电流、电压:额定值*1.2

线电压、线路电压/3U0:173.2

功率:3*电流额定*1.2*电压额定*1.2

功率因数:1

频率:64

定值区号:4096

阻抗:256

系数:最大工程值/满码值。

如果规约选择为新规约,遥测全部按照30 60报文上送,其中30 60~30 67部分为测量遥测,30 68~30 6f部分为保护遥测,所有遥测系数均为1。

1.4.遥脉量(300B)

1.5.遥信表(3007)

1.6.遥控

1.7.录波

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

常用无线通信协议

常用无线通信协议 目前使用较广泛的近距无线通信技术有蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外线数据传输(IrDA).此外,还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,分别是ZigBee,超宽频,短距通信,WiMedia,GPS,DECT,无线1394和专用无线系统等。 蓝牙(Bluetooth)技术 蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。蓝牙技术的实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。其传输频段为全球公众通用的2.4GHzISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m 的传输距离。 优势:⑴全性高。蓝牙设备在通信时,工作的频率是不停地同步变化的,也就是跳频通信。双方的信息很难被抓获,防止被破解或恶意插入欺骗信息。⑵于使用。蓝牙技术是一项即时技术,不要求固定的基础设施,且易于安装和设置。 不足:⑴通信速度不高。蓝牙设备的通信速度较慢,有很多的应用需求不能得到满足。⑵传输距离短。蓝牙规范最初为近距离通信而设计,所以他的通信距离比较短,一般不超过10m。 Wi-Fi(无线高保真)技术 无线宽带是Wi-Fi的俗称。所谓Wi-Fi就是IEEE 802.11b的别称,它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。Wi-Fi速率最高可达11Mb/s,电波的覆盖范围可达200m左右。 优势:⑴覆盖广。其无线电波的覆盖范围广,穿透力强。可以方便地为整栋大楼提供无线的宽带互联网的接入。⑵速度高。Wi-Fi技术的传输速度非常快,通信速度可达300Mb/s,能满足用户接入互联网,浏览和下载各类信息的要求。 不足:安全性不好。由于Wi-Fi设备在通信中没有使用跳频等技术,虽然使用了加密协议,但还是存在被破解的隐患。 IrDA(红外线数据协会)技术 IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。 IrDA 的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于 2 台(非多台)设备之间的连接。 优势:⑴无需申请频率的使用权,因此红外线通信成本低廉。⑵移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用。⑶外线发射角度较小,传输上安全性高。 不足:IrDA是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而只用于两台设备之间连接。ZigBee(紫蜂)技术 ZigBee使用2.4 GHz 波段,采用跳频技术。它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s 时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。另外,它可与254个节点联网。 优势:⑴功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。⑵成本低。因ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以成本很低。⑶网络容量大。每个ZigBee网络最多可支持255个设备。⑷作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧)及915MHz(美),均为免执照频段。 不足:⑴数据传输速率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。⑵有效范围小。有效覆盖范围为10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。 UWB(超宽带)技术 UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。UWB 有可能在10 m 范围内,支持高达110 Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济地完成视频数据处理。 特点:⑴系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,载货能力低。⑵定位精度高,相容性好,速度高。⑶成本低,功耗低,可穿透障碍物。近距离无线传输 NFC(近距离无线传输)技术 NFC采用了双向的识别和连接。在20cm 距离内工作于13.56MHz 频率范围。NFC现已发展成无线连接技术。它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi 设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。 特点:NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。NFC 通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。此外NFC 还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi 和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 //固定帧长起始字符 04 // 44 16 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 68 //启动字符 15 //报文长度 15 //报文长度 68 //启动字符 //控制域, 地址域, 类型标识, 可变结构限定词, 传送原因, 公共地址 28 04 05 81 04 04 //功能类型,信息序号, 兼容级别,8个ASCII b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 //4个自由赋值 01 00 01 00 /////////////////////////////////////////////////// //连路用户数据 9b //校验和 16 //结束字符 (ASDU5,CON=28,COT=4) 80 00 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5) 目的:子站以ASDU5(启动/重新启动)响应主站的召唤。ACD 位置回0。 后面跟随时间同步和总查询。 结果分析:程序的行为完全正确。 2、对时 时间同步过程分两种情况: 1)ASDU6 可以发送无回答方式,其地址为255。

常用网络通信协议简介

常用网络通信协议简介 常用网络通信协议 物理层: DTE(Data Terminal Equipment):数据终端设备 DCE(Data Communications Equipment):数据电路端接设备 #窄宽接入: PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话网络 ISDN(Integrated Services Digital Network)ISDN综合业务数字网 ISDN有6种信道: A信道 4khz模拟信道 B信道 64kbps用于语音数据、调整数据、数字传真 C信道 8kbps/16kbps的数字信道,用于传输低速数据 D信道 16kbps数字信道,用于传输用户接入信令 E信道 64kbps数字信道,用于传输内部信令 H信道 384kbps高速数据传输数字信道,用于图像、视频会议、快速传真等. B代表承载, D代表Delta. ISDN有3种标准化接入速率: 基本速率接口(BRI)由2个B信道,每个带宽64kbps和一个带宽16kbps的D信道组成。三个信道设计成2B+D。 主速率接口(PRI) - 由很多的B信道和一个带宽64Kbps的D信道组成,B信道的数量取决于不同的国家: 北美和日本: 23B+1D, 总位速率1.544 Mbit/s (T1) 欧洲,澳大利亚:30B+2D,总位速率2.048 Mbit/s (E1) FR(Frame Relay)帧中继

X.25 X.25网络是第一个面向连接的网络,也是第一个公共数据网络. #宽带接入: ADSL:(Asymmetric Digital Subscriber Line)非对称数字用户环路 HFC(Hybrid Fiber,Coaxial)光纤和同轴电缆相结合的混合网络 PLC:电力线通信技术 #传输网: SDH:(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字体系 DWDM:密集型光波复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。 #无线/卫星: LMDS:(Local Multipoint Distribution Services)作区域多点传输服务。这是一种微波的宽带业务,工作在28GHz附近频段,在较近的距离双向传输话音、数据和图像等信息。 GPRS:(General Packet Radio Service)通用分组无线服务技术。 3G:(3rd-generation,3G)第三代移动通信技术 DBS:(Direct Broadcasting Satellite Service)直播卫星业务 VAST: 协议:RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、IEEE802.5等。 RS-232:是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries

DL-T645-1997通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1、范围 该通信规 约适用于 本地系统 中多功能 表的费率 装置与手 持单元 (HHU ) 或其它数 据 终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997多功能电能表 IEC1107-1996读表、费率和负荷控制的数据交换--- 直接本地数据交换IEC1142--1993读表、费率和负荷控制的数据交换--- 本地总线数据交换ITU-TV 。24 —1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV 。 28 —1993数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的

接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗 54欧姆时,最大5V ,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps 条件下,有效传输不小于 1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位( 0 )、一个偶校验位和一个停止位 共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位, 后传咼位。 图字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 2所示 说明 代码 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P 1 1 1 1 f 1 r 传送方向 (1) 起始位 偶校验位停止位 8位数据

siemensT103规约使用指南参考解析

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由低至高。线路 空闲状态为1。 1.3 通信速率:可变。默认9600 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 60870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 10 H 启动字符 CODE 控制域 ADDR 地址域 C S 代码和 16 H 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 2.2 68 H ————启动字符1(1byte) Length ————长度(1byte) Length ————长度(重复)(1byte) 68 H ————启动字符2(重复)(1byte) CODE ————控制域(1byte) ADDR ————地址域(1byte) ASDU ————链路用户数据[(length-2)byte] C S————代码和(1byte) 16 H ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主从”和“从主”两种情况。 (1)“主从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。 (B)FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”传输服务时,将FCB取反。主站为每个从站保存一个FCB的拷贝,若超时未收到应答,则主站重发,重发报文的FCB 保持不变,重发次数最多不超过3次。若重发3次后仍未收到预期应答,则结束本轮传输服务。 (C)FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明FCB的变化无效,FCV=1表明FCB的变化有效。发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复传输,无需改变FCB状态,这些桢FCV常为0

485表通信规约

单相电子式电能表通信规约 1.范围 本规约适用于本地系统中单相电子式交流有功电能表与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通讯链路及应用技术规范。 2.引用标准 DL/T 654—1997 多功能电能表通信规约 3.术语 略 4.物理层 4.1.RS—485标准串行电气接口 本标准采用RS—485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。RS—485接口的一般性能应符合下列要求。 4.1.1.驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15kV(人体模式)。 4.1.2.共模输入电压:-7V~+12V。 4.1.3.差模输入电压:大于0.2V。 4.1.4.驱动输出电压:在负载阻抗54Ω时,最大5V,最小1.5V。 4.1.5.三态方式输出。 4.1.6.半双工通信方式。 4.1.7.驱动能力不小于32个同类接口。 4.1.8.,在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输距离不小于1200m。 4.1.9.总线是无源的,由电能表或数据终端提供隔离电源。 5.链路层 本协议为主—从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,电能表为从站。每个电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式

每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图1所示。 图8 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。当使用的地址长度不足6字节时,用十六进制00H补足6字节。低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 5.2.3.控制码C 5.2.4.数据长度L:L为数据域的字节数。 5.2.5.数据域DATA:数据域高扩数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 5.2.6.校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。 5.2.7.结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。

IEC103规约报文格式

IEC103规约报文格式

IEC103规约格式 1.基本报文格式 1.1固定帧长报文 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 1.2可变帧长报文 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU 代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU 为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU 字节数+2 1.3控制域定义 控制域分“主∧ 从”和“从∧ 主”两种情况。 (1) “主∧ 从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM FCB FCV 功能码 1 每位的具体定义请参考详细103规约。 (2) “从∧ 主”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM ACD DFC 功能码 0 0 每位的具体定义请参考详细103规约。 ———— 启动字符1(1byte ) ———— 长度(1byte ) ———— 长度(重复)(1byte ) ———— 启动字符2(重复)(1byte ) ———— 控制域(1byte ) ———— 地址域(1byte ) ———— 链路用户数据[(length-2)byte] ———— 代码和(1byte ) ———— 结束字符(1byte )

1.4地址域 地址域为主站与之通信的从站地址,0-254:设备地址,255:广播地址。 2.链路规约数据单元(LDPU) 控制方向:从控制系统到继电保护设备(或间隔单元)的传输方向。 监视方向:从继电保护设备(或间隔单元)到控制系统的传输方向。 2.1控制方向 ●复位帧计数位 ●复位通信单元 ●召唤1级数据 ●召唤2级用户数据 ●请求链路状态 2.2监视方向 ●确认帧:

常用几种通讯协议

常用几种通讯协议 Modbus Modbus技术已成为一种工业标准。它是由Modicon公司制定并开发的。其通讯主要采用RS232,RS485等其他通讯媒介。它为用户提供了一种开放、灵活和标准的通讯技术,降低了开发和维护成本。 Modbus通讯协议由主设备先建立消息格式,格式包括设备地址、功能代码、数据地址和出错校验。从设备必需用Modbus协议建立答复消息,其格式包含确认的功能代码,返回数据和出错校验。如果接收到的数据出错,或者从设备不能执行所要求的命令,从设备将返回出错信息。 Modbus通讯协议拥有自己的消息结构。不管采用何种网络进行通讯,该消息结构均可以被系统采用和识别。利用此通信协议,既可以询问网络上的其他设备,也能答复其他设备的询问,又可以检测并报告出错信息。 在Modbus网络上通讯期间,通讯协议能识别出设备地址,消息,命令,以及包含在消息中的数据和其他信息,如果协议要求从设备予以答复,那么从设备将组建一个消息,并利用Modbus发送出去。 BACnet BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。协议包括:(1)所选通讯介质使用的电子信号特性,如何识别计算机网址,判断计算机何时使用网络及如何使用。(2)误码检验,数据压缩和编码以及各计算机专门的信息格式。显然,由于有多种方法可以解决上述问题,但两种不同的通讯模式选择同一种协议的可能性极少,因此,就需要一种标准。即由ISO(国际标准化协会〉于80年代着手解决,制定了《开放式系统互联(OSI〉基本参考模式(Open System Interconnection/Basic Reference Model简称OSI/RM)IS0- 7498》。 OSI/RM是ISO/OSI标准中最重要的一个,它为其它0SI标准的相容性提供了共同的参考,为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。它是一个具有总体性的指导性标准,也是理解其它0SI标准的基础和前提。 0SI/RM按分层原则分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。 BACnet既然是一种开放性的计算机网络,就必须参考OSIAM。但BACnet没有从网络的最低层重新定义自己的层次,而是选用已成熟的局域网技术,简化0SI/RM,形成包容许多局 域网的简单而实用的四级体系结构。 四级结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。

(示例)西门子103规约初始化过程

103规约-初始化过程(示例) 2007-06-2710:34 以下是我中心与某厂家装置通信过程初始化报文,对部分报文加以分析,与各位分享。 M->S1Phy1040014116 Dat PRM=1FCV=0Reset CU Address=01 App 注:主站复位通信单元,子站应删除缓冲区内的报文. S->M2Phy1020012116 Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01 App M->S3Phy107A017B16 Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01 App S->M4Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010********C00E916 Dat L=22PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0A81...0C00 App Generic data(=10) SQ=1Number of elements=1 Cause of transmission:Spontaneous(=1) Common address=01Function type=254(Generic function type)INF=244(Read value or attribute of a single entry) Return information identifier(RII)=0 Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0 Generic identification number(GIN):group=1,entry=123 (ENTRY identifier) Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0) General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:29.974Supplementary information(SIN)=0) 注:错误-采用通用分类服务上送的事件信息,在复位CU命令下仍然能够传输.按照规约,此时子站清空发送缓冲区,且应马上回复复位确认信息(ASDU5). M->S5Phy105A015B16 Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

许继103规约详解

许继103规约报文详解

IEC60870-5-103(DL/T667-1999)报文详解 一、800系列装置串口IEC60870-5-103部分 一、引用标准 IEC60870-5-103:1997 继电保护设备信息接口配套标准,DL/T667-1999 远动设备及系统第5 部分传输规约第103 篇继电保护设备信息接口配套标准。 二、通信接口 1.接口标准:RS232 或RS485。 2.通信格式:异步,1 位启始位,8 位数据位,1 位偶校验,1 位停止位。 3.通信速率:9600 bit/s。 4.通信方式:主从式,装置为从站。 三、报文格式 IEC60870-5-103 通信规约有固定帧长和可变帧长两种报文格式。前者用于传送“复位、召唤、确认、无所要求、链路状态/响应、忙帧”等信息。后者主 要用于传送“命令、数据”等信息。 b.接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 256的模和)。 b. ASDU 链路用户数据包的具体格式详见下文介绍 c. Length=ASDU 链路用户数据包的字节数+2(2为控制域、地址域的长度),长度为控制域、地址域、链路用户数据的8位位组的个数,即字节个数。 d. 接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、两个长度字符Length应一致、接受字符总数为L+6(两个启动字符、两个长度字符、校验字符及结束字符16)、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 注:固定帧长报文主站和子站之间的确认;而可变帧长用于主站和子站之间传输数据。3、控制域

XT9702通信规约

XT9702通信规约(试行) 1.概述 1.1说明 变电站综合自动化系统的出现,各种信息从种类到数量都大大超过了常规RTU的规约范围,为适应厂站端的变电站综合自动化系统(以下简称厂站端)与主站端(包括当地后台机)之间的通信,在国标制定前,制定本规约试行。本规约CDT及非CDT方式通用。 1.2CDT 当用于CDT时,收发序列与"循环式远动规约DL451-91"基本一致。 1.3非CDT方式 当用于本方式时,一发一收,厂站端主动先发送。厂站端发出一帧后即等待主站端回答。 主站端收码无错时,发信息帧,当无信息帧要发时,发确认帧。收码有错时,发否认帧。 厂站端收码无错时,发信息帧,收码有错时,发否认帧。 发送端(主站端或厂站端)收到否认帧,或超时未收到答复,重发上一帧。重发以三次为限,三次以后发下续帧。 1.4帧类别 1.4.1上行 时间帧,全遥信帧,全遥测帧,变化遥测帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧,事件记录帧,保护信息帧,否认帧(非CDT方式)。 1.4.2下行 时间帧,遥控帧,遥调帧,保护信息帧,确认帧(非CDT方式),否认帧(非CDT方式)。 1.5下行帧序列 每5分钟发一个时间帧,用于报告时间或向厂站端设置时间,其它帧有需要时发送,平时不发。 1.6上行帧序列 开机时先等候约10秒,待遥测,遥信等数据有效后,从“开机序列”开始发送。 1.6.1开机序列 时间帧,全遥信帧,全遥测帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧。由于帧长的限制,一帧送不完(如全遥测帧)的应分几帧传送。 1.6.2整5分钟发送(可一次性设定) 时间帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧。 1.6.3整1分钟发送 全遥信帧,1/5全遥测帧。(每分钟发1/5全遥测,使全部遥测每5分钟更新一遍) 1.6.4其他时间 其它时间按以下优先级次序传送。 保护信息帧,事件记录帧,设备状态帧,变化遥测帧。 1.6.5优先插入方式 遥信变位,遥控/调返校,遥控/调执行确认,遥控/调超时撤消时采用插入传送,即以相同内容连续插送三遍。

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 1999年11月8日1999年11月8日结果分析:程序行为正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天 结果分析:连续运行结果正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f ff 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天。 结果分析:连续运行结果正确。 主站发:68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 目的:给地址为01的装置发对时命令。 对时时间为:1999年11月8日9时15分秒 装置受(第一次):00 1f 00 09 ff 03 3d 09 0f 09 08 0b 63 对时令:对时时间:1999年11月8日9时15分9秒 装置受(第二次):00 1f 00 03 ff 03 3e 时钟同步令 子站回答:10 20 01 21 16 目的:ACD位置1,子站向主站请求上送1级数据。 主站发:10 7a 01 7b 16 目的:主站发向子站请求1级数据命令。 子站回答:68 0f 0f 68 08 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 40 16 目的:子站以ASDU6响应主站的召唤1级数据命令。

CSC241C装置CSC2000-103规约点表_V1.22B资料

CSC-241C装置103规约、CSC2000规约要点及信息点表说明 定(2007)067 编制:郑磊 校核:车柠 审定:刘志超 版本号:V1.22B 文件代号:C67997 出版日期:2009.2

目录 一.103通信规约基本要点......................................................................................................... - 1 - 二.CSC2000规约信息点表 .................................................................................................... - 13 -

一.103通信规约基本要点 1.通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和 字节传输由低至高。线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔,两桢之间线 路空闲间隔至少33位(3个字节) 1.3 通信速率:可变。 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2.报文格式 870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。2.1 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 256模和) 2. ————启动字符1(1byte) ————长度(1byte) ————长度(重复)(1byte) ————启动字符2(重复)(1byte) ————控制域(1byte) ————地址域(1byte) ————链路用户数据[(length-2)byte] ————代码和(1byte) ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和)(2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域视“主 从”和“从 主”两种传输方向情况不同而有不同。 “主 从”报文的控制域

智能设备点表制作全解

智能设备点表制作 我们出差经常会遇到一些需要通讯而我们的57XX组态工具中又没有现成点表的外厂家的装置,这就需要我们自行制作点表。智能设备使用的规约也不外乎CDT、、modbus及103装置规约等。遇到需要通讯的智能设备时,首先要联系智能设备厂家并向其索取现场相关装置实际使用的规约以及点表。通常与智能设备通讯我们用的最多的还是CDT规约也就是我们主控中的CDT主站规约。所以下面先介绍CDT规约下的点表制作方法。 智能设备厂家给我们的规约、点表可能是分开来的也有可能是合并在一个文档中的。前者制作起来相对简单些,后者就需要从文档中整理出点表了。以前者为例:开源直流屏的规约说明及点表是分开给的如下图 我们根据这个来做出开源直流屏的点表。厂家已经把规约说明中的点表给整理出来了,使用起来比较方便。现在我们先不管他所给的点表,而是尝试从所给的规约说明中整理出点表。有三个注意点: 一,点表中每组信号的组号要与智能设备的信号组对应 二,点表中每组信号的点号要与智能设备的点号对应 三,点表的格式能被我们的后台及主控所识别、解析

首先我们从点表库中找出一张我们可以使用的CDT点表作为模板 下图是一张使用CDT规约的思源消弧线圈的点表 我们做的点表就以此为模板进行修改,我们看到上图中的遥测组号为1,而遥信组号为4.这里要说明的是我们主控的CDT主站规约中组号是固定的:即组号1、2、3分别对应CDT规约中遥测的A帧(重要遥测)、B帧(次要遥测)、C帧(一般遥测)。而遥信对应的组号是4到19共16组遥信(每组32个遥信共512个遥信)。从而实现组号的对应,这是注意点一。其中A帧帧类别为61H,

最新101通信规约V1-x

101通信规约V1-x

101通信规约 第一部分基本定义 一、适用范围 1、网络拓扑结构 本规约适用的网络拓扑结构为点对点、多点对点、多点共线、多点环形、多点星形等,通道可以是全双工或半双工的情况。 2、传输方式 传输方式分为非平衡方式和平衡方式传输两种。 非平衡方式传输:只有主站启动各种链路传输服务,子站只有当主站请求时才传输。这种传输方式对于所有网络结构都可适用。但是在点对点和多点对点的网络结构中,非平衡方式传输没有充分发挥这种网络的内在潜力。 平衡方式传输:主站和子站可以同时启动链路传输服务,所以必须有一对全双工的通道。 这里规定对于点对点和多点对点的网络结构采用平衡方式传输,对于多点共线、多点环形和多点星形的网络结构采用非平衡方式传输。 二、帧格式 本规约采用的帧格式为FT1.2异步式字节传输帧格式 1、FT1.2可变帧长帧格式 其具体格式如下

传输规定: (1)线路空闲状态为1 (2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1) (3)每个字符间无需线路空闲间隔。 (4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位 (5)帧长度L包括控制域、地址域、用户数据的字节总数,L最大为250 (6)帧校验和为控制域、地址域、用户数据中所有字节的算术和(不考虑溢出) (7)接收校验 ●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位 ●校验两个启动字符应一致、两个L值应一致,接收字符数L+6、帧校验 和、结束字符无差错则数据有效。 ●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。 2、FT1.2固定帧长帧格式 具体格式如下:

传输规定: (1)线路空闲状态为1 (2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1) (3)每个字符间无需线路空闲间隔。 (4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位 (5)无帧长度L (6)帧校验和为控制域、地址域中所有字节的算术和(不考虑溢出)(7)接收校验 ●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位 ●检查启动字符、结束字符以确定此帧长度是否正确 ●检查校验和 ●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。 3、控制域(C)的定义 3.1主站作为启动站的传输过程中使用的控制域C1 1)主站向子站传输报文中控制域各位的定义 传输方向位DIR DIR=0,表示报文是由主站向子站传输

CSC211装置CSC2000-103规约点表_V1.22D资料

CSC-211装置103规约、CSC2000规约要点及信息点表说明 编制: 校核: 审定: 版本号:V2.00 文件代号: 出版日期:2007.5

目录 一.103通信规约基本要点......................................................................................................... - 1 - 二.CSC2000规约信息点表 .................................................................................................... - 13 -

一.103通信规约基本要点 1.通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和 字节传输由低至高。线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔,两桢之间线 路空闲间隔至少33位(3个字节) 1.3 通信速率:可变。 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2.报文格式 870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。2.1 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 256模和) 2. ————启动字符1(1byte) ————长度(1byte) ————长度(重复)(1byte) ————启动字符2(重复)(1byte) ————控制域(1byte) ————地址域(1byte) ————链路用户数据[(length-2)byte] ————代码和(1byte) ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和)(2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域视“主 从”和“从 主”两种传输方向情况不同而有不同。 “主 从”报文的控制域

(02)PD194Z2SY&9SY(江阴斯菲尔)电度表通讯协议定义及模板说明

协议或工程修改制做人:周作宏,孙金升 工程名:山西海鑫钢铁制氧工程,安徽天润化工 通讯规约文本名: 通讯设备名:CD194Z_2SY(江阴斯菲尔)电度表 PD194Z_2SY/_9SY 通讯端口设置说明:起始位1 位,数据位8位,停止位1位,无校验。 通讯所选规约配制: 78.下行_CD194-2SY电度表 修改原因和内容说明(此项必须填写):新增规约 数据定义说明: 遥信(个):如果不需要遥信可以不用定义 CD194Z_2SY: 0个 遥测(30)个具体的遥测系数和整定的位数有关,现场可根据电压、电流、功率的小数点位

.文档资料版本:V1.00 其它内容记录: 主站发送:01 01 00 21 00 08 6D C6 //2007年3月2日21时29分32秒125毫秒 主站接收:01 01 01 55 91 B7 //2007年3月2日21时29分32秒140毫秒 主站发送:01 03 00 23 00 1C B5 C9 //2007年3月2日21时29分32秒843毫秒 主站接收:01 03 38 01 01 01 02 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 1A C7 86 //2007年3月2日21时29分32秒859毫秒 主站发送:01 03 00 40 00 08 45 D8 //2007年3月2日21时29分33秒546毫秒 主站接收:01 03 10 00 00 01 02 00 00 01 03 00 00 01 04 00 01 01 05 C6 AD //2007年3月2日21时29分33秒562毫秒

相关文档