文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工套管检测试验作业指导书

电工套管检测试验作业指导书

电工套管检测试验作业指导书
电工套管检测试验作业指导书

电工套管检测试验作业指导书注:该作业指导书所示表格可按实际请款进行修改完善。

1.1外观

1.1.1 检测依据

各电工导管对外观检查的要求,对所涉及的条款一一认真检查。

1.1.2 检测设备

目测。

1.1.3方法步骤

1.1.3.1 JG3050-1998要求:套管及配件内外表面应光滑.不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。穿人电线或电缆时,套管不应损伤电线、电缆表面的绝缘层。

1.1.3.2 GA 305-2001按GB/T 14823.2-1993 《电气安装用导管特殊要求:刚性绝缘材料平导管》和GB/T 14823.4-1993 《电气安装用导管特殊要求:可弯曲自恢复绝缘材料导管》逐一检查。

其它外观要求见各对应的产品标准。

1.1.4 外径检测原始记录表格格式表格见表格1 相关内容要求根据具体情况调整。

1.2标识

1.2.1 检测依据

见各产品对标识的要求,对所涉及的条款一一认真检查。

1.2.2 检测设备

1.2.2.1 纯棉棉布

1.2.2.2 汽油工业级

1.2.3 方法步骤

用一块充分浸水的纯棉以2 次/s 的速度(手的进退动作各算一次)匀速在同

一标记上擦拭15s,再用一块充分浸透汽油的纯棉布以同样速度擦拭15s。

1.2.4 结果要求

标记应清晰;对GA305-2001不合格判定为C类。其它判定方法见各自产品标准。

1.3 规格尺寸

1.3.1 最大外径

1.3.1.1 检测依据

JG3050-1998 建筑用绝缘电工导管及配件

1.3.1.2 检测设备

导管卡规一套

1.3.1.3 检测方法

取三根长度为1 000m m的套管,按图21选定量规,测定相应规格的套管时,量规应能在其自重作用下通过套管。

图21 导管最大外径量规

1.3.1.4 结果判定

采用通过法判定导管最大外径。

1.3.2 最小外径

1.3.

2.1 检测依据

a. JG 3050-1998 《建筑用绝缘电工导管及配件》

b. GB/T 14823.1-1993 《电气安装用导管特殊要求:金属导管》

c. GB/T 14823.2-1993 《电气安装用导管特殊要求:刚性绝缘材料平导管》

d. GB/T 14823.4-1993 《电气安装用导管特殊要求:可弯曲自恢复绝缘材料导管》

e. GA 305-2001 《电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件》

1.3.

2.2 检测设备

a.硬质套管最小外径量规(见下图 22)

图 22 硬质套管最小外径量规

b. 半硬质套管及波纹套管最小外径量规 (见下图 23)

图 23 半硬质套管及波纹套管最小外径量规

作业指导书

页 数 第 4页 共 26 页 标题

电工套管检测试验作业指

导书

修改号 第2016版 第0次修订 颁布日期

2016年10 月 10 日

b. 数显游标卡尺0~150mm 0.01mm

1.3.

2.3测定方法

取三根长度为1000㎜的套管。分别使用游标卡尺进行外径的尺寸测量后对对应材料进行通过实验,见下方法a,b。

a.硬质套管按选择量规,测定相应规格套管时,在无任何外力作用下,套管不能通过量规。

b.半硬质套管及波纹套管按标准选择量规,测定相应规格套管时,在无任何外力作用下,套管不能通过量规。

1.3.

2.4 结果判定处理

JG 3050-1998、GB/T 14823.1-1993、GB/T 14823.2-1993、GA 305-2001、GB/T 14823.4-1993所对应的材料均以通过试验判定其最小外径。

1.3.3 最小内径

1.3.3.1 检测依据

同1.3.2.1

1.3.3.2 检测设备

a. 硬质套管最小内径量规,见图24

注:硬质导管最小内径量规按重型管要求的直径。

图24硬质套管最小外径量规

b.检查导管在弯曲及弯折情况下最小内径的量规 见下图25

作业指导书

页 数 第 6页 共 26 页 标题

电工套管检测试验作业指

导书

修改号 第2016版 第0次修订 颁布日期

2016年10 月 10 日

图25 导管在弯曲及弯折情况下最小内径的量规

1.3.3.4 测试方法

取三根长度为1000㎜的套管。硬质套管按标准量规,测定相应规格的套管时,量规应能在其自重作用下通过套管。半硬质套管及波纹套管用游标卡尺测量其内径,沿每根套管圆周均分测出3个值,三根套管共测得9个内径值,要求每个测量值不应小于标准规定的最小内径值。

1.3.3.5 结果判定

a.JG 3050-1998要求测出值和通过实验同时满足要求为最小内径合格

b.GB/T 14823.1-1993、GB/T 14823.2-1993、GA 305-2001、GB/T 14823.4-1993 要求通过实验符合即为合格。

1.3.4 壁厚均匀性

1.3.4.1 检测依据

同1.3.2.1

1.3.4.2 试验仪器

壁厚规0~10mm 0.01mm

1.3.4.3 测定方法

取三根长度为1000㎜的套管,沿套管的径向测量壁厚,每个截面上取四个尽可能距离相等的分布点进行测量,其中一测量点应为最薄点,三根管共测得12个数据,其平均值为A,单位为㎜,

1.3.4.4 结果判定

每个测量值与A的偏差△A不应超出±(0.1+0.1A)范围。

1.3.5 最小壁厚

1.3.5.1 检测依据

JG 3050-1998 《建筑用绝缘电工导管及配件》

1.3.5.2 检测设备

同1.3.4.2

1.3.5.3 检测方法

截取一段套管,沿横截面4个等分点,用壁厚规测试其中一点为最薄点,取4点数据的平均值。

1.3.5.4结果判定

其壁厚应满足标准规定的最小值。

1.4 抗压性能

1.4.1 检测依据

同1.3.2.1

1.4.2 试验仪器

压力试验装置;分度值为0.02㎜的游标卡尺; 1.4.3 测定方法

1.4.3.1取三根长200㎜的试样,测出其外径D1,然后将试样放在温度为23℃±2℃环境中调节10h 以上。

1.4.3.2完成调节后,将试样水平置于钢板上,在试样上面的中部放置正方体钢块。 1.4.3.4对正方体钢块施加压力:

a.硬质套管在30s 内,均匀加荷达到下表中规定的相应压力值:持荷1min 时,测出受压处外径D2,此时的外径变化率D f 应小于25%;撤去荷载1min 时,再测套管受压处外径D3,此时的外径变化率D f 应小于10%;

b.半硬质套管及波纹套管在加荷30s 时,套管外径D2变化率在大于30%,小于50%的范围内,且此压力值不低于下表中规定的相应值。持荷1min 后撤去荷载,15min 后测量套管受压处外径D3,外径变化率D f 应小于10%

c.对金属导管在30s 内,均匀加荷达到下表中规定的相应压力值:持荷1min 时,测出受压处外径D2,此时的外径变化率D f 应小于10%;撤去荷载1min 时,再测套管受压处外径D3,此时的外径变化率D f 应小于10%;

d.检查试样外表表面有无裂痕。

e.外径变化率D f 按下式(38)计算:

f.导管施压的表见下表58

表58

作业指导书

页 数 第 8页 共 26 页 标题

电工套管检测试验作业指

导书

修改号 第2016版 第0次修订 颁布日期

2016年10 月 10 日

1.4.4 结果判定

对对应压力下外径的变化率和破坏情况同时满足标准要求为合格。

1.4.5 抗压性能试验原始记录表格见下表

1.5 冲击试验

1.5.1 检测依据

同1.3.2.1除开GB/T14823.1-1993

1.5.2 检测设备

1.5.

2.1管材冲击试验机

1.5.

2.2 低温箱

1.5.3 检测步骤

1.5.3.1 取200㎜长试样12根,将其置于60℃±2℃的烘箱内预处理240h。

1.5.3.2将冲击试验仪及预处理后的试样一起放入低温箱中,冲击仪下应垫有一块厚40㎜的泡沫橡胶垫。低温箱内温度控制如下:

a)-5型和90型套管,低温箱温度为-5℃±1℃;

b)-15型套管,低温箱温度为-15℃±1℃;

c)-25型和90/-25型套管,低温箱温度为-25℃±1℃。

d)-45型套管,低温箱温度为-45℃±1℃。

1.5.3.3试样及冲击试验仪在低温箱规定温度下放置2h后,将试样放在装置的底座上。

1.5.3.4相应规定的重锤及下落高度,冲击套管。要求试验后12根套管中至少应有9根不破裂或不出现可见裂纹(JG 3050-1998要求试验后12根套管中至少应有10根不破裂或不出现可见裂纹)

作业指导书页数第9页共26 页

标题电工套管检测试验作业指

导书

修改号第2016版第0次修订

颁布日期2016年10 月10 日

1.5.4 冲击试验用原始记录

1.6 弯曲性能

1.6.1 检测依据

同1.3.2.1

1.6.2 试验仪器

1.6.

2.1 硬质套管弯曲试验仪

1.6.

2.2 半硬质套管及波纹套管弯曲试验仪

1.6.

2.3 半硬质套管及波纹套管弯曲后最小内径量规(见图25)1.6.2.4 梯形钢丝制做的弹簧弹簧外径小于规定套管内径0.70~1.0㎜1.6.3 测定方法

1.6.3.1 只对公称尺寸为16、20、25的硬质套管进行弯曲试验。

1.6.3.2 取500㎜长硬质套管试样六根,其中三根试样在常温下进行,另三根试样放入低温箱内。低温箱内温度控制如下:

a. -5型和90型,低温箱温度为-5℃±2℃;

b. -15型,-25型,和90/-25型,低温箱温度为-15℃±2℃。

将弹簧也同时放入低温箱内,当试样和弹簧在低温箱规定温度下放置2h后,取出弹簧和套管,立即将弹簧插入套管内并用夹具固定套管,然后缓慢地压下带滚轮的手柄,将套管弯曲成180°,放开手柄使套管弯曲成大约90°。

取下套管并撤出弹簧,试验后要求弹簧及套管均无损伤且套管试样表面应无可见裂纹。

非冷弯型硬质套管弯曲试验也可在厂家提供的弯曲装置下进行。

1.6.3.3 对半硬质套管及波纹套管取六根试样,每根试样长度至少为:

a. 半硬质套管:长度为其外径的30倍;

b. 波纹套管:长度为其外径的12倍。

其中三根试样置于低温箱,箱内温度控制同1.6.2.2规定,另三根试样在常温下进行试验。

将低温箱内处理好的套管取出立即进行试验,将套管垂直放于弯曲试验装置中进行弯曲,弯曲半径选择先向左弯曲大约90°,然后回到垂直位置,1min后再向右弯曲大约90°,回到垂直位置停留1min,以上操作重复进行4次,在最后一次不将试样弯回到垂直位置,而使其处于与垂线成45°的弯曲位置保持5min,然后将套管一端朝上,一端朝下,按选择相应的量规,量规应能在其自重作用下从管中自由滑落。

c.对金属导管:外径不大于25mm的试样,用弯曲装置进行弯曲,完成90°角,去曲率内半径为试样外径的6倍。对有焊缝的试样,用6个试样做此项试验,3个试样的焊缝在弯曲的

外面,且在弯曲的平面;另3个试样的焊缝在弯曲面的外侧面,且与弯曲平面成90°角。弯曲后让试样直的部分与铅垂线成45度角,一端朝上、另一端朝下;放入符合图25中相应尺寸的量规,观察其通过的情况。

1.6.4 结果处理

试验后六根套管表面应无可见裂纹,且量规可自由滑落出套管。

1.6.5 弯曲性能试验原始记录见下表

1.7弯扁性能(弯折性能)

1.7.1 检测依据

同1.3.2.1除开GB/T14823.1-1993

1.7.2 试验仪器

1.7.

2.1 硬质套管弯曲装置

1.7.

2.2 硬质套管弯曲后最小内径量规

1.7.

2.3半硬质套管及波纹套管弯曲后最小内径量规。 1.7.3测定方法

1.7.3.1 只对公称尺寸为16、20、25的硬质套管进行弯扁试验。 1.7.3.2 对硬质套管,取试样三根,其长度为下表的规定。 公称尺寸

试样长度㎜

公称尺寸

试样长度㎜

公称尺寸

试样长度㎜

16

340

20

30

25

450

1.7.3.3 使用规定的弯曲装置及弯曲半径,将套管一次弯成90°,将试样固定在刚性支架上。将固定好试样的刚性支架置于温度为60℃±2℃的烘箱,中恒温24h 后,选择相应的量规,使试样与垂直线成45°的位置,即一端向上,一端向下,量规应能在其自重作用下从套管中自由滑落。

非冷弯硬质套管弯扁试验也可在厂家提供的弯曲装置下进行。 1.7.3.4半硬质套管及波纹套管取三根试样,其长度应符合1.7.3.3的规定。

保定市科源建材检测有限公司

作业指导书

文件编号 BDKY/ZY 118-2016 页 数 第 12页 共 26 页 标题

电工套管检测试验作业指

导书

修改号 第2016版 第0次修订 颁布日期

2016年10 月 10 日

1.7.3.5按弯曲装置及弯曲半径进行弯曲试验,首先将试样弯曲成90°,然后弯回到垂直位置,随后向相反方向弯曲约90°,弯曲后将试样固定在支架上。

将固定好试样的支架置于温度为60℃±2℃的烘箱中恒温24h后,试样仍固定在支架上,将支架置于使试样与垂直线成45°的位置,即一端向上,一端向下,此时用相应的量规,要求量规应能在其自重作用下从套管中自由滑落。

1.7.4 结果处理

要求,弯扁试验后导管表面无破裂,对应最小量规自重作用下从套管中自由滑落。

1.7.5弯扁性能试验原始记录

1.8 套管及配件跌落性能测定

1.8.1 检测依据

JG 3050-1998 《建筑用绝缘电工导管及配件》

1.8.2 检测设备

低温箱

1.8.3 测试方法

1.8.3.1从套管上截取760㎜试样三根,两端面应平整且端面与管轴垂直,然后与配件联接好,置于温度为-20℃±1℃的低温箱中,当试样在-20℃的低温箱内放置2h后,取出试样立即进行试验。

1.8.3.2首先使套管与混凝土地面成45°且装有配件的一端朝下,自由落下,第二次使试样与混凝土地面平行自由落下,下落高度为试样最低点距混凝土地面高1500mm。

1.8.4 结果判定

试验后观察套管及配件表面要求无破碎或裂纹。

1.9 套管及配件耐热性能测定

1.9.1 检测依据

同1.3.2.1除开GB/T14823.1-1993

1.9.2试验仪器

硬质套管及配件耐热试验装置

半硬质套管及波纹套管耐热试验装置分度值为0.02㎜的游标卡尺。

1.9.3测定方法

1.9.3.1硬质套管及配件取三根80㎜长套管,沿套管轴向剖开成两片,各取其中一片为试样。配件可视具体情况从配件上制取。

将试样及耐热试验仪一起放入温度为60℃±2℃的烘箱内,试样放于耐热仪的平板上,将下端带有直径为5㎜的钢珠锥形物放在试样上,在20N压力作用下(对于套管应压在其凹面处)保持1h,到达规定的时间后取出试样,在室温下冷却后用游标卡尺测定压痕直径di其值不应大于2㎜。

1.9.3.2半硬质套管及波纹套管取三根长为100㎜试样,将试样与耐热试验仪一起放入烘箱内,烘箱内温度控制如下:

-5型、-15型、-25型套管,烘箱温度为60℃±2℃,90型、90/-25型套管,烘箱温度为90℃±2℃。

试样与耐热仪在烘箱内保持4h,然后将试样放于耐热仪上,试样上放置一根直径为6㎜的钢杆,钢杆轴线与套管轴线成正交位置,试样通过钢杆被施加如上表的规定荷载。

试样被加荷后保持24h,然后试样在保持受荷作用下冷却至室温,撤去荷载,立即将试样竖起,选定相应量规,要求量规能在其自重作用下从套管中自由滑落。

1.9.4 结果处理

要求:硬质套管及配件D≤2mm,半硬质套管及波纹套管要求:量规自重通过。

1.9.5 耐热试验原始记录见下表68

表68 耐热试验原始记录

1.10 阻燃性能

1.10.1 氧指数

1.10.1.1 检测依据

a.GB/T 2406.1-2008 《塑料用氧指数法测定燃烧行为第1部分:导则》

b.GB/T 2406.2-2009 《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:室温试验》

1.10.1.2 检测设备

氧指数测定仪

1.10.1.3 试样

a. 按材料标准进行取样,所取的样品至少能制备15根试样。

b. 依照适宜的材料标准规定的步骤制备试样,模塑和切割试样最适宜的样条形状在下表63

相关文档