重合闸闭锁压板问题

220KV线路都是双套保护,也就有了两套重合闸,在此时,每套保护屏上都有“闭锁重合闸”压板,旨在本套装置的重合闸动作后,去闭锁另一套重合闸,不使重复动作。110KV 以下系统线路中,都是一套保护,一套重合闸装置,重合闸的投退光操作重合闸压板就行,不象220KV线路的重合闸有那么多方式,如单重、双重、综重、停用等,投退不光要操作压板,还要操作重合闸方式选择把手。但有的110KV以下系统的线路保护装置,不光有重合闸出口压板,还有重合闸闭锁压板,此时退出重合闸,就有了两种方法,一是退出重合闸出口压板,一是投入重合闸闭锁压板。

我们这里的情况是这样的(我是110KV的;110以上设备的情况我不知道):

1、重合闸出口压板:这个压板在取下的位置上,保护装置中的重合闸还是会充电的,重合闸的出口回路是断开的,就是保护动作后,重合闸还是会启动的,开关因为回路是断开的,开关不会合闸。

2、重合闸闭锁压板:这个压板的2端是有电压的(一般情况下为24V),在这个压板投入的情况下,保护装置中的重合闸放电回路接通的,所以重合闸不会充电。

我们这里停重合闸操作的方法是:放上闭锁压板,取下出口压板(双保险),另:重合闸出口压板在有些保护图纸上的写成保护合闸出口压板的。但是保护装置去自动合闸的回路一般就只有重合闸回路,所以我们有时候把这个压板的命名写成重合闸出口压板。

投入“重合闸闭锁”压板之后,重合闸逻辑被闭锁,跳闸之后保护装置不会发重合闸命令;断开重合闸出口压板,只是断开了出口的电气回路,保护装置还是会发重合闸命令。两者有本质的区别。另外,有些时候其他保护动作(如母差)需要闭锁线路重合闸,只能去闭锁重合闸压板,而没有办法去断开重合闸出口回路。

名词解释:

1、失磁:失磁是指发电机运转中,由于励磁回路某些故障引起的励磁电流的中断。

2、零序电流:电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点,为回路的特有的一种反映接地故障的电流。

3、高频电流:是指高频保护回路中的高频信号电流。这个电流与工频电流相比而得名的,工频电流每秒变化50次,而高频电流每秒变化35K次以上,现在系统用的高频一般是35~500KHZ。

4、击穿电压:绝缘材料在电压作用下,超时一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生的放电现象称为击穿,这一临界值称为击穿电压。

5、助增电流:助增电流是影响距离保护正确工作的一种附加电流。因为在许多情况下,保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流,使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流。这个电流及叫助增电流。

6、电容式电压互感器:利用电容分压原理实现电压变换的电压互感器称电容式电压互感器。

7、高频加工设备:高频阻波器、耦合电容器、连接滤波器和高频电缆等统称为高压线路的高频加工设备。

8、配电装置:各种一次电气设备按照一定要求连接建造而成的用以表示电能的生产、输送和分配的电工建筑物,成为配电装置。

问答题:

1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。

2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。

3、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。

4、错误操作隔离开关后应如何处理?

(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

(2)错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

5、什么叫R、L、C并联谐振?

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。

6、射极输出器的主要特点是什么?

输入电阻较大,输出电阻较小,电压放大倍数近似等于1,但小于1,输入电压与输出电压同相。

7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?

一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

(2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。

(3)图纸资料齐全,符合实际。

(4)运行条件良好。

8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

(1)外壳清洁无油垢,完整无损。

(2)安装应牢固,操作时不活动。

(3)密封盖密封良好。

(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。

(5)转动灵活,位置正确,接触良好。

(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。

9、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?

变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,制励磁涌这是因为系统阻抗及变压器漏抗能起限流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。

10、在拆动二次线时,应采取哪些措施?

拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上挂牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处挂牌

11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

(1)将瓦斯继电器的下浮筒挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。

(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。

(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

12、变压器保护装设的一般原则是什么?

(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。

(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。

(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。

(5)防御对称过负荷的过负荷保护。

13、继电器的退出和投入有何要求?

退出保护时,应先退出保护跳合闸压板,后退出保护的电源。投入保护时,操作顺序与保护退出时相反。

14、10千伏输电线路一般装设什么保护?

(1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?

(1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失真,(4)扩展宽通频带,(5)改变放大器的输入与输出电阻。

16、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:

(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,

(2)电路中具有非正弦周期电动势。

(3)电路中有非线性元件。

17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?6~35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许短时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:

(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。(2)未满足反事故措施要求。

(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。

(4)图纸不全,且不符合实际,

(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。

19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

(1)温度:15~35度

(2)湿度:45~75%

(3)气压:660~780mmHg

20在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?

(1)根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。(3)根据被测的大小选用适当的仪表。(4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。

21、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?

验收项目如下:(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。(3)检验定值符合整定通知单的要求。(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。

23、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。

25、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

26、调制器应满足哪几项要求?

(1)当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0 (2)输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小,(3)当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。

27、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?

相间短路保护配置的原则是:(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。(2)保护装置保护装置应采用远后备方式。(3)如线路短路会使

发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快速切除故障。

28、在高压电网中,高频保护的作用是什么?

高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

30、对运算放大器的基本要求是什么?

(1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;(2)开环电压放大倍数应足够大;(3)开环输入电阻r i 要足够大,(4)开环输出电阻要小;(5)零点漂移和噪声要小。31、什么是放大器输出电阻?

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意(1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用(2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和(3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。(4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。33、水轮发电机为什么要设置过电压保护?

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护。

34、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。

35、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:(1)当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

36、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么?

系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般取6~12V(二次电压值)

37、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护。

因为这种保护具有如下优点:(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高;(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。

38、中间继电器在继电保护中其何作用?

(1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;

(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

(3)满足保护逻辑回路的需要。

39、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。

40、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。41、距离保护的起动元件有什么作用/

(1) 短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。

42、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?

(1)灵敏度高;(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;(3)在电压二次回路断线时不会误动;(4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。

自动重合闸装置设计要点

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

重合闸说明及图

-KM 二、动作原理 图25-1是采用DH-2AG 型重合闸继电器的三相一次式电气自动重合闸装置的展开图(图中仅绘出了与ZCH 有关的部分)。这种ZCH 属于一次式电气自动重合闸。 1. 正常运行是时电容C 的充电回路 线路正常运行时,断路器在合闸状态,其DL 3常闭接点断开;控制开关KK 在合闸后位置时,接点KK 21-23接通,ZCH 中的电容C 处在充电状态。如图25-2(A )所示,其充电通路为+K M →KK 21-23→4R →C →-KM ;此时,信号灯XD 亮,指示控制母线KM 的电压正常,电容C 已处在充电状态。 2.ZCH 装置的起动 当断路器DL 事故跳闸,面控制开关KK 仍处在合闸位置时,接点KK 21-23但断路器事故跳闸时,其辅助常闭接点DL 闭合,接通了ZCH 的起动回路,于是ZCH 中的时间继电器SJ 经它本身的瞬时常闭接点SJ 2而动作。SJ 动作后,其常闭接点SJ 2瞬时断开,使电阻5R 串入 SJ 的线圈电路中,这时SJ 继续保持在动作状态,串入5R 的目的是为了限制流过SJ 线圈的电流,免使线圈受热(图中SJ 的线圈不是按长期接上额定电压来设计的)。ZCH 的起动如图25-2(B )所示。时间继电器SJ 动作后,其通路为+KM →KK 21-23→SJ →5R →DL 3→-KM 经一定时间其延时闭合的常开接点SJ 1接通。此时,电容器C 就对ZCH 中的中间继电器ZJ 的电压器ZJ 的电压线圈放电,使ZJ 动作,并起动ZCH 装置,如图25-2(C )所示,其通路为C →SJ 1→ZJ →C 。 3.ZCH 动作使断路器重合闸 中间继电器ZJ 动作后,其常闭接点ZJ 4打开,使XD 熄灭,指示ZCH 已经动作,其出口回路接点ZJ 2,ZJ 1已经接通。此时,断路器控制回路中的合闸接触器HC 被接通而动作,使断路器重新合闸,如图25-2(D )所示,其通路为+KM →KK 21-23→ZJ 2→ZJ 1→ZJ →→1QP →TBJ 2→DL 2→HC →-KM 。中间继电器ZJ 是由电容器C 放电而动作的,由于放电时间短,为了使ZJ 能够自保持,所以在ZCH 的出口回路中串入了ZJ 的电流线圈,使ZJ 本身的常开接点ZJ 1,ZJ 2闭合,接通ZJ 的电流线圈,以保持ZJ 处于动作状态。在断路器合闸后,断路器的辅助接点DL 2断开,而使ZJ 的自保持解除。在ZCH 的出口回路中串联信号继电器XJ 的目的,是为了记录ZCH 的动作,并给出ZCH 动作的信号。 断路器重合成功以后,所有继电器自动复归到原来位置,而电容器又恢复充电,要使ZCH 退出工作时,将出口回路的切换片1QP 断开。 三,DH-2型继电器如何满足ZCH 的基本要求 1、ZCH 只重合一次 如果故障为永久性的,则断路器在ZCH 的作用下重合后,继电保护器将使断路器再次跳闸。断路器在第二次跳闸后,ZCH 又要起动,使其时间继电器SJ 动作。但由于电容器C 还来不及充满电(充电时间表需15~25秒),所以电容C 的放电电压很低,起动不了中间继电器ZJ,因而ZCH 的出口回路不会接通,这就保证了ZCH 只能重合一次。 2. 用控制开关断开断路器时,ZCH 不应动作 如图25-1所示,在停电操作时,控制开KK 的手柄放在“预备跳闸”及“跳闸后”位置,此时KK 21-23断开,ZCH 失去合闸电源。而KK 2-4闭合,使电容C 先对电阻6R 放电,而使中间继电器ZJ 失去动作条件。 3. 当ZCH 出口回路的中间继电器ZJ 接点ZJ 2与ZJ 1被卡住时,防止断路器多次重合于故障线路上(即所谓“防跳”) 的措施 图25-1所示的电路中,采用了两套“防跳”措施: (1) 在中间继电器ZJ 电流线圈回路(即其保持回路)中,串接了它自己的两对常开接点ZJ 1和ZJ 2,万一其中一对常开接点 被卡住时,另一对常开接点仍能正常断开,不致发生断路器“跳跃”的现象。 (2) 为了进一步防止在ZJ 的两对接点被卡住时,断路器仍然可能发生“跳跃”的情况,则在断路器的跳闸线圈TQ 回路 中,又串接了防跳继电器TBJ 的电流线圈。当断路器事故跳闸时,TBJ 动作。当ZJ 的两个串联的常开接点被粘住时,TBJ 的电压线圈经过自身的常开接点TBJ1→XJ →ZJ 电流线圈→ZJ 1→ZJ 2→KK 21-23→+KM 而带电自保持,它在合闸接触器 HC 回路中的常闭接点TBJ 3也同时保持断开,使合闸接触器HC 不会接通,从而达到了“防跳”的目的。 4. 用控制开关手动合闸到故障线路上时,ZCH 不应动作 当运行人员操作控制开关,断路器合闸到故障线路上时,线路保护动作使断路器跳开,这时由于电容器C 还来不及充电到所需的电压,ZJ 不会动作,断路器不再重合。

重合闸

SF6弹簧操作机构断路器与重合闸配合问题的浅析 杜书平、吴俊芳、赵敏、徐成勇 (信阳供电公司,河南,信阳,464000) 摘 要:本文针对某500kV 变电站SF6弹簧操作机构断路器与许继WDLK862A 断路器保护重合闸配合时,合闸弹簧未储能闭锁重合闸与断路器SF6压力低闭锁重合闸两种设计方案进行详细分析,指出了断路器在发生某些异常,如合闸弹簧未储能或SF6压力低闭锁时都应能及时闭锁重合闸;根据分析,运用中的两种方案均不完整,故提出了三方面解决方法。 关键词:重合闸;位置继电器;弹簧操作机构 1 引言 某500kV 变电站为分期设计投运,500kV 断路器均为苏州AREVA 高压电气开关有限公司生产的户外LG317X 型、瓷柱式双断口SF6分相断路器, FK3-5型弹簧操作机构。断路器独立设置许继公司的GXF-222型成套断路器保护,包含WDLK-862A 型断路器保护装置及ZFZ-822型操作箱,重合闸按断路器配置。2009年2月二期扩建工程投运,其在设计“压力”低闭锁重合闸回路(即“压力接点”回路)上有所不同,其具体表现在:初期设计断路器SF6压力低闭锁重合闸、合闸弹簧未储能报信号(方案一);二期中设计弹簧未储能闭锁重合闸、断路器SF6压力低闭锁报信号(方案二),就此做分析。 2 两种方案具体形式 压力低闭锁重合闸回路如图一: 正常时,“压力接点”断开,2YJJ 继电器励磁使其常闭接点打开,不闭锁重合闸;当“压力接点”闭合,则2YJJ 继 电器失磁使其常闭接点返回,闭锁重合闸。 图1:压力低闭锁重合闸 方案一,“压力接点”取断路器SF6压力低闭锁继电器常开接点(如图二):三相断路器SF6压力正常时,密度控制器接点均断开, SF6压力低闭锁继电器失磁,使“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若断路器(一相或多相)SF6压力降低至闭锁压力,则闭锁重合闸。 方案二,“压力接点”取各相合闸弹簧储能限位开关常开接点(如图三):若合闸弹簧三相储能,三相弹簧储能限位开关断开,“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若合闸弹簧(一相或多相)未 储能,则闭锁重合闸。 图2:“压力接点”取SF6闭锁继电器常开接点

重合闸如何闭锁

重合闸如何闭锁 1、KKJ的由来 2、KK把手的“合后位置” “分后位置”接点的含义就是用来判断该开关是人 为操作合上或分开的。“合后位置”接点闭合代表开关是人为合上的;同样的“分后位置” 接点闭合代表开关是人为分开的。 3、 4、“合后位置”接点在传统二次控制回路里主要有两个作用: 5、一是启动事故总音响和光字牌告警; 6、二是启动保护重合闸。 这两个作用都是通过位置不对应来实现的。 所谓位置不对应,就是KK把手位置和开关实际位置对应不起来,开关的TWJ(跳闸位置)接点同“合后位置”接点串联就构成了不对应回路。开关人为合上后,“合后位置”接点会一直闭合。保护跳闸或开关偷跳,KK把手位置不会有任何变化,自然“合后位置”接点也不会变化,当开关跳开TWJ接点闭合,位置不对应回路导通,启动重合闸和接通事故总音响和光字牌回路。事故发生后,需要值班员去复归对位,即把KK把手扳到“分后位置”。不对应回路断开,事故音响停止,掉牌复归。 2、KKJ 南瑞公司产品的操作回路里通过增加KKJ继电器,巧妙的解决了不对应启动的问题。 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。 该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。 当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时同时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复归线圈 这样KKJ继电器(其常开接点的含义即我们传统的合后位置)就完全模拟了传统KK把手的功能,这样既延续了电力系统的传统习惯,同时也满足了变电站综合自动化技术的需要。 3、KKJ的应用 a、开关位置不对应启动重合闸。 (通过TWJ节点和KKJ节点串联去启动重合闸) b、手跳闭锁重合闸。保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电,从而实现对重合闸的闭锁。 c、手跳闭锁备自投。原理同手跳闭锁重合闸一样。

重合闸失败原因分析

500kV线路重合闸失败的原因分析及解决办法 摘要:本文分析了某公司生产的LFAA101型重合闸装臵因启动信号与开关压力低闭锁信号配合上的问题导致重合命令不能正常发出的根本原因,并提出了解决办法,确保了保护的正确动作。 关键词:重合闸、压力接点、共存时间、改进 1、概况 我厂在500kV线路保护改造试验中发现了LFAA101重合闸在准备好的前提下,模拟单相瞬时性故障,开关跳开后,重合闸命令无法发出,最后由三相不致保护跳开三相开关的现象。这种现象的发生极其偶然,为此我们进行了深入分析和试验,经过努力终于找到了问题症结,在此作一详细分析并提出解决方案。 2、原理介绍 经过反复的试验明确了LFAA101重合闸装臵要发出可靠的重合命令必须满足以下条件(说明书中未有相关说明,现已得到厂家验证): 在收到启动信号(也即保护发出单跳命令)的同时断路器的压力接点至少要保持18ms才能变位(如图一),共同接通时间15ms时为临界状态,13ms以下重合闸肯定不能发出合闸脉冲(如图二)。 在本次保护改造中,闭锁重合闸压力接点仍采用原老线路保护的设计方案,即将

三相断路器的OCO(其含义应为分一合一分,也即该接点接通时,可保证断路器进行一次分闸,然后开关重合,再次跳开这么一个循环所需的压力)常闭接点串联。用OCO 接点对断路器的要求是比较高的,它的行程为54.5mm,很接近液压马达开始储能的行程为57.5mm。也就是说当分合断路器用的油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压,当行程达到58.5mm时,停止打压。行程低于34mm时不能进行合分操作,行程低于21mm时不能进行分闸操作。 3、原因分析 断路器在正常运行时,由于高压油在油腔内有一定的微漏,当油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压直到58.5mm。这样油压就一直保持在行程始终大于57.5mm。如果这时线路上发生了A相瞬时性故障,保护动作跳开A相,同时给重合闸一个启动信号,此时油压就会释放一部分,由于OCO的行程与开始打压的行程很接近,分闸过程中闭锁重合闸用的OCO压力接点就会断开。线路发生故障是随机的,跳闸前的行程位臵可以在57.5~58.5mm间任何一个位臵,但这个位臵影响着启动信号与压力信号的共存时间,当位臵接近低位时共存时间应短,反之就长。这种接点竞赛的情况如满足图二的时序关系,重合闸就会失败。 为此,我们进行了实际的录波试验。当压力储足后模拟A相瞬时性故障,测得启动信号与压力信号共存时间为17.1ms,重合闸能正确发出重合命令,开关重合成功。但是当我们人为将A相断路器的压力泄放到刚要启动液压油泵但又未到时又进行了一次试验,此时两信号的共存时间只有14.2ms,重合闸不能发出合闸命令,A相重合失败,三相不一致保护跳开三相开关。我们模拟的这种情况在实际运行中确确实实是可能发生的,所以按目前设计也就存在线路发生瞬时性故障时出现重合闸失败的现象,

单相重合闸和综合重合闸

单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 46.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间

整定线路重合闸时间的讨论

对整定线路重合闸时间的讨论 摘要:文章从有利于系统稳定的角度对电力系统中线路重合闸时间的整定作了一些讨论。分析了实际系统中采用快速重合闸时应满足的系统条件,指出在能够判别瞬时与永久故障时合闸时间的整定应按最大送电方式分别整定计算。对于不能区分瞬时与永久故障的线路,应按照在最大送电方式下重合于永久性故障时计算出的最佳时刻重合,这样会提高系统的稳定性。 关键词:重合闸时刻;系统稳定 中图分类号:TM762.2;TM712文献标识码: A 文章编号:1003-4897(2000)01-0013-03 1引言 保持稳定运行是电力系统中最主要的任务之一,系统稳定的破坏通常是由系统中各种各样的故障引起。电力系统的一个显著特点是地域分布广,尤其是输配电线路,分布在极为广阔的地区,这就决定了电力系统中不可避免地会经常发生各种人为的或自然的故障,其中输配电线路的故障占了很大的部分。本文主要讨论输电线路在故障后的重合闸时间整定问题。 对于线路上可能发生的各种故障,都必须有相应的处理措施,这是维持系统稳定运行的根本保证。在系统发生故障后,首先应该采取的技术措施无疑是快速切除故障,只有充分发挥了快速切除故障的潜力后再采取其他措施才是合理的[1]。 仿真计算和理论分析均表明[2,3,4],重合闸的时间对重合后系统的稳定性有显著的影响,采用快速重合闸在大多数情况下不利于系统的稳定。作为系统中普遍采用的一种控制措施,合理整定重合闸的时间具有实际的意义。 重合于永久性故障对系统稳定性的影响早在六十年代中的加拿大BC水电局作皮斯河发电工程的输电系统设计中就已经发现,该水电局在研究各种稳定控制措施时发现,考虑不成功的重合闸(即重合于永久性故障):间隔时间为45周波最佳,35周波次之,25周波则系统失稳[7]。1981年的“大连全国电网稳定会议”上,我国的电力科学院提供了一个实际例证充分证实了合理的重合闸时间对保证重合于故障后的系统稳定的有效性,并明确了“最佳重合时间”这个基本概念[7]。由此可见,重合于永久性故障对系统稳定性的影响与重合的时刻有关。 目前系统中重合闸的时间整定主要考虑以下因素[5]: A.单侧电源线路的三相重合闸时间除应大于故障点断电去游离时间外,还应大于断路器及操作机构复归原状准备好再次动作的时间; B.双侧电源线路的三相重合闸时间除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时间切除故障的可能性; C.对分支线路,在整定重合闸时间时,尚应考虑对侧和分支侧断路器相继跳闸的情况下,故障点仍有足够的断电去游离时间; D.为提高线路重合成功率,可酌情延长重合闸动作时间。 考虑以上因素后重合闸的整定时间等于线路对侧有足够灵敏度系数的延时段保护的动作时间,加上故障点足够断电去游离时间和一定的时间裕度,再减去断路器合闸固有时间,即 tZ.min=tⅡ+tD+Δt-tk(1) 式中: tZ.min——最小重合闸整定时间; tⅡ——对侧保护延时动作时间; tD——断电时间; tk——断路器合闸固有时间; Δt——裕度时间。 根据对实际运行中重合闸失败原因的统计,在瞬时性故障时,重合闸充电时间不够是导致重合失败

500kV同杆双回线自适应重合闸方案

!""#年$月第%卷第$期 电&力&设&备 ’()*+,-*.(’/0-12)3+ !4.35!""# 67(8%978$ ,**-.同杆双回线自适应重合闸方案 沈!军"!张!哲"!郑玉平"!李九虎"!孟国凯# !南京南瑞继保电气有限公司"江苏省南京市&!!!%%#&"浙江临安市供电局"浙江省临安市(!!(%%$ 摘要!-$$%&同杆双回线在电力系统中具有举足轻重的作用!该项目通过综合两回线信息!将非严重永久故障判据#辅助判据以及按相顺序重合原则完美地结合起来!实现了同杆双回线的自适应重合闸功能!从而最大限度地提高了电力系统的稳定性"目前该项目成套保护装置已通过鉴定!并已推广应用"文章着重介绍了该项目的自适应重合闸的原理及保护配置!并对带并联电抗器的电压判据作了改进" 关键词!同杆双回线$非严重永久故障判据$辅助判据$按相顺序重合$电力系统稳定性$自适应重合闸 中图分类号!)*++6 "&引言 随着电力系统的发展!由于同杆双回线占用线路走廊窄!具有较高的经济价值!因此-$$%&输变电线路采用同杆双回线已成为必然的选择"由于-$$%&电压等级的同杆双回线担负着系统大容量潮流输送的任务!因此它的正常运行对电力系统的稳定有着重要意义" 同杆双回线装设在同一杆塔上!线间的距离较近!可能会出现跨线故障!当发生跨线故障时!常规的重合闸会合于跨线永久故障!虽然对于各回线路!仍然体现为单相故障!但对于整个电力系统来说!则与重合于多相故障无异!这对系统的冲击很大!并且重合后两回线路均跳开!可能造成一个地区电网潮流严重的不足!从而对系统的稳定以及设备运行造成严重的影响!极端情况下可能导致系统失稳以及损坏电力设备" -$$%&同杆双回线均采用单相重合闸方式!当发生单相接地故障!故障相跳闸后!由于同杆双回线的静电耦合和电磁耦合作用较强!故障相恢复电压较高!使得潜供电弧熄灭时间较短!当潜供电弧还未熄灭或者熄灭的时间较短!还不足以使得故障点绝缘强度恢复!由于常规重合闸无法识别此现象!当重合闸动作时!会使得故障点重新被击穿!导致瞬时性故障重合失败"另外!常规重合闸不能识别故障的严重程度!可能会重合于出口严重故障!这对系统以及电力运行设备也会产生很大的影响" 针对此现状!国电公司调度中心%四川省电力公司及南瑞继保电气有限公司申报了国电公司重点科技项目/-$$%&同塔双回输电线路保护研究0!该项目的成套保护及自适应重合闸装置C>均已顺利通过验收!目前已经在四川洪龙双回线以及福建福州变可门电厂等双回线上投入运行"本文详细介绍了自适应重合闸的工作原理及保护配置和通道连接等!并对有并联电抗器时的电压判据进行了改进"$&自适应重合闸原理 当同杆双回线发生故障!故障相跳闸后!健全相 对故障相会产生恢复电压!恢复电压包括电容耦合电压以及电磁耦合电压"电容耦合电压包括相间电容耦合电压以及线间电容耦合电压!其幅值不受线路长度的影响$电磁耦合电压由线间以及相间的互感产生"由于恢复电压的影响!使得故障点潜供电弧的熄灭比较困难!为了加快潜供电弧的自熄!目前比较常用的方法是在三相并联电抗器的中性点加小电抗的方法!该方法可以部分或全部补偿相间的静电耦合电压"自适应重合闸主要包括无严重故障判据以及按相顺序重合原则" $8$&无并联电抗器电压判据 当线路无并联电抗器投入时!自适应重合闸判别公式如下(") ) S R" A) i "$@"j)H*"+ *) S R6 d) S R- +k$@#j) S R" *#+ 式中!) S R" %) S R6 %) S R- 分别为线路故障跳开相两侧的实测端电压基波幅值%三次谐波以及五次谐波电压幅值$ ) H 为额定电压幅值$) i 为健全相对故障相的感应电压!可根据两回线的互感%故障距离以及健全相电流算出!计算公式如下 " i 56# $ 1 2d6#l $ 1l 2 式中!1 为相间每千米的互感阻抗$1l 为双回线相间 每千米的互感阻抗$# $ 为该回线零序电流$#l $ 为另一回线零序电流$2为故障距离" 式*"+左边计算结果为双回线健全相对故障相的静电耦合电压!对于永久性故障!由于电容对地很快放电!因此式*"+左边为零!可见该电压判据不受负荷电流以及相间互感的影响!具有很高的可靠性!并且接地电阻的大小对式*"+的影响也很小(")" 实际采用时对式*"+作了简化!未对互感电压进 行补偿!即令式*"+中的) i 5$!此时电压判据为

重合闸

重合闸 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。 1.重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路; (2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; 当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2.重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸。 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。 单相一次重合闸:

无人值守设备自动重合闸电路保护方案

无人值守设备自动重合闸电路保护方 案 1

2

无人值守设备自动重合闸电路保护方案 广州市弘得电子有限公司 二○一○年七月 3

目录 一、公司简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 二、自动重合闸漏电保护开关产品介绍.............................. 错误!未定义书签。 2.1 产品简介......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 产品概述......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 产品功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 产品用途......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 安装自动重合闸漏电保护开关的意义 ........................ 错误!未定义书签。 2.6 产品规格和技术参数..................................................... 错误!未定义书签。 2.7 软件功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.8 安装使用......................................................................... 错误!未定义书签。 2.9 操作使用及面板指示说明............................................. 错误!未定义书签。 三、产品检验报告 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 HD-ACPD-D10A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.2 HD-ACPD-D32A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.3 HD-ACPD-S100B检验报告.......................................... 错误!未定义书签。 4

线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序说明 一、重合闸说明 1、本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综合重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的起动方式可以由保护动作起动或开关位置不对应起动方式;二套装置的重合闸可以同时投入,不会出现二次重合,正常时只允许投入两套保护中重合闸的一个出口压板即只投一个1LP4: 重合闸出口: 2、重合闸方式由外部切换1QK把手决定,其功能表如下: 开入量单重三重综重停用 重合方式1 0 1 0 1 重合方式2 0 0 1 1 当线路重合闸投入单重或停用时,应分别将二套装置的外部切换1QK投在相应位置。 3、重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”压板投入。 闭重三跳输入,其意义是:(1 )沟三跳,即单相故障保护也三跳; (2 )闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。 4、本装置的重合闸起动方式有:(1 )位置(TWJ )接点确定的不对应起动(由整定控制字确定是否投入);(2 )本保护动作起动;(3 )其它保护动作起动; 二、重合闸投退原则 1、投入:先选择投入的重合闸方式,再投入重合闸出口,最后退出勾通三跳。 2、退出:先投入勾通三跳,再选择投入的重合闸方式,最后退出重合闸出口。 三、单相重合闸的投入步骤: (1)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至单重位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置0,重合方式2置0,确保单相重合闸方式内部生效)。 (2)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的其中一套的1LP4合闸出口压板 (3)退出RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查沟通三跳变位置0,确保内部生效)。 四、单相重合闸的退出; (1)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21:勾通三跳压板,(在

断路器时间定义及分合闸时间调整

断路器时间定义及分合闸时间调整 (1)断路器时间的定义 关合时间(make time): 处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到第一极中电流出现时刻的时间间隔。 合闸时间(closing time): 处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。 预击穿时间(pre-arcing time): 合闸操作期间,第一极出现电流时刻,对于三相条件,到所有极触头接触时刻的时间间隔;对于单相条件,到起弧极的触头接触时刻的时间间隔。 分闸时间(opening time): 分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器的动作值时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。 开断时间(break time): 机械开关装置分闸时间起始时刻到燃弧时间终了时刻的时间间隔。 分-合时间(适用自动重合闸)(open-close time, during auto-reclosing): 所有极弧触头分离时刻到重合闸操作过程中的第一极触头接触时刻的时间间隔。 无电流时间(适用自动重合闸)(dead time, during auto-reclosing):分闸操作中所有各极的电弧熄灭时刻到随后的合闸操作中任一极首先重新出现电流时刻的时间间隔。 (2)分闸时间的详细定义 分闸时间(分断时间)=燃弧时间+断开时间,分闸时间也称为全分闸时间(全开开断时间) 断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。 弹跳时间:是指开关动触头与静触头从第一次分开(或合上)开始到最后稳定分开(或合上)为止的时间。 固有分闸时间:空载分闸时间,指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。 全开断时间:带负荷分闸时间=空载分闸时间+燃弧时间 分闸时间(分断时间)从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结

重合闸知识问答汇总

1.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。 2.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 3.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? 答:自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 保护起动方式:是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。 4.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下: (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。 (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。 (3)当线路发生单相接地进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在

自动重合闸

自动重合闸 一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。精品资料 一、综合重合闸 1、应用原因及规程规定: 220kV及以上系统中,由于架空线路的线间距离大,发生相间故障的机会减少,绝大部分故障都是瞬时性单相接地故障。因此,在线路上装设可以分相操作的三个单相断路器,当发生单相接地故障时,只把发生故障的一相断开,然后进行重合(单相自动重合闸),而未发生故障的两相一直继续运行,将两个系统联系着。这样,不仅可以大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性,而且还可以减少相间故障的发生。而在线路上发生相间故障时,仍然跳开三相断路器,而后进行三相自动重合闸。 规程规定:220KV线路当满足对双侧电源三相ARD的规定时应装设三相ARD,否则装设综合自动重合闸;330~1000KV线路装设综合自动重合闸 2、综合重合闸定义:把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸装置。 *3、综合重合闸利用切换开关的切换,可实现四种重合方式: (1)综合重合闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相,并不再进行自动重合;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相,实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相QF跳开,实行三相ARD,当重合到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动重合。 (2)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行自动重合。 (3)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动重合。 (4)停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行重合。 4、综合重合闸方式的特殊问题 (1)需要设置故障判别元件和故障选相元件。 (2)应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响。 (3)应考虑非全相运行对继电保护的影响。 (4)若单相重合不成功,根据运行需要,线路需转入长期(1~2h)非全相运行时考虑的问题。 5、综合重合闸方式的要求在单相故障时只跳故障相。即保护判断故障在保护区内还是区外;→故障判别元件判断出故障的性质,确定跳三相还是跳单相,→选相元件确定该跳开哪一相。 6、故障判别元件:(由零序电流继电器或零序电压继电器构成)。——判断故障是相间还是接地短路,当判断出故障是相间短路时,跳三相。K(1)保护经选相元件跳故障相; 7、对选相元件的基本要求: (1)应保证选择性,即K(1)时选相元件与保护配合只跳故障相,K(1.1)时,选相元件起动跳三相断路器。 (2)足够的灵敏性,在故障相线路末端发生单相接地短路时,灵敏度大于2。 8、选相元件分类: 1)相电流选相元件 在每相上装设一个过电流继电器,装在线路的电源端,动作电流按躲过最大负荷电流和单相接地时流过本线路的非故障相电流整定以保证动作的选择性,一般不单独采用,仅作为消除阻抗选相元件出口短路死区的辅助选取相元件。 2)相电压选相元件 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2