1.项目介绍

邮政综合网全国中心西站机房装修改造工程位于北京西站北京邮政信息大厦内,工程装修改造4层,建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求,设置门禁系统,对来往人员进行统一管理。

2.设计规范

GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法;

GA/T75-94 安全防范工程程序与要求;

GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合;

技防工程安装标准:

GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准;

GBJ42-81 工业、企业、企业通信设计规定;

GB12663-90 防盗报警器通用技术条件;

GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。

甲方提出的具体要求。

二、解决方案

1. 设计原则

先进性和成熟性

方案采用的技术和产品,考虑在国际上既有先进性,又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位,同时又是成熟的产品,使系统具有良好的基础。

开放性和安全性

该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外,能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联,同时又具备很好的安全性,以防止受侵害。

可靠性

选用的产品具备很好的安全稳定性,以满足用户综合管理的要求。

可扩充性

选用的产品具备很好的可扩充性,除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求,具有良好的扩充性能和价格优势。

可维护性、可管理性

系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,而且整个系统具备统一的网络管理能力,便于管理。

2. 产品介绍

根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。

洛泰克门禁系统主要性能

1系统主框架积10余年的开发经验之总结,并经近4万个用户的使用和考验,稳定可靠。

2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体,是一套性能价格比最优的解决方案。

3主系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

4门禁系统可根据客户的管理设置管理分区,方便地实现各分区的设防、撤防等安全

管理功能。系统可根据楼宇结构绘制平面图,用鼠标点击即可方便地实现开门、关门、设防、撤防等功能。系统日常操作和管理简单方便。

5主系统网络设计了网络隔离功能,在网络电缆某处有断损时,系统可继续工作,并

发出报警信息,提示应进行检修。网络隔离功能也同时增加了系统线缆抗雷击和其它信号

杂音干扰的能力。

6系统主框架设计了电压过低、保险丝烧断等自动报警功能。用户可随时监视系统本

身的安全性。

7系统主框架的各组件均设计和配置了后备电池,突然断电,系统可正常工作4小时以上,从电源设计上保证了系统运行的安全性。

8门禁系统设计了“首张卡”功能,可用该卡开启系统控制的任何门。

9主系统RS485网络采用主动发送(中断)与轮询(Polling)并用的通讯方式,避免了传统RS485网络只能采用轮询方式的低效率之弊,大大提高了系统通讯速度和效率。

门禁管理系统设计方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制

装饰装修施工方案最终

) 最终(装饰装修施工方案. 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 录目 1、编制依据: (4) 2、工程概况: (4) 2.1、总体概况 (4) 2.2、建筑概况 (4) 3、施工准备: (6)

3.1、技术准备 (6) 3.2、材料准备 (6) 3.3、主要机具 (7) 3.4、人员安排 (7) 3.5、作业条件 (7) 4、施工管理组织机构及布置: (7) 5、主要项目施工方法: (10) 5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (10) 5.2、抹灰工程 (14) 5.3、地面、楼面工程 (17) 5.4、墙面和顶棚 (24) 5.5、入户门和防火门安装 (28) 5.6、厨房、卫生间排风道安装 (30) 5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 (32) 5.8、外墙工程和屋面工程 (38) 第 2 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (38) 5.10、楼梯踏步 (40) 5.11、扶手 (41) 5.12、挡烟垂壁 (42) 5.13、散水、台阶及坡道 (43)

6、施工管理措施: (43) 6.1、质量保证措施 (43) 6.2、进度保证措施 (44) 6.3、安全保证措施 (45) 6.4、成品保护措施 (47) 6.5、消防保卫措施 (47) 6.6、降低成本措施 (50) 6.7、环境保护措施 (50) 第 3 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.7、《BM轻集料隔墙砌块》(10BJZ58); 1.8、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况:

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

小区门禁管理系统解决方案

智能化住宅小区出入管理系统 方 案 计 划 书

设计日期:2016年7月

第一章.方案的提出 (1) 第二章.系统概述设计原则和规范依据 (1) 2.1.系统概述 (1) 2.2.设计原则 (2) 2.3.主要设计依据规范 (3) 第三章.门禁系统的身份识别模式功能作用和本方案推荐产品的特点 (3) 3.1.身份识别模式 (3) 3.2.系统的功能和作用 (3) 3.3.本方案推荐的产品特点 (4) 第四章.门禁系统的基本组成示意图组网布线拓扑示意图 (7) 4.1.门禁系统的基本组成示意图 (7) 4.2.门禁系统组网布线拓扑示意图 (8) 第五章.门禁系统软件及功能介绍 (9) 5.1.智能门禁管理软件介绍 (9) 5.2.门禁管理基本功能、扩展功能和行业性专业功能 (10) 5.2.1.门禁管理的基本功能 (10) 5.2.2.门禁管理的扩展功能 (11) 5.2.3.门禁管理的行业性高级专业功能 (12)

第1章.方案的提出 无休止的上门推销人员打扰小区住户正常的生活秩序保安短暂离开岗亭时,不明身份的人趁机进入了小区小偷在小区内偷盗后,方便地转移或将物品送出小区闹事人员群体闯入小区,值班保安势单力薄无法阻挡非典时期外来人员,进出小区频繁保安错误地将似曾相识的陌生进等等…… 您是否正为一些繁琐的物业管理事务困扰着?智能化感应式 IC 卡住宅小区门禁管理系统可以帮助您解决一些物业管理中面临的繁琐的问题,并提高工作效率,改善小区环境,让物业管理人员更加轻松有效地进行管理,让业主和住户在更加安全、更加有秩序的小区环境里生活。 第2章.系统概述设计原则和规范依据 2.1.系统概述 随着社会经济的发展,城市面貌日新月异,各种高尚住宅小区如雨后春笋。而怎样满足住户对居住环境日益提高的要求,怎样对小区或大厦进行合理、有效、安全的管理,在现今科技迅速发展的条件下,必须有一套适合现今发展格局的新的管理方式。 我们已及时、成功地为社会提供了先进、可靠而且行之有效的方案及管理系统――基于国际安全协议Wiegand 总线技术的结合感应式 IC 卡射频感应技术和 Philips 射频卡加密技术。该感应式 IC 卡出入管理控制系统(门禁系统)可以和小区感应式 IC 卡消费系统感应式 IC 卡停车场管理系统等模块扩展成为小区一卡通管理系统。随门禁软件我们也附送了适合物业管理人员和保安管理的考勤管理软件,适合保安巡逻监督管理的在线式巡更系统,适合物业管理人员和保安的定额就餐管理系统,适合物业管理财务等重要部门使用的防盗报警系统,适合物业管理部门和业主委员会使用的会议签到管理系统。等等,这些随门禁管理系统附送的一卡通管理软件,可以帮助物业管理部门在安装了门禁系统后,不花钱或者少花钱而获得超值的一卡通功能。 感应式 IC 卡门禁系统集电脑技术、电子技术、机械技术、磁电技术和非接触式 IC 卡技术于一体,使卡与锁之间实现完整的“对话”功能,以智能来控制门锁的开启,从而开创了门禁管理的新概念。它不仅给管理者提供了更安全、更便捷、更自动化的管理模式,而且也给使用者带来了极大的方便。

门禁控制管理系统设计方案.doc

8#门禁控制管理系统设计方案1 8#门禁控制管理系统设计 第一章概述 我们推荐使用非接触式IC卡系统,非接触式IC卡系统相对于以往传统的接触式系统(如接触式IC卡,磁卡,条码卡,TM 卡等系统),具有更多的优点。通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚的界定可以自由进出、消费、借阅的范围,并对人员的交易情况进行记录,以备查询。极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。 从信息卡的发展来看有磁卡、光电卡、TM卡、接触式IC 卡。但使用这些卡片均在不同程度上存在共同的问题。例如:这些都有插卡或接触点,容易塞入异物,被恶意破坏;长期使用后灰尘、油污积累在读写头易发生故障;磨擦式卡的操作会造成卡片和读写头磨损,容易发生故障。 第二章用户系统需求及分析 1.1.前言 根据客户对门禁系统和的安全管理要求,并结合我司多年来在安防行业的专业经验,为了更科学的系统地管理和监控主要进出通道,特定设计门禁智能化管理系统应用。 1.2.用户需求分析及选型

系统采用美国AWID 感应卡识别技术,系统实现门禁和自动感应卡双结合的应用及管理,采用性价比合理及系统扩容性良好的门禁一卡通系统产品。 门禁管理系统需求 根据要求,本系统共设置34个门禁监控点,系统通讯采用RS —485总线制方式,通道采用进门读卡控制,系统具体功能如下: 能满足对建筑物内外人员正常的出入通道进行管理,人员进出时都必须刷卡; 可以实现在指定的时间段,不采用门禁管理,直接使用自动门系统,采用红外感应器进行门的开和关;. 系统具有实时系统管理及监控各门禁点具有非常事件报警功能,并将报警事件传回系统管理中心;本系统采用感应卡和感应式读卡器,有34把电锁,其中部分锁具有断电保安管理功能,即断电时门锁在关门的状态。其他的电锁采用通电状态时门自动关闭,断电时门自动开启,以确保在紧急状态时,人员能够安全逃离现场。 分析及选型 根据用户需求,门禁系统的核心部份选用佰安仕TM BS-02门禁控制器。设备采用EM 感应卡识别技术,使用的是全球唯一ID号码的感应卡,确保系统安全可靠。 人员进出管理及查询。

装饰装修施工组织设计方案

十、装饰装修工程施工方案 (一)装饰装修工程 1.编制依据 1.1北京××工程施工图纸; 1.2北京××工程施工组织设计; 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327—2001) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 2 装饰装修工程概况 2.1 外檐装饰 外墙面为弹涂浅粉色涂料,+6.50m以下至室外地坪为仿蘑菇石饰面板。外窗为塑料钢窗。 2.2 室内装饰 墙面——除厨房、卫生间为釉面砖外,全部为白色耐水腻子,12cm高蓝色踢脚板; 地面——除厨房、卫生间为地砖外,全部为细石砼水泥压光; 顶棚——除间道为矿棉吸音板吊顶板外,其他全部刮白耐水腻子。 2.3 装饰工程特点 本工程装饰材料档次中档,因此材料本身的质量,尤其在规格、尺寸、颜色、一致性上,从以往经验看,比较难于控制。 本工程的质量目标为“长城杯”工程,目前结构尺寸、外观观感控制已达到预控目标,因此,装饰工程质量,必须克服材料本身带来的施工难度,达到“粗粮细做”,保证观感和实测达到质量预控的目标。 另外,装饰工程施工期比较紧,需合理安排各分包及各专业,保证进度。 3.施工部署 3.1装修工程主要分项施工顺序

门窗立口细石砼地面局部墙面抹灰厨房、卫生间墙、地面瓷砖墙面顶面刮腻子木门油漆楼梯间墙面刮腻子验收 3.2室外装修 屋面工程 外沿作保温外窗立口外沿涂料 +6.50m以下贴仿蘑菇石塑钢窗安装一窗口密封胶散水台阶验收 3.3 施工进度计划安排 装修工程开始时间在××年××月上旬开始,计划××月中旬竣工.各专业穿插进行施工,总装修时间为××天左右。 4.施工准备 4.1 劳动组织 抹灰工180人 混凝土工20人 木工30人 油工140人 其它20人 4.2 机械设备 外用电梯 3 台 搅拌机2台 电锯1台 电刨1台 冲击钻2把 喷浆机2套 石材切割机2台

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

智能门禁系统解决方案

智能门禁系统解决方案 一、门禁概述 目前,门禁系统已成为安全防范系统中极其重要的一部分,在一些发达国家中,门禁系统正以远远高于其它类安防产品的进度迅猛发展;门禁系统之所以能在众多安防产品中脱颖而出,根本原因是因为其改变了以往安防产品如闭路监控,防盗报警等被动的安防方式,以主动地控制替代了被动监视的方式,通过对主要通道的控制大大地防止了罪犯从正常通道的侵入,并且可以在罪案发生时通过对通道门的控制限制罪犯的活动范围制止犯罪或减少损失。 近年来,门禁系统由于其自身的优势,已在国内悄然兴起,包括邮电系统,供电系统,银行系统,住宅小区,度假村等各种类型的场所都已有使用门禁系统的范例,通过这套系统的使用极大地提高了管理者的工作效率和管理区域内的安全程度。 我们推荐使用感应式门禁系统,感应式门禁系统相对于以往传统的接触式门禁系统(如IC卡,磁卡,条码卡,TM卡等门禁系统),具有更多的优点,通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚地界定可以自由出入的范围,并对人员的进出情况进行纪录,以备查询,极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。我们可以结合考勤,巡更等功能,更可以通过联动来实现对其他设备的的控制,如消防联动、灯光和空调控制。这套系统具有性能稳定,功能强大的特点,在以往的众多工程项目中多有体现。 门禁系统概述: 系统构成:门禁机主机、电动锁、射频卡及其他选购件(如门铃、报警器、自动拨号器、门窗磁感应开关等)。与传统的钥匙开门不同,它用非接触式的射频IC卡开门,可以实现一卡开多个门,有不同的权限控制管理,卡对门的控制可以通过简单的注册方式来完成,即一个卡可以开指定的、不同的门,一个门可以用指定的多张卡来开。集员工考勤功能与一体。 2、门禁机的特点: DCU90008N控制器以“安全控制中心”为主导思想而设计,结合非接触式IC卡技术,通过对门进行控制,以及通过红外报警器、防盗报警等各种报警信号接入,控制电话拨号报警、扬声报警等,可以实现区域安全防范的控制功能。 3、射频卡特点: 射频卡即感应卡,也叫非接触式ID卡,卡内含有唯一的独立的卡号,使用时,工作人员只需将登录卡在控制器读感区内(一般为8cm)将卡片轻轻一

智能门禁管理系统设计方案

国家提倡科技带动生活的理念,因此智能化的管理就走进了我们的生活当中来,例如智能门禁系统可以满足当前和未来发展的需求,但是好的系统需要有一个优秀的解决方案,才能发挥其最大的优势和价值,下面给您分享一些比较好的设计案例。 客户需求: 智能门禁管理系统除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、叁表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等。 设计技术要求: 1、门禁系统要求安全、可靠,符合安防技术要求,至少通过了一项国家权威机构认证,比如说公安部的MA认证等。 2、系统管理操作为汉字菜单,除系统管理员外,其他任何人无权更改系统数据和实时数据。 3、在系统或采集器出现故障时,应能及时、方便地开启大门。

4、对每个工作人员可进行开门权限设置,包括开启的大门和开启的时间。 5、可采用刷卡或密码的开门方式。 6、可以实现多人开锁功能,可以实现365天任意指定时间段组合定义。 7、可实现拆机报警功能,并能输出报警信号。 8、可实现门磁监测功能,即可以判断门是否被非法打开或门没有关好 系统功能 1、轻松完成录入、记录、查询和编辑等工作。 2、系统具备实时监测功能,能够在上位机实时了解每个门出入的记录,并能根据不同的条件可以查询过往的出入记录。 3、权限设定:完成操作员权限设定,开门逻辑设定等。 4、液晶屏幕中文汉字显示,方便易用。 5、具有刷卡或密码的多重客户身份验证方式。 6、界面友好,操作简单,对于还没有计算机基础的管理人员,也能掌握领会并可操作使用。

电气设备安装施工方案

准备阶段 电气施工技术方案 施工程序: 施工准备7底座、支架制安T桥架敷设、配管7设置电缆排管7控制柜安装 7配线7系统调试 施工方法: 控制柜安装: 控制柜底座按标准图册《常用低压配电设备安装》90D367施工,采用10槽 钢制作。 按控制柜底固定孔尺寸,在底座上开孔,并用镀锌螺栓固定。 柜底座与型钢连接紧密,固定牢固,接地可靠,调整垂直度和水平度达到规范要求。 柜内的电缆和导线应整齐,避免交叉,并固定牢靠,电缆芯线和导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。 柜内端子板的每个接线端子接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于 20的余量。 配管及管内穿线: 线路暗配时,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物内的管路与建筑物表面的距离不应小于管路的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径 0。

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 当管长度每超过,无弯曲;当管长度每超过,有一个弯曲;当管长度每超有两个弯曲时中间应增设接线盒且位置应便于穿线。 过, 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定, 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣。 经过建筑物的伸缩缝处,应采取补偿措施,导线跨越伸缩缝的两侧应固定, 并留有适当余量。 在管内穿线应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。 导线在管内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于。 电气工程主要施工方法及要求 支架制安 支架应采用角钢或槽钢制作。根据实际情况采用“一型、“ L型等;支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸下料制作,下料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差;型钢支架的煨弯使用台虎钳用郎头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制;支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径。 桥架的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。支架安装必须牢固,;固定支架的螺栓不应少于两条。一个吊架应用两根吊杆固定牢固,螺扣外露2扣,吊 架应用双螺母夹紧;支架及支架焊接处刷防腐油漆应均匀、无漏,不污染建筑物和附近的

智慧工厂可视化门禁管理系统解决方案

智慧工厂可视化门禁管理系统解决方案 1.1 系统组成 系统主要由前端设备、中间传输网络与管理中心设备组成。 前端设备由门禁读卡器、电控锁、开门按钮及门禁控制器等组成。主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限,结合电锁控制对授权人员放行。传输网络主要负责数据传输,包括门边设备与门禁控制器之间,以及控制器与管理中心之间的数据通讯。管理中心负责系统配置与信息管理,实时显示系统状态等,主要由管理服务器与管理平台组成。

1.2 系统功能 设置门禁系统的主要目的是要对人员通行权限的管制,通过读卡器或生物识别仪辩识,只有经过授权的人才能进入受控的区域门组,读卡器能读出卡上的数据或生物识别仪读取信息并传送到门禁控制器,如果允许出入,门禁控制器中的继电器将操作电子锁开门。 门禁管理系统可以采用多种门禁方式(单向门禁、双向门禁、刷卡+门锁双重、生物识别+门锁双重)。对使用者进行多级控制,并具有联网实时监控功能。 本系统的实施将有效保障企业内的人、财、物的安全以及内部工作人员免受不必要的打扰,为该项目建立一个安全、高效、舒适、方便的环境。 1)发卡授权管理 系统采用集中统一发卡、分散授权模式。由发卡中心统一制发个人门禁卡和管理卡,再由门禁系统独立授予门禁卡在本系统的权限。系统可对每张卡片进行分级别、分区域、分时段管理,持卡人可进出授权的活动区域。 2)设备管理 该子系统能实时监控门禁系统各级设备的通信状态、运行状态及故障情况,当设备发生状态变化时自动接收、保存状态数据;开启多个监视界面对不同设备进行分类监管;实现各类设备的数据下载、信息存储查询及设备升级等操作。

3)实时监控 系统管理人员可以通过客户端实时查看每个门人员的进出情况(客户端可以显出当前开启的门号、通过人员的卡号及姓名、读卡和通行是否成功等信息)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等),也可以在紧急状态远程打开或关闭所有的门区。 4)权限管理 系统可针对不同的受控人员,设置不同的区域活动权限,将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内;对人员出入情况进行实时记录管理。实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理,限制外来人员随意进入受控区域,并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段,有效防止内盗外盗。 系统充分考虑安全性,可设置一定数量的操作员并设置不同的密码,根据各受控区域的不同分配操作员的权限。5)动态电子地图 门禁子系统以图形的形式显示门禁的状态,比如当前门是开门还是关门状态,或者是门长时间打开而产生的报警状态。此时管理人员可以透过这种直观的图示来监视当前各门的状态,或者对长时间没有关闭而产生的报警门进行现场察看。同时拥有权限的管理人员,在电子地图上可对各门点进行直接地开/闭控制。

2016智能道闸门禁系统设计方案

2016智能道闸门禁系统设计方案 作者:鑫蓝波 根据工业和信息化部颁发的《关于增补民爆生产线安全监控手段的通知》,为切实解决民爆生产现场人员管理的混乱,从根本上杜绝生产线超员和进出现场人员无记录可查询等问题,实现智能化管理,依据本行业的特点,本着安全性、科学性、先进性、可靠稳定性及经济性的原则,特编制此门禁设计方案 一、门禁系统主要设计依据规范 1.《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94 二、民爆生产现场智能化门禁系统设计方案的总体概述 民爆生产现场一般有2-3个土堤通道。由于通道既是人员、车辆进出通道,又是现场内人员遇到危险时主要逃生通道,考虑到这个特殊性,本套设计方案中分为人员管理和车辆进出管理两套门禁系统,实现综合式门禁管理系统。 人员管理:企业的员工每人将持有唯一编码的IC感应卡,根据所获得的授权,在有效期限内可开启通道门进入相应的生产现场,当现场内部人员达到规定要求时,管理计算机通过画面和声光进行报警提示,实现员工进出管理和信息记录。 车辆管理:车辆通道采用道闸管理系统实现车辆的进出管理,实现道闸开╱启的双重控制,同时增设地感防砸车装置可保证车辆在闸杆下停留,闸杆不会落下。使系统动作更加稳定可靠。同时车辆管理和人员管理进行相互关联,当现场人员达到规定要求时,车辆不得进入。 在每个通道处增设高清全天候的视频监控并储存在管理计算机中,便于操作人员进行实时监

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

智能门禁管理系统解决方案

智能门禁管理系统 解决方案 1

智能门禁管理系统建议方案 目录 第一章、智能门禁管理系统.............. 错误!未定义书签。1系统概述........................... 错误!未定义书签。2系统特点........................... 错误!未定义书签。3门禁系统的主要功能................. 错误!未定义书签。4门禁管理软件的主要功能............. 错误!未定义书签。5门禁系统结构....................... 错误!未定义书签。6系统工作流程....................... 错误!未定义书签。第二章、系统解决方案.................. 错误!未定义书签。 1、需求分析 ......................... 错误!未定义书签。2总体设计原则....................... 错误!未定义书签。 2.1 以人为本....................... 错误!未定义书签。 2.2适用性 ......................... 错误!未定义书签。 2.3先进性 ......................... 错误!未定义书签。

2.4可靠性 ......................... 错误!未定义书签。 2.5实施的可行性 ................... 错误!未定义书签。 2.6可扩充性 ....................... 错误!未定义书签。 2.7安全性 ......................... 错误!未定义书签。 2.8针对性 ......................... 错误!未定义书签。3设计遵循的规范..................... 错误!未定义书签。4系统总体设计....................... 错误!未定义书签。 4.1数据通讯模式 ................... 错误!未定义书签。 4.2系统结构模式 ................... 错误!未定义书签。 4.3布线方式 ....................... 错误!未定义书签。 4.4终端识别模式 ................... 错误!未定义书签。 4.5管理软件 ....................... 错误!未定义书签。5系统配置方案....................... 错误!未定义书签。 5.1单一IC卡识别门禁系统........... 错误!未定义书签。 5.1.1 金属防屏蔽读卡器............ 错误!未定义书签。 5.1.2 网络型IC卡门禁控制器....... 错误!未定义书签。 5.1.4 双联磁力锁.................. 错误!未定义书签。 5.1.5 非接触式IC卡............... 错误!未定义书签。 5.2单一指纹识别门禁系统............ 错误!未定义书签。 5.2.1 指纹识别器.................. 错误!未定义书签。 5.2.2 网络型指纹门禁控制器........ 错误!未定义书签。 5.2.3 双联磁力锁.................. 错误!未定义书签。

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

医院装饰装修施工设计方案

易门县中医医院门诊住院综合楼建 设项目装饰工程 建筑装修装饰工程专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:云南佰业建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 一、工作方案 二、质量承诺及保证措施 三、工期保证措施 四、安全文明施工保证措施 五、廉洁管理措施及承诺 请重新编制方案目录,目录应与实际内容一致,并细致、明了,包含书签。

(1)项目名称:易门县中医医院门诊住院综合楼建设项目装饰 工程 (2)施工地点:易门县龙泉镇南华街186号 (3)建筑面积:8500平方米 (4)承包单位:云南佰业建筑工程有限公司 工程概况偏简,工程概况应基本包括: 1 工程名称、性质和地理位置; 2 工程的建设、勘察、设计、监理和总承包等相关单位的情况; 3 工程承包范围和分包工程范围; 4 施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求; 5 其他应说明的情况。 (二)、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 按规范要求完善编制依据。 (三)、编制原则 (1)、响应建设方要求,体现设计意图及业主意愿。 (2)、认真选择经济、实惠的施工方案,合理分配、利用资源,统筹安排各施工环节,力争做到在保证工程质量及招标工期的前提下,为业主节约开支,创造施工效益,达到“双赢”的目标。 (3)、具有针对性和可操作性、可实现性

1.1. 质量目标: (1)、一次性验收合格,符合国家有关标准及规范。 (2)、为确保目标的实现,要通过建立本工程的质量保证体系和质量控制流程,以及必要的经济投入给与保证。 1.2. 工期目标: (1)、计划工程工期:40个日历天 (2)、计划开工日期:2015年05月26日 (3)、计划竣工日期:2015年07月05日 1.3. 安全目标: ⑴、四级以上重大伤亡严重率:0 ⑵、一般轻伤频率≤2‰月 ⑶、创“无事故工程”。 1.4文明施工目标: 我们将在环境保护、文明施工和形象等方面按照文明工地的要求,使项目成为我公司又一窗口工程,积极做好施工过程中的环境保护和对有毒有害物资的处理,做好现场形象。 (五)施工方法 施工准备: 1. 现场准备 根据甲方指定地点设置安排临时现场办公室,清理作业面垃圾。 2、技术准备

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

大厦门禁系统方案

某大厦门禁系统设计方案 1. 设计思想 门禁系统是大厦安防系统的重要组成部分,也是大厦智能化管理的体现。性能可靠、操作简便、技术先进、扩展性强、维护方便是我们的设计思想;为用户着想,使业主的投资更合理是我们的宗旨。 2. 系统选用 门禁系统选用美国北方电脑(NORTHERN COMPUTERS,INC)公司门禁系统。北方电脑公司成立于1982年,已成为出入口控制和智能建筑安保行业具领导地位的生产厂家,该产品以优异的性能,稳定的质量,已连续3年(97-99)稳据美国门禁市场冠军。于1999年初被ADEMCO收购。现为美国安定宝(ADEMCO)集团子公司。美国ADEMCO( ALARM DEVICE MANUFACTURING COMPANY )公司1929年于美国成立,直属美国PITTW AY集团(全美五百大财团之一),如今已成为全世界最大的电子防盗产品制造商,始终保持产品高科技水平,领导安全防范市场。 3 系统概述 本系统选用的美国北方电脑公司生产的最新型门禁控制系统和WIN-PAK中文管理软件,具有全面完善、稳定可靠、易于扩展的门禁控制管理功能;对大厦内重要区域、通道及出入口进行监控管理,能对各通道口的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序控制,同时对重要的设备机房、控制室等进出通道实行IC卡无接触式监控管理,能对大厦人员的位置、对象及出入时间等进行实时控制或设定程序控制。 4 系统构成 门禁控制系统由以下设备构成: ●控制软件( WIN-PAK SOFTWARE ) ●控制箱 ( N-1000-Ⅳ ) ●电脑接口 ( N-485-PCI-2 )

●感应读卡器 ( PR-MINI-PRO ) ●感应卡 ( PX-4-H ) ●电锁 ●开门按钮 ●门磁 图三门禁系统结构示意图

机房门禁管理系统设计方案

门禁系统 一、概况 1.项目介绍 工程装修改造4层,建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求,设置门禁系统,对来往人员进行统一管理。 2.设计规范 ?GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法; ?GA/T75-94 安全防范工程程序与要求; ?GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合; ?技防工程安装标准: ?GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准; ?GBJ42-81 工业、企业、企业通信设计规定; ?GB12663-90 防盗报警器通用技术条件; ?GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。 ?甲方提出的具体要求。 二、解决方案 1. 设计原则 先进性和成熟性 方案采用的技术和产品,考虑在国际上既有先进性,又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位,同时又是成熟的产品,使系统具有良好的基础。

开放性和安全性 该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外,能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联,同时又具备很好的安全性,以防止受侵害。 可靠性 选用的产品具备很好的安全稳定性,以满足用户综合管理的要求。 可扩充性 选用的产品具备很好的可扩充性,除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求,具有良好的扩充性能和价格优势。 可维护性、可管理性 系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,而且整个系统具备统一的网络管理能力,便于管理。 2. 产品介绍 根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。 洛泰克门禁系统主要性能 1系统主框架积10余年的开发经验之总结,并经近4万个用户的使用和考验,稳定可靠。 2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体,是一套性能价格比最优的解决方案。 3主系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

相关文档