1、井下普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度(B )%以下的地点使用。

A、0.1

B、1.0

C、0.2

D、2

2、容易碰到的带电体( B )加装护罩或遮拦等防护设施

A、不要

B、必须

C、有

3、挡板厚度不小于( B )mm。

A、1

B、2

C、1.5

D、2.5

4、电缆护套伸入隔爆器壁长度小于( C )mm为失爆。

A、20

B、10

C、5

D、15

5、电缆护套伸入隔爆器壁长度大于( D )mm为不完好。

A、20

B、10

C、5

D、15

6、开关在井下使用超过( B )个月应对其过流保护装置进行一次校验和调整。

A、3

B、6

C、9

D、12

7、检漏保护装置(D )应升井进行一次检修。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

8、主、副井水仓的主接地极应采用面积不小于( B )㎡、厚度不小于5mm的钢板。

A、1

B、0.75

C、0.65

D、0.5

9、井下总接地网的接地电阻(B )至少测定一次。

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

10、密封圈宽度应大于电缆外径的( A )倍。

A、0.7

B、0.5

C、1

D、0.3

11、密封圈厚度应大于电缆外径的(D )倍,且必须大于4mm(70m㎡电缆除外)。

A、0.7

B、0.5

C、1

D、0.3

12、采煤机在倾斜(B )及以上工作面必须有防滑装置。

A、 20°

B、16°

C、18°

13、机电职工轮训计划为( A )年。

A、2

B、3

C、5

14、各类司机和维修电工应(A )考核一次,在证件上登记并盖章。

A、每年

B、2年

C、3年

15、移动变电站分断时,先断( A )再分断高压。

A、低压

B、高压

C、负荷

16、硐室内必须悬挂与实际相等的( A )系统图。

A、供电

B、接地

C、用电

17、铸铁、铜、铝合金件上,螺栓拧入螺纹孔的长度应不小于螺栓直径的(B )倍。

A、1.2

B、1.5

C、1.8

18、挡板直径比进线嘴内径不得小于( A )以上

A、2㎜

B、1.5㎜

C、1㎜

19、滑动轴承(铜瓦)允许最高温度( B )℃

A、65

B、75

C、85

20、不漏油中规定设备运动接合面允许有油迹,但在擦干后(A )分钟不见油,半小时

不成滴。

A、3

B、5

C、10

21、1140v供电系统中要求绝缘电阻值不低于( B )kΩ。

A、50 B、60 C、70

22 防爆外壳变形长度不得超过50 mm,凸凹深度不得超过5mm,否则为( A )。整形后低于规定仍为合格。

A、失爆B、不完好

23 隔爆设备的隔爆腔之间(A )直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则此设备为失爆。

A、严禁B、可以

24 接线柱、接线座有裂纹,接线座晃动,接线柱跟转均属(A )。

A、失爆B不完好

25) 防爆外壳无开焊,观察窗孔胶封良好,无破损、无裂纹;否则为( A )。

A、失爆B不完好

26 操作手柄隔爆外壳间的闭锁关系正确可靠,闭锁(包括机械和电气两类)不起作用者为( A )。

A、失爆B不完好

27 接线室(盒)内应保持干净,无杂物和水珠,使用铠装电缆的接线室内允许有少量的油,但应定期擦干,否则该设备为( B )。

A、失爆B不完好

28) 快动式门或盖打不开者为( A )。

A、失爆B不完好

29 进出线嘴的压紧程度:螺旋线嘴一般用单手正向用力拧不动为(A )。

A、合格B、可以C完好

30 压叠式线嘴用单手晃动,喇叭嘴无明显晃动为( A )。

A、合格B、可以C完好

31 线嘴应平行压紧,两压紧螺栓人扣差大于5mm,喇叭嘴外部缺损但不影响防爆性能者,属(B )设备。

A、失爆B不完好

32 密封圈分层侧应面向接线腔内,否则为( B )。

A、失爆B不完好

33 密封圈无破损,刀削后应整齐平滑,不得出现锯齿状,锯齿直径差大于2mm(含2mm)为(A )、小于2mm为不完好。

A、失爆B不完好

34 四小线的密封圈因缆线被猛力拖拽致使密封圈分层严重外凸达密封圈宽度的1/3者为(A )。

A、失爆B不完好

35 低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆的铅皮上,否则为(A )。A、失爆B不完好

36 螺旋式空闲喇叭嘴的密封圈、挡板、金属圈应依次装入,且都只能装一个,否则为(A )。

A、失爆B不完好

37 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固,无锈蚀否则为( B )。

A、失爆B不完好

38 同一部位的螺栓、螺母规格应一致,平垫、弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为( B )。

A、失爆B不完好

39 隔爆接合面紧固螺栓要齐全,螺母、透眼螺孔应拧满扣弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为(A)。

A、失爆B不完好

40 弹簧垫不得破损,不得失去弹性否则为( A )。

A、失爆B不完好

41 接线要整齐,无毛刺,卡爪不压胶皮或其它绝缘物,也不得压接触屏蔽层,芯线裸露距卡爪不大于10mm,否则均为( B )。

A、失爆B不完好

42 接线室内地线长度应以松开线嘴卡兰拉动电缆时,相线被拉松或脱而地线不掉为宜,否则均为( B )。

A、失爆B不完好

43 接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物,卡爪(或平垫圈)要镀锌或镀锡,否则为( B )。

A、失爆B不完好

44 高压电缆间的连接一律采用压接技术,接线柱使用压板接线时,压板凹面一律朝下,否则为( B )。

A、失爆B不完好

45 隔爆电动机斜面接线盒盒盖严禁反装,否则否则为( A )。

A、失爆B不完好

46羊尾巴:

46 电缆的末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为(A )。

A 羊尾巴B鸡爪子

47 电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2m内的不合接头为(B )。。

A 羊尾巴B鸡爪子

48 电气设备和电缆有裸露导体或明火操作者均属明接头;开关零位带电也属( A )明接头。

A明接头羊尾巴B鸡爪子

49 橡套电缆的护套损坏,露出芯线或屏蔽层者属( A )明接头。。

A明接头羊尾巴B鸡爪子

50 橡套电缆在喇叭嘴出口处出现死弯,致使橡套电缆(包括四小线)绝缘外护套与相线分相绝缘橡胶分层属于( A )。

A、失爆B不完好

51 各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必须齐全、完整、可靠,整定正确。否则为电气安全隐患点,此设备为( B )设备。

A、失爆B不完好

52 移动变电站高压隔离开关必须实现开盖闭锁和急停。移动变电站的开盖闭锁和高低压联锁不起作用者均为*( A )。

A、失爆B不完好

53 严禁电气设备“大马拉小车”而使保护装置不起作用,否则该设备为( B )设备,视为电气安全隐患点。

A、失爆B不完好

54 井下使用的防爆电气设备在人井前应由指定的、经集团公司考试合格的电气设备防爆检查员检查其防爆性能及“两证一标志”,取得防爆合格证后方可人井,严禁电工在井下补贴。无防爆合格证的电气设备(元件)视为( B )。

A、失爆B不完好

55) 电气设备必须台台上架,并悬挂标志牌,注明设备编号、容量、用途、整定值、整定日期、负荷情况、最远点两相短路电流、包机人等。标志牌应与实际相符,否则该设备为( B )设备。

A、失爆B不完好

判断题:

1、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。(√)

2、隔爆开关的电源、负荷引入装置,可以颠倒使用(×)

3、井下配电系统图应注明保护接地装置的安装地点。(√)

4、隔爆设备外壳有裂纹、开焊、严重变形时为失爆。(√)

5、每班使用煤电钻前,必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。(√)

6、机电设备硐室内严禁设集油坑。(√)

7、紧固用的螺栓、螺母、垫圈应齐全、紧固、无锈蚀(√)

8、在总回风巷和专用回风巷中严禁敷设电缆。(√)

9、井下必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。(√)

10 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~5螺距。(×)

11、电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。(√)

12、电缆穿过墙壁部分应用护套保护,并严密封堵管口。(√)

13 可以用电机车架空线作照明电源。(×)

14、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外不得兼作他用。(√)

15、机电设备硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。(√)

16、隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。(√)

17、隔爆接合面涂防锈油时应在隔爆面上形成一层薄膜为宜,油过多或油脏为不完好。(×)

18、隔爆外壳内外不得有锈皮脱落,否则为不完好(×)

19、隔爆设备和元件应放置平、直、稳,喇叭嘴电缆出口处应平滑否则为不完好。(√)

20、橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者为不完好。(×)

21、对只接电源,不接负荷的电气设备也属检查范围。(√)

22、螺栓拧入螺孔长度应少于螺栓直径(×)

23、6kv地面高压配出线上应装设选择性接地保护。(√)

24、井下主要采(盘)区变电所要双回路供电。(√)

25、井下馈电开关可以不真空化。(×)

26、井下磁力起动器应真空化。(√)

27 涂防锈油时,应在隔爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好;油不得干硬,油中不得有机械性杂物或其他颗粒状杂物(油脏为失爆(×)。

28 接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格(√)。

29) 线嘴压紧后应有余量,余量不小于1mm。(√)

30 线嘴与密封圈之间密封圈与联通节之间只限安装一个金属圈,不得充填其他杂物(包括再加密封圈等)。(√)。

31 压叠式线嘴压紧电缆后,其压扁量不准超过电缆直径的20%(×)

32 隔爆腔的空闲接线嘴,应用密封圈及厚度不小于1mm的钢垫板封堵压紧。(×)

33 电缆与密封圈之间不得包扎其它杂物,否则为不完好。(×)

34 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下面加多余的垫圈来减少数螺栓的伸出长度。(√)

35 紧固在护圈内的螺栓,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松紧。。(√)

36 (39)隔爆接合面紧固螺栓应加弹簧垫或背帽(用弹簧垫时其规格应与螺栓一致),其拧紧程度应以压平弹簧垫圈为合格。螺栓不得松动,不得加原设计结构以外的平垫或其它物品。(√)

37 接线螺栓和螺母的螺纹无损伤,无放电痕迹,接线零部件齐全,有卡爪、弹簧垫、背帽等,否则为

。为失爆(×)。

38 隔爆开关闭锁后,接线板正面的带电螺栓应用绝缘材料封堵隔离带电体,断路器应装设隔离护罩,否则为不完好。(√)

39 隔爆设备和元件应放置平、直、稳。接线后,盖板和转盖一律朝外,便于检修和维护,喇叭嘴严禁朝上,喇叭嘴电缆出口处应平滑,不得出现死弯,否则均为不完好。(√)

40低压隔爆开关接线室不允许由电源侧进出线至负荷侧接线,或由负荷侧进出线至电源侧接线否则为

。为失爆(√)。

41 磁力启动器的小喇叭嘴严禁引入引出动力线,否则为失爆。(√)

42 如电缆粗穿不进时,可将伸人器壁部分锉细,但护套与密封圈结合部位不得锉细,否则为失爆(√)

43 接地线使用镀锌钢绞线时,接头应使用专用连接卡板连接(卡板长度不得小于150mm);使用镀锌扁铁时,应用两道镀锌螺栓进行紧固,并加弹簧垫或背帽,螺栓直径不得小于10mm。否则为失爆。(√)

44高压隔爆开关接线盒此人铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上,否则为失爆。(√)45橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补为鸡爪子。(√)

46铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘填充物或填充不严密、露出芯线的接头为鸡爪子。(√)。

47橡套电缆伤痕深度达最薄处1/2以上,长度达20mm以上,或沿电缆围长1/3以上者,均为电缆不合格接头,属于电气安全隐患点,非本质安全型电器为失爆。(√)

48变电硐室、单独装设的高压电气设备、配电点、采掘工作面分路开关、风电联锁开关、高压接线盒均须设局部接地极,(√)

49三台及以上的开关或三台以上电气设备在一起时(其中两台电气设备之间的距离不大于5m),也必须装设局部接地极。(√)

50照明信号、煤电钻综保和检漏继电器要有合格的主、辅接地极(采用附加直流保护原理的检漏继电器必须有辅助接地极),主、辅接地极间距不得小于5m(√)

51。采用串联接地的设备为不完好设备,接地不合格的设备为不完好设备。(√)

52对只接电源,不接负荷的电气设备也属检查范围(√)

53防爆型电气设备(包括本质安全型电气设备)无论在矿井井下任何地点安装使用,均应按此标准进行检查、维护。地面选煤楼(特别是原煤系统)电气设备也应安装防爆型电气设备,并应按防爆设备要求进行检查、保养、维护。(√)

54检查中发现设备有失爆现象应积极处理,处理后本次检查仍按失爆论处。(√)

55本标准为山西焦煤集团公司企业标准,集团公司下属各单须严格遵照执行,本标准解释权属山西焦煤集团公司机电处。(√)

电机的防爆等级和防护等级

电机防爆等级 一、防爆电机的概念 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。 防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 电机按防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 二、 防爆的基本原理 1、爆炸的概念 爆炸的概念: 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 爆炸必须具备的三个条件: ①、爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。 ②氧气:空气。 ③点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 2、防爆的原因考虑因素 易爆物质: 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间

区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 三、危险场所危险性划分: 1、危险气体粉尘 爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体 混合物连续或长时间存在的场 所 0 区 Div.1 在正常情况下爆炸性气体混合 物有可能出现的场所 1 区 在正常情况下爆炸性气体混合 物不可能出现, 仅仅在不正常 情况下 , 偶尔或短时间出现 的场所 2 区 Div.2 粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下 , 爆炸性粉尘 或可燃纤维与空气的混合物可 能连续 , 短时间频繁地出现 或长时间存在的场所 10 区 Div.1 在正常情况下 , 爆炸性粉尘 或可燃纤维与空气的混合物不 能出现 , 仅仅在不正常情况 下 , 偶尔或短时间出现的场 所 11 区 Div.2 2、防爆方法对危险场所的适用性:

防火与防爆工程学试卷(1)

防火与防爆工程学试卷(1) 一、选择题(25分,每题1分) 1、重大事故隐患是指企业生产经营过程中存在可能造成(A)人以上伤亡,或者500万元以上直接经济损失,或重大社会影响的潜在事故危害。 A 10 B 6 C 15 D 20 2、《重大危险源辨识》GB18218-2000中,定义了哪一类物质的临界量(A) A 爆炸性物质B建筑物质C化工物质 3、引发火灾的点火源,其实质是下列哪一项(B) A 助燃 B 提供初始能量 C 加剧反应 D 延长燃烧时间 4、凡是能与氧气或者其它氧化剂发生氧化反应而燃烧的物质称之为(A) A 可燃物 B 不燃物 C 氧化剂 D 还原剂 5、在规定试验条件下,可燃物质发生自燃的最低温度叫(B) A 闪点 B 自燃点 C 点燃温度 D 燃点 6、汽油、煤油由于(B)不同,有时平稳燃烧,有时发生爆炸。 A 温度B压力 C 燃烧条件 D 氧化剂 7、可燃气体的爆炸下限数值越低,爆炸极限范围越大,则爆炸危险性( B ) A 越小 B 越大 C 不变 D 不确定 8、具有爆炸、易燃、腐蚀性质,易造成人身伤亡和财产损失需特别防护的物品称为P54(C) A 爆炸品 B 易燃易爆品 C 危险品D腐蚀品 9、油脂接触纯氧发生燃烧属于(C ) A 闪燃B着火C本身自燃D受热自燃 10、明火属于(B) A机械火源B化学火源 C 热火源D电火源 11、是火灾探测系统的“感觉器官”(B) A 火灾报警控制器 B 火灾探测器 C 火灾报警摁钮 12、阻火器的灭火原理是当火焰通过狭小孔隙时,由于热损失突然P104(B)以致燃烧不能继续下去产而熄灭。 A减小B增大C不变 13、水能扑救下列哪种火灾 C A 石油、汽油 B 熔化的铁水、钢水 C 高压电器设备 D 木材、纸张 14、酸碱灭火器适用于扑来(A)类物质燃烧的初起火灾。 A A类 B B类 C C类 D D类 15、厂房建筑材料非燃烧体的耐火极限应不低于(D)P93 A 20min B 0.5hour C 1hour D 1.5hour 16、化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、(A)、涉及面广等。 A扩散迅速B经济损失大C人员伤亡多 17、进行有关化学液体的操作时,应使用(B)保护面部。 A太阳镜B防护面罩C毛巾 18、灭火的基本方法有几种C A 2 B 4 C 6 D 8 19、爆炸现象的最主要特征是(B) A 温度升高 B 压力急剧升高 C 周围介质振动 D 发光发热 20、爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是(D)。 A 爆炸下限B爆炸极限 C 爆炸上限 D 爆炸反应当量浓度

防爆 防护等级划分

防爆、防护等级划分 1、爆炸必须具备的三个条件: (1)爆炸性物质(flammable air flammable dust):能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。) (2)空气或氧气(air or oxygen)。 (3)点燃源(source of ignition):包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80%以上的生产车间区域存在爆炸性物质。 氧气:空气中的氧气是无处不在的。 点燃源:在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 2、防爆:防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。 在工业过程中,通常从下述三个方面着手对易燃易爆场合进行处理: (1)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性; (2)不用或尽量少用易产生电火花的电所元件; (3)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。 [编辑本段] 危险区域的等级分类 危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。 1、国际电工委员会/欧洲电工委员会划分的危险区域的等级分类 0区(Zone 0):易爆气体始终或长时间存在;连续地存在危险性大于1 000小时/每年的区域; 1区(Zone 1):易燃气体在仪表的正当工作过程中有可能发生或存在;断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;

防爆防护等级划分

防爆、防护等级划分 1、必须具备的三个条件: (1)爆炸性物质(flammable air flammable dust):能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。) (2)空气或氧气(air or oxygen)。 (3)点燃源(source of ignition):包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80%以上的生产车间区域存在爆炸性物质。 氧气:空气中的氧气是无处不在的。 点燃源:在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 2、:防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。 在工业过程中,通常从下述三个方面着手对易燃易爆场合进行处理: (1)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性; (2)不用或尽量少用易产生电火花的电所元件; (3)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。 [] 危险区域的等级分类 危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。 1、国际电工委员会/欧洲电工委员会划分的危险区域的等级分类 0区(Zone 0):易爆气体始终或长时间存在;连续地存在危险性大于1000小时/每年的区域; 1区(Zone 1):易燃气体在仪表的正当工作过程中有可能发生或存在;断续每年的区域;/小时10~1000地存在危险性. 2区(Zone 2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短;事故状态下存在的危险性~10小时/每年的区域; 中国划分的有效区域和以上相同。 2、易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较 气体Zone 0 Class I, Division I Zone 1 Class I, Division I Zone 2 Class I, Division II 粉尘Zone 10 Class II, Division I Zone 11 Class II, Division II []

防爆标准及防护标准

防爆标准与防护标准 一、 防爆概念 1、引起爆炸的三个必要条件,三个条件同时具备————爆炸 点火所需能量source of igrution 空气或氧气air or oxygen flammable air flammable dust 2、防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸 的产生。 在工业过程中,通常从下述三个方面着手对易燃易爆场合进行处理。 1)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性; 2)不用或尽量少用易产生电火花的电所元件; 3)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。 二、 危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域 1、危险区域的等级分类 0区(Zone 0):易爆气体始终或长时间存在 1区(Zone 1):易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在 2区(Zone 2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短 易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较 N.E.C. I.E.C. Zone 0 Class I, Division I 气体 Zone 1 Class I, Division I Zone 2 Class I, Division II Zone 10 Class II, Division I 粉尘 Zone 11 Class II, Division II I.E.C.:国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission) N.E.C.:美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.) 2、电气元件防爆分类 1、一般保护 EN50.014 2、浸油保护 0 EN50.015 3、充压保护设施 p EN50.016 4、加充粉末 q EN50.017 5、阻燃壳体 d EN50.018 6、提高安全系数 e EN50.019 7、本安保护 i EN50.0120

防火防爆试题A

一、填空题(本大题共30小空,每空1分,共30分) 1.能够产生爆炸的最低浓度称为,最高浓 度为。 2.火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:火 灾;火灾;火灾;;和金属火灾。 3.电气灭火用“1211”或灭火器、灭火 器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂性能好,不会发生触电伤人事故。 4.雷击时有几十到安培强大电流通过雷通道,并迅速转 化成,温度可达摄氏度,一般的可燃物碰到它就会迅速着火。 5.爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限 即温度,等于爆炸浓度的 蒸气浓度;爆炸温度上限,即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度的蒸气浓度。 6.某些爆炸事故抢救过程中可能发生二次、再次的连锁爆炸,进 入爆炸事故现场要抢救,要弄清爆炸物的,选择有利地形,并配备应有的进行,就可以减少引起的扩大性伤亡。 7.在企业生产环境中,做好防火工作的主要措施有:建 立;加强;加强防火检查,消除不安全因素;认真落实;配备好。 8.电话报火警时要讲清楚起火单 位、、、 、、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。 9.防止火灾的基本方法和手段是:有效地管理好, 控制火源,避免、、 三者间的相互作用。

二、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1.建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时 间? ( ) A.5—7分钟B.8——10分钟C.15分钟2.l211灭火器的重量如下降一——,就要灌装充气。 ( ) A.五分之一B.500克C.十分之一3.使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑 灭?( ) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 4.下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火 灾?( ) A.二氧化碳B.泡剂C.特别成份粉剂灭火器 5.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首 先? ( ) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 6.我国《消防法》在何时实行?,全国消防宣传日是哪一天?( ) A.1999年9月1日11月9日 B.1999年9月1口 9月9日 C.1998年9月1日11月9日 7.爆炸现象的最主要特征是什么?( ) A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动 8.下列哪一种气体是属于易燃气体?( ) A.二氧化碳B.乙炔C.氧气 9.下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( ) A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶 C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉 10.下列哪种容器适合盛装易燃液体?( ) A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器 三、判断题:(本大题共10小题,每小题1分,共10分) l、火灾通常指违背人们的意志,在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 ( ) 2、粉尘对人体有很大的危害,但不会发生火灾和爆炸。 ( )

防爆等级的划分

一、防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdIIBT4, 问:防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdIIBT4,请问这是什么意思? 另外就是,有一个说法是“防爆等级二级”,请问这个二级防爆是根据什么标准制定的,是否达到了防护等级不低于IP55,防爆等级为ExdIIBT4的要求? 答:IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 IP55 第一个5代表防尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。 第二个5代表防止喷射的水侵入防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。 EX防爆通用名词,d代表隔爆,(首先这个地方有几处要注意:d 代表隔爆,de代表主隔爆次增安,ed代表主增安次隔爆,e代表增安,标志不同做法也就不同)IIB 防爆等级(一般IIB,IIC较多,本安ia)T4 温度级别 (T1\T2\T3\T4\T5\T6)T4代表135度 防爆等级二级就是上面II类的意思 二、防爆等级说明 ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。 什么是增安型(e型)仪表? 答:正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。 1 我国对爆炸性危险场所是如何划分的? 答:我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。国家标准GB 50058-92中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为0区、11区两个级别,详见表4-1。

危化品与防火防爆安全技术强化练习题(五)

编号:AQ-ST-01089 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 危化品与防火防爆安全技术强 化练习题(五) Strengthening exercises of dangerous chemicals and fire and explosion protection safety technology (5)

危化品与防火防爆安全技术强化练 习题(五) 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、选择题 1.在企业外部运输爆破器材时,必须按照办理运输许可手续。 A.当地公安机关的通告B.中华人民共和国爆炸物品管理条例C.交通法规 2.煤矿井下爆破应按瓦斯危险程度选用相应安全等级的。 A.硝铵炸药B.煤矿许用炸药C.乳化炸药 3.生产粉尘防爆产品,经劳动部或其指定的单位许可,并颁发许可证。 A.不必B.必须C.应该 4.存在可燃性或爆炸性粉尘的斗式提升机必须配备。 A.自动停机装置B.自动防滑装置C.安全保护装置

5.粉尘云能够被偶然碰撞(如金属杂物与工艺设备内部零件之间碰撞)产生的火花引燃时,必须防止碰撞发生。 A.停止生产B.更换设备C.采取措施 6.在可燃粉尘危险的紧急情况下,必须能够切断所有电机的电源。 A.人工B.自动C.遥控 7.所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室,都应清扫。 A、及时B.定期C.尽量 8.厂房内的危险工艺设备,宜设在建筑物内的位置。 A.较低B.适当C.较高 9.当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于时,应装设防直击雷设备。 A.3mmB.4mmC.5mm 10.非金属油罐独立避雷针与被保护物的水平距离不应小于。 A.2mB.4mC.3m 11.人工洞石油库油罐,当其洞外部分不埋地或埋地长度不足

防爆等级的划分标准规定

防爆等级的划分标准 防爆的基本原理 爆炸的概念 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。爆炸必须具备的三个条件: 1 )爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。 (气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维 等。) 2 )氧气:空气。 3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、 光能等。 为什么要防爆 易爆物质: 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。 氧气: 空气中的氧气是无处不在的。 点燃源: 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花, 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。

仪表防爆的原理 危险场所危险性划分: 国际上对爆炸性危险场所是如何划分的? 国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。 一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0区、1区、2区,对粉尘划分为10区、11区。其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC标准)。 另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。

电动机的防爆等级及防护等级从高到低是怎么划分的 (2)共11页

电动机的防爆等级及防护等级从高到低是怎么划分的? 1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n) 2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。 3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、T3-200<T≤300℃、T4-135<T≤200℃、T5-100<T≤135 、T6-85<T≤100℃. 详情请参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 防爆电机与普通电机区别: 1、防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。 2、防爆电机接线盒的密封较普通电机要好。 3、防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP4 4、IP54、IP5 5、IP56不等,故而从外形可以分辨出。 下面详细介绍防爆电机: 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。 防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,

在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。 随着科技、生产的发展,存在爆炸危险的场所也在不断增加。例如,食用油生产过去是用传统的压榨法工艺,20世纪70年代以后,我国开始引进国外先进的浸出油工艺,但此工艺中要使用含有己烷的化学溶剂,己烷是易燃易爆物质;因此浸出油车间就成了爆炸危险场所,需要使用防爆电机和其他防爆电气产品。又如,近年来我国公路发展迅速,一大批燃油加油站出现,也给防爆电机提供了新的市场。 产品分类 1.按电机原理分 可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。 2.按使用场所分 可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。 3.按防爆原理分 可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 4.按配套的主机分 可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,

防火防爆知识试题附答案

防火防爆安全知识考试题(附答案) 一、选择题(每题1分,共l 5分) 1、在库房重地如见到以下的标记,表示什么? ( )A.小心着火B.禁止带火种C.当心火灾 2、火灾使人致命的最主要原因是?( ) A.被人践踏B.窒息C.烧伤 3、使用二氧化碳灭火器时,人应站在?( ) A.上风位B.下风位C.无一定位置 4、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围,叫做该爆炸物的( )。A.爆炸极限B.爆炸浓度极限C.爆炸上限 5、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? ( ) A.5-7分钟B.8--10分钟C.15分钟 6、l211灭火器的重量如下降一——,就要灌装充气。( ) A.五分之一B.500克C.十分之一 7、使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?( ) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 8、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾?( ) A.二氧化碳B.泡剂C.特别成份粉剂灭火器 9、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? ( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器 10、如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先? ( ) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 11、我国《消防法》在何时实行?,全国消防宣传日是哪一天?( ) A.1999年9月1日11月9日 B.1999年9月1口9月9日 C.1998年9月1日11月9日 12、爆炸现象的最主要特征足什么?( ) A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动 13、下列哪一种气体是属于易燃气体?( ) A.二氧化碳B.乙炔C.氧气 14、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( ) A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉l 5、下列哪种容器适合盛装易燃液体?( ) A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器 二、填空题(每题2分,共40分) l、能够产牛爆炸的最低浓度称为( ) ,最高浓度为( ) 2、在灭火器型号中灭火剂的代号:( ) 代表泡沫灭火剂;F代表( ) 灭火剂;T代表( ) 灭火剂;Y代表( ) 灭火剂。 3、火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:( )火灾;( )火灾;( )火灾;( );和金属火灾。 4、扑救火灾一般有三种方法:( );将可燃物与火隔离;( );将可燃物与空气隔离;( );降低燃烧物的温度。 5、电气灭火用“1211"或( )灭火器、( )灭火器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂性能好,不会发生触电伤人事故。 6、雷击时有几十到( )安培强大电流通过雷通道,并迅速转化成( ),温度可达( )摄氏度,一般的可燃物碰到它就会迅速着火。 7、爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限即( ) 温度,等于爆炸浓度( ) 的蒸气浓度;爆炸温度上限,即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度的蒸气浓度。

设备防爆等级划分

设备防爆等级划分说明 ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。 什么是增安型(e型)仪表? 答正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。 1 我国对爆炸性危险场所是如何划分的? 答我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。国家标准GB 50058 -92中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为0区、11区两个级别,详见表4-1。 2 国际上对爆炸性危险场所是如何划分的? 答国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。 一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0区、1区、2区,对粉尘划分为10区、11区。其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC标准)。另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。两者之间的对应关系大致如下: 气体:IEC0区、1区——NEC 1区 IEC 2 区——NEC2区 粉尘:IEC 10区——NEC 1区 IEC 11区——NEC 2区 IE C“区”的英文为Zone;

NEC“区”的英文为Division。 3 我国的防爆电气设备,其防爆结构形式有几种?列出其名称和标志。 答根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。 结构形式标志结构形式标志 隔爆型d 充油型o 增安型e 充砂型q 本质安全型i 无火花型n 正压型p 特殊型s 4 什么是隔爆型仪表?它有什么特点? 答隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。 隔爆型仪表除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。 5 什么是本质安全型(intrinsic safety)仪表?它有什么特点? 答本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现: ①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作; ②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量; ③仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。 本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。

防护等级和防爆等级

一、电机、低压电器外壳防护等级 IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第一个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP0- 1 防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入IP1- 2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入IP2- 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP3- 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP4- 5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作IP5- 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6- 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP-0 1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响IP-1 2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响IP-2 3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏IP-3

防爆和防护等级

目录 一、防爆 二、防爆简介 三、防爆措施 四、防爆设备 五、防爆方式具体介绍 六、爆炸区域划分 七、防爆标示识别 八、气体组别 九、防爆设备的选型 十、防护等级

一、防爆 防爆是指能够抵抗爆炸的冲击力和热量而不受损失仍能正常工作称为防爆。 防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。选择相应的防爆型仪表和防爆型电气设备,标准的结构有:隔爆型、增安型、正压型、充沙型、本质安全型和充油型等。 防爆含义:指防止爆炸 防爆措施:选用适应的通风方法 防爆设备:用于爆炸性环境的电气设备 标准结构:隔爆型、增安型、正压型、充沙型 二、简介 1、引起爆炸的三个必要条件,三个条件同时具备——爆炸 ①燃点ignite;②助燃气体comburant(特殊物质可以非O条件下燃烧爆炸,如Mg可在二氧化碳中剧烈燃烧);③可燃物combustible 2、防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。 防止化工厂、炼油厂中爆炸性和易燃性的物质可能引起的爆炸。 设备和管道因密封不良而引起爆炸性或易燃性物质外逸,遇到仪表的电气接点和电气设备短路时形成的火花,都可能引起爆炸或燃烧。 三、防爆措施 (1)选择相应的防爆型仪表和防爆型电气设备,标准的结构有:隔爆型、增安型、正压型、充沙型、本质安全型和充油型等。 (2)选用适应的通风方法。 (3)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性。 (4)不用或尽量少用易产生电火花的电气元件。 (5)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。

四、防爆设备 防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。 分为三类: Ⅰ类:煤矿井下电气设备; Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。 Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。 说明:ⅡC标志是较高的防爆等级,但并不表示该设备性能最好。 最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。 例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。 温度组别:爆炸性环境用电气设备按其最高表面温度划分为T1-T6组别: III类:电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。 III类电气电气设备在分为:IIIA类:可燃性飞絮;IIIB类:非导电性粉尘;IIIC类:导电性粉尘。 五、防爆方式具体介绍 将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。 (1)名词解释: ia 等级:在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;二个故障时,安全系数为1.0 。注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。 ib 等级:在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。 正常工作时,安全系数为2.0 ;一个故障时,安全系数为1.5 。

防火与防爆制度(新版)

防火与防爆制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0089

防火与防爆制度(新版) (一)生产装置 1.根据生产、使用化学品的火灾和防爆危险性等级分类要求,其厂房布置、建筑结构、电器设备的选用、安装以及有关的安全设施,必须符合《建筑设计防火规范》《中华人民共和国爆炸危险场所电器安全规程》(试行)以及《炼油、化工企业设计防火规定》等规范、规程的有关要求。 2.在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位,应充分设置超温、超压等检测仪表,报警(声、光)和安全连锁装置等设施。 3.在有可燃气体(蒸汽)可能泄漏扩散处,应设置可燃气体浓度检测、报警器。其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20%以下,如与安全连锁配合,其连锁动作应是在气体爆炸下限的50%以下。

4.所有自动控制系统。应同时并行设置手动控制系统。 5.所有与易燃、易爆装置连通的惰性气体、助燃气体的输送管道,均应防止易燃、易爆物质窜入设施,但不易单独采用单向阀。 6.因反应物料爆聚,分解造成超温、超压,可能引起火灾、爆炸危险的设备,应设置自动和手动紧急卸压排放处理槽等设施。 7.应在可燃气体(蒸汽)的放空管出口设置阻火器,在便于操作的地方设置截止阀,以便在放空管出口处着火时切断气源灭火。放空管最低处应装设灭火管接头。 8.输送易燃物料时应根据管径和介质的电阻率,控制适当的流速,尽可能避免产生静电。设备管道等防静电措施应按《化工企业静电接地设计技术规定》的有关规定执行。 9.有突然超压或瞬间分解爆炸的生产设备或贮存设备,应装有爆破板(防爆膜),出口应朝安全方向,并根据需要采取防止二次爆炸、火灾的措施。 10.各生产装置、建筑物、构筑物、罐区等工业下水出口处,除按规定做水封井外,尚应在上述区域与水封井之间设切断阀,防止

防火防爆技术试卷A

《工业企业生产防火》试题(A卷)班级:班姓名:_______________ 学号:________________ 题号一二三四五总分 得分 一、填空题(0.5’×32=16’) 1、燃烧的基本要素有、、;燃烧是一种化学反应。 2、自燃分为和;压力和自燃点呈关系。 3、燃烧热的传递方式有、、;热量传递的驱动力是。 4、气体火焰根据可燃气与空气混合的时间分为和; 5、废弃化学品的销毁方法有、、、; 6、炸药的热感度是指在热作用下发生爆炸的难易程度,包括和; 7、爆破片装置主要由和组成,爆破片是脆性材料的爆破元件,防爆片的防 爆效率取决于、和。 8、安全阀的作用原理有、和,其两个功能为和。 9、高、中倍数泡沫灭火剂具有效应、效应和效应。 答案:1、可燃物、助燃物、点火源、氧化还原 2、受热自燃、自热自燃、负相关 3、热传导、热辐射、热对流、温度差 4、预混火焰、扩散火焰、火焰面垂直方向 5、爆炸法、燃烧销毁法、水溶解法、化学分解法 6、加热感度、火焰感度 7、爆破片、夹持器、材质、厚度、泄压孔面积 8、重力式、杠杆式、弹簧式、排放泄压孔、报警

9、封闭、蒸汽、冷却 二、判断题(1’×8=8’) 1、扩散火焰燃烧速度取决于气体扩散速度,混合火焰燃烧速度取决于本身的化学反应速率。 () 2、液体燃烧的直线速度是指每平方米面积上,1h内烧掉液体层的高度。() 3、液体燃烧前必须先蒸发而后燃烧。() 4、爆炸下限大于10%的可燃气体为甲类危险火灾,爆炸下限小于10%的可燃气体为乙类 危险火灾。() 5、不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,应划分防烟分区。() 6、泡沫灭火器除了用于扑救一般固体物质火灾外,还能扑救油类可燃液体火灾,但不能扑 救带电设备和醇、醚等有机溶剂的火灾。() 7、清水灭火器使用时应与地面保持平行,呈横卧状态,更有利于液体喷出。() 8、爆炸反应的实质就是瞬间的剧烈燃烧反应,因而爆炸需要外界供给助燃剂(空气或氧气)。() 答案:1、√2、×3、√4、×5、×6、√7、×8、× 三、简答题(7’×6=42’) 1、请简述火灾的标准分类方法,写出每种火灾代号的意思;并简述燃烧的基本特征和充分 条件;以固体或液体炸药为例说明由燃烧转为爆炸的主要条件。 答:A类火灾指固体火灾;B类火灾指液体火灾和可熔化的固体火灾;C类火灾指气体火灾;D类火灾指的是金属火灾;E类火灾指电火灾;F类火灾是指厨房厨具火灾。

电机防爆等级、防护等级、绝缘等级

一、电机防爆等级由3部分构成 1) 在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n) 2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。 3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、T3-200<T≤300℃、T4-135<T≤200℃、T5-100<T≤135 、T6-85<T≤100℃. 详情请参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 make001 2008-02-04 16:43 爆炸的概念 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 爆炸必须具备的三个条件: 1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2 )氧气:空气。3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

为什么要防爆 易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80%以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气:空气中的氧气是无处不在的。点燃源:在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 仪表防爆的原理 危险场所危险性划分: 爆炸性物质区域定义中国标准北美标准 0 区:Div.1 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下, 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 1 区:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所1 区 2 区:Div.2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现, 仅仅在不正常情况下, 偶尔或短时间出现的场所 10 区Div.1:粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ)在正常情况下, 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续, 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 11 区Div.2:在正常情况下, 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现, 仅仅在不正常情况下, 偶尔或短时间出现的场所

防火防爆试题

防爆区注意事项试题 1.存放化学纤维和毛织品等物品的仓库属______类火灾危险性储存。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 2.为了______,在贮存和使用易燃液体的区域必须要有良好的通风。 A.防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾 B.冷却易燃液体 C.保持易燃液体的质量 D.隔离易燃液体 3.可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围,叫做该爆炸物的______. A.爆炸极限 B.爆炸浓度极限 C.爆炸上限 D.爆炸下限 可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初起火灾。 A.干粉灭火器 B.二氧化碳系列灭火器 C.水 D.泡沫灭火器 5.油脂接触纯氧发生燃烧属于______. A.闪燃 B.着火 C.本身自燃 D.受热自燃 6.防爆区进行作业时要保持湿度大于并保持通风降低溶媒气体浓度。 A.30% B.55% C.45% D.40% A.防爆 B.隔爆型 C.工厂用设备 D.温度组别 8. A.温度升高 B.压力急剧升高 C.周围介质运动 D.扩散 A、给人以电击 B、引起过负载 C、引起爆炸 D、降低产品质量 A.铁制 B.铜制 C.木制 D.铍青铜

A.蒸汽 B.热水 C.机械 D.电热 A.黄磷 B.盐酸 C.丙酮 D.水 A.纯棉工作服 B.化纤工作服 C.防静电工作服 D.易产生静电的衣物 A.专用仓库专用场所 B.专用仓库专用场地 C.专用仓库专用库区 D.专用库区专用场地 A.通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志 B.禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志 C.禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志 D. 禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志 16.防爆区禁止使用等容器抽、倒溶媒。 A.塑料桶、管 B.不锈钢桶、管 C.玻璃桶、管 D.聚丙烯材质容器 17.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先 A.找寻适合的灭火器扑救 B.将有开关的电源关掉 C.大声呼叫 D.逃生 A.爆炸极限 B.爆炸浓度极限 C.爆炸上限 D.爆炸下限 A.玻璃容器 B.瓷器 C.具有防腐功能的金属容器 D.塑料容器 A.隔离法 B.窒息法 C.冷却法 D.隔绝法