文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙监理细则

地下连续墙监理细则

地下连续墙监理细则
地下连续墙监理细则

上海轨道交通11.6标上海西站站

编制人:

审批人:

目录

1、专业工程的特点

2、监理范围、内容和目标

3、监理工作的依据

4、监理工作的程序和流程

5. 监理工作的控制要点和措施

5.1 施工准备阶段监理工作的控制要点

5.2 施工阶段监理工作的控制要点和措施

6. 监理工作的方法、手段及质量保证措施

6.1 地下连续墙施工监理方法

6.2 地下连续墙施工监理手段及抽检频率

6.3 地下连续墙施工监理质量保证措施

上海西站站土建工程(连续墙部分)监理细则

1.专业工程特点:

1.1工程名称:轨道交通申嘉线11号线11.6标上海西站站站土建工程(导墙、连续墙部分)。

1.2工程地址:车站位于上海西站南广场西侧规划地块的地下,车站呈东西走向,站台中心里程为XDK25+448.00(与这期规划中15号线西站站斜十字相交)

1.3工程特点:本工程为浅埋式车站,车站围护结构采用地下连续墙,采用明挖顺作法施工,地下墙与内衬墙一起作为使用阶段的侧墙,未用叠合式构造。

申嘉线11号线11.6标上海西站站连续墙厚度有800mm、600mm、1000mm,西端头井部位地下连续墙深为28m-30m,标准段连续墙深27m,换乘段连续墙深39m。西端头井东侧(A)轴处作4幅封堵墙,厚度600mm,深度28m,另外在(A15)与(A18)轴中间设置4幅厚600mm,深27m的封堵墙,在换乘段(B1)轴和(B4)轴处设两道厚800mm,深39m的封堵墙。

地下墙端头井部分竖向为五道支撑,标准段竖向为四道支撑,换乘节点竖向为六道支撑,其中四道支撑为双拼钢撑。

工程材料:

地下连续墙混凝土采用C30防水混凝土(抗渗标号S8,部分S10,用于换乘段地下墙)

垫层砼采用C20

冠浆砼采用C30

砼支撑采用C30

顶板、中板、立柱、侧墙砼采用C30

钢筋:HPB235钢(φ),HRB335(Φ)预埋件Q235钢

钢支撑:φ609,壁厚16mm钢管,材料为Q235钢

2. 监理范围、内容和目标:

2.1本阶段监理范围:

(1)工程定位测量放线。

(2)导墙施工。

(3)围护结构,地下连续墙结构施工;

(4)连续墙墙底注浆施工。

(5)管线保护协调;

(6)以上各项施工中的安全措施、督促、检查。

(7)文明施工的督促检查。

2.2监理工作内容:

施工质量监理,安全文明施工监理,并进行合格工程数量审核签证。

2.3监理目标:

2.3.1 质量控制目标:

承包商的施工图设计,必须满足初步设计文件所规定的设计标准和设计原则。本站土建工程的施工质量必需达到合格工程,力争优质工程。

2.3.2 生产和文明施工的目标:

工程实施过程的中不得发生重大的安全事故和管线事故,特别是人身伤亡事故。施工现场必须符合上海市文明施工的统一标准。

2.3.3 预防为主、严格控制、积极参与、热情服务。

3.监理工作的依据:

3.1合同:监理合同、总承包合同与分包合同(包括业主与各承包方签订的

各种协议)。

3.2施工图纸、技术文件:

1.本工程的施工图纸及其修改补充图必须经过总体总包设计单位和审图单

位(如果有)审查通过后,方可用于指导施工。任何图纸未经批准,不得实施。

2.经设计单位同意并签字的技术核定单,设计变更书。

3.有关会议文件(设计交底、会审记录、各类会议纪要等)。

4.己审批完毕的本工程的监理规划和施工组织设计。

3.3政策法规:

1《中华人民共和国建筑法》国家主席令第91号

2《建筑工程质量管理条例》,国务院令第279号

3《关于发布工程建设监理费上海市行业指导标准的通知》沪建建协字(2001)第20号

4《关于实行建设工程竣工验收备案制度的通知》沪建建(2000)第0870号

5执行建设部颁发的《工程建设强制性条文》

6《实施工程建设强制性标准监督规定》

7关于发布《上海市工程建设地方标准强制性条文》的通知,沪建建(2000)第0754号

8《上海市建设工程监理管理暂行办法》上海市人民政府令第70号

9建设和管理委员会关于《上海市建设工程监理管理暂行办法实施细则》10《上海市建设工程质量监督管理办法》上海市人民政府令第88号

3.4规范、标准文件:

1《建设工程监理规范》(GB50319—2000)

2《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299—1999)

3《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308—1999)

4《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—2002)

5《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204—2002)

6《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002)

7《基础处理技术规范》(DBJ08—40—94)

8《上海地铁基坑工程施工规程》(SZ—08—2000)

9《市政地下工程施工及验收规程》(DG108—236—2006)

10《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2001)

11《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002)

12《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》(CJJ 49—92)

13《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2003)

14《上海市钻孔灌注桩施工规程》(DBJ 08—202—92)

15《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

16《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

17《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)

18《混凝土质量控制标准》(GB 50164-92)-

19《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

20《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

21《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ48-88)

22《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

23《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)24《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

25人民共和国工程建设标准强制性条文和上海市工程建

设地方标准强制性条文上海市挡案局88年34号文《基本建设项目档案材料归档范围》

26设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

27和地方规定的其他强制性标准

28桩基技术规范》(JGJ 94-94)

29结构设计规范》(GB50010-2002)

30筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

31《施工现场安全保证体系》(DBJ08-903-98)

32《建筑施工场界噪声限制》(GB12523-90)

33《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》建质(2003)82号

34《建筑工程坍塌事故若干规定》建质(2003)82号

35《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92)

4.监理工作的程序和流程:

4.1 监理业务程序

4.2施工阶段的监理工作程序

4.3材质核定程序

4.4 材料、成品、半成品检验程序

4.5施工测量放样复核程序

合格

4.6 隐蔽工程验收程序

4.7 技术联系工作程序

4.8 分部、分项工程质量控制程序

4.9单位工程质量控制程序

4.10 工程计量监理工作流程

质量合格

4.11 施工阶段进度控制程序

4.12安全、文明施工监理程序

(1) 施工阶段安全文明施工监控工作程序

发文收文

工程竣工后报审

重大方案报审

重要文件

4.13监理信息.管理工作流程

发文处理收文处理

4.16监理工作流程

返工

按要求填写各栏目并必须附:

施工组织设计 机械技术工人效益 材料到场情况

各项施工材料试验报告 分包的资格证件

框架剪力墙结构-混凝土工程监理实施细则

X X·X X X X标段工程 混凝土工程监理 实施细则 重庆XX建设工程监理咨询有限公司 XX·XX监理部 二0一0年二月 XX·XXXX标段工程 混 凝 土 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 重庆XX建设工程监理咨询有限公司

XX·XX监理部二0一0年二月

混凝土工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XX·XXXX标段 建设地点:重庆市北部新区经开园区金渝大道81号 建设单位:重庆润江置业有限公司 勘探单位:重庆南江地质工程勘察院 设计单位:中国机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆XX建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 总建筑面积:64680.9㎡,其中: 58#楼15290.97 m2、高99.30 m; 59#楼15919.36 m2、高99.30m; 67#楼13820.39 m2、高99.30 m; 68#楼13820.39 m2、高99.30 m; 地下车库面积约6541㎡,建筑高度为4.2m。 建设工期:17个月 结构类型:框架剪力墙结构 设计使用年限:50年 结构安全等级:一级 工程类别:一类 结构抗震等级:抗震设防烈度为6度(剪力墙为三级) 建筑物耐火等级:一级 基础持力层选用中风化泥岩。 二、编制依据 1、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 3、《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 4、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 5、《普通混凝土配合比设计规程》(JTJ55-2000) 6、本项目的设计图纸 7、承包单位编制施工组织设计和混凝土施工方案; 8、已审批的本项目监理规划。 三、混凝土工程监理工作流程 混凝土工程监理工作流程框图:

2#主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则 1.总则 1.1 本细则编制的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁布的下列规范标准。 土方与爆破工程施工及验收规范》 地基与基础工程施工及验收规范》 《砖石工程施工及验收规范》 《混凝土工程施工及验收规范》 建筑工程质量检验评定标准》 《砼泵送施工技术规范》 冬期施工规范》 《镦粗直螺纹钢筋接头》 焊结规范》 1.2 工程概况: 本工程位于西安市长安区西安民用航天基地,该工程北临飞天中路,南临航天中路,东临航 天管委会。工程建筑面积 11647 平方米,厂房为 3 层,局部 4 层的钢筋砼框架结构,其平面尺寸 为128.70m x 28.80m 。柱网尺寸主要有 9.60m x 8.00m 。一层、二层层高为 6.00m ,三层层高 为 4.50m 。建筑物最高处标高 21.60m (女儿墙处) ,建筑高度 17.85m 。室内外坪高差为 0.45m 本工程抗震设防为七度。 2 . 监理职责 2.1 审查承包单位施工组织设计,并在施工过程中监督实施。 2.2 审查开工报告,检查开工前的各项准备工作,下达开工令。 2.3 检查钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料和各种构(配)件、设备的质量合格证书,检验报告和 试验资料。监督承包单位对主要材料按规范进行复试。不合格的材料(产品)严禁采用。 2.4 审查承包单位提供的砼、砂浆、防水、保温材料的配合比试验成果,并监督实施。 2.5 对承包单位的自检测试成果进行审查,必要时有权令承包单位重新测试。 2.6 对隐蔽工程进行检查验收,未经监理中心验收签字,承包单位不得进行下道工序的施工。 2.7 提交主体结构监理总结报告,参与项目竣工验收。 2.8 参与有关设计修改、施工技术核定、合理化建议等项技术工作的洽商。 2.9 当承包单位违反承包合同、设计要求及有关规范、标准和安全操作规程时,监理中心有权制止其施 工行为,并要求纠正。纠正后经监理中心检查认可,才能准予复工。 2.10 协调处理施工中的一般质量事故和安全事故,对重大事故及时报告业主及有关部门,并参与事故 的调查研究和处理活动。 2.11 按月对工程的施工质量、数量进行评价和核实,及时编写监理月报。 2.12 在工程保修期内,负责定期回访,鉴定质量问题责任,报告业主单位,督促承包单位整改。 3. 质量标准 3.1 各分项及分部工程监理流程(见图 1) GBJ201 — 83 GBJ202 — 83 BG50203 —98 GB50204 —92 GBJ301 — 88 JGJ/710 —95 JGJ104 — 97 JG/T3057 — 1999 JGJ18 —96

地下室工程监理细则

A.0.4 河滨花园工程 监理实施细则 (地下室工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

一、专业工程特点: 1、工程概况:本工程位于南京市江宁区苏源大道以东,云台山河路以北,总建筑面积为平方米,地下一层,地上十栋18层、六栋27层外加幼儿园及社区中心,装配式高层住宅小区。地基类型为桩基础,基础采用PHC预应力混凝土管桩,主体部分结构类型为剪力墙结构,地下室剪力墙抗震等级为三级,地下室防水为一级,结构耐火等级为一级;车库部分为框架结构,筏板基础,抗震等级为三级,结构耐火等级一级,地下室防水等级二级(种植土顶板及配电房电信间等防水等级为一级),砌体施工质量控制等级为B级。 2、监理依据: (1)、工程地勘报告、设计图纸。 (2)、监理规划。 (3)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013。 (4)、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011。 (5)、砌体填充结构构造12G614-1。 (6)、地下室工程防水技术规范 GB50108-2008。 (7)、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图16G101-1~3 (8)、地下防水工程质量验收规范GB50208-2011. (9)、施工单位经审批的地下室施工方案

二、监理工作流程: 地基及地下室工程监理质量控制工作流程:见附图

三、监理工作要点: 1、垫层部分监理控制 A、地下室底板及基础梁或桩承台下,垫层C15混凝土100mm厚,依据图纸用经纬仪、水准仪,钢尺从引入的工程轴线控制桩,相对水准点放出垫层尺寸。 B、严格控制砼垫层浇筑、振捣、标高及平整度。 C、垫层浇筑至支护桩边。 2、基础梁、承台、柱墩砖胎模监理控制: 砖胎模几何尺寸正确,位置牢固。 轴线位置:允许偏差-5mm;底模上表面标高:允许偏差±10mm;截面内部尺寸,基础:允许偏差-4~+5mm;相邻两板间或相邻两墙胎模表面高低差:允许偏差-2mm;表面平整度:允许偏差5mm。 3、混凝土工程监理控制: 1)、本工程地下室部分混凝土强度等级及抗渗等级: 主楼部分:地板、承台、基础梁、外墙梁板为C35、P6抗渗砼,内墙、柱为C35砼 地库部分:地板、承台、基础梁、外墙梁板为C30、P6抗渗砼,内墙、柱为C30砼 2)一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的混凝土结构应符合规范要求,本工程地下室底板、地梁、外墙、顶板(暴露在

浅议钢结构安装工程安全监理控制要点

浅议钢结构安装工程安全监理控制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅议钢结构安装工程安全监理控制要点一、引言 随着城市经济的快速发展,由于钢结构具有强度高,自重轻,跨度大,工期短,造价低,抗震性能好,施工速度快等优点。目前在工业厂房、大型商场、会展中心、火车站等大跨度建筑工程中得到了越来越多的使用。但同时也有制作精度要求高,隔音隔热效果差,耐腐蚀性能差,防火要求高,施工难度大等缺点,尤其是大跨度钢结构的吊装安全要求较高。根据笔者多年在天津经济开发区、西青开发区等监理过的钢结构工程看,钢结构工程的施工安全监理控制工作至关重要,只有在保证安全施工的前提下才能进行安装作业,为此监理工程师要引起足够的重视,认真核对图纸,做好钢结构安装单位的进场审核与督促落实安全生产制度及安全保证体系的到位。下面以某工程为例,简要叙述一下钢结构工程安全监理控制工作的依据与要点。 二、工程概况 2008年在西青开发区监理某钢结构厂房工程,建筑面积51500平方米,长240m,宽112m,基础形式采用预应力管桩独立承台,在基础短柱上预埋地脚螺栓,直径Φ42-56mm,结构形式为轻钢框架结构,层数为二层,其中一层跨度14-16m,层高8.4m,二层跨度28m,层高6.4m,建筑总高

度15.8m。抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为三级。屋面系统采用门式钢架轻型房屋钢架梁、冷弯型钢镀锌檩条,压型金属屋面板。墙面采用镀锌檩条及压型金属墙面板。 该工程用钢量为主结构约2700吨,次结构约300吨,合计约3000吨。安装工期仅3个月,工程体量大,工期紧,任务重,从进场卸料、倒料到安装均存在不同程度的施工安全要求。特别是该工程为外资企业定制厂房,为市重点工程,从中央到市区各级领导到工地频繁视察,天津卫视、西青电视台等多家媒体到现场采访。安全监理控制工作成了本工程重中之重。 三、钢结构工程安全监理依据 1、《中华人民共和国建筑法》1997年11月1日发布 2、《建设工程安全生产管理条例》国务院2003年第393号令 3、《工程建设标准强制性条文》施工安全篇:第1章临时用电、第2章高处作业、第3章机械使用、第4章脚手架

剪力墙结构大模板普通混凝土监理实施细则

0218 剪力墙结构大模板普通混凝土监理实 施细则 依据标准: 建筑工程施工质量验收统一标准》 钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55 砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98 普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52 普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》 GJ53 - 92 本工艺标准适用于剪力墙结构,多层、高层大模板普通混凝土浇筑工艺。 2、施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1水泥:用32.5?42.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。当使用矿渣硅酸盐水泥时, 应视具体情况 采取早强措施,确保墙体拆模及扣板强度。 2.1.2砂:粗砂或中砂,当混凝土为 C30以下时,含泥量不大于 5%。混凝土等于及高于 C30 时,含泥量不大于 3%。 2.1.3石子:卵石或碎石,粒径 0.5? 3.2cm ,当混凝土为 C30以下时,含泥量不大于 2%混 凝土等于及高于 C30时,含泥量不大于 1% 2.1.4 水:不含杂质的洁净水。 2.1.5 外加剂:应符合相应标准的技术要求,其掺量应根据施工要求,通过试验室确定。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、吊斗、手推车、磅秤、插入式振捣棒(高频) 、铁锹、铁盘、 木抹子、小 平锹、水勺、水桶、胶皮水管等。 2.2 作业条件: 2.2.1 办完钢筋隐检手续,注意检查支铁、垫块,以保证保护层厚度。核实墙内预埋件、预 留孔洞、水电预 埋管线、盒(槽)的位置、数量及固定情况。 2.2.2 检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否可靠,各种连接件是否 牢固。 GB50300-2001 GB50204-2002 - 2000 - 2000 - 92 《混凝土外加剂应用技术规范》 1、范围 GBJ119 - 88

主体结构施工监理细则

主体结构施工监理 细则

沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构监理细则 编制: 审核: 江苏盛华工程监理咨询有限公司 二○一一年十月五日

主体结构监理细则 一.工程概况 本工程沈阳南站市政交通工程东广场,位于沈阳市东陵区(浑南新区)白塔街道小羊安村。本工程为沈阳市重点交通枢纽工程,由沈阳万润新城投资管理有限公司投资建设。工程结构型式为钢筋混凝土框架结构,使用年限为1 ,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 沈阳南站市政交通工程(一期工程)东广场,B、E区为单层地下结构,A、C、D区为地下两层,本工程场地类别为二类。 砼强度等级为:地下室底板C35P8;地下室顶板顶梁C35P6;地下室外墙C35P8,地下二层框架柱C45,其余C35;楼梯构件C35;顶板上防水挡墙C35P6;构造柱、圈梁、过梁C25;基础垫层C20。 内墙为200厚MU10加气混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 主要工程数量:建筑面积122940m2,其中地下二层建筑面积44772m2,层高4.15m;地下一层建筑面积68595m2,层高5.35m;地面层建筑面积9573m2,平均层高4.4m。停车位共1260辆,位于东广场地下二层;出租车蓄车位共168辆,位于东广场地下一层,地面构造为钢结构框架。东广场包括公交枢纽一处,下沉式广场三处(宽15m,长117m两处,宽54m,长24m一处),汽车坡道八处,其中一处为双车道,高铁高架柱东广场共32处。东广场主要用于地下车库、商业区、设备用房及地铁四号线及十号线出口。 地下一层层高为5.4m,地下二层为4.2m。

主要结构尺寸(mm) 二.监理工作依据

地下室监理细则

地下室、人防工程监理细则 一、工程概况 宁波市职工服务中心大楼工程位于宁波市鄞州区,北邻百丈东路,西邻河清路,南邻浅水湾住宅小区,东邻在建工程东寅商厦商务建筑。本工程由1幢高层主楼及附房组成,地上主楼11层,裙楼5层(局部6层),结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。总建筑面积约39263M2,其中地上建筑面积为25495 M2,地下建筑面积为13768 M2。地下室三层,地下第三层为人防地下室。本工程±0.000相当于黄海高程4.200m。 本工程抗震设防分类为丙类,抗震设防烈度为六度,框架及剪力墙的结构抗震等级三级,工程结构安全等级为二级,设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年。 本工程基础采用承台(梁)下桩基础,工程桩为混凝土钻孔灌注桩。上部主楼与裙楼之间用一条抗震缝一分为二,抗震缝兼做伸缩缝,地下室连为一体。本工程地下三层设人防,平时为地下车库及设备用房,战时为一级、二级人员掩蔽。人防等级分别为核五、核六级。共分为两个防护单区。人防单元一按常6核6级甲类防空地下室标准设计,人防单元二按常5核5级甲类防空地下室标准设计。 本工程地下室底板厚度为80cm,底板、顶板后浇带均设沉降后浇带,墙板设施工后浇带和沉降后浇带,宽度均为80cm。基础梁板采用C35P8抗渗混凝土,内剪力墙、内柱采用C40混凝土,外剪力墙采用C40P8抗渗混凝土。地下室工期为120天,地下室大体积砼施工和人防工程是本工程施工质量控制的重点。 二、监理工作依据 1、国家、部门、地方的法律、行政法规、及强制性标准条文; 2、设计图纸、施工承包合同、委托监理合同、技术联系单及修改文件; 3、施工单位的企业标准、经审定的施工组织设计(方案)及工程建设合同; 4、相关的规范: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96)

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

地下室工程监理实施细则DOC

地下室工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地下室工程的施工质量,保证地下室工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地下室工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地下室工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况:(按本工程项目地下室工程设计内容略述) 5.监理工作内容: 5.1监理工作流程:

5.2主要材料、地下室半成品、成品核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

监理质量控制要点 5.4施工监理内容 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸及有关施工规范、规程和技术标准。 ?.审核施工方案,其施工方案要点符合土方工程、地基基础工程、砼结构工程、地下防水工程的施工验收规范以及《钢筋焊接及验收规范》的有关规定。 ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况; ?.审查承包单位编制的本项目作业计划,其工期应符合施工组织设计总工期的要求并与其它分项工程衔接,依据工程合同造价控制市场采购材料的价格,控制专业工程造价,避免投资费用的增加。 ?.检查施工材料准备情况,监督见证取样抽样送检:a.钢材庆有出厂合格证和现场取样送检的检验报告;b.商品砼配合比试验报告,水泥宜采用变通硅酸盐水泥、火山灰质硅盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥;石子最大粒径不宜大于40mm,吸水率不应大于1.5%;砂宜采用砂;外加剂应符合设计要求,应有出厂合格证。 ?.检查施工机械设备进场情况,审批“进场机械设备报验单”。 5.4.2施工阶段质量监理工作: ?.模板工程施工监理工作: ①.施工单位填报的《施工测量放线报验单》(监A—15)和模板分项的《工程

某钢结构吊装安全监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全监理保证体系 (3) 3.1安全监理组织机构 (3) 3.2安全监理工作职责 (3) 1、总监理工程师 (3) 2、专值安全监理工程师 (3) 3、钢结构监理工程师的职责 (4) 4、监理人员的职责 (4) 四、监理安全工作程序和监理内容 (5) 1、审查吊装作业安全保证体系 (6) 2、审查分包单位资质 (6) 3、审查专项施工方案和应急预案 (6) 4、审查吊装设备 (6) 5、验收进场钢构件 (7) 6、安全防护用品 (7) 7、安全教育和交底 (7) 8、审查钢结构吊装施工前条件 (7) 9、施工过程检查 (8) 10、安装验收与交接 (8) 五、监理工作的方法及措施 (8) 5.1现场巡视、检查、验收 (9) 5.2监理指令 (9) 5.3监理例会 (10) 六、钢结构吊装监控要点 (10) 6.1、施工吊装风险分析 (10) 6.2、监控要点 (11) 1、现场管理监控要点 (11) 2、上下通道的监控要点 (12) 3、安全防护设施监控要点 (12) 4、吊装设备监控要点 (13) 5、吊装过程监控要点 (14) 七、安全监理资料 (15) 八、监理工作制度 (15)

一、工程概况 工程名称: 本工程施工主要包括:站场工程、房屋建筑工程、出入段线工程、区间工程等。房屋建筑工程包括:主检修厂房、运用库、物资总库、公寓楼、综合维修中心、洗车机库、污水处理站、牵引变电所、危险品库、材料棚、调机库等。 本工程厂房、单层钢筋混凝土排架柱加Q235B焊接钢梁屋架,屋面板为夹芯彩钢板,两厂房总建筑面积约5.7万m2,吊装钢结构重量约3600T,钢梁节点使用10.9级高强螺栓连接,节点摩擦系数不小于0.4,节点板与上下翼板焊缝为二级,防腐防火采用Sa2.5基层加无机富锌加环氧云铁加超薄型膨胀防火涂料,单榀梁最大跨度35米,最大吊装高度13米,单榀梁最大重量12T,吊装高处作业分级属二级一般高处作业到特殊高处作业。 二、编制依据 1.设计文件、施工及监理合同 2.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205_2001 3.《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《高处作业分级》GB3608-83 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 7.《安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质[2008]91号 8.《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号 9.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 10.建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册 11.《建设工程监理规范》GB50319-2000 12.《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006 13.监理规划、监理安全细则 14.现行相关安全法律、法规、武汉及地铁公司相关文件要求。

框架剪力墙结构——安装工程监理细则

X X·X X二标段工程 安装工程监理 实施细则 重庆XX工程监理咨询有限公司 XX·上城监理部 二0一0年二月

XX·XX二标段工程 安 装 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人:

审核人: 重庆XX工程监理咨询有限公司XX·上城监理部 二0一0年二月

安装工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称: 建设地点: 建设单位: 勘探单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 总建筑面积:㎡,其中: 地下车库面积约6541㎡,建筑高度为4.2m。 建设工期:个月 结构类型:框架剪力墙结构 设计使用年限:50年 结构安全等级:一级 工程类别:一类 结构抗震等级:抗震设防烈度为6度(剪力墙为三级) 建筑物耐火等级:一级 基础持力层选用中风化泥岩。 二、编制依据: 1.经业主批准的《监理规划》和经监理、业主审定的《施工组织设计》; 2.主要技术标准:《现行建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑 物防雷设计规范》、《给排水工程验收规范》以及《电气安装工程验收规范》; 3.设计图纸、设计交底纪要等有关设计文件; 三、基本要求 因本工程土建工程量大,主体结构施工周期长,土建开始施工,安装就要派人配合施工,完成预留预埋部分的安装项目。为以后安装工作的开展提供条件。监理要根据土建的月形象进度,协调好安装单位的月作业计

划,配合工程的施工措施保证预埋的管线、箱盒等的位置准确,不遗漏、不堵塞,几何尺寸符合图纸的要求,能保证后续安装工程的连续施工。 当进入安装工作全面展开的阶段以后,因工程涉及到的安装单位较多,各个工种的工作面出现交叉的情况较多,监理单位应随时协调各单位的工作,处理好各方的关系,保证工作的顺利开展。 四、监理范围: (一)预留预埋部分 1、建筑电气分部工程。 1)在主体结构内防雷接地工程。 (避雷网带,引下线,接地极,测试卡安装,接地板等)。 2)电力电缆进户处洞孔预留。 3)墙面上嵌入式箱体安装处的洞孔预留。 2、给水、排水分部工程。 1)室内外给排水管道在进户处的套管预留; 2)室内给排水管道穿越楼地面、墙处的套管预留 3)水池进出口处套管预留; 4)水泵基础地脚螺栓孔洞预埋。 3、电梯安装分部工程: 1)电梯厅门洞预留; 2)梯层的指示盒,召唤盒预埋; 3)曳引装置地脚螺栓预埋; 4)电缆进线预留孔洞及轨道、基础接地线的预留。 4.弱电系统分部工程 1)电话、电视电缆进户处预留套管; 5.消防系统: 1)消防管道穿越楼板、水池墙壁时的套管预留; 2)暗装消防箱的孔洞预留; (二)安装工作展开部分: 1.建筑电气部分: 1)走道事故通道照明安装部分; 2)强电井内电缆(母线)安装部分; 3)各动力线缆安装部分(电梯电缆、正压送风机电缆、水泵电缆等); 4)各种箱、盘、柜安装部分; 5)电缆桥架或线槽安装部分。 2.给排水部分: 1)室外给排水管道安装部分(含检查井砌筑);

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

地下室工程监理实施细则

±0.000以下地下室工程监理实施细则 一、工程特点 1、本工程基础垫层为200厚块石密排,100厚C15素砼垫层。 2、本工程地下室共有二层,建筑面积大,砼体量较大;周围施工场地小,材料堆放困难。 3、本工程为支护桩围护,支护桩至地下二层底板边,有部分侧墙板外面距支护桩仅400mm,如1/01轴,今后地下二层外墙刷防水层困难。 4、本工程底板厚度为600mm,承台、剪力墙基础砼厚1600-1900mm,属大体积砼,要相应采取大体积砼施工措施。 5、地下室砼强度等级及抗渗要求。

6、底板厚度:地下二层 600mm 7、楼板厚度:地下一层 250mm 300mm 一层±0.000 200mm 250mm 8、本工程施工顺序:

二、监理工作流程 1、钢筋工程:

2、模板工程:

3、砼工程

三、监理工作控制要点及目标值 1、控制要点: 1)钢筋、焊条、焊剂等材料的进场验收时,检查产品合格证、出厂检验报告,钢筋按规定抽取试件作力学性能检验,钢筋的接头按规定抽取钢筋机械连接、焊接接头试件作力学性能检验,并做好见证取样工作。 2)水泥进场时应对其品种、级别、包装散装仓号、出厂日期等进行检查,对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,并做好见证取样工作。 3)钢筋的品种、级别、规格、数量、接头、绑扎、保护层厚必须符合设计要求。 4)结构构件的模板应保证标高、轴线、断面尺寸应符合设计要求。 5)检查模板及其支架是否有专项设计方案,模板及支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 6)在浇捣砼之前,应对模板工程进行验收,模板安装和浇砼时,应对模板及其支架进行观察和维护,发生异常,及时处理。 7)检查模板及其支架拆除的顺序及安全措施是否按施工技术方案执行,拆模时间是否符合设计和施工规范要求。 8)钢筋工程的隐蔽工程验收。模板工程的技术复核。现浇结构拆模后,对砼外观质量和对偏差进行检查,并作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

钢结构工程安全监理细则

昇兴(安徽)包装有限公司2#仓库及危 险品仓库工程 监 理 细 则 编制人: 审批人: 南京旭光建设监理有限公司 2016年11月15日

目录 工程概况 (2) 1 安全监理的依据 (3) 2 安全监理的目标 (5) 3 安全监理工作架构及岗位职责.............................. (5) 4 安全监理工作内容及相关措施……………………………5~16 5 安全监理工作流程及用表 (16) 6

钢结构工程安全监理细则 一、工程概况 工程名称:昇兴(安徽)包装有限公司2#仓库及危险品仓库工程 建设地点:上海路与铜陵路交叉扣 工程概况:本工程为地上1层的钢结构厂房,基础形式为独立基础,总建筑面积为8640.3平方米。建筑高度10.2M,建筑防火设计为戊类,耐火等级为二级,结构类型:主体为门式刚架钢结构,抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。 项目参见单位: 建设单位:昇兴(安徽)包装有限公司 设计单位:滁州市建筑勘察设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 施工单位:义城建设集团有限公司 监理单位:南京旭光建设监理有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》、《广东省安全生产管理条例》、《广东省建筑工程安全生产动态管理办法》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 《建设工程施工现场供用电安全规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《屋面工程技术规范》 《膜结构技术规程》 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 《高层民用建筑钢结构技术规程》 《型钢混凝土组合结构技术规程》 《钢管混凝土结构设计与施工规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢结构制作安装施工规范》 《钢结构制作工艺规程》 《钢结构检测评定及加固技术规范》 《cable构造设计指针同解说》 钢材类: 《低合金高强度结构钢》 《合金结构钢技术条件》 《厚度方向性能钢板》 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》 《钢及钢产品交货技术要求》 《熔接构造用铸钢品》 《直缝电焊钢管》 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》 《钢的化学分析用试样、取样及成品化学成分允许偏差》 《钢材力学及工艺性能试验取样规定》 焊接类标准: 《建筑钢结构焊接技术规程》 《手工电焊焊接接头的基本形式与尺寸》 《埋弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》 《焊缝符号表示法》 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》

监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

A.0.4 工程 监理实施细则(装配式混凝土结构施工) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构施工监理实施细则1、装配式混凝土结构工程概况 1.1 工程概况: 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 4、施工总承包单位: 5、建设地点: 6、工程概述: 7、主要结构类型: 8、质量: 9、工程计划总投资: 10、计划工期: 11、建筑面积: 1.2本工程装配式混凝土结构概况 1.3 本工程装配式结构部品部件类型统计

2、装配式混凝土结构施工监理工作依据 2.1 其他依据 《装配整体式混凝土结构技术导则》 《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2020〕111号) 《装配式混凝土结构工程施工监理规程》

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》(苏建质安〔2020〕664号) 《装配式混凝土结构工程质量控制要点》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2020〕第8号) 《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(苏建函科〔2020〕565号) 3、项目监理部组织机构 3.1 项目监理部组织机构框图: 图4.1 项目监理部组织机构框图

4、装配式混凝土结构施工监理工作流程4.1 装配式混凝土结构施工监理总程序 装配式混凝土结构施工监理程序框图

5、装配整体式混凝土结构施工的监理控制工作要点 1、PC构件制作控制工作要点: 1.1,审核与PC生产的相关的各施工专项方案,主要有PC现场堆放和吊装专项方案,垂直运输方案。确定与PC构件相关的吊点、埋件、预留孔、套筒、接驳器等的位置、尺寸、型号,协调相关单位根据相关方案措施进行图纸深化,并与预制厂进行交底。1.2,选定PC加工构件厂,协助甲方在PC预制厂的合格供应商内选择加工厂,从营业执照、许可证、生产规模、业务手册(业绩)、试验室等级进行审核。最终选定PC预制加工的供应商。 1.3,审核构件加工厂的PC构件生产加工方案和进度方案,方案内要体现质量控制措施,验收措施、合格标准;加工、供应计划是否满足现场施工要求。 1.4,模具的制作,模具使用的钢材应符合质量合格的钢材,模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确,应牢固、严密、不漏浆,并符合构件的精度要求。模具堆放场地应平整、坚实、不应有积水,模具应清理干净,模具表面除饰面材料铺贴面范围外,应均匀涂刷脱模剂。 1.5,钢筋进场后进厂后,进行钢筋的外观验收,取样复试。钢筋骨架尺寸应准确,钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求,钢筋骨架入模后不得移动,并确保保护层厚度。 1.6,埋件、套筒、接驳器、预留孔等材料应合格,品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确,定位牢固。 1.7,PC构件混凝土浇捣,厂家自检合格后,报驻厂监理验收,应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收,经验收合格后才准浇混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单,并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求,并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实,不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等,随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等,出现变形移位及时采取措施。蒸压养护的遮盖符合蒸压养护要求、静停(2H)、升温(150C/H)、恒温(3H,温度不超过550C)、降温(100C/H)、结束的控制时间和温度控制应符合要求。 1.8,模具拆除和修补,当强度大于设计强度的75%(根据同条件拆模试块抗压强度确定),方可拆模。拆模后对PC构件进行验收,对存在的缺陷进行整改和修补,对质量缺陷修补应有专项修补方案。 1.9,PC构件出厂前的验收,构件厂应建立产品数据库,对构件产品进行统一编码,建立产品档案,对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪,在产品醒目位置做明显标识。加工厂应有PC构件运输方案,采用运输的平板汽车,PC的专用运输架,PC构件强度达到运输要求,有符合要求的成品保护措施,PC装车前,监理对PC构件再次验收,符合要求后准许出厂,并在PC构件上签章(监理验收合格章)。 2.PC构件安装监理工作要点 2.1督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度; 2.2审核施工单位编制的PC装配式混凝土结构施工专项方案,方案应包括PC构件施工阶段预制构件堆放和驳运道路的施工总平面图;吊装机械选型和平面布置;预制构件总体安装流程;预制构件安装施工测量;分项工程施工方法;产品保护措施;保证安全、质量技术措施。 2.3 PC预制构件的进场检验和验收,预制生产单位应提供构件质量证明文件;预制构件应有标识:生产企业名称、工地名称、制作日期、品种、规格、面好、方向等出厂标识;PC构件的外观质量和尺寸偏差;预埋件、预留孔、吊点、预埋套孔等再次核查,进入现场的构件逐一进行质量检查,检查不合格的构件不得使用。存在缺陷的构件应

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

地下室工程监理细则

苏地2010?B?65#地块项目工程 [基础《地下室》工程]内容提要: £业工程特点监理工作流程监理工作控制目 标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章人专业监理工程师: 总监 理工程师: 期: 2011年10月18日 江苏省建设厅监制

工程概况 苏州相城区御窑路西侧,安元路南侧 苏州佳禾置业有限公司 苏州民用建筑设计院有限公司 中国建筑技术集团有限公司 苏州天狮建设监理有限公司 江苏顺通建设集团有限公司 苏州市相城区建设工程质监(安监)站 质量管理U 标:合格。(所有单位工程施工质量确保达到苏州市 优质结构工程,其中建设单位指定二栋确保达到“姑苏杯”) 安全管理U 标:确保苏州市文明工地标准,力创江苏省文明工地。 进度管理U 标:2011年10月18日至2013年12月18日,共 11-26个月 投资管理U 标:满足《施工承包合同》的约定。 工程规模:本工程1#、2#、3#楼地下2层,地上32层;4#、5#、6#楼地 下2层,地上33层;7#楼地下2层,地上3层。预制预应力混凝土管桩基础,剪 力墙结构。地下室30467.48平方米,地上建筑面积106683.42平方米,总建筑面 积为 137150.90平方米。 二、 专业工程特点 本工程主楼地下室底板C40、墙板采用防水^C45,抗渗等级P6。主楼底板为 1700 )7-筏板;墙板为400厚钢筋栓墙。地下室等级二级;地下车库底板疗500MM, 地下二层,其中7870.16平方米为地下人防部分。 按设计要求须设置加强带,加强带处底板和外墙防水处理与底板一致。 本工程地下车库部分采用“桩筏+柱下独承台桩基础”;高层住宅部分为筏板,剪 力墙结构体系。 三、 监理工作流程 原材料、构配件及设备质量签认流程见附表一; 工程隐检、预检及分部分项工程验收流程见附表二。 四、 监理工作控制U 标及控制要点 1、 监理控制U 标 质量管理U 标:合格。(所有单位工程施工质量确保达到苏州市优质结构 工程, 其中建设单位指定二栋确保达到“姑苏杯”) 安全管理U 标:确保苏州市文明工地标准,力创江苏省文明工地。 进度管理U 标:与总进度计划中地下室部分施工工期保持一致。 投资管理U 标:满足《施工承包合同》的约定。 、 控制要点 工程地点: 建设单位: 地勘单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位:

相关文档