35kV及以下线路保护

35kV及以下线路保护
35kV及以下线路保护

35kV及以下线路保护 相间故障保护

接地故障保护

相间故障保护 电流保护:

利用线路故障时线路电流突然增大的特点

构成。(反应全电流)

短路电流的大小受系统运行方式及故障类型影响,因此,电流保护的保护区亦受系统运行方式及故障类型影响。

保护方式:三段式电流保护

两段式电流保护

三段式电流保护:

构成:Ⅰ段为瞬时电流速断保护,保护线路首

端部分,瞬时动作;

Ⅱ段为限时电流速断保护,保护线路全长

并延伸至下级首端部分,一般以

0.5S时限动作;

Ⅲ段为定时限过电流保护,保护线路全长

及级甚至更远,带较长时限动作。

Ⅰ段和Ⅱ段共同作为线路的主保护,Ⅲ作为

后备保护即本级线路的近后备保护、下级元件的

远后备保护。

例题:如图所示网络,分析当1)K1点短路2)

K2点短路,问都有哪些保护的哪几段

起动?最终哪个保护的哪段动作跳开哪

个断路器?

两段式电流保护:

瞬时电流速断保护和定时限过电流保护应用如10KV线路

限时电流速断保护和定时限过电流保护应用如10KV分段断路器

单电源环网或双电源网络

因为电流保护只反应电流的大小而不反应电

流的方向,因此,在保护背后发生短路故障时,可能引起保护无选择性动作。

例如:

保护3:动作电流整定为Iact

K1点短路若Ik1≥Iact 保护误动作措施:保护加装方向元件动作方向

接地保护 中性点非直接接地系统

单相接地参数特点:

电压:接地相电压为零,非接地相电压升高为

线电压(数值升高倍),系统出现零

序电压且各处零序电压相等,大小为故

障前电网的相电压,方向与故障相电势

相反,中性点发生位移。

电流:

①各元件接地相电容电流为零,非接地相电容电流升高倍,出现零序电容电流。

②接地点电流为全电网所有元件非故障相对地电容电流之和,大小为3wCo∑Uo。

③故障线路始端的零序电流为全电网所有非故障元件非故障相对地电容电流之和,方向由线路指向母线,大小为3w(Co∑-Co)Uo,相位上滞后零序电压90°。

④非故障线路始端的零序电流为本线路非故障相对地电容电流之和,方向由母线指向线路,大小为3wCoUo,相位上超前零序电压90°。

分析:以线路L3A相接地为例

规定电流的方向以由母线指向线路为正方向①各元件的零序电容电流:

线路L1:

线路L2:线路L3发电机②接地点的电流:

③故障线路始端的零序电流线路L3:

④非故障线路始端的零序电流:

线路L1:

线路L2:

保护方式一般动作信号,特殊情况动作跳闸

绝缘监视装置:

利用电网发生单相接地时,出现零序电压各

处零序电压相等的特点构成。

由一个三相五柱式电压互感器或三个单相电

压互感器接成Yo/ Yo/

应用:出线较少且允许短时停电的电网。

(该系统母线装设反应母线单相接地故障)

小电流接地装置:

利用系统单相接地时,电压互感器开口三角形输出的零序电压给出接地信号;利用此零序电压与线路始端零序电流的相位关系选择接地线路。

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

35kV毕业设计---35kV输电线路工程设计

35kV三梅输电线路工程设计 摘要:本设计讲述了架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,定位排杆,各种校验,代表档距的计算,杆塔荷载的计算,接地装置的设计,金具的选取。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计,对杆塔的组立施工进行了简要的设计,还简单地设计基础并介绍基础施工。 关键词:导线避雷线比载应力弧垂杆塔定位 1 前言 电力作为一个国家的经济命脉不论是对于国家的各种经济建设还是对于普通老百姓的生活都起着至关重要的作用,而输电线路则是电力不可缺少的一个组成部分。目前我国大部分地区都面临着缺电这一问题,国家正在加紧电网建设,许多地方新建和改建了一批输电线路,输电线路的规划设计也就相当重要了,输电线路工程设计是电力建设的重要组成部分,同时也对输电线路正常运行起着决定性作用。 本文针对一条具体的输电线路——35kV三梅输电线路进行了设计,其中包括比载、临界档距、应力弧垂、安装弧垂的计算,排定杆塔位置,进行各种杆塔定位校验,进行防振设计,选择接地装置,完成绝缘子串的组装图、杆塔地基基础设计、杆塔组立施工设计等,涵盖了输电线路的设计、施工等方面的内容。 1.1课题相关技术 1.1.1自立式铁塔地基基础的设计 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来承载输电线路的杆塔。随着我国国民经济的飞速发展,国家每年用于电力基础设施,特别是用于高压输电线路的投资日益增加。输电线路中自立式铁塔基础的设计关系到自立式铁塔在受到各种设计条件允许外力作用下输电线路的安全运行。自立式铁塔的稳定取决于所选基础的抗拔稳定和基础地基的承载能力。输电线路杆塔基础型式的设计是输电线路初步设计的重要环节同时也是影响输电线路工程整体造价的重要环节。铁塔基础的设计应结合输电线路沿线的地质、施工条件和杆塔型式的特点综合考虑。有条件时应采用原状土基础,一般情况下铁塔宜采用现浇钢筋混

35KV微机线路保护原理说明书

35KV 微机线路保护原理说明书 1 35kV 线路保护配置及功能 本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT 断线检测及PT 断线闭锁方向或保护;说明了35KV 微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。 2 35KV 线路保护的主要原理 2.1 三段式过电流保护原理 输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用DZ I 表示。过电流保护在35KV 及以下的输电线路中被广泛应用。下面对三段式过电流保护分别予以介绍: (1)无时限的电流速断保护(电流I段保护)我们以图2.2中单侧电源网络中输电线路AB 上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。在图2.2中,为了反映全线路的短路电流,设AB 线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护1,显然电流保护1要可靠动作,它的动作值DZ I 必须选择小于或等于保护围可能出现的最小短路电流。在图2.2中,假设AB 线路上d1点发生三相短路,则线路上的短路电流为: (3)d S d E I Z Z φ=+ (2-1) 其中,E φ是电源系统相电势,S Z 是电源系统阻抗,d Z 是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下S Z 取

35KV变电站继电保护课程设计

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

农村电网35kV输电线路设计

编号:AQ-JS-06200 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 农村电网35kV输电线路设计 Design of 35kV Transmission Line in rural power grid

农村电网35kV输电线路设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 广西水利系统农村电网建设与改造工程已到整体验收阶段,县城电网改造即将开始。输电线路作为从发电厂或变电站向用户输送电能的桥梁,在电力系统中起很重要的作用。而线路设计中的路径选定、测量、排杆等方面对线路设计有很大影响。本文对35kV输电线路设计的路径选定、测量、排杆及应注意的问题等进行分析总结,找出一些经验规律,以提高设计效率,达到优化线路设计的目的。 一、线路路径走向的选定 在确定输电线路的电气接线方案后,设计人员应在五万分之一的地图上大致确定线路的路径走向。设计者可参考下列因素选定路径,避免出现“之”字形及大转角路径走向: 1.尽可能选择较近的路径走向; 2.考虑交通方便,如沿公路的路径走向; 3.避开高赔偿的林区、耕作区、开发区、风景区等;

4.避免穿过城镇和村庄的建筑物; 5.尽量不跨越通讯线、铁路、公路、河流、水库等; 6.避开地质灾害及洪涝灾害频发地带; 7.避开国防通讯电缆及电气化铁路电线; 8.绕开农民坟地及农村庙宇等风水迷信地带; 9.避开高污染、高危险区域(如石场、烟花爆竹厂、油库等)。 二、线路测量定位桩的选定 测量是设计的前提,测量合理与否对设计有很大的影响,需要勘测定位人员本着认真负责的态度来完成。测量单位应按设计规程进行测量,测量点应有木桩标志,用红漆标记桩号高程及转角。一般来说,线路测量定位桩的选定可考虑以下因素: 1.应离通讯线20m以外; 2.应离公路边15m之外; 3.应离建筑物10m以外; 4.尽量不要设在陡坡或有滑坡危险的陡坡上; 5.不要设在有可能遭受河岸冲刷或河流行洪的地方;

35kv的输电线路继电保护设计(参考模板)

毕业设计(论文)题目35KV输电线路继电保护设计 学生姓名 学号 20093096 51 专业发电厂及电力系统 班级 20093096 指导教师 评阅教师 完成日期二零一一年十一月十一日 目录

摘要………………………………………………………………………………前言………………………………………………………………………………1.继电保护概论………………………………………………………………… 1.1继电保护的作用…………………………………………………………… 1.2电保护的基本原理和保护装置的组成…………………………………… 1.3对电力系统继电保护的基本要求………………………………………… 1.4 继电保护技术的发展简史………………………………………………… 2.35KV线路故障分析………………………………………………………… 2.1常见故障原因分析………………………………………………………… 2.2 35KV线路继电保护的配置…………………………………………… 4.电网相间短路的电流保护…………………………………………………… 4.1瞬时电流速断保护…………………………………………………………………… 4.2限时电流速断电流保护……………………………………………………… 4.3定时限过电流保护…………………………………………………………… 4.4电流三段保护小结…………………………………………………………… 5.输电线路三段式电流保护的构成及动作过程…………………………… 5.1零序电流保护………………………………………………………………… 6.中性点非直接接地电网中的接地保护…………………………………… 6.1、中性点不接地系统单相接地时的电流和电压 6.2中性点不接地电网的保护…………………………………………………… 6.3绝缘监视装置………………………………………………………………… 6.4零序电流保护……………………………………………………………… 6.5零序功率方向保护…………………………………………………………… 7.电流三段保护小结 结论………………………………………………………………………………致谢………………………………………………………………………………参考文献…………………………………………………………………………… 35KV线路继电保护设计

35kv线路继电保护设计

继电保护课程设计 1、系统的等值电路图 1.1 两台变压器的等值阻抗计算 电压百分数的计算: ()()1(13)(12)(23)11%%%% 17.510.5 6.510.7522 k k k k U U U U ---= +-=+-=()()2(12)(23)(13)11%%%%10.5 6.517.50.2522 k k k k U U U U ---=+-=+-=- ()()3(13)(23)(12)11%%%%17.5 6.510.5 6.7522k k k k U U U U ---=+-=+-= 变压器的等值阻抗计算: 11%10.751000.1710010063 k B T TN U S X S =?=?= 22%0.251000.00410010063 k B T TN U S X S -=?=?=- 33% 6.751000.1110010063k B T TN U S X S = ?=?= 1.2 系统的等值电路图 系统的等值电路图如图1-1所示: 图1-1 系统的等值电路图

2、线路短路计算 分别进行最大运行方式和最小运行方式下各条线路发生对称三相短路,单相接地短路,两相接地短路和两相短路。 2.1 各线路阻抗参数及计算公式 经过查手册得:LGJ-400型线路=0x 0.396Ω/km ,LGJ-300型线路=0x 0.404Ω/km ,LGJ-150型线路=0x 0.425Ω/km ,LGJ-120型线路=0x 0.435Ω/km 。利用计算公式:0x x l =? 2.2 各线路阻抗参数计算数值 2.2.1各线路阻抗参数计算数值 各线路阻抗参数计算数值如下表2.1所示: 2.2.2各线路阻抗参数标幺值计算数值 标幺值计算为:2*B B U S x x ? = 计算数值如下表 2.2所示:(其中110 1.05115.5B U =?=Kv )

35kV输电线路设计说明

35kV输电线路设计说明

35kV迁改工程 设 计 说 明 2010年12月

批准: 审定: 审核: 校核: 编写:

一、设计依据 1、昆明西北绕城公路建设指挥部关于委托电力工程设计公司; 2、本工程设计合同书; 3、有关单位对35kV线路改线现场确定的方案; 4、国家有关电力行业设计技术规范及南方电网云南电网公司昆明供电局有关输电线路的技术规范。 二、线路设计原则 1、本工程设计气象条件:参照原有线路气象条件云南省典型一级气象区。复冰C=5mm,最大风速V=30m/s;最高气温40℃,最低气温-5℃;年平均气温+15℃。 2、绝缘配合: 耐张绝缘子串:2×9×LXHY1-70 直线绝缘子串:2×8×LXHY1-70;跳线绝缘子串:1×8×LXHY1-70; 3、相序:按原有线路相序; 4、导线、避雷线的设计应力及安全系数 根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规范》的有关规定,按导线、避雷线的设计安全系数不应小于2.5,地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。本工程导线安全系数K=8.0,地线安全系数K=10.0。 名称符单位导线避雷线

号LGJ-185/25 GJX-35(1× 7-8.7-1270) 标称截面铝 股 mm2 187.04 钢 芯 mm2 24.25 37.15 综 合 mm2 211.29 股数×毎股直径铝 股 24×3.15 钢 芯 7×2.107/2.6 计算外 径 d mm 18.9 7.8 质量W kg/km 706.1 318.2 综合弹性系数E N/ mm2 76000 181400 综合线 膨胀系 数 α1/℃18.9×10-611.5×10-6拉断力N N 59420 45503 5、导线及避雷线的防振

35kV线路三段保护

1.1.1 35kV 线路保护 1) 方向元件投退 单侧电源的35kV 直馈线路的三段式过流保护,各段均不经方向 元件控制。 双侧电源的35kV 直馈线路的三段式过流保护,各段宜经方向元 件控制。 2) 电流速断保护 a) 按躲过本线路末端最大短路电流整定 )3(max .??≥D K DZ I K I Ⅰ 式中:K K —可靠系数,取3.1≥K K )3(m ax ?D I —系统大方式下, 本线路末端三相短路时流过线路的最大短路电流 时间定值整定为0s 。 b) 对于接入供电变压器的终端线路(单线单变或一线多变): 按躲过变压器其他侧母线三相最大短路电流整定。 )3(max .??≥D K DZ I K I Ⅰ 3.1≥K K 式中:K K —可靠系数,取3.1≥K K )3(m ax ?D I —表示变压器其他侧故障时本线路最大三相短路电流。 时间整定为0.1s ,带短延时躲过空充变压器时励磁涌流,与终端变差动保护或速断保护动作时间0s 配合,并采用重合闸补救。 c) 校核被保护线路出口短路的灵敏系数,在常见运行大方式下, 三相短路的灵敏系数小于1,则退出此段定值。

3) 限时电流速断保护 a. 电流定值应对本线路末端故障有1.5的灵敏系数。 时间定值建议≤ 0.4s b. 与相邻35kV 线路速断电流定值配合 ' ≤Ⅰ.max ..**DZ F k ⅡDZ I K K I 1.1≥k K k K —可靠系数 max F K —最大分支系数 'Ⅰ.DZ I —相邻线路电流速断保护定值。 时间定值建议≤ 0.4s ,否则会使变压器中后备复压过流Ⅰ段时间定值过长。 注:如不能与相邻35kV 线路电流速断定值配合,则要求限制相邻35kV 线路电流速断的定值。 4) 过电流保护 a. 躲过最大负荷电流 max ..FH f K DZ I K K I ?≥ Ⅲ 式中: max .FH I —本线路的最大负荷电流 2.1≥K K =f K 0.85~0.95 [释义]:最大负荷电流的计算应考虑常见运行方式下可能出现的最严重情况,如双回线中一回断开、备用电源自投、环网解环、由调度方式部门提供的事故过负荷电流。若不能提供最大负荷电流的,则取线路的热稳电流。 b. 与相邻35kV 线路限时电流速断定值配合 ' ≤ⅡDZ F k ⅢDZ I K K I .max ..** 1.1≥k K

电池保护电路工作原理

电池保护电路工作原理 随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA、掌上游戏机、数码摄像机等便携式设备已越来越普及,这类产品中有许多是采用锂离子电池供电,而由于锂离子电池的特性与其它可充电电池不同,内部通常都带有一块电路板,不少人对该电路的作用不了解,本文将对锂离子电池的特点及其保护电路工作原理进行阐述。 锂电池分为一次电池和二次电池两类,目前在部分耗电量较低的便携式电子产品中主要使用不可充电的一次锂电池,而在笔记本电脑、手机、PDA、数码相机等耗电量较大的电子产品中则使用可充电的二次电池,即锂离子电池。与镍镉和镍氢电池相比,锂离子电池具备以下几个优点: 1.电压高,单节锂离子电池的电压可达到3.6V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V 电压。 2.容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5-2.5 倍。 3.荷电保持能力强(即自放电小),在放置很长时间后其容量损失也很小。 4.寿命长,正常使用其循环寿命可达到500 次以上。 5.没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。 由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导致安全问题,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断充、放电回路以防止对电池发生损害。 下页中的电路图为一个典型的锂离子电池保护电路原理图。 如图中所示,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案 第二部分工程概况 -、设计情况 随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。 本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、 粮林间作带。根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部 门实地查看,规划部门允许该线路走径。 电压等级:35KV 线路回数:本期采用单回路架设 线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。 导地线型号:导线LGJ-185/30; 二、气象条件 根据本地区高压输电线路多年运行经验。本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表

第三部分设计说明书 第一章.导线及避雷线部分 导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。 导线和地线: 根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。 导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。 地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。 导地线定货标记: 导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线 地线:GJ-35:1×7-2.6

导地线参数表

注:拉断力取计算拉断力的95%。 线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。 在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。 合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。 本设计中我们按照经济电流密度进行导线截面选择 公式如下:L I (其中S指导线截面;J指经济电流密度; s J I指线路最大负荷电流) L 导地线使用条件 导线:全段导线设计安全系数为 3.0,导线综合拉断力为61104N,最大使用力为20368N。 地线:地线采用GJ-35镀锌钢绞线,综合拉断力为43688N,安全系数按规定宜大于导线安全系数K=3。 导地线布置:导线采用上字形及平行排列方式。 地线全线采用水平排列方式。

35kV输电线路电流电压保护设计

-- 1 辽宁工业大学 微机继电保护课程设计(论文) 题目:35kV输电线路电流电压保护设计(3) 院(系): 电气工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: (签字) 1

起止时间: 2014 —2014 课程设计(论文)任务及评语

续表

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 电力系统的输、配线路因各种原因可能会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障,并控制故障线路的断路器,使其跳闸以切除故障。 针对电力系统输电线路进行继电保护设计,采用三段式电流电压保护的方法,确定出最大、最小运行方式下的等值电抗。进行了相间短路的最大、最小短路电流的计算。进行了保护1、2、3的电流速断保护整定值计算,并计算了各自的最小保护范围。进行了保护2、3的限时电流速断保护定值计算,并校验了灵敏度。进行了保护1、2、3的过电流保护定值计算,确定保护1、2、3过电流保护的动作时限,校验保护1作近后备,保护2、3作远后备的灵敏度。绘制三段式电流保护原理接线图。通过实验验证并分析了动作过程。采用MATLAB建立系统模型进行输电线路电流电压保护仿真分析。 关键词:三段式电流电压保护;整定值计算;灵敏度;等值电抗

目录 第1章绪论 ............................................. 错误!未定义书签。第2章输电线路电流保护整定计算 ......................... 错误!未定义书签。 2.1电流Ι段整定计算?错误!未定义书签。 2.1.1保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗?错误!未定义书签。 2.1.2 C、D、E母线相间短路的最大、最小短路电流 ..... 错误!未定义书签。 2.1.3保护1、2、3的电流速断整定值?错误!未定义书签。 2.2电流Ⅱ段整定计算............................... 错误!未定义书签。 2.3电流Ⅲ段整定计算 .................................. 错误!未定义书签。第3章硬件电路设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1单片机主系统设计.................................. 错误!未定义书签。 3.1.1单片机主系统介绍 ............................. 错误!未定义书签。 3.3.2 可编程I/O口8255A?错误!未定义书签。 第4章软件设计 ........................................ 错误!未定义书签。 4.1保护算法......................................... 错误!未定义书签。 4.1.1概述 ....................................... 错误!未定义书签。 4.1.2全波傅立叶算法 ........................... 错误!未定义书签。 4.2保护软件流程?错误!未定义书签。 4.2.1 主程序 ....................................... 错误!未定义书签。 4.2.2采样中断服务程序 (13) 4.2.3 事故处理程序 ................................ 错误!未定义书签。4.3MATLAB建模仿真分析.............................. 错误!未定义书签。第5章实验验证及分析 ................................... 错误!未定义书签。第6章课程设计总结?错误!未定义书签。 参考文献 ............................................... 错误!未定义书签。

35kV输电线路继电保护设计

本科课程设计 课程名称:电力系统继电保护原理 设计题目:35kV输电线路继电保护设计

摘要 力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、设计原理

目录 1.1继电保护的作用 (3) 1.1.1继电保护的概念及任务 (3) 1.2继电保护的基本原理和保护装置的组成 (3) 1.2.1反应系统正常运行与故障时电器元件(设备)一端所测基本参数的变化而构 成的原理(单端测量原理,也称阶段式原理) (3) 1.2.2反应电气元件内部故障与外部故障(及正常运行)时两端所测电流相位和功 率方向的差别而构成的原理(双端测量原理,也称差动式原理) (3) 1.2.3保护装置的组成部分 (4) 1.3对电力系统继电保护的基本要求 (4) 1.3.1选择性 (4) 1.3.2速动性 (5) 1.3.3灵敏性 (5) 1.3.4可靠性 (5) 1.4继电保护技术发展简史 (5) 2.35KV线路故障分析 (6) 2.1常见故障分析 (6) 2.1.1相间短路 (6) 2.1.2接地短路 (7) 3、35KV线路继电保护的配置 (7) 4.电网相间短路的电流保护 (7) 4.1瞬时电流速断保护 (8) 4.1.1 瞬时电流速断保护的工作原理 (8) 4.1.2原理接线 (9) 4.1.3瞬时电流速断保护的整定计算 (9) 4.2限时电流速断电流保护 (13) 4.2.1限时电流速断保护的工作原理 (13) 4.2.2 限时电流速断保护的整定计算 (14) 4.2.3 限时电流速断保护的单相原理接线 (16) 4.3定时限过电流保护 (16) 4.3.1定时限过电流保护的工作原理 (16) 4.3.2定时限时电流保护的整定计算 (18) 4.3.3 定时限过电流保护的灵敏度校验和保护动作时间 (18) 5:致谢 (20) 6:参考文献 (21)

35KV架空输电线路设计分析

35KV架空输电线路设计分析 发表时间:2018-11-29T11:33:01.053Z 来源:《河南电力》2018年11期作者:陈宁[导读] 电力线路在整个电力系统中是最关键的组成部分,所以对在电力线路进行施工时一定要格外注重对电力线路的设计工作 (陕西省地方电力设计有限公司陕西西安 710075) 摘要:在如今时代下最为重要的能源之一就是电能,而且因为电能在使用时比较便利还可以轻易进行较远距离的电能运输与控制,所以电能也开始被人们进行广泛使用。电力线路在整个电力系统中是最关键的组成部分,所以对在电力线路进行施工时一定要格外注重对电力线路的设计工作,而在对35KV架空输电线路进行设计的过程中一定要注意其分成的两个阶段,并将设计过程中出现的问题进行及时、有效的处理,从而确保整个35KV架空输电线路的运行。本文主要针对35kV架空输电线路设计工作的两个阶段进行详细的分析。 关键词:35KV;架空输电线路;设计分析 在电力系统当中最为主要的一部分就是电力的线路,因为电力线路主要负责的就是电能的运输与分配是非常主要的一项任务,一旦电力线路出现任何问题都会导致整个电力系统彻底终端,严重的话还会对人们的生命安全与机械设备的安全造成很大程度的影响,因此对电力线路的设计工作一定要给予一定程度的重视。而35KV架空输电线路的整体设计一共可以分成两个阶段分别是初期设计阶段与施工图纸设计阶段,其中最为主要的内容有很多比如对导线型号、线路路径的选择,还有对杆塔基础与形状上的设计与选择等。所以在对35KV架空输电线路进行设计的过程中,一定要确保在进行施工之后的输电线路可以更加安全、经济的稳定运行。 一、35KV架空输电线路设计初期阶段的详细分析 在35KV架空输电线路整个工程的设计工作当中最为主要的阶段就是初期的设计阶段,所以在进行这个阶段的线路设计时一定要将输电线路的路径不断的进行技术与经济方面的对比,在所有当中选取最为适合的设计方案开始进行并确定出整体设计的标准原则。 1、对导线进行确定 在对35KV架空输电线路进行设计之前一定要对使用的导线进行确定,并按照国家相关标准规定当中的负荷信息资料与选取的导线截面,最终在将所在城市经济的整体发展趋势来进行综合检验。伴随着现如今社会经济的不断发展与进步,现如今无论是市民日常生活用电量还是各类行业的用电量都处于不断上涨的趋势中,另外有些电力线路进行设计的过程中有很多企业还没有对未来发展进行合理规划,这就会在电力线路已经完成之后一直处于超负荷的状态下进行运行。这样长期进行超负荷状态下进行运行就会导致整个电力线路当中的导线损耗程度非常严重,在线路当中的导线连接点也会一直处于发热的状态,这些状况都会为电力线路的安全带来很大程度的影响。所以在对35kV架空输电线路当中使用导线进行确定的过程中,除了对导线截面进行确定以外还需要按照所在城市的实际状况来进行选择最为适合的导线。并且在对导线的截面进行选择的过程中一定要截面较大的导线,因为截面较大的导线所承受的负荷更大一些,从而确保35KV架空输电线路可以更加安全顺利的运行【1】。 2、对天气状况进行确定 在对35KV架空输电线路进行设计时当地的天气状况与整个输电线路之间有着非常紧密的关联,所以在进行设计之前一定要将所在城市的天气状况进行确定,并将所在城市的天气状况信息数据与已建成输电线路的具体运行状况等元素都充分的考虑到设计当中,从而确保可以对整个35KV架空输电线路进行安全、合理的设计。在对所在城市天气状况进行分析考虑的过程中主要可以从以下六点开始进行:第一点是所在城市中最高的温度可以达到多少,以此在确保在对导线的最大弧垂进行计算准确性的同时确保整个输电线路与建筑物和地面之间的距离处于安全距离当中;第二点是所在城市中最低的温度可以达到多少,以此来确保导线的最大拉应力进行确定,而且在对导线的最大拉应力进行试验的过程中这是最为基本的条件之一;第三点是所在城市中最热的一个月平均温度可以达到多少,以此来对导线安全的载流量进行更好的计算;第四点是所在城市中风速可以达到多大,以此来确定导线、电杆等受力的部分负荷具体是多少从而避免因为风速发生安全事故,并确保导线与周围建筑物之间的距离处于安全距离之内;第五点是所在城市是冬天时输电线路当中导线的覆冰状况,以此来计算导线、电杆等部分的机械强度;第六点是所在城市处于雷雨天气时及时采用防雷措施,以此来确保输电线路可以安全、稳定的运行。 3、对绝缘进行配合设计 在对35kV架空输电线路当中谲云进行设计的过程中,一定要将绝缘的具体强度按照区段的形式进行划分,在输送电力的路径当中绝月的具体强度需要一句清洁与污秽区域开始划分,对污秽区域进行划分的过程中可以按照污秽的等级与周围附盐密度、性质、距离等详细状况开始进行划分,从而确保可以对绝缘方面的设计进行确定。在对绝缘进行设计的过程中需要按照电压的具体等级状况与负荷程度等各有不同的绝缘状况来选择最为适合的绝缘子串与详细片数。在对绝缘当中的防雷进行设计的过程中需要按照输送电线当中的具体电压等级、已建完成的输电线路运行信息数据与所在城市的雷电活跃状况等多方面的因素进行设计,而且在选取避雷线的具体根数、保护角与避雷线和输电线路当中导线之间存在的最小距离时也需要按照以上多方面的因素进行选取。最适合35kV架空输电线路的避雷方式就是将避雷线以接地的方式进行,并且还需要确保可以使避雷线的保护角角度可以达到最小,以此来保证最终设计出的绝缘避雷措施的遮蔽性能。但由于输电线路当中的电压具体等级在不断进行下降,而避雷线的成本价格却不断的进行上涨,所以在35kV架空输电线路绝缘设计当中大多数都不会在整个输电线路当中都设置避雷线。在没有避雷针的输电线路当中都是将导线以三角的排列形式进行的,使处于最上方的导线拥有避雷效果那么整个三角形当中的输电导线都具有一定程度的避雷效果,从而确保整个35kV架空输电线路在运行的过程中避免遭受到雷电攻击所引起的意外事故【2】。 二、35kV架空输电线路的施工图纸设计阶段的详细分析 在35kV架空输电线路的设计工作经过初期阶段的确定之后,就开始进行施工图纸的设计阶段。在开始进行施工图纸的设计阶段时整体的流程是从经过了初期阶段最终选取最为适合的线路方案开始进行实时的测量工作,之后是对选取的线路进行防线与打杆位桩等工作,然后再将整个施工所需图纸进行详细的设计,这其中主要包括了需要跨越的交叉图表、杆塔的明细图标、杆塔、路径、绝缘子与基础铁塔等方面的具体图纸。最终还需要为施工单位提供最为准确的施工材料列表与施工计算预算书与图纸设计的详细说明书等,以此来确保整个35kV架空输电线路经过施工后可以安全、稳定的进行运行【3】。

35KV线路继电保护与自动装置设计2

课程设计报告 题目35kV线路继电保护与自动装置设计专业电气工程及其自动化 班级电气4班 学号20111351 姓名谷妍 指导教师易东 电气工程学院 二〇一四年11月至二〇一四年12月 课程设计任务书

目录 第一章概述 (1) 1.1继电保护的基本概念 (1) 1.2继电保护的意义和作用 (1) 1.3继电保护的基本要求 (1) 第二章三段式电流保护 (3) 第三章电流保护的整定值计算 (3) 第四章保护装置和自动装置规划配置 (5) 4.1电流互感器的配置与选择 (5) 4.1.1电流互感器 (5) 4.1.2电流互感器的选择 (6) 4.2继电器的选择 (7) 4.2.1按使用环境选型 (7) 4.2.3输入参量的选定 (7) 4.2.4根据负载情况选择继电器触点的种类和容量 (7) 4.3自动重合闸 (8) 4.3.1自动重合闸概述 (8) 4.3.2自动重合闸的配置原则 (8) 4.3.3自动重合闸时限的整定 (9) 第五章继电保护原理图、展开图和屏面布置图 (9) 5.1 继电保护原理图 (10) 5.2继电保护的展开图 (10) 5.3 屏面布置图 (11) 第六章总结与体会 (13) 参考文献 (13)

35KV线路继电保护与自动装置设计 第一章概述 1.1继电保护的基本概念 对被保护对象实现继电保护,包括软件和硬件两部分内容: (1)确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护的异常或故障状态下,有哪些物理量发生了可供进行状态判别的量、质或量与质的重要变化,这些用来进行状态判别的物理量,称为故障量或起动量; (2)将反映故障量的一个或多个元件按规定的逻辑结构进行编排,实现状态判别,发出警告信号或断路器跳闸命令的硬件设备。 1.2继电保护的意义和作用 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源。电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。故障中最常见,危害最大的是各种型式的短路。为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施的安全监控系统,它能对包括正常运行在内的各种运行状态实施控制。这样才能更进一步地确保电力系统的安全运行。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一,所以说,继电保护对于电力系统的运行与维护有着重大的意义和重要的作用。 1.3继电保护的基本要求 动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 1.3.1选择性 继电保护选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现断路器的控制操

继电保护课程设计--线路距离保护原理及计算原则

电力系统继电保护课程设计 题目:距离保护 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 2017年 6月 13 日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图1.1所示网络,系统参数为 : E ?=、G210ΩX =、10ΩG3=X ,140(13%)41.2L =+=km 、403=L km , 50=BC L km 、30=CD L km 、30=DE L km ,线路阻抗/4.0Ωkm ,?Ш0.85rel rel K K ==,?? 0.8rel K =, max 300BC I =A 、max 200CD I =A 、max 150CE I =A ,5.1=ss K ,15.1=re K ,Ш1=0.5t s 。 A B 图1.1电力系统示意图 试对线路1L 、2L 、3L 进行距离保护的设计。 1.2 要完成的内容 本文要完成的内容是对线路的距离保护原理和计算原则的简述,并对线路各参数进行分析及对保护3和5进行距离保护的具体整定计算并注意有关细节。 2 分析要设计的课题内容 2.1 设计规程 根据继电保护在电力系统中所担负的任务,一般情况下,对动作于跳闸的继电保护在技术上应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。这几“性”之间,紧密联系,既矛盾又统一,按照电力系统运行的具体情况配置、配合、整定。 2.2 本设计的保护配置 2.2.1 主保护配置

距离保护Ⅰ段和距离保护Ⅱ段构成距离保护的主保护。 (1) 距离保护的Ⅰ段 A B C 图2.1 距离保护网络接线图 瞬时动作,Ⅰt 是保护本身的固有动作时间。 保护1的整定值应满足:AB set Z Z

相关文档
相关文档 最新文档