浅谈高层建筑地下室防水工程施工技术 关键词:高层建筑;地下室防水工程;防水混凝土;细部防水工程 一、概述 近年来,随着国家建设的需要,高层建筑的地下室工程正迅猛发展。但由于地下室多采用钢筋混凝土结构,如地下混凝土结构长期渗水,其不仅会使混凝土中的钙大量流失;同时还会使混凝土中的钢筋锈蚀,从而破坏了地下混凝土结构的整体性,进而影响了主体结构的稳定性和使用寿命。因此,为了提高高层建筑物结构主体的使用寿命,本文将谈谈高层建筑地下室防水工程施工技术。 二、防水混凝土的施工 1、严格把好混凝土原材料质量关,保证原材料质量保证混凝土配比原材料符合质量要求。 2、为缩短混凝土浇灌时间,混凝土应集中拌制,如配备多台搅拌机,连续拌制作业,不停浇灌,快速施工,保证混凝土整体性。 3、混凝土配合比优化 为了减少混凝土收缩、增强混凝土本身抵抗收缩应力的能力,实验室应根据混凝土的设计强度和抗渗等级要求,结合材料的品种,进行混凝土配合比优化,混凝土的水灰比不宜大于0.5。如尽可能地降低水灰比,在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂及水泥用量8%的复合膨胀防水剂等,以提高混凝土的抗渗和抗压能力,采用混凝土泵运输时,混凝土坍落度宜控制在12 cm~16 cm,并合理选择泵送剂或高效减水剂。 在墙体浇筑方面,重点是以下几个方面:
(1)底板混凝土浇筑:针对底板混凝土量大,厚度尺寸大,浇灌时易形成施工缝,因此应从底板一端两侧同时浇筑;浇筑间隔时间应严格控制在水泥初凝时间内;为减少面层混凝土的收缩量,应采用二次振捣工艺;在混凝土振捣密实后,应对底板表面进行找平、抹实、压光等3次抹压;初凝后铺上塑料薄膜盖上草袋,进行不少与14 d的保温养护,防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围外界温度不得超过15 ℃左右,以防混凝土干缩和温差引起裂缝。 (2)外墙混凝土浇筑:地下室墙体分层浇筑500 mm~600 mm为一步,各层间隔时间不超过水泥的初凝时间;所有的钢筋均按设计要求设置垫块,保证钢筋的保护层;为了防止外墙混凝土干缩和温差引起裂缝,在混凝土初凝后,墙顶盖上草袋加强养护,养护14 d 后将外墙模板拆除。 三、SBS改性沥青防水卷材的施工 1、铺贴前的准备工作 在铺贴卷材前,将混凝土垫层表面和永久保护墙表面的渣土浮浆、杂物清理干净,特别是凹凸不平处要抹平,使其表面平整;测试垫层混凝土的干燥率,控制在小于10 %时再施工,确保垫层不得潮湿;含水率较大时采用液化气喷枪吹火烘干。不得潮湿;一般现场检查方法可用 1 m2的卷材平铺基层上,2 h后检查接触面,无结露即可。 2、涂刷基层处理剂(胶粘剂) 涂刷胶粘剂时要均匀一致,不能反复涂刷,不能空白,其厚度2 mm左右。3、防水卷材铺贴要求 防水卷材施工随混凝土垫层施工流水段进行,且遵循先附加层后立面,再平面的施工工序;平、立面处应交叉接缝接,缝应在底平面距立面不小于600 mm 处;
地下室防水工程设计中应遵循三个原则 由于地下室工程属于隐蔽工程,且长期受到地下水位变化影响,甚至其本身就处于地下水包围之中,因此地下室防水工程是建筑工程的一个重要组成部分,其防水设计越来越为工程界所重视。 所谓地下室防水工程体系整体概念和宏观的控制是指不经数值计算,依据从地下建筑物结构型式、周边环境保护要求、渗漏机理、堵漏手段和以往工程经验所获得的基本设计原则和设计思想,从整体的角度来把握地下结构防水的总体布置、细部构造和补救措施的宏观控制。它是进行成功的防水设计的前提和基础。地下室防水工程的整体概念和宏观的控制不同于一般的屋面防水和外墙面防水,它有着自身的特殊内在规律。归纳总结得出主要通过三原则来具体化防水概念设计: 1结构类型的导向性原则 在地下室防水工程的概念设计中,地下室工程的结构型式应作为重要的导向性因素加以考虑。一个地下建筑物一旦其结构型式确定,就意味着结构构件的约束条件、承载模式、重要节点构造等结构要素基本确立,对于防水而言,以上结构要素将确定该地下结构固有的防水薄弱环节、重点设防部位和设防难点所在,如结构裂缝多发部位、混凝土浇筑时振捣困难部位及诱导缝设置部位等。 2结构自防水概念原则 地下室工程结构,从防水的角度来看,就是一个部分或完全浸没在流动或相对静止的连续液态介质(如地下水)中的钢筋混凝土封闭或半封闭的空间。而防水工程的任务,则是阻止或控制地下水对地下结构的渗入,确保地下建筑物功能的正常发挥。由此可知,地下室工程的一个重要特点是其结构需长时期浸泡在地下水中,因此,在地下结构的概念防水设计中,结构的自防水是至关重要的,它应当作为整个防水体系的核心和主体,其它措施则作为加强和辅助手段。因为如果忽视了结构的自防水,完全指望另设的外防水,一旦外防水一点被突破,修补堵漏工作将不胜其烦,后果不堪设想。 3考虑渗漏封堵的可操作性 从多年的工程实践来看,理论上再严密的防水措施,在实际运用过程中都难以做到“滴水不漏”。事实上,在地下室工程中,结构出现渗漏是绝对的、必然的,而所谓“不漏”则是相对的、偶然的,或者换而言之,所谓“不漏”即是指处于可预测、可控制、可接受范围
防水工程及工程量计算规则: 、说明: (一)、本章包括:找平层及保护层,地下室基础防水、厨房、卫生间楼地面防水,屋面防水,止水带5节共151个子目。 (二)、定额中卷材防水是按单层编制的,设计双层卷材时分别执行相应定额子目。(三)、墙体防水不分内外,均执行立面防水的相应定额子目。 (四)、涂料防水不分涂刷遍数,均以厚度为准。 (五)、防水子目中的找平层与保护层分别执行相应定额子目。 (六)、聚酯布、玻璃布、化纤布定额是按单层编制,设计为双层时,工程量乘以2。(七)、屋面隔汽层执行防水层相应定额子目。 二、工程量计算规则 (一)、水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。 (二)、楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算, 扣除0.3川以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、 垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时, 起高度按250m m计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。(三)、墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并 入墙体工程量内;扣除0.3川以上孔洞所占的面积。 (四)、屋面防水按图示尺寸以平方米计算,扣除0.3川以上孔洞所占面积;女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分,按图示面积并入屋面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算。
(五)、防水布按设计图示尺寸以平方米计算。 (六)、豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以平方米计算;水泥聚苯板、水泥砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料均按图示尺寸以平方米计算。 (七)、止水带分材质按图示长度以米计算。 (八)、挑檐、雨罩按图示尺寸以平方米计算。 (九)、蓄水池、游泳池等构筑物按图示尺寸以平方米计算。 屋顶和盥洗室以及卫生间的地面和部分墙面,如果有地下室,也需要看施工图上是否有防水要求。
一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:
②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。
预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;
⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理
地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008
4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。
浅谈地下室及游泳池防水施工工艺 钱金旺(扬中奥体中心项目经理部) 摘要:地下室、游泳池防水是本工程的重点,防水的质量直接关系到工程整体质量,根据不同防水材料的性能特点灵活使用,将它们有机结合,起到综合防水的作用。并对具体的施工方法进行了阐述。 关键词:地下室、泳池、防水 1.工程简介 扬中奥体中心游泳馆工程位于江苏省扬中市三茅镇,建筑面积17007.85平米,框架结构,包括比赛池、热身池及儿童戏水池。比赛池四周均为封闭的管廊,板顶标高-3.30m;泳池底板标高为-3.00m。泳池防水是该工程的重点、难点之一,防水质量的好坏直接关系到该工程的整体质量。整个地下室为筏板和剪力墙结构,筏板底及剪力墙外均为卷材防水,筏板及剪力墙混凝土标号为C35,抗渗标号为P6。 1.1 跳仓法施工 游泳馆整个地下室采用跳仓法施工,取消后浇带,间隔浇筑,相邻板块之间留设施工缝。1.1.1后浇带施工方法存在的问题 (1)本工程筏板基础原设计的后浇带贯穿建筑基础,因基础设较密集的双向配筋,后浇带停留较长时间,其两侧钢筋生锈、混凝土面后期凿毛、钢筋除锈均难清理干净,致使新老混凝土的黏结强度很难保证,后期收缩较大,极易产生“一缝变两缝”的现象。
(2)整个地下筏板及侧墙后浇带需保留45d-60d才能封闭,封闭前后浇带会出现漏水,漏泥及掉入杂物等现象,直接影响整个地下室其它工序施工,工期较长。 1.1.2跳仓法施工的优点 (1)仓间施工缝清理简易,混凝土结合有保证。利用仓间混凝土的浇筑时间间隔短,施工缝处混凝土强度较低,后浇仓的钢筋尚未绑扎完成之前,垃圾杂物较少,易于边施工边清理,这就有利于仓体间混凝土的结合。 (2)可将本工程原设计后浇带分割成的“大块”重新细分为较小的跳仓法“小块”,而“小块”“停滞”一定时间可释放本身的大部分早期温升收缩变形,减少约束,即先“放”;经过一定的时间后,再合拢连成整体,剩余的降温及收缩作用将由混凝土的抗拉强度来抵抗,即后“抗”,做到“抗放兼施,先放后抗”,最后“以抗为主”的原则控制裂缝。 (3)跳仓法施工方法是以“缝”代“带”,其关键是“跳仓”间隔浇筑。底板,楼板及侧墙钢筋,模板,混凝土均可“小块”分仓流水施工,流水节拍缩短从而可缩短工期。泳池周边地下室底板按后浇带分区,如图1所示:
目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)
一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金
门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸
地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 验收。 1.0.3 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 1.0.4 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 构、新技术。 1.0.5 地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1 地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2 城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3 地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4 地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 其它防水措施。 2.1.5 变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6 地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7 防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;
浅谈关于地下室防水施工 经济和社会的不断发展,使得我国的基础建筑工程在不断的增多。在进行建筑工程建设中,地下室的防水工程是非常重要的。地下室的防水性对整个施工工程的质量影响是非常大的。地下室在施工结束以后要长期处于水的包围下,而且地下水的来源和成分是非常复杂的。在水中经常是会存在着很多的有害物质,因此在对地下室进行防水施工的时候不仅仅包括防渗,还包括对施工结构的保护。 标签:地下室工程;防水;施工技术 在现在的建筑工程进行施工的时候,为了使建筑工程在使用的时候可以有更大的空间,进行地下室的施工是非常必要的。地下室在使用的时候,可以发挥很大的作用,但是,在进行地下室施工的时候,经常会出现防水问题。由于地下室所处的位置,决定了在施工完成以后它要面临着地下水的包围,而且对于地下水的来源是非常难进行控制的。为了更好的确保地下室的施工质量,对其防水性能一定要进行提高,而且不仅仅是防水性能,对施工结构也要进行严格的控制。 1 地下室外墙后浇带处理 在进行地下室外墙的施工时,要对外墙进行后浇带的施工处理。这样做的目的是为了保证在进行回填的时候,地下室的外墙不会遭到破坏。在进行回填以前,可以进行挡土墙的砌筑,同时设置好后浇带的盖板。在进行外墙后浇带施工的时候,可以选择钢筋混凝土进行浇筑,同时对防水层也要进行很好的保护。 2 变形缝处防水处理措施 在地下室施工工程中,经常会出现变形缝的情况,对于出现的变形缝要进行及时的处理,不然对整个工程的质量影响都是非常大的。在变形缝两侧进行施工的时候,可以在混凝土浇筑的时候,分两次进行,这样对变形缝处理更加好。在进行施工的时候,可以在变形缝的位置进行止水带设置,然后使用沥青进行固定,接着进行混凝土的浇筑,在混凝土的强度达到一定的要求以后,在进行另外一侧混凝土的浇筑。在施工中,一定要将混凝土和止水带牢固的结合在一起,在进行混凝土拌合的时候,一定要对混合料的质量进行严格的控制,同时在混凝土进行浇筑的时候,一定要确保混凝土不会出现漏振的情况,在进行混凝土拆模的时候,一定要确保止水带没有受到破坏。 在将止水带放置在混凝土中,一定要确保混凝土中的气泡都被赶出來,而且在进行振捣棒插入的时候,一定要避免振捣棒和止水带进行接触。在进行地下室外墙施工的时候,如果有热力管道流经外墙,一定要避免因为温度的变化,导致管道出现涨缩变形的情况。在地下室的外墙进行管道的铺设一定要保证施工的质量,要做到认真粘贴。 3 地下室防水混凝土工程
地下室防水施工组织设计 1.概述: 1.1.工程简介: 本工程地下室筏基底板及外墙防水均为4mm厚SBS防水卷材防水。 1.2.质量目标等级和规划: 1.2.1.工程质量等级为合格,争创〝鲁班奖〞。 1.2.2.地下室防水目标为合格。 2.施工组织: 2.1质量保证体系和人员名单: 职务姓名职称职责项目经理工程师负责防水施工的组织工作 项目副经理工程师现场生产协调 技术负责人工程师技术指导工作 施工员助理工程师培训、交底 质检员助理工程师 材料员助理工程师材料、劳保用品的采购、运输 保管员助理工程师材料、劳保用品的保管、标识、发放安全员助理工程师环境因素、危险源的辨识、评审试验员助理工程师材料的取样试验、记录收集整理2.2操作人员: 3.施工准备: 3.2 材料及要求 3.2.1 高聚物改性沥青油毡防水卷材。 3.2.1.1 规格:见表1。 高聚物改性沥青油毡防水卷材规格表1 3.2.1.2 技术性能:见表2。 厚度〔mm〕宽度〔mm〕长度〔mm〕 4.0 1000 10 SBS防水卷材技术性能表2 项目单位 指标聚酯胎 拉伸性能 拉力N ≥400 延伸率% ≥30耐热度85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动低温柔性-15℃绕规定直径圆棒,无裂纹 不透水性压力/保持时间0.2MPa/30min 3.2.2 配套材料: 3.2.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂,氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 3.2.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 3.2.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位的嵌固密封。 3.2.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 3.3 主要用具:
地下室防水施工合同范本 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点: 2、工程名称: 3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工卷材为聚酯胎3mm 厚,-15°,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等: 1、选用材质:“聚酯胎3mm厚,-15°防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除运离施工现场。 3、施工厚度要求:采用外mm厚“”防水卷材。 4、全部包工包料,单价为元/平方。 6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。 四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。 五、工程质量: 1、工程质量标准:合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-XX,防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共
同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设 计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面 积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、 施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费材料等均有承包人承担,不再另计任何 费用。 达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包 人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。 七、工程款支付办法: 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后,7日 内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在 现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层; 2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地 下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%; 若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程 款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题; 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇 带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理 单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%; 4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收
地下室防水工程施工要点分析 发表时间:2016-08-15T15:20:14.577Z 来源:《低碳地产》2015年第9期作者:吴伟明[导读] 本文以某大厦地下室防水工程为例,详细阐述了如何做好地下室防水施工质量控制,希望能够给类似项目提供一些参考和建议。 中山市万里建筑工程有限公司【摘要】本文以某大厦地下室防水工程为例,详细阐述了如何做好地下室防水施工质量控制,希望能够给类似项目提供一些参考和建议。 【关键词】超大超长地下室;防水施工;质量控制地下室墙板砼的浇筑质量优劣,直接影响地下室的抗渗能力,超大超长地下室工程一旦产生渗漏,补修工作较困难,不仅关系到建(构)筑物的使用寿命,且直接关系到使用功能。影响防水工程质量的因素有:设计的合理性、防水材料的选择、施工工艺及施工质量、保养与维修管理等。其中施工质量是关键因素。本文以某大厦地下室防水工程为例,详细阐述了如何做好地下室防水施工质量控制,希望能够给类似项目提供一些参考和建议。 一、工程概况某大厦工程由地下室、裙房和主楼三部分组成。一层地下室;1~4 层是公共服务设施;主楼5~20 层为商品批发展示贸易。地下室一层,主要功能为功能为设备用房、汽车库。地下室总建筑面积为12730 m2,平时为地下汽车库和战时这人防区域,人防建筑面积分别为3651 m2、3885 m2、2539 m2。地下室内设有高、低压配电房、水泵房、消防水池、生活水池以及电梯井等,外围环形布置机动车停车位306 个,地下室层高为4.5 m,局部4.0 m 等2、裙房,地下防水设计等级为一级。 二、本工程特点由于地下室长度超过规范允许长度,设计在地下室底板及顶板上设南北向三条,东西向二条后浇带。将地下室分割七个相对独立的区域。地下室墙板砼的浇筑质量优劣,直接影响地下室的抗渗能力,如此深的地下室工程一旦产生渗漏,补修工作较困难,影响使用。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 三、施工工艺流程基坑开挖→垫层混凝土施工→基层修整、清扫→满涂FJS 防水涂料→砂浆保护层→底板混凝土施工→外墙混凝土施工→外墙基层清理→外墙防水涂料施工→外墙防水涂料保护层施工→土方回填。 1.强化质量预控质量管理是施工管理的根本。要确保地下室防水工程质量,实现地下室工程质量一次性验收合格,并确保“优质结构”这一目标,必须积极推行全面质量管理,地下室工程整体质量必须落实到对防水工程每一分部、分项、检验批质量的有效控制。要抓好防水工程质量首先抓工作质量、工序质量、人的素质质量。设计是工程防水质量的关键,根据建设单位对大厦工程地下室的功能要求,设计方应遵循防排并举、刚柔结合的原则,在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,选择最佳的设计方案。在施工过程中,施工人员要严把图纸设计关,了解设计对大厦工程地下室防水的抗渗等级、防水构造以及对防水材料和施工方法的具体要求,现场施工人员应仔细分析设计的科学性和可靠性,加强对大厦工程地下室防水工程的重视,建设方与施工方应与设计人员一起做好图纸会审工作。 2.防水混凝土施工地下室结构外墙、底板及水池混凝土设计为C30/P6 防水混凝土,掺加8%~12% HEA 高效抗裂防水剂。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于6h。同时,采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法,合理安排浇筑时间和浇筑顺序,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14 d。地下室混凝土抗渗漏的关键是提高结构自防水混凝土施工的质量,着重应采取以下措施进行控制。(1)自防水混凝土质量控制 1)严格控制混凝土的配合比,选择合理的连续级配粗骨料级配,配制成密实混凝土,同时混凝土中掺加HEA 高效抗裂防水剂,以及掺加适量的粉煤灰控制混凝土的收缩裂缝。 2)刚性防水层的基层处理十分重要。基层处理包括清理、浇水、刷洗、补平,使基层表面保持潮湿、清洁、平整、坚实、粗糙。超过1 cm 的棱角及凹凸不平处,应剔成慢坡形,并浇水清洗干净,用素灰和水泥砂浆分层找平。砼表面的蜂窝孔洞,应先将松散不牢的石子除掉,并浇水清洗干净,用素灰和水泥砂浆交替抹到与基层面相平。 3)防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 4)缩短混凝土从搅拌到浇筑的时间,浇捣混凝土时一定要严格控制其密实,特别是钢筋密集处,专人跟班管理,确保混凝土构件外光内实,提高其抗渗性能。 5)除后浇带及底板面和墙柱邻接处必须设施工缝外,其它部位均不设施工缝,并应连续浇筑混凝土。在施工缝(水平与垂直)及后浇带施工时,应清理并凿毛交接面,并用清水清洗干净,以保证其止水效果。接缝处的混凝土提高一级,并掺加12%HEA 高效抗裂防水剂,以补偿该处混凝土收缩。在外墙穿管部位和固定木模的对拉螺杆中部,采用止水钢板满焊止水。处理好施工缝处钢板止水带,止水带接缝处必须满焊,并与墙体主筋可靠焊接固定位置,施工时应重点控制,严格把关。 6)加强混凝土的保温保湿养护,在浇捣完毕后12 h 内覆盖(夏季提前)、浇水,以保持混凝土有足够的湿润度,养护时间不少于14天,包括水平、竖向混凝土构件。推迟侧模的脱模时间,有利于墙板和池壁未脱模期间的浇水养护,同时有利于微膨胀混凝土充分发挥其效应,减少混凝土收缩具有重要作用。(2)细部构造
浅析地下室防水的施工要点 熊楠 [摘要] 文章通过分析地下室防水施工时应注意的要点,为地下室等地下建(构)筑物防水的施工提供了参考。 [关键词] 地下室防水施工 随着我国经济建设的高速发展,城市高层建筑越来越多。高层建筑的地下室除了满足基础结构设计的需要,还担负着一些重要的建筑功能,如设备用房、停车场、人防工程等。目前,地下室的防水一般采用两种方法相结合,即混凝土结构自防水和外防水。地下室的防水在满足地下室使用功能的同时对建筑物的结构安全性有着举足轻重的影响,因此地下室的防水在建筑中显得尤为重要,而地下室防水的施工方法又是决定防水成功与否的关键。 一、地下室外防水 兰州市区地下水位普遍较高,高层建筑的地下室设计一般均考虑外防水。外防水主要用料为SBS防水卷材、氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材、聚氨脂防水涂料等。这几种材料的施工方法不尽相同,但有一个共同的特点就是:基层必须干燥,同时施工时不得有雨、雪、明水等。下面对几种材料在地下室不同部位的施工进行对比分析:1、底板防水的施工 地下室底板从大面可分为底面和侧面。对于底面,需要在垫层上
直接铺贴防水层,由于基坑降水的效果很难达到预定的目的,垫层上总会有潮湿或明水存在,这对防水层施工带来一定的困难。因此,这部分的防水完全可采取空铺的方法进行,且不宜采用聚氨脂防水涂料。空铺卷材时应注意:①、基层一定要干净,而且基层要处理平滑,不得有局部凸起或凹陷,否则在上部荷载的作用下易引起防水层局部破裂,从而影响防水效果。②、无论是热熔施工,还是冷贴施工,在保证卷材搭接长度的同时,必须将搭接部位满粘。该处的粘结质量是底板防水的重要环节,必须逐个检查。③、因底板上一般有多个集水坑,集水坑内的防水是防水施工的难点,也是薄弱环节,因此,在集水坑内施工,一定要确保接缝质量、搭接长度及附加层的质量。④、防水保护层厚度设计一般选用5cm厚的C20细石混凝土,通过实践认为,最好选用不小于8cm的细石混凝土。因为5cm厚混凝土的均质性不如8cm厚的好,如果5cm厚细石混凝土内出现粒径较大的石子时,此处的防水层在上部荷载作用下易受到破坏。此外,浇筑该混凝土保护层时,应特别注意保护好已施工完垫层上的防水层。 2、侧墙防水层的施工 地下室侧墙防水层一定要采取满粘的方法施工,防水层可选用聚氨脂防水涂料。侧墙防水层施工,应注意以下几点:①、底板外侧防水层一般的施工方法是将底板外侧的防水保护墙先砌后粉刷,将防水层直接反粘在防水保护墙上,此墙可当作基础底板的外摸板。这种做法应特别注意三点:A、保护墙和底板相交处要抹成圆弧形,且在此处须增设附加层。B、粘贴防水层时,必须待基层干燥。C、超出保护墙
住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。
铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:
地下室防水工程施工质量控制要点 姒洋1,吴林兴2,何林海3 (1.中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004;2. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004, 3. 中国建筑第五工程局有限公司,长沙,410004) SI-yang1WULin-Xing2,HELin-hai3 (1.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 2.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China; 3.China Construction Fifth Engineering Division Corp .,Ltd,Changsha 410004,China) [摘要]:地下防水工程因其部位特殊性、防水工程本身隐蔽性及不可逆性而复杂,施工质量控制格外重要。针对在实地下工程地下水位高、地下水丰富、埋置深度大、施工难度大等特点,制定地下防水工程施工质量控制要点,保证地下防水工程施工质量及建筑使用功能。 [关键词]:地下防水质量控制 1.工程概况 济南市西客站片区场站一体化市政配套工程地下水丰富,据地质资料介绍,地下室底板在水面下10~15m,最深处在水面下有18M,每平米承压力在10t以上。地下室埋置深度大,基础底板底板标高为-13.5m。因此地下室防水,是工程能否成功的关健。 本工程地下防水工程设计等级Ⅰ级,采用基础防水底板、地下室外墙、地下室顶板抗渗砼自防水结合防水卷材及聚氨酯防水涂料等多道外防水复合防水方案。 本文主要从施工管理、自防水砼、防水卷材、聚氨酯防水涂料及施
鑫凯基·德阳旌南核心区项目 地下室底板防水工程 施工案 东阳第三建筑工程有限公司分公司
鑫凯基·德阳旌南核心区项目部 2012年2月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、工艺及技术措施 (5) 4.1、施工工艺流程 (5) 4.2、底板SBS防水施工 (5) 五、工程验收及质量保证 (9) 六、注意事项及成品保护 (11) 七、安全文明施工要求 (12)
一、编制依据 1.1、鑫凯基·德阳旌南核心区一期工程施工图纸 1.2、本工程施工组织设计 1.3、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 1.4、《地下工程防水技术规》GB50108-2008 1.5、《省东阳第三建筑工程有限公司企业标准》第二册、第三册 1.6、《鑫凯基·德阳旌南核心区A、B地块岩土工程勘查报告》 二、工程概况
2.1、本工程由二层地下室和21#、22#、23#、24#塔楼及商业用房组成,其中塔楼位置地下室含夹层,实际为三层,塔楼部位底板设计为筏板基础,商业用房部位底板采用抗浮板加抗浮锚杆及柱下承台。底板面标高-12.1米,筏板厚度2米,抗浮板厚度300,柱下承台500~800厚不等,侧墙及顶板防水做法未确定,待确定后另行设计施工案。 2.2、根据设计图纸,本工程地下室防水等级为一级。 2.3、地下室底板做法从下至上(1)天然连砂地基;(2)100厚C15垫层;(3)20厚1:2水泥砂浆找平层;(4)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎),甲指定品牌为蜀羊或飞翎必选其一;(5)60厚C25细混凝土,不设配筋;(6)自防水混凝土抗浮板(筏板) 2.4、根据地质勘查报告,本工程地下水位埋深7.7-11m,相应的水位标高为476.25-478.23m。根据地下水动态长期观测资料,本工程常年地下水位埋深6-12m,整个地下水位年变幅1-4m,历年最高水位标高为482.0m,根据本工程地基为连砂,富水性较好,渗透系数为60m/d左右。 2.5、本工程21#楼设计±0.00绝对标高为487.8m,基础埋深-13m。 2.6、本工程22#楼设计±0.00绝对标高为486.7m,基础埋深-13m。 2.7、本工程23#楼、24#楼设计±0.00绝对标高为486.4m,基础埋深-13m。