建设部办公厅关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使
用管理规定》的通知
建办[ 2005 ] 89号文件附件
类别项目名称具体要求
文明施工与环境保护安全警示标志牌
在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示
标志牌
现场围挡
(1)现场采用封闭围挡,高度不小于1.8 m;
(2)围挡材料可采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。
五板一图
在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、
消防保卫五板;施工现场总平面图。
企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识
场容场貌
(1)道路畅通;(2)排水沟、排水设施通畅;
(3)工地地面硬化处理;(4)绿化。
材料堆放
(1)材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;
(2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;
(3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
现场防火消防器材配置合理,符合消防要求。
垃圾清运
施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃
圾必须采用相应容器或管道运输。
临时设施
现场办公
生活设施
(1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。
(2)工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和
安全要求。
施
工
现
场
临
时
用
电
配电
线路
(1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆;
(2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地
的地沟。
(3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
配电箱
开关箱
(1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。
开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格
品;
(2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开
关箱中的漏电保护器。
接地保护
装置
施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。
安全施工临
边
洞
口
交
楼板、屋面、阳
台等临边防护
用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。
通道口防护
设防护棚,防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两
侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
叉高处作业防护预留洞口防护用木板全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护
设置定型化、工具化、标准化的防护门;在电梯井内每隔两层(不大于
10m)设置一道安全平网。
楼梯边防护设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆,18㎝高的踢脚板。垂直方向交叉
作业防护
设置防护隔离棚或其他设施。
高空作业防护
有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式
的通道
其他
各地
自定
注:本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目,是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。