文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊吊运施工方案

塔吊吊运施工方案

塔吊吊运施工方案
塔吊吊运施工方案

塔吊吊运施工方案

一、工程概况

1.1本工程±0.000以上1-20层结构墙体施工模板采用厂家制作定型大钢模施工。顶板采用碗式扣件支撑体系100*100与100*50方木及竹胶板搭设。

1.2钢模厂为河北省唐山模板厂。厂家设计、制作了定型大钢模板、阴阳角模板、防护支挂架、穿墙螺栓与支腿,具体设计详见厂家设计图。

1.3施工流水段配制情况。每层分为四个施工段:基本上以本工程南北与东西中心线为界设置,西南方为I段、西北方为II段、东南方为III段、东北方为IV段。I、III段为一套模板,II、IV段为一套模板共220余块,1500多平方米。

1.4塔吊使用QTZ630型,臂长50m,满足施工高度和楼层吊装要求。塔吊单位为北京四维建筑机械租赁有限公司,塔吊制造商山东省烟台市建设机械厂。

1.5塔吊吊装时间:2003年12月-2004年6月

1.6本工程标准层

2.8m,地上21层,室内外高差1.2m,建筑高度为62.3m。

1.7吊运物资:钢筋、大钢模、木料、竹胶板、支撑物件、管材、渣土、少量砂浆与砼等。

二、吊装施工方案

2.1吊塔安装

2.1.1择优选用有营业执照、资质、塔吊验收与年检、拆装资质证件齐全,塔司取得上岗证的单位承担吊运施工。及时与选定单位签定合同及安全管理协议书。

2.1.2塔吊单位应设计基础图纸、施工方负责基础施工。

2.1.3塔吊单位负责对塔吊基础进行验收签认。

2.1.4基础验收合格后,塔吊单位负责安装和拆卸。

2.2塔吊的运行施工

2.2.1安装验收试运行合格后,方能进入正式施工。

2.2.2由施工方配备具有上岗证的信号工负责指挥调度。

2.2.3塔吊的顶升、正常维修保养和故障排除均由塔吊方负责及时保障。

2.2.4塔司严格执行“塔式起重机安全规程”GB5144-1994。2.2.5吊运重量限制控制在“液压自升塔式起重机简介”中起重特性曲线之内。一般情况下,限重为 < 2T。

2.2.6回转限制要求:本工程北侧为质监局办公楼,塔吊向北侧转向限制措施要绝对可靠,不得因向北转向时碰撞损坏质监局办公楼建筑。

2.2.7吊索钢丝绳要求:10层以下为≥φ16,10层上为φ20。

2.2.8吊索载料要求:钢筋、方木、竹胶板、管材等长料都要放在底有垫木上,堆放整齐;螺栓杆、钢筋头、砂浆、砼、施工渣土等散物料都要放在牢固结实的容器内。吊索必须是两根四钩

环,不准单根吊索运载。

2.2.9角模与≤2m钢模可以双块同吊运行,其他物资要单块单堆、单容器吊运。每吊重量限制在2T以下。

2.2.10钢模吊运要求:

①安装时吊运。钢模清理、保养、刷隔离剂。经检验,吊索

勾挂牢固,吊勾闭锁到位,人工扶拉平稳,入模位置放线,

清扫完毕,提升落吊要轻提快升,快落缓放,钢模基本就

位后脱钩要迅速。以此来提高运速加快施工进度。

②拆模时吊运:挂勾闭锁到位,待钢模螺栓拆卸完毕后,模

板面脱离墙体,要轻提快升、快落缓放,到达存放地,放

置达60度倾角时摘勾。二层以上室内拆模需在卸料平台

上码放整齐,堆进容器内吊运。

三、大宗物料堆放场地平面布置

3.1大钢模存放地。本工程西侧15m外侧和南侧详见平面图。3.2钢筋堆放地。本工程西侧3m外侧,详见平面图。

3.3木料存放地。本工程西北角和东侧,详见平面图。

四、每一施工段吊运量

五、安全文明施工要求

5.1塔吊基础设计要符合有关技术规程要求,严格验收手续。5.2雨季施工前要做塔基周边排水、防水雨水浸泡基础造成事故。

5.3塔吊安装与拆除须有执照、资质的单位施工。

5.4接高顶升时,要有顶升预案,严格操作规格。

5.5塔司必须持有上岗证,非塔司不准操作。

5.6维护保养按规定及时进行,特别是塔臂、绳索、螺栓等。5.7按规定在禁止运行的大风、雷电气候时操作。

5.8夜晚施工要有足够的现场照明。

5.9信号工持证上岗,按规程科学合理指挥施工,严禁违章指挥。

5.10禁止扰民时段施工,特殊情况确需施工时,需经有关部门批准。

5.11负责挂勾脱勾人员安全意识要强,对每一吊次负责,起吊前必须检查闭锁到位。

5.12吊运时,起吊与落地要缓、轻、稳,防止损坏成品。

5.13塔臂下,禁止人员过往,防止造成人身伤害。

5.14重量、力矩、升高、速度、回转限制器必须灵敏可靠。5.15楼面堆料限制有荷载为150kg/m2,并且要匀放轻放稳放,防止压、砸坏结构构件。

六、吊运施工领导小组

组长:尹建华李卫东

副组长:张玉山陆云虎

成员:李焕民张玉山张会来靳伟刘周董宏瑞沈正飞陈中怀

七、附图

7.1结构施工现场平面布置图

7.2施工流水段划分图

7.3塔吊结构简图、起重特性曲线

7.4塔吊主要技术参数表

塔吊起重吊装方案

塔吊起重吊装方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

苏陈公交首末站智能调度分中心工程 塔 吊 起 重 吊 装 方 案 江苏金云建设工程有限公司 苏陈公交首末站智能调度分中心项目 二零一六年十月 目录 一、编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2、《塔式起重机施工说明书》 3、《施工组织设计》 4、施工图纸 二、工程概况 泰州苏陈公交首末站智能调度分中心工程位于海陵区苏陈镇通扬路南侧红发大酒店对面。 框架结构,主体地上2层,总建筑面积㎡,建筑高度米,一层层高 6米,2层以上层高4米。基础为C30砼独立基础,建筑抗震设防烈度为7度,耐火等级二级。 建设单位:泰州市公共交通有限公司 设计单位:江苏同盛建筑设计有限公司 监理单位: 施工单位:江苏金云建设工程有限公司 为了满足本工程施工需要,结合现场实际情况,使塔吊吊运范围尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲区,并且满足安全要求,现场布置一台塔吊,塔吊平面布 三、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 患有色盲,矫正视力低于,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。 司机应掌握的理论知识 (1)、机械基础知识及简单的机械制图知识 (2)、塔式起重机的构造及工作原理; (3)、电气知识 (4)、操作和使用塔式起重机所必须的力学知识; (5)、液压传动的基础知识

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

4#塔吊起重吊装施工方案

华山橡树湾一期B区工程4#楼 起重吊装专项方案 南通市达欣工程股份有限公司 二0一七年四月 起重吊装安全专项方案 第一部分:吊装方案 一.编制依据 1.《现行建筑施工规范大全》 2.《施工常用机械操作规程》 3.《塔式起重机安全规程》 4.《塔吊起重吊装操作手册》 二.编制说明 工程名称:德州华山橡树湾4#楼工程 建设单位:德州鑫华山房地产开发公司 设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 施工单位:南通市达欣工程股份有限公司 建设地点:德城区新河东路以南、太阳湖路以北、华润路以东,新园路以西,明诚雅居小区以北 为保证塔吊在工作过程中,能够安全进行起重吊装作业,特编制本方案。 三.吊装规定 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 26962 6952 楒y 22581 5835 堵u 27855 6CCF 泏34552 86F8 蛸

3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 3.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 3.2.5供电电缆应无磨损; 3.2.6检查电源电压应达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 3.2.7空载运转,检查回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 3.3在作业时,操作人员在进行起重机回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 3.4地面指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,操作人员应拒绝执行。 3.5当操作室远离地面,正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员或采用对讲机进行指挥。 3.6遇六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止起重机露天作业。 3.7起重机的变幅指示器、力矩限制器以及起重机的各种行程限位开关等保护装置,必须完整齐全、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机构。 3.8起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用塔吊运载人员。

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊吊装方案

起重吊装方案 一、工程概况: **********综合楼,位于河东大街西临,交通局北临,本工程为14层框架剪力墙结构,有地下室及设备层,呈“L”形,南北朝向座落;楼长78.2m,宽20.7m,地下室层高4.8m,一层高4.5m,二、三层高3.9m,四层以上3.6m,总建筑面积16136平方米,总高度55.5m。 二、吊装环境: 本工程施工现场较平坦,周围无其它建筑物及高压电线,且现场施工用电线路均采用埋地,所以在施工期间无需考虑外电防护及其它建筑物的防护。 三、吊装范围: 现场实际安装塔吊二台(具体位置见附图),因本工程为框架结构,无预制构件的吊装,所以在主体施工阶段,主要是钢筋、钢管、模板的吊装。因框架砼采用泵送,故无需考虑砼的吊运,在后期装饰阶段主要是砌块、砂浆、块料面层以及其它零星材料的吊装。 四、吊装措施: 根据现场实际吊装对象,将其分为长件吊装与其它吊装。长件吊装指钢筋半成品、钢管等。其它吊装指的是砌块、砂浆、块料面层、轻质材料等。 (一)长物件的吊装: 1、吊装过程中必须设置塔吊信号指挥员,并且熟知塔机信号的操 作规程。 2、起重吊装前操作人员应对现场工作环境、建筑物及构件重量和 分布情况进行全面了解。 3、在吊装长件时,钢丝绳与物件的固定点在水平方向上的角度应 控制在45度-60度之间。若因物件太长,中部容易下沉或打弯,可以

用同长度的钢管或其它强度较高的物件进行固定,将钢筋或其它物件在长度方向上与钢管绑扎在一起,然后再起吊。 4、起吊钢筋、钢管等重物时应稍离地面试吊,当确认重物已挂牢再继续起吊。 5、在吊运过程中,塔吊司机必须严格按操作规程操作,起升和下降速度应平稳、均匀,不得突然制动,左右回转也应平衡,且有专人接收。 6、每挂起吊前必须认真检查绑口是否牢固,所吊物件是否有漏绑现象,特别模板吊装时,模板应放整,对吊装数量应严格控制,并且系点距模板两边的距离应对称,防止在吊装时因系点不对称,导致模板滑落。 7、在大风大雨等恶劣天气下,塔吊司机有权拒绝一切不合理的吊装要求。 8、对重量无法估计的物件,在吊运时必须先试吊,当发现钢丝绳有抖动,吊装设备有异常声响时,应立即停止吊装。 (二)其他材料吊装: 1、在吊运砂浆时,必须使用随车的灰斗,严禁使用改装的灰斗或用其它不符合要求的容器吊装。 2、吊装砌块以及块料面层时,应焊制专用的吊笼,并且严格控制吊装数量。 3、对轻质材料吊装时数量也不能太多,以防体积太大,不容易固定,出现漏绑现象。 4、吊物应绑扎平稳牢固,不得在已绑好重物上再堆放或悬挂零星物件。 5、吊装其他机电设备时,不得带电吊装。 6、对于地下埋设不明物或明显超载的物件严禁起吊。 五、吊装设备的检查: 吊装设备在作业期内应定期进行检查维修,对检查过程中存在的

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊起重吊装方案

一、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《特种设备安全监察条例》 《建筑起重机械安全监督管理条例》 (建设部第166号令)及建设部《建筑起重机械备案登记办法》 (建质[2008]76号)等法律法规 二、工程机械准备 鼓楼东区危旧房改造工程3#楼工程由承德长城建设集团有限公司承包施工,建筑物最大高度为60.3m米,为完成垂直吊物任务,拟在建筑物东北角位置安装一台QTZ63塔机。 该塔吊为固定基础预埋安装方式,工作半径50m,塔吊臂端额定起重量为1.3吨。塔吊最大额定起重量6吨,该塔吊预计最终需用标准为37节。该塔吊用于吊装大模板、挂架、铁管、脚手板、钢筋、竹胶板、木方,为保证塔吊在使用过程中的安全,特制定以下起重吊装方案。 1、施工现场塔式起重机必须有由市建委安管局颁发的同一编号。租赁安装必须具备资质,作业人员持有特殊作业操作证。同一台设备的安装顶升和锚固必须由同一单位完成。安装完毕后,按规定向主管部门申报,验收合格后方可使用。 2、(1)起重机械使用前,施工总包与承包单位与产权单位要共同对作业人员和信号指挥人员等进行联合安全技术交底,相关责任人员签字。 (2)作业人员在作业中应当严格执行安全操作规则和相关的安全作业规定,建立交接班制度,并填写相应的记录。

在每班作业前,作业人员应当对起重机械的使用情况进行检查,在检查或作业 过程中发现事故隐患或者其他不安因素时,应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用设备并及时向现场安全管理人员和有关负责人报告。 (3)起重机械产权单位应加强对在用设备的管理,组织专业人员定期对起重机 械设备进行全面的检查,并填写“起重机械定期检查记录”,相关责任人员签字、盖章。 “起重机械定期检查记录”交施工总承包单位备案。 (4)起重机械产权单位应当加强对起重机械设备的日常维修保养,并按有关要 求对设备进行定期维修保养,确保起重机械的安全技术状况完好。 总承包单位要督促产权单位做号设备的维修保养工作,在签订租赁合同时,要 明确设备的保养时间。 严禁夜间保养起重机械。 1 (5)施工单位应当严格执行本规定和有关安全生产的法律、法规及标准、规范,做好相应的安全防护工作,并设置安全警告标志。(6)起重机械产权单位应当购置起重机械生产企业认可的备件及部件,确保配件或部件的质量。 三、塔吊司机安全操作注意事项 1、上班必须进行交接手续,检查机械履历书及交接班记录等的填写情况及记 载事项。 2、必须在配有指挥信号袖标的人员指挥下,严格按照指挥信号、旗语、对讲 机进行操作。

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊使用专项方案

金蓬美域商住楼 群 塔 使 用 专 项 方 案 浙江昆仑建设集团股份有限公司

目录 第一节:工程概况-----------------------------------------------------2 第二节:塔吊的选型与选址---------------------------------------------2 第三节:QTZ63塔式起重机操作要求----------------------------------------4第四节:各台塔吊的安装加节要求---------------------------------------5 第五节:多台塔吊防碰撞具体措施---------------------------------------5 第六节:事故应急救援措施---------------------------------------------7

第一节:工程概况 工程概况 河源雅居乐花园一期四阶段工程;工程建设地点:新市区文昌路东纬十四北;属于框架结构;地上17层;局部地下1层;建筑总高度:;标准层层高:3m ;总建筑面积:46001平方米;总工期:390天。 本工程由河源市雅居乐房地产开发有限公司投资建设,中山市建筑设计院有限公司设计,武汉市地质工程勘察院地质勘察,中山火炬建设监理有限公司监理,浙江海天建设集团有限公司组织施工;由李军辉担任项目经理,徐春华担任技术负责人。该工程总造价约为6100万元。总工期为390天。 第二节:塔吊的选型与选址 在施工中为解决材料的垂直运输问题,本工程拟安装QTZ63(5510)塔式起重机3台。 1#塔吊:在化工楼3区的3—8轴/3-9轴之间距3-B轴位置安装一台塔吊腾达QTZ63塔式起重机1台;独立高度为35米,塔机大臂长度为55米。 2#塔吊:在化工楼2—B区的2—22轴/2-23轴之间距2-G轴位置安装一台塔吊腾达QTZ63塔式起重机1台;独立高度为35米,设置1道扶墙(扶墙标高另附图),塔机大臂长度为55米。 3#塔吊:在化工楼2—A区的2—6轴/2-7轴之间距2-G轴7米位置安装一台塔吊QTZ63(惠尔5510)塔式起重机1台;独立高度为40米,设置1道扶墙(扶墙标高另附图),塔机大臂长度为55米。 塔吊位置见总平面布置图。 根据现场平面布置,三台塔吊存在交汇区,1#塔吊与2#塔吊交汇区为5m,2#塔吊与3#塔吊交汇区为,1#塔吊与2#塔吊不存交汇区。为保证各塔吊的正常使用,特编制“群塔使用专项方案”。 第三节:QTZ塔式起重机操作要求 一、必须持有效的特种作业上岗证上岗,且操作人员和指挥人员必须到岗到位,不得擅自离岗缺岗。 二、接班前应认真阅看上一班的交班记录,并按规定要求做好当天的例保(检查、润滑、紧固、清洁)并及时、如实填写例保记录。

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊起重吊装专项施工方案计划(新)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、吊装作业范围 四、人员组成 五、塔吊安全操作规程 六、安全防护措施 一)严禁超载,安装超载限制器 二)其它安全措施 三)科学管理,正确使用

一.、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 1. 5 施工组织设计 二、工程概况 本工程为通济馨园1、2#住宅楼,建筑面积15602平方米,工程东西长37.20米,宽度为24.40米。通济馨园1#住宅楼一至三层北侧为商业房,其余均为住宅。通济馨园2#住宅楼为住宅。建筑高度53.80米。地下一层,地上十七层,储藏室层高3.00米,标准层层高2.80米。建设地点:和平路以南,世纪路以西。防火设计建筑分类和耐火等级:建筑为二类高层,耐火等级为二级。屋面防水等级:Ⅱ级、两道防水设防。抗震设防烈度:7度。主要结构类型:剪力墙结构。本工程计划自2015年1月7日开工,2016年06月29日竣工。本工程由淄博通济房地产开发有限责任公司投资建设,淄博新高规划建筑设计有限公司设计,山东明嘉勘察测绘有限公司地质勘查,山东同力建设项目管理有限公司监理,淄博恒昌建工有限公司组织施工。 根据工程特点,在通济馨园1#住宅楼南侧安装一台QTZ31.5塔吊,前臂42米。通济馨园2#住宅楼北侧安装一台QTZ40塔吊,前臂47米。 三、吊装作业范围 1、本工程的所需构件材料的吊装。 2、吊装作业的地点:通济馨园1、2#住宅楼工程范围内 四、人员组成 建筑起重司机(塔式起重机)2人,建筑起重司索信号工2人。 五、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。

塔吊起重吊运设计

目录 一、编制依据 (3) 1.1 施工组织设计与方案 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要应用规范、规程、标准 (3) 1.4其他 (3) 二、工程概况 (4) 2.1结构概况 (4) 2.2工程地质条件 (5) 2.3现场条件 (5) 三、塔吊选型、定位 (6) 3.1塔吊选型的要求 (6) 3.2塔吊的选型及主要参数一览表 (7) 3.3塔机起重量对照表 (8) 3.4群塔的平面布置 (8) 四、塔吊基础工程 (10) 4.1塔吊基础剖面图 (11) 4.2塔吊基础配筋 (12) 4.3塔吊基础施工 (15) 4.4基础临边措施 (17) 五、塔吊的安装与拆除要求 (18) 5.1安装准备 (18)

5.2拆除塔机使用的吊装设备 (18) 5.3塔机安装程序 (18) 5.4塔机拆除程序 (18) 六、组织管理 (19) 6.1塔机验收 (19) 6.2管理职责 (20) 6.3管理规定 (20) 6.4对塔机司机的管理 (20) 6.5对信号指挥人员的管理 (22) 6.6对司索工的管理 (22) 6.7塔司交接班制度 (24) 七、塔吊安全操作措施 (24) 7.1使用与管理 (24) 7.2塔吊反攀爬措施 (27) 八、塔吊事故应急救援措施 (28) 8.1机械应急组织及人员分工 (28) 8.2报警等程序 (28) 8.3任务及分工的应急准备 (28) 8.4机械伤害的现场抢救 (29) 8.5应急预案的培训与演练 (30) 九、后附塔吊平面布置图 (31)

一、编制依据 1.1 施工组织设计与方案 1.2施工图纸 1.3主要应用规范、规程、标准 1.4其他

塔吊安装施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1、车辆器具准备 (4) 3.2、作业条件准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2、塔式起重机布置 (6) 4.3、QTZ63塔式起重机安装及拆除方案 (6) 4.4安全指标和拆卸目标: (15) 五、劳动力计划 (16) 六、安全保证措施 (16) 七、防碰撞措施 (17) 1

一、工程概况 1.地理位置 本工程位于西安市雁翔路与规划七路东南角。 2.本工程主要参建单位: 建设单位:交大科技园有限责任公司; 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司; 监理单位:陕西建科监理有限责任公司 总承包单位:西安裕华建设工程(集团)有限公司 3.本工程施工范围 本工程由博源科技广场地下室、C区博源国际交流中心、D区博源培训中心组成。 4.建筑概况 D区博源培训中心 1、总建筑面积6050 m2(地上6050 m2,地下详见C区子项),地上十层,地下二层,地下室埋置深度为10.200m,建筑总高度为36.500m,系框架剪力墙结构。 2、建筑防火分类:一类 3、耐火等级:一级。 4、抗震设防烈度:八度。 5、设计使用年限:50年。 2

针对博源科技广场地下室工程的具体情况,为方便施工,我方准备为地下室安装一台QTZ63塔式起重机协助我方在施工过程中对建筑材料的进行垂直运输。额定荷载5t,其重力矩630k n·m,旋转半径45m。 根据《塔式起重机安全技术规程》等规范规程及地下室的实际情况,编制本方案。 二、编制依据 2.1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-94 2.3、《起重机机械安全规程》GB6067-85 2.4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012 2.5、《起重机机械用钢丝绳检验和报废使用标准》GB5792-86 2.6、《QTZ63塔式起重机说明书》 2.7、《博源科技广场工程建筑施工图》 2.8、《博源科技广场工程结构施工图》 3

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋