文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成套配电装置

成套配电装置

成套配电装置
成套配电装置

第五节成套配电装置

引言:本节课主要讲解几种常用的高低压成套配电装置的结构、特点、作用、适用对象和维修使用知识。

成套配电装置:集开关、测量、保护、辅助设备于一体的配电设置。

一次回路方案:指主回路中的各种开关、互感器和避雷器等元件的接线。

二次回路方案:指测量、保护、控制和信号装置的接线。

分类:高压开关柜、低压配电屏及动力、照明配电箱。

一、高压成套配电装置(高压开关柜)

作用:受电、配电、控制、保护及监测高压电能。

1、KGN-10型交流金属封闭铠装固定式高压开关柜图4-20。

1)解释:金属封闭铠装固定式。

2)“五防闭锁”功能。

3)分类。

4)外形及结构(图4-20)机械连锁装置。

2、KYN1-10型金属铠装封闭移开式高压开关柜

(1)移开式(手车式)图4-21。

(2)结构:封闭铠装“五防”闭锁安全保护功能;联锁装置。其操作结构也有弹簧和电磁操作机构。

(3)适用:3相、50Hz、3-10kV、星形。发电厂、变电站、煤矿企业

3、JYN1-35型交流金属封闭移开式高压开关柜

适用:室内35kV

二、低压成套配电装置

类型:开启式低压配电屏、封闭式低压配电屏。

1、PGL条列低压配电屏

1)应用:发电厂、变电站、煤矿企业。

2)PGL1-2结构:与PGL1-3特点:P96

50Hz、U e≤380V,用于动力、配电、照明。

2、BFC条列抽出式低压开关柜,(图4-23)

1)特点:主要元件设备安装在抽屉或手车中。

封闭性能好,可靠性高,结构紧凑、占地面积少,与PGL相比,结构复杂、耗钢多、价格高。

2)结构:BFC-2B型

小结:

1、高压开关柜:分类、结构、应用。

2、低压开关柜:分类、结构、应用。

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

(完整版)最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019 年 3 月

1成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户 对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构 成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1低压成套开关设备 2、 高压开关柜 3、 SF 6封闭式组合电器(GIS ) 4、 预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成 电能的传输与分配。 发电厂 娈电所 _ 变电所 用户 水轮机发电机升压变压猎输电统路降压变压嚣 用电设笛 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电 压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络 连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网” 。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Curre nt ,简称DC ,是指方向和时间不作周期性变化的电流,但 电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent ,简写AC )是指大小和方向都发生周期性变化的电流, 因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工 作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地 变电所 动力系统 水库 电力系班

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

高压电器及成套配电装置考试习题

第四章高压电器及成套配电装置 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意。计115题) 1.电弧电流的本质是(B)。 A.分子导电B.离子导电C.原子导电D.以上答案皆不对 2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。 A.恢复电压>介质击穿电压B.恢复电压一介质击穿电压 C.恢复电压<介质击穿电压D.以上答案皆不对 3.触头间介质击穿电压是指触头间(C)。 A.电源电压B.电气试验时加在触头间的电压 C.产生电弧的最小电压D.以上答案皆不对 4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。 A.距离B.电源电压C.温度D.以上答案皆不对 5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 A.电感性负载B.电容性负载C.电阻性负载D.以上答案皆不对 6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。 A.平行B.垂直C.倾斜30°角度D.倾斜45°角度 7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。 A.使电弧迅速拉长B.使电弧温度迅速降低 C.使电弧面积迅速扩大D.使电弧迅速缩短 8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)。 A.发出故障信号B.迅速断开电路 C.不应切断电路D.限制故障电流的大小 9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。 A.绝缘介质B.灭弧介质C.绝缘和灭弧介质D.冷却介质 10.少油断路器的优点之一是(B)。 A.不需要定期检修B.价格低 C.没有发生爆炸的危险D.不需要定期试验 11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A.空气B.惰性气体C.“真空”D.SF6气体 12.SF6断路器的优点之一是(B)。 A.价格低B.灭弧性能强C.制造工艺要求不高D.结构简单 13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。 A.耐热程度B.绝缘水平C.通断能力D.灭弧能力 14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A.最小工作电流B.短路电流C.最大工作电流D.平均工作电流 1 5.ZN4—10/600是(B)的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器 C.少油断路器D.多油断路器 16.真空断路器具有(A)的优点。 A.维护工作量少B.无截断过电压 C.不会产生电弧重燃D.体积大 17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。 A.密封空气容器B.密封金属容器C.真空灭弧室D.密封套管

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

《3-110kv高压配电装置设计规范》

《3-110kv高压配电装置设计规范》GB 50060-2008 2.0.10屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 4.1.9正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大于电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。导体、套管、绝缘子和金具的安全系数不应小于表4.1.9的规定。 5.1.1屋外配电装置的安全净距不应小于表5.1.1所列数值。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时,应装设固定遮栏。

注1: 110J指中性点有效接地系统。 注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。 注3:本表所列各值不适用于制造厂的成套配电装置。 注4:带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其值可在值上 加上750mm。 5.1.3屋外配电装置使用软导线时,在不同条件下,带电部分至接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距,应根据表5.1.3进行校验,并应采用最大值。 5.1.4屋内配电装置的安全净距不应小于表5.1.4所列数值。电气设各外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固定遮栏。

5.1.7屋外配电装置裸露的带电部分的上面和下面,不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置裸露的带电部分上面不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。 7.1.3充油电气设备间的门开向不属配电装置范围的建筑物内时,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门。 7.1.4配电装置室的门应设置向外开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能双向开启。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

电气成套设备及元件知识汇总.

电气成套设备及元件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、

断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、

高低压成套设备基础知识

高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等) ,检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电 阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1 柜体外形尺寸的允许偏差见表7 (等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8结构间隙差

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

开关柜为什么叫成套配电装置

常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。 为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备。 如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次

方案图。 成套设备主要分为:0.4kV、0.69kV、1.2kV低压开关柜;3.6kV、7.2kV、12kV、24kV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5kV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 母排位置相序对应关系: 防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。高低压成套配电装置知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受 与分配电能之用。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接 地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一 次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的 安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时 包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温 热带、高原型) 3. 柜体 3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7 柜体外形尺寸的允许偏差

高低压配电柜知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用

于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

高、低压配电柜基础知识

高、低压配电柜知识问答 1.什么是TT、IN、IT系统? 答:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。 4?什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5?什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6.什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电

压为线电压;线电压是相电压的"3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。 7.变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8.变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量; (4)空载电流;(5)空载损耗;(6)短路损耗;(7) 阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。 9?什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10?什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整 块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11.二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的

高压成套配电装置的内部结构

高压成套配电装置的内部结构 关键词:结构、闭锁、五防 培训说明:基本概念、组成部分、闭锁原理 以型号为KYN28-12KV高压开关柜内部结构图为例,介绍各部件的安装位置、组成、连接以及闭锁作用。 高压成套配电装置基本概念 高压成套配电装置:它是由制造厂成套供应的设备,运抵现场后组装而成的高压配电装置。它将电气主电路分成若干个单元,每个单元即一条回路,将每个单元的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器,以及保护、控制、测量等设备集中装配在一个整体柜内(通常称为一面或一个高压开关柜),有多个高压开关柜在发电厂、变电所或配电所安装后组成的电力装置称为成套配电装置。 高压成套配电装置分类 分类:高压成套配电装置按其特点分为金属封闭式、金属封闭铠装式、金属封闭箱式和SF6封闭组合电器等等;按断路器的安装方式分为固定式和手车式;按安装地点分为户外式和户内式;按柜体结构形式分为开启式和封闭式。 高压开关柜投入运行先决条件 1、必须具有“五防”连锁功能 2、满足生产负荷的正常、故障情况下安全运行 3、技术参数与生产负荷相匹配。 4、满足国家高压开关设计标准。 “五防”具体内容 所谓“五防”是指:1、防止误分、误合短路器; 2、防止带负荷拉、合隔离开关; 3、防止带电挂(合)接地线(接地开关); 4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关); 5、防止误入带电间隔 高压开关柜内部结构(以KYN28-12KV为例) 按柜体的功能单元:1)主母线室2)断路器室3)电缆室4)继电器和仪表室5)柜顶小母线室6)二次端子室 按柜内电器元件:1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:1.1电流互感器 1.2电压互感器1.3接地开关[如:JN15-12] 1.4避雷器(阻容吸收器)1.5隔离开关1.6高压断路 器1.7高压接触器1.8高压熔断器1.9变压器 1.10高压带电显示器1.11绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套] 1.12主母线和分支母线 1.13负荷开关等等 2. 柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控 制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备: 继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。

相关文档