电力系统通信网的特点是什么:答: (1)电力系统通信网的结构取决于电力网的结构、运行及管理层次,邮电通信网的结构取决于国家行政管理区划。

(2)电力系统通信网的经济性隐含于电网的经济之中,通信网往往把本身经济性放在第二位,而以电网的安全生产及管理为第一原则。

(3)电力系统通信网的干线及专线容量、信息交换容量以及话务量都比邮电通信网小,但是中继局向多,功能强,可靠性要求高,电力系统通信网是一种专用通信网。

电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段?

答:,具体为: (1)各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。

(2)所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程同时投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电所不具备投入运行的条件。

(3)通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。

(4)如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。

电力通信运行管理规定

1总则

1.1 电力通信网(包括传输、交换、数据通信、同步、可视会议、接入等)是国家电网重要的、不可分割的组成部分,是电网自动化控制和现代化管理、商业化运营的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段。为进一步加强电力通信网的运行管理,充分发挥电力通信网的作用,更好地为电力生产服务,特制定本规定。

1.2 本规定是根据原电力工业部颁发的《电力系统通信管理规程》

(DL/544-94)和省电力公司晋电总字(2002)475文件《关于加强电力通信系统专业化管理和主干光纤通信网建设的会议纪要》制定的,作为电力系统通信运行管理工作的依据。各市(地)、、县(区)电力公司(电力通讯管理部门)应根据本规定制定区域内的运行管理办法,并报上级通信运行管理部门。

1.3本规定适用于电力系统的各级通信部门,是电力行业管理规定的一部分,各级电力部门均须遵照执行。

1.4与其它运营商合建,由电力系统负责管理、使用的电路、设备的运行管理参照本规定执行。

1.5 本规定如有与国家电力公司和华北集团公司所颁规程相抵触时,应以上级规程为准。

2 职责划分

2.1 省电力通信系统专业管理实行统一领导、归口管理、分级负责。省电力通信中心负责

全省电力系统通信专业职能管理。

各市(地)、县

(区)(电力通讯管理部门)和发电企业(电厂)也要有相应的通信机构或专责,负责本地区、县及企业的通信专业管理。

2.2 省电力通信中心负责全省主干通信网及相关设备(包括通信电源等)的运行管理和省公司端全部通信设备的运行维护,主要职责如下:

(1)负责全省主干通信网及相关通信设备的安全、稳定、可靠运行。

(2)负责监测全省主干通信网及相关设备的运行状况,协调、组织、处理电路运行中出现的重大问题。

(3)负责全省主干通信网及相关设备的停服役和变更方案的制定和组织实施。

(4)制定全省主干通信网及相关设备的运行技术要求。

(5)编制全省主干通信网及相关设备的运行方式、并组织实施。

(6)审批全省主干通信网及相关设备的临时检修。

(7)组织开通省电力系统所需继电保护、安全自动装置、调度电话、调度自动化等专业的专业通道;为全省电力系统生产、行政管理等提供可靠、优质的服务。

(8)负责省公司主系统农电、营销、信息MIS等的数据通信接入。为全省电力系统营销、信息管理自动化提供优质、可靠的服务。

(9)负责汇总、审批通信设备重大维修项目计划。

(10)监督、检查和考核主干通信网及相关设备的运行情况,汇总运行统计报表和运行工作报告,组织分析评价。

(11)组织全省主干通信网及相关设备的运行维护人员的技术培训。

2.3各地区(供电分公司)负责辖区内省主干通信网及相关设备的运行维护;负责地区干线通信网及相关设备的运行管理及维护,主要职责如下:

(1) 负责辖区内省主干通信网及相关通信设备的安全、稳定运行。根据省公司的有关规定制定辖区内省主干通信网及相关设备运行维护具体办法;执行有关规程、规定及上级下达的通信调度命令、运行方式和检修计划。

(2)做好辖区内省主干通信网及相关设备的运行维护、状态测试、故障处理等项工作,发现问题积极组织处理并及时向有关部门汇报;根据通信网及相关设备的运行状况提出检修和重大维修项目计划及相关的改进建议,并按时上报;组织或协助上级组织的事故调查,并提出实施整改措施。

(3)负责本地区电力通信网的安全运行、维护管理工作。组织开通地区电网所需继电保护、安全自动装置、调度电话、调度自动化等专业的专业通道;负责地区系统农电、营销、信息MIS等的数据通信接入。为地区电力生产、行政管理、营销自动化、信息自动化等提供优质、可靠的服务。

(4)制定本地区干线通信网及相关设备的运行管理办法并报省电力通信中心,做好地区干线通信网及相关设备的运行管理维护工作。

(5)根据有关规定及时向省电力通信中心汇总上报本地区通信系统的网络、设备、人员、运行考核情况等统计报表。

(6)组织辖区内干线通信网运行维护人员的技术培训。

(7)负责考核县级通信网及相关设备的运行情况,为县级通信人员提供技术支持。

2.4各县(供电支公司)负责所辖区域通信网及相关设备的运行管理及维护,主要职责如下:

(1) 负责辖区内通信网及相关通信设备的安全、稳定运行。根据有关规定制定辖区内通信网及相关设备运行维护具体办法。执行有关规程、规定及上级下达的通信调度命令、运行方

式和检修计划。

(2) 负责本县电力通信网的管理。组织开通县管电网所需调度电话、调度自动化等专业的专业通道;负责县级系统农电、营销、信息MIS等的数据通信接入。为电力生产、行政管理、营销自动化、信息自动化等提供优质、可靠的服务。

(3)负责辖区通信电路的运行维护及人员培训工作。

(4)根据有关规定及时向上级汇总、上报本县通信系统的网络、设备、人员、运行情况等统计报表。

(5)做好上级委派的其它工作。

2.5各发电企业(电厂)应做好所辖通信电路、设备的安全运行、维护管理工作。

3专业分工界面

3.1通信专业与线路专业之间的维护管理责任界面:

(1)电力载波通信专业分工界面、维护职责范围等按相关规程规定执行。

(2)电力线特种光缆(OPGW、ADSS等)按照《电力系统光纤通信运行管理规程》及《电网架空地线复合光缆(OPGW)运行管理规定(暂行)》等有关规定执行。

3.2通信专业与二次系统其它专业的维护管理责任界面:

(1)通过音频配线架连接的业务电路,分界点为音频配线架,音频配线架至传输设备以上(含音频配线架)由通信部门维护,音频配线架至其它专业的电缆、转换设备等由相应专业部门维护。

(2)通过数字配线架连接的业务电路,分界点为数字配线架,数字配线架至传输设备以上(含数字配线架)由通信部门维护,数字配线架至其它专业的电缆、转换设备等由相应专业部门维护。

(3)不经过音频或数字配线架、直接由通信设备连接至用户设备的,分界点为通信设备出入口。

4.运行条件

4.1电力通信是由传输、交换、数据通信、接入、支撑等多种网络及供电系统组成,并且具有全程全网、联合作业、协同配合的特点。各级通信部门要牢固树立全网统一运行管理的概念,要从全局的利益和角度出发,加强对通信网及通信电路和相关设备的运行管理,尽心尽责,保障电力通信网的安全运行条件。

4.2电力通信是电力生产的重要环节,属主业范围。任何部门都不应将通信运行检修人员划归多经或三产。

4.3 根据《电力系统通信调度管理条例》规定,省、地均要设立通信调度机构,代表各级电力通信部门执行通信指挥调度业务。通信调度是通信网运行管理的指挥中心,各级通信运行部门和所有通信专业运行维护检修人员均应服从调度指挥。各级通信调度必须实行24小时值班,监管通信网运行情况,做到服从上级指挥,执行调度命令,迅速准确处理通信故障,及时核实,汇总及上报故障处理情况,团结协作,共同确保电路畅通。

4.4 人员和培训

4.4.1 各通信站、通信调度均应配备一定数量责任心强,技术水平过硬的专业技术人员,并保持人员结构合理。通信运行人员要不断学习,提高自己的综合素质和分析问题解决问题的能力,适应通信技术的飞速发展的需要。

4.4.2 通信运行人员应保持相对稳定。主要技术骨干确需调离通信岗位时,须征求上级业务部门意见,并提前培养替岗人员,办好工作交接,使通信运行工作连续、不乱。4.4.3通信运行人员的培训工作应坚持统一规划、分级负责的原则。各级通信部门应根据

实际情况组织普及业务培训和专项通信技术培训。培训工作要注意专业理论和运行维护实际相结合。新设备、电路正式投入运行前,必须组织运行维护人员技术培训。

4.5 通信站

4.5.1 有人值班通信站、通信枢纽站应实行昼夜值班。值班人员要定时进行巡视、维护检查,发现问题即时处理。

4.5.2 无人值班通信站的管理应严格按照《电网无人值班通信站管理规定》执行。4.5.3 通信站必须配置相应的仪器、仪表、工具和备品、配件。站内应有相关电路、设备的技术资料。

4.5.4 通信机房应有良好的环境保护(如防火、防水、防盗、防尘等)控制措施;保持机房温度在15~30℃;保持机房清洁卫生;保持室内工作照明及事故照明。通信站必须严格按照《电力系统通信站防雷运行管理规程》的要求,落实防雷措施。

4.5.5通信站的机房、道路维护、站内交流供电保障等应明确责任单位,其他相关单位应积极配合。

4.6通信电源

4.6.1 通信设备供电电源必须稳定可靠,尤其要保证在电力系统事故时,通信设备供电电源不中断。设在发电厂,重要的变电所,开关站及提供继电保护、安全稳定控制装置或计算机在线控制信息传输设备的通信站,必须装设通信专用不停电电源。通信电源的配置按有关规定执行。

4.6.2各通信部门应根据当地交流电源中断的时间因素和设备情况选用安全、可靠并具备足够单独放电容量的蓄电池。

4.7 新建电路的投运

4.7.1新建电路在投运前,应由建设单位会同有关部门组织包括运行维护单位在内的按照有关规定对电路进行竣工验收。任何单位和个人无权降低验收的技术标准。

4.7.2新建电路未完成竣工验收已承载重要业务时,该电路应按正式投运电路进行维护管理。未竣工验收电路职责划分按新建电路试运行期间对待。

4.7.3凡运行、维护管理责任不明的通信电路、设备不得接入电力通信网

5.运行管理

5.1规章制度

5.1.1各级运行单位应备有上级通信部门颁发的有关通信规程、规定并制定本区域内相应的通信运行管理办法。

5.1.2各通信站必须建立健全各项规章制度,包括:岗位责任制度、设备专责制度、值班制度、交接班制度、设备定期检测制度、技术培训制度、工具、仪表、备品、备件及技术资料管理制度和其它相应的规章制度。

5.2通信电路管理

5.2.1通信电路包括无线电路(含微波、特高频、一点多址、扩频等电路)和有线通信电路(含光纤、载波、电缆等电路)。

(1) 由终端机的一路音频二线(或四线)端到与之相对应的另一终端机的一路音频二线(或四线)端的全部环节称为电路(对数字电路,应参照此条做相应定义)。

(2) 终端设备以2M、34M、155M、622M等连接的全部环节称为电路。

(3) 连接电缆线对终端与终端间的全部环节称为电路。

5.2.2根据《电力系统通信管理规程》规定,省电力通信中心负责省公司至省内各地区及厂、站间通信电路的管理。

5.2.3 管理范围

省电力通信网主干通信电路由省电力通信中心管理。管理部门要根据优质服务的原则,强调服务意识,增强服务观念,规范服务工作,履行服务承诺。根据现有资源,合理安排电力生产、调度、电网保护自动化、经营管理及科技信息等方面的电路。最大限度的满足省、地、县各类用户的需求。

具体管理范围:

(1)省内各供电分公司至省公司的所有直达电路。

(2)由省电力调度直接调度的电厂(主要机组)、变电站至省公司的所有直达电路。

(3)省内电力系统各有关单位至省公司所有直达电路。

(4)以上各单位与省公司跨地区迂回电路。

(5)与其它运营商合建由电力系统使用的各种光纤电路。

(6)组成省内主干通信网的区间电路。

5.2.4管理内容

(1)负责管理范围内的所有电路、设备的统一调度。

(2)凡系统内需使用电路,必须提前以书面形式提出申请,详细说明使用电路的目的、类型、数量、时间及其要求。申请经批准后由省通信调度下达工作票,有关单位应严格按照工作票的要求,在省通信调度的指挥下予以实施。电路退出也应按照此程序办理。

所有电路的用户接入,必须保证符合设备的技术要求。

(3)在紧急情况下,省通信调度有权直接下达调度命令,调用省内任何电路,各地区、厂、站必须迅速遵照执行。

5.2.5电路的质量保证

(1)电路运行维护管理部门必须按照国家电力公司、华北电力集团公司、省公司通信部门的有关规定,对所辖电路进行精心管理、精心维护,保证所辖电路符合有关技术标准,满足电力生产和各类用户的要求。

(2)有关电路质量指标暂按原部颁《电力系统光纤通信运行管理规定》、《电力系统微波通信运行管理规定》、《电力系统载波通信运行管理规定》等有关规定条文执行。

5.2.6交换、数据通信、同步、可视会议、接入等通信网络的管理、运行维护应按相应管理办法执行。

5.3值班制度

5.3.1保持通信电路、设备运行良好及故障处理正确、迅速,是考核值班人员值班工作质量、技术水平及服务态度的主要依据。因此,值班人员必须坚守岗位,遵守纪律、服从指挥、执行通信调度命令,对本站管辖的电路、设备运行全面负责,按时汇报当值工作。

5.3.2有人值班通信站必须建立值班日志,由值班人员认真、准确的记录本站通信电路和设备的运行情况及故障处理经过及有关运行记事。

5.3.3值班人员在值班期间,如遇电力系统发生事故或异常时,应停止其他工作,认真监视本站设备、电路的运行情况,并采取积极措施,确保电路畅通。

5.3.4在处理本站设备故障或配合系统处理电路故障时,值班人员因故需离开工作现场,必须事先征得通信调度同意,并保持必要的联系。

5.3.5无人值守站的设备巡视周期,由各主管单位根据设备运行和当地具体情况确定。5.4检修制度

5.4.1通信设备的测试和检修是提高通信质量、保持电路和设备稳定运行的重要措施。各级通信部门都应建立所辖通信设备定期检测制度。检修按照检修性质可分为计划检修和临时检修。

5.4.2主干电路和需要系统配合的通信电路的计划检修,一般情况由省电力通信中心根据需要安排检修计划,并在月报上提前公布与组织实施。

5.4.3主干电路和需要系统配合的通信电路的临时检修,必须报请省电力通信中心,同意后由省通信调度下达检修工作票,检修人员持票方可进行检修操作。

在紧急情况下的临时检修,应口头电话向省通信调度申请,经批准后方可进行操作,工作完毕,应立即向省通信调度汇报工作情况。

5.4.4设备大修由各运行维护单位根据设备运行状况提出计划,报请省电力通信中心批准后方可实施。

5.4.5对于影响主系统通信设备、电路运行安全的一切工作(含检修、改造、扩容和更新等),均须提前一周向省电力通信中心提出书面申请,经批准后方可实施。

5.4.6非运行维护单位人员需进入省主干电路通信站进行工作时,必须持有省电力通信中心签发的工作票并且由运行单位派人监护。站内工作对电路有影响时,工作前应向省通信调度报告,批准之后方可操作。按照工作票内容完成工作后,须由工作人员在该站运行日志上写明详细工作内容(必要时附电路、设备的变更资料和图纸),并由通信运行单位监护人和工作负责人双方签字。电路完全恢复并征得省通信调度同意后方可离开现场。

5.4.7在复用远动、计算机在线控制信息通道的通信设备上工作,需中断电路时,除执行以上检修审批规定外,还须事先通知相关专业部门。

5.4.8在复用继电保护、安全稳定控制装置通道的通信设备上工作,应按照省电力公司下发的《电网继电保护、安全自动装置复用通信设备管理规定(试行)》中的要求严格执行。5.4.9如遇上述情况检修时未经省通信调度批准,对通信网安全运行造成影响的,视其情节轻重予以行政处分和经济处罚并通报批评,对于造成电力重大事故者要负法律责任。

6.安全管理

6.1各级通信运行部门要充分认识安全生产重要性,强化管理,保障电力通信运行安全。各级通信部门每年都应按照现行《电网调度系统安全性评价》通信部分的要求进行对照检查,进行整改。

6.2通信运行、检修人员在操作时要严格执行DL409《电业安全工作规程》的有关规定。特别是在高空、高电压、电磁辐射及恶劣天气情况下,要坚持安全操作规程要求,采取必要防护措施,保证人身、设备安全。

6.3在法定节日(放假时间较长)和汛期到来前,各通信部门应按照省电力通信中心下发的通信安全检查通知所布置的内容,结合当地的实际情况,有计划、有组织地开展安全检查工作,并按要求如实提交安全检查书面总结。

6.4对在安全检查中发现的设备故障或隐患,要及时排除和解决。一时不能及时解决的,要先采取积极措施,防止故障扩大和影响运行安全,然后再制定根除方案,限期解决。6.5故障及异常情况处理

在话路故障时,对于重要用户(如:电力生产调度、防汛指挥等专用电路)判明在30分钟之内不能修复时,应采取迂回转接或相应的应急措施,并将情况告知有关部门领导。

7.运行考核及统计

7.1省电力通信中心对所辖电路、设备的运行情况按《电网通信运行统计和考核规定》进行考核,月度考核结果在下月上旬以《电网主系统通信运行月报》形式通报、公布。

省电力公司委托省电力通信中心根据《电网通信电路运行考核奖励办法》对有关单位通信运行情况进行考核评比奖励。

各地区(供电公司)、县(供电公司)和发电企业也应建立区域电力通信运行考核、奖惩制度,按时将运行考核情况报省电力通信中心。

7.2全省电力通信系统各单位应根据《电网通信统计管理办法》的要求,按时向省电力通

信中心上报有关通信电路、设备(包括合建电路)的有关资料。

8.本规定自颁布之日起执行

调度通信系统安全性评价标准

调度通信1000

5.1 通信网结构配置120

5.1.1 是否制定了满足电网发展规划需求的地区通信网发展规划,是否逐年滚动修编。30 查阅资料未制定不得分,未逐年滚动修编扣50%的标准分。

5.1.2 电力调度所与其调度管辖的重要厂、站(所)之间是否具有两条及以上不同路径或方式的调度通信电路。30 检查通信方式图有一处不符合要求扣20%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.1.3 地区通信网的干线电路是否具备迂回电路,能否保证在电网事故情况下电路畅通。20 检查通信方式图及考核期内记录不符合要求不得分.

5.1.4 所辖地区220KV及以上变电所的光纤或数据字微波通信电路覆盖率是否达到100%。

20 检查通信方式图覆盖率在90%-100%之间的扣25%的标准分,在80%-90%之间的扣50%的标准分,在70%-80%之间的扣75%的标准分.低于70%不得分。

5.1.5 是否建立了稳定可靠运行的通信网监测及管理系统。实现对重要通信站运行情况的监测和管理。监测中心站是否24小时有人值班。各种声光告警信号是否接到有人值班的地方。

20 现场检查未建立通信监测系统不得分;运行不稳定、不可靠扣10%-50%的标准分;不能保证值班的不得分。声光告警信号未接到有人值班的地方的不得分。

5.2 运行管理250

5.2.1 是否建立健全了通信调度机构,是否实行了24小时有人值班制度。通信调度的职责是否明确;值班员是否掌握系统电路的运行情况,能否指挥处理通信运行中发生的故障。通信运行方式、值班记录运行资料是否齐全。40 现场检查没建立通信调度机构不得分。职责不明确或没实行24小时有人值班制度扣50%的标准分。值班员未达要求扣30%的标准分。值班记录、运行资料不全或不符合要求扣30%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.2.2 是否每年有组织有计划地开展安全大检查活动,对存在的问题是否有整改计划和措施,是否有总结。20 检查记录未开展安全大检查不得分,未进行整改的扣50%的标准分。5.2.3 是否定期召开安全分析会。对通信事故或重大障碍是否进行了调查分析和制定了安全技术措施,措施是否落实。事故报告是否及时、准确、完整。20 现场检查资料记录无安全分析会记录扣20%的标准分,对通信事故或重大障碍无分析和安全技术措施扣20%-50%的标准分,事故报告不及时等扣10%-40%的标准分。

5.2.4 是否严格执行了《华北电网继电保护、安全自动装置复用通信设备管理规定》和其他相关规定和安全技术措施。30 现场资料和记录相关规定和反事故措施保存不全的扣20%,执行不严格的扣50%的标准分。

5.2.5 是否有通信设备定期检测规定,是否按规定进行定期检测,是否按计划对复用保护设备、电路进行了年检。30 现场抽查记录没有规定扣30%的标准分,有一处未按规定检测或无记录的,扣50%的标准分。年检周期无故延长一次扣10%-30%的标准分。

5.2.6 复用保护设备是否使用明显区别于其他设备的标志来标明复用保护的线路名称和类

型。20 现场抽查在一处不符合要求扣20%的标准分。

5.2.7 是否按规定配备了必要的测试仪器、仪表和附件。测试仪器、仪表是否完好、准确。10 现场抽查任一项不符合要求扣20%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.2.8 是否建立健全了通信设备备品、备件管理制度、备品、备件能否满足生产需要。主要设备的备盘能否及时修复和补充。20 现场抽查无管理制度扣30%的标准分。重要备品、备件不全的扣50%的标准分。主要设备的备盘未及时修复和补充的一项扣30%的标准分。备品,备件管理存在严重问题的此项不得分。

5.2.9 是否建有主要通信设备机历档案,并详细记录设备的原始资料、故障和消缺处理情况。

10 查阅资料未建机历档案此项不得分。记录不详细或不符合要求扣30%-70%的标准分。

5.2.10 设备缺陷管理制度是否健全,是否按制度进行消缺,消缺完成率能否达到100%. 20 查阅资料和消缺记录制度不健全扣50%的标准分,消缺不及时扣20%的标准分,消缺完成率每降低1%扣10%的标准分。消缺工作存在严重问题的此项不得分。

5.2.11 无人值班站的审批手续是否完备。无人值班站是否同时具备以下基本条件:1、设备运行稳定,故障率低,设备电源可靠并能自动投入。2、防火、防盗、防雷等安全措施完备。

3、具备完善的站内监测系统,监测信息和声光报警稳定可靠地传送至管理中心站。

4、负责该站维护工作的通信部门应具有定期检测、巡视、排除故障的技术措施和技术保障。20 现场检查任一项条件不具备扣20%~的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.2.12 生产指挥系统通信调度台的配置或电话机是否满足安全生产要求。调度录音系统是否运行可靠,音质是否良好。10 现场检查任一项不符合要求扣30%~50%的标准分。存在严重问题的不得分。

5.3 运行指标和技术管理280 现场检查资料记录

5.3.1 有无由于通信电路和设备故障,影响发供电的运行操作和电力调度。30 查阅记录发生一起扣50%的标准分。造成电网评分标准及评分方法。

5.3.2 是否按年度制定反事故安全措施和技术措施,对通信障碍或重大故障有无分析和反事故措施。20 现场检查记录未制定年度反事故措施和进行事故分析不得分。

5.3.3 所辖通信设备、电路月运行率是否达到考核要求,微波≥99.95%,光纤≥99.98%,载波≥99.93%,交换设备≥99.95%。30 1、查各项指标统计的原始资料。2、查统计方法是否符合《规程》要求。各项指标按月考核,年均运行率作到一指标每降低0.01%扣10%的标准分。

5.3.4 复用保护通信道的非计划停运次数是否达到考核要求20 查资料和记录每条通道非计划停运次数超标扣20%的标准分。

5.3.5 复用保护通信道的各项技术是否技术有关规程要求20 现场抽查有一条通道不符合要求扣20%的标准分。

5.3.6 电视电话会议开通率是否达到100% 10 查资料和记录运行率指标每降低0.01%扣30%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.3.7 复用远动通道电平是否符合有关规程要求10 现场抽查有一个不符合要求扣20%的标准分。

5.3.8 是否定期对微波收、发信电平进行测试,储备电平是不符合设计要求10 现场抽查有一项不符合要求不得分。

5.3.9 是否定期进行光端机的光发送机的平均发送光功率的测试,光接收机的灵敏度及动态范围是否符合传输系统设计或设备供货合同规定10 现场抽查和查阅测试记录有一项不符合要求不得分。

5.3.10 是否定期进行电力线载波收、发信电平及音频净衰耗的测试;检查测试结果是否与装机时发生变化10 现场抽查和查阅记录无定期记录、参数变化无分析和采取不得分,有一处不符合要求扣20%的标准分。

5.3.11 通信电缆每个气闭段电压是否保持在规定范围;充气机是否完好10 现场抽查有一处不符合要求扣20%的标准分。

5.3.12 光缆是否进行定期测试。10 现场检查资料和记录不定期测试不得分。

5.3.13 调度、行政程控交换机运行备用软件是否完好、准确10 调用数据检查不准确、不完好不得分。

5.3.14 通信设备电路和运行方式图与实际运行情况是否相符20 现场抽查有一处不符合要求扣20%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.3.15 技术资料是否齐全包括:1)设备说明书,原理图;2)系统接线图;3)电源接线示意图;4)配线表;5)检修测试记录;6)设备竣工验收资料。30 现场抽查每缺一项扣20%的标准分。

5.3.16 通信设备及主要辅助设备名称,编号标志是否准确、齐全、清晰20 现场抽查有一台设备标志不符合要求扣20%的标准分。

5.3.17 是否具有通信各专业的管理规程、规定、制度和现场操作规程。10 查阅资料没有有关规程、制度的不得分,不全的扣50%的标准分。

5.4 通信电源系统160

5.4.1 设在调度所、变电站、开关站及装有复用继电保护、安全自动装置设备的通信站,是否装设通信专用不停电电源。交流电源不可靠的地主,除增加蓄电池容量外,是否配备有其他供电方式或备用电源(如:太阳能电源或汽、柴油发电机等。)30 检查资料、现场抽查有一处不符合要求扣20%的标准分,通信电源不稳定可靠的不得分。

5.4.2 设备到货投入使用前,是否进行蓄电池的容量实验。20 现场查看记录有一处未进行容量实验的扣30%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.4.3 蓄电池投入使用后,是否定期按规定及厂家的技术指导对蓄电池进行充放电试验,试验容量能否达到设计要求。是否有蓄电池的缺陷记录;是否有整改措施,整改措施是否落实。

30 抽查维护和充放电记录30-60分钟蓄电池放电试验后,测蓄电池电压。长期未做充放电检查或没有定期试验记录扣20%-50%的标准分,放电容量达不到要求和发现问题一直未解决的扣20%-50%的标准分;没有蓄电池缺陷记录和未落实整改措施的扣20%-50%的标准分。

5.4.4 专业班组和运行现场,是否具备符合实际的通信电源系统接线图和操作说明。20 现场检查没有系统接线图或操作说明,扣50%的标准分。系统接线图或操作说明不规范、不符合实际,扣20%-40%标准分。

5.4.5 各种通信设备供电电源是否全部为独立的分路开关或熔断器。20 现场检查发现一项不符合要求,扣20%的标准分。

5.4.6 同一条线路的两套继电保护、安全自动装置复用通信设备,是否由两套独立的通信电源系统供电。20 现场检查不符合要求,扣50%的标准分。

5.4.7 评价期内是否发生过因电源系统故障造成的通信电路中断,是否进行分析和制定整改措施,整改措施是否落实。20 查阅运行记录发生一次扣20%的标准分。没整改措施或整改措施不落实、不完善的一处扣20%-40%的标准分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.5 通信站防雷90

5.5.1 通信站的联雷措施是否符合部颁《电力系统通信站防雷运行管理规程》的有关要求,

是否结合所辖范围实际制定了相应的通信防雷规定及措施。50 按照部颁规程及附录A的五项要求现场检查发现一处不符合要求,扣20%-50%的标准分。

5.5.2 每年雨季前是否对通信站接地设施进行检查和维护,通信机房和微波塔的接地电阻是否符合要求,有无定期测试报告。20 现场检查发现一处不符合要求,扣20%-50%的标准分。

5.5.3 评价期内是否发生过由于防雷措施不落实造成通信设备遭雷击受损坏的故障,是否进行了整改。20 查阅运行记录发生一次扣20%的标准分。没整改的扣20%-80%的标准分。

5.6 通信专业人员培训工作40

5.6.1 对所管辖范围的专业人员是否有年度岗位培训计划(包括组织各类学习班)并予以实施。20 查阅培训记录无培训计划不得分。未按计划实施缺一项扣20%的标准分。

5.6.2 是否对新投产设备组织过针对维护人员的技术培训。20 查阅资料和现场了解未组织过培训不得分。

序号评价项目标准分查证方法评分标准及评分方法实得分备注

5.7 保安措施。60

5.7.1 通信机房是否有良好的保护环境控制设施,防止灰尘和不良气体侵入;全年室温保持在15-30度之间。20 现场检查、测量有一处不符合要求扣50%的标准分。

5.7.2 通信机房是否能够保证工作照明及事故照明。10 检查试验不符合要求不得分。5.7.3 通信设备机架是否牢固固定(机架高度≥2M,上下固定;机架高度<2M,下固定有无可靠的防震措施。)10 现场检查不符合要求不得分。

5.7.4 通信站是否具备防盗、防火、防汛及防小动物等安全措施。20 现场抽查有一处不符合要求扣50%的标准分。

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电子电路基础知识点总结

电子电路基础知识点总结 1、 纯净的单晶半导体又称本征半导体,其内部载流子自由电子空 穴的数量相等的。 2、 射极输出器属共集电极放大电路,由于其电压放大位数约等于 1,且输出电压与输入电压同相位,故又称为电压跟随器 ( 射极跟随器 )。 3、理想差动放大器其共模电压放大倍数为 0,其共模抑制比为乂。 般情况下,在模拟电器中,晶体三极管工作在放大状态,在 数字电器中晶体三极管工作在饱和、截止状态。 限幅电路是一种波形整形电路, 因它削去波形的部位不同分为 4、 5、 上限幅、 下限幅和双向限幅电路。 6、 主从 JK 触发器的功能有保持、计数、置 0、置 1 。 7、 多级放大器的级间耦合有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。 8、 带有放大环节串联稳压电路由调整电路、基准电路、取样电路 和比较放大电路分组成。 9、 时序逻辑电路的特点是输出状态不仅取决于当时输入状态,还 与输出端的原状态有关。 10、 当PN 结外加反向电压时,空间电荷区将变宽。反向电流是由 少数载流子形成的。

11、 半导体具有热敏性、光敏性、力敏性和掺杂性等独特的导电 特性。 12、 利用二极管的单向导电性,可将交流电变成脉动的直流电。 13、 硅稳压管正常工作在反向击穿区。在此区内,当流过硅稳压 管的电流在较大范围变化时,硅稳压管两端的电压基本不变。 电容滤波只适用于电压较大,电流较小的情况,对半波整流 电路来说,电容滤波后,负载两端的直流电压为变压级次级电压的 倍,对全波整流电路而言较为倍。 15、处于放大状态的NPN 管,三个电极上的电位的分布必须符合 UC>UB>UE 而PNP 管处于放大状态时,三个电极上的电位分布须符合 UE>UE>UC 总之,使三极管起放大作用的条件是:集电结反偏,发射 结正偏。 16、 在 P 型半导体中,多数载流子是空穴,而 N 型半导体中,多 数载流子是自由电子。 晶体管放大器设置合适的静态工作点,以保证放大信号时, 三极管应始终工作在放大区。 般来说,硅晶体二极管的死区电压大于锗管的死区电压。 14、 17、 二极管在反向截止区的反向电流基本保持不变。 18、 当环境温度升高时,二极管的反向电流将增大。 19、 20、

电路基础知识总结(精华版)

电路知识总结(精简) 1.电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i<0。 电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u<0。?2. 功率平衡 一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。?3.全电路欧姆定律:U=E-RI 4. 负载大小的意义: 电路的电流越大,负载越大。 电路的电阻越大,负载越小。 5. 电路的断路与短路 电路的断路处:I=0,U≠0?电路的短路处:U=0,I≠0 二. 基尔霍夫定律 1.几个概念: 支路:是电路的一个分支。?结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。 回路:由支路构成的闭合路径称为回路。?网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。?2.基尔霍夫电流定律: (1) 定义:任一时刻,流入一个结点的电流的代数和为零。?或者说:流入的电流等于流出的电流。?(2) 表达式:i进总和=0 或: i进=i出?(3)可以推广到一个闭合面。 3.基尔霍夫电压定律?(1) 定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于电压的降。?或者说:在一个闭合的回路中,电压的代数和为零。 或者说:在一个闭合的回路中,电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。 (2) 表达式:1?或: 2?或: 3 (3) 基尔霍夫电压定律可以推广到一个非闭合回路?三. 电位的概念?(1)定义:某点的电位等于该点到电路参考点的电压。 (2)规定参考点的电位为零。称为接地。?(3) 电压用符号U表示,电位用符号V表示 (4) 两点间的电压等于两点的电位的差。 (5)注意电源的简化画法。?四. 理想电压源与理想电流源 1.理想电压源?(1)不论负载电阻的大小,不论输出电流的大小,理想电压源的输出电压不变。理想电压源的输出功率可达无穷大。?(2) 理想电压源不允许短路。?2. 理想电流源?(1) 不论负载电阻的大小,不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变。理想电流源的输出功率可达无穷大。?(2)理想电流源不允许开路。 3.理想电压源与理想电流源的串并联 (1) 理想电压源与理想电流源串联时,电路中的电流等于电流源的电流,电流源起作用。 (2)理想电压源与理想电流源并联时,电源两端的电压等于电压源的电压,电压源起作用。?4. 理想电源与电阻的串并联?(1)理想电压源与电阻并联,可将电阻去掉(断开),不影响对其它电路的分析。 (2) 理想电流源与电阻串联,可将电阻去掉(短路),不影响对其它电路的分析。?5. 实际的电压源可由一个理想电压源和一个内电阻的串联来表示。 实际的电流源可由一个理想电流源和一个内电阻的并联来表示。 五. 支路电流法 1.意义:用支路电流作为未知量,列方程求解的方法。?2. 列方程的方法:?(1)电路中有b条支路,共需列出b个方程。?(2)若电路中有n个结点,首先用基尔霍夫电流定律列出n-1个电流方程。 (3)然后选b-(n-1)个独立的回路,用基尔霍夫电压定律列回路的电压方程。?3. 注意问题:?若电路中某条支路包含电流源,则该支路的电流为已知,可少列一个方程(少列一个回路的电压方程)。?六. 叠加原理 1. 意义:在线性电路中,各处的电压和电流是由多个电源单独作用相叠加的结果。 2. 求解方法:考虑某一电源单独作用时,应将其它电源去掉,把其它电压源短路、电流源断开。?3.注意问题:最后叠加时,应考虑各电源单独作用产生的电流与总电流的方向问题。 叠加原理只适合于线性电路,不适合于非线性电路;只适合于电压与电流的计算,不适合于功率的计算。 七.戴维宁定理 1.意义:把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。 2.等效电源电压的求法: 把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC。 3. 等效电源内电阻的求法:?(1) 把负载电阻断开,把二端网络内的电源去掉(电压源短路,电流源断路),从负载两端看进去的电阻,即等效电源的内电阻R0。?(2)把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。然后,把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC,则等效电源的内电阻等于UOC/ISC。 八.诺顿定理 1.意义:?把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电流源的并联电路来等效。 2.等效电流源电流IeS的求法:?把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC。则等效电流源的电流IeS等于电路的短路电流ISC。?3.等效电源内电阻的求法: 同戴维宁定理中内电阻的求法。 本章介绍了电路的基本概念、基本定律和基本的分析计算方法,必须很好地理解掌握。其中,戴维宁定理是必考内容,即使在本章的题目中没有出现戴维宁定理的内容,在第2章<<电路的瞬态分析>>的题目中也会用到。?第2章电路的瞬态分析?一. 换路定则:?1.换路原则是: 换路时:电容两端的电压保持不变,Uc(o+) =Uc(o-)。 电感上的电流保持不变, Ic(o+)= Ic(o-)。?原因是:电容的储能与电容两端的电压有关,电感的储能与通过的电流有关。 2. 换路时,对电感和电容的处理?(1)换路前,电容无储能时,Uc(o+)=0。换路后,Uc(o-)=0,电容两端电压等于零,可以把电容看作短路。 (2)换路前,电容有储能时,Uc(o+)=U。换路后,Uc(o-)=U,电容两端电压不变,可以把电容看作是一个电压源。

电力系统基础知识培训v1.0

电力系统名词解释 1 简介 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率(P ),一种是无功功率(Q )。它 们的矢量和为视在功率(S ),S =22Q P + 。 有功功率――保持用电设备正常运行所需的电功率,即将电能转换为其它形式的能量(如:机械能、 热能、光能等等) 无功功率――用于电路内电场和磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的功率(如:电 动机的转子磁场、变压器原边产生的磁场、交流接触器等),由于它不对外做功,才被称之为“无功”。 无功对电力系统的影响: a) 降低发电机有功功率的输出。(发、输、变、配及用电设备的额定容量指的是视在功率) b) 降低输、变电设备的供电能力。 c) 造成电路电压损失增大和电能损耗的增加。 d) 造成低功率因数运行和电压下降,使电气容量得不到充分的发挥。 功率因数――电网中的电力负荷如:电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电 感性负载的电压和电流的相量间存在一个相位差,通常用相位角 ?的余弦cos ?来表示,cos ?称为功 率因数,又叫力率。 一次二次回路――对于电气设备,如发电机、电动机、变压器、断路器、隔离开关、接触器、电动 机起动装置等,都同时具有两种接线,一种是与电源连接的主回路,它是把电网的电流接到设备上做功的主体元件,输送的是大电流;另一种是主体元件的辅助电路,如监察测量仪表、控制及信号装置、继电保护装置、自动控制及监测或反馈装置、远动装置等,这些装置一般是由互感器、蓄电池组、低压电源继电器、插件、供电装置等组成,它们的工作状态及逻辑功能决定着主体元件的工作状态并监控主体元件,这些装置使用低电压、小电流却控制着主回路的高电压、大电流。我们把这些装置的接线称为二次接线或二次回路、辅助回路,而把主体元件的主回路称为一次接线或一次回路、主回路。二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。对于电力系统中的高压成套配电设备,二次回路通常使用直流220V 或110V 作为其工作电源,一般电力系统中的低压成套配电设备,则使用交流220或380V (直接从主回路上取电源)作为工作电源。另外,对于发电厂的高低压配电设备,由于其设备的运行重要性,一般都使用直流220V 或110V 作为其工作电源。

电力系统基础知识

一、电力系统的构成 一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。 二.电力网、电力系统和动力系统的划分 电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。 电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。 动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。 三.电力系统运行的特点 一是经济总量大。目前,我国电力行业的资产规模已超过2万多亿,占整个国有资产总量的四分之一,电力生产直接影响着国民经济的健康发展。 二是同时性,电能不能大量存储,各环节组成的统一整体不可分割,过渡过程非常迅速,瞬间生产的电力必须等于瞬间取用的电力,所以电力生产的的发电、输电、配电到用户的每一环节都非常重要。 三是集中性,电力生产是高度集中、统一的,无论多少个发电厂、供电公司,电网必须统一调度、统一管理标准,统一管理办法;安全生产,组织纪律,职业品德等都有严格的要求。 四是适用性,电力行业的服务对象是全方位的,涉及到全社会所有人群,电能质量、电价水平与广大电力用户的利益密切相关。 五是先行性,国民经济发展电力必须先行。

四、电力系统的额定电压 电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。 我们国家电力系统的电压等级有220/380V、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、2 0 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV、为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电机过去有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,低压用户均是220/380V。 用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值,为了保证用电设备的良好运行,显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。发电机的额定电压一般比同级电网额定电压要高出5%,用于补偿电网上的电压损失。 变压器的额定电压分为一次和二次绕组。对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。对于二次绕组,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时,二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。 五、电力系统的中性点运行方式 在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行

电路基础知识点大全

电路图:用规定的符号表示电路连接情况的图。填写以下电路图符号: 二、探究不同物质的导电性能 四、电压 1 电压的作用 1 )电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。电源是 提供电压的装置。 (2)电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(或电路两端有电压);②电路是 连通的。 、认识电路 1. 电路的基本组成: 将其他能转化为电能的装置 用电器——将电能转化为其他形式能的装置 开关——控制电路的通断 导线——起连接作用,传输电能 2. 电源 开关 灯泡 变阻器 电流表 电压表 3. 电路的连接方式:串联和并联 1. 导体:容易导电的物体。如:常见金属、 酸碱盐的水溶液、人体、大地、石墨等。 容易导电的原因:有大量的自由电荷。 具体情况:金属中有大量的自由电子;酸碱 盐的水溶液中有大量的自由离子) 2. 绝缘体:不容易导电的物体。如:油、酸碱盐的晶体、陶瓷、橡胶、纯水、空气等。 不容易导电的原因:几乎没有自由电荷。 3. 良好的导体和绝缘体都是理想的电工材料,导体和绝缘体没有明显的界限。 三、电流 1. 电流的形成:电荷的定向移动形成电流。(在金属导体中,能够做定向移动的是自由电 子;在酸 碱盐溶液中,能够做定向移动的是正离子和负离子) 2. 电流的方向:正电荷定向移动的方向为电流方向。按照这个规定, 负电荷定向移动的方 向和电流方向相反。 3. 电流用字母 I 表示,国际单位是安培,简称安,符号 A 。 比安小的单位还有毫安(mA 和微安(卩A ): 1A=10 mA 1 mA=10 3 卩 A 4. 实验室常用的电流表有两个量程:0— 0.6A (分度值0.02A ); 0—3A (分度值 0.1A )

模拟电路基础知识大全

模拟电路基础知识大全 一、填空题:(每空1分共40分) 1、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 2、漂移电流是(反向)电流,它由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 3、所谓理想二极管,就是当其正偏时,结电阻为(零),等效成一条直线;当其反偏时,结电阻为(无穷大),等效成断开; 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结(正偏),集电结(反偏)。 6、当温度升高时,晶体三极管集电极电流Ic(增大),发射结压降(减小)。 7、三极管放大电路共有三种组态分别是(共集电极)、(共发射极)、(共基极)放大电路。 8、为了稳定三极管放大电路的静态工作点,采用(直流)负反馈,为了稳定交流输出电流采用(交流)负反馈。 9、负反馈放大电路和放大倍数AF=(A/1+AF),对于深度负反馈放大电路的放大倍数AF= (1/F )。 10、带有负反馈放大电路的频带宽度BWF=(1+AF)BW,其中BW=(fh-fl ), (1+AF )称为反馈深度。

11、差分放大电路输入端加上大小相等、极性相同的两个信号,称为(共模)信号,而加上大小相等、极性相反的两个信号,称为(差模)信号。 12、为了消除乙类互补功率放大器输出波形的(交越)失真,而采用(甲乙)类互补功率放大器。 13、OCL电路是(双)电源互补功率放大电路; OTL电路是(单)电源互补功率放大电路。 14、共集电极放大电路具有电压放大倍数(近似于1 ),输入电阻(大),输出电阻(小)等特点,所以常用在输入级,输出级或缓冲级。 15、差分放大电路能够抑制(零点)漂移,也称(温度)漂移,所以它广泛应用于(集成)电路中。 16、用待传输的低频信号去改变高频信号的幅度称为(调波),未被调制的高频信号是运载信息的工具,称为(载流信号)。 17、模拟乘法器输出与输入的关系式是U0=(KUxUy ) 1、1、P型半导体中空穴为(多数)载流子,自由电子为(少数)载流子。 2、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 3、反向电流是由(少数)载流子形成,其大小与(温度)有关,而与外加电压(无关)。 4、三极管是(电流)控制元件,场效应管是(电压)控制元件。 5、当温度升高时,三极管的等电极电流I(增大),发射结压降UBE(减小)。

电力系统基础知识题库

第一章电力系统基本知识 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意) 1.电力系统是由(B)、配电和用电组成的整体。 A.输电、变电 B.发电、输电、变电 C.发电、输电 2.电力系统中的输电、变电、(B)三个部分称为电力网。 A.发电 B.配电 C.用电 3.直接将电能送到用户的网络称为(C)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 4.以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(B)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 5.电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A.同时性 B.广泛性 C.统一性 6.线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(C)损失。 A.电压 B.电流 C.功率和能量 7.在分析用户的负荷率时,选(A)中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。 A.一天24小时 B.一个月720小时C一年8760小时 8.对于电力系统来说,峰、谷负荷差越(B),用电越趋于合理。 A.大 B.小 C.稳定 D.不稳定 9.为了分析负荷率,常采用(C)。 A.年平均负荷 B.月平均负荷 C.日平均负荷 10.突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(B)类负荷。 A.一类 B.二类 C.三类 11.高压断路器具有开断正常负荷和(B)的能力。 A.过载 B.过载、短路故障 C.短路故障 12.供电质量指电能质量与(A) A.供电可靠性 B.供电经济性 C.供电服务质量 13.电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、(C)、电压允许波动与闪变。 A.频率允许偏差 B.供电可靠性 C.公网谐波 三相供电电压允许偏差为额定电压的(A) A.±7% B. ±10% C.+7%-10% 15.当电压上升时,白炽灯的(C)将下降。 A.发光效率 B.光通量 C.寿命 16.当电压过高时,电动机可能(B)。 A.不能起动 B.绝缘老化加快 C.反转 17.我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(B)。 A.1.6% % 18.(B)的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。 A.连续性 B.周期性 C.间断性 19.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)。 A.电感和电容元件 B.三相参数不对称 C.非线性元件 20.在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的(B)在全系统都是统一的。

电力系统基础知识培训

第一章 电力系统基础知识 继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。 >>第一节电力系统基本概念 一、电力系统构成 电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。 在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。

图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图 需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。 电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。 (1)发电厂。发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。 (2)变电站(所)。变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。

模拟电路基础知识大全

一、填空题:(每空1分共40分) 1、PN结正偏时(导通),反偏时(截止),所以PN结具有(单向)导电性。 6、晶体三极管具有放大作用时,发射结(正偏),集电结(反偏)。 7、三极管放大电路共有三种组态()、()、()放大电路。

电子电路基础知识点总结

电子电路基础知识点总结 1、纯净的单晶半导体又称本征半导体,其内部载流子自由电子空穴的数量相等的。 2、射极输出器属共集电极放大电路,由于其电压放大位数约等于1,且输出电压与输入电压同相位,故又称为电压跟随器(射极跟随 器)。 3、理想差动放大器其共模电压放大倍数为0,其共模抑制比为 4、一般情况下,在模拟电器中,晶体三极管工作在放大状态,在数字电器中晶体三极管工作在饱和、截止状态。 5、限幅电路是一种波形整形电路,因它削去波形的部位不同分为上限幅、下限幅和双向限幅电路。 6、主从JK 触发器的功能有保持、计数、置0、置 1 。 7、多级放大器的级间耦合有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。 8、带有放大环节串联稳压电路由调整电路、基准电路、取样电路和比较放大电路分组成。 9、时序逻辑电路的特点是输出状态不仅取决于当时输入状态,还与输出端的原状态有关。 10、当PN结外加反向电压时,空间电荷区将变宽。反向电流是由 少数载流子形成的

11、半导体具有热敏性、光敏性、力敏性和掺杂性等独特的导电 特性。 12、利用二极管的单向导电性,可将交流电变成脉动的直流电。 13、硅稳压管正常工作在反向击穿区。在此区内,当流过硅稳压管的电流在较大范围变化时,硅稳压管两端的电压基本不变。 14、电容滤波只适用于电压较大,电流较小的情况,对半波整流电路来说,电容滤波后,负载两端的直流电压为变压级次级电压的 1 倍,对全波整流电路而言较为 1.2 倍。 15、处于放大状态的NPN管,三个电极上的电位的分布必须符合UC>UB>UE而PNP管处于放大状态时,三个电极上的电位分布须符合 UE>UE>UC总之,使三极管起放大作用的条件是:集电结反偏,发射结正偏。 16、在P型半导体中,多数载流子是空穴,而N型半导体中,多数载流子是自由电子。 17、二极管在反向截止区的反向电流基本保持不变。 18、当环境温度升高时,二极管的反向电流将增大。 19、晶体管放大器设置合适的静态工作点,以保证放大信号时,三极管应始终工作在放大区。 20、一般来说,硅晶体二极管的死区电压大于锗管的死区电压。

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

电力系统基础知识

电力系统的基础知识 一、电力系统的构成 一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。随着标准化的要求越来越高,3 kV、6 kV、20 kV、66 kV也很少使用。 五、电力系统的中性点运行方式

《电力系统分析》基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识 1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式

2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流Im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络 七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化

稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kV 、6kV、10kV、35kV 、110kV 、220kV 、330kV、500kV 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式,环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kV及以上的系统中性点直接接地,35kV及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和。 4、电能生产,输送,消费的特点: (1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切 (2)电能不能大量储存 (3)生产,输送,消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割 (4)电能生产,输送,消费工况的改变十分迅速 (5)对电能质量的要求颇为严格 5、对电力系统运行的基本要求 (1)保证可靠的持续供电 (2)保证良好的电能质量 (3)保证系统运行的经济性 6、变压器额定电压的确定: 变压器的一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相连的变压器一次侧额定电压应等于发电机的额定电压),二次侧额定电压应较线路额定电压高10%。只有漏抗很小的、二次直接与用电设备相联的和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可能较线路额定电压仅高5%。 7、所谓过补偿是指感性电流大于容性电流时的补偿方式,欠补偿正好相反,实践中,一般采用欠补偿。 二

电力系统基础知识.doc

1、电力系统基础知识 电力系统的构成 电力系统的额定电压 电力系统的中性点运行方式 供电质量的主要指标 电气主接线方式 电力系统的构成 一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。 图1-1 电力系统的组成示意图 电力系统的额定电压 电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。 表1-1 我国交流电力网和电气设备的额定电压 电力网和用电设备 额定电压发电机 额定电压电力变压器额定电压 一次绕组二次绕组 低压 V 220/127 380/220 660/380 230 400 690 220/127 380/220 660/380 230/133 400/230 690/400 高压 kV 3 6 10 - 35 63 110 220 330 500 750 3.15

10.5 13.8,15.75,18,20 - - - - - - - 3及3.15 6及6.3 10及10.5 13.8,15.75,18,20 35 63 110 220 330 500 750 3.15及3.3 6.3及6.6 10.5及11 - 38.5 69 121 242 363 550 - 1.用电设备 用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。 2.发电机 发电机的额定电压一般比同级电网额定电压高出5%,用于补偿电网上的电压损失。3.变压器 变压器的额定电压分为一次和二次绕组。对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致,当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时,二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。 电力系统的中性点运行方式

电力系统基本知识

电力系统基本知识 一、单选: 1、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称(B)。P39 A、风力电站 B、火力发电厂 C、水力发电厂 D、核能发电厂 2、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个(A)和用电的整体,叫做电力系统。P39

A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电 C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 3、(D)是由于核燃料在反应堆内产生核裂变,释放出大量热能,由冷却剂(水或气体)带出,在蒸发器中将水加热为蒸汽,用高温高压蒸汽推动汽轮机,再带动发电机发电。P40 A、风力电站 B、火力发电厂 C、水力发电厂 D、核能发电厂 4、从发电厂发电机开始一直到( D )为止,这一整体称为电力系统。P41 A、变电设备 B、输电设备C、发电设备D、用电设备

5、环网供电的目的是为了提高(C)。P41 A、调度灵活性 B、供电安全性 C、供电可靠性 D、供电经济性 6、发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设(A)、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。P41 A、升压变电所 B、降压变电所 C、中压变电所 D、低压变电所 7、从发电厂到用户的供电过程包括发电机、(D)、输电线、降压变压器、

配电线等。P41 A、汽轮机 B、电动机 C、调相机 D、升压变压器 8、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过(B)连接成一个系统。P41 A、用电线路 B、输配电线路 C、发电线路 D、配电线路 9、从发电厂到用户的供电过程包括发电机、升压变压器、(A)、降压变压器、配电线路等。P41