温湿度管理主机

温湿度管理主机MH6401说明

功能特点:

1、支持SD卡保存记录。

2、支持断电检测(需配合UPS2403A型后备电源)

3、支持断电短信报警和设备报警短信。

4、隔离式485通信接口。

5、支持网络TCPIP与上位机通信。

6、最大支持多达64个终端。

7、直接输出24V DC支持外接声光报警器。

8、一路开关输出。

9、支持按键扫描设备或直接通过配置工具设置设备。前面板

后面板

主界面说明

一、系统连接框图

系统设备数量

在线设备数量

报警设备数量

待发的信息数量

已发送的信息数量

二、功能操作说明

2.1、如何添加终端到管理主机

添加终端到管理主机可以通过管理主机的操作菜单来进行扫描485总线上的设备。操作如下“MENU”键调出菜单如下图黑色背景为当前选定的项,按向上或向下键可以调整当前值,设定完后按“OK”键可以选择结束地址(注:管理主机最多支持64个设备超时出设备视为无效地址范围由1至255)

范围设置完成后直接按“OK”键开始扫描,如下图

完成扫描后主机会显示当前扫描到的设备个数如下图:

用户可以通过向上或向下键来选择“OK”更新设备列表或者“NO”不更新即放弃本次的扫描结果,选定后按“ENTER”键确定。

2.2、设置网络参数

通过以下操作可以设置管理主机的网络地址、网关、掩码、监听端口,通过设置这些参数可以使电脑管理软件和配置软件与其进行数据交换。“MENU”键调出系统菜单“UP/DOWN”键选择第二项“网络设置”按“ENTER”键进入网络设置菜单如下图:

通过按键“UP/DOWN”键来选择相应的项按“ENTER”进入设置,网络地址默认为:192.168.1.2;默认网关为:192.168.1.1;子网掩码:255.255.255.0;监听端口为:8000用户可以根据实际的网络情况更改(注:网络参数修改后管理主机需要重新上电)

2.3、报警设置

报警设置选项可以对设备的短信报警和输出报警、断电的短信报警和输出报警,和一路的输出进行设置。按“MENU”键调出菜单选第三项“报警设置”按“ENTER”进入报警设置项如下图:

2.3.1、设备报警

设备报警可以设置当设备超出限定值报警时管理主机执行的相应动作如发送短信或者进行报警输出如下图:

“输出报警”是直接控制管理主机的声光报警输出用户可以连接24V DC的声光报警器;“√”为有效。

“短信报警”是控制主机主动发出报警短信到指定的接收号码,接收号码可以通过配置工具来设置最多设置4个接收号码;“√”为有效。

2.3.2、断电报警

断电报警是在电源供电系统检测到市电断开并切换到电池供电时管理主机执行的相应动作如发送短信或者进行报警输出如下图:

“输出报警”是直接控制管理主机的声光报警输出用户可以连接24V DC的声光报警器;“√”为有效。

“短信报警”是控制主机主动发出报警短信到指定的接收号码,接收号码可以通过配置工具来设置最多设置4个接收号码;“√”为有效。

2.3.3、输出控制

“输出控制”可以对管理主机上的“报警开关输出”进行关联出输如下图:

用户可以设置关联出输的项,“√”为有效。

2.4、系统设置

系统设置可以设置485总线的通信参数包括管理主机地址、波特率、数据位与及校验位和通信延时、显示对比、查看系统版本号等选项。如下图:

(注:更改通信参数后需要退回到主界面重新上电后生效)

三、配置工具的使用

3.1、通过配置工具可以设置更详细的参数,配置工具可以通过包装盒里配送的光盘或者直接联系产品开发商获取。如果系统不能运行配置工具请先安装微

软件的NET2.0框架,该文件可从微软件官网获得或者直接联系产品开发商获得。使用前先确认已有的网络环境因为管理主机需通过网络接口来配置。以上条件满足后即可打开配置工具如下图:

点击“新建”输入管理主机的IP地址与端口如下图:

点击连接,(注:请保证管理主在线,否则会接连失败)配置工具在连接成功后会自动下载管理主机的参数如下图:

用户根据要求设定好参数后就可以点击“下载参数”提示下载成功后即表示管理主机已经接收到参并保存,(注:如果用户修改了网络参数或者通信速率需要重新上电)。

3.2、短信中心号码说明

短信中心号码是实现信息转发的重要“中转站”,通过情况下导致无法收发信息的重要原因是短信中心号码设置不正确造成,本文以移动为例,其它网络供应商请拨打相关的服务电话咨询,短信中心号码请设置为当地的中心号码中国移动短信中心服务号码的编码规则是:+861380+开户局四位长途区号+500,长途区号不足四位的在后面加"0"补齐(如北京为+86138********)。也可以拨打10086咨询当地的移动服务中心。

3.3、设备报警电话

设备报警电话为设备的读数超出设定值时管理主发送报警短信的接收号码。最多可设置4个,并可能过“使用”选项来设置号码是否使用。(注:请输入正常的手机号码)。

3.4、断电报警电话

断电报警电话为电源供电系统检测到市电断开并切换到电池供电时管理主机发出报警短信的接收号码,最多可设置4个,并可能过“使用”选项来设置号码是否使用。(注:请输入正常的手机号码)。

3.5、配置设备

用户可以通过配置工具设置管理主机的终端数量与地址码如下图

用户可以通过“设备编辑”功能来编辑好设备的地址码后点击“写入地址”返回成功后则表示已经更新完成。(注:此操作会覆盖主机上已有的设备地址),地址输入框在用户点击添加后会自动递增,用户也可以通过点击“读取地址”来读取主机上的设备地址码和设备的状态。如下图:

四、管理主机升级

用户可通过产品开发商官网获取管理主机的最新固件程序和升级工具,在升级前请做好以下工作

A、升级过程需然时间不长,但请确保升级过程中不要断电。

B、安装升级工具“DfuSe_Demo_V3.0_Setup”可以联系产品开发商免费获得。

C、下载最新的固件程序。

D、连接电脑的USB线。

(注:在安装完升级工具后可能需要安装驱动程序,驱动程序文件可在升级工具的安装目录上找到如下图,驱动程序有64Bit和32Bit请选择适合当系统的驱动)

升级工具安装完成后就可以进入升级过程,

1、打开升级工具如下图:

2、断开管理主电源,在断电的情况下按住“MENU”键并开机(请不要松开直到

通电后即可松开)观看管理主机显示屏显示为如下图:

图1图2

如果出现如图1的情况则表示没有连接到升级软件请检测驱动程序没有成功安装,如果出现如图2显示则表示已经连接成功可以进行下一步。

3、选择固件程序如下图

4、在完成选择文件后即可点击“Upgrade”按钮如下图:

5、升级过程如下图:

6、完成升级,重新上电。最后用户可以能过菜单下的“系统属性”来查看版本检查升级是否成功。

五、常见问题

1、扫描设置不完全扫描出来的数量跟实际连接的数量不符。

A、先检测总线上是否有终端地址重复或者故障的终端,故障的终端会影响总线的通信功能。

B、可尝试通过管理主机的延时功能适当的把值调大。

C、直接通过配置工具来配置主机的终端数量以及地址。

2、报警时发送不出短信并且短信队列已有短信。

A、请重开机测试是否可以发送。

B、用配置工具检测中心号码是否设置正确。

C、检查SIM卡是否欠费。

D、把SIM卡装入移动电话拨打相关的网络供应商咨询是否被锁定短信功

能(注:由于发送信息过多或频繁发送有可能会被供应商锁定)。

E、请检查信号是否很弱。需移到有信息的地方。

3、更改参数后重启无法应用新参数

A、在更改参数后请退出到主界面再重新上电。