文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程质量评估报告

桥梁工程质量评估报告

桥梁工程质量评估报告
桥梁工程质量评估报告

…………两座桥工程

………….工程咨询有限公司二0一一年十二月

一、工程概况

本工程位于……………。桥梁中心桩号为K0+013,是…………….规划中的桥梁之一。上部构造设计为1—20米先张法预应力混凝土空心板,桥台为柱桩式桥台;每座桥有2道伸缩缝。

设计单位:………………………………

建设单位:………………………………

施工单位:………………………………

质检单位:………………………………

监理单位:……………………………….

该工程主要工作内容为:两座下部结构有台帽、耳墙及背墙、桩基础、搭板;上部结构有空心板、栏杆、人行道、桥面铺装、支座、泄水管、伸缩缝及河床铺砌和装饰。施工中也发生一些设计变更,工程量较原设计数量增减较大,详见相关工程量现场签认表。

二、监理工作简况

1、工程开工之初,我监理方认真审查了施工单位的资质:该单位具有基本健全的工程质量保证体系和质量检验制度;安全保证体系齐全;对施工组织设计、施工方案进行认真的审查:进场设备及主要工种及施工管理人员的上岗证书等,经过审查合格后,才准予开工。

2、为确保工程质量,对进场的主要材料进行了认真查验,均具有出厂合格证、检验报告。并对现场材料进行随机取样,分类别送至市质检站检测中心及昆明理工大进行分析检测,合格后方可用于本工程。

3、施工中严格要求施工方按设计图纸、技术标准、规范和操作规程的要求进行施工,不符合要求的一律要求施工单位进行整改,待合格后方可进入下道工序施工。

三、评估依据

1.《建设工程监理规范(GB50319-2000)》、交通部颁JTGF80-2004《公路工程质量检验评定标准》。

2. 勘察设计文件及设计变更;

3.《云南…………….建设工程监理合同》;

4.《云南…………….建设工程工程监理大纲》及《监理实施细则》;

5. 项目施工单位提交的质量控制资料、安全与功能检验资料及验收资料。

四、评估范围及内容

1. 本公司与建设单位签订的《云南………………建设工程监理合同》确定的监理工作范围;

2. 对基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体及桥面系和附属工程质量进行评估;

3. 评定整个项目工程质量等级。

五、质量保证资料核查情况:

经核查,该工程质量控制资料,均齐全、有效、完整,符合规范要求。功能检验资料齐全、有效、完整。

六、分部工程质量评定

本工程的质量经施工单位自评和监理单位审核结果如下:

1、1号桥工程的4个分部(基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体及桥面、附属)工程全部合格,单元工程合格率为90.75%。

2、2号桥工程的4个分部(基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体及桥面、附属)工程全部合格,单元工程合格率为91.55%。

该单位工程共8个分部,8个分部工程全部合格。

七、对外观质量评定

经现场检查,桥面长度、宽度及横断面和桥面部分横、纵坡均符合设计要求,桥面表面平整度及外观均达优良标准。观感质量“好”。

八、监理评估结论

凤仪镇波罗江两座桥工程已按批准的设计完成,工程建设符合有关规程、规范及设计要求,同意施工单位对工程质量的自检意见,即:工程质量合格。同意验收并交付业主单位管理。

云南………….工程咨询有限公司

二O一一年十二月

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

工艺管道安装工程质量评估报告.

编号:HGJL-27000-BG-05 镇炼乙烯项目六标段MTBE工艺管道安装工程 (27000) 质量评估报告 专业监理工程师: 总监理工程师: 宁波华光建设监理有限公司 镇炼乙烯项目监理部

MTBE/丁烯-1工艺管道安装 质量评估报告 1.工程概况 1.1 基本情况 工程名称:镇海炼化100万吨/年乙烯工程MTBE/丁烯-1装置 建设单位:中国石化股份有限公司镇海炼化分公司 EPC总包单位:镇海石化工程有限责任公司 安装施工单位:镇海炼化检修安装公司 无损检测单位:茂名市长安检测有限公司 质量监督单位:石油化工工程质量监督总站镇海乙烯项目监督组 工程监理单位:宁波华光建设监理有限公司 1.2 工程特点 本工程工艺管道安装分部主要包括反应区(01区)、催化蒸馏及甲醇回收区(02区)、丁烯-1分馏区(03区)、火炬放空区(04区)、泵区(05区)、总图区(06区)。整个布置生产单元相对集中,功能分区明确,工艺流程顺畅、衔接短捷,布置紧凑。装置内的管廊在北侧与系统管廊相接,原料、产品及公用管道均从此处进出装置;装置产生的废水,采用清污分流、分类处理;本装置外排废气主要为甲醇回收塔回流罐排放的工业废气,含有碳四和甲醇,排往火炬系统。 1.3 工程概述 本装置位于镇海炼化乙烯工程西区的中部,本装置西面与原料罐组1相邻,东面与第二循环水场相邻,南面为化工全压力罐区。装置总占地面积为6750m2,MTBE 丁烯-1装置属甲类生产装置,主要火灾危险介质为甲类可燃气体和甲A、甲B类可燃液体。 本工程工艺管道安装总寸径数44920寸,采用20#、Q235B、20R、Q235B+Zn 材质管道,管道级别分别为SHB、SHC、GC2级。共分六个区,主要材料汇总如下:01区各种规格管道计843米,管件计757个,阀门257个,法兰609个; 02区各种规格管道计1788米,管件计1282个,阀门356个,法兰781个; 03区各种规格管道计1713米,管件计1252个,阀门379个,法兰810个;

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 (R-7.5.1-04) 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

阴极保护工程质量评估报告

工程质量监理评估报告 工程名称:青岛新机场项目配套航油管道工程 阴极保护施工 监理单位:南阳市油田工程建设监理有限责任公司编制: 审批: 编制日期:2020年4月20日

目录 一、工程概况 二、工程各参建单位 三、工程监理情况 四、项目监理人员及专业分工 五、监理过程中履行职责情况 六、工程变更和核对情况 七、质量事故(问题)处理情况 八、工程资料(施工单位、监理单位)核查情况 九、工程质量评估依据、分部工程划分和质量评定、验收,以及工程质量评估结论 附件一. 单位工程质量控制资料核查记录

工程质量评估报告 一、工程概况 阴极保护工程是青岛新机场配套航油管道工程的组成部分,位于山东省青岛市黄岛区和胶州市境内。管道沿线设置了阴极保护测试桩,每隔1km设一个电位测试桩,测试电缆与管道采用铝热焊接的方式连接,焊接前清理表面,焊接后去除焊渣,焊点采用双组份液态环氧涂料重新防腐,补伤处用电火花检漏仪进行漏点检查,检查过之后贴上一层补伤片,在补伤片外面再包覆一条热收缩带。全线共设置临时阴保完成安装11处,绝缘接头 DN350 PN6.3MPa安装完成1个等。工程材料、以及使用设备均有相关质量证明文件和相关检验报告,在计划时间内运抵现场;施工图按时交付。 阴极保护工程严格按照《埋地钢制管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2008进行施工。我监理部在测试桩埋设及测试,牺牲阳极埋设,绝缘接头安装,阀室内的配套设施施工,线路的系统调试等施工过程中通过一系列的组织、技术、经济及合同管理措施,保证了施工质量。

工程自2019年8月15日正式开工,至2020年4月10日完成。 二、工程各参建单位 建设单位:中航油石化管道(青岛)有限公司 勘察、设计单位:中冀石化工程设计有限公司 施工单位:青岛雅和科技发展有限公司 监理单位:南阳市油田工程建设监理有限责任公司 三、工程监理情况 监理部于2019年8月开始投入阴极保护工程的监理工作。在总监的组织下,认真研究了图纸,查看了现场,制定了监理部管理规章制度,对相关监理人员进行了详细的技术交底,强调了关键点及注意事项。监理的主要任务是对阴极保护工程施工进行质量控制、造价控制、进度控制、安全管理、信息管理、合同管理以及相关单位之间的组织与协调工作。 我单位在实施本工程施工监理时,遵守国家有关的法律,法规,严格遵守职业道德。对工程质量,实事求是,对质量不合格的工序坚决不迁就,不姑息,一切从实际出发;公平地处理工作中出现的问题,独立地进行判断和行使职权,避免出现不必要的合同纠纷,科学地为建设单位提供专业化服务,既要维护建设单位的合法权益,也不能损害其他有关单位的合法权益;科学分配

输电工程质量评估报告

目录 1、工程概况 (2) 2 、质量评估范围 (3) 3 、质量评估依据 (3) 1、工程概况

2 、质量评估范围 “武汉煜江能黄陂蔡榨30M W p设施农业光伏电站工程建设工程监理合同”确定的工程监理范围内的工程质量 3 、质量评估依据 3.1建设工程项目有关的标准、规范 3.2 国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规、规章及文件; 3.3 国家颁发的现行施工质量验收规范、标准及技术规程。本工程使用的标准及规范见下: 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》35—220kV架空送电线路测量技术规定》DL/T5146-2001;

10kV~500kV输电及配电工程质量验收与评定标准 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 设计文件及设计图纸; 建设工相关的合同文件及工程过程文件。 4 、施工过程质量控制综述 4.1施工项目部的现场管理机构设置基本合理,人员资格证件合格有效,并能到位。 4.2施工组织设计等方案编制详实,资源配备较齐全,审批手续符合程序。 4.3建立健全了质量管理体系和质量保证体系,建立了相应的质量管理制度、技术管理制度等各项工程管理制度,运转基本正常。 4.4国家强制性标准条文的执行计划、施工方案、施工作业指导书和技术措施落实到位,质量目标明确,能认真处理施工过程中存在的质量问题,监理工程师通知单所提出的问题已及时整改,实现了闭环管理。 4.5监理项目部组织机构健全,各工程管理制度齐全,人员配置合理,并能实质性到位; 4.6施工过程严格按照国家规范、标准、规程和强制性条文实施质量控制,认真按照规定实施质量管理,文件审查、原材料、试验控制严格,巡视、旁站、平行检验到位,过程控制资料齐全,组织协调得力。 5 、过程质量监理控制概述 5.1事前控制 5.1.1 开工前根据工程特点编制了《监理规划》、《监理细则》等文件,完成了监理质量控制策划。

消防监理质量评估报告.doc

六九硅业有限公司3000吨/年多晶硅项目 消防工程质量监理 评估报告 编制: 审核: 天津辰达工程监理有限公司六九硅业项目监理部

年月日 六九硅业有限公司3000吨/年多晶硅项目 消防工程质量监理评估报告 1 工程概况 1.1工程名称:六九硅业有限公司3000吨/年多晶硅项目工程 建设单位:六九硅业有限公司 施工单位:京鼎工程建设有限公司,该公司具有施工总承包资质(该公司负责设计、施工、采购)。 河北建设集团有限公司,该公司具有施工总承包资质(该公司具有施工资质,负责公用工程区内建筑 物、设备基础施工及设备安装)。 中石油天然气第一建设公司(该公司具有石化特级施工资质,负责安装等施工)。 中石化集团第四建设公司(该公司具有石化壹级施工资质,负责安装等施工)。 天津六建建筑工程有限公司(该公司具有房屋建筑工程壹级施工资质,负责装置区内主要建筑物施工)。 江苏江建集团有限公司(该公司具有房屋建筑工程壹级施工资质,负责装置区内设备基础和部分安装施工)。 保定中信消防工程有限公司(该公司具有消防设施专业工程贰级资质,负责厂区消防工程施工)。 设计单位:京鼎工程建设有限公司 监理单位:天津辰达工程监理有限公司

1.2工程内容和施工过程: 1.2.1厂区分装置内(ISBL)公用工程区(OSBL)其中包括多晶硅厂房、控制室、中心配电室、氢化铝钠生产单元、硅烷生产单元、硅烷提纯单元、LUWA干燥单元、多晶硅生产单元、原料调配单元、地面燃烧系统、四氟化硅生产单元。锅炉房、废水处理系统、备品备件仓库、金属钠遮棚、金属铝车间、硅芯车间、维修车间、公用配电室、三乙基铝库棚、矿石原料库、硫酸盐仓库、消防泵房及水池等。厂区建筑面积约40000m2,占地面积约220000m2。厂房多为钢制门式刚架结构及钢筋混凝土框架结构,设计为耐火等级Ⅱ级,生产类别为戊类。火灾危险分类,戊类。 1.2.2水消防系统 空分装置厂房设计为水消防系统。空压机厂房设计为双线进水、环状高压消防水管网,干管ф159*4.5。空压机厂房一楼、二楼各配14个消火栓箱。每个消火栓箱备有ф65消防水枪1具,25m水龙带1套。氮压机厂房单线进水枝状高压水管网,干管ф108*4。氮压机厂房配有3个消火栓箱,每个消火栓箱配有ф65消防水枪1具,25m水龙带1套。 1.2.3火灾报警系统 在空分压缩厂房内设有火灾报警系统。系统主要采用手动报警按钮及消火栓按钮,火灾报警系统采用由微机通过地址编码实现自动报警及手动报警。火灾报警系统包括智能烟感探测器和声光报警按钮。空分压缩厂房为一报警区域,并利用扩音对讲系统的广播性能向整个装置区发出火警报警信号,从而使现场作业人员迅速采取相应措施进行灭火工作。 1.2.4配电室通风系统 配电控制楼低压配电室设置节能暖风机组一套,另配4台轴流风机。通风机组对新风加热以回风加热为主。当室外温度高于0℃时,新风不需加热,只开启送风机和轴流风机。 当配电室温度超过35℃时,除开启送风机和轴流风机外,同时开启排风机和外窗。送风机出口管上安装70℃防火阀。送排风机与

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

预应力管桩桩基质量评估报告

B9 青岛大炼油320万吨/年加氢处理装置预应力混凝土管桩工程 工程质量评估报告 建设单位:中国石化青岛炼油化工有限责任公司 设计单位: 承包单位:SEI 分包单位:山东淄建集团有限公司 监理单位(章):北京华夏石化监理工程有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:2007年2月5日

一、工程概况: 工程名称:青岛大炼油320万吨/年加氢处理装置 开、竣工时间:2006年4月30日~2007年1月25日 建设单位:中国石化青岛炼油化工有限责任公司 监理单位:北京华夏石化监理工程有限公司 供桩单位:连云港市东浦管桩有限公司 检测单位:保定实华工程测试有限公司 该工程地下地质条件较为复杂,原为海域,后经人工填海改造,现为陆地,局部为水塘,地形较为平坦。在施工前对场地进行了大面积的回填整平,并进行了高真空击密法地基处理,主要土层概况如下:第①1层:素填土(Q4MI) 第②层:淤泥质粉土(Q4M) 第③1层:粉质粘土(Q3a1+p1) 第④层:砂质粘性土(Q3a1) 第⑤层:全风化花岗岩(γ5) 第⑥层:强风化花岗岩(γ5) 第⑦层;中风化花岗岩(γ5) 基础设计预应力管桩共有201根,桩径为500mm保护层50mm,桩型选用PHC-B500(125)-9.5a; PHC-B500(125)-10.5a; PHC-B500(125)-9a; PHC-B500(125)-11a 四种。要求进入第

⑥层强化岩〉750mm,单桩承载力特征值为1100KN. 预应力管桩混凝土采用抗硫酸盐水泥,并掺加钢筋阻锈剂,水灰比小于等于0.4,氯离子含量小于等于0.06%,最小水泥350kg/m3,抗渗等级不低于S8。 二、编制依据: 1 中国石化工程建设公司(SEI)关于复合地基和预应力管桩的相关设计要求。 2 青岛炼油加氢装置勘察报告,地质详堪资料档案号:(详)勘0486Ⅰ/12。 3工程检测单位编制审定的《搅拌桩复合地基与预制桩试验检测方案》。 4 北京华夏监理公司编写的《青岛炼油320万吨/年加氢处理装置监理规划》 5 相应的技术规范和标准: 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《预制砼构件质量检验评定标准》GBJ321-90 《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T 3903—2004 三、施工过程:

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

10KV电力线路工程监理质量评估报告

XX廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告

在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,XX宇建工程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了XX四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 XX铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。

3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:XX自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:XX利鑫实业有限责任公司 设计单位: 监理单位:XX宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—2000A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准;

化工项目预评价报告模板

化工项目预评价报告模板 1.1预评判目的 此次预评判的目的在于搞清晰本工程投产运行后存在的要紧危险、有害因素及其产生危险、危害后果的要紧条件。 对本工程投产后运行过程中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评判,对其操纵手段进行分析,同时推测其安全等级。 补充提出排除、预防或减弱装置危险性、提升装置安全运行等级的计策措施,为工程下一步的劳动安全卫生设计提供依据,以最终实现工程的本质安全化。 为本工程改造装置的生产运行及日常劳动安全卫生治理提供依据。 为安全生产综合治理部门实施监督、治理提供依据。同时,预评判的结论可为安全生产综合治理部门审批工程初步设计文件提供依据。 1.2预评判依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月实施) 2、《危险化学品安全治理条例》(国务院第344号令) 3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部第3号令) 4、《建设项目(工程)劳动安全卫生预评判治理方法》(原劳动部第1 0号令) 5、《关于进一步加大建设项目(工程)劳动安全卫生预评判工作的通知》(国家安全生产监督治理局文件安监管办字〈2001〉39号) 6、《安全预评判导则》(国家安全生产监督治理局,2003年5月) 7、中国石油天然气华东勘探设计研究院提供的《中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司300×104t/a完善配套改造工程可行性研究报告》 8、“中国石油天然气股份有限公司大港石油分公司300×104t/a完善配套改造工程安全预评判”托付书。 1.3预评判标准及规范 1、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999) 2、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》(SH3047-93) 3、《石油化工生产建筑设计规范》(SH3017-1999)

02输电线路工程质量评估报告范本

Xxxxxxx送电线路工程 质量评估报告 一、工程概况 工程名称:XXXXXXX 工程建设地点及规模。 二、参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: …… 三、监理工作 (1)河南立新监理咨询有限公司在XXX线路现场设立项目监理部,根据需要委派监理工程师和监理员若干名。 (2)监理工作依据国家标准规程规范,上级有关规定,设计图纸和设计变更,本工程监理规划和监理实施细则,其它有关文件等 (3)监理目标:确保工程达标投产,争创优质工程。 (4)监理工作方法。项目监理部制定并实施监理实施细则,现场监理员监控各种管理体系的运行情况,督促有关人员及时到位行使其职能。基础浇制、铁塔组立和道地线路架设的现场检查则主要采取关键工序旁站监理和一般工序巡视抽查的方法。工程施工过程中,项目监理部不定期组织人员进行检查,帮助施工单位总结经验,分析不足之处使之提高工艺水平,确保工程施工质量得到有效控制。

四、质量检查依据及结果 根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《输变电工程达标投产考核办法》(2005)、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》50204-2002、《混凝土强度检验及评定标准》GBJ107-87及相关的国家标准、上级有关规定和设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等,对现场施工的杆塔现浇基础、铁塔组立,以及导、地线路架设进行质量控制检查。 (一)软件资料部分 (1)承包单位安全管理及质保体系健全且运作正常,人员到位,工序工艺层层把关,施工过程处于有效控制状态,质量稳定可靠,安全状况良好。 (2)施工单位有相应的施工资质证书,软件资料齐全,具有施工技术素质。 (3)施工单位按要求编写施工组织设计,经审核批准后又结合工程特点编写了可行的作业指导书。 (4)施工前进行技术交底,并形成交底记录。各类资料合格齐全,施工记录数据真实可信,内容符合规范要求。 (5)原材料有质量证明资料(复检报告),混凝土配比经有资质的实验室进行试配,基础用砂、石等原材料及基础试块做到见证取样。特殊工种(测工、焊工)均持证上岗。 (6)铁塔、导线、地线运抵现场的产品进行检查,供货质量满足相关标准。

包装质量评估报告剖析

B10 石家庄化纤公司65/66单元改造工程 估报告 总监理工程师: 人: 人 : 期: 河北润达石化工程建设有限公司

一、工程概况 1、 建设工程名称:石家庄化纤有限责任公司己内酰胺装置 6.5改16工程 65/66单元改造 2、 建设工程地点: 石家庄化纤有限责任 公司内 3、 建设工程组成及建筑规模:本工程位于石家庄化纤有限责任公司内 土建部分:生产类别为 丙级,一二层结构体系为钢筋混凝土框架结构,顶 层为门式钢结构,共三层。建筑物长度 90.4米,宽度为16.25米,建筑高度 22.30米。人工挖孔灌注桩基结构,总 建筑面积3184.5m 2 ,耐火等级为二级, 屋面防水等级为III 级,工程设计年限为50年。抗震设防裂度为7度,防火等 级为二级。 砼等级:垫层为C10素砼、桩身砼C20,楼梯为C25,框架梁柱板 均为C3(X 设备基础安装完毕后用高强灌浆料或高一 级标号细石砼灌筑。 电气部分:低压配电柜9面,照明配电箱2台,检修动力配电箱1台,灯具 140套,电缆 3000米,火灾报警控制器2台,光电感应器40个,手动按钮报 警 10个,铜芯电缆6000米,包装机现场配电柜3面,造粒机现场配电柜3面。 仪表部分:仪表设备79台件,控制盘2块,桥架300米,屏蔽电缆6000米, 信号、保护关430米。 安装部分:一台料仓,两台储罐,四台泵,两台造粒机,一台全自动包装码 垛机,四台排风 机,四台叉车,不锈钢钢管(无缝 304管)845米,碳钢管 (无 缝20#钢)2945米,Q235-A 镀锌焊接管198米,料斗不锈钢板-2.0伽共11.3平米。 工程质量要求:建设工程的质量目标 合格。 建设工程设计:湖南百利工程科技有限公司 施工单位名称:河北中瑞建设集团有限公司 中石化第十建设集团公司 石炼化实业建安 单位工程及分部工程、分项工程施工质量验收情况 (一) 、单位工程质量评定 土建工程质量:合格 安装工程质量:合格 (三)、质量检查情况 4、 5、

总体工程质量评估报告

总体工程质量评估报告工程质量评估报告 编制人: 审核(总监): 审批(总工): 监理单位(公章): 编制日期:2006年9月9日

兰天大厦B栋 工程质量评估报告 一、工程建设基本概况 (一)工程概况:兰天大厦位于西安市北郊未央路106号,该工程分为A、B两栋,本次验收B栋。B栋为商住楼,地下一层,地上八层,为框架-剪力墙结构,建筑面积3814m2,平面形状为长方形,建筑高度28.30 m。抗震设防烈度为八度,框架、剪力墙抗震等级均为二级。防火等级为一级。工程实际施工九层半,建筑面积4755 m2,实际高度31.3 m,超面积部分手续正在办理之中。 地基与基础工程:地基采用600厚3:7灰土回填,基础为钢筋混凝土筏板基础。±0.000以下框架柱及剪力墙、梁、板混凝土强度等级均为C 35S8。 主体工程:-0.005米至10.870米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C35,10.870米至25.370米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C30,25. 370米以上梁、板、框架柱混凝土强度等级为C25。地下室隔墙采用MU1 0普通黏土砖,M7.5水泥砂浆砌筑。外墙、楼梯间墙采用非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;电梯间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑。卫生间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑,其余隔墙为粉煤灰砌块。 装饰装修工程:室内为毛墙毛地,由住户自己装修;外墙贴面砖;门窗工程中进户门为钢质进户门,消防门为木质门,窗为塑钢窗。 本工程设有两部电梯,另外还设有电气系统、给排水系统、采暖系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风系统、智能系统等。 该工程于2004年12月1日开工,2006年6月30日竣工。 (二)责任主体单位: 1、建设单位:陕西兰天房地产开发有限公司

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

输电线路工程质量评估报告

xxx线路工程(含光缆工程)质量评估报告 XXX工程建设监理有限责任公司 xxxx年xx 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程项目概况 (1) 2 质量评估范围 (2) 3 质量评估依据 (3) 4 施工过程质量控制综述 (3) 5 工程质量监理控制概述 (4) 6 分项、分部、单位工程质量核查情况 (6) 7 工程质量评估结论 (7)

1 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: kV输电线路工程。 1.1.2建设地点:工程起自*州**镇坉琴,止于**市**镇。 1.1.3工程规模及主要技术特性: 1)电压等级: kV 2)中性点接地方式:直接接地 3)回路数:单回路 4)线路长度:144.266km(如双回路,则表示为:I回:XX km,II回:XX km) 5)地形,地质:本线路所经地区地形主要为丘陵,其中丘陵占67%,山地占20%,平地占13%;地质主要为坚土(占40%)、普土(占20%)、松砂石(占20%),部分为泥水(占10%)、岩石(占10%)。 6)主要气象条件:本线路所经区域属南亚热带季风气候区,气候较高,雨量充沛,日照充足。最大风速:37m/s,覆冰:0mm。 7)铁塔基础:主要采用掏挖基础和桩基础,并视地形情况设有等高或不等高基础;对地形较陡排水量较大的设有排水沟、护坡或挡土墙。 8)杆塔:共计基,其中转角塔基,直线塔基。 9)导、地线:导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线;地线架设一根JLB40-150铝包钢绞线,另一根OPGW-36B1-150光缆。 10)绝缘子:本工程线路按d级(Ⅲ级)污秽区设计,采用钢化玻璃绝缘子。 11)接地型式:采用闭合环形或放射形水平接地体型式;接地体采用φ10热镀锌圆钢,接地引下线采用φ12热镀锌圆钢,并与各杆塔接地螺栓连接。 12)交叉跨越:本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.2工程质量目标(监理质量控制重点) 1.2.1工程建设质量目标:(监理合同中的质量控制目标) 1)规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。 2)满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。

(5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差 0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。 (2)工程质量控制资料:基本齐全

相关文档