文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程竣工质量自评报告

工程竣工质量自评报告

工程竣工质量自评报告
工程竣工质量自评报告

庆利苑小区1#楼

竣工验收自评报告

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位(公章):

编制日期:

庆利苑小区1#楼

工程竣工验收自评报告

一、工程基本概况

1、工程概况

本工程位于咸阳市七厂十字西北角,结构形式为剪力墙结构,地基为CFG复合地基,基础有梁式筏板结构。地下1层,地上27层,1层层高4.2米,2-3层层高3.6米,4-8层层高3.3米,9-26层层高3米,27层层高3.1米。建筑物总高度86.4米。工程总建筑面积约38778平方米,建筑设计使用年限50年,结构抗震等级一级,抗震设防烈度8度,防火等级二级,开工日期2011年10月1日,竣工日期2014年11月12日。

1.1主要建筑装饰做法:

内墙面:电梯前室面层瓷砖墙面,其余公共部分为水泥砂浆抹面,涂料面层。厨房间、卫生间墙面采用水泥砂浆抹灰扫毛,其余户内墙面采用水泥砂浆抹灰。

楼地面:户内为地辐射采暖砼地面,楼梯间、管道井及地下室为水泥砂浆抹光地面,电梯前室为瓷砖地面。

门窗:采用90系列塑钢窗,6+12A+6中空玻璃。进户门为三合一甲级防火防盗门。

天棚:公共部分电梯前室、楼梯间、地下室等天棚刷乳白色涂料。住户内为毛墙、毛地面不做涂料。

防水:屋面防水采用20mm厚刚性防水砂浆一道,3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道,厨房间、阳台局部1.5mm厚聚氨酯防水涂膜一道、卫生间采用1.5mm厚聚氨酯防水涂膜一道。

1.2安装工程的主要内容:

给排水:生活给水干管、立管及水表前的支管均采用钢塑复合管,内衬PE,配套管件连接、水表后支管均采用冷水型PP-R管,热熔连接;室内排水立管采用PP静音排水塑料管;地下室排水干管采用铸铁管。屋面雨水立管均采用普通PVC-U塑料管。

采暖:采暖主管道采用无缝钢管焊接连接,管道井到住户分水器及地辐射垫层内管道均采用(PE-RT)耐热聚乙烯管。

电气工程:电工套管住户前进线采用钢质套管,户内照明采用PVC套管。所有照明支线采用BV-450/750V型聚乙烯铜芯导线。电缆采用YJV-0.6/1KV型。进户主线为10 m2,空调支线为4 m2,其余照明支线采用2.5m2。户内照明为白炽灯灯泡,公共部分电梯前室、楼梯间等为节能吸顶灯。

截止2014年11月11日我公司按施工合同约定内容完成施工任务。

2、责任主体及相关单位

建设单位:咸阳万兴地产发展有限公司

设计单位:咸阳建筑设计研究院

勘察单位:西安市中勘工程有限公司

监理单位:咸阳永安建设监理有限公司

施工单位:西安第五建筑工程有限公司

桩基分包单位:陕西龙海工程建设有限公司地基工程分公司

二、工程质量评定依据:

(1)施工图纸及相关技术文件

(2)沉降观测记录

(3)国家现行的建筑法规及质量管理条例

(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

(5)《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002

(6)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

(7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

(8)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

(9)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

(10)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

(11)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

(12)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (13)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

(14)《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

(15)《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2003

(16)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

(17)《陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定》

三、工程施工过程质量控制情况:

1、本工程质量目标为创市优质工程,创市级文明工地。为保证

工程质量,按ISO9002体系运行文件的要求建立质量保证组织体系,建立了质量保证组织机构、质量管理检查组织机构。明确了质量检查程序:施工计划控制程序,质量控制程序,施工竣工质量控制程序。设立专职质检员和成品保护管理员岗位,建立岗位责任制,并建立相应的台帐,单位的领导要经常检查质量保证体系的运转情况。主要管理人员包括:项目经理赵勇、生产经理王汝江、技术负责人巨小东、施工员赵英凯、唐德荣、建晓峰、满敬国等,质检员刘奇、资料员李小莉、曹杨娟,取样员林军,安全员兰保安等。通过以上质量保证体系建立、运行使本工程质量标得以实现。

2、项目部在项目经理、技术负责人的组织下,编制了针对性较强的《施工组织设计》、《模板工程施工方案》、《混凝土工程施工方案》、《钢筋工程施工方案》、《砌体工程施工方案》、《装饰、屋面、地面、门窗等施工方案》经公司、监理单位审批后用于指导本工程的施工,并在施工过程中认真贯彻,明确各专业分工、落实岗位职责、督促各施工班组建立健全的组织机构,检查单位质量保证体系的运行情况。

3、本工程施工过程完全在已建立的完善的质量保证体系下运行,严格执行现行规范及施工工艺,所涉及检验批、隐蔽工程均实行“三检制度”:由班组自检、质量员、项目部检查以后,再报监理复验,复验合格后再进行下一道工序。对每一道工序施工之前技术部门按照施工图纸及施工方案、相关规范,编制可行性技术交底,编制好的技术交底及时报监理单位审核后向施工员、质量员进行交底,施工员、质量员再向班组长、班组人员进行层层交底;并且严格落实了“样板

引路制度”,每一道工序正式施工前先做好样板间,项目部验收合格再报监理单位验收合格后才开始正式大面积施工。

4、项目部组织各专业施工工长熟悉图纸、技术规程及相关技术资料,学习《建筑工程施工质量验收统一标准》,积极参加建设、监理单位组织的设计技术交底和图纸会审。认真按照施工组织设计和施工方案,在施工过程中,认真学习相关法律、法规及工程建设强制性标准条文。

5、严把工程材料的检验关、报验关。对涉及结构安全、环境安全等材料,进场后按规定到现场见证取样并送检测站验证,检测合格后方可使用在本工程上。

6、按分部分项工程检查验收

本工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、建筑智能、电梯、建筑节能10个分部。每个分部均按所含分项及检验批进行检查验收,特别是隐蔽工程分项,施工完成后,在自检合格的基础上,填写报验申请表、隐蔽工程验收记录及分项工程检验批质量验收记录等相关资料报请验收。经监理验收合格后才准进行下道工序施工。

(1)分项工程质量验收与控制

①地基与基础分部,10个分项,106个检验批,所有检验批均验收合格。

②主体结构分部,5个分项,694个检验批,所有检验批均验收合格。

③建筑装饰装修分部,18个分项,181个检验批,所有的装饰材料都经报验且验收合格后方可使用在本工程上,施工过程中均按程序报验。

④建筑节能分部分为墙体节能、门窗节能、情面节能等三个分项29个检验批。其中外墙保温工程采用EPS保温板,燃烧性能不低于B1级,参陕02J12-1图集施工,为了便于施工,项目部根据生产厂家的施工工艺、施工流程及相关资料和建设、监理单位共同研究,从以下几个方面进行工程施工:1、审查分包单位的资质。2、施工前保温施工单位必须根据原材料生产厂家的施工工艺编著施工方案,交与监理单位审查,同时对施工工人技术交底,并要求外墙保温材料生产厂家派技术人员现场指导施工。3、进入施工现场的原材料:EPS保温材料、抗裂砂浆材料及玻璃丝网片、固定钢丝膨胀螺栓等必须具备生产厂家的生产合格证、检测报告,经查合格后方可施工。

4、过程中对外墙保温分三个工序进行过程控制:外墙EPS保温层:施工前首先对外墙面基层平整度进行检查,然后按要求批上专用粘结砂浆,打上锚固件,施工结束后自查合格报监理验收合格并做隐蔽验收后,下道工序才准予施工,②检膨胀螺栓固定的密度、牢固度均符合要求,此道工序施工结束后自查合格报监理验收合格并做隐蔽验收记录后下道工序才准予施工。③抗裂砂浆及网布的施工:抗裂砂浆施工按工艺要求分两遍进行,第一遍抹先抹较大压入网子,待首层胶浆稍干硬至可以碰触时,再用抹子涂抹第二道抹面胶浆约3mm,直至耐碱玻纤网格布全部被覆盖并及时进行水保养,外墙保

温分项工程分包单位施工结束后,在全面自查整改合格基础上向监理单位书面提出外墙保温分项工程验收报告,监理单位接到分包施工单位的验收报告后,及时组织建设单位、原承包单位等人员参加验收,并作出合格与否的验收结论。本工程采用的外墙保温材料进行外墙保温施工,通过验收,认为外墙保温分项工程合格。

⑤建筑屋面分部分为水泥砂浆钢性防水、SBS改性沥青、铺地砖屋面 4个分项,计4个检验批,各检验批报验合格,经多次厨卫间蓄水、屋面淋雨试验检查无积水和渗漏现象。

⑥给排水分部工程分为8个分项27个检验批,所用材料的合格证及国家颁发的准用证等资料均齐全,施工单位均能按规范程序报验隐蔽,隐蔽合格后进行压力和通水试验等,均能达到设计和规范的要求。

⑦建筑电气分部工程分为13个分项258个检验批,所用材料的合格证及国家颁发的准用证等材料均齐全,施工单位均能按规范程序报验隐蔽,经验收均能达到设计和规范的要求。

四、单位质量评定:

1、各分部工程质量评定:

2、混凝土强度等级及评定结论:

3、砌筑砂浆强度等级及评定结论:

4、工程资料情况:

工程资料基本齐全、有效,各种手续齐全。人工地基检测报告、钢筋保护层检测报告、沉降观测报告、室内环境检测报告均合格。见附页质量控制检查表、安全和功能检验资料核查表及主要功能抽查记录表。砼板厚抽测记录

5、单位工程质量评定情况:

(1)地基与基础、主体结构验收结论为合格。

基础分部验收情况:基础分部工程于 2012年4月19 日进行验收,基础各分项及检验批经评定为合格,质控资料齐全,基础结构砼表面平整密实,外观质量为一般,轴线、标高及尺寸均符合设计及规范要求。

主体结构验收情况:主体结构分部工程于2013年6月3日验

收,主体结构分部工程所含分项、检验批经验收评定合格,质控资料齐全、有效,安全与功能抽测符合要求,观感质量好,主体结构实体经实测,偏差均在规范允许范围内。

(2) 安全与使用功能核查及主要功能抽查情况:

砼结构板厚抽测:主体结构验收时进行抽测、抽测结果符合要求,见《砼板厚抽测记录》。

钢筋保护层主体结构验收时进行抽测、抽测结果符合要求,详见检测记录。

(3)建筑物沉降观测及垂直度、标高观测情况:

本工程沉降观测由XXX专业单位进行检测,根据其沉降检测结果符合要求

建筑物垂直度观测情况:主楼共观测6个外角垂直度,最大偏移量12㎜,建筑物大角垂直度偏差小于1/1000及30mm在允许范围内。

建筑物标高、全高观测情况:随工程进度及时观测、控制。

标高及全高的偏差值在允许范围内。

(4)蓄、淋水试验情况:

地下室防水效果经现场检查,未发现存在渗漏现象。屋面、卫生间,经24小时蓄水及大雨后观测均未发现渗漏现象。外墙干挂石材墙面经淋水及雨后观察未发现渗透现象。排水管道隐蔽前均作灌水试验不渗漏,验收合格。生活给水系统PP-R给水管试验,0.9MPa稳压1h,压力降0.02MPa,管件接口均不渗漏,

符合要求。阀门强度抽查试验均合格,符合要求。

(5)、接地装置电阻测试,绝缘电阻测试情况:

防雷装置电阻最大值为0.22欧姆,符合设计不大于1欧姆要求。线路绝缘测试:最小值380兆欧,符合要求

结论:结合以上检查情况我施工单位按图纸设计按企业标准组织施工,无违反国家建筑法律法规和强制性标准条文形象。施工企业控制资料齐全、完整。人员签字齐全,符合验收标准。本工程满足使用功能和安全功能要求。我单位对工程质量竣工验收自评结果为合格。现请建设、监理单位组织相关单位对本工程工程进行竣工验收。

西安市第五建筑工程公司

2014年11月12日

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

工程竣工验收质量自评报告

“xx中央生活区”商业街工程 6#楼竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: x x集团有限公司 2013年4月10日

一、工程概况 工程名称:xx中央生活区商业街工程6#楼 建设单位:xx团武汉地产有限公司 设计单位:武汉xx筑设计有限公司 监理单位:武汉xx设监理有限责任公司 勘探单位:中南xx计院(湖北)有限责任公司 质量监督单位:武汉市武昌区建筑工程质量监督站 xx中央生活区商业街工程位于武汉市武昌区武珞路586号(原武汉锅炉集团有限公司厂区内),工程的主要功能为商业建筑,是业主精心打造的集“食、游、玩、赏、娱、乐、购、学”8位一体的国际高端情景街区。本工程共计15栋楼,总用地面积31525.50㎡,总建筑面积27778.92㎡,15栋楼沿宝通寺路及瑞景路布置,沿生活区中心主干道宝通寺路方向约550m,沿瑞景路方向约340m。主体2-3层,框架结构。 6#楼建筑面积:2081.64㎡,框架结构,建筑总层数地上 2层;该工程基础为复合地基基础;建筑结构安全等级为 2 级,耐火等级为 2 级;抗震建设防烈度为 6 度。 墙体±0.000以下为蒸压粉煤灰砖,非承重的外围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块。外墙设计为陶土砖、石材、玻璃幕墙及外墙涂料,屋面防水等级二级,防水层合理使用年限为15年,室内墙面顶棚为乳胶漆。 二、工程施工及验收依据 1.xx中央生活区商业街工程施工图文件,及有关的技术要求、设计变更通 知单等; 2.《xx中央生区商业街工程岩土工程勘测报告》; 3.建筑工程施工程质量验收统一标准GB50300-2001; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002(2011年版) 6.《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 7.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002

竣工验收质量评估报告(2016版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人:

年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文 5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。 监理人员能熟悉设计文件、规程规范及有关技术资料,审查施工组织设计,督促、协助施工单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。根据本工程特点制定《监理实施细则》与《旁站监理方案》。 对进场的原材料,均根据相关规定进行验收,按规定进行见证取样送检,凡进场材料没有合格证和抽验不合格的严禁在本工程中使用,并立即要求该材料退场。

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

竣工验收质量自评报告

一、工程概况 1、工程简介 本工程工程名称为洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程建设地点:洛江区桥南社区 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:泉州市城市规划设计研究院 监理单位: 福建泉州新时代工程建设监理有限公司 施工单位: 泉州市工程建设监理事务所 2、工程内容 工程施工范围: 洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程 起点从滨江路桩号DLK1+560顺接洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程,终点DLK1+189.749,设计总长约370m。车行道9米,顺接滨江路宽度为12m,两边设人行道,宽2.5m。 本项目设计内容包括:道路工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、给水工程、路灯工程。 二、施工执行标准情况: 1、招标文件及我单位与建设单位签订的施工合同。 2、施工设计图纸、设计变更等设计技术文件。 3、国家及地方有关质量检验评定标准:《城镇道路工程施工验收规范》

(CJJ1-2008)。《砼试块检验评定标准》(BJ107-87)等,以及市政工程质量等级评定补充规定。 三、施工控制及执行工程技术标准情况: 1、根据施工合同要求和工程的具体特点,制定具有实际指导意义的施工组织设计,组织一批最有实践经验、懂技术、会管理、善协调的各种专业技术人员形成项目经理部管理班子,负责生产管理、施工计划、质量安全管理的具体实施。 2、实施科学合理的内部管理,实行项目经理全面负责制、工地工程技术管理负责制和施工班组负责制,推行全面质量管理活动,设专职质量管理人员,对要求工艺质量控制和观感控制成立专题管理小组。 3、制定了材料采购、施工过程控制、成品半成品保护、工程质量的检 验等各项质量控制计划及措施,严把材料进场质量关,不合格产品、伪劣产品严禁使用。 4、严格执行“三级检查”的质量控制制度,分项工程施工前对有关施工方案、技术措施及设计变更的要求向各班组或执行人员进行书面技术交底,施工过程中对工程的每一项检验都实行“三级检查”制度,并按程序报监理检查验收。 5、施工的同步做好质控资料,隐蔽验收签证,技术交底,各分项工程检验批质量验收和内业资料的收集和整理。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

市政工程竣工验收质量自评报告

建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程 竣 工 验 收 监 理 质 量 评 估 报 告

编制人: 审核人: 福建安华发展有限公司 建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程质量评估报告一、参建单位 建设单位:建阳市回龙乡人民政府 代建单位:南平市公路局建阳公路分局 设计单位:南平通辉工程咨询设计有限公司 监理单位:福建安华发展有限公司 施工单位:福建省邵武市开源公路养护工程有限公司 二、工程概况 工程位于建阳市回龙乡,主线为高速连接线,设计等级为二级路标准:支线为通镇道路,设计等级为三级路标准:交叉口路线改造长度290米,交叉口范围内设计时速为20Km/h。交叉口路面结构型式采用24cm水泥混凝土面板,15cm5%水泥稳定底基层,20cm级配碎石底基层。水泥混凝土面板设计弯拉强度为5.0MPa。交叉口路基预留80cm土路肩波形护栏。 道路主要技术标准: (1)等级:主线为二级路标准,支线为三级路标准

(2)计算行车速度:20km/h (3)道路红线宽度:18.0~33.5m (4)混凝土路面设计年限:15年 (5)路面设计标准轴载:BZZ-100kN 三、完成主要工程量 在甲方和项目监理部的正确指导下,施工单位精心组织、科学管理、规范施工,使工程优质高效顺利完工,完成了道路实施长度290米建设工程。 四、工程质量评定依据: (1)、施工合同文件; (2)、工程设计文件、变更图纸; (3)、施工监理合同; (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) (4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008) (5)、《给水排水构筑物工程施工与质量验收规范》(GB50141-2008) (6)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (7)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) (8)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) (9)、《给排水检查井标准图集》(02S515) (10)、现行的其他国标、行业标准、以及其他相关法规。 五、工程质量监理情况 监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

工程竣工自评报告

通州湾示范区滴翠路北延工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人:顾宪杰 审核人:俞向华 编制单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 日期:2018年11月 一、工程概况:

滴翠路北延位于通州湾示范区围垦北区内,为该区路网中的一条城市次干路。滴翠路道路路线呈南-北走向,本次设计路段为现状滴翠路的向北延伸段,南起现状翠竹路,北至现状围垦北区北主堤,路线总长620.879m,道路规划红线宽度30m。 根据规划路网,滴翠路北延沿线与同步设计翠竹路和现状围垦北区北主堤相交,道路沿线需要跨一条现状河道,拟在该河道处新建一座桥梁。 滴翠路北延作为围垦北区路网的城市次干路,其建设是对主干路网的补充,分流主干路交通,同时是远期围垦北区居民交通出行便利的保障。 建设单位:南通通州湾开发建设有限公司 设计单位:无锡市政设计研究院有限公司 监理单位:中核华纬工程设计研究有限公司 施工单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 二、工程进度情况简介 本工程于2018年4月18日正式开工,于2018年5月10日完成了全段地基强夯击实工作,紧接着立即进行道路两侧雨水管道的交叉流水施工,于2018年6月20日左右基本雨水管道主体施工,污水管道W15—W3再6月30日左右完成施工。道路工程于2018年7月份正式开始进场碎石垫层施工,9月14日进行水稳摊铺,10月17进行面层沥青摊铺。桥梁工程在开工后进行钢筋预加工,于2018年9月30日完成桥面混凝土浇筑工作,10月10日完成桥梁护栏安装工作。整个施工过程进展顺利,

未发生任何质量、安全事故。 三、自评验收程序: 验收依据: 本工程严格执行《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90市及《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90规范要求。 通州湾示范区滴翠路北延工程由道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通设施共5个单位工程所组成。 (1)道路工程由4个分部组成:土方路基(路床)、道路基层、道路面层、人行道。 (2)桥梁工程由6个分部组成:地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥板、桥面系。 (3)排水工程由3个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)、雨、污管道主体、检查井。 (4)给水分部工程由5个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)管道主体及配套、检查井。 (5)道路照明分部由6个分项组成:土方开挖、基座、管道预埋、电缆安装、路灯安装、回填土方。 (6)附属构建物工程由2个分项组成:侧平石安砌、护栏施工。 四、施工质量保证措施: 为确保进度和质量保证措施的落实,我们重点抓了以下几方面工作。 1、项目经理部坚持日碰头,周例会、月评比制度,针对工程质

屋面分部工程质量验收自评报告(2018年.1.9)

广州地铁2015年运营业务工程施工A标/广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改 造工程 屋面分部工程质量验收自评报告 中铁四局集团有限公司广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段 扩容改造工程项目经理部

二零一七年十二月十日 目录 1.工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3工程所在地理位置 (1) 1.4工程特点 (2) 2.质量自评依据 (3) 3.屋面分部工程施工情况 (3) 4.主要原材料检验 (4) 5.屋面分部分项工程、检验批工程质量及验收情况 (4) 7.工程遗留问题 (5) 8.屋面分部工程质量自评结论 (5)

1.工程概况 1.1工程名称 广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改造工程 1.2参建单位 建设单位:广州地铁集团有限公司; 设计单位:广州地铁设计研究院有限公司; 勘察单位:广州地铁设计研究院有限公司; 监理单位:广东重工建设监理有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司; 监督单位:广州市建设工程质量监督站; 1.3工程所在地理位置 广州市轨道交通三号线厦滘车辆基地位于广州市南部的番禺区沙溪岛中部,三号线正由北向南从沙溪岛的中部穿过,在迎宾路北侧设置厦滘车站(见下图)。 工程平面地理位置

1.4工程特点 1.4.1本项目新建总建筑面积10376平方米,其中运用库面积为8955平方米,新增镟轮库面积756平方米,运转办公楼新增面积1421平方米。运转办公楼地上二层,首层层高为4.5m,二层高3.5m,建筑总高度8.15m;新增运转办公楼长41.5m,宽17m,为两层钢筋混凝土框架结构;新增镟轮库地上一层,建筑总高度6.20m,长82m,宽9m,为钢筋混凝土土框架结构;运用库B、C、D为钢结构。本工程采用桩基础,建筑物桩基设计等级为甲级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 1.4.2本工程建筑耐火等级为二级,防水等级为Ⅱ级;本工程屋面设计为不上人屋面,具体做法如下: (1)运转办公楼屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光 (2)镟轮库屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光; (3)运用库屋面 1)屋面采用0.53mm+60mm+0.476mm厚,YX28-350-1050型咬边压型聚氨酯夹芯板,颜色为灰白色,材质为Q235B彩钢板;

市政工程竣工验收报告自评2

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 自 评 报 告 项目经理:吴军杰 技术负责人:韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年 6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道, 安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米; DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成了K0+000——K15+893段和K0+000——K4+207的沟槽开挖验槽,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB50268——2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB50141——2008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

工程竣工验收自评报告书

. ××工程 竣工验收自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位(公章): 编制日期: .

××工程 竣工验收自评报告 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程建设基本情况、工程质量评定依据、工程施工过程质量控制情况、单位质量评定情况四大部分。 一、工程建设基本情况 1、工程概况 ×楼地下×层,地m××工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××。2。 本工程系××结构,抗震设防烈度为×度,人防等级为×级。本工程地m上×层,建筑高度为××下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层为×××××;地上×层裙房为×××;×层。外立面装饰主要为××××;室内公共部位装饰主要采用了××、×××为住宅楼(或办公用房)×等装饰材料,装饰新颖,简约而时尚。楼内设有给排水与采暖、建筑电气、智能建筑、通风、电梯等系统。本工程合同造价为××万元。(×至××年×月×日顺利竣工,完成施工合同约定的全部内容本工程自××年×月×日开工,。工程施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,××、×××、×××)未发生拖欠农民工工资事件。、参与本工程建设单位名称:2 建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:主要分包单位: 二、工程质量评定依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、工程地质勘察报告;、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;4 、国家现行颁布的强制性标准;5 6、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 7、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准;页10 共页1 第 8、工程地基检测报告、沉降观测记录等文件。 三、工程施工过程质量控制情况 (一)工程质量目标与组织管理 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。(二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (关键部位、重要的分部分项工程专项施工方案的编制及审批情况)。 (三)质量管理制度

相关文档
相关文档 最新文档