文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 互感器极性及其接线安全技术详细版

互感器极性及其接线安全技术详细版

互感器极性及其接线安全技术详细版
互感器极性及其接线安全技术详细版

文件编号:GD/FS-2722

(解决方案范本系列)

互感器极性及其接线安全

技术详细版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

互感器极性及其接线安全技术详细

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110kV陆良变电站及

35kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。

1 极性的判断及二次线的联接

以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。

1.1电流互感器的极性判断

电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。

1.2正确的电流互感器的二次接线方式

(1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。

变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。

变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a相线电流;B相负端子与C相正端子

联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。(2)一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。

方向元件能反映功率方向,当功率由母线流向线路时(D1点短路),功率方向为“正”,保护动作;当功率由线路流向母线时(D2点短路),功率方向为“负”,保护不动作。对于110kV线路选用的零序方向保护及距离保护,电流互感器的极性都与装置运行后能否正确动作息息相关。

新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且电流互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。

2 防范措施

(1)实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。

(2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,

故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。

(3)在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式.

(4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性与方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢? 所谓减极性接线就就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还就是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果就是流入,那么二次侧应该就是流出;一次侧如果就是流出,那么二次侧就就是流入。 为什么一次电流与二次侧电流要相反呢? 其实这个相反就是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置?保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又就是流入了!! 因此,减极性的接法的目的就是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 与短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 与短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也就是要保证二次设备感受到的电压要与一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变与压变均采用减极性接法,也就就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次侧?我们必须遵循一定的规范,这个规范就就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

电流互感器极性常见的几个问题

电流互感器极性常见的几个问题 在电力系统中,因为电流互感器极性接线错误导致保护装置误动或拒动的现象时有发生,严重影响供电系统的稳定运行。同样,电流互感器的极性接线在化工厂应用中也显得尤为重要。本文就化工厂常见的一些电流互感器极性问题进行总结,并给出相应整改措施。 标签:电流互感器;极性;保护装置;措施 1 前言 电流互感器(CT)是将一次侧大电流转换成可供计量、测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离。它的一次、二次绕组都是由两个端子引出,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置的正确动作,也影响电力系统的在线监测及故障处理,严重时还会引起人身安全。 2 电流互感器极性 为了便于正确接线和理论分析,电流互感器的一次绕组和二次绕组的引出端子都标有极性符号。一次绕组P1为首端,P2为末端;二次绕组S1为首端,S2为末端。通常用“.”“*”等符号标记,表示同极性,即P1、S1(或P2、S2)为同名端。通常电流互感器采用减极性原则(同名端流入,同名端流出)标注,规定当一次侧电流从首端P1流入,由末端P2流出;二次侧电流从首端S1流出,末端S2端流入。 3 电流互感器极性常见的几个问题 结合本化工厂实际,保护1为南瑞RCS-9671CS变压器差动保护装置;保护2、3、4为施耐德MiCOM P140馈线管理保护装置系列下的P143装置,相间/零序过电流保护可自由设置方向;保护5为施耐德MiCOM P640 变压器保护装置系列下的P643装置。 3.1 变压器或线路差动保护CT接线 变压器或线路差动保护保护范围内两侧CT采用180度極性接线,为了满足被保护对象正常运行或区外故障时,二次侧差流近似于零,保护不会动作;区内故障时,二次侧差流近似等于两倍短路电流,保护动作。 3.2 针对35kV IV母进线和馈线(带方向) ①4#主变进线保护2所示CT极性:电流方向指向母线,为反方向动作;②4#热电站升压变高压侧后备保护4所示CT极性:电流方向指向主变,为正方向

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

电流互感器极性的判断

怎样测量电流互感器的极性 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1直流法测电流互感器极性 2交流法

见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来, 在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U 及U3的数值如U3=U1-U2为减极性;若U3=U1+U2为加极性。 2 图2交流法测电流互感器极性 注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 高压电流互感器极性的判断

按规定电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,防止接线时将极性弄错,造成继电保护回路上和计量回路中的保护装置错误动作和不能正确地进行计量,因此必须在接线时做极性试验。 判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针

电流互感器接线图

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。 2穿心式电流互感器接线图 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。(三相完全星形电流互感器接线图)

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图 也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式 5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。 电流互感器原边串联、副边串联接线图

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性和方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢 所谓减极性接线就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果是流入,那么二次侧应该是流出;一次侧如果是流出,那么二次侧就是流入。 为什么一次电流和二次侧电流要相反呢 其实这个相反是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又是流入了!! 因此,减极性的接法的目的是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 和短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 和短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也是要保证二次设备感受到的电压要和一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变和压变均采用减极性接法,也就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次

侧我们必须遵循一定的规范,这个规范就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可能实际是反方向,判断为反方向其实为正方向,那么就乱了套了! 这就再一次印证了我们经常说的 对于方向性保护,一定要注意二次接线,极性不要搞错了 交流电每时每刻电流、电压的大小和方向均是在不停变化的,我们常说假设电流由母线流向线路为正,其实是指某个瞬间交流电流由母线流向线路。 但是不管电流电压怎么变化方向,但是有一点需要切记,电流和电压之间的相位关系具有一定的规律性,即电流和电压矢量之间的夹角肯定是有规律的! 由此可见掌握方向保护(不管是方向过电流还是零序方向保护或者其他方向保护)的精髓就是要记住 正方向和反方向故障时电流和电压之间的相位关系。

电流互感器极性测试方法

电流互感器极性测试方法 摘要:介绍一种新型便携式电流互感器极性测试仪,该测试仪由大容量可充电 蓄电池、电压监视器、信号发生采集及分析装置、蓄电池充电装置等组成,具有 操作方便,可循环使用及环保等优点。使用该测试仪,无需重复更换电池,由单 人操作即能实现各电压等级电流互感器极性测试工作。 关键词:便携;三相;电流互感器;极性 1 研究背景 1.1 电流电流互感器工作原理 电流电流互感器原理和我们电力系统中的变压器一样,依据电磁感应原理, 所不同的是,电流电流互感器的工作环境更趋近于理想化,一次侧和二次侧之间 的能量交换不多,更多的是测量功能,其简图如图1所示。它的工作原理是串接 在电路中,通过电磁感应,将一次侧的大电流按一定的变比一定的极性变为二次 侧的小电流,将各准确等级绕组按规范要求串入各保护测量回路。 使一次侧通过电流,二次侧将指针式万用表的电流档串入系统。也就是干电池法测量电 流电流互感器的极性。具体的操作方法是,检测极性时,模拟电流互感器一次侧流过电流, 分别短接干电池的正负端到电流电流互感器一次侧的P1\P2;将指针式电流表的两端分别接 到电流电流互感器二次输出端。通过接通瞬间在电流互感器一次侧产生的电流,使仪表指针 正偏或者反偏来判断电流互感器极性的正确与否。该种方法存在的问题:①变压器线圈或大 容量电流电流互感器(750kV套管电流电流互感器)具有很大的电感,故使用常规的小容量 电池,指针式万用表的指针偏转不明显;②短接干电池时,干电池快速放电,损耗大,寿命短,余下废旧干电池污染环境,且不可持续利用;③短接法仅能对电流互感器单相进行就地 极性测试工作,不具备室内对整个回路进行准确测试功能;④数字式万用表的读数一闪而过,不易判断极性接线是否正确。 2.2 研究的必要性 为了解决上述问题,降低工作过程中的风险,简化试验流程,方便调试班组进行极性测 试工作,需要研究制作一种新型简易的便携式电流电流互感器极性测试装置。 2.3 主要研究内容 迫切需要研究制作一种新型简易的电流电流互感器极性测试装置,方便调试班组进行极 性测试工作。项目采用的设备如图3所示。 图 3 新型电流电流互感器极性测试仪 便携式电流互感器测试仪操作简单,测试仪一次输出三组接线,分接到电流电流互感器 A/B/C三相的一次接头。在测试仪主机通过选择按钮选择需测试相别,按下确认按钮,发出 合闸脉冲信号,户外一次信号发生器接收到该脉冲信号,实现一次回路瞬间导通,通过主机 采集的二次信号,即可以确认电流电流互感器的极性是否正确。技术关键点及创新点: ①便携式电流互感器测试仪针对不同电流互感器容量大小不一、设备可重复利用性不高 等问题,通过增加可充电蓄电装置与信号发生和信号采集分析回路,达到简化操作的目的。 ②便携式电流电流互感器测试仪将二次采集与分析回路与外部一次回路通过无线技术联系。 ③测试回路克服传统单相验证回路及指针万用表测试线长度不够等因素导致测试仅能就 地单相进行,而采用无线技术后可实现在室内对整个回路的完整测试。 ④便携式电流电流互感器测试仪可由测试人员单人操作完成极性测试工作,使测量更灵敏,操作更规范。 2.4 先进性分析 克服常规的小容量电池,仅单相就地测试以及灵敏度低等问题。它主要是通过大容量可 充电蓄电池,来实现电池容量增加,这样可以实时监测电池电量,满足各种电压等级要求;

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器接线原理及使用注意事项

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c513048975.html, 电流互感器接线原理及使用注意事项 作者:王平东 来源:《商品与质量·学术观察》2013年第09期 摘要:本文对电流互感器的结构原理、接线原则及使用注意事项进行了详细分析,为实际工作提供了可靠的参考依据。 关键词:电流互感器结构原理接线原则注意事项 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量,但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量,需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高,如直接测量是非常危 险的,电流互感器就起到变流和电气隔离作用,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器。电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。很多电气调试人员对它没有深刻的理解,经常搞错,造成诸如差动保护误动作、电度表反转等。下面对这个问题做一个全面、细致的论述。 1、电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于 电源线路中,一次负荷电流(L1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(L2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2、电流互感器的接线原则

有功电度表电流互感器接线原理图

三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。 按图接线(实做) 选件及接线要求 1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。 2.要按正相序接线。 3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于 0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图 三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图 4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面: 电压回路应不小于 1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。 5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。 6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序: 自上至下,或自xx为U、V、W、N。 7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的例某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。 可选DT86型3×6A的有功电度表。用LQZ—

0.5的电流互感器。 接线检查 1低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有: cosφ> 0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。 cosφ= 0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。 cosφ< 0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。 1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的。 1.1.3恢复B相电压,将 A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。 1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的。 1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的。 2.1检查电流回路

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

电流互感器极性、接线方式及其应用

电流互感器极性、接线方式及其应用 引言 在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A 或1A 两种标准的二次电流值。电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。 2 电流互感器的极性 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线 图1 电流互感器的三种极性标注

图2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I e ,由向量差得其电流值为Ia 的 3 倍,相位滞后I a 300 角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA 会提前动作,造成保护误动。

电流互感器接线图

电流互感器接线图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法 从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。 由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出

来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

电流互感器(加极性、减极性)相关知识

极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。 反之,就是加极性。 低压电流互感器实用技术问答30例(之一) 刘国宏马晓文河北省康保供电分公司(076650) 1.电流互感器铭牌上额定电流比的含义是什么? 答:额定电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。通常用不约分的分数表示。所谓额定电流就是在这个电流下互感器可以长期运行而不会同发热损坏。 2.何为电流互感器的准确等级? 答:电流互感器变换电流存在着一定的误差,根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。0.l级以上电流互感器主要用于试验,进行精密测量或者作为标准用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合用来校验仪表,常被称为标准电流互感器;0.2级和0.5级常川来连接电气计量仪表;3级及以下等级电流互感器主要连接某些继电保护装置和控制设备。 3.电流互感器的极性标志是怎样规定的? 答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当 使一次电流自L 1端流向L 2 。时,二次电流自K 1 端流出经外部回路到K 2 。L 1 和K 1 , L 2和K 2 分别为同极性端。 4.电流互感器额定容量的含义是什么? 答:电流互感器的额定容量就是额定二次电流I 2e 通过额定负载Z 2e 时所消耗 的视在功率,即S2e=。

一般I 2e =5A,因此S 2e =25Z 2e 。在电流互感器的使用中,二次连接及仪表电流 线圈的总阻抗不超过铭牌上规定的额定容量(伏安数或欧姆数)时,才能保证它的准确性。 5.什么是电流互感器误差? 答:由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器存在着激磁电流í ,使其产生误差。 从电流互感器一次电流í 1和折算后的二次电流í 2 ’的向量图来看(如图 2 所示),折算后的二次电流旋转180?后一í 2’,与一次电流í 1 相比较,不但大 小不等而且两者相位不重合,即存在着两种误差,称为比差(比值误差)和角差(相角误差)。 6.电流互感器铭牌上标有10%倍数的含义是什么? 答:按规定继电保护装置所用的电流互感器数值误差不允许超过10%,两角度误差不应超过7?。 10%倍数就是在指定的二次负载和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数一般只与继电保护装置有关。 7.影响电流互感器误差的主要因素是什么? 答:(1)一次电流的影响。当电流互感器一次电流很小时,引起的误差增大;当一次电流长期大于额定电流运行时,也会引起误差增大,因此,一般一次测电流应大于互感器额定电流的25%,小于120%。 (2)二次负载的影响.当电流互感器二次负载增大时,误差(、比差和角差)也随着增大.故在使用中不应使二次负载超过其额定值(伏安数或欧姆数)。 此外电源频率和铁芯剩磁也影响互感器误差。 8.为什么电流互感器二次不可开路? 答:因为当电流互感器二次线圈闭合时,一次、二次绕组的磁势相互抵消,铁芯中的磁通很小,两边的感应电势很低,因此不会影响负载的工作。若二次绕

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

电流互感器的极性关系

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 极性关系表征: 标有L1、K1和C1的各出线端子在同一瞬间具有同一极性。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 2 交流法 将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。 U3=U1+U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3 仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关电流互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/c513048975.html,。

相关文档
相关文档 最新文档