文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉方案及报价

燃气锅炉方案及报价

燃气锅炉方案及报价
燃气锅炉方案及报价

锅炉房方案

项目概况:

小区项目总建筑面积753997.71㎡。其中地上建筑面积为591243.91㎡,地下建筑面积为162353.8㎡。拟采用燃气热水锅炉提供小区冬季采暖热源,供热末端采用地板辐射式采暖。

负荷计算:

按照当地气象条件及相关规范,单位面积热负荷按照50w/㎡取定,按照一般规范规定小区地上建筑部分采暖,地下建筑部分不提供采暖,则小区冬季采暖总负荷为:

591243.91㎡×50 w/㎡=29562195.5w=29562kw(约合42.3吨)

因小区建设尚存在不确定因素(如生活热水供应、供暖面积调整等),此处预留25%负荷以供备用。

小区设备及管网损失一般在8%~15%之间,此处按照12%考虑,则所需供热热源负荷为:

29562k w×(1+25%)×(1+12%)=41386.8kw(约合59.1吨)

设备选型:

根据以上负荷计算推荐选用3台WNS14-1.25/115/70-QT型高效节能热水锅炉提供小区冬季采暖热源。

负荷校对:

单台WNS14-1.25/115/70-QT型燃气热水锅炉额定热功率为:14Mw,则三台WNS14-1.25/115/70-QT型燃气热水锅炉提供的热负荷为:14M W×3台=42MW,大于小区冬季采暖需求的42MW,完全满足小区冬季供暖的需求。

锅炉放置方案:

根据小区的规划图,在贵小区建立独立地下锅炉房,此锅炉房内放置用于小区冬季供暖的燃气热水锅炉及其辅助设备,占地面积约为750㎡(28.5m×26m),具体布置如后附图纸所示。

方案说明:此方案仅为我方以贵方提供的规划图为依据做出的推荐方案及项目估算,仅供参考。

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

燃气热水锅炉选型、价格、方案

燃气热水锅炉选型、价格、方案 暖通项目中使用的锅炉一般为燃气热水锅炉,其功能主要是:供暖,洗浴,提供生活用水等。 远大锅炉可提供燃气常压热水锅炉,燃气带压热水锅炉和燃气真空热水锅炉等. 远大锅炉简介如下: 远大锅炉生产车间 远大锅炉厂区 远大锅炉新厂房(即将投产) 62年生产经验,600多台生产设备,5000余吨生产能力,30000多平生产基地 拥有专业的技术和服务团队 制度体系完善,服务质量佳

燃气锅炉选型: 1、供暖 燃气常压热水锅炉,燃气带压热水锅炉,燃气真空热水锅炉均可; 供暖锅炉选型依据是: 700KW可带6000平方米供暖 也就是说,0.7MW/1吨燃气热水锅炉可带6000平方米供暖面积 (不同地区冬季最低温度不同,建筑物的保温效果不同,要求达到的供暖温度不同,不建议用户自己选型,项目经理会给您提供详细、专业的锅炉选型方案) 2、洗浴、生活用水 燃气常压热水锅炉,燃气真空热水锅炉均可,常压热水锅炉建议配置换热器使用 3、生产用热水 根据用水温度确定使用何种炉型,85度以下,燃气常压热水锅炉,真空热水锅炉均可;85度以上则需要带压热水锅炉。

燃气常压热水锅炉:环保、高效、运行稳定、热效率高锅炉压力:0MPA 主要用途:供暖、洗浴 锅炉型号:1-20吨/0.7-14MW 4吨燃气热水锅炉参数: 序号名称单位数值备注1额定热功率MW2。8 2额定蒸汽压力Mpa0 3出水温度℃85 4回水温度℃60 5水压试验压力Mpa0。2

燃气真空热水锅炉:换热器内置,系统简单,安装方便,运行稳定,热效率高,运行费用低

6吨燃气真空热水锅炉 如需详细了解锅炉详细运行参数,可致电沟通。 用户的需求各有不同,锅炉配置和选型不同,项目的总报价就不一样,因此如果您需要了解锅炉价格,可直接致电联系我们,与项目经理深入对接,了解报价。 远大锅炉——专业研发生产蒸汽锅炉,热水锅炉,导热油锅炉,低氮锅炉,冷凝锅炉,如需了解,采购,咨询,欢迎致电沟通。

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 1.供热总面积:70000m2 2.采暖形式均为地板辐射式散热 3.现有供热设备为地源热泵机组 4.单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算 采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行 Q=q i F×10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m2的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW) 2.总耗热量:450×104 Kcal (65Kcal/m2.C0)

3.热源条件:燃气工业热水锅炉 4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) G= 0.86?K?Q C? tg?th ?t/h 式中Q————锅炉额定热功率 K————管网散热损失系数,取1.05 C————管网热水的平均比热容,kJ/Kg?0c tg————热水供水温度550C(地暖) th————热水回水温度450C(地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2.供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3.二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型 1.为保证小区采暖质量,综合考虑地暖系统的实际耗热指

燃气热水锅炉控制方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,通过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网通过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据;(2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,通过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平

燃气锅炉施工方案

达力普特型铸锻有限公司CWNS0.7-85/60热水锅炉施工方案 编制: 审核: 批准: 天津市百得全自动锅炉有限公司 2010年12月23日

一、工程概况 本工程为达力普石油专用管有限公司燃气热水锅炉安装工程,工程包括锅炉本体就位及其所属设备、室内管道、电气仪表的安装。 二、编制依据 1、《热水锅炉安全技术监察规程》 2、生产厂家使用说明书 3、本单位安装同类设备的施工经验 三、施工工期 开工日期:2010年12月24日 竣工日期:2011年1月20日 四、劳动力安排计划 电焊工2人、电工1人、管工1人、钳工1人、其他工2人。 五、施工机具计划 电焊机2台、氧炔工具1套、无齿锯1台、手砂轮1台、角磨机2台、1吨倒链2台、其他小型工具若干。 六、施工程序 1、锅炉本体就位: 该锅炉为天津百得全自动锅炉有限公司生产的快装燃气热水锅炉安装工程,安装时先把锅炉吊装于锅炉基础之上,然后进行炉体找正找平。 锅炉炉体安装就位后即可进行辅属设备及室内管道的安装。 2、室内管道安装: 阀门安装; 阀门安装前应进行外观检查,并逐个进行强度和严密性试验,合格的阀门,将内部积水放净,涂防锈油。 管道安装: 管道安装应按要求对所用管材、管件、法兰进行质量检查,应为技术监督部门注册登记的压力管道、管件、法兰的正规生产厂家,必须具备相应的材质单、合格证、无材质单合格证的管材、管件、法兰一律不准使用。 管道焊接工艺技术要求: ①焊前操作人员必须经过有关部门技术培训,考核合格后,取得的技能操作证,方能上岗操作,严禁无证焊接。 ③焊接操作人员连续脱岗半年,应重新进行技术培训,经考核合格后方可回 岗操作。 焊接操作人员应掌握所用焊接设备的使用性能,熟悉锅炉产品图样,工艺文件及标准要求。 ④焊接操作人员应认真做好焊接场地的管理工作,工具应能正确操作、妥善保管,焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊,焊缝附近应打上低应力的焊工代号钢印。

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 第三章、调试安排 (4) 1、人员安排 (4) 2、技术安排 (5) 3、时间安排 (5) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (6) 1、调试运行必须具备的条件 (6) 2、调试运行启动准备 (7)

第五章、调试运行 (8) 第六章、安全注意事项及应急预案 (11) 、安全注意事项 (11) 、应急预案 (12) 第七章、竣工验收 (12)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨卧式内燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

 供热管网通过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据;(2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,通过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),可以大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)可以监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。

t燃气热水锅炉设计方案

燃气热水锅炉设计方案 一、工程描述 本工程为锅炉房改造工程,原锅炉房尺寸:9.88m×5.88m 。 二、设计方案及设备选型 根据贵单位的实际情况,我们本着“配量合理,满足需要,安全节约,操作简便”的原则,提出如下方案: 锅炉选型: 我们根据用户现有情况,选用1台CWNS1.4-85/65-Q(2吨)由南京工业锅炉厂生产的燃气热水锅炉,供暖面积可达到2万平方米,可以满足用户供暖需求。 三、产品主要技术数据和性能的详细描述 CWNS系列全自动燃气卧式锅炉为内燃,三回程,全湿背,全波纹炉胆,螺纹烟管式锅炉,其烟管与前管板的独特连接设计、N型导流装置的设计、烟温排放测定自控系统及具有烟气汽化潜热回收利用装置,其特点以下: ①燃烧室低位布置,烟管左右对称,均匀分散应力。 ②三回程结构,保证换热面积与传热效率的最佳状态。 ③全湿背布置,既克服了后烟箱受高温烟气冲刷易造成管板裂纹等缺点,又能有效利用受热面,确保锅炉设备安全运转,减少维修。 ④采用螺纹烟管,有效增加受热面积,增强高温烟气紊流传热,提高锅炉热效率,同时缓解锅炉的热胀冷缩,确保锅炉的安全性,延长锅炉的寿命。

⑤特别是我厂热水锅炉按照蒸汽锅炉标准采用全扳边对接焊接技术避免了角焊缝长期受热交变应力而可能出现的疲劳,提高了锅炉的安全性。 ⑥前后端盖密封性能和措施:前、后烟箱门采用活动式结构,便于对锅炉内部进行清查、维修和清洁;前、后烟箱门采用双门结构,即内耐火门,外保温门,降低了热量的散失,保证燃烧器在一个低温地环境下运行,操作人员在安全的环境下操作,增加了锅炉的外部美观。 ⑦锅炉外壳采用彩色钢板包装,既耐腐蚀,外型又美观漂亮。 2、燃烧器性能特点 采用意大利进口燃烧机。 性能特点 (1)、强制通风一体式比例调节,外形设计紧凑,适用功率范围广,全自动运行,对炉膛进行预吹扫,压头高,克服炉膛阻力能力强。 (2)、风机马达安装在与空气流动相垂直的方向,叶轮性能可靠,使用反向风机叶片和高效隔音材料、并采用特殊设计的风门入门,使噪音的排放降到最低。 (3)、配有双重电磁阀,阀门漏装置,最低空气压力开关,火焰控制盘,带锁定信号灯和锁定复制位按钮,燃烧状态显示屏和LED显示屏,充分保证系统安全。 (4)、点火可靠,着火迅速,空气与燃气混合均匀,燃烧效率高(5)、火焰形状稳定,冲刷不到受热面 (6)、全自动点火,预吹扫,及熄火保护功能灵敏齐全 (7)、比例调节,根据热量需要可在功率范围内任意调节,工作、停机避免了供气系统的压力波动

燃气热水锅炉供暖设计方案

燃气热水锅炉供暖设计方案 一、工程描述: 本工程总建筑面积约60000㎡。 二、设计方案及设备选型: 根据系统总耗热量和贵单位的实际情况,我们本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”的原则,提出如下方案: 1、锅炉选型: 选用2台出力分别为:4T/H、2T/H的燃气热水锅炉,满足供暖需求。 2、采暖系统设置分、集水缸,便于采暖系统各分支调节、控制。 3、此方案有利于系统调节、热量平衡和运行节能,操作简单。 三、工程报价: 4T+2T天然气锅炉然气工程费用预算 (一)、设备: 3/h 95000元=600Nm 、调压柜 77×6×1.312、流量计(1) DN150 39580元 流量计(2) DN100 32000元 3、电磁阀 DN200 13000元 4、报警系统 6路 5000×6 30000元 5、防爆轴流风机 1300元 (二)、安装及管线: 1、城市中压 140米 A、管道 DN150 780×140=109200元 B、道路开挖回填恢复 400×140=56000元 2、阀井一座 15000元 3、柜后及锅炉房低压管线 DN200 40米 920×40=36800元 4 / 1 合计:427880元 (三)、设计费 427880×4.5% 19255元 (四)、市政道路开挖审批费 300×120=36000元 总计:483135元 4吨热水锅炉分项报价表 单总材料名规格型数厂家或产WNS2.8-1.0/95/70-Y 223000.00223000.00 劳斯莱11炉本126000.00126000.00意大利原燃气燃烧吨燃气专2 1 触摸28500.00南京仁3锅炉控制28500.001 上23400.00 TQ150-160 锅炉循环7800.00 Q=150H=32 4

燃气热水锅炉房设计

1.设计概况 (2) 2.原始资料 (2) ⑴热负荷 (2) ⑵燃料资料 (2) (3)水质资料 (2) ⑷工作班制 (2) 3.热负荷计算及锅炉机组的选择 (2) ⑴总的热负荷计算 (2) ⑵锅炉机组的选择 (3) 4.给水及水处理设备的选择 (3) ⑴锅炉循环水量的计算 (4) ⑵循环水泵杨程的计算 (4) ⑶循环水泵的选择 (4) 5.定压及水处理设备的选择 (5) ⑴膨胀容积计算 (5) ⑵定压装置及补水泵的选择 (5) ⑶软化水设备的确定 (6) ⑷除氧系统装置的计算与设备的选择 (6) ⑸其他 (6) 6.水气系统主要管道管径的确定 (7) 7.设计依据: (7)

两台 WNS2.791-1.0-80/60-Q 燃气热水锅炉房工艺设计 1. 设计概况 本设计为一燃用天然气的热水锅炉房,主要为居民建筑采暖和生活用水提供所需的热能。 2. 原始资料 ⑴热负荷 采暖用热: 1Q =2200kw 供、回水温度:80℃/60℃ ; 生活用热: 2Q =3600kw 供、回水温度:80℃/60℃ 。 ⑵燃料资料 燃料为东海天然气其收到基低位热值:34332 kJ/3 m 。 (3)水质资料 总硬度 o H 121mg/L 永久硬度 FT H 24mg/L 暂时硬度 T H 97mg/L 总碱度 o A 95mg/L ⑷工作班制 工作班制为两班制。 3. 热负荷计算及锅炉机组的选择 ⑴总的热负荷计算 ①采暖季最大计算热负荷 max Q =o K (1K 1Q +2K 2Q ) MW 式中 o K ——管网散热损失系数,取1.05;

1K ——采暖用热的同时使用系数,取1; 2K ——生活用热的同时使用系数,生活用热可提前1h 加热,故取 0.5。 计入上述各项系数后,锅炉房的最大计算容量为 max Q =o K (1K 1Q +2K 2Q )=1.05(1x2200+0.5x3600)=4200kw ②非采暖季节最大计算热负荷 max Q =o K (1K 1Q +2K 2Q )=1.05x0.5x3600=1890kw ⑵锅炉机组的选择 根据锅炉房的计算容量、所需热水参数和供应燃料品种,选用2台热功率为2.791MW 的卧式燃气热水锅炉,即WNS2.791-1.0-80/60-Q 型锅炉,锅炉的总额定热功率5.582MW ,热水供回水温度为80℃/60℃。 采暖季节,第一班工作时一台锅炉投入运行以供采暖。非采暖季节,只需投入一台运行,本锅炉房不设备用锅炉,两台锅炉互为备用,锅炉的检修保养安排在非采暖季节进行。 WNS2.791-1.0-80/60-Q 热水锅炉的技术参数: 型号:WNS2.791-1.0-80/60-Q 额定热功率:2.791kw 额定出水压力:1.0M a P 供回水温度:80℃/60℃ 锅炉燃料:天然气 燃料耗量:681.3N 3 m /h 4. 给水及水处理设备的选择

锅炉设计方案

方案书

1、白鹿花园小区为新建节能建筑。有3栋高层,锅炉房设在地下室。为保证供暖的良好效果和降低后期运行成本,我公司特推荷选用:燃气模块锅炉方案。 2、住宅小区热负荷参数:总建筑面积89577㎡,实际采暖面积为80000㎡。共有3栋楼,2栋32层楼,1栋27层楼。 根据贵小区对热负荷的要求,结合现有条件,考虑后期运行费用,将安装节能立式燃气模块锅炉(YHL640B)10台。 二、燃气锅炉产品介绍 悦能牌系列燃气模块锅炉,采用了国际领先的燃气技术和新型科学的设计理念,使自主产品达到了全球采暖运行费用最低的标准,真正实现了高效、节能、低碳、环保。 燃烧室及炉体采用铁合金精铸而成的不对称错位模块立式堆接技术,其优越的特性之一:充分利用火焰燃烧所产生的热动力,在不借助外力的前题下,火焰能在水道间以S型自动向上窜升,使有限的模块间最大限度与火焰接触,从而以最小的体积达到最大的热交换面积(外型尺寸为1m×1.02m×1.72m的锅炉,热交换面积达16㎡,供暖面积达10000㎡图1)。优越的特性之二:水流在模块间相互末端连接自下而上以“Z”形流动,使水在有限的体积内尽可能延长受热时间,将炉顶排烟温度控制在100℃以内(图2)。 燃烧采用了科学先进的前置混气全封闭燃烧技术(我公司专利)。该燃烧的优越特性之一:能生成一个高焰流场式火焰区,火焰喷口区达0.52㎡,该区喷口密布,耗气量仅是其它燃烧机的一半(在出力相同的前题下)。优越特性之二:使热量的损失降至最低,并将燃气的燃烧体积急剧膨胀所产生的动力,形成向上的窜升力,以提升火焰高度,使模块与火焰在炉内完全接触

(实现最大受热面)。 优越特性之三:利用这种高温差使模块内的水温得到最大的提升。经实测在静止状态下短短的52秒燃烧后,由于模块的蓄热功能,以YHL-640为例,能使出水口的水温提升89℃,蓄水量为160L(实现水温快速提升)。 模块由铁合金精铸而成,具有使用寿命长、蓄热性能好的特点,每一模块都具有热交换功能(燃烧室、分火片、换热片、烟罩,均为水流换热模块)。 三、选型及工程概算 (一)供暖热负荷计算 根据西安地区标准,末端是地辐射,供暖热指标按60w/ m2,则供暖热负荷为: 80000×60=4800000w=4800KW (二)选型 根据以上计算,考虑到后期的运行费用、可靠性、使用寿命等因素,推荐选用悦能YHL640B型燃气热水锅炉10台同程并联,同时供应采暖,并留有一定的富余量。(10×640×97%=6208kw>4800kw) 悦能YHL640型技术参数简表 (三)方案说明 本方案设计10台悦能YHL640B型锅炉模块组合,热效率高达97%,分高、低二个区域供暖、互为备用。根据实际热负荷需求的变化,自动调整起停锅炉运行的台数,使锅炉输出热量接近实际热需求,从而实现按需供应,最大限度的节省能源和运行费用。

热水系统设计方案

一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21 位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25 ℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、 ##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、### 等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4 倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低 压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势?运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 ?环保: 对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源、

燃气热水锅炉安装施工方案【精华】

燃气热水锅炉安装施工方案 1.工程概况 1.1工程名称为盐城金红达分布式能源站项目,业主方盐城新奥能源发展有限公司,施工方位*******,监理方为**********,施工地点为***********。工程规模燃气内燃机1*800kW(±5%)及配套烟气热水型溴化锂机组,燃气热水锅炉2 t/h一台、1t/h一台及辅助设施,螺杆式制冷机2*1044kW(±5%)及辅助设施。针对两台卧式内燃三回程燃气(油)热水锅炉的安装调试,两台锅炉型号为:WNS1.4-1.0/95/70-Q,WNS0.7-1.0/95/70-Q(Y),特编制此方案。 2.编制依据 2.1《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 2.2《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 2.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; 2.4《锅炉房设计规范》GB50041; 2.5《建筑设计防火规范》GB50016; 2.6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 2.7《工业金属管道工程施工规程》GB50235-2005; 2.8《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2005; 2.9《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613 2.10《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614 2.11南京南锅动力设备公司提供的出场资料及设备图纸; 2.12金红达分布式能源站的现场施工条件; 2.13廊坊新奥节能服务有限公司提供的施工图纸.

3.基础验收 3.1锅炉的安装位置和锅炉房应满足《锅炉房设计规范》GB50041、《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。 3.2锅炉及其附属设备就位前,其基础位置和尺寸应按照下表进行复查: 3.3.锅炉安装前应,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点; 3.4锅炉基础方向应符合下列要求: 3.4.1纵向和横向中心线,应互相垂直 3.4.2相应两柱子(预埋板、地脚螺栓孔)定位中心线的间距允许偏差为±2mm; 3.4.3各组对称4根柱子(预埋板、地脚螺栓孔)定位中心线的两对角线长度只差应不大于5mm。 4.设备的开箱、检验

燃气热水锅炉供暖设计方案

在煤改气的政策下,燃气锅炉的使用也逐渐广泛起来,但因很多用户为第一次使用,难免会对供暖设计不太了解,所以,现整理了具体的方案,大家可做参考。 一、工程描述: 本工程总建筑面积150000m2。中: (1 ) 3栋18层塔楼: 3x12000= 36000m2 ( 2 ) 14栋6层板楼: 14x6000= 84000m2 (3 ) 3栋6层板楼,未建:约30000m2 原锅炉房尺寸约25mx18mx 5.5m 二、设计方案及设备选型: 根据系统总耗热量和贵单位的实际情况,本着"配置合理、满足需要安全节约、操作简便”的原则,提出如下方案: 1、负荷计算:

采暖面积热指标取60W/m2。则: 总耗热量: Q=60W/m2 x150000m2 =9000KW 2、锅炉选型: 方案一: 选用19台直流式燃气热水锅炉(全铜),发热量为488KW(互为备用) ,总发热量: 19x488KW=9272KW ,大于耗热量9000KW ,满足供暖需求。 方案二: 选用4台方块燃气热水锅炉,单台发热量为2484KW(互为备用) , 总发热量: 4x2484KW=9936KW ,大于耗热量9000KW ,满足供暖需求。 3、采暖系统补水定采用膨胀罐+补水泵定压形式。 4、采暖系统设置分、集水缸,便于采暖系统各分支调节、控制。 5、此防案有利于系统调节、热量平衡和运行节能,操作简单;锅炉模块化组合,互为备用,无需备用锅炉,运行节能等特点。 三、工程报价:

案一: 19台DW-1810美国史密斯直流式燃气热水锅炉 a、主要设备:号设备名称规格型号数量单位单价 (元)合价 (元)产地 1模块燃气热水锅炉DW-1810 19台130000 2470000国原装 2低区采暖循环泵ISZ250- 200-400B55KW , 468T/H , 30.5mH2O , 2台33900 67800 3低区补水定压机组PGL 2000-0.63.0KW12.5T/H , 32mH2O,1套压容器厂 4板式换热器BRSO3 1套18600 5区采暖循环泵ISZ80-50-200B7.5KW , 52T/H , 36.8mH2O,2台6000 12000 6高区补水定压机组PGL14000-1.03.0KW2.5T/H , 74mH2O,1套46000 7自动离子交换装置FLECK10T/H 1套25000 8软化水箱15m3 1台 9分、集水缸φ500x1200 2台8000 10烟囱D508L=8M 4组9000 11电控制柜AP-1 1台8000 11电控制柜AP-1 1台8000 8000北开 小计:1787900 b、安装费(含管材、板材、型材、保温、阀门等及辅材) : 576598元 c、工程造价= 1787900 + 576598= 2364498元

最新版燃气热水锅炉安装工程施工组织设计方案

燃气热水锅炉安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (4) 3.基础验收 (5) 4.设备的开箱、检验 (7) 5.施工前的准备工作 (7) 6.锅炉安装就位 (8) 7.锅炉附属装置的安装 (10) 7.1燃烧器的安装 (10) 7.2取源部件的安装 (11) 7.3仪表的安装 (13) 7.4阀门的安装 (16) 7.5管道的安装 (17) 7.6烟囱安装 (17) 7.7离心泵安装 (17) 7.8加热器、集水器等安装 (20)

8.燃气锅炉本体水压试验 (21) 9.煮炉 (24) 10.锅炉调试 (25) 11.试运行 (31) 12.安全保证措施 (33) 13.质量保证措施 (44) 14.施工机具一览表 (46) 15.施工人员一览表 (47) 16.施工进度 (47)

1.工程概况 1.1工程名称为**分布式能源站项目,业主方**能源发展有限公司,施工方位**,监理方为**,施工地点为**。工程规模燃气内燃机1*800kW(±5%)及配套烟气热水型溴化锂机组,燃气热水锅炉2 t/h 一台、1t/h一台及辅助设施,螺杆式制冷机2*1044kW(±5%)及辅助设施。针对两台卧式内燃三回程燃气(油)热水锅炉的安装调试,两台锅炉型号为:WNS1.4-1.0/95/70-Q,WNS0.7-1.0/95/70-Q(Y),特编制此方案。 2.编制依据 2.1《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 2.2《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 2.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; 2.4《锅炉房设计规范》GB50041; 2.5《建筑设计防火规范》GB50016; 2.6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 2.7《工业金属管道工程施工规程》GB50235-2005;

燃气锅炉安装施工方案526454

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.基础验收 (4) 4.设备的开箱、检验 (5) 5.施工前的准备工作 (5) 6.锅炉安装就位 (6) 7.锅炉附属装置的安装 (7) 7.1燃烧器的安装 (7) 7.2取源部件的安装 (8) 7.3仪表的安装 (10) 7.4阀门的安装 (12) 7.5管道的安装 (13) 7.6烟囱安装 (13) 7.7离心泵安装 (13) 7.8加热器、集水器等安装 (16) 8.燃气锅炉本体水压试验 (16) 9.煮炉 (18) 10.锅炉调试 (20) 11.试运行 (25) 12.安全保证措施 (26) 13.质量保证措施 (32)

14.施工机具一览表 (34) 15.施工人员一览表 (35) 16.施工进度 (36)

 2.编制依据 2.1《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 2.2《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 2.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; 2.4《锅炉房设计规范》GB50041; 2.5《建筑设计防火规范》GB50016; 2.6《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 2.7《工业金属管道工程施工规程》GB50235-2005; 2.8《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2005; 2.9《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613

燃气直燃机与无压热水锅炉机房设计中的有关问题

燃气直燃机与无压热水锅炉机房设计中的有关问题 1.前言 近些年来,直燃机与燃气无压热水锅炉在空调工程中应用越来越多。但是,直燃机与燃气无 压热水锅炉的机房设计,一直没有强制性的国家设计规范。只能参照国家的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》以及其他一些规范,基本处于探讨阶段。在机房设计中,许多看法和做法都不尽相冈。在实际工程中,许多潜在隐患仍比较严重,应该引起足够重视。 本文首先对直燃机与燃气无压热水锅炉的机房进行分析定位是有燃气爆炸危险的特殊厂房,接着阐述机房设置泄压设施的必要性和完善防爆措施的重要性,提出机房设计选择位置的排列顺序,强调机房不宜布置在高层建筑里的地下二层。希望促进直燃机与燃气无压热水锅炉更好地发展。 2.机房的定位对以燃气为燃料的直燃机与无压热水锅炉的机房定位,它是机房设计的前提,设计的基础。本文从直燃机、燃气无压热水锅炉本体和机房使用情况进行分析和讨论。 2.1 直燃机与燃气无压热水锅炉本体爆炸可能性很小直燃机与燃气无压热水锅炉都是普通燃气大型设备,不受劳动部锅炉压力容器安全监督,只受当地公安消防部门管理。生产介质是热水,最高温度也仅是95C,通常又是无压、负压 或真空运行。在直燃机与燃气无压热水锅炉本体里,少量压力不高的燃气,在密闭的管道内流动,于燃烧器出口处燃烧,所以本体爆炸可能性很小。本体里的燃气燃烧室又为充水的水冷壁(受热水管、管排)所包围,更有利吸热降温。当然这也不是绝对的,实际上就连小小的家庭住宅使用的燃气灶具和燃气热水器还有不少爆炸实例呢! 2.2 直燃机与燃气无压热水锅炉机房是有燃气爆炸危险的特殊厂房首先必须强调指出,燃气是极具爆炸危险的气体,爆炸下限很低( 4%),直燃机与燃气无压锅炉是连续耗气量比较大的大型公共燃气设备(不同于小小的家庭住宅使用的燃气灶具和燃气热水器),其燃气管道、控制仪表、阀门和各种配件都比较多,致使燃气泄露可能性相当大,叠加泄漏量比较多。如果机房里突然发生燃气管道破裂或仪表阀门和配件等损坏的严重事故,燃气泄漏就会非常严重,致使瞬间爆炸下限4%,这时如果事故通风换气设备发生故 障,又遇上明火,机房就可能发生爆炸。退一步讲,就算不发生严重事故(实际上很难完全排除),哪怕平时细微缓慢的燃气泄漏,若通风换气不正常,不能及时排除或稀释时,也会越集越多,逐渐达到爆炸下限 4%,再遇上明火,机房也可能爆炸。所以把直燃机与燃气无压热水锅炉机房定位为有爆炸危险的特殊厂房是合适的,不是耸人听闻! 3 机房设置泄压设施的必要性 3.1 机房设置泄压设施的必要性关于直燃机与燃气无压热水锅炉的机房设计,现在有一种观点认为:“直燃机与燃气无压热水锅炉机房的生产类别不属于有爆炸危险的甲、乙类厂房,而是属于丁类厂房,不应考虑泄压设施。”本文有些粗浅的不同看法,下面从六个方面加以阐述: (1)《建筑设计防火规范》第3.4.2 条规定“有爆炸危险的甲、乙类厂房,应设置必要的泄压设施”。这里划定厂房类别是次要的,而强调爆炸危险才是关键。具有爆炸危险的甲乙类厂房,设置必要的泄压设施,这是肯定的;而基本没有爆炸危险的甲、乙类厂房,例如《建筑设计防火规范》附录三中,列举的金属钾、钠的加工厂,极具可能局部剧烈燃烧,而不易引发激烈爆炸,就不一定要求泄压设施。但是具有爆炸危险的生产厂房,例如直燃机与燃气无压热水锅炉机房,就应该设置必要的泄压设施,这样,对不同爆炸危险的厂房区别对待,才是合理的。 《建筑设计防火规范》第 3.2.1 条规定“利用气体作为燃料或将气体进行燃烧作其他用的各种生产”属于丁类厂房。这里仅从生产情况来分类,完全没有涉及爆炸危险性。如果置爆炸危险于不顾,简单地把具有爆炸危险的直燃机与燃气无压热水锅炉机房划为丁类,片面强调“不属于甲、乙类厂房,也就无泄压要求”这是不恰当的。 (2)《建筑设计防火规范》第 321条还指出“使用或生产爆炸下限V 10 %的气体”的厂房

燃气锅炉工程施工设计方案

吉县住房保障和城乡管理局CWNS02.8-95/70热水锅炉施工方案 编制:高升 审核:高升 批准:育伟 暖圣热能设备有限公司 2016年7月28日

一、工程概况 本工程为吉县住房保障和城乡管理局燃气热水锅炉安装工程,工程包括锅炉本体就位及其所属设备、室管道、电气仪表的安装。 二、编制依据 1、《热水锅炉安全技术监察规程》 2、生产厂家使用说明书 3、本单位安装同类设备的施工经验 三、劳动力安排计划 电焊工2人、电工1人、管工1人、钳工1人、其他工2人。 四、施工机具计划 电焊机2台、氧炔工具1套、无齿锯1台、手砂轮1台、角磨机2台、1吨倒链2台、其他小型工具若干。 五、施工程序 1、锅炉本体就位: 该锅炉为暖圣热能设备有限公司生产的燃气热水锅炉安装工程,安装时先把锅炉吊装于锅炉基础之上,然后进行炉体找正找平。 锅炉炉体安装就位后即可进行辅属设备及室管道的安装。 2、室管道安装: 阀门安装; 阀门安装前应进行外观检查,并逐个进行强度和严密性试验,合格的阀门,将部积水放净,涂防锈油。 管道安装: 管道安装应按要求对所用管材、管件、法兰进行质量检查,应为

技术监督部门注册登记的压力管道、管件、法兰的正规生产厂家,必须具备相应的材质单、合格证、无材质单合格证的管材、管件、法兰一律不准使用。 管道焊接工艺技术要求: ①焊前操作人员必须经过有关部门技术培训,考核合格后,取得的技能操作证,方能上岗操作,严禁无证焊接。 ③焊接操作人员连续脱岗半年,应重新进行技术培训,经考核合格后方可回岗操作。 焊接操作人员应掌握所用焊接设备的使用性能,熟悉锅炉产品图样,工艺文件及标准要求。 ④焊接操作人员应认真做好焊接场地的管理工作,工具应能正确操作、妥善保管,焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊,焊缝附近应打上低应力的焊工代号钢印。 ⑤管子对接口的坡口应符合图纸规定,坡口10mm围应打磨干净,对口时应用卡具夹齐,留好间隙点焊固定,检查对口质量无误,时行焊接。 ⑥焊接时引弧不得在焊口处的管子上进行,收弧时应将弧口填满。 ⑦管子上的焊接件,水压试验前应全部焊完。 3、水压试验 该燃气锅炉的设计压力为0.0009Mpa,根据常压《热水锅炉安全技术监察规程》的要求试验压力应为0.001Mpa试压时水压应缓慢地升降,当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常

相关文档