1、电力系统一次设备、二次设备的概念。

一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备,它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、电动机等

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备,如熔断器、控制开关、保护装置等。

2、电力系统的运行状态按运行条件的不同分为正常运行状态、不正常运行状态、故障运行

状态。

3、对继电保护的基本要求是要有严格的选择性、较高的灵敏性、要求的速动性、必保的可

靠性。

4、什么是系统的最大和最小的运行方式?请用式子表示出该两种运行方式下所对应的短

路电流。

最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。

最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。

5、电力系统的故障分为短路故障和断线故障。

6、什么是电力系统的不正常运行状态和事故?

不正常运行状态是指系统的正常工作受到干扰,使运行参数偏离正常值。如过负荷、电压异常、系统振动等。发生不正常运行(异常)状态或故障若不及时处理或处理不当时,就可能引起事故。事故就是指人员伤亡、设备损坏、对用户停电或少送电、电能质量降低到不能容许的程度。

7、电力系统继电保护的概念和基本任务。

继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。

基本任务:1 )自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元

件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,动作于

发信号、减负荷或跳闸。

8、继电保护装置的组成及工作原理

一般由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。

I、测量比较元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

II、逻辑判断元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。

III、执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

9. 继电保护的分类

I、按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、母线保护、电动机保护等。

II、按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等。III、按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地短路保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等。

IV、按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护、微机型保护。

V、继电保护测量值与整定值的关系分类:过量保护(测量值﹥整定值)、欠量保护(测量值﹤整定值)

VI、按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等。

10、主保护、后备保护、近后备保护、远后备保护的概念

主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

后备保护是指主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为近后备保护和远后备保护。近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现的后备保护。

远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

11、辅助继电器的分类和各自的功能。

辅助继电器有时间继电器、中间继电器、信号继电器

时间继电器的作用是以建立保护装置的动作时限。

中间继电器的作用是用以同时接通或断开几条独立回路和用以代替小容量触点活着带有小的延时来满足保护的需要。

信号继电器的作用是在保护动作时,发出灯光或音响信号,并对保护装置的动作情况有记忆作用。

12、微机保护装置由哪几部分组成

微机保护装置由6部分组成:1)模拟量输入系统2)CPU主系统3)开关量输入/输出回路4)人机接口回路5)通信回路6)电源回路

13、微机保护软件由主程序和中断服务程序构成

14、功率方向继电器的作用是判别故障方向,判别的依据是U与I的相位关系

15、电网中性点的运行方式有哪些?适用范围?

中性点运行方式有3种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。

在我国,一般情况下110KV及以上的电压等级电网采用中性点直接接地运行方式,66KV及以下的电压等级电网采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式。

16、接地故障时零序电压和零序电流的特点。

1)故障处的零序电压最高,离故障点越远,零序电压越低,变压器中点处的零序电压降为零。零序电压由故障点到接地中性点,按线性分布。

2)零序电流是由故障点零序电压产生的,零序电流的大小和分布主要取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的数目和分布。

3)零序电流仅在中性点接地的电网中流通,所以零序电流保护与中性点不接地的电网无关。4)正向故障时,保护安装处母线零序电压和零序电流的相位关系,取决于母线背后元件的零序阻抗,而与被保护线路的零序阻抗和故障点的位置无关。

5)零序电流与接地故障的类型有关。

17、什么是精确工作电流?

精确工作电流指的是当(阻抗继电器电压与电流的夹角为最灵敏角),且起动阻抗时,使得继电器刚好动作的电流。

18、消除方向阻抗继电器“死区”的方法有两种:1)靠记忆故障前电压2)引入第三相电压

19、系统振荡的概念及危害。

系统振荡是指并列运行的系统或发电厂失去同步的现象。

危害:当电网发生振荡时,电网内的发电机不能维持正常运行,电网电流、电压和功率将大幅度波动,严重时使电网解列,造成部分发电厂停电及大量负荷停电。

20、振荡和短路的区别。

(1)、振荡时,三相完全对称,没有负序或零序分量存在。而短路时,总要长时间(不对称短路过程)或瞬时间(对称短路过程)出现负序或零序分量。

(2)、振荡时,电气量呈现周期性变化,其变化速度与系统功角变化速度一致,一般比较慢。而短路时,从短路前到短路,电气量变化很快。

(3)、振荡时,电气量呈现周期性变化,若阻抗测量元件误动,那么在一个周期内会动作和返回各一次。而短路时,要么动作,要么不动作。

21、变压器纵联差动保护的不平衡电流产生的原因。

1)由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流

2)由变压器两侧电流相位不同产生的不平衡电流

3)由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流

4)由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流

5)由变压器带负荷调整分街头而产生的不平衡电流

(解决方法:提高差动保护的整定值)

22、线路长度越长,闭锁角越大,保护动作区越小,保护越不灵敏。

23、什么是导引线通道?缺点是什么?

导引线通道就是用二次电缆将线路两侧保护的电流回路联系起来。

缺点:1)导引线通道长度与输电线路接近,敷设困难

2)通道发生断线、短路时会导致保护误动,运行中检测、维护通道困难

3)导引线较长时电流互感器二次阻抗过大导致误差增大

24、短时发信和长期发信方式的特点。

短时发信方式下收发信机在电力系统正常情况下不发信,在系统有扰动是继电保护起动,发信机投入工作。短时发信方式由于功放为短时工作,相对降低对功放的要求,有利于延长发信机的寿命、减少对其他载波设备的干扰,但必须定期手动发信以检查通道及收发信机是否完好。

长期发信方式即发信机始终投入工作,对功放、电源等电路要求较高,优点是通道监视方便、能迅速发现通道缺陷。为了减小长期发信造成的干扰,系统正常时发信机以较小的功率发信,系统扰动继电保护启动后发信机自动加大发信功率以克服高频信号穿越故障线路带来的损耗

25、什么叫瞬时性故障和永久性故障?

瞬时性故障:继电保护通过断路器将故障切除后,经一定时间由自动重合闸装置自动的进行一次合闸,线路有可能恢复正常运行,这次故障称为瞬时性故障。

永久性故障:如果第一次故障后继电保护动作、切除故障,进行重合闸时又遇到故障,继电保护应再次动作跳闸并不再重合,必须检修线路后才能恢复供电,此类故障称为永久性故障。

26、自动重合闸的概念及其作用。

电力系统发生故障,继电保护动作跳闸后自动的进行一次断路器合闸,称为自动重合闸。作用:1)提高供电可靠性,如果是瞬时性故障,重合闸成功可以恢复供电

2)提高电力系统并联运行的稳定性

3)可以纠正断路器机构不良、继电保护误动等引起的误跳闸

27、什么是励磁涌流及其特点?

在空载投入变压器或外部故障切除后电压回升等情况下,就可能产生很大的励磁电流,称为励磁涌流。

特点:1)励磁涌流含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧2)励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中以二次谐波为主

3)励磁涌流的波形出现间断角,而短路电流波形没有间断角

28、变压器的主保护是哪两个,有哪些后备保护?

变压器的主保护是纵差动保护和瓦斯保护。

后备保护通常采用过电流保护、低电压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护以及负序过电流保护、阻抗保护等

29、什么是同步发电机失磁?什么原因造成的?有什么危害?主判据是什么?

失磁故障指励磁突然全部消失或部分消失。

原因:1)励磁供电电源故障2)励磁绕组开路或短路3)自动灭磁开关误跳4)自动调节励磁调节装置故障5)运行人员误操作

危害:1)发电机从系统倒吸无功,如果系统无功储备不足,可能导致电压崩溃、系统瓦解2)电压的下降,将导致发电机定子绕组电流增大,从而导致发电机过负荷甚至过流保护动作,进一步使得系统其它发电机过载,使事故扩大

3)失磁会导致系统失步,系统失步解列装置动作后,使得系统部分用户失电

主判据:采用机端测量阻抗作为失磁的主判据,即机端测量阻抗进入等无功圆或等异步圆判为发电机失磁。

30、高频保护的两个通道:相—地制通道、相—相制通道。

31、助增电流的存在会使距离保护的测量阻抗__增大_____,保护范围___缩短____

外汲电流的存在会使距离保护的测量阻抗_减小___,保护范围_增大__。

32、消弧线圈的概念。

当发生单相接地时,在接地点就有一个电感分量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵消,就可以减少流经故障点的电流,因此称之为消弧线圈。

33、过渡电阻的概念。

过渡电阻是一种瞬间状态的电阻。当电器设备发生相间短路或相对地短路时,短路电流从一相流到另一相或从一相流入接地部位的途径中所通过的电阻

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

一种新型的继电保护软硬件平台_易永辉

一种新型的继电保护软硬件平台 易永辉1,赵志华1,薛玉龙2,张倩1, (1.许继日立公司,河南许昌461000; 2.宁夏吴忠供电局,宁夏吴忠751100) 摘要:结合微机继电保护现状,提出了一种新型的继电保护软硬件平台,介绍了主要的实现方法,它具有技术起点高、通用性强、可靠性好等优点。 关键词:继电保护; 软硬件平台; 图形化 中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1003-4897(2002)06-0026-03 1 引言 继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要手段。作为目前广泛使用的微机保护,经过近20年的发展,由80年代单CPU的8位机起,过渡到多CPU的16位机,以及今天的32位机逐渐使用,对继电保护的发展起了重要作用。目前微机保护的生产厂家众多,产品型号十分繁杂,其使用的软硬件结构、保护算法、功能特点也互不相同(甚至同一厂家的不同型号产品也是如此),不利于运行单位的运行维护和运行专业人员的培训、掌握。因此有必要进行保护装置平台化、标准化的研究。变电站综合自动化技术的迅速发展,对微机保护提出了更严格的要求,而微计算机技术的发展,以及近20年微机保护运行经验的积累,为微机保护的进一步发展创造了条件。基于这一因素,从方便用户使用和维护、提高保护系统可靠性和保护装置综合性能的角度出发,研究出高性能的、面向变电站自动化的保护平台,显得尤为必要和迫切。 2 数字保护系统的总体设计 可靠性是继电保护设备的最根本要求之一,面向变电站自动化的应用是新型微机保护设计的主流。充分利用计算机技术的新成果,确保产品的高技术起点、高可靠性、运行维护简单、系统通用性强,是本平台的总体设计思想。 2.1 32位机、16位ADC技术的应用 微处理器是微机保护装置的 心脏 ,它也是微机保护发展的最重要推动力之一。本平台选用的32位定、浮点C PU价格便宜,封装简单,无论生产工艺要求还是成本与普通16位机相当,但其功能却有很大的提升。其主要优势在于片内多总线结构,为片内5级流水线的实现创造了条件。此外该CPU 片内含硬件乘法器、浮点处理单元,使得其绝大部分指令能够在单周期内完成,因此CPU运算处理能力比常规16位机提高了1-2个数量级(常规16位机无浮点处理单元,故浮点数据处理能力相差更大,达1000倍以上),其典型指令速度为78MIPS(MIPS:每秒1M条指令),极大地缩短了数字滤波、滤序、傅立叶变换等的计算时间,为数据采集频率提高后实时、并行处理以及微机保护综合功能提高、图形化编程创造了条件。 数据采集也是微机保护产品的重要组成部分。在我国,曾经广泛使用过VFC构成的数据采集系统,由于其通过快速光隔有效解决了模数的隔离、脉冲计数实现多CPU数据共享等问题,又避免了多CP U系统中经常出现的复杂的总线操作,为电网的稳定运行作出了一定的贡献。但随着逐次逼近式A D技术的发展,A D在高速高精度的数据采集应用上有更出色的表现。尤其ADC价格大幅度下降,采用多路转换开关与16位A D配合使用的系统,其成本低于VFC型数据采集系统。另外,随着电网的发展,对继电保护的要求越来越高,多CPU共享VFC出现的瓶颈问题必须采取措施解决。影响数据采集精度的除了ADC的分辨率外,采样频率也十分关键。为了详细纪录故障突变和滤除高次谐波,必须采用高速采样。本平台采用的16位ADC,48点 周的采样频率,实验证明其数据采集效果十分理想,配合测量C T后,其电压、电流测量误差可小于0.2%,与保护C T配合后,其保护定值误差平均能低于1%。 以32位CPU配16位ADC,加上大容量存储器(FLASH、NVRAM等),为录波、故障记录且掉电保持等创造了条件。 2.2 软硬件平台的统一性 目前国内的保护产品型号繁杂,以110kV的变 262002年6月 继电器 R ELAY 第30卷 第6期

继电保护原理期末试题(供参考)

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A,则A B U U U -=0 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、 问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么? 答:继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

继电保护复习

继电保护复习 一、单选题 1.反应非电气量的保护有( B )。 A. 过电流保护 B.瓦斯保护 C. 差动保护 D.低电压保护 2.继电保护在故障后有选择地切除故障部分,让非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小,这是指保护具有较好的( A )。 A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流继电器的文字符号表示为( B )。 A. KV B.KA C. KM D.KS 4.变压器过电流保护的动作电流按照避开被保护设备的( B )来整定。 A. 最大短路电流 B.最大工作电流 C. 最小短路电流 D.最小工作电流 5.变压器电源侧引线发生故障,变压器的( B )应动作。 A. 过电流保护 B.电流速断保护 C. 气体保护 D.过负荷保护 6.过电流继电器开始动作的( B )电流称为动作电流。 A. 最大 B. 最小 C. 中间 7.GL系列感应型过电流继电器,电磁元件构成( A )保护。 A. 电流速断 B.带时限过电流 C. 限时电流速断 D.过负荷 8.在继电保护动作中用以建立动作延时的继电器为( D )型继电器。 A. DL-11 B.DZ-17/110 C. DX-11 D.DS-110 9.在继电保护动作后发出保护动作信号的继电器为( C )型继电器。 A. DL-11 B.DZ-17/110 C. DX-11 D.DJ-112 10.电力线路电流速断保护是按躲过本线路( D )来整定计算的。 A. 首端两相最小短路电流 B.首端三相最大短路电流 C. 末端两相最小短路电流 D.末端三相最大短路电流 11.10k电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。 A. 过电流保护 B.手动 C. 瓦斯保护 D.差动保护 12.变压器保护中( B )属于后备保护。P202 A. 电流速断保护 B.过电流保护 C. 电流差动保护 D.气体保护 13.变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,( A )使备用电源自动投入。 A. 备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C. 直流电源装置 14.以下各电气设备中( C )属于二次设备。 A. 电流互感器 B.避雷器 C. 断路器控制开关 D.变压器 15.甲乙两设备采用相对编号法,是指( A )。 A.在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号 B.在甲设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号,乙设备设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号 C. 在甲、乙设备上标出两设备连接的回路编号 16.电对人体的伤害,主要来自( B )。P218 A.电压 B.电流 C.电磁场 D.电弧 17.由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为( D )。 A.电弧 B.触电 C.电击 D.电伤 18.电流对人体的伤害可以分为电伤、( B )两种类型。 A.电弧 B.电击 C.电烙印 D.触电 19.电流对人体的伤害可以分为( A )两种类型。 A.电伤、电击 B.触电、电击 C.电伤、电烙印 D.触电、电烙印 20.当电流流经人体的不同部位时,体内电阻呈现的数值( B )。 A.相同 B.不同 C.无联系 21.人体对交流电流的最小感知电流约为( A )。 A.0.5mA B.2mA C.5mA D.10mA

新型继电保护与故障测距原理与技术

新型继电保护与故障测距原理与技术 摘要:近年来,我国电力行业取得了较快的发展,但电力故障也时有发生,对电力系统正常的运行带来较大影响。目前,运用继电保护技术来对电力系统故障和运行异常进行诊断,或采取相应保护措施来保护电力系统是比较好的办法,确保电力系统运行的安全性和可靠性。文章从继电保护系统的原理、作用和特点入手,对继电保护系统运行中的常见故障进行了分析,并进一步对继电保护系统运行中常见故障的处理办法进行了具体的阐述。 关键词:继电保护;故障测距原理;技术 电力生产发展的需要和新技术的陆续出现是电力系统继电保护原理和技术发展的源泉。继电保护工作者总是在不断地根据需要和可能,对已有的继电保护装置进行改进和完善,同时努力探求实现继电保护的新原理,开发新型的继电保护装置。计算机的应用为此创造了前所未有的良机[1]。 1.继电保护系统的原理、作用和特点 高压电力系统继电保护技术的原理是电气测量器件对被保护对象实时检测其有关电气量(电流、电压、功率、频率等)的大小、性质、输出的逻辑状态、顺序或它们的组合,还有检测其他的物理量(如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高等)作为继电保护装置的输入信号,通过逻辑运算与给定的整定值进行比较,然后给出一组逻辑信号来判断相应的保护是否应该启动,并将有关命令传给执行机构,由执行机构完成保护的工作任务(跳闸或发出报警信号等)。高压电力系统继电保护技术的作用是专业对电力系统的正常运行工况进行监测显示,对异常工况进行及时的故障报警、故障诊断或快速切断异常线路(或设备等)的电力,进而为用户的正常生产、生活用电提供保证。高压电力系统继电保护技术的特点是:①可靠性:继电保护装置有非常好的可靠性,不误动不拒动等;②选择性:正确选择故障部位,保护动作执行时仅将故障部位从电力系统中切除,保证无故障部分继续正常安全运行;③速动性:快速反应及时切除故障[2]。 2.继电保护故障测距原理及技术 直流输电线路发生故障后,精确定位故障点,对于及时排除故障以及防止故障的再次发生具有重要意义。目前,直流输电系统中普遍采用行波测距原理进行故障定位。根据所采的用电气量来源不同,行波测距包括单端行波测距和双端行波测距两种类型。单端行波测距检测整流站/逆变站的故障行波第一波头和第二波头的到达时刻,计算两次波头到达的时间差并与行波波速相乘得到测距结果;双端行波测距检测整流站和逆变站的故障行波第一波头到达时刻,计算两端换流站故障行波到达时间差并与行波波速相乘得到测距结果。从行波测距的原理来看,影响测距精度的直接因素包括行波波头检测和行波波速选择两个方面。 2.1行波波头检测 行波波头检测的一种思路是设定动作门槛,当测距装置采样数据大于该动作门槛时认为故障行波到达。为了避开脉冲噪声等因素的影响,动作门槛值一般要求较高。实际的故障行波到达时刻为行波由零开始增大的时刻,测距装置的动作门槛越高,检测到的行波到达时刻与实际行波到达时刻之间的误差也越大。因此,这一方法不可避免地存在可靠性与精确度的矛盾问题。行波波头检测的另外一种思路是采用基于小波理论的波头检测方法。小波变换的奇异性理论指出,当信号在奇异点处的奇异性指数为正时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大逐渐增大;当信号在奇异点处的Lipschitz指数为负时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大很快衰减;当信号在奇异点处的Lipschitz为0时,小波系数的模极大值不随变换尺度的改变而改变。通过综合分析不同变换尺度下的小波系数模极大值的变化情况,可准确区分噪声与故障行波波头,避免了设立动作门槛,可较大地提高行波波头检测的准确度。然而,采用小波方法进行行波波头检测时,如何从众多类型的小波基中选取一种合适的小波基一直缺乏清晰明确的理结论,只能够在大量仿真的基础上结合工程经验选取,这无疑增加了行波波头检测精度的不确定性[3]。 此外,行波波头的检测方法还有互相关函数法、数学形态学法等。互相关函数法需要构

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

继电保护培训与技能能力的提升探讨白志伟

继电保护培训与技能能力的提升探讨白志伟 发表时间:2019-12-12T10:17:38.883Z 来源:《当代电力文化》2019年第15期作者:白志伟 [导读] 随着电力技术的不断进步,电网智能化发展,新设备增多 摘要:随着电力技术的不断进步,电网智能化发展,新设备增多,为了确保电力系统的安全、稳定运行,继电保护装置能正确、可靠、快速、有选择性地切除故障显得十分重要。因此要求继电保护员工具备全面、专业的理论知识和实操技能能力。传统的费时的继电保护培训已经满足不了如今高速发展的社会,无法满足继电保护的专业特性。文中从多个方面探究如何提升继电保护专业的技术能力,满足不断发展的继电保护岗位人员培训考核的需求,使员工技能能力得到全面提升。 关键词:继电保护; 技能能力; 提升; 探讨; 1 现状分析 二次设备是电力系统组成的重要部分,继电保护基层员工亦为重要的保障之一。因此如何提升基层员工的继电保护技能实操能力是一个重点,通过训练提高员工的继电保护故障处理能力、设备的继电保护调试能力,是电力设备安全运行的保障。在日益发展的电力大环境下,要求继电保护员工具备更高的专业水平,更好掌握相应的知识。除了平时的日常积累,也要通过培训提高员工的能力。因此定期组织相关员工学习新知识、新技术是有必要的。 2 混合仿真系统搭建 数字物理混合仿真系统是将实时电网仿真、实时仿真计算机平台、输入输出信号接口装置、真实的变电站二次设备、真实的直流系统、真实的监控系统、真实的二次回路、真实的调度自动化厂站端设备、变电站一次设备交互式三维场景、断路器与刀闸及操作机构模拟装置、二次回路故障模拟装置、教员系统有机结合于一体的数字物理混合仿真系统,为继电保护专业人员建立了综合培训平台,从理论知识到专业技能进行全范围、全过程、全场景的仿真培训。 教员系统的功能具备预设一次设备故障、二次回路缺陷以及遥控模拟开关、刀闸的遥控操作。在混仿菜单中选择“系统启动”,仿真系统运行后,可以对“开关/刀闸”“变压器”“母线”“线路”等设备进行故障设置。可以设置故障性质:永久性和瞬时性故障、故障持续时间、故障类型:接地和相间故障、还可以分别设置不同的故障相别。一次模型采用传统的220 kV变电站主接线,包含220 kV、110 kV、10 kV三个电压等级,仿真对象为国内主流保护及综自系统厂家的代表性产品。一次系统由动态实时仿真系统进行实时计算,二次设备采用真实的物理设备,包括继电保护装置、直流馈线屏、远动屏、测控屏等。通过电流电压放大器输出二次电流电压值,输出至保护测控装置,同时仿真系统采集到输出的模拟量值,开关、刀闸、地刀的状态位置通过开关量反馈至仿真系统,系统通过各种反馈的信号实时改变一次系统的运行参数,从而形成完备的闭环运行。 仿真系统可以考验继保人员发现问题、记录保护信息、分析保护动作过程以及排查故障缺陷的能力。当模拟故障发生时,需要通过录波交流量首先要确定系统一次故障点的位置及类型,并根据开关量信息判断二次回路及装置可能存在的问题,这就要求实操人员熟悉掌握一次系统架构,明白各种类型保护的原理及整定原则,尤其是主保护、近后备及远后备间的配合,思路清晰,能够根据录波理清事件发展的全过程。还需要熟练各种录波软件的使用方法,懂得运用差流分析、相位分析、阻抗分析等高级应用,用于辅助一次故障点的判断。辨别二次回路故障的过程中,可以对装置进行外观检查,指示灯是否正常,压板、空开是否投退正确,二次回路是否有明显的缺陷。然后进入装置菜单检查软压板、通道等。 通过混合仿真系统的搭建,为继保二次人员提供了逼真的培训条件,提高了现场人员消缺故障的能力。 3 多媒体模式 随着计算机及网络技术的飞速发展,应用在全球范围内日益普及,当今社会正快速向信息化社会前进,信息系统的作用也越来越大,计算机辅助教学也陆续在电力部门中开始推广应用。它具有信息量大、清晰易懂、动画视频结合、文字说明等技术结合在一起,使基层继电保护员工较容易掌握学习二次回路中抽象难懂的知识点。由于继电保护二次设备相对于一次设备比较抽象难懂,直流回路、电流回路、电压回路、控制回路,各种各样二次图纸让人眼花缭乱。学习掌握图纸需要一定的过程,可以先从点入手,再逐渐扩大到面,平时通过日常工作,多动手拍拍现场照片和二次图纸对应起来将一些现场工作经验、作业流程、疑难杂症用笔记记录下来,再在电脑中通过图文并茂,形成多媒体形式展示出来,相互之间交流学习,可以更好地提升培训效果,提高了员工培训的效率,缩短了培训的时间。 4 搭建基层班组实操室 针对继电保护员工,要定期开展实操培训,便于提高其事故处理的能力。目前的继电保护培训设施不齐全,搭建大型实操室需要大量资金和场地,在实施过程中存在一定的困难。现有站内的二次设备只能利用停电机会进行实操培训,由于涉及停电时间以及需要完成相应的工作,往往不能每个人都充分利用培训机会。员工只能利用紧凑的时间进行训练。因此,研制出一种小型的便携式实操装置,完善继电保护专业培训的功能是十分必要的。 小型的便携式实操装置通过接头和保护装置连接起来,不需要专门的电源,操作箱、开关及保护屏,装置内置模拟断路器功能,有指示灯和声音提示断路器位置及通断情况,有按钮控制分合断路器。能兼容不同厂家的保护接入和输出,分别能接入220 kv、110 kv、10 kv线路保护装置,装置设置有不同功能压板以及出口压板,还有分合闸KK把手以及重合闸方式把手,实现了传统模拟断路器的功能。 便携式实操装置解决了以往进行保护试验需要立屏,并配备模拟断路器,对场地环境要求较高。根据统计,一面保护屏包含110 kV保护装置在内价格约为5万元,一面保护屏包含一套220 kV保护装置在内价格为8万元,10 kV保护装置价格大约为2万元,因此所搭建实操室需购买设备费用约为15万元。而现在保护装置只需搭配本装置就可满足保护试验所有测试条件。对比传统的模拟断路器,装置还具备价格低,体积小等优点,完美兼容不同厂家的基点保护装置,模拟动作行为清晰明了。还可以模拟交流采样、开入测试、开出传动以及各种保

电力系统继电保护复习资料39775

电力系统继电保护 一.选择填空题 1.高压电网中,单相接地短路次数占所有短路次数的85%以上。 2.继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成。 3.每个重要的电力元件配备两套保护,既是主保护和后备保护,后备保护包括远后备 和近后备保护。 4.对继电保护的四个基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性。(故障切除时间等 于保护装置和断路器动作时间的总和) 5.返回电流和启动电流的比值称为继电保护的返回系数,可表示为K re=I re/I op,返回系 数恒小于1。 6.整定原则按躲开下一条线路出口短路的条件整定。 7.三段保护范围最大,一段保护灵敏性最强。 8.电流保护的接线方式有三相星形接法和两相星形接法两种方式。 9.在两相星形接线的中性点上再接入一个继电器,利用这个继电器能提高灵敏系数。 10.潜动是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。 发生潜动的最大危害是在反方向出口处三相短路时,此时U r≈0,而I r很大,方向元件本应将保护装置闭锁,如果此时出现了潜动,就有可能使保护装置失去方向性而误动作。造成潜动的原因主要是形成方波开环运算放大器的零点漂移。 11.消弧线圈有完全补偿(容易引起震荡)、欠补偿(容易引起电压谐波)及过补偿三种 补偿(使用最多)。 12.测量阻抗用Z m来表示,它定义为保护安装处测量电压U m和测量电流I m之比,即 Z m=U m/I m 13.距离保护一般由启动、测量、震荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几 部分组成。 14.并联运行的电力系统或发电厂之前出现功率角范围周期性变化的现象,称为电力系 统震荡。 15.电力系统的失步震荡属于严重的不正常运行状态,而不是故障状态,大多数情况下 能够通过自动装置的调节自行恢复同步,或者在预订的地点由专门的震荡解列装置动作解开已经失步的系统。用来防止系统震荡时保护误动的措施,就称为震荡闭锁。

最新继电保护保护设计

电力系统继电保护课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 20 指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年 7月 7日

1 设计原始资料 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,Ω=15X G1、Ω=10X G3,60L L 21== km 、40L 3=km , 50L C -B =km ,30L D -C =km ,20L E -D =km ,线路阻抗0.4Ω/km ,2.1K =I rel 、1.15K K III rel ==∏rel ,A 300I m ax C.-B =、A 200I m ax D.-C =、A 150I m ax CE -D =, 1.5K SS =, 85.0K =re 电路图如图1所示: 图1 原始材料电路图 对线路2,9处进行三段电流保护的设计。 2 题目分析与方案设计 2.1 题目分析 (1)保护的配置及选择。 (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑)。 (3)保护配合及整定计算。

(4)保护原理展开图的设计。 (5)对保护的评价。 2.2 方案设计 (1)短路电流计算 在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流。然后根据计算结果,在满足“继电保护和自动装置技术规程”和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。 (2)保护方式的考虑及整定计算 采用什么保护方式,主要视其能否满足规程的要求。能满足要求时,所采用的保护就可采用;不能满足要求时,就必须采取措施使其符合要求或改用其他保护方式。 3 电流保护的分析设计与计算 3.1 本设计的保护配置 (1)主保护配置 选用三段式电流保护,Ⅰ段,Ⅱ段电流保护作为线路主保护。 (2)后备保护配置 选用Ⅲ段电流保护作为线路后备保护。 3.2短路电流计算 (1)等效电路的建立 由已知可得 X=ZL (1)其中,Z—线路单位长度阻抗; L—线路长度。 将数据代入公式(1)得 L10.46024() X=?=Ω L30.44016() X=?=Ω

大工14春电力系统继电保护开卷考试期末复习题

一、单项选择题 1、继电保护装置最基本的要求是(C .可靠性)。 2、为限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B .快速性)。 3、电磁型电流继电器的动作条件是(C .M e ≥M f +M s )。 4、对于单侧电源网络的相间短路保护,其中第二段为(B .限时电流速断保护)。 5、在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是(C .定时限过电流保护)。 6、继电保护的灵敏系数K sen 要求(C .K sen >1)。 7、电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是(C. 电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上)。 8、为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧(B .接地)。 9、来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(Ua 、Ub 、Uc 、Un )和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角的UL 、ULn )中的两个零相电缆Un 及ULn (A. 必须分别引至控制室,并在控制室一点接地)。 10、关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是(B. 均属保护接地)。 11、两只变比相同、容量相同的CT ,在二次绕组串联使用时(C .变比不变,容量增加1倍)。 12、方向电流保护是在电流保护的基础上,加装一个(C .方向元件)。 13、电流速断保护定值不能保证(B .选择性)时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 14、采用90°接线方式的功率方向继电器,若k c I I =-,则k U 应为(B .BA U )。 15、负序功率方向继电器的最大灵敏角是(D .-105°)。 16、在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用(B .两相两继电器的不完全星形接线)。 17、若故障点综合零序阻抗小于正序阻抗,则各类接地故障中的零序电流分量以(B .两相接地)的为最大。 18、方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的,调节方法是改变电抗变换器DKB (D .副边线圈中的电阻大小)。

继电保护竞赛技能笔试试卷及答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80 分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用 1000 V摇表,绝缘电阻阻值 应大于 1兆欧姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措 施为母差保护接远跳。 3、专用载波闭锁式纵联保护频率为300kHz, 在高频电缆中,波的传播速度约为 230km/S,现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近190米或其整数倍的情况。4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者 又可以分为同轴电缆和对称双绞线电缆。网络通过地址来识别每一个继电保护装置。 5、CT极性要求:RCS-915母差保护,要求各出线均以母线为极性端,母联CT以一母 侧为极性端;BP-2B母差保护,要求各出线均以母线侧为极性端,母联CT以二母侧为极性端。 6、保护整组试验是检验二次直流回路正确与否的最后一道防线,带负荷向量检查是检 验二次交流回路正确与否的最后一道防线。 7、一保护用CT标识为5P20,其含义为:20倍额定一次电流下,CT复合误差不大于5%。 8、保护至开关场控制电缆(截面1.5mm)长250米,开关跳合闸线圈阻值为100欧,铜 的电导率r为57m/Ωmm2,电缆压降约为 12 V。(直流系统为220V) 9、摇表的转速应是 120-180 r/min。若转速过高或过低时,摇表的指示都将不正确。 10、继电保护及故障信息系统子站采用调度数据专用网方式传输至主站和分站。 11、220kV系统环网运行线路,每套独立的完整保护包括纵联保护、距离保护、零序 保护和重合闸功能。 12、输电线路光纤电流差动保护两侧装置交流采样同步方式有:采样时刻调整法、采样 数据相位修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧 断开保护出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

继电保护技术的历史现状及发展

继电保护技术的历史现状及发展

继电保护技术的历史现状及发展 电力系统在生产过程中,伴随着各类故障,而在发生故障时往往会造成很严重的后果。例如:电力系统电压大幅度下降,电气设备无法正常工作。或者故障处有很大的短路电流,产生的电弧烧坏了电气设备。还可能破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。所以,如何防止故障的发生对整个电力系统就显的尤为重要。因此,通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全连续的供电的继电保护装置就成为了电力系统中的重要一环。 继电保护装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的决定作用。由于电力系统的特殊性,电气故障的发生是不可避免的。一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成对电网稳定的破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 一、继电保护技术的发展历史 继电保护技术与当代新兴科学技术相比,继电保护技术已经是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因为它是一门理论和实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。电力系统在飞速发展的同时,也对继电保护装置不断提出新的要求。电子技术、计算机技术与通信技术的快速发展又为继电保护技术不断地注入了新的活力。继电保护技术以电力系统的需要作为发展的泉源,同时又不断地吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。电力系统继电保护技术的发展过程充分地说明了这一点。到现在,继电保护技术已经经过了机电式、半导体式、微机式等三个发展阶段。 1、机电式 18世纪末人类已开始利用熔断器防止在发生短路时损坏设备,建立了过电流保护原理。19世纪初,随着电力系统的发展,继电器被广泛应用于电力系统的保护。这个时期被认为是继电器保护技术发展的开端。1905~19O8年研制出电流差动保护,自1910年起开始采用方向性电流保护,于19世纪20年代初生产出距离保护,在30年代初已出现了快速动作的高频保护。由此可见,从继电保护的基本原理上看,到本世纪20年代末现在普遍应用的继电保护原理基本上都已建立。 2、半导体式 20世50年代后,随着晶体管的发展,出现了晶体管保护装置。这种保护装置体积小,动作速度快,无机械转动部分,经过20余年的研究与实践,晶体管

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

相关文档