人防工程施工常见问题及处理办法

人防工程施工常见问题及处理办法
人防工程施工常见问题及处理办法

《人防工程施工常见问题及处理办法》

人防工程施工常见问题及处理办法

1、钢筋外观检查常见问题我

外观检查是钢筋验收的必要程序。外观不合格有以下几种情况:

(1)标牌异常或标牌缺失

每捆钢筋上的标牌是钢制的,是证明钢筋生产厂家、炉号、规格、型号、批号和生产日期的重要质量停息。一旦发现标牌的异常或缺失,应严格地进行检查检验。

(2)重量差异

一般钢筋在生产中由于尺寸差而带来重量差。在钢筋进场中应抽查1~3捆钢筋进行公称重量的统计并与实际重量对比,允许偏差不得大于国家标准。

(3)表面质量

盘条有裂纹、折叠、结疤、耳子、分层及夹杂凸块、凹坑、划痕及其他表面缺陷达不到国家标准。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。

(4)形状差异

主要是带肋钢筋,有的纵横肋高度不够,有的月牙肋顶宽过大等。

2、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定:

(1)HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍(图1)

(2)HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋末端需

做90°或135°弯折时,HRB335级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍;HRB400级、RRB440级钢筋不宜不于

钢筋直径的5倍;弯钩的弯后平直部分长度应按设计要求确定(图2)。

(3)弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲内直径D不应小于钢筋直径的5倍。(图3)

(4)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;通常弯钩应为135°,箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于6d(d一箍筋直径)和50mm;对有抗震要求的结构,不应小于10d和75(图4)。

3、钢筋未采用热轧钢筋

人防工程钢筋混凝土结构必须采用热轧钢筋,不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。对人防工程中钢筋混凝土结构构件来说,处于屈服后开裂状态仍属正常工作状态,这点与静力作用下结构构件所处的状态有很大

不同。冷热带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋伸长率低,塑性变形能力差,延性不好。

人防工程钢筋混凝土结构常用热轧钢筋为HPB300级,HRB335级和HRB400级、RRB400级。其钢筋强度设计值如下:

强度单位:N/mm2

4、钢筋绑扎与图纸和设计变更不一致或者不满足规范和验评标准要求。

钢筋绑扎注意事项:

(1)绑扎基础钢筋网,应先在基底划出短向钢筋位置线,依线摆放好短向钢筋,再按长向钢筋间距,在短向钢筋上面摆放好长向钢筋,长向钢筋与短向钢筋的交叉点必须全部扎牢,相邻绑扎点的绑扎方向应八字交错,以免网片歪斜变形。(2)绑扎双向板钢筋网,应先在模板上划出短向钢筋

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面 200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业

①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。 ②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

人防工程施工注意事项(各专业)

人防工程施工注意事项(建筑部分) 1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 2.密闭通道、防毒通道、洗消间、虑毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。 3.人防地下室顶板不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 4.进、排风房(包括机房、隔音套间、集气室、虑毒室、竖井、扩散室等各个房间)与人防配电间地坪应作防尘处理。 5.风房、配电间管理门与排风机房集气室检查门为甲级防火门,进风机房集气室检查门相对机房内开,排风机房集气室检查门相对机房外开。 6.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应深入结构层内。 7.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 8.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 9.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 10.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051a。 2.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。 3.人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Ф6,@≦500mm梅花形布置)。 4.人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角2Ф16;墙厚>400mm,每角3Ф16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防门框墙及临空墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。7.人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小规格为Ф12。 8.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5 laF, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应从钢筋折弯处算起,并满足≧1.7 laF, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5 laF, ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5 laF。 9.外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Ф6,@≦200mm,四角设置加强筋,每角2Ф12,长度800mm,斜45°绑扎。 10.防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于Ф12,@≦250mm。 11.被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵);③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工中常见问题

人防工程施工常见问题 一、土建工程的问题 1、底板 (1)在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面 (2)人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置 (3)人防门的门槛高度、门框墙宽度不够,无法安装门扇,影响使用功能。 (4)人防门的门框墙及门槛的截面尺寸太小,门槛的钢筋成型和绑扎不符合要求(5)悬板活门、胶管活门门框的钢筋成型和绑扎不符合要求 (6)人防门槛的施工不符合要求或活置式人防门门槛下没有设置钢筋 (7)大于3m跨度车道出入口的临战封堵未设置下槛梁 (8)排水沟相邻单元之间、非人防区域与人防区域之间不应相通 (9)拉结钢筋设置不符合要求 2、内外墙 (1)人防门框及门框钢筋成型和绑扎未到位 (2)人防门门洞四周转角处没有绑扎斜向钢筋 (3)直接受侧向冲击波的人防门、悬板活门、胶管活门没有嵌入墙体,无法承受对侧向冲击波破坏作用的防护 (4)外墙采用止水钢板施工缝时没按要求施工 (5)门框箍筋与竖向或水平钢筋绑扎错误,或箍筋截面不够 (6)临空墙的钢筋没有按图成型和绑扎,内外侧钢筋颠倒 (7)临空墙在底板、顶板中的锚固长度不够 (8)外墙、临空墙、密闭隔墙、防护密闭隔墙使用穿墙塑料管或其他套管 (9)临战封堵预埋角钢框没按要求设置 (10)人防门门框角钢预埋的位置和方向错误,人防门开启方向错误 (11)人防门门框角钢的锚固筋没有锚固到门框墙中并固定牢 (12)相邻防护单元防护等级不同时防护密闭门位置颠倒 3、顶板

(1)设于防护密闭门前通道的超压测压管未直接预埋于顶板钢筋中 (2)临战封堵预埋件的规格太小,没有和墙板中的预埋件焊接 (3)没有设置人防门门扇吊钩或吊钩的规格和留置位置错误 4、浇筑混凝土时,应按下列规定制作试块: (1)标养抗压试块 ①口部、防护密闭段应各制作一组试块; ②每浇筑100m3混凝土应制作一组试块; ③变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块; ④防水混凝土应制作抗渗试块。 (2)同条件试块 每次浇筑混凝土,按不同配合比各制作一组同条件试块。 (3)抗渗试块 每500m3混凝土制作一组标养试块和同条件试块。 5、土建竣工验收 (1)部分口部区域,未粉刷到位或表面毛糙 (2)部分粉刷或油漆质量差 (3)应一次施工、安装完成设施未一次施工、安装完成 人防工程的下列各项应在施工、安装时一次完成: ①采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位; ②供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施; ③防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管。 (4)门框墙的制作质量差 (5)防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门的安装质量差 二、通风工程的问题 1、墙板预埋施工时容易发生的质量问题 (1)随意预留混凝土洞穿越临空墙、密闭隔墙、防护结构外墙及楼板 (2)战时进、排风管,在临空墙、密闭隔墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形

人防地下室施工注意事项

一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

人防工程施工中常见问题[详细]

人防工程施工中应重点把握的部位 第一部分:人防工程主体施工 人防工程的主体施工,是整个工程施工的重点,也是人防质量监督站抽查的重点.在施工中我们应着重从以下几个方面把住关. 一、在地板钢筋的绑扎上,涉及到人防特性方面的有以下七点: 1、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500米米,并且中间要设置止水钢板. 2、染毒集水井应绑出钢筋子口. 3、防爆波地漏的采购要三证齐全. 4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑水平面150米米. 5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400米米时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400米米,每个角加三根Φ16的钢筋. 6、人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500米米. 7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理. 在施工中要重点关注的有以下十点: 1、止水钢板的宽度要大于或等于300米米. 2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心. 3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上.(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上.) 4、人防门框安装时一定要保持垂直,并加固牢固. 5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋,并且其中要有一道压筋. 6、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处. 7、底板内的积水和杂物必须清除干净. 8、底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符. 9、人防门的门框不得装反. 10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d.

人防施工注意事项

[组图]人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。 第一部分:土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。. 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《0702》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《0704》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《0702》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《0704》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,具体在实际施工中遇到的有关问题说明如下: 土建部分 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布臵的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设臵封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1100的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼叫铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 三、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配臵在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布臵;上门框设水平梁时,其方向应

人防工程电气设计过程中常见的问题

人防工程电气设计过程中常见的问题 1、柴油电站的设置: 1)柴油电站防护等级应与最高防护等级一致。(我们接触的多是核6级和6B级,柴油电站应设在核6级内)05SFD10定3-8页2)当有人掩和物资库时,柴油电站宜与人掩设置在一起。(柴油电站机房为染毒区,电站不宜与物资库相结合,因不能设置防毒通道(无滤毒通风),染毒时机组操作、管理、运行人员不能洗消,无法进入主体清洁区)07FJ05第5页 3)储油间灯具选用IP2X型,机房内配电箱防护等级IP54,控制室内为IP4X. 4)固定电站应绘制总配电系统图。 5)固定电站应绘制平面布置和剖面图。 2、配电箱宜设置在清洁区内。(常见的是口部冲洗泵多设在染毒 区内,控制箱要设在清洁区内,同时也要有就地控制,汽车库无清洁区,配电箱可设置在染毒区内。) 3、备用管设置 1)单元连通口和柴油电站易忽略(口部基本都能设) 2)分期建设的地下室连通口宜预埋备用管。(主要是考虑分期建设的多个单体防空地下室应有通道连通,区域电站或内部电站的人防内电源的电缆宜在人防通道内敷设,不宜在室外地面下敷设)

05SFD10第39页。 4、防爆波电缆井的设置:一般情况下强弱电应分别设置,但当地 下室较小,管线较少时强弱电可合用。 5、关于抗力片的设置。一般核6级,核6B级,常6级人防工程 的电气管线不需要设置抗力片;5级及以上的人防工程的电气管线在冲击波方向(防护密闭门或临战封堵处外侧)应设置抗力片保护。 07FD02第57页。 6、呼唤按钮的设置:仅主要出入口需设置呼唤按钮(主要出入口 在外部染毒时可以进线洗消,而次要出入口不能进行洗消)见GB50038-2005 7、简易洗消间可不设插座。(人民防空地下室施工图设计文件审 查要点RFJ 06-2008) 8、、电话分机的设置:配套工程的风机房、柴油电站也应设置。 见GB50038-2005 9、关于接地问题。 1)说明中等电位部分应按规范7.6.3条写。 2)基地图纸中固定电站应画细一点(固定电站图集08FJ04第77页有图示) 3)地下室应设置接地测试端子。

人防施工特别注意事项

人防施工注意事项 一、通风人防密闭套管安装 1、管道穿过密闭墙处设密闭套管按07FK02图集防护密闭套管安装图,密 闭肋采用3mm钢板制作。此处与规范RFJ01-2015不一致,必须按照RFJ01-2015验收规范施工(注意等级五星)。 2、管道预埋应先除锈,并在内刷红丹防锈漆两道在土建施工时,一起浇捣在墙里。 3、管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管 4、管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 5、气密测量管 气密测量管做法:气密测量管两端套外丝管帽堵密封堵。管中心距地高度为1.5m,两侧出外墙50mm。详见下图

6、自动排气活门预埋安装示意图 1)预埋短管一侧出外墙100mm,另 一端与墙齐平,管道预埋前应除去锈疤, 刷红丹防锈漆两道。管道遇密闭肋采用 满焊,要求严密不漏风。管径与活门的通 风口径一致。密闭肋按设计要求采用3mm 厚 2)活门安装前应存放在干燥处,阀 盘处于关闭位置,外套应除锈涂漆,转动 部位应涂润滑油,重锤螺钉等部位应涂 工业凡士林。 3)自动活气门外套与短管应用法兰连接,法兰间应垫以4-5mm厚的橡胶垫,保证法兰密闭不透气。 4)活门重锤的位置必须置于超压一侧,并保证活门外套,杠杆与水平连接。7、除尘器安装 1)本工程采用LWP型除尘器,安装前应用60-70度的10%苏打水溶液洗干净,风干后浸上20#(或10#)机油,静淋3-5分钟后,装入除尘室的框架。 2)安装时将孔眼大的网层至于空气进入侧。

人防工程施工注意事项1

人防工程施工过程中应注意的 人防专业设备的安装技术事项及竣工验收注意事项人防专业设备的安装技术事项 第一部分:给排水专业(包括消防水系统) 1.防爆地漏或铜质管堵需采用具有“人防工程防护设备生产许可证”的定点专业厂生产 的合格产品。 2.所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙(包括顶板)处,在人防单元内侧需加 装公称压力不小于1.0MPa铜芯闸阀(人防水专业施工图说明中有标注),不得使用蝶阀,自动喷淋系统上应为信号闸阀。 3.所有穿越人防外墙、临空墙、人防单元间密闭隔墙的水管必须有预埋刚性套管,管径大 于DN150需在人防外侧加装3mm厚抗力片。 4.人防单元口部集水井处盖板应用镂空格栅角铁扁钢制盖板。 5.战时柴油机房内设计应有一水斗,若有需安装,详见图纸为准。 6.设计的战时水箱平时不用安装。

第二部分:电气专业 1.应注意通风方式信号灯安装位置(风机房、配电室安装在房间内,密闭通道、防毒通道、连通口安装在密闭门内侧,注意图纸设计位置。 2.所有暗管密闭处理管线,防护密闭门外的密闭盒应采用防护盖板,盖板厚度应为3mm厚热镀锌钢板。密闭盒穿线完成后应按要求填实密闭材料,并用盖板封盖,密闭盒内不应有电线接头。 3.除战时柴油发电机以外的设计图中电气设备、电线电缆均需安装到位;战时电话系统图纸设计管线及插孔安装到位,电话进线平时不引接,战时由有关部门引接。 4.所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙的电缆(特别是人防战时用电、强电系统必须通过预埋套管铺设,且需做到一线一管;室内弱电(消防、安保等)若需增加管线,应及时与设计联系,增加相关预埋管。 5.严禁在工程主体施工完成后,在人防外墙、临空墙、密闭墙等人防维护结构墙打洞穿电线电缆; 6.人防工程内,应将室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管,建筑物结构中的金属构件,如人防门金属门框、防护爆波活门的金属门框以及临战封堵框,室内的电气设备金属外壳、电缆金属外护层做等电位联结。 7.人防工程内预埋的防护密闭备用管,平时可不封堵,在临战转换期间内进行防护密闭封堵。但对于有防火要求的部位应进兴防火封堵,

 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵); ③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人民防空工程施工注意事项

人防工程施工要求 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。 一、安全管理 1、应认真贯彻和落实《建设工程安全生产管理条例》,坚持“预防为主、安全第一”的方针。 2、应建立健全安全管理体系,从制度和措施上落实,具体要求如下: 1)垂直机械,特别是塔吊安装,验收资料应齐全,应经有资质的单位验收并发给准用证后方可运作; 2)架子搭设方案,要具体,切实可行,重点是人防工程的满堂架,排距、杆距、拉结应符合要求,并应有结构计算书; 3)施工现场临时用电方案应从技术措施、组织、制度上落实,经审查同意后认真执行,杜绝触电事故发生; 4)高空作业,特别是外架搭设维护方案,要严谨,重点是地下室安全通道,报监理审查同意后执行,杜绝坠落事故发生; 3、不断加强安全教育,对进场职工做好安全交底工作,增强职工在施工过程中的自我保护及防范意识,做到警钟长鸣。 4、加强“三宝四口”及临边防护安全设施检查工作。 二、质量标准 1、工程开工前,各参建单位技术人员都要熟悉设计图纸和相关规范,

仔细阅读图纸文字说明,做好图纸会审准备。施工期间,要把“图纸会审纪要”“设计变更”等补充性设计文件同原设计图纸认真对照,达到对设计文件的统一认识,施工、监理单位应依照修改后的图纸和规范进行施工和监理。 2、施工单位应建立质量管理体系,技术员应把好放线关、技术交底关,并认真做好技术复核工作。 3、施工单位应认真做好“三检”,三检合格后以书面报监理复核验收,监理验收合格后方可进行下一道工序施工。上一道工序未经报验和验收的,不得进行下一道工序。强行施工造成的不良后果,由施工方承担。 4、隐蔽工程验收,特别是钢筋工程要提前一天申报验收。严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、染毒水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。严禁未经隐蔽工程钢筋检查就浇捣混凝土。 5、重点部位和关键工序,如地基持力层的确定;外墙、内墙与顶板、底板的钢筋连接构造及墙体钢筋连接构造;孔口防护部位洞口上下档钢筋的设置及门框墙的浇筑;人防门制作与安装;水、电、通风管道及附件的制作与安装等工序的施工,应符合人防工程标准。 6、坚持执行河南省人民防空办公室印发豫防办〔2009〕128号《关于进一步规范人防工程建设与管理工作的通知》、《地下室防水工程验收规范》、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004,及07FJ01—03、07F G01—05图集。对强制性条文,必须严格执行。达到主控项目全部合格,一般检查项目合格率80%以上。 三、控制要点 1、模板安装与拆除 1)人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接

安装工程施工常见问题

安装工程施工常见问题 一、给排水施工常见问题 1、雨水管、空调冷凝水管预留洞及管卡在留置时未考虑土建外墙的保温厚度和土建抹灰厚度。 2、套管高低不一、偏位、遗漏现象。 3、屋面套管未考虑屋面保温层、防水层、结构层厚度,预埋套管较短。 4、预留洞预留尺寸不合适或忘记预留,后期安装大量砸洞、扩洞。 5、套管(普通、刚性、柔性)封堵不密实,不按要求封堵。雨季时,多处管道套管漏水。 6、热熔连接的管道(PPR、PB)连接时要控制好温度、加热时间和接缝压力。正确掌握热熔时间,避免造成连接位置管道管径变小以至于水流变小。 7、管道安装完毕,清除污物,并应随即用堵头或管帽将管口堵好,以防杂物进入并为冲水试压做好准备。 8、水暖井或其他地方地漏预留太高,造成排水不畅。 9、立管距墙过远。 10、排水管坡度应符合设计或施工要求,一般不得小于各管径最小坡度,但也不宜大,严禁倒坡,也不能有高低起伏、抬高或弯曲现象。 11、高层建筑的排水管安装完成后未进行分段(层)灌水试验。

尤其是底层排出管必须进行灌水试验。 二、暖通施工常见问题 1、仔细检查散热器外观是否损坏及附件是否齐全。(固定支架、膨胀螺栓、丝堵、放气螺塞等) 2、散热器安装不够垂直、距墙太近或太远。 3、采暖管道敷设时未按设计要求放坡。 4、风管安装不直、漏风。 5、风管安装前未清除内部杂物。 6、砖(混凝土)结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密。 7、柔性短管、矩形短管安装时不平直、打皱、打折产生扭曲。 8、末端接头处管道预留过长,造成浪费。 三、电气施工常见问题 1、预埋管弯曲半径不够,穿线困难。 2、竖向敷设的线管排布不整齐,相互交叉,有可能导致穿线错误。 3、预埋底盒过深,不平直。 4、同一面墙上插座预埋高度不一致。 5、后砌墙上剔槽不规范,且未按要求把剔槽部位用M10砂浆抹平。 6、电缆出入电缆沟,电气竖井,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。

人防工程施工注意事项(结构部分)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1、钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051 a d。 2、地下室基础底板上层筋必须从地基反粱上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从 顶板反粱下层主筋上部穿过。 3、人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Φ6,@≦500mm梅花形布置)。 4、人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每 角2Φ16;墙厚>400mm,每角3Φ16。 5、被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6、人防门框及临时墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺 杆中部应设止水片。 7、人防门洞四周必须形成暗柱、暗粱,暗柱、暗粱箍筋最小规格为Φ12。 8、粱与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶粱内的锚固长度应≧1.51ad, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.51ad, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧按 1.51ad ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.51ad。 9、外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Φ6,@≦200mm,四 角设置加强筋,每角2Φ12,长度800mm,斜45°绑扎。 10、防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于12,@≦250mm。 11、被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12、战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Φ16,@≦300mm,焊接高度4mm(适 用于97图集出入口封堵);②双排,Φ16,@≦300mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵);③双排,Φ10,@≦300mm,1=200mm,焊接高度6mm(适用用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Φ16,@≦300mm,两侧为Φ10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Φ8,@≦200mm,1=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵) 南京市质量监督站人防分站 联系人:徐强、季翔 Add:成贤街118号(科技宾馆一楼 Tel:83225569(每天上午8:30——9:00)

人防工程施工常见问题及处理办法

《人防工程施工常见问题及处理办法》

人防工程施工常见问题及处理办法 1、钢筋外观检查常见问题我 外观检查是钢筋验收的必要程序。外观不合格有以下几种情况: (1)标牌异常或标牌缺失 每捆钢筋上的标牌是钢制的,是证明钢筋生产厂家、炉号、规格、型号、批号和生产日期的重要质量停息。一旦发现标牌的异常或缺失,应严格地进行检查检验。 (2)重量差异 一般钢筋在生产中由于尺寸差而带来重量差。在钢筋进场中应抽查1~3捆钢筋进行公称重量的统计并与实际重量对比,允许偏差不得大于国家标准。 (3)表面质量 盘条有裂纹、折叠、结疤、耳子、分层及夹杂凸块、凹坑、划痕及其他表面缺陷达不到国家标准。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。 (4)形状差异 主要是带肋钢筋,有的纵横肋高度不够,有的月牙肋顶宽过大等。 2、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: (1)HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度

不应小于钢筋直径的3倍(图1) (2)HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋末端需做90°或135°弯折时,HRB335级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍;HRB400级、RRB440级钢筋不宜不于钢筋直径的5倍;弯钩的弯后平直部分长度应按设计要求确定(图2)。 (3)弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲内直径D不应小于钢筋直径的5倍。(图3) (4)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;通常弯钩应为135°,箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于6d(d一箍筋直径)和50mm;对有抗震要求的结构,不应小于10d和75(图4)。

人防验收注意事项

人防验收注意事项

人防验收注意事项 一、主体结构人防工程验收应具备的条件: 1、人防工程主体结构技术资料上报; 2、现场应具备的条件(地面无积水,干燥;顶板、剪力墙部位无渗漏水;建筑垃圾要清理干净); 3、梁、柱、剪力墙蜂窝、孔洞要清凿到位,不得修补; 4、预埋管四周要清理干净,不得封堵; 5、柱、剪力墙的对拉螺栓端头要切割处理(螺栓要进墙柱砼表面 1cm,垫片要凿除); 6、所有的人防门框要依顺序编号,每个门框要检查垂直度偏差情况,要有检查记录;门框垂直度偏差超出1 cm的要返工处理,监理单位及施工单位要签字盖章确认; 7、人防门密闭情况要经过第三方单位检测(2015年5月1日报建项目开始执行)。 二、人防工程竣工验收应具备的条件: 1、主体结构验收所需要的条件都应具备; 2、除尘滤毒室要安装插座,过滤吸收器可以不安装,支架要制作; 3、人防通道部位、滤毒室、洗消室等在防护门和密闭门之间的房间要用水泥浆批平整,严禁批白; 4、所有的人防整改单要提供;

5、要提供业主单位验收申请报告(项目概况、完成情况、技术资料整理情况、各单位参加验收人员名单); 6、人防门及人防地漏要由厂家提供防伪标志码,要提供人防数据采集表; 7、开工前要提供人防工程专项施工组织设计; 8、参加工程施工的项目部管理人员(备案人员)在人员变更后要及时到人防监督站重新备案; 9、要提供人防工程平台转换方案(由业主提供、设计单位参与制定); 10、人防和非人防区预埋管部位管道四周要和预埋套管有空隙,四周固定,穿墙管道要进行防锈、防腐处理,在进行人防预验收前不得封堵; 11、人防区域的灯具要下挂安装,不得吸顶安装,允许设置明管; 12、人防防护门门槛不得覆盖,要外露,两边清理干净; 13、临战封堵防护门四周不得被砼覆盖,要全部外露; 14、人防区内穿墙部位要使用电缆,严禁使用电线; 15、人防门扇开启区域不得有消防管、配电箱阻挡; 16、验收流程:先提供技术资料报人防监督站审查,然后人防监督站组织施工、监理、建设单位进行预验收,最后由建设单位组织人防工程专项验收(设计、建设、勘察单位项目负责人、总监、人防专业监理、施工单位项目经理、技术负责人、五大员、各人防分包施工单位人员要到位)

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。