文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 榕江下游某水闸导流墙基础险情原因及处理

榕江下游某水闸导流墙基础险情原因及处理

榕江下游某水闸导流墙基础险情原因及处理

-228-工程科技

榕江下游某水闸导流墙基础险情原因及处理

丁凯敏

(汕头水利水电勘测设计院,广东汕头515000)

1概述

1.1工程概况

某水闸位于榕江下游,完建于2002年8

月,是一宗集排涝,纳潮多种功能的涵闸,该闸

为5孔涵闸,

每孔4×3.3m (宽×高),其中4孔用于排洪,1孔用于水产养殖的纳潮排水。两水

道间以混凝土导流墙分流,导流墙厚0.3m ,高

3.8m 。该闸基础下为厚达12.5m 淤泥层,基础采

用水泥粉喷桩复合地基处理。

1.2导流墙险情发生

该闸导流墙险情发生于2009年7月,

该水闸运行人员发现排洪渠道与养殖渠道间导流

墙下发生串水现象,存在高水位渠道向低水位

渠道透水。

2导流墙险情分析(见图1)

2.1现场情况检查

险情发生后,业主单位组织设计单位等到

现场查看,经潜水员水下摸查发现导流墙基础

两侧已被严重冲刷掏空,导流墙基础下形成长

达15m ,

最深达到0.6m 的过水通道,导流墙仅靠水泥粉喷桩支撑,随时都有倒塌的危险。

2.2出险原因分析

经过现场勘查,结合该水闸地质,运行等

方面因素,做出如下分析结果:

2.2.1该闸基础层为滨海淤泥层,作为工

程地基各项指标均较差,在水闸工程范围内有

浆砌石,混凝土面层保护。但在水闸范围外渠道

底部无硬性设施护底,为原有淤泥层。当排洪渠

与养殖渠两侧存在较大的水位差,超过淤泥允

许渗流坡降,则在渗水压力的作用下,导流墙下

淤泥发生渗流破坏,渗透水流将导流墙下泥土

带走,形成渗流通道,日积月累,渗流通道逐步

扩大成为空洞。

2.2.2水闸运行管理不规范。水闸运行人

员多为本地村民或养殖户,欠缺水利知识,平常

在水闸运行过程中,经常在闸内外水位相差较

大的情况下,未遵循逐步开启闸门的程序,直接

全开闸门放水,导致渠道中流速较大,超过淤泥

渠底的不冲流速,对未防护渠底造成较大的冲

刷。

2.2.3水闸养殖渠并非直渠,水道存在一

个65°转弯,当外海纳潮或养殖池排水时,

水流在重力和离心惯性力的作用下,在养殖渠道

转弯处形成垂直主流方向的封闭环流,环流与

主水流结合在一起,便构成弯道中的螺旋流。

这种水流对凹岸即导流墙侧冲刷较大。现场摸查

也证实了,在导流墙转弯段导流墙侧,冲刷坑最

深。

3处理措施(见图2)

3.1采取的措施

3.1.1由水闸运行单位配合,导流墙两侧

水位同时降低,在基本持平的情况下,在排洪渠侧砌筑砂包作为底模,向导流墙下灌注C25速凝水下混凝土,振捣密实;于养殖渠侧进行补灌,以确保能够彻底封堵充填导流墙下空洞。3.1.2在导流墙下混凝土强度达到50%的强度时,将养殖渠水位降至渠底0.5m 水位,浇筑养殖渠混凝土护底,配合人工水下整平。3.2处理效果经紧急的抢修施工,导流墙下出险段已完全封堵。一年多的运行,再未发现透水现象存在,基本可认为险情已经解除。4启示4.1水利工程设计中除了考虑到主体工程的安全性,可靠性外,对于附属建筑物亦需给予同样的重视;考虑到我国小型水利工程运行管理人员很多缺乏专业知识,仅是凭经验管理,故在工程设计中应多考虑工程运行极限情况,避免类似的险情发生。4.2水闸运行人员应提高自身业务水平,按工程运行管理规定正常纳潮,排水,避免在超出设计工况下使用。每年汛期来临前,应对工程进行彻底的摸查,发现问题及时处理。作者简介:丁凯敏(1983~),男,本科,助理工程师,从事水利水电工程设计工作。

摘要:榕江下游某水闸附属建筑导流墙由于基础处理不妥及水闸运行不规范,致使导流墙基础被冲刷掏空,出现险情,经抢险工程措施,导流墙基本免除隐患。工程设计中应重视附属设施的安全性,考虑工程运行中可能存在的极端情况。

关键词:水闸导流墙;冲刷;抢险

图1图2

水闸设计报告

湖北水利水电职业技术学院 综合练习报告 系别:水利工程系 专业:水利水电建筑工程 题目:水闸施工技术课程设计 班级:水工(3)班 姓名:陈浩 指导老师:陈道英 成绩: 日期:

目录 1 施工条件分析 1.1对外交通 1.2施工场地条件 1.3水文气象 1.4水电供应 1.5主要建筑物 2料场的选择与开采 2.1粘性土料场 2.2石料料场 2.3砂料料场 2.4水泥、钢筋、汽油及柴油 3施工导流设计 3.1施工标准及导流时段 3.3导流建筑物设计 3.3. 1施工洪水 3.3. 2施工围堰设计 4主体工程施工 4.1主要施工程序和主要工程量 4.2清淤工程 4.3开挖工程 4.4土方回填 4.5砌体拆除工程 4.6砼工程 4.7砌石、抛石工程 4.8碳纤维补强加固工程 4.9金属结构工程

4.10堤顶道路工程 5施工交通运输 5.1对外交通 5.2场内交通 6施工工厂设施 7施工总布置 7.1布置原则 7.2施工房屋建筑 7.3弃料场规划 7.4施工占地 8施工总进度 8.1编制原则 8.2施工进度安排 9主要技术供应 9.1主要材料供应 9.2主要施工机械设备10设计总结

1.施工条件分析 1.1对外交通 YJC排涝闸位于宜城市城区汉江干堤右岸,桩号为6+500处,距宜城市市城区中心5.0km。本工程可利用现有堤顶路面作为对外施工陆路交通,汉江航道亦可作为水路交通运送主要施工材料。 1.2施工场地条件 闸址两岸外滩及堤内坡脚均有部分空闲场地。由于水闸的规模不大,对场地要求相对不高,因此现有的场地条件基本能满足施工布置的需要。 1.3水文气象 水闸所在地流域位于湖北省水文气象分区第Ⅵ区,属北亚热带季风气候区,兼有南北过渡气候特征。据统计,流域多年平均降水量831mm,历年最大年降雨量1353.6mm(1967年),最小年降雨量为647.3mm(1972年),雨季多集中在夏秋两季,尤其以7、8月为最多,一般占全年降雨量的45%。多年平均气温15.6℃,历年最高气温为40℃,最低气温为-16℃。多年平均蒸发量1100mm,多年平均径流深约220mm,多年平均最大风速15.5m/s。年日照时数在2000h 以上,无霜期为230d,多年平均相对湿度为77%。全年、冬季、夏季主导风向分别为E、WNW、E。 1.4水电供应 工程的施工用水、用电较为方便,施工用水可直接从汉江中提取,用水水质和水量均能满足生产需要,施工用电可由施工单位自备变压器,从当地电网取电后向各施工点供电。 1.5主要建筑材料 工程所需主要建筑材料包括水泥、钢材、油料、块石、碎石、砂、土料。 钢材、油料等可从建材市场择优购买; 水泥从宜城市葛洲坝水泥有限责任公司购买,汽车运往工地;

水工建筑物课程设计水闸设计计算说明书

《水工建筑物》课程设计 水闸设计计算说明书 姓名: 专业:水利水电工程 指导老师: 云南农业大学水利学院 2016.12 目录 一、基本资料........................................ 错误!未定义书签。 1.1设计依据.................................... 错误!未定义书签。 1.2设计要求.................................... 错误!未定义书签。 二、设计计算........................................ 错误!未定义书签。 2.1水闸形式及孔口尺寸的拟定.................... 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2消能防冲设计................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 三、防渗设计........................................ 错误!未定义书签。 3.1地下轮廓的设计.............................. 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。

水闸单元工程划分

工程项目划分报审表 致:浙江省水利水电工程质量监督中心站 根据工程设计图纸和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB 50300-2001)规定,经与相关单位研究,建议苕溪清水入湖河道整治安吉险工段应急加固工程的水闸和泵站工程划分为 1 个单位工程, 15 个分部工程,711 个单元工程。请审批。 附件:划分说明 工程项目划分及编码一览表。 安吉县西苕溪建设开发有限公司 日期:2014年11月 3日

苕溪清水入湖河道整治安吉险工段应急加固工程水闸和泵 站单位工程项目划分说明 致浙江省水利水电工程质量监督中心站 苕溪清水入湖河道整治安吉险工段应急加固工程是西苕溪干流整治清淤及生态修复工程安吉县境内的部分工程,具体包括梅溪镇老龙坝至小溪口左岸干堤和位于荆湾河道外滩滩地的临江一线堤防,堤段全长9.884公里。其中干堤长8.687公里,防洪标准为50年一遇,主要建筑物级别为2级,临江一线堤防长1.197公里,防洪标准为10年一遇,主要建筑物级别为5级,相应构筑物的级别也为5级。堤防沿线设置13座水闸和2座泵站,分别是湖北湾排涝站、闸、杨树湾闸、喻家闸、东渎闸、西渎闸、章村闸、大湾闸、章村大抖门闸、张家池闸、颜村闸、白庙闸、下赵闸、荆湾外滩闸、荆湾上机埠闸。工程总投资19874万元,其中建安工程费11416元。 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB 50300-2001),并结合本工程的实际情况,本次申报的水闸和泵站单位工程共划分15个分部工程,711个单元工程。 每座水闸和泵站的基础作为重要隐蔽单元工程,水闸的闸室段、进出口箱涵和泵站的主要砼结构作为关键部位单元工程,房建部分按子分部划分为单元工程。项目划分详见附件。

水利工程项目的水闸设计

水利工程项目的水闸设计 发表时间:2019-07-17T14:35:28.650Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:欧又铭 [导读] 摘要:随着公共服务设施的逐渐完善,水利工程的项目数量不断增多,而水闸在水利工程项目中发挥着不可缺少的作用。 身份证号码:45092119901025XXXX 摘要:随着公共服务设施的逐渐完善,水利工程的项目数量不断增多,而水闸在水利工程项目中发挥着不可缺少的作用。在水利工程建设中,如果水闸出现异常情况,对整个工程及其下游地区会带来很大的安全隐患,甚至会威胁到人们的财产与生命安全。本文主要以阳江市江城区阮东芳园水闸水毁重建工程项目为例,着重以该工程的水闸设计为研究对象,加以阐述。 关键词:水利工程项目;水闸;设计 引言 随着我国社会经济的快速发展、社会的不断进步,部分社会公用惠民事业建设领域取得很大的成就,尤其是水利工程。本文结合阳江市江城区阮东芳园水闸水毁重建工程进行新建水闸设计,提高水利工程防洪排涝、防枯能力,控制水流走向、调节水量、调节水位,让各条河道可以流动起来,形成河网水体循环,达到全面配水,改善河道水质,满足各灌区的需求。 1 工程概况 阳江市江城区阮东芳园水闸水毁重建工程项目位于阳江市江城区城西街道阮东村,属中心洲围西堤尾段。因受2015年强台风“彩虹”影响造成阳江市江城区部分水利设施损毁,阮东芳园水闸闸室、翼强开裂漏水,消力池淘空,需要原址重建。由于水闸工程项目建设时间过长,混凝土出现老化和剥蚀的现象,部分区域存在明显裂缝;无任何启闭设备,启闭相当困难,改造前水闸相关配套设施严重缺乏,(包括电气、安全监测、水情预警等设备)。根据强台风“彩虹”省级救灾复产重建补助资金安排计划,实施本项目。 2地质条件 河堤大部分堤段有长期沉降稳定的人工填土,但基础仍然是强透水性的无粘性土和软土地基,工程地质条件差,易产生河道岸坡稳定、砂土液化与软土触变、基坑渗透变形、堤基沉陷变形和承载力等工程地质问题,施工应采取必要的措施。 3工程布置 阮东芳园水闸由多个部分组成,主要包括进水护坦、闸室、消力池等。进口护坦通过钢筋混凝土U型槽构成,护坦顶面高程-0.5m,长7.5m,厚0.8m,下铺0.1m素混凝土垫层;护坦段前端设有长3.0m的抛石护底,宽7.72m;护坦段尾端设有长1.4m的检修闸室,检修平台高程为3.5m。 箱涵穿过中心洲围西堤,总长8.5m,底板高程为-0.50。孔口净尺寸为2.0m×3.0m(净宽×净高),底板厚0.8m,侧墙厚0.5m,顶板厚0.5m。箱涵两端设高0.5m、宽0.5m的截水环。箱涵中部两侧设0.5m厚长3.0m高4.0m的刺墙。 闸底板厚0.8m,水闸总宽度3.6m。闸室底板顺水流方向长2.20m,上、下均设置齿槽,槽底高程-1.8m。消力池总长度为8.0m,厚度为0.8m,池深0.5m。其中,斜坡段长2.0m,水平段长5.1m,斜坡段以1:4的坡度接至水平段,消力池高程为-1.0m。海浸采用浆砌石铺设,长5.0m,宽5.25m,厚0.5m。 4地基的处理 根据本工程地质条件,箱涵及闸室位于淤质中细砂层上,采用挖除淤泥换填河砂+松木桩复合地基处理方案处理水闸地基,确保整个水闸工程建筑物的稳定性,同时也可最大限度地消除地基的有害沉降。 5水闸设计 5.1 闸顶高程计算 根据挡水时和泄水时的闸顶高程进行计算,在挡水水位4.5m时,安全超高取0.5m,闸顶高程计算值为5m;设计洪水位(P=5%)时,安全超高取0.7m,闸顶高程计算值为5.90m。考虑到南侧道路标高在6.00~7.00m,为与两侧地面衔接,闸顶高程取6.00m。 5.2 水力计算 5.2.1 最大过闸流量复核 对于平底闸,当堰流处于高淹没度(hs/H0≥0.9)时,计算公式如下: (1) (2) 式中:Q-过闸流量,m3/s;H0-包括行进流速在内的堰顶水头;B0-闸孔总净宽,m;hs-由堰顶算起的下游水深,m;μ0-淹没堰流的综合流量系数。 经计算,水闸的过流能力Q=117m3/s。 5.2.2 消能防冲计算 经计算,水闸下游设置10m 长消力池和10m 长海漫。消力池池底表面高程1.1m,池长4.90m,池深0.50m,池首经过0.50m 平段与闸室底板连接后以1:4坡度过渡至池底,池尾设尾坎,坎顶高程1.60m。 5.3防渗排水设计 5.3.1 闸室底板 水闸闸室底板长12m,在闸室外河侧底部设高压旋喷桩防渗墙,高压旋喷桩间距0.45m,桩径0.6m,桩长6m。 5.3.2 消力池底板 消力池底板设置排水孔,采用准10cm的PVC排水孔,排水孔间距2m,矩形布置。 5.3.3 防渗计算 (1)闸基防渗长度 L=C×△H (3) 式中:L-闸基防渗长度(m);△H-上、下游水位差(m);C-允许渗径系数。在正向挡水工况(最不利情况)时,即内河水位4.5m,

某水闸设计计算书

一、基本资料 1.水位 水闸计洪水位2.96m (P=1%) 堤防设计洪水位2.88m (P=2%) 历史最高洪水位2.60m 内河最高控制水位1.30m 内河设计运行水位-0.30m 2 工程等级及标准 联围为2级堤围,其主要建筑物为2级建筑物,次要建筑物为3级,临时性建筑物为4级。 3风浪计算要素 计算风速根据《河道堤防、水闸及泵站水文水利计算》中“相应年最高潮位日的最大风速计算成果表”查得为V=36m/s(P=2%)。 吹程在1:500实测地形图上求得D=300m 闸前平均水深H m=6.0m 4地质资料 根据××××××××××××院提供的《**水闸工程勘察报告》。

5地震设防烈度 根据《×××省地震烈度区划图》,*属7度地震基本烈度地区,故×××水闸重建工程地震烈度为7度。 6规定的安全系数 对于2级水闸,规范规定的安全系数见下表1.6-1。

二、基本尺寸的拟定及复核 2.1抗渗计算 2.1.1渗径复核如下图拟定的水闸底板尺寸: 如下图拟定的水闸底板尺寸: L=0.5+0.7*2+6+0.5+0.5+1.3+0.5+0.76*2+16.4+0.5 +1.3+0.7*2+0.5+0.7*2+6+0.5+0.5=40.72m 根据《水闸设计规范》SL265-2001第4.3.2条表4.3.2,×××水闸闸基为换砂基础,渗径系数取C=7则:设计洪水位下要求渗径长度: L=C△H=7×[2.96-(-0.30)]=22.82m ∴L实〉L

∴满足渗透稳定要求。 2.2闸室引堤顶高程计算 闸侧堤顶高程按《堤防工程设计规范》(GB50286—98)中的有关规定进行计算。其公式为: A e R Y ++= }] )(7.0[13.0)( 0018.0{])(7.0[0137.0245 .027.022 V gd th V gF th V gd th V H g = 5.02)V (9.13H g V T g = L d th T g L ππ222 = βcos 22gd F KV e = H R K K K R O P V p △= 式中:Y —堤顶超高(m )。 R —设计波浪爬高(m )。 e —设计风壅增水高度(m )。 A —安全超高(m )。 H —平均波高(m )。 T —平均波周期(s ) 。

水闸工程的基础施工与技术要点

水闸工程的基础施工与技术要点 在进行水闸工程的基础部分施工建设中,主要是应用混凝土灌注施工技术进行水闸工程基础部分加固施工,避免水闸工程基础部分强度不足对于施工质量造成不利影响。此外,水闸基础施工还包括采用钢筋混凝土进行水闸底板的加固施工以及水闸闸墩施工等,都有对混凝土技术的施工应用。 首先,在采用混凝土灌注桩技术进行水闸基础的加固施工中,在进行混凝土灌注孔的钻进施工时,通常情况下,为了保证混凝土灌注后钻孔的孔壁保持平衡,通过使用钻机进行钻孔钻进过程中,要保证钻孔使用的钻机泥浆的比重控制在1.2左右,而对于淤泥层的钻孔施工中,钻机的泥浆比重要控制在1.-3左右。其次,在进行水闸基础的混凝土灌注桩灌注施工中,应保证进行混凝土灌注使用的导管具备足够的抗拉强度,以能够对于导管自重以及灌注混凝土重量进行承受,同时要将导管的最下端的长度设置长一点,保证导管的内径一致并且光滑无阻,注意对于导管的埋深以及混凝土灌注后导管的拔管幅度与速度进行控制,避免影响混凝土灌注施工的质量与效果。 其次,在进行水闸基础的钢筋混凝土底板施工中,根据施工建设的实际情况与需求,通常会将这一部分的施工分为三个层次。首先,在水闸基础的钢筋混凝土底板施工中,将钢筋混凝土浇筑到水闸输水廊道的底板部分,同时为了保证第二层的钢筋混凝浇筑施工中不出现漏浆情况,在水闸输水廊道的第一层浇筑施工中,应注意在水闸输水廊道

的侧墙进行1O厘米高的悬空模板架设应用,以和水闸输水廊道底板之间形成钢筋混凝土浇筑施工的高程线。而水闸基础施工中输水廊道的第二层钢筋混凝土浇筑施工,通常要浇筑到水闸输水廊道的侧墙顶部,在进行这一部分的钢筋混凝土浇筑施工中,主要应用定型加工的大模板,通过和下层模板之间连成一个整体,并保证模板的安装位置和钢筋混凝土浇筑设计边线之间的偏差控制在2毫米以内,同时将水闸输水廊道两边的侧墙模板连成一个整体,以保证输水廊道浇筑施工中结构宽度造成的偏差为最小。最后,对于水闸基础部分的输水廊道浇筑施工中,通常第三层钢筋混凝土浇筑施工需要到达输水廊道的顶板位置处,在进行这一层的钢筋混凝土浇筑施工中,为了避免混凝土浇筑施工中控制模板下沉现象发生,专门采用了加工承重钢管,以进行水闸基础的钢筋混凝土浇筑施工。 最后,在进行水闸基础部分的闸墩施工中,由于水闸闸墩的高度与厚度比较突出,再加上对于水闸闸墩位置要求比较严格,所以进行水闸闸墩的施工,关键是闸墩立模以及混凝土浇筑施工。通常情况下,在进行闸墩模板的安装施工中,不仅要保证模板的强度与厚度能够满足闸墩施工要求,而且要保障模板安装质量。闸墩模板安装施工中,常用的方法为立模支撑法和滑模施工法,其中立模支撑法在小型的水闸工程施工中比较常用,而闸墩混凝土浇筑施工中多采用滑模施工法。完成闸墩的模板安装施工后,就是进行闸墩混凝土浇筑,浇筑施工前应做好模板以及闸墩底面的清理工作,避免影响浇筑质量与效果。

水闸设计及闸室稳定计算

[附录一:泄洪冲砂闸及溢流堰的水力计算 1.1设计资料: 根据设计任务书中提供的资料和该枢纽布置段的基本地形资料本工程中的河流属于山溪性河流天然来水量多集中在洪水季节,平时来水量仅占全年来水量的10%;河水中泥沙含量较大尤其是伴随洪水中的泥沙较多;再根据其地形资料来看本工程布置段的地形坡度比较合适,因此在选择泄洪冲砂闸地板高程1852.40m。 根据上述本工程中的泄洪冲砂闸为宽顶堰,堰顶高程1852.40m,过闸水流 流态为堰流。汛期通过闸室的设计洪水流量Q 设=1088m3/s,校核洪水流Q 校 =1368 m3/s。 因为泄洪冲砂闸为宽顶堰所以尺寸拟定用堰流公式: δ- 为淹没系数,取为1.0; m---为流量系数,因为是前面无坎的宽顶堰所以m=0.385; ε--为侧收缩系数,先假定为1.0; H--- 位总水头,初设阶段不考虑行进流速,即假设的堰上水头; b—闸门净宽; 来洪水时洪水将由溢流堰和泄洪冲砂闸两部分共同承担,这样可减去一部分闸孔的净宽并设置溢流侧堰初步拟定溢流堰为折线形实用堰。 初步拟定溢流堰堰顶高程=进水闸设计流量的堰顶水头对应的水位+(0.2—0.3m)=进水闸闸底高程1853.60m +闸前水位1.40m +超高0.2m =1856.4m 采用共同水位法和堰流公式计算两种工作情况下的特征洪水位:先假设一个水位,用堰流公式分别计算过堰流量和过闸流量,二者相加等于实际流 接近计算工作情况下的洪水流量时,该水位就为所求。因为泄洪冲砂闸为宽顶堰 所以尺寸拟定用堰流公式:

δ- 为淹没系数,取为1.0 m---为流量系数,因为是前面无坎的宽顶堰所以m=0.385;计算溢流堰时因为溢流堰为折线形实用堰m=0.3. ε--为侧收缩系数,先假定为1.0; H--- 位总水头,初设阶段不考虑行进流速,即假设的堰上水头。 b—闸门净宽 计算结果如附表1-1,1-2 (a)设计洪水情况下:洪水流量Q=1018 m3/s。 (b)校核洪水情况下:洪水流量Q=1368 m3/s 经过计算泄洪冲砂闸净宽96m,溢流堰长度95m,设计洪水位1855.8m校核洪水位1856.30m。 泄洪冲砂闸净宽为96m,每孔取净宽8m,边墩宽0.8m ,中墩宽1.0m缝墩1m。

水闸工程设计万能模板

水闸工程设计万能模板 压力扬压力渗流压力合计- 1956 浮托力 - 闸室基底应力计算 根据《水闸设计规范》SL265—20XX[2] 条规定:当结构布置及受力情况对称时,闸室基底应力可按以下公式计算。 PPminmaxmaxminGMAWG16e AB式中:——闸室基底应力的最大值或最小值; G——作用在闸室上的全部竖向荷载; M——作用在闸室上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流方向 的形心轴的力矩; A——闸室基底面的面积; W——闸室基底面对于该底面垂直水流方向的形心轴的截面矩;e——竖向力对底板底面中心的偏心距;e B——底板顺水流方向长度。 各种情况下,闸室基底应力具体计算结果见表9—6。 表9—6 闸室基底应力计算表 计算情况完建情况设计情况 B23 2MG;

M A 2B e PmaxPmin 36 校核情况 1956 - 地基承载能力验算 已知地基允许承载力[P]为100(kPa)。基底压力不均匀系数Pmaxpmin的允许 值《水闸设计规范》SL265—20XX[2]表可知:基本组合=~;特殊组合=。验算P 表9—7 验算P计算表 完建情况设计情况校核情况 Pmax Pmin PmaxPmin2P [P] P 100 100 100 经验算,符合设计要求。验算PmaxR 具体计算见表 表9—8 验算Pmax计算表 完建情况设计情况校核情况 Pmax [P] 120 120 120 经验算,符合设计要求。验算PmaxPmin 37 表9—9 验算计算表 完建情况设计情况校核情况 Pmax Pmin ~ ~ 经验算,符合设计要求。 闸室抗滑稳定计算 闸底板上、下游端设置的齿墙深度为,按浅齿墙考虑,闸基下没有软弱夹层。根据《水闸设计规范》SL265—

水闸设计计算书

分水闸典型设计(哈拉苏9+088桩号处分水闸) (1)工程建设内容及建筑物现状 此次可行性研究设计防渗改建的2条干渠和1条支渠,需要拆除重建的水闸主要有节制闸和分水闸。 库尔勒市博斯腾灌区是一老灌区,田、林、路、渠和居民点等已形成了一套完整的体系,灌排体系也已经较为合理,各干支渠上的节制闸、分水闸布置位置、形式及闸底板高程基本合理。为保证各分水口分水流量、与下游渠道连接顺畅、减小占地等因素,所需改造的分水闸和节制闸仍保持原节制分水闸桩号、分水方向及分水角度不变。 (2)水闸设计 根据节制、分水闸过流、分水流量大小,按宽顶堰流计算孔口尺寸。节制分水闸均采用整体开敞式结构,节制闸与分水闸间采用圆弧形直挡墙连接。节制闸上下游连接段均采用扭面与渠道连接,根据消能计算结果和闸后渠道的实际情况,小流量的节制闸后不设消能设施,但为了确保工程运行安全,在流量较大的闸后按常规在设置0.5m 深消力池。分水闸后采用扭面与渠道连接,扭面及挡土墙为素混凝土结构和浆砌石结构,扭面扩散角小于12°。各节制分水闸闸室均采用C25钢筋混凝土结构,闸室后侧设0.6m宽工作桥,闸门槽及启闭机排架均采用整体式金属结构。经计算,其抗倾覆、抗滑动稳定以及基底应力等,经计算均能满足要求。 闸室基础为砂砾石,但是根据地质评价为冻胀土,因此在闸及上下游渐变段底部均换填30cm厚砂砾石,以减小地基沉降及防止段冬季建筑物基础冻胀变形,侧面亦采用砂砾石回填,减小冬季的侧向冻土压力。 (3)闸孔过流能力计算 根据闸前水深和布置形式,采用宽顶堰流公式进行计算。 Q=σs·m·n·B·(2g)1/2·H03/2 式中Q——渠道的过水流量;

渠首进水闸设计说明书

取水枢纽进水闸设计计算说明书 一工程概况: 某灌区总灌溉面积97.6万亩,灌区分布在河道两岸,两岸灌溉面积大致相等。根据河流的水沙情况及取水要求,经过综合比较,修建由拦河坝,冲沙闸,进水闸组成的冲沙槽式Ⅱ等取水枢纽。 拦河闸横跨河道修建,于主河道正交,闸地质河宽270m,拦河闸底板高程与河床平均高程相同,为31.5m,两岸堤坝高程39.8m,闸上游限制最高洪水位38.8m,冲沙闸布置在拦河闸两侧,地板高程31.5m,进水闸为了满足两岸灌溉要求,采用两岸布置方案。枢纽平面布置如图1所示: 二工程资料: 1.气象:多年平均气温7.5°C 。月平均最搞气温20.3°C ,月平均最低气温-18°C,冻层深度1.0—1.5m,多年平均风速4.1m/s ,汛期最大风速8.4m/s 。 2.水文: 3 3

进水闸以5%的洪水作为停水标准,灌溉临界期相应的河道流量Q=400s m/3,闸址处平均含沙量1.8kg/m3,实测最大含沙量4.74kg/m3。 3.地质情况:渠道附近属于第四 纪沉积岩,厚度较大,两岸滩地 为粉质壤土及粉沙,其下为砾质 中沙,次下为砾质粗沙:沿河一 带地下水埋藏深度随地形变化, 一般在2.5m左右,因土质透水 性强,地下水位变化受河道水位 影响大,丰水期河水补给地下水 位较高,枯水季节,地下水补给 河水。 4.地基土设计指标: 地基允许承载能力 [σ]=250KN/m2; 地基应力分布允许不均匀系数 η=2~3; 砼与中砂摩擦系数 f=0.4; 砼容重γ=24KN/ m3; 回填土:尽量以透水性良好的砂 质中砂或粗砂回填,回填土壤容 重γ 干=16KN/ m3;γ 湿 =10KN/ m3; γ饱=20KN/ m3;C=0; 填土与墙后摩擦角δ=0 5.地震:本地区不考虑地震影响 6.工程材料:石料场距闸址不远,石料抗压指数2500KN/cm左右,容重:γ=24KN/ m3;采石场用粗细骨料及砂料,距渠首2.5—3.0km。 7.交通:进水闸有交通要求,要求桥面总宽5m 。 三设计资料: 1.渠道设计资料: 渠首底板高程32.10m; 每年最大引水流量Q=78m3/s; 灌溉期正常挡水位35.00m; 相应下游水位34.80m; 渠道纵坡I=1:3500; 渠道边坡m=1.75; 渠道底宽B=26m; 渠道顶部高程37.5m; 渠道顶部宽度6m; 2. 确定设计流量与水位: 以水闸最大引水流量78m3/s作为设计流量。因所设计进水闸为有坝式引水,根据有坝引水上游水位的确定办法,进水闸的上游水位是有拦河坝(闸)控制的。闸的上游设计水位,即拦河坝(闸)应该壅高的水位。其他时期的水位决定于相应时期内拦河坝(闸)泄流时的坝顶(闸前)溢流水位。所以上游水位是正常挡水位35.00m,相应下游水位34.80m。 3.泄流计算资料:

水闸课程设计

水闸课程设计 第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示

(五) 其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.0m,总宽为4.4m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。 第三节工程综合说明书 本工程为Ⅳ级拦河闸。设计采用开敞式水闸。 水闸由上游连接段、闸室段、下游连接段三部分组成。 闸室段位于上、下游连接段之间。是水闸工程的主体。其作用是控制水位、调节流量。包括闸门、闸墩、边墩、底板、工作桥、检修便桥、交通桥、启闭机等。 上游连接段的作用是将上游来水平顺地引进闸室。包括两岸的翼墙、护坡、铺盖、护底和防冲槽。

下游连接段的作用是引导过闸水流均匀扩散。通过消能防冲设施。以保证闸后水流不发生有害的冲刷。包括消力池、海漫、防冲槽以及两岸的翼墙和护坡。 第二章 水力计算 第一节 闸室的结构型式及孔口尺寸确定 ﹙一﹚闸孔型式的选择 该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m 。 (二)闸孔尺寸的确定 初拟孔口尺寸,该闸的尺寸必须满足拦洪灌溉以及泄洪的要求。 1.计算闸孔总净宽0B (1)在设计情况下: ①、上游水H=198.36-195=3.36m ②、下游水深s h =198.15-195.00=3.15m ③、下泄流量Q=61.403/m s 则上游行近流速: V 0=Q/A 根据和断面尺寸: A=﹙b +mH ﹚H =﹙18+1.5×3.36﹚×3.36=77.4m 2 其中b 为河道宽:b=18m m 为边坡比:m=1:1.5 V 0=Q/A =61.40/77.41=0.793m/s H 0=H ﹢αv 2/2 (取α=1.0﹚ =3.36﹢0.7932/﹙2×9.81﹚ =3.39m 则 s h H =3.15/3.39=0.929>0.8 故属于淹没出流。

水闸设计计算

一、初步设计 兴化闸为无坝引水进水闸,该枢纽主要由引水渠、防沙设施和进水闸组成,本次设计主要任务是确定兴化闸的型式、尺寸及枢纽布置方案;并进行水力计算、防渗排水设计、闸室布置与稳定计算、闸室底板结构设计等,绘出枢纽平面布置图及上下游立视图。 二、设计基本资料 1. 概述 兴化闸建在兴化镇以北的兴化渠上,闸址地理位置见图。该闸的主要作用有: 防洪:当兴化河水位较高时,关闸挡水,以防止兴化河水入侵兴化渠下游两岸农田,保护下游的农田和村镇。 灌溉:灌溉期引兴化河水北调,以灌溉兴化渠两岸的农田。 引水冲淤:在枯水季节,引兴化河水北上至下游的大成港,以冲淤保港。 7.0 北 至大成港 9.0 渠 化 11.0 兴 闸管所 兴化闸 兴化 河 兴化镇 闸址位置示意图(单位:m) 2.规划数据 兴化渠为人工渠道,其剖面尺寸如图所示。渠底高程为0.5m,底宽50.0m,两岸边坡均为1:2。该闸的主要设计组合有以下几方面:

11.8 0.5 50.0 兴化渠剖面示意图(单位:m) 2.1孔口设计水位、流量 根据规划要求,在灌溉期由兴化闸自流引兴化河水灌溉,引水流量为300m3/s,此时闸上游 水位为7.83m,闸下游水位为7.78m;在冬季枯水季节由兴化闸自流引水送至下游大成港冲淤保 港,引水流量为100m3/s,此时相应的闸上游水位为7.44m,下游为7.38m。 2.2闸室稳定计算水位组合 (1)设计情况:上游水位10.3m,浪高0.8m,下游水位7.0m。 (2)校核情况:上游水位10.7m,浪高0.5m,下游水位7.0m。 2.3消能防冲设计水位组合 (1)消能防冲的不利水位组合:引水流量为300m3/s,相应的上游水位10.7m,下游水位为 7.78m。 (2)下游水位流量关系 下游水位流量关系见表 3.地质资料 3.1闸基土质分布情况 根据钻探报告,闸基土质分布情况见表 层序高程(m)土质情况标准贯入击数(击) Ⅰ11.75~2.40 重粉质壤土9~13 Ⅱ 2.40~0.7 散粉质壤土8 Ⅲ0.7~-16.7 坚硬粉质粘土 (局部含铁锰结核) 15~21 Q(m3/s)0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 H下(m)7.0 7.20 7.38 7.54 7.66 7.74 7.78

水利工程中水闸施工的关键基础略述

水利工程中水闸施工的关键基础略述 摘要:伴随着我国经济的发展,我国的水利工程业有了一定的进步,水闸施工 技术的应用也更加广泛,在水利工程中发挥着极其重要的作用。具有档潮、拦洪、调节水流以及蓄水等多项功能,水闸质量的好坏对整个水利工程的建设有着直接 的影响。本文针对水利工程中水闸施工的技术进行详细分析,希望为以后的研究、应用做出参考以及借鉴。 关键词:水利工程;水闸施工;基础 在水利工程基础设施建筑中,最为重要的构成部分就是水闸建设工程,而水 闸较多建设在河道、渠系、胡泊以及水库等位置,主要就是通过对水流的控制, 从而调节水的存贮量以及上下游的用水需求量。水利工程的整个运转都会受到水 闸质量的制约,所以,使水闸的施工更具合理性以及科学性是保障水闸质量的根本。 一、水闸的构成部分水闸一般由三个部分构成,上游的连接段、闸室以及下 游的连接段。 将上游的连接段连接闸室,能够保证水流进入闸室的平稳性,使两岸以及河 床位置不至于被冲刷,并形成了一个防渗地下轮廓,强化了两岸以及闸基的抗渗 功能,使其更具稳定性。将下游连接段连接下游河床,能够将下泄水流的影响降 至最低,从而使水流能够扩散的更加均匀,大大减小水流的速度,避免水流出闸 后产生的冲力冲刷下游位置。在水闸的构成中,最为重要的部分就是闸室,一般 构成部分有闸室底板、闸墩、边墩、闸门、工作桥、启闭机以及交通桥。一般将 闸室底板作为闸室的基础,从而使闸室上部结构的重量以及荷载能够作用在闸室 的地基上,保证防渗、防冲功能的有效发挥;闸墩一般都是起到将闸孔与支承闸门、交通桥、胸墙以及工作桥进行分隔的作用。而能够起到安装启闭设备、控制 闸门以及将两岸交通进行连接的就是交通桥以及工作桥。在水闸中能够起到挡水 作用以及对闸水流量进行控制的就是闸门。 二、闸水施工过程的分析在建设大中型水闸工程时,需要以工程设计的要求 以及特点为依据,对各个分项工程的施工方案进行明确,而后应用先深后浅、先 下后上以及先重后轻的原则进行施工。混凝土以及钢筋混凝土工程是水闸施工的 主要组成部分,在施工中需要做好施工准备、导流、闸室底板、边墩、基坑排水、基坑开挖、闸室交通桥等。 三、对水闸施工技术的分析(一)基坑施工技术的研究一般在进行施工前, 需要对水闸施工所涉及的相关信息进行了解并掌握,且保证在施工之前需要通过 相关负责人的复核。此外,在对实地进行准确的测量,并对区分标志进行设立后,才能够对基坑进行施工。在对施工设备进行选择上要以实际情况为依据,预留出60 厘米的空地放置底板,以对小型抽水设备进行辅助,及时排出基坑内的积水。 在对水闸进行施工时,需要以施工计划以及工程特点为依据,对每一个施工环境 都应该重视,还需成立质量监督小组进行严格的监督,从而使施工的整体质量得 到一定保障。 (二)对闸室底板施工的研究在进行浇筑闸室底板施工时,将混凝土进行调 运入仓可以通过应用履带式起重机以及利用自卸汽车卧罐的方式实现。应用这两 种方法就能够减少仓面搭设脚手架的操作。而应用手推车、斗车以及翻斗车等方 式进行运输,搭设脚手架就是必要的程序。 在闸室底板的上、下游位置一般都有齿墙的设置。在进行浇筑混凝土施工时。

对水闸设计要点及方法的研究

对水闸设计要点及方法的研究 摘要: 随着国民经济的快速发展,水利已经不仅是作为农业的命脉,而是作为国民经济可持续发展的命脉,在我国现代化建设中发挥着越来越重要的作用。近年来,在全国范围内,掀起了水利工程建设高潮。本文基于笔者多年从事水利设计的相关工作经验,以水闸设计为研究对象, 对水闸设计经验进行了探索和研究。 关键词: 水闸设计;地基处理;消能防冲 Abstract: along with the rapid economic development, water conservancy has not just as the lifeblood of agriculture, but as the lifeblood of sustainable development of the national economy, and in our country’s modernization construction is playing a more and more important role. In recent years, around the country raised the water conservancy project construction upsurge. Based on years of experience in the water conservancy design related working experience, with locks design as the research object, the design experience of locks the exploration and research. Keywords: locks design; Foundation treatment; Away can prevent rushed 中图分类号:TV66文献标识码:A文章编号: 水闸的设计是非常复杂的,它不仅有主观的因素,还有客观的因素。堤防之险在于闸,水闸之险在于基.水闸的地基处理是水闸设计中的重点和难点。当天然地基不能满足承载力和沉降要求时,在满足水闸抗滑稳定的前提下,设计人员首先考虑采用轻型结构、增加水闸结构刚度等结构措施。 1 水闸的组成部分及其作用 水闸:闸室是水闸挡水和泄水的主体部分。通常包括底板、闸墩、闸门、胸墙、工作桥及交通桥等。底板是闸室的基础,承受闸室的全部荷载,并较均匀地传给地基,此外,还有防冲、防渗等作用。闸墩的作用是分隔闸孔并支承闸门、工作桥及交通桥等上部结构。闸门的作用是挡水和控制下泄水流。胸墙是用来挡水以减小闸门高度。工作桥供安置启闭机和工作人员操作之用。交通桥是为连接两岸交通设置的。 上游连接段:上游连接段的主要作用是引导水流平顺地进入闸室,保护上游河床及河岸免遭冲刷并有防渗作用。一般有上游护底、防冲槽、翼墙及护坡等部分组成。上游翼墙的作用是引导水流平顺进入闸孔并起侧向防渗作用。铺盖

某水闸设计说明书演示教学

水闸设计说明书 一、 设计基本资料 节制闸闸前水位1.7m,闸后水位1.6m 。节制闸设计流量16.5m 3/s 。原有干渠底宽11.0m,渠道比降1:6000,边坡1:1.5,糙率0.025。渠道土质为沙壤土。采用C15混凝土,Ⅰ级钢筋。建筑物为Ⅳ级。进水闸轴线与干渠水流成90度角布置。 二、设计任务 设计节制闸一座,该建筑物横跨于干渠中,用以节制水位,保证设在节制闸左侧的进水闸顺利引水的要求。进水闸轴线与干渠水流成90度角布置。 三、成果要求 1、完成说明书约30页。(含各部分结构简图)。 2、计算机绘图一张,包括水闸纵剖面图,水闸平面图及细部构造图,配筋图等。 第一章 节制闸的水力计算 1.验算渠道的过水能力 根据已知资料,采用公式Q=ωC Ri ,可算出现在渠道过流能力Q ,同时同设计流量Q 设 比较,如果Q>Q 设。那么渠道能满足过水要求;如果Q

图1-1 渠道过水断面示意图 解:()h mh b +=ω= (11+1.5×1.6) ×1.6=21.44m 2 77.165.116.12111222=+??+=++=m h b χ m 21.44 1.2816.77 R ωχ= == m s m 2 1 05.136000 128.168.4144.21=???==Ri c Q ω< 现扩建渠道断面,以加大底宽处理。见表1-1: 设2、初拟闸孔宽度 闸孔形式采用宽顶堰,堰顶与渠底同高。采用公式 23 0'2H g b m Q s σ= g V H H 22 0+= b n b '= 式中:b —闸孔总净宽度;(m ) H —记入行进流速的堰顶水头;(m ) m '—含侧收缩影响的流量系数,查附表4-1; b '—每孔净宽;(m ) n —孔数; 0V —行进流速,按堰前(3~5)H 处的过水断面计算;(m/s ) s m 3 67 . 41 28 . 1 025 . 0 1 1 6 1 6 1 = ? = = R n C .5 . 16= 设 Q s m 3

水闸施工方案

水闸施工方案 一、施工概况: 本工程为南浔区七流圩南漾湾片整治工程,其中水闸5座,涵闸2座,南浔区七流圩南漾湾片整治工程位于湖州市南浔区和孚镇境内,为防洪节制闸工程。工程规模为闸室净宽 4.0m,闸门采用钢闸门,闸门高度 4.7m,启闭设备采用单吊点卷扬式启闭机QPQ-160(KN)。本图高程采用1985国家高程准基,单位以m计。坐标采用1954北京坐标系,单位以m计。其余未注明单位均以cm计。 二、施工准备 选择最佳开工时间 本工程设计防洪标准为20年一遇,设计洪水位3.46m(P=5%),内港起(停)排水位1.9m,常水位1.20m,限制高水位2.20m。 1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。 2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程测量控制网。 四、临时围堰工程 由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位, 太平月闸圩内地势较低,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。圩内是一大塘水位较低,所以圩内围堰顶高程较低,圩外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。 1、围堰断面设计 本年十月份~第二年元月份水位一般在9.00~9.50左右,因考虑水位、风浪、安全等因素,外围堰顶高程设为10.50米,顶宽4.0米,内外边坡为1:4。外围堰迎水侧考虑风浪冲刷铺设一层花雨布,围堰顶外边用土袋打一道50cm高防浪墙,外围堰内侧坡角处用袋装石子铺设一道高1.0米、宽0.5米的反滤层。考虑内围堰没有风浪等因素,设围堰顶高

水利水电工程中水闸的设计及简析方法

水利水电工程中水闸的设计及简析方法 发表时间:2018-12-13T11:31:27.523Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:卢松 [导读] 基于此,本文主要对水利水电工程中水闸的设计及方法进行了简要探讨,以供参考。 河北省水利水电勘测设计研究院天津 300250 摘要:在水利水电工程当中水库水闸设计较为关键,其作为水库抗洪、排涝、给水、灌溉等工作的重要基础设施,在设计过程中,需要结合具体的工程实际设计好水闸底板、闸墩、止水设施等。水利工程中的水闸工程结构复杂,在具体设计过程中仍旧存在一系列问题,只有了解并注意这些问题才能设计出合理、优质的水库水闸结构。基于此,本文主要对水利水电工程中水闸的设计及方法进行了简要探讨,以供参考。 关键词:水利水电工程;水闸设计;简析方法 引言 水利水电是可再生能源,对水利水电进行科学合理的应用,满足环保及可持续发展相关要求。水闸作为水利水电工程当中极为重要的构成环节,其设计水平的高低不但对工程整体质量具有直接影响,同时还和转换效率存在一定联系。因此,需加强水闸设计与方法研究。 1水利水电工程水闸主要类型 1.1进水闸 进水闸称为渠首闸,主要为农田提供灌溉水,或者为其他用户提供必要的供水,一般可以设置在水库、河道、湖岸、渠首等位置控制线路供水总量。 1.2节制闸 节制闸又可以称作拦河闸,一般用于水位、流量的调整,可以在枯水期通过开闭闸门抬升河道水位,以便为上游区域提供航运条件和取水条件,在丰水期通过开闭闸门控制河道总体流量,洪水期能够有效控制河道下泄总流量。 1.3排水闸 排水闸底板高程低、闸身高,能挡住较高的外河水位,将洼地积水排除,可以作为双向水头。在外河水位高度上升的时候,通过关闭排水闸可以避免外部河道的水倒灌进来;当河水退去后,可以将闸门打开排出渍水,多设置在江河沿岸。 1.4挡潮闸 挡潮闸具有较为丰富的功能,可以实现挡潮、蓄淡、排涝、泄洪的目的,并且能够向水系提供双向水头作用,当受到外部潮水影响的时候,挡潮闸可避免海水倒灌,还能抬高内河水位,实现蓄淡灌溉;在退潮时可进行排涝,在内河受涝期间具有重要作用,对于建有通航孔的挡潮闸,可以在平潮时期实现通航。 1.5分洪闸 分洪闸泄水能力高、分洪能力强,多建于江河适当地段一侧,若洪水较大,并到达相应的闸口位置时,可以通过开闸分泄,确保河道内的洪水不发生外泄,直接进入闸后蓄洪区、滞洪区、其他支流等分流区域,能够大大降低洪水对下游区域生产生活的影响。 2水利水电工程中水闸的设计及简析方法 2.1水闸选址 作为水利水电工程的重要环节的水闸的选址,它也是水利工程施工中非常重要的基础工程。对于水闸选址来说,其最佳的选址地点和方向,应该以地质相对较好的天然地基为基础的选址标准,充分的考虑水闸施工中和建成后运营的安全性。一般情况下,设计单位需要结合选址地点的气候条件等其他自然条件,对水闸的地质条件和水文条件等进行系统、细致的分析,一定要按照水闸的规范标准来确定水闸的位置。 2.2选择闸型 水利水电工程水闸设计过程中,技术人员对水闸的选择,应做到因地制宜,科学确定水闸形状。首先应考虑水闸的实用性、流线型,然后再研究水闸的美观程度。对水闸进行具体设计过程中,相关设计人员应结合工程场址进行统筹设计构思,充分、全面了解现场实际情况后,再对水闸型进行科学选择。 2.3水闸设计中闸室安全计算 闸室的安全稳定,有助于闸门的功能最大化,其作用十分重要。这需要对闸室进行相应计算。主要包括荷载组合、基础应力计算、抗滑稳定计算等。在计算荷载组合时,还应考虑不同组合的差异。基础应力的计算主要基于扭矩计算、正常运行下地基的应力等。抗滑稳定性的计算是在正常条件下计算总弯矩和总重量,以获得滑动阻力的稳定系数。 2.4闸门梁系的设计 水闸闸门的设计和合理运用是确保工程安全运行的重要因素。如果闸门设计和运用不当,那么就会产生集中水流或折冲水流等不良流态的现象,从而对水闸或者水坝的造成冲刷性的破坏。基于减小闸门运行过程中的振动的目的,设计单位在闸门的梁系设计时就充分考虑适当合理的改善水闸的闸门硬度和质量。在闸门主梁系上施工单位除了布置基础的底主梁外,也需要在上部主梁系的结构中采用等荷载设施的布置方式,因为其便于施工建筑。对于双腹板箱型的底主梁来说,由于闸门底部和流水闸的下游两侧会形成向下8°的偏角度,这样做的目的是使门底底主梁以下悬伸长度来减小底主梁荷载,也为了又可以完全满足底主梁到底止水的距离符合底缘施工和建设的标准,下游侧的水闸闸门梁系倾角设计为27.2°。基于改善水流流态的目的,在底主梁后翼缘与底次梁之间间会采用钢板进行密封作业。水平次梁采用槽钢,近似按等跨连续梁设计,槽钢肢尖向下,以防积水和积尘。 2.5防渗和排水设计 2.5.1防冲槽 水利水电工程中,防冲槽是在水闸护坦末端实施的加固措施,当水流经过护坦之后,因为护坦的作用导致水流速度和能量有所减少,

相关文档
相关文档 最新文档