摘要

大体积混凝土的浇筑极易出现裂缝,如果施工中不加以控制,会产生许多严重的后果。所以,在浇筑大体积混凝土的施工时,一定要认真组织施工,合理安排施工工序,才能确保混凝土的质量。

本文结合施工技术、规范书从混凝土的配制、浇筑、温度控制及混凝土养护各施工环节阐述了大体积混凝土施工中质量通病的产生原因、质量控制以及处理措施,可在工程实践中参考应用。

关键词:大体积混凝土,质量控制,裂缝,处理措施

I

第一章绪论

1.1写该篇论文的意图

水泥混凝土是目前工程施工中最常使用的混合材料,如何控制水泥混凝土的施工质量已经成为所有工程人最关心的的问题,因为水泥混凝土是一种非均质的脆性混合材料,其最大的缺点是韧性差,抗拉强度低(与其抗压强度比)。

目前工程施工中,大体积混凝土几乎随处可见,大体积混凝土的施工质量直接关系到工程实体的使用性能。

提高工程施工质量,势在必行。

1.2希望读者得到启发

以下结合本人亲身经历的大体积混凝土施工并在查阅大量规范及书刊的前提下,提出一些质量控制要点及问题分析,希望读者在遇到类似的工程时能做以参考,指导施工,并得到一些启发。

第二章大体积混凝土综述

2.1大体积混凝土的不同定义

二级建造师《建筑工程管理与实务》教材中关于大体积混凝土的定义内容如下:

依据《JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程》对大体积混凝土的定义:大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。

依据《GB50496-2009大体积混凝土施工规范》对大体积混凝土作了如下定义:大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

总之,大体积混凝土虽然还没有一个统一的定义。但凡属于建筑大体积混凝土都具有的一些共同特征:结构厚实,混凝土现浇量大,施工技术有特殊要求,水泥水化热使结构产生温度变形,应采取措施,尽可能地减少变形引起的裂缝开展。

2.2大体积混凝土与普通混凝土的区别

不能以截面尺寸来简单判断是否大体积砼,实际施工中,有些砼厚度达到1m,但也不属于大体积砼的范畴,有些砼虽然厚度未达到1m,但水化热却较大,不按大体积砼的技术标准施工,也会造成结构裂缝。

大体积砼与普通砼的区别表面上看是厚度不同,但其实质的区别是由于砼中水泥水化要产生热量,大体积砼内部的热量不如表面的热量散失得快,造成内外温差过大,其所产生的温度应力可能会使砼开裂。因此判断是否属于大体积砼既要考虑厚度这一因素,又要考虑水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素,比较准确的方法是通过计算水泥水化热所引起的砼的温升值与环境温度的差值大小来判别,一般来说,当其差值小于25℃时,其所产生的温度应力将会小于砼本身的抗拉强度,不会造成砼的开裂,当差值大于25℃时,其所产生的温度应力在可能大于砼本身的抗拉强度,造成砼的开裂,此时就可判定该砼属大体积砼,并应按条文中规定的措施进行施工,以确保砼不致开裂,造成工程渗漏水的隐患。

2.3大体积混凝土研究的目的和意义

随着我国经济的飞速发展,各种基础设施建设数量剧增,而且规模也越来越大,混凝土的施工质量要求也越来越高,因此控制大体积混凝土施工质量已经成为每一个施工人需要研究的课题。

借鉴以往大体积混凝土的施工经验,发现很多实体工程在施工后或者使用一段时间后都出现了或多或少的质量问题,最突出的问题就是大体积混凝土的裂缝,如果不采取更先进的施工工艺,就极易出现因质量问题所引发的工程事故。因此大体积混凝土的施工质量具有重要的现实意义和技术经济意义。

第三章大体积混凝土产生裂缝的质量控制

3.1大体积混凝土裂缝分类及产生原因

大体积混凝土按其深度不同可以分为:贯穿性裂缝、深层裂缝、表面裂缝。按照裂缝的成因又分为两种:一种是由于荷载直接作用,混凝土超过极限拉应力而引起的裂缝,也称作荷载裂缝或结构性裂缝,另一种是由于变形变化引起的裂缝,如结构由于温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素而引起的裂缝,也称做变形裂缝。

其中材料型裂缝的具体原因如下:

3.1.1温度应力引起裂缝(温度裂缝)

目前温度裂缝产生主要原因是由温差造成的。温差可分为以下三种:混凝土浇注初期,产生大量的水化热,由于混凝土是热的不良导体,水化热积聚在混凝土内部不易散发,常使混凝土内部温度上升,而混凝土表面温度为室外环境温度,这就形成了内外温差,这种内外温差在混凝土凝结初期产生的拉应力当超过混凝土抗压强度时,就会导致混凝土裂缝;另外,在拆模前后,表面温度降低很快,造成了温度陡降,也会导致裂缝的产生;当混凝土内部达到最高温度后,热量逐渐散发而达到使用温度或最低温度,它们与最高温度的差值就是内部温差;这三种温差都会产生温度裂缝。在这三种温差中,较为主要是由水化热引起的内外温差。

3.1.2 收缩引起裂缝

收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等等。这里主要介绍干燥收缩和塑性收缩。

3.1.2.1 干燥收缩

混凝土硬化后,在干燥的环境下,混凝土内部的水分不断向外散失,引起混凝土由外向内的干缩变形裂缝。

3.1.2.2 塑性收缩

在水泥活性大、混凝土温度较高,或在水灰比较低的条件下会加剧引起开裂。

因为这时混凝土的泌水明显减少,表面蒸发的水分不能及时得到补充,这时混凝土尚处于塑性状态,稍微受到一点拉力,混凝土的表面就会出现分布不均匀的裂缝,出现裂缝以后,混凝土体内的水分蒸发进一步加大,于是裂缝进一步扩展。

3.1.3 总结

在大体积混凝土施工过程中,我们要根据大体积混凝土的性质,采取事前、事中及事后控制混凝土施工质量,具体措施为:采取优化混凝土的配合比,并按照大体积混凝土施工要求,编制好施工方案,做好充分的施工准备,并且完全按照施工方案组织施工,如果施工过程中发现施工方案与实际不符,应及时更改施工方案,以便更好的指导施工,同时做好混凝土的养护,同步控制好混凝土的温度,就可以控制好混凝土的有害裂缝的产生,保证大体积混凝工浇筑的施工质量。

3.2大体积混凝土产生裂缝的危害

第一,裂缝影响构筑物的使用功能,减少构筑物使用寿命,有的结构(地下连续墙止水帷幕)还可能出现渗漏水现象,造成构筑物失去使用功能,这样就必须对结构物进行加固与堵漏,不但施工难度大,而且增加了工程成本。

第二,裂缝(尤其是贯穿裂缝)降低了结构(基础筏板)的强度和刚度。进而降低了构筑物的正常使用。

第三,裂缝会影响混凝土的耐久性。无论产生哪种裂缝(表面裂缝、深层裂缝、贯穿裂缝),都会使有害物质进入混凝土内部,从而造成内部钢筋锈蚀,混凝土产生碳化现象,降低构筑物的耐久性。

3.3大体积混凝土产生裂缝的处理方法

由以上分析,材料型裂缝主要是由温差和收缩引起,所以为了防止裂缝的产生,就要最大限度的降低温差和减小混凝土的收缩,具体措施如下:

3.3.1 优选原材料

3.3.1.1 水泥

混凝土内外温差导致了混凝土裂缝的产生,为了控制裂缝,就要减小混凝土

内外温差,而温差主要是由水泥水化热引起的,因而需要选择水化热较低的水泥,如:粉煤灰水泥、矿渣水泥,也可以使用火山灰质水泥、普通水泥。

另外,在不影响水泥活性的情况下,要尽量使水泥的细度适当减小,因为水泥的细度会影响水化热的放热速率,进而降低混凝土内外温差,减少混凝土裂缝的产生。

3.3.1.2 掺加粉煤灰

为了减少水泥用量,降低水化热并提高和易性,我们可以把部分水泥用粉煤灰代替,掺入粉煤灰主要有以下作用:①由于粉煤灰中含有大量的硅、铝氧化物,其中二氧化硅含量40%~60%,三氧化二铝含量17%~35%,这些硅铝氧化物能够与水泥的水化产物进行二次反应,是其活性的来源,可以取代部分水泥,从而减少水泥用量,降低混凝土的热胀;②由于粉煤灰颗粒较细,能够参加二次反应的界面相应增加,在混凝土中分散更加均匀;③同时,粉煤灰的火山灰反应进一步改善了混凝土内部的孔结构,使混凝土中总的孔隙率降低,孔结构进一步的细化,分布更加合理,使硬化后的混凝土更加致密,相应收缩值也减少。

值得一提的是:由于粉煤灰的比重较水泥小,混凝土振捣时比重小的粉煤灰容易浮在混凝土的表面,使上部混凝土中的掺合料较多,强度较低,表面容易产生塑性收缩裂缝。因此,粉煤灰的掺量不宜过多,在工程中我们应根据具体情况确定粉煤灰的掺量。

3.3.1.3 骨料

(1)粗骨料

尽量扩大粗骨料的粒径,因为粗骨料粒径越大,级配越好,孔隙率越小,总表面积越小,每立方米的用水泥砂浆量和水泥用量就越小,水化热就随之降低,对防止裂缝的产生有利。

(2)细骨料

宜采用级配良好的中砂和中粗砂,最好用中粗砂,因为其孔隙率小,总表面积小,这样混凝土的用水量和水泥用量就可以减少,水化热就低,裂缝就减少,另一方面,要控制砂子的含泥量,含泥量越大,收缩变形就越大,裂缝就越严重,因此细骨料尽量用干净的中粗沙。

3.3.1.4 加入外加剂

加入外加剂后能减小混凝土收缩开裂的机会,外加剂对混凝土收缩开裂性能有以下影响:

(1)减水剂对混凝土开裂的影响

减水剂的主要作用改善混凝土的和易性,降低水灰比,提高混凝土强度或在保持混凝土一定强度时减少水泥用量,而水灰比的降低,水泥用量的减少对防止开裂是十分有利的。

(2)缓凝剂对混凝土开裂的影响

缓凝剂的作用一是延缓混凝土放热峰值出现的时间,由于混凝土的强度会随龄期的增长而增大,所以等放热峰值出现时,混凝土强度也增大了,从而减小裂缝出现的机率,二是改善和易性,减少运输过程中的塌落度损失。

(3)引气剂对混凝土开裂的影响

引气剂在混凝土的应用对改善混凝土的和易性、可泵性、提高混凝土耐久性能十分有利。在一定程度上增大混凝土的抗裂性能。

在这里值得注意的是:外加剂不能掺量过大,否则会产生负面影响,在GB8076~1977中规定,掺有外加剂的混凝土,28d的收缩比不得大于135%,即掺有外加剂的混凝土收缩比基准混凝土的收缩不得大于35%。

3.3.2 采用合理的施工方法

3.3.2.1 混凝土的拌制

(1)在混凝土拌制过程中,要严格控制原材料计量准确,同时严格控制混凝土出机塌落度。

(2)要尽量降低混凝土拌合物出机口温度,拌合物可采取以下两种降温措施:一是送冷风对拌和物进行冷却,二是加冰拌合,一般使新拌混凝土的温度控制在6℃左右。

3.3.2.2 混凝土浇注、拆模

(1)混凝土浇注过程质量控制

浇注过程中要进行振捣方可密实,振捣时间应均匀一致以表面泛浆为宜,间距要均匀,以振捣力波及范围重叠二分之一为宜,浇注完毕后,表面要压实、抹平,以防止表面裂缝。另外,浇注混凝土要求分层浇注,分层流水振捣,同时要

保证上层混凝土在下层初凝前结合紧密。避免纵向施工缝、提高结构整体性和抗剪性能。

(2)浇注时间控制

尽量避开在太阳辐射较高的时间浇注,若由于工程需要在夏季施工,则尽量避开正午高温时段,浇注尽量安排在夜间进行。

(3)混凝土拆模时间控制

混凝土在实际温度养护的条件下,强度达到设计强度的75%以上,混凝土中心与表面最低温度控制在25℃以内,预计拆模后混凝土表面温降不超过9℃以上允许拆模。

3.3.2.3 做好表面保护

控制大体积混凝土裂缝就要从控制混凝土内外温差来考虑。混凝土施工完成后,由于内部温度散失较慢而外部混凝土温度散失较快,产生内外温差,从而产生拉应力,如果外部受到冷空气的侵袭,内外温差过大,就会产生拉应力,而此时拉应力足够大,就会致使混凝土表面产生大量裂缝。在低温季节施工混凝土时,拆模后应及时在表面进行覆盖保护。

3.3.2.4 养护

混凝土施工完成后应及时进行洒水并覆盖养护,保持混凝土表面湿润,防止产生干缩裂缝,保证混凝土强度稳定增长,养护时间一般不少于28天。

3.3.2.5 通水冷却

在高温季节施工时,大体积混凝土内宜埋设冷却管,施工过程中和施工养护期要视环境温度通水冷却以降低混凝土内部温度,保证大体积混凝土的施工质量。

3.3.3 修补方法

当混凝土采取以上措施后仍然出现一些裂缝时,可以采取以下方法进行修补加固,以保证混凝土的使用功能。

3.3.3.1表层修补

当混凝土裂缝较窄且裂缝深度较浅时,可采用薄膜材料对混凝土表面进行铺设,以提高混凝土构件表面的美观和耐久性,一般可采用环氧类树脂进行处理。

3.3.3.2填充法

当混凝土裂缝较宽时,可采用填充法对混凝土进行修复,具体操作为:沿着裂缝将混凝土表面凿成“U”型槽,将树脂砂浆或者比原混凝土强度提高一等级的水泥砂浆材料进行填充。

3.3.3.3注浆法

当混凝土裂缝较窄且裂缝深度较深时,可采用注浆法进行修补,具体操作为:在裂缝相对较严重处设置注浆管,其他部位用表层修补法封堵,将低粘度的环氧树脂材料用电动泵或手动泵注入,直至裂缝被填充密实。

第四章大体积混凝土质量缺陷的控制

4.1质量缺陷的种类

大体积混凝土常见的质量缺陷包括:麻面、蜂窝、孔洞、混凝土强度不符合设计要求等待。这些质量缺陷直接影响混凝土构件的外观质量和使用功能,较严重的质量缺陷就会导致质量事故,增加工程成本,造成浪费。

4.2混凝土麻面的控制

麻面现象:混凝土局部表面出现水泥浆不密实的情况导致外露混凝土面形成许多坑点,甚至将碎石裸露出来,形成一个粗糙面,但是没有露筋现象。

4.2.1产生麻面的原因

1、模板表面的杂物未清理干净,未涂刷脱模剂,混凝土强度不满足拆模要求时就已经进行拆模工作。

2、模板接缝不严,出现漏浆现象。

3、混凝土浇筑前,模板未充分湿润,导致混凝土表面的水分被模板接触面吸去,致使混凝土失去较多水分,出现麻面现象。

4、浇筑混凝土时振捣不到位,未能将气泡全部排出。

4.2.2产生麻面的控制与防治措施

1、混凝土浇筑前,应将模板表面的杂物清理干净,涂刷脱模剂,待混凝土强度满足拆模强度(一般为2.5MPa)要求时方可拆除模板。

2、混凝土浇筑前,应将模板接缝密封,粘贴防水胶条,防止出现漏浆现象。

3、混凝土浇筑前,应将模板充分湿润,防止混凝土表面的水分被模板接触面吸去而出现麻面现象。

4、浇筑混凝土时应分层振捣,防止漏振,尽量将气泡全部排出。

4.2.3产生麻面的处理措施

将麻面部位松散混凝土清除后,混凝土表面用清水冲刷干净,充分湿润后用水泥浆抹平。

4.3混凝土蜂窝的控制

蜂窝现象:混凝土构件表面出现松散、石子多、水泥浆少,石子与石子之间出现较大空隙,形成蜂窝。

4.3.1产生蜂窝的原因

1、混凝土配合比控制不准确,原材料中中砂数量偏少,碎石数量偏多,造成混凝土中砂浆少石子多。

2、混凝土搅拌时间较短,混凝土搅拌不够均匀,和易性不好。

3、混凝土运输过程中造成离析现象。

4、混凝土浇筑与振捣配合不紧密,振捣不够密实,或者出现漏振现象。

5、模板接缝不严密,浇筑混凝土过程中出现漏浆现象,拆模后形成蜂窝。

6、混凝土浇筑高度超过2米时未采取措施,造成混凝土离析。

4.3.2产生蜂窝的控制与防治措施

1、严格控制混凝土配合比,保证各种原材料计量准确。

2、严格控制混凝土的搅拌时间和均匀性,保证混凝土坍落度符合设计要求。

3、规范混凝土的运输,可采用混凝土运输车运输,并保证混凝土拌合站与工作面之间的运输距离,确保运输过程中出现离析。

4、混凝土浇筑与振捣配合应紧密,振捣应密实,既不过振也不漏振。

5、模板缝隙应堵严,随时检查模板的支撑情况,防止漏浆。

6、严格控制混凝土浇筑高度,大于2米时应设溜槽、串筒。

4.3.3产生蜂窝的处理措施

1、出现蜂窝后要经有关人员检查,不得随意处理,经检查允许修补之后方可安排修补处理,修补之后应按验收标准进行验收。

2、面积较小处的蜂窝,冲洗干净后用水泥砂浆抹平密实。

3、面积较大处的蜂窝,应先凿除松散的石子,用水冲洗干净后,采用提高一个等级的细石混凝土进行填充,并压实。

4、出现蜂窝的面积很大时,应清理干净后支模板,采用提高一个等级的细石混凝土进行填充,并振捣密实,加强养护。

4.4混凝土孔洞的控制

孔洞现象:混凝土结构内部有大量空腔,部分段落混凝土较少,或蜂窝面积很大,有露筋现象。

4.4.1产生孔洞的原因

1、混凝土构件中配筋较多或钢筋间距较小的部位,特别是预埋件或预留孔洞部位,混凝土浇筑不顺畅,局部段落振捣不够密实,使混凝土无法充满模板而形成孔洞。

2、混凝土质量较差,坍落度太小,或者运至浇筑现场的混凝土已经初凝。

3、混凝土出现离析现象,水泥浆与碎石分离,碎石聚堆,漏浆严重,且振捣不及时。

4、混凝土浇筑方法不当,混凝土从高处(大于2米)倾落时未采取任何措施,

造成混凝土离析,并且振捣不到位,混凝土出现松散现象而形成孔洞。

4.4.2产生孔洞的控制与防治措施

1、在混凝土构件中配筋较多或钢筋间距较小的部位,特别是预埋件或预留孔洞部位,可采用细石混凝土进行浇筑,并加强混凝土的振捣。

2、采用正确的振捣方法,严防漏振。

3、加强浇筑控制,保证混凝土浇筑时不产生离析。

4、加强施工管理和质量检查,控制好混凝土工程每道工序质量。当混凝土浇筑高度大于2米时应采用溜槽或串筒,防止混凝土离析。

4.4.3产生孔洞的处理措施

孔洞的处理,通常要经过监理和有关技术负责人共同检查后,视具体情况而确定处理方案。

1、孔洞不大的情况,可凿除孔洞周围松动的石子和浮浆,用水清洗干净,然后浇采用比原混凝土提高一个等级的细石混凝土进行修补,表面抹光即可。

2、孔洞面积较大时,首先凿除孔洞内的松散石子和砂浆,用高压水冲干净,然后用提高一个等级的细石混凝土浇筑,可掺适量的膨胀剂,并仔细振实,认真养护。

3、需要支模的孔洞,浇筑前支牢模板,再浇筑混凝土。

4、露筋较多时,先清理外露钢筋上的混凝土和铁锈,用水冲洗湿润后,采用水泥砂浆抹平,然后再浇筑混凝土。

5、混凝土孔洞情况非常严重的,必须要经过监理和相关部门共同检查分析,确定处理方案。

第五章结论

总之,优质的原材料,合理的混凝土配合比是避免大体积混凝土裂缝产生的基础,合理的施工组织、正确的施工方案、严格的温控措施是减少大体积混凝土裂缝的技术保证。

因此,广大工程技术人员和管理人员都应高度重视混凝土质量通病的控制和

大体积混凝土的质量控制措施

大体积混凝土的措施 1、大体积混凝土出现的原因 大体积混凝土由于水泥的水化热,致使混凝土体内产生很高的温度,但又不易散发,导致混凝土体内部与表面产生很大的温差。当温差超过一定临界值时,会使混凝土体产生裂缝,降低混凝土的,从而影响物的质量。 2、大体积混凝土原材料要求 1)、在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥的用量,以控制水化热。 2)、使用水化热较低的大坝水泥、矿渣水泥、或低强度水泥等。 3、大体积混凝土浇筑的质量控制要点 1)、合理分层分块,控制其每次浇筑的几何尺寸,加快混凝土散热速度。 2)、控制水化热。 3)、降低混凝土入仓温度。 4)、控制混凝土体的内外温度。

4、大体积混凝土浇筑的质量控制措施 1)、减小浇筑层厚度,分层浇筑时,各分块平均面积不宜小于50㎡。 2)、优先选用水化热较低的水泥。 3)、在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量。 4)、冷却骨料,或加入冰块。 5)、按规定在部分混凝土中适量埋入石块。 6)、在必要情况下,可在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却。 7)、混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行。 8)、采取温控措施,加快测温工作,并实施监控。 9)、区别不同的环境、条件,对已浇筑的混凝土分别采取浇水、覆盖、积水等相应的养护方法。 的应急预案 1、混凝土裂缝产生原因 因混凝土的硬化中,水泥放出大量水化热,造成其内外温差大。造成混凝土表面受内部混凝土的约束,产生很大应力,使混凝土因早期强度低而产生裂缝,这种情况出现的裂缝往往较浅。当浇筑混凝土时温度很高,加上水化热的温升很大,使

混凝土的温度更高,在混凝土冷却收缩后,内部出现很大的拉应力没有被释放,则会出现较深裂缝。 2、当在中出现以上裂缝的征兆时,需立即采取如下预防措施: 1)、降低混凝土的浇筑温度。如采用降低骨料的温度,或加冰水,或采取有效措施减少混凝土的温度回升,或用液态氮降低混凝土的温度等。 2)、降低混凝土的浇筑厚度,使混凝土的水化热得到充分散失。 3)、加强浇筑混凝土的表面保护。如浇筑后,表面应及时用麻袋等覆盖,并洒水养护,在炎热夏天应适当延长这一状态养护。 3、对于部分出现了裂缝的治理方法如下: 1)、对于一般结构的缝宽小于的裂缝,因可自行愈合,只采取封闭措施,即一般采用涂两遍环氧胶泥,贴环氧玻璃布,以及喷等机型裂缝表面封闭。 2)、对于有防水要求的结构,缝宽大于的深度及贯穿性裂缝,可根据裂缝的可灌程度采取灌浆方法进行裂缝修补。

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施 论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型: 1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制

混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和水的用量。所以,施工中应选择合适水泥,减少水泥用量,掺外加剂,控制水灰比。严格控制骨料级配和含泥量,选用l0~40mm连续级配碎石,优选混凝土施工配合比,根据设计强度及泵送混凝土坍落度的要求,经试配优选。 3、原材料质量控制 大体积混凝土所选用的原材料应注意以下几点: 3.1水泥

土木毕业论文大体积混凝土

土木毕业论文大体积混凝 土 Prepared on 21 November 2021

中国石油大学(华东)现代远程教育毕业设计(论文) 题目:浅谈建筑工程大体积混凝土施工 技术的应用研究 学习中心: 年级专业: 学生姓名:学号: 指导教师:职称: 导师单位: 中国石油大学(华东)远程与继续教育学院 论文完成时间:2016年12月3日 中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业设计(论文)任务书 发给学员: 1.设计(论文)题目:浅谈建筑工程大体积混凝土施工技术的应用研究 2.学生完成设计(论文)期限:2016年12月27日至2017年7月31日 3.设计(论文)课题要求:论文主体要符合一般学术论文的写作规范,具备学术性、科学性和一定的创造性。论文应文字流畅,语言准确,层次清晰,论点清楚,论据准确,论证完整、严密,有独立的观点和见解。毕业设计(论文)内容要理论联系实际,涉及到他人的观点、统计数据或计算公式的要标明出处,涉及到的计算数据要求准确。如因保密做过技术处理的数据需做说明。 4.实验(上机、调研)部分要求内容: 论文开题前应充分调研,以掌握目前研究的状况等;参与工程实践,列举工程实例进行分析。

5.文献查阅要求:应仔细查阅相关研究论文、参考书等相关资料。要求查阅10篇以上相关中外文献。6.发出日期:2016年12月27日 7.学员完成日期:2017年5月20日 指导教师签名: 学生签名: 摘要 随着经济的发展和科学技术的进步,建筑物越来越高,规模越来越大,大体积混凝土应用越来越普遍。因而,采取有效措施来保证大体积混凝土的质量显得尤为重要。由于大体积混凝土具有截面大、水泥用量大、内外温差大、温度收缩应力等特点,容易导致钢筋混凝土产生裂缝,影响建筑工程质量。因此对大体积混凝土施工技术进行研究是十分必要的。本论文分别从混凝土温度控制、配合比设计、二次振捣、浇筑与养护、温度监测、后浇带留置与处理、冬期施工等方面,浅谈建筑工程大体积混凝土施工技术的应用研究。 关键词:大体积混凝土,裂缝,施工技术,应用 目录

大体积混凝土施工技术浅谈论文

大体积混凝土施工技术浅谈 摘要:现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 关键字;大体积混凝土,施工,控制 中图分类号:tv544+.91文献标识码:a文章编号: abstract: the modern buildings often involves the mass concrete construction, such as high-rise building foundation, large equipment foundation, water conservancy dam, etc. its surface coefficient are small, cement hydration heat release more concentrated, internal temperature rise faster. concrete inside and outside when large temperature difference, can make concrete produce temperature crack, affecting the structure and normal use. so must fundamentally analysis it, to ensure the construction quality. key word: mass concrete, construction, control 一、大体积混凝土相关概念介绍 大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理

大体积混凝土施工监理控制要点

大体积混凝土施工的监理控制要点 1、施工准备阶段质量监控 1.1严格审批施工专项方案,抓好施工准备工作 在施工前要求施工单位提交施工组织专项方案,由监理组织业主、监理、施工三方专题讨论后定稿,正式报总监审查。在正式开盘浇筑混凝土前,监理人员必须检查施工单位在技术上、组织上的落实情况。 1.1.1做好混凝土生产厂家考察,多比较几家以便于优中选优。 1.1.2审查混凝土浇筑分段分层的合理性,以利于热量散发,使温度分布均匀。审查温度控制方案的有效性,对温度变化进行预测,在预测的同时对温度进行监测。 1.1.3审查施工方案中温度及温度应力计算,要求大体积混凝土内外温度不超过25℃,温度陡降不应超过10℃。因此,施工中应严格控制温度差,有效控制混凝土裂缝;审查测量措施及测温点布置是否合理;同时注意所采用的材料如水泥、砂石、外加剂等是否符合大体积混凝土的施工要求。 1.1.4核实混凝土的施配结果是否满足设计和施工要求。 1.1.5检查现场机械设备的配置,泵管的布置及阻力计算的合理性。 1.1.6检查预埋件预留孔洞是否齐全,钢筋分布是否合理。 1.1.7核实近期的气象情况以及供电情况。 1.1.8督促施工单位落实管理人员及施工人员的组织技术

安排,并列值班表。 1.1.9检查抗渗、抗压试模是否齐全。 1.1.10审查大体积混凝土的浇筑方案组织是否合理;大体积混凝土分段分层浇筑时间差,控制是否在初凝之前。 1.1.11审查浇筑路线是否合理,施工时必须按照路线予以落实。 1.1.12审查施工中的安全、文明施工控制措施是否可靠。大体积混凝土浇筑方法是否妥当。 1.2优化混凝土配比,严格控制原材料质量 大体积混凝土施工中对裂缝的控制非常重要,其中配合比设计是关键。工程实践表明,合理的配合比可有效地减少水化热,降低绝热温升,因此要求施工单位应提前一个月进行提交。针对本工程的混凝土配合比设计,大体积混凝土可按60d强度设计。配合比的设计中应考虑以下几点。 1.2.1材料及外加剂的有关要求 1.2.1.1采用较低水化热和安定性好的水泥,如矿渣硅酸盐水泥,所用水泥控制出厂半个月以上,以降低水泥的活性,禁止使用刚出窑的水泥。 1.2.1.2掺粉煤灰。在保证大体积混凝土强度的前提下,尽可能减少水泥用量,降低水化热峰值,通过做绝热温升试验,优选混凝土配比。粉煤灰要求选用同一厂家,同一批次的优质I级灰,并严格控制其烧失量、含硫量符合GBJl46--1990《粉煤灰混凝土应用技术规范》。

浅谈大体积混凝土结构施工技术

浅谈大体积混凝土结构施工技术 摘要:随着建筑技术的快速发展,大体积混凝土结构的应用也日益广泛。本文结合笔者实际工作实践,对大体积混凝土结构的施工技术进行了探讨和分析。以供参考。 关键词: 建筑工程;大体积混凝土;温度裂缝;施工技术 abstract: with the development of building technology, large volume concrete structure is widely used. in this paper, combining with the practical work, the structure of mass concrete construction technology are discussed and analysis. for reference. key words: construction engineering; mass concrete; temperature crack; construction technology 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 1、大体积混凝土的裂缝 大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性是较严重的;而深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性;表面裂缝一般危害性较小。 但出现裂缝并不是绝对地影响结构安全,它都有一个最大允许值。处于室内正常环境的一般构件最大裂缝宽度≤0.3mm;处于露天或室内高湿度环境的构件最大裂缝宽度≤0.2mm。对于地下或半

土木工程毕业论文大体积混凝土施工中容易出现的问题及质量控制

土木工程毕业论文大体积混凝土施工中容易出现的问 题及质量控制 河南大学 毕业论文 题目大体积混凝土施工中容易出现的问题及质量控制 姓名 专业 学号 指导教师

目录 摘要I 第1章绪论 1 第2章大体积混凝土裂缝产生原因 2 2.1 前言 2 2.2 大体积混凝土裂缝形成的原因 2 2.2.1温差裂缝 2 2.2.2收缩裂缝 3 第3章大体积混凝土裂缝防治措施 4 3.1设计措施 4 3.2施工措施 4 3.2.1优选混凝土各种原材料 4 3.2.2施工控制措施 5 第4章大体积混凝土浇筑方案7 4.1混凝土配合比设计 7 4.2混凝土的浇筑方案选用7 4.3预测温度、设计养护方案8 4.4确定保温材料的厚度,预测混凝土表面温度9 第5章大体积混凝土浇筑成功案例11 结束语13 致谢14 参考文献15 摘要 本文在导师的指导下,对大体积混凝土做简要的阐述,以供讨论。 大体积混凝土: 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水

泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。 近年来,随着建设事业的快速发展,高层建筑工程、地下建筑工程呈现项目多、规模大,相应大体积钢筋混凝土工程也越来越多地被采用。在对大体积混凝土施工管理中发现,大体积混凝土还处于起步发展阶段,对其构造特点、所用材料特性和施工工艺要求,特别是对大体积混凝土裂缝的防治,还处于不断探索、不断深化的过程中。 本文系统地分析了大体积混凝土裂缝产生原因,在理论联系实际中探讨了大体积混凝土裂缝的防治措施,总结大体积混凝土浇筑方案,从而实现大体积混凝土成功浇筑的案例。 关键词:大体积混凝土温差开裂控制

大体积混凝土施工中容易出现的问题及质量控制

毕业论文(设计) 题目:大体积混凝土施工中容易出现的问题及质量控制 学院: 姓名: 班级: 专业:学号: 二零一七年三月

摘要 大体积混凝土: 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。 近年来,随着建设事业的快速发展,高层建筑工程、地下建筑工程呈现项目多、规模大,相应大体积钢筋混凝土工程也越来越多地被采用。在对大体积混凝土施工管理中发现,大体积混凝土还处于起步发展阶段,对其构造特点、所用材料特性和施工工艺要求,特别是对大体积混凝土裂缝的防治,还处于不断探索、不断深化的过程中。 本文系统地分析了大体积混凝土裂缝产生原因,在理论联系实际中探讨了大体积混凝土裂缝的防治措施,总结大体积混凝土浇筑方案,从而实现大体积混凝土成功浇筑的案例。 关键词:大体积混凝土温差开裂控制

目录 第1章绪论 (1) 第2章大体积混凝土裂缝产生原因 (2) 2.1 前言 (2) 2.2 大体积混凝土裂缝形成的原因 (2) 2.2.1温差裂缝 (2) 2.2.2收缩裂缝 (3) 第3章大体积混凝土裂缝防治措施 (4) 3.1设计措施 (4) 3.2施工措施 (4) 3.2.1优选混凝土各种原材料 (4) 3.2.2施工控制措施 (5) 第4章大体积混凝土浇筑方案 (7) 4.1混凝土配合比设计 (7) 4.2混凝土的浇筑方案选用 (7) 4.3预测温度、设计养护方案 (8) 4.4确定保温材料的厚度,预测混凝土表面温度 (9) 第5章大体积混凝土浇筑成功案例 (11) 结束语 (13) 致谢 (13) 参考文献 (13)

浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施

范文【精品】浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施 【摘要】目前针对高层建筑基础多为筏板式基础,筏板式基础超长体积大,无论从施工还是从过程控制以及温度应力的和水化热的控制中给施工者带来较大的难度。 大体积混凝土施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,为控制好混凝土内部温度与表面温度之差及表面与大气温度之差不超过25℃,应将承台大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点认真对待,主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。 常见的几种常见问题处理措施:泌水处理:筏板承台混凝土浇筑、振捣过程中,容易产生泌水现象,泌水严重时,将可能影响相应部分的混凝土强度指标。因此必须采取措施消除和排除泌水。一般情况下上涌的泌水和浮浆会顺着混凝土浇筑坡面下流到坑底。大部分泌水可排到集水坑和电梯井坑内,然后用潜水泵抽排掉,局部少量泌水可采用海绵吸除。 二次振捣与混凝土表面的特殊抗裂措施:由于混凝土浇筑后上部保护层厚度商品混凝土表面的水泥浆较厚,为提高混凝土的抗裂性能,在初步按标高用铝合金刮杠刮平混凝土表面后将预先准备好的30×30mm 钢丝网压入混凝土内,钢丝网标高控制在基础底板顶标高下20mm 处,随混凝土浇筑的进行随时铺放,并用φ8 的弯钩钢筋间距2m 将钢丝网固定,及时用木抹子将混凝土表面抹平,待混凝土收水后,用木抹子搓平两次,闭合混凝土面层的收缩裂缝。浇筑时,在混凝土初凝时间内,每隔半小时对已浇筑混凝土进行一次重复振捣,以排除混凝土因泌水,在粗骨料、水平筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋之间的握裹力,增强密实度,提高抗裂性。 施工缝、后浇带施工:施工时应按照设计要求预留后浇带,后浇带的构造应按照设计及标准图的要求设置,一般应采用模板支挡。不宜设置施工缝,在紧急或特殊情况下,必须留置施工缝时应按照后浇[最新]实用范文精品文档论文文献带要求处理。如使用遇水膨胀止水条,止水条应具有缓涨性能,7d 膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。充分向混凝土布料机供料,保持其工作的连续性。场地应同时容纳两台搅拌车,以轮流向布料机供料。搅拌车输送混凝土的能力宜超出布料机排放能力的20%。 季节施工措施:混凝土雨期施工时,应及时测定砂石含水率,确保混凝土配合比的准确性。在混凝土浇筑前,应及时掌握天气变化的规律,尽量避免在雨天进行混凝土浇筑。当无法避免时,应采取措施防止雨水冲刷。当大雨造成无法继续浇筑时,应设置临时施工缝,施工缝应加设模板。大体积混凝土暑期施工时,可对石子、砂、水泥、水等采取遮盖、降温等措施,以降低混凝土出机温度。根据热工计算采取降温的方法。现场应对混凝土输送泵、输送管道进行遮盖,应尽量降低混凝土入模温度,混凝土浇筑温度不应超过35℃。宜避开高温时段继续混凝土浇筑。 二、混凝土测温混凝土测温的目的主要是掌握混凝土的中心温度与表面温度的温差,从而为混凝土的养护采取措施提供依据,确保大体积混凝土不产生裂缝。 1、测温方法:采用预埋薄壁钢管法测温,测温仪器选用温度计,将温度计用线绳系牢沿薄壁钢管慢慢送到底部,即可读出所需温度值。 2、基础承台布置测温点布置:测温点应选择代表性强的部位,本工程在厚大承台处用Φ10 薄钢管按上部、中部、底部留设测温孔,水平分布间距3000—5000 ㎜,特别是承台边缘与筏板交接处。 3、测温管布置:在每个测温点沿竖向预埋三根薄壁钢管,分别用来测承台的底部温度、中心温度及表面温度。薄壁钢管应呈稍倾斜状埋置,便于温度计放置,并注意将钢管下部封闭严密,上口用牛皮纸或软木塞塞实,防止混凝土浆灌入,测温钢管预埋时一定要与钢筋固定

浅谈大体积混凝土施工.docx

浅谈大体积混凝土施工 摘要:大体积混凝土是在较短时间内连续浇筑大量混凝土,筑成的大断面构件。由于其中蓄积水泥的水化热,使内部温度升高、容易发生内外温差引起裂缝问题。 关键词:大体积承台混凝土水化热裂缝 1 工程概况 白龙江一号特大桥主要为跨越白龙江及国道、寺下村、泥石流沟等。本桥为斜交跨越寺下村、G212国道、泥石流沟及白龙江而设。白龙江一号特大桥中心里程DK314+163.5,桥长636.86m,桥高69m。孔跨布置为2[(3-24+5×32m简支梁+(65+2×112+65)m]连续刚构的孔跨式。桥台采用挖方台及T台,桥墩采用圆端型实体或空心桥墩,墩高大于30m 采用空心桥墩,基础除桥台采用明挖基础外,其余均采用φ1.25 m、φ2 m钻孔桩基础。11#承台里程为DK314+297.2,在白龙江河床下面,长24.2m宽18.95m高4m。 2 大体积混凝土特性与产生破坏的机理分析 2.1 大体积混凝土的特性 一般来说,混凝土结构实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用混凝土,称为大体积混凝土。由于水泥是一种水硬性建筑材料,在凝固的过程中,会产生热量,而水泥的混合物是热的不良导体,散热缓慢,在混凝土体积过大时,水泥混合物在凝固过程中产生的大量热量无法及时排出体外,使混合物内部的温度过高,这会使混凝土的内部产生显著的体积膨胀,而混凝土的表面温度随气温降低而冷却收缩,混凝土在内部膨胀和外部收缩这两种作用影响下,使混凝土的外部产生很大的拉应力,当混凝土外部所受的拉应力一旦超过当时混凝土的极限抗拉强度时,混凝土的外部就会开裂,对混凝土结构物的稳定性和耐久性均会有很大的影响。所以,对大体积混凝土施工要根据混凝土的特性作特殊的处理。 2.2控制大体积混凝土产生破坏的机理分析 混凝土的水化热主要是混凝土在凝固的过程中,水泥与水、骨料等产生复杂的物理、化学反应产生的热量。因此,要尽可能地减少水化热的产生,就要认识水化热产生的主要原因。水泥主要由有效的成分硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙等组成,由于总的水化热是一个比较固定的量,水化速度就决定了混凝土水化热在单位时间内多少,水化速度越快,混凝土的水化热就越多,可能引起混凝土的内外温差就越大。从水泥的主要有效成分我们知道,硅酸三钙和铝酸三钙的水化速度均较快,水化热多,铁铝酸四钙虽然水化速度较前者低,但同样比硅酸二钙的水化速度要快,因此,要采用硅酸

略论大体积混凝土浇筑(毕业论文)

题目: 院系: 专业: 姓名: 指导教师: 院系西南交通大学网络教育学院专业土木工程 年级2005-17 学号05930356 姓名 学习中心成铁中心指导教师 题目略论大体积混凝土浇筑 指导教师 评语 ? 是否同意答辩过程分(满分20) 指导教师(签章) 评阅人 评语 ? 评阅人(签章) 成绩 答辩委员会主任(签章) 年月日毕业设计任务书 班级2005-17 学生姓名学号 发题日期:2008 年08月20 日完成日期: 2008年12月08 日 题目略论大体积混凝土浇筑 题目类型:工程设计√技术专题研究理论研究软硬件产品开发 设计任务及要求 不同的国家来看,各国的规范对混凝土构筑物的裂缝都有不同的控制范围和要求,要保证混凝

土构筑物不出现裂缝可以说是不可能的。在我国,对在不同环境下混凝土构筑物,在不同的介质情况下,所规定的混凝土裂缝宽度也不同。所以说,对混凝土构筑物的裂缝我国规范规定在设计上有一定的允许宽度。国际上也都根据本国的特点,对混凝土的裂缝都有明确的规定,说明混凝土结构的裂缝在一定范围内是允许的,要想控制混凝土构筑物不裂缝是很难的,关键是怎么控制能让在施工中尽量小产生裂缝和把裂缝的宽度应该控制在什么范围内,能使我们在施工中不受经济损失。 应完成的硬件或软件实验 应交出的设计文件及实物(包括设计论文、程序清单或磁盘、实验装置或产品等) 毕业设计、毕业论文、含毕业设计论文 指导教师提供的设计资料 1.西南交通大学网络教育毕业设计(论文)撰写规范 2.“毕业设计”模板及范本 3.电子图书及参考文献 要求学生搜集的技术资料(指出搜集资料的技术领域) 1.大体积混凝土裂缝产生原因 2.大体积混凝土裂缝防治措施 3.大体积混凝土浇筑方案 设计进度安排 第一部分熟练课题,收集、整理课题相关资料。( 1 周)第二部分完成开题工作。(2周)第三部分进行毕业设计和论文写作。在老师的指导下,完成论文初稿。(2周)第四部分修改论文初稿,定稿。( 3周)第五部分毕业设计论文文档编写整理。( 2 周) 评阅及答辩通过后提交论文最终稿,归档。( 1 周) 指导教师:年月日 学院审查意见: 审批人:年月日 诚信承诺 本设计是本人独立完成; 本设计没有任何抄袭行为; 若有不实,一经查出,请答辩委员会取消 本人答辩资格。 承诺人: 2008 年10月08 日

基础工程中大体积混凝土的施工及其技术措施毕业论文

基础工程中大体积混凝土的施工及其技术措施毕业论文 目录 一、基础工程中大体积混凝土的特性 (3) 1、大体积混凝土的定义 (3) 2、大体积混凝土的特点 (3) 二、基础工程中大体积混凝土的施工 (4) 1、大体积混凝土对原材料的要求 (4) 2、大体积混凝泥土配合比设计考虑原则 (5) 3、设计步骤 (6) 4、施工准备 (6) 5、施工工艺 (6) 6、大体积混凝土的养护 (8) 7、大体积混凝土的测温 (8) 三、基础工程中大体积混凝土裂缝产生的原因 (8) 1、外温差 (9) 2、收缩作用 (9)

四、基础工程中大体积混凝土裂缝的影响因 (9) 1、水泥水化热 (9) 2、外界气温变化的影响 (9) 3、混凝土结构的约束 (9) 4、混凝土的收缩变形 (10) 五、防止大体积混凝土裂缝的主要措施 (10) 六、小结 (11) 一、基础工程中大体积混凝土的特性 1、大体积混凝土的定义 对于大体积混凝土,我国目前尚无一个确切的定义。美国混凝土协会对大体积混凝土的规定为:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度的减少开裂。”日本建筑学会标准(JASS5)的定义是:“结构断面最小尺寸在80cm以上,同时水化热引起的混凝土最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土称为大体积混凝土。”从上述两国的定义可知:大体积混凝土不是由其绝对截面尺寸的大小决定的,而是由是否会产生水化热引起的温度收缩应力来定性的,但水化热的大小又与截面尺寸有关。我国有的规定认为,当基础边长大于20m,厚度大于1m,体积大于400m3时,称为大体积混凝土。一般认为当基础尺寸大到必须采取措施,妥善处理混凝土部所产生的温差,合理解决混凝土体积变化所引起的应力,力图控制裂缝开展到最小程度。这种混凝土才称得上大体积混凝土。 2、大体积混凝土的特点 大体积混凝土最主要的特点是以大区段为单位进行浇筑施工,每个施工区段的体积比较厚大,由此带来的问题是,水泥水化热引起的结构部温度升高,冷却时如果不采取一定的技术措施,很容易出现裂缝,怎样防止基础工程中大体积混凝土的裂缝,在基础工程中是一个很重要的问题。为了防止裂缝的产生,必须采取切实可行的技术措施。如使用水化热比较小的水泥,参加适量的粉煤灰,使用单位水泥用量少的配合比,控制一次浇筑的高度和浇筑的速度以及人工冷却控制温度等。 在大体积混凝土设计和施工过程中,从事设计与施工的技术人员应掌握混凝土的基本物理性能,了解大体积混凝土温度变化所引起的应力状态对结构的影响,认识混凝土材料一系列的特点,掌握温度应力的变化规律。 在结构设计上,为改善大体积混凝土的外约束条件以及结构薄弱环节的补强,提出行之有效的措施,在施工技术上,从原材料选择、配合比设计、施工方法、施工季节的选定和测温、养护方面,采取一系列的综合性措施,有效的控制大体积混凝土裂缝;在施工组织上,编制确实可行的施工方案,制定合理周密的技术

最新大体积混凝土的浇筑方法

浅谈大体积混凝土的浇筑 浅谈大体积混凝土的浇筑、浅谈大体积混凝土的浇筑、测温及养护控制 近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常近几年来,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。也在降低。 正是由于大体积混凝土的普遍常见,正是由于大体积混凝土的普遍常见,在这段时期,在这段时期,施工单位对大体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,施体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、监控工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,没有足够的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。 一、大体积混凝土的定义 在确定什么情况属大体积混凝土各国的标准大多不一,我国对大在确定什么情况属大体积混凝土各国的标准大多不一,1m,体积混凝土的定义为混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水化热引起混凝土内外温差过大超过摄氏度而导致裂缝预计会因水化热引起混凝土内外温差过大超过25 摄氏度而导致裂缝的混凝土,其他国家混凝土结构实体最小尺寸有的为大于或等于的混凝土,0.8m, 1.2m,因各国大体积混凝土的定义不同,0.8m,有的为大于或等于 1.2m,因各国大体积混凝土的定义不同,各国针对大体积混凝土的施工技术措施也就存在差异,各国针对大体积混凝土的施工技术措施也就存在差异,也就存在差异从我国对大体积混凝土的定义来看,对混凝土的裂缝控制技术措施要求是相当严格积混凝土的定义来看,的。 二、对混凝土配合比的控制 混凝土配合比的合理性不仅仅影响到混凝土自身强度要求,还会混凝土配合比的合理性不仅仅影响到混凝土自身强度要求,影响浇筑时的泵送要求、坍落度、和易性等,以及混凝土浇筑后的水影响浇筑时的泵送要求、坍落度、和易性等,化热产生的多少,特别是大体积混凝土水化热的控制将影响到混凝土化热产生的多少,的裂缝控制既而影响整个大体积混凝土的质量。的裂缝控制既而影响整个大体积混凝土的质量。 1、确定合理的水泥。在大体积混凝土中,混凝土温度的升高主确定合理的水泥。在大体积混凝土中,要因素是水泥产生的水化热,因而,对大体积混凝土原材料水泥应该要因素是水泥产生的水化热,因而,选用低水化热和凝结时间较长的水泥,选用低水化热和凝结时间较长的水泥,在昆明地区常使用的是矿渣硅在昆明地区常使用的是矿渣硅酸盐水泥,尽可能不用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,以减低水泥所酸盐水泥,尽可能不用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,产生的水化热。如要采用高水化热的水泥,就必须采取相应措施延缓产生的水化热。如要采用高水化热的水泥,水化热的释放。水化热的释放。 2、砂石料的级配要合理。一般情况下,石料要采用连续级配,砂石料的级配要合理。一

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型:

1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和

大体积混凝土施工质量控制论文 毕 业 论 文

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:大体积混凝土施工质量控制 学习中心: 层次:专科起点本科 专业:土木工程 年级: 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 在当今社会上,混凝土已经成为了工程建设不可或缺的建筑材料,随着社会的发展,混凝土技术已进入高科技时代,品种不断增加,应用领域不断扩大,结构设计方法不断完善,相关规范标准不断健全施工工艺也在不断更新。 然而,混凝土工程,特别是大体积混凝土工程,其浇筑时的施工工艺,直接决定混凝土结构的强度,影响工程的整体质量,就施工工艺和施工方法而言,对混凝土质量产生影响的因素有很多。因此施工各个环节的质量管控对混凝土工程来说至关重要。 因为混凝土具有一次成型、不可恢复的特性,而大体积混凝土浇筑施工又必须确保连续施工,不得中断,所以大体积混凝土施工的质量控制,不能仅仅注重施工环节,应该从混凝土材料的质量、运输、浇筑施工、养护等方面全方位综合考虑,确保在施工过程中出现质量事故。 目前由于混凝土施工的一线施工人员综合素质不高,对相关的规范标准不够了解,缺乏全局观念,所以制定一套完整的质量控制体系,对大体积混凝土工程来说尤为重要。 关键词:大体积混凝土、质量控制、裂缝、质量通病、防治措施

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1大体积混凝土概述 (2) 1.1大体积混凝土的定义 (2) 1.2大体积混凝土的特点 (2) 1.3大体积混凝土的研究目的和意义 (3) 2 大体积混凝土的施工工艺 (4) 2.1 钢筋 (4) 2.1.1钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环 (4) 2.1.2碳化作用 (4) 2.1.3氯化腐蚀 (5) 2.1.4碱骨料反应 (5) 2.1.5高铝水泥的晶体转变 (5) 2.1.6硫酸盐腐蚀 (5) 2.2 混凝土 (5) 2.2.1材料选用 (5) 2.2.2合适的配合比 (6) 2.2.3混凝土拌制 (7) 2.2.4混凝土浇筑 (7) 2.2.5混凝土振捣 (8) 2.2.6混凝土养护 (8) 2.3 模板 (9) 3 大体积混凝土施工质量通病的质量控制 (10) 3.1大体积混凝土施工质量通病的现象及产生原因 (10) 3.1.1大体积混凝土的裂缝现象 (10) 3.1.2大体积混凝土的麻面现象 (11) 3.1.3大体积混凝土的蜂窝现象 (12) 3.1.4大体积混凝土的孔洞现象 (12)

大体积混凝土施工质量保证措施(20200420190312)

大体积混凝土施工质量保证篇 1 浇筑前准备阶段质量控制措施 1.1 材料 在保证混凝土强度及耐久性的前提下,采用低水化热的水泥,在混凝土中掺加10~15℅粉煤灰减少水泥用量,根据实验每减少10Kg水泥,其水化热使混凝土的温度相应的降低1℃,每增加20Kg粉煤灰又能减少10Kg水泥。 采用骨料堆场加遮阳棚,以降低骨料温度。严格控制骨料的针片状含量,优化骨料级配,以减少水泥用量,降低水化热,同时要尽量降低砂、石的含水率, 严格控制含泥量。 在混凝土中适当的掺入缓凝型高效减水剂来降低水泥用量和减少水灰比,来降低混凝土温升和减小收缩变形。 大体积混凝土浇筑前的施工机具、养护材料、应急备用设备需提前准备到位。 1.2 人员 统筹安排人员,合理细化工作。大体积混凝土浇筑前需编制施工值班表,将各项工作进行分解细化,责任到人。 1.3 机械 ——混凝土搅拌系统:2~3套搅拌机组,额定单机产量为60m3/h; ——混凝土运输车:额定运输量为8m3/车; ——布料机:HG28G; ——泵车:SY5385THD-37/46/50; ——振捣棒:ZN-25/50; ——其他:冲毛机、空压机、洒水车、柴油发电机等 1.4 技术及现场准备 (1) 进场原材料(钢筋、水泥、砂子、石子)必须符合设计图纸及施工验收规 范规定。检查要点: (a) 首先应检查进场水泥的品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期、出厂

合格证、出厂检验报告,并按规定进行见证取样复检,其强度、安定性、初凝终 凝时间等性能指标必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》等规定,另外应注意根据混凝土工程的特点、所处环境条件和混凝土设计性能要求合理选用水泥品种。比如:为了降低大体积混凝土的水化热,配制C40以上的高强混凝土或快硬混凝土时,宜优先选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥等。其次是砂子、石子、外加剂、掺合料、钢筋等原材料的质量, 必须经过取样试验符合标准,对未经专业监理工程师检查验收或验收不合格的材 料禁止使用。钢筋的进场质量必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定取样作力学性能检验。 (b) 施工图纸上面备注原材料产地的必须符合设计图纸要求。 (c)进场原材料经现场检验合格后,现场见证取样送到有资质的试验室试 验合格后方可浇筑混凝土。 (2) 模板验收合格。检验的要点是 (a) 模板及支架的选用是否按施工组织设计方案执行,模板的轴线、标高、 几何尺寸是否符合设计要求,模板拼缝是否严密、表面隔离剂涂刷是否均匀, 无油污,模板内清理是否干净并充分湿润。 (b) 模板支撑系统是否稳定、牢固。模板制作必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性,支撑系统须具有足够的承载能力,刚度和 稳定性。 (3) 钢筋工程验收合格。检查要点 (a) 钢筋的品种、规格、数量、位置、保护层、间距和加工形状是否符合 设计要求。钢筋的连接形式和连接工艺、钢筋的接头位置和间距是否符合设计 和施工验收规范要求。 (b) 钢筋的锚固长度、绑扎搭接长度、焊接长度和焊接质量是否符合设计 和规范要求。钢筋的弯钩和弯折角度、弯弧、弯后的平直长度部分、受力钢筋 骨架定位,以及箍间距和箍筋加密区是否符合设计和规范要求。 (d) 钢筋的焊接接头和机械连接接头见证取样试验是否符合相关规程、规 范要求。

浅谈大体积混凝土施工

浅谈大体积混凝土施工 结合施工现场的特定条件,采用冷却管降温,有效地降低了泵送大体积混凝土内部的最高温升。 标签:温度应力水化热大体积混凝土 0 引言 随着我国建筑事业的迅猛发展,越来越多的大型工业建筑基础、高层建筑的深基础底板,其它重力底座构筑物等,都采用了大体积混凝土结构。大体积混凝土是指最小断面任何一个方向尺寸大于0.8m以上的混凝土结构,或者必须采用相应的技术措施降低其温差,控制温度应力裂缝开展的混凝土。大体积混凝土由于具有结构厚、体形大、混凝土浇筑数量多、工程条件复杂和施工技术要求高等特点,所以由外荷载引起裂缝的可能性很小。 1 工程概况 黑河关鸟河水泥有限公司日产2500吨水泥生产线中的水泥储存库工程,为六个钢筋混凝土圆形筒仓,钢筋混凝土筏板基础长49.15m、宽33.2m、厚2m,混凝土等级C30,混凝土量为2866m3,属于大体积混凝土。其施工时温度应力的影响不容忽视,为防止温度裂缝,保证工程质量,必须实行温度控制。 2 施工准备、主要材料、机具设备及砼施工 在现场施工综合了各方面因素的影响,我们据此对其混凝土浇筑及养护过程采取了以下温控措施:①精心设计混凝土的配合比并选择最优材料;②设置冷却管利用冷却水导出内部热量;③改进混凝土的施工技术;④施工过程中,进行温度观测并做好详细记录,不断总结经验,进行适当调整,力求取得最佳温控效果。 2.1 筏板混凝土施工温控计算主要依据在大体积混凝土施工过程中,要有效地控制混凝土内部温度,必须对混凝土浇筑及养护过程中的温度变化进行严格计算。计算前要对混凝土内部温度弯化规律及造成大体积混凝土开裂的重要因素有所了解。 混凝土的内部温度取决于它本身贮存的热能。在一般情况下,浇筑后混凝土的温度与外界环境有温差存在,新浇筑混凝土与周围环境之间产生热能交换,混凝土内部温度是入模温度、水泥水化热引起的绝热温度与混凝土浇筑后的散热温度三者的叠加,其变化规律是由低到高,又由高到低。造成大体积混凝土开裂的主要因素是混凝土与外界环境的温差,温差越大,混凝土的温度变形越大,温度变形引起的温度应力也就越大。 基于以上原因,施工前对筏板大体积混凝土进行温控计算,以下是温控计算的

大体积混凝土施工质量控制 要点

大体积混凝土施工质量控制要点 (1)大体积混凝土的浇筑方案 厚大体积的混凝土浇筑时,为了保证结构的整体性和施工的连续性,采取分层浇筑时。应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等3种方式。 (2)大体积混凝土的振捣 混凝土采取振捣棒振捣。在混凝土初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止混凝土因沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 (3)大体积混凝土的养护 养护方法分为保温法和保湿法俩种。为了使新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。 (4)大体积混凝土裂缝的控制 1优先选用低水热化的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂。 2在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。 3降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。 4及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 5可在基础内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。 6在拌合混凝土时,还可掺入适量合适的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩;减少混凝土的温度应力。 7设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减少外应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 8大体积混凝土必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。