1. 房屋构造组成:基础、墙、楼板和地面层、楼梯、屋顶、门窗。

2. 建筑层数分类:

住宅建筑层数分类:1-3为低层、4-6为多层、10层以上为高层。

公共建筑层数分类:总高度超过24M者为高层,不包括高度超过24M的单层建筑,此高度为我国消防补救之极限高度。

超高层建筑层数分类:超过100M。

3. 按房屋承重结构的材料可分为5类:木结构、砖石结构、钢筋混凝土结构、钢结构、混合结构。

4. 建筑耐火等级:一级的耐火性能好,四级最差。

5. 影响建筑构造的因素:外界作用力、气候条件、人为因素。

6. 建筑模数协调中,规定了那几种尺寸?及相互关系如何?

建筑模数规定了标志尺寸、构造尺寸和实际尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙为构造尺寸。实际尺寸与构造尺寸间的差数应符合建筑公差规定。

7. 定位轴线----确定开间和柱距、进深或跨度的线称为定位轴线,定位线用于确定模数化构件尺寸。一般砖混结构建筑是连续的模数化网格,常采用单轴线定位法。单轴线定位法应按模数化空间网格设置,定位轴线与主网格线重合,平面网格采用3M,竖向网格采用1M。

8. 墙体类型按受力情况分类:承重墙、非承重墙。

墙体类型按施工方法分类:块材墙、板材墙。

9. 结构布置是指:梁、板、墙、柱等结构构件在房屋中的总体布局,其分类:横墙承重方案、纵墙承重方案、纵横墙承重方案、半框架承重方案。

10. 标准砖尺寸:240x115x53,长、宽、厚之比:4:2:1。

烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖的强度的等级分6级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10和MU7.5。

11. 墙身防潮:防潮层的位置:当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层的位置应设在垫层范围内,低与室内地坪60mm处,同时应至少高与室外地面150mm,防止雨水溅湿墙面。

12. 过梁的作用及种类?

过梁用来支撑门窗洞口上墙体的荷重,承重墙上的过梁还要支撑楼板荷载,过梁是承重构件,其物分三种:钢筋混凝土过梁、平拱砖过梁、钢筋过梁。

13. 圈梁的作用及种类?

圈梁的作用是增加房屋的整体钢度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响。其物分两种:钢筋混凝土圈梁、钢筋圈梁。

14. 楼板层基本组成:面层、楼板、顶棚。

钢筋混凝土楼板的施工方法不同分为现浇式、装配式、装配整体式。

15. 装配式楼板有哪些类型及构造特点如何?

类型:平板:当板的跨度在2.4M以内,板的厚度为60M左右,常将板作为实心板。

槽行板:当板的跨度尺寸较大时,为了减轻板的自重,根据板的受力情况,可将板作为由肋和板构成。

预制板的长度应与房屋的开间或进深一致,长度一般为300MM的倍数;板的宽度根据制作、吊装和运输条件以及有利于板的排列组合确定,一般为100MM 的倍数;板的截面尺寸须经过计算确定,在确定板的截面高度时,还应该考虑与砖的尺寸相配合,以便于墙的砌筑。

16. 空心板两端构造怎样处理?为什么?

???????????????????????????

17. 饰面装修基层可为实体基层和骨架基层。

18. 抹灰按质量要求和主要工序划分:普通抹灰:一层低灰,一层面灰,总厚度不大于18MM

中级抹灰:一层低灰,一层中灰,一层面灰,总厚度不大于20MM

高级抹灰:一层低灰,数层中灰,一层面灰,总厚度不大于25MM

19. 凡在墙体外表面不做任何外加饰面的墙体称为清水墙,反之混水墙。

20. 楼梯一般由梯段、平台、栏杆扶手。

预制装配式钢筋混凝土楼梯按其构造方式分为梁承式、墙承式、墙悬臂式。

21. 屋面排水形式:

1.材料找坡:材料找坡适用于坡度为5%以内,跨度不大的平屋顶。

2.结构找坡.......

22. 屋顶排水方式

1. 无组织排水

2.有组织排水,使雨水有组织地排到檐沟中,经过水落口排至水落斗,再经过水落管排到室外,最后排往城市地下排水管道系统。

有组织排水常用方案

檐沟外排水、女儿墙排水、内排水

23. 卷材防水屋面多层材料叠合而成,按各层的作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。找平层一般采用20MM厚1:3水泥沙浆,也可采用1:8沥青沙浆。

防水层做法:在找平层上刷冷底子油一道,将调制好的沥青胶均匀涂刷在找平层,边刷边铺油毡,铺好后刷沥青胶再铺油毡,如此交替进行至防水所需层数为止,最后一层油毡面上仍需刷一层沥青胶。

保护层的构造做法通常有:用沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等板材:在防水层上现浇30-40MM 厚细石混凝土

24. 分格缝构造

分格缝(又称分仓缝)是一种设置在刚性防水层中的变形缝,其作用:

1. 大面积的整体现浇混凝土防水层受气温影响产生的温度变形较大,容易导致混凝土开裂。

2.在荷载作用水屋面会产生扭曲变形,支撑端翘起,易于引起混凝土防水层开裂,如在这些部分预留分格缝就可避免防水层开裂。

25. 平屋顶的保温层怎样设置?

保温层的位置有两种处理方式:1.将保温层放在结构层之上,防水层之下,成为封闭的保温层。这种方式通常叫做正置式保温,也叫内置式保温。2.将保温度放在防水层之上,成为敞露的保温层,这种方式通常叫做倒置式保温,也叫外置式保温。

26. 平屋顶的隔热与通风有几种做法?

屋顶间层通风隔热、屋顶蓄水隔热、屋顶植被隔热、屋顶发射阳光隔热等。

27. 门框的安装根据施工方式分后塞口和先立口两种。

28. 常用平开窗分:外开窗、内开窗、双开窗。

29. 内开窗与外开窗的构造方法有那些不同?

外开窗窗扇向室内开启,窗框裁口在外侧,窗扇开启时不占室内空间,不影响室内活动,有利于家具布置,防水性较好,为了利于防水,中横框常加做披水。内开窗窗框栽口在内侧,窗扇向室内开启,防水性差,因此需在窗扇的下冒头上做披水,窗框的下框设排水孔等特殊处理。

门窗框与墙体等的连接固定点,每边不得少与两点,且艰巨不得大于0.7M。

30. 基础是建筑地面以上的承重构件,它承受建筑物上部结构传下来的全部何载,并把这些何载连同本身的重量一起传地基上,地基则是承受由基础传下的何载的土层。

31. 基础的埋置深度:由室外的地面到基础底面的距离,叫基础的埋置深度。基础的埋置深度小于等于5M者为浅基础,大于5M者为深基础。基础的埋置深一般不应小于500MM。

32. 按基础材料不同可分为:砖基础、石基础、混凝土基础、毛石混凝土基础、钢筋混凝土基础等。

按基础传力情况不同可分为:刚性基础、柔性基础。

33. 工业建筑的类型:

工业化建筑通常是按建筑结构的类型和生产施工工艺的不同进行分类的,工业化建筑的结构主要是发展不同材料的剪力墙结构和以混凝土为主要材料的框架结构。

按结构类型与施工工艺的综合特征将工业化建筑划分以下几类:砌块建筑、大板建筑、框架板材建筑、滑模建筑、升板建筑和盒子建筑。

34. 砌块按其构造形式通常分为实心砌块和空心砌块。按质量大小和尺寸大小分为三类:小型砌块(每块200N以下)、中型砌块(每块3500N以下)、大型砌块(每块3500N以上)。

35. 砌块排列设计应满足下列要求:

1.上下皮砌块应错缝搭接,做到排列整齐,有规律,尽量减少通缝,使砌块墙具有足够的整体性和稳定性;

2.内外墙交接处和转交处,砌块也应彼此搭接;

3.应优先采用大规格的砌块,使主砌块的总数量在70%以上,

4.为了减少砌块的规格,在砌体中允许用极少量的普通砖来攘砌填缝。

5.当采用混凝土空心砌块时,上下皮砌块应孔对孔、肋对肋、使上下皮砌块之间有足够的接触面,以扩大受压面积。

36. 楼板和屋面板

为了加强屋面的整体刚度,宜用整间的预应力混凝土大楼板和屋面板。

板材连接是大板建筑非常关键,板材连接有干法连接和湿法连接两种。

1974年芝加哥以束筒结构形式建筑的西尔斯大厦,共110层,总高443米。

联合国教科文组织所属世界高层建筑委员会建议按高层建筑的高度分为四类:1.9-16层(最高到50M)2.17-25层(最高到75M)3.26-40层(最高到100M)4.40层以上(即超高层建筑)。

《高层民用建筑设计放火规范》(GB50045-95)中规定,10层和超过10层的居住建筑和超过24M高的其他民用建筑为高层建筑。

37. 从建筑材料来划分高层建筑的结构形式:砌体结构、钢结构、钢筋混凝土结构。

38. 高度建筑的结构体系:纯框架结构、纯剪力墙体系、框架-剪力枪体系、筒体体系。

39. 玻璃幕墙以其构造方式分为有框和无框。

玻璃幕墙以施工方法分为现场组装(元件式幕墙)和预制装配。

40. 地下室防潮与防水的几种做法?

当最高地下水位低于地下室低坪0.3-0.5M而无滞水可能时,地下室外墙和底板只受到土层中潮气影响,这是,一般只作防潮处理。其构造是在地下室顶板和底板中间设置水平防潮层:在地下室外墙外侧先做20MM厚1:2.5水泥砂浆找平层,并高出散水300MM以上,然后刷冷底子油一道,热沥青两道(至散水底),最后在地下室外墙外侧回填隔水层。地下室的防水处理有卷材防水、防水混凝土防水、弹性材料防水。

41. 建筑装修根据使用材料不同,可以分为无机装修材料(铝合金、大理石、玻璃等)和有机装修材料(木材、竹材、有机高分子材料等)

42. 天然石材的安装:栓挂法、连接件挂装法、聚脂砂浆固定法。

43. 人造石材墙面的安装方法应根据板材的厚度而分别采用栓挂法和粘贴法。

44. 吊顶的形式:连片式、分层式、立体式、悬挂式。

45. 吊顶的构造组成:基层(由吊筋、主龙骨和次龙骨组成)、面层。

46. 在建筑物外墙上的遮阳措施,常见以下4种:水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳、挡板遮阳。

47. 大跨度建筑通常是指跨度在30M以上的建筑。

第一部分:考研《建筑构造》复习资料

1 世界建筑委员会的高层建筑分类标准,我国高层建筑的分类标准。(P2、

联合国教科文组织所属世界高层建筑委员会建议按高层建筑高度的高度分四类:

第一类:9~~16层(最高到50米)

第二类:17~~25层(最高75米)

第三类:26~~40层(最高到100)

第四类:40层以上(及超高层建筑)

我国高层建筑高度的标准【待议】:建筑物室外地面到其建筑檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯间机房、排烟机房和楼梯间出入口小间等不计入高度。

2 《高层建筑防火规范》GB50045----95中规定的高层建筑定义:

10层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度超过24的公共建筑为高层建筑。

3以材料来划分的高层结建筑构形式:砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、钢—混过凝土混合结构

4高层建筑结构体系:1)、纯框架结构

2)、纯剪力墙体系

3)、筒体体系

4)、体系组合(框支剪力墙体系、框架—剪力墙体系、框架—筒体体系、筒中筒体系、束筒体系)

5高层建筑纯框架体系框架体系框架梁断面尺寸:根据国情,框架梁的跨度在4~9米比较经济。梁截面高度(h)根据梁跨度(L)来估算,h=(1/15~1/10)L。梁宽度b=(1/2~1/3)h 6纯剪力墙体系特点:侧向刚度大、侧移小,属刚性结构体系。由于剪力墙的间距比较小,所以建筑平面布置不够灵活,而且剪力墙宜双向布置及自上到下连续布置,避免刚度突变。门窗洞口宜上下对齐,成列布置。

7、框—剪结构体系中,剪力墙布置应符合哪些原则?P9

答:剪力墙布置原则:应沿建筑平面的两个主轴方向布置,保证可以承担来自任何方向的水平地震作用;剪力墙的数量要适当;每个方向剪力墙的布置均应尽量做到分散,均匀,周边,对称四准则。

8、框筒(空腹筒体)体系中矩形平面长短尺寸的关系是?P9

答:矩形平面长短边之比应不大于1.5,并且边长不大于45m。

9、筒中筒结构中怎样保证内外筒共同工作?P13

答:在筒中筒结构中,为保证外框筒的整体工作,开窗面积不宜大于50%,不得大于60%。为保证内外筒的共同工作,内筒长度L1不应小于外筒长度L的1/3;同样,内筒宽度B1也不应小于外筒宽度B的1/3。

10、框架—筒体体系的特点。P11

答:由筒体和框架共同组成,在该体系中,由于筒体的存在,使得它的刚度大大加强,能抵抗更大的侧向力作用。同时,该体系能充分有效利用建筑面积,具有良好的技术经济指标。其中,核心筒――框架体系主要用于平面形状比较规整,并采用核心式建筑平面布置的方案。而多筒――框架体系有多个筒体,适应能力更强,但平面利用率也会因多个筒体而有所降低。

11、筒中筒体系的特点。P12-13

答:由两个及两个以上的筒体内外嵌套所组成。筒中筒结构形成的内部空间较大,加上其抗侧性能好,特别适用于建造办公,旅馆等多功能的超高层建筑;比单筒的抗侧力水平力要强的多。一般来讲,外圈的框筒具有很大的整体抗弯能力,但它的抗剪力能力不高;内圈的墙筒抗弯能力比框筒小,但它的抗剪力能力很强。

12、束筒体系特点。P13-14

答:由两个及两个以上框筒并列连接在一起的结构体系,束筒中的每一个框筒单元,可以是圆形,方形,矩形,三角形,体形,弧形或其他任何形状,而且每一个单筒都可以根据实际需要,在任何高度处终止,而不影响整个结构体系的完整性。束筒体系在抗弯能力,抗剪能力和侧向刚度方面均得到较大提高。束筒体系建筑设计更加灵活多变,应用范围更广。13,高层现浇楼板构造,压型钢板构造新版P22 图1—28

14高层民用建筑的每个防火分区的安全出口设计 P49

高层民用建筑每个防火分区的安全出口不应小于两个,并应注意每部楼梯的服务面积及两部楼梯的距离设置,具体来说,安全出口之间的距离不应小于5米,而最大距离应根据建筑物类别区别对待。P50 表1—6

15,高层民用建筑疏散楼梯设计

{1}接近电梯厅。因为人们在紧急情况下首先选择自己习惯经常使用的方向和路线,因此有助于疏散。

{2}有双向疏散出口。疏散楼梯位于标准层两端,在一个方向疏散受阻的情况下,人们必然折回另一个方向。

16,哪类建筑需要设置防烟楼梯间

一类建筑和建筑超过32米的二类高层建筑以及超过11层的通廊式住宅、超过18层的单元式住宅、高层塔式住宅均应设防烟楼梯间。

17,防烟楼梯间设计要求

{1} 楼梯间入口处应设前室或阳台、凹廊等,图1—68 P51

{2}前室面积公共建筑不应小于6平方米,居住建筑不应小于4.5平方米,若与消防电梯合用前室则不应小于10平方米{公共建筑}和6平方米{居住建筑}

{3}楼梯间的前室应设防烟排烟措施。

{4}通向前室和楼梯间的门均应设乙级防火门,并应向疏散方向开。

实例图1—69 P51

18 到楼梯的特点

剪刀楼梯的特点是在同一楼梯间内具有两条垂直方向疏散通道的功能,在平面设计中即节约空间又达到双向疏散的作用。设计过程中应满足以下要求:

剪刀楼梯间应按防烟楼梯间要求设置,两梯段之间应分隔为两座独立的梯间,保持两条疏散通道或成为各自独立的空间。

高层旅馆、办公楼等公共建筑的剪刀楼梯间,要求每个楼层都布置两个防烟前室。

塔式高层住宅可设置一个防烟前室。但两座楼梯间应分别设加压送风系统。

19.那些建筑应设封闭楼梯?P51

高层建筑裙房以及建筑高度不超过32m的二类高层建筑、12~18层的单元式住宅、11层及11层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。

20.那些建筑应设置消防电梯?P53

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005版)规定,一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其他二类公共建筑均应设置消防电梯。

21.高层建筑中楼梯和电梯的平面布置

P47图1--69(第三版) P50图1—67(第四版)

22.高层建筑消防电梯的设计P50

根据每层建筑面积大小来设置消防电梯数量:当不大于1500m2时设一台,大于1500m2时

设两台,大于4500m2时设三台。消防电梯应设前室,其面积居住建筑不小于4.5m2,公共建筑不小于6m2,若与防烟楼梯间合用时居住建筑不小于6m2,公共建筑不小于10m2。23.自动扶梯载客量计算P56

自动扶梯的理论载客量为4000~13500人次/h。起计算方法如下:

Q=(n*v*3600)/0.40

式中 Q——每小时载客人次

V——扶梯速度

N——每级踏板站靠人数

600mm踏板——n=1

800mm踏板——n=1.5

1000mm踏板——n=2

24.《高层民用防火规范》中关于避难层的设置P57

建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。避难层净面积应按5人/m2计算。避难层可兼做设备层,避难层应设消防电梯出口,并设消防专用电话。

(避难层有敞开式和封闭式两种设置方式:敞开式及外墙为柱廊式,装有可开启的百叶窗,烟雾可直接排出室外,不需要设置机械排烟设施,造价低,在目前高层建筑中广泛采用;封闭式是在不具备自然排烟条件或使用功能,或立面要求不能做敞开或只能选用有排烟装置的情况下不值得避难层)

25、超高层建筑屋顶直升飞机停机坪的设计:

建筑高度超过100米、且标准层面积超过1000㎡的公共建筑,已设置屋顶直升飞机停机坪,并需做到以下几点:

(1)必须避开高出屋顶的设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物,并保证与其距离不小于5米

(2)停机坪为圆形时,其直径应为D+10米,D为飞机旋翼直径。如为矩形,则短边宽度应不小于机身长度

(3)停机坪周围设800~1000㎜高的安全护栏

(4)通向停机坪的出口应不小于2个,每个宽度不小于0.9米

(5)停机坪适当部位应设消火栓

此外,停机坪的承载能力应根据当地消防部门使用的直升飞机型号而定。起降区要考虑动荷载的冲击力

为保证夜间起降安全,应设置照明装置,灯之间的间距不大于3米。应在停机坪两个方向设着陆方向灯,间距为0.6~4米。泛光灯则应设在与着陆灯相反的方向,并高出地面1.5米26、大跨度建筑的定义

大跨度建筑通常是指跨度在30米以上的建筑,我国现行钢结构规范则规定跨度在60米以上的结构为大跨度结构

27、拱结构特点:

由于拱呈曲面形状,在外力作用下,拱内的弯矩值可以降低到最小限度,主要内力变为轴向压力,且应力分布均匀,能充分利用材料的强度,比同样跨度的梁结构断面小,故拱能跨越较大的空间。但是拱在承受荷载后将产生横向推力,为保持结构的稳定性,必须设置宽厚坚固的拱脚支座抵抗横推力,常见的方式是在拱的两侧做两道厚墙来支承拱,墙厚随拱跨增大而加厚。很显然,这会使建筑的平面空间组合受到约束。拱的应力主要为轴向压力,结构材料应选用抗压性能好的材料

28、拱结构解决水平推力的方式

(1)在拱脚支座处社水平拉杆来抵消拱推力

(2)在拱的两侧设置框架来抵抗水平推力

(3)当水平推力不太大,或地质条件较好时,落地拱的推力可由基础直接承受

29、拱结构矢高尺寸

通常拱屋顶的矢高为拱跨的1/7~1/5,最小不小于1/10.采用卷材屋面时,矢高不应大于1/8,混凝土自防水屋面的矢高一般取1/6

30、网架结构特点

网格结构是一种由多根杆件以一定规律通过节点组成的空间结构,具有下列优点:

(1)杆件之间互相其支撑作用,形成多向受力的空间结构,故其整体性强、稳定性好、空间刚度大,有利于抗震

(2)当荷载的作用于网格各节点时,杆件主要承受轴向力,故能充分发挥材料的强度,节省材料

(3)结构高度小,可以有效的利用空间

(4)结构的杆件规格统一,有利于工厂生产

(5)形式多样,可创造丰富多彩的建筑形式

网格结构主要用来建造大跨度公共建筑的屋顶,适用于多种平面形状,如圆形、方形、三角形、多边形等各种平面的建筑

网格结构按其外形分为平板网格结构(网架)和曲面网格结构(网壳)

网架一般是双层的,也可做成多层的,网壳可以是单层的,也可以使多层的

网架自身不产生推力,支座为简支,构造比较简单,可以适用于各种形状的建筑平面,应用比较广泛,网架按其构造方式不同,可分为交叉桁架体系和角锥体系。

(1)交叉桁架体系:两向交叉桁架构成的平板网架:(正放网架:一般适用于正方形或近似正方形的建筑平面,这样可使两个方向的桁架跨度接近,才能共同受力发挥空间作用。斜放网架:外形较美观,刚度较好,用钢量较省。特别是跨度比较大时优越性更明显。同时斜放网架不会因使用长条形矩形建筑平面而削弱其空间受力状态,所以斜放网架比正放网架使用的范围更宽广。三向交叉桁架构成的平板网架:由三个方向的网架相互以60度夹角组成。它比两向交叉桁架的刚度大、杆件内力更均匀、能跨越更大的空间,但其节点构造复杂。特别适用于三角形、梯形、六边形、八边形、圆形的平面建筑

(2)角锥体系平板网架:分别由三角锥、四角锥、六角锥等椎体单元组成。这类网架比交叉桁架体系平板网架的刚度大、受力情况好。并可事先在工厂与支撑标准椎体单元,对运输和安装均很方便。

31、32三,四角锥体系平板网架平面图和立面图的画法 P117 自己看吧,嘿嘿

33.网架结构的屋面排水坡度怎样形成?P118

拱形和穹形网架由自身的曲面自然形成一定的排水坡度。平板网架的排水坡度一般为2%~5%,坡度的形成方法有两种:一是网架自身起拱,屋面板或檩条直接搁于网架节点上,这种方法使网架的各节点标高变化复杂,特别是正方形四坡水屋顶更复杂,故较少采用;另一种是在网架上弦节点加焊短钢管或角钢找出屋面坡度,这种方法网架本身是平放的,构造较简单,网架各节点标高一定,容易控制,故应用较广。

34.壳体结构常用的形式有哪些?P123

薄壳结构形式很多,常用的有筒壳、圆顶壳、双曲扁壳、鞍形壳等四种。

35..折板结构的特点?P121

折板结构呈空间受力状态,具有良好的力学性能,结构厚度薄,省材料,可预置装配,省模版,构造简单。折板结构可用来制造大跨度屋顶,也可用作外墙。

36.折板结构矢高尺寸?P121

跨度与波长之比大于等于1时称为长折板,小于1时称为短折板。为了获得良好的力学性能,长折板的矢高不宜小于跨度的1/15~1/10,短折板的矢高则不宜小于波长的1/8。

37.薄壳结构的壳体厚度尺寸?P123

为其跨度的几百分之一。

、38悬索结构的特点:P116

悬索结构的主要优点:

(1)、充分发挥材料的力学性能,利用钢索来受拉、钢筋混凝边缘构件来受压受弯,因而节省大量材料,减轻结构自重,比普通钢结构建筑节省钢材50%;

(2)、由于主要构件承受拉力,其外形与一般传统建筑迥异,因而其建筑造型给人以新鲜感,且形式多样,可适合于方形、矩形、椭圆形等不同的平面形式;

(3)、由于它受力合理,自重轻,故能跨越巨大的空间而不需要在中间加支点,为建筑功能的灵活安排提供了非常有利的条件;

(4)、悬索结构的施工比起其他大跨度建筑更方便更快速,因钢索自重轻,不需要大型施工设备便可进行安装。

悬索结构的主要缺点:

在强风吸引力的作用下容易丧失稳定而破坏,故在设计中应加以周密考虑。

39、充气膜结构的特点:P125

充气膜结构兼有承重和维护双重功能,故大大简化了建筑构造。薄膜充气后均匀受拉,能充分发挥材料的力学性能,省材料,加之薄膜本身很轻,因而可以覆盖巨大的空间。这种结构的造型美观,且能适用于各种形状的平面。薄膜材料的透明度高,即使跨度很大的建筑不设天窗也能满足采光要求。

40、各种大跨建筑结构内力分析。

41、中庭采光设计地面获得直接光数量与哪些因素有关:P145

庭院本身的比例——长、宽、高之间的比例关系决定了庭院光照水平的变化程度。宽敞而低矮的中庭,地面获得的直射光数量多;窄而高的中庭,直射光的数量少。

42、中庭采取的防火措施。P147

高层建筑中庭的防火措施:

中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区时,应采取以下防火措施:

(1)、房间与中庭回廊相通的门窗应设自动关闭的乙级防火门窗;

(2)、于中庭相通的过厅通道,应设乙级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘门分隔;(3)、中庭每层回廊应设有自动灭火系统;

(4)、中庭每层回廊应设火灾自动报警设备;

43、工业化建筑的特征:P161

四个方面:标准化、机械化、工厂化、组织管理科学化。

44、砌块建筑构造特点:P163

1、砌块墙应事先作排列设计

2、砌块建筑每层楼都应设圈梁

3、砌块墙芯柱处理

4、砌块墙外饰面处理

45 大板建筑的构造特点 P165

优点 1 由于装配化程度高,建设速度快,可缩短工期提高劳动生产率,国外经验认为一般的传统施工方法可缩短工期40%-50%,节约劳动力30%—40%

2 施工现场湿作业少,所以施工不受天气和季节的影响,由于大部分工作移入工厂进行,改善了工人的劳动条件

3板材的承载能力比砖混结构高,因而可减少墙厚和结构自重,对抗震有力,并且扩大了使用面积(5%-10%)

缺点 1 一次性投资大,也就是先要投入一部分资金修建大板工厂

2 需要大型的吊装运输设备,而且在坡地或狭窄路上运输比较困难

钢材和水泥的用量比砖混结构大,房屋的造价也比砖混高(20%-30%)

46 装配式钢筋混凝土框架,梁板柱的连接P178-180

梁与柱的连接方法 1 叠合梁现浇连接 2 浆锚叠压连接图p179

楼板与梁的连接方法 1 楼板与叠合梁现浇连接

楼板与柱的连接方法 1现浇连接 2浆锚叠压连接 3 后张预应力连接

47 框板建筑外墙板类型P180

1 单一材料的混凝土墙板 2复合材料墙板 3玻璃幕墙 4 金属幕墙

48 多层大板建筑内墙厚度P183

内墙厚度应满足楼板搁置长度的需要,内纵墙厚度应满足房屋刚度的要求,两者厚度最好统一。当大模板建筑体系只用于多层住宅时,一般内墙为140mm。对于高层住宅,内墙厚度为160mm

49 大板建筑的板材连接P173

连接方法分干法连接和湿法连接

50 大模板建筑特征P181

所谓大模板建筑是指用工具式大模板来现浇混凝土楼板和墙体的一种建筑。其优点是:(1)由于采用现浇施工,可不必建造预制混凝土板材的大板厂,故一次性投资比大板建筑少得多,当采用部分预制构件时,其需要量也不及大板建筑那样;(2)现浇施工是构件与构件之间的连接方法大为简化,而且结构的整体性好,刚度增大,使结构的抗震能力与抗风能力大大提高了;(3)现场施工可以减少建筑材料的多次转运,从而可使建筑造价比大板建筑低。

缺点是:现场工作量大,在寒冷地区,冬期施工需要采用电热模板升温,增加了能耗,水泥用量也偏高。

51 滑模建筑的特点P185

优点:(1)结构整体性好,提高了结构的抗震能力(2)机械化程度高,施工速度快,(3)模板数量少且利用率高(4)施工时所需场地小。

但用这种方法建造房屋,操作精度要求高,墙体垂直度不能有偏差,否则将酿成事故。52 升板建筑的工序环节P187

第一步是做基础,即在平整好的场地开挖基槽,浇注柱基础。第二步是在基础上立柱子,大多采用预制柱。第三步是打地坪,先作地坪的目的是为了在上面叠层预制楼板。第四步是叠层预制楼板和屋面板,板与板之间用隔离剂分开,注意柱子是套在楼面和屋面板中的,楼板

与柱交界处需留必要的缝隙。第五步是逐层提升,即将预制好的楼板和屋面板由上而下逐层提升。为了避免在提升过程中柱子失去稳定性而使房屋倒塌,楼屋面板不能一次就提升到设计位置,而是分若干次进行,要防止上重下轻。第六步是逐层就位,即从底层到顶层逐层将楼板和屋面板分别固定在各自的设计位置上。

53 专用体系通用体系P192

所谓专用体系(又称封闭体系)是指以定型房屋为基础进行构配件配套的一种体系,其产品是定型房屋

通用体系(又称开放体系)是以通用构配件为基础,进行多样化房屋组合的一种体系,其产品是定型构配件。

第二部分:《构造》精简版

建筑构造资料总结

第一章概述

建筑:是建筑物和构造物的总称。P

建筑物:是指人们在其中生产、生活或进行其他活动的房屋或场所。P1

构造物:是人们一般不直接在内进行生产、生活活动的建筑。P1

建筑物的分类方式:1、按使用功能分类(民用建筑、工业建筑、农业建筑、园林建筑);2、按主要承重结构所用材料分类(木结构建筑、混合结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑、其他类型建筑);3、按建筑物层数或总高度分类;4、按施工方法分类(全装配式建筑、全现浇式建筑、部分现浇部分装配式建筑);5、按建筑物的规模和数量分类(大量性建筑、大型性建筑)。P1~P2

建筑模数:是选定的标准尺度单位,作为建筑空间、构配件、建筑制品以及有关设备等尺寸相互间协调的基础和增值单位。P5

基本模数:是模数协调中选用的基本尺寸单位,其数值规定为100mm,符号为M,即1M =100mm。P5

导出模数:分为扩大模数和分模数。扩大模数:是基本模数的整数倍(如3M、6M……);分模数:是基本模数的分数倍(如1/2M、1/5M、1/10M……)。P5

标志尺寸:用以标注建筑物定位轴线之间的距离以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置界限之间的尺寸。P7

构造尺寸:是建筑制品、建筑构配件等的设计尺寸。构造尺寸加上缝隙尺寸等于标志尺寸。实际尺寸:是建筑制品、建筑构配件等生产制作后的实际尺寸。(实际尺寸与构造尺寸之间的差数应符合允许的误差数值)。

常用专业名词:P9

1、横向——指建筑物的宽度方向;纵向——指建筑物的长度方向。

2、横向轴线——平行建筑物宽度方向设置的轴线:纵向轴线——平行建筑物长度方向设置的轴线:

3、开间——两条横向定位轴线之间的距离:进深——两条纵向定位轴线之间的距离。

4、层高——指层间的高度,即地面至楼面或楼面至楼面的高度(顶层为顶层楼面到屋顶板上皮的高度);净高——楼面或地面与上部楼板底面成吊底底面之间的距离(其中那段空间也称为净空);建筑总高度——指室外地坪至檐口顶部的总高度。

5、建筑面积——指建筑物外包尺寸的乘积再乘以层数,由使用面积、交通面积和结构面积组成;结构面积——指墙体、柱子等所占的面积;交通面积——指走廊、门厅、过厅、楼梯、坡道、电梯、自动扶梯等所占的净面积;使用面积——指主要使用房间和辅助使用房间的净面积。

第二章地基与基础

地基:是基础下面承受其传来全部荷载的土层。地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在达到一定深度以后就可以忽略不计。P10

基础:是指埋在地面以下的承重构件。它承受上部建筑传递下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。P10

地基常见的三种加固方式:P11

1、换土法:当地基土为淤泥、冲填土、杂填土及其他高压缩性土时,应采用换土法。

2、压实法:对于有一定含水量的地基土可以通过夯实、碾压和振动法将土层压实,提高其强度,降低其透水性和压缩性。

3、挤密法:以振动或冲击的方法成孔,然后在孔中填入砂、石、土、灰土或其他材料并加以捣实,成为柱体。

基础按构造形式分为:独立基础、条形基础、筏形基础、箱形基础、桩基础。P14

第三章墙体

墙体的作用:1、围护作用(抵御自然现象,起保温、隔热、隔声作用);2、承重作用;3、分隔作用(将建筑物室内空间与室外空间分隔开来)。P27

墙体的设计要求:1、墙体应具有足够的强度和稳定性;2、墙体应具有保温隔热的性能;3、墙体隔声;4、其他要求(防火、防水等)。P28~P32

砖墙的组砌方式:1、一顺一丁式(整体性好);2、多顺一丁式;3、每皮顶顺相同式;4、全顺式;5、两平一侧式(每层由两皮顺砖与一皮侧砖组合相间砌筑而成)。P34~P35

砖的厚度:以标准砖砌筑墙体,常见的厚度为115mm、178mm、240mm、365mm、490mm 等,对应简称为12墙(半砖墙)、18墙(3/4砖墙)、24墙(一砖墙)、37墙(一砖半墙)、49墙(二砖墙)。P36

砖的局部尺寸:砖墙在砌筑时是以115mm+10mm=125mm为其组合的模数。P36

1)、当墙体长度小于1m时,为避免砍砖过多影响砌体强度,设计、施工时应以砖的模数125mm为模数,如240mm=115+(10)+115、365=240+(10)+115、490=115+(10)+240+(10)+115等。注:( )内尺寸为标志尺寸。

2)、当墙段长度超过1m时,可不再考虑砖模数的影响。

墙脚:是室内地面以下基础以上的这段墙体。墙脚有内墙脚和外墙脚(勒脚)。P39

墙身水平防潮层:墙身防潮的做法是在内外墙脚处铺设连续的水平防潮层。P39~P41

(一)防潮层的位置:

1、当室内地面垫层为混凝土密实材料时,内、外墙防潮层应设在垫层范围内,一般底于室内地坪60mm。

2、当室内地面垫层为透水性材料时,水平防潮层的位置应平齐于室内地面。

3、当室内地面垫层为混凝土密实材料,且内墙面两侧地面出现高差或室内地坪低于室外地面时,应在高低两个墙脚处分别设一道水平防潮层,并在土壤一侧的墙面设垂直防潮层。

(二)防潮层做法:

1、防水砂浆防潮层:防水砂浆为1:2水泥砂浆加质量分数为3%~5%的防水粉,厚度为20~25mm(不适用于地基有不均匀沉降的建筑物)。

2、油毡防潮层:在防潮层的位置先抹20mm水泥砂浆找平层,上铺一毡二油。(削弱了砖

墙整体性,在下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震设防要求的建筑中禁止使用)。

3、细石混凝土防潮层:在设置防潮层的位置铺设60mm厚与墙等宽的细石混凝土带,内配3¢6或3¢8钢筋(抗裂性能好,防潮效果好,且能与砌体结合为一体)。

勒脚:是外墙的墙脚。P41

勒脚有三个作用:1、保护墙体防止各种机械性碰撞;2、防止地表水对墙脚的侵蚀;3、可对建筑物立面的处理产生美观效果。简单的说:勒脚应有坚固、防水、美观的三大作用。

散水:建筑物四周坡度为3%~5%的护坡,能将地表积水排离建筑物。P42

明沟:是在建筑物四周设置的排水沟,能将水有组织地导向集水井,然后流入排水系统。其沟底应做成纵坡,坡度0.5%~1%。P42

门窗洞口上的过梁(承受洞口以上墙体的自重):常见的有:砖拱过梁(平拱和弧拱)、钢筋砖过梁、钢精混凝土过梁(现浇和预制)三种。P42

墙体的加固措施:P46

1、设置壁柱(当墙体的高度或长度超过一定限值,影响到墙体的稳定性;或墙体受到集中荷载的作用,应增设凸出墙面的壁柱[又称扶壁柱],提高墙体的刚度和稳定性);

2、设置门垛(当墙上开设的门窗洞口处于两端转角处或丁字墙交接处时,为了保证墙体的承载能力及稳定性和便于门框的安装,应设置门垛,门垛的长度不应小于120mm);

3、设置圈梁(圈梁的定义:沿外墙四周及部分内墙设置的在同一水平面上的连续闭合交圈的按构造配筋的梁,它作用是与楼板配合加强房屋的空间刚度和整体性,减小由于基础的不均匀沉降、振动荷载而引起的墙身开裂,在抗震设防地区,利用圈梁加固墙身更为必要)。

4、设置构造柱(构造柱的定义:按构造配筋先砌筑墙体,再在墙体的两端或纵横墙交接处现浇钢筋混凝土而形成的柱。在抗震设防地区,为了增加建筑物的整体刚度和稳定性而设置。构造柱设置的位置:应设置在震害较严重、应力较集中、连接构造较薄弱的部位。)

构造柱的构造要点:P50

1、构造住的最小截面尺寸240mm×180mm,纵向钢筋采用4¢12,箍筋间距不宜大于250mm,且在每层楼面上下适当加密。

2、施工时,应先放构造柱的钢筋骨架,再砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,即每300mm高伸出60mm,每300mm高再缩进60mm,沿墙高每500mm设2¢6拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1m。

3、构造柱可不单独设基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深不小于500mm的基础梁相连。构造柱顶部应与顶层圈梁或女儿墙压顶拉结。

变形缝:建筑物由于受昼夜温差的影响而热胀冷缩,或由于不均匀沉降以及地震等原因,有可能产生内部变形,在应力集中处开裂,影响使用,甚至造成严重破坏。除加强建筑物的整体刚度外,还需要在某些变形敏感部位预先沿整个建筑物的高度设置预留缝。

变形缝:伸缩缝、沉降缝、防震缝。P50~P53

1、伸缩缝:在长度或宽度较大的建筑物中,为避免由于温度变化引起材料的热胀冷缩导致构件开裂,而沿竖向将建筑物基础以上部分全部断开的预留缝称为伸缩缝。

2、沉降缝:是为了预防建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变形缝。

3、防震缝:是在抗震设防地区针对可能发生的地震设置的。

隔墙:是一种分隔建筑室内空间的非承重构件,起分隔空间的作用,它不承担外来荷载且本

身重量由楼板或梁来承担。P57

隔墙设计要求:1、自重轻,有利于减轻楼板的荷载;2、厚度薄,可增加建筑物的有效空间;

3、便于拆卸,能随使用要求的改变而变化;

4、具有一定的隔声能力,使各使用房间互不干扰;

5、按使用部位不同,满足不同的要求,如防潮、防水、防火等。P57

隔墙按其构造形式分为:轻骨架隔墙(立筋式隔墙,它由骨架[木骨架和型钢骨架]和面层[抹灰面层和人造板面层])、块材隔墙(采用普通砖、多孔砖……)、板材隔墙(单板)。P57

墙体的承重方式:横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重(特点:1、房屋沿纵、横向刚度均较大,砌体应力较均匀,而且抗风能力较强;2、在占地面积相同的条件下,外墙面积较少。)

第四章楼地层

楼地层:是由楼板层(是房屋楼层间分隔上下空间的构件,除了水平承重外,还具有隔声、保温、隔热等能力)和地坪层(是建筑物底部与地表连接处的构造层次[习惯称为地面])。其中楼板和地坪层的面层称楼、地面。P75

楼板层的组成:是由面层(位于楼板层上表面,简称楼面)、结构层(承重部分,由梁、板等承重构件组成)、顶棚层(位于楼板最下表面,也就是室内装修层,即天花板。起保护结构层和装饰作用)、功能层(即附加层,如保温层、防水层、防潮层等,它位于面层与结构层或结构层与顶棚层之间)四部分组成。P75

地坪层的组成:是由面层(位于地坪层最上面部分,应满足耐磨、平整、易清洁、防水等)、垫层(起承上启下的作用,即承受面层传来荷载和自重并将其均匀传给下面的基层)、基层[凡是附着或支撑面层的结构或骨架,称为基层](垫层与土壤层间的找平层或填充层,可加强地基承受荷载能力,并起找平作用)、附加层(即功能层,如保温层、防水层、防潮层等)。

楼板的类型:木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板、钢衬板组合楼板。P76

楼地面(按材料和施工方式)的类型:整体类楼地面(水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、现浇水磨石楼地面)、块材类楼地面、卷材类楼地面(塑料地毡、橡胶地毡等)。P86

钢筋混凝土楼板:1、现浇钢筋混凝土楼板(板式楼板、肋梁楼板[单向板、双向板、井式楼板、无梁楼板、钢衬板组合楼板]);2、预制装配式钢筋混凝土楼板(实心板、槽形板、空心板);3、半预制半现浇钢筋混凝土楼板(实心薄板)。P77~P80

第五章楼梯和电梯

楼梯的组成:主要由楼梯段、楼梯平台(是指连接两梯段之间的水平部分)、栏杆扶手(布置在楼梯梯段和平台边缘处有一定安全保障的围护构件)三部分组成。P92

楼梯的类型:(一)按楼梯形式分类:1、直跑式楼梯(直行单跑楼梯、直行多跑楼梯);2、平行双跑楼梯;3、平行双分、双合楼梯;4、折行多跑楼梯;5、剪刀楼梯;6、螺旋楼梯;

7、弧形楼梯。(二)按楼梯间形式分:1、开敞式楼梯间;2、封闭式楼梯间;3、防烟楼梯间。P93~P95

钢筋混凝土楼梯:分为现浇钢筋混凝土楼梯和预制装配式钢筋混凝土楼梯。P104

现浇钢筋混凝土楼梯:是指楼梯段、楼梯平台等整体浇注在一起的楼梯。特点:整体性好、刚度大、坚固耐久、可塑性强、抗震性能好、并能适应各种楼梯形式。按其楼

梯段的传力特点:分为板式楼梯和梁板式楼梯。P104~P105

(一)板式楼梯:带平台板的板式楼梯和不带平台板的板式楼梯(注:都有平台梁)。(二)梁式楼梯:1、双梁式梯段(即有两根斜梁):分为正梁式(即梯段梁在踏步板之下,踏步在板外露,又称为明步)和反梁式(即梯段梁在踏步板之上,踏步包在里面,称为暗步);

2、单梁式梯段(即只一根斜梁):分为悬臂式(即斜梁布置在踏步的一端,而将踏步另一端向外悬臂挑出)和挑板式(即斜梁布置在踏步的中间,让踏步在梁的两端挑出)。

预制装配式钢筋混凝土楼梯:是指在预制厂生产或现场制作的构件安装拼合而成的楼梯。特点:提高工业化施工水平、节约模板、简化操作程序、缩短工期,但它的整体性、抗震性、灵活性等不及现浇钢筋混凝土楼梯。按楼梯构件的尺度:分为小型、中型和大型三种。P107

第六章窗和门

窗的作用:具有采光、通风、围护、装饰、观察五大作用。P127

门的作用:具有采光、通风、围护、美观、通行、疏散、防盗、防火八大作用。P136

窗的类型:按其开启方式分为:平开窗、推拉窗、悬窗、立转窗、固定窗有五种。P128

门的类型:按其开启方式分为:平开门、推拉门(下面加设轨道)、弹簧门、旋转门、折叠门(多用于尺寸较大的洞口)、卷帘门(不占空间)、翻板门(仓库、车库)有七种。P136 窗的常见尺寸:窗的基本尺寸一般以建筑模数300mm为模数,居住建筑可以以基本模数100mm为模数。P128

1、常见窗的宽度为:600mm、900mm、(1000mm)、1200mm、1500mm、1800mm等。

2、常见窗的高度为:600mm、900mm、1200mm、1500mm、(1600mm)、1800mm等。

3、一般窗的高度超过1500mm时,窗上部设亮子,亮子的高度一般在300mm~600mm间。门的常见尺寸:高度一般以满足建筑模数300mm,特殊情况可以以基本模数100mm为模数;而宽度一般以满足基本模数100mm,当门宽大于1200mm时,以300mm为模数。P137 1、常见门的宽度为:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm等。

2、常见门的高度为:2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2700mm、3000mm、3300mm 等。

3、一般门的高度超过2400mm时,必须在门上部设亮子。

第七章阳台与雨篷

阳台:是多层建筑中与房间相连的室外平台,设计要求:1、坚固和安全问题;2、排水和渗水问题;3、栏杆通风和挡阳问题;4、艺术要求。按相对外墙位置分类:凹阳台、凸阳台、半凸半凹阳台。P146

阳台的组成:由阳台板(阳台的承重构件)和护栏(由栏杆和栏板组成,起围护和装饰作用,其高度不小于1.1m)。P147

雨蓬(多为钢筋混凝土悬挑构件):是指建筑入口处和顶层阳台上部用以遮挡雨水,保护外门免受雨水侵蚀而设的水平构件。P153

雨蓬的类型:挑板式(悬臂式)、墙或柱支承式两种。

第八章屋顶

屋顶:主要由起防水、排水作用的屋面和起支撑作用的结构组成。P158

屋顶按构造形式(外观形式)可以分为:1、平屋顶(坡度一般在2%~3%,也可以在0%~5%);

2、坡屋顶(破屋顶一般在5%~50%);

3、空间曲面屋顶。P158

屋面的排水方式:分为无组织排水和有组织排水两类。P159~P160

1、无组织排水:又称自由落水,即雨水自由地从檐口落至室外地面。优点:落水构造简单、经济;缺点:雨水落下时会溅湿地面。适用范围:二层以下低层建筑物或年降雨量小于900mm 的少雨地区的三层以下建筑。

2、有组织排水:是通过排水系统,将屋面积水有组织的排至地面。做法:将屋面划分成若干个排水区,使雨水进入排水天沟,经水落管排至室外地面,最后排往市政地下排水系统。

有组织排水根据水落管的位置分为:内排水和外排水。P160

1、内排水:水落管在室内,适用范围:多跨建筑、高层建筑,此外在严寒地区为防止水落管冻裂也将其放在室内;

2、外排水:包括檐沟外排水、女儿墙外排水和檐沟女儿墙外排水。

天沟:屋顶上的排水沟。

女儿墙:墙身在屋顶上的延伸部分。(上人屋顶:其高度大于或等于1300mm;不上人屋顶:其高度大于或等于800mm)。

屋檐:屋面向外的悬挑的部分。

平屋顶构造设计:设计结构层、防水层、保护层、保温层、隔热层、隔汽层、找平层共七层。平屋顶的防水层根据材料性质可以分为:刚性防水、卷材防水(又称柔性防水)、涂料防水。

(一)卷材防水(柔性防水):P163

1、材料:沥青、改性沥青、高分子材料

2、施工工序(由下至上):结构层→找坡层→找平层(20mm厚1:3水泥砂浆)→结合层(在找平层上面刷一层油)→防水层(在结合层上面刷三毡四油)→保护层(不上人屋顶:用沥青胶粘直径3~6mm的绿豆沙;上人屋顶:在防水层上浇筑30~50mm厚的细石混凝土层)。

(二)刚性防水:P171

1、材料:防水砂浆、防水细石混凝土

2、施工工序:结构层(可采用预制或现浇钢筋混凝土屋面板)→找坡层→找平层(20mm 厚1:3水泥砂浆)→隔离层(浮筑层,其作用将防水层和结构层分离,以适用各种变形)→防水层(二毡三油)→保护层。

泛水:指屋面防水层与垂直墙面或出屋面竖向构件相交处的防水处理。泛水处卷材应采用满贴法,泛水高度由设计确定,但最底不小于250mm。P166

分格缝:也称分仓缝,是为了减少裂缝,在刚性防水层上预先留设的缝。P171

坡屋顶构造设计:一般由承重结构、屋面面层两部分组成,根据需要还有顶棚、保温层等。(一)机平瓦屋顶:包括平瓦(长400mm宽230mm厚50mm)和脊瓦(长460mm宽203mm 厚50mm)。

(二)油毡瓦屋顶:适用于坡度大于20%的屋面。

铺设方法:

1、油毡瓦在木版基层上铺设时:铺木版→干铺一层玻璃纤维油毡→顺水条→挂瓦条。

2、油毡瓦在混凝土基层上铺设时:(1)铺钢筋混凝土板→油毡→顺水条→挂瓦条→挂瓦;(2)铺钢筋混凝土板→结合层(水泥砂浆)→琉璃瓦。

第二部分工业建筑构造

连系梁:是厂房纵向柱列的水平连系构件,用以增加厂房的纵向刚度,当设在墙内时,承受上部墙体的荷载,并将荷载传给纵向柱列。

单层厂房结构的类型:1、排架结构;2、刚架结构(将屋架或屋面梁与柱子合并为一个构件,柱子和屋架的连接处为整体刚性节点,柱子和基础的连接为铰接节点);3、空间结构。

柱按其作用不同分为:排架柱和抗风柱。

柱的组成:是由柱身、牛腿、预埋构件三部分组成。

重点:楼梯的尺度与设计:

楼梯踏步尺寸:

名称住宅学校、办公楼剧院、会堂医院幼儿圆

踏步高(mm)156~175 140~160 120~150 150 120~150

踏步宽(mm)260~300 280~340 300~350 300 260~300

梯井宽度一般为60~200mm;平台梁的高度一般为350mm;

楼梯净空高度:包括楼梯净高(踏步前缘处到顶棚垂直线的净高度计算)和平台处净高。楼梯净高不小于2200mm;平台处净高不小于2000mm。

楼梯的设计:

1)初选踏步高h,确定踏步数N,N=层高/h,再根据2h+b=600~620mm,确定踏步宽度b;

2)根据N和b,计算梯段水平投影长度,L=(0.5N-1)b;

3)根据楼梯间开间确定梯段宽度B及梯井宽度C,B=(开间―C―墙厚)/2,梯井宽度C=60~200mm;

4)确定中间平台宽度D1,D1≥B;

5)根据中间平台宽度D1及梯段长度L,计算楼层平台宽度D2,D2=进深―D1―L-墙厚。对于封闭式楼梯间,D2大于或等于B;对于开敞式楼梯间,D2可以不要大于B;

6)进行楼梯净高H的验算,H=(0.5N×h-350)mm如果不满足净高时,解决的方法有三种:

a、在底层变等跑梯段为长短跑梯段,起步第一跑为长跑,以提高中间平台标高,这中方法会增大进深,设第一跑为长跑,其踏步数为N1,H=(N1×h-350)mm≥2000mm,则第一跑梯段长L及楼层平台宽度D2:L=(N1-1)×b;D2=(进深-L-D1-墙厚)如果是封闭式楼梯间就判断D2是否大于或等于B;

b、局部降低底层中间平台下地坪标高,但降低后的下地坪标高还是要高于室外地坪标高,以免雨水内溢。一般降低-0.45m,则H=(0.5N×h-350+450)mm判断H是否大于净高规定值;

c、综合以上两种方法,设第一跑踏步数为N1,平台梁高350mm,降低底层平台下的地坪标高为-0.45m,则H=(N1×h-350+450)mm≥2000mm;得出N1后,计算第一跑梯段长L:L=(N1-1)×b;再计算底层平台净高H和楼层平台宽度D2:H=(N1×h-350+450)mm判断H是否大于或等于净高规定值(2000mm);D2=(进深-墙厚-D1-L)mm 如果是封闭式楼梯间就判断D2是否大于或等于B。

7)绘出楼梯的平面图及剖面图。

第三部分:《构造》详细版

建筑方针:适用、安全、经济、美观

奋斗目标:―四化一改‖,即设计标准化、构配件生产工厂化、施工机械化、管理现代化和墙体改革。

建筑分类:按使用功能:工业建筑、农业建筑、民用建筑按建筑规模:大量性建筑、大型公共建筑

按结构形式:木结构、砖木结构、砖石结构、砖(石、砌块)混结构、钢筋混凝土结构、钢结构

按层数:低层、多层、中高层、高层、超高层按建筑物等级分

民用建筑的分类:1.居住建筑 2.公共建筑

层数:低层:1~3层多层:4~6层中高层:7~9层高层≥1:0层;或总高>24米超高层: 总高≥100米

民用建筑的结构类型(建筑结构——由承重构件组成的承力体系)

1.按主要承重结构的材料分

(1)木结构建筑:以木材作为房屋承重骨架的建筑 (2)混合结构建筑:主要承重结构构件由两种或以上的材料构成的建筑(砖木结构、石木结构、砖混结构) (3)钢筋混凝土结构建筑:主要承重结构构件采用钢筋混凝土的建筑 (4)钢结构建筑:主要承重结构构件采用钢材制作的建筑

2.按建筑结构的承重形式分

(1)承重墙结构:荷载通过墙体传给基础(2)骨架结构(框架结构):荷载由骨架传给基础(框架结构,排架结构,刚架结构)(3)剪力墙结构:荷载通过抗水平剪切力的钢筋混凝土墙体传给基础(纯剪力墙结构和框架---剪力墙结构)(4)筒体结构:荷载由四周围合的钢筋混凝土墙体传给基础(纯筒体结构和框架---筒体结构) (5)空间结构:大跨度,大体量建筑中屋盖采用的特种结构(拱结构,壳体结构,桁架结构,网架结构,悬索结构等)

建筑物的等级:

(一)按重要性及使用要求分等

特等:具有重大纪念性、历史性、国际性、和国家级的各类建筑甲等:高级居住建筑和公共建筑

乙等:中级居住建筑和公共建筑丙等:一般居住建筑和公共建筑丁等:低标准的居住建筑和公共建筑

(二)按防火性能分等

1.划分依据:

1)构件的燃烧性能—在明火或高温作用下,燃烧与否,以及燃烧的难易程度。

A.非燃烧体

B.难燃烧体

C.燃烧体

2)构件的耐火极限—建筑物件遇火后所能支持的时间。

A.失去支持能力

B.完整性被破坏

C.失去隔火作用

2. 划分情况:A.多层民用建筑耐火等级分四级 B.高层民用建筑耐火等级分二级

耐火极限:从构件受到火的作用起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用止这段时间,以小时计。

建筑构件的燃烧性能:

燃烧体:木材,胶合板,纤维板等难燃烧体:石棉板,灰板条抹灰等不燃烧体:砖,石,钢筋混凝土,金属等

(三)按耐久年限分

一级:耐久100年以上,适用于重要建筑及高层建筑二级:耐久50~100年,适用于一般建筑

三级:耐久25~50年,适用于次要建筑四级:耐久15年以下,适用于临时性建筑

建筑统一模数制:为统一建筑构配件的尺寸而制定的模数协调标准。

模数:选定的尺寸单位

1.基本模数和导出模数

(1)基本模数——基本尺寸单M=100mm

(2)导出模数:A.扩大模数——基本模数的整数倍数 B.分模数——基本模数的分数倍数2.导出模数基数

(1)扩大模数的基数:3M、6M、12M、15M、30M、60M。 (2)分模数的基数:1/10M、1/5M、1/2M

3.模数数列:以基数为基础展开的尺寸数值系列。

4.适用范围:开间(柱距)、进深(跨度)、层高、构配件截面尺寸、门窗洞口尺寸等。

定位轴线:确定主要构件位置的基准线,是施工放线的依据。对较复杂的平面,可先分区后再编号。

横向定位轴线的距离称为开间(或柱距);纵向定位轴线的距离称为进深(或跨度)。

建筑构造的设计原则与影响因素:

(一) 建筑构造与建筑设计的关系:建筑构造是建筑设计的重要组成部分.主要研究建筑物各组成部分的组合原理和组成方法。

(二) 建筑构造的设计原则:1.满足使用要求 2.有利于结构安全 3.方便施工 4.造价经济

(三) 影响建筑构造的因素:1.荷载因素——自重、外力、内力等。

2.自然因素——自然条件、气候条件等。

3.使用因素——机械振动、噪音、火灾等不利因素。

影响建筑构造的因素:

①外界环境的影响

a.外界作用力的影响:外力包括人,家具和设备的重量,结构自重,风力,地震力及雪重等,这些通称为荷载。

b.气候条件的影响:如日晒雨淋、风雪冰冻、地下水等。对于这些影响,在构造上必须考虑相应防护的措施,如防水防潮、防寒隔热、防温度变形等。

c.人为因素的影响:如火灾,机械振动,噪声等的影响,在建筑构造上需采取防火、防振和隔声的相应措施。

②建筑技术条件的影响:建筑技术条件指建筑材料技术、结构技术和施工技术等。随着这些技术的不断发展和变化,建筑构造技术也在改变着。

③建筑标准影响:建筑标准所包含的内容较多,与建筑构造关系密切的主要有建筑的造价标准、建筑装修标准和建筑设备标准.标准高的建筑,其装修质量好,设备齐全且档次高,自然建筑的造价也较高;反之,则较低

民用建筑组成

基本组成:基础、墙(柱)、楼地层、楼梯、屋顶、门窗

附属部分:阳台、雨篷、台阶、坡道、烟囱、垃圾道、通风道等。

主要作用:承重、围护、分隔

(1)基础:是房屋底部与地基接触的承重结构,它的作用是把房屋上部的荷载传给地基。(2)墙:是建筑物的承重结构和围护构件。

(3)楼板层和地坪层:是水平方向的承重结构,并用来分隔楼层之间的空间。

(4)楼梯:是房屋的垂直交通工具,作为人们上下楼层和发生紧急事故时疏散人流之用。(5)屋顶:是房屋顶部的围护构件,抵抗风,雨,雪的侵袭和太阳辐射热的影响.又是房屋的承重

结构,承受风、雪和施工期间的各种荷载。

(6)门窗:门主要用来通行人流,窗主要用来采光和通风。

除上述六部分八大构件以外,还有一些附属部分,如阳台、雨篷、台阶、烟囱等。组成房屋的各部分各自起着不同的作用,但归纳起来是两大类,即承重构件和围护构件。

各组成部分的作用

(1)基础:承重。 (2)墙体:承重、围护、分隔空间。 (3)楼地层:承重、分隔、支撑。

(4)屋盖:承重、围护、防水排水、立面造型。 (5)楼梯:交通联系、安全疏散、装饰空间。

(6)门窗:联系分隔空间,采光通风、美观装饰。檐沟、明沟、窗台、遮阳板、雨蓬、阳台等。

基础:建筑物的墙或柱深入土中的扩大部分,是建筑物的一部分。

地基:基础下的土层,不是建筑物的组成部分。

联系:建筑物的总荷载通过基础传给地基,地基因此产生应力和应变。

对基础的要求:足够强度、刚度、耐久性。

对地基的要求:尽可能土质均匀、承载能力高、尽量采用天然地基。

地基形式:天然地基:岩石,碎石土,砂土,粘性土等人工地基:压实法,换土法,固化法,打桩法等处理过的

一、特殊性土

1.软弱土:含淤泥,淤泥质土,冲填土,杂填土.淤泥,淤泥质土是滨海,内陆湖等的粘性土沉积.冲填土是水力冲填泥砂形成的填土.杂填土是城市地基表层覆盖的一层人工堆填的杂物,包括工业废料,建筑、生活垃圾等

2.湿陷性黄土:黄土是一种含大量硫酸盐类、肉眼能观察到大孔隙的黄色粉状土,可分为两种,一种是非湿陷性黄土,另一种为湿陷性黄土,湿陷性黄土又分为自重湿陷和非自重湿陷性黄土。

3.膨胀土:膨胀土系指粘粒成分主要由强亲水性矿物组成,具有较大涨缩性的土。

4.红粘土:红粘土是碳酸盐岩系岩石,经过长期的风化作用,形成覆盖于基岩上,呈棕红褐黄等颜色的粘土。

5.多年冻土:无论冬夏均处于冻结状态、且连续保持3年以上的土层称为多年冻土。

二、人工地基:由于软弱地基上建筑物的沉降和不均匀沉降很大给工程带来不利影响,需要进行人工处理,经过人工处理的地基称为人工地基。

土压实原理:疏松软弱地基为减少沉降量,提高强度,常采用机械压实处理.用重锤或压路机将较软弱土层夯实或压实,挤出土层颗粒间空气,提高土密实度以增加土层承载力.适土层承载力与设计要求相差不大情况。

换土垫层方法及其作用

1.换土垫层法是将基础底面下一定深度范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性的低压缩性的散体材料,分层夯实作为地基的持力层。

2.垫层材料可用中砂、粗砂、砾石、碎石、卵石、矿渣、灰土、素土,其中以砂、卵石应用最广。

一、概念(以砂桩为例):砂桩挤密法是在软弱或松散地基中,先打入桩管成孔,然后在桩管中填粗砂、砾石等坚实土料,桩管底部装有活瓣,边放料边上拔桩管,在地基中形成砂桩,挤密周围软弱或松散土层,使砂桩与挤密后的土共同组成持力层。

二、砂桩尺寸:一般深度不小于5m,砂桩直径30~60cm

建筑构造考试重点答案

《建筑构造》问答题答案 1、构成建筑的基本要素是什么? 答:建筑功能、建筑技术、建筑形象 2、什么是建筑高度?什么是高层建筑? 答:建筑高度是指自室外设计地面至建筑主体檐口顶部的垂直高度;高层建筑是指建筑高度超过24米的公共建筑(不包括单层主体建筑)和十层及十层以上的住宅。 3、什么是耐火极限? 答:是指对一建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。 4、什么是基本模数?导出模数有哪些? 答:基本模数是模数协调中选用的基本单位,其数值为100mm,符号为M,即1M=100mm。导出模数包括扩大模数如3M、6M、12M等和分模数如1/10M、1/5M、1/2M。 5、什么是标志尺寸? 答:符合模数数列的规定,用以标注建筑物定位轴线之间的垂直距离,以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品以及有关设备界限之间的尺寸。 6、什么是构造尺寸?构造尺寸与标志尺寸的关系如何? 答:构造尺寸是指建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙尺寸为构造尺寸。 7、民用建筑主要由哪几部分组成? 答:由基础、墙体或柱、楼板层、楼梯、屋顶、地坪和门窗等组成。 8、什么是地基和基础? 答:基础是指建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分。地基是指基础底面以下,受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。 9、什么是刚性基础,什么是柔性基础? 答:刚性基础是指由砖石、素砼等刚性材料制作的基础。钢筋混凝土基础为柔性基础。10、什么是圈梁?其作用如何? 答:圈梁是沿外墙及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁。可提高空间刚度及整体性,增加稳定性,减少不均匀沉降引起的墙身开裂。 11、墙体中为什么要设水平防潮层?设在什么位置?一般有哪些做法? 答:(1)防止土壤中的水分沿基础墙上升和位于勒脚处的地面水渗入墙内,使墙身受潮。 (2)位置:不透水地面,设在不透水层范围内,通常在-0.06米标高处;透水地面,设在平齐或高与室内地面60mm处。 (3)有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石砼防潮等做法 12、墙身的加固措施有哪些? 答:增加壁柱和门垛、设置圈梁、设置构造柱。 13、如何确定地下室应该防潮还是防水? 答:当设计地下水位低于地下室底板、且无形成上层滞水时防潮, 当设计最高地下水位高于地下室地层时做防水处理。 14 阳台有哪些类型?阳台板的结构布置形式有哪些? 答:阳台按其与外墙的位置关系可以分为凸阳台,凹阳台与半凸半凹阳台。住宅阳台按照功能的不同可以分为生活阳台和服务阳台。结构布置方式有搁板式、挑板式、挑梁式。 15 什么是房间的层高和净高? 层高是指下层地板面或楼板上表面(或下表面)到相邻上层楼板上表面(或下表面)之间的竖向尺寸。 净高是指地面至结构层或吊顶棚底面之间的垂直距离 16 构造柱一般设在什么位置?其作用是什么?

建筑构造(上册)知识点总结学习资料

建筑构造(上册)知识 点总结

建筑构造(上册)知识点总结 第一章绪论 1、建筑的物质实体一般由承重结构、围护结构、饰面装饰及附属部件组合构成。 2、建筑的物质实体按其所处部位和功能的不同,又可分为基础、墙和柱、楼盖层和地坪层饰面装饰、楼梯和电梯、屋盖、门窗等。 3、建筑按使用功能分类:居住建筑、公共建筑。 4、构件的耐火极限,是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 5、构件的燃烧性能分为三类:不燃烧体、燃烧体、难燃烧体。 6、基本模数:1M=100mm。 7、导出模数:扩大模数、分模数。 扩大模数的基数:3、6、12、15、30、60M。 分模数的基数:M/10、M/5、M/2。 8、模数数列的幅度应符合下列规定: 水平基本模数的数列幅度为1-20M。 竖向基本模数的数列幅度为1-36M。 水平扩大模数的数列幅度为:3M为3-75M,6M为6-96M,12M为12-120M,15M为15-120M,30M为30-360M,60M为60-360M。 竖向扩大模数数列的幅度不受限制。 分模数数列的幅度:M/10数列为M/10-2M、M/5数列为M/5-4M、M/2数列为M/2-10M。 9、模数数列的适用范围: 水平基本模数数列:门窗洞口、构配件断面尺寸。 竖向基本模数数列:建筑物层高、门窗洞口、构配件。 水平扩大模数数列:建筑物的开间或柱距、进深或跨度、构配件尺寸和洞口尺寸。 竖向扩大模数数列:建筑物高度、层高、门窗洞口尺寸。 分模数数列:缝隙、构造节点、构配节点、构配件断面尺寸。 10、定位轴线:确定主要结构位置关系的线,如确定开间或柱距、进深或跨度的线。 11、标志尺寸:用以标注建筑定位轴线、定位线之间的距离 12、构造尺寸:建筑构件、建筑组合件、建筑制品的设计尺寸。标志尺寸扣除预留缝即为构造尺寸。 第二章墙体 1、块材墙中常用的块材有各种砖和砌块。 2、砖的强度等级按其抗压强度平均值分为:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5。 3、常用的实心砖规格为240mm*115mm*53mm,加上砌筑时所需的灰缝尺寸,正好形成4:2:1的尺寸关系。 4、砌块是利用混凝土、工业废渣(炉渣、粉煤灰等)或地方材料制成的人造块材。 5、建筑砂浆通常使用的有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆三种。

建筑构造下—复习题

《建筑构造》下册问题集 1-高层建筑构造 1.1 高层建筑概况 1.我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)对高层建筑如何规定? 我国:《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95):10层和超过10层的居住建 筑和超过24m高的其他民用建筑为高层建筑。 3.建筑高度的定义及图示? 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟楼房和楼梯出入口小间等不计入建筑高度 5.我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)根据哪些因素将高层建筑分为一类和二类? 根据建筑使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度等因素 1.2 高层建筑结构与造型 6.从建筑材料如何划分高层建筑的结构形式? 砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 7.高层建筑结构主要受哪些力共同作用? 受竖向荷载和水平荷载的共同作用,水平承重结构主要承担风荷载和水平地震作用、竖向承重结构主要承担以重力为代表的竖向荷载。 8.高层建筑结构基本体系和组合体系主要有哪几类? 基本体系:纯框架体系纯剪力墙体系筒体体系。组合体系:框支剪力墙体系框架剪力墙体系框架筒体体系筒中筒体系束筒体系。 9.何为纯框架体系? 整个结构的纵向和横向全部由框架单一构件组成的体系称为纯框架体系。 10.纯框架结构体系中,框架梁跨度、梁截面高度及宽度的尺度如何规定? 框架梁的跨度在4-9m之间,过大过小都不经济,梁的截面高度h可根据梁的跨度l来估计,一般h=(1/15-1/10)l。梁宽度b=(1/2-1/3)h,但是不宜小于200mm。柱截面高度h一般不小于300mm(矩形)或350mm(圆形)柱横截面高宽比不大于3 11.何谓纯剪力墙体系? 竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙所组成的结构体系 12.剪力墙结构布置要求? 剪力墙宜双向布置,在抗震设计中必须沿双向布置,赢避免仅单向有墙的结构布置形式。剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。剪力墙上的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,尽量避免不规则洞口的出现。 13.何谓筒体体系?筒体结构的类型分为哪两类?

建筑构造复习资料(重点笔记).

1. 房屋构造组成:基础、墙、楼板和地面层、楼梯、屋顶、门窗。 2. 建筑层数分类: 住宅建筑层数分类:1-3为低层、4-6为多层、10层以上为高层。 公共建筑层数分类:总高度超过24M者为高层,不包括高度超过24M的单层建筑,此高度为我国消防补救之极限高度。 超高层建筑层数分类:超过100M。 3. 按房屋承重结构的材料可分为5类:木结构、砖石结构、钢筋混凝土结构、钢结构、混合结构。 4. 建筑耐火等级:一级的耐火性能好,四级最差。 5. 影响建筑构造的因素:外界作用力、气候条件、人为因素。 6. 建筑模数协调中,规定了那几种尺寸?及相互关系如何? 建筑模数规定了标志尺寸、构造尺寸和实际尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙为构造尺寸。实际尺寸与构造尺寸间的差数应符合建筑公差规定。 7. 定位轴线----确定开间和柱距、进深或跨度的线称为定位轴线,定位线用于确定模数化构件尺寸。一般砖混结构建筑是连续的模数化网格,常采用单轴线定位法。单轴线定位法应按模数化空间网格设置,定位轴线与主网格线重合,平面网格采用3M,竖向网格采用1M。 8. 墙体类型按受力情况分类:承重墙、非承重墙。 墙体类型按施工方法分类:块材墙、板材墙。 9. 结构布置是指:梁、板、墙、柱等结构构件在房屋中的总体布局,其分类:横墙承重方案、纵墙承重方案、纵横墙承重方案、半框架承重方案。 10. 标准砖尺寸:240x115x53,长、宽、厚之比:4:2:1。 烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖的强度的等级分6级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10和MU7.5。 11. 墙身防潮:防潮层的位置:当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层的位置应设在垫层范围内,低与室内地坪60mm处,同时应至少高与室外地面150mm,防止雨水溅湿墙面。 12. 过梁的作用及种类? 过梁用来支撑门窗洞口上墙体的荷重,承重墙上的过梁还要支撑楼板荷载,过梁是承重构件,其物分三种:钢筋混凝土过梁、平拱砖过梁、钢筋过梁。 13. 圈梁的作用及种类?

一级注册建筑师建筑构造重点总结

建筑材料与构造(串讲整理) (建筑构造部分) 一、 建筑防火的有关问题 1.结构材料的防火划分 (燃、难、非) 2.耐火极限的定义 (从受到火的作用起,到失掉支撑能力或发生穿透性裂缝、或背火一面温度高到220℃时所延续的时间)3.耐火等级的划分(多层、高层民用建筑) 多层:一二级,≤9层住宅&≤24m公建,150m,2500㎡; 三级,5层,100m,1200㎡; 四级,2层,60m,600㎡。 高层:一类,公建(医院,高级旅馆,h>50m&A>1000㎡商业、展览、综合楼、电信、财贸金融,h>50m&A>1500㎡商住楼,中央&省广播大楼,网局级和省级电力调度,省级邮政楼&防灾调度指挥楼,>100万册图书馆&书库,>50m教学楼、普通旅馆、办公楼、科研楼、档案楼),≥19层住宅; 二类,10~18层住宅,除一类以外的公建。 4.如何确定一个建筑物的耐火等级 5.建筑构件、建筑配件的耐火极限(P94~98表21-7) 规律: 竖向构件强于水平构件;水平构件强于平面构件。(如一级防火,柱、墙为3.00h;梁为2.00h;楼板为1.50h) 与结构设计“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的要求基本相同。 选用结构材料的规律: 1.能满足结构要求的,防火基本没问题(240墙耐火极限5.50h); 2.重型材料优于轻型材料(120砖墙耐火极限2.50h;120轻质混凝土砌块墙耐火极限 1.50h); 3.空心材料优于实心材料(120粘土空心砖墙耐火极限8.00h;120混凝土墙耐火极限2.50h) 4.非预应力构件优于预应力构件(非预应力圆孔板耐火极限0.9~1.5h;预应力圆孔板耐火 极限0.4~0.85h) 二、 基础与地下防水的有关问题 (一)基础的分类 1.天然地基(承载力>180KPa) 岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土 2.人工地基 人工填土(必须加固:压实换土、打桩) (二)基础的类型 1.无筋扩展基础(刚性基础):必须满足刚性要求 A.灰土基础 B.砖基础 C.毛石基础 D.三合土基础 E.混凝土基础 F.毛石混凝土基础 2.柔性基础:不受刚性条件的限制

建筑构造(第五版)上下册(李必瑜编)考试复习资料(全)

建筑构造(第五版)上下册考试复习资料(全) 简答题复习 1.试以平瓦屋面和油毡防水平屋面来说明屋面防水设计中“导”与“堵”的辨证关系?答:导——按屋面防水材料的不同要求,设置合理的排水坡度,使得降于屋面的雨水,因势利导地排离屋面,以达到防水的目的。 堵——利用屋面材料在上下左右的互相搭接,形成一个封闭的防水覆盖层,以达到防水的目的。 瓦屋面——瓦的互相搭接体现了“堵”的概念,但瓦的尺寸较小,因此瓦屋面主要使用于坡屋顶,利用其较大的排水坡度迅速“导”出雨水,即以“导”为主,以“堵”为辅。 油毡屋面——油毡大面积的覆盖来达到“堵”的要求,但为了雨水的迅速排除,还是需要一定的排水坡度,即采用了以“堵”为主,以“导”为辅的处理方式。 2. 基础按构造形式不同分为哪几种?各自的适用范围如何? 答:基础按构造形式不同分为单独基础、条形基础、联合基础、桩基础。 单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础。 墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础。联合基础:柱下条形基础用于上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低时;片筏基础常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;箱形基础用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时。桩基础:当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑桩基础形式。 3.简述构造柱的作用和设置位置。 作用:从竖向加强楼层间墙体的连接,与圈梁一起构成空间骨架,从而加强建筑物的整体刚度,提高墙体的抗变形能力。设置位置:构造柱一般设在外墙转角、内外墙交接处、楼梯间、电梯间及较长的墙体中。 4.建筑中交通联系部分的作用是什么?包括哪些空间? 答:交通联系部分解决房间与房间之间水平与垂直方向的联系、建筑物室内与室外的联系。交通联系部分包括水平交通空间(走道),垂直交通空间(楼梯、电梯、坡道),交通枢纽空间(门厅、过厅)等。 5.通风降温屋面的降温原理的什么?有哪两种做法? 答:降温原理:在屋顶设置通风的空气间层,利用空气的流动带走热量。 两种做法:1)通风层设在结构层上面,即在屋面上作架空通风隔热屋;2)通风层设在结构层下面,作成顶棚通风层。 6. 在设计踏步宽度时,当楼梯间深度受到限制,致使踏面宽不足,该如何处理? 答:为保证踏面有足够尺寸而又不增加总进深,可以采用挑踏口或将踢面向外倾斜的办法,

建筑构造上册(第五版)知识点整理

阅读笔记 构造知识点: 1.建筑的物质实体按照其所处部位和功能的不同,分为:基础、墙和柱、楼盖层和地坪层、饰面装修、楼梯和电梯、屋盖、门窗等。 2.地基不是建筑物的组成构件。 3.刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础,所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等。 4.柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用钢筋混凝土制作。 5.一栋民用建筑通常由结构支撑系统、围护分割系统、相关的设备系统以及辅助系统共同组成。 6.结构支撑系统起到建筑骨架的作用,一般是由基础、粱、柱、承重墙体、楼板、屋盖组成。 7.围护分割系统起到围合和分割空间的作用,一班是由外围护墙、内分隔墙、门窗等组成。 8.设备系统是建筑正常使用的保障,包括强弱电、给排水、暖通、空调等。 9.基础是建筑底部与地基接触的承重构件,它能把建筑上部的荷载传递给地基。 10.室外的设计地面到基础底面的距离称为基础埋深。 11.墙是建筑物的承重构件和围护构件,柱和粱是框架或排架结构的主要承重构件,必须具有足够的足够的强度和刚度。 12.楼板既是承重构件,又是分割楼层空间的围护构件。楼板应有足够的承载力和刚度。 13.地坪层是底层空间和地基的分割构件,应具有承载力和刚度,并需均匀传力与防潮。 14.建筑的类型在宏观上分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。 按使用功能分类:居住建筑和公共建筑。 按建筑层数分类:低层建筑、多层建筑、高层建筑。 按设计使用年限分类:一类建筑5、二类建筑25、三类建筑50、四类建筑 100。

15.构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 16.耐火稳定性:标准耐火试验条件下,构件在一定时间内抗坍塌的能力。 17.耐火完整性:标准耐火试验条件下,建筑分隔构件一面受火,能在一定时间内防止火焰或热气穿透或在背火面出现火焰的能力。 18.耐火隔热性:标准耐火试验条件下,建筑分隔构件一面受火,能在一定时间内使其背火面温度不超过规定值的能力。 19.构件的燃烧性能分为:不燃烧体、燃烧体、难燃烧体。 20.影响建筑构造的因素:外界环境的影响、使用者需求、建筑技术条件、建筑经济因素。 21.建筑构造的设计原则:坚固实用、技术适宜、经济合理、美观大方。 22.基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,数值规定为100mm,符号为M。 23.扩大模数,是基本模数的整数倍,扩大模数的基数为3、6、12、15、30、60,共6个,作为建筑参数。 24.分模数,指基本模数除以整数的数值,分模数的基数为M/10、M/5、M/2共3个。 25.墙体类型的分类方式及类别: 1、按墙所处位置及方向:外墙、内墙;纵墙、横墙。(长纵短横)。 2、按受力情况分类:承重墙、非承重墙(隔墙)。 3、按构造方式:实体墙、空体墙、组合墙。 4、施工方法分类:块材墙、板筑墙、板材墙。 26.砖混结构的几种布置方案:横墙承重体系、纵墙承重体系、双向承重体系、局部框架承重体系。 27.横墙承重体系:适用于横墙较多且间距较小的住宅、宿舍、旅馆等,空间刚度大,结构整体性好。 28.纵墙承重体系:适用于空间较大的办公室、商店、教学楼等,房屋刚度较差。 29.双向承重体系:适用于开间进深变化较多的建筑,建筑组合灵活,空间刚度较好。 30.局部框架系统:当建筑需要大空间时,采用局部框架四周承重的方式,整体

高层建筑结构抗震与设计考试重点复习题(含答案)

1.从结构的体系上来分,常用的高层建筑结构的抗侧力体系主要有:_框架结构,剪力墙结构,_框架-剪力墙_结构,_筒体_结构,悬挂结构和巨型框架结构。 2.一般高层建筑的基本风压取_50_年一遇的基本风压。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,采用_100_年一遇的风压值;在没有_100_年一遇的风压资料时,可近视用取_50_年一遇的基本风压乘以1.1的增大系数采用。 3.震级――地震的级别,说明某次地震本身产生的能量大小 地震烈度――指某一地区地面及建筑物受到一次地震影响的强烈程度 基本烈度――指某一地区今后一定时期内,在一般场地条件下可能遭受的最大烈度设防烈度――一般按基本烈度采用,对重要建筑物,报批后,提高一度采用 4.《建筑抗震设计规范》中规定,设防烈度为_6_度及_6_度以上的地区,建筑物必须进行抗震设计。 5.详细说明三水准抗震设计目标。 小震不坏:小震作用下应维持在弹性状态,一般不损坏或不需修理仍可继续使用 中震可修:中震作用下,局部进入塑性状态,可能有一定损坏,修复后可继续使用大震不倒:强震作用下,不应倒塌或发生危及生命的严重破坏 6.设防烈度相当于_B_ A、小震 B 、中震C、中震 7.用《高层建筑结构》中介绍的框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构的内力和位移的近似计算方法,一般计算的是这些结构在__下的内力和位移。 A 小震 B 中震C大震 8.在建筑结构抗震设计过程中,根据建筑物使用功能的重要性不同,采取不同的抗震设防 标准。请问建筑物分为哪几个抗震设防类别? 甲:高于本地区设防烈度,属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑乙:按本地区设防烈度,属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑 丙:除甲乙丁外的一般建筑 丁:属抗震次要建筑,一般仍按本地区的设防烈度 9.下列高层建筑需要考虑竖向地震作用。(D) A 8°抗震设计时 B 跨度较大时 C 有长悬臂构件时 D 9°抗震设计

建筑构造复习资料

建筑构造复习资料 房屋构造组成: 基础、墙、楼板和地面层、楼梯、屋顶、门窗。 建筑层数分类:住宅建筑层数分类:1-3为低层、4-6为多层、10层以上为高层。 公共建筑层数分类:总高度超过24M者为高层,不包括高度超过24M的单层建筑,此高度为我国消防补救之极限高度。 超高层建筑层数分类:超过100M。 按房屋承重结构的材料可分为5类: 木结构、砖石结构、钢筋混凝土结构、钢结构、混合结构。 建筑耐火等级: 一级的耐火性能好,四级最差。 影响建筑构造的因素: 外界作用力的影响、气候条件的影响、人为因素的影响。 建筑模数协调中,规定了那几种尺寸?及相互关系如何? 建筑模数规定了标志尺寸、构造尺寸和实际尺寸。一般情况下,标志尺寸减去缝隙为构造尺寸。实际尺寸与构造尺寸间的差数应符合建筑公差规定。 定位轴线 确定开间和柱距、进深或跨度的线称为定位轴线,定位线用于确定模数化构件尺寸。一般砖混结构建筑是连续的模数化网格,常采用单轴线定位法。单轴线定位法应按模数化空间网格设置,定位轴线与主网格线重合,平面网格采用3M,竖向网格采用1M。 墙体类型按受力情况分类:承重墙、非承重墙。 墙体类型按施工方法分类:块材墙、板材墙。 结构布置是指:梁、板、墙、柱等结构构件在房屋中的总体布局,其分类:横墙承重方案、纵墙承重方案、纵横墙承重方案、半框架承重方案。 标准砖尺寸:240*115*53,长、宽、厚之比:4:2:1。 烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖的强度的等级分6级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10和MU7.5。 墙身防潮:防潮层的位置:当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层的位置应设在垫层范围内,低与室内地坪60mm处,同时应至少高与室外地面150mm,防止雨水溅湿墙面。 过梁的作用及种类 过梁用来支撑门窗洞口上墙体的荷重,承重墙上的过梁还要支撑楼板荷载,过梁是承重构件,其物分三种:钢筋混凝土过梁、平拱砖过梁、钢筋过梁。 圈梁的作用及种类 圈梁的作用是增加房屋的整体钢度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响。其物分两种:钢筋混凝土圈梁、钢筋圈梁。 楼板层基本组成:面层、楼板、顶棚。 钢筋混凝土楼板的施工方法不同分为现浇式、装配式、装配整体式。 装配式楼板有哪些类型及构造特点如何? 类型:平板:当板的跨度在2.4M以内,板的厚度为60M左右,常将板作为实心板。 槽行板:当板的跨度尺寸较大时,为了减轻板的自重,根据板的受力情况,可将板作为由肋和板构成。 预制板的长度应与房屋的开间或进深一致,长度一般为300MM的倍数;板的宽度根据制作、吊装和运输条件以及有利于板的排列组合确定,一般为100MM 的倍数;板的截面尺寸须经

建筑构造重点整理

建筑构造重点整理 建筑构造组成: 1.承重结构:基础,承重墙体(在框架结构中承重墙体则由柱、梁代替),楼板,屋面板 2.维护结构:外围护墙、内墙(在框架结构建筑中为框架填充墙和轻质隔墙)等。 3.饰面装饰 4.附属部件:楼梯、电梯、自动扶梯、门窗、遮阳、阳台、栏杆、隔断、花池、台阶、坡道、雨蓬等。 二.建筑的类型; 1.宏观上分为:民用建筑、工业建筑、农业建筑。 2使用功能分类:居住建筑、公共建筑。 3就修建量和规模大小分类:大量性建筑,大型性建筑。 4建筑层数分类:低层建筑(1~3层)、多层建筑(高度在24米以下3~9层建筑,住宅建筑中7~9层为中高层住宅建筑)、高层建筑(10层及10层以上的居住建筑和建筑超过24m的其他非单层民用建筑。) 5耐火等级分类:由耐火极限和燃烧性确立。一级耐火性最好,四级最差。 6.使用年限分类:一类建筑(5年,临时性建筑)二类建筑(25年,易于替换结构构件的次要建筑)三类建筑(50年,普通建筑和构筑物)四类建筑(100年,纪念性和特别重要建筑物) 三.外界环境对建筑物的影响包括自然界和人为的影响因素:1.外界作用力。2地理气候条件。人为因素。 四.基本模数:1M=100mm 第二章墙体 1墙体分为纵墙和横墙,外横墙俗称山墙。 2按受力情况可以分为承重墙和非承重墙。承重墙直接承受楼班级屋顶传下来的荷载。非承重墙分为自承重墙和隔墙,自承重墙仅承受自身重量,并将自重传给基础。隔墙把自重传给楼板层或附加的小梁。 3墙体按构造方式分为实体墙、空体墙和组合墙。 4墙体结构布置方案:横墙承重、纵墙承重、纵横墙双向承重、局部框架承重。 5墙体的承载力与稳定性:横墙数越多,空间刚度越大;墙体的高厚比是指墙、柱的高度与厚度的比值。高厚比越大,稳定性越差。 6.提高外墙保温做法:1.增加外墙厚度。2.使用空隙率高、密度小得材料做外墙。3.采用多种材料的组合墙。 7.实心砖规格;240mm*115mm*53mm 8.墙身细部构造(重点,都注意看图啊!) (1)墙角构造:必须做好墙角防潮、增强墙角的坚固及耐久性、排除房屋四周地面水。(2)防潮层位置:(结合图2—22!) 垫层为混凝土等密实材料时,设在垫层附近,低于地坪60mm处,高于室外地面150mm;垫层为透水材料时,水平防潮层应平齐或高于室内地面; 当内墙两侧出现高差,设置竖直防潮层。 (3)防潮层做法: 第一,防水砂浆防潮层:1:2防水砂浆加3%~5%防水剂,厚度为20~25mm或用防水砂浆砌三皮砖。

建筑构造(上)知识点总结_中国建筑工业出版社第四版《建筑构造》上册

第1章 绪论 建筑物按使用功能分类 楼地面 楼梯,电梯,自动扶梯,门窗,遮阳,阳台 栏杆,隔断,花池,台阶,坡道,雨篷 1) 居住建筑:住宅、宿舍、公寓等。 2) 公共建筑:教育建筑、托幼建筑、医疗建筑、观演建筑、体育建筑、办公建筑、商业建筑 3) 工业建筑 4 )农业建筑 建筑物主要组成部分 1) 基础 建筑底部与地基接触的承重构件。 作用:把建筑上部的荷载传给地基 。 必须坚固稳定可靠。 2) 墙或柱 ① 支承荷载及自重;② 分隔空间(墙体);③ 围合与保护(墙体)。 1 ?承重:承受建筑物由屋顶或楼板层等水平构件传来的荷载,并将这些荷载传给基础; 2 ?围护:外墙起着抵御自然界各种因素对室内的侵袭的作用; 3 ?分隔:内墙起着分隔房间、创造室内舒适环境的作用。 设计要求:根据墙体功能的不同,分别具有足够的强度、稳定性、保温、隔热、隔声、防水、防火等能 力,并具有一定的耐 久性和经济性。 3) 楼盖层和地平层 楼板层和地坪(楼地层)是楼房建筑中水平方向的承重构件和分隔构件。 作用: 1 ?承重:承受楼板层本身自重及外加荷载(家具、设备、人体的荷载) ,并将这些荷载传给墙(或柱) 2 .分隔楼层:按房间层高将整栋建筑物沿水平方向分为若干层; 3 ?对墙身起着水平支撑的作用。 设计要求: 1. 具有足够的强度、刚度和隔声能力; 2 ?具有防潮、防水、防火能力。 地坪是建筑底层房间与下部土层相接触的部分,它承担着底层房间的地面荷载。由于地坪下面往往是夯实 的土壤,所以强度要求比楼板低。不同地坪,要求具有耐磨、防潮、防水和保温等不同的性能。 ① 提供使用者在建筑物中活动的各种平面; ② 将荷载传递到支承它们的垂直构件上去。 ③ 包括:楼板,梁,设备管道,顶棚 4) 饰面装修作用:美化建筑表面、保护结构构件、改善建筑物理性能。 应满足美观、坚固、热工、声学、光学、卫生等要求。 5) 楼梯电梯 建筑物上下楼层之间联系的交通枢纽。 作用: 1.供人们上下楼层的垂直交通联系和紧急疏散; 2.起着重要的装饰作用。 设计要求: 建 筑 构 造 组 成 附属部件组合构成 '外围护墙 围护结构 “ 内墙 饰面装修 “屋面 顶棚 f 承重结构 基础 承重墙体 内外墙面

【良心出品】建筑构造下册复习资料汇总

第一章高层建筑 联合国教科文分类 1.层数:第一类9~16层,第二类17~25层,第三类26~40层,第四类40层以上 我国对高层建筑的规定《高层民用建筑设计防火规范》 2.高度:10层及以上的居住建筑和h>24m的公共建筑(建筑高度是指建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间不计入建筑高度) 3.体型:板式高层建筑,塔式高层建筑 4.防火:一类:住宅(高级住宅,>=19层的住宅):公共建筑(1医院,2高级旅馆,3 h>50m或每层建筑面积>1000的商业楼,展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼4. h.>50m或s>1500的商住楼5中央省级广播电视楼6厅局级和省级电力调度楼7省级邮政,防灾指挥楼8藏书>100万的图书馆9重要办公楼、科研楼、档案楼10.h>50m 的教学楼和普通旅馆、办公楼科研档案 6以建筑材料划分高层建筑的结构形式:(砌体结构、钢筋混凝土。钢、钢—混凝土混合) 7.基本体系:纯框架体系,纯剪力墙体系,筒体体系 特点:纯框架:纯框架体系是指竖向承重结构全部由框架组成。在水平荷载下,本体系强度低、刚度小、水平位移大,称为柔性结构体系。纯框架体系在高烈度地震区不宜采用。目前主要用于10层左右住宅楼及办公楼。过高则因水平荷载所引起的柱中弯矩加大,使底层柱断面过大而影响使用。框架体系因只有框架柱承重而形成较大的灵活空间,使建筑平面布置不受限制 8纯剪力墙:是指该体系中竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙所组成,这种体系侧向刚度大、侧移小,称为刚性结构体系。剪力墙通常为横向布置,间距小,约为3~6m,因此平面布置不灵活,仅适用于小开间的高层住宅、旅馆、办公楼等,本体系从理论上讲可建造上百层的民用建筑,但从技术经济考虑,地震区的剪力墙体系一般控制在35层,总高110m以内,非地震区可适当放宽。 9 筒体:筒体结构由框架或剪力墙围合成竖向井筒,并以各层楼板将井筒四壁相互连接起来,形成一个空间构架。筒体结构比单片框架或剪力墙的空间刚度大得多,在水平荷载作用下,整个筒体就象一根粗壮的拔地而起的悬臂梁把水平力传至地面。筒体结构不仅能承受竖向荷载,而且能承受很大的水平荷载。另外,筒体结构所构成的内部空间较大,建筑平面布局灵活。筒体结构适用于超高层建筑,尤其在地震区更能显示其优越性。 6.体系组合:框支剪力墙,框架-剪力墙,框架-筒体,筒中筒,当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。 10 框支剪力墙:当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。 11 框架剪力墙:是在框架体系的基础上增设一定数量的纵横向的剪力墙,并与框架连接而形成的结构体系。建筑的竖向荷载由框架柱和剪力墙共同承担,水平荷载则主要由刚度较大的剪力墙来承受。该体系刚度适当,能为建筑提供较大的自由度,所以在高层建筑的结构体系中,该体系经济有效,应用范围广。与框架相比,他能适用于层数更多的高层建筑。 框架-筒体:由筒体和框架共同组成的结构体系;筒体是一个立体构件,具有很大的抗推刚度和承载力,作为该体系的主要抗测力构件,承担绝大部分的水平荷载,而框架承担重力荷载。通常把所有的服务用房和公共设施都集中在筒体内,以保证框架大空间的完整性,从而有效的提高建筑面积的利用率。 筒中筒:有两个及以上的筒体内外嵌套所组成的结构体系;筒中筒结构形成的内部空间较大,加上其抗侧力性能好,特别适用于建造办公,旅馆等多功能超高层建筑。30层以下是不经济,也不必要的。 束筒:由两个及以上的筒体并列接连在一起的结构体系;和框架体系相比束筒体系在抗弯能力、抗剪力、抗侧向刚度方面均得到很大的提高。而且束筒体系的建筑设计更加的灵活多变,应用范围也更广。适用于各种形式的平面。一般来说该体系可用于高烈度区110层以下的高层建筑。 7.框架-筒体:核心筒-框架体系,多筒-框架体系 8.多筒-框架体系:两个端筒+框架,核心筒+端筒+框架,核心筒+角筒+框架 9.楼盖形式:肋梁楼盖结构,无梁楼盖结构,叠合板楼盖结构,压型钢板组合楼盖结构 在高层建筑中,现浇楼板的厚度>=80,有管线时,>=100,顶层楼板>=120, 转换层>=180 压型钢板组合楼板其总厚度>=90,现浇混凝土厚度>=50 10.设备层:高建筑物的某一楼层其有效面积全部或大部分用作空调、给排水、电气、电梯机房等设施的布置。一般设置在第15层设备层布置考虑的几个方面:(1合理利用建筑空间,2满足建筑设备的布置要求3于结构布置相结合4与避难层相结合) 设置中间设备层的特点(1为了支承设备重量,要求中间设备层的地板结构承载能力比标准层大,考虑大设备系统的布置方式不同,中间设备层的层高会低于或高于标准层2施工时,需要预埋管道附件或留孔、留洞结构上需要考虑防水、防振措施3从高层建筑的防火要求来看,设备竖井应处理层间分隔,但从设备系统自身布置要求来看,层间分隔增加了设备系统的复杂性,需要处理好相互之间的关系。4标准层中插入设备层增加了施工的复杂程度0 12.中间层:通常15层,设中间设备层 外墙 13.外墙:(根据构造形式和支承方式的不同:)填充墙,幕墙 14.玻璃幕墙:重方式:框支承,全玻璃,点支承 15.框支承:构造分类:明框,隐框,半隐;施工分类:构件式(现场组装,竖挺为主要受力构件),单元式(提前组装现场安装)竖挺于楼板之间留一定的缝隙,一般为100,竖挺与竖挺之间留15-20的空隙,以解决金属的热胀问题。 17.玻璃选择:安全性能(钢化,夹层,夹丝)热工性能(吸热,反射,中空) 耐候密封胶主要采用硅酮密封胶,结构胶采用硅酮结构胶,初步固化要7天,完全固化要14-21天。 幕墙内衬墙:内衬墙可按隔墙的构造方式设置,通常用轻质块材做

最新建筑构造下复习重点

建筑构造下复习重点

建筑构造2 1.1.2 (1)联合国教科文组织所属世界高层建筑委员会建议按高层建筑的高度分成四类: 第一类:9-16层(最高到50米) 第二类:17-25层(最高到75米) 第三类:26-40层(最高到100米) 第四类:40层以上(即超高层建筑) (2)《高层民用建筑设计防火规范》中规定,10层及10层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的公共建筑为高层建筑。 (3)《民用建筑设计通则》规定:建筑高度超过100米时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。 (4)建筑高度:建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出入口小间等不计入建筑高度。 1.3.1 在高层建筑中:(1)一般现浇楼板厚度不应小于80mm, (2)当板内需要敷设管线时,板厚不宜小于100mm, (3)顶层楼板厚度不宜小于120mm, (4)转换层楼板不宜小于180mm 1.3.2 压型钢板组合楼盖示意图

1.4.1 (1)设备层的布置要求:合理利用建筑空间 满足设备布置的要求 与结构布置相结合 与避难层相结合 1.4.2 设置中间设备层有一下特点: 要求地板结构承载力比标准层大,层高按照设备布置方式不同于标准层。 施工时需预埋管道附件或留空、留洞,结构上需考虑防水、防振措施。 设备竖井应处理层间分隔,层间分隔间要处理好相互关系。 标准层中插入设备层增加施工复杂程度。 (一般情况下,每10-20层(通常为15层)设一层中间设备层。) 1.5.3 (1)玻璃幕墙分类 根据其承重方式不同分为:框支承玻璃幕墙,全玻璃幕墙,点支承玻璃幕墙 根据其构造方式不同分为:明框玻璃幕墙,隐框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙 根据其施工方式不同分为:构件式玻璃幕墙,单元式玻璃幕墙

建筑结构设计快速入门必学重点

建筑结构设计快速入门必学重点 ☆上部结构的落脚点是基础,基础的落脚点是地基,也就是持力层。 ☆看勘察报告时,直接看结束语和建议中的持力层土质,地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高。 ☆ 10ka≈1t/㎡ 1kN≈100kg ☆一般认为持力层土提供的承载力特征值不小于180kPa(即18t)的为好土,低于180kPa 的土可认为土质不好。 ☆按照地基承载力从大到小排序为:稳定岩石,碎石土>密实或中密砂>稍密实粘土>粉质粘土>回填土和淤泥质土 ☆回填土的承载力特征值一般为60~ 80kPa ☆在不危及安全的前提下,基础尽量要浅埋。因为地下部分所占的造价一般是工程总造价的30﹪~ 50﹪,这笔费用是很可观的。 ☆除了浅埋外,还有埋深的上限,就是基础至少不得埋在冻土深度范围内,否则基础会

受到冰反复胀缩的破坏性影响。 ☆结合钻探点号看懂地质剖面图,并一次确定基础埋置标高。 ☆重点看结束语或建议中对存在饱和沙土和饱和粉土的地基,是否有液化判别。饱和软土的液化判别对地基来说是至关重要的一项技术指标,必须要明确提供,责任重大,不得含糊。 ☆重点看两个水位:历年来地下水的最高水位和抗浮水位。 ☆特别注意结束语或建议中定性的预警语句,并且必要时将其转写进基础的一般说明中。这些条款如下: 1. 本工程地下水位较高,基槽边界条件较为复杂,应妥善选择降水及基坑边坡支护方案,并在施工过程中加强观测。降水开始后须经设计人员同意后方可停止 2. 采用机械挖土时严禁扰动基地持力层土,施工时应控制机械挖土深度,保留300mm厚土层,用人工挖至槽底标高,如有超挖现象,应保持原状,并通知勘察及设计单位进行处理,不得自行夯填。 3. 基槽开挖到位后应普遍钎探,并及时通知勘察及设计单位共同验槽,确认土质满足设计要求后方可进行下步施工。 4. 基槽开挖较深,施工时应注意,在降水时应采取有效措施,避免影响相邻建筑物。 5. 建议对本楼沉降变形进行长期观测(此条款多用于加层,扩建建筑物和基础设计等级为甲级或者复合地基或软弱地基上基础设计等级为乙级的建筑物与受到临近深基坑开挖施工影响或受到场地地下水等环境因素变化影响的建筑物,当然也包括那些需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程) ☆特别注意结束语或建议中场地类别,场地类型,覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪切波速。 ☆一般看好土下是否存在不良工程地质中的局部软弱下卧层,若果有,要根据自己所做的的基础形式验算一下软弱下卧层的承载力是否满足要求。

建筑构造(上)知识点总结-中国建筑工业出版社第四版《建筑构造》上册(良心出品必属精品)

第1章 绪论 建筑物按使用功能分类 1)居住建筑:住宅、宿舍、公寓等。 2)公共建筑:教育建筑、托幼建筑、医疗建筑、观演建筑、体育建筑、办公建筑、商业建筑 3)工业建筑 4)农业建筑 建筑物主要组成部分 1)基础 建筑底部与地基接触的承重构件。 作用:把建筑上部的荷载传给地基。 建筑 构造 组成 基础 围护结构 饰面装修 附属部件组合构成 承重结构 承重墙体 楼梯,电梯,自动扶梯,门窗,遮阳,阳台 栏杆,隔断,花池,台阶,坡道,雨篷 内外墙面 楼地面 屋面 顶棚 内墙 外围护墙

必须坚固稳定可靠。 2)墙或柱①支承荷载及自重;②分隔空间(墙体);③围合与保护(墙体)。 1.承重:承受建筑物由屋顶或楼板层等水平构件传来的荷载,并将这些荷载传给基础; 2.围护:外墙起着抵御自然界各种因素对室内的侵袭的作用; 3.分隔:内墙起着分隔房间、创造室内舒适环境的作用。 设计要求:根据墙体功能的不同,分别具有足够的强度、稳定性、保温、隔热、隔声、防水、防火等能力,并具有一定的耐久性和经济性。 3)楼盖层和地平层 楼板层和地坪(楼地层)是楼房建筑中水平方向的承重构件和分隔构件。 作用: 1.承重:承受楼板层本身自重及外加荷载(家具、设备、人体的荷载),并将这些荷载传给墙(或柱); 2.分隔楼层:按房间层高将整栋建筑物沿水平方向分为若干层; 3.对墙身起着水平支撑的作用。 设计要求: 1.具有足够的强度、刚度和隔声能力; 2.具有防潮、防水、防火能力。 地坪是建筑底层房间与下部土层相接触的部分,它承担着底层房间的地面荷载。 由于地坪下面往往是夯实的土壤,所以强度要求比楼板低。不同地坪,要求具有耐磨、防潮、防水和保温等不同的性能。 ①提供使用者在建筑物中活动的各种平面; ②将荷载传递到支承它们的垂直构件上去。 ③包括:楼板,梁,设备管道,顶棚

建筑构造(第五版)上下册(李必瑜编)考试复习资料(全)讲解学习

建筑构造(第五版)上下册(李必瑜编)考试复习资料(全)

建筑构造(第五版)上下册考试复习资料(全) 简答题复习 1.试以平瓦屋面和油毡防水平屋面来说明屋面防水设计中“导”与“堵”的辨证关系?答:导——按屋面防水材料的不同要求,设置合理的排水坡度,使得降于屋面的雨水,因势利导地排离屋面,以达到防水的目的。 堵——利用屋面材料在上下左右的互相搭接,形成一个封闭的防水覆盖层,以达到防水的目的。 瓦屋面——瓦的互相搭接体现了“堵”的概念,但瓦的尺寸较小,因此瓦屋面主要使用于坡屋顶,利用其较大的排水坡度迅速“导”出雨水,即以“导”为主,以“堵”为辅。 油毡屋面——油毡大面积的覆盖来达到“堵”的要求,但为了雨水的迅速排除,还是需要一定的排水坡度,即采用了以“堵”为主,以“导”为辅的处理方式。 2. 基础按构造形式不同分为哪几种?各自的适用范围如何? 答:基础按构造形式不同分为单独基础、条形基础、联合基础、桩基础。 单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础。 墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础。 联合基础:柱下条形基础用于上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低时;片筏基础常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;箱形基础用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时。 桩基础:当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑桩基础形式。 3.简述构造柱的作用和设置位置。 作用:从竖向加强楼层间墙体的连接,与圈梁一起构成空间骨架,从而加强建筑物的整体刚度,提高墙体的抗变形能力。设置位置:构造柱一般设在外墙转角、内外墙交接处、楼梯间、电梯间及较长的墙体中。 4.建筑中交通联系部分的作用是什么?包括哪些空间? 答:交通联系部分解决房间与房间之间水平与垂直方向的联系、建筑物室内与室外的联系。 交通联系部分包括水平交通空间(走道),垂直交通空间(楼梯、电梯、坡道),交通枢纽空间(门厅、过厅)等。 5.通风降温屋面的降温原理的什么?有哪两种做法? 答:降温原理:在屋顶设置通风的空气间层,利用空气的流动带走热量。 两种做法:1)通风层设在结构层上面,即在屋面上作架空通风隔热屋;2)通风层设在结构层下面,作成顶棚通风层。

建筑构造复习提纲(DOC)

1.“建筑”的词义 ?建筑物和构筑物的总称 ?建造,营造或者施工 ?建筑学专业的简称 2.建筑物:人工建造的,供人们生产、生活或其他活动的环境、空间、房屋或场所。一般指 房屋建筑,如住宅、商店、教学楼、办公楼、厂房等;也包括纪念性建筑、陵墓 建筑、园林建筑等。 构筑物:为某种工程目的建造的、人们一般不直接在其中活动的造物,比如水塔、路桥、涵洞、烟囱、栈桥、提坝、蓄水池、囤仓等。 3.我国现行基本建设程序 ?项目前期阶段 ?工程设计阶段 ?施工建造阶段 ?验收及交付使用 4.工程设计阶段 ?方案设计——确定建筑空间的大小、数量以及质量要求,确定建筑物内外空间关系和建筑形象。 ?初步设计——对方案作技术经济综合分析,论证方案的适用性、技术可靠性和经济合理性,提出实施方案的技术措施。(小型和技术要求简单的建筑工程可省)?施工图设计——确定建筑物各种构配件、各专业设备的组成和结合方式,,将初步设计提出的措施落实为具体的技术手段,形成指导施工的技术文件和图纸。 5.建筑师从事的建筑专业设计通常可以分为两部分 ?建筑空间环境设计:包括总体环境设计、使用空间设计、建筑形象设计和室内环境设计等等。是方案阶段主要任务。 ?建筑构造设计:包括对构成建筑空间的构配件如基础、墙体、楼板、楼梯、屋顶、门窗的设计;构配件连接设计;构配件及其饰面材料和施工工艺的选定等等。是施工图阶段的主要任务。 6.建筑物系统组成 ?空间系统:是人类活动的场所,它充满了人类生存所必需的空气和阳光,是基于自然环境并优于自然环境的人为空间 ?维护结构系统:构成和围合这个空间的实体,如墙、梁、板、柱以及屋顶、门窗等。 ?设备系统:让空间更舒适、更完善,使用更方便。通常由水、电、风;通讯、消防、安保等系统组成。 7.建筑物空间组成 ●主要使用空间 ●辅助使用空间 ●交通联系空间 ●室外空间 ●结构设备占用空间 8.建筑构件:构成建筑空间的基本部件,通常起承重作用。如墙、柱、梁、板。 建筑配件:完善和美化建筑空间的部件,通常不承重。如楼地面、屋面、门窗、栏杆等。 9.建筑的构配件系统(六大基本部分) 基础

相关文档