文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉与锅炉房课程设计说明书资料

锅炉与锅炉房课程设计说明书资料

锅炉与锅炉房课程设计说明书资料
锅炉与锅炉房课程设计说明书资料

锅炉房课程设计说明书

院系:机电与汽车系

班级:建环1201班

学号:201204910104

姓名:张大鹏

指导老师:李彬李广鹏

目录

一、课程设计的目的及基础参数

1、课程设计的目的-------------------------------------------------------------------------------------1

2、课程设计的题目------------------------------------------------------------------------------------1

3、热负荷资料------------------------------------------------------------------------------------------1

4、燃料与水质气象资料-----------------------------------------------------------------------------1

二、热负荷计算及锅炉选型

1、热负荷计算------------------------------------------------------------------------------------------2

2、锅炉的型号和台数选择--------------------------------------------------------------------------5

三、水处理设备的选择

1、锅炉总给水量---------------------------------------------------------------------------------------6

2、软水器的选择---------------------------------------------------------------------------------------7

3、除氧器的选择---------------------------------------------------------------------------------------8 4、锅炉排污系统-------------------------------------------------------------------------------------8

四、给水泵和主要参数的计算

1、给水泵的选型--------------------------------------------------------------------------------------9

2、凝结水泵的选型----------------------------------------------------------------------------------10

3、给水箱和凝结水箱的选择---------------------------------------------------------------------10

4、除氧水泵的选择----------------------------------------------------------------------------------11

5、主要管道管径的计算----------------------------------------------------------------------------12

6、确定管道敷设方式-------------------------------------------------------------------------------12

五、总结-----------------------------------------------------------------------------------------------12

锅炉与锅炉房课程设计

一、课程设计的目的及基础参数

1、目的

本课程设计是该课程的重要教学环节之一,该课程设计是《锅炉及锅炉房设备》课程的后续主要教学环节。通过课程设计了解锅炉房工艺设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高识图和制图能力,巩固所学理论知识,提高综合运用《锅炉与锅炉房设备》以及其它课程中所学的知识,解决锅炉房设计实际问题的能力。

2、课程设计的题目

山东商学院集中供热锅炉房工艺设计

3、热负荷资料

采暖面积;学生公寓5万2

m。

m,教学楼及办公用房25万2

m,教师公寓5万2

4、燃料与水质气象资料

(1)燃煤分析:

组成 C H S O N A W 百分数% 57.42 3.81 0.46 7.16 0.93 21.37 8.85 煤的可燃基挥发分V=38.48% 应用基低位发热量Q=21350KJ/kg

(2)水质资料:

总硬度 H

=7.35毫克当量/升

o

=4.35毫克当量/升

永久硬度 H

FT

=3.0毫克当量/升

总碱度 A

o

溶解固形物 550毫克/升

PH值 8.27

(3)气象资料:

平均风速: 冬季:2.8m/s ,夏季:2.7m/s ; 大气压:冬102230Pa ,夏 100120 Pa ; 冬季采暖室外计算温度:-5.3℃,冬季0.9℃。 采暖用气天数:120天

二、热负荷计算及锅炉选型 1、热负荷计算

(1)锅炉最大计算负荷D

max

的计算:

D max

=0K (K 11D +K 33D +K 44D )

1D 3D 4D --------------------------------分别为采暖,生产和生活的最大热负荷t/h 。 K 1 K 3 K 4------------------------------------分别为采暖,生产和生活负荷同时使用系

数。

0K -----------------------------------------------锅炉自耗量和管网损失系数。

1D 根据供热工程p 附录(6—1)供暖热指标的推荐值,学生公寓q f =55w/m 2

,教

师公寓取q f =45w/m 2,教学楼及办公楼取q f =70w/m 2;采暖面积;学生公寓5万2m ,教师公寓5万2m ,教学楼及办公用房25万2m 。

所以采暖热负荷:1D =55×50000+45×50000+70×250000=22.5MW=32.14t/h 生产热负荷3D =3.7t/h 生活用气4D 包括:

淋浴:最高日用水量50L (每人每次)人数1000。

住宅:最高日用水量80L (每人每日)人数1000使用时间24h 。 办公楼;最高日用水足额10L (每人每班)人数300使用时间8h 。

学生宿舍;最高用水定额30L (每人每日)人数3000使用时间24h 或定时供。 学生水房最高日用水定额3L (每人每日)人数15000。

所以总的设计小时热水量:Q r =50×1000+80×1000+30×15000+3×15000 =628000L/天=26166.66L/h

由建筑给排水热水量设计公式(8-5)

r Q r

h

)ρC t t Q l r -=

所以设计小时耗热量

r C Q Q ρ)(l r r h t -t =

r Q ------------设计小时热水量,L/h ; h Q ------------设计小时耗热量,kJ/Kg ;

r t ---------------设计热水温度,C 0; l t ----------------设计冷水温度,C 0;

C----------------水的比热,C=4.187kJ/(kg °C );

r ρ--------------热水密度,kg/L 。

设计热水水温取r t =60C 0,此时热水密度r ρ=983.191kg/m 3=0.98kg/L 查建筑给排水P 表(8-5),设计冷水温度l t =13C 0。(地下水温度)

h Q =26166×(60-13)×4.187×0.98

=5046324.63 KJ/h

热水采用蒸汽直接加热,按建筑给排水P 公式(8-6)则蒸汽耗量为,

r

m h

i -i )

20.1~10.1(Q G = G --------------蒸汽耗量

h Q ------------------------设计小时耗热量,kg/h ; m i --------------------------饱和水蒸气的焓,kJ/kg ;

r i ---------------------------蒸汽与热水混合后的热水焓,kJ/kg 187.4t i r r ?=;

r t ---------------------------蒸汽与热水混合后的热水温度,C 0。

生活用气压力P=0.3MPa ,查建筑给排水P 表(8-7),饱和蒸汽温度为132.9C 0。此时蒸汽焓m i =2726kJ/kg . 187.4t i r r ?=

=60×4.187=251.22kJ/kg

所以G=1.15×22

.251272663

.5046324-

=2344.96kg/h=2.34 t/h

生活用汽量4D =2.34 t/h 最大计算热负荷;

max D =0K (K 11D +K 33D +K 44D )

=1.15×(1×32.14+0.8×3.7+0.5×2.34) =41.71t/h

非采暖季最大热负荷;

f D =1.15×(0.8×3.7+0.5×2.34) =4.75t/h

(2)平均热负荷:

济南市冬季采暖室内设计温度n t =18C 0,采暖期室外平均温度pj t =0.9C 0,室外设计温度w t =-5.3C 0, 采暖平均热负荷;

w

n pj n pj1t -t t -t =

D ×1D

=

32.145.3--180.9

-18?)(

=24.65t/h 生产平均热负荷;

pj3D =2.72t/h 生活平均热负荷;

pj4D =

814D =8

1

×2.34=0.29t/h; 平均热负荷pj D =(k 0?pj1D +pj3D +pj4D ) =1.15×(24.65+2.72+0.29) =31.80t/h (3)锅炉房年热负荷:

y1D =24×120×24.65=70992 t/a y2D =24×360×2.72=19975.68 t/a y3D =24×306×0.29=2129.76 t/a

y D =0k (y1D +y2D +y3D )

=1.15×(70992+19975.68+2129.76)

=107062.05 t/a

2、锅炉的型号和台数选择

锅炉和台数根据最大热负荷、介质、参数和燃料的种类等因素选择,并应考

虑技术经济方面的合理性,使锅炉在冬夏季均能达到经济运行可靠,根据计算负荷大小Dmax=41.7t/h和燃料特性决定锅炉型号,并考虑负荷情况和锅炉房发展需要,又根据燃料特性为煤,可初步提出二种方案:

(1)一台SZL25-1.25- AⅡ,两台SZL10-1.25- AⅡ(其中一台10t备用)

(2)两台SZL15-1.25- AⅡ、一台SZL12-1.25- AⅡ(其中12t备用)根据《锅炉房设计规范要求》:当锅炉房内最大一台锅炉检修时,其余锅

炉应满足工艺连续生产要求所需的热负荷和采暖通风及生活所需的循序的最低热负荷。在采暖季时,锅炉应在满足负荷的基础上有一定的富余量。在非采暖季时,除应保证生产,生活所需负荷,应尽量选择与设计负荷相差较小吨位的炉型,以减少浪费,节约经济。第一中方案中不论是采暖季还是非采暖季,一般情况下都只运行25t和10t的锅炉,备用一台10t使用较少,方便管理。第二种方案中,采暖季运行两台15t的锅炉,非采暖季为降低能耗只能启用12t的备用锅炉,因此管理不便。另外,长远来看,第一方案中,锅炉的总吨位45t,第二种方案为42t。虽然第二种方案较之第一种更为节能,但第一种方案却为供暖区域的长远规划提供了富余量,用利于长期发展。

综上所述,选择第一种方案,根据锅炉最大热负荷41.7t/h,用气参数为为0.4Mpa的饱和蒸汽,燃用Ⅱ类烟煤,本设计确定选用SZL25-1.25-AⅡ型锅炉一台,备用锅炉SZL10-1.25- AⅡ型锅炉二台,(无蒸汽过热器)。

三种锅炉的具体技术参数如下:

锅炉型号SZL25-1.25-AII SZL10-1.25-AII DZL10-1.25-AⅡ

额定蒸发量t/h 25 10 10

额定工作压力MPa 1.25 1.25 1.25

额定蒸汽温度℃193 193 193

额定给水温度℃20 20 20

受热面积m2本体㎡419.6 251.3 251.3 省煤器㎡803.5 209.3 209.3

炉排面积m224.5 11.8 11.8

设计燃料设计煤种AⅡ类烟煤AⅡ类烟煤AⅡ类烟煤

低位发热量kj

/㎏

2000

锅炉设计热效率% 81

锅炉燃料消耗量kg/h 4075 1434 1434

外形尺寸17.5×6.7×8.6 9.4×5.8×6.2 9.4×5.8×6.2

长m ×宽m ×高m 最大件运输重量t 35 34 34 鼓风机 型号

G4-73-11

10TG-NO8.1D 右225°

10TG-NO8.1D 右

225° 参数

H=2044pa N=37kw Q=456770Nm3/h

H=2472pa N=15kw

Q=15000Nm3/h H=2472pa N=15kw

Q=15000Nm3/h

引风机 型号

GY20-15 Y8-39右0° Y8-39右0° 参数

H=3038pa N=110kw

Q=87190Nm3/h H=3590pa N=55kw Q=29264Nm3/h H=3590pa N=55kw

Q=29264Nm3/h

给水泵 型号

DG25-50×8 75kw

DG12-25×7 15kw DG12-25×7 15kw

调速箱 型号

GL-30p GL-16P GL-16P 参数

N=2.2kw N=1.1KW N=1.1KW 出渣机 型号

刮板式 螺旋式 螺旋式 参数

N=2.2KW

N=1.5kw

N=1.5kw 除尘器

多管除尘器、水膜除尘器、布袋除尘器

三、水处理设备的选择

1、锅炉总给水量

zg G =D (1 +

zg G ---------------锅炉总给水量:t/h : D------------------锅炉房额定总蒸发量 ,t/h :

ls p ------------------给水管路的漏损率取0.5%: Ppw-----------------锅炉连续排污率,%:

按碱度计算排污率: b

g b

1-A A A P W α=

Α------------------凝结损管率:

-----------------锅炉补给水碱度,mmoL/h : -----------------锅水允许碱度mmoL/h: 查锅炉与锅炉房设备旧版P 表(10-2)Ag=24mmd/L

%100324335.01?-?=W P =5%

按含盐量计算排污率:

100%

-b

g b

2?=

S S S P W α

------------------补给水含盐量,mg/L :

------------------锅水允许含盐量,mg/L:

同上查表P (10—2)

%100550

350055035.02

?-?=W P

= 6.5% 因此取大值=2W P 6.5%

锅炉的总给水量zg G : 对于采暖季: g1Z G =D (1 +

) ls p 可不计。

=41.7×(1+0.065) =44.41t/h

对于非采暖季: =g2Z G 4.75×(1+0.065) =5.05t/h

2、软水器的选择:

软化水总量zr G :

hs zg zr G G G —=

zr G ------------ 总软化水量,/h m 3:

zg G -------------总供水量/h m 3:, hs G -------------凝结水回水量,/h m 3: 对于采暖季:

zr G =23.52 /h m 3

非采暖季

zr G =5.05t/h=5.05t/h=5.05 /h m 3

因采暖季与非采暖季供软水量较大,因此选用两台软水器,一台B 型双阀双罐同时工作,型号为HY-S-30B 的软水器,用于采暖季用。另一台A 型单罐设备,型号为HY-S-05A 的软水器用于非采暖季。 水处理设备:

序号 设备型号 处理量/h

口径mm 阀型号 罐体(直径*高*数量) 树脂L 盐箱L

1 HY-S-05A 5-6

40

2850

Φ500

250

350

2 HY-S-30B 20-30 50 2900=6 Φ900 825×2

1000

3、除氧器的选择

根据锅炉给水水质标准规定,6t/h 的锅炉应该设置除氧装置,锅炉给水应该全部除氧。除氧器的额定出力应满足总回水量要求,选用大气热力式除氧器两台,一台型号为DCM35/20除氧器用于采暖季,另一台型号为PCM10/5用于非采暖季。

除氧器设备:

型号 除氧器额定出力t/h 水箱有效积() 工作压力(MPa ) 工作温度(℃) 设备净重

Kg

DCM35/10

35 20 0.02 104 8070 DCM10/5 10

5

0.02

104

2680

4、锅炉排污系统

排污二次蒸汽量:

LP D -------------连续排污量t/h:

*h --------------锅炉饱和水焓kJ/kg:

η--------------排污管热损失系数,一般取0.98:

*h 、**h -------膨胀压力下饱和水和饱和蒸汽的焓kJ/Kg :

X--------------二次蒸汽干度,一般取0.97

Zq D -----------二次蒸汽量,kg/h ;

查锅炉P 附表4-4,根据锅炉蒸发温度查表得 1848.09h =*

kJ/kg , =连续排污率锅炉总给水量 =6.5% 41.71 =2.88 t/h

x

)h (11Zq )(*

*****--=h h h D D LP η =

0.97

56127255610.981848.092.88???)—()

—(

=1.71 t/h

排污膨胀器的容积为:

V=

V

Z R D νq k

K ------------- 容积富余系数,一般1.3 1.5 : v --------------二次蒸汽比容 0.14:

------------膨胀器,单位容积蒸汽分离强度,一般在

4001000/的范围内

=

ν0.55600

0.14

10001.711.4=???3m 根据排污膨胀容积,选取型号为Lp-0.8型连续扩容排污器一台。 LP-0.8型连续扩容器参数:

型号 工作压力M 设计压力M 设计温度℃ 工作温度℃

容积3m Lp-0.81 0.69

170

0.8

四、给水泵和主要参数的计算

1、给水泵的选型

水泵流量Q =1.1gs G =1.1×44.41/2=24.42t/h=24.42m3/h : 给水泵杨程;H=P+(0.1+0.2) P--------锅炉的工作压力MPa H=1.25+0.15=1.4MPa=140m

给水泵台数的选择,应能适应锅炉房全年负荷变化的要求。本锅炉房拟选用4台电动给水泵。单台其流量应大于24.42m3/h ,故由锅炉配套设备表,即可选用:型号4GC-8×4型的水泵四台,具体技术参数如下:

参数型号4GC-8×4单位

流量30 m3/h

扬程172 m

功率51 KW

转数2950 r/min

2、凝结水泵的选型

凝结水泵的扬程:

H=P+(H1+10H2+H3)×3

10

P---------------------------水泵出口侧接收设备的工作压力,MPa,一般取0.2MPa:H1-------------------------凝结水管路的阻力,kpa:

H2-------------------------凝结水箱最低水位至凝结水接收设备进口之间的标高差,m:(见凝结水箱的选型)

H3--------------------------附加水头,一般取50KPa:

H=0.2+(0+10×2+50)

=0.27MPa

凝结水流量:G=65%×32.14=20.9t/h

选择两台100NB-45型水泵并联,一台作为备用水泵。

凝结水泵参数:

流量Q 扬程H 转速n 轴功率

pa 配带电动

机功率P

型号

型号m3/h m r/min kw kw

100NB-45 24.0 50.00 2980.00 6.75 7.5 Y2

3、给水箱和凝结水箱的选择

(1)给水箱的选型:

给水箱的有效容积,取所有运行锅炉额定蒸发量时所需40min的給水量。

锅炉的额定蒸发量时的供水量为44.41t/h,所以在40min内的给水量为29.6t。所以给水箱的有效容积为29.6t,给水箱采用矩形水箱,尺寸为4×4×2 m。

(2)凝结水箱的选型

凝结水箱的总有效容量,按最大流量30min的水量。

凝结水最大流量为20.9t,所以30min的水量为10.45t。

所以凝结水箱有效容积为10.45t,给水箱选用开式方形水箱(顶部设放气管),尺寸为3×2×2 m。

4、除氧水泵的选择

锅炉房待除氧的水量为:

*G =D+P D

*G ---------------------------锅炉房待除氧的水量, t/h :

D------------------------------锅炉总蒸发量,t/h :

P D ----------------------------锅炉排污水量,t/h :

*G =45+45×0.065=47.92t/h

除氧水泵的扬程:

H=除氧器的高度-除氧水泵中心线的高度 H=6-1=5m 加1m 的富余量。

除氧水泵根据除氧水量及其扬程选择两台型号为YSB-50的除氧水泵两台。一台备用。

除氧水水泵参数 型号 项目 额定出力t/h 最大出力 t/h 水泵扬程 m 吸入压力 Kg/m3 出水压力 Kg/m3 电机功率kw 50

60

6

负压

≥6

30

5、主要管道管径的计算

自来水管道:查锅炉及锅炉房设备附表4-6,假定流速v =1.5m/s 。因流量为Q=44.41t/h ,运用假定流速求得管径为103mm 。查锅炉及锅炉房设备附表4-7,选用公称直径为125mm 的镀锌焊接钢管。同理其它管道的管径选择列表如下;

6、确定管道敷设方式

锅炉房内管道采取架空,室外管道埋地敷设,且必须设检查井。

管道名称

假定流速m/s 流量 t/h 计算管径

mm 选用管径 mm 选用管径壁厚mm 自来水管 1.5 44.41 103 125 4.00 给水箱出水管 1.5 29.6 68 80 4.00 给水母管 2 32.14 87 100 4.00 蒸汽母管 30 20.7 52.4 65 3.75 二次蒸汽母管 20 1.61

22.5

38

3.00

五、总结

本次课程设计,从设计选题、总体构思、理论分析、数据计算和最后定稿的整个过程中都耗费老师和组员的心血。在这次锅炉课程设计使我增加了许多知识,消化和巩固了在本学期学习的工业锅炉设备理论知识,并将它应用到工程实践中去解决实际工程问题,熟悉了有关的技术法规和设计手册,培养了施工设计的思维能力和制图技巧和对工程技术的严谨态度。

参考文献:

1.李加护等主编.《锅炉课程设计指导书》.北京:中国电力出版社,2007.

2.吴味隆等主编.《锅炉及锅炉房设计》(第四版).北京:中国建筑出版社,2006.

3.贺平主编.《供热工程》(第四版).北京:中国建筑出版社,2007.

4.樊泉桂主编,阎维平副主编.《锅炉原理》.北京:中国电力出版社,2004.

锅炉课程设计说明书模板

课程设计说明书 学生姓名:学号: 学院: 班级: 题目: 指导教师:职称: 指导教师:职称: 年月日

绪论 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉校核计算主要内容 1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。 三、整体校核热力计算过程顺序 1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。 2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。 3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。 4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。 5、绘制烟气温焓表。 6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。 7、锅炉炉膛热力计算。 8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。 9、锅炉整体计算误差的校验。 10、编制主要计算误差的校验。 11、设计分析及结论。 四、热力校核计算基本资参数 1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h 2)给水温度:t GS=215℃ 3)过热蒸汽温度:t GR=540℃ 4)过热蒸汽压力(表压)P GR= 5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机) 6)燃烧方式:四角切圆燃烧 7)排渣方式:固态 8)环境温度:20℃ 9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温 ↓↓

锅炉设计说明书

480t/h高温超高压锅炉设计说明书 2008 年 4 月

目录 1.前言 2.主要设计参数及煤质资料 3.锅炉总体简介及各部组件介绍 3.1锅筒及内部装置 3.2水冷系统 3.3过热器系统 3.4再热器 3.5省煤器 3.6空气预热器 3.7燃烧器 3.8钢架 3.9平台和扶梯 3.10炉墙及炉顶密封 3.11锅炉汽温调节 3.12再热器保护 4.安装和运行技术要点

1.前言 本锅炉是为燃用烟煤设计的,与150MW抽汽汽轮机组匹配。 2.主要设计参数和煤质资料 2.1主要设计参数 过热蒸汽流量D1480t/h 过热蒸汽压力P113.7MPa(表压) 过热蒸汽温度t1540℃ 再热蒸汽流量D2423 t/h 再热蒸汽压力P2(进/出) 4.20/3.98Mpa(表压)再热蒸汽温度t2(进/出)375/540℃ 给水温度tgs 248℃ 排烟温度Q py144℃ 预热器进口风温t rk20℃ 预热器出口风温tr 323℃ 锅炉计算效率η91.7%

3.锅炉总体介绍 锅炉为超高压中间再热自然循环锅筒炉,平衡通风,冂型露天布置,四角切园燃烧。固态排渣方式,全钢双排柱构架,锅筒布置在锅炉上前方,距前水冷壁中心距2770mm,锅筒标高为45450mm。 炉膛正方形(宽9.98m,深9.98m),其宽深度比为1:1,炉膛四周由Φ60×6mm节距为80mm的光管与扁钢焊接而成的膜式水冷壁。 炉膛上部布置有6片前屏过热器,紧挨着前屏过热器后布置有16片后屏过热器,在后屏的后面,折焰角上方布置有108排对流过热器。 尾部对流烟井总深为8m,宽度与炉室相同,由隔墙省煤器分隔成前后两个烟道,即主烟道(后)深5500mm,布置有低温再热器。旁路烟道(前),深2500mm,布置有旁路省煤器,在其下方布置有烟气旁路调节挡板。高温再热器布置在水平烟道内,上述部件均为悬吊式,自由向下膨胀。 在旁路省煤器和低温再热器下面依次布置了第二级管式预热器,主省煤器和第一级管式预热器,其受热面搁置在后钢架上,在第二级管式预热器上方设置波形胀缩节,以补偿上方悬吊和下方搁置之间的相对膨胀。 采用管式空气预热器立式布置,布置于炉后。 本锅炉固态排渣设计,能适应水封刮板式捞渣机的连续排渣要求,水封式密封结构,炉墙采用轻型敷管式炉墙。 炉膛部份布置有28只吹灰器,后烟井布置有10只固定式吹灰器。 3.1锅筒及内部装置 锅筒内径Φ1600mm,壁厚为95mm,材料为BHW35,锅筒筒身长度为14240mm,总长

工业锅炉房设计规范

中华人民共和国国家标准 工业锅炉房设计规范 GBJ41一79 (试行) 主编单位:中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 试行日期:1980年12月1日 关于颁发《工业锅炉房设计规范》的通知 (79)建发设字第607号 (79)一机设院联字1823号 (79)冶色字第3380号 根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知的要求,由第一机械 工业部、冶金工业部会同有关单位对第一机械工业部一九六四年颁发的《工业锅 炉房设计规范》机标建(JBJ)3-64进行了修订,已经有关部门会审。现批准修 订后的《工业锅炉房设计规范》GBJ41-79为国家标准,自1980年12月1日起试行。 本规范由第一机械工业部管理,具体解释等工作由第一机械工业部第二设计 院负责。 国家基本建设委员会 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月二十九日 修订说明 本规范是根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知,由第一机 械工业部第二设计院和冶金工业部北京有色冶金设计院会同有关设计单位和高等 学校对第一机械工业部于1964年颁发的《工业锅炉房设计规范》机标建(JBJ) 3-64共同修订而成。 在修订过程中,结合我国现有的技术经济水平,向全国有关地区和单位进行 了较为广泛的调查研究和必要的测试工作,总结了建国以来广大群众的实践经验, 并征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门共同审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。修订的主要内容是:修改了原规范的适用范 围、设备选用的原则和具体方法;充实了燃烧煤的设施、热工监测和控制以及安 全保护方面的内容;新增加了燃烧重油的设施、燃烧天然气的设施、热水锅炉及 附属设施和厂区热力管道方面的内容。 为了使本规范在试行过程中能更好地适应国家建设发展的需要,希各有关部 门注意积累资料和总结经验。在发现本规范有需要修改和补充之处时,请将意见 和有关资料寄交第一机械工业部第二设计院,并抄送第一机械工业部设计总院, 以便今后修订时参考。 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月十一日 目录 第一章总则 第二章锅炉及燃烧设施 第一节一般规定 第二节燃烧煤的设施 第三节燃烧重油的设施

锅炉课程设计任务书

1. 题目:《锅炉及锅炉房设备》课程设计 - 机械类工厂的蒸汽锅炉房工艺设计:三台SZL4-1.25-P型炉 2. 目的:课程设计是锅炉及锅炉房设备的重要实践教学环节,课程设计对课程的教学效果影响甚大,它不仅可以锻炼学生的实践能力,同时也可以加深学生对课堂讲授内容的理解和记忆。 3. 考核内容与方法 锅炉及锅炉房设备课程设计主要考核查阅资料的能力、计算的准确性、设计方案及绘制施工图的能力。 4. 设计具体任务 1)设计概述 2)设计原始资料 3)设计内容 3.1)热负荷计算 3.2)锅炉型号和台数的确定 3.3)水处理设备的选择及计算 3.4)汽水系统的确定及其设备选择计算 3.5)引,送风系统的确定及设备选择计算 3.6)运煤除灰渣系统的确定及设备选择计算 3.7)锅炉房设备明细表 3.8)设计主要附图 5. 参考资料: 1.《锅炉及锅炉房设备》作者:吴味隆等,中国建筑工业出版社,第一版 2.《锅炉原理》陈学俊主编,机械工业出版社, 1991年版。 3.《工业锅炉》张永照,机械工业出版社,1982年版。

4.《锅炉原理》范从振,中国电力出版社,2006年版。 5.《锅炉房工艺与设备》,刘新旺,科学出版社,2002 6.《锅炉与锅炉房设备》,奚士光、吴味隆、蒋君衍,中国建筑工业出版社,1995 7.《锅炉及锅炉房设备》,刘艳华,化学工业出版社,2010 8.《锅炉及锅炉房设备》,杜渐,中国电力出版社,2011 9.《供热工程》,贺平等,中国建筑工业出版社,2009 10..《集中供热设计手册》李善化,康慧等编中国电力出版社 11.《锅炉习题实验及课程设计》同济大学等院校著中国建筑工业出版社 12.《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编中国建工出版社 13.《锅炉房设计规范》GB50041-92 中国机械电子工业部主编中国计划出版社 14.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T-98 唐山市热力总公司主编中国建 筑工业出版社 指导教师签字:2014年12 月25 日 教研室主任签字:年月日 6、课程设计摘要(中文) 热能动力设备和系统是电力生产和热能应用领域中最重要的生产系统和设备,它直接关系到生产的安全性和经济性。学生通过本专业的

燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书

东华大学 燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书 ——上海某造纸厂锅炉及锅炉房设计 学院: 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导老师: 2012年6月24日

目录 1、设计概况 (2) 2、设计原始资料 (2) 2.1蒸汽负荷及参数 (2) 2.2 燃料资料 (2) 2.3水质资料 (2) 2.4气象资料 (2) 3、热负荷计算及锅炉选择 (2) 3.1最大热负荷 (2) 3.2锅炉型号与台数的确定 (2) 4、给水及水处理设备的选择 (3) 4.1给水设备的选择 (3) 4.2水处理系统设计及设备选择 (4) 5、热力除氧器选型 (7) 6、汽水系统主要管道管径的确定 (8) 6.1锅炉房最大的用水量及自来水总管管径的计算 (8) 6.2与离子交换器相接的各管管径的确定 (8) 6.3给水管管径的确定 (9) 6.4蒸汽母管管径 (9) 7、燃油系统以及送、引风系统的设备选择计算 (9) 7.1计算燃油消耗量,确定燃油系统 (9) 7.2计算理论空气量0V k 和烟气量0 V y (10) 7.3送风机的选择计算 (11) 7.4引风机的选择计算 (11) 7.5风、烟管道断面尺寸设计计算 (12) 7.6热回收方案确定 (13) 7.7烟囱设计计算 (13) 8、锅炉房布置 (15) 9、锅炉房人员的编制 (15) 10、锅炉房主要设备表 (15) 11、参考文献 (16)

一、 设计概况 本设计为一燃油蒸汽锅炉房,为造纸厂生产过程提供饱和蒸汽。生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.4MP ,用气量为20t/h;假设造纸厂凝结水回收利用率为20%。 二、 设计原始资料 1、蒸汽负荷及参数: 生产用汽 D=20t/h, P=0.4MPa, 设凝结水回收率=20% 2、燃料资料: 选择200号重油作为锅炉燃料 元素分析成分: ar 83.976%,12.23%,1%,0.568%0.2%,2%,0.026% ar ar ar ar ar ar C H S O N W A ======= 重油收到基低位发热量:,=41868kj/kg net ar Q 密度:3=0.92~1.01/g cm ρ 3、水质资料 总硬度: H=3me/L 永久硬度:FT H =1.0me/L 总碱度:T H =2me/L PH 值: PH=7.5 溶解氧: 6~9mg/L 悬浮物: 0 溶解固形物:400me/L 注:未查到相关资料,采用假设值。 4、气象资料: 大气压强:101520Pa 海拔高度: 4.5 m 土壤冻结深度: 无土壤冻结情况 冬季采暖室外计算温度:-2℃ 冬季通风室外计算温度:3℃ 三、 热负荷计算及锅炉选择 1、最大热负荷: 生产过程所需最大热负荷:00=K =22/D D t h 0K ——考虑蒸汽损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数取1.1。 2、 锅炉型号与台数的确定 根据用于生产的最大蒸汽负荷22t/h 以及蒸汽压力0.4Mpa ,且采用重油作为燃料,本设计选用WNS8-1.25-Y(Q)型锅炉3台。工作过程中3台锅炉基本上接

锅炉房设计说明书

锅炉房和锅炉房工艺 课程设计 题目:锅炉房设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 二零一六年七月

摘要 本设计为兰州市某工业园区锅炉房工艺设计。在文中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计所依数据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.2t/h。本设计选用台SHF20-2.45/400-H型锅炉。单台锅炉额定容量为20t,工作压力为2.45MPa。 本锅炉房原水硬度和含氧量不符合锅炉给水要求,需要进行软化和除氧处理。根据补给水的流量,本设计选用一台的固定床逆流再生钠离子交换器,选用S0405-0-0热力除氧器各一台。 最后通过计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤蒸汽锅炉;水处理

引言 锅炉对人民的生活生产扮演着极其重要的角色,无论是居民的冬季供暖,家庭及旅馆,体育馆,健身中心等建筑物内的生活热水,还是工厂内为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。 随着社会的飞速发展,锅炉设备以广泛应用于现代工业的各个部门,成为发展国民经济的重要供热设备之一。随着城市建设和保护环境的需要,尽管燃油,燃气的锅炉日益增多,但由于我国以煤为主的能源结构,锅炉燃料还是以煤为主,燃煤锅炉约占80%。它们的热效率普遍较低,而且排放的大量烟尘和有害气体,严重污染了环境,需要节能减排的潜力巨大。因此,我们当前面临的是节能和环保两大课题。 能源是国家经济的命脉,国民经济的基础,与经济和环境的可持续发展有着息息相关的联系。节约能源,降低污染对国民的身心健康负责,是当下政府所必需做的。加强新燃烧技术和新炉型的开发投入我国在洁净煤燃烧的研究和开发上已经取得了一些成果。根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。燃煤锅炉房初投资小,经济实用性强,做燃煤锅炉房的设计具有现实意义。

锅炉房设计注意事项

锅炉房设计的若干安全要求问题 1)区分承压、常压与燃料 ※《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)对适用范围的规定: 蒸汽锅炉,单台蒸发量1~75t/h、出口蒸汽压力0.10~3.82MPa、出口蒸汽温度≤450℃;热水锅炉,单台热功率0.7~70MW、出水压力0.10~2.50MPa、出水温度≤180℃。 ※《小型和常压热水锅炉安全监察规定》第三条规定:常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。※《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》8.11.4条之第4款规定:当锅炉通大气的开孔处,直接用一短管与一个开式水箱相连时……水箱最高水位不应高于锅炉顶部 1.0m。※根据“顶部表压为零”、“<0.1MPa表压”、“水箱最高水位不应高于锅炉顶部1.0m”这几个不同的说法,在工程应用中,一般按照以下原则掌握:水箱最高水位所形成的锅炉最低处的静压,应不大于6m。※直燃冷温水机组,可视同为常压热水锅炉。 2)锅炉房设置 ※燃煤锅炉房应独立设置; ※设在其他建筑物内的锅炉房,应采用燃油或燃气燃料; ※锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。 ※地下、半地下、地下室和半地下室,严禁采用液化石油气或相对密度≥0.75的气体燃料; ※燃油和燃气锅炉房,可以设置在其他建筑物的首层或地下一层的靠外墙部位。燃油和燃气的常压热水锅炉可以设置在其他建筑物的地下一层或屋顶(但北京市不允许)。 ※对设置在其他建筑物锅炉房的锅炉容量限制,老的《建筑设计防火规范》曾规定“总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t”。而新的《建筑设计防火规范》只提出“应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》”的有关规定。但是,现行《锅

锅炉课程设计计算表

漏风系数和过量空气系数 (3)确定锅炉的基本结构 采用单锅筒∏型布置,上升烟道为燃烧室及凝渣管。水平烟道布置两级悬挂对流过热器。布置两级省煤器及两级管式空气预热器。 整个炉膛全部布满水冷壁,炉膛出口凝渣管簇由锅炉后墙水冷壁延伸而成,在炉膛出口处采用由后墙水冷壁延伸构成的折焰角,以使烟气更好的充满炉膛。采用光管水冷壁。对流过热器分两级布置,由悬挂式蛇形管束组成,在两级之间有锅炉自制冷凝水 喷水减温装置,由进入锅炉的给水来冷却饱和蒸汽制成凝结水,回收凝结放热量后再进入省煤器。 省煤器和空气预热器采用两级配合布置,以节省受热面,减少钢材消耗量。 锅炉采用四根集中下降管,分别供水给12组水冷壁系统。 燃烧方式采用四角布置的直流燃烧器。 根据煤的特性选用中速磨煤机的负压直吹系统次风 序号 名称 漏风系数 符号 出口过量空气系数 符号 计算公式 1 制粉系统 0.1 △a ZF 2 炉膛 0.05 △a L a L ' ' 3 屏、凝渣管 0 △a PN a PN '' +' 'a L △a PN 5 低温过热器 0.025 △a DG a DG ' ' +' 'a GG △a DG 6 高温省煤器 0.02 △a SS a SS '' ?+''a D G a SS 7 高温空气预热 器 0.05 △a SK a SK ' ' +''a SS △a SK 8 低温省煤器 0.02 △a XS a XS ' ' +' 'a SK △a XS 9 低温预热器 0. 05 △ a XK a XK ' ' +' 'a XS △a XK

图1.1 锅炉本体结构简图 第一章、辅助计算 1、1锅炉的空气量计算 在负压下工作的锅炉机组,炉外的冷空气不断漏入炉膛和烟道内,致使炉膛和烟道各处的空气量、烟气量、温度和焓值相应的发生变化。 对于炉膛和烟道各处实际空气量的计算称为锅炉的空气平衡量、在锅炉热力计算中,常用过量空气系数来说明炉膛和烟道的实际空气量。 锅炉空气量平衡见表1 1、2燃料燃烧计算 1)燃烧计算: 需计算出理论空气量、理论氮容积、RO2容积、理论干烟气容积、理论水蒸汽容积等。计算结果见表

锅炉房设计要点

锅炉房设计规范要点 3.0.3(3) 地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房,严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。 3.0.4 锅炉房设计必须采取减轻废气、废水、固体废渣和噪声对环境影响的有效措施,排出的有害物和噪声应符合国家现行有关标准、规范的规定。 4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。4.3.7 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: 1 出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个; 2 非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 3 锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 6.1.5 不带安全阀的容积式供油泵,在其出口的阀门钱靠近油泵处的管段上,必须装设安全阀。 6.1.7 燃油锅炉房室内油箱的总容量,重油不应超过5m3轻柴油不应超过1 m3。室内油箱应安装在独立的房间内。当锅炉房总蒸发量大于等于30t/h,或总热功率大于等于21MW时,室内油箱应采用连续进油的自动控制装置。当锅炉房发生火灾事故时,室内油箱应自动停止进油。 6.1.9 室内油箱应采用闭式油箱。油箱上应装设直通室外的通气管,通气管上应设置阻火器和防雨设施。油箱上不应采用玻璃管式油位表。 6.1.14 燃油锅炉房点火用的液化气罐,不应存放在锅炉间,应存放在专用房间内。气罐的总容积应小于1m3。 7.0.3 燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处,严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施。 7.0.5 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内。 11.1.1 蒸汽锅炉必须装设指示仪表监测下列安全运行参数:

锅炉课程设计

长沙电力职业技术学院 XX 届课程(设计) 题目:编制耒阳电厂300MW机组锅炉四管检 修作业指导书 专业:热能动力设备与应用 姓名:XXXX 学号:22 指导老师:XXXX 时间:2XXX年X月X日

前言 热能动力设备和系统是电力生产和热能应用领域中最重要的生产系统和设备,它直接关系到生产的安全性和经济性。学生通过本专业的学习,应掌握热能设备基本构成和主要系统、设备构造和相关工作特性,建立热力循环概念,理解热力设备和系统的经济性指标和安全性指标,熟晓各类常见热力系统故障,知晓热力设备和系统的有关计算规范和步骤。视学生就业的岗位设置需求。加强学生对热力系统运行规范和运行操作过程、操作步骤及操作过程中系统间的相互关联特性的分析理解能力;加强学生对热力系统结构、安装特点和安装检修规范及热力设备安装、检修完成后的热力试验和调试过程的理解和操作技能的培养。

目录 前言 1 300MW锅炉四管检修作业必要性 (4) 2 300MW锅炉四管检修作业部分 1 目的 (5) 2 范围 (5) 3 职责 (5) 4 人员资质及配备 (6) 5 检修内容 (6) 6质量标准 (6) 7作业过程 (7) 8监视和测量装置汇总表 (10) 9 设备和工器具汇总表 (10) 10备品备件及材料汇总表 (10) 11检修记录 (11) 12 技术记录 (11) 13备品备件及材料使用消耗记录 (11) 14验收合格证和验收卡 (11) 4 后记 (12) 5 参考文献 (12) 3 附录 (17)

300MW锅炉四管检修作业必要性 所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。锅炉一旦发生"四管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。可见,防止锅炉四管漏泄是提高火力发电机组可靠性的需要,是提高发电设备经济效益的需要,也是创建一流火力发电厂的需要。引起锅炉"四管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。总结坝电防"四管"泄漏管理经验及防磨防爆小组的工作经验,对锅炉"四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。

锅炉房设计说明书12_secret

课程设计 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

课程设计说明书 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

目录 第一章任务书 一、工程概况 (1) 二、配电系统 (1) 三、照明配电概括 (1) 四、动力配电概况 (1) 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 (1) 一、方案的确定 (1) 二、动力介绍 (1) 三、设备的选择 (2) 第二节锅炉房动力计算书 (3) 第三章照明工程设计 第一节方案的确定 (5) 第二节光源的选择 (5) 第三节照明器的布置 (5) 第四节照明线路 (5) 一、照明线路的一般要求 (5) 二、照明线路的基本形式 (6) 第五节照度计算 (6) 一、照度标准 (6) 二、照明种类 (6) 三、照度确定 (6) 四、开关和插座的选择 (9) 五、照明配电负荷计算表 (9) 六、导线的选择 (9) 七、照明器的安装 (10) 第四章防雷接地工程的设计 第一节防雷设计 (11) 第一节接地设计 (11) 参考文献 (12)

设计题目:某锅炉房供配电系统设计 第一章任务书 一、工程概况 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,锅炉房是30×6×5米单层建筑(各房间大小如建筑底图),内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5kW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37kW的电动机,两台盐泵各配置一台4kW的电动机。防雷设计按三类防雷考虑。 二、配电系统 1、本工程中锅炉房对电力的供应没有特殊的要求,属于三级负荷,所以按三级负荷供电。电源采用380/220V三相四线制交流电源,中性线做重复接地,并分为N、PE(中性线)即TN-C-S 接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 2、本工程的配电箱设在电控室,采用单母线放射式运行方式。 三、照明配电概括 1、照明设备配电均采用放射式配电,照明干线电线垂直和水平敷设时均穿钢管保护。 2、照明设备:A L1为照明配电柜 3、除注明外,开关均为暗装,距地1.4m,未注明高度的插座底边距地0.3m。 四、动力配电概况 1、电力设备配电均采用放射式配电,电力干线电缆垂直和水平敷设时暗敷穿钢管保护。 2、电力设备:电力配电柜包括A L1电力总柜;A L2动力配电柜。 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 一、方案的确定 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,炉房是30×6×5米单层建筑,内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5KW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37KW的电动机,两台盐泵各配置一台4KW的电动机。 二、动力介绍 1、设备功率的确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电

锅炉课程设计

一、课程设计题目:某厂锅炉房工艺设计 二、设计目的 课程设计是锅炉及锅炉房设备课程的主要教学环节之一。通过课程设计,了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决锅炉房工程设计中的实际问题。 三、设计原始资料: 1、热负荷资料 项目用汽量/(t/h) 用汽参数凝结水 回收率% 同时 使用系数最大平均压力/MPa 温度 采暖用汽 6.10 0.4 饱和65 1.0 生产用汽 4.80 2.5 0.5 饱和20 0.8 生活用汽0.60 0.15 0.3 饱和0 0.3 2、煤质资料: 元素分析成分:C ar(C y)=65.65%, H ar(H y)=2.64%, O ar(O y)=3.19%, N ar(N y)=0.99%, S ar(S y)=0.51% ,A ar(A y)=19.02%, M a r(W y)=8.00% . 煤的干燥无灰基挥发分:Vdaf(Vr)=7.85%, 接受基低位发热量Qnet,v,ar(Qydw)=24426KJ/Kg 查文献[1]表2-10,得该煤属Ⅲ类无烟煤(WⅢ)。 3、水源资料: 以自来水为水源,供水水温13℃,供水压力0.5MPa (1)总硬度:YD=5.2mmol /L (2)永久硬度:YD T=2.1mmol /L (3)暂时硬:YD T=3.1 mmol /L (4)总碱度:JD=2.1mmol /L (5)PH值:PH=7.4 (6)溶解氧:6.5~10.9mg/L (7)悬浮物:0 mg/L (8)溶解固形物:420 mg/L 四、设计内容与要求 1、热负荷计算 包括最大计算热负荷和年热负荷的计算。对于具有季节性负荷的锅炉房,应分别以采暖

锅炉房设计要点

设计概况 本设计为一蒸汽锅炉房,为生产、生活以及厂房和住宅采暖生产饱和蒸汽。 生产和生活为全年用气,采暖为季节型用气。 生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.5MP,用气量为6.8t/h;凝结水受生产过程的污染,不能回收利用。采暖用气量为8.7t/h,其中生产车间 为高压蒸汽采暖,住宅则采用低压蒸汽采暖;采暖系统的凝结水回收率达 65%。生活用汽主要供应民用用热需要,用气量为1.2t/h 。 一、设计原始资料 1、热负荷资料 2、煤质资料: 元素分析成分:Mar(W y)=10.5% , Aar(A y)=43.1%, Car(C y)=38.46%, Har(H y)=2.16%, Sar(S y)=0.61%, Oar(O y)=4.65%, Nar(N y)=0.52% . 煤的干燥无灰基挥发分:Vdaf(V r)=21.91%, 接受基低位发热量Qnet,v,ar(Q y )=15530KJ/Kg d w 3、水源资料:以自来水为水源,供水水温12℃,供水压力0.6MPa 1)总硬度:3.1mmol/L 2)永久硬度:1.0 mmol/L 3)暂时硬:2.1 mmol/L 4)总碱度:1.9 mmol/L 5)PH值:6.6 6)溶解氧: 7.5~9.4 mg/L

7) 悬浮物:0 mg/L 8) 溶解固形物:414 m g /L 4、 气象资料: 1) 年主导风向:冬夏正西风; 2) 平均风速:3.5m/s 3) 大气压:98 980 Pa 4) 海拔高度:245 m 5) 最高地下水位:-4.3 m 6) 土壤冻结深度:无土壤冻结情况 7) 冬季采暖室外计算温度:-4℃ 8) 冬季通风室外计算温度:-1℃ 9) 采暖期平均室外计算温度:0.8℃ 5、 其他资料 1) 生产为三班制,全年工作290天 2) 采暖用汽天数96天 3) 通风用汽天数88天 4) 凝结水回收为自流方式 二、 热负荷计算及锅炉选择 1、 热负荷计算: (1) 采暖季最大计算热负荷 )(443322110max 1D K D K D K D K K D +++=t/h+D 5 式中: 0K ——考虑热网热损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数,取1.05; 1K ——采暖用汽的同时使用系数,取1.0; 2K ——生产用汽的同时使用系数,取.0.8; 3K ——生活用汽的同时使用系数,取0.4;

锅炉房工艺与设备设计说明书

前言 本设计为哈尔滨某场锅炉设计。从锅炉房的设计原则出发,即遵守规范、安全可靠、经济合理、技术先进、保护环境。根据课本当中的理论知识和设计所给的原始资料与实际应用相结合,仔细的完成本次课程设计。 本次锅炉房设计,因用于工厂的生产、生活和采暖,故设计的锅炉形式为蒸汽锅炉,使用燃料为Ⅲ类无烟煤,选用3台SZL4-1.25-WⅢ型锅炉以满足设计计算出的全年热负荷31800.1t/年,该设计严格按照《锅炉房设计规范GB50041-2008》,本说明书系统地阐述了锅炉房设计的基本理论和计算过程,设有水处理系统,分别对给水进行除氧、软化等工序进行设计计算,在对排污率进行计算时,采用碱和盐两种方法计算,取其最大值10.6%,还设有汽水系统、引送风系统等,同时对所用燃料进行校核计算,根据该燃料的具体成分,设计相应的燃烧、排污、出渣设备。在设计计算之后的设备选择中,秉持经济节约的原则,在参考资料中也是选用的与计算匹配,与实际符合的设备,不留有一点浪费。 本设计说明书共分为六大章节,以图表结合的形式,使每一章的数据资料能系统、明了的展现给读者。 目录 一.锅炉型号和台数的选择 (3) 二.水处理设备的选择及计算 (6) 三.汽水系统的确定及其设备选择计算 (13) 四.送、引风系统的设计 (17) 五.运煤除灰方法的选择 (23) 六.锅炉房设备明细表 (26) 参考文献 (27) 小结 (28)

一.锅炉型号和台数的选择 1.热负荷计算 热负荷计算的目的是求出锅炉房的计算热负荷、平均热负荷和全年热负荷,作为锅炉设备选择的依据。 (1)计算热负荷 锅炉房最大计算热负荷Q max 是选择锅炉房的主要依据,可根据各项原始热负荷、同时使用系数、锅炉房自耗热量和管网热损失系数由下式求得: Q max =K 0(K 1Q 1+K 2Q 2+K 3Q 3+K 4Q 4)+Q 5 t/h 式中 Q 1,Q 2,Q 3,Q 4——分别为采暖、通风、生产和生活最大热负荷,t/h ,由设计资料提供; Q 5——锅炉房除氧用热,t/h ; K 1, K 2, K 3, K 4——分别为采暖、通风、生产和生活负荷同时使用系数; K 0——锅炉房自耗热量和管网热损失系数,取K 0为1.15。 其中 Q 1为3.52 t/h Q 2不考虑 Q 3为7.3 t/h Q 4为0.5 t/h K 1为1.0 K 3为0.8 K 4为0.5 代入计算 采暖季: ()05.115.05.03.78.052.3115.1max =?+?+?=Q t/h 非采暖季: 00.75.05.03.78.015.1max =?+?=)(Q t/h (2)平均热负荷 采暖通风平均热负荷pj i Q 根据采暖期室外平均温度计算: i w n pj n pj i Q t t t t Q --= t/h 式中 Q i ——采暖或通风最大热负荷,t/h ; t n ——采暖房间室内计算温度,℃; t w ——采暖期采暖或通风室外计算温度,℃; t pj ——采暖期室外平均温度,℃。 其中 Q i 为3.52 t/h t n 为18℃ t w 为-24.1℃ t pj 为-9.9℃ 代入计算

热水1锅炉房课程设计任务书-hlj

内蒙古科技大学 本科生课程设计任务书题目:某小区锅炉房工艺设计 学生姓名:某某某 学号:2009XXXXXX 专业:建筑环境与设备工程 班级:建环2009-3班 指导教师:何丽娟副教授

内蒙古科技大学课程设计任务书课程名称锅炉及锅炉房设备 设计题目某小区燃煤锅炉房工艺设计 指导教师何丽娟时间2012年6月18—6月29日(两周)一、教学要求 本科程为建筑环境与设备工程专业的专业必修课,分为课堂教学与课程设计两部分。课程设计是该课程的主要教学环节之一,通过课程设计,使学生进一步巩固所学的理论知识和基本原则,培养学生查阅资料的基本技能和方法;使学生了解锅炉房工艺设计内容、程序,学习设计计算方法和详细步骤,提高运算能力、编写说明书能力、制图能力,培养学生运用本课程和有关课程所学知识分析和解决实际问题的能力,为步入社会参加工作或进行科学研究奠定坚实的基础。 二、设计概况及原始资料 (一)设计概况 北京、天津、石家庄、承德、太原、大同、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、齐齐哈尔、乌鲁木齐、张家口、唐山、邢台、阳泉、吉林、海拉尔、二连浩特、赤峰、抚顺、本溪、鞍山本设计为一燃煤锅炉房工业设计,为XX市某小区采暖提供热水的热水锅炉房,,采暖方式为季节性用水。其供水温度为95℃,回水温度为70℃,采暖负荷为9.6MW。锅炉房采用单层布置,其建筑面积为1676m2。 (二)原始资料 1、热负荷资料:详见表1。 表1 采暖热负荷Q 1生产热负荷Q 2 生活热负荷Q 3 通风热负荷Q 4 9.6MW 0MW 0MW 0MW

2、燃用煤质资料:详见表2。 表2 山东淄博 贫煤 r V y W y A y C y H y S y O y N dw y Q 14.64 5.8 27.7 57.9 2.69 2.58 2.11 1.14 22.10MJ/kg 3、所用水质资料:详见表3。 表3 名称 符号 单位 数据 总硬度 H me/l 4.5 碳酸盐硬度 T H me/l 4.5 非碳酸盐硬度 FT H me/l 2.00 总碱度 A me/l 6.32 PH 值 PH 7.2 溶解固形物 mg/l 607 溶解氧 mg/l 5.8 冬季平均水温 t ℃ 8 夏季平均水温 t ℃ 23 供水压力 P MPa 0.4 4、气象及地质资料:详见表4。(请根据自己所在的城市来进行选择) 表4 名称 单位 数据 海拔高度 m 25.9 冬季采暖室外计算温度 ℃ -10 冬季通风室外计算温度 ℃ -5

锅炉课程设计说明书

锅炉课程设计说明书文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

课程设计说明书学生姓名:学号: 学院: 班级: 题目: 指导教师:职称: 指导教师:职称: 年月日 绪论 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉校核计算主要内容 1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。

三、整体校核热力计算过程顺序 1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。 2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。 3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。 4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。 5、绘制烟气温焓表。 6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。 7、锅炉炉膛热力计算。 8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。 9、锅炉整体计算误差的校验。 10、编制主要计算误差的校验。 11、设计分析及结论。 四、热力校核计算基本资参数 1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h 215℃ 2) 给水温度:t GS= =540℃ 3)过热蒸汽温度:t GR 4)过热蒸汽压力(表压)P GR= 5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机) 6)燃烧方式:四角切圆燃烧 7)排渣方式:固态

锅炉房设计要求

锅炉房设计要求 一、锅炉房的布置 1 、位置的选择 锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)锅炉房宜为独立的建筑物。 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 2 、建筑物、构筑物和场地的布置 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪及以上。 锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。 二、锅炉间、辅助间和生活间的布置 1 、锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 2 、锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 3 、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为。 三、土建要求 1锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等

锅炉课程设计.doc

扬州大学广陵学院 锅炉及锅炉房课程设计题目:燃油锅炉房工艺设计 院(系)别土木电气工程系 专业建筑环境与能源应用工程 班级建环81301班 学号130054101 姓名白杰 指导教师刘义 二○一六年七月

目录 1.锅炉课程设计任务书 (4) 1.1.设计目的 (4) 1.2.设计任务 (4) 1.3.原始资料 (4) 1.4.设计内容和要求 (4) 2.锅炉型号和台数的选择 (6) 2.1.热负荷计算 (6) 2.2.锅炉型号和台数选择 (6) 3.水处理设备的选择及计算 (8) 3.1.决定是否要除碱 (8) 3.2.确定水处理设备生产能力 (8) 3.3.软化设备选择计算 (9) 4.给水设备和主要管道的选择计算 (11) 4.1.决定给水系统 (11) 4.2.给水泵的选择 (11) 4.3.给水箱的选择 (11) 4.4.其他水泵的选型 (11) 4.5.主要管道和阀门的选择 (12) 4.6.分气缸选择计算 (13) 4.7.换热器的选择 (13) 5.送引风系统设计 (14) 5.1.计算空气量和烟气量 (14) 5.2.决定烟、风管道截面尺寸 (14) 5.3.确定送引风系统及其布置 (15) 5.4.确定烟囱高度和断面尺寸 (15) 6.供油系统设计 (16) 6.1.供油系统的确定 (16)

6.2.贮油罐容量确定 (16) 6.3.贮油罐的计算 (16) 6.4.日用油箱的计算 (17) 6.5.油泵选择 (17) 6.6.油路设计 (17) 7.锅炉房工艺布置 (19) 7.1.锅炉房建筑 (19) 7.2.锅炉房设备布置 (19) 7.3.风烟管道和主要汽水管道布置 (19) 8.附锅炉房热力系统图、锅炉房平面图、锅炉房剖面图

锅炉房设计说明书

锅炉房设计说明书 原始资料 1.锅炉的热负荷为12MW,供回水温度为95/70℃ 2.燃气成分: CH498%、C3H60.4%、C3H80.3%、C3H100.3%、N21.0%。标准状态下的*度为ρ气=0.7435Kg/m3,标准状态下的低位发热量Q低=36533KJ/m3. 3.水质资料 总硬度H0:460mg/L(以CaCO3计) PH值:7.56 一. 热负荷、锅炉类型及台数的确定 1.热负荷的计算 (1)最大计算热负荷 Q max = K0 K1 Q0 式中 K0——热水管网的热损失系数,取值为1.08 K1——采暖热负荷同时使用系数,取用1 Q0——采暖最大热负荷,12MW 则 Q max=1.08×1×12MW=12.96MW 2.锅炉类型及台数的确定 因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算最大热负荷为12.96MW,本设计决定选用扬州斯大燃气锅炉有限公司生产的卧式燃气热水锅炉两台,型号为WNS7.0—1.0—95/70—Q,单台锅炉的额定热功率7MW,工作压力1.0MPa,供回水温度分别为95℃和70℃。无需备用锅炉,所选锅炉的具体参数如下:

—Q 型号热水回水 位置G 热水供水 位置H 烟囱中心距J 烟囱高 度K 烟囱直径 L 清扫烟管 最小长度M WNS7.0—1.0—95/70 —Q 1500 1500 120 2145 750 5400 其排烟温度为160度,NOX排放量低于400mg/m3。 二.给水和热力系统设计 1.水处理方案的确定 (1)热水锅炉对给水的水质要求 锅横截面锅炉纵截面 根据《低压锅炉水质标准》规定,对于温度不大于95度的热水锅炉,补给水和循环水的水质要求如下表所示: 项目补给水循环水 悬浮物mg./L 总硬度me/L PH值(25℃) 溶解氧mg/L ≤5 ≤0.6 ≥7 ≤0.1 8.5~10 ≤0.1 (2)水质处理方案的确定 本锅炉房原水的硬度超过给水水质标准,故需进行软化处理。 由于热水锅炉不存在水的蒸发,水中盐类浓度不会增加,碱度也不会提高,而且保持一定的碱度还可以对金属壁起到一定的保护作用。据此,决定选用钠离子交换软化法。由于是 连续供热方式,原水水质和处理水量较稳定,又为简化操作程序和自控设备,所以采用流动

相关文档