文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 系统试验记录

系统试验记录

系统试验记录

系统试验记录

渝建竣一71

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

BA系统调试及检测

一、系统调试及检测 7.1 系统调试、运行方案 系统调试是否顺利,对于整个系统是否正常运行起着决定性的作用。显然调试在整个工程中是一个非常重要的环节。 7.1.1 准备工作及调试条件 在系统调试必须具备以下条件: 设备机房必须有良好的照明和正确的电源; 当涉及与其他有关厂家机电设备接口时,厂家必须有人配合; 中心机房必须装修完整,清扫干净,并且有充足的照明和电源; 系统调试工具到位。 7.1.2 调试时间 考虑本工程项目施工工期情况,我司在设备安装时即进行相应设备的现场单体调试,利用平行施工的方法来保证工期。 7.1.3 系统调试的实施步骤 单体设备调试: 线缆测试完毕,可进行单体设备如传感器、控制器等的通电、编码、性能调试等。调试时,要观察设备受电情况、表针指示等,对运转不正常的设备应立即断电检查。调试通过,做好调试记录,作为能开始系统调试的必备条件,部分可作为主要设备中间验收交付的依据。 系统集成调试: 在各单体设备调试完成的基础上,才能实现系统集成调试。系统集成阶段,系统均已开通运行,故必须明确系统的功能和相应的接口界面(包括技术数据接口、设备材料供应界面、操作使用界面等),明确工程公司、设备供应商的职责,工程接口界面今可能标准化、模块化、规范化。调试步骤为:中央监控设备-现场控制器-分区域端接好的终端设备-程序演示-开通。系统集成调试应按设计要求和计划进度逐项进行,做好调试记录,作为系统可以投入试运行的依据。 调试结果:

调试过程中所有技术参数和运行数据都分布分项记录归档,并提交业主。 7.2 系统检验测试 BA系统的检测工作首先要根据工程设计文件和合同技术文件全面了解整个系统的功能和性能指标。被检测系统的业主与工程承包商需提供的主要文件有系统选型论证、系统规模容量、控制工艺说明、系统功能说明及性能指标、BA系统结构图、系统控制原理图、BA系统设备布置与布线图、与BA系统监控相关的动力配电箱电气原理图、现场设备安装图、DDC站与中央管理工作站\操作员站的监控过程程序流程图、中央监控室设备布置图、BA系统供货合同及工程合同、BA系统施工质量检查记录、相关的工程设计变更单、BA系统运行记录。在此基础上,根据BA系统的验收标准,制定出一套合理的BA系统检测方案。 检测一般分为三个层次:中央监控站、子系统(DDC站)与现场设备(传感器、受送器、执行机构等)来进行功能检测。 7.2.1 中央监控站的检测 中央管理工作站是否具有对所有监控点进行监视的功能,是否对部分控制点具有远程遥控功能。中央管理工作站是否采用汉化图形界面。以便于操作人员工作。中央管理工作站是否能实时记录各种运行状态信息、故障报警信息、各种统计数据,发生报警时有关系统的画面或数据能自动调出显示。中央管理工作站存储的历史数据时间是否大于三个月。检测的项目如下: 在中央监控站上观察现场状态的变化,中央监控站屏幕上的状态数据是否不断被刷新及其响应时间; 通过中央监控站控制下属系统模拟输出量或数字输出量,观察现场执行机构或对象是否动作正确、有效及动作响应返回中央监控站的时间; 人为在DDC站的输入侧制造故障时,观察在中央监控站屏幕是否有报警故障数据登陆,并发出声响提示及其响应时间; 人为制造中央监控站失电,重新恢复送电后,中央监控站能否自动恢复全部监控管理功能; 检测中央监控站是否对进行操作的人员赋予操作权限,以确保BA系统的安全。

最新DCS系统测试记录表格

DCS系统抗射频干扰能力测试记录表 用功率为5W、频率为400MHz~500MHz的步话机作干扰源,距敞开柜门测试方法及要求 的分散控制系统机柜1.5m处工作。分散控制系统应正常工作。 站号测试结论测试人 详细说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

DCS系统电源冗余测试记录表 测试内容要求测试结论测试人第一路供电电源电压额定值±10% 第二路供电电源电压额定值±10% 第一路电源独立供电正常,无失电现象 第二路电源独立供电正常,无失电现象 第一路电源切向第二路电源供电切换时无失电现象 第二路电源切向第一路电源供电切换时无失电现象 电源状态指示和失电报警正确 数据说明: 实测的第一路供电电源电压: 实测的第一路供电电源电压: 问题说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

DCS系统电源冗余测试记录表 测试内容要求测试结论测试人第一路供电电源电压额定值±10% 第二路供电电源电压额定值±10% 第一路电源独立供电正常,无失电死机现象 第二路电源独立供电正常,无失电死机现象 第一路电源切向第二路电源供电切换时无失电死机现象 第二路电源切向第一路电源供电切换时无失电死机现象 电源状态指示和失电报警正确 数据说明: 实测的第一路供电电源电压: 实测的第二路供电电源电压: 问题说明: 测试试验时间年月日时分 测试人签字 验收人签字

SOE功能试验记录 试验步骤 序号试验步骤及标准 1 检查SOE功能软件各项组态正常 2 根据情况选取部分或全部SOE点,按照一定顺序进行通/断试验,并做好记录3 检查工程师站是否能成功追忆SOE动作记录,并确认所记录的动作顺序正确无误 4 检查SOE时间是否与主时钟同步,正常工作 试验记录 SOE 组态检查 SOE点 通/断试验 点名动作情况(详见所附SOE打印记录) SOE时间与 主时钟同步 测试试验时间年月日时分测试人签字 验收人签字

最新测试BUG记录表模板

测试BUG记录表外呼前台: 项目信息 测试时间:2012年9月28日测试人员:韩娟娟 前台地址:http://192.168.0.213:8003/login.aspx 后台地址:http://192.168.0.213:8001/login.aspx 后台帐号4000810010 座席 号 2046 后台密码:666666 系统环境:2008系统浏览器:Ie8 合成地址:无 错误描述(项目测试人填写)1、错误路径:客户资料 截图:

错误描述: 1.客户资料——添加客户资料——展开,QQ信息一旦添加,就不能保存。 2.客户资料——来电记录——编辑,咨询内容不能换行输入。 3. 客户资料——查询客户资料——编辑,客户资料也不能换行输入。 备注: 修改反馈记录(格式:时间 + 修改情况) 修改人: 项目经理: 错误描述(项目测试填写)2、 错误路径:通讯录 截图: 图一图二 图三 错误描述: 1.通讯录——个人通讯录——添加,QQ信息一旦添加,就不能保存,msn格式没有验证。如图一 2.通讯录——个人通讯录——编辑,如图二备注中换行输入内容,单击“保存” 后,在列表中显示换行标记,如图三

备注: 修改反馈记录(格式:时间+ 修改情况) 修改人: 项目经理: 错误描述(项目测试人填写) 3、错误路径:知识库 截图: 图一图二 图三 错误描述: 1.知识树不能及时刷新,添加了内容后,需要重新回到此页面才能显示更新内容。 2.知识库——个人知识库——添加,若换行输入知识库内容,添加成功后,再次编 辑或查看时,出现如图二、三所示 3.知识库中个人知识库、企业知识库、共享知识库,单击“查看”时弹出页面显示

常规空调系统调试方案和系统测试方案

系统调试方案和系统测试方案 一、系统调试方案 1、编制说明 本调试方案是根据招标文件所规定的技术要求并结合公司多年设计和施工经验及公司以往类似工程的经验、并结合本工程的实际情况而编制的。 2、本工程在设计、施工、调试、测试以及验收阶段必须遵守国家的各项相关标准和规范,如我司有幸中标,则在以上过程中还必须满足我公司长期从事冰蓄冷系统的理论研究和工程实践总结出的公司规范和标准。 (1)国家相关标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》2003年版 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236 《制冷设备通用技术规范》GB9237-88 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82

《制冷设备安装工程施工与验收规范》GBJ66-84 《机械设备安装工程施工与验收规范》TJ231-78 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 (2).设计标准 根据设计院的设计参数,我公司对有关的设备进行试运转、调试,以满足业主最终使用功能要求。 2、调试组基本成员人员如下: (1)、业主单位或监理单位:1人,作为暖通专业负责人,负责总体协调工作。 (2)、施工单位:2人;其中调试总负责人1名(具有五年以上工作经验),自控专业负责人1名。另派操作工若干; (3)、设备供应商:主机供应商,其他相关设备供应商,由施工单位负责联络组织。我司将根据工程的实际需要增加人员的数量,确保调试的进度和质量,按时交付业主使用。 3、调试时间安排 因为制冷机房有7台离心主机,而国标规范要求单机试运转需正常运转至少8个小时,预计调试时间需要三天。 4、调试前准备工作 (1)设备单机试运转前,设备找正找平、精平、清洗等各道安装工序均已完成,并有齐全的安装记录,二次灌浆达到设计强度,基础抹面工作已结束,系统

软件系统试运行记录

软件系统试运行记录

XXX系统 试 运 行 记 录 建设单位: 承建单位: 二○一六年三月

目录 系统试运行记录表1 (4) 系统试运行记录表2 (5) 系统试运行记录表3 (6) 系统试运行记录表4 (7)

系统试运行记录表 1 项目名称:XXX办公自动化(OA)、人力资源管理(HR)、企业资源计划(ERP)系统(以下简称OA、HR、ERP系统) 建设单位记录地点 试运行时间2016年1月10日 记录人员 试运行项目OA、HR、ERP系统的运行情况 试运行内容试运行结果备注操作人员 OA系统:行政办公收文流程运行情 况 正常流程正确。 OA系统:会议召集功能使用情况正常能看到被召集的用户 是否阅示。 HR系统:人员管理运行情况正常录入人员信息准确无 误 HR系统:招聘管理运行情况正常 HR系统:薪资标准管理运行情况正常薪资项目准确无误 HR系统:产品管理运行情况正常产品数据准确无误 ERP系统:产品流程生产、出库运行 情况 正常数据准确无误 试运行结论: 经调试运行OA、HR、ERP系统均符合设计、合同及规范要求,合格 建设单位: 日期:2016年1月10日承建单位: 日期:2016年1月10日

系统试运行记录表 2 项目名称:XXX办公自动化(OA)、人力资源管理(HR)、企业资源计划(ERP)系统(以下简称OA、HR、ERP系统) 建设单位记录地点 试运行时间2016年1月20日 记录人员 试运行项目OA、HR、ERP系统的运行情况 试运行内容试运行结果备注操作人员OA系统:行政办公发文运行情况正常流程正确。 OA系统:通知公告运行情况正常有消息提示,能看到 被通知到的用户是否 阅示。 HR系统:人力资源统计报表运行情况正常导出表格、统计数据 准确无误。 HR系统:培训管理运行情况正常 HR系统:社保管理运行情况正常社保信息准确无误HR系统:分厂薪资运行情况正常薪资准确无误ERP系统:入库功能运行情况正常数据准确无误 试运行结论: 经调试运行OA、HR、ERP系统均符合设计、合同及规范要求,合格

检验、测试、调试与验收方案

检验、测试、调试与验收方案 【隐蔽工程检验、测试、验收方案】 1)凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。—般分部(项)隐蔽工程由施工员组织验收,邀请现场监理工程师参加;重要的请现场监理工程师、建设单位及设计单位派员参加。 2)隐蔽工程检查记录是工程档案重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由施工员或工程技术负责人填写,监理工程师和建设单位代表共同会签。 3)不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式五份,建设单位、监理单位各一份,自存三份归档。 4)隐蔽工程项目及检查内容 A 管线、接线盒预埋:导管、位置、规格、标高、弯度、防腐等,电缆耐压绝缘试验、地线、地板的接地电阻。 B 埋地管道工程:位置、标高、坡度、焊接、防锈、防腐及预埋件等。 5)隐蔽工程检查记录表的填写内容 A 单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。 B 材料产地、品种、规格、质量等。 C 合格证及试验报告编号。 6)填写隐蔽工程检查记录,文字要简练、扼要,能说明问题,必要时应附三面图(平、立、剖面图)。 【系统工程检验、测试、调试、验收方案】

1、检验、测试和调试前的准备 (1)仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题。 (2)再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式。 (3)一定要确认供电线路和供电电压没有任何问题。 (4)调试前应该保证现场没有无关人员。 (5)准备相应的仪器和工具,并保证工作状态优良。 2、检验、测试和调试的项目、方法、程序以及要求 音响系统的调试是工程调试的关键,音响系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以应首先集中精力完成。调试的原则,必须认真阅读产品说明,逐步细致地进行微调,在不破坏基本的声场条件的前下,有选择地使用音频处理设备,以达到设计要求。需要准备的仪器和工具:相位仪,噪声发生器,频谱仪(含声级计),万用表。主要关键设备调试的步骤:(1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况。因为,当信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声音量。此时,周边处理设备置于旁路状态,音箱和功放与系统断开。检查时顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,这项工作意义就在于,单台设备的在此时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其他设备的安全,因此,这项检查不要带入下一步进行。

系统功能确定及调试记录

电视监控系统功能确定及调试记录工程名称XXXX安全防范系统工程 所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 安全防范系统 检测调试部位、区、段前端设备、监控中心 安装单位XXXX有限公司项目经理施工验收执行标准及编号GB50339-2013 检 测内容及方法、过程记录1、电视监控系统防范范围、防范功能、设备运行是否达到设计要求; 2、监控中心系统记录的质量及保存时间是否达到设计要求; 3、系统功能检测:监控摄像机图像切换;图像质量、清晰度、抗干扰能力; 4、整体功能测试:系统监控范围、现场设备的接入率及完好率; 5、矩阵主机切换、控制、编程、记录、回放功能;监控主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备控制功能、远程联网功能等。 检 查 检 验 结 论 满足设计要求,功能达标。 安装单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长检测调试人员 专业质量检查员:年月日 监理单位 评定结论 专业监理工程师:年月日 建设单位 评定结论 专业技术负责人:年月日

入侵报警系统功能确定及调试记录工程名称XXXXX安全防范系统工程 所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 安全防范系统 检测调试部位、区、段前端设备、监控中心 安装单位XXXXX有限公司项目经理施工验收执行标准及编号GB50339-2013 检 测 内容及方法、过程记录1、各类入侵探测器应按相应标准规定的检验方法检验探测灵敏度及覆盖范围,防范区域内应无盲区。防盗报警控制设备上应显示出报警发生的区域,并发出声、光报警; 2、系统在任何状态下触动紧急报警装置,在防盗报警控制设备上应显示出报警发生地址,并发出声、光报警; 3、报警发生后,入侵报警系统应能手动复位。在设防状态下,探测器的入侵探测与报警功能应正常;在撤防状态下,对探测器的报警信息应不发出报警。 检 查 检 验 结 论 满足设计要求,功能达标。 安装单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长检测调试人员 专业质量检查员:年月日 监理单位 评定结论 专业监理工程师:年月日 建设单位 评定结论 专业技术负责人:年月日

系统测试执行记录模板

XX软件 系统测试执行过程记录

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (4) 2测试环境 (4) 2.1硬件环境 (4) 2.2软件环境 (4) 3冒烟测试 (5) 3.1被测软件 (5) 3.2测试策略 (5) 3.3执行步骤 (5) 3.4测试用例执行情况 (5) 3.4.1 管理员 (5) 3.4.2 匿名用户 (6) 3.4.3 教师用户 (7) 3.4.4 学生用户(待补充) (9) 3.4.5 交叉功能测试 (10) 3.5结果分析和结论 (11) 4功能测试 (11) 4.1被测软件 (11) 4.2测试策略 (11) 4.3执行步骤 (11)

4.4测试用例执行情况(自行补充) (12) 4.4.1 管理员 (12) 4.4.2 匿名用户 (12) 4.4.3 教师用户 (12) 4.4.4 学生用户 (12) 4.4.5 交叉功能测试 (13) 4.5结果分析和结论 (14)

1引言 1.1编写目的 本文档记录(在此给出软件名称)的系统测试执行过程。预期的读者范围包括: ●项目经理 ●测试经理 ●用户 1.2背景 1.3定义 1.4参考资料

2测试环境 2.1硬件环境 2.2软件环境 3冒烟测试 3.1被测软件 3.2测试策略 3.3执行步骤 (此处应具体说明执行的过程,包括从哪里获取被测软件,如何搭建测试环境(需要如何设置硬件,是否需要和如何打开相应的软件来支持系统测试等)。

3.4测试用例执行情况 3.4.1管理员 测试用例执行情况见下表。 3.5结果分析和结论 (此处应描述缺陷分布和严重性是怎样的,本次测试是否通过。)

系统测试报告记录模板(绝对实用)

系统测试报告记录模板(绝对实用)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

XXX项目软件测试报告 编制: 审核: 批准:

文档变更记录 版本编号修订日期修订内容修订人备注

目录 1概述 (6) 2测试概要 (6) 2.1进度回顾 6 2.2测试环境 7 2.2.1软硬件环境 7 2.2.2网络拓扑 8 3测试结论 (8) 3.1测试记录 8 3.2缺陷修改记录 8 3.3功能性 8 3.4易用性 9 3.5可靠性 9 3.6兼容性 9 3.7安全性 9 4缺陷分析 (10) 4.1缺陷收敛趋势 10 4.2缺陷统计分析 11 5遗留问题分析 (12) 5.1遗留问题统计 12

1概述 说明项目测试整体情况,经过等。 2测试概要 XX后台管理系统测试从2007年7月2日开始到2007年8月10日结束,共持续39天,测试功能点174个,执行2385个测试用例,平均每个功能点执行测试用例13.7个,测试共发现427个bug,其中严重级别的bug68个,无效bug44个,平均每个测试功能点2.2个bug。 XX总共发布11个测试版本,其中B1—B5为计划内迭代开发版本(针对项目计划的基线标识),B6-B8为回归测试版本。计划内测试版本,B1—B4测试进度依照项目计划时间准时完成测试并提交报告,其中B4版本推迟一天发布版本,测试通过增加一个人日,准时完成测试。B5版本推迟发布2天,测试增加2个人日,准时完成测试。 B6-B11为计划外回归测试版本,测试增加5个工作人日的资源,准时完成测试。 XX测试通过Bugzilla缺陷管理工具进行缺陷跟踪管理,B1—B4测试阶段都有详细的bug分析表和阶段测试报告。 2.1 进度回顾 版本名称测试起始时间测试结束时间测试人员测试地点

测试调试验收方案

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (4) 1.1 设备安装、测试与调试 (4) 1.2 设备检验 (6) 1.3 系统初步验收 (7) 1.4 系统试运行和最终验收 (7) 第二章综合布线系统的测试 (9) 2.1 综合布线测试的标准 (9) 2.2 综合布线测试内容 (9) 2.3 综合布线测试仪器选择 (10) 2.4 测试报告 (11) 第三章安全防范系统的测试、调试 (12) 3.1 外观鉴定 (12) 3.2 性能测试 (12) 3.3 功能测试 (12) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (12) 3.3.2 门禁系统功能测试 (13) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (14) 3.4 其它测试 (14) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (16) 4.1 中央工作站的检测 (16) 4.2 子系统的检测 (18)

4.3 现场设备的检测 (19) 4.4 功能检测 (21) 第五章有线电视系统的测试、调试 (25)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全;

光伏调试测试验收记录表

宁波瑞凌节能环保创新与产业研究院 调试申请表 工程名称:XXXXXXX编号:YR-TSCS -001 致 XXXXXXXXX建设单位: 根据施工承包合同的规定,工程现已施工完毕,进行并网前单位工程调试,经项目部自检,质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:1.并网前单位工程调试报告 2并网前单位工程验收报告 3系统调试报告 4试验报告 总承包单位(章): 承包单位项目经理: 日期: 建设单位意见: 建设单位(章): 项目工程师: 日期: 本表一式 4 份,由总承包单位填报,建设单位存 2 份、总承包单位存 2 份

工程名称试运转调试时间 试运转调试项目光伏系统运行试运转调试部位配电设备、逆变器试运转调试内容: 1、测量全部汇流箱电压 2、测量交流配电柜电压 3、测量逆变器直流侧及交流侧电压 4、交流配电柜合闸 5、逆变器交直流侧合闸 系统全部通电后,逆变器检测电网参数5分钟,达到启动电压后逆变器启动,所发电量由当时日照条件决定;逆变器发电正常后,做急停试验,看能否实现此功能。 交流配电柜手动按钮试验 调整防逆流装置参数设置 试运转、调试结论: 全部配电设备正常运行; 逆变器正常运行; 结论:光伏系统运转正常。 建设单位(章):总承包单位(章):

一、工程概况 XXXXXXX200kw光伏项目,地点位于浙江省宁波市,工程规模为200kWp。 二、工程责任主体 建设单位: XXXXXX 总承包单位: XXXXXXX 三、施工情况 本工程以项目经理为主打的质量管理领导小组,在确保安全的前提下,责任分明,分工清楚。采用定人、定岗、定时制度层层严把质量关。 1、施工进度:电气安装及并网工作全部完成。 2、接地系统:并网系统等分项工程,按检验批已经验收。 3、在施工过程中,严格执行报验制度,杜绝不合格工程材料使用在工程中,工程在开工以来所用材料全部合格。 四、施工质量 电气安装工程按照施工图纸要求保质量完成。 五、结论 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器允许输入电压范围内,仪表都能正常显示,逆变器工作正常,风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位(章):总承包单位(章):

系统测试与调试报告

系统测试与调试报告 1 引言 1.1 编写目的 因为现在各个高校内教学设备众多但自动管理水平相比过低,很多高校管理设备都采用在设备购进以后将设备的基本情况和相关信息登记存档。存档以后,档案基本就没人记录与维护,至于以后设备的变迁或损坏都不会记录在设备档案中,即不能体现设备的即时状态。而有些即使有设备管理系统的单位,就算是能把设备的即时信息体现在设备档案上,但设备的缺陷处理及设备缺陷等功能没有实施,设备检修的备品备件情况和检修成本核算没有实现,整个学校教学设备管理信息化仍处于较低水平。将管理任务分成小块,落实到个人并能随时查询设备当前情况和历史情况,对设备的可靠性分析有直接作用,使管理人员从手工计算、统计工作中解脱出来。同时基于实验室管理者对设备的的使用情况进行统计和更新提供轻松快捷的管理方式,利用计算机管理系统管理我校的实验设备势在必行,也方便广大用户可以随时随地的借用实验设备进行学习和研究。 该报告的读者对象为研发该软件者。 1.2项目背景 开发软件的名称:实验室设备管理系统。 项目开发者:陈明津,罗展丰,高延青,韩荣婧,郑磊。 用户:实验室设备管理员。 实现软件的单位:各大学校。 软件使用ACCESS数据库存储数据。 1.3 术语说明 Sbsys: shebei System,设备管理系统;Data Processing 数据处理; Transaction Processing 事务处理;Data Processing Cycle 数据处理 流程;MIS 管理信息系统

1.4 参考资料 《C#数据库精通》作者:王华杰清华大学出版社出版 《C#程序设计教程》作者:李春葆清华大学出版社出版 2 计划 2.1 测试方案:技术采用黑盒测试,使用边界值测试,等价类划分,数据驱动等测试方法,可进行手动测试和自动化测试。 2.2 测试项目: 1)用户登陆界面: 本系统分为一般用户(游客)和管理员两种使用用户。在该页面中显示账号、密码、登陆按钮和游客登陆按钮。一般用户可有直接点击“游客登录”按钮直接登录。管理员则需要输入正确的账号和密码登录到管理员系统。 2)一般用户操作界面测试: 1.实验室设备使用情况查询 一般用户可以浏览实验室设备的信息,点击测试,相关信息便以报表的形式显示。 2.查看设备信息及运行情况 一般用户在查看备品信息中可以查看:备品的购入基本信息,经办人,仪器设备的使用情况,仪器设备的维护情况,仪器设备的损坏情况。信息将以报表的形式显示。 3.查看修理/报废设备资金统计信息 一般用户在修理/报废设备资金统计信息中可以查看设备修理的信息,设备基本信息,经办人以及修理的状态信息。信息将以报表的形式显示,用户可以对其进行打印和导出等操作。 3)管理员操作界面:

七、系统功能测定和设备调试记录

系统功能测定和设备调试记录 工程名称长沙坪塘集镇片保障性住房三标系统名称智能化弱电系统 施工单位湖南省第四工程有限公司项目经理陈立新分包单位/ 分包项目经理/ 子系统名称非可视对讲系统检测部位分机、主机 执行标准 名称及编号 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 检测仪器 主控项目序号规范条款规范规定调试记录1 分机通话、开门 2 主机通话、刷卡 开门 3 中心主机通话、 开门 一般项目 备注 监理工程师 年月日质量员 年月日 操作员(班级) 年月日

系统功能测定和设备调试记录 工程名称长沙坪塘集镇片保障性住房三标系统名称智能化弱电系统 施工单位湖南省第四工程有限公司项目经理陈立新分包单位/ 分包项目经理/ 子系统名称电视监控系统检测部位摄像机、机房 执行标准 名称及编号 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 检测仪器 主控项目序号规范条款规范规定调试记录 1 系统功能检测 2 图像质量检测 3 系统整体功能检 测 4 录像资料存储 一般项目 备注 监理工程师 年月日质量员 年月日 操作员(班级) 年月日

系统功能测定和设备调试记录 工程名称长沙坪塘集镇片保障性住房三标系统名称智能化弱电系统 施工单位湖南省第四工程有限公司项目经理陈立新分包单位/ 分包项目经理/ 子系统名称停车场管理系统检测部位道闸、车牌识别一体机、服务器 执行标准 名称及编号 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 检测仪器 主控项目序号规范条款规范规定调试记录 1 车辆探测器出入车辆灵敏度、抗干扰性能力 2 自动栅栏升降功能、防砸车功能 3 LED显示屏显示入场时间、出场时间及收费 4 车牌识别一体机蓝牌、黄牌、军牌的识别 5 服务器数据统计计费统计、信息存储记录 一般项目 备注 监理工程师 年月日质量员 年月日 操作员(班级) 年月日

系统测试报告记录(模板)

系统测试报告记录(模板)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

内蒙古产业安全预警分析系统 系统测试报告 安徽易商数码科技有限公司 2016年5月18日

版本修订记录 版本标识注释作者日期 1.0 初始版本公子王2016/5/18

目录 1引言 0 1.1编写目的 1.2项目背景 1.3术语解释 1.4参考资料 2测试概要 (1) 2.1系统简介 1 2.2测试计划描述 1 2.3测试环境 1 3测试结果及分析 (2) 3.1测试执行情况 2 3.2功能测试报告 2 3.2.1系统管理模块测试报告单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2功能插件模块测试报告单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.3网站管理模块测试报告单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.4内容管理模块测试报告单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.5辅助工具模块测试报告单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3系统性能测试报告 6 3.4不间断运行测试报告 7 3.5易用性测试报告 7 3.6安全性测试报告 8 3.7可靠性测试报告 8 3.8可维护性测试报告 9

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 ......................................... 1.1 设备安装、测试与调试................................................. 1.2 设备检验............................................................. 1.3 系统初步验收......................................................... 1.4 系统试运行和最终验收................................................. 第二章综合布线系统的测试................................................. 2.1 综合布线测试的标准................................................... 2.2 综合布线测试内容..................................................... 2.3 综合布线测试仪器选择................................................. 2.4 测试报告............................................................. 第三章安全防范系统的测试、调试............................................ 3.1 外观鉴定............................................................. 3.2 性能测试............................................................. 3.3 功能测试............................................................. 3.3.1 电视监控系统功能测试............................................... 3.3.2 门禁系统功能测试................................................... 3.3.5 防盗报警系统功能测试............................................... 3.4 其他测试............................................................. 第四章楼宇自控系统的测试、调试........................................... 4.1 中央工作站的检测..................................................... 4.2 子系统的检测......................................................... 4.3 现场设备的检测....................................................... 4.4 功能检测............................................................. 第五章有线电视系统的测试、调试............................................

相关文档