空调系统水力平衡调节

摘要:在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。

关键词:空调,水力平衡,调节

空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合理性不仅决定了整个空调系统是否能能够做到高效节能,同时还决定着空调系统能否正常、稳定的运行。空调水系统经过近百年的发展总体理论发展较完备,但在其可调性和平衡性方面的研究较少。在实际工程中常常会产生水系统调节不好和水力失衡的现象。

一、水力平衡常用方法

要保证空调冷冻水系统的良好运行,首先应该满足系统的水力平衡。目前随着系统的规模的扩大和系统复杂性的增加,水力平衡越来越重要。现在已经有众多的团体和学者就水力平衡问题进行了大量的研究。

1.1定流量系统的水力平衡

定流量水系统是中央空调中常见的水力系统,系统中不含任何动态阀门,系统在调试完成后阀门开度一般不再做任何变动,在运行过程中系统各个分支环路的流量基本保持不变。定流量系统主要用于末端设备无需通过流量来进行调节的系统,如带三通调节阀的末端设备、采用三速开关调节的风机盘管和采用变风量空气处理机组的空调系统。定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相应位置安装静态水力平衡设备即可。定流量系统常用的水力平衡设备是节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀等调节元件。

当末端设备水量不发生变化时,可在各个环路的回水管上安装节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀。

1.2变流量系统的水力平衡

为了节约能源,变流量水系统在空调工程中的应用越来越多。在变流量系统的运行过程中,各分支环路的流量是随着负荷的变化而变化。由于空调系统一年中的大部分时间都在部分负荷工况下运行,系统水流量大部分时间都低于设计流量,因此,变流量系统是高效的、节能的。但是变流量水系统有一个很大的缺点是并联环路之间的祸合性强,水力会造成相互影响存在动态水力失调。

要实现动态水力平衡,必须满足水系统中各个末端设备的流量达到实际瞬时负荷要求流量的同时,其流量的变化只受设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的干扰。变流量系统的动态水力平衡目的是保证系统供给和需求水量瞬时一致性(这个功能是由各类调节阀门来实现的),避免了各末端设备流量变化的相互干扰,从而保证系统高效稳定地流量准确地输送给各个末端设备。

空调水系统常见问题及其处理

1前言

随着社会的进步,高层建筑不断涌现,大中型中央空调系统的设计和管理已成为十分重要的研究课题。一个空调系统运行效果的好坏与系统的设计,系统的维护和管理有着直接关系,因此,对中央空调系统的正确维护和管理也就日益引起人们的关注和重视。中央空调系统中,水系统是最主要也是最关键的环节,其中出现的问题比较常见,如果不及时正确的处理,就会

影响系统的正常工作。

关键词:冷冻水,冷却水,冷水机组水泵,冷凝水

2中央空调水系统常见问题及其处理

2.1空调水系统水泵工作点发生偏离的问题

空调水系统中,常常会出现水泵实际工作点与设计工作点发生偏离的情况。最近,笔者在一个空调水系统调试中就发生了这样的问题。冷冻机房内两台容量为1000冷吨的YORK离心式冷水机组,配置三台冷冻水泵(其中一台备用),在夜间调试时,两台冷冻水泵同时运转,未

见异常情况。由于处于夏季,白天只有40%电力到位。在供电不足的情况下,单台冷水机组和单台冷冻水泵工作,运转时发现冷冻水泵工作电流超载。即使排除了上午供电高峰时电压偏低这一因素,水泵工作电流仍有超载。但为什么两台水泵工作时反倒正常了呢?分析其原因,是由于单台水泵工作时系统阻力减小,流量增大,使水泵工作点发生偏离。所以要使单台水泵正常工作,应该适当增加系统阻力,从而减小流量。在调整冷冻机房内冷水机组、冷冻水泵及集水器、分水器上的阀门的开启度之后,冷冻水泵的工作电流恢复了正常。

2.2水泵的选择问题

在空调水系统中,水泵的选择是很重要的。尤其在当前,水泵生产厂家越来越多,一些厂家生产的水泵实际性能达不到铭牌参数标准,也会引起系统不能正常工作。最近了解到某商场空调机房:机房共有两台制冷机组和两台水泵。但在同一时间内,整个系统只能一台机组和一台水泵工作,如果启动两台冷水机组和两台水泵,稍远的一台机组就会自动停机,如果启动一

台冷水机组,那么任何一台机组都能正常工作。由于只有一半的冷水机组投入运转,空调效果自然很差。经判断是机房的水泵实际性能达不到铭牌参数,两台机组工作时,流量不足,流量保护装置使冷水机组停机,而一台机组工作时,系统阻力减小,不存在流量不足的现象。故建议业主更换水泵,业主在更换水泵以后,两台冷水机组就能同时正常工作了。实际工作中,我们在进行水泵选型时,应同时满足实用性和经济性两个方面的要求。

第一,在选水泵类型时,应弄清被输送液体的性质,以便选择不同类型的水泵(如清水泵、污水泵、锅炉给水泵、氨水泵等)。

第二,根据系统所需要的最大流量QMAX和最高扬程HMAX分别加10%~20%的安全量(考虑计算和管路损耗等)作为选择水泵流量和扬程的依据,即Q=1.1QMAX,H=1.1~1.2HMAX。

第三,当水泵的类型选定后,要根流量和扬程,查阅样本和手册,选定其大小(型号)和转数。一般可利用综合“选择曲线图”进行初选,水泵工作点应落在最高机器效率区域(Η线峰值左右各10%)内,并在Q-H曲线最高点右侧的下降段上,以保证工作的稳定性和经济性。对于正在运行的水系统来说,有的需要解决水泵选择过大问题,可以采用两种方法:一是在水泵维修时

更换合适的水泵,另外就是给水泵加装变频调速器,利用变频器降低水泵的转速,使水泵始终

运行在高效区内,节约运行能耗。

3结论

在空调水系统的设计和管理工作中,一定要注意一些问题,通过实践,常常会有一些问题暴露,有些问题还很棘手。这往往需要我们细致地研究问题,并从工作中得到经验和教训,

并认真地加以总结,将理论和实践紧紧的结合,以便设计出更好的作品。

空调水系统设计中如何避免控制阀的气蚀现象

1、概述

气蚀是材料在液体的压力和温度达到临界值时产生破坏的一种形式。通常气蚀通过噪音来表现自己,噪音量直接与气蚀程度有关。气蚀易发生在泵、热交换器和其它器件。用在空调系统中的控制阀大都是调节水流量的,满足水系统流量不同的要求。控制阀在流量调节过程中不可避免的会引起气蚀现象,使阀门过早损坏。本文针对空调水系统中的冷却水系统和冷冻水系统,定性分析如何在设计中避免气蚀的产生。

2、气蚀产生的原因及解决方法

当流体通过管道时,由于大的截面积而使流速相对较低,当流体经过节流器件,流速增大,动压升高,引起静压损失。静压转化成动压,应用伯奴利方程来说明:

△(P+pV2/2+pgZ)=0

当流体通过节流元件时,由于流道面积变小,导致流速迅速增大,产生了速度和压头之间的转换,节流元件处流体压力Pvc下降,若降低到低于流体蒸发压力Pv,蒸汽则变成气泡。而后,管道断面变得开阔,流体流速降低,静压升高,下游静压一般应高于流体的蒸发压力。因此蒸汽气泡或气穴在管内破裂,见图(1)。

当气泡在管内破裂,能量积聚在一个很小的面积里。在这个很小的面积里发生产生极大的压力,猛击阀内零件。气泡重复在一个很小表面积上破裂,也能引起金属疲劳和磨损,从而减少阀门寿命。阀门和阀的下游管路也会受到影响,距阀20倍直径的下游管路也受到影响。闪蒸现象在HVAC中很少出现,偶尔可能在冷冻水闭式系统中出现。

3、解决方法

空调水系统分为冷冻水和冷却水,通常的情况下,冷冻水是闭式的,系统问题较少,容易解决,冷却水由于水压问题而比较复杂。下面分别针对两种常规的空调水系统进行分析。

3.1 冷冻水系统

冷冻水系统一般采用开式膨胀水箱定压,定压点设在循环水泵的吸入段。冷冻水系统中所选用的阀门应充分考虑阀门流量特性和工作压差。

阀门最大允许关阀压差在保证阀门控制能力的前提下必须尽量低,为了达到这个目的,进口压力必须提高。因此,开式膨胀水箱必须安装在足够高处以提供所需的出口压力。阀门安装在建筑物的顶部很容易产生气蚀,这是因为此时阀门上部再也没有水柱产生压头,从而出口压力较低。

当采用开式膨胀水箱有困难时,可设置闭式隔膜膨胀水罐或补水泵变频补水方式,定压点不变。应用闭式隔膜膨胀水罐,阀门出口压力会随着膨胀水罐中的充气压力增加而增加。膨胀水箱中的水应控制在半满状。在忽略充气压力的情况下,膨胀水完全膨胀时不会对系统产生任何压力,此时整个系统的压力都很低,上部阀门的出口压力也很低。

如果闭式隔膜膨胀水罐装水量合适,而气蚀仍有发生,则可通过增加膨胀水罐的预充气压力而提高系统的压力[1],当然这种增加不能超过系统中设备的允许工作压力。一个充气压力足够高并能正常运转的膨胀水箱可以解决许多和气蚀有关的问题。

另外,在选用控制阀时,应选用阀体和阀瓣材料具有抗冲蚀能力的阀门,并限制阀门出口流速。

3.2 冷却水系统

冷却水系统,一般都是多台冷却塔并联使用,进出水管均设电动两通阀,或集水盘下设连通管。气蚀易发生在冷却塔的旁通阀,其中水流速度过高是产生气蚀的源头。可以采用限制阀门的开度来减少流量,从而减少流速。此时阀门的复原系数(Ka)同样会变大。如果旁通阀只是略低于冷却塔的集水盘,这样阀门的出口压力会很低,有发生气蚀的可能性。因此,可以改变旁通阀安装位置,来提高旁通阀出口压力,比如把旁通管设在冷水机组出口和冷却水泵(冷却水压入机组)的吸入口。此时的集水盘就象冷冻水系统中的膨胀水箱一样起到提高控制阀出口压力的作用了。冷却水泵提供的压头(沿程阻力、局部阻力、冷却塔集水盘水位到布水器的高差和布水器所须阻力之和)的富裕系数选取1.05左右,不能太大。保持泵压较低可以减少控制阀的压降。

在旁通阀的管路上应安装一个平衡阀来保证旁通管中的水流量,平衡阀很重要,没有它,旁通管中的水压会小于竖水管中的水压。

3、结论

通过以上定性分析可以得出以下结论:

(1)冷冻水系统设计中,应尽可能提高开式膨胀水箱的安装高度、闭式隔膜膨胀水罐的充气压力。

(2)选用各种控制阀时,应综合考虑其流量特性、工作压差和流通能力。

(3)控制水系统压差的旁通阀应设于总供、回水管中压力相对稳定的位置,尽可能安装在系统较低处。

总之,无论是冷冻水还是冷却水,提高阀门的出口压力可以解决控制阀的气蚀问题。

空调水系统开式和闭式系统的区别

空调水系统开式和闭式系统的区别 在规范中是要求空调系统应采用闭式系统的,但讨论中只是说开式会有误导,因为关于开式,闭式系统分类很多的书都说的不是很准确。有很多人将膨胀水箱认为是开式系统。而我们一般遇到的都是闭式系统,一是膨胀水箱定压,一是水泵定压。我们在系统最高点设的膨胀水箱其实应该叫开式膨胀水箱,虽然它是封闭的,但是它不呈压,在选循环水泵时仅为管路、设备的阻力。其实就算把水箱的顶揭了,把它看成是开式系统,因为水箱在最高点,它与最高的盘管间的高度是负的,所以不用加。 关于开式,闭式系统,很多书说的都是不对的,开式不仅仅是说管路通大气,应该是在循环管路中有一个开式水箱,才叫开式系统,比如有一个蓄冷的水箱,循环水泵从蓄冷的水箱抽水,系统回水回到水箱中。 在系统最高点加的膨胀水箱,是闭式系统,其实就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。选循环水泵按闭式系统选择,就像superflanker?问的“用冷却塔的冷却水循环系统也是开式系统,水泵的扬程是建筑高度+沿程损失”一样。它的水泵是不加建筑高度的。 在<简明空调设计手册>中,339页,说闭式系统不与大气接触,仅在最高点设膨胀水箱。这句话我认为就是错的。1是闭式系统可以不设膨胀水箱,2是如前述,我认为在系统最高点加的膨胀水箱,就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。就像2003暖通工程设计技术措施中的概念一样,应该叫做开式膨胀水箱定压的闭式循环系统。关键在于闭式循环系统的循环二字,我认为开式还是闭式应该是指的循环管路系统,是指从水泵的出口到水泵的入口这个循环是否是闭合的,还是中间有水箱与大气相通。

中央空调系统安装及调试工程

目录 <一> 工程概况及施工组织设计编制依据---------------------2 <二> 主要施工办法-----------------------------------------------2 <三> 确保工程质量的技术组织措施--------------------------6 <四> 确保安全生产的技术组织措施--------------------------13 <五> 确保文明施工的技术组织措施--------------------------19 <六> 确保工期的技术组织措施--------------------------------20 <七> 有必要说明的其它内容-----------------------------------25 <八> 人员配置表--------------------------------------------------30 <九> 施工进度计划表--------------------------------------------31

<一> 工程概况及施工组织设计编制依据: 本工程为萝岗新城建设指挥办行政办公房中央空调系统安装及调试工程,该项目位于萝岗区开创大道以北,水西环路以南,采用麦克维尔离心式、螺杆式冷水机组系统。根据招标文件及现场状况,制定如下各空调系统的施工计划, 并以此为依据结合国家有关行业标准编制以下施工组织计划. 本施工组织计划所参照的有关国家标准如下: A.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) B.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) C.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) D.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) E.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) F.《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002) G.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) H.《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001) <二> 主要施工办法 对离心式、螺杆式冷水机组系统有其专门的吊装方法及调试,只有在正吊装及调试前提下,才能发挥最佳的能力。 1、吊运及就位 2、设备调试:

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

中央空调工程VRV与水系统对比

本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2,供用户参考。 关键词:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 8、一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。 11、一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题,而水系统中央空调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将导致整个空调系统损坏。 12、一拖多中央空调中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。而水系统中央空调系统若发生故障,排除故障十分困难。 现以两种空调方式作一比较,建筑面积约4278.4 m2,供用户参考。 方案一:多联机中央空调系统。 方案二:水冷螺杆式冷水机组+风机盘管系统。 一、一次性投资比较 方案一:数码多联机系统投资约为140万元左右。(含设备、安装、材料) 方案二:水冷螺杆式冷水机组160冷吨中央空调机组系统110万元左右。(含设备、安装、材料)

空调水系统问题及回答

水系统的闭式和开式的主要区别是? 闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么? 附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式. 从水力的角度来看 所谓的闭式或开式系统,主要不是指系统是否和大气环境相通。 而是指输送过程中,水力供回过程中的压力传递是否连贯,受否受到外界大气压力影响。大家知道,水泵的实际工作扬程是泵出压力减去吸入压力。 在冷冻水系统,尽管有开式膨胀水箱和大气相通,但是当水泵把水输送至系统最高点以后,水通过重力和之前的供水压力综合作用回到水泵的吸口(和膨胀水箱液面上的大气压力以及水箱高度无关)。从供水到回水之间水力输送是连贯的(水压是连续的)。期间并没有两个不同高度的液面存在,也就谈不上有…水的提升高度?。水泵的扬程都是消耗在克服系统阻力上了。换句话说,膨胀水箱仅仅起到定压作用,理论上无论膨胀水箱如何安装,安装高度多少,都不对水泵的工作扬程产生影响。 而冷却水系统,一般的冷却塔上部进水,下部是水盘。当水泵将冷却水输至系统最高点(冷却塔进水口)并送出管道以后,水压立即下降(和大气压一致),然后下落至水盘。在这个过程中,水力输送的压力传递过程被打断(供水压力和回水压力之间无直接联系)。系统存在两个不同的液面高度,其高差就是冷却塔进水管出口到水盘之间的高差(虽然高差不大)。水泵的实际扬程,非但消耗在系统管路阻力上,也消耗在提升水位高度上(水从冷却塔水盘被提升到冷却塔进水口。也就是说,假设这个冷却塔水盘和进水管之间高度相差较大,那么提升高度也就较大,对水泵的工作扬程就要产生影响。)。冷却水回到冷却泵吸入口的动力就是…重力?因素和气压因素(当然,液面表面的大气压力波动极小可以忽略),因为之前的供水压力已经被冷却塔内的两个不同高度的液面给…隔离?了,对回水无任何影响。 本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位最高点仅比水泵吸入口高400mm左右。另外,冷却水管上的电磁阀电气专业未设计接线,造成电磁阀仅是摆设。目前的问题是,冷却水循环泵开启时,很快就将冷却塔内水吸干,只能开泵前手动关小电磁阀,再开启冷却塔补水管道补水,同时再开启循环泵,这样操作后大约一小时水能补满,而关泵时水又大量溢出,循环泵厂家说必须将冷却塔提高至设计标高才能解决问题,我想请问各位兄弟,是否真的是这样?我个人感觉冷却塔做低了并不是关键所在,增加了1m管道并不见得水就不被抽干。还有人说水泵的扬程选大了,目前泵与冷却塔是在同一屋面,泵的扬程是30m。我想请问如果电磁阀能够正常使用了,并设计好自控流程,能解决这个问题吗? 望高手不吝赐教,在下不胜感激。 我查了一下《全国民用建筑工程设计技术措施》2009年版给水排水分册P299集水设施里

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 一、系统概况 本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。 在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。 二、调试前准备 1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。 2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 7、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。 三、调试顺序 本商场空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检

查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却水、冷冻水系统联动试运转 四、水泵的单机试运转 1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 3、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。 4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度 6、填写《水泵单机试运转记录》 五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡 1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,

空调水系统常用组成部件介绍

水系统常用组成部件介绍 ●空调水系统常用管材和管径 ●管道连接件 ●管道保温 ●压力表 ●温度计 ●水流开关(流量控制器) ●除污器和水过滤器 ●膨胀水箱 ●排气阀 ●集气罐 ●水泵 ●冷却塔 ●阀门 ●玻璃液位计 1,空调水系统常用管材和管径: 空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。 1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。 2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。

3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一 2,管道连接件 管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。 3,管道保温 为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。一般情况下可以参考表2选用。 度一般取25[mm]。 目前,空调工程中常用的保温材料及其主要技术特性列于表3。 保温结构的设计和施工质量直接影响到保温效果、投资费用和使用寿命,应与重视。 管道和设备的保温结构一般由保温层和保护层组成。对于敷设在地沟内的管道和和输送低温水的管道还需加防潮层。 管道保温结构的施工应在管道系统试压和涂漆合格后进行。在施工前应先清除管子表面的脏物和铁锈,涂上防锈漆两道,要保护管道外表面的清洁并使其干燥。在冬、雨季进行室外管道施工时应有防冻和防雨的措施。

空调水系统一次与二次比较

空调二次泵定流量,一次泵变流量系统 常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。理论上说,如果把次级泵取消,将图1b的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行?引发了许多同行的思索。 图1 空调水系统图 当冷水机组侧为定流量运行时,通常冷水温差控制在5~6℃,此时相当于蒸发器管束内的水流速在2.4~2.8m/s之间,冷水机组的效率和水泵的耗功率都达到较佳值。对于冷水机组变水量运行的要求,目前许多冷水机组生产厂家并没有提出太多的异议,有的厂家资料还给出了蒸发器和冷凝器的水流速可以在1.07~3.66m/s之间变化的数据。当供水温度低于5.6℃时,蒸发器内水流速最低值为1. 45m/s,相当于最小流量在额定流量的28%~40%之间。为了安全起见,要求运行时冷水机组的流量不得小于其最小流量,因此通常的做法是在机组冷水进、出水管口之间设压差控制器,当流量减小、压差降低到整定值时,冷水机组自动停机。通常国产离心式冷水机组的压差整定值为10kPa,按蒸发器总阻力在50~100kPa之间变化来计算,对应于10kPa整定值时的最小流量应在额定流量的31.6%~44.7%之间变化。因此,冷水机组运行时,要求的流量下限必须高于压差保护所对应的最小流量,否则不起保护作用,还有可能出现局部冰冻。从使用上来看,蒸发器流量过大或过小都是不合理的。过大会对管道造成冲刷侵蚀,过小会使传热管内流态变成层流而影响冷水机组性能并有可能增加结垢速度。

中央空调系统调试

1 引言 在人民生活水平日益提升的今天,伴随出现越来越多的智能建筑,建筑电气所涉及的内容和方面更加广泛,这时在整个建设项目中建筑电气工程监理成为了非常重要的一部分,对于该建设项目的现代化将起到非常重要的作用。如果项目不能与电气密切配合,建筑的空调、给排水等系统都无法得到完善并发挥作用。工程监理对于项目中所涉及的暖通等各部分要形成有效的监理,将其组成动作协调、功能齐全的有机统一体,笔者结合自己多年工作经验对中央空调系统的调试进行简要介绍并提出自己的观点。 2 系统调试 对中央空调系统进行调试,是在交付使用前需要进行的必要工作。进行该项工作的意义是有效避免中央空调系统投入使用后出现各种故障的,以及极大程度上降低事故隐患的存在可能性。在对中央空调系统调试的过程中,还可以发现设计和安装是否合理和可靠,及时发现问题解决问题,以便顺利完成系统设计安装单位同系统使用单位间的项目交接。 因为中央空调系统的特殊性,可以将对它的调试分为冷冻水系统的调试、冷却水系统的调试、末端设备的调试、附属设备的调试和空调主机的调试五个环节,每一个环节都有其特有的步骤和目的。 2.1 对于冷冻水系统的调试 2.1.1 清洗冷水管路 中央空调系统的管道在安装过程中极易留下焊渣等残余物,在交付使用前务必进行清理。否则因残余物造成的管道堵塞极易使系统出现运行问题,甚至损害设备。清洗冷水管路在开启供回水连通阀的同时,需要关闭各个楼层空调主机进出水阀和风机盘管。在循环泵开启的状态下运行三到五个小时后放掉内部脏水,然后清洗空调主机以及风机盘管前的过滤器。 2.1.2 对冷水支管压降以及系统总压降数据的采集 打开主机以及风机盘管的进出水阀,按照所设计压力,开启循环泵循环一定时间,测量记录各个冷水支管压降以及系统总压降;逐渐提升系统水压至调试压力,通常为16KG,然后关闭循环泵并且维持该状态至少24h,这时再次测量记录各个冷水支管压降以及系统总压降。将测量所得数据和所设计数据比较,从理论上进一步查找系统安装设计中的不足。 2.2 对于冷却水系统的调试 2.2.1 清洗冷却管路 与清洗冷水管道类似,清洗冷却管道的步骤基本相同。若是管路缺少过滤器,应在冷却塔以及空调主机进出口装配过滤器。这样能够保持冷却水在敞口运行时水质量,不易污染,避免形成沉淀堆积在冷凝器内。 2.2.2 对于冷却塔的调试 作为冷却水系统其中的关键一环,冷却塔上存在较多风机,容易出现安装电源线路错误。所以调试冷却塔时,在保证电源畅通的同时,将风机打开,近距离对风机转向以及转速进行观察。若风机无法转动,应对接线进行检查;若转向出错,应及时改变线路顺序;若转速较慢,应查看是否缺相。其次应观察冷却塔的布水器是否存在堵塞情况,以及布水是否均匀。最后应观察液位控制阀是否处于正常工作状态,即控制阀是否能在水位到达上限时关闭,以及是否在水位下降时给塔内补给水源。 浅析中央空调系统的调试 李涛源 (深圳市龙建建设监理有限公司,广东 深圳 518000) 摘 要:中央空调系统在建成交付使用之前需要对其进行监理调试。笔者结合多年的工作经验对中央空调系统中包括冷冻水系统、冷却水系统、末端设备和空调主机等环节的调试进行简要的总结。 关键词:中央空调系统;监理;调试 中图分类号:TU831.3+7 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)03-0122-02 市政建设 Municipal Construction [作者简介] 李涛源,毕业于西安冶金建筑学院,全国注 册监理工程师,研究方向:新技术、新材料的使用动向和落 实设计单位专业技术。 – 122 – 2012年第11卷第3期

空调调试方案 通用版

上海市第一建筑有限公司 机电设备安装公司 调试方案 业主方 : 设计单位 : 监理单位 : 空调测试说明及程序(目录) 章节内容页数 第一章: 空调系统调试说明 第二章: 分体式空调调试程序 第三章: 加湿器调试程序 第四章: 风量平衡调试程序 第五章: 楼梯及前室加压风扇及排烟扇调试程序 第六章: 水泵调试程序 第七章: 风机盘管调试程序 第八章: 冷却水塔调试程序 第九章: 风机(风扇)调试程序 第十章: 新风机/空气处理机调试程序 第十一章: VAV/CAV箱调试程序 第十二章: 冷冻及采暖水系统的平衡调试程序 第十三章: 新风系统平衡调试程序 第十四章: 电动机控制屏测试程序 第十五章:设备噪音测试方案

第十六章: 空调系统调试测试仪表 第一章 空调系统调试说明 通过测试、调整和试运转,使空调系统及设备各方面性能达到设计要求及符合规范。 一、调试准备工作 A.资料准备: 1.设计图纸和设计说明书,清楚设计意图和设计参数; 2.主要设备产品安装使用说明书,了解各种设备的性能和使用方法; 3.清楚风系统、水系统和电气及BMS系统以及相互间的关系。 B.现场准备: 1.工具:绝缘表、万用表、钳型电流表、温湿度表、风速仪、冷媒表、噪音表、转 数表、压力表、干湿球表; 2.检查设备、系统结构是否符合设计要求及规范规定; 3.检查系统和设备安装质量是否符合设计要求和施工验收规范要求; 4.检查电源、水源、冷热源情况是否具备调试条件。 5.检查及确保各管道、设备的保温完整无损。 C.调试说明: 1.调试依据:设计文件、产品说明以及设计、施工规范等; 2.调试项目和调试程序参照各种设备的程序及表格; 3.使用仪表及精度要经过计量部门校验,取得合格证明;‘ 4.调试时间和进度按进度表格; 5.预期提供调试报告汇报业主、设计、监理等有关单位。 二、调试主要项目和程序 根据XXX项目空调系统的性质和控制精度,主要调试项目可按以下各项进行。 1.空调设备机械部份调试及GMCC箱检查测试; 2.空调设备单机无负荷运转,并同时测试各有关连锁控制的操作,安全自保护的测

中央空调调试方案

编制人:xxx 审核人:xxx xxxxxxxxxxx公司 目录 中央空调商业空调系统调试方案 1、空调系统: ●公区采用全空气系统,空调机房设置在各层。 ●商铺内采用风机盘管末端+新风系统。 ●餐饮商铺设置排油烟、补风、排风系统。 ●A、B、C首层大厅设置局部低温辐射地采暖系统。 2、送风及排风系统 ●每层公共卫生间设置独立排风系统。 ●溴化锂直燃机房及附属泵房等重要设备机房设置单独送排风系统。 ●公区中庭采光井侧面设置排风系统。 ●疏散楼梯间设置正压送风系统(此部分设备调试参见消防系统调试方 案) 3、溴化锂直燃机房及附属用房: (1)B2层直燃机房内设置四台三洋DG-83GH特溴化锂直燃机组

烟台大悦城空调系统调试方案 北京住总建设安装工程有限责任公司 (制冷量:5838KW/台;制热量:4670KW/台); (2)B1 层直燃机房附属用房设置:冷却水循环泵四台 (SCP300/400HA -200/4)、冷冻水循环泵四台(SCPC250/390HA - 132/4) 、空调热水循环泵四台(NL150/315-45/4)、内区板换冷却水循 环泵两台(NL100/315-15/4)、内区板换冷冻水循环泵两台 (NL65/315-11/4)、成套定压补水装置一组、软化水及软化水箱一组、 板式换热设备两组(换热量:350KW )。 4、屋面冷却塔组群: (1)六层屋面设置开式冷却塔四组(NC8412TAN2),冷却塔补水由给 排水施工专业供给。 二、空调系统调试程序 三、系统调试组织机构图及岗位职责 1、调试工作机构图

2、岗位职责 (1)调试指挥小组: ●检查调试前的准备工作的落实情况。 ●协调各专业间的配合工作。 ●组织处理调试中的重大问题。 ●组织落实各项指令及及时反馈信息。 (2)专业负责人: ●组织并实施各项起动前的准备。 ●进行技术交底、安全交底。 ●检查操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 ●组织实施检修工作。 (3)测试人员: ●认真熟悉测试仪表,严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ●监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 ●在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 ●认真做好每项测试结果的记录工作。 3、调试纪律: (1)服从命令听从指挥。 (2)精神集中、坚守岗位。 (3)严禁违章指挥、严禁违章操作。 四、调试准备工作 空调系统调试前必须做好以下准备工作,以保证调试工作能按时、按质顺利完成。

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

空调水系统调试方案

空调水系统调试案 编写: 审核: 审批:

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三,空调水系统冲洗 (2) 四、调试目的 (5) 五、调试人员组织 (5) 六、调试准备 (5) 七、单机调试与系统调试 (7) 八、调试进度计划 (17) 见附录下表: (17)

一、编制说明 1、本调试案仅适用于本项目我司施工界面的科技系统调试工作。 2、根据本项目空调系统施工的情况(空调水系统已经进行了试压工作),为了满足空调水系统能顺利地进行调试,本案加入了空调水系统冲洗案,以及其他准备工作说明。 3、本调试案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 4、本调试案依据文件:合同文件、设计文件、施工及验收规等。 5、本调试案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 6、本调试案所用的仪表均为检验合格的仪表,均在有效期使用。 二、工程概况 XXX项目建筑面积:118780.2㎡(其中地上 90412.5㎡、地下28367.7 ㎡)。根据合同要求,本次科技机房工程工作容包括自地源侧一级分、集水器(不含)预留单片国标接驳法兰至各楼栋二次换热机房、地下室新风机房、屋顶新风机组之间设备、管道、阀门等所有附件的供货及安装(其中地源热泵主机、冷却塔、螺杆式冷水机组甲供);按要求与各楼栋换热机组、新风机组等设备的连接(换热机组、新风机组预留单片国标接驳法兰)。科技系统BA控制系统供应及安装(自地源井至户末端全系统)。 1、机房空调系统: 空调冷热源采用集中地埋管地源热泵系统,主机夏季供回水温度12/18℃,冬季供回水温度为40~34℃,供新风机组及楼栋毛细管板换机组。 (1)住宅采用分布式新风系统,即每栋楼设置1-2台双冷源全新风一体机组。新风机组来承担新风负荷和室的潜热负荷和室小部分显热,满足室湿度以及

空调水系统调试方案

空调水系统调试方 案

空调水系统调试方案 编写: 审核: 审批:

目录 一、编制说明 ........................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ........................... 错误!未定义书签。三,空调水系统冲洗 ..................... 错误!未定义书签。 四、调试目的 ........................... 错误!未定义书签。 五、调试人员组织 ....................... 错误!未定义书签。 六、调试准备 ........................... 错误!未定义书签。 七、单机调试与系统调试 ................. 错误!未定义书签。 八、调试进度计划 ....................... 错误!未定义书签。见附录下表: ........................... 错误!未定义书签。

一、编制说明 1、本调试方案仅适用于本项目我司施工界面内的科技系统调试工作。 2、根据本项目空调系统施工的情况(空调水系统已经进行了试压工作),为了满足空调水系统能顺利地进行调试,本方案加入了空调水系统冲洗方案,以及其它准备工作说明。 3、本调试方案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 4、本调试方案依据文件:合同文件、设计文件、国家施工及验收规范等。 5、本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 6、本调试方案所用的仪表均为检验合格的仪表,均在有效期内使用。 二、工程概况 南京XXX项目建筑面积:118780.2㎡(其中地上 90412.5㎡、地下28367.7 ㎡)。根据合同要求,本次科技机房工程工作内容包括自地源侧一级分、集水器(不含)预留单片国标接驳法兰至各楼栋二次换热机房、地下室新风机房、屋顶新风机组之间设备、管道、阀门等所有附件的供货及安装(其中地源热泵主机、冷却塔、螺杆式冷水机组甲供);按要求与各楼栋换热机

空调水调试方案范文

空调水调试方案

中铁.滨河佳园14#楼 空调水调试方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位:中铁一局集团电务工程有限公司 滨河佳园住宅小区(一期)项目经理部 空调水系统调试 一、主要调试流程

1 水循环调试 1、检查1-11层管道井的阀门是否开启,关闭所有用阀门。 2、关闭分集水器之间的阀门 3、机房管路的冲洗:打开自来水经给软化水箱供水,开启集水器管道阀门,然后开启冷冻水泵管路上的阀门,关闭去板式换热器的阀门,开启冷机的进出水阀门,向冷机灌水,打开冷机的进出水阀门进行管路的冲洗,冲洗的过程中检查集水坑里的潜污泵是否能正常运行。注:开启自来水供软化水箱管路的过程中需要注意检查冷水机房的排水集水坑里面的水泵是否运转,随时排除过程中的漏水现象。 4、管道井阀门灌水:打开分集水器管道阀门。检查管道井阀门是否关闭,向管道井主管道进行灌水,灌水一段时间打开一台冷冻水泵向管道井主管道进行打水,打水过程中配人检查主管道是否漏水,并检查十层管道井自动排气阀是否排气,如果有漏水现象先停止水泵,处理漏水管路,逐个检查确保空调水主管路无漏水现象。 5、楼层管路通水:打开十层的主管路供水管的阀门,打开十层每台风机盘管供水管道阀门,准备向供水管路通水。关闭冷冻水泵的旁通阀门,检查冷机的出水口管道阀门的开启,先开启一台冷冻水泵开始向一台冷机供水,关闭另一台冷机的进水阀门。保证分水器管道阀门的开启,经过管道井向十层供水,安排两个人检查十层主管道是否有漏水现象,有渗水漏水现象应该立即停止

水泵运转,并关闭自来水的进水,检查漏水管道进行处理。注:向楼内供水过程中主要检查10层管道井里面的自动排气阀是否排气,是否漏水,安排专人检查,十层走廊打开检修孔检查主管道上排气阀是否运转正常。每台风机盘管供水15分钟左右检查每台风机盘管是否有漏水现象,如果没有漏水现象打开所有风机盘管回水阀门。如果有漏水现象则关闭本层供水主干管阀门进行检修,直至无漏水现象。 7、按照上述步骤依次检查1-9层所有风机盘管,到七层时能够开启第二台冷冻水水泵,当到第三层时能够开启第三台冷冻水泵并开启第二台冷机。注:每台水泵运行有厂家在场负责调试运转及点动,没问题时正常运行,有任何问题由厂家现场解决问题,确保水泵无问题时方能够开启正常运行,注意正反转。 8、按照上述步骤完成楼内供回水管路的水循环。 9、打开分集水器之间的压差控制阀,确保供回水的同步平衡。至此循环调试完成,能够打开分集水器上的排水阀进行排水。同时补水正常。 注:设备开启及关闭顺序;开启时先开启冷机,然后开冷冻水泵,关闭顺序先关闭冷机然后关闭冷冻水泵。 2 冷却塔调试 1、首先检查冷却塔内集水盘处是否有垃圾未清理干净,没清理干净的用水冲洗干净,并打开泄水阀进行泄水。 2、关闭冷却塔泄水。

水系统中央空调和氟系统的比较

中央空调氟系统和水系统的简单比较 ●水系统中央空调的问题点 ●①单独运行、单独控制 ●无法根据大空间的各部分的负荷要求进行能力控制和温度设定。无论系统末端开启多少,整个系统都必须运转整个中央热源装置,无法进行机组的能量调节,造成很大的浪费,同时使温度不均衡。 ●②机器的管理及维护 ●整个系统都需要维护,而且由于系统里面循环的是水,时间稍长就会产生水垢等介质,降低热交效果,阻滞水流循环速度,大大降低空调使用效果,所以必须定期对整个系统进行清洗维护,而此类清洗维护必须专门的技术,还很费时间和资源。 ●③室外机放置的空间 ●水系统室外机组都很大,因为水系统进行的是二次热交过程:制冷剂——水——室内与空气进行热交,所以室外机组本身比较笨重,同时还必须有很多附件(如:水泵、阀门等等),占去了建筑的部分面积,由于工作附件的增加,噪音也很高。 ●④节能性 ●就是只想让建筑物的一个部分使用空调也不得不使空调机组、附件等各个大功率机器全部运转,电力消费非常大。无法进行大空间内的部分运转,温度不均且浪费能源。同时由于是经过了二次热交,热(冷)量损失大,能效比低。 ●? ? ? ●水系统由于系统连接采用铁管(或钢管),这些材质本身刚度强、韧度差,抗震能力较差,此次地震后,大部分水机都出现了报修的情况占比约50%。 ●? 主要使用区域 水系统主要使用的区域集中在黄河以北,秦岭以南的大部分北方地区,主要是在

这些地方冬天都采用集中供热,不会采用空调,所以水系统的制热能力较差,为了提高制热能力,就必须采用锅炉,因此在适应能力上相对较差。 ●大楼KX4全直流变频多联机中央空调系统的特点 ●①单独运行、单独控制 ●就是1台内机也可以用手边的遥控器(或线控器)简单的操作运转,而室外机组会自动根据室内机开启容量的大小自动调节输出,安全运行。在晚上及节假日也可以把水系统中央空调方式不容易做到部分运行问题简单的解决,节约能源,温度调节能力强,使用效果好。 ●②机器的管理及维护 ●因为少了一套水系统,通过制冷剂直接进行热交循环,所以其维护只需要清洗内机的空气过滤网就行了(无需专门的技术人员),(有维修信息显示),操作简单,省时。 ●③室外机放置的空间 ●由于采用一次热交过程,省去了一套水系统,不仅仅提高了空调效果,而且室外机尺寸还大幅度的优化,占地面积相当小,单台最大模块24匹,占地面积仅仅0.972平米,将外机集中放置于屋顶时,通过最多两台外机的组合可构成大功率48匹的KX4一拖多的系统,占地面积小(1.944平米),节省空间,安装灵活简单。可以为用户省出更多的空间,作为其他用途。同时由于没有了水系统的一套工作附件(水泵等),室外机噪音也得到了较大改善。 ●④节能性 ● 三菱重工KX4采用全直流变频压机组合根据负荷需求进行能力控制。并且无需泵、空调机械等的动力,节省了能源。(日本大楼做过检测,发现与水系统中央空调相比较可节能35%)可根据部分负荷需求进行能力控制和温度设定,使温度适宜,没有能源浪费,能效比高。 ●?抗震性 ●三菱重工KX4系统连接全部采用铜管,铜管材质刚度强、韧度好,拉伸能力佳,所以抗震能力强,在此次地震后通过对用户的回访排查,三菱重工KX4系统,没有出现任何故障,报修率为0%。 ●? 主要使用区域 ●三菱重工KX4系统制热能力强,能够实现-23度超低温制热,在北方地区也大量使用,制热效果得到了用户的一致好评,在全国各地都有样板工程使用良好,从2002年上市至今,在全国各地已经有数万套设备使用,且都运行良好。 ●⑦信赖性 ●三菱重工KX4系统机器全由厂家生产,与水系统中央空调相比可信度高。万一发生故障可进行后备运转(水系统不具备改功能),发出维修信息显示提高维修效率和维修速度,7段显示运转频率、异常(故障)显示,各温度传感及电流值等。 ●⑧环保冷媒 ●采用新型环保冷媒R410A,安全环保,满足国家环保要求和绿色奥运要求。

中央空调系统的调试工作

中央空调系统的调试工作 1概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。 2)、冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。 3)、最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。 2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据 1)、将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间。 2)、测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力。 3)、关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。 4)、通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。 3冷却系统的调试 1、冷却管路的清洗 冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。

2、冷却塔的调试 1)、确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。2)、如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序; 3)、检查冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。 4)、观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作 4末端设备的调试 1、风机盘管的调试 1)、打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。 2)、查看调速开关接线顺序是否反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。 3)、打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。 2、新风机组的调试 新风机组需要重点调试 由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。

相关文档