文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › STR-E1500系列PFC-DC-DC电源系统混合IC的特点及应用

STR-E1500系列PFC-DC-DC电源系统混合IC的特点及应用

STR-E1500系列PFC-DC-DC电源系统混合IC的特点及应用
STR-E1500系列PFC-DC-DC电源系统混合IC的特点及应用

STR-E1500系列PFC/DC/DC电源系统混合IC的特点及应用

1、STR-E1500 系列混合IC 是Sanken 电子公司生产的用于两变换器电源系统的专用器件。STRE1500系列含有STR-E1555

和STR-E1565 两个型号,它们在21引脚SLA 封装中内置了单片IC和一个功率MOSFET。其中,单片IC 集成了功率因数校正(PFC)预变换器和后置DC/DC 变换器启动电路和控制器,功率MOSFET 用作DC/DC 变换器的开关。

STR-E1555/STR-E1565 适用于LCDTV、LCD 监视器、投影—TV 和AC 适配器等的开关电源系统,可实现高功率因数和低输入电流谐波失真,提供高效率和低EMI,并仅需用很少量的外围元件,使设计简化。

1 STR-E1555/STR-E1565 的基本结构和引脚功能

STR-E1555 与STR-E1565 采用21 引脚单列直插式封装,壳体尺寸为31mm伊16mm伊4.8 mm,引脚长度9.5mm,重5.6g。

STR-E1555/STR-E1565 在同一封装内集成了PFC控制器、PWM 控制器、启动电路、保护电路及一个PWM 级功率MOSFET,其内部结构框图如图1 所示。

图1 STR-EI555/STR-E1565的内部结构框图

STR-E1555/STR-E1565 的各个引脚功能如下所列。

脚1(Startup) DC/DC(DD)和PFC 部分的启动电流输入端,该引脚直接连接DC 总线;

脚2(NC)不连接(无引线);

脚3(PFCout) PFC 部分MOSFET栅极驱动信号输出端,输出源电流为300 mA,灌入电流为500 mA;

脚4(ZCS) PFC 零电流检测信号输入端,该端连接升压电感器的辅助绕组;

脚5(CS) PFC 预变换器MOSFET漏极电流感测输入端;

脚6(PFB/OVP) PFC 预变换器输出DC 电压控制信号输入、PFC 级过电压保护(OVP)输入及DD部分的输入补偿端;

脚7(COMP) PFC 部分误差放大器相位补偿输出端;

脚8-9(GND) DD与PFC 控制电路地;

脚10(MultFP) PFC 乘法器输入,DD 部分频率变换输入,DD 部分输出电压变换信号输入,PFC 部分AC 输入补偿,DD 与PFC 部分锁存信号输入;

脚11(DLP) PFC 关断延时调节端;

脚12(BD) DD 部分准谐振(QR)检测信号输入端;

脚13(OCP) DD 部分过电流检测信号输入端;

脚14(DFB) DD 部分恒压控制信号输入端;

脚15(Vcc) DD 与PFC 控制电路正电源电压输入端(典型值为20 V);

脚16(DDout) DD 部分MOSFET 栅极驱动信号输出;

脚17(Souree) DD部分MOSFET源极端;

脚18-19(NC)不连接;

脚20-21(Drain) DD部分MOSFET漏极。

2 STR-E1555/STR-E1565 的主要特点

STR-E1555 和STR-E1565 中的单芯片是一种含有启动和保护电路的PFC/PWM组合控制器,采用600V高压BCD工艺制作。该系列混合IC 是世界首款集PFC/PWM 控制器和PWM 级功率MOSFET 于一体的开关电源专用器件。STRE1555和STR-E1565的主要功能与特点如下。

(1)集成了临界导电模式(CRM)PFC 控制器 CRM 界于连续导电模式(CCM)与不连续导电模式(DCM)之间,也称为边界模式(BM)或过渡模式(TM)。CRM-PFC 控制器可使PFC 预变换器平均输入电流仅为峰值电感电流的1/2,从而减小了在功率MOSFET 等功率器件上的电流应力。与CCM-PFC 控制器相比,仅需用很少量的外部元件。STR-E1555与

STR-E1565中的CRM-PFC控制器,其乘法器带AC输入电压补偿,内置高速过电压保护电路(非锁存模式)和逐周过电流保护电路。工作在CRM的PFC预变换器,有较高的效率和低EMI。

(2)内置高效率和低EMI DC/DC控制电路 STR-E1555 与STR-E1565 的PWM控制器控制后置DC/DC变换器,可提供多模式控制功能。在中等到重负载下,DC/DC 控制器工作在准谐振模式;在轻载到中等负载下,则在带频率颤抖的PWM (y_?y_100 kHz)模式工作;在无载和非常轻的负载下,则在低频模式工作,具有非常低的待机功耗。

(3)提供PFC 与DC/DC级之间的协调操作 STR-E1555 和STR-E1565 借助于内部启动电路实现最佳化的启动顺序。芯片上的延迟定时器通过外部电容可以调节。在待机状态,自动待机功率将停止PFC 操作,并且自动待机带输入电压补偿。在低频操作模式,自动偏置电路能防止Vcc电压降低。

(4)提供全方位的保护功能 STR-E1500 系列混合IC 的PFC 级提供过电流保护(OCP)和过电压保护(OVP),DC/DC 级提供OCP 和过载保护(OLP);在间歇操作中,提供输入功率限制;利用在引脚MultFP 上的外部信号提供外部锁定保护(ELP)。此外,还提供门槛温度为150益的热关闭保护。

(5)为DC/DC 变换器内置功率MOSFET STR-E1555 和STR-E1565 中MOSFET 参数和输出功率如表1所示。

3 应用电路与设计

3.1 应用电路实例及其工作原理

基于STR-E1555组合IC 的PFC/DC/DC 两变换器电源电路拓扑如图2 所示。图2 中,STRE1555中的PFC 控制器及引脚5~引脚11 外部元件组成CRM-PFC升压预变换器。S1为PFC开关,L1为升压电感器,D2 为升压二极管,C2 为PFC 级输出储能电容器,R6 与R7 为PFC 级电流传感电阻,R11与C12组成低通滤波器,L1 的辅助绕组作为零电流检测传感器使用,C8 为误差放大器输出补偿电容,C10用作PFC 开关关断时间延迟调节,R1、R2 和R10 组成的电阻分压器用作整流电压采样。在系统启动期间,二极管D1 为对输出电容C2 充电提供通路,以在PFC 开关S1 首次导通时,在电感器L1中没有能量存储。

图2 基于STR-EFC/DC/DC 变换器电路拓扑

在接通AC 供电线路后,STR-E1555 引脚1内部启动电路为Vcc 端上的电容C15提供5.6 mA的恒流对C15充电。当Vcc脚上的电压高于16.2 V时,IC1开始运行。当IC1引脚6上的电压达到3.2 V时,DC/DC 变换器启动,变压器偏置绕组(N4)为IC1的Vcc端供电。

系统前端PFC 电路的电感器L1 中的电流工作在临界传导模式(CRM)。当PFC 开关S1导通时,二极管D2 截止,通过L1 的电流从零开始线性增加,并且全部通过S1返回。当IC1驱动S1 关断时,L1 中的储能使D2导通,流过L1 的电流从峰值开始减小。一旦电流降为零,S1再次导通,新的开关周期开始。在每个开关周期内的峰值电感电流时刻追踪AC 线路电压的变化轨迹,高频三角波电感电流经输入电容C1和EMI 滤波器滤除高频成份,得到低频正弦波平均电流,且与AC 电压趋于同相位,使系统呈电阻性,故输入功率因数几乎等于1,从而实现功率因数校正。图3 所示为PFC预变换级相关电压和电流波形。

图2 所示的开关电源中的DC/DC 变换器为反激式类型。IC1 引脚21 与引脚17 之间内部的MOSFET,为DC/DC级的开关。R12为DC/DC 级开关的电流检测电阻。只要IC1 引脚13(OCP)上的电压超过0.6 V的门限,开关将停止,履行过电流保护。DC/DC 变换器次级输出到初级的反馈通过IC2和光耦合器PC1实现。IC1的引脚14(BD)用作准谐振检测,该引脚上的门限电压VBD (th)=0.76 V(典型值)。

3.2 PFC 电感器和DC/DC 级变压器设计

PFC预变换器中的升压电感器L1 和DC/DC变换器中的变压器T1是两个重要元件,其参数选择正确与否,关系到系统能否正常工作。

3.2.1 PFC电感器设计

基于STR-E1555 的PFC 预变换器在CRM 工作,L1的电感值LP由式(1)确定,即

式中:T为开关周期(s);

Vo为PFC 预变换器DC输出电压(V);

VAC(min)为最低AC线路电压(V);

η为PFC级效率;

Po为PFC预变换器输出功率(W)。

通常T=15~20μs,对应此情况下,开关频率fs=70~50 kHz。设T=20 μs,VAC(min)=85V,Vo=400 V,Po=120W,η=0.9,将这些数据代入式(1)得:LP=379.04μH。

L1的主绕组匝数NP可根据式(2)计算,即

式中:AL 值是电感器的一个参数,单位为H/N2。

为避免磁饱和,AL 值的选择必须考虑NI(AT)值的限制。NI 值由式(3)确定,即

式中:ILP 为峰值电感电流,其值等于MOSFET 的漏极电流峰值。

ILP可根据式(4)计算,即

按式(4)计算的结果是:ILP=IDP=4.44A。

考虑到温度上升和其它容差,NI 值的容限相对于磁芯数据NI 限制线性曲线边际可围绕30%来选择。若选取AL 值为200 nH/N2,根据式(2)得

L1 的辅助绕组用作零电流检测。L1 可选用EER型铁氧体磁芯。L1的辅助绕组上的电压幅度可选取30V,于是L1

辅助绕组匝数NS为

NS =44匝×30V/400V=3.3匝

可选择NS=4 匝。考虑到趋肤效应,主绕组应选用胶合线,而副绕组(ZCS 绕组)可选用传统绝缘铜导线。

3.2.2 变压器主要参数的确定

变压器初级电感LP由式(5)确实,即

LP= 蓘VIN(min)D 蓡2

式中:VIN (min) 为DC/DC 变换器最低输入DC 电压(V);

D为占空因数;

Po为输出功率(W);

fs(min)为最低开关频率(Hz);

Cr为电压谐振电容(F);

η为DC/DC 变换器效率。

DC/DC 级的输入电压即PFC 级的输出DC电压,其值为400 V。假如输入DC 电压是经全波桥式整流和电容器平滑的电压,在85 V的最低AC 输入电压下,平滑电容器上的电压Vin(min)则为108.2V。设fs(min)=50kHz,D=0.57,Po=120W,Cr=470 pF,η=0.85,将这些数据代入式(5)得到:LP=238.3μH。

设AL 值为200 nH/N2,则变压器初级绕组匝数NP可根据式(2)计算,即

变压器次级绕组匝数NS由式(6)确定,即

式中:VO为输出电压;

VF 为变压器次级绕组上的整流二极管正向电压降;

VD是在能率(duty)为50%(注:at duty 50%)时的输入DC电压。

VD值可按式(7)计算为

设Vo=12 V,VF=0.7 V,又VD=143.4 V,则根据式(6)计算所得结果为NS抑3匝。

初级开关峰值电流IDP的计算如式(8)所列。

式中:IIN为平均输入电流;

T为延迟时间。

根据式(9)和式(10)计算可得:IIN=1.30 A,T=1.05μs;由式(8)可得IDP=4.83A。

4 结语

STR-E1555 和STR-E1565 是世界首款集PFC/PWM 控制芯片和PWM (DC/DC)级开关MOSFET于一体的组合型IC。基于STR-E1555或STR-E1565 工作在CRM-PFC 预变换器与DC/DC后置变换器两变换器开关电源,提供0.98 以上的输入功率因数,AC 输入电流谐波含量满足EN61000-3-2 等规范要求限值;DC/DC 变换器在不同负载下可提供多模式控制,有非常低的待机功耗。整个电源系统提供全方位保护,元件数量少,结构紧凑,成本低,可靠性高。STR-E1555 与STR-E1565为设计高功率因数、高效率、高可靠和低成本电源,提供了一种较理想的解决方案。

参考文献

[1] Sanken Electric. STR-E1555 PFC/DC/DC Systematic Combo Power IC[Z]. 2005.

[2] Sanken Electric. STR-E1565 PFC/DC/DC Systematic Combo Power[Z]. 2005.

[3] Sanken Electric. STR-E1500 Family Application Note [Z]. 2006

各种常用电子元件符号及其名称【全】

各种常用电子元件符号 二极管变容二极管 表示符号:D 表示符号:D 双向触发二极管稳压二极管 表示符号:D 表示符号:ZD,D 稳压二极管桥式整流二极管表示符号:ZD,D 表示符号:D

肖特基二极管隧道二极管 隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管 发光二极管双色发光二极管 表示符号:LED 表示符号:LED 光敏三极管或光电接收三极管单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

复合三极管NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT PNP型三极管PNP型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT NPN型三极管带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT 带阻尼二极管及电阻NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

带阻尼二极管IGBT 场效应管 表示符号:Q,VT 电子元器件符号图形 接面型场效应管P-JFET 接面型场效应管N-JFET 场效应管增强型P-MOS 场效应管增强型N-MOS 场效应管耗尽型P-MOS 场效应管耗尽型N-MOS

电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻二脚消磁电阻 表示符号:RT 表示符号:RT 压敏电阻表示符号:RZ,VAR 热敏电阻表示符号:RT

光敏电阻电容(有极性电容)CDS 表示符号: 电容(有极性电容)可调电容 表示符号:C 表示符号:C 电容(无极性电容)四端光电光电耦合器 表示符号:C 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 电子元器件符号图形

常用电源和压芯片

常用电源和稳压芯片 LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2930T-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2931AZ-5.0 5.0V低压差稳压器(TO-92) LM2931T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2931CT 3V to 29V低压差稳压器(TO-220,5PIN) LM2940CT-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2940CT-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2940CT-9.0 9.0V低压差稳压器 LM2940CT-10 10V低压差稳压器 LM2940CT-12 12V低压差稳压器 LM2940CT-15 15V低压差稳压器 LM123K 5V稳压器(3A) LM323K 5V稳压器(3A) LM117K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317LZ 1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器

(1.5A) LM133K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM333K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM337K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337T 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337LZ 三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A) LM150K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350T 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM138K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338T 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM336-2.5 2.5V精密基准电压源 LM336-5.0 5.0V精密基准电压源 LM385-1.2 1.2V精密基准电压源 LM385-2.5 2.5V精密基准电压源 LM399H 6.9999V精密基准电压源 LM431ACZ 精密可调2.5V to 36V基准稳压源LM723 高精度可调2V to 37V稳压器 LM105 高精度可调4.5V to 40V稳压器 LM305 高精度可调4.5V to 40V稳压器 MC1403 2.5V基准电压源

常用电源芯片大全

常用电源芯片大全 第1章DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器 1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT3114 2.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP3000 3.高效3A开关稳压器AP1501 4.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN5660 5.小功率极性反转电源转换器ICL7660 6.高效率DC-DC电源转换控制器IRU3037 7.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL6420 8.单片降压式开关稳压器L4960 9.大功率开关稳压器L4970A 10.1.5A降压式开关稳压器L4971 11.2A高效率单片开关稳压器L4978 12.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970 13.1.5A降压式DC-DC电源转换器LM1572 14.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV 16.可调升压开关稳压器LM2577 17.3A降压开关稳压器LM2596

18.高效率5A开关稳压器LM2678 19.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM2704 20.电流模式升压式电源转换器LM2733 21.低噪声升压式电源转换器LM2750 22.小型75V降压式稳压器LM5007 23.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT1073 24.升压式DC-DC电源转换器LT1615 25.隔离式开关稳压器LT1725 26.低功耗升压电荷泵LT1751 27.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT1765 28.大电流升压转换器LT1935 29.高效升压式电荷泵LT1937 30.高压输入降压式电源转换器LT1956 31.1.5A升压式电源转换器LT1961 32.高压升/降压式电源转换器LT3433 33.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT3436 34.通用升压式DC-DC电源转换器LT3460 35.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464 36.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT3467 37.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT3782 38.微型低功耗电源转换器LTC1754 39.1.5A单片同步降压式稳压器LTC1875

图解:电子元器件知识大全

电子元器件知识大全:看图识元件 介绍:电压.电流.电阻器.电容器.电感器.二极管.三极管.电位器.稳压块.保险管.集成块IC 无论是硬件DIY爱好者还是维修技术人员,你能够说出主板、声卡等配件上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。 譬如在检修某硬件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无穷大,虽然可断定这个电阻已损坏,但由于电脑各板卡及各种外设均没有电路图(只有极少数产品有局部电路图),故并不知电阻在未损坏时的具体阻值,所以就无法对损坏元件进行换新处理。可如果您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成问题,故障自然也就会随之排除。 诸如上述之类的情况还有很多,比如元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一步。注:下文内容最好结合图一和后续图片进行阅读。看图识元件 一、电压,电流 电压和电流是亲兄弟,电流是从电压(位)高的地方流向电压(位)低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象(比如电路中设有开关)。另外有时测量电压正常但测量电流时就不一定正常了,比如有轻微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中一定要将电压值和电流值结合起来进行分析。在用万用表测试未知的电压或电流时一定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调低档位。 注:电压的符号是“V”,电流的符号是“A”。二、电阻器 各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,具有集总电阻这种物理性质的实体(元件)叫电阻器(简单地说就是有阻值的导体)。它的作用在电路中是非常重要的,在电脑各板卡及外设中的数量也是非常多的。它的分类也是多种多样的,如果按用处分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;如果按外形及制作材料分类有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;如果按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。

直流电源系统

直流电源系统 1 工作范围 本泵站一套直流电源系统,主要包括1组阀控式密封铅酸蓄电池、充电装置、绝缘监视装置、直流系统监控装置、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等。中标方应负责完成该泵站直流电源设备的设计、制造、包装、运输、培训和交货及安装调试、试运行期间的技术指导;提供设备安装、调试所需的仪器和专用工具;提供所需的备品、备件。 直流电源系统馈电回路:控制回路为8 回;合闸回路为8 回。 2 产品符合的规范和标准 GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.2-1993 《半导体变流器应用导则》 DL/T459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》 3 基本参数 额定输入电压:三相:380V 交流电源频率:50Hz 直流额定电压:230V 直流标称电压:220V 充电装置输出直流额定电流:20A 蓄电池额定容量:100Ah。 稳流精度:± 1% 稳压精度:± 0.5% 纹波系数:w 0.5% 噪声:w 55dB 防护等级:》IP30 4 特性 4.1 概述 除非另有规定,设备的电气特性应符合GB标准有关条款的要求。导线的安装应符合GB 标准有关条款的要求。

主要元器件(包括高频开关模块、整流模块、断路器等)应采用国际知名品牌。 4.2 噪声限制 布置在中控室的设备其噪声在中控室处测量应小于50dB设备在正常工作 时,距离设备1m处所产生的噪声应小于55dB 4.3 绝缘电阻和介电强度 交流回路外部端子对地的绝缘电阻应不小于10MQ; 不接地直流回路对地的绝缘电阻应不小于1MIQ; 500V以下、60V及以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压1min; 60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1mi n。 4.4 电磁兼容性 本系统设备的浪涌抑制能力(SWC)抗无线电干扰(RI)能力及抗静电干扰(ESD)能力应满足IEC61000-4《电磁兼容性试验和测试方法》的要求。 4.5 电磁干扰防护本系统设备的正常运行应不受电磁干扰的影响,中标方应在设备的输入 端 口加装吸收干扰的元件。 4.6 其它 (1)试验报告和证书 1)中标方应在合同生效后30 天(日历天数)提供与合同设备有关的所有最终试验报告的复印件,该报告应装订成册作为永久资料使用。 2)中标方应在直流电源设备出厂试验验收后30 天(日历天数)内提供下列报告(包括出厂试验记录)和证书给业主: 直流电源设备的整套出厂试验报告;直流电源设备出厂检验证书。 (2)互换性 中标方提供的合同设备的相同部件,其尺寸和公差应完全相同,以保证各设备部件之间的互换性。所有的备品备件的材料和质量应与原设备相同。 (3)电源 1)业主提供电源 交流380V系统电压变化范围80%-115%Un 频率变化范围48-52Hz 中标方提供的所有设备应能在上述相应的范围内正常运行,当输入电压下降到低于下限值时,设备应不致损坏。 2)内部直流稳压电源应有过压、过流保护及电源电压不正常的报警信号能防止损坏其它

常见电子元件大全

(訓練教材) 制訂日期: 修訂日期: 編寫人: 審核人: 批准人: 1.0 目的

制訂本指南﹐規範公司的各層工作人員認識及辯別日常工作中常用的各類元件. 2.0 范圍 公司主要產品(電腦主機板)中的電子元件認識: 2.1工作中最常用的電子元件有﹕電阻﹑電容﹑電感﹑晶體管(包括二極管﹑發光二極管及三 极管)﹑晶體﹑晶振(振蕩器)和集成電路(IC)。 2.2 連接器件主要有﹕插槽﹑插針﹑插座等。 2.3 其它一些五金塑膠散件﹕散熱片﹑膠釘﹑跳線鐵絲等。 3.0 責任 3.1 公司的各層工作人員﹐正確認識及辯別日常操作中常用的各類元件﹐結合產品BOM的學 習并應掌握以下基礎知識或內容﹕ A) 從外觀就能看出該元件的種類﹐名稱以及是否有極性(方向性)。 B) 從元件表面的標記就能讀出該元件的容量﹐允許誤差范圍等參數。 C) 能辯識各類元件在線路板上的絲印圖。 D) 知道在作業過程中不同元件需注意的事項。 3.2 本指南由品管部負責編制; 4.0 電子元件 4.1 電阻 電阻用“R”表示﹐它的基本單位是歐姆(Ω) 1MΩ(兆歐)=1000KΩ(千歐)=1000000Ω 公司常用的電阻有三種﹕色環電阻﹑排型電阻和片狀電阻。 4.1.1 色環電阻 色環電阻的外觀如圖示﹕ 圖1 五色環電阻圖2 四色環電阻 較大的兩頭叫金屬帽﹐中間几道有顏色的圈叫色環﹐這些色環是用來表示該電阻的阻值和范圍的﹐共有12種顏色﹐它們分別代表不同的數字(其中金色和銀色表誤差)﹕顏色棕紅橙黃綠藍紫灰白黑金銀 代表數字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +5% +10% 我們常用的色環電阻有四色環電阻(如圖2)和五色環電阻(如圖1)﹕ 1).四色環電阻(普通電阻)﹕電阻外表上有四道色環﹕ 這四道環﹐首先是要分出哪道是第一環﹑第二環﹑第三環和第四環﹕標在金屬帽上的那道環叫第一環﹐表示電阻值的最高位﹐也表示讀值的方向。如黃色表示最高位為四﹐緊挨第一環的叫第二環﹐表示電阻值的次高位﹐如紫色表示次高位為7﹔緊挨第2環

常用稳压芯片

LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2930T-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2931AZ-5.0 5.0V低压差稳压器(TO-92) LM2931T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2931CT 3V to 29V低压差稳压器(TO-220,5PIN) LM2940CT-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2940CT-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2940CT-9.0 9.0V低压差稳压器 LM2940CT-10 10V低压差稳压器 LM2940CT-12 12V低压差稳压器 LM2940CT-15 15V低压差稳压器 LM123K 5V稳压器(3A) LM323K 5V稳压器(3A) LM117K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317LZ 1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM133K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM333K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM337K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337T 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337LZ 三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A) LM150K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)

LM350K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350T 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM138K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338T 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM336-2.5 2.5V精密基准电压源 LM336-5.0 5.0V精密基准电压源 LM385-1.2 1.2V精密基准电压源 LM385-2.5 2.5V精密基准电压源 LM399H 6.9999V精密基准电压源 LM431ACZ 精密可调2.5V to 36V基准稳压源LM723 高精度可调2V to 37V稳压器 LM105 高精度可调4.5V to 40V稳压器 LM305 高精度可调4.5V to 40V稳压器 MC1403 2.5V基准电压源 MC34063 充电控制器 SG3524 脉宽调制开关电源控制器 TL431 精密可调2.5V to 36V基准稳压源 TL494 脉宽调制开关电源控制器 TL497 频率调制开关电源控制器 TL7705 电池供电/欠压控制器 7805 正5V稳压器(1A)

常用电子元器件大全

第一章电子元器件 第一节、电阻器 1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻. 1.2 电阻器的英文缩写:R(Resistor)及排阻RN 1.3 电阻器在电路符号:R 或WWW 1.4 电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ) 1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧 1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过 这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。 表 1.7 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 1.8 电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。 1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。 a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百 分数表示,未标偏差值的即为±20%. b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示 有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)如:472 表示47×102Ω(即4.7K Ω);104则表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、 122=1200Ω=1.2KΩ、 1402=14000Ω=14KΩ、R22=0.22Ω、 50C=324*100=32.4KΩ、17R8=17.8Ω、000=0Ω、 0=0Ω. c、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环.现举例如下:如果色环电阻器用四环表示,前面两位数字是有效数字,第三位是10的倍幂, 第四环是 色环电阻器的误差范围(见图一) 四色环电阻器(普通电阻) 标称值第一位有效数字 标称值第二位有效数字 标称值有效数字后0的个数(10的倍幂) 允许误差 颜色第一位有效值第二位有效值倍率允许偏差黑0 0 0 10 棕 1 1 1 10±1% 红 2 2 2 10±2% 橙 3 3 3 10 黄 4 4 4 10

动环-交直流供电系统-通用-L3

正在作答: 动环-交直流供电系统-通用-L3 已切屏次数:2 本卷共150题,总分100分已答:0 未答:150 我要交卷单选(共50分) 待检查 1、一个电容器,当电容量一定时,电源频率越高,则容抗就( )。 A. 越小 B. 不变 C. 忽略 D. 越大 待检查 2、电流型谐振开关是由()组成 A. 电感和开关串联 B. 电感和开关并联

C. 电容和开关并联 D. 电容和开关串联 待检查 3、在停电形势较严峻的情况下,开关电源参数周期均充时间可调为()个月,蓄电池充电电流为10小时放电率的()倍。 A. 3,1.5 B. 3, 2 C. 1 ,1.5 D. 1,2 待检查 4、()是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小。 A. 影响量

B. 负载调整率 C. 输出能力 D. 交叉调整量 待检查 5、在一套整流设备中,用霍尔器件检测负载电流。若霍尔器件故障误检测负载电流为无穷大。则整流器的输出电压会( )。 A. 视负载类型而定 B. 急降 C. 不变 D. 急升 待检查 6、中、大功率工频UPS的逆变器一般采取哪种拓扑结构

A. 全桥 B. 多桥 C. 半桥 D. buck-boost 待检查 7、三相变压器的短路阻抗Zk、正序阻抗Z1与负序阻抗Z2三者之间的关系() A. Zk=Z1=1/2Z2 B. Z1=Zk=√3Z2 C. Z1=Z2=1/2Zk D.

Z1=Z2=Z3 待检查 8、要使导通的可控硅截止应使用的方法是( )。 A. 给阴、阳极间加以反向电压 B. 撤掉控制极的电压 C. 给控制极加以反向电压 待检查 9、在印制板的丝印层上,Q121、D113、C14、R15分别表示()。 A. 二极管、电阻、电容、功率管 B. 功率管、二极管、电阻、电容 C. 功率管、电阻、电容、二极管 D.

电力交直流一体化电源解决方案

关于变电站交直流一体化电源解决方案的 探讨 背景及现状 1、背景 电力系统中变电站内的操作电源是保证变电站控制、信号、保护、自动装置可靠运行的保障,变目前隆化分公司变电站一般配置三套各自独立的操作电源系统,即直流操作电源、通信电源、交流不间断电源(UPS),每套电源系统单独配置蓄电池组和监控管理系统。为控制、信号、保护、自动装置以及操作机构等供电的直流电源系统,通常称为直流操作电源。为微机、载波、消防等设备供电的交流电源系统,通常称为交流操作电源;为交换机、光端机、远动等通信设备供电的直流电源系统,则称为通讯电源。 2、现状 1、2、1直流操作电源 直流操作电源室站用交流电源正常和事故状态下都能保持可靠供电给变电站内所有控制、保护、自动装置等控制负荷和各类直流电动机、断路器合闸机构等动力负荷的电源。直流操作电源系统电源一般选择220V或110V,采用不接地方式。隆化分公司现有35千伏变电站均装设1组蓄电池及1套充电装置,采用单母线接线。 1、2.2通信电源 通信电源提供给变电站载波机、光端机等通信设备及保护复用设备电源。系统电压为48V,采用正接地方式。 1、2.3交流不间断电源 交流不间断电源在变电站中UPS主要是给不允许短时停电的计算机监控设备供

电,可靠性及稳定性较高,一般均采用一主一备串联运行方式,即正常时由主机供电,主机故障时,从机自动投入。UPS正常由交流电源供电,当交流电源消失或整流器、逆变器等元件故障,则由自带的蓄电池向逆变器供电。 隆化分公司现有变电站16座,各变电站内均配有UPS电源,由于其内置的蓄电池组容量小且没有专业的维护措施,因此造成蓄电池容量不足或损坏而无法满足自动化的要求。 1、2.4独立操作电源存在的问题 无法综合优化资源,各自独立的操作电源系统重复配置蓄电池组,使一次投资增加。 分散布置的设备增加了日常运行维护工作。 各操作电源系统的由于不同的厂家使安装、服务等协调困难。 分公司各操作电源维护班组无法统一管理。 智能一体化电源系统解决方案 2、1系统综述 基于以上各独立操作电源的现状及存在的问题,我们与有关厂家咨询提出智能一体化电源系统的解决方案,优化系统资源。智能一体化电源系统采用分层分布结构,各功能测控模块采用一体化设计、一体化配置,各功能测控模块运行状况和信息数据采用(IEC61850)标准建模并接入信息一体化平台。实行智能一体化电源各子单元分散测控和几种管理,实现对智能一体化电源系统运行状态信息的实时监测。 智能一体化电源系统应能够为全站交直流设备提供安全、可靠的工作电源,包括:380V/220V交流电源、DC220V或DC110V直流电源和DC48V通信用直

常用小型稳压LDO等芯片推荐参考.

目录 产品类型系列页码 1.电压调整器(LDO ME6201 1 ME6206 2 ME6211 3 ME6219 4 ME1084 5 ME1085 6 ME1117 7 ME3206 8 ME6401 9 2.升压DC/DC转换器MEXX1C 10 MEXX1D 11 ME2100 12 ME2101 13 ME2106 14

ME2108 15 ME2109 16 ME2111 17 ME2115 18 ME2206 19 ME2209 20 3.降压DC/DC转换器ME3101 21 ME3102 22 ME3110 23 4.功率MOSFET MEM2301 24 MEM2303 25 MEM2307 26 MEM2309 27 MEM2311 28 MEM2302 29 MEM2306 30 MEM2308 31 MEM2310 32 MEM2316 33

MEM2318 34 5.音频功率放大器ME5890 35 ME5990 36 ME5101 37 ME5103 38 6.其他 ME2801 39 ME2802 40 ME4054 41 ME7660 42 ME7661 43 MEL71XX 44 选型指南电压调整器(LDO 系列输出 电流 输入 电压 输出电压精度

静态 电流 纹波抑制比 (1KHz 封装状态 ME6201 100mA -18V 3.0-5.0V ±2% 3uA 60dB TO92/SOT89 量产ME6206 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 8uA 50dB SOT23/SOT89 量产 ME6211 500mA -6.5V 1.2-5V ±2% 50uA 75dB SOT-23-5LL/ SOT-89/DFN 量产 ME6219 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 65uA 62dB SOT-23-5LL 量产ME1084 5A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1085 3A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1117 800mA -20V 1.25-12V ±2% 2mA 50dB SOT223/TO252 2009/Q2 ME3206 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 16uA 50dB SOT-23-5LL 量产ME6401 200mA -6.5V 1.2-5V ±2% 130uA 62dB SOT-23-6LL 量产 升压DC/DC转换器 系列控制 模式 输入 电压

常用芯片型号大全

常用芯片型号大全 4N35/4N36/4N37 "光电耦合器" AD7520/AD7521/AD7530/AD7521 "D/A转换器" AD7541 12位D/A转换器 ADC0802/ADC0803/ADC0804 "8位A/D转换器" ADC0808/ADC0809 "8位A/D转换器" ADC0831/ADC0832/ADC0834/ADC0838 "8位A/D转换器" CA3080/CA3080A OTA跨导运算放大器 CA3140/CA3140A "BiMOS运算放大器" DAC0830/DAC0832 "8位D/A转换器" ICL7106,ICL7107 "3位半A/D转换器" ICL7116,ICL7117 "3位半A/D转换器" ICL7650 "载波稳零运算放大器" ICL7660/MAX1044 "CMOS电源电压变换器" ICL8038 "单片函数发生器" ICM7216 "10MHz通用计数器" ICM7226 "带BCD输出10MHz通用计数器" ICM7555/7555 CMOS单/双通用定时器 ISO2-CMOS MT8880C DTMF收发器 LF351 "JFET输入运算放大器" LF353 "JFET输入宽带高速双运算放大器" LM117/LM317A/LM317 "三端可调电源" LM124/LM124/LM324 "低功耗四运算放大器" LM137/LM337 "三端可调负电压调整器" LM139/LM239/LM339 "低功耗四电压比较器"

LM158/LM258/LM358 "低功耗双运算放大器" LM193/LM293/LM393 "低功耗双电压比较器" LM201/LM301 通用运算放大器 LM231/LM331 "精密电压—频率转换器" LM285/LM385 微功耗基准电压二极管 LM308A "精密运算放大器" LM386 "低压音频小功率放大器" LM399 "带温度稳定器精密电压基准电路" LM431 "可调电压基准电路" LM567/LM567C "锁相环音频译码器" LM741 "运算放大器" LM831 "双低噪声音频功率放大器" LM833 "双低噪声音频放大器" LM8365 "双定时LED电子钟电路" MAX038 0.1Hz-20MHz单片函数发生器 MAX232 "5V电源多通道RS232驱动器/接收器" MC1403 "2.5V精密电压基准电路" MC1404 5.0v/6.25v/10v基准电压 MC1413/MC1416 "七路达林顿驱动器" MC145026/MC145027/MC145028 "编码器/译码器" MC145403-5/8 "RS232驱动器/接收器" MC145406 "RS232驱动器/接收器"

第2章 交直流供电系统

第2章交直流供电系统 2.1.1 市电供电方式的分类 2.1.2 交流高压配电系统 2.1.3 交流低压配电系统 2.1.4 交流变配电设备的维护 2.2.1 直流基础电压及供电要求 2.2.2 直流供电系统的配电方式 2.2.3 直流供电系统的主要设备 交流(Alternating Current, AC )供电系统是由主用交流电源、备用交流电源油机发电机组、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、市电油机转换屏、低压电容器屏、交流调压稳压设备以及连接馈线组成的供电总体。其中,高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压断路器、高压熔断器、高压仪表用互感器、避雷器等高压元器件;低压配电设备则由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器、监测用各种交流电表等低压元器件组成。 直流(Direct Current, DC )供电系统主要由整流设备、蓄电池组、DC/DC变换器以及直流配电屏组成。其中整流设备与蓄电池组通过

与直流配电屏并联向负载供电,以实现不间断供电和稳定供电的目的。 2.1 交流供电系统 交流供电系统包括交流高压配电系统(6kV或10kV系统)和交流低压配电系统(380/220V系统)。其中,来自国家电网的市电作为主用交流电源,通信局(站)自备的油机发电机组则作为备用交流电源。大中型通信局(站)都采用10kV高压市电,经电力变压器降为380/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。 2.1.1 市电供电方式的分类 依据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式及运行状态,将市电供电方式分为下述4类。 1.一类市电供电方式 一类市电供电方式为从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线,两路供电线不应有同时检修停电的供电情况。 两路供电方式宜配置备用电源自动投入装置。

常用电子元件封装、尺寸、规格汇总

常用电子元件封装、尺寸、规格汇总 贴片电阻规格 贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸: 贴片元件的封装 一、零件规格: (a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。 标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表 英制表示法1206 0805 0603 0402 公制表示法3216 2125 1608 1005 含义 L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm) L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm) L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm) L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm) 注: a、L(Length):长度;W(Width):宽度;inch:英寸 b、1inch=25.4mm

(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。 (c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。 (d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。 二、常用元件封装 1)电阻: 最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。 注: ABCD四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H 1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同 0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法) 1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法) 2)电阻的命名方法 1、5%精度的命名:RS – 05 K 102 JT 2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT R -表示电阻 S -表示功率 0402是1/16W、 0603是1/10W、 0805是1/8W、 1206是1/4W、 1210是1/3W、 1812是1/2W、 2010是3/4W、 2512是1W。 05 -表示尺寸(英寸): 02表示0402、 03表示0603、 05表示0805、 06表示1206、 1210表示1210、 1812表示1812、 10表示1210、 12表示2512。 K -表示温度系数为100PPM。 102 -5%精度阻值表示法: 前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。1002 是1%阻值表示法:

常用电源芯片及其参数

常用电源的电源稳压器件如下: 79L05 负5V稳压器 79L06 负6V稳压器 79L08 负8V稳压器 79L09 负9V稳压器 79L12 负12V稳压器 79L15 负15V稳压器 79L18 负18V稳压器 79L24 负24V稳压器 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-ADJ

简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A)

LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-12 12V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-12 12V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器

电力交直流一体化电源解决方案

电力交直流一体化电源解决方案 关于变电站交直流一体化电源解决方案的 探讨 背景及现状 1、背景 电力系统中变电站内的操作电源是保证变电站控制、信号、保护、自动装置可靠运行的保障~变目前隆化分公司变电站一般配置三套各自独立的操作电源系统~即直流操作电源、通信电源、交流不间断电源,UPS,~每套电源系统单独配置蓄电池组和监控管理系统。为控制、信号、保护、自动装置以及操作机构等供电的直流电源系统~通常称为直流操作电源。为微机、载波、消防等设备供电的交流电源系统~通常称为交流操作电源,为交换机、光端机、远动等通信设备供电的直流电源系统~则称为通讯电源。 2、现状 1、2、1直流操作电源 直流操作电源室站用交流电源正常和事故状态下都能保持可靠供电给变电站内所有控制、保护、自动装置等控制负荷和各类直流电动机、断路器合闸机构等动力负荷的电源。直流操作电源系统电源一般选择220V或110V,采用不接地方式。隆化分公司现有35千伏变电站均装设1组蓄电池及1套充电装置~采用单母线接线。 1、2.2通信电源 通信电源提供给变电站载波机、光端机等通信设备及保护复用设备电源。系统电压为48V~采用正接地方式。 1、2.3交流不间断电源

交流不间断电源在变电站中UPS主要是给不允许短时停电的计算机监控设备供电~可靠性及稳定性较高~一般均采用一主一备串联运行方式~即正常时由主机供电~主机故障时~从机自动投入。UPS正常由交流电源供电~当交流电源消失或整流器、逆变器等元件故障~则由自带的蓄电池向逆变器供电。 隆化分公司现有变电站16座~各变电站内均配有UPS电源~由于其内置的蓄电池组容量小且没有专业的维护措施~因此造成蓄电池容量不足或损坏而无法满足自动化的要求。 1、2.4独立操作电源存在的问题 无法综合优化资源~各自独立的操作电源系统重复配置蓄电池组~使一次投资增加。 分散布置的设备增加了日常运行维护工作。 各操作电源系统的由于不同的厂家使安装、服务等协调困难。分公司各操作电源维护班组无法统一管理。 智能一体化电源系统解决方案 2、1系统综述 基于以上各独立操作电源的现状及存在的问题~我们与有关厂家咨询提出智能一体化电源系统的解决方案~优化系统资源。智能一体化电源系统采用分层分布结构~各功能测控模块采用一体化设计、一体化配置~各功能测控模块运行状况和信息数据采用,IEC61850,标准建模并接入信息一体化平台。实行智能一体化电源各子单元分散测控和几种管理~实现对智能一体化电源系统运行状态信息的实时监测。 智能一体化电源系统应能够为全站交直流设备提供安全、可靠的工作电源~包括:380V/220V交流电源、DC220V或DC110V直流电源和DC48V通信用直流电源及电力用逆变电源。直流电源、电力用交流,UPS,和电力用逆变电源,INV,、通信用直流

智能电网站用交直流一体化电源系统简介

智能电网站用交直流一体化电源系统简介 近年来,高中压开关电器、综自系统在电力系统受到高度重视,变电站综合技术与智能化水平得到了极大的提升。然而,针对站用电源的技术研究与产品创新却相对滞后,传统站用电源设计方案已难以适应新型变电站的发展需要。 本文针对传统站用电源分散设计存在的问题,阐述了站用交直流一体化电源系统的设计方案及其技术特点,并对其所产生的经济效益与社会效益等方面进行了综合分析。 1、传统站用电源分散设计存在的问题 一直以来,变电站站用电源分为交流电源系统、直流电源系统、UPS不间断电源系统、通信电源系统等,各子系统采用分散设计,独立组屏,设备由不同的供应商生产、安装、调试,供电系统也分配不同的专业人员进行管理。站用电源的分散设计与管理,存在着诸多问题: 1)站用电源难以实现系统管理 由不同供应商提供的交流系统与直流系统通信规约一般不兼容,难以实现网络化系统管理,自动化程度低。由于没有统一的监控设备对整个站用电源进行管理,不能实现系统数据共享,无法进行站用电源协调联动、状态检修等深层次开发应用。 2)可靠性受到影响 由于站用电源信息不能网络共享,针对故障或告警信息不具备进行综合分析的基础平台,不同专业的巡检人员分别管理各个电源子系统,难以进行系统分析判断、及时发现事故隐患。 对于涉及需站用电源各子系统协调才能解决的问题难以统一处理。如:防雷配置,避雷器参数选择,安装位置只有将整个站用电源交直流系统统一考虑才能解决;由于充电模块均流对于直流母线上纹波较敏感,需要对母线所接负荷,如逆变电源等反灌电流进行统一治理等。 3)经济性较差

由不同供应商分别设计各个子系统,资源不能综合考虑,造成配置重复,一次性投资显著增加。如:直流电源,UPS不间断电源、通讯电源分别配置独立的蓄电池,浪费用严重;交流系统配置电源自动切换设备,充电模块前又重复配置,既浪费又使设备之间难于协调运行。 4)长期维护不方便,增加成本 各个供应商由于利益差异使安装、服务协调困难,站用电源一旦出现故障需向多个厂家进行沟通协调,造成沟通困难与效率低下。 现有变电站站用电源分配不同专业人员进行管理:交流系统与直流系统由变电人员进行运行维护,UPS由自动化人员进行维护,通信电源由通信人员维护。人力资源不能总体调配,通信电源、UPS等也没有纳入变电严格的巡检范围,可靠性得不到保障。 2、交直一体化电源系统设计方案及特点 通过分析与研究传统站用电源分散设计存在的问题,针对性提出了站用交直流一体化的设计思路,以实现:第一、建立站用电源统一网络智能平台;第二、消除站用电源隐患;第三、提高站用电源管理水平;第四、进行深层次开发,提高站用电源安全与智能化水平。 1)交直流一体电源系统的定义 站用交直流一体化电源系统是指:将站用交流电源系统、直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统统一设计、监控、生产、调试、服务,通过网络通信、设计优化、系统联动方法,实现站用电源安全化、网络智能化设计,实现站用电源交钥匙工程,实现效益最大化目标。 智能站用电源交直流一体化系统包括:智能交流电源子系统、智能直流电源子系统、智能逆变电源子系统、智能通信电源子系统、一体化监控子系统。 2)主要技术特征 站用交直流一体化电源系并不是对交流、直流电源系统的简单混装,其主要技术特征表现在: (1)网络智能化设计:通过一体化监控器对站用交流电源、直流电源、逆变 电源、通信电源进行统一监控,建立统一的信息共享平台,实现网络智 能化。支持61850通讯规约。

相关文档
相关文档 最新文档