文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程施工设计方案

建筑电气工程施工设计方案

建筑电气工程施工设计方案
建筑电气工程施工设计方案

第一章编制说明

1.1 编制依据

1.合同文件;

2.主要施工及验收规范

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-93

3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》;

4.本工程图纸及会审纪要。

1.2 编制目的

为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。

第二章工程概况

2.1 工程概况

保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。

本工程建设单位:保利华南实业有限公司;

监理单位:广东奥科工程监理有限公司;

施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司;

设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。

本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C 三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。

施工范围:室内电气动力、照明安装管线安装等。

第三章施工部署

3.1 工期安排

根据总工期650天的要求,在前期预埋阶段建筑电气管线预埋、洞口预留工作,在浇混凝土前将施工内容穿插进去,并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。

电气安装分四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,电气安装工程施工任务。

3.2 施工组织系统

本工程采用项目法施工管理模式组织施工,建筑电气安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。

本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下:

1. 项目经理部

施工技术部:按电气专业设置两名电气施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。

质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。

材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。

工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。

2. 现场施工班组

电工班:负责电线管预埋、桥架安装、照明和动力系统等线路敷设安装及电气设备的安装工作。

焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。

3.3 现场管理方法

现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业项目的内在规律,通过对生产诸要素的优化配置与动态管理,实现项目合同目标,提高工程投资效益和企业综合经济效益的一种科学管理模式。项目法施工的最大好处是项目经理部

成为施工现场指挥系统的管理机构,能缩短甲方与施工单位的距离,便于对计划、合同的管理和质量、成本的控制,以便负责施工的工程项目能达到预期的最佳效果和最终目的。项目经理部实行项目经理责任制,经理全面统筹和协调整个施工现场的一切日常工作,负责与业主、工程监理和现场各施工单位的沟通联系,团结现场全体施工人员,调动一切积极因素,保证工程按照规定的目标高速、优质、低耗地全面完成。项目经理部的管理人员应深入施工现场,检查施工进度和质量,发现问题及时采取措施处理,主动配合其他承包单位的施工,努力做好各方面工作。施工员按专业分工负责,管理、安排、指导对口班组施工。在项目经理的统一指挥下,全体人员团结合作,互相促进,科学管理,密切协调,保证工程顺利进行。

在实际管理过程中,须着重做好以下几个方面的工作:

1.现场所有人员必须服从项目经理部的统一调配和指挥,自觉遵守现场规章制度和劳动纪律,熟悉施工规范,做到安全生产。

2.施工管理人员要积极工作,深入现场,经常检查施工进度和质量。参加有关单位组织的巡场和协调会议,发现问题及时纠正、采取措施予以解决。现场各专业施工员即要各施其职,又要相互配合支持,合理调配劳动力,科学安排施工程序,密切协调各工种搭接,共同向项目经理负责。

3.项目经理负责部每周召开一次内部碰头会,汇报施工进度,提议质量措施,交换具体意见,讨论存在问题,研究解决办法,总结经验教训,商议今后工作。

4.现场所需劳动力,由项目不根据施工计划和实际需要,向劳务分公司要求,调派有关专业的施工班组进场施工。

5.现场施工班组接受项目经理部和分公司的双重领导,必须保证每天的实际工作时间和必要的加班赶工,按期、保质量地完成施工员下达的工程任务。

6.进入施工高峰期,估计可能出现劳动力不能满足施工进度所需的情况,项目经理部有权要求施工组赶工或采取其他应变措施,确保工程进度。

7.运用统筹组织施工,这是对于合理安排、科学管理、缩短工期、减低成本等行之有效的管理方法。施工网络计划压迫突出管理工作应抓紧的关键活动,显示各项活动的机动时间,使管理人员做到胸有全局,自觉加强对重要工序的组织和管理,以便工程能获得好、快、省、安全的效果。以总体施工网络计划为依据,结合甲方要求和土建进度,编制月、旬

施工进度计划,并提交给现场各有关单位以争取得到支持和配合。根据实施过程中的实际完成情况,及时调整进度计划,实行动态控制管理。对施工中出现得计划偏差,应及时采取积极有效的措施,做到“向关键线路要工期,在非关键线路上挖潜力”,保证作业计划的严肃性和可行性,以达到宏观调控的目标。

第四章施工方法及技术措施

安装工程的施工,总体上分为3个阶段,随土建结构施工进行预埋预留;随土建的粗装饰进行各零配件的粗安装;随土建的精装饰及其以后,进行其配件的精安装。

4.1电气系统安装

4.1.1电气施工工艺流程图

(见下页)

图6-02 电气施工工艺流程图

4.1.2 PVC塑料线管暗敷设

(1)管的切断

PVC管在敷设过程中,根据实际所需长度,用钢锯垂直管方向切断。

(2)管与盒(箱)的连接

PVC管与盒(箱)做终端连接时,应使用PC专用锁母固定,并用钢筋固定盒体。

(3)中间串接

PVC管与盒(箱)做中间串接时,可不必切断管子,将管子直接穿过盒内,待穿线前将管子切断。

(4)管与管的连接

采用PVC管专用套管胶粘连接,

(5)管的弯曲

PVC管弯曲采用PVC管弯曲弹簧冷弯,在弯曲管时,将相应的弯曲弹簧插入管内需煨弯处,两手握住管弯曲处弹簧的部位,用手逐渐弯出需要的弯曲半径,管路应尽可能避免弯曲,当管路直接长度超过15M或直角弯超过3个时,应装置中间接线盒,管弯曲半径应小于10D,弯曲角度应大于90度。

(6)在现浇混凝土工程中的施工

PC管在混凝土墙内敷设,垂直方向敷设时,在墙内的管路应放在钢筋网片的侧面,在住内顺主筋靠屋内侧;在墙内水平方向敷设时,管路应顺列在钢筋网片的一侧。

(7)PVC管在混凝楼板上敷设

管路敷设在钢筋网中间,单层筋时,应在底筋上侧,用绑线绑扎,间距不宜大于30cm,在管进入盒处,绑扎点应适当缩短,防止管口脱出盒(箱)。

4.1.3管内穿线

(1)施工程序

定位→铁件予埋→固定支、吊架→桥架处观检查→桥架组装→桥架接地。

(2)桥架外观检查

检查装箱单、产品合格证、出厂检验报告;托盘、梯架、镀层应均匀,无毛刺、伤痕、缺陷;坚固件应齐全能用。

(3)支、吊架安装

支、吊架一般固定在墙、柱、楼板上,当支、吊架水平敷设时应高度一致,一般不要安装在热力管道上面或有腐蚀性管路的下面。敷设高度按图纸要求进行,支、吊架一般用螺丝、膨胀螺丝固定或焊接在预埋件上。

(4)桥架组装

桥架应固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板平整,接口严密,转角整齐。桥架进出电缆开口应使用开口器,严禁气割;管子进出桥架应套丝,用锁紧螺母固定管口,管子露出锁紧螺母的纹为2~扣。

(5)桥架接地

桥架应有可靠的电气接地,沿桥架长度敷设,要求与电缆托架焊接,20m之内做一次重复接地。

4.1.4电缆敷设

(1)施工程序

保护管、接线管予埋→配电箱、灯具到货验收→管内穿线→器具安装→校线、接线→各回路调试检查→器具试用。

(2)电缆检查

电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求。产品技术文件齐全,外观无损伤,绝缘良好,电缆密封严密。

(3)电缆保护管的加工和安装

参见明敷和暗敷管路。

(4)电缆的搬运

1.电缆搬运前应检查其规格、型号是否符合要求,尤其要注意电压等级和芯线截面及芯线数。

2.电缆盘存存放和搬运时不得平放,以防止线缆松弛脱落。

3.电缆轴运输时也不得平放。短距离搬运时,可以滚动,但要注意方向,防止电缆松脱。(5)电缆敷设

1.电缆敷设有两种方法,即人工敷设和机械敷设,无论采用哪一种敷设方法,均应将电缆盘架设到滚动支架上牵引敷设。

2.电缆敷设时在转变处、终端处、接头处均应留有备用长度。

3.电力电缆与控制电缆不应敷设在同一支架上,但1KV以下的电力电缆和控制电缆可以并列敷设在同一支架上。高低压电缆、强电、弱电控制电缆应按由上而下顺序敷设。

4.电缆固定可用管卡子、U型夹、塑料夹等。

5.电缆在穿入保护管前、保护管应安装牢固,不得将穿入电缆的管子直接焊接在支架上。穿入管子的电缆其截面积以管子内径截积的40%为极限值。

4.1.5电气照明器具及其配电箱(盘)安装

(1)施工程序

保护管、接线管予埋→配电箱、灯具到货验收→管内穿线→器具安装→校线、接线→各回路调试检查→器具试用。

(2)吊钩、予埋固定件埋设

吊钩、予埋固定件必须按要求埋设,并固定牢固。

(3)配电箱、灯具进货验收

设备材料到货后包装及密封应良好,开箱检查规格应符合设计要求规格、附件、备件、产品技术文件齐全;验收后,产品要标识,不合格产品严禁使用。

(4)配电箱、照明器具安装

1.器具及其支架牢固端正,位置正确,有木台的安装在木树叶中心;灯具内外干净明亮,吊杆垂直,双链平行;成排灯具中心线偏差≤5mm。

2.暗插座,暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,并列安装高差、面板垂直度≤0.5mm。3.配电箱(盘)的安装,位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口要整齐;暗式配电箱盖要紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象。箱内接线整齐,回路标识齐全、正确,管子与箱体连接有专用锁紧螺母,箱体(盘)油漆完整。箱(盘)垂直度允许偏差≤3mm。

(5)导线与器具的连接

1.连接牢固紧密,绝缘保护良好。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。导线在器具、盒(箱)内的余量适当,吊链灯引下线整齐美观。

2.开关切断电源,螺口灯头相线在中心触点的端子上;单相插座的接线,面对插座,右极接相线,左极接零线,单相三孔、三相四孔及三相五孔的插座的接地(接零)线接在正上方,插座的接地线单独敷设,不与工作零线混用。

3.照明器具及配电箱(盘)的接地(接零)应连接紧密牢固,截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,各回路调试、检查、接线正确,绝缘电阻不小于0.5MΩ。灯具开关插座工

作正常。

4.1.6配电柜(盘)及动力开关柜安装

(1)施工程序

设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作→柜(盘)安装→柜(盘)母线配制→二次回路接线→各回路检查调试→送电运行验收。

(2)设备开箱检查

1.设备开箱应会同设备生产厂家和建设(监理)单位共同开箱检查;设备包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。

2.柜本体外观应无损伤、变形,油漆完整无损,柜内电气元件齐全,无损伤、裂纹。(3)二次搬运

1.依据柜(盘)的重要及形体的大小,结合现场施工条件决定运输设备。

2.吊装时,柜上有吊环的,钢索应穿过吊环;无吊环的,钢索应挂四角主要承力处。搬运时防止磕碰、损害设备元件、仪表、损坏油漆及造成变形。

(4)基础型钢制作安装

1.原则上安装施工图施工。制作前应将型钢矫正矫直,再按图纸上柜(盘)的实际尺寸制作基础型钢。低压配电柜离墙不得小于0.8m。

2.安装基础弄钢时,应用水平仪找正。基础型钢安装的不平度,每米长度应小于1mm,全长应小于5mm。基础型钢位置偏差及不平行度在全长时,均应小于5mm。

(5)柜(盘)安装

1.柜(盘)安装前,应按图纸规定的顺序将柜(盘)作好标记,然后旋转到安装位置上。2.成列柜安装时,应先调整柜的排列顺序,就位后再精确调整第一面柜,然后以第一面柜为标准逐级调整。其调整顺序可以从左到右,也可从右到左。

3.柜(盘)找正时,垫片最多不得超过3片,柜间缝隙应小于2mm。基础型钢与柜的连接采用螺栓连接。

4.柜(盘)组安装后,其垂直度应小于每米1.5mm,相互间接缝不应大于2mm,成列柜盘面安装偏差不应大于5mm。

(6)柜(盘)接地

每个柜(盘)应单独与基础型钢做接地连接。每个柜(盘)从后面左下部的基础型钢侧面焊

上线鼻子,用不小于6平方毫米铜线与柜上的接地端子牢固连接。

(7)柜(盘)一、二次回路接线

1、按图施工,接线正确,导线接触面、开关与母线连接处必须接触紧密。芯线无损伤,不应有接头。控制电缆及芯线的端部均应标明回路编号,字迹清楚不易脱色,配线应整齐、美观、清晰。

2、进入柜内的控制电缆应排列整齐,编号清晰,牢固可靠,不得使端子排受阻力。

(8)柜(盘)试验调整

1.二次回路绝缘电阻试验

二次回路的每一支路和断路器,隔离开关操作机构的电源回路等均应大于1兆欧。

2.交流耐压试验

当绝缘电阻值大于10时,用2500V兆欧表摇测1分钟,应无闪络击穿现象;当电阻值在1~10时,做1000V交流工频耐压试验,时间1分钟,应无闪络击穿现象。

3.模拟试验

按图纸要求,接通临时控制和操作电源,分别模拟试验,控制、联锁、操作和信号动作,应正确无误,灵敏可靠。

(9)送电、验收

柜(盘)经试验调整后,经有关部门检查,可送电试运行,当送电空载24小时无异常现象,可办理交接手续。

第五章质量保证体系

在施工过程中,项目经理部将严格按照GBT19002质量标准要求建立质量保证体系。在履约过程中,我公司全面贯彻《IS09002:1994质量保证体系—生产、安装和服务的质量保证模式》标准,建立健全质量组织结构,优化资源配置,在工程施工的全过程把质量放在首位,要求每关道工序必须是上道工序为下道工序提供精品,以过程精品确保工程合格。

6.1 质量保证体系如下框图

6.3 劳动力分配表

6.4 主要施工机具计划表

第六章确保安全施工的技术组织措施

安全施工是确保施工进度正常进行的重要保证。安全工作要有预见性、科学性,并做到长期性、安员性。

7.1建立、健全安全保证体系

1.项目经理部科学合理地建立安全保证体系,项目各部门必须认真遵照执行。

2.在施工中进行各级经济承包时,必须有安全生产指标。

3.施工中的分项、分部技术交底的同时应有安全部门的专项交底。

4.各职能部门做好横向联系,做好建设单位、监理单位的配合协调工作。

5.抓好安全施工全员教育工作。

(1)、对现场的所有施工人员和管理人员进行有针对性的施工前安全上岗教育培训,学习执行有关安全文件精神和施工现场安全规章制度。

(2)、对新工人要履行三级教育和职工全员教育,建立三级教育卡,考核合格后才准上岗,转岗要转岗教育,加强民工经常性安全教育,不断提高职工的自我保护能力。

(3)安全保证体系图:见附图。

7.2现场安全管理规章制度

1.项目经理安全生产责任制

(1)对所辖范围的安全生产工作负直接领导责任,具体结合执行上级有关安全生产的政策、法规、标准和规章制度。

(2)计划、布置、检查、总结、评比工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,编制施工组织设计,制定安全技术措施,组织交底与实施,实行单位工程经济承包,要有安全指挥要求和奖罚措施。

(3)负责组织每周一次的安全检查。针对现场存在隐患和不安全因素,及时采取有效整改措施。经常组织开展活动,并有活动记录资料。

(4)发生事故后,组织调查分析,及时上报,并制定防范措施,组织实施文明生产和安全达标,加强对职工(民工)的安全教育。

2.施工员安全生产责任制

(1)对所管的施工生产现场的安全生产负有直接责任。

(2)向班组布置生产任务的同时,必须进行全面的、有针对性的安全技术交底,并督促检查执行。

(3)认真执行上级有关安全生产规定,组织开展工地安全达标无事故况赛等安全活动。

(4)坚持每天进行安全检查,督促班组搞好安全活动,及时处理解决现场存在的不安全因素和隐患,及时制止处理违章作业行为,加强对施工生产人员的安全教育。

(5)发生事故后要保持好现场,及时上报,查清事故原因,采取改进措施。

(6)组织参与对施工生产区域的临建设施、脚手架、卷扬机、施工电梯及施工用机电设备线路的检查验收工作,签字后存档。

(7)建立健全各项安全生产基层管理资料和活动记录。

3.工地安全作业纪律管理

(1)进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律,严禁违章作业。

(2)进入施工现场,必须戴好安全帽。

(3)高空作业,必须系好安全带。

(4)在现场内不准赤膊、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋。

(5)严禁酒后上岗工作。

(6)特种作业人员应持证上岗,无证人员禁止从事特种作业。

(7)不准在施工现场嬉耍、打闹或乱动设备。

(8)不准在施工现场往下或往上抛掷材料、工具等物件。

(9)施工现场一切安全设施、装置及安全标志,禁止随意拆除或移动。

(10)禁止带小孩进入施工现场,禁止在危险禁区通告。

7.3交叉作业防护

对支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下交叉作业时,不得在同一垂直方向上。下层作业位置必须处于上层高度的可能坠落范围半径之外,否则,设置安全防护层。

模板、脚手架等拆除时,下方禁止有人操作或行走,临时堆放处跑楼层边缘不得小于

1m,堆放高度不得高于1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件。

7.4施工临时用电安全防护

施工临时用电设备按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。

(2)施工层上的配电线路必须按有关规定架设整齐。

(3)配电系统采用分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,电器开关应标明用途。

(4)对于塔吊要按规定设避雷装置。

(5)手持电动工具的电源线、插头、插座应完好。电源线不得任意接长和调换。电动工具的外壳绝缘应完好无损。使用、维修、保管应有专人负责。

(6)按规定布线和装设夜间施工照明灯具。地下室进行室内拆模、粉刷、水暖安装施工时要布置足够的照明灯具,对于较黑暗的楼层的孔洞口,要设置常明警示灯。所有灯具都要做好防雨水设施。

(7)电焊机应单独开关,其外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,两侧接线应压接牢固,并安装可靠的防护罩。焊接线应双线到位,不得借用金属管道、脚手架、结构钢筋做回路接地线。焊接线应无缺损,绝缘良好。电焊机设置地应防潮、防雨、防砸。

7.5 高空作业安全防护

(1)高空作业人员必须经医生体检合格,不适应从事高空作业的人员一律禁止从事高空作业。

(2)高空作业区域应划出禁区,并设置围栏,禁止闲人通过和闯入。

(3)高空作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护的情况下攀登和行走。

(4)高空作业应布置足够的照明设备和避雷设施。

(5)高空作业用的机具、设备等,必须根据施工进度,随用随动,禁止超负荷。

(6)六级以上大风及大雨、大雪、浓雾停止露天作业。

(7)高空作业面要设材料机具堆放区,确保材料机具堆放平稳,操作工具用完应随手放入工具包内,严禁乱堆放和从高空抛掷材料、工具、物件等。

(8)高空作业要正确使用安全带。

(9)根据有关安全规范要求设置安全网。

(10)进出口处有安全防护棚。

7.6验收移交

(一)工程合同要求的全部工程内容已全面完成。

(二)各分部分项工程均已通过交验,工程质量均达到合格以上标准(以质量监督站核定为准)。

(三)各系统的调试工作完毕,各系统在正常的工况下运行。

(四)按城建档案馆和市质监站要求编制的工程技术档案(包括竣工图)完成并移交城建档案馆。

(五)所安装设备的所有随机文件、专用工具、配件、备件(按装箱单)。

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c710092194.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

建筑电气工程施工方案85393

建筑电气工程施工方案 1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案 发表时间:2020-03-27T01:41:44.750Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年23期作者:高小巍 [导读] 随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。 中石化中原石油工程设计有限公司河南 457001 摘要:随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。在电气设计中,消防配电设计至关重要,不仅关系到建筑的使用寿命,还与人民群众的生命财产安全息息相关。因此,在进行建筑电气消防配电的设计中,必须严格按照相关标准进行,在不断的实践中提高建筑消防配电设计的质量。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;方案 引言 目前,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 1消防配电设计的必要性 工程项目的设计和施工环节中电气系统占据很重要的角色,如建筑的电源系统、照明系统、雷电安全系统、弱电控制系统和电气设备等,但是消防配电系统是这些应用的基础保障。消防配电中线路安装、火灾感应装置、报警装置和电源基本回路的安装对电气系统的应用有着决定性的作用。基于此,消防配电设计的重要性体现在以下:(1)由于存在电磁干扰、设备老化的因素,因而电气设备在使用过程中存在引起火灾的较高潜在风险。电气火灾由于其存在潜在、突发和高风险的特性,一般在电气设备应用过程中很难通过肉眼进行辨别。但是因为存在突发性,一旦电气设备发生火灾将会产生严重的后果。因此,提高电气系统的设计水平是提高建筑电气设备高效运行的关键。(2)智能化发展已成为当今社会的流行发展趋势。在建筑行业中,提高电气设备的运行效率和提升服务质量是当前设计的关键目标。消防配电设计在实现上述功能方面存在巨大的潜力。 2建筑电气设计中消防配电设计的问题 2.1供电系统设计不够合理 供电系统设计是消防配电设计的基本内容,其能为消防配电系统的应用提供动力支持。现阶段,消防配电供电系统设计问题包括:(1)供电系统的高压电路设计不够合理,在建筑电气系统安全设计规范中,一级负荷建筑供电系统设计中的二次回路为高压电路,其需要采用独立供电的方式进行电力供应,然而在实际设计中,较多电气系统的高压母线开关为联锁输入,影响了消防配电系统的运行效率和质量;并容易引发电气安全事故;(2)当前供电系统设计中缺乏双向电源,这使得电气系统出现供电问题时,控制过程较为缓慢,影响了设备供电的稳定性。 2.2供电设备选择不科学 在进行建筑电气设计过程中,很多工作人员对复式断路器与复式脱扣器加以利用,从而保护供电系统,在供电系统实际运行过程中,很容易发生电路过载现象,当发生该种情况时则会停止对消防设施的运行,一旦发生火灾,消防设备无法及时启动,导致发生火灾事件。 2.3缺少相应的电源监控设备 在建筑工程中,消防监控人员可通过电源监控设备,对消防设备的运营情况进行实时监控,而在实际应用中,存在很多建筑电气设计中并未安装电源监控设备的现象,当供电系统停止运行时,很难及时完成消防供电操作,给建筑电气系统造成严重的威胁。 3建筑电气设计中消防配电设计的设计方案 3.1配电线路敷设设计 在建筑工程的消防设计中配电线路的敷设设计非常关键,当前我国很多的建筑工程使用的消防设备或者电气设计线路都是PVC材质,而且是通过室内吊顶内部。在消防线路的施工过程中需要结合工程的施工情况,对发生火灾的情况进行预测与估计。一但发生火灾就会产生大量的有毒有害气体,因此人员的存活几率就会大大的降低。特别是一些绝缘的电缆,其使用性能很好。在发生火灾的时候可以在持续高温的状态下进行3h的工作。由于这种材质没有有机材料,所以即使融化之后也不会产生太大的危害。另外有机绝缘耐火电缆的使用还可

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

建筑电气 开题报告 设计方案 电气设计

济南大学 毕业设计方案 题目某小区会所电气设计 专业电气工程及其自动化 班级电气 学生 学号 指导教师 二〇一四年三月三十一日

学院学院专业电气工程及其自动化 学生学号 设计题目某小区会所电气设计 一、选题背景与意义 1. 随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对于有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、有线电视等系统的要求越来越高,使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。纵观国内外建筑电气发展史,以现代信息技术、先进制造技术和智能建筑技术为引导,建筑电气技术正向不断开拓自主知识创新,向着高效、节能和绿色的目标和方向发展。有关建筑电气的IEC标准早在80年代初就引进我国,按IEC标准的要求,建筑电气首先应以人为本,保证人身安全,也要保证财产(指建筑物、电气设备等)的安全以及电气装置功能的正常发挥。我国已颁布了若干等同和等效采用IEC/TC64标准的国家标准为我国建筑电气与国际标准接轨创造了有利条件。随着我国高层楼宇数量的增加,建筑电气正以惊人的速度增长并有广阔的发展前景,中国已成为世界瞩目的建筑电气市场。长三角、珠三角、京津唐地区各城市基础设施建设投入较大,项目较多,成为了我国电气设计和电气产品的主要市场。 2. 本设计过程是对电气工程及其自动化专业所学内容进行一次集中全面的复习和总结,并进行知识的拓展,将理论知识与实际工程相结合。建筑电气是是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程,它需要与建筑、土木等专业密切配合共同完成楼宇的建设及其功能的完善。在进行本设计之前,应了解掌握建筑电气工程设计的步骤、方法、绘图技能以及建筑电气的施工程序。如学会看懂土建图,学会选择和确定电气设备的型号和规格,各种导线、电缆分布位置,学会查找和运用有关设计手册和技术资料,熟悉绘图软件AutoCAD。设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。这个过程可以开阔视野,增长知识。通过为某小区会所进行电气设计,掌握了建筑电气的流程与规范,为以后在实际工作中解决问题打好基础。 - 1 - 济南大学泉城学院

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/c710092194.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

202X年二建《机电工程》备考练习题:建筑电气工程施工技术.doc

202X年二建《机电工程》备考练习题:建筑电气工程施工技 术 为您整理“202X年二建《机电工程》备考练习题:建筑电气工程施工技术”,欢迎阅读参考,更多精彩内容请继续关注我们的网站()。 202X年二建《机电工程》备考练习题:建筑电气工程施工技术 一、单选题 1、三相干式电力变压器施工程序中,变压器安装的紧前工作是( )。 A.开箱检查 B.附件安装 C.二次搬运 D.交接试验 2、下列关于建筑电气灯具安装技术要求说法错误的是( )。 A.相线应接在中心出点端子上,零线应接在螺纹的端子上 B.需要接地的灯具有明显标志的专用接地螺栓 C.灯具距地面高度小于 1.5m 时,当灯具的金属外壳应需要接地或接零,应采用单独的接地线 D.当吊灯灯具重量超过 3kg 时,应采取预埋吊钩或螺栓固定 3、一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为( )。 A.5mx5m B.10mx10m C.15mx15m D.20mx20m

4、垂直埋设的金属接地体一般不采用( )。 A.镀锌扁钢 B.镀锌钢管 C.镀锌圆钢 D.镀锌角钢 二、多选题 5、在导线可共管敷设中,可穿入同一根导管内的回路有( )。 A.电压为 50V 及以下的回路 B.同一台设备的 3 个电动机的回路 C.无干扰要求的控制回路 D.照明花灯的 3 个回路 E.同类照明的 8 个回路 6、关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有( )。 A.配电箱内应标明用电回路的名称和功率 B.零线和保护接地线应在汇流排上连接 C.每个三相分支回路的电流不宜超过 16A D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过 25 个 E.插座为单独回路时的插座数量不宜超过 10 个 7、下列电动机接线要求中,说法正确的是( )。 A.动机接线方式应与电动机规格相符 B.电动机相线截面为 30mm2 时,接地线的截面为 16mm2 C.线路电压为 380V,当电动机额定电压为 380V 时,应该采用 Y 接

相关文档
相关文档 最新文档