一、前言 (3)

二、安全操作 (4)

1、安全注意事项 (4)

2、安全操作 (4)

3、安全性规则与警告 (6)

三、验货和产品检查 (8)

1、检查项目 (8)

2、变频器的尺寸 (8)

3、变频器型号说明 (8)

4、产品铭牌 (9)

5、WLdrive-HV系列高压变频器的技术参数 (9)

四、变频器接线 (12)

五、WLdrive系列高压变频器原理 (14)

1、系统结构 (14)

2、多重化输入设计 (15)

3、移相SPWM输出技术 (17)

4、接口与通讯 (17)

5、控制器 (17)

六、硬件组成及特点 (18)

1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置 (18)

2、旁路柜 (18)

3、变压器柜 (20)

4、功率柜 (21)

5、控制器柜 (22)

七、按钮及面板功能 (23)

1、按钮 (23)

2、触摸屏介绍 (24)

3、画面结构 (25)

4、主控画面 (26)

八、触摸屏操作 (28)

1、数据查询操作步骤 (28)

2、参数设定步骤 (29)

3、系统管理操作步骤 (32)

九、参数设定 (34)

1、参数设定画面介绍 (34)

2、功能参数一览表 (39)

十、系统管理 (41)

1、密码设定 (41)

2、时间设定 (41)

3、PLC时间同步 (42)

4、系统信息 (42)

5、软件版本 (43)

6、数据保护 (43)

7、参数初始化 (44)

8、高级设置 (44)

十一、故障管理 (45)

1、当前故障 (45)

2、故障首出 (45)

3、历史故障 (46)

4、故障记录 (46)

十二、参数的详细说明 (47)

十三、产品标准与性能 (57)

1、特点 (57)

2、符合的相关标准 (57)

3、应用范围 (58)

4、功能 (58)

十四、故障对策 (61)

1、故障报警的处理 (61)

2、故障保护的处理 (61)

3、功率单元过电压 (62)

4、功率单元欠电压 (62)

5、输出过电流 (62)

6、功率单元过热 (62)

7、功率柜风机故障 (63)

8、变压器过热报警与保护 (63)

9、故障后功率单元更换 (63)

十五、保养和维护 (64)

1、变频器的日常维护 (64)

2、保养和维护 (64)

4、绝缘试验 (65)

5、变频器贮存 (66)

6、报废注意事项 (66)

7、保修 (66)

附录A(接线端子功能说明) (67)

一、 前 言

尊敬的用户,感谢您选用WLdrive 高压变频器。卧龙电气集团股份有限公司是集研发、生产、销售高压变频调速装置的高新技术企业,始终恪守开拓进取的信念,致力于高压变频调速技术拓展,针对国内主要的耗能行业和高压调速领域,凭借过硬的技术功底,丰富的市场经验,完善技术支持,使得卧龙高压变频器得到了各企事业单位的广泛认可和青睐。卧龙高压变频器运用目前国际领先技术,采用先进的电力电子器件IGBT ,结合了现代电力电子学和自动控制领域的多项最新科技成果,以高可靠性,高效率,易操作为设计理念,满足现代工业对大中型风机水泵类通用机械的调速、节能以及工艺改善的需要,是一种采用单元串联多电平电压源型的高性能高压电机传动控制装置。具有电压波形完美、控制精度高等特点,最具小型化、占地空间小的特色,适用于各种三相异步及同步高压电机,是一种适合中国国情的实用型产品,是广泛应用于电力、建材、冶金、矿山、石化、市政等行业的高效节能产品,是大型电机传动控制的更新换代产品。

为方便客户充分掌握产品的功能并确保操作者的安全,请在使用前详细阅读本说明书。当您在使用中发现任何问题,且本说明书无法为您提供解答时,请与本公司各地经销商或与本公司直接联系,我们的专业技术人员将竭诚为您服务,敬请提出您的宝贵意见和建议!

使用须知:

注意!本符号提示若不按要求操作,可能导致身体受伤或设备损坏

危险!本符号提示若不按要求操作,可能导致重大伤亡事故或严重的

财产损失

静电警告!本符号提示注意静电感应设备,采取防静电措施

二、安全操作

在使用本变频器之前请详细阅读本说明书中关于安全操作的各项规定,以便规范操作。错误的操作将造成设备的不正常运行或缩短设备的使用寿命。

1、安全注意事项

在进行电气配线、设备运行、检查维护前,必须详细阅读本说明书的内容,以确保正确使用。使用时也必须熟知驱动机械的情况和有关安全注意事项。

1.1、有关用途

WLdrive-HV系列高压变频器是用于三相高压异步或同步电动机的调速装置,不能改作其它用途,否则有发生故障的危险。

1.2、有关配线

1)高压变频器的电源侧,应配用电路保护用的高压断路器;

2)保证设备及系统良好接地;

3)必须在变频器安装就位后方可进行配线;

4)配线作业必须由专业技术人员按照有关电业安全作业标准进行;

5)电源电压必须与变频器输入电压额定值一致;

6)变频器输出端子(U,V,W)严禁连接至交流电源。

1.3、有关操作使用

1)高压变频器必须在各电气柜门关闭后,才能通电运行,严禁在运行过程中强制打开柜门;

2)严禁用湿手操作开关;

3)严禁在接通电源的情况下触摸变频器的端子;

4)严禁采取通断主电路的方式来控制高压变频器的启停。

2、安全操作

本产品适用于3k V、6k V、10k V电源系统,设备直接接入高压电网,操作时请作好以下安全防护:

1)操作者进入高压设备操作岗位前须穿好耐高压绝缘鞋;

2)用高压带电显示装置检验高压带电部位,一切正常后方可进行程序操作;

3)设备现场须垫好绝缘垫或胶皮,检验合格后方可操作设备;

4)操作时必须有陪同人员跟随,严禁单人操作。

2.1、首次送电前检查

1)确认变频器主回路输入电压与变频器铭牌上所标电压相匹配;

2)确认变频器铭牌上的额定输出电压与电机铭牌上所标的电机额定电压相匹配;

3)确认控制电压(低压)与变频器铭牌上所标的额定控制电压相匹配;

4)确认电机铭牌上的额定容量与变频器的额定容量相匹配;

5)确认高压输入输出电缆连接端子螺丝拧紧;

6)确认由于运输而分开的各柜体间的电缆已经被正确而且紧固地连接;

7)确认所有控制线和信号线已连接并且螺丝已拧紧,确保正确而且紧固地连接;

8)确认所有由于运输而分开的各柜体间的系统接地线与厂房大地可靠连接。根据当地电气

规程,检查系统接地是否已经连接到合适的接地点;

9)确认所有的电气连接紧固并且所有螺丝上的涂漆没有脱落。

2.2、正常送电前检查

1)检查所有的线路连接情况;

2)送电前,拆掉所有接地保护线;

3)关好并锁上变频器的柜门,方可合上隔离刀闸;

4)最后合上断路器。

2.2、停电

1)通知各相关工位做好停电准备;

2)按下停止按钮,使设备停止;

3)确认停机后拉下隔离刀闸。

2.3、检修作业

1)维修线路时要采取必要的措施,断开断路器,拉下有关刀闸开关,同时挂警告牌,防止

他人中途送电;

2)确认停机状态并确认高压带电指示灯不显示;

3)高低压断电后,在工作前必须首先进行验电;高压验电时,应使用相应高压等级的验电

器,必须穿戴合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确认好用后,方能用其进行验电;

4)在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路(防止突然来电),以确保工作人员

的基本可靠的安全措施;

5)应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀

闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该将施工刀闸两端都同时挂接地线;

6)装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反,拆、接时均应穿戴

绝缘防护用品;

7)接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌;

8)确定直流残压小于20V后,方可进行检修作业。

3、安全性规则与警告

WLdrive-HV高压变频器在设计时已充分考虑到操作者安全问题。然而由于变频器单元装有高电压的电解电容,所以断开电源后仍可能带有高压,并且某些部件发热量大,严禁触摸。当在变频器现场或附近工作时请遵从如下规则:

3.1、危险!

1)进行任何维护或检修工作之前,必须严格遵守正确的操作规程;

2)在确认变频器已断电和冷却后,方可对变频器进行维护和检修操作;

3)在进行设备安装和电气接线时,必须依据国家标准、行业标准以及当地的安全规程;

4)关断输入断路器开关以后柜内仍然存在电压,请检查并确认没有电压存在后方可操作;

5)使用的仪器要符合耐压要求,并保持仪器的外壳良好接地;

6)测量柜内元件时须十分小心,严禁表棒碰在一起或接触到其他端子;

7)只有专业技术人员才能安装、检修和维护变频器。

3.2、警告!

1)高压供电时严禁断开控制电源;

2)严禁将易燃材料存放在高压柜内、上面或附近,包括设备图纸和手册;

3)请使用平坦的平板车运输变频器,并保证安装变频器的底座是水平的;

4)在提升变频器时要确保起重机、钢绳和钩子有足够的吨位;

5)在处理废弃的元件(如电容等)时,必须遵照当地的法规和要求。

3.3、静电感应设备!

印刷线路板及功率单元内的一些元件对静电很敏感,在接触或维修这些元件之前须消除静电,接触或维修这些元件须由专业技术人员完成。对于静电的消除应遵守以下规则:

1)操作人员须戴防静电手环;

2)静电敏感器件在运输时必须使用抗静电袋存放;

3)手持印刷线路板时,应握住边缘部分;

4)严禁将印刷线路板在任何表面上滑动;

5)将元件寄到厂家修理时,必须使用防静电安全包装。

三、

验货和产品检查

本公司在产品出厂前均经过严格的产品检测和检查,用户在收到变频器之前请认真检查产品的规格、型号及产品的外观包装。

注意!用户在开箱检验之前,必须核对与所订变频器的规格、型号,严禁不匹配安装使用 1、检查项目

1) 检查变频器的规格、型号是否与所订产品一致,核对变频器铭牌参数; 2) 检查在运输过程中变频器是否有损伤,若有请联系承运商和变频器厂家;

3) 检查与产品配套的说明书、产品合格证、产品清单、产品备件和配件等是否齐全; 4)

检查在运输过程中是否有螺丝松动,请及时拧紧。

2

、变频器的尺寸

图3.1 10kV 630kVA 变频器外形尺寸(正视图和侧视图)

3、变频器型号说明

图3.2 变频器型号说明

WLdrive-

/

-

卧龙高压变频器装置HV-采用牵引级3300 IGBT

MV-采用牵引级1700 IGBT 变频装置电压等级

变频器容量电机类型

:同步 T

:异步 Y

4、产品铭牌

高压变频器

型号:Wldriver-HV 生产日期: 年 月

额定输出电压: KV 额定输入电流: A 额定输出电流: A 额定输入频率: Hz 输出频率调节范围: ~ Hz 使用条件: 户内式总重量: Kg

出厂编号:

卧龙电气集团股份有限公司

标准代号:

额定输入电压: KV ±10%

图3.3 产品铭牌

5、WLdrive-HV 系列高压变频器的技术参数

表3.1 3kV 变频器技术参数

表3.2 6kV变频器技术参数

额定输出电压按3kV、 6kV、10kV计算。电源电压等级降低时,额定容量也下降,变频器驱动标准应适配高压电机场合。

注意!特殊情况可根据用户要求定制特定电压等级特殊要求的变频调速系统

四、 变频器接线

警告

? 为了保证高压变频器的安全运行,变频器的内部接线必须由专业人员进行安装和调试,

这些人员应完全了解本说明书中提到的警告;

? 遵守在危险电压设备上工作的常规和安全导则以及有关正确使用工具和人身防护装备

的规定;

? 所有引线的耐压等级必须与变频器要求的电压等级相符; ? 禁止将电源线接到高压变频器的输出端子U 、V 、W 上;

? 变频器接地线不可与电焊机,大功率电机等大电机负载共同接地,必须分开接地,接地导线越短越好。

即使变频器不处于运行状态,其电源输入端、直流回路端子和电动机端子上仍然可能带有危险电压。因此,在断开开关后必须等待直流残压均小于20V ,保证高压变频器放电完毕,才可以打开高压变频器柜门进行配线操作。

旁路柜

手/自动旁路柜内装有用于工频、变频切换的高压隔离刀闸(真空接触器),电源电缆进线端子及变频输出电缆接线端子如图4.1所示。

图4.1手/自动旁路柜侧视图

WL drive-HV 高压变频器主电路简易配线图(如图4.2所示):

功率单元出线端子电机输入端子

电源进线端子

变压器进线端子

功率单元出线端子

电机输入端子

电源进线端子

变压器进线端子

图4.2 主电路电气原理图

注:K2与K3表示双掷开关的两个位置(互锁)

K1:变频器输入隔离刀闸(高压真空接触器) K2:变频器输出隔离刀闸(高压真空接触器) K3:工频运行隔离刀闸(高压真空接触器) M:高压三相电机

用户接线端子图见附录A

五、WLdrive系列高压变频器原理

1、系统结构

卧龙高压变频器采用HV-IGBT元件、移相级联式多电平逆变技术、多重化输出和模块化设计方案,该系列高压变频器可在恶劣环境下长期稳定运行,并可靠墙安装,无需单独加装空调冷却装置。

移相级联式高压变频器采用5个独立功率单元串联的方式来实现高压输出,其原理(如图5.1所示)。电网电压经过二次侧多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三组输入、单组输出的交—直—交SPWM电压源型逆变器结构(如图5.2所示)。将相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y联结结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。每个功率单元分别由输入变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。

以额定输出电压为10k V的变频器为例,每相由5个额定电压为1155V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达5775V,线电压可达10000V,每个功率单元承受全部的输出电流,但只提供1/5的相电压和1/15的输出功率。这样设计,单元的电压等级和串联数量决定变频器输出电压,单元的额定电流决定变频器输出电流。由于不是采用传统的器件串联的方式来实现高压输出,而是采用整个功率单元串联,所以不存在功率器件串联引起的动态均压问题。单元内采用牵引级3300V的HV-IGBT,以达到在满足输入、输出波形质量要求的前提下,尽量减少每组串联单元的个数,提高可靠性。

W

图5.1 功率单元串联叠加

图 5.2 功率单元主电路结构

2、多重化输入设计

输入变压器采用多重化设计,以达到降低输入谐波电流的目的。以10k V为例,变压器的15个二次绕组,采用延边三角形联结(如图5.3所示)。分为5个不同相位,互差120电角度,形成30脉波的二极管整流电路结构,所以理论上29次以下的谐波都可以消除,输入电流波形接近正弦波,总的谐波电流失真低于3%。在变压器二次绕组分配时,组成同一相位组的每三个二次绕组,分别给分属于电动机三相的功率单元供电。这样,即使在电动机电流出现不平衡的情况下,也能保证各相位组的电流基本相同,达到理想的谐波抵消效果。这种变频器不加任何谐波滤波器就可以满足供电部门对输入电流谐波失真的要求。由于采用二极管整流的电压源型结构,电动机所需的无功功率可由滤波电容提供,所以输入功率因数较高,基本可保持在0.96以上,不必采用功率因数补偿装置。

设计中采用二极管不可控整流电路结构,所以变频器对浪涌电压的承受能力较强。雷击或开关操作引起的浪涌电压可以经过变压器产生浪涌电流,经过功率单元的整流二极管给滤波电容充电,滤波电容足以吸收进入到单元内的浪涌能量。

6kv 三相输入

A B C

移相变压器380V抽头

ak bk ck

Nc

0o

0o

0o

图5.3 多重化设计的移相变压器

3、移相SPWM 输出技术

逆变器输出采用多电平移相式SPWM 技术,同一组功率单元输出相同幅值和相位的基波电压,但串联各单元的载波之间互相错开120o电角度,实现多电平移相SPWM ,输出电压非常接近正弦波,输出波形如图5.4所示。功率单元采用较低的开关频率,以降低开关损耗,并且无需浪涌吸收电路,提高变频器效率。设计采用多电平移相式SPWM ,等效于输出开关频率很高,且输出电平数增加,可大大改善输出波形,降低输出谐波,输出电压谐波含量低于3%。同时,谐波引起的电动机发热、噪声和转矩脉动也大大降低。对脉动电压波来讲,当输出电缆长度超过临界值时,运行波反射引起的过电压会造成电动机的绝缘损坏。由于该系列高压变频器的输出du/dt 较低,每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,运行中不会对电动机的绝缘构成威胁,所以对变频输出与电动机之间的电缆长度没有特殊限制。

图5.4高压变频器线电压和相电流输出波形

4、接口与通讯

功率单元与主控系统之间通过光纤进行通讯,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很强的抗电磁干扰性能。功率单元采用模块化结构,所有的功率单元可以互换,以便于维修,每个单元有3个输入、2个输出电气连接端和四组光纤插头与控制系统连接。

高压变频器采用功率单元自动旁路技术,这样即使在个别功率单元损坏的情况下

,也能降额继续运行,或采用冗余功率单元设计方案使变频器满载继续运行。

5、控制器

控制器核心由高压变频数字引擎和光纤通讯接口组成。移相SPWM 技术可以保证电机在各种频率下都能达到最优的运行性能。全中文视窗监控和操作界面使操作更加方便、可靠。工业标准接口可以实现远程监控和网络化控制。该系列高压变频器彻底摒弃了可靠性较差的工控机,其运行可靠性大大提高。

控制器包括一台内置的PLC ,用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号的协调,增强了系统使用的灵活性。

相电流输出波形

六、硬件组成及特点

1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置

卧龙高压变频器采用单元串联多电平技术,属于高-高电压源型变频器。变频器主要由旁路柜、变压器柜、功率柜和控制柜组成,其中控制柜是嵌入在变压器柜的右门板内,主控制器安装在功率柜的右侧(控制柜的上方)。

图6.1 卧龙高压变频器外形图

2、旁路柜

旁路柜有手动旁路柜和自动旁路柜两种;手动旁路柜由变频器输入隔离开关、输出隔离开关、旁路隔离开关、输入电压传感器、输入电流互感器、输入输出电流霍尔传感器组成;自动旁路柜由变频器输入真空接触器、输出真空接触器、旁路真空接触器、输入电压传感器、输入电流互感器、输入输出电流霍尔传感器组成。

手动旁路柜门上有有功功率表、高压带电显示器和柜体内照明用的旋钮开关,用户可随时观察到高压带电显示状况和监控到功率变化信息(如图6.3所示)。手动旁路柜必须按照柜门上的电路操作,若变频运行,则在主回路高压上电前将K3刀闸断开,K2、K1刀闸合上;工频运行时在主回路高压上电前将K2、K1刀闸断开,K3刀闸合上。

自动旁路柜门上有有功功率表、高压带电显示器和控制柜体内照明用的旋钮开关,还有变频/工频操作按钮和指示灯(如图6.4所示)。操作时必须根据柜门上的电路示意图进行正确的工变频切换(如图6.5所示)。

1)若变频运行则在接通高压电源之前依次按下K2合、K1合,K2合、K1合指示灯亮;

2)若工频运行则在接通高压电源之前,断开K2、K1,K2分、K1分指示灯亮后按K3合,

K3合指示灯亮为有效;

3) 若在正常变频运行状况下转换为工频运行或要停止运行,必须在控制柜上按照正常的停

机操作方式停止变频器运行,然后按下K2分、K1分,K2分、K1分指示灯亮,K2合、K1合指示灯熄灭,方可进行再操作; 4) 工频停机则断开进线高压开关,除非紧急情况,否则请勿按K3分按钮来实现工频停机; 5) 在进线高压开关断开或有故障的情况下变频器会自动保护停机输出;变频器在运行过程

中出现故障保护,则自动切换到工频运行;按下急停按钮后,变频器将断开进线高压开关,断开变频器主回路高压供电,进而出现高压失电保护。

手/自动旁路柜内部面板上均有短接片,当需要有输入输出保护时,将短接片连接到投入端子上;否则,将短接片连接到退出端子上。用户在未经允许,禁止调换短接片的连接,均按出厂连接方式(X1.1与X1.2,X2.1与X2.2,X3.1与X3.2),若改变该连接方式,则失去相应的保护功能。

图6.2 短接片连接图

手/自动旁路柜内的短接片X1、X2、X3,分别为高压失电、保护跳变频、变频跳开关的保护输入或输出一对干接点,连接片连接外部控制端子的输入;外部保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于调试、运行过程中解除某些保护功能(见图6.2所示 )。

● X1

高压失电:前端外部电气失电,变频器封锁输出(输入一对干接点)

● X2保护跳变频:前端外部电气故障,变频器封锁输出(输入一对干接点) ● X3变频跳开关:变频器发生故障,切断前端电气输出(输出一对干接点)

图6.3.

手动旁路柜(正视图和正视剖面图)

?????

?????

? ????

??

????

????

X1.2X1.3

X2.2X2.3

X3.2X3.3

投入

退出

投入

退出

投入

退出

最新高压变频器工作原理

高压变频器工作原理 高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n= (1 —s)60f/p=no X (1 一 s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60fp),由于滑差s—般情况下比较小(0?0. 05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率f, 就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。 变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。主控制柜屮的控制单元通过光纤时对功率柜屮的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,这样根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,控制单元把控制信息发送到功率单元进行相应得整流、逆变调整,输出满足负荷需求的电压等级。 1移相式变压器

移相变压器的副边绕组分为三组,构成X脉冲整流方式;这种多极移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使负载下的网侧功率因数接近1。另外,由于副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,这样大大提高了可靠性。 2智能化功率单元 所有的功率模块均为智能化设计具有强大的自诊断指导能力,一旦有故障发生时,功率模块将故障信息迅速返回到主控单元中,主控单元及时将主要功率元件IGBT关断,保护主电路;同时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别。在设计时已将一定功率范围内的单元模块进行了标准化考虑,以此保证了单元模块在结构、功能上的一致性。当模块出现故障时,在得到报警器报警通知后,可在几分钟内更换同等功能的备用模块,减少停机时间。 6kV电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y接结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。6kV电压等级的高压变频器,每相由六个额定电压为600V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达3464V,线电压达6000V左右。改变每相

高压变频器的工作原理和常见故障分析 贾瑟

高压变频器的工作原理和常见故障分析贾瑟 摘要:随着现代科学技术的迅速发展,大量的发电企业正在使用着高压变频器。高压变频器在使用过程中具有显著的节能效果,但也存在一定的潜在安全隐患, 可能会对发电企业的生产活动造成严重影响。基于此,本文先对高压变频器工作 原理进行具体的分析,然后对高压变频器在运行中常见的故障及原因进深入的探讨,以供相关的工作人员参考,希望能给我国发电企业的发展带来一定的贡献。 关键词:高压变频器;工作原理;常见故障;分析 采用交流变频器调速技术对交流电机进行调速,具有节电效果好、调速方便、保护功能完善、组态灵活、可靠性强等很多优点。由于交流变频调速技术的众多 优越性,在发电领域也得到了非常广泛的应用,对电厂内的风机、水泵等大功率 耗能设备实现高压变频器调速改造,已成为公认的节能方案。随着变频器应用范 围的扩大,检修维护工作中遇到的问题也越来越多。因此,本文对此进行分析。 1高压变频器工作原理 高压变频器一般采用目前国际流行的功率单元串联多电平技术,系统为高-高 结构。高压电直接输入变频器,经过变频器内部功率系统整流、逆变后,变频器 直接高压输出至电机,不需要升压变压器等部件。每个功率单元都是一台三相输入、单相输出的脉宽调制型低压变频器,技术可靠,结构和性能完全一致,极大 的提高了高压变频器的可靠性与维护性;采用叠波技术,最大限度的消除了高压 变频器输出电压中的谐波含量,电压波形接近于标准的正弦波,大大改善了变频 器的输出性能,是真正的“无谐波”高压变频器。 变频器一般由以下几个部分组成:制动单元、微处理单元、滤波、整流、逆变、检测单元以及驱动单元等等。它能够按照电动机的具体需求为其提供所需的 电源电压,从而实现调速和节能。此外,大部分变频器都具备多种保护功能,如 过载保护、过电压保护以及过电流保护等。 对于不同电压等级的高压变频系统,一般采用每相5~8个功率单元串联方案。通过主电路图,可以更加直观的了解变压器的副边绕组与功率单元以及各功率单 元之间的电路连接方式:具有相同标号的3组副边绕组,分别向同一功率柜(同 一级)内的三个功率单元供电。第一级内每个功率单元的一个输出端连接在一起 形成星型连接点,另一个输出端则与下一级功率单元的输出端相连,依此方式, 将同一相的所有功率单元串联在一起,便形成了一个星型连接的三相高压电源, 驱动电动机运行。当电网电压为6kV时,变压器的副边输出电压即功率单元的输 入电压为690V,每个功率单元的最高输出电压也为690V,同一相的五个单元串 联后,相电压为690V×5=3450V,由于三相连接成星型,那么线电压便等于 1.732×3450V≈6000V,达到电网电压的水平。功率单元串联后得到的是阶梯正弦 的PWM波形,PWM控制,脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要形状和幅值的波形,这种波形正弦度好,du/dt小,可 减少对电机和电缆的绝缘损坏,无需输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电 动机也不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗也大 大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和传动部分的机械应力。 通过本相上的5(8)个功率单元输出的SPWM波相叠加后,可得到正弦波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,即使在低速下也能保持很好的波形。电机的谐波

永磁变频螺杆压缩机操作规程

永磁变频螺杆压缩机操作 规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

永磁变频螺杆压缩机操作规程 一、启车前检查: 1、检查静态油位,不足时应予以补充。机油油位在视镜 1/2以上位置。加油时应确认系统内已无压力时方可打开油 口盖。严禁混用不同型号或不合格润滑油,增大油耗,损坏 机器。 2、压缩机出口阀门全部打开。 3、机身内外顶部无粉尘,内外法兰连接螺栓无松动。 4、屏显参数值在需要范围内。 5、盘车3圈以上,检查有无刮擦现象有无异响,转动是否 灵活。 6、每次开机前,轻轻打开油气桶下方的排污球阀,以排出 油气桶内的冷凝水,冷凝水排干,有油流出时,迅速关闭。 二、启车: 1、合上总电源打开截止阀。 2、按下启动按钮,压缩机自动运行。 3、运行时经常检查并记录排气压力、环境温度、排气温度、油 位参数。使用时最低排气压力不能低于0.5MPa。 4、正常运行时,功率为55KW,电流在97A左右,频率为227HZ。 排气温度为88℃,排气压力为0.56MPa。

5、运行时油路系统充满高温高压液体,不可打开油管路或进行 其它危险操作。如有异常声音、震动等情况应立即按紧急按钮,停机检查。对于高热高温情况环境,连续运转的空压机务必每周停机1小时以上,以便排出润滑油中的冷凝水,避免润滑油乳化。对于严寒环境的压缩机,应确保润滑油不凝结。 三、停车: 1、工作完毕后,按停机按钮,压缩机进入正常停机程序,泄放 内压后延时停机。注意:只有遇到紧急情况才可按急停按钮停机。 2、关闭截止阀,切断总电源。 四、注意事项:操作人员劳动保护用品穿戴齐全、有效;发现异常,立即停车,故障消除后按程序启车;备用设备挂待机牌;启停设备必须统一指挥,盘车、开关阀门操作要有专人监护。

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

高压变频器运行规程

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有 异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元 进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出, 则系统正常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项 参数设置合理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断 进线高压开关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机 或在远程控制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路 2、系统对轻故障不作记忆处理,仅做故障指示,故障消失后报警自动取消。 3、变频器运行中出现轻故障报警,系统不停机。 4、停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动操作。 二、重故障分类与报警

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

高压变频器的工作原理与性能特点

高压变频器的工作原理与性能特点 一、高压变频器的基本构成: 1、高压变频器的构成:内部是由十八个相同的单元模块构成,每六个模块为一组,分别对应高压回路的三相,单元供电由移相切分变压器进行供电。(原理图) 2、功率单元构成:功率单元是一种单相桥式变换器,由输入切分变压器的副边绕组供电。经整流、滤波后由4个IGBT 以PWM方法进行控制,产生设定的频率波形。变频器中所有的功率单元,电路的拓扑结构相同,实行模块化的设计。其控制通过光纤发送。来自主控制器的控制光信号,经光/电转换,送到控制信号处理器,由控制电路处理器接收到相应的指令后,发出相应设的IGBT的驱动信号,驱动电路接到相应的驱动信号后,发出相应的驱动电压送到IGBT控制极,操作IGBT关断和开通,输出相应波形。功率单元中的状态信息将被收集到应答信号电路中进行处理,集中后经电/光转换器变换,以光信号向主控制器发送。 二、高压变频器运行原理:高压变频器的每个功率单元相当于一个三电平的二相输出的低压变频器,通过叠加成为高压三相交流电,变频器中点与电动机中性点不连接,变频器输出实际上为线电压,由A相和B相输出电压产生的UAB输出线电压可达6000V,为25阶梯波。如下图所示,为输出的线电压和相电压的阶梯波形,UAB不仅具有正弦波形而且台阶数也成倍增加,因而谐波成分及dV/dt均较小。 三、多电平单元串联叠加高压变频器在运行后,将输入的工频的三相高压交流电转化为可以进行频率可调节的三相交流电,其电压和频率按照V/F的设定进行相应的调节,保持电机在不同的频率下运行,而定子磁心中的主磁通保持在额定水准,提高电机的转换效率。在变频器输入侧,由于变频器多个副边绕组的均匀位移,如6KV输出时共有+250、+150、+50、-50、-150、-250共6种绕组,变频器原边电流中对应的电流成分也相互均匀位移,构成等效36脉动整流线路,变流转换产生的谐波都相互抵消,湮灭。工作时的功率因数达0.95以上,不需要附加电源滤波器或功率因数补偿装置,也不会与现有的补偿电容装置发生谐振,对同一电网上运行的电气设备没有任何干扰。 四、高压变频器的性能特点: 1、应用范围:调速范转宽,可以从零转速到工频转速的范围内进行平滑调节。在大电机上能实现小电流的软启动,启动时间和启动的方式可以根据现场工况进行调整。频率的调整是根据电机在低频下的压频比系数进行电压和频率的输出,在低转速下,电机不仅是发热量低,而且输入电压低,将使电机绝缘老化速度降低。 2、技术新颖串联多重化叠加技术的应用实现了真正意义的高-高电力变换,无需降压升压变换,降低了装置的损耗,提高了可靠性,解决了高压电力变换的困难。串联多重化叠加技术的应用还为实现纯正弦波、消除电网谐波污染开辟了崭新的途径。 移相变压器 移相变压器是单元串联型多电平高压大功率变频器中的关键部件之一。 用低压电力电子元件做高压变频器通常有两种方法:一是用低压元件直接串联,另一种方法是用独立的 率变频器的主流。 以6kV变频器为例: 它的每相由6个独立的、额定电压为Ve=577V(峰值为816V)的低压功率单元串联而成,输出相电压为3464V线电压可达6000V左右。每个功率单元承受全部输出电流但只提供1/6相电压和1/18的输出功率。每个功率单元分别由变压器的一组二次绕组供电,功率单元之间以及变压器二次绕组之间相互绝缘。 很明显移相变压器在该变频器中起了两个关键的作用:一是电气隔离作用才能使各个变频功率单元相互独立从而实现电压迭加串联,二是移相接法可以有效地消除35次以下的谐波。(理论上可以消除6n-1次以下的谐波, n为单元级数)

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

高压变频器原理与应用

高压变频器原理及应用 1、引言电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。 目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和围也越来越为广,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。 2、几种常用高压变频器的主电路分析 (1)单元串联多重化电压源型高压变频器。单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。但其存在以下缺点: a)使用的功率单元及功率器件数量太多,6kV系统要使用150只功率器件(90只二极管,60只IGBT),装置的体积太大,重量大,安装位置和基建投资成问题; b)所需高压电缆太多,系统的阻无形中增大,接线太多,故障点相应的增多; c)一个单元损坏时,单元可旁路,但此时输出电压不平衡中心点的电压是浮动的,造成电压、电流不平衡,从而谐波也相应的增大,勉强运行时终究会导致电动机的损坏; d)输出电压波形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出; e)输出电压波形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出; f)由于系统中存在着变压器,系统效率再提高不容易实现;移相变压器中,6kV三相6绕组×3(10kV时需12绕组×3)延边三角形接法,在三相电压不平衡(实际上三相电压是不可能绝对平衡的)时,产生的部环流,必将引起阻的增加和电流的损耗,也相应的就造成了变压器的铜损增大。此时,再加上变压器的铁芯的固有损耗,变压器的效率就会降低,也就影响了整个高压变频器的效率。这种情况在越低于额定负荷运行时,越是显著。10kV时,变压器有近400个接头、近百根电缆。在额定负荷时效率可达96%,但在轻负荷时,效率低于90%。 (2)中性点钳位三电平PWM变频器。该系列变频器采用传统的电压型变频器结构。中性点钳位三电平PWM变频器的逆变部分采用传统的三电平方式,所以输出波形中会不可避免地

高压变频器的矢量控制原理

摘要:介绍四象限运行高压变频器的矢量控制原理,在煤矿副井绞车中的运用,改造。以及节能等效果 关键词:高压变频器煤矿运用 一、概述 目前矿用交流提升机普遍使用绕线式电机转子串电阻调速控制系统。在减速和重物下放时能量通过转子电阻释放,能量不能回馈回电网,随着变频调速技术的发展,交-直-交电压型变频调速技术已开始在矿井提升机中应用。HIVERT-YVF06/077大功率变频器是北京合康亿盛科技有限公司研发和生产的高压交流电机调速驱动装置。该变频器采用了先进成熟的低压变频技术,以及功率单元串联叠波、矢量控制技术、有源逆变能量回馈技术等。 二、矢量控制原理 HIVERT-YVF采用转子带速度反馈的矢量控制技术。在转子磁场定位坐标下电机定子电流分解成励磁电流与转矩电流。维持励磁电流不变,控制转矩电流也就控制电机转矩。电机转速采用闭环控制。实际运行中给定转速与实际转速的差值通过PID调节生成转矩电流IT。经过矢量变换将IT、IM变换为电机三相给定电流Ia*、Ib*、Ic*,它们与电机运行电流相比较生成三相驱动信号。控制原理框图如图1 图1 控制原理图 1、主回路 HIVERT系列高压变频器采用交-直-交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT。HIVERT变频器采用功率单元串联,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。

图2 HIVERT-YVF06/077高压变频器6kV系列主电路图 主隔离变压器原边为Y型接法,直接与高压相接。组数量依变频器电压等级及结构而定,6kV系列为18,延边三角形接法,为每个功率单元提供三相电源输入。输入侧隔离变压器二次线圈经过移相,为功率单元提供电源,对6KV而言相当于36脉冲不可控整流输入,消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,大大抑制了网侧谐波(尤其是低次谐波)的产生。 变频器输出是580VAC功率单元六个串联时产生3450V相电压,线电压6000V,输出Y接,中性点悬浮,得到驱动电机所需的可变频三相高压电源。 图3为6kV六单元变频器输出的Uab线电压波形实录图,图4即为输出电流Ia的实录波形图,峰值电流130A。

高压变频器运行规程

高压变频器运行规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、 控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出,则系统正 常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位 键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项参数设置合 理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断进线高压开 关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机或在远程控 制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压变频器运行操作规程

HARSVERT-A系列 高压变频调速系统运行操作规程

第一、电气部分 1. 高压变频调速系统简介 利德华福HARSVERT-A系列高压变频调速系统,以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足对风机、水泵的调速节能和改善生产工艺需要。HARSVERT -A系列高压变频调速系统适配各种通用三相异步电机,采用新型IGBT功率器件,全数字化控制,具备以下特点: 1.1高-高电压源型变频调速系统,直接6KV输入,直接6KV输出,无需输出变压器。 1.2输入功率因数高,电流谐波少,无需功率因数补偿; 1.3输出阶梯正弦PWM波形,无需输出滤波装置,可接普通电机,对电缆和电机绝缘无损害,电机谐波少,减少轴承、叶片的机械振动,输出线可长达1000米; 1.4标准操作面板配置彩色液晶屏全中文操作界面; 1.5功率电路模块化设计,维护简单; 1.6内置PLC,易于改变控制逻辑关系,适应多变的现场需要; 1.7可灵活选择就地、远方控制方式; 1.8直接内置PID调节器,可开环运行,可闭环运行; 1.9具有完整的通用变频调速系统参数设定功能; 2. 技术参数

3. HARSVERT-A系列高压变频调速系统组成 3.1旁路柜 旁路柜为变频器加装系统旁路开关(刀闸)。旁路开关(刀闸)的主要作用是在变频器退出运行时,让电机直接切至工频状态运行(一次风机实现自动旁路,凝结泵采用手动旁路)。 3.2变压器柜 变压器采用干式移相变压器,H级绝缘,系统温度可达185℃,能够完全消除电源侧电压、电流谐波; 3.3功率柜(功率模块) 功率模块主要由以下部件组成: 3.3.1熔断器:熔断器主要用于移相变压器副边绕组的过流保护。当输入侧的电流过大,或者负载过大,或者功率模块内部的元器件损坏时,熔断器立即断开,起到保护的作用。 3.3.2整流桥:整流桥的作用是将移相变压器副边绕组输入的交流电转变成为直流电。它是由二极管三相全桥进行不控全波整流。 3.3.3电解电容:电解电容的作用是滤波和储能。由移相变压器副边绕组输

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

高压变频器工作原理

高压变频器工作原理 摘要:近几年来乌鲁木齐市经济快速发展,城市化进程加快,居民住房面积不断增长,随之而来的是供热面积的不断增加。我单位作为本市主要的供暖企业之一,面对不断增长的供热面积,也在不断进行技术改造,提升自身供热能力。现就对我单位高压循环泵电机使用的高压变频器的工作原理做一介绍。 关键词:移相变压器;功率单元;控制器 1.概述 高压变频调速系统,主要应用于风机、泵类等通过调速控制大量节能的场合。具有: (1)高可靠性:采用高—高电压源型变频调速系统,直接高压输入,直接高压输出,无需输出变压器。 (2)高质量的功率输入、输出:输入功率因数高,输入谐波少,无需功率因数补偿/谐波抑制装置。 (3)完善、简易的功能参数设定:完整的通用参数设定功能(频率给定、运行方式设定、控制方式、自动调度等)。 2.工作原理 高压变频器是一种串联叠加性高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60f/p),由于滑差s一般情况下比较小(0~0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。 变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。主控制柜中的控制单元通过光纤对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,这样根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,控制单元把控制信息发送到功率单元进行相应的整流、逆变调整,输出满足负荷需求的电压等级。 3.构成

单元串联型高压变频器工作原理是什么 故障处理方法有哪些

单元串联型高压变频器工作原理是什么故障处理方法有哪些利用变频技术驱动电动机可以实现节能,符合我国有关节能减排的要求和社会需求。为了使变频装置应用在高电压等级、大容量的场合,通常会采用高压大容量的开关器件和多电平的拓扑结构;级联型变流器是一种有很好应用前景的多电平变换器,级联型变频器的具体应用如级联型高压变频器拖动风机、水泵等负载,大多工作在比较重要的场合,在生产或生活中的作用和影响较大,对可靠性要求高,一般要求系统能够连续运转,即使在故障后适当降低容量运行,也不能随时停机。在利用高压变频装置驱动电动机实现节能目标的同时,为了保证系统的可靠性,需要高压变频装置具有一定的容错功能,即在发生器件或者单元故障时,能够自动将其屏蔽,通过调整控制方式,使系统继续运行。 单元串联型高压变频器利用若干低压功率单元串联实现高压输出,这种结构使其具有良好的容错性能;将发生故障的单元屏蔽后,通过一定的故障处理方法,可以使系统继续降低容量运行,保证生产的稳定运行。传统的故障处理方法是采用屏蔽掉故障单元与另外两相中相应的非故障单元,以保持变频器的平衡运行,这样势必会造成非故障单元的浪费,因此对级联型变频器正常工作及故障时处理方法的研究很有必要。本文设计的基于PCI-9846的变频器输出性能测试系统主要针对采用三种不同的故障处理方法时,对单元串联型高压变频器输出电能质量的各项指标进行实时监测和分析,尤其是单元发生故障后,系统输出电压的性能指标,应尽量与故障前保持一致,以减小故障对系统工作的影响。该测试系统利用LabVIEW虚拟仪器软件平台搭建系统主控界面,设计了相应的故障处理方法,可以得到不同故障处理方法时的参考波。在多单元级联型变频器仿真模型上进行测试,通过凌华PCI-9846数字化仪采集三相电压信号后进行分析处理,获得三相线电压的幅值,频率,总谐波含量,三相电压相位等主要性能指标,从而检查控制算法在系统正常运行及带故障运行时的输出情况。 一单元串联型高压变频器结构及工作原理 单元串联型高压变频器采用若干个低压功率单元串联的方式实现直接高压输出,采用的变

高压变频器操作规程

编号:CZ-GC-00979 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压变频器操作规程 Operating procedures for high voltage inverter

高压变频器操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前必须穿戴好各种规定的劳保用品,检查好所用的工具是否安全可靠。 2、使用梯子时要有人扶者,高空作业时需戴好安全带。 3、设备检修或线路停电时,要在开关上挂上“有人工作、不准合闸”,标志,工作负责人应及时通知生产单位。 4、一般情况停电作业,必须带电操作时,必须两人以上进行,其中一个负责监护。 5、在容器内或大罐内作业时,必须使用安全灯要检查作业场所内是否有危害气体,确定绝对安全后方能作业,并要有专人监护。 6、检修机组时应在机组或下面设围栏,检修滑触线时,应将机组上滑触线电源断掉并专人看守开关。 7、工作时必须与带电设备保持安全距离,必要时采取隔离措施,不许在带电体上使用手锤、活口扳子等金属工具。

8、高处作业时加围栏,不得随意往下仍东西,高于2米必须系安全带。 9、检修工作因故中断,应通知值班电工与生产运行人员,并采取相应措施确保安全。 10、检查电解槽上设备时,不许站立壳面上进行,槽间不准传递金属工具,要防止槽间短路。 11、检修工作终结应清扫现场,做好清点工作,工作负责人通知值班电工、生产运行人员验收。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高压开关柜安装作业指导书样本

德沃电气 (工程名称) 高压开关柜安装作业指导书 编码: BDDQ-09 二○一○年十月 作业指导书签名页

目录 1.适用范围.................................................. 错误!未定义书签。 2. 编写依据................................................. 错误!未定义书签。

3. 作业流程................................................. 错误!未定义书签。 3.1作业( 工序) 流程图...................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查.......................................... 错误!未定义书签。 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程 3.1 作业( 工序) 流程图 图3-1 作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表

高压变频器原理及优点

高压变频器原理及优点 功率单元串联多电平型高压变频调速系统 多电平型高压变频器是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,可迅速替换故障模块,采用多个低压的功率单元相互串联的办法实现高压,解决了高压的难题而得名。输入侧的降压变压器采用移相方式,原边Y 形连接,副边采用沿边三角形连接,6kV 系列共18副三相绕组,分别为每台功率单元供电。它们被平均分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小绕组,之间均匀相位偏移10度,可有效消除对电网的谐波污染。输出侧采用多电平正弦PWM 技术,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器,可适用于任何电压的普通交流电机。另外,在某个功率单元出现故障时,可自动退出系统,而其余的功率单元可继续保持电机的运行,减少停机时造成的损失。整套变频器共有18个功率单元,每相由6台功率单元相串联,并组成Y 形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用。由此可见,单元串联多电平型变频器的市场竞争力是很明显的。 高压电机 高压电源柜高压变频器主控台 控制电源轴编码器接地端 分闸 合闸允许6kVC 6kVB 6kVA 接地端 接地端变频器电流 公共端 公共端 模拟给定 高压就绪 运行指示 故障报警 公共端 公共端 紧急停车 反向启停 正向启停 图1 高压变频调速系统结构图 图2 6kV 和10kV 变频器系列的电压叠加示意图

变频器与PLC 电控硬连接 变频器和PLC 电控采用硬连接:电控把开关量正向起停、反向起停、紧急停机、模拟量频率给定送给变频器,可以控制变频器运行;变频器把开关量运行、故障、就绪、模拟量输出电流、输出频率给电控系统,即可以正常工作。配合如下图所示。 高压电机 高压电源柜 高压变频器主控台 控制电源轴编码器接地端 分闸合闸允许6kVC 6kVB 6kVA 接地端 接地端变频器电流 公共端 公共端 模拟给定 高压就绪 运行指示 故障报警 公共端 公共端 紧急停车 反向启停 正向启停 图3 变频器与PLC 电控硬连接 实施技术方案的优点 ● 启动、制动平稳,不对设备产生冲击,延长设备寿命; ● 制动时,将能量回馈电网,节约能源; ● 低速爬行平稳,定位精度高; ● 降低了运行噪声、发热量及粉尘,改善了值班环境; ● 不需转子电阻及切换柜,减小设备占地空间; ● 自动化程度高,操作简单,降低操作人员劳动强度; ● 转子串电阻调速和变频器调速互为备用。 采用高压变频器技术先进性 矢量控制是全数字技术的,功率部分采用IGBT 的电压源型交流变频传动装置。它给传动装置带来快速性,更高的精度,更高的可靠性,同时效率也更高。 ● 统一的操作界面:该界面对所有变频器都一样,它们具有统一的操作员