填表说明

一般规定

8.1.1 适用范围:本章适用于通风与空调分部工程的送排风、防排烟、除尘系统风管安装工程的质量验收。

8.1.2 检验批划分:按系统和楼层组合划分检验批。一个系统由几个楼层组成,每层200~300㎡为一个检验批,200㎡以内与其它楼层组合为一个检验批,超过300㎡,每300㎡为一个检验批,300㎡以下系统为一个检验批。配件为每10件为一个检验批。

主控项目

8.2.1 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.2.2 风管安装必须符合下列规定:

1、风管内严禁其他管线穿越;

2、输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;

3、室内立管的固定接索严禁拉在避雷针或避雷网上。

检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。

检查方法:手扳、尺量、观察检查。

8.2.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。

检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。

检查方法:观察检查。

8.2.4 风管部件安装必须符合下列规定:

1、各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;

2、斜插板风阀安装,阀板必须为向上拉启,水平安装时,阀板应为顺气流方向插入;

3、止回风阀、自动排气活门的安装方向必须正确;

4、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

检查数量:按数量抽查20%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查,动作试验。

8.2.5 手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察、核对检查。

8.2.6 风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计要求及本标准第5.2.3条的规定。 风管系统的严密性检验应符合下列规定:

代压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不能少于一个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光量检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不能少于一个系统。高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数全格,则视为合格,如有不合格时,则应再加倍抽查,直至全数合格。

检查数量:低压系统抽检率为5%,中压系统抽检率为20%,不得少于1个系统。高压全数。

检查方法:按本标准附录A的规定进行严密性测试。

一般项目

8.3.1 风管安装应符合下列规定:

1、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

2、风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;

3、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧;

4、风管接口的连接应严密、牢固;

5、风管安装时,风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不得凸入管内,亦不宜突出法兰外;柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;

6、可伸缩性金属或非金属软风管的长充不宜超过2m,不应有死弯或塌凹;

7、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.2 无法兰连接风管系统的安装应符合下列规定:

1、无法兰风管的连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲;

2、承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损;

3、薄钢板法兰形式风管的连接,弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布城郊,无松动现象;

4、插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲。

4、插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.3 风管的连接应符合下列规定:

1、风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置应正确、无明显偏差;

2、除尘系统的风管,宜垂直或倾斜敷设,与水平夹角宜大于或等于45°,小坡度和水平管应尽量短。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.4 风管支吊架的安装应符合下列规定:

1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距小于或等于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;薄钢板法兰的风管,其支吊架间距不应大于3m;

2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点,对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等风管的支、吊架应按设计规定;

3、风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格;

4、支、吊架不宜设在风口、阀门、检查门及有自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm;

5、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个;

6、吊架的螺孔应采用机械加工,吊杆应平直,螺纹完整、光洁,安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。风管使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计要求进行调整;

7、抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.5 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.6 非金属风管安装应符合下列要求:

1、非金属风管连接两法兰端面应平行、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈;

2、塑料风管的直段连接长度大于20m,应按设计要求设置伸缩节。支管的重量不得由干管来承受,必须自行设置支、吊架;

3、风管垂直安装,支架间距不应大于3m;

4、应适当增加支、吊架与水平管的接触面积。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺蛳、观察检查。

8.3.7 复合材料风管安装还应符合下列规定:

1、复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm;

2、采用法兰连接时,应有防冷桥的措施;

3、支吊架的安装宜按产品标准的规定执行。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.8 各类阀门的安装应符合下列规定:

1、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密;

2、防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架;

3、排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。预埋套管不能有死弯及瘪陷;

4、除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.9 风帽安装必须牢固,连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.10 吸、排风罩的安装位置应正确,排列整齐,牢固可靠。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

8.3.11 风口与风管的连接应严密、牢固,并与装饰面相紧贴,表面平整、不变形,调节灵活、可靠,条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅、室房间内的相同风口的安装高度应一致,排列整齐。

风口安装的允许偏差应符合表8.4.1中的规定。

检查数量:按数量抽查10%,不少于1个系统或不少于5件和不少于2个房间的风口。

检查方法:尺量、观察检查。

验收记录

8.4.1 通风与空调分部工的送排风、防排烟、除尘系统风管安装工程的质量验收应按表8.4.1记录,由施工项目质量检查员填写,监理工程师确认。

风管工程量计算规则附风管厚度

通风工程工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠 所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地 方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所 占长度,其部件长度值见下表: ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定 额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。

④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占 40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在 30 平方米以上时,摊销0.06M3/10M2 ;30 平方米以下的按0.09 M3/10M2 。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必 须经过审批,其运输费按下方法计算:运费=车次数X车核定吨位X吨千米单价X里程车 次数=加工件总质量/车次核定吨位X装载系数装载系数:非标准设备及通风部件为:0.7; 通风管及关件为0 ? 5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。 ⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均 周长套用相应规定子目,其人工乘以系数 2.5。空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面 平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数3.0,期于不变。2、风管弯头导留片按叶片图示面积 以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一个子目。3、帆布接 头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算,以平方米计量,使用人造革不使用帆布的接头,不得换 算。4、风管检查孔制作与安装以“ 100 千克”计量,可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一 《国标通风部件标准表》。5、温度和风量测定孔以“个”计量。 用相应子目。二、风管部件----- 阀类制作安装工程量计算其制作按“ 100 千克”计量,使用 相应子目。三、风管部件——风口制作安装工程量计算 二、风口制作以质量计算工程量,按“ 100 千克”计量,以“个”计量安装工程量;但钢百 三、叶窗风口按“平方米”计量。四、风管部件安装风帽制作安装工程量 四、风帽制作安装工程量,按“ 100 千克”计量,安装按“个”计量,风帽有圆伞形、锥形、 筒形等。 五、风管部件--- 罩类制作与安装

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方法 、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 、其中:保温厚度 设计要求的保温厚度 规范规定的允许超厚系数 (即保温厚度 )。 、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: ( )矩形风管 (长 宽 保温厚度 ) 长度 保温厚度 ( )圆形风管 (直径 保温厚度 ) 长度 保温厚度 、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: ( )矩形风管 (长 宽 保温厚度 ) 长度 保温面积 ( )圆形风管 (直径 保温厚度 ) 长度 保温面积 、风管保温层厚度计算方法 、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取 左右,视风管大小、施工方法确定。 、公式: ( 、 分别为风管长宽、 为风管长度) 、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 、直接用风管面积乘以 左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额

一、其他方法 、你可以搜索下 小蚂蚁算量 ,能做工程量计算、预算,高质、高效 、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

暖通风管部件工程量计算

暖通风管部件工程量计算 暖通风管部件工程量计算,暖通风管工程中的风管部件和空调部件及设备支架制作工程量如何计算了?“小蚂蚁算量工厂”这边说的比较详细,这也是很多计算工程量的朋友经常有疑问的地方,计算工程是个细活,这些小细节上的处理能看出工程算量人员的水平,所以需要注意。 一、风管部件——阀类制作安装工程量计算 其制作按"100千克"计量,使用相应子目。 二、风管部件——风口制作安装工程量计算 风口制作以质量计算工程量,按"100千克"计量,以"个"计量安装工程量;但钢百叶窗风口按"平方米"计量。 三、风管部件安装——风帽制作安装工程量 风帽制作安装工程量,按"100千克"计量,安装按"个"计量,风帽有圆伞形、锥形、筒形等。 四、风管部件——罩类制作与安装 仍以质量计量其制作工程量,以"个"计量其安装工程量。 五、风管部件——销声器制作与安装工程量 以质量计量其制作工程量,以个计量其安装工程量。 六、空调部件及设备支架制作安装工程量 1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求,查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量,非标准部件按成品质

量计算。 2、钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以"平方米"计量,计算式如下: 挡水板面积=空调器断面积×挡水板张数 或挡水板面积=A×B×张数 钢挡水板制作安装以曲折数(3折/6折)和板距分档次,套用相应子目。玻璃挡板,使用钢板挡水板相应子目,其材料、机械均乘以系数0.45,人工不变。 3、钢密闭门以带视孔和不带视孔分档分别以个计量,套用相应子目。 4、设备支架按施工图要求以质量计算。 5、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装按质量计算工程量,用设备支架子目。 上面就是小蚂蚁算量工厂叙述的暖通风管部件工程量计算中,风管部件和空调部件及设备支架制作工程量计算的方法,希望能对大家有一些帮助,能帮助大家很好的计算通风管道工程量,小蚂蚁能算的工程量很多,如果需要,可以来找小蚂蚁算量工厂,大家这样能提高工作效率,计算工程量又准又快才是王道。

暖通风管工程量计算规则

暖通风管工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表: 序号部件名称部件长度 1 蝶阀150 2 止回阀300 3 密闭式对开多叶调节阀210 4 圆形风管防火阀D+240 5 矩形风管防火阀B+240 注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。

⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为0.7;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。 ⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应规定子目,其人工乘以系数2.5。 空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数3.0,期于不变。 2、风管弯头导留片 按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一个子目。导留叶片面积按表格内计算如下: 单导留叶片表面积表 管高200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 片面积0.075 0.091 0.114 0.140 0.170 0.216 0.273 0.425 0.502 0.623 0.755 3、帆布接头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算,以平方

风量风管计算办法

精心整理 风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身

精心整理 的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低, 6-2-2

表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 类别新鲜空气入口 工业建筑机械通讯 5 5.5~6.5 5~6 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风0.2~1.0 2~4

表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 部位频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40 40~60 >60 新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0 支管 支管 别 尘潮湿粗刨花、大块湿木屑18 20 棉絮8 10 麻11 13

石棉粉尘12 18 尘耐火材料粉尘14 17 粘土13 16 石灰石14 16 尘 其它粉尘 轻质干粉尘(木工磨床粉尘、 烟草灰) 8 10 煤尘11 13 焦炭粉尘14 18

谷物粉尘10 12 3.根据各风管的风量和选择的流速,按式(6-2-1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力。 确定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化加工制作。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最 4 (6-2-2) 式中D′——调整后的管径,mm; D——原设计的管径,mm; ΔP——原设计的支管阻力,Pa;

【通风算量】图解通风工程量计算

一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。 1、通风系统的分类 按照动力来分分为自然通风、 机械通风两种。机械通风又分 为机械送风和机械排风两种。 ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。 ②机械通风 机械通风分为机械送风和机械排风两种。

机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示。 机械排风:利用风机产生的动力,将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。如下图所示。 2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。 吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。

管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。 管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。 ②排风(P)系统组成,如下图所示。

排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。 排风管:输送浊气的管道。 排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。 风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。 除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。 其他管件和部件等:见送风系统。 二、通风安装工程量计算 (一)通风管道工程量计算 1、风管工程量计算及定额使用: 用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。 ①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算:一律以施工图所示中心线长度为准。包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度。部件长度值按教材表5.2计取。 ③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。 ④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用

施工现场安全检查表

施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号:ZT001工程名称:无锡苏宁广场工程施工单位:中建一局(集团)有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位:无锡苏宁置业有限公司 监理单位:上海建科建设监理有限公司 施工单位:中建一局(集团)有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 (存在问题必须记录明确,无问题打 “√”) 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护,大门设 置是否合理,满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置:七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好,临时用水未按照新方案实 施,部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置,分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置,无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理,宿舍部分较脏乱,环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁,物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章,材料混在一起乱堆放, 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库, 材料进场无固定堆场,随意摆放 9 作业面物料使用及拆除,整理是否做 到工完料清,堆放整齐 均未做到工完料清,也未进行整理,堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统(排 水沟),排水是否畅通。 部分设置,排水不畅,积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有,均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅,未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无

图解通风工程量计算

干货 |图解通风工程量计算,赶快收藏! 2014-09-01筑龙造价 一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。部件长度值按教材表计取。 ③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。 ④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额,但是,零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费。其中人工费占40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所做的净化密封处理,按实计算其费用。 ⑤塑料风管、管件制作需热煨成型,用木质胎具时,其胎具木材按一等方材计价摊销。当风管工程量在30㎡以上时,摊销10㎡;30㎡以下时,摊销10㎡。 ⑥当风管、管件、部件、非标设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计必须经过审批,其运费按以下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计 算方法 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。—管道: 某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图 6.Ⅱ所示。 有关条件如下: 1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见下表:项目编码项目名称项目编码项目名称 030901004 空调器 030902001 碳钢通风管道 030903001 碳钢调节阀 030903007 碳钢送风口、散流器030904001 通风工程检测、调试 2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见下表: 序号工程项目及材料名称计量单位人工费(元)材料费(元)机械费(元)1 矩形风管500×300 δ=0.75 m2 14.00 20.00 2.00 镀锌钢板δ=0.75 m2 - 50.00 – 2 矩形蝶阀 500×300 个 10.00 280.00 10.00 3 风管检查孔 310×260 kg 6.00 6.00 1.00 4 温度测定孔 D N 50 个 15.00 10.00 5.00 5 软管接口 500×300 m2 50.00 120.00 5.00 6 风管法兰加固框吊托支架除锈 100kg 10.00 3.00 7.00 7 风管法兰加固框吊托支架刷防锈漆两遍 100kg 20.00 2.00 28.00 防锈漆kg - 32.800 – 8 通风工程检测、调试系统 200.00 100.00 400.00 注:(1)每10 m2通风管道制安工程量耗用11.38 m2镀锌钢板; (2) 每10 m2通风管道制安中,风管法兰加固框吊托支架耗用钢材按52.00kg计,其中施工损耗为4%; (3)每100kg风管法兰加固框吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍耗用防锈漆2.5kg。 3.管理费、利润分别按人工费的55%、45%计。 问题: 1. 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,编列出该工程的

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

绝热工程量的计算公式

绝热工程量的计算公式 (1)单根管道绝热工程量按下式计算: V=L×π×(D+&+&×3.3%)×(&+&×3.3%) V=L×π×(D+1.033&)×1.033& 式中V――绝热层体积(立方米); L――管道长度(米); D――管道外径(米); &――绝热层厚度(米); 3.3%――绝热层允许偏差系数。 (2)阀门绝热工程量的计算: V=D×π×D×2.5×1.05×(&+&×3.3%)×N 式中D――阀门公称直径(米); 2.5,1.05――阀门绝热面积调整系数; N――阀门个数(个)。 (3)法兰绝热工程量的计算: V=D×π×D×1.5×1.05×(&+&×3.3%)×N 式中1.5,1.05――法兰绝热面积系数(立方米); (4)封头热层工程量的计算: V=[(D+1.033&)/2]2×π×1.033&×1.5×N 式中V――封头绝热层体积(立方米); 1.5――调整系数; N――封头个数; D――封头公称直径(米)。 (5)设备筒体绝热工程量的计算方法与管道相同。

(6)拱顶油罐的保温工程量计算: V=2πr×(h+&+&×3.3%)×(&+&×3.3%) 式中r――半径; h――拱顶突起高度。 安装工程计价表主要计算公式 1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1)+损耗率 2、带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度) 3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。 4、盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。 5、电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。 6、保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。 7、电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段电缆平均长度。 8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。 9、电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。 10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。 11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以

暖通风管风量计算方法与设计步骤【最新版】

暖通风管风量计算方法与设计步骤 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式--或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部

分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤 专业制作与安装--铁皮风管--不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。过低会使粉尘沉积堵塞管道。 表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速(m/s)