文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈消防水池防水施工

浅谈消防水池防水施工

浅谈消防水池防水施工
浅谈消防水池防水施工

浅谈消防水池防水施工重要性

陈中文

摘要:地下消防水池是建筑物消防设施中的基础设施之一,为消防给水设备提供水源储备,是建筑物消

防给水设施中的核心环节,将直接影响到火灾的扑救效果。通常消防水池设置在建筑物地下位置,因此需

要对地下消防水池的施工方案进行优化分析,尤其是地下消防水池的防水防渗问题,本文以宫园壹号官邸

工程地下室消防水池施工全过程,从施工技术上分析了消防水池施工措施,值得参考。

关键词:高层建筑;消防水池;施工;防水

首先我们需要了解消防水池在哪些情况之下需要做有:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。在以上情况都必须设置消防水池。而之前经历过一些项目,有些设计给出消防水池不需要做防水,只需要在做抗渗混凝土就可以了。这一点是不正确的,抗渗混凝土虽然具备密实细致的无裂缝的性质,可以其到一定的防水作用,但是在施工过程中受人为的因数较多,包括施工完后期由于时间的原因任然会使得水慢慢会侵润混凝土,所以为了提高防水性能,必须再做一层防水。下面就以本工程为例,介绍下消防水池防水设计及整个施工过程。以便大家以后做到此类工程作为参考。

1、消防水池概况及做法

宫园壹号观邸DK-5 3#楼为33层的高层民用建筑,建筑面积68000㎡,用户713户,基础埋深-6.7m,地下水位在-14m左右。地下一层,主楼下为人防区,裙楼下为专业设备间用途。消防水池位置设在主楼地下一层,面积为137㎡,层高为5.6米。防水设计等级为二级,砼自防水等级为C45P8,外墙外贴一层4mm厚的SBS防水卷材。为了确保在以后使用过程中不出现渗水问题,设计做出内墙面地面如下防水要求:1、钢筋混凝土结构面自防水。2、20厚1:3水泥砂浆找平层。3、两遍水泥基渗透结晶涂膜。注:水泥基渗透结晶防水涂料是近年来大力提倡的一种新型建筑防水涂料,是由硅酸盐水泥、硅砂和多种特殊活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料,在有水存在的条件下,活性化合物向混凝土内部渗透,在孔隙和裂缝中形成大量不溶于水的长链状结晶,填表塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。适用于需要永久防水的各种混凝土结构的内外表面或本体的防水与修缮。消防水池使用这种材

料能达到防水的最佳效果。

2、消防水池施工难点

2.1、消防水池由于是密闭性的,仅有一个检修孔直径为650mm,里面施工的材料模板、木方没有办法清理出来

2.2、由于层高的原因后期墙面施工需要搭设架子。

2.3、由于以上两个原因就必须要在消防水池某个部位设置一个施工洞口方便材料的清理及后期搭设架子材料进出,施工洞口留设大小及位置应该设置在哪里必须经过设计院出图纸。后经过设计院图纸洞口设置详见下图。

2.4、水泥基渗透结晶在施工过程中难度相对于其它防水材料有其特殊点。尤其是在施工时候对其配合比及掺合物要求及其严格。

3、消防水池施工工艺

3.1、施工准备

3.1.1、首先对进场材料进行检测报验,对制定材料进行验收,对厂家资质,产品合格证合格后方可进行施工。

3.1.2、对施工人员进行技术交底,由技术负责人组织项目部管理人员及施工班组进行施工技术交底,交底分为书面交底及现场交底,确认施工人员已经了解清楚施工工艺后才能进入

现场进行施工。

3.1.3、材料到场后由建设单位及监理单位、施工单位在现场找一个平整的墙面进行1㎡涂刷,计算出每平米渗透结晶用量,三方签字,以确保后期结算需要及配合比的使用需要。

3.1.4、在防水施工前需要把检修孔爬梯安装完成。

3.2、施工工艺流程

施工位置先墙面后地面,墙面需要搭设架子,等墙面施工完后架子拆除清理完成后再施工地面:混凝土表面处理→湿润混凝土→涂层灰浆的配制→涂刷→养护→施工洞口封堵3.2.1、混凝土表面处理

施工之前首先对混凝土墙面螺杆割除、表面凹凸不平处进行处理。除去反碱、尘土、油漆、表面疏松层及其它外来物。

混凝土地面由于现场在浇筑混凝土时候平整度不是能满足防水涂料的施工,需要对表面不平整部位用水泥砂浆进行找平后才能进行施工。

3.2.2水泥砂浆找平

首先对墙面进行湿润,但是不得有明水。然后进行甩浆,甩浆掺108胶,注重效果,要不然会产生隔离层。

然后进行吊直、套方、找规矩,贴灰饼。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3cm见方形状。距离为1.2-1.5米左右。

摸底灰,用木挫子

抹面层,当底灰摸好后,第二天开始面层﹙如果底灰过干需要湿润﹚,薄薄的刮一遍,自一个方向向另外一个方向施工,表面要稍微粗糙,保证晶体形成。

3.3涂层灰浆的配制

用自来水配置,严禁使用泥浆水,水料比为0.3:1,严格掌握配合比,可以确保材料的良好粘接力和防水效果,本材料为浓缩型的,必须在20min用完,时间最长不能超过30min。如果在这时间内出现干硬情况,用力搅拌即可,但是千万不能加水。

施工时候可以用抹子或者半硬尼龙毛刷,当时现场交底时候建议两种工具同时使用,坑洞、基槽部位可以使用半硬尼龙毛刷,其他部位使用抹子,用力均匀,厚薄一致,不得有积浆现象,本工程为两遍,总厚度为1.5厚,经过现场试验,一遍为0.4-0.6kg/m为宜,第二层施工时候,一定要等第一层初凝固但仍为潮湿状态时涂抹,中间间隔不宜超过24小时。总用量可控制在0.8-1.2kg/m。注:墙面与地面施工相同。

3.4养护

应保证涂层的充分养护,涂刷涂层后应及时用潮湿的粗麻布覆盖,保证涂层湿润。涂层硬化后,可采用喷雾养护,并用粗麻布覆盖,必须经养护72小时。

3.5施工洞口封堵

原施工根据设计院要求留设在3-14轴,宽0.5米,、高1米,原图纸设计钢筋为水平、竖向分布筋为三级16@200,拉筋一级6@600×600,现在在洞口周围1米范围内设置通长三级20@200,拉筋不变。洞口处钢筋伸至留设的洞口边50mm截断,在距离根部50mm处打折以方便施工人员材料清理。

防水施工完成后清理现场最后进行施工洞口封堵。(当时在留设洞口时候已经预埋了钢筋,所以不需要植筋)。做法如下:

对预留洞口的周边进行人工剔凿,严禁采用大锤,风镐进行。剔凿过程中不得破坏原钢筋结构。把疏松的混凝土凿除干净,然后用钢丝网打磨,直至露出新的砂石,最后请清水冲洗干净。

对原有的钢筋进行调直,并且需要采用相同等级直径的钢筋进行绑扎搭接(钢筋长度根据现场洞口进行下料)。

对两侧进行模板加固,上口留设一道牛角进行混凝土浇筑。

最后用止水螺杆进行穿墙加固。(见下图)。

混凝土浇筑需用高一等级膨胀混凝土浇筑,要求必须振捣密实。振捣时候需要有专人进行过程监控,因为此部位处理不好是后期渗漏点的最大薄弱部位。

拆模后进行养护,最后从上部留置的检修孔进入进行施工洞防水施工。需要注意的是此部位施工需要提前进行蓄水试验,检测结构是否有渗漏点。确认结构不渗漏才能进行渗透结晶防水施工。

4、结束语

总之消防水池的好坏直接影响到消防扑救的最终效果,近些年来因房地产行业扩展速度过快以及自然环境恶化等多项因素造成了城市供水设施建设相对滞后,城市的日产水量无法满足生产、生活用水高峰期间的消防用水要求,因此在其他设施不能保证供给消防水量的情况下,高层民用消防水池的设置就显得尤为重要,所以在做消防水池过程中,我们除了做好结构自防水和附加防水,还要优选防水材料,注意施工过程的控制,尤其是制定科学的施工程序,有针对性的进行防水,减少渗漏,满足消防水池的使用要求。只有这样才能真正的提高消防水池消防水池的质量及使用。

参考文献:

[1]张智明,建筑防水工程质量控制[J],黑龙江科技信息,2009

[2]刘玉和,浅谈消防水池施工,大科技,2013

[3]姜云杉,对民用消防水池设计的讨论,科技创新导报,2008

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

消防水池施工方案

1、编制依据 1.1招标文件及施工合同 1.2施工图纸 1.3主要规程、规范 1.4其他 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001-2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。

(3)公司《施工技术手册》 2、工程结构概况 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目位于成都市高新西区,成都市郫县红光镇红光路南侧,与成都保税物流中心隔红光路相对。该工程建设单位为普洛斯(成都)高新区工业物流园开发有限公司,设计单位为信息产业电子第十一设计研究院,勘察单位为中机工程勘察设计研究院。工程总用地面积51106.98m2,总建筑面积为28028.4 m2,由B-1,B-2,B-3三栋单层钢结构工业厂房,一栋2层的物业办公楼和一个门卫室组成。 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目4#号物业办公楼水池为全现浇结构。混凝土用量约450M3 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 3.2材料需用计划

3.3机械需用计划 3.4劳动力需用计划

4、作业条件 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件均应出具产品质量合格证、质量检验报告。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。 4.2.2各种钢管、扣件、跳板的进场数量应满足现场连续施工的条件。 4.2.3工长应根据施工规范、操作工艺及作业指导书的要求向施工班组作出详细的书面安全、技术交底,参加交底的施工人员应在交底书上签名。 4.3钢筋工程作业条件 4.3.1钢筋原材料的品种、规格、数量必须符合设计图纸的要求。 4.3.2钢筋进场后,必须按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,由试验部门出具的复试报告,复试合格方可使用。 4.3.3钢筋制作前必须由钢筋工长根据设计图纸和有关规范要求对构件

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案 .概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37 rf,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池 位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1:2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1) .1 :2.5 水泥砂浆找平兼找坡, 1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理-涂聚氨酯底涂料-局部增强-涂刮聚氨酯涂料一、二 三遍-表面保护。 2、基层要求及处理 1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

消防水池施工方案

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲方及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工方法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工方法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主) 4.1土方开挖 应设计要求,土方开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡方法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土方开挖、回填土施工方案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm方木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土方开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探孔,检查模板并清理模板内残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层范围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

理想大厦消防水池防水施工方案

北京市中关村理想大厦 消防水池防水施工方案 根据贵公司的项目施工要求我公司现似定“理想大厦”消防水池防水工程施工方案如下: 一、编制依据: 1、国家现行有关工程施工和验收标准规范。 2、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 3、GB18173-1-2006标准防水卷材。 4、88J6-1地下工程防水图集。 5、施工工艺要求和设计要求。 二、工程概况 1.工程名称:中关村理想大厦消防水池。 2.施工面积:335平米。(以实际施工面积为准) 3.工程核算:(双层施工,二布三涂)a.高分子丙纶15元/平;b.水泥粘结剂8元/平;c.人工费18元/平;d.水不漏2.3元/平;e.现场清理1.5元/平米;f.管理费6.5元/平;g.损耗费2.25元/平;h.税金5.6元/平;i.利润9元/平;j.其他1元/平(含机械工具的使用).共计69.15元/平. 4.施工单位:北京东方禹力防水工程有限公司。 三、材料选用:

1.主要材料:400g聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥,水不漏,渗透剂。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 四、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 五、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 7.做第二层同上一层做法相同。 六、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

消防水池工程施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (地下消防水池专项施工方案)工程名称:厂房、仓库工程 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:2010 年月日 审批负责人:

审批日期:2010 年月日 地下消防水池工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于光扬工业区自编5号厂房④-⑧轴相邻1.5米位置,平面图显“┌”字形,南面②-④轴9m,④-⑥轴8.5m,北面①-⑥轴20m,东面-轴20m,-轴9m,西面-轴29m,平面总面积373.75㎡,储水容积400m3,水池整体为钢筋混凝土结构,底板厚0.35m,侧板厚0.25m,面板厚0.2m,高度2.85m,面板覆土0.7m厚。 本工程特点是:结构复杂,土方量大,混凝土量大,埋置深,地质条件不好,相邻新旧厂房距离过近,特别旧厂房基础是天然基础,距离4.0m,随时都会发生滑沉现象,施工难度大。施工中要求认真,详细地做好施工准备,制定合理性的技术措

施,精心施工,以确保优质、快速、顺利完成施工任务。 二、施工布置 根据工程特点,待拆除5号厂房外墙排山后,平整临时运输道路,做好旧厂房门前(水池5-1轴)围蔽工作,把施工平面图周边轴线尺寸扩大1.5米宽,平整负1.8米施工场地。 1、施工顺序 本工程施工顺序为:挖土方—垫层—钢筋绑扎—焊接止水带—底板模板安装—底板混凝土浇筑—钢筋绑扎—侧板模板安装—侧板混凝土浇筑—面板模板安装—钢筋绑扎—面板混凝土浇筑—防水砂浆抹灰。 2、施工总进度计划 本工程总进度计划要求在40天内完成,在计划安排上尽量交叉施工,工程总进度计划安排见下表:

三、施工总平面图布置 在现场设钢筋加工场、木工加工场,混凝土采用商品混凝土运到现场用泵车捣浇,工地办公室、工人休息室、杂物房、茶炉等利用原施工自编4、5号厂房临时设施。 临时用水用电利用5号厂房施工水电,临时运输道路只需平整,夯实,不需要混凝

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

消防水池防水施工方案

檩营满族蒙古族乡中心小学 消防水池泵房 消 防 水 池 及 泵 房 防 水 施 工 方 案 编制人:袁福增 编制日期: 编制单位:北京华厦恒建设集团有限公司

目录 一、依据编制 二、工程概况: 三、施工准备和部署: 四、施工工艺: 五、防水卷材施工工艺要点: 六、施工方法: 七、工程验收: 八、质量保证措施: 九、文明施工及安全保护措施: 十、成品保护

一、编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88J5-1、88J6-1地下工程防水图集。 二、工程概况: 1、本工程为密云县檀营满族蒙古族乡中心小学消防水池及泵房工程,教学楼位于北京市密云县檀营村南,建筑面积135.5㎡。;建筑高度:4.2m,建筑层数:地下一层、地上一层。建筑结构形式为框架结构。抗震设计烈度:7度。±0.00m相当于绝对标高80.25m。建设单位:北京市密云县教委,设计单位:中铁工程设计院设计有限公司、勘察,北京市一零一地质大队岩土工程勘察所。监理单位:北京首发工程监理有限公司,施工单位:北京华厦恒建设集团有限公司;建设地点位于密云县营檀小学院内. 三、施工准备和部署: 1、建立工程项目现场管理机构 1)为保证本防水工程施工质量和施工进度,我公司经认真分析研究,合理的设立了现场管理机构,确定了技术过硬的施工队伍。 并建立队组领导体系。 2)劳动力的培训: 为了更好的为业主服务,我们定期对在岗的劳动力进行培训,针对本防水工程,我们对拟派的劳动力进行岗位前教育, 以便于更好的为本防水工程施工服务。 2、工程技术准备:

1)工程进度控制: 在施工中,我公司将统一协调、合理穿插、精心部署,现场的管理人员和操作人员要紧密配合,充分利用现场的施工环 境和时间组织交叉作业以保证本工程的顺利进行并按期交工。 工期按照甲方的施工要求进行。 2)做好施工前的技术交底工作: 在进场施工之前,现场的施工管理人员要对施工人员进行书面、口头和现场操作三种不同形式的交底。交底要细致、明 确,由上而下逐级进行实施,直至所有施工人员完全明白为止。 3)施工机具的准备: 施工进场前由专人负责将施工中用到的机具准备齐全。 (如:滚刷、油刷、刮板、铲刀、钢尺、壁纸刀、扫把、小线 绳、喷灯、空桶等) 四、施工工艺: 1、本工程的底板与外墙防水采用单层(3+4)SBS改性沥青防水卷材防水层热熔满铺法施工的做法。卷材搭接宽度,长边为100mm,在短边为100mm。具体施工方法如下: (一)、施工工艺流程: 1、(3+4)SBS-Ⅱ改性沥青防水卷材防水层施工工艺流程:基层清理→验收基层→大面积(3+4)SBS-Ⅱ改性沥青防水卷材大面积施工→卷材收边和搭接边的封边处理→验收。 (二)、施工工艺材料: 1、选用材料 1.1.主体材料为:(3+4)SBS-Ⅱ改性沥青防水卷材1. 2.辅材:配套底油。

消防水池堵漏方案

消防水池堵漏方案 在地下室消防水池正式注水后,由于侧压过大,造成消防水池南侧和东侧大面积渗漏,我司建议在消防水池南侧和东侧做一层防水卷材,具体做法如下,妥否请设计单位确认:我司在按照JB-08变更单第三条中消防水池池壁防水做法施工后,建议试水试验,但由于种种原因没有做试水。消防水池注水高度为4m,水侧压力使池壁产生微量变形,致使刚性防水造成破坏,因此我司建议使用柔性防水材料,又因池壁基层湿度较大,故建议用高分子聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材或JS防水涂料,防水层做在消防水池内侧。 施工准备: 1、清理防水基层的施工工具:扫帚、手锤、钢凿、抹布等。 2、涂料取料配料工具:磅秤、水桶、搅拌桶等。 3、涂料涂刷及卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、美工刀、钢齿镘刀、胶压辊等 4、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检。 5、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。 施工顺序: 放出消防水池内的水→基层处理→防水施工→防水保护层。 施工方法: 1、首先将消防水池内的水放出,池底不得存水。 2、消防水池内的水放完后,将池内阴角处抹成圆弧,并对池壁进行检查,对不平整部位用1:1水泥砂浆抹平,待砂浆达到一定强度后用,涂刷JS防水涂料或粘贴卷材,粘贴卷材时要求满粘,不得有气泡,卷材搭接长度不得小于100mm。南侧和东侧池壁满铺防水材料,施工时在池底和顶部各铺设300mm宽的防水材料。由于消防水池池壁较高,且不通风、较潮湿、防水材料含有毒物质等原因,故施工时必须有鼓风机鼓风,且不得连续施工两小时以上,以免发生意外。 3、施工时应先施工阴阳角附加层等特殊部位,达到要求后再做大面积施工。 3.1、涂料施工:涂料操作时将拌匀的涂料用刷子涂刷到池壁上,在用刷子或橡皮刮板将料刮平,待第一层触干后再涂刷第二层,涂刷方向与第一层垂直,必要时再涂刷第三层,固化后形成一层整体无缝并与基层牢固粘结的防水橡胶膜;

消防水池施工专项方案

安博新都国际物流港(一期)二期工程(消防水池、水泵房) 施 工 专 项 方 案 重庆一建建设集团有限公司 CHONGQING FIRST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 目录 第一节工程概

况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节施工序 (3) 第五节基坑施工特点、重点、难点分析及对策 (4) 第六节基坑工程的测量 (5) 第七节土方施工方案 (7) 第八节预应力管桩施打与检测方案 (8) 第九节消防水池、水泵房基础施工方案 (8) 第十节施工重点、要点 (19)

第一节、工程概况 本工程为安博新都国际物流港(一期)二期工程中2号消防水池、水泵房位置在6号库西北角,消防水分为二个,有效容积分别为、,有效水深均为,设计消防水池基坑开挖至绝对标高,实际开挖深度,水泵房土方基坑开挖至绝对标高, 实际开挖深度, 防水池、水泵房占地面积㎡,土方开挖面积㎡。项目范围内的土方为回填土强夯地基,回填土为粉质粘土,强夯后压实度为,压缩模量大于7MP。 第二节、编制依据 《预应力管桩基础技术规范》 DB51/5070-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 第三节、工程特点 本项工程位于±以下消防水池、水泵房,设计为桩基及钢筋混凝土整板基础, 混凝土防水等级要求为C30 P6防水混凝土,关健是在施工过程中控制好各个施工环节,严格按设计要求及施工规范施工。 第四节、施工顺序 定位放线土方开挖至3m 打桩二次土方开挖至设计标高人工清平截桩及桩头处理底板垫层混凝土浇筑钢筋安装绑扎 安装止水钢板安装基础模板验收钢筋、止水钢板基础底板防水砼浇灌浇水养护绑扎钢筋安装钢性防水套管 验收钢筋及套管墙体、梁、板防水砼浇灌养护回填土屋面防水层、保护层施工。. 第五节、基坑施工特点、重点、难点分析及对策 1.如何通过严格的程序控制和过程控制,把本工程建成合格产品,是本工程的核心任务。

消防水池方案模板

消防水池方案 【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号: FA-19 消防水池施工方案

审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 7月 目录 1、编制依据 (4) 2、工程概述 (4)

2.1、工程概况 (4) 2.2、混凝土数量 (5) 3、施工安排 (5) 3.1、施工时间的安排 (5) 3.2、施工工艺安排 (5) 4、主要施工方法和技术措施 (6) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (6) 4.2、防水层施工 (6) 4.3、水池底板施工 (8) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01-62- ) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》( GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》( DBJ/T01-69- ) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内, 地下2层+夹层, 基底标高-9.32m, 结构形式为剪力墙结构体系, 结构底板均为筏板基础, 底板厚度为800mm, 墙下设有暗梁高900mm; 结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D 轴范围内设有一座消防水池, 消防水池部位基础筏板标高比其它部位1.2m。 消防水池四周墙体为现浇混凝土墙, 墙体厚度为250mm, 配筋为14@450双层双向, 水池底为现浇钢筋混凝土, 配筋为14@200双层双向, 水池顶盖为现浇混凝土, 板厚120, 配筋为10@200, 板顶标高为-6.0m, 距地下二层顶板净空距离只有550mm( 距楼板梁距离只有

相关文档
相关文档 最新文档