1、指示断路器位置的红绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害:

1)不能正常反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。

2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。

3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

4)总之,跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。

2、什么原因会使变压器发生异常声响?

答:以下原因会使变压器发出异常声响。

1)过负荷。

2)内部接触不良,放电打火。

3)个别零件松动。

4)系统中有接地或短路。

5)大电动机启动使负荷变化较大。

3、巡视设备时应遵循哪些规定?

答:巡视设备时应遵循的规定有:

1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。

2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。

3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内室外不得靠近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

5)特殊天气增加特巡。

4、装设接地线有关规定有哪些?

答:1)对于可能送电至停电设备各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离规定。

2)装设接地线的顺序必须先装接地端,后接导体端,拆接地线顺序与此相反。

3)接地线的接地端必须固定在接地可靠的金属构架、严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

4)装接地线前必须验电,严禁带电挂接地线。

5)装设接地线必须有两人进行。

5、发电机非同期并列的现象和处理方法?

答:1)现象:

A、在发电机开关合闸瞬间,定子电流有较大的冲击,系统电压降低,,慢慢恢复稳定。

B、机组产生强烈振动,发电机本身发出嗡嗡声。

C、保护装置可能动作。

2)处理:

A、若发电机无强烈冲击和振动。则可不停机。

B、若发电机冲击、振动、鸣声都是瞬间的并逐渐衰弱减至

稳定状态是,经请示厂总工程师批准,可以不停机。

C、若发电机组产生较大的冲击电流和强烈振动且不衰减时,

应立即解列停机。

6、电动机运行中的检查项目有哪些?

答:1)电动机定子电流是否超限,有无突然增大或减小现象。

2)电动机本体及轴承有无异常发热现象,冷却系统畅通,循环良好。

3)机身振动是否超限,有无串轴现象。

4)电动机转速正常,无异常噪音。

5)电动机周围无绝缘烧焦的气味。

6)接线盒无发热现象。

7)电动机外壳和电缆接地良好。

8)对于直流电动机还应检查碳刷及滑环的运行情况,碳刷无过短、卡涩跳动、过热、冒火现象。

7、发电机升压时的注意事项有哪些?

答:1)应检查副励磁机电压为额定值。

2)注意汽轮机转速,转速过高将导致发电机电压升高。

3)在升压过程中,三相定子电流应无指示,若发电机、主变压器有异常声音,立即停止升压。

4)升压到额定值是,应检查发电机电压、转子电流、主励磁机转子电压、转子电压符合空载特性要求。

5)用自动励磁调节器升压时,应注意工作情况,若发生异常,

应该为手动升压。

8、发电机并列时,为何要使同期表针沿瞬时针方向缓慢旋转?

答:1)从理论上讲,待并发电机的频率应与电网的频率相等,但允

许相差0.1Hz。

2)若两者频率不等,会产生冲击电流,同时产生振动。

3)如果发电机频率低于系统频率,并列后发电机将会吸收电网有功,其逆功率对汽轮机叶片损坏比较大。而当发电机频率略大于系统频率时,并列后发电机即可带出负

荷运行,较易带入同步运行。

9、发电机运行中的检查项目有哪些?

答:1)发电机及附属设备各部温度温升不超过规定值。

2)发电机冷却器出风温度及发电机进风温度、冷却器进水温度、压力和流量以及出水温度在额定范围内调节。

3)发电机声音正常,振动、串动不应超过规定值。

4)通过发电机窥视孔检查机内有无异常现象。

5)各连接部分无松动、过热等现象。

6)励磁调节柜输出各参数和DCS画面参数一致且均在规定范围内。

7)励磁调节柜内无过热、变色、脱焊等现象。

8)大轴接地碳刷接触良好,无抖动现象。

9)发电机保护屏和DCS画面无故障无异常光字牌报警信号。

10、简述发电机解列操作步骤?

答:1)接值长命令后,将厂用电倒为备用变压器供电。

2)有功减少时相应的减少无功。

3)按值长命令操作主变压器中性点隔离刀闸。

4)当发电机有功负荷到零,无功负荷接近于零时,断开发变组主断路器。

5)发电机降压后,断开灭磁开关。

6)切除发电机保护有关连接片,停止发电机记录设备。

11、发电机入口风温升高时,将对发电机产生什么影响?

答:1)发电机入口风温变化,将直接影响发电机出力。

2)当入口风温高时,如超出额定值,降低发电机的出力,因为电机的铁心和绕组的最高温度与入口风温及铜、中的损耗有关,铁心和绕组的最高温度是一个既

定值因此入口风温和升温之和不能超过这个温度,故入口温高时,允许温升要小。

3)而当电压保持不变时,温升和电流有关,温升要小,电流就低。

4)反之,入口风温低,电流就可以增大,如果入口风温过高,若不降低负荷,则

铁心温度会超过允许值。

12、同步发电机与系统并列应满足哪些条件?

答:1)发电机电压等于系统电压(允许电压偏差不大于5%)。

2)发电机频率等于系统频率(允许频率偏差不大于0.1Hz)。

3)发电机电压相位与系统电压相位相同。

4)发电机电压相序与系统电压相序一致。

13、如何进行发变组的手动准同步并列?

答:1)在进行手动准同步并列操作前,应确认发变组断路,隔离开关正确,还应确认操作开关及同步开关位置正确(不允许有第二个同步开关投入)。

2)接着可投入同步表盘,同步表开始旋转,同步灯也跟着时亮时暗,这时可能还

要少许调整发电机端电压,一满足电压接近相等的条件,继而调整发电机的转

数以满足频率接近相等,相位接近相同的条件。

3)当三个条件都满足时,在指针顺时针方向缓慢旋转且接近同步点(预留发变组

断路器的合闸时间)时合闸,使发电机与系统并列。

4)随即可增加发电机的无功负荷和有功负荷,确认发电机以带上5%的负荷,记下并列时间,切除同步表开关和同步开关,并列操作完成。

14、电压互感器在运行中应检查哪些项目?

答:电压互感器在运行中应检查下列项目:

1)瓷瓶应清洁,完整,无损坏及裂纹,无放电痕迹及电晕声响。

2)电压互感器油位应正常,油色透明不发黑,且无严重渗、漏油现象。

3)呼吸器内部吸潮剂不潮解。

4)在运行中,内部声响应正常,无放电声及剧烈振动,当外部线路接地时,更应注意这一点。

5)高压侧导线接头不应过热,低压电路的电缆及导线不应腐蚀及损伤,高、低侧熔断器及限流电阻应完发好,低压电路应无断路现象。

6)电压表三相指示正确。

7)电压互感器外壳应清洁、无裂纹、无渗漏油现象,二次线圈

接地固良好。

73

15、主变压器正常与特殊巡视项目是什么?

答;正常巡视项目为:

1)音响应正常。

2)油位应正常,无漏油现象。

3)油温正常。

4)负荷正常。

5)引线不应过紧过松,接头接触良好,示温蜡片无融化现象。

6)瓦斯继电器应充满油。

7)防爆玻璃完整无裂,无存油。

8)冷却系统运行正常。

9)瓷套管无裂纹和打火放电现象。

10)呼吸器畅通,硅胶不应吸水饱和,油封呼吸器油位正常。特殊巡视项目为:

1)当过负荷时,应降低变压器的负荷。

2)大风天气引线摇晃情况及是否有搭诖杂物。

3)雷雨天气瓷套管无放电断路现象。

4)下雾天气瓷套管有无放电打火现象,重点监视污秽瓷质部分。

5)下雪天气根据积雪融化情况检查接头有无发热。

6)短路故障后检查有关设备、接头有无异常。

16、主变压器差动保护动作如何判断、检查和处理?

答;主变压器差动保护动作的原因有以下几种:

1)主变压器内部及其套管引出线故障。

2)保护装置故障。

3)电流互感器开路和短路。

检查:当差动保护动作后,首先根据主变压器及其套管和引出线有无故障痕迹和异常现象进行判断,如没有发现,就应检查直流部分和保护装置以及插件。

处理:

1)在故障明显可见的情况下,如引出线故障,做好安全措施。

调整运行方式的安排。及时汇报领导进行处理。

2)故障点不明显时,检查保护装置和化验主变压的油质,停运待试。

3)如果是直流系统问题和保护二次线路造成误动,及时消除短路点。

17、110KV电压互感器二次电压是怎样切换的?切换后应注意什么?

答:双母线上的各元件的保护测量回路,是由110KV两组电压互感器供给的,切换有两种方式;

1)直接切换电压互感二次引出线分别串于所在母线电压互感器隔离开关的辅助接触点中,在线路倒母线时,根据母线隔离开关的拉合来切换电压互感器电源。

2)间接切换电压互感器二次引出线不通过母线隔离开关的辅助触点直接切换,而是利用线隔离开关的辅助触点控制切换中间继电器进行切换。

切换后应注意下列事项:

1)母线隔离开关的位置是否正确。

2)电压互感器断线“光”字牌是否出现。

3)有关母线电压表及功率表等表计是否正常。

18、小型发电机组通常装设的保护

答:1)纵差保护。

2)定子接地保护。

3)复合电源闭锁过电流保护。

75

4)转子回路接地保护。

5)过负荷保护。

19、高压断路器控制把手的6个位置及灯光信号?

答;1)分闸后位置,绿灯亮,同时监视合闸回路是否完好。

2)预备合闸位置,绿灯闪光。

3)合闸位置。

4)合闸后位置,红灯亮,同时监视跳闸回路是否完好。

5)预备分闸位置,红灯闪光。

6)分闸位置。

20、断路器、隔离开关在作用上有什么区别?

答:它们都是用来闭合和切断电路的电器,但它们在电路中起的作用不同分述如下:1)断路器可以切断负荷电流和短路电流

2)隔离开关则不能切换负荷电流,更不能切断短路电流,只能用来切换电压及允许的小电流。

21、发电机剧烈振荡失去同期的现象及处理方法?

答:现象:

1)定子电压、电流、有功及无功负荷值剧烈摆动。

2)励磁电压、电流在正常值附近摆动。

3)发电机发出鸣音,其节奏与表计摆动相合拍。

4)发电机若装有强励装置有可能动作。

处理方法:

1)尽可能加大发电机的励磁电流,提高电压,有利于恢复同步

2)减少发电机有功功率输出,即减少汽轮机进汽量,有利于发电机拉入同步。

3)如超过3分钟,发电机震荡不能消除,将发电机与系统解列,待震荡消失后,再与系统并列运行。

22、发电机失磁现象及处理方法?

答:现象:

1)励磁电流表指零或接近于零。

2)无功负荷将至零位以下,有功负荷及定子电压下降。

3)定子电流显著增大并摆动。

4)定子回路表计周期性摆动。

处理方法:

1)因误碰误跳引起的失磁,应合上励磁回路,让其牵入同步继续发电运行。

2)因励磁回路故障引起的发电机失磁运行,允许带60%出力继续运行30分钟,将厂用分支切换为备用回路运行方式后,解列停机。

3)解列停机后,检查励磁回路各设备及其接线。

4)监视失磁机组定子电流不应超过1.1倍额定电流,定子电压不低于0.9倍额定电压,并同时监视定子端部温度不应过高。

5)发电机失磁后,应将电压自动调节装置停用。

23、电压互感器事故处理的主要原则有哪些?

答:1)当电压互感器一次熔断器熔断时应及时调整有关继电保护、

自动装置的运行方式,退出相应的保护,闭锁相应母线备自投装置。

2)对电量计量有影响时,应及时记录故障时有关电度表底数,

并计算电量。

77

3)当电压互感器一次熔断器熔断时,应拉开其二次小开关,然

后拉开电压互感器一次闸刀并经验电、放电后,检查电压互

感器是否正常,测量绝缘合格后方可更换电压互感器一次熔

断器。

4)当更换一次熔断器后再次熔断(或二次小开关合上后有跳闸

则不应再次更换熔断器(或合上二次小开关),应进一步查明

原因并汇报部门领导,必要时可调整运行方式停用该电压互

感器。

5)如电压互感器二次小开关跳闸,必须查明二次小开关跳闸原

因并加以消除。

6)当电压互感器二次回路断线时,应及时联系检修人员处理。

7)当电压互感器内部有严重异因或明显放电声,内部发生焦味

或冒烟、着火、外部有严重火花放电或瓷瓶、套管损坏、严

重漏油、发热严重造成温度升高等现象时,应立即停用。

8)有短路、闪络、着火、冒烟象征的电压互感器应用开关切断,严禁用闸刀切断。

9)充油式互感器着火,切断电源后,应用干式灭火器,1211灭火器、四氯化碳灭火器灭火。

10)操作过程中发生电压互感器谐振时,应立即破坏谐振条件

24、母线电压消失及母线故障的处理的主要原则有哪些?

答:1)母线电压消失时,应根据现场运行方式和设备状态,结合

负荷表、电流表等有关表计指示进行综合判断,确认母线

电压确实消失(非表计或回路故障)后,应立即拉开母线

上所有开关,同时迅速恢复厂用电供电。

2)母线失压的同时伴有短路象征,应立即恢复厂用电,隔离

78

故障点,经摇测母线绝缘合格,人员离开故障现场后将母管恢复送电。

3)如母线上故障点不能隔离时,应停用该段母线。

4)尽快恢复已停电馈线和负载的供电。

5)无法找到故障点时,应拉开故障母线上所有开关,遥测母线绝缘合格,用外来电源对故障母线进行送电。有条件时,应采用零起升压。

6)由于下级设备故障而开关拒动造成母线失压时,应将拒动的开关隔离后,方可恢复母线运行。

25、110KV母差保护动作的处理原则有哪些?

答:1)110KV母差选择性动作跳闸,Ⅰ、Ⅱ段母线上开关及母线分段开关跳闸时,应将故障母线停电检查,在隔离故障点并遥测母线绝缘良好后应利用外部电源

对其试充电,或采取母线联充电保护进行充电(具体根据调度命令执行)。

2)110KV母线无选择性跳闸,Ⅰ、Ⅱ段母线全部失电时,应立即查明跳闸原因,检查母线分段开关是否断开,如果未断开应手动拍跳该开关,在隔离故障点,

测量无故障母线的绝缘正常后,可用外来电源对正常母线试充电。

3)母线差动跳闸引起小系统运行等故障时应按有关规定进行处理。

4)母差动作后,未查出故障点,不应恢复母线运行,必要时应得到总工同意并查出母线误动的原因后方可恢复母线运行。

26、发电机着火时有什么现象?如何进行处理?

答:现象:

79

1)从窥视孔发现明显的烟气火星或有绝缘焦味。

2)差动保护可能动作。

处理方法:

1)当确认发电机着火后,拉开灭磁开关联跳发变组出口开

关。

2)检查6KV厂用电是否自投正常,如未自投,在确认6KV厂用工作电源开关拉开抢合0#高备变开关及6KV备用电源。

开关。

3)做好隔离措施后(拉开发电机出口刀闸和调变、测量保护压变)会同汽机值班人员,投入水灭火装置,若投入水灭火装置失灵时,打开窥视孔用二氧化碳或

四氯化碳等专用灭火器灭火,灭火时通知司机使发电机维持盘车,防止一侧过

热而致主轴弯曲。

27、开关合不上的处理原则有哪些?

答:1)检查是否合闸时间过短。

2)检查操作合闸电源是否良好,弹簧是否储能。

3)检查直流母线电压是否正常。

4)检查合闸按纽接点是否良好。

5)检查合闸接触器是否卡涩,合闸线圈是否开路。

6)检查操作机构是否正常灵活。

7)检查保护装置是否动作。

8)检查无异常后,可再合闸一次。检查时应注意安全

和防止非同期合闸,必要时应切断开关的操作合闸电

源及拉开相应闸刀后进行检查。

9)处理无效后应通知检修人员处理。

80

28、SF6开关的运行、检修时应注意哪些?

答:1)禁止在SF6系统设备的房间内饮食、抽烟、存放食物,

特别是在维护过程中气室开时。

2)没有防范措施时禁止触摸SF6气体附近的部件。

3)带上具有吸附作用及过滤粉尘的防毒面具。

4)戴好专用的帽子、橡胶手套、穿上专用防尘服、橡胶靴,避免和SF6气体分解物接触。

5)避免吸入SF6气体分解物和粉尘。

6)不要搅动电气分解物,室内工作时确保通风,尽量减少现场工作人员。

7)工作后应洗手,沐浴,将沾在衣服上的粉尘清理干净。

29、厂用电源事故的原则?

答:厂用电源事故的原则:

a)如备用电源自动投入,则监视母线电压,复归操作手柄,检查保护掉牌,寻找

故障。

b)如备用电源未自动投入,则强送备用电源一次。

c)如无备用电源,且工作电源变压器无内部故障保护动作,则强送工作电源一次。

4)如强送的电源自动跳开,说明母线故障,或越级跳闸,切不可再次强送,应转移负荷。转移负荷后,加强对正常母线的监视,防止过负荷。对故障母线采取隔离措施,检查母线、开关和负荷设备,寻找故障原因。

5)如厂用电故障导致机组停运,则应确保机组惰走和盘车所需电源。

30、厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定?

81

答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列原则:

1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。

2)除紧急操作和事故处理外,一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作票监护及复诵制度。

3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行,操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。

4)新安装或进行过有可能变换相应作业的厂用电系统,在受电与切换前,应检查相序、相位的正确性。

5)厂用电系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式,若环网运行,应并列切换,若开环运行及事故处理情况下对系统接线方式不清时,不德并列切换。

6)倒闸操作应考虑环网并列回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

7)厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,停电操作相反。

31、高压厂用母线电压互感器停、送电操作应注意什么?

答:高压厂用母线电压互感器停电操作应注意下列事项:

1)停用电压互感器时,应首先考虑该电压互感器所带继

电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所

用的电流电源停用。

2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下,然后

将一次熔断器取下。

3)小车式或抽屉式的电压互感器停电时,还应将其小车

或抽屉拉出,其二次插件同时退出。

82

高压厂用母线电压互感器送电操作应注意下列事项:

1)应首先检查该电压互感器所带来的继电保护及自动装置确

在停用状态。

2)将电压互感器的一次和二次侧熔断器投入。

3)小车式或抽屉式电压互感器推至工作位置。

4)小车式或抽屉式电压互感器的二次插件投入。

5)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。

6)电压互感器本身检修后,在送电前还应按规定测高低压绕

组的绝缘状况。

7)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带来负荷的电度表转述变慢,但由于厂用电还都装有总负荷电度表,因此,电压互感器停电期间,各分负荷所

少用的电量不必追计。

32、人工呼吸有哪几种?触电者失去知觉(假死)时,人工抢救的要点是什么?

答;有口对口吹气法、俯卧压背法、仰卧压胸法、摇背压胸法四种。

人工抢救要点:

1)迅速解除妨碍触电者呼吸的一切故障。

2)立即进行人工呼吸,尽快通知医务人员前来抢救。

3)抢救人员动作要有节奏,压力要适当,并保持不变。

4)始终采用一种方法抢救,不可中途变换。

5)坚持连续不断,直至恢复正常呼吸为止。

6)要设法把触电者抬放到温暖和空气流通的地方。

33、套管表面脏污和出现裂纹有什么危险?

答:套管表面脏污将使闪络电压(即发生闪络的最低电压)降低,如果脏污的表面潮湿,则闪络电压降得更低,此时线路中若有一定数值的过电压侵入,即引起闪络。闪络有如下危害:

83

1)造成电网接地故障,引起保护动作,断路器跳闸。

2)对套管表面有损伤,成为未来可能产生绝缘击穿的一个因

素。

3)套管表面的脏物吸收水分后,导电性提高,泄露电流增加,

使绝缘套管发热,有可能使套管里面产生裂缝而最后导致

击穿。

2)套管出现裂纹会使抗电强度降低。因为裂纹中充满了空气,空气的介电系数小,瓷套管的瓷质部分介电系数大,而电场强度的分布规律是,介电系数小的电场强度大,介电系数大的电场强度小,裂纹中的电场强度大到一定数值时,空气就被游离,引起局部放电,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。

3)裂纹中进入水分结冰时,也可能将套管胀裂。

34、励磁回路两点接地的现象及如何处理?

答:现象:

1)励磁电压降低,励磁电流剧烈增大。

2)发电机震动增大。

3)负荷骤降甚至越过零位,有功负荷及定子电压下降,定子电流增大。

4)两点接地保护动作,发出事故声、光警报,灭磁开关和主开关跳闸。

处理方法:

1)拉开灭磁开关,监视主开关跳闸是否跳闸,如未跳闸,应拉开主开关。

2)鉴于两点接地保护存在死区,当两点接地保护已投入情况下,未见保护动作,但突然出现上述事故现象时,也

84

应按上述措施处理。

3)即检查发电机,如有着火,应按:“发电机着火”的规定灭火。

35、发电机大轴接地电刷有什么作用?

答:发电机大轴接地电刷有如下三种作用:

1)消除大轴对地的静电电压。

2)供转子接地保护装置用。

3)供测量转子线圈正、负极对地电压用。

36、什么叫非同期并列?简述发电机非同期并列可能产生的结果?

答:凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。

非同期并列后果:

1)产生很大的冲击电流和冲击转矩,造成发电机及有关电气设备的损坏,严重时会将发电机线圈毁、端部变形。

2)当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。

3)就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,甚至造成电力系统稳定破坏。

37、变压器瓦斯保护的有哪些规定?

答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:

1)运行和备用中变压器重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置。

2)重瓦斯和差动保护不许同时停用。

3)变压器运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号。工作完毕,变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸。

85

4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明

其原因,需打开果然放气或放油塞子、阀门,检查吸湿器

或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号,然后

才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳

闸。

5)变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改

接信号。

38、变压器在什么情况下必须立即停止运行?

答:发生下述情况之一时,应立即将变压器停运修理:

1)变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声。

2)在正常负荷和冷却条件下,变压器上层油温异常,并不断上升。

3)油枕或压力释放阀动作喷油。

4)严重漏油,致使油面低于油位计是指示限度。

5)油色变化过其,油内出现碳质。

6)套管有严重的损坏和放电现象。

7)变压器范围内发生人身事故,必须停电时,

8)变压器着火。

9)套管接头和引线发红、熔化或熔断。

39、事故处理的主要原则是什么?

答:事故处理的主要原则:

1)首先应设法保证厂用电源。

2)迅速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险。

3)保持非故障设备继续运行,保证用户正常用电。

86

4)尽速对已停电用户恢复供电。

5)事故处理中必须考虑到全局,做到稳、准、快。

40、准同期并列有哪几个条件?不符合这些条件将产生什么样的后果?

答:为使发电机并列时不受冲击电流的影响,而且保持稳定的同步运行,则发电机并

列时必须满足下面三个条件:

1)待并两侧电压相等。

2)待并两侧电压相位一致。

3)待侧两侧频率相等。

不符合这些条件将产生以下严重后果:

1)待并两侧电压不等。

待并两侧电压不相等,就会产生电压差,并列时,在此电压差的作用下,发电

机绕组内会产生较大的冲击电流,会使发电机绕组端部变形、发电机绕组等严

重后果。

2)待并两侧电压相位不一致。

因为电压是向量值,待并两侧电压相位一致,会产生相位电压差,在

发电机绕组中会产生冲击电流,此冲击电流中具有相当大的有功成分,不仅

会烧毁设备,还会在大轴上产生冲击力矩,造成发电机大轴扭曲。

3)待侧两侧频率不相等。

待侧两侧频率相等,将使发电机产生很大的振动,并且若不同频率的两个电压

向量相对运动较大时,产生的强大拍振电流将损坏发电机。

41、发电机励磁系统的作用是什么?发电机对励磁系统有什么要求?

答:发电机励磁系统的主要作用主要是提供同步发电机励磁绕组的直流电源,它

对同步发电机的左右可以从以下几个

87

方面体现:

1)调节励磁,可以维持电压恒定。

2)可使各台机组间无功功率合理分配

3)采用完善的励磁系统及自动调节励磁装置,可以提高

功率输送极限,提高静态稳定性。

4)发生短路时,强行励磁有利于提高动态稳定性。

励磁系统对于发电机和电力系统运行的可靠性有很大的意义,它直接影响

发电机在事故情况下的变化状态,因此,发电机对励磁系统要求很高,具

体表现在以下几个方面:

1)励磁系统不受外部电网的影响,否则,在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁,而励磁又影响电网,情况越来越坏。

2)励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,会影响到发电机电压的稳定。

3)电力系统故障发电机端电压下降时,励磁系统应能迅速动作提高励磁到顶值,有利于维持系统稳定,且能提高继电保护的灵敏度。

42、两台变压器并列运行的条件是什么?不满足条件会引起什么后果?

答:两台变压器并列运行的条件如下:

1)电压比相同(允许相差±0.5%)

2)阻抗电压相等(允许相差±10%)

3)连接组别相同

不满足条件会产生以下后果:

如果电压比不同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。

88

1)阻抗电压不等,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的合理分配,造成大马拉小车,小马拉大车,严重限制了变压器的出力。

2)连接组别不同,会造成短路。

43、短路器拒绝跳闸的原因有哪些?如何处理?

答:短路器拒绝跳闸的原因有:

1)操作电压不对或操作熔丝熔断

2)SF6气体压力低。

3)跳闸线圈烧毁

4)跳闸回路不通或回路电阻过大

5)跳闸铁芯卡住或机构不灵或失灵

断路器拒绝跳闸的处理:

1)调整操作电压或更换熔丝

2)若是SF6短路器气体压力低,应切断该短路器控制电源,设法用上一级短路器停电,若不是SF6气体压力低的原因,则手动打闸,若手动打闸仍不行时,则设法用上一级良好短路器停电处理。

3)若是厂用短路器,应将备用电源短路器投入后,再手动跳开故障短路器,进行检查

处理。

4)若是主变压器开关或发电机主短路器,应调整运行后,以良好短路器解列,手动跳开故障短路器,进行检查处理。

5)停电后由检修对故障短路器的跳闸回路和机械部分进行全面检查,在拒跳故障消除前,不得将故障短路器投入运行。

44、何谓备用电源自动投入装置?对其有何要求?

答:所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障断开之后,能自动而迅速地将备用电源投入工作,从而使用户不至于被停

89

电的一种装置,简称“BZT”装置。

对其要求如下:

1)装置的启动部分应能反应工作母线失去电压的状态

2)备用电源自动投入装置只许动作一次

3)工作电源断开后,被用电源才能投入

4)被哟内个电源自动投入装置的动作时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则5)电压互感器二次侧熔断器熔断时,备用电源自动投入装置不应动作

6)当备用电源无电压时,备用电源自动投入装置不应动作

45、电动机启动前应做哪些准备工作?

答:电动机启动前应做如下准备工作:

1)工作票已全部终结,拆除全部安全措施

2)做好电动机断路器的分、合闸试验、继电保护和联动试验。

3)测量电动机绝缘电阻应合格

4)检查电动机外壳接地线应完好,定、转子启动装置,引出线等设备应正常,绕线式电动机滑环、电刷等均应完好,各保护装置应完好且投入,轴承油位,油色正常,配有油泵的电动机,其油泵电源送上,冷却器投入

5)机械部分具备运行条件。否则,靠背轮应甩开。

46、电气设备检修后移交运行前,运行人员应做哪些验收项目?

答:1)检查设备和系统变化情况

2)检查设备标志应清楚准确长久,如断路器、隔离开关、操作把手、仪表、操作直流、继电器、故障指示器和压

90

板等。

3)检查现场地面清洁、无工具和仪表等,安全设施完整、操作端子箱的门完好、折页、琐、好用。

4)注油设备油标玻璃透明,油位在标准线处,无渗、漏油现象。

5)隔离开关操作灵活,

6)断路器的操作、闭锁、信号回路试验良好,保护装置、自动装置动作正确。

7)设备外壳清洁完好,无遗留工具、破布举其他不相干的物品。

8)检修记录清楚,并有明确的检修后结论,技术数据符合规程要求,设

备接线更改后,还应画出系统图,写清楚运行注意事项。

9)验收和检修人员产生异议时,应请示值长或分厂领导。

47、发电机滑环电刷冒烟原因是什么?如何消除?

答:发电机滑环电刷冒烟的原因和消除方法如下:

1)电刷研磨不良,接触面积小。应重磨电刷或是发电机在轻负荷下作长时间运行,直到磨好为止。

2)电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大,造成负荷分配不均匀。

应检查电刷与铜辨的接触及引线回路中各螺丝是否上紧,接触是否良好。

3)电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌阿的电刷。应检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经实验适用的电刷。

4)电刷压力不均匀,或不符合要求,用弹簧称检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最小压力,一般为0.02~0.03MPa),特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过10%。

91

5)电刷磨短。电刷磨短至规定值时,必须更换。

6)滑环和电刷表面不洁,随不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花。用白布沾少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面,在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环。

7)电刷在刷框中摇摆或动作卡涩,火花随负荷增加而增加。应检查电刷在刷框内的情况,能否上下活动,更换摇摆或卡涩的电刷,电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙。

8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动,火花依振动的大小而不同,应查明振动的原因并消除之。

9)滑环不圆、表面不平,严重磨损或创伤。应进行车磨。

48、变压器油位计指示油位异常升高时怎么办?

答:变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高油温时的油

位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,

以免益油。同时应查清油温升高的原因,并做相应的处理。

检查油位计、油枕及防爆筒顶部的大气连通管是否堵塞。对

采用隔膜式油枕的变压器,应检查胶囊的呼吸是否畅通。及

油枕的气体是否排尽等,以免产生假油位。

在检查过程中,需打开各放气或放油塞子、阀门时,必须先

将重瓦斯保护由跳闸改为信号,以防油位发生变化,产生油

流,使重瓦斯保误动。

49、使用钳形电流表应注意哪些问题?

答;应注意事项:

1) 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应有

92

两人进行。

2) 在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

3)使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

4) 应选择合适的电流量程

5) 测量低压可熔熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相可熔熔断器和母

线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。

6) 在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距应在300mm以上,且绝缘良好.测量方便

时,方可进行.当有一相接地时,严禁测量.。

7) 钳形电流表以内感保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净.

50、变压器中性点的接地方式有几种?中性点套管头上平时是否有电压?答:现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地,

1)在中性点不接地系统中,当发生单项金属接地时,三相系统的对称性不别破坏。

在某些条件下,系统可以照常运行,但在其他两相对地电压升高到线电压水平。

2)当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭,为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式,在单相接地时,消弧线圈中的感性电

流能够补偿单相接地的电容电流,既可保持中性点不接地方式的优点,又可避

免产生接地电弧的过电压。

3)随着电压等级和系统容量的扩大,草用中性点直接接地的方式,我国110KV、220KV、330KV、500KV系统中性点皆直接接地,380KV低压系统,可方便抽

取相电压,中性点也直接接地。

93

关于中性点有无电压,理论上如果三相对称,无论中性点接地方式如何,中性

点的电压均等于零,实际上三相不可能完全相等,变压器的中性点在正常运行

时会有对地电压。对于直接接地系统中性点固定为地电位,对地电压为零。

51、对无法切断电源需带电灭火的要求是什么?

答:灭火人员及所使用的消防器材与带电部分要保持足

够的安全距离,对于室内高压电器设备不得靠近4m

以内,室外不得靠近8m以内,当必要进入上述限定

的范围内救火时,则救火人员要穿绝缘靴。

使用不导电的灭火试剂,例如二氧化碳,四氯化碳、“1211“和化学干粉等灭火

剂。

使用水枪灭火时,救火人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套,

并应将水枪金属喷嘴接地,接地线要选择合适且要做到

可靠接地,有条件穿均压服灭火。

52、发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电

流?

答:发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:

1)监视转子电流与之对的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。

2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路。

3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。

94

4)发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口变压器高压侧有无短路线。

53、对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意些什么?如何判断变压器绝缘的好坏?

答:新安装或检修后及停运半月以上的变压器,投入运行前,均

应测定变压器线圈的绝缘电阻。

测定变压器线圈的绝缘电阻时,岁运行电压在500V以上,

应使用1000~2500摇表,500V以下可用500V摇表。

1:测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题:

1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应该有明显的断开点。

2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。

3)测量前用地线将变压器线圈和铁芯对地放电,测量后也应对地放电。

4)测量使用的摇表应符合电压等级要求。

5)中性点接地的变压器、测量前应将中性点刀闸拉开,侧后就恢复原位。

2:变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:

1)变压器在使用时,所侧得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。

2)吸收比R60”/R15”不得小于1.3倍。

符合上述条件,则被认为变压器绝缘合格,否则为不合格。

54、电力系统过电压有哪几种类型?什么情况下容易发生操作过电压?

答:过电压按产生机理分为外部过电压(又叫大气过电压中雷电过电压)和内部过电压。外部过电压又分为直接雷电电压和感应雷过电压,内部过电压又分为

操作过电压、工

95

频过电压和谐振过电压。

在下列情况易产生过电压:

1)切、合电容器组或空载长线路。

2)断开空载变压器、电抗器、消弧线圈举同步电动机

3)在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧。

55、运行中电压高、低对变压器有何影响?

答:若加于变压器的电压低于额定值,对变压器寿命不会有任何

影响,但将影响变压器容量不能充分利用。

若加于变压器的电压高于额定值,对变压器是有不良影响的。

当外加电压增大时,饱和程度将增加,使电压和磁通的波形

发生严重畸变,且使变压器的空载电流增大。

电压波形的畸变也即出现高次谐波,这要影响电能质量,危

害如下:

1)引起用户电流波形的畸变,增加电机和线路上的附加损耗。

2)可能在系统中造成谐波现象,导致过电压使绝缘损坏。

3)线路中电流的高次谐波会影响电信线路,干扰电信的正常工作。

4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。

56、哪些原因可能引起电动机启动不良?

答:以下原因可能引起电动机启动不良:

1)机械有损坏现象或卡住。

2)转子回路可能有断线或接触不良。鼠笼式电动机铜条和端环间的连接破坏,绕线式转子电动机的变阻器回路断开,电缆的连接点破坏,电刷器有毛病,引线

与滑环的连接破坏等。

96

3)定子回路有一相断线。

4)定子回路接线错误。

57、发电机过负荷故障有何现象?应如何处理?

答:现象:

1)警铃响,发电机过负荷灯光显示。

2)发电机定子电流和转子电流可能超过允许值,定子温度有所上升。

3)系统频率、电压有可能降低。

处理:

1)根据发电机过负荷情况,降低发电机有功负荷和无功负荷,使定、转子电流不超过额定值。

2)若因自动励磁调节装置异常引起过负荷,可将故障调节器退出,该手动运行,控制定、转子电流在允许范围内。

3)若系统频率、电压降低,是系统发生事故引起发电机过负荷,应按本机事故过负荷的能力掌握时间,进行处理。

4)发电机过负荷时,应对发电机各部温度、冷却气体等进行监视控制,并做好记录,发现异常应调整负荷。

58、电动机自动跳闸如何处理?

答:处理如下:

1)若属重要设备,检查备用电机是否联动,若未联动应手合备用电机。

2)若无备用电机且对生产有直接威胁者,电机检查未发现明显故障,可请示值长强送电一次。

3)检查电机保护动作情况,并对电机本体及回路进行检查

4)电机是否过热、有焦味或烧坏,回路有无明显故障。

97

5)电机电源保险是否熔断,热偶是否动作。

6)检查机械部分是否卡涩故障。

7)测定绝缘电阻。

8)若经上述检查原因不明时,不得投入运行,应通知检修人员鉴定处理。

59、发电机保护、仪表用电压互感器回路断线现象和处理?

答:现象:

1)警铃响,DCS系统“电压回路断线”信号报警。

2)发电机定子电压指示降低或不变,有功电力表指示下降,无功电力表指示降低。

处理:

1)退出发电机的复合电压闭锁过流保护并通知汽机运行人员,根据调速汽门开度和蒸汽流量,掌握发电机出力。

2)应注意监视发电机定子电流、转子电流不超过额定值,在断线未恢复前,禁止调整发电机负荷。

3)检查发电机电压互感器一、二次熔断器,刀闸辅助接点,必要时拉开刀闸进行处理。

60、发电机空气冷却器故障现象和处理?

答:1)当发电机空气冷却器泄露,应迅速制止泄露,并通知电气维护人员及时处理,须停用冷却器时,应同维护人员判明组别。

2)查发电机定子回路,转子回路有无接地并实地观察端部线圈有无落水现象。

3)由于发电机受潮造成静子回路接地,应立即将发电机解列。

4)由于冷却器严重泄露大量喷水,定子回路虽未接地,仍应

98

尽快停止发电机运行。

5)退出泄露冷却器后,应适当限制发电机负荷,保证发电机不超温。

61、发电机失去励磁的原因、现象和处理?

答;原因:

发电机转子回路、付励磁机回路断线或短路,励磁机回路断线

或短路,运行中灭磁接触器跳闸而出口开关未跳开。

现象:

1)定子电流表指示为零,转子电压表指示升高(转子回路断开时)

2)定子电流表指示升高,转子电压表指示下降(转子回路短路时)

3)转子电流电压表指示近于零(励磁机回路故障)

4)定子电流表指示升高并摆动,定子电压表指示降低并摆动

5)有功电流表指示降低并摆动,无功电流表反指示

处理:

1)确认励磁系统短路引起的失磁,应立即将发电机与系统解列,查明原因,恢复励磁,将发电机与系统并列

2)系统及发电机条件允许,且无损坏发电机现象(转子回路短路、不允许的振动、着火等),不必将发电机解列,但应迅速查明原因,恢复励磁,同时应注意静子电流不超过额定值。

3)当在30分钟内无法恢复励磁时,应将发电机解列,通知维护人员处理。

62、发电机转子回路一点接地的现象如何处理?

答:现象:

1)警铃响,DCS系统“转子一点接地”信号报警。

测量发电机励磁回路正负极对地电压有指示,计算绝缘电阻低于0.5兆欧。

99

处理:

1)查明绝缘降低或接地原因,对励磁回路进行检查或吹扫等处理。

2)定稳定性金属一点接地时,根据值长命令,投入发电机转子两点接地保护。

全能值班员烟气净化题库

全能值班员烟气净化题库 第一篇烟气净化专业基础知识 1.欧盟国标及我厂烟气参数要求指标: 2.脱酸系统 酸性气体是垃圾电厂烟气里的主要污染物之一,我厂通过干法/半干法脱酸系统,除去烟气中的大部分酸性气体,做到达标排放。

半干法中当从余热锅炉来的热烟气进入反应塔,反应塔顶部雾化器喷出大量雾化后的石灰浆与气体中的酸性物质反应; 干法系统分别在四条线的半干法反应塔内各增加一套冷却喷淋系统,目的是为了在雾化器不使用或者停运的情况下,利用喷淋系统将经过反应塔的烟气温度控制到150℃,达到干法脱酸的最佳反应温度,以便与后面的消石灰粉料进行更好的反应,达到高效脱酸的效果,确保烟气指标达到排放标准。 Ca(OH)2+SO2=CaSO3?1/2H2O+1/2H2O Ca(OH)2+SO3=CaSO4?1/2H2O+1/2H2O CaSO3?1/2H2O+1/2O2=CaSO4?1/2H2O Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O Ca(OH)2+HCL=CaCl2 +2H2O Ca(OH)2+2HF=CaF2+2H2O 反应本质为H++OH-=H2O 以上为干法/半干法脱酸系统中的化学反应原理,需要注意的是,在以上反应中Ca(OH)2的状态是不同的,在干法脱酸的过程中,Ca(OH)2为固体,反应过程中需要吸收烟气中的水分,产生游离的OH-离子才能除去酸性气体,而半干法中 Ca(OH)2溶液直接与酸性气体反应,所以半干法的除酸效果往往远大于干法。 3.布袋除尘 烟气从反应塔从喷雾反应器来的温度为150℃―165℃的烟气进入袋式除尘器。除尘器设计风量97812N m3/h,过滤面积3050㎡,风速0.893 m3/min,有6个

电气值班员第二版(中级)复习题

《电气值班员(第二版)》中级工复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 电阻的单位是欧姆用字母()表示。 (A)Ω; (B)U; (C)ρ; (D)Q。答案:A 2. 将电压表扩大量程应该()。 (A)串联电阻; (B)并联电阻; (C)混联电阻; (D)串联电感。答案:A 3. 对导体电阻的大小,可用R=来表示,对公式的理解,有下列说法,说法正确的是()。 (A)电流越大,电阻越小; (B)电阻与它两端的电压成正比; (C)电阻R与两端电压和通过的电流的大小无关,是个恒量; (D)无法确定。答案:C 4. 电流互感器的二次绕组严禁()。 (A)开路运行; (B)短路运行; (C)负载是容性; (D)负载是感性。答案:A 5. 电压互感器的二次绕组严禁()。 (A)开路运行; (B)短路运行; (C)负载是容性; (D)负载是感性。答案:B 6. 对称三相电源星形连接,线电压等于()。 (A)相电压; (B)倍的相电压; (C)3倍相电压; (D)2倍的相电压。答案:B 7. 在直流电路中,我们把电流流出电源的一端叫做电源的()。 (A)正极; (B)负极; (C)端电压; (D)中性端。答案:A 8. 如图A-19所示三极管电路,试指出其电路的连接方式为()。 图A-19 (A)共基极电路; (B)共射极电路; (C)共集电极电路; (D)其他形式。答案:C 9. 三极管集电极的作用是()。 (A)发射载流子;(B)输送和控制载流子;(C)收集载流子;(D)不一定。答案:C 10. 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是()。 (A)二次电压超前一次电流90°; (B)二次电压与一次电流接近0°; (C)二次电压滞后一次电流90°; (D)二次电压滞后一次电流30°。答案:A

全能值班员考试题库(1)

电气运行 一、填空题 1.发电厂按使用能源划有:___、____、___,几种基本类型,还有____,____,____。 答案:水力发电厂;火力发电厂;核能发电厂;风力发电厂;潮汐发电厂;太阳能发电厂。 2.同步发电机常用的冷却方式。按冷却介质分为:____冷却、____冷却、___冷却。 答案:空气;氢气;水。 3.高压手车式断路器的运行位置有:____位置,____位置,____位置。 答案:工作;试验;拉出。 4.在我国电动机型号中,J代表____。Z代表____,T代表____。 答案:交流;直流;同期。 5.变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中____温度最高,____的温度次之,____的温度最低。且上部油温____下部油温。 答案:绕组;铁芯;绝缘油;高于。 6.变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近____部分的主绝缘,其绝缘水平低于____部分的主绝缘。 答案:中性点;首端。 7.变压器空载运行时,所消耗的功率称为____。 答案:空载损耗。 8.发电机运行中出力的大小,受本身的____限制。 答案:允许温度。 9.在运行中,发电机失去励磁,使转子____消失,一般叫做发电机的____运行。 答案:磁场;失磁。 10.变压器调压方式有两种:____调压,____调压。 答案:有载;无载。 11.发电厂的厂用电动机都是经过厂用变压器接到厂用母线上的,因此遭到____的机会很少。 答案:雷击过电压。 12.异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机____转速。 答案:下降。 13.运行中变压器内部充满油,油的作用是:起____作用和起____作用。 答案:绝缘;冷却。 14.变压器呼吸器在运行中必须保持____,巡视设备时,要检查干燥器下部透气孔是否有____现象。 答案:畅通;堵塞

全能值班员技能考试标准题库完整

300MW机组全能值班持证上岗考试仿真机标准题库 1、正常停运高加系统 适用系统:带回热抽汽的蒸汽汽轮机组 工况要求:90%额定负荷工况 考核要点: 1)停运高加前先确认机组负荷不高于额定负荷的90% (5分) 2)将高加疏水倒至凝汽器。(6分) 3)先停汽侧,后停水侧。停运高加时逐渐关小抽汽电动门,检查高加抽汽管道疏水门联开,否则手开。(6分) 4)高加停运过程中保持各高加疏水水位在正常围。(6分) 5)给水倒旁路,开启高加给水旁路电动门,关闭高加进、出口电动门。(6分) 6)关闭高加出口电动门过程中必须严密监视给水流量及压力正 常。(6分) 对助考的要求:根据主操的命令监视机组各运行参数正常 2、启动电动给水泵 适用系统:蒸汽汽轮机系统 工况要求:锅炉上水前 考核要点: 1)启动电泵前必须确认电泵再循环门全开(4分) 2)启动电泵前确认除氧器水位正常(4分) 3)确认电泵系统放水门关闭(4分) 4)投入电泵冷却水及油系统、确认油压正常(4分) 5)确认电泵出口门关闭,开启电泵入口门(5分) 6)确认电泵勺管在最低位、保护投入(4分) 7)启动电动给水泵,检查电泵运行正常(8分) 8)停止电泵辅助油泵运行,检查油压正常(2分) 对助考的要求:根据主操命令投入电泵油系统,投入电泵冷却水系统

机组热态启动抽真空. 适用系统:蒸汽汽轮机组 工况要求:主机盘车投运后工况 考核要点: 1) 确认主机盘车运行正常,主机轴封系统已投运正常(5分) 2) 开启凝汽器抽空气门(5分) 3) 关闭凝汽器真空破坏门(7分) 4) 投入真空泵冷却水(5分) 5) 启动真空泵,维持汽水分离器正常水位(8分) 6) 确认凝汽器真空上升至规定值(5分) 对助考的要求:根据主操的命令开启凝汽器抽空气门关闭凝汽器真空破坏门等操作 4、高加正常投入运行 适用系统:带回热抽汽蒸汽汽轮机高压加热系统 工况要求:汽轮机冲转后 考核要点: 1) 高加投入前确认高加水位高保护已投入(2分) 2) 关闭高加给水管道放水门(3分) 3) 高加水侧注满水后开启高加进、出口门(或检查高加联成阀顶起正常)(4分) 4) 高加进、出口水门开启后,关闭高加给水旁路门(3分) 5) 高加汽侧投运前抽汽管道疏水应充分(3分) 6) 开启高加各汽侧电动门、抽汽逆止门,并检查开启正常(5分) 7) 高加投运过程中高加汽侧压力差及给水温升,按规程规定执行(5分) 8) 高加投运后关闭抽汽管道疏水,并将疏水倒至除氧器(5分) 9) 高加投运过程中高加水位保持在正常围(5分) 对助考的要求:根据主操的命令,进行高加注水、抽汽管暖管、高加水位调整等操作 5、低加正常投入运行 适用系统:带回热抽汽蒸汽汽轮机低压加热系统 工况要求:汽轮机冲转后 考核要点: 1) 关闭低加凝结水管道放水门(5分) 2) 低加投入前确认低加水位保护已投入(2分) 3) 低加水侧注满水后开启低加进、出口门(5分) 4) 低加进出、口门开启后,关闭低加凝结水旁路门(5分) 5) 低加汽侧投运前抽汽管道疏水应充分(5分) 6) 开启低加各抽汽电动门、抽汽逆止门,并检查开启正常。低加投运后关闭抽汽管道疏水(8分) 7) 低加投运过程中低加水位保持在正常围(5分) 对助考的要求:根据主操的命令,进行低加注水、抽汽管暖管、低加水位调整等操作

XX值班员汽轮机运行考核试题库》(236页)

中国大唐集团公司 集控值班员考核试题库 《汽轮机运行》 一、选择题 (1) 二、判断题 (37) 三、简答题 (63) 四、计算题 (136) 五、绘图题 (159) 六、论述题 (174) 二00七年五月

一、选择题 1.水在水泵中的压缩升压过程可看做是( C )。 A、等温过程; B、等压过程; C、绝热过程; D、等压和等温过程。 2.发电机内冷水管道采用不锈钢管道的目的是( C )。 A、不导磁; B、不导电; C、抗腐蚀; D、提高传热效果。 3.凝结器冷却水管结垢可造成( A )。 A、传热减弱,管壁温度升高; B、传热减弱,管壁温度降低; C、传热增强,管壁温度升高; D、传热增强,管壁温度降低。 4.表面式换热器中,冷流体和热流体按相反方向平行流动称为( B )。 A、混合式; B、逆流式; C、顺流式; D、无法确定。 5.造成火力发电厂效率低的主要原因是( B )。 A、锅炉效率低; B、汽轮机排汽热损失; C、发电机效率低; D、汽水大量损失。 6.火力发电厂用来测量蒸汽流量和水流量的主要仪表采用( A )。 A、体积式流量计; B、速度式流量计; C、容积式流量计; D、涡流式流量计。 7.已知介质的压力和温度,当温度小于该压力下的饱和温度时,介质的状态是( A )。 A、未饱和水; B、饱和水; C、过热蒸汽; D、无法确定。 8.汽轮机轴封的作用是( C )。 A、防止缸内蒸汽向外泄漏; B、防止空气漏入凝结器内; C、既防止高压侧蒸汽漏出,又防止真空区漏入空气; D、既防止高压侧漏入空气,又防止真空区蒸汽漏出。 9.在新蒸汽压力不变的情况下,采用喷嘴调节的汽轮机在额定工况下运行,蒸汽流量再增 加时调节级的焓降( B )。 A、增加; B、减少; C、可能增加也可能减少; D、不变。 10.同样蒸汽参数条件下,顺序阀切换为单阀,则调节级后金属温度( A )。 A、升高; B、降低; C、可能升高也可能降低; D、不变。 11.喷嘴调节凝汽式汽轮机调节级危险工况发生在( B )。 A、开始冲转时; B、第一组调速汽门全开而第二组调速汽门未开时;

电力职业技能考试电气值班员(高级技师)理论题库

旗开得胜( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员(第二版)》高级技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共133题) 1. 沿任一回路的任一方向绕行一周,各电源电动势和()各电阻电压降的代数和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 2. 电阻串联电路的总电阻为各电阻()。 (A)倒数之和;(B)之和;(C)之积;(D)之商。 答案:B 3. 电阻串联电路的总电压()各电阻的电压降之和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 4. 在串联电路中,流过各电阻的电流()。 (A)相同;(B)不同;(C)相加;(D)相减。

5. 电阻R1>R2的串联,此时流经R1的电流()流过R2的电流。 (A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)不等于。 答案:A 6. 几个电阻头尾分别连在一起,这种连接叫电阻()。 (A)混联;(B)并联;(C)串联;(D)其他。 答案:B 7. 并联电阻两端的电压()每个电阻两端的电压。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 8. R1和R2并联后的总电阻是()。 (A);(B);(C); (D)。 答案:A 9. 并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。

10. 电场力在一段时间内所做的功称为()。 (A)电功;(B)电能;(C)电功率;(D)无功。 答案:B 11. 1MW的负荷使用10h,等于()kWh。 (A)10;(B)100;(C)1000;(D)10000。 答案:D 12. 通过某一垂直面积的磁力线叫()。 (A)磁场;(B)磁通;(C)磁密;(D)联链。 答案:B 13. 电阻通电流后所产生的热量与电流平方、电阻及通电的时间成正比,这就是()。 (A)基尔霍夫定律;(B)楞次定律;(C)焦耳-楞次定律;(D)焦耳定律。 答案:C 14. 金属导体的电阻与()无关。 (A)导线长度;(B)导线横截面积;(C)导线的电阻率;(D)外加电压。 答案:D

全能值班员中级工的题库

全能值班员中级工的题库 一、中级值班员选择题 1、汽缸的变形量,与汽缸法兰内外壁( C )成正比. A、温度高低 B、法兰温度 C、温差 D、缸温 2、发电机定子发生一点接地,应该( C ). A、运行10秒 B、运行30秒 C、停机 D、连续运行 3、机组正常运行中,当主汽温度下降至(C )摄氏度时对应负荷为零。 A、400 B、430 C、450 D、510 4、对于有法兰、螺栓加热装置的汽轮机,在启动过程中,控制高中压缸法兰,内外壁温差应小于( A)摄氏度。 A、80 B、95 C、100 D、30 5、零序电压的特点是( A )。 A、故障点处最高 B、故障点处最低 C、中性点接地处最高 D、中性点接地处最低 6、6kV接地时间规定不应超过( B )小时。 A、1 B、2 C、4 D、6 7、发电机长期进相运行,会使发电机( B )发热。 A、转子 B、定子端部 C、定子铁芯 D、定子线圈 8、机组正常运行中,当高加解列退出运行时,应控制机组调节级压力不高于( D )MPa A、10.5 B、11 C、11.5 D、12 9、主机盘车期间一台顶轴油泵运行,顶轴油压规定不得低于( B )MPa。 A、6 B、8 C、10 D、12 10、机组启动时,控制高、中压汽缸壁温升率应小于( B )℃/min。 A、1.0 B、1.5 C、3.0 D、4.0 11、当汽包压力不高于18.0MPa时,汽包就地水位计的正常水位示值和汽包实际的零水位的差值为( B ) mm。 A、-76 B、-102 C、-120 D、-150 12、设备不停电的安全距离6kV规定为( B )m。 A、0.6 B、0.7 C、1 D、1.2 13、主机真空低停机保护逻辑采用( A )。 A、三取二 B、二取二 C、二取一 D、三取一 14、安全阀的排汽应( A )锅炉最大连续蒸发量。 A、大于 B、等于 C、小于 D、不用考虑 15、发电机采用分相封闭母线的主要目的是为了防止( B )。 A、单相接地 B、相间短路 C、人身触电 D、三相接地 16、汽轮机润滑油低油压保护应在( A )前投入。 A、盘车 B、冲转 C、定速 D、并网 17、低压验电笔一般适用于交、直流电压( A )伏以下。 A、220 B、380 C、500 D、1000 18、定期排污最好在( B )负荷下进行。 A、高 B、低 C、额定 D、任意 19、给水加联氨处理的目的是(A )。 A、降低溶氧 B、使金属表面钝化 C、沉淀水中杂质 D、除去水中二氧化碳

电厂全能值班员试题及答案

电厂全能值班员试题及答案 1.凝汽器的不锈汽轮机启动前检查系统时,电动主闸门前疏水门应(开启),自动主汽门前疏水门应(关闭)。 2.钢管发生泄漏时,(凝结水导电度、硬度增大,凝汽器水位升高) 3.我们把提供电流的装置,例如电池之类统称为(电源) 4.随着锅炉内部压力的升高,汽包壁将承受愈来愈大的(机械应力 5.蒸汽中的盐份主要来源于(锅炉给水)。 6.做真空严密性试验时,要求凝汽器空气门关闭后真空下降速率不大于( 0.4) kPa/min。 7.发电机定子线圈测温元件,通常都埋设在(上下层线棒之间)。 8.汽轮机开机向轴封送汽时,必须充分( 疏水暖管 )方可开启轴封汽调整门 9.汽轮机调节级上、下缸温差大于 ( 50 ) ℃,禁止启动汽轮机。 10.同步发电机的效率一般都在(95%以上) 1.正常情况下,电动机允许在冷态情况下启动( A )次。 A、2 B、3 C、4 D、0 2.用手触摸变压器外壳时有麻电感,可能是( C )。

A、母线接地引起 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 D、铁芯接地不良 3.锅炉运行中,加入汽包的药一般是( D )。 A、碳酸钙; B、碳酸氢钠; C、硝酸钠; D、磷酸钠、氨和联氨。 4.三相交流电路中所谓三相负载对称是指(C)。 A、各相阻抗值相等 B、各相阻抗值不等 C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同 D、阻抗角相等 5.若同一平面上三根平行放置的导体电流大小和方向都相同时,则中间导体受到的力为 (C)。 A、引力 B、斥力 C、0 D、不变的力 6.在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中,消耗电能的元件是

(A)。 A、电阻 B、电感 C、电容 D、电抗 7.运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成(A)运行。 A、同步电动机 B、异步电动机 C、异步发电机 D、同步发电机 8.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般在批准完工期限(A)向工作许 可人说明理由,办理延期手续。 A、前两小时 B、后两小时 C、前一天 D、后一天 9.随着锅炉额定蒸发量的增加,其排污率(D)。 A、增大 B、减少 C、相对不变 D、与蒸发量无关

电气运行集控值班员考核试题库

集控值班员考核试题库 《电气运行》 二00七年五月

一、选择题 1.在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。 A、各相阻抗值相等; B、各相阻抗值不等; C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同; D、阻抗角相等。 2.交流电正弦量的三要素指的是( C )。 A、电压、电流、电阻; B、电压、频率、相序; C、幅值、频率、初相位; D、幅值、频率、相序。 3.一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是( C )。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、平均值。 4.交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指( B )。 A、Q/P; B、P/S ; C、Q/S ; D、P/Q。 5.有一个三相电动机,当绕组成星形接于U l=380伏的三相电源上,或绕组联成三角形接于U l=220伏 的三相电源上,这两种情况下,从电源输入功率为( A )。 A、相等; B、差3倍; C、差1/3倍; D、差3倍。 6.交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量 相等,那么就把此直流I值称为交流电流i的( A )。 A、有效值; B、最大值; C、平均值; D、瞬时值。 7.对称三相交流电路总功率等于单相功率的( B )。 A、3倍; B、3倍; C、1/3倍; D、1/3倍。 8.三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所 消耗的功率之比等于( C )。 A、1∶1; B、1∶2; C、1∶3; D、1∶4。 9.对称三相交流电路中,中性点对地电压等于( D )。 A、1/3; B、1; C、2; D、0。 10.在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是( A )。 A、电感与电容; B、电阻与电感; C、电容与电阻; D、电阻。 11.在电阻串联电路中,每个电阻上的电压大小( A )。 A、与电阻大小成正比; B、相同; C、与电阻大小成反比; D、无法确定。 12.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B )倍。 A、6倍; B、9倍; C、3倍; D、1/9倍。 13.要使一台额定电压为100伏,额定电流为10A的用电设备接入220伏的电路中并能在额定工况下工作,可以 ( A )。 A、串联一个12欧姆的电阻; B、串联一个20欧姆的电阻; C、串联一个10欧姆的电阻; D、并联一个10欧姆的电阻。 14.一个220V、100W的灯泡和一个220V、40W的灯泡串联接在380V的电源上则( A )。 A、220V、40W的灯泡易烧坏; B、220V、100W的灯泡易烧坏; C、两个灯泡均易烧坏; D、两个灯泡均正常发光。 15.两个电阻器件的额定功率不同,但额定电压相同,当它们并联在同一电压上时,则功率大的电阻器 ( C )。 A、发热量相等; B、发热量不等; C、发热量较大; D、发热量较小。 16.绝缘体的电阻随着温度的升高而( B )。 A、增大; B、减小; C、增大或减小; D、不变。 17.铝材料与铜材料相比较,两者导电性能相比( B )。 A、铝比铜好; B、铜比铝好; C、二者一样好; D、不一定。 18.通过一电阻线路的电流为5A,4min通过该电阻线路横截面的电量是( C )。 A、20C; B、60C; C、1200C; D、2000C。 19.有一电源其电动势为225V,内阻是Ω,其外电路由数盏“220V,40W”的电灯组成,如果要使电灯正常发 光,则最多能同时使用( B )盏灯。 A、5; B、11; C、25; D、40。 20. 1MW的负荷使用10h,等于( D )kWh。 A、10; B、 100; C、 1000; D、 10000。 21.电阻R1>R2>R3将它们并联使用时,各自相应的消耗功率是( B )。 A、P1>P2>P3; B、 P1<P2<P3; C、 P1=P2=P3; D、无法比较。

电力职业技能考试电气值班员(中级)理论题库

( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员》(第二版)中级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共86题) 1. 导体对电流的阻力是()。 (A)电纳;(B)电阻;(C)导纳;(D)感抗。 答案:B 2. 电阻的单位是()。 (A)焦耳;(B)欧姆;(C)西门子;(D)电抗。 答案:B 3. 表示电阻的英文字母是()。 (A)R;(B)G;(C)A;(D)I。 答案:A 4. 电阻的单位是欧姆用字母()表示。 (A);(B)U;(C);(D)Q。

答案:A 5. 单位时间内,电流所做的功称为()。 (A)电功率;(B)无功率;(C)视在功率;(D)有功率加无功率。答案:A 6. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的()倍。 (A);(B)3;(C);(D)。 答案:B 7. 对称三相交流电路,中性点电压等于(A)。 (A)0;(B)1;(C);(D)。 8. 蓄电池是一种储能设备,它能把电能转变为()能。 (A)热;(B)化学;(C)机械;(D)光。 答案:B 9. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是()法。 (A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维南原理。答案:A

10. 在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中,消耗电能的元件是()。 (A)电阻;(B)电感;(C)电抗;(D)电容。 答案:A 11. 在电阻、电感、电容组成电路中,不消耗电能的元件是()。 (A)电感、电容;(B)电阻与电感;(C)电容与电阻;(D)电阻。 答案:A 12. 在星形连接的对称电路中,线电压U L等于()倍相电压U ph。 (A);(B)3;(C);(D)。 答案:A 13. 整流式电流表能测出()。 (A)畸变交流电流;(B)交流毫安级至安培级电流;(C)直流微安级电流;(D)直流大电流。答案:B 14. 为了把电压表的测量范围扩大100倍,倍率器的电阻应是内阻的()倍。 (A);(B);(C)99;(D)100。 答案:C

全能值班员技能考试标准题库

300MV B组全能值班持证上岗考试仿真机标准题库 1、正常停运高加系统 适用系统:带回热抽汽的蒸汽汽轮机组 工况要求:90%额定负荷工况 考核要点: 1)停运高加前先确认机组负荷不高于额定负荷的90% (5 分) 2)将高加疏水倒至凝汽器。(6 分) 3)先停汽侧,后停水侧。停运高加时逐渐关小抽汽电动门,检查高加抽汽管道疏水门联开,否则手开。(6 分) 4)高加停运过程中保持各高加疏水水位在正常范围。(6 分) 5)给水倒旁路,开启高加给水旁路电动门,关闭高加进、出口电动门 (6 分) 6)关闭高加出口电动门过程中必须严密监视给水流量及压力正 常。(6 分) 对助考的要求:根据主操的命令监视机组各运行参数正常 2、启动电动给水泵适用系统:蒸汽汽轮机系统工况要求:锅炉上水前考核要点: 1)启动电泵前必须确认电泵再循环门全开(4 分) 2)启动电泵前确认除氧器水位正常(4 分) 3)确认电泵系统放水门关闭(4 分) 4)投入电泵冷却水及油系统、确认油压正常(4 分) 5)确认电泵出口门关闭,开启电泵入口门(5 分) 6)确认电泵勺管在最低位、保护投入(4 分) 7)启动电动给水泵,检查电泵运行正常(8 分) 8)停止电泵辅助油泵运行,检查油压正常(2 分) 对助考的要求:根据主操命令投入电泵油系统,投入电泵冷却水系统 机组热态启动抽真空 适用系统:蒸汽汽轮机组工况要求:主机盘车投运后工况 考核要点:

1)2) 3) 4) 5) 6) 对助考的要求:确认主机盘车运行正常,主机轴封系统已投运正常( 5 分) 开启凝汽器抽空气门(5 分)关闭凝汽器真空破坏门(7 分)投入真空泵冷却水(5 分)启动真空泵,维持汽水分离器正常水位(8 分)确认凝汽器真空上升至规定值(5 分)根据主操的命令开启凝汽器抽空气门关闭凝汽器真空破坏门等操作 4、高加正常投入运行适用系统:带回热抽汽蒸汽汽轮机高压加热系统工况要求:汽轮机冲转后 考核要点: 1)高加投入前确认高加水位高保护已投入(2 分) 2)关闭高加给水管道放水门(3 分) 3)高加水侧注满水后开启高加进、出口门(或检查高加联成阀顶起正常)( 4 分) 4)高加进、出口水门开启后,关闭高加给水旁路门(3 分) 5)高加汽侧投运前抽汽管道疏水应充分(3 分) 6)开启高加各汽侧电动门、抽汽逆止门,并检查开启正常( 5 分) 7)高加投运过程中高加汽侧压力差及给水温升,按规程规定执行(5 分) 8)高加投运后关闭抽汽管道疏水,并将疏水倒至除氧器(5 分) 9)高加投运过程中高加水位保持在正常范围内(5 分) 对助考的要求:根据主操的命令,进行高加注水、抽汽管暖管、高加水位调整等操作 5、低加正常投入运行适用系统:带回热抽汽蒸汽汽轮机低压加热系统工况要求:汽轮机冲转后 考核要点: 1)关闭低加凝结水管道放水门(5 分) 2)低加投入前确认低加水位保护已投入(2 分) 3)低加水侧注满水后开启低加进、出口门(5 分) 4)低加进出、口门开启后,关闭低加凝结水旁路门( 5 分) 5)低加汽侧投运前抽汽管道疏水应充分(5 分) 6)开启低加各抽汽电动门、抽汽逆止门,并检查开启正常。低加投运后关闭抽 汽管道疏水(8 分) 7)低加投运过程中低加水位保持在正常范围内(5 分) 对助考的要求:根据主操的命令,进行低加注水、抽汽管暖管、低加水位调整等操作 汽包水位测量差压变送器(汽或水侧)取样管泄漏适用系统:汽包炉 工况要求:机组额定工况考核目的:对汽包水位计故障的分析能力,对取样变送器的熟悉程度考核要点: 1)发现声光报警信号出、汽包水位异常,应立即与就地水位计显示水位进行比 较,是否匹配。(10 分) 2)立即解列给水自动,手动调整水位,观察水位变化。(5 分) 3)检查给水和主汽流量是否匹配。(5 分) 4)立即派人到就地检查,最终确认故障性质。(3 分) 5)立即汇报值长,联系检修。并解列故障变送器。(4 分) 6)稳定负荷,避免燃烧、水位调整,并加强对就地水位计的监视。(4 分) 7)待检修处理好后投运,恢复原运行工况。(2 分)

全能值班员岗位职责

全能值班员工作标准 1 范围 本标准规定了发电部全能值班员的职责和权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 本标准适用于全能值班员工作岗位。 2 职责和权限 2.1 职责 2.1.1 值班期间,是本单元机组安全、经济运行第一责任人,并负责集控副值、巡检岗位的管理及操作指挥与监护;在行政上主值接受主控室班长(值长)的直接领导,并接受发电部经理、副主任及厂主管生产的付总以上领导的指示,技术上接受发电部汽机、锅炉、电气高级主管的指导。 2.1.2 单元机组主值班员在当班期间,对本机组的安全、经济运行、发电量与各主要经济指标的完成情况负有直接责任。 2.1.3 负责完成机组的启停、调整,主要辅助设备的切换操作及监护,对于这些操作的正常进行及过程中的安全承担责任。 2.1.4 作为设备检修工作许可人,对其安全措施的完整与妥善执行负有责任。 2.1.5 督促集控副值、巡检的监盘、抄表、巡回检查等工作,并检查核对抄表数据的正确,各项记录是否如实等。 2.1.6 注意经常分析机组的运行状况,及时发现问题。发生事故时,在主控室班长(值长)的指挥下,果断、正确地处理,尽可能保住厂用电和机组辅助设备的安全,尽快消除故障,对事故处理的贻误处理应负有责任。 2.2 权限 2.2.1 主控室班长短时不在岗时,有权行使主控室班长职权。 2.2.2 对于正常运行及事故处理期间的错误命令,有权拒绝执行,并说明个人的理由,必要时也向上级反映情况。 2.2.3 他人有妨碍机组及辅助设备的正常运行并可能带来危害时,有权立即制止。 2.2.4 事故处理时,对于集控室内的、与事故处理无关的人员,有权请其离开。

集控值班员考核试题库

集控值班员考核试题库 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中国大唐集团公司 集控值班员考核试题库《热工控制》 二00七年五月

一.选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的( C )。 2. A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 3.精度为级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 4.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为( A)。 5. 6. A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 7.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的( C )。 A、倍; B、1倍; C、2倍; D、倍。 8.标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 9.采用容积测量法的是( B)。 A、超声波量计; B、罗茨流量计;C、电磁流量计; D、靶式流量计。 10.火电厂中,燃油流量的测量普遍地使用( A)。 A、靶式流量计; B、标准孔板;C、转子流量计; D、恒压降式流量计。 11.锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。 12.SS-46型双向测振仪,振动大时有输出,微弱振动时无输出,原因是( C )。 A、拾振器线圈断路; B、拾振器线圈短路; C、拾振器线圈和磁钢间有磨擦现象; D、拾振器线圈松。 13.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( B)。 A、500℃左右; B、850℃左右; C、1200℃左右; D、600℃左右。

火电厂电气值班员调考题库(实用完整)

电气值班员培训考试试题库 2015年8 月

目录 第一部分填空题 (1) 第二部分单选题 (17) 第三部分判断题 (41) 第四部分简答题 (53) 第五部分论述题 (70) 第六部分操作题 (104)

第一部分填空题 1.电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在(1000V)以上者为高压,设备对地电压在(1000V 及以下)者为低压。 2.经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行(其他工作),(不得移开)或(越过遮栏)。 3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得接近故障点(8m)以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴(绝缘手套)。 4.操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自(更改操作票),不准随意解除(闭锁装置)。 5.装卸高压熔断器(保险),应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 6.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关(隔离开关刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 7.10KV 及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。 8.220KV 电气设备不停电的安全距离是(3)米。 9.转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为(有电压)。 10.测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备(对地放电)。 11.测量绝缘时,测量用的导线,应使用(绝缘导线),其端部应有绝缘套。 12.在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流器(二次侧)开路。 13.在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧(短路)。 14.装设接地线必须先接(接地端),(后接导体端),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。 15.高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的(专用验电器)。 16.接地线的截面积不得小于(25)平方毫米。 17.发电厂电气高压试验的整个过程应有(监护)制度,并由专人监护。 18.每次接用或使用临时电源时,应装有动作可靠的(漏电保护器)。 19.在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂(止步,高压危险)标示牌 20.为保证人身和设备的安全,电力设备外壳应(接地或接零)。

电气值班员试题A

电气值班员试题A卷 本份试卷共3道大题,满分100分,考试时间为60分钟。 一、判断题(每题1分,共20分,请在您认为正确的题后括号内打“√”,错误的打“×”): 1、导体的电阻与导体截面积成反比。(√) 2、电容器充电时的电流,由小逐渐增大。(×) 3、在线圈中,自感电动势的大小与线圈中流动电流的大小成正比。(×) 4、在一个串联电阻的电路中,它的总电流也就是流过某一个电阻的电流。(√) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(×)16 17 18 19 20、电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√) 二、选择题(每题1分,共40分,请将您认为正确的答案序号填在括号内): 1、导体对电流的阻力是(B)。 (A)电纳;(B)电阻;(C)导纳;(D)感抗。 2、表示电阻的英文字母是(A)。 (A)R;(B)G;(C)A;(D)I。

3、单位时间内,电流所做的功称为(A )。 (A )电功率;(B )无功率;(C )视在功率;(D )有功率加无功率。 4、对称三相交流电路,中性点电压等于(A )。 (A )0;(B )1;(C )2;(D )3 1。 5、在电阻、电感、电容组成电路中,不消耗电能的元件是(A )。 (A )电感、电容;(B )电阻与电感;(C )电容与电阻;(D )电阻。 7 图A-16 8、将电流表扩大量程,应该(B )。 ()并联电阻;(C )混联电阻;(D )串联电容。( 12、所谓对称三相负载就是(D )。 (A )三个相电流有效值相等;(B )三个相电压相等且相位角互差120°; (C )三个相电流有效值相等,三个相的相电压相等且相位角互差120°; (D )三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。 13、两个电阻并联,R 1=2Ω,通过的电流为5A ,R 2=4Ω,通过的电流应是(D )。 (A )8A ;(B )3.5A ;(C )10A ;(D )2.5A 。

全能值班员选拔方案

全能值班员选拔工作实施方案 一、目的和意义 为了贯彻公司关于人才储备的精神,以年初职代会报告“德才兼备,以德为先”为指导思想,构建公平、公正、公开和有序的竞争环境,给德才兼备的生产骨干搭建发展平台,完善公司的人才的梯形储备设想,实现公司的可持续发展,特制定本方案。 二、实施原则 1、公平、公正、公开的原则。通过有效的组织做到竞聘机会的公平、竞聘过程的公正和竞聘结果的公开。 2、择优录取的原则。按照理论考试及面试的综合成绩,择优录取。 3、即重学历职称更重能力和经验的原则。 4、鼓励年轻的、专业素养高、有实际工作经验的员工积极参加。 三、报名条件 1、思想政治素质高、品行端正、遵纪守法;能吃苦耐劳、诚实守信、爱岗敬业;有较强的团队合作意识;具备独立分析、判断和处理专业技术问题的能力。 2、1973年1月1日后出生,就业学历技校及以上,且后续学历为大学专科及以上。 3、从事机、炉、电专业运行工作五年以上,具有主值岗位(司

机、司炉、主值及以上)两年以上工作经验。 4、未满足以上条件的员工,经本人提出书面申请,经验分场主要领导同意,公司会根据员工实际的工作表现酌情考虑。 四、工作组织机构 公司成立全能值班员选拔工作领导小组 组长:全威 成员:范洪君徐伟林于飞张玉新龚悦 五、选拔流程 1、报名结束后,经全能值班员选拔领导小组根据报名条件确认参加选拔的人员名单。 2、确定参选人员的理论复习资料及复习范围。(公司统一发放的复习资料、专业运行规程、典型事故处理规程及安监部提供复习资料)。参选人员自行复习,五月份公司组织参选人员进行理论考试。 3、理论考试成绩在70分以上的,进入第二轮面试。面试分两部分,第一部分为3-5分钟的自我介绍及对全能值班员的认识理解及自我优势阐述;第二部分为评委提问,包括理论知识、生产管理、安全管理等(不指定复习范围)。 4、理论成绩的70%加面试成绩的30%作为选拔的最终成绩。根据公司实际情况,最终确定成绩前3-5名人员参加公司的全能值班员培训。培训结束后进行考试,成绩合格人员作为

变电站值班员试题库(中级工)

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 29.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 30.电磁式操作机构的型号用字母(CD)表示。 31.一般情况下距离接地体(20米)以外,跨步电压可视为零。 32.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。

全能值班员试题(新出)

南宁市三峰能源有限公司2019年全能岗考试题 部门姓名得分 一、填空题(每题2分,共20分) 1.垃圾焚烧发电厂的3T+E四大控制参数指的是:焚烧温度、(湍流混合程度)、停留时间和(适当的空气供给量)。 2.锅炉发生严重缺水时,此时错误的上水,会引起水冷壁及汽包产生较大的(热应力),甚至导致(水冷壁爆破)。 3.锅炉并汽时,若锅炉汽压(大于)母管压力,大量蒸汽涌入母管,致使并汽锅炉负荷(骤增),压力突降,造成汽水共腾。 4.汽机热态启动时应先(送汽封),后(抽真空),主要防止汽封段轴颈骤冷。 5.汽轮机低油压联动,润滑油压低至(0.13Mpa)时,联动交流润滑油泵,润滑油压低至(0.08Mpa)时,联动(直流润滑/事故油泵),ETS保护动作停机;润滑油压低至(0.05Mpa)时,盘车自动停止。 6.三相端线之间的电压称为(线电压),端线与中性点之间的电压为(相电压),在三角形连接的对称电路中,线电压等于(1)倍的相电压。 7.发电机准同期并列的三个基本条件是:(电压相等)、(频率相同)、(相位一致)。 8.如果35KV双端电源供电线路一端的重合闸投人(无压)检定,而另一端则应投入(同期)检定。 9.设备不停电的安全距离,10KV规定为(0.7)M,35KV规定为(1.0)M。 10.(二噁英)气体通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,通常使用(活性炭)吸附。 二、选择题(每题1分,共20分) 1.不论在检修或运行中,如有油漏到保温层上,应将(B)。 A、表面擦干净 B、保温层更换 C、管表面上油再用保温层遮盖 D、管表面上油用用保温铝皮遮盖。 2.汽包水位计(A)水压试验。 A、参与 B、不参与 C、参与不参与均可 D、根据水位计情况

相关文档
相关文档 最新文档